文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 既有管线保护(2015)

既有管线保护(2015)

既有管线保护(2015)
既有管线保护(2015)

2015年5月15日

一、概述

本项目建设范围内的既有管线,主要为架空高压线、光缆、次高压燃气、给水、污水、雨水、、热力、弱电、路灯、等,当前均正在地面道路改造工程中进行同期改造。

本项目实施阶段,展开桩基、基坑开挖施工前,项目部将组织人员对既有管线进行彻底排查,确认有影响施工的未完成改造管线时,将采取以下措施处理:

1、对可迁改而未及时迁改的管线,提前联系管线主管部门,进行迁改处理,迁改至不影响施工的位置。

2、对短时间无法完成迁改的地下管线,经管线主管部门批准后进行悬吊处理或按照管线主管部门提供的依据相关行业标准指定的保护方案实施保护,施工期间定期监测,严控沉降量,避免发生过大变形影响管线使用,如确实无法保证进行有效防护而又无法迁改的,将进行基础的设计变更处理。

二、防护要点

1、项目实施前,根据业主方提供的管线分布图等资料,安排人员联合地面道路改造工程负责人和各管线主管部门分派人员一起,通过开挖探沟、雷达探测等手段,现场摸清施工区域内未迁改各种既有管线分布情况(包括主管单位、标高、埋深、走向规格、容量、用途、性质、完好程度等),做好记录和现场标记,并联系管线主管单位,提出书面监护申请。

2、在编制施工组织设计时,把保护既有管线作为主要内容之一,特别是对重点或有难度的公用管线制定针对性技术措施进行保护,并将报监理批准。

3、项目实施前,把现场地下管线的详细情况和制定的保护措施向施工现场主管工程师、工地主管、班组长直至每一位操作工人层层安全交底,并建立“保护公用事业管线责任制”,明确各级人员的

责任。

4、项目实施前,为受保护既有管线设置沉降观测点,工程实施时,定期观测管线沉降量,及时向建设单位和有关管线管理部门提供观测点布置图与沉降观测资料。

5、各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线,督促操作(指挥)人员遵守操作规程,制止违章操作、指挥和施工。

6、在燃气管线区域施工之前,事先按动火作业审批制度提出“动用明火报告”,办妥审批手续,并落实消防设备,否则不准施工。

7、项目实施过程中对可能发生意外情况的地下管线,事先制订应急措施,配备好抢修器材,以便在管线出现险兆时及时抢修,做到防患于未然。

8、一旦发生管线损坏事故,在24小时内报上级部门和建设单位,特殊管线立即上报,并立即通知有关管线单位要求抢修,积极组织力量协助抢修工作。

三、保护措施和方案

1、光缆保护措施

项目实施时,一旦造成光缆特别是国防光缆的毁坏,通常会造成重大损失,责任人也将承担重大法律责任。所以,项目实施时有影响施工而尚未完成迁改的地下光缆,特别是国防光缆时,必须采取措施保证既有光缆的安全,具体措施如下:

①施工准备

A 首先遵循《中华人民共和国军事设施保护法实施办法》等相关法律法规,通知光缆主管部门,请求安排专人到场,监督指导光缆影响范围施工工作。光缆主管部人员到场并经授权准可后,组织人员清除地面杂草等障碍物,找出光缆标石,并请光缆主管部门找出光缆的走向。

B 项目部安排专人辅助保护光缆,与主管部门共同商议制定具体保护方案。

C 在现场施工区范围内的光缆埋设区域上方,每隔10米设一处警示标志牌,上书“下有光缆,严禁挖掘”字样,以醒目标识,确保管线不被破坏。

D 在项目部内部开展管线保护专项教育,明晰毁坏光缆的后果严重性,增强职工管线保护意识,并建立起管线保护责任制,对破坏管线,尤其是破坏管线的责任人进行严厉处罚。

②防护施工

光缆防护施工流程如下:

图1-1 光缆防护施工流程图

A 人工探挖

确认光缆走向,人工探挖光缆前,项目部配合光缆主管部门人员,对工人进行详细的技术交底,提高工人思想意识。开挖时使用铁锹小心开挖,控制挖掘力量,铁锹平铲严禁向下用力挖掘,以防碰损光缆,发现光缆后立即停止手中铁锹,记录光缆位置,深度信息后,回填探沟,在探沟位置上方设置标记,并调整之前设置的警示标志牌至准确位置,派专人进行24小时看护。

B 改沟和检查井建设

探明光缆位置后,确定,与光缆主管部门一同确定不影响施工

的光缆沟新走向并选好检查井位置,开始改沟建设,建议采用以下结构进行保护(实施时按照与主管部门商定的方案执行):

a 改沟:

建议基底开挖宽度40cm,深度不小于50cm,行车地段开挖深度不小于80cm,在基底浇注15cmC20砼垫层。

在垫层上安置Φ100镀锌钢管并纵向切开一条缝,用于光缆安置,并在钢管旁放置备用钢管。

图1-2 光缆改沟示意图

b 检查井:

建议采用的检查井基底尺寸为1.7×1.7m,基底浇注15cm厚C20砼垫层,每个检查井预制两块1.56×0.8m盖板,盖板采用C20混凝土。

图1-3 光缆检查井示意图

C 光缆改移施工

完成镀锌钢管设置和检查井基础后,开始人工开挖并改移光缆。

人工开挖光缆时,必须有光缆管理部门人员在场全程监督,施工人员使用铁锹小心开挖并严格控制挖掘力度,铁锹平铲严禁向下用力挖掘,以防碰损光缆,发现光缆后立即停止挖掘,改用抹墙用小铲子继续挖掘,改移段全部挖出后把光缆拉出,改放进新建改沟的镀锌钢管和检查井中,钢管接头及切缝用胶带仔细密封,回填15cm 细砂,同时砌筑检查井井身,用预制板封盖检查井,之后用C20砼浇筑至改沟内镀锌钢管顶25cm以上。待混凝土强度达到设计强度后,灰土回填改沟,完成保护。

2、燃气管道保护措施

项目实施前,遵循《**市燃气管理条例》等相关法律法规,到燃气经营单位查询地下燃气设施情况,由燃气经营单位提供相关资料。发现有未迁改的地下燃气管线时,将采取以下措施保证既有光缆的安全:

①施工准备

A 燃气经营单位安排专人到场后,项目部组织工人清除杂草等障碍物,找出管道的地面标记,并请燃气经营单位找出光缆的走向,项目部组织技术人员配合记录勘测数据,并用光缆专用旗帜标注出光缆的准确位置。

B 要求燃气经营单位派人到现场监护,项目部设专人辅助保护光缆,与燃气经营单位制定燃气设施保护方案并落实相应保护措施。

C 在现场施工区的燃气管道走向路线范围内,每隔10米设一处警示标志牌,上书“下有燃气管道,严禁挖掘”字样,以醒目标识,确保管线不被破坏。

D 在项目部内部开展管线保护专项教育,增强职工管线保护意识,并建立起管线保护责任制,对破坏管线,尤其是破坏管线的责任人进行严厉处罚。

②防护施工

燃气管线的防护施工流程图如下:

图1-4 燃气管线防护施工流程图

A 人工探挖

首先在燃气经营单位专人监督下,安排施工人员在即将施工开挖的区域两侧小心探挖。施工人员使用铁锹小心开挖并严格控制挖掘力度,铁锹平铲严禁向下用力挖掘,以防碰损管线防腐层,发现管线上方一定距离的警示带后,立即停止挖掘,改用抹墙用小铲子继续小心挖掘,找出天燃气管线具体走向后,回填探沟,准备施工部位的管线开挖。

B 管线开挖

开挖工程采用“边开挖、边支护”的施工方法进行基坑开挖。开挖施工中首先人工清除管道上覆土,再采用机械开挖管道两侧1米以外土方,然后分段人工去除管道下侧20cm土方,待机械开挖完一段后进行支护支架搭设。支架施工完成后再循环施工下一段管道开挖,至下一段开挖完成后,进行管沟的垫层、主体和附属设施施工。整个施工过程安排专人全程监督。

位置横穿基坑段采取分区、分段、分层开挖。燃气管道段分为两个区段进行开挖,第一区段分四层开挖支护完成后,进行燃气管道支护,支护完成后再分四层进行第二区段的土方开挖支护,开挖支护后紧接着进行燃气管道的第二次支护。

图1-5 燃气管线防护示意图

C 燃气管道保护支架搭设

保护支架采用普通钢管,纵向间距0.8m布置,布置2排,横向间距0.6m布置,布置4排。支架地基夯实后采用50cm厚混凝土基础,用斜杆加强支架稳定,支架顶铺设短钢管并用扣件连接,上铺5cm厚木板,接触管道处以5层2cm厚的土工布或毛毡填充,每处支架通过三根Ф12的钢丝绳锚固于边坡上的锚固体,并采用钢管进行

支撑。钢管与支护架连接处采用扣件连接,斜坡支撑点横向采用钢管进行连接防止支撑点陷入斜坡,各支架间距按照管线主管部门要求设置。

D 支架拆除、基坑回填

待本项目结构物完成施工后,在适当位置用砖砌防护支墩。待支墩修建完成后,拆除防护支架,进行回填施工,完成防护作业。

3、高压线防护措施

与本项目路线交叉的架空高压线(详见表1-1),除姚玉线、隆姚线外,均需进行线路迁改。

如果项目实施时,架空高压线尚未完成迁改,施工时务必要控制好安全施工距离及人员、机械设备的防护工作,为此,采取以下措施保证项目施工安全:

①相关安全距离的规定

根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离如下:表1-2 在建工程(含脚手架)周边与架空线路边线之间的最小安全操作距离

施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离规定如下:

表1-3 施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离

起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离规定如下:

表1-4 起重机与架空线路边线的最小安全距离

②高压线电磁场的危害

由于在高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压。

当人员在最小安全距离内活动时,触及这些带有感应电压的物体时,就会有感应电注通过人体流向大地而使人受到电伤害。

机械设备在此最小安全距离内范围内施工时,将受电场影响而在频繁操作时受损伤,特别是机械设备上的通讯线,电场将严重损害机械设备的通讯质量。

由此可知,高压输电线路附近的强电场作用,可以对人体和机械设备构成潜在的危害。为了确保施工现场用电安全,防止外电线路施工人员的伤害,必须对此做相应的安全防范措施。

③高压线附近施工防护措施

A 对施工机械的要求:

a 确定高压线附近每个施工设备有效接地,接地电阻应当小于10Ω。

b 对于即将在高压线附近施工的机械设备,提前清理设备上及其周围的易燃易爆物、污源和腐蚀介质。

c 确保所有通讯屏蔽线均有效接地,将电场干扰降低到最小。

B 对作业人员的要求

a 高压线附近作业的吊机等设备操作人员和高压线附近的施工人员必须穿、戴屏蔽服 (包括屏蔽服、绝缘鞋,绝缘手套),其中:屏蔽服屏蔽效率不得小于40dB;衣料熔断电流不得小于30A;屏蔽服衣料电阻不大于800mΩ。

b 在接近与高压线最小安全操作距离处施工时,不但要穿戴屏蔽服,更严禁赤手或身体接触机具电线电缆以及钢架结构,防止电击伤。

c 不许使用任何钢管等金属物品伸向高压线,防止发生闪络伤人。

d 尽量减少高压线附近的施工人员,高压线附近施工人员不得坐在金属物上休息,禁止赤手触碰吊机吊臂,必须接触金属物的作业人员必须穿戴绝缘手套和绝缘鞋。

e 尽量站于最低处,小范围作业或上下危险区域时必须扣挂好安全带,防止因麻电而发生二次事故,各处作业点设置好逃生绳。

f 跑动时感应电流会加强,尽量不要跑动,动作幅度耀尽量小和缓。

g 高处作业人员悬挂好逃生绳,当发生意外电击时,施工人员可以从最近逃生绳滑下。

C 高压线附近作业时间

吊机吊装等作业时间,最好选择天气晴朗的日子,选择用电负荷较少的时间段,此时由于导线表面的“电晕”现象产生的高频电

磁波辐射较少。

雨天,湿润的天气坚决不允许在高压线下作业。

D 做好施工前安全培训工作

高压线附近施工前,对全员特别是吊机操作人员进行安全教育,让作业人员熟知安全注意事项,并保证严格遵循。

E 做好触电急救准备

准备急救箱一个,当发生触电事故时,应立即停止作业,进行抢救和处理,并立即拨打120急救电话。

4、管线悬吊保护措施

对于给水、污水、热力、弱电、路灯等相对危险性较小的管线,进行悬吊保护的方法进行处理。具体保护措施如下:

①管线位置土方开挖

A 管线上部的土方,采用人工开挖,管线暴露后,立即对管线进行支托和吊挂保护。在管线保护后,才开始管线下部的土方开挖。管线下部土方开挖仍采用人工开挖。开挖后尺寸必须保证施工时机械不会碰撞到地下管线。

B 对有破损的地下管道,首先按照技术规范和有关部门要求进行修理,修理完并经检查合格后再进行管线保护和开挖作业。

②管线悬吊保护施工

A 根据地下管线的材质和大小等情况确定管线保护措施。地下管线采用支墩和悬吊相结合的方法进行保护。地下管线保护示意见下图。

图1-6 管线横穿基坑(基坑跨度较小时)保护示意图

图1-7 管线横穿基坑(基坑跨度较大时)保护示意图

图1-8 管线纵穿基坑保护示意图

B 管线悬吊跨度较大时,为确保管线变形不超过要求,悬吊支架采用万能杆件桁架,桁架的刚度根据现场的管线荷载确定。当土方开挖到管道上方时,先将支墩和吊点位置的土方挖至管底下,然后浇筑支墩混凝土基础,安装万能杆件桁架和吊点位置的螺杆。支墩的大小要由计算确定。当混凝土基础强度达到70%以上且调整好螺杆后,开挖管线下土方。

C 对于混凝土材质管道,在承插口处加密吊点,并设在承插口的两边。为确保混凝土管在吊点处受力均匀,在吊点的横梁上加垫板和木楔。

D 如需用特殊保护方法进行保护的管线,我们将严格按相关部门的专门要求对管线进行保护。

综合管线保护方案93851教学文案

综合管线保护方案 93851

目录 第一章、工程概况 (1) 1.1、工程概况 (1) 第二章、施工现场综合管线存在的主要安全风险 (2) 2.1、架空管线主要安全风险 (2) 2.2、地下管线主要安全风险 (2) 第三章、管线保护处理程序 (2) 第四章、地下管线安全控制区域前的准备工作 (2) 4.1、收集有关施工区域地下管线勘探资料 (2) 4.2、实地勘测 (2) 第五章、各类管线防护措施 (2) 5.1、探沟开挖 (3) 5.2、管线安全控制区域开挖施工 (4) 第六章、主要管线保护对象 (4) 6.2、电力管线保护 (4) 6.3、给水管道保护 (7) 6.4、电缆、移动、电信、联通管线保护 (7) 6.5、管线保护技术措施 (8) 第七章、管线保护安全管理措施 (9) 第八章、施工注意事项 (10) 第九章、事故应急处理 (11)

第一章、工程概况 1.1、工程概况 本项目南起现状南路,北至现丹小区规划红线,沿线与规划一路、规划二路相交。里程为K0+000~K0+864.484,总长度为864.484m,道路等级为城市支路,双向两车道,红线宽度为 20m,设计速度按 20km/h。 本工程内容包括:道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、电力管沟工程等专业。 工程名称:黄山总承包 建设单位:广州室 代建单位:广州南司 设计单位:广 勘察单位:广东 监理单位:广州 施工单位:广 黄山鲁森林公园西侧进山道路地理位置图

第二章、施工现场综合管线存在的主要安全风险 2.1、架空管线主要安全风险 安全风险主要有:机械开挖施工无人指挥、安全距离不够,机械在外电架空线路下及临近架空线排水沟槽开挖施工区域施工时调头、转弯时碰撞电杆或供电管线,造成电杆损坏,造成架空管线坠落造成触电事故或挖机、泵车转臂时直接拉断管线造成断电,甚至触电事故;开挖时,严重破坏电杆下部基础,使电杆失去承载力和稳定性造成电杆侧倒;施工作业人员在雷雨天气前提下,在电力杆线下面或附近作业或休息,发生雷击事故。 2.2、地下管线主要安全风险 地下管线开挖施工风险主要有:可能因为管道本身质量差,管道腐蚀、焊接缺陷,也可能因管道、管线位置、走向没有探明,现场保护措施缺失,机械在管线安全控制区域施工,挖坏管线等,造成通讯中断,供电、供水事故,严重时造成人身伤害事故。也存在因管道、管线位置、走向没有探明,现场保护措施缺失,在机械施工过程,极有可能挖坏管道或机械振动,极有可能造成气体泄漏,引发火灾、爆炸等事故;地下管线、光缆同样因施工中保护措施不到位,野蛮施工,违章作业等因素挖断,造成通讯事故或供电事故甚至人身伤害事故的安全风险。 第三章、管线保护处理程序 收集管线资料→实地勘测→开挖探沟→情况报告→人工开挖→保护 第四章、地下管线安全控制区域前的准备工作 4.1、收集有关施工区域地下管线勘探资料 向有关管线单位、业主及设计单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。并请设计提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 4.2、实地勘测 由于设计提供的图纸与施工现场局部地下管线位置、走向可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行实地勘踏。将不符的通过照片,文字形式记录下来,并且联系管线单位业主、监理、设计方进行确认。 第五章、各类管线防护措施

排水管网的养护管理

排水管网的养护管理 ——————邳州市排水管护中心城市排水是现代化城市不可缺少的重要基础设施,对城市经济发展具有全局性、先导性影响的基础产业。是城市水污染防治和城市排涝、防洪的骨干工程。排水设施是否完好, 功能是否健全, 直接关系到人民生活质量, 关系到城市经济和社会的可持续发展, 也关系到和谐社会的建设。俗话说“三分建设,七分养护”,随着城市的快速发展, 排水管道逐渐增多,如果按照以往的养护管理模式, 已经不能有效的对排水管道进行维护, 使其发挥应有的功能。因此提高养护认识、完善养护管理、创新养护手段迫在眉睫。 一、实践科学发展观,改变重建设轻养护的观念 养护的目的就是保持管道的健康,防患于未然,减小或避免问题的发生,延长管道的使用寿命。养护管理不能只局限于技术管理, 而要分为确定科学的养护方案、人员管理、安全管理和技术管理。 (1)科学的养护方案是指确定切实有效养护方案,责任到人。将养护全区域按社区分地段包干到组,依次包干,层层落入到每个人。提高投诉处理的响应速度,如发现有窨井盖缺损、窨井内污水外溢,立即督促小组人员及时处理。 (2)人员管理,要建立起科学养护的施工队伍,养护人员持证上岗,通过业务和专业培训提高养护人员的实际操作能力。养护人员要提高思想, 重新认识养护行业,一切工作要以

向社会和市民提供优质服务为出发点和落脚点,加强责任心。(3)安全管理,以“安全第一”为行动准则, 确保人员安全作业、设施安全运行。 (4)技术管理,积攒工作经验, 运用先进技术, 制定针对性的养护方法, 总结自己的养护管理,经常性的进行业务交流,提高队伍的总体素质。 二、抓关键,促养护工作到位。 要做到“保障设施运行、降低养护成本, 延长使用寿命”, 就要抓住以下几个关键: (1)从“细”入手。养护不仅要做, 还要做“好”。怎样才能养护到位, 保证排水设施运行, 那就要做到“管理细、安排细、操作细”。细活出精品, 因此养护人员要以“细”贯穿整个工作。 (2)从“全”着眼。对排水设施要做到全方位养护, 不能只巡查不调查, 不能只清淤不冲洗等。所有的工作都相辅相成,缺一不可。排水设施每一样附属构筑物都是排水管道的关键部位, 只有排水管道所有设施都得到“呵护”,保障结构完好, 才能确保设施正常运行。 (3)保“点”为主。养护工作在抓全面的同时还要突出重点、突出核心工作。要以工作的主次性、重要性来安排工作,这样才能提高工作效率、增强养护质量、节约养护成本。(4)全“面”统筹。养护工作既是一项琐碎的工作也是一

燃气管道保护施工方案

天然气管道保护施工方案 乌海市凯洁燃气有限责任公司段天然气管道与 路桥工程相邻,因为该路桥工程施工需要,其工作面已接近燃气管道的安全距离,需要对燃气管道进行保护措施。施工方案如下:总述:(如图1、图2) 该保护燃气管道长18米,其下均匀分布六个独立基础支撑。每个支撑柱均为砖砌体(1200X500mm,H=3500mm),外抹防水砂浆, 图1 其下为C10素混凝土垫层(1400X700mm,H=200mm)。土方工程为人工开挖,人工回填夯实,放坡系数K=0.47。(工作面c=300mm)工序为:独基土方开挖基坑清理基础垫层浇筑砌体砌筑防水、防潮第二个独基土方开挖﹡﹡﹡﹡土方回填

图2 1.沟槽土方开挖 1.1该地土质为三类土,燃气管道上口距室外地坪约2米,为保证施 工安全,严禁使用任何机械设备进行沟槽土方开挖。人工开挖时应由一端向另一端逐步推进,并要求第一个支撑基础开挖完成后及时进行沟槽清理平整,然后暂停土方工程,进行下道工序施工。 待其他工序完成后方可继续进行土方工程。(放坡系数K=0.47)2.基础垫层 2.1垫层为现浇砼,标号C10,厚度200mm。采用木模支撑。 2.2砼浇筑时严禁人员抛扔,应搭设滑坡溜槽,将混凝土溜至沟槽底, 且振捣均匀。 2.3严禁在砼初凝期内进行其他工序施工。 3.砌筑工程 3.1砌筑均采用“三一法”砌筑,砂浆饱满度水平灰缝≧80%、竖缝

≧90%,砂浆标号为M7.5。 3.2超出砌筑高度时必须搭设脚手架。 4.防水防潮 4.1基础防水防潮采用防水砂浆抹面。 5.土方回填 5.1土方回填时应将基底杂物清理干净,并分层回填夯实。5.2土方回填采用夯实方法,压实系数不得小于0.95. 编制人: 编制日期:

新环境保护法试题及其规范标准答案

新环境保护法试题及答案 一、选择题 1.新环保法明确规定,本法自起施行。每年6月5日为。(C ) A、2014年10月1日;联合国环境日 B、2014年11月1日;世界环境日 C、2015年1月1日;环境日 D、2015年1月1日;世界环境日、 2.新环境保护法第四十六条中规定,禁止引进不符合我国环境保护规定的。(ABC) A、技术; B、设备; C、材料和产品; D、工艺; 3.环境保护坚持保护优先、、损害担责的原则。(ACD) A、预防为主; B、防治结合; C、综合治理; D、公众参与; 4.新环境保护法规定,应当将环境保护知识纳入学校教育内容,培养学生的环境保护意识。( CD ) A、社会教育机构; B、职业技术学校等; C、教育行政部门; D、学校;

5.新环境保护法第十六条中规定,监测机构应当使用符合国家标准的监测设备,遵守监测规范。监测机构及其负责人对监测数据 的和负责。(BC ) A、科学性; B、真实性; C、准确性; D、及时性; 6.新环境保护法第十六条中规定,国务院环境保护主管部门根 据和,制定国家污染物排放标准。( AB ) A、国家环境质量标准; B、国家经济、技术条件; C、国际环境质量标准; D、环境质量标准协会标准; 7.国家采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施,鼓励和支持等环境保护产业的发展。(ABC) A、环境保护技术装备; B、资源综合利用; C、环境服务; D、环境保护研发; 8. 新环境保护法规定,和,依照有关法律的规定对资源保护和污染防治等环境保护工作实施监督管理。(AC ) A、县级以上人民政府有关部门;

综合管线保护方案

目录 第一章、工程概况 (1) 1.1、工程概况 (1) 第二章、施工现场综合管线存在的主要安全风险 (2) 2.1、架空管线主要安全风险 (2) 2.2、地下管线主要安全风险 (2) 第三章、管线保护处理程序 (2) 第四章、地下管线安全控制区域前的准备工作 (2) 4.1、收集有关施工区域地下管线勘探资料 (2) 4.2、实地勘测 (2) 第五章、各类管线防护措施 (2) 5.1、探沟开挖 (2) 5.2、管线安全控制区域开挖施工 (4) 第六章、主要管线保护对象 (4) 6.2、电力管线保护 (4) 6.3、给水管道保护 (7) 6.4、电缆、移动、电信、联通管线保护 (7) 6.5、管线保护技术措施 (7) 第七章、管线保护安全管理措施 (9) 第八章、施工注意事项 (10) 第九章、事故应急处理 (11)

 第五章、各类管线防护措施 5.1、探沟开挖

排水管道维护安全规程

xx公司管道维护安全操作规 一、作业场地安全防护 1、工作人员上岗操作时必须穿着安全标志服上岗。 2、当在交通流量大的地区进行维护作业时,应有专人维护现场交通秩序,协调车辆安全通行。 3、当临时占路维护作业时,应在维护作业区域或迎车方向前放置防护栏。一般道路,防护栏距维护作业区域应大于5米。且两侧应设置路锥,路锥之间用连接链或警示带连接,间距不应大于5米。 4、在快速路上,宜采用机械维护作业方法;作业时,应在维护作业区域或迎车方向前放置防护栏,防护栏距维护作业区域应大于5米。且两侧应设置路锥,路锥之间用连接链或警示带连接,间距不应大于5米。还应在作业现场迎车方向不小于100米处设置安全警示标志。 5、当维护作业现场井盖开启后,必须有人在现场监护或在井盖周围设置明显的防护栏及警示标志,工作完毕后,应立即合盖,以免发生意外。 6、污泥盛器和运输车辆在道路停放时,应设置安全标志,夜间应设置警示灯,疏通作业完毕清理现场后,应及时撤离现场。 7、除工作车辆与人员外,应采取措施防止其他车辆、行人进入作业区域。 二、开启与关闭井盖 1、开启与关闭警示标志应使用专用工具,严禁直接用手操作。 2、井盖开启后应在迎车方向顺行放置稳固,井盖上严禁站人。 3、开启压力井盖时,应采取相应的防爆措施。 三、管道检查 1、检查管道内部情况时,宜采用电视检查、声纳检查和便携式快速检查等方式。

2、当人员进入管道、检查井、闸井、集水池内检查时,必须按本规程第5章相关规定执行本规程第5章相关规定执行。 四、管道疏通 1、当采用穿竹片牵引钢丝绳疏通时,不宜下井操作。 2、疏通排水管道所使用的钢丝绳除应符合现行国家《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》,GB/T5972的相关规定外,还应符合表1的规定。 表1 疏通排水管道用钢丝绳规格

ppr水管十大品牌

PPR水管十大品牌 一、亚通管道(PPR水管十大品牌—亚通五星家装管) 福建亚通新材料科技股份有限公司创建于1994年,是一家专业从事塑料管道产品研究和制造的国家级重点高新技术企业。 二、伟星水管(PPR水管十大品牌—A+管PPR塑铝稳态管) 浙江伟星新型建材股份有限公司成立于1999年,总部位于浙江台州临海,是国内最早、规模最大的塑料管道生产企业之一。 三、公元管材(PPR水管十大品牌—PPR冷热水管) 公元塑业集团创建于1983年,现发展为地跨渤海湾、长三角、珠三角,产业涉及塑料管道、塑料型材、光伏太阳能、家用电器开关等多个领域的大型集团。 四、索邦-皮尔萨水管(PPR水管十大品牌—纳米抗菌pp-r管材) 上海皮尔萨管业有限公司创立于2003年,生产基地位于中国上海奉贤,是目前中国国内大型的塑料管道制造商和供应商之一。 五、白蝶水管(PPR水管十大品牌—高端精品PPR管) 上海白蝶管业科技股份有限公司自1997年底在国内率先开发生产了PP-R管道产品以来,在塑料管道的生产、销售方面已有十多年的历史。 六、天力(PPR水管十大品牌—瑞家抗菌管) 上海天力实业集团系专注高品质的家居管路系统集成商,成立于1993年。天力自主拥有近30项专利,系PP-R国标等近十项国家、行业标准、规范的参与者。 七、日丰水管(PPR水管十大品牌—PPR双层管) 佛山市日丰企业有限公司是集科研、开发、销售、多元化经营于一体的技术企业,是国内新型管道行业的龙头企业。 八、金牛角水管(PPR水管十大品牌—绿翡翠家装管管材及管件) 武汉金牛经济发展有限公司一直致力于管道科技产品和绿色环保产品的研发和生产,是一家致力于塑料管道研发、生产、销售的民营高新技术企业。 九、美尔固(PPR水管十大品牌—PPR纳米抗菌管) 美尔固,始创于2000年,是金塑企业集团公司的旗下品牌,主要从事PP-R、PE-RT、PE、PVC等新型塑料管道产品及相关水暖配件研发、制造与销售。 十、爱康-保利水管(PPR水管十大品牌—PP-R抗菌管) 爱康企业集团(上海)有限公司由上海爱康新型建材有限公司发展而成,是一家专业塑料管道公司,致力于塑料管道领域的研发、生产和销售。

地下管线保护专项施工方案

浙建监A2 地下管线保护专项施工方案报审表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

104国道(瓯海段)拓宽工程一期投资施工一体化项目 地 下 管 线 保 护 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 温州市兴海市政建设有限公司 二0一四年八月十日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工区域原有管线的保护处理程序 (1) 三、地下管线处理前的准备工作 (1) 1、收集地下管线资料 (1) 2、实地勘踏 (1) 四、各类管线防护措施 (2) 1.探沟开挖 (2) 2、管线开挖 (3) 3、管线保护方法 (3) 4、管线事故的处理 (4) 五、管线保护责任制 (5)

地下管线保护方案 一、工程概况 工程名称:104国道(瓯海段)拓宽工程一期 工程地点:瓯海大道——南白象加油站 合同工期:18个月 工程内容:道路、桥梁、给排水管道、电力管沟、路灯、交通设施、绿化工程等。 建设单位:温州市瓯海区广化路和双南线道路建设办公室 设计单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司、温州市城建设计院 监理单位:浙江明康工程咨询有限公司 本工程由于道路管线交错复杂,老路东侧移动管线、电信管线、架空管线、军用光缆、DN600给水总管、雨水管道、污水管道,老路西侧有联通管线、铁通管线、网通管线、中广有线电视、架空管线、军用光缆、雨水管道、污水管道等众多地下管线。施工前,进一步探明管线具体布局,做好现有管线的防护工作尤为重要。因此,经项目部各部门研究制定本管线保护方案。 二、施工区域原有管线的保护处理程序 收集管线资料实地勘踏开挖探沟情况报告人工开挖保护 三、地下管线处理前的准备工作 1、收集地下管线资料 向业主及监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度,地上架空电线杆位置、数量、埋置深度等。并请业主提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 2、实地勘踏 由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行

新《环境保护法》五大新亮点

新《环境保护法》五大新亮点 十二届全国人大常委会第八次会议于4月24日表决通过了新的《环境保护法》,新法将于2015年1月1日起施行。本次修改明确了新世纪环境保护工作的指导思想,加强政府责任和责任监督,衔接和规范相关法律制度,以推进环境保护法及其相关法律的实施。修改后的法律共七章七十条,与现行法的六章四十七条相比,有了较大变化,其中凸显建立公共预警机制、扩大公益诉讼主体、加强政府监管职责等五方面亮点。 新举措——建立公共检测预警机制 谈到环境保护,公众最为关心的就是对雾霾的治理。近年来,以雾霾为首的恶劣天气增多,雾霾成为了一些城市的最大危害。新修订的《环境保护法》对雾霾等大气污染,作出了有针对性的规定。新法规定,国家建立健全环境与健康监测、调查和风险评估制度;鼓励和组织开展环境质量对公众健康影响的研究,采取措施预防和控制与环境污染有关的疾病;国家建立环境污染公共监测预警的机制,县级以上人民政府建立环境污染公共预警机制,组织制定预警方案;环境受到污染,可能影响公众健康和环境安全时,依法及时公布预警信息,启动应急措施;国家建立跨行政区域的重点区域、流域环境污染和生态破坏联合防治协调机制。《环境保护法》的修改,强化了对大气污染、特别是雾霾的治理和应对。同时,环保是一个系统工程,又是一项长期任务,必须由政府、公民、企业共同努力。以雾霾为代表的大气污染,还需要《大气污染法》等单项法来进行具体规范和防治。 新制定——划定生态保护红线 作为保护我国生态资源的重要方式,生态保护红线这一概念,自被提出起,就受到社会各界的广泛关注。今年年初,环保部印发了《国家生态保护红线—生态功能基线划定技术指南(试行)》,成为我国首个生态保护红线划定的纲领性技术指导文件。根据规划,2014年,环保部将完成全国生态保护红线划定任务。 修订后的《环境保护法》首次将生态保护红线写入法律。新法规定,国家在重点生态保护区、生态环境敏感区和脆弱区等区域,划定生态保护红线,实行严格保护。《环境保护法》同时规定,省级以上人民政府应当组织有关部门或者委托专业机构,对环境状况进行调查、评价,建立环境资源承载能力监测预警机制。新法同时也加大了对生态保护地区的财政转移支付力度,法条中涉及到地方人民政府需落实生态保护的补偿资金,确保其用于生态保护补偿。 新主体——环境公益诉讼主体扩大 新法扩大了环境公益诉讼的主体,规定凡依法在设区的市级以上人民政府民政部门登记的,专门从事环境保护公益活动连续五年以上且信誉良好的社会组织,都能向人民法院提起诉讼。此举对增强公众保护环境的意识,树立环境保护的公众参与理念,及时发现和制止环境违法行为,具有十分重要的意义和作用。 扩大环境公益诉讼主体的规定,是借鉴了国际惯例。国际上对诉讼主体的要求是由环境公益诉讼的性质和作用来决定的。由于专业性比较强,要求起诉主体对环境的问题比较熟悉,要具有一定的专业性和诉讼能力以及比较好的社会公信力,或者说宗旨是专门从事环境保护工作,要致力于公益性的活动,不牟取经济利益的社会组织,才可以提起公益诉讼。 新标准——按日计罚无上限 多年来,国家环境立法不少,但由于违法成本低,对违规企业的经济处罚并未取得应有的震慑效果,导致法律法规并未起到真正的约束作用。环境违法成本低,也是新法着力解决的一个问题。 修订后的《环保法》第六章“法律责任”第五十九条明确规定,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令更改之日的次日起,按照原处罚数额按日连续处罚。“按日计罚”这一记重拳是针对企业拒不改正超标问题等比较常见的违法现象而采取的措施,目的就是加大违法成本。在中国现行行政法规体系里,这是一个创新性的行政

管线迁移与保护措施

1地下管线、地上设施处理原则 地下管线和架空电缆,如处理不当将会影响周围居民生活,成为工程进度的阻碍因素之一,所以施工时应高度重视地下管线和架空电缆的处理。施工前根据设计要求,协同有关部门共同制定技术方案分别对其进行拆迁、改移或采取保护措施。 2 一般保护措施 详细阅读、熟悉掌握业主、设计单位提供的地下管线图纸资料,并在工程实施前召开各管线单位施工配合会议,进一步核实、搜集管线资料。在此基础上,对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位、监理单位监护人到场),核对清楚地下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等),做好记录,并与相关部门签字认可,由业主见证。 在编制实施性施工组织设计时,把保护地下管线工作列为施工组织设计的主要内容之一,并在施工总平面布置图上标明影响施工和受施工影响的地下管线。 工程实施前,向有关管线单位提出监护的书面申请,办妥《地下管线监护交底卡》等各种手续。 工程实施前,把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工技术负责人、工地主管、班组长直至每一位操作工人作层层安全交底,随即填写《管线交底卡》,并建立“保护公用事业管线责任制”,明确各级人员的责任。 工程实施前,落实保护本工程地下管线的组织措施,委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工作,项目经理部、施工队和各班组设兼职管线保护负责人,组成地下管线监护体系,严格按照经审定批准的施工组织设计和经管线单位认定的保护地下管线技术措施落实到现场,并设置必要的管线安全标志牌,悬挂“地下管线无事故日数牌”和“保护地下管线的安全须知牌”。

排水管道维修方案

排水管道维修方案 本工程属于乌市老旧小区因年久失修,井壁抗渗失效,管道内径积污缩小,导致排水缓慢,容易堵塞。经踏勘现场,特制定以下方案:一、施工顺序 机械切面→机械挖沟→垃圾外运→基底平整→检查井底座浇筑→人工开挖支管管道→细沙垫层→管道安装→检查井砌筑→人工回填夯实→C20混凝土路面硬化→卫生清扫. 二、施工方法 为了减少对非施工面的破损,采用地面切割机,将地面切出相应宽度的缝隙,主管道采用机械开挖,开挖顺序是,从最低点往最高点进行施工,在开挖的同时,要将主管道临时布入井中,主管道采用Dn 300波纹管,支管采用柔性铸铁管连接,管道底铺设细砂时,控制好管道坡度,确保排水流畅。支管人工开挖随从机械同时进行,检查井底座作业面,在支管开挖结束后即可清理平整浇筑。基槽周边要做临边围护措施,单元门出口要做临时人行通道,确保居民出行安全,在检查井底座达到终凝期前,将管道基础进行平整,铺垫20厘米厚细沙,掌握好原设计管道坡度。排水管道连接严把质量关,每个承插口必须安装到位,将密封圈安装平整吻合。在砌筑检查井时要灰浆饱满,井壁采用防水砂浆抹灰。回填土时,管道周围不得有石块、硬物,在填直管道上方30公分以上时就得要用平板夯进行夯实。最后路面恢复,采用c20混凝土抹平压光。 为了施工顺利进展,建设单位要协同施工单位做好业主施工协调

工作。 三、安全生产、疫情工地复工防疫措施、安全技术保证措施 1 、目前正直疫情尾声,为了严控疫情反弹,我们在施工前必须作好复工前的防范措施。首先深入贯彻习总书记关于疫情防控重要指示精神,按照中央应对疫情工作领导小组关于推动企业科学有序复工复产,结合我们新疆实地疫情情况,我们将制定以下防控措施:(1)全面排查。做好复工前人员的健康排查,将实行实名制管理,严把出入关,建立进出档案,做好排查工作,确保上岗人员的身体健康。 (2)责任落实。建立健全疫情防控管理体系,明确各级防疫第一责任人,设置管理专岗,逐级落实责任,安排专人专职负责现场各项防疫措施检查、整改和落实工作。 (3)物资配备。在施工作业区和生活区设置体温检测点,配备体温检测装置、足够的口罩、足够的消毒液,做到合理的防疫物资的储备和发放,保障有效使用。督促职工正确佩带、定期更换。 (4)人员防疫。做好作业人员的防疫,每天对岗前和岗后的作业人员进行体温检测,如有异常,及时进行隔离观察或送达救治医院。(5)现场防疫。做好作业区的防疫,施工现场定期全面消毒,不留死角,实施分工作业,错时生产等措施。 (6)食堂防疫。做好食堂人员的防护,确保食品卫生清洁、安全可靠,合理分餐,错峰就餐。 (7)应急预案。提前与社区、卫生健康部门协商,明确收治医院;

管道保护施工方案(新)

天王镇顶冲路管道交叉保护 工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 南京东坝建筑安装工程有限公司 2017年3月20日

工程概况 天王镇顶冲路段新建公路,需对管道进行保护,保护长度约为24米。 编制依据 1、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 2、《输油管道工程设计规范》GB50253-2003(2006年版) 3、《埋地钢制管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2003 4、《涂装作业安全规程涂装前处理工艺安全》GB 7692 5、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》GB/T8923 6、《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21447-2008 7、《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447—2008 8、《管道公众警示程序》SY/T6713-2008 9、《埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准》SY/T 0420-97 10、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》原劳动部1996年第3号令 11、《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-95 12、《埋地钢质管道及储罐腐蚀评价标准—埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T0087.1 13、《输气管道系统完整性管理》SY/T6621 14、《石油天然气管道安全规程》SY6186-1996 15、《施工现场、临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 16、《管道外腐蚀直接评价法》NACE SP0502 17、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYT 0447-96

新建路详细情况、整改措施及施工难点 管道与新建道路交叉。 保护措施:对管道进行加强级防腐,管涵密闭处理,牺牲阳极安装。 施工难点:周围居民较多,施工对居民的生活影响较大;管道埋深比较深施工难度较大;路边行人和交通车辆较多,施工过程中需要加强交通管制,设专人进行监管。施工现场易发生触电危险,存在噪音污染、环境污染等事故,施工现场需安排专人进行监管,设置醒目的标识牌杜绝这些危害;施工过程中易发生机械损伤、管沟坍塌、设备倾覆等事故,施工过程中要按照规范进行作业,作业人员进场前进行安全教育,不合格不允许进场,进场人员劳保用品必须配备齐全,并按照规范着装;施工配套的相关措施要合理配置。 施工现场均为户外,施工过程中要提前关注天气情况,提前安排措施,保证施工安全顺利的进行。 施工方案 针对本工程的特殊情况,在保证安全、质量的基础上确保工程在规定工期内顺利完工,按照相关要求对各隐患点进行开挖验证施工。为了确保施工安全,结合现场实际情况,对施工点进行全封闭。采用机械开挖配合人工开挖的方式进行管位验证。具体流程如下: 作业带清理→搭设防护围栏→管沟开挖→管体清理→旧防腐层拆除→管体除锈→管体评价→管道缺陷处理→安装新防腐层→电火花检漏→箱涵

市政排水管网的养护管理

浅谈市政排水管网的养护管理 城市排水是现代化城市不可缺少的重要基础设施,对城市经济发展具有全局性、先导性影响的基础产业。养护人员要提高思想, 重新认识养护行业,一切工作要以向社会和市民提供优质服务为出发点和落脚点,加强责任心。养护工作既是一项琐碎的工作也是一项系统的工作, 每一类工作既相互独立又相互关联。因此要将“细”、“全”、“重点”统筹安排,合理安排各项工作, 才能做到提高效率、保证质量、节约成本。三、完善养护管理的实施路径 以往的养护手段缺乏科学有效的监测和管理手段,无法预知未来发生和即将发生事故的隐患,头疼医头,脚疼医脚。因此必须有方法、有步骤的完善养护管理。 (1)以管网调查为基础,掌握管道运行状况。定期管网普查, 更新管道信息。管网普查是掌握排水设施结构与运行状况主要手段, 其普查内容为井盖、附属构筑物、水流充满度及速度、管道内气体、设施出现的问题、重

管道行业十大品牌

水管的质量直接影响了整个隐蔽工程质量的好坏。大家在选择家装水管的时候。一定要认准大品牌,大厂家选择到符合质量标准的水管。上海龙胜实业有限公司为大家整理管道行业十大品牌。希望能对大家有所帮助。 1、龙胜 龙胜公司成立于1993年,是国内经营时间比较久的老品牌。全国一万家销售网点、500家代理商;先后获得上海市高新技术企业、浙江省科技型企业、上海名牌、浙江省著名商标等荣誉。 2、金德 金德管业集团是一家经国家工商行政局批准注册的企业集团,组建于1999年,目前拥有株洲生产基地。 3、伟星 伟星水管公司其PPR水管,销售站点多,基本小县城乡镇都有。但价格较高。 4、日丰 处处为家着想

日丰PPR管,采用优质原材料,并且经原料、在线、成品三重检验,产品质量更有保障,价格较贵,网络覆盖面大,但广告做的多,成本压力大。 5、中财 浙江中财管道股份有限公司是中财集团旗下的塑料管道专业生产企业,其PPR水管质量还好,不过价格体系太乱。 6、白蝶 上海白蝶管业集团有限公司是上海高新技术企业,位于上海市奉贤区。在塑料管道的生产、销售方面已有三十年的历史。 7、天力 上海天力实业集团系专注高品质的家居管路系统集成商,成立于1993年,“天力”系中国驰名商标和上海著名商标。 8、爱康 爱康是知名新型塑料管道供应商,集团总部座落于上海市浦东新区。 9、金牛 武汉金牛经济发展有限公司成立于1999年。是一家致力于塑料管道研发、生产、销售的民营高新技术企业。 10、联塑 联塑集团联塑集团创建于1986年,是中国较大的工程用管的生产设备的制造企业之一。 处处为家着想

上海龙胜实业有限公司成立于1993年,总部设立于中国上海。经20余年发展,现分别在上海松江、温州滨海、广东江门和安徽滁州设有四大工业园,工厂总面积近30万平米。拥有德国巴顿菲尓公司(Battenfeld)先进的管材管件生产技术和设备、上百台高精密注塑机、数十条电工产品生产线、日东回流焊、波峰焊设备、电气/管业产品性能测试仪器,材料检测分析仪等国内一流的生产设备与品保检测实验设施,以此具备强大的生产力:年产塑料管道产品8000吨以上。成为一家专业从事管业(PP-R给水、PE-RT采暖等)产品研发、制造、销售于一体的大型现代工业实体企业。著名演员和主持人王刚先生也与龙胜签约,成为龙胜品牌代言人。 处处为家着想

(完整版)管线保护施工方案

X X市轨道交通4号线一期 土建工程一标段 XX站 管线保护施工方案 编制: 复核: 审核: 中国建筑股份有限公司 XX市轨道交通4号线一标第四项目经理部 二〇一五年九月 目录 第一章编制说明.......................................................................................................... 第二章管线概况.......................................................................................................... 一、排水管...................................................................................................................................... 二、给水管...................................................................................................................................... 三、燃气管...................................................................................................................................... 四、电力 .......................................................................................................................................... 五、电信弱电.................................................................................................................................. 六、路灯交安..................................................................................................................................

管线保护措施

道路排水工程 地下管线保护专项方案

1 工程概况与现状管线 1.1 工程概况 1.2 现状管线 2 管线保护组织机构及保护责任 2.1 管线保护目标 2.2 管线保护责任制 2.3 管线保护组织机构 3 管线迁改规划及迁改进程 3.1 管线迁改规划 3.2 管线迁改进程 4 总体施工部署、管线保护措施与方法 4.1 总体施工部署及对管线的影响 4.1.1 钻孔灌注桩施工 4.1.2 下穿隧道南北两侧的雨污排沟槽施工 4.1.3 下穿隧道土方开挖施工 4.1.4 楚天府地下人行通道施工 4.2 管线保护管理措施 4.2.1 施工准备阶段采取的措施 4.2.2 施工过程中采取的措施 4.3 管线保护施工方法 5 施工期间的管线维护与检查措施 5.1 管线维护 5.2 监控量测 6 管线保护应急预案

1 工程概况与现状管线 1.1 工程概况 1.2 现状管线 根据设计图纸及现场实地管线调查,本项目设计道路下方埋设多达10~12排市政管线,是城市重要的管线廊道,现状管线主要有电信、雨水、污水、电缆、军缆及给水、燃气管线,其中主要包括有一排d1200mm~BH=4.2m×2.0m雨水主管涵、一排d500mm~d800mm污水重力流管和一排DN500mm污水压力管,另外道路下方还埋设有两排给水管、五排通信管线、一排燃气管以及两排架空电力杆线等管线。地下现状管线纵横交错,布置复杂。施工中过程中如何进行地下管线保护,避免施工对周边管线造成破坏、影响管线的正常使用,是我们施工中的重要课题。现况道路与现状管线见下图。 2 管线保护组织机构及保护责任 2.1 管线保护目标 工程施工全过程中应无地下管线责任事故。 2.2 管线保护责任制 为了切实做好地下管线保护工作,强化“谁承包,谁负责”的原则,本工程实行地下管线保护责任制,项目经理为本工程的地下管线保护责任人。

2021年地下管线保护专项施工方案

GDAQ21101 欧阳光明(2021.03.07) 地下管线保护专项施工方案 工程名称:************************工程 编制人: 审核人: 审批人: 总承包单位:*******有限公司 年月日 目录 一、编制依据及原则 (3) 二、工程概况 (3) 三、管线保护原则 (4) 四、组织程序 (4) 五、组织措施 (4) 六、施工措施 (5) 七、应急处置措施 (6) 八、地下管线保护目标 (6) 九、地下管线保护责任制 (6) 十、调查分析 (6)

十一、保护措施 (7) 十二、交通配合组织方案 (9) 十三、应急预案 (9) 十四、附件 (10) 1、应急小组人员及联系电话 (11) 2、应急处置工作相关联系电话 (11) 一、编制依据及原则 (1)编制依据 1.根据********工程设计图纸; 2.我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; 3.《**市地下管线管理办法》。 (2)编制原则 1.在熟悉施工设计图纸、场地水文地质情况及施工现场管线调查的基础上采用先进、合理、经济、可行的施工保护方案; 2.施工进度、劳力资源等安排均衡、高效; 3.严格贯彻“安全第一”的原则; 4.保护环境、保护文物,文明施工。 二、工程概况 ************************************。 三、管线保护原则 所有管线尽量就地保护,能不迁移的尽量不动。对必须迁移的管线,应编制详实可行的施工方案,并征得管线主管部门的同意后,方可进行。 四、组织程序

向地方相关部门、业主、监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。如有可能,请他们提供相应的图纸资料,以此作为制定地下管线处理方案的依据。工程开工前,先会同管网埋设、管理部门进行确认,必要时进行试挖确认,并在上面作好标记,以便施工时确定保护措施。施工进场后,还须与有关管理部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,并刨验以确定其准确位置。在此基础上,与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及防护措施。 五、组织措施 (1)项目部设专人负责地下管线调查及保护事宜,采取走访所有管线单位,委托专业物探单位探测地下管线,开工动土前,对动土位置开设样洞,摸清地下管线的全部走向,设立管线档案,并在所有施工图上用红线标明。 (2)施工中发现不明管线应及时报告相关单位,并会同相关管线单位专业人员实地鉴定确定相关施工方法和处理办法,不准擅自处理。 (3)施工过程中若发现管线有异常现象或管位有差异可能对地下管线的安全和维修产生影响时,应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的安全措施后方可连续施工。 (4)探沟开挖 ①探沟开挖必须采用人工探挖,探挖为十字形,探挖深度为2m,宽0.8m,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。开挖时重点放在燃气管线、电缆井、过路保护管、过路盖板、用电设施、给水管线附近。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。