文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电讲义

变电讲义

变电所设备异常运行及事故处理

一、常见故障的判断和分析

直观判断:声音、气味、颜色、温度

声音判断分析:

1)若声音比平常大而均匀时,有两种情况:

a电网发生过电压,如中性点不接地电网有单相接地或铁磁共振。变压器过负荷,b由于大动力负荷变化大。

2)声音较大而噪音时,可能是变压器铁芯的问题。

3)声音中有放电“吱吱”声时可能是变压器的套管,局部放电,外部放电经过清扫等可解决,如果内部放电,应停电检查.

温度判断分析:

1)外部过热温度,包括各端子接点发热。

2)内部温度过负荷,环境温度引起的过热。

二、瓦斯保护动作处理

瓦斯保护为气体保护,主要反映油箱内部故障及油面突然降低时而动作。

动作原因:

1、故障产生气体。

2、安装检修,滤油,及其它辅助设备密封不严进入气体

3、外部发生穿越性短路故障,大电流冲击。

4、油位突变,低于继电器。瓦斯继电器二次接地短路

5、受近距离引起的电压力振动。

判断处理:

无色、无味、不燃变压器内有故障;黄色、不易燃木质故障;淡黄色、有强烈臭味、可燃纸质或绒板故障;灰色、黑色、易燃油质故障。

三、差动保护动作处理

动作原因:

1、变压器层间短路故障

2、CT二次开路或短路

3、差动CT内侧二次误动

4、CT极性错误,外部故障

判断处理:

1、首先进行外部检查,排除外部故障

2、差动动作,瓦斯是否动作,如果同时动作,内部故障可能性比较大。

3、差动保护范围外有无其它同时发生故障

4、二次是否有故障,或者有人工作,造成误动

四、断路器故障的处理:

高压断路器操作部分的处理

1、开关合闸失灵

A、失灵的一般原因

B、故障判断类型

处理方法:

二次回路故障查找,合闸控制回路;导通法;测对地电位法。常规查找看电磁机构、位置指示灯、操作回路正常、合闸电源故障(1、无电源;2、合闸母线电压过低),接触器接触不良(机构夹死,合闸线圈坏)。

2、断路器跳闸失灵原因查找(拒跳)

1)、断路器失灵的危害如下:

跳上级主变,扩大停电范围;枢纽变压器开关拒跳,使上级电厂电源自动切机;频率失去平衡,破坏系统稳定,严重时使系统解列;后备保护跳闸。延长故障切除时间,加大设备损坏程度

3、断路器拒跳的原因:

二次回路故障;机械故障机械故障;电源故障,电压低,包括保险熔断;保护故障,CT开路,接点不良,线圈断线,

误整定等。

变电站工作内容简介

普通变电站工作内容简介接到去变电站的任务后,及时联系现场联系人。了解该站的进展、交通住宿等信息,并约好进站时间。如果之前有同事去过,联系该同事进行工作交接。 到达现场,向现场要白图(整套)和蓝图(包括主接线图、遥信和遥控图等)。 通讯线的设计与制作 根据现场实际情况,设计全站通讯布置图(包括网线走向图和屏蔽线走向图,标记好起讫点)。一般来说,主控室的网络装置(不要忘记后台、总控和五防,三者放到同一台交换机)接到主控室的交换机上,高压室的网络装置接到高压室的交换机上,高压室的交换机一般通过光纤与后台机所在的交换机级联。交换机级联要采用星形接法。其他智能设备接到保护总控屏。 将通讯布置图交给施工队,请其据图放置通讯线(用记号笔标好起点和终点)。有时对方水平差,可以指导其放线。通讯线的长度宁愿长一点,不要短。其他的线,比如GPS线等都由施工队放置接好。 水晶头的制作是个艰苦的工作。工欲善其事,必先利其器。准备好的网线钳很有必要。做水晶头之前,比划好网线长度,截好网线并标记。水晶头做好后,插到交换机上,通讯正常后,整理好网线(注意对网线的保护,避免磨损),给交换机划分VLAN。 屏蔽线比较好做,建议加冷压头。一般来说,智能设备(尤其是带电设备)侧的屏蔽线由对方接。 对于新站的NSR600RF装置,首先恢复出厂设置,然后再调试。否则,经常会有莫名其妙的问题出现。 后台库的制作 1.系统类->系统表、厂站表、后台机节点表 2.逻辑节点类->逻辑节点定义表 A.逻辑节点名称一般是间隔名称+装置型号 B.显示顺序自动生成 C.装置地址串口通讯的设备(例:0.3.0.11 其中3=串口号(2)+1,11为装置地址;例: 0.22.0.201 其中22表示无效串口,即虚拟节点,201为该虚拟节点的地址,不能与 别的节点重复 以太网通讯的设备(例:5.0.0.1 其中5=IP地址的第四段(105)-100,第四段固定为1) D.IP地址串口通讯的设备,IP地址为串口所在总控的IP地址 网络通讯的设备,IP地址为该设备自己的IP地址 E.遥信个数、遥测个数、遥脉个数按实际填即可 F.设备子类型名恰当选择。曾经有同事漏选,导致测控90号以后的遥信量不能上 送后台。 G.遥控个数该装置最多能接的遥控数 H.是保护节点保护装置和要求同期功能的测控选择此项 I.对时源对时节点选择此项 其他列一般默认即可。 3.设备组表 A.设备组名一般是间隔名称+该间隔开关的调度编号 B.设备组类型名恰当选择

220KV变电站变压器运行及其继电保护措施 艾岳武

220KV变电站变压器运行及其继电保护措施艾岳武 发表时间:2018-04-19T10:47:32.497Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:艾岳武 [导读] 摘要:随着我国社会经济的飞速发展,有效的推动了现代化和城乡一体化建设发展,人们对电力系统的提出了较高的要求。 (国网吉林省电力有限公司辽源供电公司吉林辽源 136200) 摘要:随着我国社会经济的飞速发展,有效的推动了现代化和城乡一体化建设发展,人们对电力系统的提出了较高的要求。目前,在我国电力系统中,220KV变电站是主要的组成部分,其运行效率对整个电网系统的安全和稳定有着直接的影响。但是220KV变电站变压器的运行存在一定的问题,不能满足人们的生活需求。对此,本文针对220KV变电站变压器的运行故障进行分析,同时提出相应的继电保护措施。 关键词:220KV变电站;变压器运行;继电保护 电网是维系国家在经济领域中一切活动的核心环节,也是改善人民的物质生活条件,为社会带来经济上快速革新的最有力工具。而变压器作为电力系统中非常重要的一部分,其能否安全运行直接影响着电网是否能高效、安全的运行。变压器若是发生故障,给电力系统带来的损害将是相当严重的。所以对变电站变压器采取保护措施尤为重要。首先变电站是国家的财产,是一个国家服务行业的代表性机构,主要担负的社会功能就是供电。对于变电站的保护,不仅要求供电技术能力上的精确,也要求在每一个细节处做到最好。外部环境对变电站的影响也是极其重要的,空气湿度和气候干燥直接影响输出源。所以也要对其基本保护措施加以重视。我们不仅要做好变压器的管理维护工作,保证其安全高效的运行,同时也要做好对其运行状况的记录工作,及时发现问题,并妥善解决,消除潜在隐患,保障电力系统的正常运转。继电保护装置就是为了及时发现故障并进行切除而装设的一种对变压器和变电站甚至整个电力系统的保护装置。本文针对 220 k V 变电站变压器的运行和继电保护措施的相关问题作进一步的探讨分析。 1、变电站概况 变电站是改变电压的场所。为了将发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,该升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,又可称为变电所、配电室等。变电站就是中转站,它支配着一个国家所有电力的分配情况。而电力又是驱动现代性国家、城市转型和发展的主要源动力之一,第二产业和第三产业都需要电力作支撑,对电力的制造和输出,是衡量一个国家发展程度的重点考核标准,变电站同时也是体现国家经济结构的标志之一。对电力的需求虽然不再以变电站作为核心,各种发电的方式随着相关科技成果的普及使用也越来越为更多的人所接受和熟知,但作为国家经济驱动的源头,变电站依然在电力供应方面占有举足轻重的地位,国家支柱产业的领头集团无一不与电网有着千丝万缕的联系和深入的合作,同时,其可被看作是经济发展与产业结构优化的缩影。 2、变压器运行继电存在的问题 变压器是变电站的主要设备,可分为升压变压器和降压变压器。主要通过电磁场对电压进行主体调节,按分接头切换方式,对输电线路中的负荷进行控制调节。在这个过程中,变压器可能出现变电问题,导致变电后电压不稳、电压未达到固定值等问题,对输电造成阻碍。 2.1变压器运行电压异常 变电器在进行运转的过程中受很多因素影响,例如气体、温度、水分等。这些在很大程度上对我国变电站变压器的输电进行阻断,导致输电电压出现异常。其气体状况可能导致信号存在跳跃现象,导致变压器油箱发生内部故障,整体油面出现异常;当变压器负荷或者外部出现短路现象时,很容易引起变压器温度升高,导致变压器油面降低,出现电压不稳状况。除此之外,变压器还容易出现负荷过重导致的电压问题。由于变压器的负荷过重,通过电荷量过大,导致整体内部信号、磁场出现问题,很容易使变压器对内部电压的调节出现混乱,导致电压不稳,导致变压器对电力系统造成的损失。 2.2变压器继电干扰异常 目前我国使用的 220k V 变电站变压器中,保护继电装置受到电磁干扰的主要因素有:电网出现短路故障;客观干扰,例如人为因素或自然因素等;变压器的内部结构出现问题导致故障发生;工作人员没有妥善施工处理,在施工时接触到外壳设备,导致内部设备或其它设备出现放点干扰。当变电站变压器受到电磁干扰时,整个输电线路都会受到干扰甚至出现阻断的现象。电磁干扰源通过各种渠道和受到干扰的回路、设备相连接,形成的闭合的回路,这样会超负荷的增加变压器的输电电压,使变压器发生严重故障。变压器的辐射干扰来源主要分为高压开关场的干扰和移动设备幅射干扰两个方面,而在 220k V 变电站变压器中,都是采取直接在开关场中安装继电保护设备以及自动控制设备的方法,如此一来,造成电磁干扰的主要原因就来自于高压开关场。 3、220k V变电站变压器继电保护措施 3.1运行保护 在对变压器采取运行保护知识,大多是借助于继电保护装置,综合应用继电保护手段,以促使 220k V 变电站的变压器能够得以正常运行。如在某一 220k V 变电站当中其变压器运行保护完全按照继电保护运行原则,先对装置性能进行检查,以保障其能够切实具备相应的防护性能,对继电保护装置行为予以规范化处理,确定有关安全行为的主要方式;之后确定继电保护的装置运行范围,促成一体化操作的达成,确定继电保护装置能够达到较好的工作效率;最终就针对继电保护装置加强维护工作,以确保其能够给予变压器的正常运行提供以良好的基础保障,避免变压器发生短路等有关故障问题。 3.2状态保护 为了消除 220k V 变电站变压器状态异常带来的不良影响,相关工作人员应该针对常见的风险因素,采取相应的机电保护措施,强化继电保护装置过流继电保护、气体保护、差动保护等性能。针对跳闸引起的故障,应该深入研究故障产生的原因,并改善 220k V 变电站变压器运行条件,使 220k V 变电站变压器免受跳闸故障的影响。此外,油箱也是变压器运行当中容易出现问题的部分,相关工作人员应该制定相应的预防措施,并根据日常的检查情况,对潜在的风险因素加以排除,保证 220k V变电站变压器具有良好的运行状态。 3.3抗干扰措施 为了确保 220KV 以上变电站继电保护和自动装置的正常运行,应该保证二次电子设备本身具有基本的抗电磁干扰能力,在设计和建设变电站的过程中采取措旅,确保传送到二次设备上的电磁干扰低于这些设备的承受水平。第一,在干扰源处降低干扰。降低设备的接地

变电站介绍词

白王变介绍词 各位领导,大家好: 首先,欢迎各位领导来我站检查指导工作,我叫XXX、是本值的(运行值班负责人、值班员、站长),我站现有运行人员5人,今天参加运行值班工作的还有XXX同志、XXX同志……。下面由我将我站的基本情况向各位领导作以简要介绍: 我站全称泾阳供电分公司白王变电站,是一座35kV地区电网终端综合自动化变电站,地处泾阳县兴隆镇南程村,始建于2006年7月,于2006年10月20日正式投入运行。现肩负着白王、兴隆、口镇地区4.01万人的工农业生产及人民生活用电,供电面积149.4平方公里。 我站的高压设备采用户外半高型布置,35kV及10kV母线均采用单母不分段接线方式。35kV进线电源一回,由110kV桥底变电站接入,为3576白桥线;10kV 出线三回,分别为152白王、157乳业、151口镇线路。 我站现有主变2台,均采用SZ9-M型低耗有载调压变压器,额定容量为6300kVA,主变高压侧选用ZW7型真空断路器。主变低压侧及各10kv线路选用ZW8型真空断路器,35kV和10kV均选用GW4型户外隔离开关及氧化锌避雷器。电容补偿装置选用BAMH型分档投切密集型并联电容器,额定容量为1800kvar。 我站的控制和保护选用国电南自的PS系列微机保护装置,集“遥信、遥测、遥控、遥调与保护”功能为一体,构成了分布式综合自动化监控系统,直流系统采用西安派恩公司的PSM-E10监控装置,全站的有功和无功计量均选用多功能电子式电能表。09全年我站的供电量为 kwh. 我站今天的运行方式是:3576白桥线运行、1号主变、2号主变、主变有载调压开关运行在档;152白王、157乳业、151口镇开关运行、156电容器运行在I档位置;当前的负荷大约是 kw. 今日全站无检修工作。我的介绍就到这里,如有不足之处,请各位领导多多批评指正,谢谢大家!

220KV变电站继电保护设计

本/专科毕业设计(论文) 题目:220KV变电站继电保护设计 专业:电气工程及其自动化 年级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 2012年9月

220KV变电站继电保护设计 摘要:电力系统由发电厂、变电所、输电线路和用户组成。变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着转换和分配电能的作用。变电所根据它在电力系统中的地位,变电所分为枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所。本设计主要对变电站的继电保护进行分析设计,通过合理的继电保护装置来了提高供电的安全可靠性。本变电站的电压等级为220kV,站内安装两台240MVA变压器,其中220kV线路为两进两出;110kV线路为8条出线;10kV线路为10条出线。 关键字:220kV 变电站继电保护

目录 引言 (4) 1 设计说明书 (5) 2 主变压器保护设计 (5) 2.1主变压器保护设计分析 (6) 2.2变压器容量选择 (7) 2.3变压器主保护 (7) 2.4压器后备保护 (10) 2.5变压器其他保护 (15) 3 母线保护 (16) 3.1母线保护设计分析 (16) 3.2 220kV母线保护 (16) 3.3 110kV母线保护 (16) 4 线路保护 (16) 4.1线路保护设计分析 (16) 4.2 220kV线路保护 (16) 4.3 110kV线路保护 (16) 4.4 10kV线路保护 (16) 结语 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17)

引言 随着电力系统和自动化技术的不断发展,继电保护技术也在不断的发展.几十年来,目前,我国的电力系统正在不断向高电压、大机组、现代化大电网的发展方向前进,与之相伴的继电保护技术及其保护装置的应用水平也在大幅提升。继电保护的发展按时间经历了三个时代, 20世纪50年代及以前,继电保护装置大多以电磁型的机械元件、整流型元件和半导体元件构成; 70年代以后出现了集成电路构成的继电保护装置并在电力系统中得到广泛的运用;80年代,微机保护逐渐应用,继电保护逐渐走向了数字化与智能化,保护的可靠性也在不断提高。 在电力系统实际运行中,由于雷击、设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、运行维护不当等不可抗拒因素,往往会导致各种故障的发生。而性能完善的继电保护装置合理的应用就可大大提高电力系统安全运行的可靠性,减少因停电造成的损失。继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量进行数值整定,当突变量达到一定值时,自动启动控制环节,发出相应的动作信号。 无论什么继电保护装置,一般由测量部分、逻辑部分、执行部分三部分组成。测量部分是测量被保护元件工作状态的一个或几个物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该起动。逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、出现的顺序或它们的组合、使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。执行部分是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如发生信号,跳闸或不动作等。继电保护装置的基本要求体现在选择性、速动性、灵敏性、可靠性四个方面。 随着技术与工艺的不断进步与更新换代,继电保护装置的可靠性、运行维护方便性等性能也将不断提升,进而促进电力系统的安全可靠性到达一个更高的水平。

建筑节能培训讲稿打印

建筑节能培训讲稿(安装) 民用建筑节能的法规 《民用建筑节能条例》(中华人民共和国国务院令第530号) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004))(2004年12月1日实施)《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2003) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)(2007年10月1日实施) 《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010)(2011年2月1日实施)《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003)(2003年10月1日实施)《建筑太阳能热水系统设计、安装与验收规范》(DGJ32/J08-2008)(2009年1月1日实施) 《关于加强民用建筑工程项目建筑节能审查工作的通知》 (建科[2004]174号) 各省、自治区建设厅,直辖市建委与有关部门,计划单列市建委,新疆生产建设兵团建设局: 建筑节能是贯彻我国可持续发展战略的重要举措。全面推进建筑节能,有利于节约能源、保护环境、改善建筑功能、提高人民群众生活和工作水平,对全面建设小康社会、促进建筑业技术进步和节能事业发展具有十分重要的作用。为认真贯彻国务院领导同志关于政府机构节能和建筑节能的批示与《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》(国办发

[2004]30号)的精神,监督民用建筑工程项目执行建筑节能标准,确保节能建筑的设计施工质量,促进建筑节能工作全面深入健康发展,根据《中华人民共和国节约能源法》和《建设工程质量管理条例》以与《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制与评估的规定》(计交能[1997]2542号),现就加强民用建筑工程项目建筑节能审查工作通知如下: 一、民用建筑工程项目建筑节能审查是提高新建建筑节能标准执行率的重要保障。各级建设行政主管部门要将建筑节能审查切实作为建筑工程施工图设计文件审查的重要内容,保证节能标准的强制性条文真正落到实处。 二、施工图审查机构要审查受审项目的施工图设计和热工计算书是否满足与本地区气候区域对应的《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2003)中的强制性条文和当地的强制性标准的规定。审查合格的工程项目,需在项目受管辖的建筑节能办公室进行告知性备案,并由其发给统一格式的《民用建筑节能设计审查备案登记表》(附后)。 三、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门负责监督本行政区域内民用建筑工程项目建筑节能审查工作。各级建设行政主管部门要严格依照建设部《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号),做好民用建筑工程项目施工设计中执行建筑节能标准的管理工作。 四、各级建设行政主管部门要加强对建筑节能重要部位专项检查工

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

地铁主变电所简介

地铁主变电所简介 1、概述 地铁主变电所将城市电网的高压110KV(或220KV)电能降压后以35KV或10KV的电压等级分别供给牵引变电所和降压变电所。为保证供电的可靠性,地铁线路通常设置两座或两座以上主变电所。主变电所由两路独立的电源进线供电,内部设置2台相同的主变压器。根据牵引负荷和动力负荷的不同情况,主变压器可采用三相三绕组的有载调压变压器或双绕组的变压器。采用有载调压变压器在电源进线电压波动时二次侧电压维持在正常值范围内。 主变电所为地铁线路的总变电所,承担整条地铁线路的电力负荷的用电。 (1)可根据负荷计算确定在地铁线路上设置的主变电所数量。 (2)每座主变电所设置2台主变压器,由城市电网地区变电站引入两路独立的110KV专用线路供电,两回路同时运行,互为备用,以保证供电的可靠性和供电质量。进线电源容量应满足远期时其供电区域内正常运行及故障运行情况下的供电要求。 (3)低压35KV侧采用单母线分段接线,两段母线间设母联断路器,正常运行时母联断路器打开。 (4)正常运行时每座主变电所的两路110KV电源和2台主变压器分列运行。通过35KV馈出电缆分别向各自供电区域的负荷和动力照明负荷供电。 2、主变电所的主要设备 (一)主变压器 高压侧电压为110KV,低压侧电压为35KV(或10KV)。 主变压器容量应能满足正常运行时,每台变压器容量承担其所供区域内的全部牵引负荷和动力照明的供电。当发生故障时,应满足如下条件: (1)当一台主变压器发生故障时,另一台主变压器应能满足该供电区域高峰小时牵引负荷和动力及照明一、二级负荷的供电。 (2)当一座变电所因故解列时,剩余主变电所应能承担全线的动力和照明一、二级负荷及牵引负荷。

220kV变电所变压器差动保护设计

课程设计(论文) 一、设计题目:220kV变电所变压器差动保护设计 二、原始资料 某降压变压器采用差动保护,系统等值网络图如图所示。 图1 网络结构示意图 三、设计内容: 1. 对变压器T1进行继电保护配置; 2. 结合变压器差动保护装置选型,对其工作原理进行分析; 3.对差动保护进行整定计算; 4.线路保护均采用微机保护装置。 I

220KV变电所变压器差动保护设计 四、设计成品要求: 1、保护装置配置说明 2、所配保护基本原理说明 3、保护整定计算详细计算说明 4、按要求绘制的有关图纸 五、编写设计说明书 1.格式 1)参考教材(前言、目录、正文、结论、参考文献等) 2)格式规范(参看毕业设计(论文)撰写规范》) 2.内容:设计内容全面,说明部分条理清晰,计算过程详略得当。 1)原始资料分析 2)保护配置方案 3)保护原理说明 4)保护整定计算方案 5)整定计算过程 6)画出保护的原理图、交流展开图、直流展开图。 3.课程设计说明书装订顺序为:封面、任务书、成绩评审意见表、前言、目录、正文、结论、参考文献、附录。 六、时间进度安排

课程设计(论文) 七、参考书目录 1.《电力系统继电保护》谷水清中国电力出版社2.电网继电保护装置运行整定规程 3.《电力工程设计手册(一)》中国电力出版社 4.《电力工程设计手册(二)》中国电力出版社 5.继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14285—2006 III

220KV变电所变压器差动保护设计 前言 继电保护的发展是随着电力系统和自动化技术的发展而发展的.几十年来,随着我国电力系统向高电压、大机组、现代化大电网发展,继电保护技术及其装置应用水平获得很大提高。在20世纪50年代及以前,差不多都是用电磁型的机械元件构成。随着半导体器件的发展,陆续推广了利用整流二极管构成的整流型元件和半导体分立元件组成的装置。 在电力系统中,由于雷击或鸟兽跨接电气设备、设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、检修质量不高或运行维护不当等原因,往往发生各种事故。为了保证电力系统安全可靠地运行,电力系统中的各个设备必须装设性能完善的继电保护装置。 继电保护虽然种类很多,但是一般由测量部分、逻辑部分、执行部分三部分组成。测量部分是测量被保护元件工作状态的一个或几个物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该起动。逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、出现的顺序或它们的组合、使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。执行部分是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如发生信号,跳闸或不动作等。 继电保护的基本性能要求是选择性、速动性、灵敏性、可靠性。随着新技术、新工艺的采用,继电保护硬件设备的可靠性、运行维护方便性也不断得到提高。继电保护技术将达到更高的水平。

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

门窗工程专业知识培训课件

门窗工程讲课大纲 第一节门、窗的基本概念 一、门的基本概念 概念一:建筑物的出入口,又指安装在出入口能开关的装置。【新华字典】概念二:通常包括固定部分(门框)和一个或一个以上可开启部分(门扇),其功能是允许和禁止出入。需要时门上部还带有亮窗。【建筑门窗术语(GB5823-86)】 二、窗的基本概念 概念一:房屋通风透气的装置。【新华字典】 概念二:通常包括固定部分(窗框)和一个或一个以上可开启部分(窗扇),其功能是采光和通风。窗上有时还带有亮窗和换气窗。【建筑门窗术语(GB5823-86)】 三、建筑外窗与玻璃幕墙的区别: 幕墙:由面板和支撑结构体系(支撑装置和支撑结构)组成的,可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力,不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙。【建筑幕墙(GB T21086-2007)】。玻璃幕墙是以玻璃作为面板的一种建筑幕墙体系。 作为施工现场的技术人员和质量人员区分玻璃幕墙和窗最直接的办法就是详细审查图纸,一般在图纸上会注明哪些是玻璃幕墙,那些是建筑外窗。 区分玻璃幕墙和建筑外窗是因为现行的国家规范对幕墙、外窗的技术、验收相关规定有较大的区别,其中与施工现场验收有关的主要为性能检测的项目:幕墙的性能检测项目为:抗风压变形性能、雨水渗透性能、空气渗透性能、

平面变形性能。 建筑外窗的性能检测项目为:抗风压性能、雨水渗透性能和空气渗透性能另外:玻璃幕墙需要现场进行淋水实验,建筑外窗需要现场进行气密性实体 检验。 第二节门窗工程分类 一、木门窗 目前,木门窗主要采用部品集成式,适用于酒店、宾馆、中高档住宅等建筑。部品集成式采用工厂化生产,形成标准化,系列化产品,进入现场后直接在洞口内安装门窗套和门窗扇,取代传统的门窗框。 部品集成式门窗在部件在出厂前进行模拟组装,相关的锁孔、合页槽口均在工厂内完成加工,确保现场安装准确无误。 部品集成式门窗在工厂内完成表面涂饰,喷漆采用电脑调色,漆面光洁度高,避免现场喷漆对环境的污染,符合绿色施工的要求。 部品集成式门窗的部件主要由门(窗)扇、门(窗)套及饰线组成,其余为玻璃及五金配件。门窗造型、款式在图集中挑选,另外可根据装修个性化需求,通过工艺技术做适当调整。 二、铝合金门窗 1、按用途分类: 外墙用门窗、内墙用门窗 2、按功能分类: 普通型、隔声型、保温型、遮阳型。 3、按开启方式分类:

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

关于变电站简介

关于变电站、开闭站内电器元件简介
1.真空断路器
什么是真空断路器
真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具 有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 真 空断路器是 3~10kV,50Hz 三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变 电站中作为电器设备的保护和控制之用, 特别适用于要求无油化、 少检修及频繁操作的使用 场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用
2.氧化锌避雷器
什么是氧化锌避雷器
氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。 利用氧化锌良好的非线性伏安特性, 使在正常 工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄 放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙, 利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 更多关于乐清市振亚电气有限公司司的内 容, 3.电流互感器
什么是电流互感器
电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器), 它的工作原理和变压器 相似。电流互感器的原理接线,如左图所示。 电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在 电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二 次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常 情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。 电流互感器一、二次额定电流之比,称为电 流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n 因为一次线圈额定电流 I1n 己标准化,二次线圈额定 电流 I2n 统一为 5(1 或 0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn 还可以近似地 表示为互感器一、 二次线圈的匝数比, 即 kn≈kN=N1/N2 式中 N1、 N2 为一、 二线圈的匝数。 电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。
4.电压互感器 什么是电压互感器
电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压, 供保 护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压 互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备, 但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好 相反。 电压互感器二次回路是高阻抗回路二次电流的大小由回路的阻抗决定。 当二次负载阻 抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平 衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器 5.高压开关柜

220kV35KV变电站继电保护课程设计

新疆农业大学机械交通学院 《发电厂电气设备》 课程设计说明书 题目 220kV/35KV变电站继电保护课程设计 专业班级:电气工程及其自动化122班 学号: 123736211 学生姓名:孔祥林 指导教师:李春兰艾海提·塞买提 时间: 2015年12月

目录 概述 (1) 1.电气主接线的设计 (1) 1.1主接线的设计原则和要求 (1) 2 主要电气器件选择汇总表 (2) 3短路电流的计算 (2) 3.1短路电流 (2) 3.1.1短路电流计算的目的 (2) 3.2 各回路最大持续工作电流 (3) 3.3短路电流计算点的确定 (3) 3.3.1 当K1点出现短路时 (5) 3.3.2当K2点出现短路时 (6) 4电保护分类及要求 (7) 5电力继电器继电保护 (8) 5.1电力变压器故障及不正常运行状态 (8) 5.2 电力变压器继电保护的配置原则 (8) 6选用变压器继电保护装置类型 (9) 7选用的母线继电保护装置类型 (9) 8各保护装置的整定计算 (10) 8.1变压器纵差保护整定计算及其校验 (10) 8.1.1差动继电器的选型 (10) 8.1.2纵差动保护的整定计算 (10) 8.1.3差动保护灵敏系数的校验 (11) 8.2变压器过电流保护的整定计算 (12) 8.2.1 DL-21CE型电流继电器 (12) 8.2.2过电流保护整定原则 (12) 8.2.3过电流保护整定的动作时限器 (13) 8.2.4保护装置的灵敏校验 (13) 8.2.5过电流保护整定计算 (13) 8.3过负荷保护 (15) 8.4变压器一次侧零序过电流保护的整定计算 (15) 8.4.2 DS-26E型时间继电器 (15) 8.4.2零序电流的整定计算 (16) 9防雷保护 (17) 10心得体会 (17) 参考文献: (18)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(12卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(12卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.电气设备倒闸操作时,发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和( ) 。 A. 设备编号 B. 设备双重名称 C. 设备名称 D. 设备标识 2.在低压配电装置和低压导线上工作中,对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可( ) ,该工作至少由两人进行。 A. 不填用工作票,但应做好相应记录 B. 填用变电站(发电厂)第一种工作票 C. 填用变电站(发电厂)第二种工作票 D. 填用变电站(发电厂)带电作业工作票 3.带电断、接空载线路时,如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表10规定,且作业人员与断开点应保持( ) m 以上的距离。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4.用砂轮磨工具时应使火星( ) 。不准用砂轮的侧面研磨。 A. 向下 B. 向上 C. 向前 D. 向后 5.倒闸操作由操作人员填用操作票,操作人和( ) 应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运维负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。 A. 工作负责人 B. 监护人 C. 工作票签发人 D. 检修人员 6.使用携带型仪器测量,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于( ) mm2。 A. 0.5 B. 1.0 C. 1.2 D. 1.5 7.犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少( ) min ,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 8.电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设( ) 。 A. “止步,高压危险!”标示牌 B. 接地线 C. 牢固的遮栏或护罩 D. “在此工作!”标示牌 9.使用砂轮时,应经常调节防护罩的可调护板,使可调护板和砂轮间的距离不大于( ) 。 A. 1.6mm B. 1.7mm C. 1.8mm D. 2.0mm 10.工作票由( ) 签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。 A. 调控中心 B. 设备检修单位 C. 设备运维管理单位 D. 安监部门 11.间断后继续工作,若无( ) 带领,作业人员不得进入工作地点。 A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 12.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经( ) 认可,方可参加工作。 A. 相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C. 安全监督管理部门 D. 调度控制中心 13.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中( ) 的电压等级。 A. 输电 B. 变电 C. 配电 D. 用电 14.针式绝缘子及少于( ) 片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行带电检测。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 15.10kV 、20kV 、35kV 户内配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( ) m ,该裸露部分两侧和底部应装设护网。 A. 2.6、2.8、3.1 B. 2.7、2.8、2.9 C. 2.5、2.5、2.6 D. 2.9、3.0、3.5 16.第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由( ) 签发。 A. 值班调控人员和工作票签发人 B. 同一个工作票签发人 C. 工作票签发人和工作负责人 D. 不同的工作票签发人 17.等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于:220kV( ) m ,330kV( ) m 。 A. 1.4;3.5 B. 2.5;5.0 C. 2.5;3.5 D. 1.4;5.0 18.在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( ) 的许可。 A. 检修工作许可人 B. 检修工作票签发人 C. 检修工作负责人 D. 检修工作专责监护人 19.等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋,750kV 、1000kV 等电位作业人员还应戴面罩),且各部分应( ) 。 A. 绝缘良好 B. 连接良好 C. 齐全完好 D. 密封完好 20.变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应录音,并各自作好记录。采取电话许可的工作票,工作所需安全措施可由工作人员自行布置,工作结束后应汇报( ) 。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 工作许可人 D. 监护人 21.电力电缆试验要拆除接地线时,应征得( ) 的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。 A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 试验小组负责人 22.直流输电系统正常运行时,人员进入阀厅巡视走道宜 ( ) 。 A. 佩戴护目镜 B. 佩戴耳罩 C. 穿防电弧服 D. 穿防静电服 23.在SF6配电装置室低位区应安装( ) ,在工作人员入口处应装设显示器。 A. 氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 B. 氧量仪和SF6气体泄漏测试仪 C. 能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 D. 能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 24.在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表4中的数值增大( ) m 。 A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6 25.短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量,应满足( ) 电流的要求。 A. 最大负荷 B. 额定负荷 C. 短路 D. 雷电 26.在显示屏上进行操作的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及( ) 的标记。 A. “止步,高压危险!” B. “禁止分闸!” C. “禁止合闸!” D. “在此工作!” 27.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ( ) 。 A. 第一种工作票 B. 带电作业工作票 C. 第二种工作票 D. 工作任务单 28.运行中的高压设备,其中性点接地系统的中性点应视作( ) 。 A. 带电体 B. 停电设备 C. 检修设备 D. 试验设备 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

220kv变电所继电保护设计题目

沈阳工程学院 毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目: 三合220KV一次降压变电所继电保护部分初步设计 系别电气工程系班级 学生姓名学号 指导教师职称副教授 毕业设计(论文)进行地点:图书馆专用教室机房 任务下达时间: 2008年3月3 日 起止日期: 2008年3月3日起至2008年 6月22日止 教研室主任2008年3月1日批准

一、设计的原始资料及依据 1、本变电所位于某工业区附近,主要向工业区供电。此外一部分是城市公共负荷 2、电压等级为220/60KV 。 3、本变电所进线2回,出线14回。 4、地区年平均温度9℃,最高温度39℃,最低温度-14℃ 5、所址地势平坦,交通方便,出线走廊宽阔。 6 负荷)占55℅, *系统中所有的发电机均为汽轮发电机,送电线路均为架空线,单位长度正序电抗为0.4欧姆/公里 二、应完成的设计任务: 1、分析设计任务书中给定的基本条件。 2、选择本变电所的主变压器(确定变压器的型式、台数、容量、变压比)。 3、选择本变电所的电气主接线。 4、进行短路电流的计算。

5、变电所保护配置。 6、变压器主保护整定计算。 三、设计成品: 1、设计说明书、计算书一册。 2、变电所电气主接线图。 3、变电所保护配置图。 4、变压器保护展开图。 毕业设计(论文)基本要求: 论文撰写、排版、装订要求见沈阳工程学院《毕业设计(论文)撰写规范及补充规定》。 四、时间进度安排: 五、主要参考资料: 1、电力工程设计手册(一,二) 2、发电厂及变电站主接线和布置 3、电气设备实用手册 4、继电保护和安全自动装置技术规程SDJ6—83 5、变电所设计技术规程SDJ2-79

相关文档
相关文档 最新文档