文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市供电局办公大楼档案室所需的气体灭火装置 技术方案

市供电局办公大楼档案室所需的气体灭火装置 技术方案

市供电局办公大楼档案室所需的气体灭火装置 技术方案
市供电局办公大楼档案室所需的气体灭火装置 技术方案

市供电局办公大楼档案室所需的气体灭火

装置技术方案

一、工程概况:

本工程是慈溪市供电局办公大楼档案室所需的气体灭火装置,位于慈溪市供电局办公大楼的档案室内,工程地点为慈溪市三北大街238号。

二、设计方案:

A、设计标准:

1、GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》;

2、GB50363-2007《气体灭火系统施工及验收规范》;

3、GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》;

B、设计条件

1.本工程采用七氟丙烷气体灭火装置保护科技档案室、局档案室、文书档案室、高压档案室四个防护区域,共设置120L双柜1套,120L单柜3套。

2.本设计按全淹没灭火方式设计,科技档案室、局档案室、文书档案室、高压档案设计浓度为10%,设计喷放时间小于等于10秒。

3.设计参数:保护区最低环境温度约为16℃,最高环境温度约为32℃,通常情况下的正常温度约为20℃。防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。

4、防护区参数表

保护区名称

体积

(m3)层高

(m)

设计浓

设计用量

Kg

单瓶存储

量Kg

钢瓶规格

(L)

泄压口面积(m2)

科技档案室142.79 3.1 10% 115.67 119 1(120L)0.050(300*300)

局档案室244.47 3.1 10% 198.04 102.5 2(120L)0.086(300*300)

文书档案室148.12 3.1 10% 119.99 123 1(120L)0.052(300*300)

高压档案室153.36 3.1 10% 124.23 128 1(120L)0.054(300*300)

C、本系统具备的基本功能

1.保护区域内具有独立的火灾自动探测,自动报警、灭火控制及气体自动灭火

功能。

2.系统具有自动、手动两种电启动方式。

1)在自动方式下,系统具备在两只不同类型火灾探测器复合动作的情况下,

通过火灾自动报警灭火控制器,自动释放FM200灭火剂,实施灭火。在开始释放气体前,具有0-30S可调的延时功能,同时在保护区内外可发出声光报警,以通知人员疏散撤离。

2)当有人值班或防护区内有人工作时,应采用手动控制。此处所说的手动控

制,实际上是通过电气方式的手动控制,在这种方式下,人员可在保护区外,利用启动按钮启动FM200灭火设备,气体释放前同样具有延时及声光报警功能。这种手动启动的方式在自动状态下同时有效。

3)当发生火灾报警时,在延迟时间内发现部需要启动灭火系统进行灭火的情

况时,可按下总灭火控制器上或手动控制盒内的紧急停止按钮,即可阻止灭火指令的发出,停止系统灭火程序。

3.无论在手动或自动状态下,任一探测器的动作都会引起有效报警。

4.每一只FM200储瓶都装有压力表,具有检漏功能。

5.当保护区内设置的火灾探测器之间连接至驱动控制盘时,驱动控制盘应能向

消防控制中心反馈防护区的火警信号、灭火剂喷放信号和系统故障信号。

D、系统对气体保护区的要求

1.气体防护区实行完全的防火分隔,维护结构及门、窗应满足耐火极限不小于

0.5h,耐压强度不小于1200pa的要求(即每平方米承重120千克)。采用固

定吊顶时,吊顶的耐火极限不小于0.5h,采用活动吊顶时,吊顶以上部分属于同一保护区,吊顶与区域外不得贯通。

2.各保护区的门应为向外开的防火门,并安装自动闭门器,以保证在气体喷放

前处于关闭状态。但应保证各门在任何状态下,都可以从内部打开。

3.各保护区影响气体灭火效果的各种设备都应能保证在喷放气体时联动停止或

关闭。

4.各保护区的入口处应设置灭火系统防护标志和放气指示灯。

5.保护区的环境温度不应低于-10℃

6.保护区应有能在30S内使该区人员疏散完毕的走道与出口。在疏散走道与出

口处,应设应急照明灯和疏散指示标志。

7.保护区应设置通风换气设施,可采用开启外窗自然通风、机械排风装置的方

法,排风口应直通室外。

8.保护区内宜配置空气呼吸器。

9.防护区必须设置泄压口,泄压口位置宜设在防护区室内净高的2/3以上,且

应高于保护对象,并宜设在外墙上。

E、主要设备清单

序号名称型号规格单位数量

1 120L七氟丙烷单柜GQQ120/2.5 套 3

2 120L七氟丙烷双柜GQQ120*2/2.5 套 1

5 七氟丙烷药剂HFC-227ea Kg 581

6 泄压口300*300 套 4

7 气体灭火控制器GST-QKP04 台 1

8 感温探测器JTW-SD-WT8102 只16

9 感烟探测器JTY-GD-WT8101 只 4

10 驱动模块WT8705 只 4

11 输入输出模块WT8203A 只 4

12 气体释放门灯WT8706 只 4

13 紧急启停按钮WT8703 只 4

14 声光报警器BJ2006 只 4

15 警铃安装WT1025 只 4

三、施工方案(施工组织设计)

A、工程概述

B、施工总体布置

C、施工组织管理

D、施工配合措施

E、系统组成及功能

F、系统安装调试方案

(一)、施工流程

(二)、施工方法

(三)、安装调试

(四)、验收

G、工程质量保证措施

H、确保工期的技术组织措施

J、施工进度计划图

K、劳动力投入计划

L、施工安全措施

M、文明施工技术组织措施

N、报警系统施工方案(与原大楼报警系统的兼容性)

A、工程概述

1、工程概况:

本工程是慈溪市供电局办公大楼档案室所需的气体灭火装置,位于慈溪市供

电局办公大楼的档案室内,工程地点为慈溪市三北大街238号。需要120L双柜

1套,120L单柜3套,七氟丙烷灭火剂581Kg。

B、施工总体布署

1、工程目标

1.1 质量要求:合格

1.2工期目标:合同签订后5个工作日内到货,15个日历天安装完毕,具体进场时间由业主单位通知。

1.3文明施工:为确保文明施工,我公司将采取各种有效措施(详见文明施工措施),配合土建,确保该工程达到建设工程安全生产、文明施工双标化工地标准。

2、施工总设想

2.1 施工总流程设想

2.1.1 施工总流程编排原则

2.1.1.1控制主线,突出重点。以总包施工进度为主线,进场后先进行图纸核对并进

行标注,并根据施工图要求进行管道预埋及支架预制,待各楼的主体结构结顶后转入

管道支架的安装及管道的下料、组对、安装、试压、测试、隐蔽验收等工作。同时通过加大人员、材料、机械设备的投入来确保总包主体结构的施工进度。

2.1.1.2突出重点、合理划分施工段,实行系统安装人员施工责任承包检查验收制度。采用平行,立体交叉施工。消防安装工程以水、电系统为生产班组责任考核。待主体结构结顶后就进行管道、桥架、管线的安装,以不影响工程进入粗装饰、设备安装施工的正常运行,实行与土建、装饰、设备安装立体交叉的施工目的。确保总体进度。

2.2工程项目组织设想

2.2.1工程项目经理部

我公司曾多次建筑过与本工程类似的建筑物安装工程,无论是常规施工,还是有特殊工艺要求的施工都积累了丰富的经验。在施工管理、协调控制能力上有很大的优势。在组建本工程的项目管理班子时,我公司充分考虑本工程的特点和重要意义,选择优秀人员担任本工程的消防项目经理,同时选派多次施工过类似安装工程项目,具有丰富施工经验的项目管理班子进场进行本工程的建设和管理,并在开工时就配齐项目的所有职能人员,以确保整个工程的施工全过程中具有连贯性,从而为全面管理、全面协调、全面控制创造有利条件。

2.2.2服从总包管理:

工程项目管理是一个系统工程,它涉及总包、业主、设计、监理、专业分包单位以及材料供应、周边环境、气候条件等各个方面。

3、施工准备

3.1 技术准备

3.1.1进场后熟悉设计图纸,在充分了解设计意图的情况下,进行施工图自审和施工图会审工作。

3.1.2将质量目标按要求进行分解,确定分部分项工程的质量目标,做好分部分项工程施工方案的编制和审核工作,并做好进场施工操作人员的质量、安全和文明施工的教育及技术交底的准备工作。

3.1.3做好施工预算的计算工作,以便按施工进度要求进行材料的进场准备。

3.2 材料准备

根据施工方案和施工预算单的要求做好材料的准备和进场工作,同时按施工进度计划的要求,落实材料供应商,提供材料的数量、规格以及编制材料的进场计划。3.3机械设备的准备

根据施工机械设备进场计划要求,落实机械设备的数量和规格,对所有进场的机械设备进行检查、调试,制定机械设备进场的详细计划,并做好进场后机械设备的维护保养工作措施,确保机械设备在施工现场能正常运行。

3.4劳动力准备

根据劳动力配备计划,落实各工程的人员配备,制定劳动力进场详细计划,并做好人员的进场教育。

3.5其他准备

针对工程特点,进场后主动与建设方、监理、总包单位联系,倾听他们对工程的总体管理要求和建议,并将他们的要求和建议结合工程特点进行综合考虑,制定针对性的施工防范措施,并在工作中加以落实,确保工程顺利进行。

4、施工准备的一般规定

4.1、气体灭火系统施工前应具备下列技术资料:

4.1.1设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。

4.1.2容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格和由

国家质量监督检验测试中心出具的检验报告。

4.1.3系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。

4.2气体灭火系统的施工具备下列条件:

4.2.1防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。

4.2.2系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。

4.2.3系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。

C、施工组织管理

1、组织机构

1.1现场施工组织结构图

公司职能部门

项目经理

技术负责人

质安材电气管道预算员

1.2现场项目经理负责本工程的全面工作。

1.3现场项目经理部在项目经理的主持下开展全方位的具体工作。项目经理接受本公司法人代表的委托,代表本公司承担所有合同要约,并授权处理合同未及事宜以及负责劳动力组织、工程进度计划的编制和管理及材料机械设备的计划进场等相关工作。

1.4项目经理部设技术总负责人。技术总负责人负责工程技术、安全生产、质量管理等相关工作。

1.5项目部运作机构职能划分

根据项目部分工,建立项目部管理人员专人负责制,并通过专人负责逐级下延,直至生产班组。项目管理通过各专业施工员、质量员、安全员、材料员、预算员、资料员直接管理生产班组的材料、质量、安全、文明生产及档案归档。

2、施工现场管理

根据上述安装项目部的组织结构,我们将派强有力的施工队伍进驻现场,并落实现场人员对施工现场的管理职责。 各作业仓库保

2.1项目经理职责

2.1.1 主持编制项目管理方案,确定项目管理的目标与方针。

2.1.2 确定项目管理人员配备,制定规章制度,明确有关人员的职责,组织项目经理部开展工作。

2.1.3 及时、适当地做出项目管理决策,其主要内容包括人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策、合同签订及变更决策等。2.1.4 负责项目合同管理,对合同管理的全过程进行管理,其主要包括确定班组经济责任承包合同,材料供应商的招标、谈判、文件审批和签约工作,并对合同实施情况进行跟踪管理。

2.1.5 负责项目费用管理,包括编制项目费用预算、修改和调整工程费用预算,编制项目资金成本和各阶段资金成本计划,并对上述工作的实施情况进行跟踪管理。

2.1.6与业主、监理、总包保持经常接触各种问题,替业主、监理、总包排忧解难,确保业主利益。

2.1.7主持项目控制会议、及时安装过程中出现的问题,即使将总包协调的指令落实到项目的日常管理工作中去。

2.1.8积极处理好与安装项目有联系的相关部门的关系。

2.2项目技术总负责人

2.2.1 在项目经理领导下,具体主持项目质量管理保证体系的建立和有效运转,并进行质量职责分解,落实质量责任制。

2.2.2 组织有关人员认真学习设计图纸,组织图纸自审和会审,编制详细的分部分项施工方案,并协调各专业施工工种之间的技术问题,对易出现通病的关键工序做好专项技术交底工作。

2.2.3 与设计、监理保持经常沟通,保证设计、监理的要求与指令在施工中贯彻实施。

2.2.4 组织技术力量按照工程的要求对本项目的关键技术难题进行攻关,进行新工艺、新技术的应用,确保本项目施工顺利进行。

2.2.5 组织有关人员对设备开箱质量进行验收、认可、对不合格的材料、设备坚决退货。

2.2.6 及时组织技术人员解决工程中出现的技术问题。组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全,保证施工安全与工程质量达到预定目标。

2.3.施工员

2.3.1施工员负责安装工程施工协调整理。

2.3.2将项目的安装工程科学合理地统一协调管理。

2.3.3确保项目的安装工程施工质量体系文件的规定和要求进行实施。

2.3.4保证项目安装工程的进度管理,使之与土建进度施工结合穿插。

2.3.5确保项目安装工程的安全,文明生产。

2.4.材料员

2.4.1按质量要求和施工方案规定,提供合格的材料与设备。

2.4.2 强化原材料、半成品的质量问题,提高机具设备的完好率及使用率,杜绝机具设备带病运行。

2.4.3严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料投入施工,对不合格材料一律拒绝进入施工现场。

2.4.4实施工程现场管理标准化,对材料、设备的堆放安置作出科学合理的安排,使操作现场的工作环境不影响施工质量。

2.5质量安全员

2.5.1 按质量文件与合同要求,实施全过程的质量控制和检查、监督工作。

2.5.2负责对分部、分项工程及最终产品的检验,并参与最终产品的质量评定工作,独立行使施工过程中的质量监督权利。

2.5.3负责项目的安全生产和施工现场的安全工作。

2.5.4负责各项质量记录资料的填制、收集、立卷工作。

2.5.5对施工全过程进行质量控制,对不合格产品坚决不予放行,待其进行整改合格后再进行检查验收。

2.5.6负责施工过程中的预防措施的制定和监督执行情况,确保工程施工质量和安全生产在事前控制,事中检查、调整,事后总结提高的质量控制下有序进行。

2.6预算员

2.6.1具体实施项目的合同管理。

2.6.2编制项目预、决算,并进行工程款的收取与支付。

2.6.3做好项目成本控制,合理组织资金周转。

2.6.4做好成本分析计算,为项目经理提供决策依据。

2.6.5组织进行经济类台帐报表的记载、分析与上报工作。

2.7.资料员

2.7.1在技术负责人指导下,建立项目有效文件一览表,参与文件和资料的控制,质量记录控制,统计技术的具体管理工作,并参与相关各要素的具体资料统计。

2.7.2负责、收集项目各类资料,做好安全质量的资料统计,负责统计报表台帐管理及文件承办。

2.7.3接收并保管工程技术资料、质量评定资料、工程技术联系单、产品合格证、质保书及其其他文件、报表、记录。

2.7.4向有关部门提供月、季、年质量、安全、生产等情况的统计数据及有关质量安全活动的统计报表、资料。

2.7.5定期把各类资料及统计报表上报公司归档。

2.7.6加强业务培训,努力提高自身业务和技术素质。

2.7.7在竣工前一星期,整理、完成全套的竣工资料,送公司归档。

D 、施工配合措施

1、项目公共关系的处理

妥善的协调处理与项目施工过程中有关单位和部门的各方面关系,是保证项目施工尽可能顺利进行的前提条件之一,是一项树立良好企业形象争取社会理解和支持的举措。具体工作由项目经理负责,具体对象见下图:

2、与业主关系协调配合

2.1、项目部对外关系中,最主要的是业主关系的处理,项目部全体人员要确立“业主是顾客、是上帝”的观念,把业主期望的工程质量作为我们全体施工人员工作的基础,通过各自的努力,来达到业主建造一流的建筑产品,让业主满意作为自己工作的出发点。

业主 监理 公司 土建总承包 业务单位

项目部

2.2、定期向业主报告安装工程进度情况,对于合同允许条件下的工种进度延误或超合同条件下施工,必须及时请业主或监理书面认可。

2.3、为保证项目顺利建设,应积极与业主交流汇报,主动为业主排忧解难,想业主所想,急业主所急,和业主融洽相处。

2.4、积极为业主提供甲供材料、设备的进场计划,如需要可为业主提供运检货、保管等。

2.5、经常核实项目建设的施工范围是否与签定的合同和施工图一致,发现有不符的及时查找原因,并请业主或监理核实和签证。

3、与土建总包单位工作的协调配合

土建总包是项目的总体管理单位,但其工作的完成应该得到各分包单位的全力支持和配合,作为安装施工单位是重要的分包队伍,更应该全力支持总包的工作,在施工配合中,以自己积极配合的行动来为其他分包单位做出榜样。

3.1、工期控制的配合

3.1.1消防安装应以总包合同确认的总工期为依据,合理安排安装进度计划和分计划,并及时主动提交总包方审核。

3.1.2应该加强消防安装工程施工动态的控制及计划的调整,主动配合土建工程工期的变化,确保与总包施工同步。

3.1.3在抢工期的重要阶段如土建结构施工中的安装预埋,后期装饰中的安装配合收尾工作时,消防安装应该全力配合土建及装饰的施工进度,并实行两班工作制通宵连续施工,只要施工需要,安装施工人员保证二十四小时中时时有人配合土建或装饰施工。

3.2、工程质量控制的配合

3.2.1认真领会本工程中对安装质量控制的意图,总包对分包的质量控制措施。

3.2.2消防安装本身应做好质量控制的落实,以总包的质量目标作为消防安装自己的质量目标,及时向总包提供质量控制方案,争取得到总包的支持和帮助。

3.2.3在与总包土建结构施工中预埋与预留孔洞的施工配合中,不得随意损伤建筑的钢筋。如遇工程变更造成开孔时,应事先与土建总包联系协商后再进行机械开孔。3.2.4水泵房等设备基础及预留孔的配合,以上各部位基础交付安装条件为土建施工后的设备基础强度达到设计强度的70%以上,方可使设备就位,基础尺寸及预留孔由总包按施工图施工,安装主动配合校对施工图尺寸与实际设备是否相符。

3.3与总包在现场管理方面的配合

3.3.1服从总包方在总体布置方面的统一安排,在进场前向总包提交施工临设要求。

3.3.2在临设的布置上,严格按照总包方的要求及双标化的要求进行布置,遵守总包管理条例。

3.3.3全力配合总包做好接受上级管理部门的检查、验收、指导等工作,提高项目工程知名度及树立企业形象方面贡献力量。

3.3.4制定安装分包方的现场标化管理条例,并认真落实自觉接受总包的监督,定期向总包汇报工作。

3.3.5制定安装分包方的现场生产安全保证措施,治安管理办法,认真落实、自觉接受总包的监督。

4、与专业分包单位的协调配合

根据招标文件精神,我们将切时做好与各专业安装单位的协调配合工作。

4.1开工前进行图纸会审,并根据消防要求对局部施工图进行细化设计,特别是七氟丙烷气体灭火系统与火灾报警联动系统。开工后将及时进行技术交底工作,努力将各

工种之间的图纸矛盾在事先解决。

4.2在施工过程中密切与各方的配合,及时参加由总包、监理主持的各专业施工单位参加的现场协调会议。在走廊、吊顶等安装工作密集部位,事先与其他安装单位共同绘制综合大样图,合理安排和布置各类管道及装置。在施工工序安排上也将充分考虑各专业的需要,协调采取交叉作业等方式,确保整个安装工程的顺利实施。

4.3在调试、竣工阶段,我们也将切实做好配合工作。与安装等单位共同制定调试方案,在时间、人员、物资等方面给予充分配合,保证安装工程的各系统调试顺利进行。

5、与设计的协调配合

5.1坚持按设计施工,对设计理解不清主动请教设计。无合法的设计变更手续,施工过程中不准擅自改变设计。

5.2对经常性的设计变更或设计深度不够,表达不明和某些失误疏漏,给予理解。提出建议和解决办法。对图纸与现场情况不符及差错疏漏本公司将以负责的态度及时向监理或设计代表提出。

5.3凡由设计单位或其现场代表签发的手续完备且业主签证认可的设计变更,我们按要求立即无条件实施,并将实施结果反馈设计单位。

5.4设计代表到现场调查、处理问题,我们主动配合。

6、与监理代表的协调配合

6.1、在开工前,主动以书面报告施工准备情况,获监理认可后方可开工。

6.2、开工前将正式施工组织设计及施工计划报送监理工程师审定。

6.3、各类主要材料及设备有进场情况均应主动向监理申报,并附上材质质保书或产品合格证。

6.4、施工用的主材、设备进场均应主动请监理工程师对实物、材质证明和有关技术资

料验收签证许可后再用到工程上去。

6.5、隐蔽工程完成后,经生产班组、施工员、质量员检查合格后,提前用书面通知监理进行共同验收及合格后签证完毕才能进入下一道工序施工。

6.6、对水压试验,绝缘电阻、接地电阻的测试、单机运行、系统调试等工作均应提前书面通知监理、工程师来现场进行验收、签证。

6.7、如监理对某些安装工程质量有疑问,要求复测时项目部将给予积极的配合。6.8、若发生安装质量事故时,应及时报告监理和业主,并严格按照共同商定的方案进行处理。

6.9、合同签订后,在协定的时间内向监理和业主报送施工图自审记录,为业主组织的施工图交底及施工图会审做好充分的准备。

6.10、安装工程全部结束后,经认真自检后,再向监理提交竣工验收申请,经监理复验认可后转报业主,由业主认可后组织正式竣工验收。

6.11、在竣工验收前7天,将竣工质量保证资料送监理审核。

7、与二次装饰的工作协调

7.1、柜式七氟丙烷灭火装置的位置布置既要符合设计、施工验收规范要求,又要与装饰整体要求相符合,做到居中、对称、整洁美观。

7.2、设置检修孔与吊顶之间的配合,管道系统有阀门处应设检修孔,具体位置由双方在现场确定,位置必须符合业主今后维修、使用方便。

7.3、墙面上的暗设控制箱、线盒与面板、开关、插座的配合,暗设控制箱、线盒的安装应配合墙体施工进行,其具体尺寸及墙面距离等均需与装修单位协商。

8、与设备、材料供应商的协调配合

8.1充分协商,签订公平合理、权利和明晰、内容严密完整的购销合同,并提供必要

的技术文件做为合同附件,确保供应商提供的货物满足符合性要求。

8.2坚持专款专用,按时拨付应付的货款,为供应商履约创造条件。

8.3与供应商在平等互惠的基础上,双方共建适应工程进度轻重缓急需要的工厂生产、监制、检验、包装、交货、运输、现场检验、售后服务一条龙联合作业体制,以保证产品质量和提高工作效率。

8.4建立联合服务体制,把安装保修和货物售后服务统一起来,在安装保修中,主动地连带处理供应商提供货物本身固有的缺陷和问题,并对供应商现场服务活动提供方便,给予配合和支持。

9、与其他单位之间的协调配合

主动接受建筑工程质量监督部门、安全生产监督部门、消防部门、环境保护部门等

政府的有关部门的检查、指导、督促,将项目工程的安全、文明、生产搞得更好,

取保工程质量达到预定目标,交业主满意工程。

E、系统组成及功能

1、气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀

驱动装置等系统组件进行外观检查,并应符合下列规定。

1.1系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。

1.2组件外露非机械加工表面保护涂层完好。

1.3组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。

1.4铭牌清晰,其内容符合相应的现行国家及地方标准的规定。

1.5保护同一防护区的灭火剂存容器规格应一致,其高度差不宜超过20毫米。

1.6气动驱动装置的气体贮存容器规格应一致,其高度差不宜超过10毫米。

2、气体灭火系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力,且应符合下列规定。

2.1灭火剂贮存容器的充装量不应小于设计充装量,且不得超过设计充装量的1.5%。

2.2灭火剂贮存容器内的实际压力不应低于相应温度下的贮存压力。

3、在气体灭火系统安装前应对选择液体单向阀、高压软管和阀驱动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验,并应符合下列规定。

3.1水压强度试验的试验压力应为系统组件最大工作压力的1.5倍,气压严密性试验的试验压力应为系统组件的最大工作压力。

3.2进行水压强度试验时,水温不应低于5℃,达到试验压力后,稳压时间不应少于1min,在稳压期间目测试组件应无变形。

3.3气压严密性试验应在水压强度试验后进行。加压介质可为空气或氮气。试验时宜将系统组件浸入水中,达到试验压力后,稳压时间不应少于5min,在稳压期间应无气泡自试件溢出。

3.4系统组件试验合格后,应及时烘干,并封闭所有外露接口。

4、在气体灭火系统安装前应对阀驱动装置进行检查,并应符合下列规定:

4.1 电磁驱动装置的电源电压应符合系统设计要求。通电检查电磁铁芯,其行程应能满足系统启动要求,且动作灵活无卡阻现象。

4.2气动驱动装置贮存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。

F、系统安装(详细施工工艺说明)

(一)施工流程([]内的工程内容需要相关单位配合)

[风管、下水管]→报警联动线路敷设→柜式七氟丙烷灭火装置安装→气体灭火控制

器安装→[消防电源]→系统调试(模拟喷气)→消防联动统调

(二)施工工艺

(a)七氟丙烷气体灭火系统施工工艺

1、一般规定

1.1气体灭火系统的施工应按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改。当需要进行修改时,应经原设计单位同意。

1.2集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除应符合本规范的规定外,尚应符合现行国家标准《工业管道工程施工及验收规范》GBJ235中的有关规定。

2、安装前检查

先检查主附件外观情况,不得有碰伤,附件不得有扭曲;瓶气压力显示清楚。瓶及附件型号、规格、功能是否符合设计要求。

3、灭火剂贮存容器的安装

3.1贮存容器内的灭火剂充装与增压宜在生产厂完成。

3.2贮存容器的操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m。

3.3贮存容器上的压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致。

3.4贮存容器的支、框架应固定牢靠,且应采取防腐处理措施。

3.5贮存容器正面应标明设计规定的灭火剂名称和贮存容器的编号。

4、集流管的制作与安装

4.1集流管安装前应清洗内腔并封闭进出口。

4.2集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠,且应做防腐处理。

4.3集流管外表面应涂红色油漆。

消防系统维护保养方案设计

目录 一、编制说明 (2) 二、维保报价清单 (4) 三、维管服务承诺 (6) 四、维保方案 1、维管实施方案 (7) 2、突发事件处理程序及应急处理措施 (16) 3、维管组织机构图 (18) 4、维修检测主要工具、设备清单 (19) 五、公司资质 1、维保业绩 (20) 2、营业执照 (21) 3、资质证书 (22) 4、维保资质 (23) 5、质量体系认证书 (24) 六、维保记录 1、月检记录表 (25) 2、季检报告 (29) 3、年检报告 (30)

一、编制说明 依据有关消防法规及相关规范和重庆市消防局制定的《消防设施维护保养细则》,结合新病房楼消防设施、设备的实际情况及我司优势编制此维保方案。 1、本工程应用了合肥立安科大大空间消防报警及水炮联动系统,我司是此产品中国西南地区的唯一总代理,对其软硬件专业技术具有独享权。并且我司在本工程上的维保人员均接受过合肥立安科大专业技术培训,并熟练掌握其专业核心技术。 2、我司对本工程中使用的诺帝菲而3030火灾自动报警系统的设备销售、编程软件和解码狗的使用在本工程上具有独享优先权。 3、本公司创建已有几十年的历史,在重庆本行业处于领先地位.有一支过硬的施工及维保队伍.能为用户提供最好的服务,因为我们的口号是-----客户至上、精益求精.

二、新病房楼消防设备维保报价清单 根据大坪三院新病房楼消防设施、设备的实际情况及我司对此工程的维保报价清单如下:

三、维管服务承诺 1.极端负责、精益求精; 2.维护期间不影响甲方正常工作; 3.24小时热线服务,随叫随到,到达现场时间不超过1小时; 4.在质保期间,凡因设备本身质量原因造成该设备不能正常工作,我司 将免费更换该设备. 5.提供维保相关制度(包括自行制定和消防局要求的),明确维保责任, 严格按业主方批准的维保方案对各系统维保,我司在接到通知后未能按要求到现场处理或处理不当造成的损失,全部由我司负责; 6.每次大型的重要演出时,我司将提前两天派员对大坪三院新病房楼 消防设施、设备进行检查,并在会议期间派专人到现场值守,保证消防系统的正常、稳定运行 7.对所有发生故障的消防设备、器件维保方负责修理,如不能修复, 我司应出具相应的检修报告说明原因。对维修须更换的设备、器件在200元以内的由我司负责费用,200元以上的由大坪三院新病房楼管理公司负责费用。 8.本维保方案如与维保合同中的其他条款相冲突,按维保合同要求执 行. 2010年9月10日

气体灭火设计方案详细案例教案

气体灭火设计方案详细案例 “我们经常会遇到做个《气体灭火设计方案》给到客户-业主、甲方、总包审核、沟通、商讨确认方案的可行性等,从而进入施工阶段”本文以七氟丙烷灭火系统做个详细案例供大家参考! 第一部分:工程概况: 该工程为某商业大厦地下二层气体消防工程,首先明确建筑物本身的建筑特点和功能特点,了解该建筑地下二层的防火工程设计中其它专业的设施及对消防专业的设计要求,然后根据有关规范对建筑物定性,确定系统的总体结构。按照气体灭火设计规范,该楼层配电房、发电机房、油库不能应用水喷淋灭火系统,因此选用气体灭火系统方案,以确保消防灭火的可靠性 第二部分:地下二层气体灭火系统设计说明 一、设计依据: 1、《建筑设计防火规范》( GB50016-2006) 2006 年版; 2、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005); 3、《气体灭火系统施工及验收规范》( GB50263-2007); 4、甲方提供的相关图纸及资料; 5、设备生产厂家提供的相关图纸及资料。 二、设计原则 1、该气体灭火系统设计按整体建筑同一时间内发生一次火灾考虑。 2、气体灭火系统采用全淹没保护形式,用组合分配系统对各防护区进行保护。 设计灭火浓度:按保护对象定为9%。 系统额定增压压力:4.2Mpa(表压) 防护区最低环境温度:20 °C。

三、系统设计: 采用七氟丙烷气体灭火组合分配系统;系统设计技术参数及详细计算过程见《设计计算书》。 四、系统启动方式: 控制系统有以下三种启动方式:自动控制、手动控制(手操电动)、紧急机械控制;在有人值班时可采用手动控制形式,在手动/ 自动控制故障时采用机械应急控制方式。 1、自动控制方式 控制系统处于自动状态时,系统自动完成火灾探测、报警、联动控制及灭火整个过程。动作步骤如下: 第一步:防护区内的一组探测回路探测到火灾信号后,控制盘启动防护区外的警铃,同时控制盘向数据中心火灾自动报警系统提供火灾预报警信号。 第二步:同一防护内的另一组探测回路探测到火灾信号后,控制盘启动防护区内的声光报警器,通知区内工作人员迅速撤离防护区至安全地点,区外的人员切勿进入防护区。同时向数据中心火灾自动报警系统提供火灾确认信号并进入延时状态(0--30 秒可调); 在延时过程中,控制盘输出有源信号启动该区所对应的选择阀并同时关闭防护区防火阀、空调、排风扇等设备,如在延时阶段发现是系统误动作或防护区内确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其他移动式灭火设备即可扑灭的情况下,工作人员可按下设在防护区门外的紧急停止按钮以停止七氟丙烷气体灭火系统的启动;如需继续启动七氟丙烷气体灭火系统,则只需将手/ 自动转换开关切换为自动或按下紧急启动按钮即可完成七氟丙烷系统的喷放过程。 第三步:30秒延时结束后,控制盘输出有源信号启动防护区对应的启动钢瓶的电磁阀,气体灭火系统启动,气体通过管网进入防护区。此时,管路上压力开关的触点开关动作并将气体释放的信号传至数据中心火灾自动报警系统及控制盘,由控制盘启动防护区外的气体释放指示灯箱。 防护区内的声光报警器以及气体释放指示灯箱在灭火期间将一直工作,警告所有人员不得进入防护区,直至确认火灾已经扑灭,系统复位。

气体灭火系统施工方案计划

气体灭火系统施工方案 编制: 审核: 批准:

中铁十九局集团电务工程有限公司乌鲁木齐轨道交通产业总部基地控制中心设备安装工程03合同段项目经理部 二O一八年九月一日 目录 一、本标段工程概述 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工特点 (04) 四、施工准备 (04) 五、主要施工部署和施工工艺 (05) 六、交工验收 (15) 七、工程质量目标保证措施 (15) 八、安全及文明施工保证措施 (17)

九、文件和资料管理措施 (19) 一、本标段工程概述 1.工程名称:乌鲁木齐轨道交通产业总部基地项目-线网控制中心及附属工程。 2.建设地点:本程位于乌鲁木齐市经开区,卫星路与黄山街交汇处西南侧。 3.建设单位:乌鲁木齐市城市轨道集团有限公司 4.建设层数及高度:C座层数6层,层高39.2m,1-4层每层高度 4.8m、5层夹层层高2.3m,5层层高10.6m,6层层高4m 5.建筑主要功能:C座为控制中心,框架(建筑隔震)结构; 6.合同段:塔楼C 座地上部分(含01、02 合同段气体灭火系统设备采购)

二、编制依据 《地铁设计规范》(GB 50157-2013) 《洁净药剂灭火系统标准》(美国防火学会NFPA2001标准2000年版) 《惰性气体灭火剂》(GB20128-2006 ) 《气体灭火系统及部件》(GB25972-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 《消防联动控制系统》(GB16806-2006) 《线网控制中心C区电气专业》(2018.6.25)

七氟丙烷气体灭火系统维保方案

七氟丙烷气体灭火系统维保方案 检测,检查,维护是气体灭系统能否发挥正常作用的关键之一,没有任何一种灭火系统在没有平时精心维护下就能发挥良好作用的.气体灭火系统使用时间较长,可达20年,其中有些部件可能老化,贮存的灭火剂在许可的泄露范围内逐渐流失,因此必须不断的进行维护.根据GB50263---2007气体灭火系统施工及验收规范8条(维护管理)并结合贵公司气体灭火系统的现状,作出气体灭火系统的检测、维保方案及报价。 一、气体灭火控制部分检测及维护方案 1、气体灭火系统相连的主电源系统工作情况检查。 2、气体灭火系统相连的备用电源系统工作情况检查。 3、防护区内探测器火灾报警的接受。 4、防护区内探测器故障报警的接受。 5、防护区内探测器的自动测试。 6、气体灭火系统相连的备用电源的自动投入。 7、与气体灭火系统相连的系统故障的自动报警。 上述检测工作,只是气体灭火控制部分的功能测定。 二、气体灭火储瓶检测及维护方案 1、合同签订后,在我方技术员进入钢瓶间拆卸前,贵方消防技术人员将电控部分拆除(指电磁阀上的电控部分)。 2、我方专业技术员将2个七氟丙烷储瓶及1个启动瓶拆除(如果这段期间中控室发出报警,属于正常情况)。 3、用专用危险品货车将拆卸钢瓶拉回我单位(在这期间把瓶头阀装上保险销、

启动瓶装上保护帽)。 4、对钢瓶进行称重,分出合格及不合格钢瓶,不合格钢瓶充压N2、检测泄漏处(反复检测),对泄漏及损坏处进行维修,最终检测无泄漏后对钢瓶进行内部清洗处理;合格的钢瓶用装用设备对药剂进行回收,回收结束后对钢瓶进行内部清洗处理。 5、充装N2对钢瓶进行加压及气密性试验,无泄漏后稳压一段时间。 6、在稳压期间如有掉压现象,检查掉压原因并修复,重新充压,直至压力稳定为止,将N2气回收。 7、将2个钢瓶重新充装七氟丙烷药剂,直至达到钢瓶铭牌重量。 8、放置4-7天,检查钢瓶是否掉压,如掉压重复第6项,再重新充装药剂。 9、检测合格后,联系贵方安排时间,我方技术员将气体灭火钢瓶安装调试。 10、安装调试完成后,与贵方单位相关负责人交接验收。

数据中心机房建设项目气体灭火系统设计方案

数据中心机房建设项目气体灭火系统设计方案 1.1 概述 AAAAAA数据中心机房的机房区采用气体消防;气体灭火系统采用七氟丙烷自动灭火系统;系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。并与配电柜、新风和排风系统联动。 1.2 建设目标 ?当火灾发生时迅速将火扑灭,保障机房设备及人员的安全; ?灭火时不能对机房设备产生破坏作用,将火灾损失减到最小; ?保障工作人员在消防系统启动时的安全,既气体毒性要最小; 1.3 解决方案分析 为保护一些不能用水扑救部位的避免火灾损失,广泛使用了气体消防。如证券、基金公司机房、电信机房、广播电视设备、发电机房等场所。气体灭火系统包括卤代烷(如七氟丙烷)、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。 其中七氟丙烷气体灭火系统以其环保性、低毒性在计算机

机房灭火系统中广泛采用。 七氟丙烷气体灭火系统在应用方式上可分为管网式和无管网式,下面我们就这二种应用形式进行分析。 1.4 七氟丙烷气体灭火系统的特点 ?灭火剂七氟丙烷HFC227ea的化学分子式为CF3CHFCF3。?保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为零,在ISO认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 ?保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%,而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 ?七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾: a)电气火灾; b)液体火灾或可熔化的固体火灾; c)固体表面火灾; d)灭火前应能切断气源的气体火灾。 1.4.1管网式灭火系统 当一个防护区的面积不大于500m2;容积不大于2000m3时采用管网式灭火系统;

气体灭火系统施工方案(汇总)

气体灭火系统施工方案 (汇总) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

气体灭火系统施工方案(汇总) 七氟丙烷气体气体灭火系统(有管网) 采用全淹没灭火,施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,有管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。 、在储存装置上设耐久的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和增压压力等。 、储瓶间室温为10℃—50℃。 、储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光直接照射。操作面距墙面或两操作面之间距离, 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网安装:采用丝扣连接,首先打好牢固的防晃支吊架,将管道按图下好料,连接螺纹处涂胶,包生料带后拧紧,并调查管网之间的连接处。 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网试压:按设计要求用氮气进行试验,上好堵头后慢慢向管网充填氮气,压至一定高度时暂停关闭试验阀,先进行检查,无泄漏后继续加压,达到规范要求后关闭试验阀,目测无泄漏、无变形,且连续稳压30min合格通过,该过程申请建设方和监理方代表参加并签字认可。

、喷嘴安装:试压合格后采用专用扳手安装,并调整好装饰盘,不影响中控室等区吊顶美观。 、瓶组及组件安装:会同设备厂家指导人员同时进行,先将瓶架就位并固定,逐个将瓶组固定在瓶架上,安装专业阀门时用专用工具,确保美观、整齐,连接牢靠,无泄漏且启动正常。 、其他设备仪器安装:声光报警器、探测器、启停按钮及模块等设备仪器的安装工艺参照消防弱电系统。 中控室投入运行之前,应将灭火系统先进行调试,合格后提前移交,处于手动开启状态,以确保重要设备的消防安全. 七氟丙烷气体气体灭火系统(无管网) 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,本项目气体系统采用无管网式七氟丙烷气体灭火,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。

气体灭火维护方案(免费下载)

气体灭火系统维护保养方案 XXXX公司: 现代消防系统维修工作的任务是保障各消防系统的完好和正常运行,使系统真正起到报警灭火的功能。该项工作责任重大任务艰巨,要求全体维修人员必须有高度的责任感,踏踏实实的工作,出色的完成消防系统的维修任务。根据公安部(1996)21号文件精神。并结合多年的实践经念,公司制定如下保养制度、具体包括:紧急排故、日常检查,定期检查,和定期维修保养等工作。 一、人员安排及工作安排 针对XXX公司气体灭火的设置,我公司配备专门经培训考核合格,有一定理论基础和实践经验的维护管理技术人员,包括:强、弱电维修、管道维修,机械维修等专职人员。按照公司制定的管理制度进行精心、科学维护、报证甲方的消防安全,杜绝火灾发生。 我公司与甲方签订合同后,会同甲方有关技术人员对气体灭火系统做好如下工作: 首先,我公司工程师和有关技术人员,按照我公司的《气体灭火工程检查评定标准及办法》对维护合同中的维护保养内容及项目,按照以前我公司的保养情况继续进行规范检查和检测,并根据贵单位的实际情况和先进的管理思路对现在运行中的各系统做出更好的维护报养工作。 其次我公司在对气体灭火系统检查测试以后,根据系统的具体情

况,制定全年的维修保养计划。我公司技术人员将毎月进行一次巡检同时并将有关技术人员名单及联系电话呈送甲方,除正常维护保养外,一旦系统发生故障及险情,甲方值班人员可及时通知我公司,我公司有关技术人员接通知后,立即赶到现场,确保甲方系统的安全。 二、工程档案资料管理 1、建立一套完整的维护管理资料是缩短维修周期,明确各自的职责有着重要作用。 2、建立详细具体的设施设备操作使用说明书,制定设备保养计划。 3、按照公司制定的制度认真填写《巡检表》、《维修单》、一式两份,双方签字后各执一份存档。 三、紧急排故 1、当使用单位在使用过程中发现消防系统出现故障时,电话通知我公司,公司将在一小时内派出专业维修人员赶到现场,紧急排故,对影响整个系统大的故障,要求维修人员加班加点,尽快排除故障,恢复系统正常运行。特殊情况(如无配件、特殊元件、一时无法解决)不能及时修复时,应经甲方同意并采取应急措施;如甲方原因(如二次装修)等、应由甲方出具书面材料方可推迟修复,一般不影响整个系统正常运行的局部故障必须在七天内修复。 2、为便于管理,维修人员在排除故障恢复系统正常影响之后,应填写公司统一印发的排故单,经甲方有关人员签字后交回公司。

七氟丙烷气体灭火系统施工方案

. 华电科学研究院科研二号楼消防工程二层发实验室七氟丙烷气体灭火系统 施工方案 杭州恒基消防工程有限公司 2014年11月

七氟丙烷气体灭火系统施工方案 目录 一、概述 3 二、施工依据 3 三、施工组织结构 4 四、气体灭火系统施工 5 五、火灾自动报警及其联动系统施工 13 六、安全措施 18 七、文明施工 20 八、成品保护 20 九、降低成本技术措施 21

一、工程概况: 2.2 本工程由综合楼、科研1号、科研2号楼、科研3号楼、综合楼、园区食堂、实验平台组成。科研2号楼、科研3号楼。建筑面积为7477m2,地上四层,计高20m.科研1号楼建筑面积2535m2,,地上四层局部三层,计高14.4m.宿舍建筑面积3138m2,地上六层,计高15.7m.食堂建筑面积616m2,计高5.7m。试验平台建筑面积3544m2,,地上一层,计高4m. 本工程二层共设有一套七氟丙烷气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统均设有一个气瓶间。 二、施工依据: 1、施工图纸和技术要求 2、有关规范和规定 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 3、相关厂家的《七氟丙烷气体灭火系统设计手册》 三、施工组织结构

四、气体灭火系统施工 4.1施工准备 4.1.1熟读图纸及主要组件的使用、维护说明书;充分了解产品的结构、技术参数、安装的特殊要求、维护方法与要求。 4.1.2对系统所用设备和材料必须有检验报告和合格证明。如储罐、压力控制监视报警系统、安全阀、压力开关、主控阀、选择阀、单向阀、喷嘴等,必须有国家质量监督检验测试中心的检验合格报告。而对集流管与管道附件则应有制造单位出具的检验合格报告,其中包括水压强度试验,气压严密性试验等;对灭火剂输送管道应有相应规格的材质证明,认真填写“钢管检查验收记录”,对安全阀上的安全膜片、膜片密封式容器阀上的密封膜片,可抽样检验,此类产品必须有生产厂出具的同批产品的检验报告和合格证。 4.1.3机具准备 4.2施工方法和技术质量要求

气体灭火系统施工组织设计方案

气体灭火系统施工组织设计方案 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301七氟丙烷、1G541等灭火系统的管道及设备安装。 2施工准备 2.1接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2设备材料: 2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6—1"消防工程安装的通用要求"的有关内容。 2.2.2主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4作业条件: 2.4.1预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3操作工艺 3.1工艺流程:

→ → → 3.2安装准备: 3.2.1熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3管网安装: 3.3.1气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。 3.3.2管道安装前应进行调直并清理内部杂物。采用法兰连接时,被焊接损坏的镀锌层要做好防腐处理。丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带。切割的管口应用锉刀打净毛刺。 3.3.3气体灭火管道必须固定牢靠。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。管道支吊架安装最大间距应符合下列规定: 3.3.4干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。

机房气体灭火系统解决设计方案

通信机房气体灭火系统解决方案 一、机房火灾危险主要因素 (1)机房电气的消防安全,必须在设计时就要充分考虑,但是就目前机房建设而言,许多项目业主都以总包的形式包给专业的机房建设公司,合同中涵盖所有装修、主设备、软件以及消防设施,基本达到交钥匙工程,业主对消防的要求基本上是“消防部门验收过关,万事大吉!”,这种消防观念基本上是停留在被动消费层面,我国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击。利润最大化驱使消防投入在总包合同中艰难前进,投资不足这只是其一; 其二,机房主设备大多数是高精尖设备,但消防设施还停留在“通过验收就行!”的层面,使损失减少到最小可能是每个消防设计人员最想达到的设计境界,目前市场上的不少消防产品可以做到,但大家一提到此问题立刻出现一个问题:钱不够!;其三,机房建设公司在计算机和装修方面是很专业的,但对消防应用科学都很陌生,往往在估计投资时过于克扣,使得很多项目估价不足,机房建设公司应该与消防公司经常进行交流,并确定三到四家消防和作单位进行长期合作,这样一来可以降低造价而提高消防工程的性能。 (2)电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾事故; (3)静电产生火灾。通信设备的运行及工作人员所穿的衣服等都能产生静电。如果电信机房接地处理不当,产生的静电负荷不能很快导人大地而是越积越多,一旦形成高电位,就会发生静电导电现象,产生火花并引燃周围可燃物发生火灾; (4)雷击等强电侵入导致火灾。雷电放电时所产生的电效应,能产生高达数万伏、甚至数十万伏的冲击电压,足以烧毁电力线路和设备,引发绝缘击穿,发生短路引发火灾。雷电放电时所产生的热效应、静电感应以及电磁感应都可能引发火灾;

气体灭火的施工方案

一、气体灭火系统施工前的准备 1、技术资料的准备 为了保证气体灭火系统的施工质量,确保安装的系统符合设计要求和国家有关标准规范的规定,施工队伍除具有必要的专业技术人员、施工机具外,还应掌握以下技术资料。 1 (1)设计施工图、系统主要组件的使用、维护说明书。 (2)国家消防产品质量监督检验测试中心出具的容器阀、单向阀、选择阀、喷嘴、灭火剂和驱动装置等主要组件的检验报告和产品的出厂合格证。 (3)灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告和合格证。 (4)系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片,应有生产厂出具的同批产品检验报告和合格证。

2 2、施工应具备的基本条件 为了保证气体灭火系统的施工质量,除应做好一般工程施工所应准备的条件外。针对气体灭火系统的特点,还应具备以下基本条件。 (1)防护区和贮瓶间设置条件与设计相符。这里所讲的设置条件主要指防护区的位置、大小此寸、开口及封闭情况,维护构件的耐火性能和耐压性能;贮瓶间的位置、大小尺寸、梁板的承载能力、室内温度等。这些设置条件是保证系统能否保持的有效条件。因此安装前应进行检查,如与设计不符,应向设计、建设单位反映,以采取补救措施。 (2)系统组件与主要材料齐全,其品种和规格符合设计要求。 (3)系统所需的预埋件和空洞符合设计要求。一般来讲,气体

灭火的施工有一定的独立性,常在建筑物土建施工完成,进入室内装饰时开始。因此在土建施工时,要注意系统所需预埋件和孔洞的位置及大小是否符合设计要求,以确保系统安装位置正确,缩短施工时间。 3、系统组件的检查 (1)外观质量检查 气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行检查,并应符合下列要求。 1)系统组件无碰撞变形和其他机械损伤。 2)组件外露非机械加工表面的保护涂层完好。 3)组件所有外露接口均设有防护堵盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。 4)铭牌清晰,标注的内容,如每个贮存容器的编号、灭火剂充装量、充装日期和贮存压力等符合现行国家有关气体灭火系统设计规范的规定和设计要求。 5)用于保护同一防护区的灭火剂贮存容器的高度相差不宜超过20毫米。这一要求除考虑到安装的系统整齐美观外,还考虑到容器尺寸相差过大,将影响贮存容器内灭火剂的充装率,影响灭火剂的喷射性能。 6)气体驱动装置的气体贮存容器规格尺寸应一致,容器高度相差不宜超过10毫米。 (2)灭火剂贮存容器内灭火剂的充装量和充装压力检查

机房消防系统维护保养方案(含气体)

消防系统维护保养方案 (相关资料) 专业维护高品质高效率 为客户安全负责 项目名称: 机房消防系统维护保养 编制单位: 编制日期: 2008年09月1日 机房消防系统维护保养计划和内容我司严格根据按照国家有关消防规范《自动灭火系统施工及验收规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的要求,对公司机房消防系统进行维护保养。 一、保养方式: 灭火系统设备得到一次保养。 1、每月按计划对气体自动灭火系统设备进行维护保养、检查和测试,确保所有气体 2、每月对气体灭火系统进行一次全面的的保养。 3、每次保养和检查测试后,由保养商提供一份保养测试报告交甲方,由甲方签字确认。 4、每月对气体消防系统进行一次人工模拟灯泡试验。 5、每月由保养商提供一份季度总结报告。主要是对该季度的各项保养、检测和维修进行一次总结报告。

二、维护保养内容: (一)、管网系统的检查与保养 每月对气体管网巡检,看管网表面油漆有无脱落、锈蚀,支架是否松动。喷嘴处有无杂物堵塞,周围是否有遮挡物挡住喷嘴。 (二)、控制系统的检查和保养 1、每月巡检探测器,手动报警按钮和警铃的外观以及其工作状况。 2、每月巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。 3、每月对报警控制器、各消防控制线路接线箱进行清洁保养。 4、每半年对报警控制器,各消防控制线路接线箱内电器元件进行清洁保养。对有关继电器的触点清洁及除氧化物。 5、每半年对备用电源进行1-2次充放电试验,主、备电源切换试验。检查内容包括: 消防报警主机。 6、每月对部分探测器进行清洗,并对各回路探测器选取一部分进行驱动检测(联动功能、报警功能与信号反馈功能)。 7、每月选取部分探测器进行模拟烟雾试验,检查其联动功能。 8、每月对手动报警按钮(破玻)、模块、警铃、消防广播、消防电话、消防插孔的外观、牢固程度、报警功能进行测试。每月抽检率40%。 (三)、储存装置的检查与保养 1、对选择阀、气流单向阀、高压软管、电磁阀驱动装置等全部组件进行外观检查, 观察有无碰撞或损坏变形,表面是否锈蚀。

气体灭火施工组织方案

施工组织设计方案 第一部分工程概况 第二部分施工组织设计 第三部分施工程序 第四部分关键工程施工方案 第五部分工期目标和保证措施 第六部分质量目标、管理制度、方法、措施第七部分施工安全消防管理制度及措施 第八部分现场文明施工措施 第九部分现场环境保护措施 第十部分施工机具和技术装备

第一部分工程概况 (一)工程简介 本工程为安徽皖能集团有限公司能源大厦三层网络机房、UPS室和管理间;八层、十三层档案室安装固定式EBM气溶胶自动灭火系统工程。 (二)主要工程内容 EBM气溶胶灭火系统设备具有手动、自动转换功能,同时可联动控制外部的其他设备,当监视部位发生火情时,探测器将电信号发给灭火控制设备,经逻辑判断后发出声、光报警,延时后自动启动灭火装置;并具有联机、数显功能,同时还需准确记录对系统的重要操作和系统当时的工作状态参数。 当气体灭火控制设备处于自动状态时其联动过程如下: 当感烟探测器或感温探测器发现火情时,气体灭火控制设备发出预警信号;当感烟探测器和感温探测器发现火情时,两路信号相与,气体灭火控制设备发出火警信号,声、光报警,延时30秒自动启动,同时启动外控功能。 在系统自动启动延时30秒期间内,如经人工确认无需启动该系统时,可通过气体灭火控制设备的面板操作或防护区门口的紧急停止按钮操作终止启动程序。 当气体灭火控制设备处于手动状态时其联动过程如下: 当感烟探测器和感温探测器发现火情时,气体灭火控制设备发出预警信号;当感烟探测器和感温探测器发现火情时,两路信号相与,气体灭火控制设备发出火警信号,声、光报警,此时人工操作气体灭火控制设备操作键或防护区门口的紧急启动按钮启动,此时外控功能自动启动。 主要工程量包括三层网络机房、管理间、UPS室与八层、十三层档案室五个防火分区。其中三层网络机房、管理间、UPS室由消控中心三区气体灭火控制器集中控制,八层、十三层档案室由防护区外区域控制器自动控制。 (三)工程特点 1、施工技术、质量要求高。 2、施工场所均属机房等场所,需达到高质量,确保各种设备使用的可靠性、安全性,确保

气体灭火系统施工方案

一、工程概况: ******是现代化办公大厦,地下三层,地上二十五层,本工程主要是两套七氟丙烷气体灭火系统。一套系统保护地下三层的一个区,钢瓶室设在本层;另一套系统保护二层的二个区,钢瓶室设在本层。 二、施工依据: 1、施工图纸和技术要求 2、有关规范和规定 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 3、相关厂家的《七氟丙烷气体灭火系统设计手册》

三、施工组织结构 公司总工程师 公司工程部公司技术部 项目经理 项目副经理 技术员施工员安全员质检员材料员资料员 (工长) 施工班组

(一)火灾自动报警及其联动系统 1.工程内容: (1)根据七氟丙烷气体灭火系统设计说明及工程的实际情况。气体灭火系统采用独立的报警联动系统。一层消防控制中心只做为监视不做为控制。 (2)根据设计本工程选用两台区域控制器。分别设在地上二层的值班室和地下三层气体灭火系统区域内。 (3)探测器:在地下三层UPS室设感温探测器及感烟探测器。在地上二层计算机室和测试服务器机房的吊顶内设感烟探测器及线型 定温探测器;吊顶下设感温探测器及感烟探测器;活动地板下设线型定温探测器。 (4)在气体灭火系统区域的各个出入门口设紧急启动、紧急停止按钮;放气指示灯;声光报警器。 2.施工准备 (1)开工前,熟悉工程图纸,做好技术交底工作。 (2)组建技术精,能打硬仗的专业施工队伍。 (3)主要机具:尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车、电炉、锡锅、锡勺、电烙铁、一字改锥、十字改锥、电工刀、万 用表、兆欧表、套丝机、电焊机、电源箱、台钻、切割锯、电锤、

无管网式气体灭火系统施工方案

无管网式气体灭火系统施工方案 一、工程概况 二、编制依据: 1)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 3)《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》GB50166-2007 4)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005; 5)《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002; 6)《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007; 7)《ZTQ型七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统》Q/CYZTQ018-2002; 8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9)《火灾自动报警通用技术条件》GB4717 10)业主工程进度安排计划和施工现场实际情况 三、工程内容简介 本工程为独立的气体灭火系统,火警控制盘设在本层,负责本系统信息的通讯、显示、管理和控制,并通过预先编制好的智能化程序自动或手动输出控制信号,从而向相关消防设备发出动作指令,同时保证人员的安全疏散和撤离,最大限度地减少财产损失。报警信号、故障信息、联动信号等分别显示在控制盘上。 1)系统控制:本系统设有自动控制和手动控制两种启动方式; 2)当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制装置应在接到两个独立的火灾信 号后才能启动。根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30秒的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。 3)手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中 心点距地面1.5m。

4)机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方,无论系 统处于“自动”或“手动”状态均能在一处完成系统启动或急停的全部操作。 四、防护区的要求: 1)防护区必须为独立的封闭空间,电缆及管道出入口应用防火材料封堵; 2)防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应 低于0.25h;围护结构及门窗的允许压力不宜小于1200Pa; 3)防护区应设置泄压口,宜设在外墙上,防护区不存在外墙的,可设在与走廊 相隔的内墙上,泄压口应位于防护区净高的2/3以上。 4)防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护 区内打开; 5)防护区应设有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口,在疏散走道 与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志; 6)喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭; 7)防护区内、外应设火灾声、光报警器,入口处应设灭火剂喷放指示灯,以及 防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌; 8)设置气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器; 9)灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。 10)灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护 区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。 五、施工方法 1)线管敷设 1.1材料要求: 1.1.1钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼、棱刺和凹扁现象,镀锌管应外表完整,无剥落现象,并有相关材质证明材料。 1.1.2锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 1.1.3护口要完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 1.1.4接线盒板厚度应符合国家标准要求,镀锌层无剥落,无变形,开焊,敲落孔完整无缺。

气体灭火维护方案

气体灭火系统维护保养方案 现代消防系统维修工作的任务是保障各消防系统的完好和正常运行,使系统真正起到报警灭火的功能。该项工作责任重大任务艰巨,要求全体维修人员必须有高度的责任感,踏踏实实的工作,出色的完成消防系统的维修任务。根据公安部(1996)21号文件精神。并结合多年的实践经念,公司制定如下保养制度、具体包括:紧急排故、日常检查,定期检查,和定期维修保养等工作。 一、人员安排及工作安排 针对安素气体灭火的设置,我公司配备专门经培训考核合格,有一定理论基础和实践经验的维护管理技术人员,包括:强、弱电维修、管道维修,机械维修等专职人员。按照公司制定的管理制度进行精心、科学维护、报证甲方的消防安全,杜绝火灾发生。 我公司与甲方签订合同后,会同甲方有关技术人员对气体灭火系统做好如下工作: 首先,我公司工程师和有关技术人员,按照我公司的《气体灭火工程检查评定标准及办法》对维护合同中的维护保养内容及项目,按照以前我公司的保养情况继续进行规范检查和检测,并根据贵单位的实际情况和先进的管理思路对现在运行中的各系统做出更好的维护报养工作。 其次我公司在对气体灭火系统检查测试以后,根据系统的具体情况,制定全年的维修保养计划。我公司技术人员将定期进行巡检同时

并将有关技术人员名单及联系电话呈送甲方,除正常维护保养外,一旦系统发生故障及险情,甲方值班人员可及时通知我公司,我公司有关技术人员接通知后,立即赶到现场,确保甲方系统的安全。 二、工程档案资料管理 1、建立一套完整的维护管理资料是缩短维修周期,明确各自的职责有着重要作用。 2、建立详细具体的设施设备操作使用说明书,制定设备保养计划。 3、按照公司制定的制度认真填写《巡检表》、《维修单》、一式两份,双方签字后各执一份存档。 三、紧急排故 1、当使用单位在使用过程中发现消防系统出现故障时,电话通知我公司,公司将在一小时内派出专业维修人员赶到现场,紧急排故,对影响整个系统大的故障,要求维修人员加班加点,尽快排除故障,恢复系统正常运行。特殊情况(如无配件、特殊元件、一时无法解决)不能及时修复时,应经甲方同意并采取应急措施;如甲方原因(如二次装修)等、应由甲方出具书面材料方可推迟修复,一般不影响整个系统正常运行的局部故障必须在七天内修复。 2、为便于管理,维修人员在排除故障恢复系统正常影响之后,应填写公司统一印发的排故单,经甲方有关人员签字后交回公司。 四、定期七氟丙烷气体灭火系统进行检查(毎月一次) 1、低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失

气体灭火设计方案详细案例

气体灭火设计方案详细案例 QQ空间发表日期:2013-10-08 14:45:58 浏览次数:2231 “我们经常会遇到做个《气体灭火设计方案》给到客户-业主、甲方、总包审核、沟通、商讨确认方案的可行性等,从而进入施工阶段”本文以七氟丙烷灭火系统做个详细案例供大家参考! 第一部分:工程概况: 该工程为某商业大厦地下二层气体消防工程,首先明确建筑物本身的建筑特点和功能特点,了解该建筑地下二层的防火工程设计中其它专业的设施及对消防专业的设计要求,然后根据有关规范对建筑物定性,确定系统的总体结构。按照气体灭火设计规范,该楼层配电房、发电机房、油库不能应用水喷淋灭火系统,因此选用气体灭火系统方案,以确保消防灭火的可靠性 第二部分:地下二层气体灭火系统设计说明 一、设计依据: 1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)2006年版; 2、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005); 3、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007); 4、甲方提供的相关图纸及资料; 5、设备生产厂家提供的相关图纸及资料。 二、设计原则 1、该气体灭火系统设计按整体建筑同一时间内发生一次火灾考虑。 2、气体灭火系统采用全淹没保护形式,用组合分配系统对各防护区进行保护。 设计灭火浓度:按保护对象定为9%。 系统额定增压压力:4.2Mpa(表压) 防护区最低环境温度:20℃。 三、系统设计: 采用七氟丙烷气体灭火组合分配系统;系统设计技术参数及详细计算过程见《设计计算书》。 四、系统启动方式: 控制系统有以下三种启动方式:自动控制、手动控制(手操电动)、紧急机械控制;在有人值班时可采用手动控制形式,在手动/自动控制故障时采用机械应急控制方式。 1、自动控制方式

气体灭火系统施工方案(汇总)

气体灭火系统施工方案(汇总) 七氟丙烷气体气体灭火系统(有管网) 采用全淹没灭火,施工工艺如下: 4.1、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,有管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为4.2Mpa.,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为2.5Mpa.。 4.2、集流管上所设安全阀的动力压力为6.8±0.4Mpa。 4.3、在储存装置上设耐久的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和增压压力等。 4.4、储瓶间室温为10℃—50℃。 4.5、储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光直接照射。操作面距墙面或两操作面之间距离, 4.6、有管网式七氟丙烷气体灭火管网安装:采用丝扣连接,首先打好牢固的防晃支吊架,将管道按图下好料,连接螺纹处涂胶,包生料带后拧紧,并调查管网之间的连接处。 4.7、有管网式七氟丙烷气体灭火管网试压:按设计要求用氮气进行试验,上好堵头后慢慢向管网充填氮气,压至一定高度时暂停关闭试验阀,先进行检查,无泄漏后继续加压,达到规范要求1.6MPa后关闭试验阀,目测无泄漏、无变形,且连续稳压30min合格通过,该过程申请建设方和监理方代表参加并签字认可。

4.8、喷嘴安装:试压合格后采用专用扳手安装,并调整好装饰盘,不影响中控室等区吊顶美观。 4.9、瓶组及组件安装:会同设备厂家指导人员同时进行,先将瓶架就位并固定,逐个将瓶组固定在瓶架上,安装专业阀门时用专用工具,确保美观、整齐,连接牢靠,无泄漏且启动正常。 4.10、其他设备仪器安装:声光报警器、探测器、启停按钮及模块等设备仪器的安装工艺参照消防弱电系统。 中控室投入运行之前,应将灭火系统先进行调试,合格后提前移交,处于手动开启状态,以确保重要设备的消防安全. 七氟丙烷气体气体灭火系统(无管网) 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。施工工艺如下:4.1、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,本项目气体系统采用无管网式七氟丙烷气体灭火,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为2.5Mpa.。 4.2、集流管上所设安全阀的动力压力为6.8±0.4Mpa。 4.3、在储存装置上设耐久的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、

相关文档
相关文档 最新文档