文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KYNAZ铠装移开式交流金属封闭开关设备

KYNAZ铠装移开式交流金属封闭开关设备

KYNAZ铠装移开式交流金属封闭开关设备
KYNAZ铠装移开式交流金属封闭开关设备

KYN28A-12高压开关柜技术说明

一、概述

KYN28A-12(Z)铠装移开式交流金属封闭开关设

备(又称GZS1开关设备)系由西安森源公司开发和

提供技术转让的先进中压开关设备。它适用于三相交

流50Hz电力系统,用于接受和分配电能并参电路实

行控制、保护及监测。

符合标准:

GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》

GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》

IEC298(1009)《额定电压1kV以上50kv及以下交流金属闭开关设备和控制设备》DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》

二、型号及其含义

三、使用环境条件

1.环境温度:最高温度+40℃,最低温度-10℃。

2.环境湿度:日平均相对湿度≤95%,月平均相对湿度≤90%。

3.海拔高度:1000m以下。

4.抗地震度:地震烈度不超过8度。

5.周围空气应不受腐蚀性可燃气体、水蒸汽等明显污染。

6.无经常性的剧烈震动场所。严酷条件下严酷度设计满足I类要求。

7.在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时,由用户和我公司协商。

五、结构特点

开关设备按GB3906-91中的铠装式金属封闭开关设备而设计的。整体是由柜体和中置式可抽出部件(即手车)两大部分组成。柜体分四个单独的隔室,外壳防护等级为IP4X,各小室间的断路器室门打开时防护等级为IP2X。具有架空出线、电缆进出一及共它功能方案,经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。本开关设备可以从正面进行安装调试和维护,因此它可以背靠组成双重列和靠墙安装,提高了开关设备的安全性、灵活性,减少了占地面积。

外壳与隔板

开关柜的外壳和隔板是由覆铝锌钢板经CNC机床加工,并采取多重折边工艺,使整个柜体不仅具有精度高、很强的抗腐蚀与抗氧化作用,而且由于采用多重折边工艺使柜体比其他同类设备柜体整体重量轻、机械强度高。柜体采用组装式结构,用拉铆螺母的和高强度的螺栓联接而成,这样使加工生产周期短、零部件通用性强、占地面积少,便于组织生产。开关柜被分隔成手车室、母线室、电

缆室、继电器仪表室(低压室),每一隔室外壳均独立接地。开关柜的门采用喷塑工艺,使其表面抗冲击、耐腐蚀,保证了外形的美观。

手车

手车骨架采用钢板经CNC机床加工后铆接而成。手车与柜体绝缘配合,机械联锁,安全可靠灵活。根据用途,手车可分为断路器手车、电压互感器手车、计量手车等等。各类手车的高度与深度统一,相同规格的手车能互换。手车在柜内有隔离试验位置和工作位置,每一位置均设有定位装置,以保证联锁可靠,必须按联锁防误操作程序进行操作。各种手车均采用螺母、丝杆摇动推进、退出,其操作轻便、灵活,适合于值班人员操作。手车当需要移开柜体时,用一只专用转运车,就可以方便抽出,进行各种检查、维护;而且采用中置式,整个手车体积小,检查,维护极方便。

开关柜内的隔室

开关设备主要电气元件都有其独立的隔室,即:断路器手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室。各隔室防护等级都达到IP2X;除继电器室外,其他三隔室都分别有其泄压通道。由于采用了中置式形式,电缆室位置大大增加,因此设备可接多路电缆。

(1)断路器隔室在断路器室安装了供断路器手车滑行的导轨。手车能在工作位置、试验隔离位置之间移动。活动帘板由金属板制成,安装在手车室的后壁上。手车从隔离/试验位置移动至工作位置过程中,装在母线小室和电缆联接小室(电缆室)内的静触头盒上的静触头前的活动帘板自动地打开,反方向移动手车,活动帘板自动闭合,把静触头盒封闭起来,从而保障了操作人员不触及带电体。手车在开关柜的门关闭情况下被操作,通过观察窗可以看到手车在柜内所处的位置,同时也能看到手车上的On(用以使断路器合闸/ OFF(用以使断路器分闸)按钮和 ON/OFF机械位置指示器以及储能/释能状况指示器。

(2)可抽出式断路器手车车架是由钢板拼成的,手车上装有真空断路器和其他辅助设备。带有弹簧触子系统的一次动触头由臂杆装在断路器的出线端子上,断路器的操动机构的控制按钮和分合闸文职指示等均设在手车面板上,以方便操作。手车进入开关柜内到达隔离验位置时,手车外壳与开关柜接地系统可靠接通,仪表保护和控制线路也通过二次插头与开关柜联通。手车移至工作位置时,

接通除断路器外的一次回路。

(3)母线隔室母线从一个开关柜引至另一个开关柜,通过分支母线和静触头盒固定。主母线与联络母线为矩形截面的圆角铜排。用于大电流负荷时需要用二根矩形母线。全部母线用热缩套管覆盖。扁平的分支线通过螺栓接线与静触头盒主母线相连接。母线穿越开关柜隔板处用绝缘套管支撑,如果柜内出线内部故障电弧,能防止母线贯穿熔化,保证事故不致蔓延到邻柜,并避免主母线因电动力的作用而变形。

(4)电缆隔室电缆隔室的后壁可安装电流互感器,电压互感器,接地开关,电缆室内也能安装避雷器。手车和水平隔板移开后,施工人员就能从正面进入开关柜安装电缆,在电缆室内设有特定的电缆连接导体,可并接1-6根单蕊电缆,同时在其下部还配制可拆卸的金属封板,以确保现场施工的方便。

(5)仪表隔室仪表隔室内可装继电保护元件、仪表、带电监察指示器以及特殊要求的是二次设备。控制线路敷设在足够空间的线槽内,并有金属盖板,左侧线槽是为控制小母线的引进和引出预留的,开关柜自身内部的二次线敷设在右侧。仪表隔室的侧板上还留有小母线穿越孔位以便施工。

防止误操作联锁装置

开关柜具有可靠的联锁装置,为操作人员与维护人员提供可靠的安全保护,其作用如下:

(1)手车从工作位置移至隔离/试验位置后,活动帘板将静触头盒隔开,防止误入带电隔室。检修时,可用挂锁将活动帘板锁定。

(2)断路器处于合闸状态时,手车不能从工作位置拉出或从隔离/试验位置推至工作位置;断路器的手车已充分锁定试验位置或工作位置才能被操作。

(3)接地开关仅在手车处于隔离/试验位置及柜外时才能被操作,当接地开关处于合闸状态时,手车不能从隔离/试验位置退至工作位置。

(4)手车在工作位置时,二次插头被锁定不能拔开。

压力释放装置

在手车室、母线室和电缆室的上方均设有压力释放装置,当断路器或母线发生内部故障电弧时,伴随电弧的出现,开关柜内部气压升高,顶部装配的压力释放金属板将被自动打开释放压力和排泄气体,以确保操作人员和开关柜的安全。

二次插头与手车的位置联锁

开关柜上的二次线与手车的二次线的联络是通过二次插头来实现的。二次插头的动触头通过一个尼龙波纹管与手车相连,二次静触头座装设在开关柜断路器隔室的右上方。手车只有在试验/隔离位置时,才能插上和解除二次插头,手车处于工作位置时于机械联锁作用,二次插头被锁定,不能解除。断路器手车在二次插头未接通之前仅能进行分闸,由于断路器手车的合闸机构被电磁锁定,所以无法使其合闸。

带电显示装置

开关柜内设有带电显示装置。该装置由高压传感器和可携带式显示器两部分组成。传感器安装在母线或馈线侧,显示器的插接口安装在开关柜低压隔室上,当需检测ABC三相是否带电时,可将携带式显示器的插头插入L1L2L3接口,如果显示器动作,则表示母线或馈线侧带电,反之,则说明不带电。同时也能作为相序检测器或电光指示器,其作用也是检测高压侧上否带电。

防止凝露和腐蚀

在为了防止在高湿度或温度变化较大的气候环境中产生凝露带来之危险。在断路器和电缆室内分别装设加热器,以便在上述环境中使用和防止腐蚀发生。

接地装置

在电缆室内单独设有5×40mm的接地铜排能贯邻相邻的开关柜,并与柜体良好接触。此接地排供直接接地之元器件使用。同时由于整个柜体用敷铝锌板相拼联,这样使整个柜体都处在良好接地状态之中,确保运行操作人员及柜体安全。

六、开关设备的安装

1.按工程需要与图纸标明,将开关柜运至他们特定的位置,如果一排较长的开

关柜排列(为10台以上),拼柜工作应从中间部位开始。

2.用特定的运输工具如吊车或叉车,严禁用滚筒撬棍。

3.从开关柜内抽出断路器手车,另放别处妥善保管。

4.在母线隔室前面松开固定螺栓,卸下垂直隔板。

5.松开断路器隔室下面水平隔板的固定螺栓,并将水平隔板卸下。

6.松开和移去底板。

7.从开关柜左侧控制线槽移去盖板1、2。右前方控制线槽板亦同时卸下。

8.在基础上一个接一个安装开关柜,包括水平和垂直两个方面,开关柜安装不

平度不得超过2mm。

9.当开关柜完全组合(拼接)好后,可用地脚螺钉将其与基础槽钢相连或用电

焊与基础槽钢焊牢。

七、母线安装

开关设备中的母线采用矩形母线,且分段形式,当选用不同电流时所选用的母线只是数量规格不一,因而在安装时必须遵照下列的步骤:

1.用清洁干燥的软布擦楷母线,检查绝缘套管有否损伤,在连接部位涂上导电膏或者中性凡士林。

2.一个柜接一个柜地安装母线,将母线段和对应的分支小母线接在一起栓接时应插入合适的垫块,用螺栓拧紧。

八、开关设备的接地装置

1.用预设的连接板将各柜的主接地母线连接在一起。

2.在开关柜内部联接所有接地的引线。

3.将接地闸刀的接地线与开关柜主接地母线联接。

4.将开关柜主接地母线与接地网相连

九、开关设备安装后的检查

当开关设备安装就位后,清楚柜内设备上的灰尘杂物,然后检查全部紧固螺栓有无松动,接线有无脱落。将断路器在柜中推进,推出,并进行分合闸动作,观察有无异常,将仪表的指针调整到零位,根据线路图检查二次接线是否正确。对继电器进行调整,检查联锁是否有效。

十、开关设备的使用与维护

1.开关柜在运行中,操作人员除应遵守有关规程外,还应注意以下问题:

操作程序

虽然开关设备设计有保证开关设备各部分操作程序正确的联锁,但是操作人员对开设备各部分的推入和退出,仍应严格按操作规程和本技术文件的要求进行,不应随意操作,更不应在操作受阻时,不加分析强行操作,否则,容易造成设备损坏,甚至引起事故。

1.1.1无接地开关的断路器柜的操作

a.将断路器可移开部件装入柜体:断路器小车准备由柜外推入柜内前,应认真

检查断路器是否完好,有无漏装部件,有无工具等杂物放在机构箱或开关内,确认无问题后将小车装在转动车上并锁定好。将转运车推到柜前,把小车升到合适位置,将转运车前部定位锁板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定之后,打开断路器小车的锁定钩,将小车平稳推入柜体内同时锁定。当确认已将小车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。

b.小车在柜内操作:小车在从转运装入柜体后,即处于柜内断开位置,若想将小车投入运行,首先使小车处于试验位置,应将辅助回路插头插好,若通电则仪表室面板上试验位置指示灯亮,此时可在主回路未接通的情况下对小车进行电气操作试验,若想继续进行操作,首先必须把所有柜门关好,用钥匙插入门锁孔,把门锁好,并确认断路器处于分闸状态(见d条)。此时可将手车操作摇把插入中面板上操作孔内,顺时针转动摇把,直到摇把明显受阻并听到清脆的辅助开关切换声,同时仪表室面板上工作位置指示灯亮,然后取下摇把。此时,主回路接通,断路器处于工作位置,可通过控制回路对其进行合、分操作。若准备将小车从工作位置退出,首先,应确认断路器已处于分闸状态(见d条),插入手车操作摇把,逆时针转动直到摇把受阻并听到清脆辅助开关切换声,小车便回到试验位置。此时,主回路已经完全断开,金属活门关闭。

c.从柜中取出小车:若准备从柜内取出小车,首先应确定小车已处于试验位置,然后解除辅助回路插头并将插头扣锁在手车架上,此时将转运车推到柜前(与把小车装入柜内时间相同),然后将手车解锁并向外拉出。当手车完全进入转运车并确认转运车锁定,解除转运车与柜体的锁定,把转运车向后拉出适当距离后,轻轻放下停稳。如小车要用转运车运输较长距离时,在推动转动小车过程中要格外小心,以避免运输过程中发生意外事故。

d.断路器在柜内的分、合闸状态确认:断路器的分合闸状态可由断路器的手车面板上分、合闸指示牌及仪表室面板上分合闸指示灯两面判定。若透过柜体中面板观察玻璃窗看到手车面板上绿色的分闸指示牌,则判定断路器处于分闸状态,此时如果辅助回路插头接通电,则仪表室面板上合闸指示灯亮。断路器抽出式部件在试验/隔离位置断路器隔室(门打开)断路器抽出式部件在运行位置

有接地开关的断路柜的操作

将断路器手车推入柜内合从柜内退出手车的程序,与无接地开关的断路柜的操

作程序完全相同。仅当手车在柜内操作过程中和操作接地开关过程中要注意如下:

a.手车柜内操作

当准备将手车推入工作位置时,除了要遵守中b的各项要求外,还应确认接地开是否处于分闸状态,否则下一步操作无法完成。

b.合、分接地开关操作

若要合接地开关,首先应确定手车已退到试验/断开位置,并取下推进摇把,然后按下接地开关操作孔处联锁弯板,插入接地开关操作手柄,顺时针转动90度,接地开关处于合闸状态。若再逆时针转动90度,便将接地开关分闸。

一般隔离柜的操作

隔离手车不具备接通合断开负荷电流的能力,因此在带负荷的情况下不允许推拉手车。在进行隔离手车柜内操作时,必须保证首先将与之相配合的断路器分闸(见中d),同时断路器分闸后其辅助触点转换解除与配合的隔离手车上的电气联锁,只有这样才能操作隔离车。具体操作程序同操作断路器手车相同。

十一、订货须知

订货时用户须提供下列资料:

1.主接线方案图编号、用途和单线系统图、额定电压、额定电流、额定短路开

断电流、配电室平面布置及开关柜的排列配置图等;

2.开关柜控制、测量及保护功能的要求以及其它闭锁和自动装置的要求及原理

图;

3.开关柜内主要电气元件的型号,规格及数量;

4.如开关柜之间或进线柜需要的母线桥连接,应提供母线桥断的额定载流量,

母线桥的跨度,距地高度等具体要求数据;

5.开关柜使用的在特殊环境条件时,应在订货时详细说明;

6.其他特殊要示。

KYN28-12型铠装中置式金属封闭开关柜

?描述: KYN28-12型铠装中置式金属封闭开关柜 概述 KYN28-12型铠装中置式金属封闭开关柜(以下简称开关柜)是在吸收国内外先进制造技术的基础上自行开发设计的新型产品,可取代各种老型的金属封闭开关设备。该项开关柜具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关台断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能等可靠的“五防”功能,结构强度高,元件布置合理,方案齐全,可扩展性强,既可配用VSl真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。是一种理想的新型配电装置。 适用范围及用途 KYN28-12型铠装中置式金属封闭开关柜,适用于3.6kY-12kV三相交流50Hz 单母线及单母线分段的配电系统,作为接受和分配电能的成套开关装置,主要用于发电厂、中小型发电送电、变电站、工矿企业及城市建设配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等,作为控制保护、监测之用。 符合标准 本中置柜符合下列标准 1EC60298《额定电压1kY以上至52kY(含)交流流金属外壳开关设备和控制设备》 GB3906标准《3.6kV-40.5kY交流金属封闭开关设备和控制设备》 正常工作条件 周围空气温度:上限+40℃,下限-10℃; 相对湿度:日平均值不大干95%,月平均值不大干90%; 海拔高度不超过1 000m; 地震烈度不超过8度; 周围空气不受腐蚀性气体或可燃性气体、水蒸气等明显污染; 无经常性的剧烈振动。 在超过本产品技术条件规定的环境条件下使用时,由用户和本公司协商。 型号含义

开关柜的特点 可选用ABB公司生产的VD4真空断路器或国产VSl真空断路器 采用进口铝锌复合钢板或优质镀锌板组装的高精度柜体,不必涂漆且永不生锈。 完全金属铠装,各功能单元,即使柜门关闭也可操作移动。 简单且有效的“五防”闭锁,防止误操作。 严密的防护措施,防止异物及虫害侵入,确保运行安全。 空间充裕的电缆终端室,可接多根电缆。 操作方便且极易监视的柜体设计。 体积小并可靠墙安装的开关柜,节省配电间占地面积。 快速接地开关用于接地及回路短接

箱型固定式金属封闭开关设备(环网柜)

HXW1-12/24型户外开关站(环网柜) 主要性能、功能描述 1.产品名称:HXW1-12/24型户外开关站(环网柜) 2.产品型号:HXW1-12/24型户外开关站 3.产品简介 在城市电网不断进行的改造和建设过程中,大量市内架空线路为电缆线路所取代,柱上开关被开关柜所代替,如何解决好开关柜的土地使用问题与市政环境规划之间的矛盾已在许多城市日益突出。 HXW1-12/24型户外开关站是我公司自行设计开发的,主要由SF6或真空全绝缘的紧凑型开关柜和金属(绝缘)房体构成,占地面积小且易于搬迁,外观优雅易于和周围环境配合,解决了供电部门的土地使用问题。户外开关站易于加载配网自动化,开关柜所有高压带电部分封闭在SF6气体绝缘的不绣钢箱体内。无凝露问题,不受污秽环境影响,房体防护等级高,通风良好,安装简单,深受广大供电部门所喜爱。 本产品可安放于街道两侧,居民小区、城市绿化带集中用电区。 4.使用环境

4.1 海拔高度 <1000m 4.2 空气温度最高温度+40度最低温度-40度最大日温差25k 4.3 最大风速 35m/s 4.4 覆冰厚度 <10mm 4.5 环境相对湿度月平均值<90%日平均值<95% 4.6 日照强度≤1.1KW/m2 4.7 抗震能力 8度(地面水平减速度0.3g,重力加速度1.15g,两种加速度同时使用,分析计算的安全系数不小于1.67)。 4.8 污秽等级 a(Ⅲ) 5 主要参数 5.1 系统额定电压:10KV 5.2 系统最高运行电压:12KV 5.3 系统额定频率:50Hz 6 箱体结构 6.1 户外开关站箱体材料 户外开关站外壳采用敷铝锌钢板+玻璃纤维增加型不饱和聚酯材料(SMC),防护等级不低于IP33,满足户外环境使用条件的需要。 6.2 户外开关站箱体组件 户外开关站是由框架、正面对开门、左右门、房顶、防雨挂锁(型电力专用铜制挂锁)、运输吊装用固足吊耳等组件组成。 6.3 户外开关站箱体特点 a.采用模块化组合,拆卸方便。开门角度大于120度,更换门和活动板无需专用工具。箱门采用三点定位门锁,安全可靠。 b. 箱体金属部分表面喷塑处理,选用厚度不小于1.5毫米的敷铝锌钢板和优质普钢扳,具有很强的抗腐蚀能力。绝缘板部份表面喷草绿色环保漆。表面无紧固件可拆卸,防盗性好。箱体具有IP33的防护等级,防雨性好。 c.顶盖为全绝缘空气夹层式双层结构,具有良好的隔热与通风效果,顶盖在设计上选用不小于5度的排水倾角。 7 开关单元 开关单元可选用厦门华电的Enerswit+,阿海法苏州、ABB北京、英国阿尔派等厂家生产的全密封共箱式结构绝缘开关柜(或真空)。它们的特点是结构紧凑、组合方便,不受气候影响,保证操作人员人身安全以及最小的维护工作量。系列产品主要包括以下几种基本单元: ●直接电缆连接单元●负荷开关单元 ●负荷开关+熔断器组合单元●真空断路器单元 ●空气绝缘计量单元等

10kV金属铠装型移开式高压开关柜

满洲里联众木业有限责任公司2×30MW背压供热发电机组项目10kV金属铠装型移开式高压开关柜技术规范书 吉林省卓融电力设计有限公司 2015年3月长春

满洲里联众木业有限责任公司2×30MW背压供热发电机组项目10kV金属铠装型移开式高压开关柜技术规范书 审核: 校核: 编制: 2015年3月

目录 1总则 (1) 2技术要求 (1) 3使用环境条件 (2) 4主要技术数据及要求 (2) 5设备规范 (7) 6供货范围 (7) 7技术服务 (8) 8需方工作 (9) 9工作安排 (9) 10备品备件及专用工具 (12) 11质量保证和试验 (12) 12包装、运输和储存 (13)

1总则 1.1本技术规范书仅适用于满洲里联众木业有限责任公司2×30MW背压供热发电机组项目10kV高压开关柜。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节等做出规定,因此供方应按本技术规范书的要求提供优质设备。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 1.7供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠 2技术要求 应遵循的主要现行标准: SD/T318 《高压带电显示装置技术条件》 DL404 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T539 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 GB2900 《电工名词术语》 GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》 DL/T615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB3906 《金属封闭开关设备》 GB311 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763 《电器在长期工作时的发热》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》

KYN28A-12(Z)铠装移开式交流金属封闭开关设备

K Y N28A-12高压开关柜技术说明一、概述 KYN28A-12(Z)铠装移开式交流金属封闭开关设 备(又称GZS1开关设备)系由西安森源公司开发和 提供技术转让的先进中压开关设备。它适用于三相交 流50Hz电力系统,用于接受和分配电能并参电路实 行控制、保护及监测。 符合标准: GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1009)《额定电压1kV以上50kv及以下交流金属闭开关设备和控制设备》DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 二、型号及其含义 三、使用环境条件 1.环境温度:最高温度+40℃,最低温度-10℃。 序号名称单位数据 1 额定电压(最高工作电压)KV 12 2 额定频率Hz 50 3 断路器额定电流 A 630 1250 1600 2000 2500 3150 4 开关柜额定电流 A 630 1250 1600 2000 2500 3150 5 额定热稳定电流(4s)KA 1 6 20 25 40 50 6 额定动稳定电流(峰值)KA 40 50 63 80 100 125 7 额定短路开断电流KA 16 20 25 40 50 8 额定短路关合电流(峰值)KA 40 50 63 80 100 125

10KV高压开关柜的分类

1、10KV高压开关柜的分类: 10KV高压开关柜按柜体结构可分为金属封闭间隔式开关柜、金属封闭铠装式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类。 a、金属封闭间隔式开关柜(用字母J来表示):与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-型高压开关柜。 b、金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示):主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如:KYN28A-型高压开关柜。 c、金属封闭箱式开关柜(用字母X来表示):开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-型高压开关柜。 d、敞开式开关柜:无防护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备。如GG-1A(F)型高压开关柜。常用10KV高压开关柜型号 2、10KV高压开关柜的种类 10KV高压开关柜如果按种类来分的话,可分为中置柜、环网柜、箱变、四大类。 a、中置柜。中置柜全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于高压配电装置,最高工作电压3.6 / 7.2 / 12kV ,系三相交流50Hz单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电装置。常见的10KV中置柜型号有KYN-28、KYN44-12等。 10KV高压中置柜 b、环网柜。环网柜(Ring Main Unit)是一组高压开关设备装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。

10KV环网柜 c、箱变。箱式变电站是一种高压开关设备,适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。 10KV箱变 3、常见的10KV高压开关柜型号 a、KYN28A-12中置柜,KYN28A-12型中置柜,又称户内金属铠装抽出式开关设备主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电站的受电、送电及大型电动机的起动等。实行控制、保护、实时监控和测量之用。有完善的五防功能。 b、HXGN17-12环网柜:HXGN17-型高压开关柜(简称环网柜),系三相交流额定电压10kV、额定频率50Hz的户内箱式交流金属封闭开关设备。适用于工厂、车间、小区住宅、

KYN28-12铠装式金属封闭开关设备说明书(中文)

- 1 - KYN28-12铠装式金属封闭开关设备 技术参数及性能特点说明 广东华通成套电气有限公司

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户内场所。 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护。 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用和安全性。 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定。 要特别注意说明书中标有这个危险标志的注意事项。 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数里规定的负载。 说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方。 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备。 若对本说明书尚有疑问,我们将很乐意提供进一步的资讯。 - 2 -

1 总则 1.1 概述 KYN28-12铠装式金属封闭开关设备(以下简称KYN28-12开关柜)适用于三相交流50Hz、7.2~12kV单母线及单母线分段电力系统,具有“五防”功能。开关柜的可移开部分可配置真空断路器和真空接触器等元器件。 1.2 标准和规范Standards and specifications KYN28-12开关柜满足IEC298,GB3906,DL404等标准。 开关柜外壳的防护等级为IP4X,当断路器室门打开、手车移开时,防护等级为IP2X。 在系统的安装和运行期间,要遵守所有相关的IEC规范及国家或地方相关的安全导则,还应考虑江苏长江电器股份有限公司提供的有关资料。 1.3工作条件Service conditions 1.3.1 正常工作条件Normal service conditions KYN28-12开关柜正常工作条件如下: 室内环境温度: 最高温度+40°C 日平均值不大于+35°C 最低温度-15°C 室内环境湿度: 日平均相对湿度95%及以下 月平均相对湿度90%及以下 安装场所的海拔高度1000m及以下 地震烈度不超过8度 没有火灾、爆炸危险,没有严重污秽及化学腐蚀的场所。 1.3.2特殊工作条件 对特殊工作条件,必须向制造厂咨询。制造厂与用户应就特殊工作条件取得一致意见。 ●已考虑安装场所的海拔高于1000m时,空气介质强度的降低对绝缘水平的影响。 ●若环境温度超出极限值,在母线和分支母线的设计上加以补偿或限制载流量。在柜内 安装通风装置将有利于开关柜的散热。 - 3 -

KYN28A-12(Z)铠装移开式交流金属封闭开关设备

KYN28A-12高压开关柜技术说明 一、概述 KYN28A-12(Z)铠装移开式交流金属封闭开关设 备(又称GZS1开关设备)系由西安森源公司开发和 提供技术转让的先进中压开关设备。 五、结构特点 开关设备按GB3906-91中的铠装式金属封闭开关设备而设计的。 5.1外壳与隔板 开关柜的外壳和隔板是由覆铝锌钢板经CNC机床加工,并采取多重折边工艺,使整个柜体不仅具有精度高、很强的抗腐蚀与抗氧化作用,而且由于采用多重折边工艺使柜体比其他同类设备柜体整体重量轻、机械强度高。柜体采用组装式结构,用拉铆螺母的和高强度的螺栓联接而成,这样使加工生产周期短、零部件通用性强、占地面积少,便于组织生产。开关柜被分隔成手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室(低压室),每一隔室外壳均独立接地。开关柜的门采用喷

10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点

房地产10KV高压开关柜的各种型号及其优缺点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 1、GG-1A(F)、 2、XGN、 3、HXGN、 4、JYN、 5、KYN柜型号介绍 1、GG-1A(F)适用范围 GG-1A(F)型防误高压开关柜分户内固定式、具有防误操作闭锁装置的高压开关柜。适用于三相交流50Hz单母线和单母线分段系统,作为接受与分配额定电压3-10千伏,额定电流最大至1000A,10KV额定开断电流最大至31.5kA。用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 GG-1A型高压开关柜上加装闭锁装置而成满足能源部提出的“五防”要求,即: 1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。

4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 因本柜是原GG-1A型高压开关柜改进后的产品,所以其使用范围、柜体结构、技术参数和一次线路方案,基本同于原GG-1A型高压开关柜。 2、型号及其含义 G G— 1 A (F) G:(高压开关柜)G:(固定柜)-1:(设计序号)A:(改型) (F):(防误型) 3、使用环境 1、环境温度:户内上限+40℃,下限-25℃,允许在-30℃时储运; 2、海拔高度:不超过1000m; 3、相对湿度:不大于90%(±25℃时); 4、地震烈度:不超过8度; 5、没有导电尘埃足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所; 6、无火灾、爆炸危险的场所; 7、没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。 2、XGN系列适用范围

(设备管理)关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理重点措施附件

附件1 关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理 重点措施 第一章总则 第一条为进一步加强气体绝缘金属封闭开关设备(以下简称GIS)全过程管理,预防事故发生,保障电网安全、可靠运行,特制订本措施。第二条本措施依据国家及电力行业相关标准、规程规范,并结合国家电网公司GIS的评估分析、运行状况分析及运行经验而制定。 第三条本措施适用于72.5kV及以上GIS,HGIS可参照执行。 第四条各网省、市电力公司可根据本措施,结合本单位实际情况制定相应的实施细则。 第二章设备设计选型 第五条所选72.5kV及以上GIS产品必须通过国家级产品鉴定。对于国外独资或中外合资企业,其生产的GIS产品应按电力行业标准进行型式试验,试验合格后方可选用。产品型式试验均应在第三方检测机构进行。 第六条凡生产GIS的国外独资或中外合资企业,产品销售到国家电网公司系统,均应接受产品质量监督管理。对于从国外批量整机进口的GIS产品,原则上可不再重复进行型式试验,其国外母公司的型式试

验报告有效;对于从国外批量散件进口、在国内组装的GIS产品,应按转厂和异地生产的情况在有资质的检测机构进行全部的型式试验;对于进行了国产化的产品,应在有资质的检测机构进行相应的的型式试验验证。 第七条用于低温(最低温度为-30℃及以下)、重污秽Ⅳ级(沿海Ⅲ级)等地区的GIS,宜采用户内安装方式。 第八条采用GIS的变电站,其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。如计划扩建母线,宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关(配置有就地工作电源)或可拆卸导体的独立隔室;如计划扩建出线间隔,宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。 第九条GIS变电站如计划分期建设,在GIS采购时,应要求制造厂提供包括扩建预留部分在内的完整的现场绝缘试验方案。扩建完成后试验时,应尽可能减少对原有设备的耐压试验次数。 第十条主母线隔室的长度设置应充分考虑检修维护的便捷,550kV及以下GIS的单个主母线隔室的SF6气体总量不宜超过300kg。 第十一条对双母线结构的GIS,同一出线间隔的不同母线隔离开关应各自设置独立隔室。252kV及以上GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。

气体绝缘金属封闭开关设备

气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)的现场安装摘要:以三极分箱式、多间隔、具有母线筒的气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)(下同)在使用现场的安装为例,叙述GIS产品的安装方法及注意事项。信息来自:输配电设备网 关键词:GIS主体;GIS附件;间隔;隔室 1概述 根据国家标准规定,GIS在生产时,可以在制造厂内组装和进行出厂试验,待到使用现场后再组装和试验;也可以完全在使用现场组装和试验。无论采取哪一种作法,GIS的现场安装是一项烦琐复杂的工作。本文以三极分箱式、具有各种功能的多间隔、双母线、以变压器为封闭母线连接、以电缆进线的GIS为例,介绍它的安装过程、试验方法等内容。一项GIS安装工程具体内容包括主体设备安装、抽真空和充气的水分处理、附件安装及二次线路联接、各种性能的检测和试验等。 2安装前的准备工作 一项GIS工程在安装前要做好以下准备工作: 1)安装现场必须是土建工程已经完工,具备安装条件,安装场地要符合设计图纸要求,并且地面要平整、清洁。

2)由制造厂运到安装现场产品的所有运输单元、辅助设备和物资,按照订货合同进行清检,做到物资齐全。 3)现场必须具有抽真空用的真空泵或SF6充气与回收装置、高纯度氮气及其它清洗零部件和密封面的清洁用品。 4)制定安装工作计划,这样才能使工作顺利有序进行。否则容易使安装工程在实施过程中出现差错。 3GIS主体的安装 GIS主体包括:断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、进出线套管、电缆终端、连接筒体、汇控柜、底座支架等。 3.1所需安装设备和物资 ⑴要准备起重设备和吊绳吊具。安装在户内的场地一般都设计吊车或其它起重设施;户外安装时就要准备相应吨位的汽车吊车,对于110kV 电压等级的GIS有一台载荷10t左右和适当跨度的汽车吊车就可以,如果是220kV及以上电压等级的GIS,起重吊车的吨位应当更大一些。 ⑵要具有规定规格力矩扳手和不同种类的常用扳手。 ⑶要准备好各个密封连接处的螺丝、螺帽、弹簧垫圈和平垫圈。 ⑷要准备好清洗密封面的物资,如硅脂、酒精、干净棉布和高级手纸等。

KYN-型铠装移开式金属封闭开关柜技术规范书

KYN-型铠装移开式金属封闭开关柜技术规范书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

KYN28-12型铠装移开式金属封闭开关柜技术规范书 1、KYN28-12型铠装移开式金属封闭开关柜总体说明: 1.1 高压开关设备的型号规格: 铠装型 额定短时耐受电流 移开式 额定电流 户内 操动机构类别 设计序号 主开关类别 额定电压 1.2 高压开关设备的主要材料: 1.3 高压开关设备的技术特点: 1.3.1 进线柜断路器为W-VCB-12/630-31.5A 型,为上海锐电电气公司技术产品,真空泡为宝光电气有限公司技术生产,具有分断能力强、可靠性高、能频繁操作、无火灾及爆炸危险、无污染等特点。 1.3.2 柜体采用进口覆铝锌2mm 板加工制造,柜构架采用钢板五折边立柱(美国GE 公司P/V 柜结构技术),并由自攻螺钉连接而成,结构刚度好,强度、精度高。 1.3.3 柜体中手车室采用中置式结构,整体美观,专用开关手车具有手车体积小,外形美观,工艺性好,手车推进和拉出省力,并且手车互换性好特点。 1.3.4 中置式开关手车和中置轨道连接简单可靠,并且运输车美观、强度好。 1.3.5 本型开关柜具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉可移开部件、防止带电合接地开关、防止接地开关在接地位置送电和防止误入带电间隔(即简称“五防”)的功能。” 1.4高压开关柜主要元件清单; 元件名称 型号及规格 生产厂家 高压真空断路器 W-VCB-12/630-31.5 上海西屋电气 电流互感器 LZZBJ9-12/150b/3 150/5,0.5/10P15级 上海泰成 电流互感器 LZZBJ9-12/150b/2 500/5,0.2/0.2S 级 上海泰成 电流互感器 LZZBJ9-12/150b/3 上海泰成 N 28 — 12 (Z ) / T Y K —

KYN28-12型铠装移开式金属封闭开关柜技术规范书解析

” 1.4高压开关柜主要元件清单;

1.5高压开关柜备品备件及专用工具清单: 1.6高压开关柜主要技术参数:

2、高压开关柜生产遵循的标准: 我方提供的10KV高压开关柜符合以下标准: GB3906 “3~35KV交流金属封闭开关设备” GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器开关柜订货技术条件 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11022 高压开关设备通用技术条件 SD/T318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T539 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB11032 交流无间隙金属氧化锌避雷器 GB8087 高压支柱瓷绝缘子 GB/T16927.1 高压试验技术 GB7354 局部放电测量 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术条件 DL403 10~35千伏户内高压真空断路器订货技术条件 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》

12-第十二章 气体绝缘金属封闭开关设备

第十二章气体绝缘金属封闭开关设备 (GIS) 第一节基本原理及结构 【本节描述】本节介绍气体绝缘金属封闭组合电器(以下简称GIS)的用途、分类、基本原理和结构特点等基础知识,通过要点讲解、图形展示,掌握气体绝缘金属封闭组合电器(GIS)的基本结构和原理。 一、GIS主要分类 (一)GIS的定义 SF6气体绝缘金属封闭组合电器是20世纪50年代末期出现的一种先进的高压电气配电装置,国际上称这种设备为Gas Insulated Switchgear,简称GIS。 GIS是指将断路器、隔离开关、检修接地开关、快速接地开关、负荷开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线等单独元件连接在一起,并封装在金属封闭外壳内,与出线套管、电缆连接装置、汇控柜等共同组成,充以一定压力的SF6气体作为灭弧和绝缘介质,并且只有在这种形式下才能运行的高压电气设备。 图12-1 GIS外观图

GIS的应用打破了传统变电站的概念,使紧凑型、高电压、大容量新型变电站的发展得以实现,成为城网变电站改造的重要途径。近年来,GIS已在国内外得到非常广泛的使用,经过各国不断地研制、开发、改进,一些性能更加优良的GIS越发显示出了其他高压电气设备不可比拟的优越性。 (二)GIS的特点 1.由于采用SF6气体作为绝缘介质,导电体与金属地电位壳体之间的绝缘距离大大缩小。 2.全部电器元件都被封闭在接地的金属壳体内,带电体不暴露在空气中(除了采用架空引出线的部分),运行中不受自然条件的影响,其可靠性和安全性比常规电器好得多。 3.SF6气体是不燃不爆的惰性气体,所以GIS属防爆设备,适合在城市中心地区和其他防爆场合安装使用。 4.GIS主要组装调试工作已在制造厂内完成,现场安装和调试工作量较小,因而可以缩短变电站安装周期。 5.只要产品的制造和安装调试质量得到保证,在使用过程中除了断路器需定期维修外,其他元件几乎无需检修。 6.GIS设备结构比较复杂,要求设计制造、安装调试水平高。GIS价格也比较贵,变电所建设一次性投资大。 7.GIS组合电器的绝缘件、带电导体封闭在金属壳内,重心较低,因此,抗振能力较强,可安装在室内,也可以安装在室外。 (三)GIS的分类 SF6气体绝缘金属封闭组合电器GIS的分类方式一般有:按安装场所、按结构形式、按绝缘介质、按主接线方式等。 1.按安装场所分。可分为户内型和户外型两种。 2.按结构形式分。根据充气外壳的结构形状,可分为圆筒形和矩形。圆筒型GIS依据主回路配置方式的不同,又可分为全三相共体式结构、不完全三相共体式结构、全分箱式结构等;矩形GIS根据柜体结构和元件间是否隔离,还可分为箱型和铠装型两种。 ①全三相共体式结构:不仅三相母线,而且三相断路器、其他电器元件都采用共箱筒体。包含的设备有断路器(CB)、隔离开关(DS)、检修/故障关合接地开关(ES/FES)、母线(BUS)、电流互感器(TA)、电压互感器(TV)、避雷器(LA)、终端元件或进出线

126kVGIS气体绝缘金属封闭开关设备讲义

126kVGIS气体绝缘金属封闭 开关设备 西安西开高压电气股份有限公司

目录 1 GIS介绍 2 GIS元件构成 3 GIS间隔组成 4 GIS主接线形式、总体布置 5 SF6气体系统

第一章GIS简介 1 名词解释 SF6气体绝缘金属封闭开关设备又称封闭式组合电器,简写为GIS (Gas Isulated Switchger)。它是三相带电导体封闭于一个充有一定压力SF6气体、且接地的金属外壳内。 2 GIS优点 气体绝缘金属封闭开关设备,主要元件均装入密封的金属容器,内充以绝缘气体,故具有体积小、占地面积少、不受外界环境影响、运行安全可靠、维护简单和检修周期长等优点。 第二章GIS元件构成 1 GIS元件介绍 1.1 CB—断路器 1.2 DS—隔离开关 1.3 ES/FES—检修/故障关合接地开关 1.4 BUS—母线 1.5 CT—电流互感器 1.6 VT—电压互感器 1.7 LA—避雷器 1.8 LCP —就地控制柜 1.9 终端元件– SF6 \air Bsg 瓷套 SF6 \oil Bsg 油气套管

CSE 电缆终端 2 元件电气功能,电气符号及外形及结构原理 2.1 断路器 电气功能:对电力系统和设备进行控制与保护,即可切合空载线路和设备,也可合分和承载正常的负荷电流;又能在规定的时间内承载、关合及开断规定短路电流或过载电流以使电网正常运行。 图1 断路器电气符号 图2 断路器外形 结构原理:灭弧室为单压式变开距双喷结构,它是由静触头和动触头,压气缸,活塞以及其它部件组成。 喷口、动弧触头、主动触头、气缸以及活塞杆组成灭弧室可动部装配。 在合闸时,绝缘拉杆带动灭弧室可动部向上垂直运动,使动弧触头、动主触头和静弧触头、静主触头完全接触,完成合闸操作,电流从静触头侧梅花触头经静触头座、静触头、动触头、压气缸、中间触指和支持件流向动触头侧梅花触头。

KYN28-12型铠装中置式金属封闭开关柜

KYN28-12型铠装中置式金属封闭开关柜 概述 KYN28-12型铠装中置式金属封闭开关柜(以下简称开关柜)是在吸收国内外先进制造技术的基础上自行开发设计的新型产品,可取代各种老型的金属封闭开关设备。该项开关柜具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关台断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能等可靠的“五防”功能,结构强度高,元件布置合理,方案齐全,可扩展性强,是一种理想的新型配电装置。 适用范围及用途 KYN28-12型铠装中置式金属封闭开关柜,适用于3.6kY-12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段的配电系统,作为接受和分配电能的成套开关装置,主要用于发电厂、中小型发电送电、变电站、工矿企业及城市建设配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等,作为控制保护、监测之用。 符合标准 本中置柜符合下列标准 1EC60298《额定电压1kY以上至52kY(含)交流流金属外壳开关设备和控制设备》 GB3906标准《3.6kV-40.5kY交流金属封闭开关设备和控制设备》 正常工作条件 周围空气温度:上限+40℃,下限-10℃; 相对湿度:日平均值不大干95%,月平均值不大干90%; 海拔高度不超过1 000m; 地震烈度不超过8度; 周围空气不受腐蚀性气体或可燃性气体、水蒸气等明显污染; 无经常性的剧烈振动。 在超过本产品技术条件规定的环境条件下使用时,由用户和本公司协商。

型号含义 开关柜的特点 采用进口铝锌复合钢板或优质镀锌板组装的高精度柜体,不必涂漆且永不生锈。 完全金属铠装,各功能单元,即使柜门关闭也可操作移动。 简单且有效的“五防”闭锁,防止误操作。 严密的防护措施,防止异物及虫害侵入,确保运行安全。 空间充裕的电缆终端室,可接多根电缆。 操作方便且极易监视的柜体设计。 体积小并可靠墙安装的开关柜,节省配电间占地面积。 快速接地开关用于接地及回路短接 主要技术参数 开关柜的主要技术参数(见表1)

铠装移开式高压开关柜

GZS1-12开关柜 KYN28A-12(GZS1-12)装移开式高压开关柜 产品详细描述 KYN28A-12(GZS1-12铠装移开式高压开关柜,山西高压开关柜,太原高压开关柜,山西太原配电柜,KYN28A-12系列开关设备系用于3-12 千伏三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机输电、工矿企事业配电以及电业系统 的二次变电所的受电、输电及大型高压电动机起动等,实行控制保护、监测之用。本开关设 备满足DL/T404-91 , IEC298 GB3906等标准要求,具有防止带负荷推拉断路器手车,防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电 时误合接地开关的联锁功能,既可配用VS1真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空 断路器。实为一种性能优越的配电装置。 基本技术参数 额定电压:12kV 工频耐受电压:42kV/1min 冲击耐受电压:75kV 额定频率:50Hz 额定电流:630-4000A 额定热稳定电流:6-50kA/4S 额定动稳定电流:40-125kA

额定短路开断电流:16-50kA 额定短路开合电流:40-125kA 外形尺寸(宽X深X 高):800、1000x1500、1660x2300mm 防护等级:IP4X外壳卜IP2X(断路器门打开) 山西太原同利机电产品有限公司是专业制造各类高低压配电柜、开关柜、动力柜、无功率补偿柜、电源柜、配电盘、配电屏、配电箱、端子箱、双电源控制箱、不锈钢配电柜,不锈钢配电箱,电缆分接箱,箱式变电站、仪表保温箱、仪表保温箱、变送器柜、软起动控制柜、变频控制柜、电量变送器、压力变送器、多功能电力仪表、智能温度仪表、数显智能电测仪表、数显压力表、电伴热等高低压电器产品,根据客户对产品功能的不同需求,从而提供相 应的产品及服务。欢迎垂询! 电流互感器型号含义 电流互感器型号:第一字母:L—电流互感器 Q1My# Vn iL :q.W0q 第二字母:A —穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J-零序接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式 第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用第四数字:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J- 加强型第五数字:电压等级产品序号 低压柜,图中三角形带斜线的符号是什么意思?真空断路器上面和下面双线箭头是什么意思?谢谢最佳答案 是并联电容器组的符号 其他答案 三角形带斜线代表电容器组,电容器为角形接线,双箭头一般指断路器为抽屉式

柬网公司SF6气体绝缘金属封闭式高压开关柜技术规范书35KV

40.5kV SF6气体绝缘金属封闭高压开关柜技术规范书 40.5kV SF6气体绝缘金属封闭高压开关柜 技术规范书

柬埔寨电网有限公司 一三年五月十五日〇二 40.5kV SF6气体绝缘金属封闭高压开关柜技术规范书 目录 1.总则 2.使用环境条件 3.技术参数和要求 4.试验 5.供货范围 6.供方应提供的资料和技术参数 7.技术资料和图纸交付进度 8.包装、运输和储存 9.技术服务与设计联络 40.5kV SF6气体绝缘金属封闭高压开关柜技术规范书 1 总则 1.1本设备技术规范书适用于柬埔寨电网有限公司40.5kV六氟化硫气体绝缘金属封闭高压开关柜,它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本

技术规范条款的差异。不允许直接修改本技术规范书的条款而作为供方对本技术规范书的应答。 1.4本设备技术规范书和供方在投标时提出的“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1408.1-2006 绝缘材料电气强度试验方法第1部分:工频下试验GB3804—2004 3~63kV交流高压负荷开关 GB/T3309—1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T2900.20-1994 电工术语高压开关设备 GB/T11022—1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 1984-2003 高压交流断路器 JB/T 9694-2008 高压交流六氟化硫断路器 SD318—1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402—2007 交流高压断路器订货技术条件 DL/T486—2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T404—2007 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 791-2001 户内交流充气式开关柜选用导则 1 / 18 40.5kV SF6气体绝缘金属封闭高压开关柜技术规范书 GB 1208-1997 电流互感器 DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 GB 11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 DL/T 804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 538-2006 高压带电显示装置 GB 8923-1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 ISO 12944-1998 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 Q/CDT 107 001-2005 中国大唐集团企业标准《电力设备交接和预防性试验规程》 上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

气体绝缘金属封闭开关设备运行与维修导则

附件2: 气体绝缘金属封闭开关设备运行与维修导则 2004年2月

气体绝缘金属封闭开关设备运行与维修导则 1 范围 本导则适用于额定电压126kV及以上,频率为50H Z的户内和户外安装的气体绝缘金属封闭开关设备(GIS),126kV以下的可参考本导则。 除本导则另有规定外,各元件应符合各自相应的标准。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本导则中引用而构成为本导则条文。所有标准都会被修订,使用本导则的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性: GB1984—89 交流高压断路器 GB7674—87 72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB8905—88 六氟化硫电气设备中气体管理检测导则 GB11022—89 高压开关设备通用条件 GB12022—89 工业六氟化硫 GB11023—89 高压开关设备六氟化硫气体密闭试验方法 DL402—91 交流高压断路器技术条件 DL506—92 六氟化硫气体绝缘设备中水份含量现场测试方法 DL/T555—94 气体绝缘金属封闭电气现场耐压试验导则 IEC376(1971)新六氟化硫的规范和验收 IEC480(1974)电气设备中六氟化硫气体检验导则 IEC517(1986) 72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 IEC690(1980)高压开关设备和控制设备标准的共用条款 DL/T603—1996 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程 DL/T639—1997 六氟化硫气体设备运行、试验及检修人员安全防护细则 国家电力公司(2000)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 国家电力公司(1999)《高压开关设备管理规定》 国家电力公司(1999)《高压开关设备反事故技术措施》 国家电力公司(1999)《高压开关设备质量监督管理办法》 福建省电力工业局(1999)《电力设备交接及预防性试验规程实施细则》 3运行与维修的基本技术要求 3.1 设备的分解检修周期不小于十五年,或按制造厂要求。 3.2 GIS室的环境保护:GIS室内SF6气体的允许含量,不应超过1000μL/L(或6g/m3)。空气中含氧量不得小于18%。 3.3 运行中GIS对于运行、维修人员易触及的部位,在正常情况下,其外壳及构架上的感应电 压不应超过36V,其温升不应超过30K。如果外壳可触及,但在正常操作时无需触及,其温升极限可增加到40K。 3.4 GIS室的通风。GIS室应具有良好的通风系统,应保证15分钟内换气一次,抽风口应设在室内下部。对运行、维修人员经常出入的场所,每班至少通风一次(15min);对不经常出入的场所,在进入应先通风15min。 3.5 运行维修的项目与周期。

相关文档
相关文档 最新文档