文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DLT645-1997通讯规约通信规约

DLT645-1997通讯规约通信规约

DLT645-1997通讯规约通信规约
DLT645-1997通讯规约通信规约

DL/T645-1997通讯规约通信规约

1、范围

该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU)或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。

2 、引用标准

GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程

GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型

DL/T614-1997 多功能电能表

IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换

IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换

ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性

ITU-TV。28—1993 数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的

接口电路定义表

3 、RS-485标准串行电气接口

本协议采用RS-485标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485接口的一般性能应符合下列要求.

3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±15kV(人体模式)。

3.2 共模输入电压:-7V~+12V。

3.3差模输入电压:大于0.2V

3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大5V,最小1.5V

3.5三态方式输出

3.6半双工通信方式。

3.7驱动能力不小于32个同类接口。

3.8在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输不小于1200m

3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。

4.1字节格式

每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。

传送方向

图1 字节传输序列

4.2 帧格式

帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示

4.2.1 帧起始符68H :标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B 。

4.2.2地址域A0

∽A5:地址域由6个字节构成,每字节2位BCD 码。地址长度为12位十进制数,可以为表号、资产号、用户号、设备号等。具体使用可由用户自行决定。当使用的地址码长度不足6字节时,用十六进制AAH 补足6字节。低地址位在先,高地址位在后。当地址为999999999999H 时,为广播地址。

4.2.3 控制码C :控制码的格式如下所示。

D7=0:由主站发出的命令帧 D7=1:由从站发出的应答帧 D6=0:从站正确应答

D6=1:从站对异常信息的应答 D5=0:无后续数据帧 D5=1:有后续数据帧

D4∽D0:请求及应答功能码 00000:保留 00001:读数据 00010:读后续数据 00011:重读数据 00100:写数据 01000:广播校时 01010:写设备地址

01100:更改通信速率

01111:修改密码

10000:最大需量清零

4.2.4 数据长度L:L为数据域的字节数。读数据时L≤200,写数据时L≤50,L=0 表示无数据域。

4.2.5 数据域DATA:数据域包括数据标识和数据、密码等,其结构随控制码的功能而改变。传

输时发送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。

4.2.6 校验码CS:从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和,即各字节二进制

算术和,不计超过256的溢出值。

4.2.7结束符号16H:标识一帧信息的结束,其值为16H=00010110B。

5.传输

5.1前导字节

在发送帧信息之前,先发送1-4个字节FEH,以唤醒接收方。

5.2 传输次序

所有数据项均先传送低位字节,后传送高位字节。

5.3 传输响应

每次通信都是由主站按信息帧地址域选择的从站发出请求命令帧开始,被请求的从站根

据命令帧中控制码的要求作出响应。

收到命令帧后的响应延时Td:20ms≤Td≤500ms.

字节之间停顿时间Tb:Tb≤500ms.

5.4差错控制

字节校验为偶校验,帧校验为纵向信息校验和,按收方无论检测到偶校验出错或纵向信

息校验和出错,均放该信息帧,不予响应。

5.5传输速率:

初始数率:1200bpd

标准数率:300,600,1200,2400,4800,9600bps

特殊数率:由厂家规定

传输速率的特征字Z见附录B4,特征字的各位不允许组合使用。1200bps时,Z=0.修改速

率时特征字Z仅在一个二进制位为1时有效。

传输速率的变更,首先由主站以初始速率向从站发变更速率请求,从站以初始速率发确

认应答帧或否认应答帧。收到从站确认帧后,双方以确认的新的速率进行以后的通信,

并在通信结束后恢复到初始速率;若在500ms内未建立起通信链路,则双方均恢复到初

始速率。每次通信中只允许改变一次通信速率

注:最大传输速率受光电头或费率装置关学借口的限制,也受费率装置数据处理单元中工作时钟频

率的限制。

6.数据标识

6.1 数据分类

除测量值以外,本协议将计数值,最大需量发生时间,瞬时电压、电流、功率值等归为变

量类,将日历、时间、用户设置值、费率装置的特征字、状态字、费率时段等归为参变量类。

6.2 数据标识结构及编码

费率装置中有各种不同类型、不同属性的数据。本规约采用四级树状结构的标识法来表示

这些数据。用2个字节的4个字段分别标识数据的类型和属性,这2个字节为DI1和DI0,4个字

段分别为DI1H、DI1L、DI0H、DI0L,其中DI0L为最低级标识字段,DI1H为最高级标识段。

1010 最大需量

1011 变量

1100 参变量

1100负荷曲线

1110 厂家功能扩展

1l0h0l

属性,如时域性(当前值、上月值、上上月值等)、分类属性(有功、无功)、供电方向属性(正向、反向)、费率属性(总量、不同费率的量)等,它们的标识如下:

6.2.1

1001 电能量 00 当前 00有功

01 上月 01 无功

10上上月 10 保留

0001 正向电能 0000 总电能

0010 反向电能 0001费率1

0011 一象限无功 0010 费率2

0100 四象限无功 0011 费率3

0101二象限无功 0100 费率4

0110 三象限无功 0101∽1110 保留

0111∽1110 保留 1111本数据块集合

1111 集合

各电能量数据的标识编码在表A1中给出。

6.2.2最大需量数据标识

1010最大需量 00当前 00有功

01上月 01无功

10上上月 10 保留

0001正向有功最大需量 0000总最大需量

0010反向有功最大需量 0001费率1

0011一象限无功 0010费率2

0100四象限无功 0011费率3

0101二象限无功 0100费率4

0110三象限无功 0101∽1110保留

0111∽1110保留 1111本数据块集合

1111集合

最大需量数据的标识编码在表A2中给出。

6.2.3按照本协议数据的分类,最大需量发生的时间属变量类,考虑到数据终端读取数据的方便,将其与相应的最大需量以相同的编码、不同的类别代号(A、B),单独列在表A3中。其他属于变量、参变量的各类数据的标识编码在表A4、A5中给出。

6.2.4 负荷记录数据块的标识编码列在表A6中,关于该项数据的格式及字长在有关标准中尚未给出,暂可由用户自行定义。

7.数据集合

7.1 概述

数据标识码标识单个数据项或数据项集合。单个数据项可以用附录A中对应数据项的标识码唯一地标识。当请求访问由若干数据项组成的数据集合时,可使用数据块标识码和数据集标识码。

7.2 数据项、数据块和数据集合

7.2.1 数据项

反映费率装置中某一时空量和数字量的若干BCD码,如附录A序号码1中9010H表示当前正向有功总电能,格式为XXXXXX.XX(kWh)。

7.2.2 数据块

数据标识符中由标识字段DI1H、DI1L、DI0H分别相同,而DI0L取值不同 [0,1,2,。。。,K(K 为可能的最大取值)]的各连续数据项组成的一组数据,称数据块。数据块的标识特征为DI0L=1111B。

7.2.3数据集合

由1个或多个数据块构成一个数据集合。在数据标识中,较高级标识字段DI1H、DI1L和DI0H

标识为1111B或11B时表示一个数据集合,代表该字段所有可能的取值范围与其下一级标识字段的多个数据块所组成的数据集合。此时不论其下一级标识字段为何值,均视为数据集标识,即11B或1111B。

数据传输时组成数据集的各数据块之间用分隔符AAH分隔,两个连续的数据块分隔符表示一个空数据块。如图3所示数据集合中包含四个数据块,其中数据块1有m1项数据,数据块2有m2项数据,数据块3为0

8.应用层

8.1读数据

8.1.1主站请求帧

功能请求读数据控制码 C=01H 数据长度 L=02H

8.1.2 从站正常应答

功能从站正常应答数据长度 L=02H+m(数据长度)

控制码 C=81H 无后续数据帧

C=A1H有后续数据帧

数据标识

数据域长度

8.1.3从站异常应答帧

功能从站收到非法的数据请求或无此数据

控制码 C=C1H

数据长度 L=01H

错误信息字注:错误信息字ERR见附录B5。

8.2读后续数据

8.2.1主站请求帧

功能请求读后续数据

控制码 C=02H

数据长度 L=02H

帧格式:

8.2.2

后续数据按正常数据帧格式发送

控制码 C=82H 无后续数据帧

C=A2H有后续数据帧

数据长度 L=02H+m(数据长度)

8.2.3

控制码C=C2H

数据长度 L=01H

8.3重读数据

8.3.1主站请求帧

功能请求从站重发上帧数据

控制码 C=03H

数据长度 L=00H

8.3.2

控制码 C=83H 无后续帧

C=A3H有后续帧

数据长度 L=02H+m(数据长度)

无后续帧格式:

8.3.3

控制码C=C3H

数据长度 L=01H

帧格式:

8.4写数据

8.4.1 写数据请求帧

功能主站向从站请求设置数据(或编程)

控制码C=04H

数据长度 L=02H+m(数据长度)+密码4个字节

DL/T 645——1997

功能将请求命令执行的结果告知主站

控制码C=84H

数据长度 L=00H

8.4.3

控制码 C=C4H

数据长度 L=01H

8.5 广播校时

功能强制从站与主站时间同步

控制码头C=08H

数据长度 L=06H

数据域 YYMMDDhhmmss(年.月.日.时.分.秒)

注 1.广播校时不要求应答。

2.仅当从站的日历和时钟与主站的时差在±5min以内时执行校时命令,即将从站

的日历时钟调整到与命令下达的日历时钟一致。

3.不推荐在午夜0时校时,以免影响在0时进行的某些例行操作。

4.每天只允许校对一次。

8.6 写设备地址

8.6.1写设备地址请求命令帧

功能设置某从站的地址码

控制码C=0AH

地址域 999999999999H

数据长度 L=06H

数据域 A0。。。A5(设备地址码)

该命令配合,在命令发布的全部时间内按下按键者响应,其它不响应。

8.6.2 从站正常应答帧

功能正确执行命令的设备应答

控制码 C=8AH

地址域 A0。。。A5(新设置的设备地址码)

数据长度 L=00H

8.7

8.7.1更改速率请示帧

功能请求用1200bps以外的速率通信

控制码C=0CH

数据长度 L=01H

8.7.2 确认应答

功能从站对更改速率请求的确认

控制码 C=8CH

数据长度 L=01H

Z与请求帧中的速率特征字相同8.7.3 从站否认更改速率的请求

控制码 C=8CH

数据长度 L=01H

数据域 Z=FFH 表示否认

8.8

8.8.1 写密码请求帧

功能改变从站当前的密码

控制码 C=0FH

数据长度 L=08H

数据域 PA0P00P10P20PA N P0N P1N P2N

0000N N N

需设置的密码,PA N为新密码的权限。PA0、PA N的取值范围0∽9,0为取高权限,数值

越大权限越低。权限级别分为:最高权限、抄表/编程、最大需量清零、抄表。

8.8.2从站正常应答帧

功能报告正确执行修改命令

控制码 C=8FH

数据长度 L=04H

数据域新编入的密码权限及密码PANP0NP1NP2N

8.9 最大需量清零

8.9.1 最大需量清零请求帧

功能对于工作于非自动抄表方式的费率装置,通过本指令实现最大需量清零,并完

成当前、上月、上上月电能量与最大需量寄存器之间的数据滚动等。

控制码 C=10H

数据长度 L=04H (密码4个字节)

附录A

表A1 电能量数据标识编码表

表A2 最大需量数据标识编码表

表A3 最大需量发生时间数据标识编码表

DLT通讯规约通信规约

DL/T645-1997通讯规约通信规约 1、范围 该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU)或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997 多功能电能表 IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV。28—1993 数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的 接口电路定义表 3 、RS-485标准串行电气接口 本协议采用RS-485标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485接口的一般性能应符合下列要求. 3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±15kV(人体模式)。 3.2 共模输入电压:-7V~+12V。 3.3差模输入电压:大于0.2V

3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大5V,最小1.5V 3.5三态方式输出 3.6半双工通信方式。 3.7驱动能力不小于32个同类接口。 3.8在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输不小于1200m 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 传送方向 起始位8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 4.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示 。

常用无线通信协议

常用无线通信协议 目前使用较广泛的近距无线通信技术有蓝牙(Bluetooth),无线局域网802.11(Wi-Fi)和红外线数据传输(IrDA).此外,还有一些具有发展潜力的近距无线技术标准,分别是ZigBee,超宽频,短距通信,WiMedia,GPS,DECT,无线1394和专用无线系统等。 蓝牙(Bluetooth)技术 蓝牙是一种支持设备短距离通信的无线电技术。它是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它以低成本的短距离无线连接为基础,可为固定的或移动的终端设备提供廉价的接入服务。蓝牙技术的实质内容是为固定设备或移动设备之间的通信环境建立通用的近距无线接口,将通信技术与计算机技术进一步结合起来,使各种设备在没有电线或电缆相互连接的情况下,能在近距离范围内实现相互通信或操作。其传输频段为全球公众通用的2.4GHzISM频段,提供1Mbps的传输速率和10m 的传输距离。 优势:⑴全性高。蓝牙设备在通信时,工作的频率是不停地同步变化的,也就是跳频通信。双方的信息很难被抓获,防止被破解或恶意插入欺骗信息。⑵于使用。蓝牙技术是一项即时技术,不要求固定的基础设施,且易于安装和设置。 不足:⑴通信速度不高。蓝牙设备的通信速度较慢,有很多的应用需求不能得到满足。⑵传输距离短。蓝牙规范最初为近距离通信而设计,所以他的通信距离比较短,一般不超过10m。 Wi-Fi(无线高保真)技术 无线宽带是Wi-Fi的俗称。所谓Wi-Fi就是IEEE 802.11b的别称,它是一种短程无线传输技术,能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。Wi-Fi速率最高可达11Mb/s,电波的覆盖范围可达200m左右。 优势:⑴覆盖广。其无线电波的覆盖范围广,穿透力强。可以方便地为整栋大楼提供无线的宽带互联网的接入。⑵速度高。Wi-Fi技术的传输速度非常快,通信速度可达300Mb/s,能满足用户接入互联网,浏览和下载各类信息的要求。 不足:安全性不好。由于Wi-Fi设备在通信中没有使用跳频等技术,虽然使用了加密协议,但还是存在被破解的隐患。 IrDA(红外线数据协会)技术 IrDA是一种利用红外线进行点对点通信的技术,是第一个实现无线个人局域网(PAN)的技术。 IrDA 的主要优点是无需申请频率的使用权,因而红外通信成本低廉。并且还具有移动通信所需的体积小、功耗低、连接方便、简单易用的特点。此外,红外线发射角度较小,传输上安全性高。IrDA的不足在于它是一种视距传输,两个相互通信的设备之间必须对准,中间不能被其它物体阻隔,因而该技术只能用于 2 台(非多台)设备之间的连接。 优势:⑴无需申请频率的使用权,因此红外线通信成本低廉。⑵移动通信所需的体积小、功耗低、连接方便、简单易用。⑶外线发射角度较小,传输上安全性高。 不足:IrDA是一种视距传输,两个相互通信的设备之间必须对准,中间不能被其它物体阻隔,因而只用于两台设备之间连接。ZigBee(紫蜂)技术 ZigBee使用2.4 GHz 波段,采用跳频技术。它的基本速率是250kb/s,当降低到28kb/s 时,传输范围可扩大到134m,并获得更高的可靠性。另外,它可与254个节点联网。 优势:⑴功耗低。在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月以上。⑵成本低。因ZigBee数据传输速率低,协议简单,所以成本很低。⑶网络容量大。每个ZigBee网络最多可支持255个设备。⑷作频段灵活。使用的频段分别为2.4GHz、868MHz(欧)及915MHz(美),均为免执照频段。 不足:⑴数据传输速率低。只有10kb/s~250kb/s,专注于低传输应用。⑵有效范围小。有效覆盖范围为10~75m之间,具体依据实际发射功率的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。 UWB(超宽带)技术 UWB(Ultra Wideband)是一种无线载波通信技术,利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。UWB 有可能在10 m 范围内,支持高达110 Mb/s的数据传输率,不需要压缩数据,可以快速、简单、经济地完成视频数据处理。 特点:⑴系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,载货能力低。⑵定位精度高,相容性好,速度高。⑶成本低,功耗低,可穿透障碍物。近距离无线传输 NFC(近距离无线传输)技术 NFC采用了双向的识别和连接。在20cm 距离内工作于13.56MHz 频率范围。NFC现已发展成无线连接技术。它能快速自动地建立无线网络,为蜂窝设备、蓝牙设备、Wi-Fi 设备提供一个“虚拟连接”,使电子设备可以在短距离范围进行通讯。 特点:NFC的短距离交互大大简化了整个认证识别过程,使电子设备间互相访问更直接、更安全和更清楚,不用再听到各种电子杂音。NFC 通过在单一设备上组合所有的身份识别应用和服务,帮助解决记忆多个密码的麻烦,同时也保证了数据的安全保护。此外NFC 还可以将其它类型无线通讯(如Wi-Fi 和蓝牙)“加速”,实现更快和更远距离的数据传输。

常用网络通信协议简介

常用网络通信协议简介 常用网络通信协议 物理层: DTE(Data Terminal Equipment):数据终端设备 DCE(Data Communications Equipment):数据电路端接设备 #窄宽接入: PSTN ( Public Switched Telephone Network )公共交换电话网络 ISDN(Integrated Services Digital Network)ISDN综合业务数字网 ISDN有6种信道: A信道 4khz模拟信道 B信道 64kbps用于语音数据、调整数据、数字传真 C信道 8kbps/16kbps的数字信道,用于传输低速数据 D信道 16kbps数字信道,用于传输用户接入信令 E信道 64kbps数字信道,用于传输内部信令 H信道 384kbps高速数据传输数字信道,用于图像、视频会议、快速传真等. B代表承载, D代表Delta. ISDN有3种标准化接入速率: 基本速率接口(BRI)由2个B信道,每个带宽64kbps和一个带宽16kbps的D信道组成。三个信道设计成2B+D。 主速率接口(PRI) - 由很多的B信道和一个带宽64Kbps的D信道组成,B信道的数量取决于不同的国家: 北美和日本: 23B+1D, 总位速率1.544 Mbit/s (T1) 欧洲,澳大利亚:30B+2D,总位速率2.048 Mbit/s (E1) FR(Frame Relay)帧中继

X.25 X.25网络是第一个面向连接的网络,也是第一个公共数据网络. #宽带接入: ADSL:(Asymmetric Digital Subscriber Line)非对称数字用户环路 HFC(Hybrid Fiber,Coaxial)光纤和同轴电缆相结合的混合网络 PLC:电力线通信技术 #传输网: SDH:(Synchronous Digital Hierarchy)同步数字体系 DWDM:密集型光波复用(DWDM:Dense Wavelength Division Multiplexing)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。更确切地说,该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能(例如,达到最小程度的色散或者衰减)。 #无线/卫星: LMDS:(Local Multipoint Distribution Services)作区域多点传输服务。这是一种微波的宽带业务,工作在28GHz附近频段,在较近的距离双向传输话音、数据和图像等信息。 GPRS:(General Packet Radio Service)通用分组无线服务技术。 3G:(3rd-generation,3G)第三代移动通信技术 DBS:(Direct Broadcasting Satellite Service)直播卫星业务 VAST: 协议:RS-232、RS-449、X.21、V.35、ISDN、FDDI、IEEE802.3、IEEE802.4、IEEE802.5等。 RS-232:是个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会(Electronic Industries

精编通讯规约通信规约

DL/T645-1997 通讯规约通信规约 1 、范围 该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU )或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997 多功能电能表 IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换 IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换 ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV。28—1993 数据终端设备(DTE )和数据电路终接设备(DCE )之间的 接口电路定义表 3 、RS-485 标准串行电气接口 本协议采用RS-485 标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485 接口的一般性能应符合下列要求. 3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±5kV(人体模式)。 3.2共模输入电压:-7V?+12V。 3.3 差模输入电压:大于0.2V 3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大5V,最小1.5V 3.5 三态方式输出 3.6半双工通信方式3.7驱动能力不小于32个同类接口。

3.8在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输不小于1200m 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0 )、一个偶校验位和一个停止位(1)共11 位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 起始位8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 4.2帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示 图2 帧格式 421帧起始符68H :标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B 422地址域A0 s A5 :

485表通信规约

单相电子式电能表通信规约 1.范围 本规约适用于本地系统中单相电子式交流有功电能表与手持单元(HHU)或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通讯链路及应用技术规范。 2.引用标准 DL/T 654—1997 多功能电能表通信规约 3.术语 略 4.物理层 4.1.RS—485标准串行电气接口 本标准采用RS—485标准串行电气接口,使多点连接成为可能。RS—485接口的一般性能应符合下列要求。 4.1.1.驱动与接收端耐静电放电(ESD)±15kV(人体模式)。 4.1.2.共模输入电压:-7V~+12V。 4.1.3.差模输入电压:大于0.2V。 4.1.4.驱动输出电压:在负载阻抗54Ω时,最大5V,最小1.5V。 4.1.5.三态方式输出。 4.1.6.半双工通信方式。 4.1.7.驱动能力不小于32个同类接口。 4.1.8.,在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输距离不小于1200m。 4.1.9.总线是无源的,由电能表或数据终端提供隔离电源。 5.链路层 本协议为主—从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站,电能表为从站。每个电能表均有各自的地址编码。通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符等7个域组成。每部分由若干字节组成。 5.1.字节格式

每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共11位。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。5.2.帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图1所示。 图8 帧格式 5.2.1.帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B。 5.2.2.地址域A0~A5:地址域由6个字节构成,每字节2位BCD码。地址长度可达12位十进制数,可以为表号、资产号、用户号、设备号等。当使用的地址长度不足6字节时,用十六进制00H补足6字节。低地址位在先,高地址位在后。当地址为999999999999H时,为广播地址。 5.2.3.控制码C 5.2.4.数据长度L:L为数据域的字节数。 5.2.5.数据域DATA:数据域高扩数据标识和数据、密码等,其结构随控制码的功能而改变。传输时发送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。 5.2.6.校验码CS:从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和,即各字节二进制算术和,不计超过256的溢出值。 5.2.7.结束符16H:标识一帧信息的结束,其值为16H=00010110B。

常用几种通讯协议

常用几种通讯协议 Modbus Modbus技术已成为一种工业标准。它是由Modicon公司制定并开发的。其通讯主要采用RS232,RS485等其他通讯媒介。它为用户提供了一种开放、灵活和标准的通讯技术,降低了开发和维护成本。 Modbus通讯协议由主设备先建立消息格式,格式包括设备地址、功能代码、数据地址和出错校验。从设备必需用Modbus协议建立答复消息,其格式包含确认的功能代码,返回数据和出错校验。如果接收到的数据出错,或者从设备不能执行所要求的命令,从设备将返回出错信息。 Modbus通讯协议拥有自己的消息结构。不管采用何种网络进行通讯,该消息结构均可以被系统采用和识别。利用此通信协议,既可以询问网络上的其他设备,也能答复其他设备的询问,又可以检测并报告出错信息。 在Modbus网络上通讯期间,通讯协议能识别出设备地址,消息,命令,以及包含在消息中的数据和其他信息,如果协议要求从设备予以答复,那么从设备将组建一个消息,并利用Modbus发送出去。 BACnet BACnet是楼宇自动控制系统的数据通讯协议,它由一系列与软件及硬件相关的通讯协议组成,规定了计算机控制器之间所有对话方式。协议包括:(1)所选通讯介质使用的电子信号特性,如何识别计算机网址,判断计算机何时使用网络及如何使用。(2)误码检验,数据压缩和编码以及各计算机专门的信息格式。显然,由于有多种方法可以解决上述问题,但两种不同的通讯模式选择同一种协议的可能性极少,因此,就需要一种标准。即由ISO(国际标准化协会〉于80年代着手解决,制定了《开放式系统互联(OSI〉基本参考模式(Open System Interconnection/Basic Reference Model简称OSI/RM)IS0- 7498》。 OSI/RM是ISO/OSI标准中最重要的一个,它为其它0SI标准的相容性提供了共同的参考,为研究、设计、实现和改造信息处理系统提供了功能上和概念上的框架。它是一个具有总体性的指导性标准,也是理解其它0SI标准的基础和前提。 0SI/RM按分层原则分为七层,即物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层。 BACnet既然是一种开放性的计算机网络,就必须参考OSIAM。但BACnet没有从网络的最低层重新定义自己的层次,而是选用已成熟的局域网技术,简化0SI/RM,形成包容许多局 域网的简单而实用的四级体系结构。 四级结构包括物理层、数据链路层、网络层和应用层。

tcp协议之基础知识

TCP/IP协议(传输控制协议/网间协议) TCP/IP 协议集确立了Internet 的技术基础。TCP/IP 的发展始于美国DOD (国防部)方案。IAB (Internet 架构委员会)的下属工作组IETF (Internet 工程任务组)研发了其中多数协议。IAB 最初由美国政府发起,如今转变为公开而自治的机构。IAB 协同研究和开发TCP/IP 协议集的底层结构,并引导着Internet 的发展。TCP/IP 协议集记录在请求注解(RFC)文件中,RFC 文件均由IETF 委员会起草、讨论、传阅及核准。所有这些文件都是公开且免费的,且能在IETF 网站上列出的参考文献中找到。 TCP/IP 协议覆盖了OSI 网络结构七层模型中的六层,并支持从交换(第二层)诸如多协议标记交换,到应用程序诸如邮件服务方面的功能。TCP/IP 的核心功能是寻址和路由选择(网络层的IP/IPV6 )以及传输控制(传输层的TCP、UDP)。 IP (网际协议) 在网络通信中,网络组件的寻址对信息的路由选择和传输来说是相当关键的。相同网络中的两台机器间的消息传输有各自的技术协定。LAN 是通过提供6字节的唯一标识符(“MAC”地址)在机器间发送消息的。SNA 网络中的每台机器都有一个逻辑单元及与其相应的网络地址。DECNET、AppleTalk 和Novell IPX 均有一个用来分配编号到各个本地网和工作站的配置。 除了本地或特定提供商的网络地址,IP 为世界范围内的各个网络设备都分配了一个唯一编号,即IP 地址。IPV4 的IP 地址为4字节,按照惯例,将每个字节转化成十进制(0-255)并以点分隔各字节。IPV6 的IP 地址已经增加到16字节。关于IP 和IPV6 协议的详细说明,在相关文件中再另作介绍。 TCP (传输控制协议) 通过序列化应答和必要时重发数据包,TCP 为应用程序提供了可靠的传输流和虚拟连接服务。TCP 主要提供数据流转送,可靠传输,有效流控制,全双工操作和多路传输技术。可查阅TCP 部分获取更多详细资料。 在下面的TCP/IP 协议表格中,我们根据协议功能和其在OSI 七层网络通信参考模型的映射关系将其全部列出。然而,TCP/IP 并不完全遵循OSI 模型,例如:大多数TCP/IP 应用程序是直接在传输层协议TCP 和UDP 上运行,而不涉及其中的表示层和会话层。 ************************************ *********************88 **************************8 TCP/IP协议详解 悬赏分:30 - 解决时间:2007-8-29 23:29 提问者:4252002 - 试用期一级最佳答案 这部分简要介绍一下TCP/IP的内部结构,为讨论与互联网有关的安全问题打下基础。TCP/IP

XT9702通信规约

XT9702通信规约(试行) 1.概述 1.1说明 变电站综合自动化系统的出现,各种信息从种类到数量都大大超过了常规RTU的规约范围,为适应厂站端的变电站综合自动化系统(以下简称厂站端)与主站端(包括当地后台机)之间的通信,在国标制定前,制定本规约试行。本规约CDT及非CDT方式通用。 1.2CDT 当用于CDT时,收发序列与"循环式远动规约DL451-91"基本一致。 1.3非CDT方式 当用于本方式时,一发一收,厂站端主动先发送。厂站端发出一帧后即等待主站端回答。 主站端收码无错时,发信息帧,当无信息帧要发时,发确认帧。收码有错时,发否认帧。 厂站端收码无错时,发信息帧,收码有错时,发否认帧。 发送端(主站端或厂站端)收到否认帧,或超时未收到答复,重发上一帧。重发以三次为限,三次以后发下续帧。 1.4帧类别 1.4.1上行 时间帧,全遥信帧,全遥测帧,变化遥测帧,全脉冲电度帧,全计算电度帧,设备状态帧,事件记录帧,保护信息帧,否认帧(非CDT方式)。 1.4.2下行 时间帧,遥控帧,遥调帧,保护信息帧,确认帧(非CDT方式),否认帧(非CDT方式)。 1.5下行帧序列 每5分钟发一个时间帧,用于报告时间或向厂站端设置时间,其它帧有需要时发送,平时不发。 1.6上行帧序列 开机时先等候约10秒,待遥测,遥信等数据有效后,从“开机序列”开始发送。 1.6.1开机序列 时间帧,全遥信帧,全遥测帧,全脉冲电度帧,全计算电度帧,设备状态帧。由于帧长的限制,一帧送不完(如全遥测帧)的应分几帧传送。 1.6.2整5分钟发送(可一次性设定) 时间帧,全脉冲电度帧,全计算电度帧,设备状态帧。 1.6.3整1分钟发送 全遥信帧,1/5全遥测帧。(每分钟发1/5全遥测,使全部遥测每5分钟更新一遍) 1.6.4其他时间 其它时间按以下优先级次序传送。 保护信息帧,事件记录帧,设备状态帧,变化遥测帧。 1.6.5优先插入方式 遥信变位,遥控/调返校,遥控/调执行确认,遥控/调超时撤消时采用插入传送,即以相同内容连续插送三遍。

智能设备点表制作全解

智能设备点表制作 我们出差经常会遇到一些需要通讯而我们的57XX组态工具中又没有现成点表的外厂家的装置,这就需要我们自行制作点表。智能设备使用的规约也不外乎CDT、、modbus及103装置规约等。遇到需要通讯的智能设备时,首先要联系智能设备厂家并向其索取现场相关装置实际使用的规约以及点表。通常与智能设备通讯我们用的最多的还是CDT规约也就是我们主控中的CDT主站规约。所以下面先介绍CDT规约下的点表制作方法。 智能设备厂家给我们的规约、点表可能是分开来的也有可能是合并在一个文档中的。前者制作起来相对简单些,后者就需要从文档中整理出点表了。以前者为例:开源直流屏的规约说明及点表是分开给的如下图 我们根据这个来做出开源直流屏的点表。厂家已经把规约说明中的点表给整理出来了,使用起来比较方便。现在我们先不管他所给的点表,而是尝试从所给的规约说明中整理出点表。有三个注意点: 一,点表中每组信号的组号要与智能设备的信号组对应 二,点表中每组信号的点号要与智能设备的点号对应 三,点表的格式能被我们的后台及主控所识别、解析

首先我们从点表库中找出一张我们可以使用的CDT点表作为模板 下图是一张使用CDT规约的思源消弧线圈的点表 我们做的点表就以此为模板进行修改,我们看到上图中的遥测组号为1,而遥信组号为4.这里要说明的是我们主控的CDT主站规约中组号是固定的:即组号1、2、3分别对应CDT规约中遥测的A帧(重要遥测)、B帧(次要遥测)、C帧(一般遥测)。而遥信对应的组号是4到19共16组遥信(每组32个遥信共512个遥信)。从而实现组号的对应,这是注意点一。其中A帧帧类别为61H,

最新101通信规约V1-x

101通信规约V1-x

101通信规约 第一部分基本定义 一、适用范围 1、网络拓扑结构 本规约适用的网络拓扑结构为点对点、多点对点、多点共线、多点环形、多点星形等,通道可以是全双工或半双工的情况。 2、传输方式 传输方式分为非平衡方式和平衡方式传输两种。 非平衡方式传输:只有主站启动各种链路传输服务,子站只有当主站请求时才传输。这种传输方式对于所有网络结构都可适用。但是在点对点和多点对点的网络结构中,非平衡方式传输没有充分发挥这种网络的内在潜力。 平衡方式传输:主站和子站可以同时启动链路传输服务,所以必须有一对全双工的通道。 这里规定对于点对点和多点对点的网络结构采用平衡方式传输,对于多点共线、多点环形和多点星形的网络结构采用非平衡方式传输。 二、帧格式 本规约采用的帧格式为FT1.2异步式字节传输帧格式 1、FT1.2可变帧长帧格式 其具体格式如下

传输规定: (1)线路空闲状态为1 (2)每个字符有1位启动位(0),8位数据位,1位偶校验位,1位停止位(1) (3)每个字符间无需线路空闲间隔。 (4)两帧之间的线路空闲间隔最少为33位 (5)帧长度L包括控制域、地址域、用户数据的字节总数,L最大为250 (6)帧校验和为控制域、地址域、用户数据中所有字节的算术和(不考虑溢出) (7)接收校验 ●由串行接口芯片检查每个字符的启动位、停止位、偶校验位 ●校验两个启动字符应一致、两个L值应一致,接收字符数L+6、帧校验 和、结束字符无差错则数据有效。 ●在校验中,若检出一个差错,则舍弃此帧数据。 2、FT1.2固定帧长帧格式 具体格式如下:

传输规定: (1)线路空闲状态为1 (2)每个字符有1位启动位(0),8位数据位,1位偶校验位,1位停止位(1) (3)每个字符间无需线路空闲间隔。 (4)两帧之间的线路空闲间隔最少为33位 (5)无帧长度L (6)帧校验和为控制域、地址域中所有字节的算术和(不考虑溢出)(7)接收校验 ●由串行接口芯片检查每个字符的启动位、停止位、偶校验位 ●检查启动字符、结束字符以确定此帧长度是否正确 ●检查校验和 ●在校验中,若检出一个差错,则舍弃此帧数据。 3、控制域(C)的定义 3.1主站作为启动站的传输过程中使用的控制域C1 1)主站向子站传输报文中控制域各位的定义 传输方向位DIR DIR=0,表示报文是由主站向子站传输

103规约详细解析

一、DL/T667-1999(IEC60870-5-103) 通信规约基本要点 1. 通信接口 1.1 接口标准:RS232、RS485、光纤。 1.2 通信格式:异步,1位起始位,8位数据位,1位偶校验位,1位停止位。字符和字节传输由 低至高。线路空闲状态为1,字符间无需线路空闲间隔,两帧之间线路空闲间隔至少33位 (3个字节) 1.3 通信速率:可变。 1.4 通信方式:主从一对多,Polling方式。 2. 报文格式 870-5-103通信规约有固定帧长报文和可变帧长报文两种报文格式,前者主要用于传送“召唤、命令、确认、应答”等信息,后者主要用于传送“命令”和“数据”等信息。 2.1 固定帧长报文 启动字符 控制域 地址域 代码和 结束字符 注:代码和=控制域+地址域(不考虑溢出位,即256模和) ————启动字符1(1byte) ————长度(1byte) ————长度(重复)(1byte) ————启动字符2(重复)(1byte) ————控制域(1byte) ————地址域(1byte) ————链路用户数据[(length-2)byte] ————代码和(1byte) ————结束字符(1byte) 注:(1)代码和=控制域+地址域+ ASDU代码和(不考虑溢出位,即256模和)(2)ASDU为“链路用户数据”包,具体格式将在下文介绍 (3)Length=ASDU字节数+2 2.3 控制域 控制域分“主 从”和“从 主”两种情况。 (1)“主 从”报文的控制域 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 备用PRM FCB FCV 功能码 0 1 1 (A)PRM(启动报文位)表明信息传输方向,PRM=1由主站至子站;PRM=0由子站至主站。

(02)PD194Z2SY&9SY(江阴斯菲尔)电度表通讯协议定义及模板说明

协议或工程修改制做人:周作宏,孙金升 工程名:山西海鑫钢铁制氧工程,安徽天润化工 通讯规约文本名: 通讯设备名:CD194Z_2SY(江阴斯菲尔)电度表 PD194Z_2SY/_9SY 通讯端口设置说明:起始位1 位,数据位8位,停止位1位,无校验。 通讯所选规约配制: 78.下行_CD194-2SY电度表 修改原因和内容说明(此项必须填写):新增规约 数据定义说明: 遥信(个):如果不需要遥信可以不用定义 CD194Z_2SY: 0个 遥测(30)个具体的遥测系数和整定的位数有关,现场可根据电压、电流、功率的小数点位

.文档资料版本:V1.00 其它内容记录: 主站发送:01 01 00 21 00 08 6D C6 //2007年3月2日21时29分32秒125毫秒 主站接收:01 01 01 55 91 B7 //2007年3月2日21时29分32秒140毫秒 主站发送:01 03 00 23 00 1C B5 C9 //2007年3月2日21时29分32秒843毫秒 主站接收:01 03 38 01 01 01 02 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 00 09 00 0A 00 0B 00 0C 00 0D 00 0E 00 0F 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 1A C7 86 //2007年3月2日21时29分32秒859毫秒 主站发送:01 03 00 40 00 08 45 D8 //2007年3月2日21时29分33秒546毫秒 主站接收:01 03 10 00 00 01 02 00 00 01 03 00 00 01 04 00 01 01 05 C6 AD //2007年3月2日21时29分33秒562毫秒

电力系统常用通信规约简介

电力系统常用通信规约简介 1.电力系统通信规约产生的背景 为了满足经济社会发展的新需求和实现电网的升级换代,以欧美为代表的各个国家和组织提出了“智能电网”概念,各国政府部门、电网企业、装备制造商也纷纷响应。智能电网被认为是当今世界电力系统发展变革的新的制高点,也是未来电网发展的大趋势。 2.研究智能电网标准体系的国际主要标准组织与机构 (1)国际电工委员会(IEC),IEC的标准化管理委员会(SMB)组织成立了“智能电网国际战略工作组(SG3)”,由该工作组牵头开展智能电网技术标准体系的研究; (2)美国国家标准及技术研究所(NIST),研究智能电网的标准体系和制定智能电网标准。NIST的前身是美国国家标准(National Bureau of Standards,NBS),隶属美国商务部,负责美国全国计量、标准的研究、开发和管理工作。 (3)电气和电子工程师协会(IEEE),于2009年发布了“P2030指南”,标志着IEEE正式启动了智能电网标准化工作。 3.IEC对智能电网标准的认识 IEC认为智能电网包括电力系统从发电、输变电到用户的所有领域,要求在电网的各个建设阶段以及在系统的各个组成单元之间以及子系统间实现高度的信息共享,因而标准化工作对于智能电网的成功建设非常关键。 1.应该对必要的接口和产品标准化,并避免对具体应用和商业案例进行标准化,否则将严重阻碍智能电网的创新和发展。应为智能电网的进一步提升提供先决条件。 2.描述通用需求,避免对细节标准化 4.IEC相关标准体系工作组织 IEC组织成立了第三战略工作组—智能电网国际战略工作组(IECSG3) 1.对涉及智能电网的标准进行系统性分析,建立智能电网标准体系框架 2.提出原有标准修订、新标准制定、设备和系统互操作的规约和模型等方面的标准化建议,逐步提供一套更加完整、一致的支持智能电网需求的全球标准。 5.三项主要任务 1. 系统描述标准体系整体框架:描述电网及电力系统的专业概念和关联模型,相关标准全面综述,定义IEC标准整体框架,是智能电网协调的基础 2. 确定核心标准:选择在智能电网实际应用中的重要标准,对这些标准的提升和改进是IEC为智能电网解决方案提供技术支持的关键,是IEC智能电网标准化路线图中的核心部分。 3. 制定行动路线图,确定优选增补标准:填补近期急需制定的标准,中长期行动路线图,以实现智能电网的远景制定行动路线图。由于智能电网的投资是长期的,有必要为投资者提供一套标准体系,为将来可持续投资提供坚实基础。 6.IEC SG3确定的5个核心标准 1.IEC/TR 62357 电力系统控制和相关通信.目标模型、服务设施和协议用参考体系结构; 2.IEC 61850 - 变电站自动化; 3.IEC 61970 - 电力管理系统- 公共信息模型(CIM)和通用接口定义(GID)的定义; 4.IEC 61968 - 配电管理系统- 公共信息模型(CIM)和用户信息系统(CIS)的定义; 5.IEC 62351 - 安全性。

信息与通信专业基础知识

一、信息与通信工程 - 主要研究方向 1.数字电视图像通信 2.光纤通信 3.计算机通信及网络安全 4.无线通信 5.统计信号处理 6.生物信息技术 7.多媒体技术 8.智能信息处理 二、计算机通信简介: 计算机通信是一种以数据通信形式出现,在计算机与计算机之间或计算机与终端设备之间进行信息传递的方式。它是现代计算机技术与通信技术相融合的产物,在军队指挥自动化系统、武器控制系统、信息处理系统、决策分析系统、情报检索系统以及办公自动化系统等领域得到了广泛应用。 计算机通信按照传输连接方式的不同,可分为直接式和间接式两种。 直接式是指将两部计算机直接相联进行通信,可以是点对点,也可以是多点通播。间接式是指通信双方必须通过交换网络进行传输。 按照通信覆盖地域的广度,计算机通信通常分为局域式、城域式和广域式三类。

局域式是指在一局部的地域范围内(例如一个机关、学校、军营等)建立计算机通信。局域计算机通信覆盖地区的直径在 数公里以内。 城域式是指在一个城市范围内所建立的计算机通信。城域 计算机通信覆盖地区的直径在十公里到数十公里。 广域式是指在一个广泛的地域范围内所建立的计算机通信。通信范围可以超越城市和国家,以至于全球。广域计算机通信 覆盖地区的直径一般在数十公里到数干公里乃至上万公里。 在通常情况下,计算机通信都是由多台计算机通过通信线路连接成计算机通信网进行的,这样可共享网络资源,充分发挥 计算机系统的效能。 三、各种无线通信传输方式简介 目前随着通信技术的发展,无线通信技术的使用已经渗透到社会的各个角落。要实现全球对无人驾驶智能车的监控,无线 通信自然不能少。在我们实际生活中,可以接触到的无线通信 技术有:红外线、蓝牙、UWB、以及我们早期使用的Zigbee、无线数传电台、WIFI、GPRS、3G等等。下面针对这些技术做 一些简单的介绍。目前随着通信技术的发展,无线通信技术的 使用已经渗透到社会的各个角落。要实现全球对无人驾驶智能 车的监控,无线通信自然不能少。在我们实际生活中,可以接

三种常见的局域网通信协议

三种常见的局域网通信协议 各种网络协议都有所依赖的操作系统和工作环境,同样的通信协议在不同网络上运行的效果不一定相同。所以,组建网络时通信协议的选择尤为重要。无论是Windows 95/98对等网,还是规模较大的Windows NT、Novell或Unix/Xenix局域网,组建者都遇到过如何选择和配置网络通信协议的问题。我们在选择通信协议时应遵循3个原则:所选协议要与网络结构和功能相一致;尽量只选择一种通信协议;注意协议不同的版本具有不尽相同的功能。 局域网中常用的3种通信协议 NetBEUI协议:这是一种体积小、效率高、速度快的通信协议。在微软公司的主流产品中,如Windows 95/98和Windows NT,NetBEUI已成为固有的缺省协议。NetBEUI 是专门为几台到百余台电脑所组成的单网段小型局域网而设计的,不具有跨网段工作的功能,即NetBEUI不具备路由功能。如果一个服务器上安装多块网卡,或采用路由器等设备进行两个局域网的互联时,不能使用NetBEUI协议。否则,在不同网卡(每一块网卡连接一个网段)相连的设备之间,以及不同的局域网之间将无法进行通信。虽然NetBEUI存在许多不尽人意的地方,但它也具有其他协议所不具备的优点。在3种常用的通信协议中,NetBEUI占用内存最少,在网络中基本不需要任何配置。 NetBEUI中包含一个网络接口标准NetBIOS,是IBM公司在1983年开发的一套用于实现电脑间相互通信的标准。其后,IBM公司发现NetBIOS存在着许多缺陷,于1985年对其进行了改进,推出了NetBEUI通信协议。随即,微软公司将NetBEUI作为其客户机/服务器网络系统的基本通信协议,并进一步进行了扩充和完善。最有代表性的是在NetBEUI中增加了叫做SMB(服务器消息块)的组成部分。因此,NetBEUI协议也被人们称为SMB协议。 IPX/SPX及其兼容协议:这是Novell公司的通信协议集。与NetBEUI的明显区别是:IPX/SPX比较庞大,在复杂环境下有很强的适应性。因为IPX/SPX在开始就考虑了多网段的问题,具有强大的路由功能,适合大型网络使用。当用户端接入NetWare服务器时,IPX/SPX及其兼容协议是最好的选择。但在非Novell网络环境中,一般不使用IPX/SPX。尤其在Windows NT网络和由Windows 95/98组成的对等网中,无法使用IPX/SPX协议。 IPX/SPX及其兼容协议不需要任何配置,它可通过网络地址来识别自己的身份。Novell 网络中的网络地址由两部分组成:标明物理网段的网络ID和标明特殊设备的节点ID。其中网络ID集中在NetWare服务器或路由器中,节点ID即为每个网卡的ID号(网卡卡号)。所有的网络ID和节点ID都是一个独一无二的内部IPX地址,正是由于网络地址的惟一性,才使IPX/SPX具有较强的路由功能。 在IPX/SPX协议中,IPX是NetWare最底层的协议,它只负责数据在网络中的移动,并不保证数据是否传输成功,也不提供纠错服务。IPX在负责数据传送时,如果接收节点在同一网段内,就直接按该节点的ID将数据传给它;如果接收节点是远程的,数据将交给NetWare服务器或路由器中的网络ID,继续数据的下一步传输。SPX在整个协议中负责对所传输的数据进行无差错处理,所以IPX/SPX也叫做Novell的协议集。

ModBus通讯规约-0701

MODBUS_RTU通讯规约(本协议采用主从问答方式) PDM系列仪表/变送器: PDM系列仪表/变送器采用全新的设计,革命性地改变了传统电表的概念;具有多功能、高精度、数字式、可编程、结构紧凑、多画面显示的特点,它可以满足电力工业未来对电表的需求。 MODBUS通讯协议: ModBus通讯规约允许PDM系列仪表/变送器与施耐德、西门子、AB、GE等多个国际著名品牌的可编程顺序控制器(PLC)、RTU、SCADA系统、DCS或与第三方具有ModBus 兼容的监控系统之间进行信息交换和数据传送。 PDM系列仪表/变送器只要简单地增加一套基于计算机(或工控机)的监控软件(如:组态王、Intouch、FIX、synall等)就可以构成一套电力监控系统。 广泛的系统集成: PDM系列仪表/变送器提供了标准的RS-485/422通讯接口及ModBus通讯协议,这个通讯协议已广泛被国内外电力行业及工控行业作为系统集成的标准。 通讯数据的类型及格式: 信息传输为异步方式,并以字节为单位。在主站和从站之间传递的通讯信息是11位的字格式: ●通讯数据(信息帧)格式 数据格式: 数据长度: ★注:1、1个字节由8位二进制数组成(既8 bit)。 2、ModBus是Modicon公司的注册商标。 3、“从机”在本文件中既为PDM。 一、通讯信息传输过程: 当通讯命令由发送设备(主机)发送至接收设备(从机)时,符合相应地址码的从机接收通讯命令,并根据功能码及相关要求读取信息,如果CRC校验无误,则执行相应的任务,然后把执行结果(数据)返送给主机。返回的信息中包括地址码、功能码、执行后的数据以及CRC校验码。如果CRC校验出错就不返回任何信息。 1.1 地址码: 地址码是每次通讯信息帧的第一字节(8位),从0到255。这个字节表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。每个从机都必须有唯一的地址码,并且只有符合地

威胜电度表通信规约

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 威胜电度表通信规约 全电子式多功能三相交流电能表数据通信协议(V1.0/V2.0/V2.1/ V3.0/V4.0/ V4.1)(适用于RS-485/RS-232) 1/ 45

(威胜集团)湖南威胜电子有限公司CO.,HUNAN WEISHENG ELECTRONICS CO.,LTD. WEISHENG GROUP CORP.二零零零年六月

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 随着威胜全电子式多功能三相交流电能表在国内的广泛使用,以及当前各地建设现代化用电管理系统的迫切要求,越来越多的用户和厂家在充分肯定威胜电表高精度、高可靠性和功能完善的同时,也对电表的数据通信接口提出了一些建议和要求。 为进一步完善威胜全电子式多功能三相交流电能表数据通信接口的技术要求,提高电表数据通信接口的可靠性和通信效率,增加通过通信接口可进行上/下装数据内容,本公司在兼容原通信协议(技术要求)的基础上,特对通信协议(技术要求)进行了系统补充和完善。 本协议以电力负荷管理终端与电表进行数据通信为例进行说明,但不限于此。 本协议是所有通信内容的全集,当用户在具体使用本协议时,请仔细确认电表的通信软件版本、功能、型号等有关说明,以确定实际适用的子集。 本协议所有版本向上兼容,高版本协议内容包含低版本协议内容。 协议按《标志字节》升序排序。 协议按《协议按标志字节》升序排序。 本协议于 1997 年 1 月制定含 V1.0、 V2.0、 V3.0 的通信协议,并根据我公司通信型电子式电能表的发展,于 1998 年 11 月制定V4.0 通信协议,于 1999 年 1 月制定 V4.1 通信协议,于 2000 年 3/ 45