文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泵房土方开挖专项施工方案

水泵房土方开挖专项施工方案

水泵房土方开挖专项施工方案
水泵房土方开挖专项施工方案

四川中医药高等专科学校(学校园区)

编制:成都建工集团总公司

审核:

2015年3月20日

第一章、土方开挖施工方案 (2)

一、工程概况 (2)

二、地质状况 (3)

三、基础开挖土场地情况 (3)

四、基础土方开挖方式; (3)

第二章、施工部署 (6)

第三章、土方工程施工技术要点 (7)

第五章、应控制的质量问题 (8)

第六章、雨季和夜间施工要求 (8)

第七章、成品保护 (9)

第八章、施工工期 (9)

第九章、机械设备及人员安排 (9)

第十章、安全措施 (10)

第十一章、挖土注意事项 (11)

第十二章、临边防护及上下通道 (12)

第十三章、安全施工管理措施 (12)

第十四章、现场文明施工管理措施 (13)

第一章、土方开挖施工方案

一、工程概况

1、四川中医药高等专科学校灾后异址重建项目位于绵阳市涪城区绵阳市教育园区(行政区划属绵阳市涪城区城郊乡西园村一、二社和

白土村一社),有公路从拟建场地南侧通过,交通比较方便。

2、本工程建筑总面积:96㎡,层数地下1层,结构形式为框架结构,建筑设计使用年限分类为3类,使用年限50年,建筑结构安全等级为二级。

二、地质状况

拟建场地位于四川盆地北缘涪江右岸IV级阶地,属侵蚀堆积地貌类型,地势总体北高南低,为冰水堆积阶地。拟建场地位于边坡部位,场地属对建筑抗震不利地段。

拟建场地为中硬土Ⅱ类场地,抗震设防烈度为7度第二组,场地位于边坡部位,为对建筑抗震不利地段,无液化土层。

土层的结构分层表层为粉质粘性土厚度约1m左右,粉质粘性土以下为强风化泥岩层约3米左右,强风化以下为中风化泥岩层。

三、基础开挖土场地情况

本次施工的为挖土工程,由于设计±0.000标高为绝对标高538.55m,自然绝对标高为545.630m~550.400m,±0.000以上自然土层平均厚度为9.465m+基础-4.000m共计挖土厚度为13.465m。

四、基础土方开挖方式;

水泵房地下室开挖面积121.92 m2,结构形式为箱型结构。墙、底板厚度均为400mm,板面标高分别为-3.5m局部积水槽

为-4.5m。根据现场情况所有的挖出土方均须运走,全部内驳回填至低洼处土方,最大运距1KM以上。由于挖土方场地较小,需机械进行二次堆高,两台挖机配合转挖装车。

本工程基坑深度底部最深处为-5.000m(相对标高),基坑上部需挖土放坡土层厚度9.465m,故考虑基坑上部结构采用1:1放坡并在高度中段留置2m宽土平台,平台以上放坡系数为1:1.45放坡率。

根据现场实际情况,拟配置三台反铲挖土机来完成基坑的土方开挖,一台用来转挖另一台用来装车。

详见平面土方开挖流向图和基坑开挖放坡剖面图。

第二章、施工部署

1.施工前准备

土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。

根据业主提供的建筑图纸、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行第一层土方开挖施工,第二层至第三层逐层进行开挖、并边挖便配合人工清挖修整坡壁。

2.土方运输:利用自缷汽车随挖随运,根据要求运输路线运输,弃土回填场提前清理杂物备好;

3.土方开挖至坑底20cm后采用人工修整至设计标高,并配合机

械进行清槽、修边,保持基坑内干燥,严禁地下水积在坑内,破坏基底土层,基坑底表面平整度应符合(GB50202-2002)土方开挖工程检验批质量验收要求。并及时通知有关各方对基土持力层进行基槽验收,待验收后及时浇筑素混凝土垫层;

4.排水:基坑外侧设置300×400排水沟,将地表水引至集水坑,同时坑内水需及时排除。

第三章、土方工程施工技术要点

1.挖方经过不同类别土(岩)层时,其边坡可做成折线形或台阶

形;

2.开挖基坑时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度;

3.挖土机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于

基坑深度的1/2。

4.土方开挖从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势,以

利泄水;

5.在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m

时,根据基坑支护方案要求,及时做好基坑的支护工作,以防

坍陷;

6.开挖基坑,不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计基

底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在抄平后,

由人工挖出;

7.暂留土层:挖土机用反铲、正铲和拉铲挖土时,为30cm左右为

宜;

8.在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手

推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走;

9.修坡和清底。在距槽底设计标高50cm处,抄出水平线,钉上小

木撅,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距坑边尺寸,确定坑宽尺寸,以此修整坑边,最后清除坑底土方。

第五章、应控制的质量问题

1.基底超挖:开挖基坑不得超过基底标高,如个别地方超挖时,

其处理方法应取得设计单位的同意,不得私自处理;

2.基底未保护:基坑开挖后应尽量减少对基土的扰动,如遇基础

不能及时施工时,可在基底标高以上预留20mm土层不挖,待做基础时再挖;

3.施工顺序应合理:应严格按施工方案规定的施工顺序进行土方

开挖施工,应注意宜先从高处开挖,分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水;

4.施工机械下沉:施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、

铲运机一般需要在地下水位0.5m以上推铲土;挖土机一般需要在地下水位0.8m以上挖土,以防机械自重下沉;

5.开挖尺寸不足,边坡过陡:基坑(槽)底部的开挖宽度和坡度,

除应考虑结构尺寸要求外,应根据施工需要增加工作面宽度,如排水设施、支撑结构等所需的宽度;

6.雨季施工时,基槽、坑底应预留2cm土层,在打混凝土垫层前

再挖至设计标高。

第六章、雨季和夜间施工要求

1.应全面检查原有排水系统,进行疏浚,必要时增加排水措施,

保证水流畅通;

2.开挖基坑(槽)或管沟时,应四周垒填土埂,防止雨水流入,并

要注意边坡和直立壁的稳定。必要时可增设支撑,并加固边坡

和支撑的检查;

3.雨季施工不宜靠房屋墙壁和围墙堆土,防止倒塌事故;

4.雨季施工应对运输道路采取防滑措施,以保证正常运输和安全。

大风大雨期间应暂停施工;

5.夜间施工应有足够的照明,在深坑、陡坡等危险地段应增设红

灯标志,以防发生伤亡事故。

第七章、成品保护

1.对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等,挖运土时

不得撞碰、也不得在龙门板上休息。并应经常测量和校核其平

面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩

和标准水准点也应定期复测和检查是否正确;

2.土方开挖时,应防止邻近建筑物或构筑物,道路、管线等发生

下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商,采取防护

措施,并在施工中进行沉降或位移观测;

3.施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应及时报请当

地有关部门处理,方可继续施工。如发现有测量用的永久性标

桩或地质、地震部门设置的长期观测点等,应加以保护。在敷

设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时,应事先取

得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防止损坏

管线,造成严重事故。

第八章、施工工期

拟计划于2015年3月22日开始至2015年4月12日结束挖土方工程。

第九章、机械设备及人员安排机械设备使用计划如下表:

第十章、安全措施

1.在具体土方开挖时,挖机司机应服从指挥人员,指挥人员应服

从现场施工人员,现场应有项目管理人员的监督;

2.在开挖过程中,应密切注意保护各工程桩及围护体系等,以防

损坏,挖至一定程度时,使用人工修土;

3.开挖过程中应密切注意有无渗水、流砂等现象,如发现问题应

及时上报有关负责人;

4.现场施工人员要及时确认,并上报管理人员进行验收,并在24

小时内完成垫层浇筑,严禁暴露时间过长,同时做好坑内排水,

严禁雨水浸泡;

5.上、下基坑应设置专用通道,闲杂人等不得靠近,施工人员不

得随意上下;

6.挖土现场专职安全员应定时定点到场,负责对施工现场进行检

查,确保安全施工;

7.加强技术交底,并认真监督、实施;

8.加强值班人员责任心,在挖土期间24小时有人值班,监测人员

要及时做好记录;

9.夜间施工要有足够的照明和指派电工值班;

10.基坑四周要设立防护栏杆,设两道横杆,并有醒目的警告标记,

以免人员误入坑内造成事故。

第十一章、挖土注意事项

1.基坑内作业人员应有稳定、安全的立足处;

2.在交叉作业时应设置安全隔离防护措施;

3.土方施工人员应熟悉本工程安全技术操作规程;

4.施工作业时,应按有关规定挖土,不得超挖,破坏基底土层的

结构。在下雨时,必须排水畅通,并应特别注意边坡的稳定。

下大雨时应暂停土方施工;

5.夜间挖土方时,应尽量安排在地形平坦,施工干拢较少和运输

道路畅通的地段,施工场地应有足够的照明;

6.土方开挖施工过程中,应经常测量和校核其平面位置、水平标

高和边坡度是否符合设计要求,平面挖土时应定期复测水准点是否正确,排水坡度是否设置正确,严禁超挖;

7.挖土前向挖土单位作技术交底,严格按照施工方案进行放坡,

不得局部一次挖深;

8.基坑四周不得堆土或其他机具、材料;

9.配备一定数量的竹脚手片、模板等,以保护工程桩不受损坏;

10.在挖土前标明桩位,以方便挖土机操作,挖土机不得碰撞工程

桩和支撑等;

11.基坑周围的地表水要及时清除,防止地表水流入基坑;

12.在挖土过程中,如出现土体位移,应立即停止挖土,分析原因,

采取措施如增设支撑,基坑边留部分三角土,基坑周边卸土,以减轻压力,待土体稳定后再继续开挖;

13.监测建筑轴线和标高已标定,并作好第一次记录,场地周边建

筑物、道路已做好标记,并做好第一次观测记录。

第十二章、临边防护及上下通道

1.基坑四周必须设置防护栏杆,采用钢管、扣件搭设两道,60㎝

一道,120㎝一道,并张挂密目式安全网;

2.任何人严禁在陡坡下面休息;

3.基坑施工必须有专用通道供作业人员上下;

4.设置的通道,在结构上必须牢固可靠,数量、位置满足施工要

求并符合有关安全防护规定。

第十三章、安全施工管理措施

1.建立项目安全管理体系,设一名专职安全员,对现场安全生产

负责日常监督检查,贯彻“安全第一、预防为主”的方针;2.严格遵守国家和市有关安全方面的规范和规程,履行与发包方

(业主)签定的安全协议。严格贯彻项目安全管理计划;

3.加强对工人进行安全教育。进入工地的人员必须遵守安全生产

纪律;

4.加强安全用电管理。要做到一机一闸、配电箱、配电柜有漏电

保护装置。现场专职电工要经常对用电设备和线路进行检查,

杜绝违章施工;

5.该施工阶段是由上向下进行施工,所以在施工期间严禁向下抛

投任何物品;

6.出入基坑施工人员必须走安全走道和上下爬梯,严禁不经爬梯

任意上下基坑;

7.未经现场施工负责人批准,严禁任何人拆除安全栏杆;

8.挖土期间车辆很多,现场应设有专人指挥车辆进出场地;

9.施工人员不得疲劳上岗作业;

10.认真执行深基坑施工有关安全规定,机械操作遵守安全操作规

程,严禁碰击支撑、降水井管、配电箱等;

11.每日由安全员检查围护支撑体系,防止渗水、流砂、基坑地面

下沉等,一旦发现情况立即报告,果断处理。

第十四章、现场文明施工管理措施在基坑土方开挖期间,土方车辆很多,给现场文明施工管理带来

很大的困难。应建立文明施工领导小组,现场文明施工管理由专人负

责。现场设一名文明施工管理员,负责文明施工日常检查监督。针对

该施工阶段的现场情况要特别做好以下几方面的工作:

1.按照施工总平面布置搭设各种临时设施、材料、产品和机具堆

放不侵占场内道路和安全保护措施。出入车辆按规定线路行使,

现场道路保持畅通;

2.挖土前基坑四周做好排水沟和排水坡,防止地面水流入基坑。

基坑四周不得随意堆放机具物料;

3.加强保洁工作,及时清扫被污染的道路。工地大门口设高压水

龙头,将出现场土方车冲洗干净。地面铺设一段麻袋进行保洁,

防止途中泥土散、落、漏污染路面环境。夜间施工要减少噪声对周围的影响;

4.场地上的材料要堆放整齐。施工现场每天由专人清扫,以保持

现场干净、整洁、无积水现象,排水畅通。

最新房建基础土方开挖专项施工方案

东平青峰山实验学校建设项目 学生公寓 模 板 施 工 方 案 东平清河建筑工程有限公司

土方开挖施工方案 一、工程概况 1.一、工程建设概况 主体建筑为地上为地上两层,地上主体建筑高度为13.45米,占地面积为1384.3m2,建筑面积2558.78m2,。本工程结构形式为混凝土框架结构,基础形式为独立基础。结构设计年限为50年;抗震设防烈度为6度,主楼框架抗震等级为三级,型钢混凝土梁柱抗震等级为二级。 2、本工程建设单位:东平县教育局 勘探单位:山东鲁南地质工程勘察院 设计单位:济南市长清建筑设计研究院。 监理单位:泰安市长峰建设工程项目管理有限公司。 施工单位:东平清河建筑工程有限公司。 3.基坑挖土深度约为3.5m~4.5m 二、地质状况 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及2个地质层,其各地基土层的地质特征如下: 1层:回填土、主要为素填土。其中检修库部分原为居民住宅,层厚0.7m~1.0m。 2层:灰褐色,灰黄色,黄褐色,可塑-硬塑。厚度:1.1~4.40m,平均 2.69米,层底埋深: 3.9-6.3米,平均5.09米 三、施工部署 1.施工前准备 土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行基础基坑、槽的土方开挖施工。 2.土方运输:利用自缷汽车随挖随运,车辆出场均应清扫(洗)干净,严禁滴、漏、洒及携泥上路,根据有关部门规定的运输路线运输,弃土堆场提前备好;

土方开挖标准施工方案

铜仁万山老山口220kV变电站工程220kVGIS及消防间 基坑开挖专项施工方案

目次 1 工程简述 (3) 2 编写依据 (3) 3 作业流程 (3) 4 工作前安全风险辨析及控制措施 (4) 5 作业准备 (4) 6 作业方法 (5) 7 质量控制措施及检验标准 (6) 8 开挖的作业时间 (7) 1.1工程简述 1.1本工程为铜仁万山老山口220kV变电站新建工程,站址位于铜仁市万山区高楼坪乡林海村,距万山县约7kM,在铜仁市至大龙快速公路及玉屏至万山X584县道公路的南面,有工业园区规划公路及乡村公路站址旁,行政区划属铜仁市万山区高楼坪乡林海村,工程按最终规模一次征地,全站总征地面积 2.87公顷,其中变电站围墙内占地面积为1.42公顷。全站总建筑面积1600.1㎡,其中主控通讯楼733㎡。施工包含土石方工程、地基处理、设有10kV配电室和主控通信楼,均为单层建筑、主变压器系统、电容器基础及防火墙、事故油池、电缆沟道、站区供水管道、消防水池、站区道路、站区排水、围墙及大门、消防水泵房、站区消防给水系统、自动报警系统、站区绿化、站外道路、站外电源、站外水源、泡沫喷淋间,消防间以及警传室。 1.2电气部分:本站规模为本期1×180MVA(由SVC融冰成套装置实现),最终最终3×180MVA主变压器,无功补偿容量为本期建设4×7500kvar,终期1最终按12×7500kvar 规划,220kV出线,最终采用双母线单分段接线,出线8回,本期采用双母线接线,建设出线4回(至铜仁 500kV变、开天 220kV变各2回),预留4回备用,10kv站用变22×400kVA,分别接于10kV I、II段母线,本期一次建成、全站采用综合自动化系统,控制、监控、保护、远动通信系统及对侧间隔扩建。接入10kV I段母线;本期建设一套直流融冰兼 SVC的成套装置,全站二次系统(包括自动化设备、继电保护设备、故障录波、电度表、合并单元、智能单元以及其它二次辅助设备)均按照DL/T860建模并通信。 1.3本期10kv出线:最终为单母线三分段接线,30回出线。本期采用单母线双分段接线,仅建设1回备用电源专线。 1.4消防工程 本工程采用消防自动报警系统,通过以通讯接口与变电站综合自动化连接; 主变消防采用自动喷淋系统; 电容器室使用气体消防系统;

提水泵站施工方案知识讲解

提水泵站施工方案 一、测量与放样 1、复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 2、布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护。 3、测量仪器:经纬仪2台,水准仪4台。 4、由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经验、有技能的人员承担测量工作。 二、围堰工程 1、围堰的设计 依据实际地形与河水位,采用粘土坝围堰。粘土坝围堰上顶宽3m,双面边坡1:1,围堰高约3.5m,堰顶铺筑15cm碎石垫层。围堰施工采用1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运土,75kw 推土机推土碾压成坝,围堰土方采用沿河堤土方。 2、围堰的拆除粘土坝围堰拆除采用1m3挖掘机直接开挖,土方采5t自卸汽车运弃土指定地点。 三、土方开挖 本工程土质较差,决定基坑与开挖边坡留1.5m工作面,开挖边坡初定1:1,根据现场实际土质再调整。土方直接采用多台挖掘机翻挖。开挖过程中经常测量高程,防止超挖。根据业主提供的现场河道断面及建筑轮廓线尺寸计算土方开挖量及回填量,科学调配土方,搞好土方平衡。 四、土方填筑与墙后回填 1.土方填筑 本工程土方填筑主要为挡土墙背后回填,共计7861m3,压实度不小于90%。土料从弃土场挖出后,直接由汽车运至填筑点。填筑采用分层进行,分层厚度不大于25cm,分层由推土机摊铺,压路机碾压密实。填筑土料压实度要满足设计要求,并按规定取样试验检查压实度。在填筑过程中,注意对填筑土料的检查,防止不合格的填料用于填筑,并随时组织人员检出填筑土料中的树根、垃圾等杂物。开始填筑后,填筑表面作一定坡度或拱冠形式,防止出现积水洼现象。压实机具采用12t压路机碾压4遍,对不能碾压到的地方采用小型夯实机压实,粘土摊铺后,含水率要控制在根据试验确定的最优含水率的高差范围。在填筑过程中,整个填筑层的含水率要均匀一致。 2.3:7灰土回填 3:7灰土回填在建筑物强度达到设计要求后进行,填土前清除底部积水和杂物,采用人工回填土方,分层回填,不留松土死角。整个土方回填工作应均恒上升,避免高低相差太大,给建筑物产生影响。 五、砼工程 1.工程内容 主要包包括直墙、底板、支座、地面砼等。 2.模板制安 模板的质量直接影响到砼外露部分的美观,所以模板制作应满足《两规范》的质量控制。模板应选用材质好、不易开裂的木材,经干燥后使用。钢模板材料选用3号钢材,尽量使用组合模板,钢模板的连接缝应光滑紧密。模板的架立:外部用钢筋支撑固定,内部采用对拉及

土方开挖专项施工方案(一般)

一般土方开挖安全专项施工方案 一、编制根据 1、按现行的施工安全规范。 2、公司有关土方开挖施工的作业指导书和技术交底。 3、现场施工条件。 4、经审查通过的设计图纸; 5、工程岩石工程详细勘察报告 二、资料收集 土方开挖之前需收集的资料主要有:地质勘探报告、地下管线资料,根据上述资料查明工程地质水文、地下管线、等实际情况,编制确定开挖路线、开挖方法等并编制详细的土方施工方案及基坑防护方案。 三、工程概况 工程基本情况 工程名称:张家界未来城项目一期工程 工程性质:本工程为高层住宅。 地理位置:本工程位于张家界市永定区崇文路崇文中心小学北侧。 各栋层数及建筑高度: 1C#:21F/1D,建筑高度64.8m; 2B#:16F/1D,建筑高度42.75m; 3B#:12F/2D,建筑高度33.6m; 13D#:17F/2D,建筑高度48.45m; 14D#:17F/2D,建筑高度48.45m; 15#:17F/1D,建筑高度45.6m; 16A#:19F/2D,建筑高度59.00m; 17A#:20F/1D,建筑高度61.9m; 18A#:18F/3D,建筑高度56.1m; 23D#:18F/3D,建筑高度51.3m; 各责任主体名称

2、本工程Array基础设计概况 本工程基础采用旋挖桩基础,现场土方开挖深度在3m以内,施工场地较开阔。 3、场地特点:本工程占地面积大,原始地貌为低山丘陵间冲沟。 4、地理位置及环境条件:本项目位于张家界市永定区崇文路崇文中心小学北侧,交通便利。 四、自然地理及场地工程地质条件 1、地理位置、地形地貌 本项目位于张家界市永定区崇文路崇文中心小学北侧,原始地貌为低山丘间冲沟。 2、水文气象特征 张家界市气候属中亚热带湿润季风气候,终年温暖湿润,四季分明。市区气候总体特征为高湿、多雨。场地内无沟渠通过,地下水位主要为雨水和地下径流补给地下径流排泄,水位随季节变化明显。 3、地基土组成 场地地层主要由第四系堆积层、冲积层及白垩系砾岩、泥质粉砂岩组成。 4、地基土土性特征 各土层的土性特征描述如下: 中风化灰岩:呈透镜体分布在强风化砾岩中;灰白色;主要成份为方解石;隐晶质结构;中厚层状构造;隐节理较发育;必须回转才能钻进;岩体较完整;岩芯呈短柱状及柱状;锤击声脆;岩石质量指标为较差的,RQD约为70;属较硬岩;岩体基本质量等级为Ⅲ级。场地内仅ZK23、ZK26、ZK35、ZK38号钻孔揭露,层厚0.80~3.00m。 强风化泥质粉砂岩:紫红色;泥质结构;中厚层状构造;节理裂隙发育;岩体破碎;岩芯呈块状、碎块状;岩石质量指标为极差的,RQD小于25;岩体基本质量等级为Ⅴ级;属极软岩;遇水易软化、失水易崩解;无膨胀性。场地内仅ZK1、ZK2、ZK4、ZK5、ZK7~ZK11、ZK78号钻孔揭露,层厚1.50~4.10m。 中风化砾岩:紫红色;砂砾质结构;厚层状构造;节理裂隙较发育;砾石成份为石英砂岩、硅质岩,粒径1-5cm;钙铁质胶结,胶结较好;岩体较完整;岩芯呈短柱状;岩石质量指标为较差的,RQD 约为60;岩体基本质量等级为IV级;属软岩;遇水不易软化、失水不易崩解;无膨胀性。 中风化泥质粉砂岩:紫红色;泥质结构;厚层状构造;节理裂隙较发育;岩体较完整;岩芯呈短 柱状及柱状;岩石质量指标为较差的,RQD约为70;岩体基本质量等级为IV级;属软岩;遇水不易 软化、失水不易崩解;无膨胀性。

土方开挖施工工艺标准

土方开挖施工工艺标准公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

A/0 ZQN/JS-01-2012安徽中启能电力工程有限公司企业标准 JZ-4土方开挖施工工艺标准 2012-3-10发布 2012-3-10实施安徽中启能电力工程有限公司发布

目次

土方开挖施工工艺标准 1范围 本标准规定了土方开挖施工的准备事项、工艺流程、施工工艺标准、质量标准、成品保护措施、职业健康安全和环境措施及质量记录。 本工艺标准适用于工业和民用建筑物、构筑物的大型基坑(槽)、管沟以及大面积平整场地等机械挖土。 2施工准备 2.1人员准备 土方机械操作工、驾驶员、普工等。机械操作工及驾驶员需持证上岗。

2.2技术准备 2.2.1检查图纸和资料是否齐全,核对平面尺寸和坑底标高,图纸相互间有无错误和矛盾;掌握设计内容及各项技术要求,了解工程规模、结构形式、特点、工程量和质量要求。 2.2.2熟悉土层地质、水文勘察资料,审查地基处理和基础设计,会审图纸,搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系,图纸相互间有无错误和冲突。 2.2.3研究好开挖程序,明确各专业工序间的配合关系、施工工期要求,并向参加施工人员层层进行技术交底。 2.2.4摸清工程场地情况,收集施工需要的各项资料,以便为施工规划和准备提供可靠的资料和数据;研究制定现场场地平整、基坑开挖施工方案,绘制施工总平面布置图和基坑土方开挖图,确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置,以及挖去的土方堆放地点,提出需要施工机具、劳力、推广新技术计划,深基坑开挖还应提出支护、边坡保护和降水方案。2.3主要机具 2.3.1挖土机械有:挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。 2.3.2一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、手推车、小白线或20号铅丝和钢卷尺以及坡度尺 等。 2.4作业条件 2.4.1土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2.4.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 2.4.3夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 2.4.4开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。 2.4.5施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等准备工作。 2.4.6选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以能发挥施工机械的效率来确定,编好施工方案。 2.4.7施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和运形起伏等情况加以确定。 2.4.8在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配备人工进行。 2.4.9熟悉图纸,做好技术交底。 3施工工艺 3.1工艺流程 确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底 3.2坡度的确定 3.2.1天然湿度土开挖 在天然湿度的土中,开挖基坑(槽)和管沟时,当挖土深度不超过下列数值的规定,可不放坡,不加支撑: a)密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为砂土)——1.0m; b)硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土——1.25m; c)硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土)——1.5m; d)坚硬性粘土——2.0m。

11采区水泵房设备安装施工组织设计

阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程 施工组织设计 第一章工程概述 阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程主要内容包括锅炉房设备采购安装、水泵房设备采购安装、地磅30吨电子计量衡器、地磅房轻钢屋工程。 第二章施工部署 二、施工部署: (一)施工部署原则 1、集中力量保重点,保工期,在人力、物资、机具给予充分保证,各专业工作应协助指导该项目施工班子,组织好施工工作,搞好各方面的协调配合。 2、组织配合施工,穿插作业,组织内部各工种平行流水作业,互相创造施工条件,确保整个安装工程顺利进行。 3、推行先进施工方法和施工机具,提高机械作业水平,提高作业效率。 (二)施工配合 1、安装各部门之间的配合。 (1)设备管道电气安装的配合。

设备到货后,应先办理开箱检查及交接手续,尽快安装就位,为管道配管与电气接线创造条件。 (2)油漆施工配合 焊接管、无缝管及各种管道支架均先除锈,刷防锈漆,不保温管道及各种管支架再刷两遍面漆,镀锌钢管一般可不做防腐处理,但镀锌层损坏部位应先刷底漆后刷银粉。电气与消防有关的穿线管刷防火漆两遍。 (3)隔热保温施工 按施工工作分段,分流,管道安装后及时试压合格,交保温施工。 2、安装与土建的配合 (1)予留予埋配合 认真审核施工图纸,积极配合土建施工进行予留予埋工作,并仔细进行复核,避免因予留予埋位置和尺寸不正确而增加以后施工的难度。施工过程中,由于设计变更或其他原因需开墙或楼板洞时,应会同监理与土建协商处理。 (2)设备基础及留孔的配合 设备基础应尽早浇注,未达到强度70%,不得安装设备,基础位置尺寸及留孔由土建检查,安装复查,土建向安装办理交接记录。 (3)成品保护的配合 安装施工不得随意在土建墙体上打洞安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞时,应与土建协商,确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面吊顶的保护,避免污染。

建筑工程土方开挖施工方案(汇编)

xxxxx有限公司新厂房项目 土方开挖施工方案 X x建设 xxxxxxxxxx建设有限公司 xxxxxx项目经理部 xxxx年 xx月xx日

土方开挖施工方案审批表

目录 1.编制依据 (5) 2.工程概况 (5) 2.1基本概况 (5) 2.2建筑概况 (5) 2.3地质概况 (6) 2.3.1场地概况 (6) 2.3.2地层土质概况 (6) 2.3.3地下水情况 (6) 2.3.4基础方案 (6) 3.施工准备 (6) 3.1作业条件 (6) 3.2施工机械 (7) 3.2.1主要施工机械 (7) 3.2.2辅助机具 (7) 3.3技术准备 (7) 3.4材料准备 (7) 4.施工方法 (8) 4.1施工工艺流程 (8) 4.2护坡形式及坡度 (8) 4.3开挖顺序 (8) 4.4清坡清底 (9) 4.5钎探、验槽 (9) 5.质量标准 (9) 5.1土方开挖质量检验标准 (9) 6. 成品保护 (9) 7. 应注意的质量问题 (10)

8. 安全施工及管理措施 (10) 8.1土方分项工程安全施工的监控重点: (10) 8.2组织保障: (11) 8.3制度保障: (11) 8.4安全施工措施 (11) 8.4.1土方施工安全: (11) 8.4.2场内外交通安全 (11) 8.4.3施工机械安全 (12) 8.4.4夜间施工安全 (12) 8.4.5临时用电安全 (12) 8.4.6消防保卫 (12) 9. 文明施工措施 (12)

1.编制依据 1.1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 1.2《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2002) 1.3《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.4《xxxxxxxxxxxxxxx有限公司新厂房项目勘察报告》 1.5《xxxxxxxxxxxxxxx有限公司新厂房项目设计图纸》 1.6《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 1.7《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 1.8《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》(DBJ01-501-92) 1.9《建筑工程施工技术管理规程》(DBJ01-80-2003) 1.10《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T01-26-2003) 2.工程概况 2.1基本概况 2.2建筑概况 本工程为xxxxxx有限公司新建的工业厂房工程,一期工程包括厂房(二层,框架19948.96 m2)、办公楼(四层,框架, 4817.4m2)、门卫、自行车棚、废品库。基础为独立柱扩展基础,天然土地基,需进行钎探,基础埋深-2.5m(部分埋深-4.0m,消防

循环水泵房施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 3.1、人员配备及特殊工种的资格要求 (3) 3.2、对配合工种的要求 (3) 3.3、机械、工具配备 (4) 3.4、对设备、材料的要求 (4) 3.5、力能供应 (4) 3.6、施工场地布置 (5) 四、作业方法及工艺要求 (5) 4.1、工艺流程 (5) 测量放线→土方开挖→地基处理→基础工程→主体结构施工→主体验收 (5) 4.2、作业方法与步骤 (5) 1、钢筋的进场、堆放及检验 (6) 2、钢筋加工工艺及质量要求 (7) 4、钢筋的绑扎 (9) 4.3、工艺质量控制措施 (19) 五、作业质量标准 (20) 六、职业安全健康管理措施 (22) 七、环境管理措施 (23) 八、文明施工措施 (24) 九、重要危险源及其控制措施 (25)

攀钢1×300MW煤矸石综合利用自备电厂工程 循环水泵房施工方案 一、工程概况 本工程位于攀枝花市西区格里坪镇马上坪,距格里坪镇5km,距攀枝花市中心约32km,东距格里坪火车站约3.5km,西距华坪县约40km,在攀钢504电厂厂区内。结构平面尺寸为:32500x27000mm,混凝土:垫层:C15,基础、柱、基础梁:C25,梁、板:C30,底板、侧壁:C30W6。 本单位工程主要材料:钢筋采用HPB300和HRB335两种等级,钢筋保护层厚度:柱35mm,梁35mm,板25mm,独立基础40mm。±0.00m标高相当于绝对标高1074.00m。 二、编制依据 2.1、《火力发电厂工程测量技术规程》(DL/T5001-2005); 2.2《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 2.3《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010); 2.4《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 2.5《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:土建工程DL/T5210.1-2012; 2.6《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 2.7《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

泵房专项施工方案

目录 一. 工程概况1 二. 编制依据 2 三. 施工准备3 四. 主要分部分项工程施工方法3 五. 施工设备配置5 六. 泵房钢筋混凝土工程施工6 1.混凝土底板施工6 2.混凝土质量控制7 3.混凝土养护7

七. 混凝土阀门井施工8 1.钢筋施工8 2.模板支设9 3.混凝土浇筑11 八.挖掘机进入现场开挖前的配置12 九. 安全措施12一.工程概况

水泵房阀门井为一层,建筑总长11.75米,总宽6米,建筑面积为70.5平方米底板面标高为-6米。水泵房地坑及吸水井均为钢筋砼结构。 二.编制依据

1.1相关建筑、结构施工图 1.2《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 1.3《建筑工程施工手册》 1.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.6《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008) 1.7《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.8《电力建设安全工作规程》 1.9《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.10《木结构设计规范》(GB50005-2003) 1.11《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 三.施工准备 3.1认真熟悉图纸,熟悉设计交底和图纸会审纪要,了解设计的具体意图,所使用的规范、规程等,熟悉操作规程和具体施工方法;认真做好书面施工技术交底。 3.2、施工所需钢材、砼等材料,提前报出需用量计划,根据工程进度计划依次进场,施工前各项材料进场检验完毕。 3.3、工程施工所需钢架管、胶合板、扣件等周转材料及时组织进入现场。 3.4、施工机械已就位,并调试完成,现场施工用水、用电

房建基础土方开挖专项施工方案【最新】

房建基础土方开挖专项施工方案 XX城市轨道一号线18A标段 XX路车辆基地 编制人: 审核人: 审批人: 基础土方开挖施工方案 XX集团有限公司

土方开挖施工方案 一、工程概况 1.工程名称:XX轨道交通一号线XX路车辆基地工程。建设地点:城北主干道北侧、北京路东侧、三工乡八队南侧。总结构建筑面积约84500平方米,共19个单体工程,均为地上一层,地上局部二层,结构形式:框架结构,部分单体为预制柱钢架结构。房屋高度3.30~9.15米(指室外地面至主要屋面檐口高度),室内外高差0.15米。 2.本工程建设单位:XX集团有限公司。 建设管理单位:XX管理有限公司。 设计单位:XX集团有限公司。 监理单位:XX有限公司。 施工单位:XX集团有限公司。

3.基坑挖土深度约为1.3m~3.75m(自然地面高度-0.65m,基础底面标高-1.85m~- 4.3m,另加0.1m垫层高度) 二、地质状况 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及2个地质层,其各地基土层的地质特征如下: 1层:回填土、主要为素填土。其中检修库部分原为居民住宅,层厚0.7m~1.0m。 2层:戈壁园砾土,颗粒尺寸3cm~12cm,原土荷载270kpa~450kpa,中密~密实,层厚18m~30m。 三、施工部署 1.施工前准备 土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理

单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行基础基坑、槽的土方开挖施工。 2.土方运输:利用自缷汽车随挖随运,车辆出场均应清扫(洗)干净,严禁滴、漏、洒及携泥上路,根据有关部门规定的运输路线运输,弃土堆场提前备好; 3.土方开挖至基础底30cm后采用人工修整至设计标高,并配合机械进行清槽、修边,保持基坑内干燥,严禁地下水积在坑内,破坏基底土层,基坑底表面平整度应符合(GB50202-2002)土方开挖工程检验批质量验收要求。并及时通知有关各方对基土持力层进行基槽验收,待验收后及时浇筑素混凝土垫层; 4.排水(如果有地下水):基坑外侧设置300#215;400排水沟,将地表水引至集水坑,同时坑内水需及时排除。 四、土方工程施工技术要点 1. 挖方经过不同类别土(岩)层时,其边坡可做成折线形或台阶形; 2. 开挖基坑(槽)时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度;

基坑土方开挖专项施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K9748 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 基坑土方开挖专项施工方案标准版本

基坑土方开挖专项施工方案标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、基坑特点(略) 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。

按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,转角处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序 首先从5#楼及至4#楼间地下车库、4#楼的基坑及临近围墙处开挖,待4#楼5#楼±0.00完成后再做二期地下车库处开挖。 土方开挖由专人指挥,采取分层分段对称开挖,每层开挖长度不起过20米。下层土在上层土钉墙及

喷锚网支护施工完毕一天后,才可继续开挖。并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。桩体周围300土方采用人工清理,然后用挖机带走。 基坑开挖施工至基础底板标高时,在24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结构边,在前一块完成土方后开挖及垫层施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。 3、车辆行车及机械配备 车辆行车主要经过地下车库及4#楼上部区域内

综合水泵房施工方案

综合水泵房施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

单位代码:FNPC-FTXMB-ZJED 编号:GC-009-005/2015施工方案 施工项目:综合水泵房结构施工方案 编制单位:东电四公司辽阳芳烃热电项目部

工程资料长期保存技术文件审批页

目录 一、编制依据 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况、施工范围及工程量......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备和施工条件........................................................................ 错误!未定义书签。 四、综合进度和配合要求........................................................................ 错误!未定义书签。 五、施工主要机具及材料........................................................................ 错误!未定义书签。 六、主要施工方法和步骤........................................................................ 错误!未定义书签。 七、施工质量标准和工艺要求、强制条文.............................................. 错误!未定义书签。 八、应注意的质量问题 ........................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护要求................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工中的主要危险点与安全技术措施.............................................. 错误!未定义书签。十一、环境保护及文明施工措施和要求 ................................................. 错误!未定义书签。十二、应形成的质量记录和验收级别 ..................................................... 错误!未定义书签。十三、附录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

消防水泵房施工方案

消防水泵房施工方案 一、工程概况 福泉中学建设项目室外消防水池及泵房工程,工程拟建于福泉中学校内。新建建筑总建筑面积226.19平方米,分两层,负一层建筑面积202.73平方米,地上一层建筑面积23.46平方米。消防水泵房属厂房供水系统的主要设施,由两部分构成消防水池和消防水泵房,消防水池属钢筋砼箱式结构,占地面积226.19M2,箱体蓄水量600M3,底板厚600,墙壁厚450,双层网片筋布置砼标号C25抗渗S8。水池内壁抹20厚1:2防水砂浆,外壁用15厚1:2水泥砂浆抹面。消防水泵房是厂区供水系统的动力设施,由消防水泵站,泡沫灌室及变配电室构成,结构形式为单层砖混结构,建筑面积90M2,层高4。8M,基础为900宽,250厚的C15砼条形基础,消防水泵站室内有消防水泵设备基础4个。 本工程施工期在夏季施工前必须编制确实可行的夏季施工措施,加强夏施质量。 二、工程量统计 三、施工准备

1、技术准备 施工图自审、会审,技术交底已完成,测量控制网已完成,各种施工用的图表已到位,全部技术资料将严格按我公司贯标程序登记。 2、材料准备 施工机具设备已按施工计划进入施工现场,施工用材料已按施工图及施工方案做出材料计划,并将按计划有序进入现场。 3、现场布置 施工现场平面图已完,生活大临已完,搅拌站及配套系统已定,钢筋制作场及材料堆场已完。 四、主要施工方法 1、基槽土方开挖: 为了控制开挖质量,先用反铲挖掘机开挖边轴,中间部分人工开挖。 2、钢筋工程 钢筋加工在钢筋加工场制作,钢筋加工前必须进行调直、除锈,盘圆钢筋采用卷扬机冷拉,冷拉率应控制在4%,直径12以下一级钢筋采用手工制作,其它均用机械加工。 钢筋安装时,主筋保护层厚度25mm,保护层用50X50X25mm的水泥砂浆垫块垫起,箍筋制作时的保护层厚度也应满足设计用施工规范的规定。

基坑土方开挖施工组织设计方案

基坑土方开挖施工方案 一、工程概况 : 本工程沪东新村北区而街坊商品住宅工程位于上海市浦东新区莱阳路,临近浦东大道。本工程总建筑面积为 28008.23 平方米,由 9 幢号房及一地下车库组成,本工程建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为二级。抗震设防烈度7 度,设计地震分组为第一组。建筑抗震设防丙类,25#、34#、35#底层框架—剪力墙结构的框架和剪力墙的抗震等级为二级。设计使用年限 50 年。结构类型为六层砖混结构,商铺层高3.3m,住宅楼层高2.8m,地下车库3.8m。 本工程号房桩基础采用 250*250 与 300*300 预制钢筋混凝土方桩。有地下室基础埋深5.95m,无地下室的号房基础埋深为 2.6m,集水坑基坑为 23#、24#、36#、37#号房基础底标高 2.05m, 25#、35# 号房基础底标高1.8m,32#、33#号房基础底标高3.34m,地下车库基础底标高5.9m。23#、24#、33#、34#、36#、37#号房± 0.00 相当于绝对标高4.550m,25#、35#号房± 0.00 相当于绝对标高 4.300, 32# 号房± 0.00 相当于绝对 标高 4.850m。 本工程多数号房的基础下有暗浜,土质比较软,地下水位普遍高。所以挖土时对基坑的围护特别重要,尤其是地下车库的基础埋深要达到5.9 米,机械开挖时注意挖土机涡于暗浜中及倾覆。 本工程由于场地小的缘故,所有号房及地下车库的基础土方原则

全部外运出现场 本工程计划除地下车库采用井点降水外,其他号房均采用集水井降水;由于地基比较软故地下室土方开挖原则上采用1 台大挖土机与1台小挖机相互配合进行开挖;其他号房基础较浅,但由于工期紧的缘故假如几幢号房同时开挖时,应根据开挖的号房的数量配置挖土机。(具体数量根据进度的要求再定) 二、施工部署 : 25#、35#号房土方开挖时间:2 0 0 4年12月26日一28日;工 期3天。 其余号房的土方开挖待施工的进度再定。 三、施工准备 3.1 主要机具:挖土机、自卸汽车、铁锹、手推车、钢卷尺等。 3.2 作业条件: 3.2.1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 3.2.2 建筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 3.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖和超挖。 3.2.4 开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据工程地质资料,

土方开挖施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A64736 土方开挖施工方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

土方开挖施工方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为使土方工程优质按期完工,项目部经讨论,决定采用以下方案进行土方工程施工。 1、施工准备 测量放线及测量桩点的保护 (1)在基坑开挖之前,场内所有的红线桩及建筑物的定位桩,全部经市规划部门测量核准。明确在桩基施工阶段红线及定位桩是否产生位移,若有移位应会合规划部门、设计单位、建设单位研究处理方案。 (2)对场边道路及场内的临时设施做好定位标记,以备观测。

水泵房工程施工组织设计方案

第一章工程概况 (1) 第二章技术经济指标 (2) 第三章施工准备工作 (3) 第四章主要材料管理及质量控制措施 (5) 第五章质量保证体系 (7) 第六章施工进度计划..... (11) 第七章劳动力计划及施工机械设备配置计划 (14) 第八章主体结构工程施工 (16) 第九章安全生产技术措施 (35) 第十章文明施工方案 (38)

第一章工程概况 周口宏亿木业有限公司水泵房工程项目位于甲醛区附近,建设单位为周口宏亿木业有限公司,设计单位为福建省林业勘察设计院,施工单位为中太建设集团股份有限公司。 一、建筑概况 本工程总建筑面积为147.02m2,作为生活、消防水池,建筑高度3.000 米。本工程为一层砖混结构体系,外墙采用M7.5水泥砂浆MU10承重砖烧结多孔砖砌筑,抗震设防烈度为六度,耐火等级为二级。 结构情况 1、主体结构采用砖砌体结构。 2、混凝土的强度等级,详见下表:

第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保30 天完成,争取提前完成。 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。 三、保证工程成本降低的实施 1、加强工程管理,严格执行限额邻料制度; 2、加强物资采购管理,把好物资进货验收点,降低物资采购成本; 3、以施工组织设计为基础,根据施工情况合理投入机械和周转材料; 4、加工木材要考虑综合利用,限制大材小用,减少边角料; 5、做好原材料的回收,如短旧材料、钢筋头、铁丝、圆钉等; 6、加强施工机械管理,及时维修、保养,提高机械利用率; 7、合理控制钢筋下料长度,避免钢筋以大代小,尽量减少损耗。

基础土方大开挖施工方案

邵阳市中驰一城11#、13#栋土方大开挖施工方案 编制单位:邵阳市建筑安装工程公司日期:2016年 4月 26日

目录 目录 一、工程概况: (2) 二、施工准备: (2) 三、土方开挖方案: (3) (一)、开挖方案的确定 (3) (二)、基础土方开挖顺序 (3) (三)、基坑排水 (4) (四)、土方开挖及降水注意事项 (4) 四、质量标准 (5) 五、质量保证措施 (5) 六、安全措施 (6) 七、环保施工措施 (6) 八、质量记录 (7)

一、工程概况: 邵阳市中驰一城11#、13#栋项目,位于邵阳市北塔区二零七国道与龙山路交汇处。结构形式为剪力墙结构,建筑面积11#为27081.55㎡,建筑高度84.2m,地下1层,地下28层;13#为16473.62 ㎡,建筑高度为99.9m,地下1层,地上32层。基础类型均为承台基础,基础持力层为中级风化泥质粉砂岩②,地勘报告本工程抗浮设计水头为1米,保证基底有5米的完整基岩,承载力特征值为1500kp。为避免春季雨水影响,基坑积水,现先将主楼部分基础采用大开门方式开挖至持力层上30cm,为避免机械操作影响下面岩石内部结构,下部30cm采用人工开挖休整。待回填后再进行地下室空腹楼盖下部基础施工。 二、施工准备: 1、机械准备和劳动力准备: 两台斗容量0.8m3 的反铲挖掘机,两台炮机;50口径的污水泵4台,十字镐、大锤、钢纤、钢撬棍、手推车、铁铲等一批。 劳动力40人。 2、已根据地质勘探报告资料及有关地下各种管线埋设等资料,和现场查明工程地质水文的情况和各种管线的具体位置。 3、土方堆放: 由于现场表层开挖土质均为强风化泥质粉砂石,开挖所得的土方均堆放地下室空腹楼盖下部基础上,待所有基础回填后,土方再进行外运。 4、作业条件: (1)、现场开挖区域内的障碍物已清除,施工安全等防护工作已做好,并经验收合格。 (2)、施工方案已按有关规定编制完成,并经有关部门审查批准,同意实施。 (3)、现场施工道路已铺设完毕。 (4)、已按规定做好测量放线工作。

土方开挖施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K7326 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 土方开挖施工方案标准 版本

土方开挖施工方案标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为使土方工程优质按期完工,项目部经讨论,决定采用以下方案进行土方工程施工。 1、施工准备 测量放线及测量桩点的保护 (1)在基坑开挖之前,场内所有的红线桩及建筑物的定位桩,全部经市规划部门测量核准。明确在桩基施工阶段红线及定位桩是否产生位移,若有移位应会合规划部门、设计单位、建设单位研究处理方案。 (2)对场边道路及场内的临时设施做好定位标记,以备观测。

(3)在基坑开挖前,要根据施工图纸、基坑开挖放坡坡度及核准的轴线桩测放基坑开挖上下口的白灰线。 (4)因此,在基坑开挖前,基坑开挖范围内的所有轴线桩和水准点都要引出施工活动区域以外,用大方木桩深打后钉上铁钉并加以保护。 (5)所有的测量木桩、红线点一经核实后,项目部就应落实专人对其进行定期检查复核,以确保红线的准确性。 2、夜间施工照明的准备 基坑开挖期间,夜间照明用电: a所有用电均可以从现场配备的配电箱内接引通过手提小电箱架空至土方开挖区域。 b整个施工现场的夜间照明通过用钢管架子架高安置的2个5000W大太阳灯照明。

C施工范围内的夜间照明采用活动灯架,每个灯架安装1000W小碘钨灯,每两个基坑配置一个灯架。 d现场上,放坡位置均视情况放置一定数量的照明灯及散光灯和警戒灯。 3、基坑开挖方法 人工开挖的主要施工工具为镐、锹及撬棍等。 (1)施工分层(有桩部位): 有桩部位,为确保围护桩的安全,土方宜分层开挖,土方开挖分层的主要依据是: a基坑开挖深度。 b现有合理挖土深度。 c土质、水位情况以及综合考虑其它要求和做法等。

综合水泵房安装施工设计方案

综合水泵房水泵、管道和阀门安装施工方案 一、编制依据 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50278-2010 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009 3、《阀门的检查与安装规范》ST/T 4102-95 4、《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242---2002 5、设计单位提供的技术要求等 二、工程概况 1、工程名称:神光电厂综合泵房水泵、管道和阀门安装 2、安徽省凤阳县门台镇山后街村 3、本工程主要针对凤阳神光电厂的综合水泵房进行水泵安装、管道安装和阀门安装,具体型号及数量如下表所示: 阀门型号数量表

设备一览表(泵类)

三、施工准备 1、施工技术准备 (1)泵安装前应具备下列技术资料: 1)泵的出厂合格证明书; 2)制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; 3)泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 4)泵的装箱清单; (2)设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 1)基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 2)施工运输和消防道路畅通; 3)施工用的照明、水源及电源已备齐; 4) 安装用的起重运输设备具备使用条件; 5) 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 6) 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 1) 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米内有30~50个点,表面不允许有油污或疏松层; 2) 放置垫铁处(至周边约50 毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2 毫米/米; 3) 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净; (4)设备到货后,设备员要及时会同建设单位及监理、项目部材料设备工程师进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。

相关文档