文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV配电室备用电源自投装置设计探讨

10kV配电室备用电源自投装置设计探讨

2∞1年8月继电器

RELAY

第29卷第8期

35

10kV配电室备用电源自投装置设计探讨

陈代云,金蕾

(宜宾电业局设计处,四川宜宾644∞2)

摘要:在分析10w配电室常规的备用电源自投装置设计方案的基础上,提出了互为备用电源的备白投装置设计方案..

关键词:备用电源自授装置{设计方案

中图分类号:1M91文献标识码:B文章编号:1003—4897(2001)08—慨一04

l引言

10w配电室的备用电源自动投入装置按照常规的设计方案,大多采用一工作线路、一备用线路的方式(以下简称“一用一备方式”),在使用中有诸多不便,本文通过对常规设计方案的分析.针对10kv配电室两路电源进线互为备用的实际情况,提出了与这种模式相适应的备用电源自动投入装置(以下简称“各自投装置”)设计方案。

210kV配电室备自投装置的常规设计方案简要分析

10k、T配电室备自投装置的常规设计方案为一用一备方式,即由工作电源消失至备用电源自动投人为自动方式,工作电源恢复正常后,备用电源消失,不能实现工作电源的自动投入,只能进行人工切换,在使用中感到很不方便,也不能充分发挥两电源互为备用的优点。

其次,原常规设计方案中,两电源线路的断路器合闸回路1DL、2DL之间无相互闭锁的设计,导致现场误操作的机率增多。例如某单位配电室就曾经发生误操作,造成三相短路接地,见图1。

1997年12月21日,某用户10kv配电室原使用备用电源线路供电,变电站侧断路器611及用户配电室1DL在断开位置。变电站侧断路器621及用户配电室2DL台上。该日备用电源线路停电检修(已提前通知该用户),变电站值班员按停电申请书规定的时间断开断路器62l,并验明621线路侧无电后台上接地刀闸,然后再合上断路器6ll,变电站值班员即通知用户配电室值班员进行电源切换操作,由于用户值班员在未将2DL断开的情况下,先合上lDL,导致由变电站侧断路器61l经“工作电源线路一用户配电室1DL、2D卜备用电源线路一变电站621线

用P配电室1n¨

图l用户配电室与相关变电站主接线圈

路侧三相短路接地点”送出短路电流,变电站断路器6ll过流保护动作切除故障,导致变电站侧及用户侧设备部分损坏。假定在设计方案中增加了两电源线路断路器台闸回路1DL、2DL之间相互闭锁的设计,就可以避免此类事故的发生,既避免了事故导致的设备损坏,又大大减少了停电导致的重复经济损失。

基于上述原因,经过我们的探讨,提出了两电源线路互为备用的各自投装置设计方案(以下简称“互各方式”)。

3两电源线路互为备用的备自投装置设计方案

两电源线路互为备用的备自投装置见图2(a)、(b)、(c),图2(a)为10kv配电室电源部分主接线图,图2(b)、(c)为1DL柜、2DL柜操作回路图。

对图纸中的要点简述如下:

3.1操作电源部分

由接在I、Ⅱ电源线路侧的两只小型变压器1Ⅶ、2Ⅷ(10000,220v,lkvA)提供操作电源,并经图2(b)、(c)中的中间继电器lZJ、2zJ实现两电源之问的自动切换。