当前位置:文档库 › 电气负荷计算试题及答案()

电气负荷计算试题及答案()

电气负荷计算试题及答案()
电气负荷计算试题及答案()

电气(照明)基础试题(二)

姓名:地区:总分:

一、填空(每空1分,共计26分)

1.三相负载有两种接法:星形连接、三角形连接。

4.已知3盏灯的额定值(220V、 100W)分别接于三相四线制中三相完全对称时求中性线I

N

= 0 。

5.电力负荷分三类Ⅰ类负荷、Ⅱ类负荷、Ⅲ类负荷。

6.绘制顺序与读图顺序相反,从分支回路到主干,从平面到系统图。

7.一切消防用电设备均属于一级或二级负荷。

8.根据我国住宅发展,每套住宅供电容量标准,一般可在4~12kW范围选取。

9.某一般商场建筑面积1.2万m2,已知单位负荷指标Kp=80W/m2,计算总有功功率960kW。

10.对于民用建筑内的插座,在无具体电气设备接入时,每个插座按100W计算;计算

机较多的办公室插座,按150W计算。

11. 根据国家设计规范要求照明系统中的每一单相回路的电流不宜超过16A,所接光源不宜超过25个;对于大型建筑组合照明器,每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路电流不应不超过30A。

12. 已知一个3 kW的三相电动机的绕组是星形连接,接在U

L

= 380 V的三相电源上,

,试求负载的U

P =220V及I

P

=5.7A。

13. 某三层楼房,若每层装入照明灯的盏数及每盏灯的额定功率(100W)完全相同。情况1:中性线断开,一楼全部断开,二、三楼全部接通那么二、三两层楼的每盏灯上的电压为190V;情况2:中性线断开,一楼的灯全断,三楼的灯全通,二楼有1/4接通那么二楼的每盏灯上的电压为76V,三楼的每盏灯上的电压为304V。

14. 某新建地下车库照明设备采用白炽灯A相4.8kW,B相5.4kW,C相4kW,

求设备容量Pj=14.2kW

二、选择题:(每题2分,共计24分)

1.对称三相负载接成星形时,其所消耗的功率为接成三角形时消耗功率的(A)

A、1/3

B、1/2

C、相等

D、1

2.照明用电的额定电压通常为220V,在三相四线制电路中,各相上的照明负荷不完全相等,若中线断线,则各相负载上所承受的相电压( B ) 。

A、相等

B、不相等

C、相电压220V、线电压380V

D、相电压220V

3.电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V的白枳灯,负载就采用

(A)联接方式,白枳灯才能在额定情况下正常工作。

A、负载应采用星型联接

B、负载应采用三角形联接

C、直接联接

D、不能相连

4. 中断供电将造成人身伤亡时,应为(A)。

?A. 一级负荷?? B. 二级负荷? C. 三级负荷 D. 一级负荷中特别重要负荷?

5. 对一级负荷中的特别重要负荷(B)。?

?A. 必须要两路电源供电?

?B. 除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统?C. 应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏?D. 可采用一路电源供电,但必须采用应急发电机组作为第二电源

6. 下列各项不是负荷计算的表现形式的是(D)

? A.I

j B.Q

j

C.S

j

D.V

j

7. 进行负荷计算时,单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量(B),应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。?

? ?A. 小于计算范围内三相对称负荷总容量的5%时?

? ?B. 超过计算范围内三相对称负荷总容量的15%时 ?

? ?C. 小于计算范围内三相对称负荷总容量的10%时?

? ?D. 超过计算范围内三相对称负荷总容量的10%时

8. 某车间生产用电设备如下,采用需要系数法计算负荷。冷加工机床:电动机总容量为680kW,需要系数Kx=0.35,;风机和水泵:电动机总容量为740kW,需要系数Kx=0.8,。?

(1) 其视在功率Sjs为(A)。

A. 1192kVA

B. 1059 kVA

C. 953 kVA

D. 1216 kVA ?

(2) 其自然功率因数为(C)。

A. 0.6

B.0.65

C. 0.7

D. 0.75 ?

(3) 在安装无功功率补偿电容器 500kvar后的功率因数为(B)。?

A. 0.94

B. 0.92

C. 0.9

D. 0.88

(4)当电压为380V时的计算电流为(A )。?

A. 1372A

B. 1303A

C. 1806A

D.1449A

三、简答题(每题10分,共计20分)

1.三相交流负载电路的接线方式有几种?试比较其特点。

三相负载的连接方式有星形连接跟三角形连接两种。星星接线,三相电路负载对称时,可以把中线省去,构成三相三线制电路。负载不对称,如果没有中性线,则各相负载上的相电压就会发生变化,负载无法正常工作,甚至会烧坏,因此中性线不能省。三角形连接的三相电路中,三角形连结的相电压与线电压相等。

2.如何计算等效三相负荷?

(1)只有单相负荷时,等效三相负荷可取最大一相负荷的3倍计算。

(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的3倍;多台时取最大线间负荷的3倍加上次大的线间负荷的(3-3)倍。

(3)既有线间负荷又有相间负荷时,应先将线间负荷换算成相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3作为等效三相负荷。

四、计算题(每题15分,共计30分)

1、在饭店中的一组负荷内有空调风机的设备容量为35kW,K d=0.75,cosφ=0.8;电热器的设备容量为18kW,K d=0.8,cosφ=0.8;照明设备容量为40kW,K d=0.8,cosφ=0.98,采用同一线路低压三相四线220V/380V供电,⑴试求这一供电线路上的计算有功、无功、视在功率及电流;⑵要求功率因数补偿到0.95,求补偿电容器的容量。

解答:

1.空调风机:------(2分)

电热器:------(2分)

照明:------(2分)

总容量(不考虑同时系数) ------(5分)

2.补偿电容器容量:------(4分)

2、某大厦内设有一变电站,大厦办公照明设备容量kW 120,8.0=d K ,85.0cos =φ;商场照明设备容量kW 500,85.0=d K ,85.0cos =φ;客房照明设备容量kW 120,4.0=d K ,

9.0cos =φ;

冷冻机组容量2156?kW 台, 冷冻水泵容量430?kW 台,冷却水泵容量422?kW 台,冷却塔容量25.7?kW 台,所有制冷设备组的d K 均取1,8.0cos =φ;电梯容量430?kW 台,1=d K ,5.0cos =φ;有功同时系数9.0=X K ,无功同时系数95.0=X K 。用需要系数法计算变电站总计算有功功率、无功功率、视在功率和计算电流。 解答:

大厦办公照明:------(2分)

商场照明:------(2分)

客房照明:------(2分)

制冷设备:------(2分)

电梯:------(2分)

总容量:------(5分)

临时用电负荷计算实例

临时用电负荷计算实例 一、用电负荷运算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5 KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW) 5.5K W 4、介木机4台(3KW)12K W 5、振动器3台(1.1KW) 3.3K W 6、电焊机1台(25.5KW)25.5 KW 7、镝灯4支(3.5KW)14K W 8、碘钨灯10支(1KW)10K W 9、其他用电10(KW)10K W 10、生活用电10(KW)10K W 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88

5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯kx=1 8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载运算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw 10、生活用电Pj10=Pj×kx=10kw×1=10kw 无功荷载运算: 1、卷扬机Qj1=Pj1×tgφ=6.75kw×1.02=6.89 KV AR 2、砂浆机Qj2=Pj2×tgφ=6.3kw×0.62=3.91 KV AR 3、加压泵Qj3=Pj3×tgφ=2.75kw×0.75=2.06 KV AR

电气负荷计算

学习情境 1 住宅建筑电气照明系统安装 1.1 施工技术准备 1,识图 1)设计说明 (1)设计依据 ① 图纸:建筑专业提供的平面图,立面图,剖面图. ② 规范:《低压配电设计规范》GB50054-95. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008. 《供配电系统设计规范》GB50052-95. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版). 《建筑照明设计规范》GB50034-2004. (2)设计范围 ① 电气照明设计 ②弱电设计(埋管线) 防雷设计. (3)配电系统 ① 负荷:设计负荷每户 10kW. ② 配线:本工程所有配线均为穿管暗配线,室内在板,墙,梁内敷设,各部位管型管径见图中标注和主材表备注栏. ③ 线型线径:管内导线按规定分色.当采用多相供电时,同一建筑物,构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相-黄色,B相-绿色,C相-红色. ④ 电器安装:配电箱,开关箱铁制暗设,底边距地高度 1.8米. ⑤ 开关:暗设距地高度 1.3米. ⑥ 插座:暗设,卫,洗间防溅插座距地高度 1.3米. ⑦ 电视,电话只埋线管,距地高度0.3米. (4)电气安全:卫,洗间作局部等电位联接,等电位做法见 02D501-2. (5)防雷:凡被利用作防雷用的钢筋均应焊接成电气通路.焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: ① 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; ② 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ③ 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ④ 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; ⑤ 除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施. (6)其它 ① 图中未尽事宜由建设单位,施工单位,设计单位协商解决. ② 本工程所用配电箱的生产厂家应具有证认. 2)图例 3)选用标准图集 (1)《室内管线安装》03D301-1~3(2004合计本) (2)《常用低压配电设备及灯具安装》D702-1~3(2004年合订本) (3)《防雷与接地安装》D501-1~4(2003年合定本) (4)《等电位联接安装》02D501-2 (5)《建筑物防雷设施安装》99(03)D501—1

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

空调工程负荷计算实例

空调工程负荷计算实例 七十年代末空调工程负荷用瞬变传热计算代替了稳定传热计算七十年代末空调工程负荷用瞬变传热计算代替了稳定传热计算,,并且区分了得热和负荷的概念了得热和负荷的概念。。八十年代出版的所有空调书籍八十年代出版的所有空调书籍,,如空气调节工程如空气调节工程、、空气调节设计手册调节设计手册、、暖通空调常用数据手册暖通空调常用数据手册、、高层建筑空调与节能等皆引用了动态负荷计算负荷计算。。动态负荷在围护结构方面的计算显得比较繁琐动态负荷在围护结构方面的计算显得比较繁琐,,即便是各种手册采用了一些简化手段用了一些简化手段,,计算工作量也较大计算工作量也较大。。计算软件的产生似乎解决了这一问题计算软件的产生似乎解决了这一问题,,但是应用上也不普遍但是应用上也不普遍,,只有估算最简便只有估算最简便,,捷径行路捷径行路,,人之通性人之通性,,慢慢地被它取而代之了而代之了。。但是估算的根基并不坚实但是估算的根基并不坚实,,偏于保守是不可避免的偏于保守是不可避免的,,总是顾虑怕估算的小了算的小了,,这也是可以理解的这也是可以理解的。。 1、空调工程第一个实例 图1是位于苏州地区旅馆建筑客房的标准层平面简图是位于苏州地区旅馆建筑客房的标准层平面简图,,层高3米,共十层共十层,,24墙两面抹灰墙两面抹灰,,客房为单层塑钢玻璃窗客房为单层塑钢玻璃窗,,面积6m 2,挂浅色窗帘挂浅色窗帘,,屋顶的传热系数为1.19W/m 2℃。客房要求设计干球温度25℃,2人间人间,,新鲜空气量为30m 3/人时人时,,室内平均用电量150W 。走道与楼梯间走道与楼梯间、、电梯间等公用部分电梯间等公用部分,,送冷风保持27℃,客房与走道的温差为2~3℃,可以忽略传热计算可以忽略传热计算,,因而客房的围护结构负荷只有外墙构负荷只有外墙、、外窗外窗、、屋顶等部分屋顶等部分。。从图1可看出可看出,,客房的围护结构的大小和朝向共有6种型式种型式,,并编号如下并编号如下::1.南向南向,,2.北向北向,,3.西南向西南向,,4.西北向西北向,,5.东南向东南向,,6.东北向东北向。。对于顶层多了一个屋面对于顶层多了一个屋面,,编号为1-顶~6-顶。 应用动态传热计算应用动态传热计算,,其最大冷负荷与发生时刻列于表1。

电气设计负荷计算方法

电气设计负荷计算 1.设备组设备容量 采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量e P 。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于断续周期制的用电设备,其设备容量是: 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍。 2.用电设备组的计算负荷 根据用电设备组的设备容量e P ,即可算得设备的计算负荷: 有功计算负荷 e x c P K P = (12-1) 无功计算负荷 ?tg P Q c c = 视在计算负荷 22c c c Q P S +=

或 ?cos c P S = 计算电流 U S I c c 3103 ?= (12-2) 式中 x K ——设备组的需要系数; e P ——设备组设备容量(KW ); ?——用电设备功率因数角; U ——线电压(V ); c I ——计算电流(A )。 上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据。 对于单相用电设备,可分为两种情况: (1)相负荷 相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷。在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设备容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流)。 ?m e P P 3= ?m P ——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相

电气设计的负荷计算方法及其应用

电气设计的负荷计算方法及其应用范围 电气负荷计算方法有:需要系数法,利用系数法,二项式系数法,单位面积功率计算法,单位产品功率计算法等. (1),需要系数法:用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷; (2),利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台娄和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数求得计算负荷; (3),二项式系数法:将负荷分为基本负荷和附加负荷,后者考虑一定数量大容量设备影响; (4),单位面积功率法,单位指标法,单位产品耗电量法等,可用于初步设计用电量指标的估算,对于住宅建筑,在设计各阶段均可使用单位面积功率法. 它们的应用范围各不一样,按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1."在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法."可见:民用建筑电气计算负荷推荐采用需要系数法;这是因为民用建筑中电气设备很少有特别突出的大功率设备,而按照需要系数法简单易行;而在工业建筑中,由于各设备的用电量存的很大差异,用需要系数法进行计算与实际就存在很大出入. 例如:某车间用电设备如下: 电焊机25台,功率分别 为:3.0KVA*8;8KVA*6;16KVA*5;30KVA*2;180KVA*2;200KVA*2;ε=50% 风机:50台,功率均为:2.2KW 机床:66台,功率分别为:7.5Kw*30;15KW*30;30KW*2;45KW*2;90KW*2 吊车:2台,分别为15KW,22KW. 本车间的总配电计算负荷用上述(1),(2),(3)分别如下: (一),采用需要系数法: 电焊机,Kx=0.35, Pjs=Kx*Pe =0.35*972**cosΦ =0.35*972**0.7=168.39Kw Qjs=Pjs*tgΦ=1.02*168.39=171.76Kvar 风机:Kx=0.75 Pjs=Kx*Pe=0.75*50*2.2=82.5KW Qjs=Pjs*tgΦ=0.75*82.5=61.9Kvar 机床:Kx=0.12 Pjs=Kx*Pe=0.12*1005=120.6KW Qjs=Pjs*tgΦ=1.73*120.65=208.6Kvar 吊车:Kx=0.1 Pjs=Kx*Pe=0.1*37=3.7KW Qjs=Pjs*tgΦ=1.73*3.7=6.4Kvar P∑=K∑p*∑Pjs=0.9*374.8=375.19KW Q∑=K∑q*∑Qjs=0.95*374.8=448.66KW S∑==584.86KVA cosΦ∑=0.505

某工厂电力负荷计算示例

某工厂电力负荷计算示例 2、1 负荷计算 2、1、1负荷计算得目得 计算负荷就是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面与仪表量程得依据,也就是整定继电保护得重要数据。计算负荷确定得就是否正确合理,直接影响到电器与导线得选择就是否合理。如计算负荷确定过大,将使电器与导线截面选择过大,造成投资与有色金属得浪费;如计算负荷确定过小,又将使电器与导线运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘过早老化,甚至烧毁,以至发生事故。为此,正确进行负荷计算就是供电设计得前提,也就是实现供电系统安全、经济运行得必要手段。 2、1、2负荷计算得方法 目前负荷计算常用需要系数法、二项式法与利用系数法、利用各种用电指标得负荷计算方法。前两种方法在国内各电气设计单位得使用最为普遍。 1、需要系数法 适用范围:当用电设备台数较多、各台设备容量相差不太悬殊时,特别在确定车间与工厂得计算负荷时,宜于采用。组成需要系数得同时系数与负荷系数都就是平均得概念,若一个用电设备组中设备容量相差过于悬殊,大容量设备得投入对计算负荷投入时得实际情况不符,出现不理想得结果。 2、二项式法 当用电设备台数较少、有得设备容量相差悬殊时,特别在确定干线与分支线得计算负荷时,宜于采用。 3、利用系数法 通过平均负荷来求计算负荷,计算依据就是概率论与数理统计,但计算过程较为复杂。 4、利用各种用电指标得负荷计算方法 适用于在工厂得初步设计中估算符合、在各类建筑得初步设计中估算照明负荷用。 根据计算法得特点与适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。 2、1、3计算负荷得公式

按需要系数法确定计算负荷得公式 有功(kW) P c = K d ·P e (2-1) 无功(kvar) Q c = P c ·tanφ(2-2) 视在(kVA) S c = (2-3) 电流 (A) I c = (2-4) 式中 K d ——该用电设备组得需用系数; P e ——该用电设备组得设备容量总与,但不包括备用设备容量(kW); P c Q c S c ——该用电设备组得有功、无功与视在计算负荷(kW kvar kVA); U——额定电压(kW); tanφ——与运行功率因数角相对应得正切值; I c ——该用电设备组得计算电流(A); 2、1、4负荷计算 1、染车间动力(AP103B) P c = K d ·P e = 67、5×0、75= 50、6kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 50、6×tan(arccos0、8) = 38、0 kvar S c = = 63、3 kVA 2、预缩力烘干机(AP104E) P c = K d ·P e = 50×0、7= 35、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 35、0×tan(arccos0、8) = 26、3 kvar S c = = 43、8 kVA 3、树脂定型机(AP104J) P c = K d ·P e = 150×0、7= 105、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 105、0×tan(arccos0、8) = 78、8 kvar S c = = 131、3 kVA 4、车间照明(AL105C1) P c = K d ·P e = 7、77×0、9= 7、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 7、0×tan(arccos0、6) = 9、3 kvar S c = = 11、7 kVA

注册电气工程师(供配电)案例分析--求解视在功率和计算电流

【08-2-A-8】已知一车间计算负荷S 1=5000kVA ,cos ?1=0.85;二车间计算负荷S 2=4000kVA ,cos ?2=0.95.计算两车间总计算负荷应为下列哪项数值?(不考虑同时系数) (A )9000kVA (B )8941kVA (C )9184kVA (D )10817kVA 答案:【B 】解答过程: 依据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P10,式1.4-5,列表计算如下: 负荷名称计算负荷(kVA )cos?tg?P (kW )Q (kvar )S (kVA ) 一车间50000.850.6242502635二车间40000.950.32938001250总计805038858938解析: 1、考点归属:总视在功率计算。 2、考点分析:1.视在功率S 不能叠加,先转换成有功功P 、无功Q ,相应的有功求和,相应的无功求和,然后在求视在,一定要注意。2.厂区各车间的负荷计算,要再乘一次系数。而各车间变压器的功率损耗是否考虑要看题目情况而定。些种题仅本年度出现过,且计算量小,未来仍有可能出大的计算案例。【题6-10】某车间工段的用电设备的额定参数及使用情况如下: 请回答下列问题,并列出解答过程:(计算时取小数点后两位) 【 11-2-A-9】假设本工段计算负荷105kVA ,供电电压为220/380V 时,本工段计算电流应为下列哪项数值? (A )142.76A (B )145.06A (C )159.72A (D )193.92A 答案:【C 】解答过程: 依据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P10,式1.4-6,I c = = =159.72A 解析: 1、考点归属:线路计算电流。 2、考点分析:线路的计算电流用计算负荷来求,电压用系统标称电压。各个回路的计算电流如何计算见配四的P315表5.2-3。 设备名称额定功率(kW ) 需要系数cosφ备注 金属冷加工机床400.20.5起重机用电动机300.30.5负荷持续率为40%电加热器 20 1.00.98单台,单相380V 冷水机组、空调设备送风机 400.850.8高强气体放电灯 80.900.6含镇流器的功率损耗荧光灯 4 0.90 0.9 含电感镇流器的功率损耗,有补偿 考点4:求解视在功率和计算电流 【题6-10】已知某企业总计算负荷P js =18MW ,Q js =8.8Mvar ,年平均有功负荷系数0.7,年平均无功负荷 系数0.8,年实际工作小时数5000h ,年最大负荷利用小时数3500h 。

民用建筑电气设计手册(学习笔记)

民用建筑电气设计手册 ——学习笔记 一、民用建筑电气工程设计的内容 1、变配电所设计 (1)根据变配电所供电的负荷性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,从而确定所需的独立供电电源个数与供电电压等级,并确定是否设置应急备用发电机组。 (2)进行变配电所负荷计算与无功功率补偿计算,确定无功补偿容量。 (3)确定变压器形式、台数、容量。进行主接线方案选择。 (4)变配电所选址。为了节约电能与减少有色金属耗量,通常应尽可能使高压深入负荷中心。但在建筑高度甚高和大容量负荷相当分散的情况下,也可分散设置多处变电所,其布置方案应经过技术经济进行比较确定。 (5)短路电流计算与开关设备选择。 (6)二次回路方案的确定,继电保护的选择和整定计。操作电源的选择。计量与测量。(7)防雷保护与接地装置设计。 (8)变配电所电气照明设计。 高压与低压配电所的设计、除不需进行变压器选择之外,其余部分的设计内容与变电所设计基本相同。 2、高低压供配电系统设计 (1)输电线路设计 包括:线路路径及线路结构型式(架空线路还是电缆线路)的确定,导线截面选择,架空线路杆位确定及标准电杆绝缘子、金具的选择,弧垂的确定与荷载的校验,电缆敷设方式的确定,线路的导线或电缆及配电设备和保护设备选择,架空线路的防雷保护及接地装置的设计等。 (2)高压配电系统设计 高压配电多采用放射式系统,以增强其供电可靠性与控制的灵活性。对于有多处变压器分散设置的高层建筑,高压配电网络也可以采用环网结构。 主要任务:确定配电电压与网络结构;进行配电线负荷计算;选择开关设备并进行短路校验;拟定二次回路方案并进行继电保护整定计算;选择高压电缆截面、形式,确定配电干线路径与敷设方式。 还应做好防雷击与电气防火设计,以确保安全。 (3)、低压配电系统设计 主要任务:确定低压配电方式与配电网络的结构,其主要内是竖直配电干线与水平配电干线的个数,位置与走向。进行分干线与干线的负荷计算,选择开关设备及导线、电缆、封闭式母线的截面与形式。选择保护装置,进行保护整定计算并保证其级间的选择性配合,以防止穿越性跳闸。确定线路敷设方式,进行电气竖井与配电小间的设计。低压无功补偿容量计算,补偿方式与调节方式的选择。按需配置电气测量与电能计量装置。保护接地、重复接地系统的设计。 3、电力设计 电力设计通常指动力负荷的供电设计。 主要内容:在建筑平面图上确认各动力负荷的位置、容量;按各动力负荷的性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,并采取相应的供电保证措施(如双电源互投的供电方式);确定动力负荷的配电网络形式,通常多采用放射式供电。确定配电装置的位置、选择

全厂用电负荷计算示例

全厂用电负荷计算示例 某厂设有三个车间,其中1#车间:工艺设备容量250 kW、空调及通风设备容量78 kW 、车间照明40kW、其他用电设备50 kW,共计设备容量418 kW。2#车间:共计设备容量736kW。3#车间:共计设备容量434kW。(采用需要系数法)。 全厂用电负荷计算、无功功率补偿与变压器损耗计算及变压器台数、容量和型号的选择示例,计算结果列表如下,详见表4-4 全厂用电负荷计算 表表4-4

注:①2#、3#车间的负荷计算与1#车间的负荷计算类似,从略。 ②本负荷计算中未计入各车间至变电所的线路功率损耗。(只有线路功率损耗很小时,对于变压器容量的选择影响不大时,才可以从略)。

表4-4计算过程如下:按公式(4-6)~(4-14)进行计算 1. 1#车间:车间工艺设备设备Pca= K d·Pe=250 x0.7=175(kW), Qca= Pca·tgφ=175x0.88=154(kvar), 2.空调、通风设备P ca= K d·Pe=78x0.8=62.4(kW), Qca= Pca·tgφ=62.4x0.75=46. 8(kvar), 3.车间照明设 备Pca= K d·Pe=40x0.85=34(kW), Qca= Pca·tgφ=34x0.62=21.1(kvar), 4.其他设备 Pca= K d·Pe=50x0.6=30(kW),

Qca= Pca·tgφ=30x1.02=30.6(kvar), 5. 1#车间合 计ΣPca= 175+ 62.4+34+30+=301.4(kW), ΣQca=154+46.8+21.1+30.6=252. 5(kvar), 6.有功同时系数KΣp=0.9 Pca=ΣP ca·KΣp=301.4x0.9=271.3(kW), 无功同时系数KΣq =0.95 Qca=ΣQc a·KΣq= 252.5x0.95=239.9(kvar), 视在功 率Sca= (kVA) 7.全厂合 计ΣPe=418+ 736+434=1588(kW)

电气设计负荷计算方法

 2.用电设备组的计算负荷 根据用电设备组的设备容量e P ,即可算得设备的计算负荷: 有功计算负荷 e x c P K P = (12-1) 无功计算负荷 ?tg P Q c c = 视在计算负荷 22c c c Q P S += 或 ?cos c P S = 计算电流 U S I c c 3103 ?= (12-2)

式中 x K ——设备组的需要系数; e P ——设备组设备容量(KW ); ?——用电设备功率因数角; U ——线电压(V ); c I ——计算电流(A )。 ?m P ——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相用电负荷,正常工作时,线间负荷换算为等效的相负荷,再按照相负荷求得计算电流。 ?P ——接于线电压的单相设备容量 3.配电干线或变电所的计算负荷 用电设备按类型分组后的多个用电设备组均连接在配电干线或

负荷计算举例

负荷计算实例(需要系数法) P jx=K x×Pe Qjx=P jx×tanφ S jx=jx 2+ P2 jx Q 补偿容量计算 企业、住宅小区或大商业总平均功率因数 1、补偿前的总平均功率因数 cosφ1=2 β +Pjx a ? Qjx 1/1? ( ? /) ? 2、补偿后的总平均功率因数 cosφ2=2 β +Pjx a Qjx ? Qc /) ( ? 1/1? - ? 计算时平均负荷因数a、β相近视,可以取0.7~0.8.通常取0.75 补偿容量的确定: Qc=aхP jxх(tanφ1- tanφ2) 或Qc=aхP jxхq c q c——比补偿功率(千乏/千瓦)(详见表) tanφ1——补偿前功率因数正切值 tanφ2——补偿后功率因数正切值 变压器有功及无功损耗为: △P b=△P k+△P e×(S jx/S e)2 △Q b=△Q k+△Q e×(S jx/S e)2 式中 Sjx——变压器低压侧的计算负荷 Se——变压器的额定负荷(变压器铭牌)容量(KVA)得 △Pk——变压器空载时的有功损耗(铁损)千瓦

△P e——变压器在额定负荷时的有功损耗(铜损) △Qk=Ik%×Se/100 (其中:Ik%为变压器空载电流占额定电流的百分数)△Qe=Ik%×Se/100 (其中:Uk%为变压器短路电压占额定电压的百分数)Se、△Pk、△P e、Ik%、Ik%由变压器资料中查得 比补偿功率qc(千乏/千瓦)(见表)

商业用电负荷计算举例 某超市建筑面积10000㎡,计算负荷详见下表: 负荷计算表 视在功率:S jx==+227.65686.91977.4312625.846142+=1130.22KVA 补偿前平局功率因数:cos φ1=286.91975.0/)7.65675.0(1/1????+≈0.662 要求功率因数cos φ2补偿到0.9,查表得出补偿电容器计算容量为: q c=919.86×0.66≈607千乏 故选两台标准电容补偿柜,每台柜装240千乏电容,合计480千乏

电气设计中负荷计算方法选择与探讨

《电气时代》一一电气设计中负荷计算方法选择与探讨 作者:熊鹰杨林频道:电气发布时间:2008-05-28 电力负荷计算方法包括:利用系数法、单位产品耗电量法、需要系数法、二项式系数法。我国一般使用需要系数法和二项式系数法,前者适用于确定全厂计算负荷、车间变电所计算负荷及负荷较稳定的干线计算负荷;后者用于负荷波动较大的干线或支线。在实际设计和实践中?电力负荷计算的有关计算系数和特征参数的选择都会影响电负荷计算结果,使其偏大、偏高。 电力负荷的正确计算非常重要,它是正确选择供电系统中导线、开关电器及变压器等的基础,也是保障供电系统安全可靠运行必不可少的重要一环。在方案设计与初步设计时,其电力负荷计算过小或过大,都会引起严重的后果。如果电力负荷计算过小,就会引起供电线路过热,加速其绝缘的老化;同时,还会过多损耗能量,引起电气线路走火,引发重大事故。而电力负荷计算过大,将会引起变压器容量过剩,以及供电线路截面过大,相应的保护整定值就会定得过高,从而降低了电气设备保护的灵敏度;与此同时,电力负荷计算过大还增加了投资,降低了工程的经济性。 一般说来,当电力负荷值大于实际使用负荷的10%寸,变压器容量要增加11%厂12%电线电缆等有色金属的消耗量也要增加巧% 20%同时还会增加变压器无功功率所造成的有功电力损耗。由此可见,电力负荷计算在供电设计中,特别是在确定变压器容量时所占据的重要位置。故正确地选择计算负荷方法与特征参数,对电气设计具有特别重要的意义。 电力负荷计算方法概述 电力负荷的变化是受多种因素制约的,难以用简单的计算公式来表示。在实际的工程计算工作中,通常采用的方法有需要系数法、利用系数法、二项式系数法、单位产品耗电量法等进行工业企业供电设计中的电力负荷计算。 1.利用系数法 以平均负荷为基础,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系。 2.单位产品耗电量法 在初步设计阶段对供电方案作比较时,可根据车间的单位产品耗电定额,产品的年产量和年工作小时数来估算。 3.二项系数法 考虑用电设备数量和大容量设备对计算负荷的影响的经验公式。 由于在一条干线上或一个车间里,当有多组性质不同的用电设备时,应根据其工作性质划分成几个用电设备组(一个组的用电设备性质相同)。所以负荷计算应先分单组计算,再进行多组的总计算,计算公式分别如下: (1)单组用电设备的计算负荷 同一组用电设备的工作性质相同,而其中各机器名称和容量不一定相同。 (2)多组用电设备的计算负荷

电气设计负荷计算方法

计算负荷的需要系数法 .设备组设备容量 1 同一类型的首先应将用电设备按类型分组,采用需要系数法时,P用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量。e,其设备容量就是对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等)设备铭牌上所标注的额定功率。对于断续周期制的用电设备,其设备容量是 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取 由于自感式镇带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,值;流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额1.2容量取灯管额定功率的.1倍。定功率的1 2.用电设备组的计算负荷根据用电设备组的设备容量,即可算得设备的计算负荷:P e PP?K(12-1) 有功计算负荷exc?tgQ?P 无功计算负荷cc22??QPS视在计算负荷 ccc P c?S或?cos310S?c I?计算电流(12-2) c U3. ——设备组的需要系数;式中K x;——设备组设备容量(KW)P e——用电设备功率因数角;?;——线电压(V)U 。A)——计算电流(I c)12-2 上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(

因为计算电流是选择导线截面积和开关容计算电流的确定尤为重要,量的重要依据。对于单相用电设备,可分为两种情况: 正常运行时,相负荷的额定工作电压为相电压,(1)相负荷民用建筑中的大多数单相用电设备和相负荷接在火线和中性线之间,应将相负荷尽量均匀地分在供配电设计中,家用电器都属于相负荷。,求得等效的三相设备容3配到三相之中,按照最大的单相设备乘以。量,然后按上述公式求得计算电流(线电流)P?3P?me P?m 最大负荷相的单相设备容量——线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相)线间负荷(2 用电负荷,正常工作时,线间负荷换算为等效的相负荷,再按照相负荷求得计算电流。P?3P?e P?——接于线电压的单相设备容量 .配电干线或变电所的计算负荷3用电设备按类型分组后的多个用电设备组均连接在配电干线或 考虑到各个用电设备组并不同时都以最大负荷变电所的低压母线上,配电干线或变电所的计算负荷应等于各个用电设备组的计算负运行,即配电干线或变电所低压母线上再乘以一个同时系数,荷求和以后,的计算负荷为:?P?K.P??c有功计算负荷 PP?QK.Q???C(12-3) 无功计算负荷1qq22Q?S?P?P视在计算

电气设计中负荷计算方法选择

电气设计中负荷计算方法选择 电力负荷计算方法包括:利用系数法、单位产品耗电量法、需要系数法、二项式系数法。我国一般使用需要系数法和二项式系数法,前者适用于确定全厂计算负荷、车间变电所计算负荷及负荷较稳定的干线计算负荷;后者用于负荷波动较大的干线或支线。在实际设计和实践中.电力负荷计算的有关计算系数和特征参数的选择都会影响电负荷计算结果,使其偏大、偏高。 一般说来,当电力负荷值大于实际使用负荷的10%时,变压器容量要增加11%一12%,电线电缆等有色金属的消耗量也要增加巧%一20%,同时还会增加变压器无功功率所造成的有功电力损耗。 由于在一条干线上或一个车间里,当有多组性质不同的用电设备时,应根据其工作性质

工厂电力负荷计算示例

工厂电力负荷计算示例标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

负荷计算 2.1.1负荷计算的目的 计算负荷是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面和仪表量程的依据,也是整定继电保护的重要数据。计算负荷确定的是否正确合理,直接影响到电器和导线的选择是否合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线截面选择过大,造成投资和有色金属的浪费;如计算负荷确定过小,又将使电器和导线运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘过早老化,甚至烧毁,以至发生事故。为此,正确进行负荷计算是供电设计的前提,也是实现供电系统安全、经济运行的必要手段。 2.1.2负荷计算的方法 目前负荷计算常用需要系数法、二项式法和利用系数法、利用各种用电指标的负荷计算方法。前两种方法在国内各电气设计单位的使用最为普遍。 1.需要系数法 适用范围:当用电设备台数较多、各台设备容量相差不太悬殊时,特别在确定车间和工厂的计算负荷时,宜于采用。组成需要系数的同时系数和负荷系数都是平均的概念,若一个用电设备组中设备容量相差过于悬殊,大容量设备的投入对计算负荷投入时的实际情况不符,出现不理想的结果。 2.二项式法 当用电设备台数较少、有的设备容量相差悬殊时,特别在确定干线和分支线的计算负荷时,宜于采用。 3.利用系数法

通过平均负荷来求计算负荷,计算依据是概率论和数理统计,但就算过程较为复杂。 4.利用各种用电指标的负荷计算方法 适用于在工厂的初步设计中估算符合、在各类建筑的初步设计中估算照明负荷用。根据计算法的特点和适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。 2.1.3计算负荷的公式 按需要系数法确定计算负荷的公式 有功(Kw) P= K·P(2-1) 无功(Kvar) Q= P·tanφ (2-2) 视在(KVA) S= (2-3) 电流(A) = (2-4) 式中 K——该用电设备组的需用系数; P——该用电设备组的设备容量总和,但不包括备用设备容量(kW); PQS——该用电设备组的有功、无功和视在计算负荷(kW); U——额定电压(kW); tanφ ——与运行功率因数角相对应的正切值; ——该用电设备组的计算电流(A);

建筑电气设计负荷计算

建筑电气设计负荷计算1、设备组设备容量 采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量Pe。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的倍。 有功计算负荷 Pc KxPe (12-1) 无功计算负荷 视在计算负荷Qc Pctg Sc Pc2 Qc2或 PcS cos 103 3U (12-2) 计算电流 式中 Kx——设备组的需要系数; U——线电压(V); ——计算电流(A)。 上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据。

对于单相用电设备,可分为两种情况: (1)相负荷:相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷。在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设备容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流)。 3Pm——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷:线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相用电负荷,正常工作时,线间负荷换算为等效的相负荷,再按照相负荷求得计算电流。 2、配电干线或变电所的计算负荷 用电设备按类型分组后的多个用电设备组均连接在配电干线或变电所的 低压母线上,考虑到各个用电设备组并不同时都以最大负荷运行,配电干线或变电所的计算负荷应等于各个用电设备组的计算负荷求和以后,再乘以一个同时系数,即配电干线或变电所低压母线上的计算负荷为: 有功计算负荷 PP KP. Pc (12-3) 无功计算负荷 Qq Kq1. QC 视在计算负荷 22 P QP C g 式中 KI C S3 10C3U (12-4) P,K q ——有功功率和无功功率的同时系数,一般取为~和~; PC ——各用电设备组有功计算负荷之和(kW);——各用电设备组无功计算负荷之和(kvar); QC U ——用电设备额定线电压(V)。

电气设计负荷计算方法

电气设计负荷计算方法 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

计算负荷的需要系数法 1.设备组设备容量 采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量e P 。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于断续周期制的用电设备,其设备容量是 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的 1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍。 2.用电设备组的计算负荷 根据用电设备组的设备容量e P ,即可算得设备的计算负荷: 有功计算负荷 e x c P K P = (12-1) 无功计算负荷 ?tg P Q c c = 视在计算负荷 22c c c Q P S += 或 ?cos c P S = 计算电流 U S I c c 3103 ?= (12-2) 式中 x K ——设备组的需要系数;

e P ——设备组设备容量(KW ); ?——用电设备功率因数角; U ——线电压(V ); c I ——计算电流(A )。 ?P ——接于线电压的单相设备容量 3.配电干线或变电所的计算负荷

工程现场临时用电负荷计算实例

工程现场临时用电负荷计算实例 一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW) 5.5KW 4、介木机4台(3KW)12KW 5、振动器3台(1.1KW) 3.3KW 6、电焊机1台(25.5KW)25.5KW 7、镝灯4支(3.5KW)14KW 8、碘钨灯10支(1KW)10KW 9、其他用电10(KW)10KW 10、生活用电10(KW)10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88 5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯kx=1 8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw