桥梁墩柱施工技术交底 一、施工组织 1、人员、设备准备 墩柱由专业施工队进行施工,根据墩柱工程数量及施工进度计划安排,配备技术先进、种类齐全的施工机械设备,做到配套合理、满足工程进度和质量标准的要求。并考虑设备完好率和雨季、夜间施工等不利因素影响而需增加的设备数量。 2、具体施工组织 根据T梁施工顺序安排墩柱施工。墩柱分为两种形式:矩形、圆形柱式桥墩,均考虑采用大面积定型钢模板。 本工程施工时根据墩柱高度不同可以分多次浇筑。地势条件较好的桥墩采用砼运输车配送、20T汽车吊吊运料斗灌注。为方便施工,用钢管脚手架搭立施工工作平台及人员上下通道。施工顺序紧跟承台施工。 根据墩柱的不同形式、不同高度分别安排施工,矮墩柱一次装模一次浇注,高墩柱分次装模分次浇注。 二、施工工艺流程说明 具体工艺如下:

图:矩形及圆形柱式桥墩柱施工工艺流程图 三、具体施工方案 (一)施工准备工作 工程技术人员对施工图纸进行复核计算(包括墩柱中心桩位、高程和坐标)。经审核无误后才进行现场施工。 墩柱施工场地的四周应平整压实,合理堆放材料和机具,确保大型起重、砼泵车及运输机械的停放。墩柱施工前清理墩柱范围内承台混凝土表面并进行凿毛处理,调直承台预留钢筋。 利用全站仪准确定出墩柱的中心标高、中轴线、四周边线及支立模板边线,并加防护桩以备墩柱中心复位用。根据测出的墩周线,复测墩柱底标高,采用高标号砂浆在墩柱外边线抹带并利用水平尺找平,使带高一致,以利支模。

(二)矩形及圆形柱式桥墩施工 1、支架及工作平台 a.支架采用钢支架,为了使支架立于稳固可靠的地基上,防止不均匀沉陷造成梁体开裂,因此支架地基要进行夯实,上面铺设截面为30cm×20cm的方木,支架立于方木上。 b.在墩台身周围搭建脚手架及工作平台。脚手架采用碗式支架搭设,立杆间距≯1.5m,横杆步距≯1.2m,剪刀撑自架体端头起以与地面45~60度角每3m一组连续布置。为了满足工作需要搭设双排架,工作平台以上设1.5m高的安全护栏网。同时须在管架上预装人员上下通道。 2、钢筋绑扎 墩柱施工前清理墩柱范围内承台混凝土表面并进行凿毛处理,调直承台预留钢筋,在承台顶面,准确测量墩柱外轮廓线的位置,并标于承台上。复测墩柱底标高,架立墩柱施工支架。 钢筋的加工制作均在钢筋加工棚内进行,半成品钢筋运至现场按施工技术规范的有关规定进行绑扎。钢筋制作绑扎根据墩柱分节施工次数进行,预留足够的搭接长度,受力钢筋接头位置相互错开不小于35d。钢筋笼完成后在主筋上绑扎预制混凝土垫块,以保证保护层的厚度。 钢筋安装遵循先下后上,先主后次原则,即先绑扎外露部分主筋、箍筋及拉结筋,再连接主筋绑扎箍筋。间距按照设计尺寸严格控制。当墩柱较高时,采用分节安装。外露钢筋较长则需搭设支承架。 钢筋的绑扎顺序:一般情况下先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行,按图纸要求划线、铺钢筋、穿箍筋、绑扎、成型。钢筋安装应特别注意墩身钢筋预埋,为了保证钢筋预埋的准确性,采用支架进行定位,在承台钢筋顶面仍应设置一定位框以确保墩柱钢筋的位置准确性。 墩柱钢筋共分为三种类型,墩柱主筋、箍筋及拉结筋,根据类型及施工工艺

冠梁施工技术交底44069

冠梁施工技术交底44069 冠梁施工技术交底 一、工程概况 红岭站C1出入口位于红岭站东南角红荔路与红岭中路交界处,呈东西向布置,全长52.4m,宽4—6m。围护结构采用φ800mmC30水下灌注混凝土桩,冠梁起着连接与稳定围护结构的作用,冠梁为C30钢筋砼,600*800和800*800两种类型。冠梁底标高7.84,顶标高8.64。二、施工工艺 由于施工受地面结构物和地下管线影响,冠梁沟槽开挖采用人工开挖,并破除围护桩桩头至冠梁底标高。 测量放样——开挖沟槽——破桩头至冠梁底标高——立模板——钢筋绑扎——浇筑混凝土——养护、拆模。 三、施工方法 (一)开挖沟槽 1、开挖前,首先精确放样出冠梁中心线(即围护结构中心线)位置。 2、人工开挖前,先对已调查清楚的管线进行开挖,并对管线进行保护。 3、当开挖到管线处,先将管线下部的土体全部开挖,使管线整体暴露出来,再继续施工。 4、当开挖到围护桩桩头位置时,用气锤破除围护桩桩端 混凝土至冠梁底标高。 (二)模板工程 1、冠梁模板采用木模板拼装,基坑侧立模,相邻模板采用方木条连接。 2、钢筋检查合格后方可安装侧壁模板,以免由于钢筋工程的返工而引起模板的返工。

3、模板加固采用100*100mm方木设对口支撑进行加固,并用花兰螺栓设立柱筋进行反向控制,保证模板稳定不变形。 4、模板安装后必须保证大面平稳,同时,模板缝用双面胶带粘贴紧密,确保无错台、漏浆现象。 5、模板底部用1:2沙浆封底,防止模板底部发生漏浆而导致砼体露骨。 6、砼达到24小时以上时方可拆除模板,拆模时按先扣件,再拆除拉筋,然后拆除模板、中间的支撑。 7、模板安装前,应除去表面的杂物和锈迹然后刷一层脱模剂。 (三)钢筋工程 1、钢筋下料时先对同型号钢筋不同编号的长度进行综合比较,选择最佳的下料方法。 2、钢筋加工时先在操作平台上将钢筋的弯曲角度标在平台上,确保钢筋半成品的尺寸准确。 3、已加工的半成品钢筋应按不同的编号,分别存放。 4、将加工好的钢筋放在操作平台上,检查是否有翘角现象,如发现此类情况应及时纠正。 5、钢筋绑扎采用22号绑扎铁丝进行纵横向连接,先将纵横钢筋形成框架,先绑纵向钢筋,然后逐根绑扎横向筋。 6、对于钢筋长度不足需要焊接钢筋时,先将钢筋焊接部位折向一侧,保证两根钢筋轴线在同一条纹上。 7、钢筋焊接采用双面搭接焊,搭接长度为10d。 8、钢筋绑扎时必须保证钢筋的保护层厚度3cm。 (四)砼工程

墩柱施工技术交底

墩柱施工技术交底

国道丹阿十公路呼玛至十八站段改扩建工程A1合同段 钻孔桩施工技术交底 龙建路桥股份有限公司 4月5日

技术交底 工程名称:国道呼玛至十八站改扩建工程项目(A1-6工区) 分部分项工程名称:墩台身 交底人:姜艳武 被交底人员:钢筋班组、木工班组、混凝土班组 交底内容: 一、墩台身的施工方法 本标段本年度共有1.0m的墩柱46根、1.1m的墩柱36根、1.2m的墩柱28根,墩台身施工主要包括以下施工工作内容: 施工放样→钢筋加工→模板安装→混凝土浇筑→砼养生(一)施工放样 由测量人员在承台顶面放出墩柱中心点和中心十字线,然后用墨线弹出墩柱边线。在边线外侧偏移30cm,再弹一圈墨线,用于墩柱模板立好之后校核柱模位置,确定墩柱底面高程。纵横向轴线允许偏差8mm。 (二)钢筋加工 浇筑承台混凝土之前预埋肋板主筋,预埋时注意钢筋类型与型号,严格按照设计图纸施工。 1、钢筋绑扎步骤 墩台身钢筋绑扎分三步: 第一步为浇注承台混凝土之前预埋肋板主筋。要求主筋预埋位置准确,钢筋顶面标高一致,保护层厚度满足图纸和规范要

求。 第二步绑扎墩身箍筋。承台混凝土强度达到一定强度之后,绑扎墩身箍筋。 第三步,墩柱模板套装完之后,绑扎墩帽钢筋。高墩柱柱顶钢筋焊接和绑扎时留下人洞和抗震销孔。钢筋搭接长度严格按照设计图纸及相关技术规程进行。 2、钢筋原材要求 墩台身所用钢筋必须按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批由监理参与验收,分别堆放,设立明确标识。钢筋应具有出厂质量证明书,钢筋进场后,按现行国家标准《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定,同时认真执行见证取样制度。对检验合格的钢筋在材料场内分批分规格堆放整齐,进行遮盖,并设立醒目标示牌,不能混放,以防误用。钢筋存放场地进行硬化,钢筋两端用方木垫起,防止与砂土等直接接触。 3、主筋搭接 主筋搭接采用焊接形式:纵向主筋搭接一般采用双面搭接焊。焊接接头先要经过外观检验,外观检验合格后,在同条件下焊接的同类型接头(同钢筋级别、同接头型式),以300个作为一批(不足300,也按一批计),从中切取3个试件作拉伸试验,检验符合有关规定后,该批钢筋方可使用。 钢筋搭接采用电弧焊时,要求尽量作成双面焊缝,只有不能

基坑支护冠梁施工技术交底学习资料

技术交底记录 本工程基坑支护冠梁尺寸宽X高为0.8m X o.5m (设计修改),西段冠梁顶绝对标高为31.00m(设计修改)、南段冠梁顶绝对标高为30.00m、东段冠梁顶绝对标高为31.00m,冠梁主筋采用①18和①20 (HRB400、箍筋采用? 8@250(具体做法详见图纸),C30商品混凝土。

②纵向主筋的连接接采用单面接焊,焊缝长度10d;同一断面内钢筋接头数量不超过50%,且相邻主筋接头位置错开距离》35d (d为纵向受力主筋直径)。 [2]箍筋 箍筋的末端应作弯钩。弯钩形式符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: ①箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本条第 1 (1)点外,尚应不小于受力钢筋的直径; ②箍筋弯钩的弯折角度:135° ③箍筋弯后的平直部分长度:75m m,且不应小于箍筋直径的10倍。 钢筋加工的允许偏差 ①钢筋的安装严格按图施工,不得有私自更改,规格、数量符合要求,不得有缺筋及漏筋现象。 ②纵向受力钢筋焊接时宜采用单面焊接焊,焊条采用E43系列焊条;主筋保护层采用方形垫块 梅花形布置,保护层厚度为30mm。 ③箍筋尺寸为内净空长度,拉结筋弯弧直径不小于 2.5d,平直段不小于10d;箍筋安装时,开口 位置要相互错开。 钢筋安装位置允许偏差表 6、模板安装: ①冠梁钢筋绑扎完毕,经过隐蔽工程验收后,再次清理干净垫层及桩头杂物,检查冠梁内外边线;安装模板前,先将模板板面清理干净,刷好隔离剂,隔离剂涂刷均匀,不允许组装后再刷。 ②用木工板作为模板,木工板厚度18伽。没有剥皮和脱裂现象,表现平整光滑、无翘曲和变形 现象,外形尺寸方正,模板表面涂刷隔离剂。选用外径为①48的脚手钢管和①12对拉螺栓作梁模 支撑系统,刚度好,不变形。用50X100木方与胶合板连接加强模板平整度。 ③冠梁外侧模板采用? 48钢管形成对撑,局部设置方木斜向支撑,并打钎确保稳定。

桥梁墩柱错台控制措施及施工技术交底

11 区 11111段 第 111111 合同段 桥梁墩柱模板错台控制措施及施工 技术交底 编制: 审核: 审批: 11段 第111合同项目经理部 二〇一四年五月

桥梁墩柱模板错台控制措施及施工技术交底 1、编制目的 现阶段本标段桥梁墩柱施工已陆续展开,为了明确桥梁墩柱施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,有效防止墩柱混凝土表面出现错台等外观缺陷,现特编制本施工技术交底,指导、规范桥梁墩柱施工作业。 2、编制依据 ⑴ 1 ⑵公路桥涵施工技术规范JTG/T F50—2011。 ⑶公路工程质量检验评定标准 JTG F80/1-2004(第一册)。 ⑷ 2 ⑸指挥部、总监办及驻地监理下发的相关文件及现场实际情况。 ⑹本单位现有的技术能力、机械设备、施工管理水平及相关施工所积累的施工经验。 3、适用范围及设计参数 3.1、适用范围 本交底适用于国道222段第二合同段管段内17座桥梁墩柱施工。 3.2、设计参数 ⑴桥梁所处区域地震动峰值加速度均为0.15g,地震基本烈度Ⅶ度; ⑵本标段桥梁墩柱砼强度均为C40砼; ⑶本标段各桥梁施工工点墩柱类型分为圆形墩及矩形墩两种形式,墩柱共计148个(墩柱根数为433根),墩柱钢筋HRB400:951.011t,HPB300:344.547t;其中各类型墩柱如下: Φ1.2m:共50个墩柱(148根墩柱); Φ1.4m:共79个墩柱(237根墩柱); Φ1.6m:共10个墩柱(30根墩柱); 矩形墩1.8*6.5m:共9个墩柱,18根墩柱(本标段22中桥1#~2#墩、

22中桥1#~2#墩、22中桥1#~2#墩、2222#~4#墩共9个墩位)。 4、施工工艺及技术要求 因模板问题造成的混凝土外观质量通病主要体现在错台、板缝泛砂上,主要是因为模板在经过长期使用后,均不同程度的产生了变形,为解决这一问题,在施工过程中,一定要对模板进行整修、调校合格后方可投入到后续施工中。另外,在各施工队倒运模板时应严加保护,以防模板变形的现象发生。模板在调整时,用吊车进行分段吊装,现场拼装成整体,调整接缝位置,安装就位。模板接缝间必须粘贴密封胶条,保证嵌缝填塞密实,另外要对模板间的接缝采用腻子抹平封堵,保证接缝严密、平整。模板整体拼装时要求错台<1mm,拼缝<1mm。模板拼装完成后,利用全站仪校正钢模板垂度。墩身模板在整修、调整后要按拼装顺序进行编号,确定模板的组合,以便在后续施工中不造成混淆。同时对拼装调校好的模板采用定位销进行定位,这样也方便再次使用和加固。 模板在安装前,必须在承台混凝土上放样出墩身十字线,并弹出墨线,模板在安装时在其外侧用铅锤检查垂直度,控制定位,组装完毕后再用全站仪校核。模板安装后要将螺栓全部拧紧固定,防止跑模现象发生。 钢模板在使用前一定要打磨光滑、平整并均匀涂刷脱模剂,并不得粘污钢筋和成型后的砼表面,不能再出现因模板锈蚀而造成混凝土表面发黄等现象,同时也要防止涂刷脱模剂后模板二次污染。 另外要对脱模剂进行认真选择,好的的脱模剂应具备易于脱模、并保持混凝土不变色的性能。好的脱模剂对混凝土外观色泽的均匀性、光洁度起着相当重要的作用。 4.1、钢模的打磨清扫擦洗与保洁 4.1.1、模板进场后,必须对钢模板进行现场试拼,确保钢模板垂直度、平整度,模板接缝等满足设计及规范要求;钢模板试拼合格后,应按要求对模板的表面进行认真细致的打磨清扫和擦洗,采用角磨机、砂轮片、电动钢

冠梁施工技术交底样本

基坑支护工程冠梁施工技术交底

图(1) 四、施工工艺流程 测量放线→开挖沟槽→凿桩头、桩头清理→绑扎冠梁、连梁钢筋→立模板→砼浇注→拆模养护 五、重要工序施工办法 (一)测量放线 1、依照甲方提供坐标基准点、总平面布置图、支护工程施工图。按图放出冠梁位控制线,设立暂时控制桩,做好建筑物工程测量复核单,提请甲方及监理验收。 2、依照基线和施工图纸,用全站仪施放冠梁、连梁沟槽边线。 3、依照已知点高程控制沟槽开挖深度,人工配合机械挖至设计标高-2.700(CE段)、-3.7(BC段),防止少挖超挖。 4、对冠梁、连梁底土层进行夯实,夯实系数0.9,后施放冠梁及连梁边界线。 (二)开挖沟槽 依照基坑围护边线用0.8m3挖机开挖槽沟,沟槽开挖宽度为mm,并清除地下障碍物,开挖沟槽土体应及时解决,以保证冠梁、连梁正常施工。 (三)凿桩头、桩头清理 冠梁施工前需将旋挖桩上部劣质混凝土凿除,桩头凿除采用机械结合人工凿除,为保证凿除过程中不伤到围护桩钢筋,主筋外侧某些采用风镐人工凿除,先将桩四周混凝土凿除露出主筋然后将主筋向外侧拉出,拉动范畴以凿开某些钢筋与混凝土分开为宜,切忌拉

图2 受力钢筋弯折 (a)90°;(b)135° 4.2箍筋 箍筋末端应作弯钩。弯钩形式符合设计规定;当设计无详细规定期,应符合下列规定: (1)箍筋弯钩弯弧内直径除应满足本条图2外,尚应不不大于受力钢筋直径; (2)箍筋弯钩弯折角度:135°(图3)。 图3 箍筋示意 135°/135° (3)箍筋弯后平直某些长度:75mm,且不应不大于箍筋直径10倍。 钢筋加工容许偏差 项目容许偏差(mm) 受力钢筋顺长度方向全长净尺寸±10 弯起钢筋弯折位置±20 箍筋内净尺寸±5 5、钢筋安装 5.1 钢筋绑扎前清点数量、类别和型号,锈蚀严重钢筋需除锈,弯曲变形钢筋须校正,清理施工部位杂物,清查施工部位,高程状况,测放钢筋位置后方可进行绑扎。 5.2 钢筋绑扎用同标号砂浆垫块或塑料卡支垫,支垫间距为1m左右,按行列式或交错式摆放。 5.3 同一构件中相邻纵向受力钢筋绑扎搭接接头宜互相错开;绑扎搭接接头中钢筋横

墩柱施工技术交底

柞水至山阳高速公路工程 LJ-4合同段 (K12+754~K16+820) 桥墩施工技术交底 编制: 交底人: 被交底人: 中铁四局集团有限公司 柞山高速公路LJ-4合同段项目经理部 2016年8月8日

目录 一、工程概况 二、施工方案 1、施工工艺 2、施工方法 三、质量保证措施

交底内容:李砭村特大桥(左、右线)、罗庄大桥(左线)、正沟大桥(左、右线)、龙头湾大桥、茨沟大桥(左、右线)墩柱施工。 一、工程概况 1、 ZK15+049.00李砭村特大桥(左线):起点桩号为ZK14+378.66,终点桩号为ZK15+707.5,桥梁全长1317.5m,上部结构采用预应力砼箱梁:2*(4*40)+2*(3*40)+4*(3*30)+2*(4*30)+(3*40)+30m;下部构造为圆柱式桥墩,桥台为桩接盖梁桥台,桩基础。全桥共有桥墩54个。 K15+054.00李砭村特大桥(右线):起点桩号为K14+400,终点桩号为K15+708,桥梁全长1308.0m,上部结构采用预应力砼箱梁:(4*40)+3*(3*40)+6*(3*30)+2*(3*40)m;下部构造为圆柱式桥墩,桥台为桩接盖梁桥台,桩基础。全桥共有全桥共有桥墩 72个。 2、ZK13+220.00罗庄大桥(左线):起点桩号为ZK13+155,终点桩号为ZK13+285,桥梁全长130.0m,上部结构采用预应力砼箱梁:6*20m;下部构造为圆柱式桥墩,桥台为重力式桥台,扩大基础。全桥共有全桥共有桥墩10个。 3、ZK13+615.00正沟大桥(左线):起点桩号为ZK13+460,终点桩号为ZK13+768,桥梁全长308.0m,上部结构采用预应力砼箱梁:3*20+3*(4*20)m;下部构造为圆柱式桥墩,桩基础,桥台为重力式桥台及桩接盖梁桥台。全桥共有全桥共有桥墩28个。

墩柱施工技术交底(一级)

南京长江第五大桥北接线D1标工程 承包单位:南京东部路桥工程有限公司合同号: D1 监理单位:南京交通建设项目管理有限责任公司编号: 施工技术交底记录 表C-14

二、施工方法 1、墩柱高度小于8m的,采用一次浇注法施工,墩柱高度大于8m的,采用二次支模二次浇筑法施工,第一次浇筑至60%左右高度,本次首件墩柱定在主线桥J9#墩柱。详细参数如下: 主线桥J9#墩柱设计参数表 序号所属 位置 墩柱 编号 双墩式 (m) 墩底 标高 (m) 墩顶 标高(m) 墩高(m) 钢筋用量 (kg) 砼用量 (m3) 1 主线桥J9# 2.6*2.4 5 16.516 11.516 11769 68.36 根据J9#墩柱施工高度,计划采用二次支模二次浇筑法施工,第一次浇筑至6m高度,待砼强度达到2.5Mpa时(一般1~2天),不拆模,墩顶凿毛后,清理干净,开始进行上半节墩柱施工。 2、墩柱施工脚手架搭设 (1)墩柱施工时采用双排外脚手架,支架采用盘扣式(立杆采用φ48mm×3.2mm、水平杆采用φ48mm×2.5mm)钢管支架,配合钢管(φ48×3.0mm)、扣件、竖向斜杆、水平斜杆组成支撑系统。立杆采用B-LG-500、B-LG-1000、B-LG-1500、B-LG-2500型,每隔50cm设一个连接盘;可调底座采用A-XT-500型;水平杆采用A-SG-600型和A-SG-900型。 (2)用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时。相邻水平杆步距选用1.5m,立杆纵距选用1.5m,立杆横距选用0.9m。 (3)脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离不应小于500mm;最底层应设置扫地杆,作为扫地杆的最底层水平杆离地高度不大于550mm。 (4)双排脚手架的斜杆或剪刀撑设置应符合下列要求: 沿架体外侧每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑,且应连续布设剪刀撑;端跨的横向每层应设置竖向斜杆。 每5跨每层设斜杆每5跨设扣件钢管剪刀撑 1—斜杆;2—立杆;3—两端竖向斜杆;4—水平杆;5—扣件钢管剪刀撑(5)对双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手架板加强水平层刚度时,应每5跨设置水平斜杆。

冠梁施工技术交底记录

工程名称 部位名称 施工单位 交底内容:一、施工准备技术交底记录 表式(C2-5) 1#施工竖井 DBJ01-71-2003 编号 工序名称冠梁施工 交底日期 1.材料:泵管、商品砼(强度等级C30)、钢模板、钢筋(Φ25、Φ16、φ10)、钢板(厚度16mm、厚度12mm)等。 2.机具:木抹、铁抹、振捣器、振捣棒等。 二、设计要求 冠梁截面尺寸为:800*800,主筋采用Φ25、Φ20、Φ16,箍筋采用φ10,受力主筋的净保护层为300mm,桩顶标高28.5,桩底标高27.7。 平面示意图(单位:mm) 审核人交底人接受交底人 由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。 1

DBJ01-71-2003 技术交底记录 编号 表式(C2-5) 工程名称北京市昌平区未来科技城鲁疃西路综合管沟(二期)工程 部位名称1#施工竖井工序名称冠梁施工 施工单位北京市政建设集团有限责任 交底日期公司第二工程处 交底内容: 冠梁纵断面示意图(单位:mm) 三、主要施工方法 1、人工挖土方 机械开挖至冠梁底标高(27.7)后停止开挖,人工负责修边至结构线,人工修边过程中严禁超挖。 2、凿桩头、整平桩顶 冠梁施工前,需将钻孔灌注桩顶部的混凝土凿出、清洗至桩顶设计标高(28.5)。 审核人交底人接受交底人 由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。 2

DBJ01-71-2003 技术交底记录 编号 表式(C2-5) 工程名称北京市昌平区未来科技城鲁疃西路综合管沟(二期)工程 部位名称1#施工竖井工序名称冠梁施工 北京市政建设集团有限责任 施工单位 交底日期 公司第二工程处 交底内容: 3、桩底垫层施工 为确保冠梁底部截面的平整度,冠梁钢筋模板施工前首先在冠梁底部浇筑一层50mm的C10混凝土垫 层,并确保冠梁混凝土浇筑前,垫层强度达到 1.2Mpa以上。 4、钢筋工程 4.1钢筋准备所有进场钢筋必须检验合格,并附有必要的检 测合格证 钢筋表面应洁净。油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前清除干净。在焊接前, 焊点处的水锈应清除干净 4.2冠梁主要钢筋布置形式 图示单位:mm 审核人交底人接受交底人 由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。 3

桥梁墩柱及系梁技术交底大全

桥梁墩柱及系梁施工技术交底 一、工程概况 达州市凤凰山隧道工程项目道路等级为城市主干道,道路总长度为5197.11m,道路红线宽度30m。线路总体走向呈东向西,里程桩号为K0+000~K5+197.11,设计7座桥梁,桥墩立柱共138根,直径均为1.5m;系梁共28个,其中地系梁18个,中系梁10个,部分桥梁未设置系梁。 二、所采用规、规程及工程验收标准 (1)《城市桥梁设计规》(CJJ11-2011) (2)《城市桥梁抗震设计规》(CJJ166-2011) (3)《公路桥涵地基与基础设计规》(JTG D63-2007) (4)《公路桥涵施工技术规》(JTG/T F50-2011) (5)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规》(JTG D-2004) (6)《公路桥涵设计通用规》(JTG D60-2004) (7)《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规》(JTG/T B07-01-2006) (8)《混凝土结构试验方法标准》(GB50152—92) (9)《混凝土质量控制标准》(GB50164—92) (10)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (11)《施工现场临时用电安全技术规(JGJ 46—2012) (12)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80-1-2012) (13)《城市道路工程施工与质量验收规》(CJJ1-2008)

(14)《公路工程质量检验评定标准》(JTF80/1-2004) 三、施工现场布置 1、施工便道 机械设备、材料利用已有的国道210、塔石路、石龙溪混凝土路作为主便道,在临近桥头处引接施工支便道进入施工现场。 2、钢筋制作及混凝土搅拌场地 进口端桥梁现场无专门的施工场地,将混凝土搅拌场与钢筋制作场设在K0+680路基右侧集中加工和搅拌;出口端桥梁施工现场无专门的施工场地,将混凝土搅拌场与钢筋制作场设在隧道出口集中加工和搅拌。 3、施工用水用电设施 施工用水从石龙溪抽水,养生用水采用水车运输到现场。施工用电从项目部临近变压器架线至现场。 四、墩柱及系梁施工工艺 (一)、墩柱施工工艺 1、墩柱施工流程图

冠梁施工技术交底工程施工建筑技术交底组织设计监理安全实施细则

一、冠梁概况: 冠梁截面尺寸500×1000,混凝土强度等级C25,保护层厚度40mm。配筋情况如图: 二、材料要求 1、混凝土?C25混凝土,采用重庆固立建材有限公司生产的商品混凝土。? 2、钢筋 钢筋材质和成型规格符合设计要求。 3、模板 (1)侧模采用厚度18mm的胶合板,要求边角整齐、表面光滑、易于脱模,不得有脱胶空鼓。?(2)木方、钢管:其规格、种类必须符合侧模加固的要求。?4、其它(1)12~16、20~22号铁丝(火烧丝)、水泥砂浆垫块等。铁丝不应有锈蚀和过硬情况。(2)钉子。(3)隔离剂。 三、主要机械设备 1、机具设备 反铲挖掘机、钻头、钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲成型机、钉锤、钢卷尺、大锤、水平尺、机动翻斗车、插入式振捣器、圆锯机、手电钻、手电锯、砂轮切割机以及电焊设备等。

2、主要工具?钢丝刷、工作台、卡盘、钢筋扳子、各种切断器、小撬杠、骨架绑扎架、各种钢筋钩、大小平锹、水桶、胶皮管、手推车、铁钎和抹子等。 四、施工工艺 凿桩头、整平桩顶及桩间找平→清洗调直桩顶钢筋→放线→绑扎冠梁钢筋→立模→浇筑砼→拆模→养护 五、施工注意事项 1、钢筋施工 (1)冠梁施工前,先将围护桩顶混凝土凿除、清洗至设计标高,检查桩头,如有未破至新鲜混凝土面的继续向下破除,直至达到新鲜混凝土面,再支模浇筑至设计标高。(2)钢筋砼桩顶以上出露的钢筋长度应达到25cm,如不够时采用10d长搭接焊接长,保证冠梁与桩连接牢固。 (3)钢筋按绑扎次序、不同型号、规格整齐堆放在规定的位置。 (4)梁筋的搭接采用焊接,单面焊长度10d,双面焊5d,焊接后钢筋应在同一条直线上。 2、模板施工 (1)冠梁底层表面平整,清扫干净,标高检查合格。四周有足够的支模空间。 (2)校核轴线,放出模板边线及标高。 (3)备齐模板并分规格堆放。 (4)横楞采用100*50的木方、间距200,竖楞采用φ48钢管,间距480,采用φ12的对拉螺杆拉结。 3、混凝土施工 (1)钢筋、模板全部安装完毕,模板内的木屑、泥土、垃圾等已清理干净。钢筋上的油污已除净,经检查合格并办完隐、预检手续。

冠梁施工技术交底89455

技术交底记录 项目名称:备塘路(艮山西路-德胜路)地下综合管廊工程编号:施工单位:浙江交工集团股份有限公司合同段: 交底工序 冠梁及支撑施工交底时间年月日或 工程名称 参加对象 项目部技术员交底人 及人数 交底地点项目部会议室记录人 参加人员签名: 交底内容摘要: 1、施工安排 本工程基坑围护工法桩顶设置钢筋砼冠梁及钢筋混凝土支撑梁,将基坑两侧的H型钢连接为整体,使其形成一个框架结构。冠梁、支撑梁施工安排在围护结构工法桩施工完成 后分段组织施工。冠梁、支撑梁采用胶合模板,现场绑扎钢筋,商品砼运至现场灌注,插 入式振动器捣固密实,洒水养生。

首道支撑平面图 第二道支撑平面图 2、施工工艺流程 开挖土方至冠梁底标高→人工清除工法桩顶水泥土(人工平整支撑梁基础地面)→浇注垫层→绑扎冠梁、支撑梁钢筋→支模→浇注冠梁砼→养生。 (1)采用人工配合挖机清除冠梁底标高以上土方,靠近型钢不便使用机械的部位由 人工用风镐凿除工法桩顶松散水泥土。

(2)破除桩顶水泥土(或混凝土),将桩顶面整平,在冠梁及支撑梁位置浇注C20 砼垫层,作为冠梁及支撑梁底模。 (3)冠梁钢筋制作 钢筋采取在钢筋场内集中加工成半成品后拉至施工现场,钢筋骨架在现场进行绑扎, 主筋接长采用单面搭接焊,焊缝长度不小于10d;H型钢锚入冠梁长度按照设计要求执行。 (4)支模 立模采用胶合模板配合方木、ф48mm脚手架钢管进行固定。水平固定钢管横向设两道,竖向间距不大于1米。模板应表面平整、光滑、支撑牢固、拼缝严密、尺寸满足设计 要求。 (5)砼浇注 冠梁砼采用C30商品砼,坍落度10±2cm。 砼浇注采用汽车输送泵,砼振捣采用插入式振捣器,以砼表面泛浆,无大量汽泡产生及混凝土面不再下沉为止,严防砼振捣不足、过振或漏振。 (6)混凝土浇筑后,覆盖土工布,并进行保湿养护。 (7)混凝土强度达到规范要求后进行下步施工。 3、冠梁、支撑梁施工技术措施 (1)工法桩每施工段完成后,待桩身水泥土达到一定强度后开挖基坑范围内土方至 冠梁底标高位置。 (2)人工清除工法桩顶的余土、浮浆并将咬合桩顶砼凿毛整平,并用清水清洗干净。 (3)浇筑垫层混凝土,并按设计和构造要求绑扎钢筋。注意要预留足够的长度与下 节主筋的搭接。 (4)侧模采用胶合模板,支撑体系采用50×100方木、Φ48钢管。模板在安装前要 涂隔离剂,以利脱模。 (5)砼一次浇筑完成。洒水养护时间不少于14天。 附属结构的砼支撑在每层开挖前挖槽立模浇筑,支撑桩部位对桩头进行清理与支撑钢筋连成一体。支撑梁达到设计强度后,方可进行下层土方开挖,可以采用提高混凝土标号或采用早强砼的方式缩短龄期,以开挖保证工期。砼支撑具备条件时应尽早施工,单条支 撑一次浇筑成型。 4、钢支撑吊装及预加轴力控制 钢支撑采用25吨汽车吊机进行吊装,首先在设计高程附近将SMW型钢凿出,并按设

桥梁墩柱施工安全技术交底(新编版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 桥梁墩柱施工安全技术交底(新 编版)

桥梁墩柱施工安全技术交底(新编版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、危险源: 1、未佩戴或未正确佩戴安全带;高处临边无防护或防护强度不够;无操作平台或脚手板未固定,造成高处坠落事故; 2、存在上下交叉作业,工具未放入工具袋,杂物未及时清理,造成物体打击事故; 3、电源线路老化、破损未及时的更换、无保护接零或接地装置、漏电保护器失灵,电源线路架设不规范,造成触电事故。 二、控制措施: 1、凡患有高血压病、心脏病、贫血病、癫痫病、四肢有残缺者,不能高空作业,饮酒后禁止从事高空作业。 2、必须正确佩戴和使用安全带,戴好安全帽,按规定着装。 3、在恶劣气候条件下(如大雨、大雪、大雾、强风),禁止高空作业。 4、垂直交叉作业,应增设防物体打击的隔离层。

5、登高的梯子材质必须坚固,不得缺档,并采取防范措施,梯子斜度以60~70度为宜。 6、墩身钢筋模板安装前,必须搭设脚手架平台、栏杆及上下扶梯。 7、钢筋起吊时,捆绑牢靠,钢筋绑扎时,用力一致,协同操作。 8、在带电导线附近进行钢筋作业时,采取防护措施。电焊钢筋时,防电弧关对眼睛的灼伤。 9、吊运氧气、乙炔上墩柱时,必须焊制钢筋吊笼吊运。 10、在已安装的钢筋上不得行走,必须架设交通跳板,或另搭设脚手架。 11、整体模板吊装前,是模板连接牢固,内撑、拉杆、箍筋上紧,吊点正确牢固。起吊时,栓好溜绳,并听从信号指挥,不得超载。 12、混凝土灌注平台上的减速漏斗,以吊具固定在平台方木或钢构件上,不得用扒钉或铁线栓挂,减速漏斗外运的缝隙,用木板封闭。漏斗、串筒之挂钩、吊环,均牢固可靠,悬挂之串筒,应有保险钢丝绳。 13、在脚手架平台上运送混凝土时,其走到满铺脚手板,并安装栏杆。 14、使用吊斗灌注混凝土时,先通知墩柱内作业人员避让,并不

桥梁技术交底

施工技术交底单 项目名称:编号: 工程名称桥涵工程单位工程 名称及桩号桥梁工程 交底人接受人交底时间主要 参加 人员 交底内容 一、工程概况及计划安排 本合同段共有ZAK0+676.173跨线桥一座。全长107.5m,上部结构为预应力混凝土箱梁,下部由肋式台(0号台)、柱式台、墩、桩基础组成。 ①、2011年10月20起开始桩基钢筋笼的加工与制作,2011年11月15日前完成所有桩基任务,2011年12月20日前完成桩基检测工作。 ②2012年3月初开始下部结构施工,4月进行箱梁浇筑,5月底完成梁的预制安装。6月10完成桥面铺装及其他工程 二、施工依据及质量要求 本项目在施工时各施工处及作业队严格按照交通部颁布的现行《公路工程施工技术 规范》、《公路工程质量检验评定标准》及相关的技术标准、规范、规程和国家有关的法 律、法规组织施工。确保分项工程一次检验合格率达到100%;单位工程一次检验合格率达到100%;争创省部级优质工程。 三、施工技术方案 (一)总体方案:桩基一律采用钻机钻进成孔、砼水下灌注的施工方案。墩柱施工 要求在底系梁以上一次浇筑成型,预埋中系梁钢筋,墩柱钢筋整体成型后由吊车起吊与 桩基钢筋对接,中系梁与墩柱之间按施工缝处理,二次施工中系梁。桥墩盖梁施工采用 无支架施工方法,即用卡住墩柱的抱箍作为下支点,支点上安装砂盒作为拆除底模的活 动点,砂盒上横放300的工字钢作为盖梁的主支撑架,然后在该支撑架上组织底板的安 装和其他工序的施工,盖梁钢筋在地面绑扎成型,一次吊装就位;肋板台盖梁待肋板周 围土方填筑至盖梁底后再进行盖梁的施工。挡块砼要求与盖梁同时浇筑成型。承台、肋 板及U型台均采用大块钢模组装,对拉螺丝加固成型。施工用砼由搅拌站集中搅拌,砼 罐车提供运输,吊车起吊入模。 (二)施工工序: 1.钻孔桩:施工放样→护筒埋设→钻机就位→钻进成孔→清孔→钢筋笼就位→导管安 装及二次清孔→灌注混凝土→凿除桩头→检测验收

墩柱施工技术交底(三级交底)

墩柱施工技术交底 工程名称武汉西四环工程 施工单位中建五局交底部位墩柱施工接受交底人劳务人员 质量技术交底内容 1、作业时间安排:2013年9月26日~2014年9月11日。 2、材料:C40砼、B28钢筋、B16钢筋、B12钢筋等; 机械:切丝机、弯曲机、切割机、龙门吊、平板汽车、25t汽车吊等。 3、施工工艺 (1)、测量放线 在承台混凝土强度达到2.5MPa后,由测量人员放出墩身外轮廓线、各转折点,再用水准仪测量出转折点的高程。然后墩身与承台接触面进行凿毛,人工凿除混凝土表面的浮浆,并用水将表面冲洗干净。用墨线弹出墩身的截面尺寸线、模板框外轮廓线。 (2)、支架搭设 搭设临时钢管脚手架以保证施工人员安装模板及砼浇筑的需要。脚手架采用双排Φ48mm×3.5mm钢管搭设,扣件连接。在搭设之前,对支架立杆位置进行放样,严格控制立杆之间距离和垂直度(要严格控制支架的垂直度在2cm之内)。扫地杆离地面高度20cm。其立杆间距横桥向为90cm、纵桥向为60cm布置,双排立杆距离为90cm,横杆步距设置120cm;在脚手架搭设中设置纵向、横向每四排立杆设剪刀撑;架体临边设置安全防护栏杆,高度应超过施工作业面,栏杆高度设1.5m,并架体满挂密目安全网。脚手架平台采用自制钢管扶梯供人员上下,人行通道采用竹笆脚手板。 碗扣式支架施工时应严格安装支架搭设要求进行,具体图示如下: (3)、钢筋安装 ①、墩柱钢筋根据墩柱高计算下料(主筋B28根据施工图纸与承台墩柱预埋钢筋长度对应下料。B12钢筋下料:5号和5’号钢筋用9米钢筋下料,剩0.982米, 0.982*2+9=10.964米,可以制作3号筋10.768米。3’号与4’号钢筋分别用9米钢筋下料,余料与9米钢筋配合使用制作两根4号钢筋5.162*2=10.324米),必需控制废料的量。钢筋统一在加工场制作而成,平板汽车送至现场,25t吊车吊装,钢筋的型号、尺寸及间距必须符合设计、规范要求。同时要根据设计保护层厚度安装垫块(垫块必需符合设计规范要求),垫块成梅花形。 ②、钢筋使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净,安装钢筋前要认真熟悉图纸,核对各部位的尺寸、编号、对加工的半成品要检查核对无误后方可施焊、套筒连接,施焊前要准确定位,墩柱钢筋中心位置及四边控制线,满足规范要求。 注意:①、钢筋切丝时,必需切除钢筋头以保证丝口质量。同时,施工禁止用“Z”字开头的焊条。 ②、钢筋焊接时单面焊长度为10D、双面焊长度为5D,钢筋搭接长度为35D。

墩柱安全及施工技术交底(最新版)

墩柱安全及施工技术交底(最 新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0223

墩柱安全及施工技术交底(最新版) 一、施工准备工作 1、桩接柱:桩基伸入墩柱部分钢筋进行调顺,保持骨架主筋的间距均等,清除其表面的混凝土残渣,使钢筋表面干净、无锈,保证与墩柱钢筋的顺利绑扎;系梁接柱:系梁施工时按设计要求提前预埋部分墩柱钢筋;承台接肋板:承台施工时按设计要求提前预埋部分肋板钢筋。 2、基坑回填:为墩柱施工方便、安全,施工前对系梁或承台基坑进行回填到原地面高度,回填用料为路基开挖宕渣,且边回填边夯实。 3、墩柱高度普遍大于12m,属于高空作业,为保证作业工人安全及钢筋、模板等材料的顺利安装,须搭建脚手架及作业平台,平台外侧设栏杆,加设安全网,并设置可靠扶梯,供作业人员上下。

二、施工方案 1、测量放样 在系梁(或承台)顶面放出墩身位置,进行坐标校正,采用索佳全站仪精测,确保墩身位置的准确性,同时定出模板边线,用墨线标出边线位置,模板支立位置用高标号砂浆找平磨光。 墩柱主要是控制顶部高程,对于设置上系梁的墩柱须采用分段浇筑,以上系梁底为分段面,测量时采用水准仪控制系梁底标高作为分段墩柱顶高程,最终控制墩柱柱顶高程。 测量过程中做好原始记录,并出具相关的测量资料,报请测量监理工程师验收。 2、钢筋加工及安装 1)钢筋加工 墩柱钢筋按施工图纸要求加工制作,钢筋加工须在钢筋加工场地内进行,加工工艺符合设计与规范要求,对已加工完成的钢筋请监理工程师验收,合格后用装载机或自卸汽车配合人工搬运至施工工作面(钢筋加工可与施工准备工作进行平行作业)。

冠梁腰梁施工技术交底重点

冠梁、腰梁施工技术交底 一、工程概况 二、施工工艺流程及施工方法 在孔桩灌注完成, 且达到龄期强度后, 根据现在场实际情况分段进行冠梁施工。开挖基坑至冠梁底面后,进行底面平整(必要时立底模及桩顶淤泥及浮碴清除, 调平钢筋笼预留钢筋, 同时进行钢筋下料。桩顶处理好后即进行钢筋绑扎、立模、浇混凝土。 钢筋按下料单下料, 采用机械加工成型, 侧模采用木模板、钢管及方木加固, 混凝土采用商品砼,导槽配合砼灌车直卸,插入式振捣器捣固。 2.1 冠梁及腰梁施工工艺流程如图 1所示。 2.2 施工方法 2.2.1 桩头砼清理 冠梁施工前用反铲挖除桩顶部分淤泥, 至桩顶。采用风镐凿除桩顶浮浆至冠梁底标高且露出新鲜混凝土,在浇注混凝土之前需用水润湿。 2.2.2 钢筋制安 钢筋施工流程如下: 原材料检验→钢筋除锈及加工→测量放线→基底处理→桩顶钢筋调直→焊架立筋及定位→绑扎底层钢筋→绑扎面层钢筋和箍筋→放置垫块及成品保护→ 清碴及报验。

图 1 冠梁施工流程图 2.2.3 钢筋加工 钢筋加工程序:钢筋除锈→钢筋调直→钢筋切断→钢筋弯曲成型。 钢筋除锈 钢筋表面应洁净。油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前清除干净。在焊接前, 焊点处的水锈应清除干净。钢筋的除锈拟采用电动除锈机除锈。 在除锈过程中发现钢筋表面的氧化铁皮鳞脱落现象严重并已损伤钢筋截面, 或在除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用。钢筋加工 加工时要注意以下几点:

1、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;一般应先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。 2、弯起钢筋中间部分弯折处的弯曲直径,不应小于钢筋直径的 5倍。钢筋焊接 钢筋连接钢筋直径≤ 16mm 采用绑扎, 搭接长度为 35倍 d 。钢筋搭接时, 中间和两端共绑扎三处, 并必须单独绑扎后, 再和交叉钢筋绑扎; 主筋之间或双向受力钢筋交叉点应全部绑扎; 钢筋绑扎必须牢固稳定, 不得变形松脱和开焊。主筋之间或双向受力钢筋交叉点应全部钢筋直径大于 16mm 的连接拟采用电弧焊。电弧焊时HPB300级钢采用 E43型焊条, HRB400级钢采用 E50型焊条。 搭接电弧焊工艺: 1、施焊前,钢筋的装配与定位应符合:钢筋的预弯和安装,应保证两钢筋的轴线在一直线 2、施焊时,引弧应在搭接钢筋的一端开始,收弧应在搭接钢筋端头上,弧坑应填满。多层施焊时,第一层焊缝应有足够的熔深,主焊缝与定位焊缝,特别是在定位焊缝的始端与终端,应熔合良好。 3、钢筋接头采用搭接焊时, 焊缝长度不应小于搭接长度, 焊缝高度h ≥ 0.3d , 并不得小于 4mm ;焊缝宽度b ≥ 0.7d ,并不得小于 10mm 。钢筋与钢板接头采用搭接焊时,焊缝高度h ≥ 0.35d ,并不得小于 6mm ;焊缝宽度b ≥ 0.5d ,并不得小于 8mm 。 搭接电弧焊注意事项 1、焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。 2、根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置,选择适宜的焊条直径和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。

墩身预埋件施工技术交底

新建铁路北京至沈阳客运专线 施工技术交底纪要 JSTJ-7 标段 工程项目:墩身预埋件施工 编号: 记录者:(签字) 交底者:(签字) 技术负责:(签字) 技术部门:(盖章) 日期: 单位:中铁十六局集团第二工程有限公司京沈客专二工区

交底记录 工程名称桥梁工程分部(分项)工程墩身 交底项目墩身预埋件施工图纸名称、图号 京沈施桥-187 桥通-13、-22、-26 交底记录: 一、墩身预埋件及预留孔施工 预埋件及预留孔施工是墩身施工的一个重要组成部分,施工墩身模板时应对墩身预埋件进行正确的预埋,以保证后续施工的正常进行。 1、吊篮预埋件安装:墩身施工时在顶帽对应位置预埋吊篮U型螺栓。每个墩身预埋U型螺栓数量为22个,U型螺栓预埋要求位置一定要准确,U型螺栓一定要垂直于顶帽侧面预埋,上下保证在同一水平面。U型螺栓外露长度要相等,同一个U型螺栓上下两个外露丝头必须保证在一个垂直面上,以保证后续施工的墩身吊篮的垂直度。预埋U型螺栓时,若U型螺栓与墩帽钢筋相抵触时,可适当移动顶帽钢筋的位置。直线部分每侧布置六个U型螺栓,间距1.06m,圆端部分每30°设置一处预埋U型螺栓,每侧设置5个,共10个。 2、U型螺栓的预埋具体位置详见京沈桥通-13,所有钢构件必须符合《铁路钢桥保护涂装》第V套防腐涂装体系。 吊篮U型螺栓预埋侧面图

吊篮U型螺栓预埋立面图U型螺栓大样图

2、支座锚栓预留孔:墩身施工时在支撑垫石顶对应位置预留支座锚栓孔,一个支座做4个预留孔(预留孔位置及规格详见TJQZ-8306)。锚栓孔施工时采用预埋直径140mm的硬质PVC管进行预留。预埋PVC管时,如与垫石钢筋相抵触,可适当移动垫石钢筋位置,但严禁将钢筋截断。支座锚栓孔预留深度不小于45cm。预埋PVC管时应将下端用胶带密封,防止进入混凝土,堵塞预留孔。锚栓孔预留时一定要保证其位置的正确性,其中心及对角线偏差不得大于1cm,并严格控制预留孔的垂直度。 3、检查梯下端固定角钢预埋:墩身施工时需在墩顶预埋检查梯角钢,以用于固定墩顶(设置在固定支座的梁端)检查梯。预埋N2角钢型号为∠63×63×6mm,长度32.5cm,预埋进顶帽内20cm。预埋时一定要保证角钢相对于顶帽位置的正确性,且保证角钢与顶帽相互垂直。(预埋位置详见京沈桥通-13双线圆端形实体桥墩附属设施施工设计图) 检查梯预埋角钢立面及侧面图