文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能小区弱电室外管网施工方案

智能小区弱电室外管网施工方案

智能小区弱电室外管网施工方案
智能小区弱电室外管网施工方案

智能小区弱电室外管网施工方案

一、施工现场准备

1、材料要求:

使用的管材、器材应符合国家现行技术标准的规定、并应有产品合格证。

管材批量、批号应相符。管表面不得有裂纹,凹凸不平等妨碍使用的缺陷。外观质量及尺寸公差应符合国家标准要求,,HDPE_双壁波

纹管、梅花管及其附件其氧指数应符合消防规范有关要求,管壁应

薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象

2、所需材料:,HDPE_双壁波纹管、梅花管及配件、铅丝等。

3、工具:小型挖土机。尖、平头铁锹、手锤、手推车、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺。

二、施工工艺流程:

技术交底施工测量沟槽开挖沟底平整夯实管线施工土方回填回填夯实

三、技术交底

施工前应逐级进行技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要求、地下隐蔽工程的位置和标高均应交底至直接操作人员,各种施工交

底均应记录备查。

施工前必须详细熟悉设计文件及施工图纸,及时组织图纸交底,对

施工现场进行详细查勘。

四、施工测量

进入现场后,先探明地下各类管线,若遇重要管线,应及时通知甲方,进行保护。

施工过程中,测量人员对平面和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员提供测量数据并现场交接,测量标志应坚固稳定,施工人

员对测量标志应认真保护。

五、沟槽开挖

管道沟槽采用人工配合机械开挖。

沟槽开挖和检查井扩槽挖土中,人工修整边坡。

沟槽开挖宽度、槽底深度依据图纸设计线管的数量可一次挖成、夯实。

沟槽的开挖质量应符合下列规定:

槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。

六、管道敷设

小区道路路基不同于市政道路路基,市政道路路基分为开挖形成的路基、原土碾压形成的路基和回填碾压形成的路基。而小区道路路基为回填碾压后形成的路基,这样一来小区内的所有过路管道均需要在已经成型的路基上进行开挖、埋设,其开挖深度及埋设位置要综合各种因素以及避开在道路路基交叉施工。埋设深度要求从深到浅的施工顺序,禁止在路基上交叉埋设。

6.1下管前的检查

下管前应对沟槽进行检查,并作必要的处理;槽底有杂物应清理干净保证管道结构每侧工作宽度,槽底高程要符合现行的检验标准,

6.2管道坡度:

管道敷设应有一定的坡度,以利渗入管内的地下水流向人孔,管道的坡度为3%至4%

6.3沟槽深度

沟槽基础水平深度不小于50CM,,管间间隙于不小于6CM

6.4室外进入建筑的处理

本工程室外弱电网管线进入建筑的施工,可借用已预留的弱电人井。室内至室外必须有一定坡度为4%

6.5管道井设置:

管道交叉及拐弯时设置手孔,两孔相隔不超过50米

七、管道安装及连接

管道安装可采用人工安装。

管道接头,公称直径小于DN200mm的平壁亦可采用插入式粘接接口。

⑴检查管材、管件质量。必须将插口外侧和承口内侧表面擦拭干净,被粘接面应保持清洁,不得有尘土水迹。表面粘有油污时,必须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。

⑵对承口与插口粘接的紧密程度应进行验证。粘接前必须将两管试插一次,插入深度及松紧度配合应符合要求,在插口端表面宜划出插入承口深度的标线。

⑶在承插接头表面用毛刷涂上专用的粘接剂,先涂承口内面,后涂插口外面,顺轴向由里向外涂抹均匀,不得漏涂或涂沫过量。

⑷涂抹粘接剂后,应立即找正对准轴线,将插口插入承口,用力推挤至所划标线。插入后将管旋转1/4圈,在60s时间内保持施加外力不变,并保持接口在正确位置。

⑸插接完毕应及时将挤出接口的粘接剂擦拭干净,静止固化。固化时间应符合生产粘接剂厂的规定。

八、回填土

8.1填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。

8.2 管道顶面标高上500至槽底部的回填土采用人工填土夯实或机械回填夯实。

8.3槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有大于50mm的砖、石等垃圾硬块。

8.4管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填土,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上,回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。

8.5沟槽回填土的压实应符合下列规定:

回填土应逐层进行,且不得损伤管道。

管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不应超过30cm。

九、过路管道埋设施工工艺

在路基上开挖时最好用人工开挖,确实需要小挖机开挖时,不得超深、不得扰动路基,开挖后再用人工进行清理,并用电动打夯机进行夯实以确保管道基础的稳定性。按顺序依次完成各种过路管道的埋设,避免过路管道埋设完成后又需重新开挖,影响到工程整体进度和质量控制

测量放线→管道沟槽开挖→不同管道基础垫层施工→管道埋设安装→管道

包封→管道回填(分层夯实)

过路管道埋设施工技术难度不大,但由于施工场地狭小,各种管道纵横交错,且工艺比较复杂,因此,在施工中要始终坚持技术标准,注意加强施工管理,强化质量意识,就一定能保证管道的畅通及路基质量的耐久性。

9.1 管道沟槽开挖。由于小区道路过路管道埋设的深度比较浅,每开挖一条过路管道必须当天埋设结束。开挖应避开雨季,避免扰动路基,根据管道直径大小以及数量来选择合适的挖掘机械,开挖后用人工进行清理并夯实。

9.2 管道基础垫层的施工。过路管道宜采用砂垫层,施工前先将沟槽低部用人工整平夯实,使其密实度达到85%~90%,根据图纸设计要求的坡度,拉线整平,必须保证在砂垫层摊铺结束并且夯实后,能达到拉线的要求(即能达到图纸设计坡度)。

9.3 过路管道的埋设。根据设计图纸的要求,选择经检测合格的管材按正确的坡度进行埋设,由于小区道路的宽度一般不大于6m,埋设时不应在道路中间进行连接。

9.4 管道包封。每段管道安装完毕后,经监理等相关人员验收后,立即进行管道包封,不同的管材应采用不同的方式和不同的材料包封。对于承压力较小的管材应用标号不低于C15混凝土包封,管材周边包封厚度不得低于200mm。对于承压力较大管材可以用中粗砂包封,其厚度为管材上300mm的沟槽全部包封,包封后用适当的水进行夯实,以达到设计要求的密实度。

9.5 管道沟槽回填(分层夯实)。管道沟槽回填采用12%的灰土或与路基相同的材料进行分层夯实回填,禁止直接用开挖沟槽时的原路基材料回填,应用重新加工拌合的新材料回填。

9.6 整个管道埋设过程采用专人旁站监测,对施工人员先期进行技术交底,对埋设第一个管道时进行现场指导,确保管道埋设质量,并且保证路基不被扰动破坏。

最新版小区室外配套弱电智能化工程施工组织设计方案

小区室外配套弱电智能化工程施工组织设计方案

目录 1.工程总体实施内容描述 (4) 2、主要施工方案与技术措施 (8) 2.1、施工总体安排 (8) 2.2、工程前期准备 (11) 2.3、工程实施流程图 (12) 2.4、各分部分项采购的主要施工方案与技术措施 (12) 2.4.1室外消防联动及管网工程施工中: (12) 2.4.2视频监控系统工程施工中: (18) 2.4.3周界防范红外报警系统施工方案 (21) 2.3.4.可视楼宇对讲系统施工方案 (28) 2.4.5综合管网、室外排管及工井挖土方及回填施工施工方案: (29) 2.5、工程验收阶段 (35) 2.6、施工各阶段所采用的新技术、新工艺 (39) 3.拟投入本项目的主要施工设备表 (45) 4、劳动力安排计划表 (48) 5.工程质量管理体系与措施 (50) 6.安全管理体系与措施 (67) 7、工程环境保护、冬雨季施工管理体系及保证措施 (104) 7.1环境保护技术组织措施 (104) 7.2针对本次工程的冬雨季施工技术措施 (111) 8.工程进度计划与措施 (115)

9.确保文明施工的技术组织措施 (131) 10、施工总平面图及临时用地 (138) 10.1临时设施等施工现场布置图 (138) 10.2临时用地表 (141)

1.工程总体实施内容描述 1.1、工程建设地点:**县仁和路以北、东光路东、刘海路西(**C区小区内) 1.2、施工目标:按合同进度计划,完成**县**小区C区室外配套弱电施工工程工作。 1.2.1、质量目标 以工程质量为重点,贯彻本企业ISO9001质量管理体系,工程质量按中华人民共和国及**县、弱电行业的—切有关法规、规范的要求,保证按照国家和行业相关施工验收规范组织验收,工程质量达到市合格标准。 1.2.2、工期目标 必须严格按招标文件规定工期120日历天如期完成,绝不拖延。充分发挥我公司现有制度化管理优势,依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术,保质保量的完成施工任务。我公司承诺保证在120日历天内完成本工程范围内所有项目施工并交付使用。 1.2.3、安全生产目标 安全生产目标达到**市安全施工工地,杜绝任何重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高空作业规范,施工用电技术规范,及工地防火管理等有关制度,落实措施,规范施工。 1.2.4、文明施工目标 认真贯彻ISO14001环境管理体系,确保文明施工目标达到**县文明工地,文明施工管理是全面体现企业的管理水平,精神状态,也是杜绝安

室外强、弱电电缆敷设施工方案

室外强、弱电电缆敷设安装施工方案 1.工程概述 1.1.工程简述 本工程为涞水室外附属工程内的一项主要工作内容,工程地点在涞水府前街与西环路交叉口处。工程量属于小型工程,包括7.8.9.10.11#及7#8#9#10#11#商业:共5住宅栋楼和5处商业网点,室外低压电缆敷设及附属构筑物;电缆敷设为地上穿管敷设;弱电配管及附属小型构筑物两个工作内容。 1.2.工程特点及施工条件 1.本工程所在地场地目前状况,5栋楼外墙装修以接进收尾,地下室结构后浇通道处尚未完成,室外车库回填土,部分待填,对以上两项小型构筑物及配管工程施工及为不力。 2.室外回填土与施工同时进行,交叉不便,工期影响极大。 1.3.场地条件 现场内交通不便,水电可以从附近接入。 2.编制依据及原则 2.1.《招标文件》建设单位给出的图纸圈定范围。 2.2.工程设计施工图纸。 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.施工部置

3.1 施工准备 3.1.1、技术准备 a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。 b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。 b、提出半成品加工及材料需用量计划,并按计划选定合格产品。 3.1.2 现场准备 a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。 b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。 c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。 3.2. 劳动力需用计划 考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员20人;其中电工2人,焊工1人,起重工1人,机操工1人,力工15人。 4 施工进度计划 地上部分,配管工程及小型构筑物工程在2018年6月20日完成; 5.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 1.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。 1.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.1.4各种金属型钢及配管不应有明显锈蚀,管内无毛刺。 1.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2主要机具: 2.2.1电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳。 2.2.2绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具.电工工具。

强弱电施工方案范文

强弱电施工方案

一、弱电总包工程管理概述 1.1弱电总包工程内容 设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统:电话系统、电视系统、电视监控子系统、楼宇可视对讲子系统、综合布线子系统、门禁一卡通系统。 1.2弱电总包工程管理目标 1) 本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3弱电总包工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制为了实现总包管理目标,本项目将总包工作分类,分析了项目的工作范围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时对各任务进度情况进行控制,从而能够保证弱电系统的工程进度。 2) 设计控制,为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发

时间内提交文件档案,设计审查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。 3) 工程修改控制,项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制,为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照ISO 9000质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。 二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保合同的履行。在规定的工期内完成合同,而且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。为了实现上述目标,我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长,并将各专业公司的管理人员和技术人员充实我公司的项目管理班子。 2.2项目执行经理 项目执行经理职责如下: 实施并全面履行合同,处理合同变更,协调与总包,业主,估价师的关系,接受建设单位和总包的监督;执行对弱电各分包公司的合同,协调与各分包的关系,对弱电各分包进行总体管理。对工程进度,质量和成本进行总体控制;组织工程验收,交工和

弱电室外管网工程施工设计方案

弱电管网施工方案 一、施工现场准备 1、材料要求: 使用的管材、器材应符合国家现行技术标准的规定、并应 有产品合格证。 管材批量、批号应相符。管表面不得有裂纹,凹凸不平等 妨碍使用的缺陷。外观质量及尺寸公差应符合国家标准要 求,,HDPE双_ 壁波纹管、梅花管及其附件其氧指数应 符合消防规范有关要求,管壁应薄厚均匀,无气泡及管身 变形等现象 2、所需材料:,HDPE双_ 壁波纹管、梅花管及配件、铅丝等。 3、工具:小型挖土机。尖、平头铁锹、手锤、手推车、铁镐、 撬棍、钢尺、坡度尺。 施工工艺流程: 技术交底施工测量沟槽开挖沟底平整夯实管 线施工土方回填回填夯实 三、技术交底 1、施工前应逐级进行技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要求、地下隐蔽工程的位置和标高均应交底至直接操作人员,各种施工交底均应记录备查。 2、施工前必须详细熟悉设计文件及施工图纸,及时组织图纸交底,对施工现场进行详细查勘。 四、施工测量

1、进入现场后,先探明地下各类管线,若遇重要管线,应及时通知甲方,进行保护。 2、施工过程中,测量人员对平面和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员提供测量数据并现场交接,测量标志应坚固稳定,施工人员对测量标志应认真保护。 五、沟槽开挖 1、管道沟槽采用人工配合机械开挖。 2、沟槽开挖和检查井扩槽挖土中,人工修整边坡。 3、沟槽开挖宽度、槽底深度依据图纸设计线管的数量可一次挖 成、夯实。 4、沟槽的开挖质量应符合下列规定: 5、槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 六、管道敷设 所有过路管道均需要在已经成型的路基上进行开挖、埋设,其开挖深度及埋设位置要综合各种因素以及避开在道路路基交叉施工。埋设深度要求从深到浅的施工顺序,禁止在路基上交叉埋设。 1、下管前的检查 下管前应对沟槽进行检查,并作必要的处理;槽底有杂物应清

弱电施工方案

弱电工程施工组织方案设计 一、弱电总包工程管理概述 1.1弱电总包工程内容 设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统: . 电话系统 . 电视系统 . 电子周界防越报警子系统 . CCTV闭路电视监控子系统 . 楼宇可视对讲子系统 . 背景音乐系统 . 三表远传系统 . 综合布线子系统 . 计算机网络子系统 . 停车场管理子系统 . 门禁一卡通系统 1.2弱电总包工程管理目标 1) 本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3弱电总包工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制 为了实现总包管理目标,本项目将总包工作分类,分析了项目的工作范 围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时 对各任务进度情况进行控制,从而可以保证弱电系统的工程进度。 2) 设计控制 为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系 统的开发经验进行设计。在项目不同开发时间内提交文件档案,设计审 查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合 合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。 3) 工程修改控制 项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改 确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制

为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照 ISO 9000质量管 理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。 二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法 ,网络法施工计划管理,确保 合同的履行。在规定的工期内完成合同,并且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。 为了实现上述目标,我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长,并将各 专业公司的管理人员和技术人员充实我公司的项目管理班子。 2)施工作业人员配置 本弱电总分包工程专业人员预计高峰人数: 20名 其中,管理人员:5名 工程技术人员:15名 由于弱电工程对于人员素质要求较高,故工程技术人员所占比重较大。 2.2项目执行经理 项目执行经理职责如下: 实施并全面履行合同,处理合同变更,协调与总包,业主,估价师的关系,接受建设单 位和总包的监督; 执行对弱电各分包公司的合同,协调与各分包的关系,对弱电各分包进行总体管理。 对工程进度,质量和成本进行总体控制; 组织工程验收,交工和结算。 负责项目人员组织调配,向办事处提出人员增减计划。 领导制订施工计划,审定各种施工方案。 对外重要文件的审定和签发。 考核,评定项目管理人员的业绩。 2.3 系统设计工程师 系统设计工程师直接向项目经理汇报,负责如下系统的设计: 提供工程系统概念可行性分析、网络设计、系统需求分析和工程计算 提供包含产品/系统特性和设备性能证明的详细设计 如有子系统,提供子系统设计;如有子合同者,则提供子合同者的职责和设计 为系统需求分析、系统配置、系统集成和设计审核提供技术支持 为项目系统测试协议的开发提供技术支持 维护和保存项目文档、图纸和记录

室外管网施工方案

中科院深海所配套职工生活园区 室 外 管 网 施 工 方 案 编制: 审核: 海南第一建设工程有限公司 2017年3月1日

目录 第一章编制依据 (3) (一)施工图 (3) (二)主要图集、标准、规程、规范: (3) (三)施工现场条件 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工部署 (4) (一)工程目标 (4) (二)施工部署 (4) (三)施工准备工作 (5) 第四章主要分部分项工程施工方案 (5) (一)测量放线 (5) (二)土方开挖 (6) (三)土方回填 (7) (四)砌筑工程 (7) (五)水暖工程 (8) (六)电力工程 (10) (七)电讯工程 (11) 第五章施工计划及保证措施 (11) (一)施工总体安排 (11) (二)保证工期的管理措施 (11) 第六章安全文明施工及保证措施 (12) (一)安全目标 (12) (二)安全技术措施和保证制度 (13) (三)文明施工措施 (13)

中科院深海所配套职工生活园区 室外管网施工方案 第一章编制依据 (一)施工图 建设单位提供、建筑设计院设计的施工图,景观工程施工图。 (二)主要图集、标准、规程、规范: 1、图集:室外工程标准图集 2、标准、规范: (1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (2)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-2008 (3)《给水排水构筑物施工验收规范》 GB50141-2008 (4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 (6)《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2004 (7)《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 (8)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 (9)《工程测量规范》 GB50026-2007 (三)施工现场条件 场地为坡地、南北高低差17m、部分管网穿过砼挡土墙、开挖层为强风化岩、中风化岩、硌石较多

小区室外管网施工方案

第一章工程概述 一.工程概况: 门头沟米空棚户区改造黑山地块定向安置房项目A1、A2、A3地块弱电消防外线该工程位于门头沟黑山地块,占地面积约30亩,建筑面积约45万平方米,建设单位为门头沟区采空棚户区改造建设中心,由北京市日盛达建筑企业集团有限公司承建,由北京方正建设工程管理有限公司监理,室外弱电消防管网及管井工程量约:弱电消防管网约2300米,管井约41个,工程质量要求达到国家质量验收合格标准. 二.自然条件及地质情况 1门头沟米空棚户区改造黑山地块定向安置房项目A1、A2、A3地块弱电消防外线该工程,地形条件为北高南低,地质条件主要为回填区域,地质条件较好. 2. 管网工程弱电消防管网以北高南低走向. 3. 市政工程无机料已施工完成,在施工管线主路、辅路、停车位部 位预留管线需要恢复的路面采用C25冬施混凝土。 三.工程特点 1. 施工中必须与各部门相互协调,合理布局,统筹安排。 2. 施工中应加大技术投入力度,科学地组织,精心施工,合理安排, 科学管理。 3. 工期短,质量高,根据业主要求和场地现场情况,需加强人力,物 力和财力的投入。

4. 该工程采用机械配合人工开挖的方式进行 5. 各弱电线缆和管路敷设及电缆井施工做法按图集?地下通信线缆敷 设7 05X101-2,?建筑电气通用图集?09BD4及?通信管道人孔和管块组群图集?YDJ-101严格执行。 第二章施工组织机构和施工部署 第一节组织机构 在该工程项目部的领导和协作下,组织有针对性的专业施工人员,合理安排施工工序,作业流程,控制施工进度.质量.安全.文明施工 等施工环节。 项目部经理:温志奇生产经理:杜宝国技术负责人:刘腾飞 土建工长:李长华赵智慧王铁鹰赵奎高国强 资料员:张萌试验员:张福盛安全员:马华曹二兴张山英 若在施工过程中,工程项目有所调整,另行调整管理机构。 第二节主要施工方案选择 一.沟槽开挖与回填 由于本工程回填土及市政道路无机料施工完成的特殊性,沟槽开挖以机械加炮锤及人工为主,遇道路无机料使用炮锤破碎。土方开挖采用自然放坡的方式进行,开挖深度为1.1米,宽度0.8米。开挖及回填土使用双层草帘覆盖防止冻土。 沟槽的回填均采用人工回填,在弱电管四周100mm范围内使用细沙回填,上做保护板,回填土进行分层夯实,其压实度应达到96%

住宅小区弱电系统施工方案

某小区弱电施工方案 XXXXX小区 建筑智能化系统工程设计施工方案项目名称: 投标人: 法定代表人: 投标时间: XXXXX小区智能化系统工程设计施工 XXX工程有限公司

目录 前言 (4) 总体设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、需求分析 (5) 2.1建设目标及系统规划 (5) 2.2设计依据与规范 (5) 2.3总体设计原则 (5) 第一章周界防范系统 (10) 1.1概述 . 1.2系统特点 (11) 1.3系统设计 (12) 1.4实现目标 (12) 1.5系统组成与设备选型 (12) 1.6系统功能 (14) 1.7系统设备清单 (14) 第二章视频监控系统 (16) 2.1 概述 (16) 2.2 需求分析 (16) 2.3 设计目标 (16) 2.4 设计思想 (17) 2.5 设计依据 (17) 2.6 系统设计 (18) 2.6.1设计说明 (18)

2.6.2系统组成与概述 (18) 2.7系统设备清单 (25) 第三章可视楼宇对讲及门禁系统 (27) 一、可视楼宇对讲系统 (27) 3.1.1 概述 (27) 3.1.2 系统功能需求 (27) 3.1.3系统设计依据 (27) 3.1.4 系统方案设计 (27) 3.1.5 设备选型 (29) 3.1.6 系统联网示意图 (31) 3.1.7 系统设备清单 (32) 二、门禁系统 (33) 3.2.1 系统概述 (33) 3.2.2 系统设计 (33) 3.2.3 系统的组成 (34) 3.2.4 系统功能特点 (34) 3.2.5主要设备介绍 (35) 3.2.6门禁工作流程图 (36) 第四章电子巡更系统 (37) 4.1 概述 (37) 4.2系统的运作过程 (37) 4.3巡检数据采集系统特点 (38) 4.4系统构成 (39) 4.5系统软件的主要功能 (39)

室外管网施工组织设计方案

湖南省女子强制隔离戒毒所用房工程 室外配套管网工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 批准人: 湖南省女子强制隔离戒毒所用房工程室外配套管网工程1

湖南特构工程有限责任公司 二零一七年一月 目录 (一)编制依据………………………………………………………(二)工程概况………………………………………………………(三)项目组织机构…………………………………………………(四)主要工程施工方法和技术措施………………………………(五)施工总进度计划………………………………………………(六)施工总平面布置图……………………………………………(七)质量保证体系和保证措施……………………………………(八)安全保证体系和保证措施…………………………………(九)确保工期的技术组织措施…………………………………

(十)施工部署和文明工地措施………………………………… (十一)主要机具、设备和劳动力的配置………………………… 一、编制依据 ⑴湖南省女子强制隔离戒毒所室外总体工程设计图纸及有关标准图集; ⑵国家现行有关安全生产法规、建筑安装工人安全技术操作规程; ⑶自治区、市有关文明施工的相关规定; ⑷建设单位对本工程的要求及施工现场的具体条件; ⑸类似工程的施工管理经验; ⑹国家现行的规范、技术质量评定标准: 1.《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ34-2010 2.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 3.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 5.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004) 6.《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002 7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 8.《城市道路照明设计施工与质量验收标准规范》 9.《热水管道直埋敷设》05R410

智能化小区施工组织设计方案.doc

智能化小区施工组织设计 方案 1 编制说明 1.1 编制原则 智能化系统工程施工组织设计中的主要施工方案和施工方法,以及主要生产资源要素的优化配置和诸多方面的施工保障措施等均遵循科学严谨、细致、实用、合理的原则,按照建设单位提供的工程有关资料的内容而编制的本设计是该工程施工中必备文件,也是工程技术资料的组成部分,旨在保障本工程保质保量、安全施工,达到质优、按期、顺利完成的目的的综合阐述。 1.2 关于施工工期及范围 本施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑编制的,其施工项目范围包括安全防范系统、智能卡应用系统、背景音乐系统、可视对讲系统。总工期40天(开始施工日期由监理工程师下达的开工令为准)。 1.3 关于工程进度 本设计中所考虑安排的施工总进度计划将来以甲方要求的工程总进度、以及甲方有关的工程总进度为依据进行设计,工程总计划及工程施工进度也是按前面施工队进度进行设计,便于及时地指导工程施工进度。 2 编制依据 * 泰安花园洲小区二期智能化系统设计和施工招标文件 * GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》

* JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 * GB 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》 * GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 * IEC801《电磁兼容性标准》 * GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》 * GA 308《安全防范系统验收规范》 * GB7401《彩色电视图象质量主观评价方法》 * GA/T368《入侵报警系统技术要求》 * GB/T10408.8《振动入侵探测器》 * GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 * GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 * GB50057《建筑物防雷设计规范》 * JGJ26-95《民用建筑节能设计标准》 * JGJl34—2001《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 * 2005年10月《绿色建筑技术导则》 * 国办发2004 第30号《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》 3 工程概况 鲁商御龙湾一期智能化小区多层住宅工程,其结构形式为砖混。建筑面积6万平方米,共计126户。 4 业主的配合条件 4.1施工前的配合要求 在施工前,施工工程中需要必备的施工条件,如:仓库、施工办公室、施工用水用电等辅助办公及施工设施,这就需要业主来配合我公司,安排部署、落实到位。我们建议要求仓库面积不小于100平方米,建立在易管理的地方。另需要1间办公室用作智能化系统工程办公之用,满足基本要求即可。 4.2施工期间的协调工作

智能小区弱电室外管网施工方案

智能小区弱电室外管网 施工方案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

智能小区弱电室外管网施工方案 一、施工现场准备 1、材料要求: 使用的管材、器材应符合国家现行技术标准的规定、并应有产品合格证。 管材批量、批号应相符。管表面不得有裂纹,凹凸不平等妨碍使用的缺 陷。外观质量及尺寸公差应符合国家标准要求,,HDPE_双壁波纹管、梅花 管及其附件其氧指数应符合消防规范有关要求,管壁应薄厚均匀,无气泡 及管身变形等现象 2、所需材料:,HDPE_双壁波纹管、梅花管及配件、铅丝等。 3、工具:小型挖土机。尖、平头铁锹、手锤、手推车、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺。 二、施工工艺流程: 技术交底施工测量沟槽开挖沟底平整夯实管线施工 土方回填回填夯实 三、技术交底 施工前应逐级进行技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要求、地下隐 蔽工程的位置和标高均应交底至直接操作人员,各种施工交底均应记录备 查。 施工前必须详细熟悉设计文件及施工图纸,及时组织图纸交底,对施工现场 进行详细查勘。

四、施工测量 进入现场后,先探明地下各类管线,若遇重要管线,应及时通知甲方,进行 保护。 施工过程中,测量人员对平面和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员 提供测量数据并现场交接,测量标志应坚固稳定,施工人员对测量标志应认 真保护。 五、沟槽开挖 管道沟槽采用人工配合机械开挖。 沟槽开挖和检查井扩槽挖土中,人工修整边坡。 沟槽开挖宽度、槽底深度依据图纸设计线管的数量可一次挖成、夯实。 沟槽的开挖质量应符合下列规定: 槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。沟槽中心线每侧的净宽不应小于 管道沟槽底部开挖宽度的一半。 六、管道敷设 小区道路路基不同于市政道路路基,市政道路路基分为开挖形成的路基、原土碾压形成的路基和回填碾压形成的路基。而小区道路路基为回填碾压后形成的路基,这样一来小区内的所有过路管道均需要在已经成型的路基上进行开挖、埋设,其开挖深度及埋设位置要综合各种因素以及避开在道路路基交叉施工。埋设深度要求从深到浅的施工顺序,禁止在路基上交叉埋设。 下管前的检查 下管前应对沟槽进行检查,并作必要的处理;槽底有杂物应清理干净保证管道结构每侧工作宽度,槽底高程要符合现行的检验标准,

室外管网施工技术交底.doc

康庄美地 C 区室外管网技术交底交底人:罗小强、张文静 室外管网施工技术交底 一、工程概况 本工程是重庆市的重点工程,结构质量标准要求高,为了确保给水、污水、消防、雨水 管道安装、雨水井、电缆沟和停车场均保质如期完成本工程的施工任务,要考虑各方面影响因素, 充分安排任务、人、力、资源、时间的总布局。 二、施工准备 1、图中涉及到的图集 04S519 , 03SS505 , 03SS504 , 02S515 , 97S501-1 ,95S518-1 , 05X101-2 , 94D164 2、作业条件 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净, 管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。3、材料要求 (1)、室外给水管采用钢丝骨架塑料(聚乙烯)复合管( DN100 、DN150 、 DN200 ),用电熔连接。 (2)、消火栓系统管材按设计要求选用热镀锌钢管,沟槽式卡箍连接。管材不 得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 (3)、阀门及消火栓型号: 闸阀: Z41T-10水泵接合器:SQS150-A蝶阀:D373(1)Fs-10 止回阀: HH41T-10室外消火栓:SS150/80-1.0防污隔断阀:HS41X-10-A (4)、排水部分管道采用双臂波纹管 污水和废水: d150 、d200 、d300 、d400 、d500 雨水: d 200 、d300 、d400 、 d500 、d600 、d700 (5)、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。 以上工程物资都应有产品质量合格证及相关检验报告。对于国家及北京市有规定的特定 设备及材料,如消防、卫生、压力容器,应附有相应资质等级检验单位提供的检验报

智能化小区施工方案.

智能化小区施工方案

1.1 编制原则 某某住宅小区(以下简称“某某小区”或“某某住宅小区”或“住宅小区”)。智能化系统工程施工组织设计中的主要施工方案和施工方法,以及主要生产资源要素的优化配置和诸多方面的施工保障措施等均遵循科学严谨、细致、实用、合理的原则,按照建设单位提供的工程有关资料的内容而编制的本设计是该工程施工中必备文件,也是工程技术资料的组成部分,旨在保障本工程保质保量、安全施工,达到质优、按期、顺利完成的目的的综合阐述。 1.2 关于施工工期及范围 本施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑编制的,其施工项目范围包括闭路电视监控子系统、可视对讲子系统、家庭智能控制子系统、三表远程抄送子系统、小区巡更子系统、一卡通消费子系统、停车场管理子系统、设备集中控制子系统、电子公告牌子系统、物业计算机子系统、综合布线子系统、小区宽带局域网子系统、有线电视子系统、电话子系统。总工期大约XXX天(开始施工日期由甲方决定)。 1.3 关于工程进度 本设计中所考虑安排的施工总进度计划将来以甲方要求的工程总进度、以及甲方有关的工程(主要是室内工程)总进度为依据进行设计,工程总计划及工程施工进度也是按前面施工队进度进行设计,便于及时地指导工程施工进度。 1.4 备注说明 本计划因限于各种可能潜在因素的影响,在考虑安排选择施工方案与方法,施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏、谬误之处,有待以后予以详细地修正、补充、完善,使其成为本工程施工中必须的指导性文件。

智能化系统工程招标书 建筑物平面图 GB/T 50314-2000:智能建筑设计标准 GB 50174-93:计算机机房设计规范 GB 50198-94:民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50200-94:有线电视系统工程技术规范 GB J16-87:建筑设计防火规范 JGJ/T 16-92:民用建筑电气设计规范 GBJ 232-82:电气装置工程施工及验收规范 GA/T75-94:安全防范工程程序与要求 GB 10408.1-89:入侵探测器通用技术条件 322-1998:防雷及接地安装工艺标准 313-1998:金属线槽配线安装工艺标准 305-1998:钢管敷设工艺标准533-1996:建筑电气安装分项工程施工工艺标准 CECS 89:97:建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 中国工程建筑标准化协会的《建筑与建筑群综合布线系统工程施工规范》 3 工程概况 某某住宅小区位于XX省XX市XX辖区范围内,项目总用地约XX公倾。总建筑面积XX平方米,其中住宅面积XX平方米,公共建筑面积(包括地下停车场)XX平方米;地下建筑面积XX平方米,地上建筑面积XX平方米。容积率:X:XX。 某某住宅小区由XX栋联排楼、X栋塔式楼组成;共有XX个单元,XX部电梯,规划总住户为XX户。机动车位共XXX个,其中地上停车场XX个停车位,地下停车场XXX 个停车位。 本次工程主要包括3大类共13个子系统: ●安全防范系统:闭路电视监控子系统;可视对讲子系统;家庭智能控制子系统(包括三 表抄送子系统);小区巡更子系统; ●物业管理系统:一卡通消费管理子系统;停车场管理子系统;设备集中控制子系统;电 子公告牌;物业计算机子系统; ●信息网络系统:综合布线子系统;小区宽带局域网子系统;有线电视系统;电话子系统。 某某小区智能化系统组成如图3-1所示: 图3-1 某某住宅小区智能化系统组成图

小区室外管网施工方案

第一章工程概述 一.工程概况: 门头沟采空棚户区改造黑山地块定向安置房项目A1、A2、A3地块弱电消防外线该工程位于门头沟黑山地块,占地面积约30亩,建筑面积约45万平方米,建设单位为门头沟区采空棚户区改造建设中心,由北京市日盛达建筑企业集团有限公司承建,由北京方正建设工程管理有限公司监理,室外弱电消防管网及管井工程量约:弱电消防管网约2300米,管井约41个,工程质量要求达到国家质量验收合格标准. 二.自然条件及地质情况 1 门头沟采空棚户区改造黑山地块定向安置房项目A1、A2、A3地块弱电消防外线该工程,地 形条件为北高南低,地质条件主要为回填区域,地质条件较好. 2.管网工程弱电消防管网以北高南低走向. 3.市政工程无机料已施工完成,在施工管线主路、辅路、停车位部位预留管线需要恢复的路 面采用C25冬施混凝土。 三.工程特点 1. 施工中必须与各部门相互协调,合理布局,统筹安排。 2. 施工中应加大技术投入力度,科学地组织,精心施工,合理安排,科学管理。 3. 工期短,质量高,根据业主要求和场地现场情况,需加强人力,物力和财力的 投入。 4. 该工程采用机械配合人工开挖的方式进行。 5. 各弱电线缆和管路敷设及电缆井施工做法按图集?地下通信线缆敷设?05X101- 2,?建筑电气通用图集?09BD4及?通信管道人孔和管块组群图集?YDJ-101严格执行。 第二章施工组织机构和施工部署 第一节组织机构 在该工程项目部的领导和协作下,组织有针对性的专业施工人员,合理安排施工工序,作业流程,控制施工进度.质量.安全.文明施工等施工环节。 项目部经理:温志奇生产经理:杜宝国技术负责人:刘腾飞土建工长:李长华赵智慧王铁鹰赵奎高国强 资料员:张萌试验员:张福盛安全员:马华曹二兴张山英 若在施工过程中,工程项目有所调整,另行调整管理机构。 第二节主要施工方案选择 一.沟槽开挖与回填 由于本工程回填土及市政道路无机料施工完成的特殊性,沟槽开挖以机械加炮锤及人工为主,遇道路无机料使用炮锤破碎。土方开挖采用自然放坡的方式进行,开挖深度为1.1米,宽度0.8米。开挖及回填土使用双层草帘覆盖防止冻土。 沟槽的回填均采用人工回填,在弱电管四周100mm范围内使用细沙回填,上做保护板,回填土进行分层夯实,其压实度应达到96﹪以上,在施工管线穿主路、辅路、停车位部位预留管线需要恢复的路面采用C25冬施混凝土。 二.管道基础施工 弱电消防管道的基础夯实后按10cm厚C15砼浇筑,机械振捣。 三.安装施工 弱电消防采用九孔格栅管,过路管使用SC50、70、80、100镀锌钢管,根据沟槽的作业面和开挖深度,采用人工下管,人工稳管和接口处理。 四.弱电井施工

智能小区弱电室外管网施工方案

智能小区弱电室外管网施工方案 一、施工现场准备 1、材料要求: 使用的管材、器材应符合国家现行技术标准的规定、并应有产品合格证。 管材批量、批号应相符。管表面不得有裂纹,凹凸不平等妨碍使用的缺陷。外观质量及尺寸公差应符合国家标准要求,,HDPE_双壁波 纹管、梅花管及其附件其氧指数应符合消防规范有关要求,管壁应 薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象 2、所需材料:,HDPE_双壁波纹管、梅花管及配件、铅丝等。 3、工具:小型挖土机。尖、平头铁锹、手锤、手推车、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺。 二、施工工艺流程: 技术交底施工测量沟槽开挖沟底平整夯实管线施工土方回填回填夯实 三、技术交底 施工前应逐级进行技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要求、地下隐蔽工程的位置和标高均应交底至直接操作人员,各种施工交

底均应记录备查。 施工前必须详细熟悉设计文件及施工图纸,及时组织图纸交底,对施工现场进行详细查勘。 四、施工测量 进入现场后,先探明地下各类管线,若遇重要管线,应及时通知甲方,进行保护。 施工过程中,测量人员对平面和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员提供测量数据并现场交接,测量标志应坚固稳定,施工人 员对测量标志应认真保护。 五、沟槽开挖 管道沟槽采用人工配合机械开挖。 沟槽开挖和检查井扩槽挖土中,人工修整边坡。 沟槽开挖宽度、槽底深度依据图纸设计线管的数量可一次挖成、夯实。 沟槽的开挖质量应符合下列规定: 槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 六、管道敷设 小区道路路基不同于市政道路路基,市政道路路基分为开挖形成的路基、原土碾压形成的路基和回填碾压形成的路基。而小区道路路基为回填碾压后形成的路基,这样一来小区内的所有过路管道均需要在已经成型的路基上进行开挖、埋设,其开挖深度及埋设位置要综合各种因素以及避开在道路路基交叉施工。埋设深度要求从深到浅的施工顺序,禁止在路基

弱电智能化系统施工组织设计方案

弱电智能化系统施工组织设计方案

万顺广场 智能化系统工程技术方案文件 8月

目录 第一章、智能化系统概述 ...................... 错误!未定义书签。 1.1项目概述............................... 错误!未定义书签。 1.2智能化系统设计目标..................... 错误!未定义书签。 1.3智能化系统设计原则..................... 错误!未定义书签。 1.4智能化系统设计依据..................... 错误!未定义书签。 1.5系统设计理念........................... 错误!未定义书签。 1.6方案设计相关标准、规范................. 错误!未定义书签。第二章、视频监控系统 ........................ 错误!未定义书签。 2.1系统概述............................... 错误!未定义书签。 2.2设计原则............................... 错误!未定义书签。 2.3设计规范和依据......................... 错误!未定义书签。 2.4系统功能和特点......................... 错误!未定义书签。 2.5设计方案............................... 错误!未定义书签。 2.6系统构成............................... 错误!未定义书签。 2.7设备性能及参数......................... 错误!未定义书签。第三章、停车场道闸系统 ...................... 错误!未定义书签。 3.1系统概述............................... 错误!未定义书签。 3.2方案设计依据........................... 错误!未定义书签。 3.3设计目标............................... 错误!未定义书签。

住宅小区室外管网施工方案

住宅小区室外管网施工 方案 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

住宅小区室外配套各种管线施工工序住宅小区室外管网工程(下称小区管网工程)是住宅小区的配套工程。小区管网工程的特点可归纳为“三多两紧”:一是管线种类多。现代住宅小区普遍都有排水管道(雨水排水管、污水排水管)、供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)、热力管道、煤气管道、通讯及智能管网(电话、有线电视、宽带网等)、电力管线等;二是施工单位多。各专业管线分属各专业部门施工,尤其是自来水、煤气、电力等专业管线的施工,目前仍是垄断单位;三是交叉多。小区管线纵横交叉,造成专业施工交叉。“两紧”就是工期紧和场地紧。为尽早回收资金,作为配套的小区管网工程,预留的施工工期很紧,加之往往主体工程拖期挤占配套工程工期,致使大多小区管网工程工期紧上加紧。而场地紧则表现为现在小区管网几乎都是埋在其道路和绿化这一有限空间的地下,要求在一个短时间内完成诸多管线施工,场地必然紧张。上述特点,给小区管网工程施工和管理带来了困难。 一、统筹安排小区各专业管线的施工顺序,并进行有效控制针对小区管网的特点,结合施工现场的具体情况及对工期的要求,各专业应积极配合,科学、合理、统筹安排小区各专业管线的施工顺序,并进行有效控制,这是确保小区管网工程正常有序施工的前提。 1、安排施工顺序,坚持“四让”原则。即有压管道让无压管道,埋管浅的管道让埋管深的管道,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。按照这个原则,小区管网施工顺序基本是:排水管道(污水管、雨水管)——热力管道——煤气管道——供水管道(自来水管、中水

弱电施工方案(1)

机房搬迁方案 弱电工程施工组织方案设计 一、弱电总包工程管理概述 1.1弱电总包工程内容 设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统: .电话系统 .电视系统 .电子周界防越报警子系统 .CCTV闭路电视监控子系统 .楼宇可视对讲子系统 .背景音乐系统 .三表远传系统 .综合布线子系统 .计算机网络子系统 ?停车场管理子系统 ?门禁一^通系统 1.2弱电总包工程管理目标 1)本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2)实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。3)采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4)建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施

工技术。 机房搬迁方案 5)实现安全生产和文明施工。 1.3弱电总包工程管理办法 1)项目分类计划和进度控制 为了实现总包管理目标,本项目将总包工作分类,分析了项目的工作范 围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时 对各任务进度情况进行控制,从而可以保证弱电系统的工程进度。 2)设计控制 为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系 统的开发经验进行设计。在项目不同开发时间内提交文件档案,设计审 查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合 合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。 3)工程修改控制 项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改 确认、文件档案、审查、复核等。 4)质量监督管理控制 为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照 ISO 9000质量管 理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。 二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1)施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法 ,网络法施工计划管理,确保 合同的履行。在规定的工期内完成合同,并且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。

室外弱电、电力管线施工方案

第一章概况 1.1 工程概况 本工程为**经济开发区**弱电综合管道工程,为单侧布置,管群位置依据规范红线布置距临近侧道路边线0.5m。一般人行道下主线信息管道采用16 孔双壁波纹管;管群在车行道下采用玻璃钢管。 1.2 施工内容 **经济开发区**东段弱电综合管道工程,施工主要内容为管道土 方工程、管道垫层及管道包管等,以及原有道路结构的拆除及恢复。 第二章施工安排 2.1前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 2.2 人员组织 根据合同要求和我部总体施工计划,为顺利完成市政地面管线工程,我公司组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员和进行监督作业。施工作业人员计划60人。 2.1.1、操作工人配置计划如下: 管道工:15人 砼工:6 人 合计: 21人 2.1.2、其他人员配置:将根据实际情况,合理调配,及时安排,以满足施工需要。 2.3 技术准备 2.2.1、技术文件:项目总工将组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据各种管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.2.2、及时办理相关报验报批手续; 2.2.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 2.3 主要设备情况 主要机械设备一览表

机械名称规格型号容量 数量 (台) 挖掘机PC2001.0M3 1 挖掘机带炮头CAT200 1(备用)装载机ZL503m31(备用) 钢筋切断机WS40-1 4KW 2 钢筋弯曲机WS-15KW 2 电焊机BX6-350 24KW 3 第三章施工工艺 3.1 测量放样 3.1.1、根据设计院提供**道路工程地下管线探测成果报告资料及项目部实际地下管线探摸结果报告,利用全站仪,根据设计院给导线点以及监理批复加密的控制点成果,将管线中线、标高测量放样,并用木桩做好标识,做好保护工作。 3.1.2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人都能知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 3.2 施工技术要点通信管道工程 3.2.1沟槽回填土 填方材料品种:三类土。密实度:填土压实系数不小于0.95,若在道路下还应满足道路路基的相关要求。其他:结构砼强度达到100%后方可回填土,侧墙两边回填土应对称 进行,薄层轻夯,不得用重型机械压实。 3.2.2 PVC排水管管道材料名称:PVC 排水管;管材规格:φ110mmPVC 管;埋设深度:以设计图纸为准;其它:人孔井排水均采用dφ110mmPVC 排水管就近排入附近雨水井内;垫层厚度为8cm厚c10 砼。 3.2.3 双壁波纹管 管道材料名称:双壁波纹管,含伸缩缝;管材规格:φ110mm*4mm;埋设深度:以设计图纸为准;接口形式:采用接结胶圈固定连接;垫层厚度,材料品种,强度:C10 砼垫层,厚8cm;基础断面形式,混凝土强度等级,石料最大粒径:C15 素混凝土包封;其他:如果在车行道下管道覆土不足0.7m,包管结构应做加筋加固处理。

相关文档
相关文档 最新文档