夹江公司打响迎峰度夏前哨战

发表日期:2007-7-13 9:54:16 【编辑录入:admin】

本站讯闷热的酷暑季节已经来临,夹江大地热浪袭人。近日,夹江公司电网供电负荷随着持续高温而不断攀升,确保电网迎峰度夏,保障电网安全运行成为电网企业目前的首要任务。

针对夹江公司电网迎峰度夏工作中,固有的工业负荷处在高位,空调、电风扇等民用电器负荷激增;电网建设滞后,存在电网“卡脖子”的情况,夹江公司未雨绸缪,及时制定了2007年迎峰度夏预案,确保了迎峰度夏工作的有序进行。

在迎峰度夏工作中,夹江公司在组织、供电方案及相关的举措上都作了十分详细、具体的策划,成立了迎峰度夏领导机构,党政工领导齐抓共管,相关生技、调度、修试、抢修等部门参与,明确目标,落实责任;及时作好了供电网络的巡查巡检工作,及时发现和排除网络故障;制定了严密的迎峰度夏供电方案,合理作好电力调度。方案中,明确了工业用电必须为生活用电让路,在高峰时段,根据电网实际情况安排工业负荷轮流压负荷避峰;政府、医院、军队、供水、煤矿为一级重点供电单位,必须全力保障供电;对主网瓦解停电短时间内不能恢复的,将及时组织东风电站、门砍石电站

并机单带,确保水厂等重要用户的供电;对安全工作十分重要的华头煤矿,实施双电源供电,确保煤矿的安全生产。同时,坚持二十四小时的事故抢险值班制,及时处理供用电网络的故障,保证电力网络的正常运行;加快供电网络的技改和建设,合理更换供电设备,有序增加供电台区和更换导线,尽力消除电网“卡脖子”现象;加强用电侧管理,作好宣传教育,力促广大用户科学用电、计划用电、节约用电。

由于早预测、早准备、早防范,安全管理理念深入人心,夹江公司的迎峰度夏保供电的应对策略、措施和手段更加成熟和踏实,目前电网安全生产形势保持平稳。(

B

开封县公司打好迎峰度夏前哨战

发布时间:2011-04-05 来源:河南省电力公司

4月2日,开封县供电有限责任公司迎峰度夏备战会召开,这标志着该公司将加大投资、提前运作,全面开展新农村电网建设,确保夏峰安全可靠供电。

开封县外商投资企业众多,用电需求较大,在陈留镇、城关镇,仅小动力客户就达330多户,用电量占到全县用电总量的25%以上。

再加上电力设施需要升级改造,电压较低,农网建设不到位,一到夏季用电高峰,无法同时满足企业居民的用电需求,既制约了经济的发展,也影响了居民的生活。虽然近两年不断投入力量进行改造,但随着家电下乡政策实施,高峰用电时段负荷矛盾比较突出。为彻底打破瓶颈,该公司在3月份着手对今年的迎峰度夏工作进行前期准备,对全县范围内10千伏及以下的农网设备进行了一次认真的梳理和排查,投入资金10多万元,用于11处配电新增、扩容改造。截至目前,该公司已完成台区改造20处,为解决迎峰度夏中农村居民用电难题提供了保障。(

3月29日,河南省开封县供电公司召开迎峰度夏工作会,该公司将加大投资,合理规划、提前运作。如今,开封县新农村电网建设呈现一片欢腾的景象。

在开封县有许多外商投资企业,大小企业星罗棋布,用电需求很高,如在陈留镇、城关镇,仅小动力用户就达330多户,其用电量占到全县用电总量的20%多。再加上电力设施陈旧,电压较低,农网建设不到位,一到夏季用电高峰,无法同时满足企业居民的用电需求,既制约了经济的发展,也影响了居民的生活。虽然近两年不断投入力量进行改造,用电矛盾在用电高峰时段比较突出。

为彻底打破瓶颈,该公司在3月份就着手对今年的迎峰度夏工作进行前期准备。对全县范围内10千伏及以下的农网设备进行了一次认真的梳理和排查。投入资金10多万元左右,用于11处配电新增、扩容改造。

截止目前,已完成台区改造18多处。从根本上解决迎峰度夏中农村居民用电难题的问题。

国电九江发电厂紧紧抓住当前发电的“黄金”时期,积极组织职工积极投入到抢发电量的各项工作中去,确保迎峰度夏期间机组抢发电、多发电。

入夏以来,随着气温升高,热浪滚滚导致全国电力需求保持高速增长,电力供不应求。特别是夏季用电高峰的缺电问题对电网安全稳定运行构成威胁,作为江西电网骨干电厂的九江发电厂,努力肩负起缓减电网压力的重要任务和神圣使命,该厂进一步加强设备安全管理、加足马力全面投入生产。为了确保该厂发电机组的安全稳定运行,面对今年迎峰度夏繁重的发电任务,生产一线人员采取多项应对措施,全力确保机组安全稳定运行。

一方面,组织完成了#154机组A级检修任务,解决了影响机组稳定和经济运行的关键问题。另一方面,抓住电量、盯住指标,加强运行机组维护和消缺工作,落实燃煤供应紧张应急预案,千方百计保证发电用煤。同时,该厂专门制定迎峰度夏措施,重点抓好设备定期切

换和消缺工作;先后多次组织进行安全大检查,消除大量的设备缺陷和隐患;积极抓好防风、防雷、防汛、防高温等季节性工作,提前有效地防范意外事故的发生;各基层单位还深入开展“五查”活动,对“五查”中发现的缺陷及时消除;对突发性事件和可能发生的重大设备隐患问题,制定解决处理预案,做到了有备无患。

在迎峰度夏期间,该厂还加大对现场文明生产检查力度,发现跑、冒、滴、漏等现象立即整改,并进行跟踪检查,确保生产现场文明卫生整洁。并利用厂政工网、板报、电视等媒体及时宣传报道迎峰度夏期间该厂涌现出来的好人好事,大力弘扬基层员工立足岗位、勤勉敬业、无私奉献的感人事迹。

当前,该厂正认真落实安全责任制,强化运行规范化管理,严格执行调度命令,随时调整运行方式,严格按计划曲线升降负荷,努力减少机组临停次数,提高发电设备健康水平,确保迎峰度夏期间机组安全稳定运行。

迎峰度夏:我们严阵以待

负荷屡创新高全力备战夏峰

讯 5月20日,海南电网统调最高负荷今年第八次创新高,也是今年五月份以来第四次创新万千瓦,同比增长21.1%。为确保电网平稳运行和正常电力供应,海南电网“早动员、早部,积极备战迎峰度夏。

绍,商业用电量、排灌拉动农业用电需求和居民生活用电的快速增长,特别是近期持续高温海南电网负荷频创新高的重要因素。

前,海南现已进入夏季用电高峰时段,为此,海南电网针对今年异常气候情况,将不断加强测,完善各类应急预案,加强应急演练,全力做好防风防汛工作。

确保近期持续高温情况下的正常供电,海南电网加强与各统调发电厂的沟通,确保电煤(气)网运行和发供电计划安排,精心调度,满足用电需求;针对电网结构和用电需求,多措并举所和居民生活用电;加强负荷预测和需求侧管理,及时处理电网缺陷,保证电力有序供应。悉,各大电厂目前运行状态良好,电煤和天然气供应正常,正常情况下,目前持续的高温不用电造成影响。

(麦娟娟莫娟)

打响迎峰度夏前哨战

报讯进入5月,连续多场暴雨袭击玉林,该局积极防范,有序应对,保障了玉林电网安全峰度夏前哨战告捷。

月19日,根据气象部门发布的暴雨蓝色预警:当日20时到20日20时,广西部分地区将有

局部大暴雨或短时雷雨大风等强对流天气。玉林供电局针对天气状况,明确电网运行方式安事故预想,加强设备线路巡护,确保了在预警期间,玉林电网没有出现因天气变化影响造成象。

对今年极端天气增多,出现局部因雨致灾和阶段性高温可能性增大的情况,玉林供电局全力和防风防汛安全供电各项工作。一是细部署。该局年初就从电网建设、输变配电设备运行维理、电网调度和运行方式、防汛防风、解决配网“卡脖子”问题等六方面,制定迎峰度夏重,逐项落实责任部门,明确任务完成时间。二是早安排。及早安排设备技术改造,落实资金网架可靠性不高、用电“卡脖子”以及存在安全隐患的设备问题。三是抓落实。结合春季安实电网风险预控措施,本着边查边整改的原则,该局在“春检”中发现34个主要问题,目19个,其中生产管理专业发现问题5个,已整改4个,余下的问题均已制定整改计划和防范)

防雷雨进入“热备用”状态

报讯“根据中央气象台发布的信息,预计5天内昆明、楚雄地区将有雷阵强降雨,请各部作”。近日,随着雨季到来,云南雷雨频发,超高压输电公司安宁局防汛应急办公室根据天通过短信平台及时发布预警信息,全局迎峰度夏工作已进入到“热备用”状态。

了解,雨季的到来大大降低了安宁局所辖线路沿线山火频发的势态,但随之而来的雷雨天气安全生产工作出了一道新的难题。作为云广特高压工程的送端换流站,在设备安装调试和正行的状况下,雷电、暴雨等自然灾害的出现又进一步增加了影响安全运行的不确定因素,这的防雷防汛工作提出了更高的要求和挑战。

对当前复杂的天气情况,安宁局沉着应对,“与天公试比高”。通过超前谋划、周密部署,以局长为组长的防汛领导小组,建立健全了防汛组织机构,编制了全局迎峰度夏方案,确保指挥、有应对策略;在汛前开展了全面的专项检查,并对检查发现的问题进行及时整改,确电设备防汛设施运行状态良好;同时该局还未雨绸缪及时购置防汛物资,做到了防汛准备工、粮草充足”。(杨兵)

老河口公司党委发出“迎峰度夏党员争先”活动倡议书

2010-07-09 08:56:48 浏览次数:57 作者: 韩哲张鹏超来源:老河口市供电公司字体:[ 大

抗台抢险先进表彰暨迎峰度夏工作总结大会上的发言(电力系统)

同志们: 今天,我们在这里隆重召开抗台抢险先进表彰暨迎峰度夏工作总结大会,总结今年迎峰度夏安全生产工作,尤其是在前不久的抗台抢险中所取得的成绩和经验,表彰在抗台斗争中涌现出来的先进集体和先进个人,号召公司广大干部员工学习他们的先进事迹,以更加饱满的精神,部落更加高昂的斗志,积极投身到下半年各项工作中去,推动全年目标任务的顺利完成。首先,我代表公司党委、行政,向所有参加抗台抢险的广大干部员工表示亲切的慰问!向即将受表彰的先进单位、先进集体和先进个人,致以崇高的敬意! 下面,我讲两点意见: 一、认真总结抗台抢险和迎峰度夏工作取得的成绩和经验 ㈠抗台抢险工作取得全面胜利 8月6日,第九号强台风“麦莎”在浙江省玉环一带登陆,地处苏浙交界处的**遭受了十年来最为严重的一次自然风灾,尤其是对**地区的电力设施造成了严重的破坏。据统计,台风期间**地区损坏110kV主变一台(110kV金兰变),10kV及以上线路发生各类故障及异常共计91条次,其中被迫停电检修线路37条,线路共倒杆65根,10kV配变烧坏3台。宜兴地区电网损失电量80万千瓦时,直接经济损失约510万元。在重大灾情面前,公司党政领导、各有关部门的广大干部员工,全力以赴投入到抗天灾、拼抢修,保供电的工作中,以顽强拼搏、无私奉献的精神,以最快速度顺利完成了在台风中受损的输变电设备的抢修保供电工作,取得了抗台抢险工作的全面胜利,**电网经受了重大考验,未发生大面积停电事故,保证了台风期间电网安全运行。 1、领导干部科学决策。面对险情,公司党委、行政反应迅速,决策果断,在接到上级台风警报后,迅速启动应急预案,部署各项迎台准备工作,发挥了较好的组织领导作用。尤其是在110kV金兰变受损后,立即做出将金兰变负荷通过线路联络转移至芳桥变的战略决定,确保了该地区在主变受损的紧急情况下在较短时间内恢复供电;全体党员干部深入抢修第一线,充分发挥政治核心、战斗堡垒和先锋模范作用,坚持“防、避、抢、救”的四字方针,一切以人为本,科学决策,周密部署,靠前指挥,沉着应战,保证了抢险抢修工作的顺利进行,确保了台风期间宜兴电网的安全稳定运行和电力的正常有序供应。 2、广大员工全力以赴。奋战在一线的广大党员、干部和职工,表现出高度的思想觉悟和高昂的革命斗志,是这次抗台抢修的主力军。电网调度运行人员恪尽职守、沉着应对,正确分析判断、下达调度指令、及时进行事故处理,表现出很强的应急反应和事故处理能力;抢修人员迎难而上、顽强拼搏,对所有受损线路连夜投入抢修,30小时连续奋战,截止8月7日18:00前所有受损线路全部恢复供电;后勤服务人员坚守岗位、积极保障,对各变电所排水设备进行不间断巡视,及时修理。他们经受住了恶劣自然条件和现场复杂情况的考验,打破常规,争分夺秒,昼夜奋战,全身心地投入抢险抢修之中。据统计,在这次抢险抢修斗争中,公司系统共投入抢险人员7084人次,出动抢险车辆2576次,安全优质地完成抢险抢修任务,向全市人民交上一份满意的答卷。特别是在10kV芙蓉线的抢修过程中,面对复杂的地形和肆虐的风雨,公司领导带领50多名骨干人员深入山林,连夜奋战7小时,较快恢复了供电,确保了监狱在特殊时期的稳定秩序,得到了市委、市政府的高度肯定和赞扬。**监狱监狱长兼党委书记李生清、副监狱长彭强等同志还特地抽时间赶到我公司表示感谢。 3、宣传力度得到加强。在这次抗台抢险工作中,新闻宣传战线及时、正确、有力的报道,保证了信息畅通,使各级领导、各级组织在最快的时间内准确地了解到**地区电网受灾和抢修情况,保证了社会对我们的正面理解,充分展现了公司团结一致、众志成城的社会形象。《**日报》、《**电力》、公司网页对抗台抢险的全过程进行了跟踪报道,尤其是农电公司连续出了三期简报,及时报道了农电战线全力抗击台风的感人事迹,在公司系统和全社会营

迎峰度夏工作落实措施

18年度迎峰度夏工作落实措施 签发: 为认真落实总公司、河南省电力公司关于18年度迎峰度夏工作的一系列指示精神,切实做好18年度迎峰度夏工作,确保机组安全稳定运行和多发多供,特制定如下实施办法,各生产部门根据自身实际情况制定本部门具体防范措施: 一、指导思想 迎峰度夏工作是我公司第三季度的中心任务,同时也是对公司设备状况、人员素质和管理水平的全面检验。做好此项工作对年度生产经营目标任务的圆满完成、保持我公司的健康持续发展具有重要意义。要求公司全体人员高度重视、认真对待,狠抓措施落实与监督,确保迎峰度夏工作的安全顺利进行。 二、做好迎峰度夏的宣传、动员工作 我们对现有的安全状况不能估计过高,对设备健康水平不能估计过高,一定要做到认识到位、责任到位、措施到位、管理到位。要深入宣传迎峰度夏工作的严峻形势和重要意义,教育和引导全体员工统一思想、提高认识、扎实工作,齐心协力做好迎峰度夏工作。 三、做好迎峰度夏工作的具体要求 迎峰度夏是对发电设备长期高负荷运行的一次严峻考验;是对运行人员操作水平、技能的考验;是对检修人员维

护水平、检修质量的考验;是对我们全公司生产管理组织领导水平的考验。为保证机组在迎峰度夏期间的安全生产、稳发满发,各级各部门人员必须从严管理、细致工作、狠抓落实: 1、各部门负责人作为本部门迎峰度夏工作第一负责人,务必高度重视,做到分工明确,责任落实到人,采取有效措施,认真开展迎峰度夏设备检查,消除隐患,努力避免机组非计划停运。要经常深入现场进行检查,发现问题及时协调处理。 2、运行人员要精心操作,认真巡视,密切与电网调度的联系与沟通,保证多发多供;同时要针对危险点做好事故预想,反复演练,确保突发事件的妥善处置。 3、设备负责人要超前预防性检查,加强日常设备巡视检查与维护,全方位做好设备的维修和技术监督管理,变事后检修为事前预防,努力提高设备可靠性。 4、物资部要保证防汛物资、备品备件及时足量供应,以满足防汛度夏和设备检修的需要。 5、燃料部要加强煤炭储存与掺配管理,根据天气预报及早储备适应生产的煤质,保障入炉煤的畅通供给。物资供应部根据生产情况及时采购,为迎峰度夏做好合格燃料储备。 6、其他部门积极做好协调配合和后勤服务工作,立足本职,围绕迎峰度夏这一中心任务开展工作,服务生产、服

供电局多项措施做好电力迎峰度夏工作

**确保今夏电力供应 为确保电网安全度夏,实现电网汛期大方式下安全可靠运行的总体目标,在总结20xx年迎峰度夏工作的基础上,结合20xx年汛期电网的情况,我局成立迎峰度夏工作领导小组,采取多项措施做好20xx年的迎峰度夏和电力供应工作: 一是编制迎峰度夏期间各项措施、方案。在总结20xx年迎峰度夏工作的基础上,结合20xx 年电网网络结构、电网运行特点、供电需求形势、工程建设投产情况以及电网主设备运行情况,我局编制了《**电网20xx年迎峰度夏方案》、并制定了《**电网事故预案》、《**电网“黑启动”方案》和《拉闸限电序位表》,确保**电网的稳定和安全。 二是做好汛前设备检修工作,确保电网安全、可靠运行我局认真编制了“电网设备检修计划”,按“20xx年**电网检修计划”的安排,5月以前要对220kv**变、220kv**变、220kv**变、220kv**变、110kv**变、110kv**变、110kv**变、110kv**变、110kv**变进行预试及保护定检工作,配合检修及时消除输变电设备的缺陷,重点完成220kv**ⅰ回线194#—195#塔补修避雷线断股。确保设备不“带病”进入汛期负荷高峰时期运行。 三是认真完成《20xx年云南电网反事故措施计划》,重点防止雷害、系统稳定、直流系统、变压器、继电保护等事故发生。在5月底前完成主要输电线路的检修、消缺和巡视工作,针对以往易发雷击事故区段要安排特巡;加强重点输电线路接地网电阻的测量等工作,及时发现缺陷并组织消除;做好事故应急预案和备品备件的准备工作、对220kv**变、220kv**变、220kv**变、220kv**变保护是否存在“死区问题”进行全面检查。落实主变35kv侧母线保护方案。 四是加大需求侧管理力度,严格执行“错峰避峰”方案,提高负荷率。继续加强错峰用电管理,完善电力供需预警机制,做到“限电不拉路,错峰不减产”,重点保证人民群众生活和重点用户用电。合理安排错峰用电方案,落实负荷侧备用应急预案,确保安全有序用电。在供电紧张时,首先考虑对高耗能、低产出的企业实行错峰、让峰和限电,确保城乡居民生活和重要单位用电。 六是做好基建、生产配合工作,保证重点工程按期投产。 迎峰度夏期间电网新投产输变电设备较多,在抓紧工程建设的同时,我们将提前做好生产准备和协调配合工作,严把竣工验收关,要确保设备不带缺陷投产。确保重点基建工程按期投产。 七是精心调度,做好事故预案和联合反事故演习,确保电网安全。逐项落实20xx年迎峰度夏重点工作布置和要求,严肃调度纪律和变电站运行值班纪律,合理安排汛期电网运行方式,精心编制迎峰度夏运行方式,对电网各种运行方式认真深入分析,查找可能导致重、特大电网事故的隐患,制定有针对性的反事故预案并组织反事故演习,提高对电网运行的预知能力和对突发事件的应对能力,组织地调和变电站进行联合反事故演习。

2016年迎峰度夏总结会议发言材料(运检部)

运检部2016年迎峰度夏工作发言 根据会议安排,我代表运检部就迎峰度夏及秋检工作汇报如下: 一、度夏期间总体情况 今年度夏期间,平均气温为27.3℃,较常年同期偏高0.9℃,最高气温超35℃达40天,其中40℃及以上有4天,最高气温超35℃较2015年多20天,较2014年多24天。平均降水量617.2mm,较去年同期(609.2mm)偏多1.3%,地面落雷同比增加12.1%,累计出现12次雷暴雨天气,特别是6月19日~30日期间,4场区域性雷暴雨天气,为1961年以来同期最多,受此影响,**电网主要经历了“6.1”、“6.19”、“6.24”、“6.30”等四轮大范围、大强度、大量级雷暴雨灾害天气。 度夏期间,**电网最高负荷为46.18万千瓦,同比上升35.66%,最大日电量912万千瓦时,同比上升36.53%。度夏期间,极端天气交替出现,负荷屡创新高,公司全面推进度夏56项重点工作措施,通过深化设备状态管理、强化运维保障、加强故障抢修和优质服务,完成了迎峰度夏和G20保电等各项任务。 一是按期完成度夏工程建设。针对电网薄弱环节,定期追踪进度,完成度夏工程26个,大幅缓解局部供电瓶颈、配电网重过载等问题,为度夏保电奠定了坚实基础。

二是落实设备隐患排查治理。围绕站用直流系统、老旧设备、防误闭锁、电缆通道、接地系统等十个方面开展隐患排查治理,累计排查缺陷隐患567项,已治理203项,治理率35.8%,危急严重缺陷26项,消缺率100%。 三是深化设备状态管理。制定《迎峰度夏期间带电检测工作管理细则》,累计开展红外测温、开关柜局放检测工作954台次,发现**站220千伏**261断路器、**站35千伏**线穿墙套管发热等危急、严重缺陷32起。 四是应急抢修扎实有效。面对6月份以来持续的雷暴雨天气,按照“两个优先(保主网、保重要客户)、高效协同、安全可控”的原则,严格执行四个层面(领导、中干、专责、班组)每周7天24小时无间断属地值班要求,积极开展应急抢修及现场处置,未出现因抢修引起的安全事件、未发生因停电引发的重大舆情。 二、存在的主要问题 一是度夏目标管控严重不到位。“六不发生、四个降低”的十个度夏目标,仅完成“两不发生、一个降低”。35千伏**线弧垂下降与10千伏**线**#2公变220伏低压线路安全距离不足发生B相接地,造成35千伏**线,35千伏**站及**站被迫停运;35千伏**线故障停运后,特殊运行方式下对**线拉闸限电19分钟;低电压台区投诉及反应率同比下降18%,未完成下降30%的目标;配变烧损率同比增加4%,未完成下降50%的目标;优质服务投诉同比增加

迎峰度夏工作总结(电力系统)

迎峰度夏工作总结(电力系统) 在今年的迎峰度夏工作中,全站员工团结一致把压力转化为动力,精心维护设备、安全有效地完成各项工作任务。特别是在分公司和变电部统一部署下,尽自己最大能力,围绕确保#2主变安全运行、尽快恢复#1主变运行、使XX站逐步走出设备事故的阴影,使电网和设备安全运行取得较好成绩,扭转了不利的供电形势和创造安全的环境,XX站的安全状况有了较大的好转。为XX站的安全运行作出了努力。主要如下几方面: 能以高度的责任感、使命感对待自己所担负的工作,首先从政治思想和行动上与上级保持一致,按陈总经理的要求,努力完成分公司工作目标。 如在配合#1主变恢复工程中,全站人员有计划有步骤地积极密切配合就是一个缩影。工作效率也提高了,安全有效地完成了各项工作。 在工作中,更加注重安全,任何时候都把安全放在第一位,时刻都紧记“安全”两个字,特别是确保#2主变和其他在网运行设备安全运行前提下,积极配合各部门,竭尽自己最大能力,尽快恢复了#1主变按期投入系统运行,扭转了不利的供电形势和创造安全的环境,使电网安全渡厦。 在安全管理上更加下足功夫,从各方面堵塞事故漏洞,不忘工作经历上最不寻常的一段日子和经验教训,在实际工

作中每一个环节都认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,落实各项规章制度,严格执行“两票三制”。 每月定期召开班长座谈会和全站运行分析会,总结近期的安全生产情况,找出不足和各班组的差距,对一些违章行为进行批评,并提出今后的注意事项,这在安全管理和班组间工作配合上收到较好的效果。不断总结运行工作经验,提高安全管理水平。杜绝了人为或责任事故的发生,保证了设备和系统的安全。遇有较大型或复杂的设备停送电工作,周全地策划和组织实施有关安全措施做到胸有成竹。 在规章制度上,根据站的发展,不断完善相关的管理制度,在以上几方面的的安全管理措施,使我们渡过了最艰辛的日子,也使XX站的安全状况有了根本的好转,并得到了同行的认同。 在#1主变退出运行的恶劣情况下,为确保#2主变安全运行,严格执行分公司制订的《关于加强XX站设备安全运行的措施》,拟定#2主变及其间隔事故预想方案,并针对事故预想的情况制定对策措施。特别是在XX电厂不稳定的运行条件下,#2主变负荷经常超过600MW下运行,全体运行人员严格执行公司保#2主变安全运行的措施,细心地监视#2主变等设备的运行状态,完成了保#2主变安全运行的任务,无发生任何设备事故。 在省公司决定更换#1主变及其相关设备后,完成了#1

公司运检部迎峰度夏工作总结

公司运检部迎峰度夏工作总结 公司运检部迎峰度夏工作总结 今年来,我部在公司党委的正确领导下,严格落实国电集团XX年迎峰度夏安全生产电视电话会议精神,扎实开展安全生产工作,通过开展安全生产月、迎峰度夏、隐患排查、消防培训等活动,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,与公司各部门、其它协作单位团结一致,做好安全、技术和组织保障,圆满地完成了今年的迎峰度夏工作任务。主要做法及成效如下: 一、加强组织领导,落实责任 成立了以生产副经理为组长的迎峰度夏领导小组,设立防汛抗旱办公室和变电、线路抢修队,制定了对各类突发事件的应急预案,明确责任追究,各级值班人员必须严守岗位,发现问题要快速反应,立即组织处理。在、和事故抢修中,各领导亲自督战,各部门密切配合,反应迅速,充分体现了**供电公司干部职工敬业爱岗的态度以及快速机动灵活的事故应急抢修机制。 二、认真学习安全生产规程制度,加强安全监督

管理组织全代体人员认真学习安全生产制度、规程,贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针,提高了全员的安全意识。严格执行各项安全生产规章制度,认真落实安全生产责任制。安全运检部共组织了十次安规考试,通过安规考试,强化了职工安全意识,增强了职工安全知识。 三、做好电运行分析及反事故预案 预计今年迎峰度**电最大负荷将达到万千瓦,针对迎峰度夏形势,认真分析电的薄弱环节,制定了迎峰度夏期间电运行方式及反事故预案并组织落实和演练。 四、加强对设备的巡视、试验、检修和消缺工作 1.加强了电设备的运行、维护管理工作,建立设备薄弱点档案,特别是对部分老旧设备,各部门加强设备巡视,缩短巡视周期,在高温、雷雨等特殊天气下,及时安排特巡;做好输、配电线路的巡视、消缺、清障工作。 2.更换了110kV**站、**站和**站开关,解决了开关老化问题,提高了安全性,提高**城区以及**西南部的供电可靠性。 3.认真开展了安全隐患的排查治理工作。各生产部门做好了隐患排查记录、统计,对发现的隐患立即

农电公司迎峰度夏工作方案(完整版)

方案编号:YT-FS-1728-59 农电公司迎峰度夏工作方 案(完整版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

农电公司迎峰度夏工作方案(完整 版) 备注:该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心,制定具体实施细则,步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划,以对每个步骤详细分析,确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。 锡能农电公司积极应对今年迎峰度夏工作,把迎峰度夏确保有序供电提高到讲政治的高度来对待。公司统一思想,加强领导,成立了迎峰度夏、防汛、防台工作领导小组,结合各供电所实际情况,制定了迎峰度夏、防汛、防台工作的预案和应急措施,健全检查抢修组织、值班制度,坚持“安全第一”,认真兑现服务承诺,努力做好需求侧管理工作,加快电力基本建设,确保迎峰度夏工作的全面到位。 建设,为迎峰度夏工作夯实基础。锡能农电公司认真分析今年迎峰度夏形势,根据现有农村用电的特点,狠抓乡镇电网建设。年初对各供电所提出了确保迎峰度夏、安全可靠供电的四个要求:一是确保消除

各类安全隐患;二是解决~年迎峰度夏暴露出来的问题;三是增强供电能力,提高供电可靠率和客户端电压合格率;四是消灭半径大于500米的供电线路。在6月底完成了配网低压线路、配电设备、沿接线、表计改造1350万元;新增、增容配变113台,增加配变容量XX0kva,在6月底前完成装表接电及线路分割,全面投入运行。 加强安全宣传教育工作,提高全民安全用电意识。针对季节性特点,加强安全用电义务宣传教育工作。各供电所利用黑板报,横幅标语,散发安全用电宣传小册子等手段深入村镇巷头,向用户宣传安全用电知识,倾力解决用户提出的各种安全用电的问题,提高用户安全用电的自觉意识。 加强巡视,消除隐患,确保迎峰度夏工作顺利进行。为确保安全工作,锡能农电公司建立了日巡、夜视、特巡制度,加强巡查,对发现的安全隐患及时整改,确保安全供电,并对辖区内重要防汛设施的供电设备进行重点检查,以确保这些设施能随时投入运行。

安生部2011年迎峰度夏工作总结

2011年迎峰度夏工作总结 (安全生产技术部) 2011年迎峰度夏工作从6月20日开始至9月10日结束,历时近三个月,本次迎峰度夏期间具有时间跨度长、高温持续时间长、机组负荷率高、设备利用率高等特点。安全生产技术部针对以上特点,结合落实国电集团2011年迎峰度夏安全生产电视电话会议精神,扎实开展安全生产工作,在公司层面上下达了有关开展安全生产月、迎峰度夏、隐患排查、安全生产管理制度修订评审、消防培训及NOSA 差距分析等工作的一系列通知要求。在保证机组安全稳定运行方面,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,与公司各部门、各外委协作单位团结一致,做好安全、技术和组织保障,圆满地完成了今年的迎峰度夏工作任务。现将迎峰度夏工作总结如下: 一、迎峰度夏期间主要安全生产工作完成情况 1、安生部成立了部门迎峰度夏劳动竞赛组织机构,制定了部门迎峰度夏工作组织措施,明确了迎峰度夏小组成员职责,杜绝责任不清,工作不明现象的发生。按时向集团公司、省公司报告公司迎峰度夏期间公司各项工作开展情况和处理进展情况。积极协调、处理与公司迎峰度夏有关的应急准备事宜。 2、认真宣传学习了国电集生[2011]573号、安委明电[2011]8号、国资发综合[2011]103号、中央企业安全生产禁令等有关文件精神,结合生产现场实际情况,开展隐患排查整治工作,认真分析管理上的

不足,重新修订了公司管理规定,从加强制度落实到安全学习,努力提高公司安全管理水平。 3、根据集团公司和安徽公司《关于转发国务院安委会和国务院国资委认真贯彻落实国务院第165次常务会议精神进一步加强安全生产工作通知的通知》的要求,结合安全生产年、防汛、迎峰度夏等工作,组织了公司安全生产责任制落实情况自查和生产现场安全隐患梳理排查及整改治理工作, 4、积极组织修订并学习讨论公司部门安全生产责任制、各级人员安全生产责任制、外委单位及人员安全生产责任制,深入检查安全生产责任制、安全生产管理制度、防汛和迎峰度夏安全措施、应急预案等,内容及相关程序基本符合现场实际,对不具有可操作性的条款进行了指导整改。同时对公司管理机制存在的问题进行了排查,保证了工作流程的完整性。 5、认真开展了生产现场安全隐患的梳理排查工作,此次排查全面覆盖公司、各部门、各外委单位的现场所有工作,同时重点对继电保护、自动装臵、涉网设备、避雷装臵、输煤设备、消防设施、特种设备、机动车辆、制氢站、油库、液氨罐区、酸碱罐区、灰坝、仓库、脚手架、高空作业、交叉作业、技术监督、特种工持证上岗等关键设备、场所、环节进行排查,充分明确责任和分工,做好了隐患排查记录、统计,对发现的隐患立即组织了治理,不能立即消除的隐患明确责任人、完成时间和隐患未消除前的安全防范措施。本次隐患排查情况如下:共排查隐患23条,重大隐患6条,一般隐患17条,完成整改5

2018年电力迎峰度夏工作预案

2018年电力迎峰度夏工作预案 (一)XX年迎峰度夏情况 XX年,全市全社会用电量99.6亿千瓦时,同比下降10.4%,电力生产运行平稳,供需衔接有序。迎峰度夏期间,受持续高温湿热天气影响,统调用电负荷3月19日创出年内新高,达到125.5万千瓦,最高统调用电负荷同比下降2.8万千瓦。最大统调日用电量2868.3万千瓦时(3月19日)。8月份,受全市大范围降雨和“达维”台风等影响,网供用电负荷和日用电量未创新高。 度夏期间,各级各有关部门深入贯彻落实省、市关于保障电力供应的一系列工作部署,认真按照《XX年全市电力迎峰度夏预案》要求,超前筹划,周密安排,精心组织,密切配合,确保了夏季用电高峰期间电网稳定运行和电力可靠供应,未采取任何有序用电措施,有力保障了全市经济社会的平稳较快发展。 (二)XX年夏季电网负荷预测 根据我市确定的今年GDP、工业增加值分别增长11%和13%的任务目标,预计今年全社会用电需求107亿千瓦时,增长7.4%。预计统调用电最高负荷为133万千瓦,增长6%,可能出现在7月下旬至8月中旬。 二、今年夏季电网电力平衡分析 钢铁产业是地区的主导产业,在全市国民经济产值中占有较大的比重;同时钢铁产业也是高耗能、高污染产业,单位GDP能耗也比其

他行业高许多。随着我市钢铁突破钢铁生产关键工艺技术、产业结构不断调整,预计到XX年,吨钢综合能耗低于596千克标煤,因此鉴于市大客户占较大比重的实际情况,同时考虑国际、国内经济发展气候,并结合市“十二五”期间经济,以大客户加一般客户自然增长率法为主,预测XX年电网最高负荷达到133万千瓦。 从全省情况看,今年是我省“十一五”以来新增统调机组较少的一年,计划投产7台机组共188万千瓦,增长3.4%;没有新增省外来电,装机容量增长明显慢于用电负荷增长,全网电力供应总体偏紧,预计存在100万千瓦左右供电缺口。若局部地区较大机组或主要输变电设备故障掉闸,缺口将进一步增大。 从我市情况看,网内有、莱城两大统调电厂,分别位于南、北两个区域。电网以钢铁负荷为主,70%的负荷集中在南部及西部,除局部地区存在串级供电的不利因素外,电网整体结构布局合理,且呈现北电南送的格局,电网输送能力较强。而且受全球经济正处于危机后的调整期影响,国内市场持续低迷,经济增速下滑,我市企业生产形势不容乐观,网上负荷需求不足。总上所述,根据电网XX年电力供需形势分析,结合XX年电网实际情况,预计今年电网供需形势基本保持平衡。 三、主要工作措施 (一)强化措施,精心组织电力生产和运行。一是加强电力生产供应的监测分析。加强跟踪调度和监测预警,准确把握电力运行和用

防洪防汛-迎峰度夏安全检查总结

防洪防汛-迎峰度夏安全检查总结 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

防洪防汛-迎峰度夏安全检查总结 在迎峰度夏、防洪度汛的安全生产管理中,我班组采取各项措施加强管理,严格执行各项规章制度,做好危险点预防分析工作,对所管辖现场设备进行定期巡检、维护,提高夏季高温重点部位的检查频次;针对性开展岗位分析和事故预想,有效组织反事故演习,确保应急处置得当,保证机组安全稳定运行。 1、加强设备管理,及时消缺为了保证圆满完成全场迎峰度夏、防洪度汛的任务,首先,将班组人员分成三组,将本专业所管辖设备划分到各小组,加强各个电压等级保护设备的管理,针对夏季环境温度较高机组长期大负荷运行的特点,全面排查运行机组各类设备的缺陷和隐患,提高消缺质量加强检修工艺质量管理,提高各设备保护装置的管理水平,减少机组压负荷和非计划停运的发生。全员出动对#1、#2机组的发变组保护装置,6KV电动机保护装置,380V电机保护装置进行了认真检查,定值核对。同时及时消缺,做好保护设备的日常维护保养和巡视检查,力求每一次定期巡查都能准确掌握各附属设备运行情况,每一次值班都能处理迎峰度夏期间的突发问题,其次检查标牌责任区,边排查边整理,做到排查不留死角、整理不留后患。 2、积极学习,定期排查,确保万无一失对于防汛工作,随着雨季的持续,局部地区雨频率强度逐渐加大,值内仔细学习了对特大暴雨的处理过程和预防资料,同时配合兄弟班组,并组织了相关人员进行应急演练,设想各种情形,进行了各种模拟的应对措施。对所负责区域厂房屋面、门窗、雨水入口等部位进行检查,同时清除杂物和检修垃圾,防止排水系统堵塞,定期启动各清污设备,检查各排水管路畅通、各防汛 第 2 页共 4 页

电厂迎峰度夏工作总结

电厂迎峰度夏工作总结 篇一:电气专业XX年迎峰度夏工作总结 电气专业XX年迎峰度夏工作总结 1、引言:各专业不需要填写。 2、迎峰度夏期间对生产现场安全监督情况:请安全员填写。 3、迎峰度夏期间隐患自查整改完成情况:迎峰度夏期间,电气班组进行了隐患排查,共查找隐患8项,查找出隐患后,电气班认真进行整改,在迎峰度夏期间,已全部完成了隐患的整改,迎峰度夏隐患整改的情况如下表: 4、迎峰度夏期间设备巡检、定期工作、低负荷消缺和抢修工作情况。 迎峰度夏期间:电气一班完成“迎峰度夏”期间受托机组机属、炉属高压电机润滑油脂补注加油工作,确保高压电机安全、稳定运行;对所属电气高、低压配电室、盘柜卫生进行定期清扫、检查;定期更换了高压变频装置滤网的清扫、更换、检查工作。班组认真组织员工参 加每周三的安全学习,结合学习类容联系自身的工作实际进行讨论。通过学习讨论,加强了员工的安全意识,杜绝了习惯性违章的发生。电气一班在“迎峰度夏”期间冒着酷暑、顶着烈日,克服诸多困难,先后顺利完成二期升压站贵月1线2061刀闸过热的抢修工作;完成二期6KV高公段

废水泵房进线电源高压电缆移位、中端头及终端头的制作、安装、试验等抢修工作;完成二期#5、#6炉电除尘电场故障检查处理工作;完成机组停备消缺、安全大检查整改、整治工作等等,确保了“迎峰度夏”期间电气设备安全、稳定运行。 电气二次班在机组认真执行设备巡检制度,每天对继电保护装置、电测仪表、直流系统蓄电池等设备进行巡检,确保了电气二次设备安全度夏。 迎峰度夏期间,电气二次班人员积极对待工作,对一些重大缺陷及时响应,并且对一些高峰负荷期间不能消除的缺陷,合理安排时间,调配人员在夜间低负荷时段进行消缺,保证了机组稳定运行,具体低负荷消缺及抢修工作如下: 1、7月24日晚22时,三期运行人员发现#2机6KV A 送风机开关保护有报警信号,通知电气二次班检查,电气二次班左宇、方涛等人接到电话通知后,立即到现场进行检查,发现是保护板有问题,但当时正处在机组负荷高峰时段,机A送风机不能停运。左宇、方涛二人在现场一直等到深夜24时之后,#2机组按计划降负荷运行后,运行人员才操作停运A送风机,左宇、方涛二人立即对保护板进行了更换,处理好这一重大缺陷,消除了机组安全运行隐患。 2、8月10日,电气二次班左宇、方涛、杨荣坪、胡朝阳等人周末加班进行#2机B凝泵开关保护控制回路移至备用

AA市2019年电力迎峰度夏保障工作方案

AA市2019年电力迎峰度夏保障工作方案 为做好2019年迎峰度夏期间电力保障工作,增强全市电力有效供应和强化电力需求侧管理,根据《福建省2019年电力迎峰度夏保障工作实施方案》(闽经信能源〔2019〕94号)精神,特制定AA市2019年电力迎峰度夏保障工作方案,本方案实施时间为2019年6月15日至9月30日。 一、迎峰度夏期间电力供需平衡预测 (一)用电负荷分析 今年以来,AA电网安全稳定运行,电力生产和用电需求平稳增长,已顺利完成政和220千伏同心变输变电工程、延平110千伏尤坑变二期扩建工程、建阳110千伏水吉变二期扩建工程等迎峰度夏项目,延平110千伏八仙变二期扩建工程按计划工期开展,预计7月底按期投产。 2018年AA地区夏季全社会最高负荷出现在8月7日的196.7万千瓦。截止2019年6月28日AA地区全社会最大负荷已达190.8万千瓦,入夏以来,AA地区全社会最大负荷已达176.9万千瓦。预计2019年AA全区夏季最大网供负荷将达到165万千瓦,比降3.5%(2019年较往年来水较多,水电出力大,同时受AA铝厂减容、森岚木业停产等影响负荷下降较多),最大全社会用电负荷190万千瓦,比降3.3%,预测最大网供负荷和最大全社会用电负荷均出现在8月初。 (二)供电能力分析 当前,全省电网为联网运行,全网供需由省公司统一平衡调度,预计“迎峰度夏”期间可满足正常用电需求,在极端气候或发电机组突发事故可能造成阶段性供需紧张,而实施有序用电主要针对高耗能企业。近年来,随着AA电网不断加大投资建设和改造,2019年“迎峰度夏”期间电网可保障正常用电需求。但仍有部分主变无法满足N-1或重载。当电网故障时须实施有序用电方案。具体情况如下表: 2019年迎峰度夏主网输变电设备故障限电情况汇总表

典型迎峰度冬隐患排查工作总结汇报

配网设备迎峰度冬专项隐患排查工作总结 冬季负荷高峰即将到来,扎实做好今年迎峰度冬工作,是当前公司面临的主要生产工作。同往年相比,今年公司迎峰度冬形式严峻,面临的电力供需矛盾、各项保电任务、冬季恶劣气象等多重因素的挑战。为保证迎峰度冬期间电网设备的安全可靠运行,保证电网安全稳定,公司结合上级部门的工作安排,于12月1日至12月10日间开展迎峰度冬专项隐患排查工作。 为全面深入贯彻国务院、国资委、国家能源局有关安全生产大检查的精神和部署, 统一部署,未雨绸缪,多措并举,大力开展目标激励,狠抓落实,全面提升电网管控水平,为打赢迎峰度夏保电战奠定了坚实基础。 一、加强领导,机制到位 根据上级公司的工作安排,我公司成立了电网迎峰度冬专项隐患排查工作领导小组,明确管理分工,落实制度责任。 公司组织各部门负责人对迎峰度冬工作进行了专题讨论,对该项工作做了周密的安排和部署,并紧紧围绕“抓生产、保安全”这一主题,认真部署电网迎峰度冬,“两节”保电等重点工作。 二、全面排查,巡视到位 公司按照《配网设备隐患排查大纲》和《开展配网设备迎峰度冬专项隐患排查工作的通知》开展迎峰度冬专项隐患

排查工作。排查具体工作如下: (一)对公司所属10kV及以上线路通道采取一次“地毯式”排查清理。在架空电力线路保护区设立安全警示标示牌;检查配电设备的接地体是否良好接地;变压器油质、油位是否正常;电杆、拉线基础是否牢固;导线、绝缘子有无异物;线路通道是否畅通等做了认真仔细的排查。 三、隐患排除,保障到位 在本次迎峰度冬专项隐患排查的过程中,共发现缺陷39处,其中主要问题为树障、拉线、线路弧垂等,目前公司共消除缺陷31处,剩余8处将加强巡视监督,并列入下一年度工作计划,借助停电机会消除。 通过本次专项隐患排查,公司对配网设备运行情况进行了全面梳理,进一步明确了运行管理工作的重点,促进大厂公司配网隐患排查工作常态化,进一步提高了配网设备安全运行水平,为电网迎峰度冬及“两节”保电工作奠定了坚实的基础。 (一)强化领导,机制到位。 (二)强化基础,消缺到位。

电网迎峰度夏预案

××电网迎峰度夏预案 国家电网公司预计,今年夏季用电高峰供电形势比去年更加严峻,今年将是近几年电力缺口最大的一年。根据湖北省电力公司鄂电司调[2004]09号文件要求,认真落实“三个代表”、“勤政为民”的指导思想,为确保夏季用电高峰期间××电网安全稳定运行,不造成重大社会影响,防止可能产生的事故扩大,减少对用户造成的不便,结合××电网实际情况,特制定本预案。 一、总则 1、公司各单位要全面认真贯彻国家电网公司、国电华中公司、省公司和××供电公司领导的要求,坚决贯彻执行国家能源政策,充分利用现有资源,最大限度发挥设备潜能,在保证发供电设备及电网安全稳定的前提下,尽量满足全市国民经济及人民生活对电力的需求,确保国民经济的健康发展和社会稳定。 2、公司成立以分管生产的副总经理为组长、分管农电和用电的副总经理、总工为副组长的××供电公司迎峰度夏领导小组,其成员为公司内各生产单位主管生产的行政领导及公司相关部室负责人(详见附件二)。

3、各级调度、各供电单位要按照上级有关要求开展保电工作,对于重要用户(如:政府机关、军事机关、军事要地、电台、电视台、报社、医院、卫生防疫站、车站、码头、机场、邮政、电信、水厂及化工单位)要重点保电,在线路出现故障时,各供电单位应组织人员及时处理。同时注意保证人民生活等对社会安定影响较大的用户的用电。 4、××电网运行管理按照调度管辖范围进行。涉及中调管辖的设备出现事故及异常情况应立即向中调汇报。 5、调度系统运行人员在当班前应注意休息,以充沛的精力上好每一班。 二、负荷需求预测 2003年夏季,××电网用电负荷受天气影响相当明显,一是因为天晴后气温上升负荷随之迅速上升,降雨后气温下降,空调负荷急剧下降;二是因为各县市小水电基本无库容,有水就发,无水即停;三是××地处××岗地,平常水源较缺,若连续晴三到五天,农村抗旱负荷就急剧增加。正是由于这些特点,使得××电网夏季用电负荷大起大落。2003年夏季最大负荷(6月19日)为72.54万KW;最小负荷(7月6日)为29.6万KW。

最新电厂班组安全工作总结(精选多篇)

电厂班组安全工作总结(精选多篇) 第一篇:电厂班组迎峰度夏安全工作总结 载波班在贯彻国家电网公司及省电网公司迎峰度夏安全生产电视电话会议重要指示精神中,认真组织学习,提高了认识,明确了责任,加强了载波通信安全生产管理方面的工作,精心组织,扎实推进为确保电网安全稳定重点抓了以下工作: 1、开展了载波通信安全隐患整理,重点对洪沟变通信电源双重化配置及长土变通信电源故障处理及整改。 2、对继电保 护复用载波通道存在的安全隐患进行整顿,处理了部分载波机故障盘,使主要备盘齐全。对危及主网安全运行的洪沟载波设备蓄电池检修和维护工作,也采取了必要的安全技术措施,及时进行了改造更换工作。 3、在“进一步深化继电保护专项治理工作”中,载波班针对“五查”“六复核”检查确认,做了:①、结合滤波器一次、二次接地分开工作;②、高频通道设备(阻波器、结合滤波器等)按期检验(并有调试记录)。 4、严格按照变电站预检工作安排,完成了载波通信设备的检修工作,并对220kv及以上变电评比存在的问题进行了自查评估、定内容。接地刀闸在相关间隔检修时除锈整治工作。 第二篇:电厂2020年度班组工作总结 文章标题:电厂2020年度班组工作总结

随着新年的到来,我们走过了2020年度。回头看看,有几分耕耘,几分收获。2020年度经过全班人员的共同努力,齐心合作,在确保安全生产的基础上圆满完成了各项生产任务。现将2020年度主要工作总结如下:一、安全生产方面: 1、全年出勤率98.8%。 2、对班组制度进行了修改和完善。[范文搜网-http://] 3、严格执行消缺管理制度、运行三查。有效保证了设备健康运行,为我厂安全多发多供电作出了贡献。 4、全年发现设备缺陷180项,其中7月份发现的高备变105开关拒动和10月份发现的#1主变中性点过热达100度,均及时通知检修处理好。杜绝了可能发生的设备事故。 5、配合检修完成了机组大、小修工作及相关设备更换工作。全年执行大型操作161项,工作票407张。 6、组织全班参加了厂部组织的安规考试,参考率100%,成绩优秀。 7、全年认真开展“青年安全生产示范岗”活动并通过总厂团委复查。 8、全年实现了“五无”和”零违章”,未出现任何不安全现象。 9、认真开展班组安全活动,组织学习相关文件和有关技术措施,针对相关安全事件吸取经验教训。认真开展春安、秋安大检查,杜绝习惯性违章,对查出的问题及时整改,有效保证了班组

2013年抗击高温迎峰度夏工作总结

电力局2013年抗击高温迎峰度夏工作总结为认真做好全年迎峰度夏工作,我局认真贯彻落实2013年迎峰度夏工作要求,切实将安全生产各项工作落到实处,较好地完成了2013年度迎峰度夏工作,现将迎峰度夏主要工作总结如下:一、高度重视,加强组织领导,落实责任。成立了以局长为组长的防汛抗旱领导组,设立防汛抗旱办公室和变电、线路抢修队,安排了防汛值班表,各部门负责人为值班负责人,一旦汛期来临,实行24小时值班。各生产单位、供电所相应成立了迎峰度夏工作组,制定了对各类突发事件的应急预案,随时投入事故抢修。同时要求主要生产岗位人员在迎峰度夏期间避免长时间出差在外,保证通讯的畅通。明确责任追究,各级值班人员必须严守岗位,发现问题要快速反应,立即组织处理。二、加深学习,统一思想,加强安全监督管理在迎峰度夏紧张的工作局面下我局始终把安全生产的思想教育放在首位。组织全代体人员认真学习安全生产制度、规程,贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针,提高了全员的安全意识。严格执行各项安全生产规章制度,认真落实安全生产责任制。结合作业现场发现的问题和“三票一单一卡”执行情况,组织学习和讨论,使周安全活动有实质性的内容,杜绝习了惯性违章,在各生产单位内形成良好的安全生产氛围。三、做好预案,积极应对,做好电网运行分析及反事故预案。预计今年迎峰度安平电网最大负荷将达到19.2万千瓦,针对迎峰度夏形势,认真分析电网的薄弱环节,制定了迎峰度夏期间电网运行方式及反事故预案并组织落实和演练。四、加强对输变电设备的巡视、试验、检修和消缺工作。1、针对变电站数量多,电气设备预防性试验任务重、时间紧的特点,按照规程规定的试验周期,精心组织、合理安排,倒排计划,春节一过就安排预试工作,在汛前完成了12座变电站的预防性试验工作,变电设备完好率达100%。2、对市公司春季安全生产检查反馈的问题也逐条进行了落实整改。对检查出的设备缺陷按照缺陷管理流程进行消缺,使输变配电设备保持在良好水平,为迎峰度夏保供电打下坚实的基础。3、加强了电网设备的运行、维护管理工作,建立设备薄弱点档案,特别是对部分老旧设备,要求各部门加强设备巡视,缩短巡视周期,在高温、雷雨等特殊天气下,及时安排特巡;做好输、配电线路的巡视、消缺、清障工作,完成了线路接地电阻测试工作。汛前变电设备消缺46次,输、配电线路消缺62次,线路通道内砍伐树木5000余处;组织各供电所及输变电工区开展高峰负荷测试、油温监测、线路对地距离测量等,及时调整、分配负荷,调整线路弧垂及对地距离,确保设备、线路安全健康运行;利用夜间巡视、日常巡视、高峰特巡等对设备进行红外检测,及时和消除缺陷。五、认真筹备,精心组织,开展迎峰度夏安全大检查。认真开展迎峰度夏、防汛防风、生产设备安全检查工作,对检查出的问题及时安排人员进行处理。通过查设备、查事故隐患、查规程制度的执行,及时消除设备缺陷,消除麻痹思想,牢固全员安全意识,并在检查中实行“边检查、边整改”原则,对检查出的问题能整改的立即整改,不能立即整改的集中汇报统一组织整改计划。同时组织管理人员到变电站检查,重点检查各类运行设备是否存在缺陷、存在事故隐患,设备的防雷、防汛、防污闪、防小动物的设施是否完好,建筑物是否有渗漏现象等,使电网迎峰度夏期间变电站设备始终处于良好状态。今年,我们团结一心,努力拼搏,取得了迎峰度夏工作的全面胜利。但是,我们面临的形势依然严峻,肩负的任务依然艰巨。我们应当在局领导正确指挥下,发扬奋发进取,再接再厉的高昂斗志,更加扎实的工作,全面完成全年的安全生产任务。

电厂迎峰度夏工作总结

电厂迎峰度夏工作总结 篇一:电气专业20XX年迎峰度夏工作总结 电气专业20XX年迎峰度夏工作总结 1、引言:各专业不需要填写。 2、迎峰度夏期间对生产现场安全监督情况:请安全员填写。 3、迎峰度夏期间隐患自查整改完成情况:迎峰度夏期间,电气班组进行了隐患排查,共查找隐患8项,查找出隐患后,电气班认真进行整改,在迎峰度夏期间,已全部完成了隐患的整改,迎峰度夏隐患整改的情况如下表: 4、迎峰度夏期间设备巡检、定期工作、低负荷消缺和抢修工作情况。 迎峰度夏期间:电气一班完成“迎峰度夏”期间受托机组机属、炉属高压电机润滑油脂补注加油工作,确保高压电机安全、稳定运行;对所属电气高、低压配电室、盘柜卫生进行定期清扫、检查;定期更换了高压变频装置滤网的清扫、更换、检查工作。班组认真组织员工参 加每周三的安全学习,结合学习类容联系自身的工作实际进行讨论。通过学习讨论,加强了员工的安全意识,杜绝了习惯性违章的发生。电气一班在“迎峰度夏”期间冒着酷暑、顶着烈日,克服诸多困难,先后顺利完成二期升压站

贵月1线2061刀闸过热的抢修工作;完成二期6KV高公段废水泵房进线电源高压电缆移位、中端头及终端头的制作、安装、试验等抢修工作;完成二期#5、#6炉电除尘电场故障检查处理工作;完成机组停备消缺、安全大检查整改、整治工作等等,确保了“迎峰度夏”期间电气设备安全、稳定运行。 电气二次班在机组认真执行设备巡检制度,每天对继电保护装置、电测仪表、直流系统蓄电池等设备进行巡检,确保了电气二次设备安全度夏。 迎峰度夏期间,电气二次班人员积极对待工作,对一些重大缺陷及时响应,并且对一些高峰负荷期间不能消除的缺陷,合理安排时间,调配人员在夜间低负荷时段进行消缺,保证了机组稳定运行,具体低负荷消缺及抢修工作如下: 1、7月24日晚22时,三期运行人员发现#2机6KV A 送风机开关保护有报警信号,通知电气二次班检查,电气二次班左宇、方涛等人接到电话通知后,立即到现场进行检查,发现是保护板有问题,但当时正处在机组负荷高峰时段,机A送风机不能停运。左宇、方涛二人在现场一直等到深夜24时之后,#2机组按计划降负荷运行后,运行人员才操作停运A送风机,左宇、方涛二人立即对保护板进行了更换,处理好这一重大缺陷,消除了机组安全运行隐患。 2、8月10日,电气二次班左宇、方涛、杨荣坪、胡朝

配网班迎峰度夏总结1

配网班2013年迎峰度夏工作总结根据公司的今年的迎峰度夏工作方案及相关文件精神要求,我站本着早布臵、早安排、早落实的原则,按辖区内的实际供电情况,全力做好今年的迎峰度夏工作,保证辖区内的供电安全、有序、正常。现将今年迎峰度夏的工作总结如下: 一、成立了迎峰度夏工作小组, 明确了工作组成员和各成员在此期间的职责,做到分工明确,责任到人.以迎峰度夏工作值班表为基础,分叁批人员轮流值班,在遇突发事故时,人员及时到达事故现场,确保快速,安全的解决事故故障,并制定出在遇重大特大事故时的处理预案.做到安全第一,快速排除故障,及时恢复供电。 二、主要工作举措: 1. 提早准备、切实做好迎峰度夏期间的保电工作。 在3-5月分三个小组对辖区内的18条10kV公用线路及城区变压器高压桩头进行隐患排查,对排查出的10kVXX 线#021杆电缆头脱落及XX低压桩头设备线夹松动发热、XX变压器漏油等缺陷进行了消缺处理,为今年的从容度夏打下坚实的基础。 2.利用红外测温,时时监测线路及设备运行状况 今年的高峰负荷出现时间较早,并且负荷增长过快,导致出现多条10kV重载线路,为确保线路的正常运行,我站

在晚高峰时段,对XX线等10kV线路进行了电缆头、电缆中间头、线路耐张线夹、引流线等线路本体部件,进行红外测温工作,共计测温145次,未发现明显异常,为线路正常运行提供了保障。 3.利用用电信息采集系统进行负荷监测,为变压器及低压配电线路保驾护航 由于城区负荷主要集中在晚上9点至11点之间,我站利用现有的用电信息采集系统在此时段进行负荷监测,时时掌握变压器运行工况。6月20日晚高峰时段,监测到XX变压器(容量为315kvA)三相电流为545A、567A、538A,已属严重超容,如不及时进行处理,将会引发变压器烧毁。我站立即上报上级部门,得到批复后,新增400kvA变压器一台,改接示变压器负荷,消除因变压器过负荷而烧毁造成大面积停电事件。 4.多措并举,加大低电压治理 今年迎峰度夏期间,我站新增低电压报修23起,我站接到报修后,立即组织人员进行现场勘察,根据出现低电压地方的实际情况,采取多种措施进行低电压治理。共更换变压器3台,增加容量220kvA,新增变压器三台,容量700kvA,新架线路8.58km,新架设电缆358米。经过全站职工的共同努力,我站的低电压存量已全部消除完毕,并得到用户一致好评。