文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电量变送器的校验

电量变送器的校验

电量变送器的校验
电量变送器的校验

讲课题目:电量变送器检定方法

1、概述:

测量变送器是将被测量(电流、电压、功率、功率因数、相位角或频率等)变换成与之成线性比例的直流电流输出或直流电压输出的测量仪器。2、电量变送器的检定条件:

2.1环境温度:参比温度20℃,0.1~0.5级±1℃

2.2环境湿度:相对湿度小于85%

2.3频率:45~65Hz

2.4辅助电源;标称值+15%~-20%

2.5检定场所除地磁场应无其他强外磁场

3、检定前的准备:

3.1所需标准设备:RTU检定装置。

3.2专用材料:黄绿红测试线若干,电源线一根。

3.3专用工具:螺丝刀、绝缘电阻表。

4、电量变送器的检定项目和方法:

4.1外观检查:查看变送器上有无完整的标志和接线图,外壳有无损坏,端纽盒有无损坏等。

4.2绝缘电阻试验:选用额定电压为1000V的兆欧表测试绝缘电阻值不小于5MΩ。试验电压分别施加于变送器的各输入端(并联)和外壳之间;所有输入端子(并联)与所有输出端子(并联)之间;各输入线路端组之间。

4.3基本误差:主要根据标准装置法,主要是输入变送器一次量值为定值,测量变送器二次输出电流值的大小来计算基本误差的。按下图接线:

5、操作步骤:

5.1交流电量变送器检定应按照JJG126-1995《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》执行。

5.2将RTU检定装置接上220V交流电源,打开电源开关,1-2秒后,LCD屏幕上出现视窗,显示产品出厂信息,再经过30到60秒后,装置完成内部初始化。

5.3主页面上选择变送器检定项目,进入后输入所校验变送器相关差数,并保存。

5.4按被检变送器要求接线:交流电压变送器使用B相输出,接“UB”和“COM”;交流电流变送器使用B相输出,接“IB”两端;频率变送器使用B相电压输出,接“UB”和“COM”;三相三线功率变送器信号从UA、UC及IA、IC输出,注意电压负端接“COM”!接线必须保证电流回路不得开路,电压回路不得短路。

5.5接线完成后即可点击RTU检定装置上“输出”键,开始校验。

5.6校验结束后点击“数据保存”。

5.7按要求记录检定点和误差值,根据检定等级判断检定结果是否合格。

5.8检定结束后退出子页面,关闭RTU检定装置,断开电源。

6、安全措施及注意注意事项:

6.1确认所检变送器的相关参数,包括输入电流、准确度等级、输出参数、所接的负载大小。

6.2根据所检变送器的参数合理设置标准源的输出参数。

6.3用电流短接线将被检变送器与标准源的电流回路串联,保证不开路。

6.4检定完毕后,应首先关断标准源的电流输出,才可以拆线。

7、检定周期:

发变组变送器每年检定一次,类别为A类;其他三年检定一次,类别为C 类。

JJG882-2004压力变送器检定规程

中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 882-2004 压力变送器 Pressure Transmitter 2004-06一04发布 2004一12一01实施 国家质量监督检验检疫总局发布 JJG 882-2004 压力变送器检定规程 Verification Regulation of the Pressure Transmitter JJG 882-2004 代替JJG 882-1994 本规程经国家质量监督检验检疫总局于2004年06月04日批准,并自2004年12月01日起施行。 归口单位:全国压力计量技术委员会 主要起草单位:上海市计量测试技术研究院 参加起草单位:杭州天元仪表有限公司 本规程委托全国压力计量技术委员会负责解释JJG 882-2009 本规程主要起草人: 朱家良(上海市计量测试技术研究院) 屠立猛(上海市计量测试技术研究院) 参加起草人: 李元(杭州天元仪表有限公司) JJG 882-2004 目录 1范围.............................。 (1) 2引用文献 (1) 3概述 (1) 4计量性能要求 (2) 4.1测量误差 (2) 4.2回差.................‘.. (2) 4.3静压影响 (2)

5通用技术要求 (3) 5.1外观 (3) 5.2密封性 (3) 5.3绝缘电阻·....................................................... (3 ) 5.4绝缘强度.................。. (3) 6计量器具控制 (4) 6.1定型鉴定(或样机试验) (4) 6.2首次检定、后续检定和使用中检验 (4) 附录A压力变送器检定时的设备连接方式 (9) 附录B定型鉴定(或样机试验)试验项目和方法 (11) 附录C压力变送器检定记录格式 (17) 附录D不确定度分析实例 (18) 附录E检定证书、检定结果通知书(内页)格式 (21) JJG 882-2004 压力变送器检定规程 范围 本规程适用于压力(包括正、负表压力,差压和绝对压力)变送器的定型鉴定(或样机试验)、首次检定、后续检定和使用中检验。2引用文献 本规程引用下列文献: JJF 1015-2002计量器具型式评价和型式批准通用规范 JJF 1016-2002计量器具型式评价大纲编写导则 JJG 875-1994数字压力计检定规程 GB/T 17614.1-1998工业过程控制系统用变送器第1部分:性能评定方法 GB/T 17626.3-1998射频电磁场辐射抗扰度试验 使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。 3概述 压力变送器是一种将压力变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,而且其输出 信号与压力变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数)。主要用于工业过程 压力参数的测量和控制,差压变送器常用于流量的测量。 压力变送器有电动和气动两大类。电动的标准化输出信号主要

功率变送器的计算方法

苏州迅鹏仪器仪表有限公司2 共1页-第1页 电量变送器的输出与二次及一次电量值的对应关系 1、电流计算公式 电流变送器规格如下:0~5A/4~20mA 设定:CT 的二次实际电流为I 2 一次实际电流为I 1 变送器实际输出值为I CT 变比为:B=4000/5=800 则: 21I B I ×= , B I I 12= …………(1) 2 45420I I ?=?……………………………………………….(2) 则:162052?=I I , 5 20162+=I I ………………….(3) 按1式计算的一次电流的大小1620580021?× =×=I I B I 例1:电量变送器输出的电流值为:16.8mA 则一次的电流值为: 320016 208.16580021=?××=×=I B I 例2:当电流互感器的一次电流为2000A,推算电流变送器的输出值 125 20800200016520165201612=+×=+×=+=B I I I mA 2、频率计算公式 电量变送器的型号是:FPF-F1-P -O3/B3 校正:48~50~52Hz/4~12~20mA 现设:线路频率为F ,变送器实际输出值为I ,则其对应关系为: 12 2050521250??=??I F ……………………………………………………….(1) 推出: 8 400242+?=I F ……………………………………………………….(2) 2 244008+?=F I ……………………………………………………….(3) 例1:频率变送器输出的电流值为16.8mA,算出线路的频率值 按公式(2)计算: 51.2Hz 8 400248.1628400242=+?×=+?=I F 例2:已知线路的频率为51Hz, 算出频率变送器输出的电流值; 按公式(3)计算: 16mA 2 244005182244008=+?×=+?=F I 7(/ )$; 苏州迅鹏仪器仪表有限公司

差压变送器的校验步骤

差压变送器的校验步骤 差压变送器在工厂有广泛的应用,为保证其正常运行及准确性,定期检查、校准是很有必要的。现介绍一种不用拆除导压管就进行现场校准的方法。 一.准备工作 我们知道差压变送器在应用中是与导压管相连接的,通常的做法,需要把导压管和差压变送器的接头拆开,再接入压力源进行校准。这样是很麻烦的,并且工作和劳动强度大,最担心的是拆装接头时把导压管扳断或出现泄漏问题。我们知道不管什么型号的差压变送器,其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;这就为我们现场校准差压变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器。为此dlr加工制作了与排气、排液阀或旋塞相同螺纹的接头(又称为奶嘴),如图所示。 对差压变送器进行校准时,先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气、排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。 二.常规差压变送器的校准 先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为 20mA,在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,零点将向上移动约 0."2mA,反之亦然。例如: 输入满量程压力为100Kpa,该读数为 19."900mA,调量程电位器使输出为 19."900+( 20."000-

19."900)* 1."25= 20."025m A.量程增加 0."125mA,则零点增加1/5* 0."125= 0." 025."调零点电位器使输出为 20."000m A.零点和满量程调校正常后,再检查中间各刻度,看其是否超差?必要时进行微调。然后进行迁移、线性、阻尼的调整工作。 三.智能差压变送器的校准 用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。 实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的,如ABB的变送器,对校准就有: “设定量程”、“重定量程”、“微调”之分。其中“设定量程”操作主要是通过LRV.URV的数字设定来完成配置工作,而“重定量程”操作则要求将变送器连接到标准压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而量程的初始、最终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。由于各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下步骤进行:

压力变送器说明书

压力变送器说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

YBY-1 压力变送器 使用说明书 青岛奥博仪表设备有限公司

目录 一.概述……………………………………………… 二.工作原理与特点 (1) 三 .技术指标 (1) 四 .接线及安装 (2) 五. 调整 (5) 六. 注意事项 (6)

一、概述: 本压力变送器是依据《JJG882-2004中华人民共和国国家计量检定规程--压力变送器》,同时以《JB/中华人民共和国机械行业标准DDZ-ZZZ系列电动单元组合仪表力单元平衡式变送器》为产品标准以Ⅲ型电动组合仪表的变送单元,可广泛应用于测量工业领域液体、气体的压力,把被测压力参数值转换成4~20mA标准信号,可与多种仪表相配套。因而可广泛应用于石油、化工、冶金、电站、锅炉、轻工等许多部门。 二、工作原理与特点 1、本变送器的传感元件是扩散硅力敏器件。这种器件是利用集成电路工艺,在晶体硅片上制成敏感压阻,组成惠斯登电桥,作为力电转换的敏感器件。当受到外力作用时,电桥失去平衡。当给桥路加一恒流激励电源时,可以将压力信号线性地转换成毫伏级电压信号,经放大转换变成4~20mA标准信号输出,便于远距离传送。 2、由于本送器采用了扩散硅式力敏器件,使其体积和重量大大减小。不仅外型美观、结构简单,而且各项技术性能稳定可靠,所以安装和维护特别方便,无需现场调试。输出的标准电流信号,实现远距离传输便于用户便用。因此,本变送器是过程控制中的理想仪表。 三、技术指标: 1.量程:0~;0~; 0~60MPa。 2.基本误差:≤% 3.反映时间:<500mS 4.电源:24VDC±5% 5.输出:4~20mADC 6.负载电阻:≤350Ω 7.被测介质温度:-10~60℃ 8.重量:约㎏ 1

压力变送器检定规程.doc

压力变送器检定规程 本规程适用于新制造、使用中和修理后的压力变送器(以下简称变送器)的检定: 一概述 压力变送器是一种将压力变量转换为可传送的统一输出信号的仪表,而且其输出信号与压力变量之间有一给定的连续函数关系,通常为线性函数。 压力变量包括正、负压力,差压和绝对压力。 压力变送器有电动和气动两大类,电动的统一输出信号为0-10mA, 4-20mA( 或1-5V) 的直流电信号,气动的统一输出信号为20-100kPa 的气体压力。 压力变送器按不同的转换原理可分为力(力矩)平衡式、电容式、电感式、奕变式和频 率式,等等。 二技术要求 1外观 1.1 变送器的铭牌应完整、清晰、应注明产品名称、型号、规格、测量范围等主要技术指 标,高、低压容室应有明显标记,还应标明制造厂的名称或商标、出厂编号、制造年月。 1.2 送器零部件应完整无损,紧固件不得有松动和损伤现象,可动部分应灵活可靠。 1.3 新制造的变送器的外壳、零件表面涂覆层应光洁、完好、无锈蚀和霉斑,内部不得有切 屑、残渣等杂物,使用中和修理后的变送器不允许有影响使用和计量性能的缺陷。 2密封性 变送器的测量部分在承受测量上限压力(差压变送器为额定工作压力)时,不得有泄漏 和损坏现象。 3 基本误差 变送器基本误差应不超过表 1 规定。 准确度等级基本误差( %)回程误差( %)电动气动电动气动电动气动 0.2( 0.25)±0.2(± 0.25)0.16( 0.2) 0.5 0.5 ± 0.5 ±0.5 0.4 0.25 1.0 1.0 ± 1.0 ±1.0 0.8 0.5 1.5 2.5 ± 2.5 ±1.5 1.2 0.75 2.5 2.5 ± 2.5 ±2.5 2.0 1.25 回程误差 新制造的变送器回程误差应不超过表 1 规定,使用中和修理后的变送器回程误差应不大于表 1中基本误差的绝对值。 准确度等级 项目0.5 1.0 1.5 2.5 指标( %) Ps—静压值( Mpa ) Ps≤ 6.4 ± 2.0 ± 2.5 ± 3.0 ± 3.0 静下Ps≤ 6.4 压限( 差压量程≤ 6kPa) ± 3.0 ± 3.5 ± 4.0 - 影值 6.4< Ps≤16 ± 3.0 ± 3.5 ± 4.0 - 响变 6.4< Ps≤16 ± 4.0 ± 4.5 ± 5.0 -化( 差压量程≤ 6kPa) 量 16< Ps≤ 25± 3.5± 4.0± 4.5-

差压变送器校验

变送器的校验 一、校验指标 二、校验说明 三、关于现场校准 一、校验指标 ?校验的目标是差压变送器的示值误差,指标有两个,一是最大误差,二是回差,具体讲就是看最大误差和回差是否超过允许值,若超过经调整符合要求判断为合格,不符合要求为不合格。 ?1、允许误差:±精度%×(20-4) 2、最大误差:5点绝对误差的最大值 3、回差:(x上- x下) 2、3项都不能超过1,否则判定为不合格。 二、校验说明 ●非智能变送器。先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为 20mA。 ●智能差压变送器。 ①重新确定量程:将4和20 mA点设置到预定压力值; 只用手操器重设量程:HART手操器快捷键4或5。只使用受操器重设量程是最容易、最普遍的方法。这种方法可独立改变模拟4和20mA点的数值,而不需要压力输入。 用压力输入源和手操器重设量程:HART手操器快捷键指令序列1、2、3、1、2。当不知道4和20毫安点的具体值时,利用手操器与压力源设定量程,输入上述快捷键指令序列,按照HART手操器联机菜单指令操作,可改变模拟4 和20毫安点的数值。 利用压力输入源与本机零点和量程按钮重设量程:当不知道4和20毫安点的具体值,并且无手操器时,可利用压力源与本机零点和量程按钮重设量程。 注1:利用变送器的零点和量程按钮重设量程时,应依照下述步骤进行操作: a)拧松变送器表盖顶上的固定认证标牌的螺钉,旋开标牌,露出零点和量程按钮。 b)利用精度为三至十倍于所需校验精度的压力源 ●向变送器高压侧加下限量程值相应的压力。 如果设定4毫安点,先按住零点按钮至少2秒钟,然后核实输出是否为4毫安。如 果安装了表头,则表头将显示ZERO PASS(零点通过)。 ●向变送器高压侧加上限相应的压力。 如要设定20毫安点,先按住量程按钮至少2秒钟,然后核实输出是否为20毫安。 如果安装了表头,则表头将显示SPAN PASS(量程通过)。 注2:如果变送器保护跳线开关位于“ON”位置,则不能够调整零点和量程。 如果软件设定为不允许进行本机零点和量程调整,那么将不能利用本机零点和量程按钮调整。利用HART手操器快捷键1、4、4、1、7指令序列可以使变送器上的零点和量程按钮起作用或不起作用。但仍可使用HART手操器改变变送器的组态。

功率变送器

科立恒KCE-P功率变送器 应用先进的表面贴装工艺,确保长期稳定。 优良的抗干扰能力和高精度特性 (0.2%F.S)。多种信号输出形式(0-5V、 0-10V、0-20mA、4-10mA)。直流供电,低 功耗;导轨式(也可螺钉)安装。广泛用 于各类工业自动化系统、工厂自动化系统、 环保系统等。 适用范围:将交流0.1-500V(功率)可选 0.1-300A(电流)可选范围内信号隔离转换 成标准直流模拟信号,以便数据采集和控 制。 是一种能将被测有功功率和无功功率转换成直流输出的仪器,其转换成的直流电流或电压为线性比例输出,并能反映出被测功率在线路中的传输方向。 它们适用于频率为50Hz、60Hz及特殊频率的各种单、三相(平衡或不平衡)线路,配以适当的指示仪表或装置,可广泛地应用发电厂和输变电系统及其它对功率测量要求较高的场所。 ⊙特征指标 输入信号:0.1-500V(功率)可选隔离耐压: 2.5KVDC(1分钟) 0.1-300A(电流)可选隔离特性:电源/输入/输出/外壳 输出信号:0-5V、0-10V、0-20mA、 4-20mA等可选 响应时间:≤500mS 输出精度:±0.5%F.S.工作温度:0~60℃ 输出纹波:≤0.5%F.S.相对湿度:20~95%RH(不结露)零点调整:≤10%F.S.库存温度:-10~70℃ 增益调整:≤30%F.S.工作电源:12V、15V、24VDC 温度系数:≤150ppm/℃(0~50℃)机体重量:220g ⊙功率变送器选型图:

功率变送器分为: KCE-P02系列单相有功功率变送器 KCE-Q02系列单相无功功率变送器 KCE-P31三相三线有功功率变送器 KCE-Q31三相三线无功功率变送器 KCE-P41三相四线有功功率变送器 KCE-Q41三相四线无功功率变送器 ⊙功率变送器产品特征: 精度高(优于0.1%FS); 线形关系好 隔离效果好 负载能力强(约500Ω) 输出纹波小 温度系数小于150PPM 正常工作温度是-20~70℃ 输入输出电源三隔离 ⊙功率变送器原理 功率变送器采用专用的功率变换电路把交流功率信号变换成与之线性关系的标准直流电流电压信号,再经有源滤波线性放大输出恒流或恒压模拟量,使变送器具有高精度、工作稳定等特点,输出为恒流或恒信号。同时还可以把功率信号以脉冲输出。只需要对该脉冲记数就可得电度值,因此,KCE-P/Q送器还具有使用方便、性价比高等到特点该变送器用于测量各种特性负载的单相、三相有功功率或无功功率的测量变换。 ⊙行业工程师定义: 功率变送器,功率隔离变送器,功率信号隔离器变送器,功率隔离器,直流功率变送器,交流功率变送器,三相功率变送器,直流功率隔离器,交流功率隔离器 关于我们深圳市科立恒电子有限公司致力于生产研发电量变送器,数据采集器和数显仪表产品,公司以“诚信、创新、高效、稳健”为宗旨,以“品质卓越、服务一流”的理念,迎接市场的挑战。 https://www.wendangku.net/doc/b414046576.html, https://www.wendangku.net/doc/b414046576.html,0755-********-28815813812037

压力差压变送器检修维护规程

压力差压变送器检修维 护规程 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

压力(差压)变送器维护规程 1 概述 压力(差压)变送器根据被测介质的压力不同分为压力变送器,绝对压力变送器,微差压变送器,低、中、高差压变送器,高静压变送器等,它把压力(差压)信号变成标准电信号(4-20mA)远传。可进行压力、流量、液位的测量。表1 压力(差压)变送器按测量原理分类压力变送器类型精度输出信号原理及特点主要制造厂力平衡式 DDZ-Ⅱ 0-10mA 力平衡式,力位移四线制,电源220VAC 抗振及稳定性差,价廉体积大上海调节器厂川仪七厂西安仪表厂天津自动化仪表厂 DDZ-Ⅲ 4-20mA 矢量机构力平衡式,力位移两线制,电源24VDC 稳定性相对比Ⅱ型好体积小隔爆型、本安型上海调节器厂上仪一厂川仪七厂西安仪表厂全电子(智能)式 1151系列(CECY,CECC)(69年由罗斯蒙特开发推出) 4-20 mA HART数字信号电容传感器, 力电容两线制,电源12-45VDC 小型、抗振、稳定智能型价格高(因品牌而异)隔爆型、本安型罗斯蒙特 ABB(400/500系列陶瓷电容式) 上仪一厂上海光华仪表等等固态压阻硅系列 4-20mA 数字信号 (因品牌而异)硅应变电阻传感器, 力电阻,两线制,电源10-55VDC 小型,稳定性较好价格中等(与厂家品牌有关)隔爆型、本安型罗斯蒙特(2088,3051) FOXBORO 等等 EJA系列 4-20 mA 单晶硅谐振式传感器, 力频率,日本横河(90年代推出) BRAIN或HART数字信号两线制,电源稳定,连续四年不需校验智能型价格高横河川仪

3号发电机有功功率变送器更换措施

3号发电机#2有功功率变送器更换的技术措施 一、更换原因: 3号发电机#2有功功率变送器在正常运行中损坏,两路输出均偏小,其中一路送至DCS显示,并转送至金元实时系统作参数显示;另一路送至DEH作发电机功率调节。功率调节采用三块功率变送器送来的功率信号三取中进行调节。 现3号机4块有功功率变送器的电流回路已在3号机A修时进行改造,可以在新增的电流端子排上直接对损坏的变送器电流回路进行短接。 由于有功功率变送器电压接线数量较多,现有空间无法增加端子排将每块功率变送器电压回路进行分开。四块有功变送器的电压端子是从#1有功变送器依次并接至#4有功变送器,再并接至3号机无功变送器。电压回路的源头在#1功率变送器。为顺利更换#2有功变送器,保证机组安全运行,特制定本技术措施。 二、存在的风险 (1)更换#2有功变送器时,势必会将#2有功变送器的电压回路拆除,此时#3、#4有功变送器的电压将消失,导致#3、#4有功变送器的输出均降至4mA 基值,即功率为0MW,DEH动作调节,机组跳闸。 (2)在确保#3、#4有功变送器的电压不消失的情况下,更换#2有功变送器。此时如果运行中的#1、#3、#4有功变送器再有一块损坏,也将导致DEH动作。 三、技术措施: (1)办理电气第二种工作票。 (2)申请中调将我厂3号机AGC控制退出运行。 (3)将3号汽轮机切换为阀位控制方式。 (4)将3号机组DCS测发电机有功功率信号YA1FB_AI11_1、YA1FB_AI11_2、 YA1FB_AI11_3、YA1FB_AI11_4、YADEH_DCS7强制为“手动”状态。 (5)在3号机变送器屏备用位臵处安装一块校验合格的功率变送器。 (6)用单芯线将新增功率变送器的A、B、C三相电压分别接于变送器屏右侧电压X:89-94(A633);X:96-101(B633);X:103-108(C633)中备用端子上,注意不得造成电压二次回路短路。 (7)在新增电流端子排上用电流短接线将#2有功变送器A、C相电流回路短接,并用钳表确定#2有功功率变送器上A、C相电流确已为零。 (8)逐一在端子排内侧拆除#2有功功率变送器上A、C相电流线,标注清楚并用绝缘胶布包裹好,再用单芯线将该电流引至新装变送器电流端子上; (9)暂时保留损坏的有功变送器及相关的电压回路、工作电源,待机组停运后再将其拆除。 (10)检查各接线端子确已紧固,电流回路无开路后,拆除新增电流端子排上短接的A、C相电流回路短接线,用钳表确定新装#2有功功率变送器上A、C相电流、变送器两路输出正常。 (11)核对变送器屏左侧端子排上原#2有功变送器信号输出线,确认无误后,拆除该端子排内侧信号输出线,标注清楚并用绝缘胶布包裹好,再分别用单芯线将新增变送器两路信号引至该端子排上。检查DCS和DEH上显示有功正常。 四、安全措施: (1)工作过程中拆线时,必须用绝缘胶布包好,防止电压回路短路;

压力变送器校准规程

1 目的 规范压力变送器校准的操作,确保压力变送器的校准结果真实、可靠。 2 范围 本规程适用于压力变送器的校准和使用中检验。 3 职责 工程设备部:负责按本规程执行压力变送器的校准及校准记录的管理。 4 定义 4.1 压力变送器:是一种将压力变量转换成可传送的标准化输出信号的仪表,而且其输出信号与压力变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性关系)。 4.2 压力变送器有电动和气动两大类。电动的标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA(或1V~5V)的直流电信号。气动的标准化输出信号主要为20kPa~100kPa 的气体压力。(不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号)。 4.3 压力变送器通常由两部分组成:感压单元、信号处理和转换单元,有些变送器增加了显示单元。 5 内容 5.1 计量性能要求 5.1.2 回差:回差应不超过最大允许误差的绝对值。 5.2 外观 5.2.1 变送器的铭牌应完整、清晰,并具有以下信息:产品名称、型号规格、测量范围、准确度等级、额定工作压力等主要技术指标;制造厂的名称或商标、出厂编号、制造年月、制造计量器具许可证标志及编号;防爆产品还应有相应的防爆标志。 5.2.2 变送器零部件应完好无损,紧固件不得有松动和损伤现象,可动部分应灵活可靠。 5.2.3 有显示单元的变送器,数字显示应清晰,不应有缺笔画现象。 5.2.4 密封性:压力变送器的测量部分在承受测量压力上限时,不得有泄漏现象。 5.3 校准条件 5.3.1 标准器

5.3.1.1 从提高校准能力出发,标准仪器及配套设备引入的扩展不确定度与被校温度计最大允许误差绝对值相比应尽可能小; 5.3.1.2 选用标准器如下:过程校准仪,精密压力表或数字压力计,压力校验器。 5.3.2 环境条件 5.3.2.1 环境温度:(20±5)℃; 5.3.2.2 环境湿度:45%~75%; 5.3.2.3 压力变送器所处的环境应无明显的机械振动和外磁场(地磁场除外); 5.3.2.4 压力变送器应在5.4.2.1,5.4.2.2,5.4.2.3环境条件下至少静置2h方可校准;准确度低于0.5级的变送器可缩短放置时间,一般为1h。 5.4 校准项目和校准方法 5.4.1 外观:用目力观测和通电检查,应符合5.2的要求。 5.4.2 密封性检查:平稳地升压(或疏空),使压力变送器测量室压力达到测量上限值(或当地大气压力90%的疏空度),关闭压力源,密封15min,应无泄漏。 5.4.3 输出值误差和显示值误差的校准: 5.4.3.1 传压介质为气体时,介质应清洁、干燥;传压介质为液体时,应使标准仪器与压力变送器的受压点在同一水平面上。 5.4.3.2 电动变送器除制造厂另有规定外,一般需要通电预热15min。 5.4.3.3 校准点选择:校准点的选择应按量程均匀分布,一般应包括上限值、下限值(或其附近10%输入量程以内)在内不少于3个点。 5.4.3.4 校准前的调整:校准前,用改变输入压力的办法对输出下限值和上限值进行调整,使其与理论的下限值和上限值相一致。一般可以通过调整“零点”和“满量程”来完成。 5.4.3.5 校准方法:从下限开始平稳地输入压力信号到各校准点,读取并记录输出值和显示值(如有显示单元)直至上限;然后反方向平稳改变压力信号到各个校准点,读取并记录输出值和显示值(如有显示单元)直至下限。在校准过程中不允许调整零点和量程,不允许轻敲和振动变送器,在接近校准点时,输入压力信号应足够慢,避免过冲现象。 5.4.3.6 回差的校准:回差的校准与输出值误差和显示值误差的校准同时进行,应符合5.1.2的要求。 5.4.4 误差计算 5.4.4.1 输出值误差的计算:压力变送器的输出值误差按公式ΔA=A1-A2计算; ΔA——压力变送器各校准点的输出值误差,mA,V或kPa; A1——压力变送器上行程或下行程各校准点的实际输出值,mA,V或kPa; A2——压力变送器各校准点的理论输出值,mA,V或kPa。 5.4.4.2 显示值误差的计算:压力变送器的显示值误差按公式Δp=p1-p2计算; Δp——压力变送器各校准点的显示值误差,Pa,kPa或MPa; p1——压力变送器上行程或下行程各校准点的实际显示值,Pa,kPa或MPa; p2——压力变送器各校准点的标准表显示值,Pa,kPa或MPa。 5.5 校准结果的处理 5.5.1 校准结果符合允差范围的压力变送器,粘贴计量合格标签。 5.5.2 校准结果不符合允差范围的压力变送器,粘贴禁用标签,并注明不合格项目和内

有功功率无功功率电流变送器组合变送器..doc

有功功率/无功功率/电流组合变送器 有功功率/无功功率/电流组合变送器是一种将有功功率、无功功率及电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。 有功功率/无功功率/电流组合变送器知名品牌有广州汉光JA866-3P/Q/I系列、上海安科瑞BD-3P/Q/I、BD-4P/Q/I组合变送器。 下面以上海安科瑞BD-3P/Q/I为例,介绍有功功率/无功功率/电流组合变送器的功能及应用。 上海安科瑞功率/电流组合变送器BD-3P/Q/I BD-3P/Q/I有功功率/无功功率/电流组合变送器可测量有功功率、无功功率、电流,并将其变换为线性输出的直流信号。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688标准。适用环境 工作温度:-10℃~55℃ 储存温度:-25℃~70℃ 相对湿度:≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 海拔高度:≤2500m 技术参数 输入信号 ●测量范围:AC 1A、5A,AC 100V、220V、380V ●过载: 电流:持续1.2倍,瞬时电流10倍/1秒; 电压:持续1.2倍,瞬时电压2倍/1秒; ●频率:45Hz~65Hz 输出信号 ●输出:DC 4~20mA ●负载:≤600Ω 工作电源

AC 85V~265V 或DC 100V~350V 温度漂移系数 精度等级为0.5级时≤200ppm/℃,精度等级为0.2级时≤100ppm/℃ 响应时间<400ms 绝缘电阻≥100MΩ 精度等级0.5级,0.2级 工频耐压辅助电源/输入/输出2kV/1min,50Hz 安装方式 BD-3P/Q/I有功功率/无功功率/电流组合变送器采用标准35mm导轨安装,或者用螺钉固定 选型 上海安科瑞有功功率/无功功率/电流组合变送器BD-3P/Q/I 三相三线有功功率/无功功率/电流组合变送器,测量有功功率、无功功率、电流并将其隔离变送输出DC 4~20mA,标准35mm导轨安装。 范例 型号:BD-3P/Q/I 输入:电流5A 电压100V 输出:三路DC 4-20mA 电力网络:三相三线 辅助电源:AC220V/50Hz 型号:BD-4P/Q/I 输入:电流5A 电压380V 输出:三路DC 4-20mA 电力网络:三相四线 辅助电源:AC220V/50Hz

变送器检定规程

变送器检定规程 一概述 压力变送器是一种将压力变量转换成可传送的统一输出信号的压力仪表,而且其输出信号与压力变量之间有一给定的连续函数关系,通常为线性函数。 压力变量包括正、负压力,差压和绝对压力。 压力变送器有电动和气动两大类,电动的统一输出信号为0-10mA, 4-20mA(或1-5V)的直流电信号,气动的统一输出信号为20-100kPa的气体压力。 压力变送器按不同的转换原理可分为力(力矩)平衡式、电容式、电感式、奕变式和频率式,等等。 二技术要求 1 外观 1.1变送器的铭牌应完整、清晰、应注明产品名称、型号、规格、测量范围等主要技术指标,高、低压容室应有明显标记,还应标明制造厂的名称或商标、出厂编号、制造年月。 1.2送器零部件应完整无损,紧固件不得有松动和损伤现象,可动部分应灵活可靠。 1.3新制造的变送器的外壳、零件表面涂覆层应光洁、完好、无锈蚀和霉斑,内部不得有切屑、残渣等杂物,使用中和修理后的变送器不允许有影响使用和计量性能的缺陷。 2 密封性 变送器的测量部分在承受测量上限压力(差压变送器为额定工作压力)时,不得有泄漏和损坏现象。 3基本误差 变送器基本误差应不超过表1规定。 准确度等级基本误差(%) 回程误差(%) 0.2(0.25) 0.5 1.0 1.5 2.5 0.5 1.0 2.5 2.5 ±0.2(±0.25) ±0.5 ±1.0 ±2.5 ±2.5 ±0.5 ±1.0 ±1.5 ±2.5 0.16(0.2) 0.4 0.8

1.2 2.0 0.25 0.5 0.75 1.25 回程误差 新制造的变送器回程误差应不超过表1规定,使用中和修理后的变送器回程误差应不大于表1中基本误差的绝对值。 项目准确度等级 0.5 1.0 1.5 2.5 指标(%) 静压影响 Ps—静压值(Mpa) 下限值变化量Ps≤6.4 ±2.0 ±2.5 ±3.0 ±3.0 Ps≤6.4 (差压量程≤6kPa) ±3.0 ±3.5 ±4.0 - 6.4<Ps≤16 ±3.0 ±3.5 ±4.0 - 6.4<Ps≤16 (差压量程≤6kPa) ±4.0 ±4.5 ±5.0 - 16<Ps≤25 ±3.5 ±4.0 ±4.5 - 25<Ps≤32 ±4.5 ±5.05.5 ±5.5 - 32<Ps≤40 ±5.0 ± ±6.0 - *以输出量程的百分数表示,以后各表中的百分号含义相同。 4 静压影响 5.1力平衡式差压变送器静压影响应不超过表2规定。 5.2气动差压变送器静压影响应不超过表3规 项目准确度等级 0.5 1.0 1.5 2.5 指标(%) 静压影响 Ps—静压值(Mpa) 下限值变化量Ps≤2.5 ±0.75 ±1.0 -- Ps≤2.5 (差压量程≤2.5kPa) ±1.5

压力变送器校准

压力变送器校准 技术要求: 外观检查 1.包括铭牌、标志、外壳等; 2.外观应整洁,零件完整无缺,铭牌、标志齐全清楚,外壳旋紧盖好; 3.检查变送器接头螺纹有无滑扣、错扣,紧固螺母有无滑丝现象。 内部检查 1.包括电路板、接线端子、表内接线、线号、引出线等; 2.内部应清洁,电路板及端子固定螺丝齐全牢固,表内接线正确,编号齐全清楚,引出线无破损、划痕。 变送器密封性检查 1.将压力变送器加压至最大测量压力,保持5min,测量室不应有泄漏; 2.将差压变送器的正、负压室同时加1.25倍的工作静压力,保持5min,不应有泄漏; 3.将差压变送器的正压室加压至最大差压值的压力,保持5min,不应有泄漏; 4.变送器加压后变送器及连接部分不得有渗漏和损坏现象。 绝缘性能检查 1.用兆欧表检查输出端子对外壳电阻、测量回路对地电阻。 2.输出端子对外壳电阻≥10MΩ,测量回路对地绝缘电阻≥20MΩ。 3.压力变送器的相对百分误差±1.0 %。 校准变送器的设备:标准压力发生器、智能校准表或万用表。 校准方法: 1.拆除现场仪表,接入标准仪器,检查所接管路是否有泄漏。被检仪表不带数值显示功能的在电信号输出端接数字校准仪或万用表; 2.按五点检验方式依次输入标准值,待显示数值稳定后记录测量值。(五点为仪表量程的0%、25%、50%、75%、100%); 3.校准从下限值开始,逐渐增加输入信号,使显示数字依次缓慢地停在被校表校准点值上(避免产生任何过冲和回程现象),直至量程上限值,然后再逐渐减小输入信号进行下行程的校准,直至量程下限值。在此过程中分别读取并记录标准表示值。其中上限值只检上行程,下限值只检下行程。 4.误差计算: △=(A-A1)/A×100%

功率变送器说明书

1.引言 S3-Serises 功率变送器为S3系列产品,主要是将外来电压和电流信号转变为功率信号,输出信号为4~20mA标准信号。 2.主要技术特性 供电:220V 50Hz 交流电源 输出信号:4~20mA 工作条件: 环境温度:0~500C 相对湿度小于等于85% 工作震动:频度小于等于25HZ 结构形式:导轨安装 外形尺寸:长×宽×高mm:110×75×120 3.结构 S3系列功率变送器外形结构如下所示: 1 2 3 4 5 6 7 8 S3-series KW Zero Span TALK electric 9 10 11 12 13 14 15 16

其中: 4 5 6 A,B,C三相外加电压(交流电压互感器) 7 8 电源(AC220V) 9 10 输出信号(DC4-20mA) 11 12 A相电流(电流互感器) 15 16 C相电流(电流互感器)4.接线方式 S3系列功率变送器接线方式有三线制和四线制两种形式,分别如下:图1为三线制接法,直接从现场引进三根线,为常用的接法,依据现场情况也可以采用图2四线制接法。

A B C 图1功率变送器三线制接线图 其中,7、8为交流220V 电源,9、10是4~20mA 电流信号输出。 11 12 15 16 A B C 4 5 6 7 8 9 10 DC4-20mA AC220V

A B C 图2功率变送器四线制接线图 其中,7、8为交流220V 电源,9、10是4~20mA 电流信号输出。 5. 注意事项 1.功率变送器出厂时各参数已经标定,一般不要轻易调节其参数。特殊情况下,可以用面板上零点(ZERO ) 11 12 15 16 A B C 4 5 6 7 8 9 10 DC4-20mA AC220V

压力变送器检定规程

压力变送器检定规程 1范围 本规程适用于压力(包括正、负压力表,差压和绝对压力)变送器的定型鉴定(或样机试验)、首次检定、后续检定和使用中检验。 2引用文献 本规程引用下列文献: JJF1015---2002 计量器具型式评价和型式批准通用规范 JJF1016---2002 计量器具型式评价大纲编写导则 JJF875---1994 数字压力计检定规程 GB/T 17614.1—1998 工业过程控制系统用变送器第1部分:性能评定方法 GB/T 17626.3---1998 射频电磁场辐射抗扰度试验 使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。 3概述 压力变送器是一种将压力变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,而且其输出信号与压力变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数)。主要用于工业过程压力参数的测量和控制,差压变送器常用于流量的测量。 压力变送器有电动和气动两大类。电动的标准化输出信号主要为0mA~10mA 和4Ma~20mA (或1v~5v)的直流电信号。气动的标准化输出信号主要为20kPa~200 kPa的气体压力。不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。 压力变送器通常由两部分组成:感压单元、信号处理和转换单元。有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。压力变送器的结构原理如图1所示。 压力变送器按原理可分为电容式、谐振式、压阻式、力(力矩)平衡式、

电感式和压变式等。 压力(或差压)信号 输出信号(mA、V、或kpa) 图1 压力变送器原理框图 4.计量性能要求 4.1 测量误差 压力变送器的测量误差按准确度等级划分,不应超过表1规定。 表1 准确度等级及最大允许误差、回差

电量变送器的正确计算

电量变送器相关计算 电流计算公式 常用的电流变送器规格是:0-5A/4-20Ma 假设:I 1=CT 一次实际电流,I 2=CT 二次实际电流,I t =变送器实际输出值,B=CT 的变比,那么 I 1= I 2*B I 2=5I t -2016 I t =16I 2+205 频率计算公式 频率变送器常用规格:48~50~52Hz/4~12~20mA 假设:线路实际频率为F ,变送器实际输出值为I t ,那么 F-50 I t -12=52-50 20-12 F=2I t -24+4008 并且I t =8F-400+242 电压计算公式 电压变送器常用规格:0~120V/4~20mA 假设:B pt =PT 的变比,PT 一次侧实际电压为U 1、二次侧实际电压为U 2,变送器实际输出值为I t ,变送器量程系数为a ,变送器的量程为U max ,那么

a=U 120V =1.2 那么,一次侧量程为U t =B pt *U 1U t 对应20mA 。 12020-4=U 2I t -4 U 2=120(I t -4)16 并且 I t =16U 2120+4=16U 2120B pt +4 功率计算公式 (注意:三相三线功率变送器和三相四线变送器的计算是有所区别的,在计算前请确定一次侧满载时,变送器的自身功率) 常用的功率变送器参数:0~866W/4~20mA 假设:B=B pt *B ct ,一次侧电流电压分别为I 1、U 1,一次侧实际功率为P ,变送器自身满载时功率为P t ,功率的设定值(即视在功率)为P max 那么 P max = 3×U 1×I 1 三相三线有功功率计算公式: P=W A +W C =U ab *I a *COS(30°+?a )+U bc *I c *COS(30°+?c ) 当?a =?c =0°,U ab =U bc =U,I a =I c =I 时: P=P max = 3×U 1×I 1 三相三线无功功率计算公式: Q=Q A +Q C =U bc *I a *COS(90°-?a )+U ab *I c *COS(90°-?c )

压力变送器试卷

压力变送器专业知识试卷 单位姓名得分 一、填空(每题3 分) 1.压力变送器现行检定规程为JJG - ,其检定周期根据使用、频繁程度和来确定,一般不超过。 2.根据检定规程,选用的整套检定设备包括标准器和。对于0.1级和0.05级被检仪表,其总不确定度应不超过被检仪表最大允许误差的。 3.压力变送器中压力变量包括正表压力,、差压和。4.压力变送器有和气动两大类,气动的标准化输出信号为的气体压力,另一类的标准化输出信号为0~10mA,4~20mA和直流电流信号。5.气动压力变送器的测压敏感元件有和。6.检定变送器密封性时,仪表的测量部分在承受测量压力(差压变送器为压力),不得有泄漏现象。 7.对于测量上限值不大于0.25MPa的仪表,传压介质为和其它无毒、无害 。 8.当传压介质为液体时,应使变送器取压口的与活塞压力计的活塞下端面(或标准器取压口的参考平面)在上。 9.绝对压力变送器的零点压力必须抽至允许误差的到。 10.检定仪表时,在有、属于强制检定和仲裁检定的情况下需进行次循环的检定。 11.在检定过程中,不允许调整零点和,不允许和振动仪表。 12.压力变送器通常由感压单元、两部分组成。有些增加了显示单元,有些还具有单元 13.检定仪表所得数据,数据处理过程中:小数点后保留的位数以舍入误差小于压力变送器最大允许误差的~为限。判断是否合格应以的数据为准。 14.强制检定的差压变送器,检定时的静态过程压力应保持在状态。 15.检定绝缘强度时,对于变送器端子标称电压为0<U<60的,试验电压为 V。 二、判断题(每题2 分) 1.0.5级电动压力变送器的最大允许基本误差为±0.5%,回差误差为0.25%。……()2.在规定的条件下,电源端子---输出端子之间的绝缘电阻应不小于50MΩ。……()3.检定仪表时,环境温度为(20±5)℃,每10min变化不大于2℃。…………()

功率变送器计算方法

2 共1页-第1页 电量变送器的输出与二次及一次电量值的对应关系 1、电流计算公式 电流变送器规格如下:0~5A/4~20mA 设定:CT 的二次实际电流为I 2 一次实际电流为I 1 变送器实际输出值为I CT 变比为:B=4000/5=800 则: 21I B I ×= , B I I 12= …………(1) 2 45420I I ?=?……………………………………………….(2) 则:162052?=I I , 5 20162+=I I ………………….(3) 按1式计算的一次电流的大小1620580021?× =×=I I B I 例1:电量变送器输出的电流值为:16.8mA 则一次的电流值为: 320016 208.16580021=?××=×=I B I 例2:当电流互感器的一次电流为2000A,推算电流变送器的输出值 125 20800200016520165201612=+×=+×=+=B I I I mA 2、频率计算公式 电量变送器的型号是:FPF-F1-P -O3/B3 校正:48~50~52Hz/4~12~20mA 现设:线路频率为F ,变送器实际输出值为I ,则其对应关系为: 12 2050521250??=??I F ……………………………………………………….(1) 推出: 8 400242+?=I F ……………………………………………………….(2) 2 244008+?=F I ……………………………………………………….(3) 例1:频率变送器输出的电流值为16.8mA,算出线路的频率值 按公式(2)计算: 51.2Hz 8 400248.1628400242=+?×=+?=I F 例2:已知线路的频率为51Hz, 算出频率变送器输出的电流值; 按公式(3)计算: 16mA 2 244005182244008=+?×=+?=F I