文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防炮

消防炮

消防炮
消防炮

ZDMS0.6/5SV (25米保护半径~35米保护半径、视频监控)

ZDMS0.6/5S (25米保护半径~35米保护半径)

系列自动寻的智能消防炮由消防炮体、现场控制器组成。它结合微控技术、红外传感探测技术、机械转动控制技术、图像传输技术,自动寻找着火点精确定位并有效快速扑灭火源;根据着火点远近自动进行直流柱状或喷雾散花式射水,有效灭火同时保护到人身及财物安全;具有现场手动操作控制及图像显示功能;可根据其他消防报警系统的联动信号进行强制启动探测火源;采用红外双波段探测技术在有效探测火源的同时提高抗环境干扰的能力;并可进行地面灵敏度参数设置及调试。

性能特点

1、流量大,射程远,扑灭早期火灾更迅速;

2、转动机构具有离合功能有效保护电机;

3、带有电动操作柱状/雾状喷嘴;

4、双波段探测有效提高抗干扰能力;

5、具有现场手动人工操控功能;

6、具有图像传输现场画面功能;

7、具有与其他消防报警系统联动功能;

ZDMP0.25/-SA8 (探测保护半径8米)

ZDMP0.25/-SA16 (探测保护半径16米)

产品特点及功能:

该组件是由单片机技术、红外、紫外技术于一体的高大空间火灾探测部件,在该组件监控范围内发生火情时20秒内启动大流量洒水

器或其它灭火装置进行洒水灭火。同时给出报警信号,洒水完成后自动停止,火焰复燃可重新启动。该组件可与火灾自动报警中心连接,启动其他消防设备。该装置可同时控制1-4个大流量洒水器。最多时一个红外智能组件可以带8个大流量洒水器(用作隔离水幕时)。技术参数:

名称:消防水炮现场控制器

相关参数:

1.概述:

消防水炮现场控制器内置性能优越的微处理器,是自动消防水炮灭火系统的主要操作设备。当现场人员发现火灾,现场人员可就近操作现场手动盘,现场人员可就近操作现场手动盘按钮,指挥消防炮的水平运动角度,和垂直运动角度,使炮口指向火源,启动消防水泵、喷水电动阀,调整消防水炮的角度,对准火源,实施灭火。现场手动盘与水炮就近安装,离地面1.5m,以便于现场人员手动操作。

2.主要特点

具有可全方位操作的按键,操作方便;

可以纯手动的控制消防水炮上、下、左、右旋转;

具有直接操作电磁阀门的按钮,控制阀门开/闭动作;

具有直接启动消防泵的按钮,控制消防泵启/停动作;

具有设有急停按钮防止误操作喷水;

显示消防泵、阀门和声光报警器的工作状态;

消防水炮报警联动控制

相关参数:

1.概述

消防水炮控制柜与消防报警系统能够完全兼容。它能自动检测消防水炮工作状态、报警状态、及故障,并作相应指示。实现远程对对水炮的喷射方向、消防专用电磁阀和启停水泵进行集中控制。控制柜采用大屏幕液晶汉字显示界面,并配有打印机功能,在柜子的面板上配有直接启停本装置的按钮,实现报警联动控制和灭火功能外;还具有图像监控功能,结合现场图像信号,值班人员可通过消防控制中心的联动控制柜,手动控制现场消防炮,使消防炮能达到自动和人工手动干预相结合,大大提高灭火装置的工作可靠性,能更直观的把握现场火灾情况,更有效的进行防火、灭火、直观方便。

消防水炮控制柜与消防水炮之间以CAN总线的方式进行通讯,并预留有探测器回路,方便同我公司生产的各种总线编码器件的连接,可以满足各种火灾自动报警系统的要求。

2.主要特点

1)为系统提供交流、直流电源。

2)联合控制,可以控制1-8个分区的电源供给、报警输入。

3)实现水泵启动手动与自动的转换控制。

4)提供EPS后备电源(1000VA、延时1小时)。

5)SPD电涌保护器。

6)与消防报警系统能够完全兼容。满足各种火灾自动报警系统的要求。PSKD电控消防炮

PSKD电动炮主体、消防专用供水系统等组成。本产品所有转动部分均采用直流电机驱动,水平回转控制机构和仰俯控制机构可在任意位置实现自锁,同时采用磁感应开关限位,可保护电机不会因机械限位带来的过载而烧毁电机。无线遥控和远程有线控制两种控制方式可使消防人员远离火场,在安全距离以内操作,有效的保护了消防人员的安全;消防炮应急手轮操作是在电源电压过低、线路故障等情况下采取的紧急手动控制方式。本产品广泛适用于工矿企业、石油化工、仓库、港口码头、石油储罐区等场所,也用于装备消防车、消防舰艇等。

性能特点:

◆结构新颖;

◆性能稳定可靠;

◆操作灵活;

◆维修方便;

◆入口压力低;

◆流量大,体积小;

◆功耗低,重量轻;

◆无线遥控可采用一控一、一控四、一控八等多种方式;

◆无线遥控距离≥250m;

◆具有开花/直流两种喷射功能;

◆多种控制方式(无线控制、有线控制、应急手动控制);

◆带电机自锁功能,射水炮头稳定;

◆采用磁感应开关限位,性能优越、可靠;

◆符合国标(GB19156-2003)《消防炮通用技术条件》要求。

PLKD系列电控消防泡沫-水两用炮

产品概述:

电控消防泡沫—水两用炮为电动有线和无线遥控两种直流驱动控制方式,实现操作人员能够在远距离直接控制消防炮射水角度,能很好的保护灭火人员的人身安全。可喷射水柱和水成膜泡沫液(AFFF)。当喷射水柱时,可扑灭固体火灾;可用于火场降温冷却、消防抢险;当喷射泡沫时可扑甲、已、丙类液体引发的火灾。本产品为适用于配备重型消防车、消防舰艇、工矿企业、仓库、油田、贮罐的固定式消防灭火设备。

性能特点:

◆结构新颖;

◆性能稳定可靠;

◆操作灵活;

◆维修方便;

◆入口压力低;

◆流量大,体积小;

◆功耗低,重量轻;

◆无线遥控可采用一控一、一控四、一控八等多种方式;

◆无线遥控距离≥250m;

◆具有开花/直流两种喷射功能;

◆多种控制方式(无线控制、有线控制、应急手动控制);

◆带电机自锁功能,射水炮头稳定;

◆采用磁感应开关限位,性能优越、可靠;

◆符合国标(GB19156-2003)《消防炮通用技术条件》要求。

泡沫炮性能

PS系列消防水炮

(—)功能介绍

1.该炮是国内先进产品,可装备于各种消防车、消防艇、举高平台消防车、固定消防炮塔和消防管路上。

2.该炮具流量大,射程远,功能多,既可作直流喷射,又可作喷雾喷射,流量可根据要求在(20、25、30、40、50L/S任选一种)等特点。

3.该炮为手柄操作

4.操作方便,灵活,炮身可做水平,俯仰回转并可实现自锁等,有利于操

PSY20-50移动式消防水炮

(—)功能介绍

1.该炮具流量大,射程远,功能多,既可作直流喷射,又可作喷雾喷射,流量可根据要求在20-50L/S调节等特点。

2.操作方便,灵活,炮身可做水平,俯仰回转并可实现自锁等,有利于操作人员撤离火场。

PL24-100泡沫炮

功能介绍功能多,既能喷射水,又能喷射泡沫混合液、并能即时自吸泡沫混合液,设计精巧,操作灵活,射程远,炮身可作水平回转、俯仰转动,可扑灭一般固体火灾和油类火灾。

PL Y32(PL Y32Z)型移动式泡沫-水两用炮

PL Y32(PL Y32Z)型移动式泡沫-水两用炮,是一种轻便的泡沫灭火设备,通常配备在消防车上能供给泡沫混合液的消防泵上,或者运用自吸液.它适用于消防车不能进入的火场,在火场上可以根据火势情况移动位置,喷射泡沫或水扑救火灾.该炮可以用两条65水带与消防车或固定消防泵相连接.

主要参数

固定消防炮灭火系统的分类与设置场所

固定消防炮灭火系统的分类与设置场所 固定消防炮灭火系统是指由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。 一、固定消防炮系统设置场所 1、单层、多层建筑; 2、飞机库; 3、石油天热气工程; 二、固定消防炮灭火系统的类型 1、按喷射介质分:水炮系统、泡沫炮系统、干粉炮系统; (1)水炮系统 喷射介质为水,系统由水源、消防泵组、消防水炮、管路、阀门、动力源和控制装置组成。适用于固体可燃物火灾。 (2)泡沫炮系统 喷射介质为泡沫灭火剂,系统由水源、泡沫液罐、泡沫比例混合装置、消防泵组、泡沫炮、管道、阀门、动力源和控制装置组成。适用于甲、乙、丙类液体火灾、固体可燃物火灾。

(3)干粉炮系统 喷射介质为干粉灭火剂,系统由于粉罐、氮气瓶组、干粉炮、管道、阀门、动力源和控制装置组成。适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所。 2、按安装形式分 (1)固定式系统 由永久固定消防炮和相应配置的系统组件组成。 (2)移动炮系统 以移动式消防炮为核心,由灭火剂供给装置、管路、阀门等部件组成。主要配备消防部队或企业事业单位消防队的专业人员使用。 3、按控制方式分 (1)远控消防炮系统 远距离控制的消防炮灭火系统,可分为有线遥控和无线遥控两种方式。 适用场所:爆炸危险性、大量有毒气体产生、产生强烈辐射热、火灾蔓延面积较大且损失严重的、高度超过8M且火灾危险性较大的室内、灭火人员难以及时接近或撤离固定消防炮位的场所。 (2)手动消防炮灭火系统 概念:现场手动操作的消防炮灭火系统。 组成:手动消防炮、灭火剂供给装置、管路及阀门、塌架等部件组成。 适用场所:辐射热不大,人员便于靠近的场所。 江西西河机械设备有限公司,是一家集科研、设计、开发、生产安装、服务、技术培训为一体的专业化企业。目前主要消防产品包含消防炮、炮塔、泡沬灭火系统、防撞调压消火栓、炮座、石化专用消火栓箱、船用消防炮、船用泡沬灭火系统等。所有系列产品均经公安部消防产品检测中心的认可,并取得型式认可证书。消防炮、泡沫系统产品获得中国CCS船级社颁发型式认可证书。 江西西河机械设备有限公司产品专业服务于石油化工储运、炼油、危险品化工码头、LNG/LPG、煤化工、危险品船舶、专业消防船项目,长期以来从事消防行业的技术、经验的积

未来消防系统发展的趋势——智能消防炮

火灾的发生给国家和人民的生命财产造成很大损失,特别是在一些无人值守的大空间场合,火灾一旦发生,其造成的损失将更加惨重。仅仅依赖传统的防火警戒和扑救模式,对于大型工矿企业和建筑是远远不够的。 目前很多国家对展览厅、体育馆、仓库等大空间建筑物内的灭火系统进行论证研究,认为:采用与火灾探测器联动的自动消防炮是解决这一问题的较好方案。 (一)什么是智能消防炮? 指在无人工干预的情况下自动发现火灾,判断火源点的位置,自动调整消防炮的回转和俯仰角度,使其喷射口对准起火点,并展灭火作业的消防炮灭火系统。 与固定消防炮的区别:主动探测、主动定位、自动控制。 与电动固定消防炮的区别:主动探测、主动定位。是远控炮的升级换代产品。 (二)设置场所 1、按国家标准要求需设置自动喷水灭火系统; 2、火灾类别为A类; 3、空间高度较高,采用自动喷水灭火系统难以有效探测、扑灭及控制火灾的大空间场所。如大剧院、体育馆、美术馆、艺术馆和候机楼厅等大空间环境。 4、PS:高大空间场所是指民用和工业建筑物(或构筑物)内净空高度大于8米,仓库建筑物类净空高度大于12米的场所。

(三)类型 1、寻的式智能消防炮灭火系统 大空间自动寻的消防炮灭火系统具有主动探测、自动定位和有效控制的灭火功能,既实现自动喷水灭火,又解决常规自动喷水系统感温部件在大空间场所内反应不及时的问题,灭火后自动关闭系统,能够重复启闭和多次使用,是一种经济和高效的智能灭火系统。 2、扫射式智能消防炮灭火系统 多应用在室外危险场所。 江西西河机械设备有限公司,是一家集科研、设计、开发、生产安装、服务、技术培训为一体的专业化企业。目前主要消防产品包含消防炮、炮塔、泡沬灭火系统、防撞调压消火栓、炮座、石化专用消火栓箱、船用消防炮、船用泡沬灭火系统等。所有系列产品均经公安部消防产品检测中心的认可,并取得型式认可证书。

消防水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的区别

水喷雾灭火系统与细水雾灭火系统在其作用、设置的场所、组成及工作原理上均有不同: 1、水喷雾灭火系统 (1)水喷雾灭火系统的作用。 水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成0.2mm~2mm 甚至更小的细小水雾滴,喷向保护对象,由于雾滴受热后很容易变成蒸汽,因此,水喷雾灭火系统的灭火机理主要是通过表面冷却、窒息、稀释、冲击乳化和覆盖等作用。 在实际应用中,水喷雾的灭火作用往往是几种作用的综合结果,对某些特定部位,可能是其 中一两 个要素 起主要 作用,而 其他灭 火作用 是辅助 的。水喷雾灭火系统的防护目的有灭火和防护冷却两种。 (2)水喷雾灭火系统的设置场所。 现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《钢铁冶金企业设计防火规范》(GB50414)以及《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183)规定,下列场所和部位宜设置水喷雾灭火系统。 ①、高层民用建筑内的可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室等房间。

②、单台容量在40MVA及以上的厂矿企业油浸电力变压器、单台容量在90MVA及以上的油浸电厂电力变压器,或单台容量在125MVA及以上的独立变电所油浸电力变压器。 ③、飞机发动机试验台的试车部位。 ④、钢铁冶金企业内的单台设备油量100kg以上的配电室、大于等于8MVA且小于40MVA的油浸变压器室、油浸电抗器室、有可燃介质的电容器室,单台容量在40MVA及以上的油浸电力变压器,单台容量在125MVA及以上的总降压变电所油浸电力变压器; ⑤、天然气凝液、液化石油气罐区总容量大于50m3或单罐容量大于20m3时。 (3)水喷雾灭火系统的组成及工作原理。 水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器、水雾喷头和火灾自动探测控制设备等组成,如图所示。系统的自动开启雨淋阀装置,可采用带火灾探测器的电动控制装置和带闭式喷头的传动管装置。 该系统在组成上与雨淋系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同,而工作原理与雨淋系统基本相同。它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。 2、细水雾灭火系统。 (1)细水雾灭火系统的作用。 细水雾灭火系统是指通过细水雾喷头在适宜的工作压力范围内将水分散成细水雾,在发生火灾时向保护对象或空间喷放进行扑灭、抑制或控制火灾的自动灭火系统。 细水雾灭火系统的灭火机理主要通过吸收热量(冷却)、降低氧浓度(窒息)、阻隔辐射热三种方式达到控火、灭火的目的。与一般水雾相比较,细水雾的雾滴直径更小,水量也更少。因此,其灭火有别于水喷雾灭火系统,类似于二氧化碳等气体灭火系统。 (2)细水雾灭火系统的设置场所。

大空间智能消防灭火系统

大空间智能消防灭火系统 大空间场所的定义: 大空间场所是指民用和工业建筑物内净空高度大于8m,仓库建筑物内净空大于12m的场所。 大空间灭火系统的分类: 大空间智能灭火系统分为自动射流灭火系统和固定消防炮灭火系统。 自动射流灭火系统是利用红外线、数字图像或其他火灾探测组件对火、温度等的探测进行早期火灾的自动跟踪定位,并运用自动控制方式来实现灭火的各种室内外固定射流灭火系统。系统由带探测组件及自动控制部分的灭火装置和消防供液部分组成。 固定消防炮灭火系统是由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。(说明:系统组件包括探测、控制等器件,因制造厂家不同而不同)下面以萃联(中国)消防设备制造有限公司制造的自动射流灭火系统和数字图像自动消防炮灭火系统作介绍: 自动射流灭火系统 一、工作原理 当发生火灾时,先由紫外、红外火灾探测器探测到火源报警;并将火灾报警信号通过网络通讯系统传输给控制中心或直接传输给灭火装置的现场控制箱,启动自动射流灭火装置水平定位系统和垂直定位系统,将炮嘴对准火源,启动电磁阀喷水灭火,火被扑灭后,灭火装置自动关闭电磁阀,停止灭火,并自动重复巡视一周,确认无火点后,待机监视,如火复燃,自动射流灭火装置将重新启动,循环灭火。 二、产品特点 ★自动准确定位、定点喷射 ★发现火情到定位喷水时间短(≤30S) ★采用红外、紫外复合探测技术 ★模块化结构,安装、布线简单 ★现场手动、中心手动、自动控制功能、中心图像监控、实现可视化操作★免除水渍损失

三、产品用途 随着社会经济的蓬勃发展,各类高大建筑不断兴起,而高大空间的防火成为人们广泛关注的话题,运用自动射流灭火系统能够有效地解决这类场所的灭火难题,也能对早期火灾起到良好的抑制作用。 典型应用场所:会展中心、展览馆、大型商场、机场、火车站、汽车站大厅、文化中心、艺术馆、歌剧院、礼堂、体育场馆、高架厂房、物流仓库等。 四、自动射流灭火系统的分类 1、自动消防炮灭火装置 ZDMS0.9/20SCX型自动射流灭火装置性能参数表 2、自动射流灭火装置(喷射型) ZDMS0.6/5SCX型自动射流灭火装置性能参数表 ZDMS0.6/10SCX型自动射流灭火装置性能参数表 3

全自动扫描定位消防水炮灭火系统

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/bf4618212.html,/ 大空间消防水炮火源、自动灭火、灭火后自动停止。具有定位精确、灭火效率高、保护面积大、响应速度快的特点;同时对非火灾区域所造成的损失可减至最少;另外有现场图象传输功能,使灭火过程可视化。 (1大空间消防水炮自动控制功能:在其受保护的空间场所内,若发现有火源,前端探测器发出报警,报警信号传输给消防炮的中央控制系统,发出指令启动消防炮寻找火源,确定火源的具体位置后,打开水泵及电动阀门,对应火源区域的两台消防炮自动指向火源,进行准确的射水灭火,灭火后自动停止。若有新的火源发生,则重复以上的喷水灭火动作; (2)大空间消防水炮值班室远程操作功能:值班室人员通过消防控制台上的监视器图象信号,及时掌握现场火灾情况。若发现受保护空间场所内有火源发生,则值班室人员可通过消防炮控制台操作消防炮自动对准火源,通过消防控制中心控制台上的面板按键直接启动水泵及电动阀进行射水灭火;

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/bf4618212.html,/(3)大空间消防水炮现场人员手动操作:现场人员发现火源,通过消防炮现场控制器上的面膜按键,就可以直接操作消防炮对准火源,直接启动水泵及电动阀进行射水灭火。 1)快速反应,系统报警响应时间一般不大于30秒。适宜大空间布局,精准度高,自动寻找着火点,精确定位并有效快速扑灭火源;根据着火点远近自动进行直流柱状或喷雾散花式射水,有效灭火同时保护到人身及财物安全; 2)减少误操作;不会因喷头冻、碎等; 3)灭火出水量大,射程远,初期火灾扑救效果好。实际上目前国内的水炮供水可达50~60L/s。根据高空水炮的工作压力和水炮仰角不同,其射程可达45m~70m。当火场需要40L/s流量的消防用水时,出水量相当于传统消火栓系统8只5L/s流量的水枪。 4)启动停止方便。全天候主动火灾监控,全方位的主动射水灭火。当其保护的现场一旦发生火灾,装置及时启动、发出信号,启动水泵、打开电磁阀、消防报警器等系统配套设施。火灾扑灭后主动关闭阀门、系统复位。节省水资源,最大限度降低了火灾现场的水灾危害。 5)维护费用较低,灭火装置供水、供电线路简单,有利于工程设计和施工。 大空间消防水炮的这些优点有利于促进资源合理利用。

大空间建筑消防设施探讨——自动消防水炮系统(3)示范文本

大空间建筑消防设施探讨——自动消防水炮系统 (3)示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

大空间建筑消防设施探讨——自动消防水炮系统(3)示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 本网据《中国消防》报道: 对于高度大于13米的大空间,尤其是具有较高美观要 求的网架结构及玻璃幕顶的建筑,虽然闭式喷淋灭火系统 能够起到保护钢屋架的作用,但在实际设计及施工中,尤 其是对于不规则屋顶,存在较大的难度。 目前日本、欧美等国家在机场、体育馆等大空间建筑 中,普遍使用消防水炮系统,该系统早期常用于码头及大 型露天油库,近年来被越来越多地应用于室内大空间场 所,如日本关西机场、首都体育馆、东莞国际会议中心、 深圳会展中心、天津滨海国际汽车城等。自动消防炮系 统,不仅可以遥感、自控、自锁,可自动对准着火点自动

喷水,而且可与火灾探测系统联动,采用双波段图像火灾自动探测与空间定位补救技术及光截面图像感烟火灾探测技术,可解决大空间火灾报警,具有控制距离远、保护面积大、反应速度快、可靠性高等优点,可远程定点扑灭早期火灾。 国外对消防水炮的研制和应用技术已比较成熟,如日本报知机水炮,设计先进、制做精细、性能优越,但其价格昂贵,每台约100万人民币。国内近年来开始对消防水炮进行研制,上海消防科研所、中国科技大学合肥科大立安安全技术公司等已成功地将消防水炮应用于室内消防。 自动消防水炮联动系统经火灾探测器探测报警并进行图像显示后,通过联动控制器联动,扫描确定着火点坐标,驱动消防水炮对准着火点,并启动消防水泵,通过压力继电器设定的水压值自动开启消防电磁阀喷水灭火。当火灾探测器结束警报时或设定时间内,联动控制器关闭水

固定消防水炮灭火系统

固定消防水炮灭火系统 1、施工总体技术要求 按CXZKP系列数字图像电控消防炮灭火系统的设计要求及招标图纸进行施工,保证系统正常使用功能,同时便于系统维护检修方便。 2、施工准备 (1)火灾安全监控系统、自动水炮灭火系统的施工应由通过专业培训合格,并经批准的施工队伍承担。 (2)严格按图纸进行施工,对提高工程质量有重要的作用。接到图纸后负责施工的专业技术人员认真阅读其内容及要求,把图中存在的问题记录下来,在施工交底时一并解决。 (3)施工人员应熟悉施工现场,掌握土建和装潢进度的配合要求,按专业施工程序进入工程施工状态。 3、组织施工 进场施工前,根椐所选产品特点及设计要求进行深化设计,使之更符合工程特点。工程开工后,施工人员应根据现场的实际情况和特点,核对图纸给设备定位,明确线路走向,标高要求及线路在不同部位的安装方式,墙面与顶面配管的结合方式,设备接线安装标高尺寸和固定方式等。 1)线路及管道敷设: 线路敷设要求及施工工艺同消防电系统,管道安装要求及施工工艺同消防水系统。 2)设备安装 A.红外反射烟雾探测器安装: 红外反射烟雾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3至1.0米,距地面高度不宜超过20米,相邻两组红外反射烟雾探测器的水平距离不应大于14米。 B.自动消防炮安装 消防炮安装:消防炮供水管路材料采用热镀锌钢管,安装要求参考自动喷水灭火系统。 消防炮现场手动操作盘应有明显的"消防炮手动操作盘"标志,安装位置应便于人员操作(或在出入口附近);且人员在操作消防炮现场操作盘时,应能够清楚的观察到消防炮的运动方向和停留位置;

在安装消防炮前,供水管网应完成水压强度和严密性试验,同时完成管网冲洗; 系统所有“配件”及“附件”的工作压力不低于 1.6MPa;各种阀门在安装前应进行100%的强度和严密性试验; 消防炮距墙距离应不妨碍炮体转动;在消防炮扫描范围内应无障碍物影响其动作和运行; 支撑消防炮立管应固定牢固,且应在消防炮入口法兰下10 cm处设固定点; 电磁阀、水流指示器、闸阀应水平安装; 消防炮的连接线缆应绑扎成束,且固定牢靠,在消防炮扫描工作时,不应脱落或影响消防炮的移动。 C.水流指示器、电磁阀等的安装 安装要求及施工工艺同自动喷水灭火系统。 D.水炮解码器的安装 将解码器牢固地固定在预定位置上; 解码器安装位置距消防炮位置应小于10米。 解码器应安装在通风干燥处,应防止雨水顺导线渗入机箱,应避免夏日阳光直射; 解码器直流电源不可用于其它用途; 通电前应确认接线正确; 进入解码器的导线应留有足够的余量。 E.交流/直流电源的安装 交/直流电源是为图像型火灾探测器提供电源的设备,须根据工程的实际需要定制相应的大功率电源。 安装方式: (1) 按照图纸预定的位置安装; (2) 电源箱应放在前端靠近火灾探测器的地方,安装要牢靠; (3) 引入电源箱的导线,应有明显标记区分绑扎有序;

消防水炮规范

消防水炮系统验收的三大标准-消防水炮,自动灭火,大空间 一、系统设置 1.1一般规定 1.1.1供水管道应与生产、生活用水管道分开。 1.1.2供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应采取防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和开启至喷射的时间等要求。 1.1.3消防水源的容量不应小于规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用水炮、泡沫炮、保护水幕喷头等用水量及供水管道内充水量之和。该容量可减去规定灭火时间和冷却时间内补充的水量。 1.1.4消防水泵的供水压力应能满足系统中水炮、泡沫炮喷射压力的要求。 1.1.5灭火剂及加压气体的补给时间不宜大于48h。 1.1.6水炮系统和泡沫炮系统从启动至泡沫喷射水或泡沫的时间不应大于5min,干粉炮系统从启动至炮口喷射干粉的时间不应大于2min。 1.2消防炮布置 1.2.1室内消防水炮的布置数量不应少于两门,其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑结构件的影响,并应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区的任一部份。 室内系统应采用湿式给水系统,消防炮位处应设置消防水泵启动按钮。 设置消防炮平台时,其结构强度应能满足消防炮喷射反作用力的要求,结构设计应能满足消防炮正常使用要求。 1.2.2室外消防炮的布置应能使消防炮射流完全覆盖被保护场所及被保护物,且应满足灭火强度及冷却强度的要求。 1.消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风向; 2.当灭火对象高度较高、面积较大时,或在消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时,应设置消防炮塔。 1.3.水炮系统 1.3.1水炮的设计射程和流量应符合下列规定: 1.水炮的设计射程符合消防炮布置得要求。室内布置得水炮和射程应按产品射程的指标值计算,室外布置得水炮的射程应按产品射程指标值的90%计算。 2.当水炮的设计工作压力与产品额定工作压力不同时,应在产品规定的工作压力范围内选用。 3.当计算水炮的设计射程不能满足消防炮布置的要求时,应调整原设计的水炮数量、布置位置或规格型号。 1.3.2室外布置的水炮其额定流量不宜小于30L/s。 1.3.3水炮系统灭火及冷却水的连续供给时间应符合下列规定: 1.扑救室内火灾的灭火用水连续攻击时间不应小于1.0h。 2.扑救室外火灾的灭火用水连续供给时间不应小于2.0h。 1.3.4水炮系统灭火及冷却用水的供给强度应符合下列规定: 1.扑救室内一般固体物质火灾的供应强度应符合国家有关标准的规定,其用水量应按两门水炮的水射流同时到达防护区任一部为的要求计算。民用建筑的用水量不应小于40L/s,工业建筑的用水量不应小于60L/s; 2.扑救室外火灾的灭火及冷却水的供给强度应符合国家有关标准的规定; 3.其他场所的灭火面积及冷却面积应按照国家有关标准或根据实际情况确定。 1.3.5水炮系统的计算总流量应为系统中需要同时启动的水炮设计流量的综合,但不得小于灭火用水计算总量及冷却水用量计算总流量之和。 二、系统组件 2.1一般规定 2.1.1消防炮、泡沫比例混合装置、消防泵组等专用系统组建必须采用通过国家消防产品质量监督检验测试机构检验合格的产品。 2.1.2主要系统组件的外表面涂色宜为红色。

最新4消防炮灭火系统

4消防炮灭火系统

精品好文档,推荐学习交流 ICS13.220.99 C80 26311—2009 内蒙古自治区建筑消防设施检验规程 第4部分:消防炮灭火系统 Testing Code for Fire Protection Systems in Inner Mongolia Autonomous Region —Part4: Fire monitor extinguishing systems 内蒙古自治区质量技术监督局 发布 DB15

目次 前言.............................................................................. III 1 范围 (1) DB15/353的本部分规定了消防炮灭火系统的要求、检验方法和检验规则。 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 要求 (1) 3.1 一般要求 (1) 3.2 消防炮灭火装置 (1) 3.3 消防水炮灭火系统 (2) 3.4 泡沫消防炮灭火系统 (2) 3.5 干粉消防炮灭火系统 (4) 3.6 控制装置 (6) 3.7 控制与操作要求 (7) 3.8 系统功能 (7) 4 检验方法 (8) 4.1 一般要求 (8) 4.2 消防炮灭火装置 (8) 4.3 消防水炮灭火系统 (8) 4.4 泡沫炮灭火系统 (8) 4.5 干粉炮灭火系统 (9) 4.6 灭火控制装置 (9) 4.7 控制与操作要求 (10) 4.8 系统功能 (11) 5 检验规则 (11) 5.1 检验类别 (11) 5.2 检验项目分类 (11) 5.3 检验结果判定 (11) 附录A (12) 消防炮灭火系统的检验项目分类见表A.1。 (13)

消防水炮系统工作原理

1、自动消防炮灭火系统组成 自动消防炮灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。 消防炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。 消防炮控制器:接收定位器提供的信号,发出自动、手动状态下的灭火指令。消防炮解码器:接受消防控制中心的灭火指令,完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令,并将反馈信号提供给消防控制中心。 消防炮集中控制盘:通过键盘按钮,实现手动远程控制功能。 消防泵控制盘:接收主机指令,启动消防泵并接受反馈信号,同时可以手动启动消防泵。 现场手动控制盘:通过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行灭火。 2、系统工作方式

1)自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。 2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。 3)现场手动灭火方式:现场人员发现着火点后,操作相应的消防炮下方现场手动控制盘,直接调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火,同时将报警信号传到消防控制中心。 3、水炮灭火系统安装 1)火灾探测器的安装 探测器的保护范围(可视视角)内,不应有遮挡物。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45℃。 2)在安装自动消防炮前,供水管网应完成水压强度和严密性试验,同时完成管网冲洗; 3)自动消防炮距墙距离应不妨碍自动消防炮转动; 4)短立管应固定牢固,自动消防炮入口法兰下10cm处设固定点;5)电动阀、水流指示器、闸阀水平安装; 6)在消防水炮的扫描范围内应无障碍物影响消防水炮的动作和运行;7)消防水炮的现场控制盘应安装于方便操作的位置,且在操作现场控制盘时,应能够清楚的观察到数控消防水炮的运动方向和停留位置;

国内智能消防水炮有哪几种

目前,智能消防水炮灭火系统使用的算是较多的了,不过对于明确要安装智能消防水炮灭火系统的客户来说,往往在查看安装图纸的时候,会发现有型号标记,而经过询问对应的生产厂家才了解到智能水炮分为好几种。 消防水炮有:普通自动消防水炮、电控消防水炮、防爆消防水炮、水/泡沫两用消防水炮。 普通自动消防水炮 这种自动水炮的型号ZDMS0.6/5S-ZQ/ZTZ-125、ZDMS0.8/10S-ZQ/ZTZ-212、ZDMS0.8/20S-ZQ/ZTZ-42、ZDMS0.9/30S-ZQ/ZTZ-600、ZDMP0.25/5S-ZQ/ZTP-190、ZDMP0.25/10S-ZQ/ZTP-380 电控消防水炮 具有结构新颖,性能稳定可靠,操作灵活、方便、入口压力低、流量大、射程远、重量轻、体积小等特点,可实现远距离有线控制、无线控制及现场手动控制,是进行远距离操控灭火的理想消防设备。本产品安装在工矿企业、油田、储罐区、港口码头、机库、仓库等场所作为固定式消防设备,也适用于配套主战消防车、消防舰艇等机动消防车。

防爆消防水炮 采用防爆电机,具有世界先进水平的消防产品。用于扑灭固体物质火灾,适合安装在消防车,消防艇、石油化工、油轮、码头等场所,是目前较为理想的灭火设备。该炮具有射程远,操作简单灵活,实施水平和仰俯回转,并可实现定位,以利于消防人员安全撤离火场。 消防泡沫炮 炮沫炮是喷射空气泡沫,远距离扑救甲、乙、丙类液体火灾的消防设备。不仅适用于石油化工企业、储罐区、飞机场、仓库、港口码头,而且适用于船舶和海上固定平台以及消防车等设施。 南京睿实消防安全设备有限公司是一家专门从事高压细水雾灭火系统、智能图像火灾探测系统、大空间智能消防炮系统和水/泡沫电动消防炮系统的专业生产制造企业。公司拥有“睿实”自主品牌消防产品,以“产品专业化、服务优质化、极高性价比”为服务宗旨,致力于打造中国专业化的消防产品沟通平台!

水炮灭火工作原理

消防水炮施工方案 1、自动消防炮灭火系统组成 自动消防炮灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。 消防炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。 消防炮控制器:接收定位器提供的信号,发出自动、手动状态下的灭火指令。消防炮解码器:接受消防控制中心的灭火指令,完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令,并将反馈信号提供给消防控制中心。 消防炮集中控制盘:通过键盘按钮,实现手动远程控制功能。 消防泵控制盘:接收主机指令,启动消防泵并接受反馈信号,同时可以手动启动消防泵。 现场手动控制盘:通过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行灭火。 2、系统工作方式 1)自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。 2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消

消防水炮技术方案

智能消防水炮技术方案 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统简述 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统,集光机电技术为一体,其原理是:平时处于主动监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时,消防水炮自动启动进入扫描状态。开始转动进行水平扫描,通过分析比较,确认火点水平方位,然后开始垂直扫描,通过分析比较,确认火点垂直方位,完成对起火点的坐标定位。复合确认火情后,进入灭火状态,同时发出开启电磁阀、启动消防水泵、各种联动控制等的信号。完成一次灭火过程后,停止喷射。若保护区域内仍有火情可重复灭火;若火情消除,灭火装置自动恢复到监控状态。本系统保护面积大,定点喷水,破坏性小,发现火灾及时,可利用水炮自身视频监控系统实现火灾现场可视图像化远程控制。 该产品具有主动探测火源,自动定位,对火点实施定点射水灭火,灭火后自动停止,如有复燃,重新启动的特点。产品安装方便,供水供电简单,维护费用低,节省水资源,最大程度的减小了灭火后造成水灾的危害,具有很高的性价比。 主要应用场所: 体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集高大空间场所 影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、演播大厅和舞台等高大空间场所 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等高大空间场所 2 产品介绍 2.1 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能扫描定位消防水炮 2.1.1消防水炮性能参数表 ZDMS0.8/20S-ESIP50智能消防炮能实现针对大空间火灾自动/手动定点控制灭火功能的产品。本产品具有控制距离远、灭火保护面积大、响应速度快、安装灵活,维护方便,可靠性高等优点。完全满足国家标准中所要求的水炮须具有全自动定位控制功能,现场纯手动定位控制功能和远程纯手动定位控制功能。 它将计算机技术、红紫外传感技术、机械传动技术和图像传输技术集于一体,全天候自动对所监测范围进行主动探测,一旦发现火灾,及时启动,在60秒内完成定位,同时发出报警信号,联动电磁阀、水泵对火点实施定点射水灭火,火灭后自动停止,如有复燃,重新

分布式智能消防炮灭火系统(Saifu)

昆明赛福消防科技有限公司
分布式智能消防炮灭火系统手册


1. 概
述.....................................................................................................................................................3
2. 系统的构成及功能描述.........................................................................................................................5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 AlarmEye分布式智能图像烟雾火焰探测报警系统................................................................5 iFIREXT分布式智能消防炮灭火系统.....................................................................................6 智能图像监控与事件监测系统................................................................................................8 系统的主要技术参数................................................................................................................9 系统的主要特点......................................................................................................................10 系统的应用..............................................................................................................................10 2.6.1 2.6.2 系统的主要应用场所..................................................................................................10 自动消防炮的应用原则..............................................................................................10
3. AlarmEye分布式智能图像烟雾火焰探测系统..................................................................................12 3.1 3.2 3.3 系统功能..................................................................................................................................12 探测器的技术参数..................................................................................................................12 系统的设计..............................................................................................................................13 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4 AlarmEye探测器良好工作的主要条件......................................................................13 AlarmEye探测器使用应避免地情况..........................................................................13 探测器数量的确定......................................................................................................14 探测器视场的确定......................................................................................................15 系统的基本架构..........................................................................................................17
系统的安装与使用..................................................................................................................18
4. iFIREXT分布智能消防炮灭火系统....................................................................................................20 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 IFM系列电动消防炮...............................................................................................................20 IFC分布智能控制子站............................................................................................................21 VID系列炮载图像火灾探测定位器.......................................................................................22 CMS中央监控管理系统 .........................................................................................................23 PS系列专用电源 .....................................................................................................................25 MCP灭火介质供给系统远程手动控制盘 .............................................................................26 RCP远程手动操作盘 ..............................................................................................................27 分布智能消防炮灭火系统连线示意图..................................................................................29
5. 系统设计...............................................................................................................................................30 5.1 5.2 5.3 5.4 概述..........................................................................................................................................30 系统的基本配置......................................................................................................................30 火灾探测报警系统的选用与配接..........................................................................................31 智能消防炮的安装与布局设计..............................................................................................32
Page 1 Edited by Ding
Manual 090209(Issue 2.0)

全自动智能定位消防水炮

ZDMS0.6/5S-RS30ZDMS0.6/10S-RS35ZDMS0.8/20S-RS50ZDMS 0.8/30S-RS55全自动智能定位消防水炮灭火系统是利用自然界的可燃物质在燃烧时所释放出的光谱射线为目标,采用特种红紫外探测系统对燃着点火源射线进行监测感知火灾的发生与存在。采用了先进的红紫外火焰探测系统、中央电脑控制系统和机电一体化系统,全天候、全方位自动监测其保护区域内的一切火情。 当发生火灾时,消防水炮装置立即启动,发出信号到消防控制中心,实行报警,同时全方位地进行巡回扫描寻的,精确定位,并驱动灭火装置把喷口迅速准确地瞄准火源,继而自动启泵、开阀,把灭火剂及时、准确地喷向着火点,瞬时间即可把刚刚初燃的火源扑灭,若有新的火源,灭火装置将重复上述灭火过程,待全部火源扑灭后又重新回到监测状态。确保把火灾的苗头扼灭在初萌状态,使之不能成灾,真正地做到“防患于未然”!

该装置探测距离远,保护面积大,喷射距离远,喷洒流量大,灵敏度高,响应速度快,智能化、自动化水平高,灭火时间短等众多优点,全方位监控,无死角、无盲区、误报误动率极低的特性,能够极大地消除火灾给人们带来的危害,为保护人民的财产和自身生命安全不再遭受到火灾的困扰作出贡献。 该灭火系统具备较高的智能,它将计算机技术、红外、紫外传感技术、信号处理及判别技术、通信技术、机电控制自动化技术有机结合起来,具有完成全方位监控、探测火灾、定位判定火源、启动系统、定位射水灭火、持续喷水、停水或重复启闭喷水等全过程的控制能力。同时,由该系统组成的“自动跟踪定位射流灭火系统”区别于“自动喷水灭火系统”,其灭火过程不需依赖手工操作,喷头开启也不需要依赖周围环境温度的升高,具有主动判定火灾、定位及开启的能力。整个系统从发现火灾、火灾确认、启动系统、射水灭火至灭火后停止射水的全过程都是主动完成的。当监控范围内发生火情时,该灭火系统能迅

智能消防水炮灭火系统介绍

大空间智能型主动喷水救活设备和主动寻的智能消防炮。 1、主动消防炮救活体系构成 主动消防炮救活体系由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、操控设备及电源有些等构成。 操控设备:操控设备包含消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮操控器、现场手动操控盘、消防泵操控盘、消防炮集中操控盘等部件。 消防炮定位器:设备在消防炮炮体上,向消防操控中心供给现场的红外视频信号和五颜六色信号。 消防炮操控器:接纳定位器供给的信号,宣布主动、手动状态下的救活指令。 消防炮解码器:承受消防操控中心的救活指令,完结主动、手动状态下驱动消防炮寻觅着火点的指令,并将反应信号供给给消防操控中心。 消防炮集中操控盘:经过键盘按钮,完结手动长途操控功用。 消防泵操控盘:接纳主机指令,发动消防泵并承受反应信号,同时可以手动发动消防泵。 现场手动操控盘:经过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行救活。 2、体系作业方法 1)主动救活方法:火灾勘探有些的双波段勘探器或光截面勘探器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾勘探器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给主动消防水炮,驱动主动消防水炮进行空间扫描确定着火点,并将主动消防水炮主动指向火源点,推迟数秒后主动发动消防水泵,主动敞开消防电动蝶阀进行喷发救活。前端水流指示器反应信号及水泵房压力继电器的敞开信号均在操控室操作台上的显示。主机完毕警报时,主动(或许手动,手动优先)封闭消防水泵及消防电动蝶阀。 2)操控室手动救活方法:消防操控中心接纳到火灾报警体系的火灾信号后,消防操控中心值班人员在消防操控室经过体系强行切换过来的五颜六色视频图画进一步承认,值班人员经过操作消防炮集中操控盘,调整消防炮对准着火点,发动消防水泵和敞开电动阀门,施行喷水救活。