文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 赫斯曼交换机的配置和使用范文

赫斯曼交换机的配置和使用范文

赫斯曼交换机的配置和使用范文
赫斯曼交换机的配置和使用范文

赫斯曼系列交换机配置及使用说明一.MACH4002系列模块化核心交换机

MACH4002 48G-L3P:全千兆模块化工业以太网核心交换机。设备自带16个千兆端口,其中8个为光、电互换Combo端口。最多支持4个介质模块,可再扩展出32个千兆端口,最多可达48个千兆端口。该交换机支持三层路由功能,220VAC冗余供电,0~70℃工作范围。

MACH4002 48+4G-L3P:千兆模块化工业以太网核心交换机。设备自带4个千兆光、电互换Combo端口和16个百兆电缆端口。最多支持4个介质模块,可再扩展出32个百兆端口,最多可达48个百兆端口和4个千兆端口。该交换机支持三层路由功能,220VAC冗余供电,0~70℃工作范围。

1.设备的安装和拆卸:

MACH4002系列核心交换机:该交换机采用标准的19寸机架式安装方式,4个介质模块及设备风扇均支持带电热插拔。

MACH4002 48G-L3P MACH4002 48+4G-L3P 下图为设备正面图示,其中包括有设备的连接端口、风扇、LED显示灯、报警输出节点、RJ11配置端口及USB 配置端口。

LED显示灯位于正面左下方,如下图所示:

交换机的背面为基本电源模块安装位置,如下图所示:

2.设备的配置:

设置IP地址的方法:1.通过超级终端的命令行(需要有专用的线缆:串口转);2.通过HiDiscovery软件,搜索所有的网络设备,设置其IP地址和子网掩码; 3.使用BOOTP和DHCP服务器来设置IP地址。(本方法不推荐在这里使用); 4.使用自动设置适配器ACA21(USB接口)

常用的配置方法:1.通过超级终端的命令行(同上);2.通过WEB界面(需要以上,并且要装有JAVA 以上),在IE地址栏里输入交换机的IP地址,即可访问设置界面。每次更改设置需要点击“SET”按键,并选择保存;3. 使用网管软件HiVision进行配置,每次的修改同样需要进行SET和保存。

注意:如果要通过WEB界面进行配置,需要PC和交换机的IP地址在同一子网内。

3.设备的日常维护:

注意交换机的输入电压是否在额定电压范围;注意交换机工作环境;注意交换机风扇是否正常工作;注意各台交换机上的LED灯所显示的内容是否有异常;注意HiVision是否有报警产生;注意交换机各端口的线缆及介质模块的拔出与插入尽量轻操作。

二.MS30-0802SAAPHC系列模块化交换机

MS30-0802SAAPHC:千兆模块化工业以太网交换机。设备自带一个基本介质模块,为交换机工作提供电源及相应的诊断配置端口。交换机自身不具有任何端口,所有端口均需由介质模块扩展实现。交换机最多可以实现2个千兆光、电互换Combo端口和8个百兆端口。该交换机为二层交换机,不支持三层路由功能,24VDC冗余供电,0~70℃工作范围。

1.设备的安装和拆卸:

MS30-0802SAAPHC系列模块化交换机:该交换机采用标准的35mm卡轨式安装方式。下图分别为设备自身图示及安装满介质模块的图示:

MS30-0802SAAPHC

四个模块自左至右分别为1个千兆介质模块(只能用于安装MM4-2TX/SFP模块)、1个基本介质模块和2个百兆介质模块。基本介质模块无法拆卸,其余三个介质模块均可更换。下图为基本介质模块仰视图,其中包括有设备的电源连接端子、DIP开关、报警输出节点、RJ11配置端口及USB配置端口。

四个DIP开关如下图所示:

四个DIP开关中:第一个“RM”开关用于开启冗余管理器。第二个“Ring Port”开关位于“OFF”时,介质模块1的端口1和2做环端口使用,位于“ON”位置时,介质模块2的端口1和模块2的端口2做环端口使用。用户可以根据介质模块的端口类型分布来选择环端口。第三个“Stand By”端口是做“Network coupling”时使用。第四个“Configuration”开关是交换机设置优先级开关,当位于位于“ON”位置时,交换机是硬件设置优先,当位于位于“OFF”位置时,交换机是软件设置优先。我们推荐网络中所有的设备均通过软件配置,可将所有的开关拨到“OFF”位置即可。

LED显示灯位于基本模块的正面,如下图所示:

2.设备的配置:

注意交换机的输入电压是否在额定电压范围;注意交换机工作环境;注意各台交换机上的LED灯所显示的内容是否有异常;注意HiVision是否有报警产生;注意交换机各端口的线缆及介质模块的拔出与插入尽量轻操作。三.交换机具体配置过程

1.交换机IP地址设置方法:

交换机的IP地址设置需要使用HiDiscovery软件:首先,在配置电脑中安装HiDiscovery软件,在随设备附带的光盘内有该软件的安装文件;安装完毕后,开启交换机,将配置电脑与交换机相连接,并运行该软件;软件运行后,会自动搜索网络中所有的赫思曼交换机,并列表显示,如下图所示:

2.交换机环网设置方法:

在本网络中,所有的交换机设置均采用软件设置。交换机的设置需要通过WEB界面进行,需要配置电脑内安装JAVA软件,该软件的安装程序也可以在随设备附带的光盘内找到。安装完JAVA后,在IE浏览器的地址栏内输入目标交换机的IP地址,即可进入交换机的配置登陆界面(此时需要保证配置电脑与目的交换机的IP地址在同一子网内)。在该界面内,需要输入用户名和密码,其中“admin”是拥有读写权限的用户名,密码为“private”,另外一个“user”用户名只具有读权限,密码为“public”。如果要修改交换机的配置,需要以“admin”用户名及密码进入配置界面。进入后的界面如下图所示:

在HIPER-Ring选项中进行相关的环网配置,其中需要为交换机指认环端口(Ring Port),通常使用模块1的端口1和2两个千兆端口作为环端口。然后在环网中的一台交换机中(必须有并且只能有一台),将“Redundancy Manager”选项选为On状态,让它作为整个网络的冗余管理器,来管理整个环网。设置完成后,需要点击“Set”按钮,使配置即时生效。

在HIPER-Ring选项设置完毕后,需要在“Rapid Spanning Tree”选项中修改快速生成树协议应用项,由于快速生成树协议(RSTP)和环网(HIPER-Ring)使用的是不同的冗余机制,不能共同存在,因此,需要关闭所有的交换机的快速生成树功能,如下图所示:

将快速生成树中的“Operation”选项选为Off,关闭该功能。设置完成后,需要点击“Set”按钮,使配置即时生效。

在成功的设置完环网并关闭快速生成树协议后,需要对交换机的配置进行保存,以保证交换机在断电重启后仍能运行正确的配置。保存交换机的配置需要在“Load/Save”选项中进行,选择“Save to Switch”,然后点击Save configuration按钮,稍等片刻后,即将交换机的配置存储在了交换机内部。如下图所示:

至此,环网的基本配置全部完成,可以使用Ping指令对环网的性能进行测试,以保证环网中出现一个断点的时候,交换机能在50ms内自动启用备用链路,设备间的通信仍能正常进行。测试成功后环网配置即告完成。

3.交换机环网络管理软件设置及使用方法:

在这里,我们使用了赫思曼的两款网络管理软件用于网络系统的监控及管理:

Industrial HiVision:这是一款网络监控及初期预警软件,可以生成网络拓扑结构图。该软件对监控电脑的要求较高,需要至少512M内存(推荐1G以上),如果使用的是Windows XP操作系统,则需要该系统是Professional 版本的。该软件的界面如下图所示:

首先需要在选项中的“发现设备”一栏中设置软件的搜索范围,并将已经申请到的序列号输入到软件中,如下图所示:

以上两项输入完成后,即可在软件的主界面中点击“扫描网络”选项,软件会自动搜索网络中所有的支持Ping 指令的网络设备,并将其添加到“新建设备”一栏中。然后可将搜索到的新设备复制到“我的网络”选项中,并用右键点击“我的网络”,选择“自动生成拓扑结构”选项。如下图所示:

第一次绘制拓扑结构图可按上图所示进行选择。点击“确认”后,软件可自动生成网络拓扑结构,其中包括所有的可以Ping通的网络设备。

如果是在已经生成的拓扑结构图基础上进行新设备的修改,可以在将新设备复制到“我的网络”选项中以后再次自动生成网络拓扑结构图,所需要进行的选择如下图所示:

经过调整以后,可以生成如下的网络拓扑结构图:

HiVision:这是一款高级网络监控及配置软件。该软件的界面如下图所示:

该软件在运行时也需要在“Configuration”→“Preferences”→“Scan Ranges”选项中的设置软件的搜索范围,如下图所示:

HiVision软件的序列号的输入位置在电脑的“开始菜单”→“程序”→“Hirschmann”→“HiVision ToolBox”→“HiVision”→“Edit License”中。该软件需要有两个不同的序列号:HiVision PC Based Enterprise和HiVision PC Based Industrial Line,两个序列号分别用于管理不同类型的交换机。

注意:1,如果两个软件需要安装在同一台监控电脑上,需要使用为该电脑添加一个Windows组件:SNMP组件,用于接收设备报警。2,两个软件的安装时只能使用默认路径,更改路径可能导致软件故障。3,在监控站IP地址确定后,需要为交换机指认一个报警发送方向的IP地址,该地址就是监控电脑的IP地址,输入位置是在交换机的配置界面中的“Diagnostics”→“Alarms(Traps)”。4,建议监控电脑24小时保持开机状态,并且维护人员不定时的进行网络报警的检查以及记录的导出工作。

相关文档