机房及综合布线施工方案

*********办公楼网络改造工程

设计方案

******股份公司

目录

第一章机房改造 (5)

1.1.现状分析 (5)

1.1.1.机房示意图 (5)

1.1.2.机房概况 (5)

1.1.3.机房改造任务 (6)

1.1.4.设计依据 (6)

1.2.机房装修 (8)

1.2.1.系统概述 (8)

1.2.2.需求分析 (8)

1.2.3.地面工程 (8)

1.2.4.墙面工程 (9)

1.2.5.吊顶工程 (9)

1.2.6.门窗工程 (10)

1.2.7.场地防水 (10)

1.2.8.防火处理 (10)

1.2.9.场地防鼠 (10)

1.2.10.电磁屏蔽 (10)

1.3.机房供配电 (10)

1.3.1.系统概述 (10)

1.3.2.机房市电需求 (11)

1.3.3.UPS需求 (11)

1.3.4.产品选型 (12)

1.3.5.特点 (12)

1.3.6.照明及维修插座 (13)

1.3.7.机房防雷接地 (13)

1.4.机房空调 (20)

1.4.1.系统概述 (20)

1.4.2.需求概况 (21)

1.4.3.选型分配 (21)

1.5.机房消防系统 (21)

1.6.视频监控系统 (22)

1.8.机房防盗报警系统 (24)

第二章综合布线改造 (25)

2.1.机柜内卡接 (25)

2.2.配线架卡接 (26)

第三章施工组织设计 (27)

1.施工部署 (27)

1.1开工准备 (27)

2.施工进度计划 (29)

2.1缩短工期的几项施工措施 (29)

2.2施工准备工作计划 (29)

3.工程施工方法 (30)

3.1电气安装 (30)

3.2UPS安装方案 (32)

3.3空调工程施工方法 (33)

3.4综合布线工程施工方法 (34)

3.5图像监控、设备监控工程施工方法 (38)

4.施工目标管理及各项管理措施 (39)

4.1工期管理目标和措施 (39)

4.2主要技术措施 (39)

4.3施工管理和控制 (40)

4.4施工技术组织措施 (42)

4.5施工进度管理 (44)

4.6施工变更控制 (45)

4.7安全保证措施 (47)

4.8配合保证措施 (48)

4.9文明施工措施 (48)

4.10安全、保卫、消防、环保等方面的管理目标和措施 (49)

4.11成品保护措施 (50)

第四章售后服务体系介绍 (51)

1.概述 (51)

2.我们的目标 (51)

3.关键要素 (51)

5.服务质量遵循的标准 (52)

6.服务方案 (52)

6.1专业的售前设计服务 (52)

6.2交钥匙工程服务 (53)

6.3备品备件支持 (53)

6.4设备保养服务 (53)

6.5应急维护措施 (54)

7.培训服务 (55)

第一章机房改造

1.1.现状分析

1.1.1.机房示意图

机房及综合布线施工方案

1.1.

2.机房概况

办公楼原机房由两个房间组成,没有内外网机房之分,大约34平米。两个房间之间有一堵带门的隔墙。

1.1.3.机房改造任务

机房及综合布线施工方案

1、原机房中间隔墙进行封堵。

2、将原机房分为独立的两部分,分别为外网机房与内网机房。

3、机房地面做防尘保温处理。

4、机房地面做等电位接地系统。

5、机房地面铺设防静电地板。

6、机房墙面进行统一防尘粉刷。

7、内网机房单独建立一套配电系统。

8、内网机房配备UPS不间断电源。

9、内外网机房安装5P柜式空调。

10、内外网设计安装安防系统(门禁、监控、防盗报警)。

11、内外网机房内配备手推式气体灭火器。

1.1.4.设计依据

1)《汇集信息机房建设业主要求》、图纸;

2)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

3)《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

4)《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007

5)《智能建筑弱电工程设计施工图集》97*700

6)《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

7)《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

8)《建筑智能化系统工程技术标准》DB32/181-1998

9)《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

10)《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000

11)《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001

12)《通风及空调工程施工及验收规范》GB50243-2002

13)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

14)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

15)《建筑智能化系统工程检测规程》DB32/365-1999

16)《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

17)《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94

18)《安全防范系统通用图形符号》GA7401

19)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

20)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98

21)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

22)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

26)《低压配电设计规范》GB50054-95

27)《中国电器装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

28)《环境电磁波卫生标准》GB9175-88

29)《建筑照明设计标准》GB50034-2004

30)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

31)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

32)《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010

1.2.机房装修

1.2.1.系统概述

业主对于数据的存储和使用的要求也越来越高。该机房环境的设计必需考虑到数据处理的重要性和发展性,在关键物理基础设施上必需参照较高的标准进行设计、施工。

主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料。机房六面体作防尘保温处理。部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料。所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标,做到不起尘、阻燃、绝燃,不产生静电,牢固耐用并无病虫害发生。

1.2.2.需求分析

机房应是安全性、可靠性要求最高、最重要的地方,是单位的数据和通讯枢纽,是保证单位正常工作的关键重要部分之一。机房内放置的计算机设备、网络通讯设备等,不仅因为高科技产品需要一个非常严格的操作环境,更重要的是它能否正常运作,对整个单位的业务是至关重要的。因此,机房的基本结构组合必须达到以下目的及水准。

重点目的有防尘、屏蔽、防静电、空调回风、防漏水设施、隔热、保温、防火等。

顶面做顶部防尘保温处理

饰面为600*600的微孔铝扣板

墙面所有墙面以及柱面均采用砂纸打磨,然后粉刷乳胶漆2

遍,以达防尘、易清洁等作用。

地面机房区域地板采用高档防静电活动地板,地板高度

主机房区域为300mm。

1.2.3.地面工程

地板采用无边框的全钢抗静电活动地板,地板外形美观、色彩淡雅、柔和、尺寸精确、工艺先进、稳定性强。并配有通风、走线等配套地板。具体参数为:

承重:集中负荷:≥500Kg,绕度<2mm;均布荷载≥1200Kg/m2。

系统电阻值:在温度为15~30℃,相对湿度为30%~75%时,活动地板系统电阻值:1.0×106~1.0×1010Ω。

室内防火级别:A级,活动地板的通风板数量需根据现场实际情况严格测算,保证精密空调的送风风速符合建设规范。根据机房设备的就位点留有合适的出线孔,出线孔的大小及形状由具体电脑设备来决定。

机房地面采用30mm橡塑板形成良好的保温层。

机房及综合布线施工方案

机房及综合布线施工方案

1.2.4.墙面工程

将原机房墙面采用砂纸打磨,然后粉刷乳胶漆2遍,两个机房之间采用石膏板轻钢龙骨进行封堵。

1.2.5.吊顶工程

采用金属天花具有质轻、防火、防潮、吸音、洁净等性能,适合机房应用。结合机房对吊顶的要求,采用铝合金微孔方板吊顶,600×600毫米宽,板材壁厚0.8毫米板面布有微孔,有极好的吸音及回风效果。这种顶板材质轻,强度高,不燃烧,无色差,平整度好,便于拆装,利于顶内维修。安装三管格栅灯带,满足机房照明使用要求和空调回风要求,且机房的延展性、装饰性较好。

机房及综合布线施工方案

机房及综合布线施工方案

1.2.6.门窗工程

机房门保留原有不变,窗户根据现场情况进行保留或封堵。

1.2.7.场地防水

在机房四周做好防水处理,防止室外流入。并在空调周围修筑防水垄,一旦空调漏水将自动排入大楼污水管,同时漏水探测器探测到空调发生漏水将发生报警告知监控人员。

1.2.8.防火处理

主材为非燃性或难燃性外,其它材料尽可能选用难燃性材料,所有木质隐蔽部分均刷防火漆作防火处理。疏散口设有醒目的紧急出口标记,便于人员疏散。

1.2.9.场地防鼠

为了防止老鼠对线缆的破坏,所有机房与外界连接的管线槽口处均以专用防火泥封堵,各消防分区的围护上下均作适当的隔离封堵;机柜下开孔均加有PVC护套;各专业管线均分别放置在各自的金属桥架内或外套金属管。

1.2.10.电磁屏蔽

将机房顶面龙骨、墙面龙骨、防静电活动地板金属支架、墙壁顶棚的金属层都接在静电地上,整个机房形成一个屏蔽罩,以保护人身和静电敏感器件的安全。

1.3.机房供配电

1.3.1.系统概述

在内网机房增加一套配电箱,用于内网机房的市电输入,UPS输入输出等。

机房及综合布线施工方案

1.3.

2.机房市电需求

机房供配电系统应为380V/200V、50HZ低压配电系统采用TN-S系统,计算机供电质量达到A级。

机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,其中设备供电由UPS提供并按设备总用电量的1.5倍进行预留,而空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求供配。

1.3.3.UPS需求

机房用电负荷主要来自于交换机、路由器、服务器、工作站、故障照明、安防系统等设备,根据机房的负载情况和50~60%的合理负载率选取合适功率的UPS系统。

UPS供电系统采用一台20KVA UPS,负责内网机房的设备用电,后备时间为1个小时。

UPS为在线式UPS,选择企业用UPS电源,输入为三相380V,电源输出为三相380V,断电电

池持续供电1小时,接地系统采用TN-S方式,零线和地线分开设置。

电池技术要求:蓄电池应安装在柜体内,蓄电池柜需装设相适应的直流断路器。

1.3.4.产品选型

机房及综合布线施工方案

1.3.5.特点

超高功率密度

超宽输入电压范围

输出功率因数高达0.9

兼容机架/塔式安装方式

出色的节能环保特性

完全匹配易睿设计方案

超大尺寸LCD和LED显示,系统状态一目了然

支持并联扩展运行,且无需并机插框(最大4台)

分散式自主并联和数字化均流技术,极高的并联可靠性

支持同步双母线方案

支持共用电池组

三三和三单机型可选,适合工业类设备使用

1.3.6.照明及维修插座

机房照明系统建设

采用无眩光栅格荧光灯灯具,机房建设平均照度400Lx,辅助房间照度150Lx;照度均匀度机房内不小于于0.7;机房内的应急照明照度不低于30Lx,应急照明作为一般照明的一部分;设置疏散照明和安全出口指示灯,地面照度不低于0.5LX;

机房照明灯具规格为600*6003*18W。

2、维护电源插座技术规格

在机房内四周墙面布置多套10孔10A插座。

系统设计

主机房内所用的灯盘和电源线都是采用优质格栅灯盘和阻燃铜芯电缆、电线。电源线应采用桥架及金属保护管。

(1)机房主要采用3×(18)W、600×600mm隔栅电子日光灯具,光管采用光色、光指数好的进口荧光灯管。

(2)灯具配电线径不小于1.5mm2,接线和接地保护线须与灯具接触良好;所有照明线都须穿金属管并留有余量,电源线应通过绝缘垫圈进入灯具,各回路绝缘电阻值不小于0.5MΩ。

(4)灯具安装于天花,应平直、整齐,同一排灯具中心偏差不大于5mm。

(5)机房内照度必须符合国家标准《电子计算机机房设计规范》GB50174-93中相应的规定的:“机房内在距地0.8m处不低于500LX”的要求。应急照明照度不低于正常照明照度的1/10。

1.3.7.机房防雷接地

机房内集中了大量的微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化,从而造成设备抗过压、过流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。感应雷侵入机房及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380V、220V电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可

靠运行,以及保证机房工作人员有一个安全的工作环境,在大厦已实施建筑防雷措施的基础上,根据招标方要求须做到B、C两级防雷,建议对本机房实施以下防雷措施:

机房总配电柜进线处加装OBO电源防雷器作为电源第二级保护。

市电输出柜、UPS输出列头柜电源进线端加装OBO电源避雷器作为电源第三级保护。

接地基本概念:

供电系统用变压器的中性点直接接地,以及电器设备在正常工作情况下,不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,都称为接地。前者为工作接地,后者为保护接地。

配电变压器低压侧的中性点直接接地,由此中性点叫做零点,由中性点引出的线叫做零线。用电设备的金属外壳直接接到零线上,称接零。

接地可分为工作接地、保护接地、重复接地、静电接地、直流工作接地(也称逻辑接地、信号接地)、防雷接地等。

这几种接地彼此的意义、作用和要求是有区别的,因此设计的要求也不同,所以常常是分开独立设置接地电极,遇到雷击时就会出现安全事故,最常见的是防雷接地的接地体对其他接地体产生反击。

等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。

穿过各防雷区交界的金属部件和系统,以及在一个防雷区内部的金属部件和系统,都应在防雷区交界处做等电位连接。应采用等电位连接线和螺栓坚固的线夹在等电位连接带处做等电位连接,而且当需要时,应采用电涌保护器(SPD)做等电位连接。

主机房接地

计算机机房的接地问题,不同的计算机生产厂家在计算机安装的接地问题上提出了不同的要求,计算机的使用单位在机房建设中是否能满足计算机对地线的要求,是衡量每一个机房建设质量的关键性问题之一。

一、计算机机房接地的目的

在计算机机房的建设中,一定要求有一个良好的接地系统,做好机房接地系统的建设主要有两个目的:

1、机房建立接地系统是为了设备和人身的安全。

2、机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。

因此,在机房建设时,要根据计算机厂家的要求和机房环境的实际情况建立好机房接地系统。

计算机房一般应该有以下几种接地:

(1)交流工作接地。

(2)安全保护接地

(3)计算机系统直流接地(有的叫逻辑接地)

(4)防雷保护接地

(5)防静电接地

(6)屏蔽接地

(7)重复接地

(8)中性点接地

(9)综合接地

二、计算机机房的防雷接地

计算机机房的防雷保护接地系统是在机房建设中不可忽视的问题。按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中的指标:防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω。

在一般情况下,计算机机房的防雷接地系统,由建筑设计单位在进行建筑设计时已作设计处理。本次计算机机房防雷接地直接与大楼的防雷接地共用一组接地。

接地方案

从防雷的要求看,均压才能避免反击,而均压又要求多点接地。从防干扰的要求应该是单点接地,所以只有做好机房的等电位连接,并通过单点连接到直流信号地网上,才能使上述两项矛盾的要求兼而顾之。

在机房按下述方案构成等电位网:

机房防静电地板下面沿墙用3×30mm紫铜排做成纵横网格状等电位网。

所有设备的“安全保护接地”以及供电电源“交流工作接地”、计算机的“直流信号地”、避雷器的“防雷地”全部连接到等电位网上。

将机房所有用电插座接“地”孔全部连到等电位网上。

将机房设备外壳全部连到等电位网上。

将机房内所有金属管槽全部连到等电位网上。

将机房天花龙骨、地板支架、钢板墙体及门框金属体全部连到等电位网上。

用多芯铜线绝缘电缆将等电位网与大厦综合接地点可靠连接。

要求大厦共用接地点接地电阻≤1Ω。

子配线间的设备接地通过接地线连到配电箱的接地端子,接地端子与大楼楼层内的共用接地点连接。

机房防雷

在主配电柜采用V25-B防雷器,做为二级防雷使用,市电输出配电柜、列头柜采用V20-C 防雷器,做为三级防雷使用。

1、功能

OBO V25-B高能量防雷器内含一个特别的压敏电阻电路,该电路由具备性能良好的非线性特性(>30)的氧化锌压敏电阻组成。这使得该防雷器即使在高能量的过电压冲击下,也能够最大限度地实现保护。其保护水平为在100KA/10As冲击下,残压不超过2kV。因此,该防雷器能够承受来自于直接雷击下的部分雷电流。当线路过载情况发生时,防雷器内部的断路器,会自动将失效的防雷器模块从主电路分断开来,同时模块上用于监视工作状态的显示窗口的颜色会由绿色转变为红色。

2、应用

当建筑物本身设有外部避雷系统(如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时),根据IEC、VDE相关理论,在其建筑物内部的380V/230V低压配电电路上,采用OBO V25-B/3+NPE/FS

来建立电源线上的雷电保护等电位连接,可以避免雷电发生时引起的失火、爆炸、人身伤亡的危害。

3、特殊配置

●AS声光报警模块

附带声音与灯光报警的功能底座,给该底座供一220V单相市电,在正常的情况下灯光显示为绿等,当有模块损坏时,报警灯由绿色变成闪烁的红灯,并伴有“嘀嘀”报警声,提醒维护人员更换。

●FS遥信触点模块

附带遥信触点功能底座,可根据实际需要选用端子1-2(常开触点)或1-3(常闭触点)连接。而端子接线可使用0.14-2.5mm2多股线或单芯线。

AS声光报警模块、FS遥信触点模块可使维护人员实时对防雷器工作状态进行监视。当发现防雷器不能正常工作时,维护人员只需对已失效的防雷器模块进行更换,这样可降低维护费用,更换时并不需停电。

技术参数:

型号V25-B

正常工作电压UN230V

最大持续工作电压UcAC

UcDC 385 505

根据VDE0675,Part6标准下的分类级别B

在5KA(8/20)冲击电流下的电压保护水平Up<1.0KV 单模块最大通流量Imax(8/20us)60KA

NPE模块技术参数:

额定反应直流电压UagN500V±20%

额定工作电压Ur250V~50/60HZ 在100V下的绝缘电阻Riso>10Gohm

依据IEC529的雷电流测试(10/350)

最大通流量is max 电量Q 25KA 12.5As

机房及综合布线施工方案

机房及综合布线施工方案

V25-B/3+NPE电源防雷器技术介绍:

1、应用

V25-B/3+NPE防雷器为根据IEC61312、IEC61643、VDE0675标准设计,用于B类防雷保护的场合,该过电压保护器尤其适用于TT和IT电网场合。V25-B/3+NPE防雷器采用新型的设计,既做到符合DIN VDE0100Part534/A1的标准要求,又使得该型号在TT和IT电网上的安装变得简单易行。V25-B/3+NPE防雷器保护用户设备免遭由于雷电和开关操作所引起的瞬态浪涌的危害。

2、功能

V25-B/3+NPE防雷器的相线与零线之间的限压采用三组氧化锌压敏电阻模块(德国OBO BETTERMANN公司原厂提供,型号为V25-B/0),使过电压箝位至非常低的幅值,与此同时,压敏电阻在极短的响应时间内释放出较大的放电电流。在零线和地线的保护上,该型号采用一个高能量的石墨电极间隙放电模块(德国OBO BETTERMANN公司原厂提供,型号为NPE)用来限制零线与地线之间的过电压,当由于电网发生故障电压导致内部防雷器模块迅速老化情况发生时,V25-B/3+NPE防雷器内部的防雷模块内置的动态及热感断路器会随即发生动作,使防雷模块安全地从主电路脱离开来,与此同时,显示视窗适时地从绿色转变为红色和同时提供多种方式的告警。值得自豪的是,由于V25-B/3+NPE防雷器采取了新型结构,使得防雷模块在由于市电或负载原因引起防雷器过载时,其前端保险丝(或空开)能够及时而安全动作,避免了其它类型之防雷箱因内部结构不合理而引发防雷器内部压敏电阻持续短路造成的严重后果。

机房综合布线项目施工方案
研究院机房建设项目综合布线施工方案 研究院机房建设项目综合布线施工方案 机房建设...
机房综合布线项目施工方案
机房综合布线项目施工方案_专业资料。实用的施工资料。 金属桥架直线段每隔 50m...
机房及综合布线施工方案-机房综合布线系统
机房及综合布线施工方案-机房综合布线系统_建筑/土木_工程科技_专业资料。最新资...
机房及综合布线施工方案-
机房及综合布线施工方案-_建筑/土木_工程科技_专业资料。文档均来自网络编辑整理...
机房综合布线系统施工方案.doc
机房综合布线系统施工方案.doc_总结/汇报_实用文档。安徽省电力公司信息配线架综合布线系统施工方案安徽省电力公 司办公区配线间包括芜湖路办公区的老调度楼内的四个......
机房和综合布线方案
机房和综合布线方 案 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。山东泰山 1532 物联商贸有限公司网络实施方案一、综合布线系统方案 结构化布线......
机房综合布线方案设计.doc
机房综合布线方案设计.doc_工程科技_专业资料。实用文档第1章 数据中心综合布线系统现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一 般的语音......
机房综合布线方案
机房综合布线方案_初三语文_语文_初中教育_教育专区。第1章 数据中心综合布线系统现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一 般的语音......
机房综合布线系统施工方案
机房综合布线系统施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。安徽省电力公司信息配线架综合布线系统施工方案 安徽省电力公司办公区配线间包括芜湖路办公区的老调度楼内的......
机房综合布线项目施工方案综合版
研究院机房建设项目综合布线施工方案(一) 施工方案设计的依据《ISO/IEC11...
机房综合布线方案
GB/T 8401-1987 光纤传输特性光学特性测试方法 ? GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》 ? ECSC72:95 建筑物与建筑群综合布线系统工程设计规范 ? ISO/......
机房综合布线方案
机房综合布线方案针对 AAAAAA 数据中心机房的网络需求,以计算机网络运算准确无误及数据传输安全 可靠、速度快的高标准,此次选用 XX 超 5 类综合布线系统(结合语音......
机房综合布线方案
机房综合布线方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。机房综合布线方案 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。第1章 数据中心综合布线系统现代......
机房综合布线方案设计
机房综合布线方案设计_其它_工作范文_实用文档。实用文档第1章 数据中心综合布线系统现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一 般的语音......
机房综合布线系统施工方案及工艺要求
※ 施工图必须经业主认可,并能保证正常施工的情况 下开工。提供所需加工产品的规格型号 机房综合布线系统施工方案及工艺要求 1.1 施工准备 ※ 与土建单位及其它......
机房综合布线方案设计
机房综合布线施工 机房综合布线系统要求距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字 形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房综合布线,“井”......
机房综合布线方案
机房综合布线方案。就业和社会保障市级数据中心一标段机房工程 第1章 数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一 ......
机房综合布线方案设计
机房综合布线方案设计_建筑/土木_工程科技_专业资料。WORD 格式实用文档 第1章 数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求......
机房方案综合布线
机房方案综合布线_其它_计划/解决方案_实用文档。国内有文章将我国的数据中心与机房工程的建设总结为:“一流的设备”、“二流的设计”、“三流的管理”。其中:......
机房和综合布线方案
机房和综合布线方案_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。. 山东泰山 1532 物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高......