文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 手术室空气净化标准

手术室空气净化标准

手术室空气净化标准
手术室空气净化标准

手术室空气净化标准

流层手术室-洁净舒适的工作环境层流手术室是采用空气净化技术对微生物污染采取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。为医护人员创造出有利于工作的舒适环境,满足手术过程对空气的温度、湿度、风速、清新洁净度、噪声等的严格要求。因此,手术部建筑有着清洁区域、准清洁区域、一般区域的严格划分,有着明确的流向和严谨的平面功能区域。

( 空气cfu/m3:≤10物体表面cfu/cm3:≤5医护人员手cfu/cm3 :≤5)随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备应用于手术室。下面就我公司设计理念作一简要的介绍。

1 手术室洁净工程不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病人脚部一侧的墙面,气流水平吹送,回风口设在相对一侧近墙面的天花板上。一般多采用垂直层流式效果较好。

十万级GMP洁净车间层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准100级层流手术室的标准为每立方尺空气中≥μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤ 颗。1000级为每立方尺空气中≥μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。依次类推。不同级别的层流系统,其控制空间环境中的空气置换率也不同,洁净度

级别越高,置换率越快,反之亦然。层流手术室墙壁应用具有抑菌作用的特殊涂料粉刷,光线明亮,色彩柔和且不须用水清洁冲洗。

2 层流手术室的功能特点

手术室低细菌数。

可供舒适的气流(室内温度可在15-25℃,湿度可在50-65%之间调节)。

手术室正压气流(+23-25Pa)防止外来污染的进入。

手术室内空气清新、爽洁,工作环境舒适。

层流手术室,一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒,既节省劳动,又免除了不良气影响。

院内感染率(尤其是手术和烧伤感染率)大大降低。

噪音:因层流设备的空气处理机(送风、回风等装置)及空调系统运行所发出的声音,成为层流手术室的一种噪音,也是层流手术室的一大缺点。所幸的是手术室内音量为42dB,可无不适;但手术室外音量≥65dB,形成噪音干扰。

"心欲静而音不止",长期处之,尚有一个忍受和适应的过程。

(推荐)层流手术室是洁净手术室当中的一种类型

层流手术室是洁净手术室当中的一种类型。 空气净化技术有三种分型,其中手术室空气净化分别是按气流分型、按净化空间分型这两种。 一、按气流分型 1、乱流型流线不平行、流速不均匀、方向不单一而且时有交叉回旋的气流流过工作区整个截面。 2、层流型流线平行、流速均匀、方向单一的气流流过房间工作区整个截面的洁净室。又分为垂直层流和水平层流。气流垂直于地面的为垂直单向流洁净室;气流平行于地面的为水平单向流洁净室。水平空气流时,手术者身体或铺巾对气流的阻挡,影响了手术区空气的洁净度;垂直空气流时,切口在手术者头部的上风向,也增加细菌污染的机会,而且初投资及运行费约为水平空气流的1.7倍。由于重力作用,菌尘微粒容易沉降在水平表面,但很难在垂直面上聚集,垂直表面的菌落污染为水平表面的1/25左右;当一定风速(0.3~0.4m/s)时,水平层流空气流型的含菌浓度要大于垂直层流空气流型,故垂直表面容易保持清洁。目前我国手术室多采用垂直空气流型。 3、辅流型气流流线拟向一个方向流动,性

能接近水平单向流。 4、混流型又称局部单向流,用满布比来区分。垂直流满布比<60%,水平<40%,均属于局部单向流。

二、按净化空间分型 1、全室净化采用天花板或单侧墙全部送风,使整个手术间都达到所要求的洁净度,这是一种较高级的净化方式,但由于手术野以外的区域空气洁净对手术切口感染影响不大,而全室空气净化室造价高,因而建造受到一定限制。 2、局部净化仅对手术区采用局部顶部送风或侧送风,只使手术区达到所要求的洁净度。一般认为,以手术床为中心的2.6m×1.4m的范围是手术室无菌 要求最严格的部位。因此,局部净化是我国手术室空气净化的近期发展方向。 三、按用途分型 1、工业洁净室以无生命微粒的控制为对象。主要控制无生命微粒对工作对象的污染。适用于精密工业、电子工业、宇航工业、照相工业等部门。

手术室安全管理制度43696

手术室安全管理制度 1、手术病人必须使用腕带标识,准确注明病人信息项目。 2、术前严格执行“五查十八对”,术中落实“三不交接”,“三人三次清点及五数”。 3、严格执行护理技术操作规程,认真落实“三查七对”,严格执行交接班制度,认真执行输血制度。 4、病人入室后有专人守护。各种抢救设备及药品做到“四定”、“三及时”、“五到位”。 5、注意环境安全。 6、认真行接送病人工作流程,并作好交接记录。 7、注意消防安全,加强医院感染管理,严格执行标准预防原则。 手术室查对制度 1.手术室接病人时,应查对科别、住院号、床号、姓名、手腕带、性别、年龄、诊断、皮肤准备、手术名称及部位(左右)及其标志,术前用药、配血报告、输血前八项结果、药物过敏试验结果与手术通知单是否相符,手术医嘱所带的药品、物品(如CT.X线片)。评估病人的整体状况及皮肤情况,询问过敏史。 2.昏迷及神志不清者应通过“腕带”及与陪伴亲属进行查对。 3.手术护士检查准备手术器械是否齐全、各种用品类别、规格、质量是否合乎要求。病人体位摆放是否正确,尽可能暴露术野和防止发生坠床和压疮。 4.手术人员手术前再次核对科别、住院号、床号、姓名、手腕带、性别、年龄、诊断、手术部位、麻醉方法及用药、配血报告等。 5.在皮肤切开之前,手术医师、麻醉师及护士共同确认患者的身份、手术部位、手术方式以及手术体位,核对无误方可进行手术。 6.洗手护士打开无菌包时,查包内化学指示卡是否达标,凡体腔或深部组织手术,手术前和术毕缝合前洗手护士和巡回护士都必须严格核对,共同唱对手术包内器械、大纱垫、纱布、缝针等数目,并由巡回护士即时在手术清点单记录并签名。术前后包内器械及物品数目相符,核对无误后,方可通知手术医师关闭手术切口,严防将异物留于体腔内。 7.手术取下的标本,应由洗手护士与术者核对。 8.坚持三查七对常规手术在术前开好医嘱,一般不执行口头医嘱。抢救需执行口头医嘱时,应复述一遍,使用药物前须经两人核对无误后方可执行,执行后应立即补开医嘱。 9.取血、输血前要详细查对姓名、年龄、诊断、血型、交叉配血结果、抽血日期、血液质量等,并经两人核对无误

空气净化器通用标准

空气净化器通用标准 空气净化器按工作原理分类上应该分为三大类: 1.被动式净化类(滤网净化类) 2.主动净化类(无滤网型) 3.双重净化类(主动净化+被动净化) 目前空气净化器只有安全认证,而针对净化功能却没有相关认证。单纯的安全认证已不能满足当代消费者对洁净、健康、环保居室生活的追求,因此迫切需要第三方机构能够制定出空气净化器的统一的评价认证准则,真正净化规范市场,帮助企业树立品牌;保护质量过硬的空气净化器产品,帮助消费者解决室内环境污染问题;生产企业也希望能够尽快出台认证措施,以促进空气净化器市场的健康发展。 1、《空气净化器》GB/T 18801-2002和《空气净化器》 GB/T 18801-2008 2002年我国制定发布了我国第一部空气净化器标准GB/T 18801-2002《空气净化器》。2008年重新进行了修订《空气净化器》 GB/T 18801-2008。标准规定了空气净化器的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验细则、标志、包装和储存以及适用于家用和类似用途的空气净化器和在公共场所使用的空气净化器性能、技术指标。 2、《家用和类似用途电器的安全》GB 4706.1-2005 第1部分:通用要求和《家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求》GB 4706.45-2008 由于空气净化器是一种新兴的家用电器产品,国家标准《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》GB 4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求》中对空气净化器的电气安全指标进行了严格要求。 标准中要求,市场上销售的空气净化器的安全性必须符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB 4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求》国家标准要求。 空气净化器电气安全性能主要考核的是空气净化器的安全和性能,绝缘电阻、电气强度、泄漏电流和接地电阻等电器产品重要的安全指标,是国家强制性

手术室空气净化微生物监测

手术室管理与监测 一、手术室空气净化微生物监测 洁净手术室空气净化微生物监测包括静态(空态)空气采样和动态空气采样两种方法,采样可以选择平皿沉降法和空气样器法两种方法,我院采用平皿沉降法。 1、静态(空态)空气采样法 (1)采样时间:新房验收、净化设备检修或更换后,在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样。 (2)采样方法: ①静态(空态)空气采样宜在其他项目检测完毕,对全室表面进行常规清洁消毒之后进行。 ②当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测,当送风口分散布置时,全室统一检测。采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。空气采样布点原则见表1 区域最少测点数手术区图示 I级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区 I级周边区5点(双对角线布点) 8点(每边内2点) o o o o o II-III级洁净手术室手术区 II级周边区 III级周边区3点(对角线布点) 6点(长边内2点,短边内1 点) 4点(每边内1点) o o o IV级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室 面积﹥30m2 面积﹤30m2 4点(避开送风口正下方)2点(避开送风口正下方)

注:分布在集中送风面正投影区角的采样点距离邻近两边的距离位0.12米。 ③当用平皿沉降法采样时,采样布点数既要不少于(表1)中的布点数,又应满足(表2)规定的最少培养皿数的要求 表2 平皿沉降法最少培养皿数 被测区域洁净度级别最少培养皿数(? 9cm,以沉降30分钟计)100级13 1000级 5 10000级 3 100000级 2 300000级 2 ④不论用何种方法检测细菌密度,都必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批1个对照皿。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验,模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性,整个操作应符合无菌操作的要求。 ⑤采样后的培养基或培养皿,应立即置于36℃+1℃温箱培养48小时,计数生长的菌落数,菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后一位。 (3)结果判断:我国洁净手术室的等级标准以及主要洁净辅助用房等级标准分别见表3 表3 洁净手术室的等级标准(静态或空态) 等级手术室沉降法细菌最大平均密度表面最大空气洁净度级别名称手术区周边区染菌密度手术区周边区 I特别洁净0.2个/30min 0.4个/30min 5个/cm2 100级1000级手术室?9皿?9皿 II标准洁净0.75个/30min 1.5个/30min 5个/cm2 1000级10000级手术室?9皿?9皿 III一般洁净2个/30min 4个/30min 5个/cm2 10000级100000级手术室?9皿?9皿 IV 准洁净5个/30min ·?9皿5个/cm2 300000级手术室 注:I级眼科专用手术室周边区按10000级要求

空气净化器E成品检验规范

E5成品检验规范编号: 版次:A0页数: 1/10 1、目的: 规范公司产品的检验项目、检验内容及判定标准﹐确保产品最终满足我司及终端客户要求。 2、范围: 此规范适用E5成品出货检验。(入料检验参照除包装以外的其他检验项目) 3、定义: 缺陷定义 CRI(致命缺陷)﹕这些不良点会给产品使用者携带者带来危险隐患,产品功能无法实现。 MAJ(重点缺陷)﹕任何可能导致客人不满的瑕疵,影响产品的功能或其可靠度降低 MIN(次要缺陷)﹕上述缺陷以外的其他影响产品的外观和功能的缺陷。 抽样讲划 使用MIL-STD-105E一般检验水准Ⅱ级,正常单次抽样计划抽取样本 CRI=0 MAJ= MIN= 4、权责: 品质工程师负责基本检验规范的拟定,质量异常处进,品质主管负责此检验标准的审核。 OQC检验员按此标准进行品质检验,供应商及其相关部门共同配合实施此文件。 资材部采购负责对供应商验货、质量异常沟通;物控员负责合格品的入库出货处理。5、作业流程及内容说明: 、测试条件与设备 测试条件 室内常温下检验。 在光照强度500LUX-1000LUX之间,目视距离30-40cm,产品由90度到45度转动,A面目视时间6秒,其他面目视时间3秒。 检验前准备及测试设备 检验时必须穿戴ESD防静电手腕或ESD 防静电手套,准备高压绝缘手套与绝缘鞋子。 制订/修订人: Terry-Xiang 深圳市爱品生电子科技有限公司 生效日期: 年月日

E5成品检验规范编号: 版次:A0页数: 2/10 点规、卷尺、塞尺、拉力计、风速计、噪音计、转速计、功率机、霾表、综合安规测试仪 、参考资料 产品签样样品;产品承认认书;产品规格书;爆炸图;订单要求,ECN,BOM等。 检验内容 产品展示 A面(顶盖,正门板面) 侧面为B面(三个侧面)

洁净手术室的维护与管理制度

第一部分:层流净化手术室基本知识及日常管理 一、层流净化的概念与作用 层流净化,是指气流以匀速向一定方向输送,通过高效过滤器净化,呈流线状进入手术室内,再以等速通过手术空间后流出。手术室内的尘粒和病原微生物随气流方向被排出,不会在室内扩散,层流手术室即以此设计而得名。 层流系统是达到空气净化、创造洁净手术空间的一种先进设备,是目前一种安全有效、经济方便的空气除菌手段。 二、层流净化技术在手术室的重要性 手术室是医院对病人进行手术治疗的重要场所,手术质量的高低往往反映了一家医院的治疗水平。 对手术成功的重要保障,就是要树立严格的无菌观念,重视手术中的无菌技术操作,防止手术感染。手术后一旦发生感染,将会造成的后果,很多医院为了避免类似情况的发生,不得不加强对病人抗生素的用量,这种方法对病人的伤害很大,目前国家也在立法通过行政手段来控制抗生素的用量。所以对手术中各个环节的无菌控制越来越受到各家医院的重视。 三、手术室的污染源和污染途径 手术室的污染源主要有来自外部和来自手术室内部的两部分: 1、来自外部的污染源主要是送到手术室的新风。具统计室外空气中的细菌和微生物的数量大约为1-1000个/英尺3,而且这些细菌和微生物大多都附着在灰尘粒子上,不同地区的污染程度也不相同。 2、来自洁净手术室内部的污染源,主要是手术的医生和护士、手术的患者以及手术过程的产菌产尘。 最大的内部污染源是手术医生、麻醉医生和护士等人,他们的衣服、皮肤和呼吸都会产生大量的尘埃和细菌,产生灰尘和细菌的数量与他们的着装、动作的强度和频度、医生的技能、消毒的程度以及全面管理的水平有关。因此,进入手术室的医护人

医院手术室安全管理措施.doc

手术室安全管理措施 一、接送病人的安全管理措施 1.接病人工作人员每日检查手术推车性能,发现问题及时向护士长提出以便维修。 2.到病房后,与病房护士点清术中所带药品、物品、并按手术通知单、病历认真核对病人姓名、 床号、住院号、手术名称及手术时间等,核对无误后在手术通知单上签字,并认真检查术前准备情况,如术前用药、试敏、检查假牙、首饰是否取下,嘱病人解大小便。 3.协助病人平移到手术推车上平躺,注意病人移动时要将手术推车一侧紧靠在病床边,护士靠在 手术推车另一侧将推车固定住,防止病人移动时推车移位,摔伤病人。 4.所有病人(不合作的小儿除外)必用手术推车接送,禁止步行,推车过程中要保护好病人,护 士站在病人的头部,将床挡扶起,嘱病人把手放在身体的两侧,不要握床挡。病人躺在担架车的正中,不要将病人的头或脚露在车端,被子要将脚盖住,推车速度适中,动作轻、稳。尤其对老年病人要注意询问病人的感受,以免晕车。 5.将病人接至换车室后,手术室接病人护士要再次认真查对病人的姓名、年龄、手术间等项目, 给病人戴好一次性帽子,进行内外车交接,交接车子时特别注意,两推车对接,握住衔接的锁把并卡紧,将两推车的轮子均固定好,交换车时动作要轻、稳,车两边要有人保护。 6.巡回护士将病人安全送到每个房间,注意要将推车紧贴手术床并固定好,再嘱病人慢慢移至手 术床,盖好被子,并做好心理护理与解释工作,减少其恐惧感。 7.病人等候手术期间,应有专人陪伴,尤其是小儿、老人、神志不清或病情严重的病人,巡回护 士应时刻守护病人,以防意外发生。 8.术毕由术者、麻醉师、巡回护士一起将病人抬至手术推车上,搬动前检查各种并固定好,以防 搬动引流管滑脱。搬动病人过程中一定要将推车紧靠手术床并固定好,车、床两边均有人保护。 9.巡回护士应与麻醉师、医生一同将患者送回病房,途中医护人员守护在病人头侧,注意观察病 情,有特殊情况及时处理,并与病房护士交接用物及病人。 二、摆放手术体位的安全管理措施 1、手术前巡回护士应仔细检查病人皮肤,检查受压部位及手术区皮肤是否完整,对昏迷、消瘦、小儿(身体有无抓伤)、长期卧床及外伤病人尤其应注意,如有异常及时与病房护士、手术医生沟通,在手术护理记录单上详细记录。 2、手术床单位铺平无褶皱,病人的皮肤不能托手板、尺布等橡胶物品直接接触,勿与金属床、头架、器械托盘等金属接触,以防使用电刀时导电灼伤。 3、摆放手术体位过程中应尽量暴露病人手术野,并注意保暖。 4、给气管插管全身麻醉手术病人眼部涂眼药膏,防止角膜干燥划伤,头面部手术病人眼睛用保护膜保护,防止消毒液溅入眼内烧伤角膜,耳部手术病人用棉球堵住耳道,防止消毒液流入耳内,灼伤鼓膜。 5、摆放体位时病人的骨隆突处应用软垫衬托,防止受压、破损。手术时间较长如心脏手术等手术病人躯干及枕部应垫软垫。 6、平卧位时颈下垫软垫保护颈椎,上肢外展不得超过90°,以免损伤臂丛神经。膝关节下垫软垫,避免膝关节过伸,造成术后疼痛或神经损伤。踝关节下垫软垫,防止足跟受压。 7、俯卧位时注意避免呼吸运动受限。在胸腹下垫俯卧位垫时注意腹部的位置置于垫子中空处,避免受压。小腿要垫高,使脚尖自然下垂,保持功能位。硬膜外麻醉或清醒病人,巡回护士术中注意帮助病人变换面部受压位置,防止面颊部长时间受压,并确保眼球不受压。术中严密观察病人防止插管脱落。 8、侧卧位胸部垫软枕,在垫高手术部位的同时,注意舒展健侧肢体,避免大出血、腋神经受压,保证输血输液通畅。肾脏手术时腰桥要对准手术部位摇起10—15cm,不要过高,防止腰椎滑脱,

空气净化器现状分析.doc

空气净化器的现状分析 1.前言 近两年,雾霾天气持续增多,很多城市值频频爆表,空气质量时常处于中度或重度污 染。虽然政府不断加空气污染的治理力度,但专家表示,由于雾霾成因复杂,这种治理短时 间并不会得到明显改善。或许正是看到了雾霾治理的长期性和艰巨性,为了呼吸到干净的空气,国内越来越多的人群开始选购空气净化器。但市场上各种功能,各种品牌的空气净化器产品众多,目前市场上主流的空气净化器有欧系产品:布鲁雅尔、飞利浦等主要是以过滤 为主的净化器,一般只有三层过滤粗过滤网、活性炭层及HEPA过滤胆这三种材制,有的可能叫法不同,这种净化器统称为吸附式净化器,这种净化器只对烟、尘、等常规气系有效, 能装修污染的效查甚微!;日系产品如夏普、松下、日立等品牌,在欧系的基础之上,增加 了负离子、净离子群等概念,对装修污的效果有待考证! 2.主要技术 吸附能力很强的“活性炭吸附技术” 针对粉尘颗粒的,简单地说,就是指利用活性炭对空气中的颗粒物进行吸附,应用于 绝大多数的空气净化器。活性炭又分为椰壳类、果壳类和煤炭类三种,吸附能力以椰壳类活性炭最强,选购时请多注意。 (诸如粉尘、微粒、游离分优点:吸附能力很强,能够有效吸附室内空气中的有害物质 子、细菌等 )。 缺点:活性炭只能暂时吸附,并且随温度、风速升高,所吸附的污染物就有可能游离出 来,所以要经常更换过滤材料,避免吸附饱和。 对二手烟污染、有显著效果的“负氧离子技术” 针对二手烟的,指的是空气负离子发生器的应用,也是种基础净化技术,应用于绝大多数的空气净化器。空气负离子能还原来自大气的污染物质、氮氧化物、香烟等产生的活性氧(氧自由基 )、减少过多活性氧对人体的危害;中和带正电的空气飘尘无电荷后沉降,使空气得到净化。

洁净手术室空气净化系统的日常管理制度(总2页)

洁净手术室空气净化系统的日常管理制度(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

手术室空气净化系统是由空调系统和净化系统两部分组成,其中空调系统是完成对空气进行自动调节的功能,对室内的温度、湿度、风速、风压、风量加以控制,其目的就是为了达到人体的舒适感;而净化系统是对空气中的非生物粒子和生物粒子加以控制,消除尘埃粒子,控制手术室内的细菌浓度,使手术间达到一定的生物洁净标准。 为了更好的加强洁净手术室净化空调的管理与维护,能够有效的控制手术室内的细菌浓度,防止医院感染,提高手术的成功率。我院特制定以下日常管理制度: 1.洁净手术室净化设备由器械科专职人员进行管理,并安排 有相应资质的公司人员进行定期清洁保养维护。 2.由手术室的层流净化开启人员每日观察静压差,并记录好 当天的温湿度,如发现静压差低于规定数值与其它异常时,及时报器械科进行后续维修。 3.手术室人员日常均应遵守:净化空调系统应在手术前 30min开启,手术结束后30min关闭,整个手术期间连续运 行,直至清洁、消毒工作完成。 4.手术室每周对新风机组设备进行清洁,每两周对净化机组 设备进行清洁并记录。 5.洁净区内的送风口应定期清洁,回风口格栅应每天擦拭, 过滤网每周清洁1~2次,风道1~2年清洁一次。清洁后有记录。 6.新风机组初效过滤网两天清洗一次,初效过滤器1~2个月 更换;中效过滤器每周检查有无破损或堵塞,3个月更换;高效过滤器一年检查一次,由中央空调系统检测,提示过滤网脏

时须及时更换,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用三年以上时要更换。 7.器械科设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保 养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。并对手术室净化系统各参量做定期测试,掌握其运行质量。有计划地对初、 中、高效过滤网进行清理、清洗或更换,及时对系统进行消 毒,是确保洁净手术室安全运行的可靠保障。 8.完成净化待用的手术间,如果有人进入就要开机运行,目 的就是防止室内再次被污染。 9.室内排风口处不能摆放任何物品,保证室内气流畅通。 10.手术室若发现异常情况时,应及时联系器械科工作人员及 生产厂商。 净化空调的运行与管理,是医院全面管理及洁净手术室综合管理的一部分,它包含着设备、物资、技术、品质和环境的管理,对其进行有序的管理,不但有利于患者,更有利于人们的身体健康。

洁净手术室的空气净化标准

本来来自洲上净化科技有限公司 洁净手术室为医护人员创造出有利于工作的舒适环境,满足手术过程对空气的温度、湿度、风速、清新洁净度、噪声等的严格要求。因此,手术部建筑有着清洁区域、准清洁区域、一般区域的严格划分,有着明确的流向和严谨的平面功能区域。 (空气cfu/m3:≤10物体表面cfu/cm3:≤5医护人员手cfu/cm3:≤5)随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备应用于手术室。下面就我公司设计理念作一简要的介绍。 流层手术室-洁净舒适的工作环境层流手术室是采用空气净化技术对微生物污染采 取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式 两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病人脚部一侧的墙面,气流水平吹送,回风口设在相对一侧近墙面的天花板上。一般多采用垂直层流式效果较好。 层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。不 同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准100级层流手术室的标准为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气 中≤3.5颗。1000级为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。依次类推。 不同级别的层流系统,其控制空间环境中的空气置换率也不同,洁净度级别越高,置换率越快,反之亦然。 层流手术室墙壁应用具有抑菌作用的特殊涂料粉刷,光线明亮,色彩柔和且不须用水清洁冲洗。 2层流手术室的功能特点 2.1手术室低细菌数。 2.2可供舒适的气流(室内温度可在15-25℃,湿度可在50-65%之间调节)。 2.3手术室正压气流(+23-25Pa)防止外来污染的进入。 2.4手术室内空气清新、爽洁,工作环境舒适。 2.5层流手术室,一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒,既节省劳动,又免除了不良气影响。 2.6院内感染率(尤其是手术和烧伤感染率)大大降低。 2.7噪音:因层流设备的空气处理机(送风、回风等装置)及空调系统运行所发出的声音,成为层流手术室的一种噪音,也是层流手术室的一大缺点。所幸的是手术室内音量为42dB,可无不适;但手术室外音量≥65dB,形成噪音干扰。 "心欲静而音不止",长期处之,尚有一个忍受和适应的过程。

手术室安全管理制度

手术室安全管理制 度

手术室安全管理制度 ( 3月修定) 目的:为保证患者在我院手术期间手术的安全顺利进行,防止意外事件给患者及工作人员造成不必要的人身损害,经院医疗质量安全委员会讨论决定特制定我院手术室安全管理制度,要求手术室全体人员在科主任的统一领导下,全面做好手术室的安全管理工作,保证患者手术全过程的安全,为全院医疗质量安全做好保障。 一、应急预案 一、停电或突然停电的应急预案 1、接到停电通知后,了解停电时间,根据情况立即做好停电准备。备好应急灯、手电筒、氧气枕、吸引器(蓄电池)等。 2、突然停电后,立即开启照明应急灯,并立即寻找抢救病人机器运转的动力方法。任何人员不得离开手术间及病人。护士长或值班室人员立即与电工组联系,了解停电的原因及时间,根据情况及时采取措施,并做好记录。 3、气管插管全身麻醉病人,备好氧气枕及简单呼吸器等,使用简单呼吸器维持呼吸。连硬麻醉及麻醉清醒病人,应做好心理安慰工作,手术人员在手术间不得大声喧哗,以免引起病人恐慌。

4、设备维修员与护士长要加强巡视,了解各手术间手术进行情况及应急照明情况。特殊情况积极采取补救措施,对无法使用电刀止血的病人,应备好止血材料和止血药品,以备急用。 二、病人病情突然发生变化的应急预案 1、应立即通知医生、护士长或值班护士,组织人员积极配合医师及麻醉师进行抢救。 2、立即准备好抢救物品及药品。 3、必要时通知相关科室进行会诊。 4、某些重大抢救或特殊病人抢救,应按规定及时通知医务处或院总值班室。 5、做好病情及抢救记录。 三、病人坠床/摔倒的应急预案 1、病人不慎坠床,摔倒,立即奔赴现场,马上通知医生给予处理。 2、首先判断病人意识,并立即测血压、心率、呼吸等,密切观察病情变化。 3、医生到场后,协助进行检查,提供信息,遵医嘱进行正确处理。 4、如病情允许,将病人移至手术床上。 5、遵医嘱开始鼻翼的检查及治疗。 6、向上级领导汇报(夜间通知院总值班室)。

新国标空气净化器解释

新国标空气净化器解释 统一衡量净化器的标准今年刚出台 以后普通人选购空气净化器,主要看数值,看指标就可以了。

因为有个超级好的消息:新版《空气净化器》国家标准于2015年9月15日正式发布,并将于明年3月1日起正式实施,当前空气净化器行业乱象也许将终结。 CADR值 CCM值(累积净化量) 能效等级(即净化量对应电量的值) 噪声 格林威特产品体验 现在我们通过体验一台新的产品:格林威特空气净化器,来教您一步一步选择。因为这款净化器是新规出来之后,首批

符合这四项指标的净化器。

值、CADR1也就是一小时内有效的洁净空气量,也就是洁净空气量,这 DIY 很多国产小厂是衡量入门级别空气净化器的主要标准。值来衡量净没有严格的按照 CADR 的一些廉价空气净化器,化效果。即使都标明了这个值,单位也大不同。国际普通标分钟,室内空气要求高/立方英尺准里,普通家居建议100小时,换算成国内通用的立方米分钟。/200的建议立方英尺/ 。170数值应该在到340小时,说明其每小时/立方米450达到了 CADR 这款净化器.

净化空气的能力非常强大。我以前用的飞利浦一款净化器,也是同时可以过虑 PM2.5 ,净化甲醛的, CADR 数值是200多,当然我的是老 CARD 数值为302,也是比较优秀的。格林威特的数值比飞利浦的高很多还因为它本身体积也比飞利浦大,适合于更大面积的房间使用。这两款产品按比例来说都不错。

让人放心的质检报告和终身保修给予了双重保障。 2、累积净化量CCM 累积净化量评测规定,当净化效率低于初始净化效率50%时,

无尘手术室空气净化标准

无尘手术室为医护人员创造出有利于工作的舒适环境,满足手术过程对空气的温度、湿度、风速、清新洁净度、噪声等的严格要求。因此,手术部建筑有着清洁区域、准清洁区域、一般区域的严格划分,有着明确的流向和严谨的平面功能区域。 (空气cfu/m3:≤10物体表面cfu/cm3:≤5医护人员手cfu/cm3:≤5)随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备应用于手术室。下面就洲上净化科技设计理念作一简要的介绍。 1流层手术室-洁净舒适的工作环境层流手术室是采用空气净化技术对微生物污染采取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式 两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病人脚部一侧的墙面,气流水平吹送,回风口设在相对一侧近墙面的天花板上。一般多采用垂直层流式效果较好。 层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。不 同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准100级层流手术室的标准为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气 中≤3.5颗。1000级为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。依次类推。 不同级别的层流系统,其控制空间环境中的空气置换率也不同,洁净度级别越高,置换率越快,反之亦然。 层流手术室墙壁应用具有抑菌作用的特殊涂料粉刷,光线明亮,色彩柔和且不须用水清洁冲洗。 2层流手术室的功能特点 2.1手术室低细菌数。 2.2可供舒适的气流(室内温度可在15-25℃,湿度可在50-65%之间调节)。 2.3手术室正压气流(+23-25Pa)防止外来污染的进入。 2.4手术室内空气清新、爽洁,工作环境舒适。 2.5层流手术室,一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒,既节省劳动,又免除了不良气影响。 2.6院内感染率(尤其是手术和烧伤感染率)大大降低。 2.7噪音:因层流设备的空气处理机(送风、回风等装置)及空调系统运行所发出的声音,成为层流手术室的一种噪音,也是层流手术室的一大缺点。所幸的是手术室内音量为42dB,可无不适;但手术室外音量≥65dB,形成噪音干扰。"心欲静而音不止",长期处之,尚有一个忍受和适应的过程。

手术室安全管理措施(通用版)

手术室安全管理措施(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0274

手术室安全管理措施(通用版) 一、接送病人的安全管理措施 1.接病人工作人员每日检查手术推车性能,发现问题及时向护士长提出以便维修。 2.到病房后,与病房护士点清术中所带药品、物品、并按手术通知单、病历认真核对病人姓名、床号、住院号、手术名称及手术时间等,核对无误后在手术通知单上签字,并认真检查术前准备情况,如术前用药、试敏、检查假牙、首饰是否取下,嘱病人解大小便。 3.协助病人平移到手术推车上平躺,注意病人移动时要将手术推车一侧紧靠在病床边,护士靠在手术推车另一侧将推车固定住,防止病人移动时推车移位,摔伤病人。

4.所有病人(不合作的小儿除外)必用手术推车接送,禁止步行,推车过程中要保护好病人,护士站在病人的头部,将床挡扶起,嘱病人把手放在身体的两侧,不要握床挡。病人躺在担架车的正中,不要将病人的头或脚露在车端,被子要将脚盖住,推车速度适中,动作轻、稳。尤其对老年病人要注意询问病人的感受,以免晕车。 5.将病人接至换车室后,手术室接病人护士要再次认真查对病人的姓名、年龄、手术间等项目,给病人戴好一次性帽子,进行内外车交接,交接车子时特别注意,两推车对接,握住衔接的锁把并卡紧,将两推车的轮子均固定好,交换车时动作要轻、稳,车两边要有人保护。 6.巡回护士将病人安全送到每个房间,注意要将推车紧贴手术床并固定好,再嘱病人慢慢移至手术床,盖好被子,并做好心理护理与解释工作,减少其恐惧感。 7.病人等候手术期间,应有专人陪伴,尤其是小儿、老人、神志不清或病情严重的病人,巡回护士应时刻守护病人,以防意外发生。

正确认识空气净化器的CADR值

正确认识空气净化器的CADR值 CADR(Clean Air Delivery Rate)值,也就是通常所说的洁净空气输出比率,是美国家电制造商协会(AHAM)按照特定标准对空气净化器进行测试得出的空气净化器输出洁净空气的比率。它被认为是评价空气净化器净化效能的主要指标,CADR数值越高,则表示空气净化器的净化效能越高。 CADR值的信奉者认为,空气净化器的性能好坏,主要由洁净空气输出比率(CADR值)决定的,洁净空气输出比率越大,净化器的净化效率越高。要使室内空气质量达到一定的洁净标准,空气净化器就有两个必要的硬性指标: 一、必须保证室内空气达到一定的换气次数,即要求空气净化器内置的风机有一定的风量。AHAM标准是要保证在适用面积里每小时换气5次。 二、空气净化器的一次净化效率必须比较高,净化效率(CADR)越高,表明空气净化器就越好。净化效率(CADR)值有三项指标:①、尘埃(Dust);②、二手烟(Tobacco Smoke);③、花粉(Pollen)。 CADR值就是能定量表征空气净化器以上两个必要条件的物理量。CADR值越大,空气净化器的净化效率越高。利用CADR值,可以评估空气净化器在运行一定时间后,去除室内空气污染物的效果。 客观地说,按美国这样的空气质量状况,CADR值对于评价中低端空气净化器的性能具有一定的参考价值。但如果我们把它作为评价空气净化器的主要指标,那就大错特错了!具体来说: 第一,关于换气次数。AHAM的标准时要保证空气净化器在适用面积里每小时换气5次。这就是通常说的空气净化器的风量(CFM),ANAM称之为“洁净风量”。所谓的“洁净风量”就是在风机的作用下,室内空气通过空气净化器滤网后送出的洁净空气量。这个“洁净风量”的关键在“净”不在“量”,也就是说风量并非越大越好,而是要看洁净度。如果空气净化器的滤网质量好,又厚又密,净化效率高,那么其出来的“洁净风量”是真正的洁净空气。相反,如果空气净化器的滤网又稀又薄,净化效率低,那么其出来的“洁净风量”属于半洁净空气,滤材更差的话甚至出来的根本就是“污浊空气”。好的空气净化器其对室内空气过滤一遍的效果甚至要超过普通空气净化器

空气净化器辐射污染标准是多少

空气净化器辐射污染标准是多少 辐射指的是能量以电磁波或粒子的形式向外扩散。自然界中的一切物体,只要温度在绝对温度零度一般普遍将这个名词用在电离辐射。辐射本身是中性词,但某些物质的辐射可能会带来危害,那居家生活中如何有效防辐射污染呢?不要把家用电器摆放得过于集中或 经常一起使用,特别是电视、电脑、电冰箱不宜集中摆放在卧室里。以免使自己暴露在超剂量辐射的危险中;电视、电脑等有显示屏的电器设备可安装电脑辐射消除器,使用者还可配戴防辐射眼镜;另外生活中要多吃胡萝卜、西红柿、海带、瘦肉、动物肝脏等富含维生素A、C和蛋白质的食物,加强肌体抵抗电磁辐射的能力, 1、空气净化器的辐射可以说是微乎其微,再加上我们使用空气净化器时候,一般是在房间的角落使用,所以辐射不管是对于孕妇或者是儿童来说都是可以忽略不计的,空气净化器在防静电以及防辐射方面做的就非常到位,有专门的防辐射静电保护膜,能够有效减弱辐射强度以及防静电保护系统。 2、空气净化器作为家用电器,就和我们家里的电视机、热水器、等家用电器是一样的,如果从非常专业的角度来说是有那么一点点辐射的,因为必定家用电器谁敢说没有一点辐射呢,只不过是这个

辐射值的大小,比如家里的微波炉,微波炉是有辐射的,在使用的时候我们可以参照使用方法这样就可以有效的避免辐射了。其实在我们的日常家居生活中,辐射是无处不在的,不管是家居电器产品,还是山川,河流等都是放射性的物质,都有辐射,空气净化器本身也是有辐射,相对于来说,辐射值较小,因此我们可以安全使用。 空气净化器具有静电除尘、静电灭菌、活性炭除醛、缺氧检测四大功能。能从根本上消除粉尘、烟雾、细菌、甲醛、异味等各种室内空气污染,营造一个个清新的室内环境,保护人们的健康。 以上是

洁净手术室空气净化工程施工与环境管理实施效果探讨

洁净手术室空气净化工程施工与环境管理实施效果探讨 摘要:随着医疗卫生事业不断进步,洁净手术室逐渐走进广大群众视野中。文 章对洁净手术室理论进行概述、分析了洁净手术室空气净化工程施工要点、针对 洁净手术室空气净化工程施工进行全面探讨、提出了洁净手术室空气净化环境管 理的方式。 关键词:洁净手术室;空气净化工程施工;环境管理 现阶段,由于大气污染物含量较高,无论是注射室,还是大型手术间,细菌 含量也有所增加。在洁净手术室空气净化工程施工管理过程中,必须要对空气净 化工程的各类施工要点以及手术室的平面布局,建筑环境,建筑结构等各项内容 进行全面把控。目前,引进国外先进医疗建设体系的理念,在我国全面推进洁净 手术室建设工作,推动着我国医疗事业不断发展。对洁净手术室,空气净化工程 施工和环境管理进行全面探讨,具有至关重要的现实意义。 1洁净手术室概述 洁净手术室设计的主要目的是改变现阶段医疗机构落后的局面,为医疗部门 生物洁净技术奠定理论基础。对于洁净手术室来说,是对手术室内的空气进行除菌、温度湿度进行科学调控。确保手术室干净、湿度温度适宜,在此基础上,使 用一定的空气洁净措施,使手术室内的空气和细菌浓度达到高的标准。在某种程 度上,洁净手术室归属于生物洁净室的范围,它主要作用对象是人。洁净手术时 不仅需要具备空气净化功能,而且还应该进行杀菌灭毒工作[1]。 2 洁净手术室空气净化工程施工要点 通常情况下,对于医院洁净手术室来说,它具有体积小、面积小、功能多的 特点。与此同时,在洁净手术室设置过程中,还应该对各种功能区域进行严格划 分有洁净区、清洁区、缓冲区以及辅助功能区等。洁净手术时,在设计过程中要 严格把控以下设计要点,首先,对于手术室来说,它应该融入更多的人文关怀, 就要求洁净手术室设计应该具有人性化。其次,无论是手术室还是洁净手术室, 必须要保证其运行过程中的安全性。才能在最大限度内保证患者的生命安全。最后,随着现代化信息技术不断发展,在洁净手术室设计过程中应该融入一定的科 学技术,因此,必须保证在保证洁净手术室安全可靠基础上,还应该具备智能化 功能。 3 洁净手术室空气净化工程施工 3.1手术室平面布局 在洁净手术室平面布局过程中,必须保证分区合理。在工程验收过程中,只 有达到要求的才准许通过。如果各项指标不符合,则不能完成验收工作,必须保 证洁净手术室洁净区不被污染。要站在全局角度出发,对洁净手术室的布局、设计、功能性进行全面剖析。一方面,它能保证工作人员进出方便。另一方面,充 分发挥洁净手术室达的用面积,对手术室的结构进行精简。真正实现洁净手术室,安全实用,避免洁净手术室在布局过程出现复杂化。在洁净手术室设计过程中, 要严格的按照实际情况充分发挥洁净手术室的作用[2]。 3.2手术室建筑环境 通常情况下,在进行洁净手术室建筑环境选择时,必须严格把关,首先,在 洁净手术室位置选择时。必须要选择离医院或者是周围区域污染源郊远的地方, 最大限度保证洁净手术室的安全可靠。其次,对于洁净手术室来说,它必须在独

手术室安全管理内容

. 手术室安全管理内容 1、保持和患者之间有效的沟通。 2、核实患者身份、诊断、手术名称、手术部位等。 3、防止患者跌落受伤。 4、患者术中体位的摆放。 5、保持持续的无菌操作。 6、清点查对制度的执行。 7、安全操作仪器设备。 8、防止皮肤损伤。 9、术中药物的使用以及输液、输血的管理。 10、术中进行适当的护理。 11、手术标本的送检。 12、各种一次性耗材的使用。 13、消毒隔离工作的管理等。 手术室常见隐患的安全管理措施 一、接送患者的安全管理措施 1、接患者时,应检查手术推车性能,发现问题及时向护士长汇报,以便及时维修。 2、与病房护士交接术中所带药品、物品,并按手术访视交接记录单、病历、患

者腕带认真核对患者姓名、床号、住院号、手术名称及手术部位等,核对无误后在手术访视交接记录单上签字,并认真检查皮肤及术前准备情况,如术前用药、皮试结果,检查义齿、首饰是否取下,嘱患者解大小便。 3、协助患者平移到手术推车上平躺,注意患者移动时要将手术推车一侧紧靠在病床边,接病人护士靠在手术推车另一侧将推车固定住,防止摔伤患者。 4、所有患者(不合作的小儿除外)必须用手术推车接送,禁止步行。推车过程中要保护好患者,接病人护士站在患者头部,面对行驶的方向,将床挡扶起。嘱患者把手放在身体的两侧,不要握床挡。患者躺在担架车的正中,防止头或脚露出车端,被子要将脚盖住。推车速度适中,动作轻、稳,尤其老年患者要注意减慢车速并询问患者的感受,以免晕车。 5、将患者接至换车室后,手术室接患者护士要再次认真查对患者的姓名、年龄、手术间等项目,给患者戴好一次性帽子,进行内外车交换。交换推车时特别注意:两推车对接,握住衔接的锁把并卡紧,将两推车的轮子均固定好。交换车时动作要轻稳,车两边要有人保护。 专业资料. . 6、接患者入手术间,注意要将推车紧贴手术床并固定好,再嘱患者慢慢移至手术床,盖好被子,并做好心理护理与解释工作,减少其恐惧感。注意保护病人,严防坠床发生。 7、术毕由术者、麻醉师、巡回护士一起将患者抬至手术推车上,搬动前检查各种管路并固定好,以防引流管滑脱。搬动过程中一定要将推车紧靠手术床并固定好,车、床两边均有人保护。

空气净化器行业标准落后 市场遭遇危机

空气净化器行业标准落后-市场遭遇危机很多原来把空气净化器当作抵御雾霾天的救命稻草的消费者,现在又陷入了怀疑净化器究竟管不管用的纠结。不久前有媒体再度披露市场上很多热销的净化器存在夸大使用面积、虚报净化功效等问题。记者在调查中发现,目前空气净化器遭遇的信任危机,从近期的销售情况就能够看出。 净化器不再在雾霾天“一抢而空” 在苏宁、国美等卖场,记者看到销售的很多空气净化器产品都标称对PM2.5、甲醛等有害物质具有净化功能,其中部分产品宣称其净化效果高达99%以上。不过业内专家介绍,衡量空气净化器的净化能力,仅仅了解去除率是不够的,还需要和适用面积等因素结合起来,才能综合判定一款空气净化器净化效果的好坏。 “一些消费者对于净化器的态度已经有所转变,由原来的笃信变成了将信将疑,所以之前那种一到严重雾霾天就一抢而空的景象也很少见了。”北京地区某家电卖场的小家电销售人员昨天告诉记者,净化器市场鱼龙混杂、价格不透明甚至一些产品夸大净化效果等现象已经使自身的信誉度大打折扣。 “雾霾经济”国家标准落后于市场

据调查发现,净化器乱象的根源其实在于目前我国并没有针对空气净化器的质量检测标准,各厂家为了推广自家产品只能想方设法找到一些机构进行“认证”,或者自己想出各种方式证明净化效果,这其中就难免会出现以偏概全、夸大误导甚至虚假的成分。 中国家电协会副秘书长陈钢昨天在接受记者采访时指出,空气净化器确实出现了国家标准落后于市场的尴尬。他介绍,目前净化器行业并没有统一的强制性质量检测标准,也就是说现在根本就没有评判和比较净化效果的统一标准。加上多数消费者之前并没有购买经验,这就更造成市场的混乱。他认为这不仅损害了消费者的利益,同时对行业发展也相当不利。 其实像这样因为国家标准缺位而造成市场存在乱象的状况并不仅仅存在于空气净化器,如之前曾颇为流行的防PM2.5口罩也存在这个问题。究竟达到什么标准的口罩能阻止 PM2.5,如何去对这些口罩进行检测,目前都存在制度上的空白。 监管机构要减少消费者被误导可能 “即便一些宣称能有效阻隔PM2.5的口罩,其实也是厂家自己或者委托机构进行实验得出的数据,严格意义上说这只能

相关文档