文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线施工环节的难点

综合布线施工环节的难点

综合布线施工环节的难点
综合布线施工环节的难点

综合布线工程施工环节的难点及解决方法

随着全球社会信息化与经济国际化的深入发展,人们对信息共享的需求日趋迫切,这要求现代建筑物和综合办公楼的信息传输通道系统能全面支持各种系统应用(如语音系统、数据通信系统、楼宇自控和保安监控等)。综合布线系统已然成为新世纪的热点。

综合布线系统是一种灵活的、模块化的建筑物内及建筑群之间的信息传输通道,综合布线系统既能使语音、图像、数据设备以及交换设备与其他的信息管理系统连通并进行彼此的信息交换。也能使这些设备与外界取得联系。综合布线系统是建筑物中弱电信号进行传输和联络的基础,是办公自动化、楼宇自动化系统发展的一个重要环节。近年来,随着电气设计水平的不断提高,我国综合布线系统得到了进一步发展,但是实际应用中仍然暴露出系统运行不稳定、通信效果差等问题,因而要保证系统的正常运行,首先要做好施工现场管理,保证综合布线施工合理、到位。

2优化施工组织机构

综合布线系统工程项目的施工组织是保证项目成功实施的基本保证。施工组织机构的建立应遵循以下原则:根据工程的规模、结构特点和复杂程度,确定施工组织机构的人员和数量,坚持合理分工与密切配合的原则。目前,施工管理大多是以项目经理负责制的形式运作的。优化项目组织部机构,应注意以下几点:

2.1挑选合适的项目经理

项目经理全面负责该工程的质量、进度、成本、机具、人员的安排调配,负责项目的组织、计划及实施;负责协调工地各方关系,代表单位全面处理施工中遇到的困难和问题。[1]项目经理是项目目标成功实现的关键。论文参考网。项目经理应具备以下主要素质:有较强的技术背景;有丰富的工作经验;有强的沟通能力和协调能力;具有灵活性,同时具有组织性和纪律性;具有一定的组织和管理能力。

2.2挑选有经验的施工队长

施工队长负责并组织综合布线系统的线缆、管道及线槽的安装,合理安排施工人员,确保施工进度的完成。施工队长需全面掌握工程的具体质量和施工进度,掌握现场施工技术。

2.3简化施工现场临时设施

一个典型的中小型布线工程项目在不受装修等因素的影响下,总计划工期不应超过60天,工期短。临时仓库、办公室等临时设施,没有必要单独租赁。工现场基本都有空地提供给施工人员,和土建方妥善协调,还是很能得到支持的。其他人员如财务等可由公司人员兼任,不需要长期驻守在施工现场。

3开工前的技术准备

施工单位应详细阅读工程设计文件和施工图纸,了解设计内容及设计意图,明确工程所采用的设备和材料,明确图纸所提出的施工要求,熟悉和工程有关的其他技术资料,如施工及验收规范、技术规程、质量检验评定标准,以及制造厂所提供的资料(包括安装使用说明书、产品合格证和测试记录等)。。

为了加强管理,要在施工现场布置一些临时场地和设施。如,在管槽施工阶段,根据布线路由施工情况对管槽材料进行现场切割和加工的管槽加工制作场;一般设备和材料都有一个采购周期,同时施工工具和材料不可能存放到公司仓库,因此必须在现场设置临时仓库;为了方便现场指挥,需设置现场办公室等。

在智能化建筑施工前,要现场调查了解设备间、配线间、工作区、布线路由,特别是对预先设置的管槽要进行检查,看是否符合安装施工的基本条件。在智能化小区中,除了对上述各项条件进行检查外,还应对小区内敷设管线的道路和各栋建筑引入部分进行了解,看有无妨碍施工问题。

4施工过程的控制

4.1项目进度控制

在综合系统布线工程中影响工程进度的典型情况有以下几种:(1)计划工作量过于饱满,每项工作的时间没有裕量以应付变化,导致工作进度偏离计划。(2)计划不周全,一是因为没考虑到前序工序没有完成的工作,没有为此安排人力和时间,致使工程出现大量的计划外工作;二是因为有些工作的复杂度是非线性的,比如整理凌乱的大量电缆、较多的线号对不上或复杂的测试错误等。(3)一线工程人员的经验和责任感不够,对质量问题应付了事,或遇到困难就停。(4)一线工人对所分配的任务认识不够,没有扎扎实实的完全了结了就报告完成。

针对综合布线施工中进度的影响问题,应采取以下组织措施,以保证工程按质按时完成:建立进度控制体系,明确各方人员配备以及进度控制任务和相关关系;建立进度报告制度和进度信息沟通网络;建立进度协调会议制度;建立进度核审制度;建立进度控制检查和调查制度;建立进度监督控制分析制度。

4.3加强监理和相关单位的沟通联系

一个工程项目的建设往往由多个单位共同完成,每个施工单位都必须与业主、监理和相关施工单位沟通协调。《建设工程项目管理规范》指出:组织协调应能排除障碍和解决矛盾,保证项目目标的顺利实现;项目经理部应按照现行《建设工程监理规范》的规定和施工合同的要求,接受单位的监督和管理,搞好协调配合;施工单位应及时向监理部门提供有关的生产计划,统计资料和工程事故报告等。加强与监理的沟通联系,对工程的及时验收、工程款的支付等有很大的帮助。

随着建筑智能化技术的不断发展,以及各种新材料、新设备的涌现,人们对智能建筑集成化的要求将不断提高。而综合布线施工涉及面广,影响因素多,而综合布线施工又难免要与土建施工交叉进行。因而要控制好综合布线工程的施工质量,不但要充分熟悉综合布线系统施工要求、设计意图,做好施工现场管理,规范施工操作,严格验收监测,还要与土建部门进行及时的沟通协调,以保证综合布线系统运行稳定、可靠。

弱电-监控-综合布线-施工组织计划详细版

施工组织设计(施工方案)报审表 工程名称:云南昭通市昭阳一中视频监控系统、入侵报警系统设备采购及安装服务项目 施工组织计划方案

一、项目实施范围 1、项目理解 本次项目内容为云南昭通市昭阳区第一中学视频监控系统、入侵报警系统设备采购及安装服务项目,本标段项目建设包含以下几个子系统。 视频监控系统 入侵报警系统 2、项目进度规划要点 编制总体工作进度计划,并用工作大纲明确下达各分项,应载明的重要控制内容包括: 1)根据建设项目业主要求的目标日期,合理划分工作阶段,测算各分项设 计工作周期。 2)根据各分项的设计条件与工作时间,拟定勘察工作布置,测算、协商勘 察资料提出的时间,用进度表示出控制性工作进度。 3)各分项工作接口与互提资料。 4)明确各分项设计配备的具体人员与主要资源。 5)勘察设计成果清单计划。 具体项目进度,见总计流程图及相关分项说明。 3、人员分配规划 3.1人员分配原则 根据本项目的特点——实施信息点数较多并且工期短的特点,我们制定相应的人员分配方案。其原则如下: (1)分级制 主要分五级进行垂直管理:项目经理,技术总负责人,各工程组组长,工程现场经理,现场工程师,如图所示:

现场工程技术人员现场工程技术人员现场工程技术人员 (2)分组制 按各单体建筑进行分组。 详细组织结构和分工见后章叙述。 3.2人力资源规划要点 (1)项目经理人选要求资历深、协调能力强、大局把握能力强的人员担任。

(2)选择技术好、实施经验丰富的相关人员作为实施人员。 (3)制定人员补充计划,保证工程不因主要参与人员中途推出而受到影响。 二、设备供货流程 1、制定原则和依据 ●业主提出的工期及供货要求 ●保障产品的质量 ●保障产品的售后服务 ●与业主协调沟通总体施工进度。 ●保护重要设备物资的安全 ●安装工序上原则及依据特拟定设备物资供货实施方案 2、供货流程 3、设备交货与签收 ●设备验收前,将依据合同清单,对设备、品种、数量进行核对后,送运到合同指定的地点。 ●对于出厂设备,供方销售人员将严格按合同检查买卖双方共同核准的设备数量,保证到达需方的设备符合合同约定。 ●需方可派指定人员参加出货检查,对检查的硬件设备,和需方一道完成设备清点。 ●出货检查后,供方将检查到的所有设备,列出详细的设备检测情况一览表,

(完整版)弱电综合管网及综合布线工程施工要求

弱电综合管网及综合布线工程施工要求 一、一般规定 1.1 本章适用于弱电综合管网及综合布线工程的工程实施、调试、检测、质量控制。 1.2 弱电综合管网及布线工程范围包括:区域综合外网、室内综合管网和综合布线工程。区域综合外网工程由管道、电缆隧道、电缆沟、人(手)孔、引入与引出配管、室外交接箱等组成;室内综合管网由弱电间、线槽、配管、配线箱、接线盒、智能配线箱、管网支架等组成;综合布线工程主要包括用于建筑弱电系统及综合布线的主干线缆、水平线缆、用户配线、各类配线模块、机柜等。 1.3 本章规定依据现行国家规范与标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑电气工程实施质量验收规范》GB50303-2015、《通信管道与通信工程设计规范》GB50373-2006的要求编制,并与其配套使用。 二、施工准备 2.1 区域综合外网工程施工前检查应符合以下要求:

1. 施工前进行图纸会审、技术交底。 2. 编制施工方案,明确施工方法及质量标准。 3. 所有材料规格、型号应满足设计文件和技术规范的要求,并有产品合格证及检测报告,使用前由施工单位会同建设单位或监理单位组织进场检验。 4. 施工工具齐备、完好。 5. 室外管道应按通信管道工程验收的相关规定进行检验。 2.2 室内综合管网工程施工前检查应符合以下要求: 1. 施工前应依据施工图并结合施工现场实际条件将弱电各系统的线槽、线管进行综合布置、合理安排。完成与建筑结构、建筑装饰装修、通风与空调,建筑电气和弱电等专业的接口确认。 2. 所有材料规格、型号应符合设计要求,并有产品合格证及检测报告。 3. 根据支架、吊架所承荷载,确定支架、吊架的规格,在线槽订货时应向厂家作技术交底,支架、吊架和线槽宜由厂家统一加工并供货,应做防腐处理。 4. 线槽内外表面光滑无毛刺,无扭曲、翘边等变形现象,保护层完整,无锈蚀、脱落等现象。 5. 配套型材、管材与铁件的检查要求如下: 1)各种型材与管材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,线管壁厚均匀,表面涂覆或镀层应均匀、平整、光洁,无脱落、气泡等缺陷,外形不得变形、断裂、损坏。

综合布线系统施工工艺

综合布线系统施工工艺 施工准备 1.材料要求 (1)对绞电缆和光缆型号规格、程式、形式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证,并应附有本批量电缆的性能检验报告(注:电缆标志内容:在电缆的护套上约以1m的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,必要时还标明生产年份。标签内容:电缆型号规格,生产厂厂名或专用标志,制造年份、电缆长度)。 (2)钢管(或电线管)型号规格,应符合设计要求,壁厚均匀,焊逢均匀,无劈裂,砂眼,棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其他管材需预先除锈刷防腐漆(现浇混凝土内敷钢管,可不刷防腐漆,但应除锈)。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表完整无剥落现象,并有产品合格证。 (3)管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39—90)中相关规定。 (4)金属线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并应有产品合格证。 (5)各种镀锌铁件表面处理和镀层应均匀完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 (6)接插件:各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格,数量应符合设计要求,其发射、接收标志明显,并应有产品合格证。 (7)配线设备,电缆交接设备的型号规格应符合设计要求,光电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称统一,标志位置正确、清晰,并应有产品合格证及相关技术文件资料。 (8)电缆桥架、金属桥架的型号规格、数量应符合设计要求,金属桥架镀锌不应有脱落损坏现象,桥架应平整、光滑、无棱刺,无扭曲、翘边、铁损变形现象,并应有产品合格证。 (9)各种模块设备型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 (10)交接箱、暗线箱型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 (11)线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无梭刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 2.主要机具与测试设备: (1)煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机,套管机。

综合布线系统工程施工技术

综合布线系统工程施工技术 综合布线系统工程施工技术 7.1综合布线工程施工技术要点 7.1.1布线工程开工前的准备工作 一、施工前的环境条件和施工准备 1.熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸 ⑴详细阅读工程设计文件和施工图纸,对其中主要内容,如设计说明、施工图纸和工程概算等部分,相互对照、认真核对。 ⑵会同设计单位,现场核对施工图纸进行安装施工技术交底。设计单位有责任向施工单位对设计文件和施工图纸的主要设计意图和各种因素考虑进行介绍。 结论:设计综合布线实际施工图。确定布线的走向位置。供 施工人员、督导人员和主管人员使用。设计综合布线实际施工图2.备料

(1)工程施工用的线缆、插座、信息模块、连接器、稳压电 源等应该落实购货厂商,并确定提货日期。 (2)工程施工用的各种线槽、附件以及相关的布线材料应在开工前就位; (3)如果集线器是集中供电,则准备好导线、铁管和制订好 电器设备安全措施(供电线路必须按民用建筑标准规范进行)。3.现场调查工程环境的施工条件 ⑴由于综合布线系统的缆线绝大部分是采取隐蔽的敷设方式。 ⑵在现场调查中要复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置是否正确适宜,有无安装施工的足够空间或需要采取补救措施或变更设计方案。 ⑶对于设备和干线交接间等专用房间,必须对其环境条件和建筑工艺进行调查和检验。 4.编制安装施工进度顺序和施工组织计划 要求安装施工计划必须详细、具体、严密和有序,便于监督实施和科学管理。 制定施工进度表(要留有适当的余地,施工过程中意想不到的事情,随时可能发生,并要求立即协调)。

二、设备、器材、仪表和工具的检验 1.设备和器材检验的一般要求 ⑴安装施工前,进行对设备的详细清点和抽样测试。 ⑵工程中所需主要器材的型号、规格、程式和数量都应符合设计规定要求。 ⑶缆线和主要器材数量必须满足连续施工的要求。 ⑷经清点、检验和抽样测试的主要器材应做好记录。 2.设备和器材的具体检验要求 ⑴缆线的检验要求⑵配线接续设备的检验要求 ⑶接插部件的检验要求⑷型材、管材和铁件的检验要求 3.仪表和工具的检测 ⑴测试仪表的检验和要求 测试仪表应能测试三、四、五类双绞线对称电缆的各种电气性能,它是按TIA/EIA/TSB67 中规定的二级精度要求考虑,注意搬运过程中精密仪器的安全。 ⑵施工工具的检验 在工具的准备过程中应考虑周到,每种情况都可能发生,使用到的

综合布线系统施工流程与规范

前言: 弱电工程施工流程是怎么样的?需要先干什么后干什么?对于新手总是摸不到头脑,本文从综合布线系统施工流程来谈,其他子系统基本一样。一起来看看吧!正文: 一、施工步骤: 1、勘察现场 A.与甲方协商,确定仓库位置。 B.水电设备。现场是否具备施工必需的水电设施。 C.电力负荷。施工现场的电力线是否能匹配工程的负荷要求。 D.设备布局。确定机柜的位置、终端设备的安装位置以及线路的的敷设路迳。 E.样品式样。明确业主的要求,确定样品的型号、样式。要形成文档,客户签字确认。 F.安全。原材料的安全,施工现场安全措施。 2、绘制网络拓扑图、平面点位图,交业主方确认。 3、制定工程进度计划表。列举施工期间需要完成的工作任务,以及各项工作完成的先后次序,并确定详细的计划时间, 4、指定项目经理及管理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜 5、现场施工,每日记录施工进度,并根据计划的完成情况及时调整计划,确保按工期工要求交付工程。工程日志写起来 6、现场设备安装记录表,制作测试报告,打印IP地址表、路由表、配置表。

7、验收。在上述各环节中所建立和完善的文档,作为验收资料的一部分,交业主保存。同时公司也要留存幅本,作为客户资料,以备售后服务用。 二、布线规范 1、塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15摄氏度,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺,不应有有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 2、缆线布放时应有冗余。在机柜处,双绞线缆预留长度,一般为3~6m;终端处为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度 3、设备间铺设活动地板时,板块铺设严密坚固,每平方米水平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。 4、每对对绞线应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度不应大于13mm。 5、剥除护套均不得刮伤绝缘层,应使用专用工具剥除。 6、缆线中间不得产生接头现象。 7、双绞线最长线距为100米,超过100 米的可用双绞线中继器连结加长,每段线路中中继器的数据不能多于三个。 8、缆线的弯曲半径应符合下列规定: a 非屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍在施工过程中应至少为8倍。 b 屏蔽双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。 c 主干双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

弱电系统综合布线施工规范

弱电系统综合布线施工规范 中国农业银VMNS中心监控机房自身安防系统的布线说明: 1、VMNS中心监控机房内所有自身安防系统布线的管路全部采用 金属管材和金属线槽。 A、机房内金属线槽敷设要求: 要在机房机柜所在位置的静电地板下敷设2条标准长度的金属线槽,同时要从机柜位置敷设金属线槽到操作台下的静电地板下。 B、机房内金属管材敷设的要求: 金属管材在墙面上敷设时全部预埋暗管。管与管之间要用直通连接好,不得露线。 管的尽头露出的信号线要套上金属软管加以保护。 C、机房自身安防系统点位及路由己在图纸上标注清楚,具体要求 按图施工。 D、所有线路敷设至机柜静电地板下时,再预留2米的线长。 2、预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应 做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。预埋金属线槽、过线盒子、接线盒等表面应均匀、完整,不得变形、损坏。 3、线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道的 安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱

电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 4、管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全 结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 5、各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的 装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 中国农业银VMNS中心监控机房电气线路敷设 1、一般规定 A、线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 B、线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及 有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽 措施。 C、当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引 起火灾的火源场所时,加防火措施。 D、线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性 液体介质的工艺设备、管道的下方。 E、线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留 有适当的余度。 F、线路不应有中间接头。 G、敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

综合布线施工工序

综合布线系统 ①施工的重点、难点及处理措施 对于布线系统来说,施工的难点主要在于如何解决好信息插座安装定位的问题。 一般说来,信息插座的安装大致分为三个类型: a.墙面嵌入安装 墙面嵌入安装是使用最普遍的一种安装方式,使用86型底盒(暗装于墙),底盒下缘距装修后的地面300mm。 b.地插座安装 在一些大型的会议室及领导办公室等场所,部分信息点须安装在房间远离墙面的位置,此时为了使用方便的考虑,建议采用地插座的安装方式。但此种安装方式因地盒造价偏高,故在实际安装中很难进行大面积的推广,此外,地插安装中要充分考虑市场大的混凝土的特点,安装深度避免破坏混凝土防腐层从而影响混凝土的质量。 c.直接安装于办公家私上 此种方式主要针对大开间办公室等场所采用的目前比较流行的性价比高的方案,主要采取两种施工解决方案: 第一种,对于信息点分布很密集的部位,施工时建议采用地槽敷设方案(此种方案建议主要适用于地面覆盖可拼装的地毯的办公场所)。此种方案因其采取的大部分部件(含地插、地槽及线管等)主要暗敷于楼板的找平层,故其整体造价可能会偏高,施工难度大。但因其在事先无法预知工作人员具体办公位置的条件下,灵活性好,不受员工办公位置改变的影响。故现在一些大开间的办公场所、大厅及厂房等场所使用越来越广泛。 第二种,对于信息点分布不很密集的部位,施工时管线敷设可经天花敷设的水平的桥架开始,经过线管(线管沿墙、柱面及楼板找平层暗埋敷设)至信息插座安装处,并可将信息插座直接安装于办公家私上,这样一来,可降低因采用地槽方案而增加的造价,降低系统的整体投入成本。此方式的缺点是须与后期的装修方案紧密配合,灵活性差一些。

综合布线工程施工方案与施工组织

综合布线工程施工方案与施工组织 施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为,为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1 施工设计:对建筑物结构作出详细勘测之后,同用户一起规划 出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 3施工管理:我公司为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 4 质量控制:我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组,并编制质量控制日志,由当班的工程小组负责人填写,监督小组负责人签字。 管道材料选择和施工要求 1 水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管或PVC线槽。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 1缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

综合布线系统施工工艺流程

综合布线系统(PDS) 1.施工工艺流程 设备安装 不合格 系统测试 交验 合格 初验测试 移交 割接准备工作 割接 不合格 试运行验收测试 最终验收证明 2.综合布线系统施工工艺及措施 1)电缆作弯 A.电缆作弯的方法: ◆用两手握住电缆侧面,从电缆的起弯点开始,缓缓地顺次将电缆弯作好。一般先弯小一些,然后将电缆的两端直线部分向外反弯一

下,以防电缆在绑好后变形。 ◆成堆电缆作弯,应采用电缆枕头(木模),这样既保证质量,也便于施工。 ◆电缆弯好后,可用废芯线将电缆临时绑好;但不可用裸铜线捆绑,以免勒伤电缆外皮。 ◆作弯时,应尽可能一次弯作好。要避免一再修改而致使电缆芯线绝缘受损,而且一再修改民更不易达到作弯的要求。 ◆作弯时,应多次从上下左右前后各个侧面观察作弯质量,及时纠正不当之处。尤其在绑最初几根电缆时,因电缆较少,容易变形,更应注意。 B.机架电缆作弯的作法: ◆机架电缆下线,最好在一处下线。电缆较多时,可考虑两处下线。 ◆已绑好的电缆,需将线把与作成端的端子板对齐,用废芯线将电缆捆在电缆支铁上。 ◆先弯好最里面的一条电缆(即离机架最近的一条电缆),并把它绑在列走道横铁上,再依次作弯其他电缆。机架电缆下弯的弧度应一致,作弯时可利用作弯模板比量。 C.大走道上下电缆弯的作法: ◆电缆在直走道上绑至距作弯的1~2根横铁时,须先将电缆弯作好后再继续绑下去,不应将电缆绑到起弯点时才开始作弯。 ◆先按规定位置作好第一条电缆弯,并以此为准作其他各条电缆

弯。 ◆靠近电缆弯的1~2根横铁,应绑得稍紧一些。在每层转变处不宜压得过紧,以免电缆弯将被压拓下来,致使电缆弯不成型。 D.捆绑电缆注意事项: ◆捆绑电缆前应检查核对每根电缆的起始部位、路由和站电缆截面图的位置是否符合设计,而且设计预留的空位不得遗漏。 ◆捆绑电缆可根据不同情况采用单根捆绑法或成组捆绑法。 ◆电缆一般应在一组放完后一次捆绑;电缆条数较多时,可分几次捆绑,每次不超过20~25条,布放好一部份即可捆绑一部份。如电缆堆需凑齐一组方能捆绑时,应将电缆用临时扎线捆扎成形。 E.捆绑电缆: ◆捆绑电缆前,一般先从配线架一端开始整理,将电缆位置对准,危重在支铁上作临时捆绑,经检查两端留长都能满足成端需要后,即可正式捆绑。正式捆绑可从一端开始向另一端顺序进行;如果电缆两头不编线时,也可从中间向两端捆绑,但不得从两端向中间捆绑。 F.电缆整理: ◆捆绑电缆时,应随绑随整理。 ◆电缆堆部分不平直时,可垫以木块,并用橡皮锤子轻轻敲打矫正。 ◆每组电缆放绑完毕后,即可将辅助支铁和临时捆扎线去掉。 ◆作大走道电缆弯用的辅助支铁,应在绑好一道悬空捆绑后方可取下。用钩针和穿针调整不规则的线扣,使其合乎要求。

综合布线系统的设计思路与施工的基本方法

综合布线系统的设计思路与施工的基本方法 摘要:综合布线是智能建筑的“信息高速公路” ,综合布线系统的组合要素,综合布线系统的设计思路及施工。 关键词:综合布线;系统;拓扑结构 综合布线是一个模块化的、灵活性极高的建筑内或建筑物群之间的信息传输通道,是智能建筑的“信息高速公路” 。它包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电器保护设备等。这些部件可用来构筑各种子系统,他们都有自己各自的用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。一个良好的综合布线对其服务的设备应具有一定的独立性,并能连接许多不同的应用设备,如模拟式或数字式机的公共系统设备,也应能支持图像等设备。 1 综合布线系统的组合要素 综合布线采用模块化的结构。按每个模块的作用,可把它划分6个部分,这6个部分可以概括为“一间、二区、三个子系统”即设备间;工作区;管理区;水平子系统;干线子系统;建筑群干线子系统。 1.1 设备间 设备间是在每一栋大楼的适当地点放置综合布线线缆和相关连接硬件及应用设备的场所。为了便于设备搬运,设备间最好位于每一栋大楼的第二层或第三层。在设备间内,可把公共系统的各种设备互相连起来。如电信部门的中继线和公共系统设备。设备间还包括建筑物的入口区的设备或电器保护装置及其连接到符合要求的建筑物接地点。它相当于电话系统的站内配线设备及电缆、导线连接部分。 1.2 工作区 工作区是放置应用系统终端设备的地方。它由终端设备接到信息插座的连线(或接插软线)组成,它用接插软线在终端设备和信息插座之间搭接。它相当于电话系统中连接电话机的用户线及电话机终端部分。在进行终端设备和信息插座连接时,可能需要某种电器转换装置。如:适配器,可使不同尺寸和类型的插头与信息插座相匹配,提供引线的重新排列,可使多对电缆分成较小的几股,使终端设备与信息插座相连接。 工作区布线是用接插软线把终端设备连接到工作区的插座上。工作区布线随着应用系统的终端设备不同而改变,因此它是非永久性的。 1.3 管理区 管理区在配线间或设备间的配线区域,它采用交联和互连等方式,管理干线子系统和水平子系统的线缆。管理区为连通各个子系统提供连接手段,它相当于电话系统中的每层配线箱或电话分线盒部分。管理子系统应由交接间的配线设备,输入/输出设备组成。 1.4 水平子系统 水平子系统是将干线子系统经配线间的管理区连接并延伸到工作区的信息插座。水平子系统与干线子系统的区别在于,水平子系统总处于同一层上,线缆一端接在配线间的配线架上,另一端接在信息插座上。在建筑物内,干线子系统总是位于垂直的弱电井内或垂直的弱电间内。并采用大对数电缆或光缆,而水平子系统多为4对双绞电缆。这些双绞电缆能支持大多数终端设备。在需要较宽带应用时,水平子系统也可以采用“光纤到桌面”的方案。当水平工作面积较大时,在这个区域可设置二级交接间。这种情况的水平线缆一端接在楼层配线间的配线架上,另一端还要通过二级交接间的配线架连接后,再端接到信息插座上。 1.5 干线子系统 干线子系统是由设备间和楼层配线间之间的连接线缆组成。采用大对数双绞电缆或光缆,两端分别端接在设备间和楼层配线间的配线架上,它相当于电话系统的干线电缆。干线子系统应由设备间的配线设备和跳线以及设备间至各楼层配线间的连接电缆组成。 1.6 建筑群子系统建筑群由两个及两个以上建筑物组成。这些建筑物彼此之间要进行信息交流。综合布

弱电综合管网及综合布线工程施工技术方案【最新版】

弱电综合管网及综合布线工程施工技术方案 弱电综合管网及布线工程是建筑弱电工程的基础设施平台,它是直接关系到各子系统建设和功能正常发挥的基础通道,主要由区域综合外网、室内综合管网和综合布线以及防雷及接地等工程组成。主要用于信息网络、通信、卫星接收及有线电视、安全技术防范、火灾自动报警及消防联动、公共广播及会议、信息集成管理等各弱电系统(子系统)综合组网工程。弱电综合管网及布线工程施工质量的优劣将直接影响到整个建筑弱电工程各弱电系统(子系统)的安全、稳定正常运行。 一、一般规定 1.1 本章适用于弱电综合管网及综合布线工程的工程实施、调试、检测、质量控制。 1.2 弱电综合管网及布线工程范围包括:区域综合外网、室内综合管网和综合布线工程。区域综合外网工程由管道、电缆隧道、电缆沟、人(手)孔、引入与引出配管、室外交接箱等组成;室内综合管网由弱电间、线槽、配管、配线箱、接线盒、智能配线箱、管网支架等组成;综合布线工程主要包括用于建筑弱电系统及综合布线的主干线缆、水平线缆、用户配线、各类配线模块、机柜

等。 1.3 本章规定依据现行国家规范与标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑电气工程实施质量验收规范》GB50303-2015、《通信管道与通信工程设计规范》GB50373-2006的要求编制,并与其配套使用。 二、施工准备 2.1 区域综合外网工程施工前检查应符合以下要求: 1. 施工前进行图纸会审、技术交底。 2. 编制施工方案,明确施工方法及质量标准。 3. 所有材料规格、型号应满足设计文件和技术规范的要求,并有产品合格证及检测报告,使用前由施工单位会同建设单位或监理单位组织进场检验。 4. 施工工具齐备、完好。

综合布线施工工艺

施耐德电气VDI综合布线系统项目设计方案 善用其效尽享其能? 施耐德电气(中国)投资有限公司 2009年 目录 一、施耐德电气介绍 (3) 二、施耐德电气ISC综合布线(VDI)介绍 (6) 三、施耐德电气VDI工程业绩介绍及列表 (7) 四、项目遵循的国际国内规范 (16) 五、项目需求分析 (17) 六、设计方案总体描述 (22) 七、设计方案实施中的产品描述 (23) 八、设计方案各部分的详细描述 (26) 九、布线系统项目的施工与管理 (39) 十、项目的系统测试、验收、试运行、售后维护组织计划 (44) 十一、项目培训计划 (51)

一、布线系统项目的施工与管理 对综合布线系统工程项目而言,项目品质体现由四个方面来决定的,这包括:合理的设计,线缆、连接件质量,安装的工艺和质量,布线系统的路由环境影响。 保证项目品质的另一个重要的步骤是成立项目的保障小组,例如: 有了正确思想和配备合理的人员,然后组织项目的实施。一个综合布线项目实施的流程可以包括以下步骤。 项目实施要按照TIA/EIA -569A《商业建筑物电信通道和空间标准》进行,方案具体步骤包括: ●工程项目的现场勘察 ●布线工程的设计、规划与管理 ●桥架、管道的铺设

●主干、水平电缆铺设 ●主配线架和各楼层分配线架端接 ●各楼层信息插座及其它附件安装 ●电缆端接和连通测试 ●电缆标记,每个信息点的认证测试 ●编写综合布线工程的文件档案 ●提供给相关部门一套布线工程文件档案 水平子系统的布线施工 水平布线子系统的缆线是综合布线系统中的分支部分,具有面广、量大,具体情况较多,而且环境复杂等特点,遍及智能化建筑中所有角落。其缆线敷设方式有预埋、明敷管路和槽道等几种,安装方法又有在天花板(或吊顶)内、地板下和墙壁中以及它们三种混合组合方式。在缆线敷设中应按此三种方式的各自不同要求进行施工。 缆线在天花板或吊顶内一般装设槽道。在槽道中敷设缆线应采用人工牵引, 单根大对数的电缆可直接牵引不需拉绳。敷设多根4对小对数缆线时,应组成缆 束,采用拉绳牵引敷设。牵引速度要慢,不宜猛拉紧拽,以防止缆线外护套发生 被磨、刮、蹭、拖等损伤。 缆线在地板下布线方法较多,保护支撑装置也有不同,应根据其特点和要求 进行施工。除敷设在管路或线槽内,路由已固定的情况外,选择路由应短捷平直、 位置稳定和便于维护检修。缆线路由和位置应尽量远离电力、热力、给水和输气 等管线。牵引方法与在天花板内敷设的情况基本相同。 缆线在墙壁内敷设均为短距离段落,当新建的智能化建筑中 有预埋管槽时,这种敷设方法比较隐蔽美观、安全稳定。一般采 用拉线牵引缆线的施工方法。如已建成的建筑物中没有暗敷管槽 时,只能采用明敷线槽或将缆线直接敷设,在施工中应尽量把缆 线固定在隐蔽的装饰线下或不易被碰触的地方,以保证缆线安全。 水平子系统完成由楼层配线间到工作区信息出口线路连接的 功能。采用走吊顶的轻型装配式电缆桥架的方案,这种方式适用于大型建筑物,为水平线系统提供机械保护和支持。 缆线敷设注意事项 ?分类标示--表识系统要具有逻辑性, ?布放张力--要小于86.6N ?1根4对双绞线电缆,拉力为100N(10kg); ?n根4对双绞线电缆,拉力为n×50+50(n)。 ?25对大电缆,拉力《40kg,速度不宜超过15m/min。 ?施工半径 ?非屏蔽4对双绞线缆为电缆外径的4倍,施工中为8倍。 ?屏蔽弯曲半径为电缆外径的6~10倍。 ?主干电缆的弯曲为电缆外径的10倍。 ?配线架侧电缆预留长度一般为1.0~3.0m,工作区为10~30cm。 根据综合布线系统工程设计规范(GB/T 50311-2007,综合布线电缆与电力电缆的间距如下:

综合布线工程施工方法

综合布线工程施工方法 一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 3.器材检验要求(略) 4.安全要求(略) 5.技术准备(略) (二)双绞线传输通道施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。(3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住 管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a.金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。

弱电系统综合布线系统施工方法

弱电系统综合布线系统施工方法

1.1.1综合布线系统 施工要求 布线系统的施工要求应符合《建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T 50312-2007)中的相关要求。 ?工作区(信息插座)施工要求 所有信息插座安装在墙壁或柱子上,底边距地板标高300mm,并采用暗埋式;信息插座安装在86型的金属暗盒内,此暗盒与墙壁的外表面成水平(或者略低于此表面)。 ?水平子系统(水平线)施工要求 各层的水平线分别自其各层的弱电间出发,沿本层吊顶上的桥架,后通过吊顶的金属管和埋于墙内的金属管,到达信息插座暗盒内,连接信息插座或者沿本层吊顶上的桥架,到各个办公室门上吊顶内的分配线盒。桥架沿每层的走廊行走。水平线的安装在吊顶安装之前完成。 ?管理子系统施工要求 配线架要安装在标准机柜内,机柜放置在相应控制室内。 施工内容 1)、线缆敷设施工工艺要求 ?线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的压挤和损伤, 特别是光缆;转弯处的半径一定要大于线缆的十倍半径(4对双绞线要大于30mm); 如果光缆和双绞线在同一线槽内,光缆不要放在线槽的最下面,避免挤压光缆。 垂直线槽中,要求每给1m-2m在线槽上扎一下。 ?每一根线缆两端(配线柜端和终端出口端)都要有相同的、牢固的、字迹清楚的、 统一的编号(编号标签统一打印,避免字迹不清楚和手写难以辨认的问题)。 ?线缆在终端出口处要拉出不小于50cm的接线余量,盘好放在预埋盒内。防止其 它工序施工时损坏线缆。 ?配线柜处,线缆接线余量将根据每层楼面情况留足。(一般情况,线缆进配线柜 后留5米)。 ?布线时遇到阻力较大时拉不动,注意不要用力过猛,防止线缆芯线拉断。应先找 出故障原因,并予以排除。 ?布线缆时从配线柜至终端出口,线缆中间任何地方均不得剪断和接续。 ?线缆敷线的施工条件: ?施工楼层内所有线槽、管线、预埋盒、过渡盒等均安装到位,经验收符合要求。 水平布线缆后,决不允许再有管线变更和电焊等施工,以防损坏线缆。 ?配线间的内墙、地坪等装修完毕,走线槽(管)竖井已经安装到位。机柜(架) 安装位置已经确定。线缆布线后,决不允许再有墙面抹灰,地坪浇灌等土建施工, 以防损坏线缆。 ?施工图纸已经全套完整,所有终端出口都已在图纸上统一编号完毕。以上条件皆 具备后,可以布线施工。 ?为了使线缆更便于检查,在穿线时不仅要做好标签,而且要记下线缆两端的长度 记录。

弱电综合布线工程管径走线容量

弱电综合布线工程管径走线容量 通过综合布线工作组的统计和调查,收集了:3M、AMP、CommScope、Datwyler、Leviton、Molex、Potevio普天、Panduit、Siemon、SHIP一舟、TCL、Tiancheng天诚,共十二家的超5类、6类及6类以上线缆的外径尺寸,并依据下表,进行详细计算,核算出在不同管径走线情况下,符合利用率的走线根数,以方便广大施工人员在布线工程中参考使用和方便查询。 附表:双绞线缆径与电线管对照详表

说明: 1 为了充分利用页面宽度,部分名词将使用缩写替代,这些缩写如下:UTP:不带隔离的非屏蔽双绞线 UTP-:带一字隔离的非屏蔽双绞线 UTP+:带十字隔离的非屏蔽双绞线 F/UTP:铝箔总屏蔽双绞线,不带隔离 F+/UTP:双层铝箔总屏蔽双绞线,不带隔离 F/UTP-:铝箔总屏蔽双绞线,带一字隔离 F/UTP+:铝箔总屏蔽双绞线,带十字隔离 F2/UTP+:双层铝箔总屏蔽双绞线,带十字隔离 SF/UTP:丝网铝箔总屏蔽双绞线,不带隔离 SF/UTP-:丝网铝箔总屏蔽双绞线,带一字隔离 SF/UTP+:丝网铝箔总屏蔽双绞线,带十字隔离

U/FTP:铝箔线对屏蔽双绞线 F/FTP:铝箔总屏蔽/铝箔线对屏蔽双绞线 S/FTP:丝网总屏蔽/铝箔线对屏蔽双绞线 2 截面利用率指管内空间与双绞线总截面积之比 3 25%、30%是指在GB 50312-2007标准中规定的截面利用率上下限 4 16/1.2~50/2.5等等指金属管的标称直径/壁厚 5 表中数字指此类管中可以穿过的双绞线根数。 注:《综合布线管径走线容量统计表》共包括13张表,包括3M、AMP、CommScope、Datwyler、Leviton、Molex、Potevio普天、Panduit、Siemon、SHIP一舟、TCL、Tiancheng天诚共12家厂家的管径走线容量统计。 一下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋

综合布线施工计划(完整版各种表格)

竣工资料目录 序号资料名称编号装页计数 1 工程施工组织 2 工程开工报告 3 施工进度计划 4 施工进度周计划 5 施工安全交底 6 施工技术交底 7 隐蔽工程报验表 8 隐蔽工程检查记录表 9 材料报验单 10 设备开箱记录 11 网络信息点测试报告 12 语音信息点测试报告 13 有线纤细点测试报告 14 监控信息点测试报告 15 网络信息点测试表 16 竣工图集 17 施工日志 18 施工材料检测报告 项目部人员组织表 工程名称 建设单位 施工单位

序号姓名职务年龄技术职称工作时间联系方式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 施工人员组织表 工程名称 建设单位 施工单位 序号姓名职务年龄技术职称工作时间联系方式1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 工程开工/复工报审表工程名称:

致:(监理单位) 我方承担的工程,已完成了以下各项工作,具备了开工/复工条件,特此申请施工,请核查并签发开工/复工指令。 附:1.开工报告 2.(证明文件) 承包单位 ____(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期 工程开工报告 工程名称施工单位 工程地点建设单位

致单位: 根据合同的约定,建设单位已取得主管单位审批建设许可证,我方已完成了开工前的各项准备工作,计划于年月日开工,请审批。 已完成报审的条件有: □公司相关资质 □施工组织设计(含主要管理人员和特殊工种资格证明) □施工测量放线 □主要人员、材料、设备进场 □施工现场道路、水、电、通讯等已到达开工条件 项目负责人(签字):__________ 施工单位(章):______________ 日期:______________ 审批意见: 审批结论: □同意□不同意 总监理工程师(签字):______________ 日期:______________ 本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。 施工安全交底 工程名称工程地址 工程类别文档编号 内容: 一、严格遵守施工现场的各项规章制度以及各种安全生产规范。 二、进入施工现场必须“两穿一戴”,设立专职的安全质量员进行监督和管理。

综合布线系统安装工艺

综合布线系统安装 1 范围 本工艺标准适用于建筑物内楼宇自动化控制用综合布线系统安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 对绞电缆和光缆型号规格、程式、形式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证,并应附有本批量电缆的性能检验报告(注:电缆标志内容:在电缆的护套上约以lm的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,必要时还标明生产年份。标签内容:电缆型号规格,生产厂厂名或专用标志,制造年份、电缆长度)。 2.1.2 钢管(或电线管)型号规格,应符合设计要求,壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼,棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(现浇混凝土内敷钢管,可不刷防腐漆,但应除锈)。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表完整无剥落现象,并有产品合格证。 2.1.3 管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》中相关规定。 2.1.4 金属线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并应有产品合格证。 2.1.5 各种镀锌铁件表面处理和镀层应均匀完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 2.1.6 接插件:各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格,数量应符合设计要求,其发射、接收标志明显,并应有产品合格证。 2.1.7 配线设备,电缆交接设备的型号规格应符合设计要求,光电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称统一,标志位置正确、清晰。并应有产品合格证及相关技术文件资料。 2.1.8 电缆桥架、金属桥架的型号规格、数量应符合设计要求,金属桥架镀锌层不应有脱落损坏现象,桥架应平整、光滑、无棱刺,无扭曲、翘边、铁损变形现象,并应有产品合格证。 2.1.9 各种模块设备型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 2.1.10 交接箱、暗线箱型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 2.1.11 塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无梭刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 2.2 主要机具与测试设备: 2.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机,套管机。 2.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、活扳手、鱼尾钳。 2.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠灰铲,灰桶,水壶,油桶,油刷,粉线袋等。 2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、工具袋、工具箱、高凳等。 2.2.5 测试仪表和设备、万用表,摇表,光时域反射仪,噪声测试仪,场强测试仪,

相关文档