文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院直线加速器室专项施工方案(超厚墙)

医院直线加速器室专项施工方案(超厚墙)

医院直线加速器室专项施工方案(超厚墙)
医院直线加速器室专项施工方案(超厚墙)

直线加速器室专项施工方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

(一)基本概况 (1)

(二)、结构特点 (2)

(三)、施工重点及难点 (3)

三、施工计划 (3)

(一)、工期计划 (3)

(二)、材料及设备计划 (3)

四、施工工艺 (5)

(一)、施工流程 (5)

(二)、主要施工工艺选择 (5)

(三)、模板工程施工工艺 (5)

(四)、钢筋工程施工工艺 (13)

(五)、混凝土工程施工工艺 (17)

六、安全措施.................................................................. 错误!未定义书签。(一)、安全管理组织机构............................................................. 错误!未定义书签。(二)、安全管理措施..................................................................... 错误!未定义书签。(三)、模板、支撑搭设和拆除安全措施..................................... 错误!未定义书签。(四)、砼浇筑时对支模架的控制措施......................................... 错误!未定义书签。(五)、高空作业的安全控制措施................................................. 错误!未定义书签。(六)、应急救援预案..................................................................... 错误!未定义书签。

六、劳动力计划.............................................................. 错误!未定义书签。

七、计算书及相关构造图.............................................. 错误!未定义书签。附图1:墙体支模构造图一............................................................ 错误!未定义书签。附图2:墙体支模构造图二............................................................ 错误!未定义书签。附图3:顶板支撑架立柱布置平面图............................................ 错误!未定义书签。附图4:顶板支撑架剖面图............................................................ 错误!未定义书签。(一)1.3m厚楼板碗扣支撑架计算书.......................................... 错误!未定义书签。(二)2.5m厚楼板碗扣支撑架计算书.......................................... 错误!未定义书签。(三)墙模板计算书....................................................................... 错误!未定义书签。

一、编制依据

1、中国建筑西南设计研究院有限公司提供的《***区一医院医疗综合大楼施工图》及图纸会审纪要、设计变更。

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

3、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162—2008)

4、《大体积混凝土施工规范》(GB50496-2009)

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)

6、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(JGJ166—2008)

7、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质(2009)87号文)

8、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质(2009)254号文)

9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)

10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

11、现行国家相关法律、法规、规范性文件、标准等。

二、工程概况

(一)基本概况

1、本工程总建筑面积105374.79平方米,建筑物相对高度75.50米,地下1层,地上18层。其中医技及住院楼部分采用现浇钢筋混凝土框架抗震墙结构体系,框架及抗震墙抗震等级为一级。门诊楼由其中三部分组成,均采用现浇钢筋混凝土框架结构体系,除图中特别标明外框架抗震等级为二级。本工程基础形式为医技及住院楼采用筏板基础及柱下独立基础,门诊楼采用柱下独立基础。

2、在地下室内设有1间医用直线加速器室,由于其有一定放射性,设计为超厚墙板钢筋混凝土结构。

(二)、结构特点

直线加速器房位于地下室内2-16轴~2-19轴交2-C轴~2-F轴范围,该范围地下室层高6.450m。因需具有一定防辐射要求,设计为超厚墙、板钢筋混凝土结构,墙厚1.0m、1.2m、1.3m、2.5m,顶板厚度1.3m、2.5m,详图2-1、2-2。墙板混凝土强度等级C40,掺加适量聚丙烯纤维。

图2-1 直线加速器房平面图

图2-2 直线加速器房剖面图

全文地址请搜索:医院直线加速器室专项施工方案(超厚墙)

(三)、施工重点及难点

1、直线加速器房顶板厚度1.3m、2.5m,每平方米自重达到32.5KN/m2 、62.5KN/m2 ,根据建质(2009)87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,施工总荷载超出15KN/m2 ,模板支撑属于超出一定规模的危险性较大的分项工程。模板支撑系统的设计、施工需重点控制,确保安全。

2、由于直线加速器具有高放射性,主要用于肿瘤的治疗,该部位墙板厚度均超过1m,属于大体积混凝土,施工中需重点控制混凝土的配制、浇筑,采取专门的保温养护措施,避免混凝土裂缝。

三、施工计划

(一)、工期计划

本工程地下室结构施工计划为2011年4月27日至2011年7月2日共67天,其中直线加速器室施工计划为2011年5月下旬至2011年6月上旬,施工安排如下:测量放线1天,墙筋绑扎2天,墙模支设5天,顶板支撑搭设4天,顶板钢筋绑扎5天,砼浇筑2天。

(二)、材料及设备计划

四、施工工艺

(一)、施工流程

测量放线→墙钢筋绑扎→墙内循环冷却水管预埋→墙模板支设→顶板支撑架搭设→顶板钢筋绑扎→隐蔽验收→混凝土浇筑

(二)、主要施工工艺选择

1、墙竖筋采用电渣压力焊连接,柱竖筋采用直螺纹机械连接,板筋≥Φ20的采用机械连接,顶板上部筋支撑采用铁马凳。

2、因墙体厚度大,墙体模板采用18后腹膜胶合板,对拉螺栓采用Φ16,内龙骨采用型钢,外龙骨采用双钢管。

3、顶板支撑采用碗扣脚手架。

4、混凝土采用商品混凝土,混凝土的材料、配合比设计按大体积混凝土要求。混凝土的浇筑采用2台HBT90地泵配合布料机进行浇筑。

5、混凝土浇筑后按大体积混凝土要求进行测温监控,为降低混凝土浇筑后内部温度,在墙板内埋设循环冷却水管道。

6、混凝土表面采取保温保湿养护措施,墙体表面挂双层麻袋,顶板底模采用双层18厚胶合板中间夹一道塑料薄膜,楼面采用双层塑料薄膜中间夹50厚草垫的保温养护措施。

(三)、模板工程施工工艺

〈模板设计〉:

1、墙体模板

墙体模板采用1830mm3915mm318mm厚覆膜胶合板,墙体加固采用Φ16对拉螺栓间距@500mm3500mm,内龙骨竖向布置,采用10号槽钢间距@250,外龙骨采用双钢管。详附图1、2。

墙体模板外围在筏板浇筑时预埋三排Φ25短钢筋间距@900,在墙体模板支设完成后,外围一周采用斜钢管对墙体上、中、下进行加固支撑,防止涨模。详图4-1。

图4-1 外围墙体加固示意图

2、顶板模板

顶板模板采用1830mm3915mm318mm厚覆膜胶合板,由于板底保温要求,板模采用双层覆膜胶合板,中间夹一层塑料薄膜,兼起保温养护作用。覆膜胶合板下铺50 mm 390mm木方间距@150(1.3m厚板)、10号槽钢间距@200(2.5m厚板),1.3m厚板木方下设10号工字钢托梁,2.5m厚板板下设100mm3100mm木方托梁。

2.5m厚板下口超出1.3m厚板的部分侧模采用1830mm3915mm318mm厚覆膜胶合板,竖向内龙骨采用10号槽钢,设置间距@250,外龙骨为双钢管,自板底起200处开始设置Φ16对拉螺栓,竖向间距@400,横向间距@500。

顶板模板详图4-1。

图4-2 楼板模板示意图

3、顶板模板支撑系统

(1)、顶板支撑系统采用碗扣脚手架,立杆采用LG-120型、LG-180型,每隔60cm 设一副碗扣接头,横杆采用HG-30型和HG-60型。1.3m厚顶板立杆间距600 mm3600mm,横杆步距1200mm,立杆顶设可调托座,托梁采用100 mm3100mm木方。2.5m厚顶板立杆间距600 mm3300mm,横杆步距1200mm,立杆顶设可调托座,托梁采用100 mm 3100mm木方。

(2)、立杆底部采用10mm钢垫板,在钢板中部焊φ25的钢筋150长形成底座,立杆套于钢筋上,底座详图4-1。

图4-3

(3)、沿架体外围采用Φ4833.5钢管设置竖向连续剪刀撑,并在架体四角设置灯笼形竖向剪刀撑间距小于10米,灯笼形竖向剪刀撑的顶部及底部设置水平剪刀撑,剪刀撑与碗扣架体采用扣件连接。具体位置详附图3。

(4)、纵横水平杆侧向上、中、下三处加可调托座与墙体加固系统顶紧,在墙体混凝土先浇筑的情况下,可有效提高支撑系统的整体稳定性。

(5)、顶板支撑系统详细构造详附图3、4

〈材料要求〉:

1、钢管、扣件

(1)钢管:符合现行轨迹标准《直缝结构钢》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的Q235普通钢管要求,并应符合《碳素结构钢》GB/T700中Q235A级钢的规定。

不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管。

钢管规格采用φ48 33.5。

钢管上严禁打孔。

(2)钢管扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,钢铸件应符合现行国架标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352中规定的ZG200-420、ZG230-450、ZG270-500、ZG310-570号钢的要求。

钢管扣件应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定。

扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N2m时,不得发生破坏。

扣件在使用前应由专人进行质量检查,有脆裂、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

2、碗扣钢管及配件

(1)采用钢板热冲压整体成形的下碗扣,钢板应符合GB700 标准中Q235A 级钢的要求,板材厚度不得小于6mm。并经600~6502C 的时效处理。严禁利用废旧锈蚀钢板改制。

(2)、立杆连接外套管壁厚不得小于3.5+0.025mm,内径不大于50 mm,外套管长度不得小于160mm,外伸长度不小于110mm。

(3)、立杆上的上碗扣应能上下串动和灵活转动,不得有卡滞现象;杆件最上端应有防止上碗扣脱落的措施。

(4)、立杆与立杆连接的连接孔处应能插入Φ12mm 连接销。

(5)、在碗扣节点上同时安装1—4 个横杆,上碗扣均应能锁紧。

(6)、构配件外观质量要求:

1)钢管应无裂纹、凹陷、锈蚀,不得采用接长钢管;

2)铸造件表面应光整,不得有砂眼、缩孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷,表面粘砂应清除干净。

3)冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷;

4)各焊缝应饱满,焊药清除干净,不得有未焊透、夹砂、咬肉、裂纹等缺陷;

5)构配件防锈漆涂层均匀、牢固。

6)主要构、配件上的生产厂标识应清晰。

3、焊接材料

符合《碳钢焊条》GBT5117的规定。

4、胶合板板材

采用18mm厚覆膜胶合板板材。

(1)板材表面应平整光滑,具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜,并应具有保温性能好、易脱模和可两面使用等特点。

(2)各层板的原材含水率不应大于15%,且砼一胶合板各层原材间的含水率差不应大于5%。

(3)胶合模板应采用耐水胶,其胶合强度不应低于木材或竹顺纹抗剪和横纹抗拉的强度,并应符合环境保护要求。

(4)木胶合板厚度18mm,技术性能应符合:

1)不浸泡、不蒸煮:剪切强度1.4~1.8N/mm2;

2)室温水浸泡:剪切强度1.2~1.8N/mm2;

3)沸水煮24h:剪切强度1.4~1.8N/mm2;

4)含水率:5~13%;

5)密度:450~880Kg/m3;

6)弹性模量:4.53103~11.53103N/mm2。

3、木枋、板材

(1)立柱下的木垫板为通长设置,厚度不小于50mm,宽度不小于300mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。凡有腐朽、斜纹、扭曲、破裂的木板均不得使用。

(2)楼板底模下的木楞采用50390木枋。木枋断面尺寸必须满足。

(3)木枋、木板的材质标准应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的规定。其含水率不应大于25%,不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。

〈模板安装〉:

1、墙体模板安装控制要点

(1)、墙体模板安装顺序:

1)弹好墙体的墙身线及外引200做控制线。

2)墙筋绑扎完毕,水电的盒、预埋件安完,办完隐检手续。

3)为防止模板下口跑浆,抹砂浆找平层,但找平层不能伸入线内。

4)安内横墙模板→安内纵墙模板→安外墙内模→安外墙外模→预检

(2)、模板安装技术要点:

1)保证模板位置准确、垂直、平整,角模与平模顺直。

2)模板安装前必须清理干净刷均脱模剂。

3)吊运时应防止碰撞,堆放合理(75°~80°),就位平稳、准确,不得碰砸楼板及其它已施工部位,不得兜挂钢筋、架子等。

4)在安装模板前,墙根的水泥砂浆找平层已经抹完并已经终凝,同时在模板底口与楼面接触面的地方粘贴海棉条,海绵条应距模板内侧3mm,避免压入砼中。

5)将一侧墙模板按控制线安装就位,穿入穿墙螺栓,上好背楞并将模板临时予以支撑固定,防止倾倒,然后按控制线安装另一侧模板(注意将螺栓眼对正,保证螺栓垂直墙模),上好背楞戴上蝶形扣将螺母拧紧。

6)模板安装完毕后,全面检查扣件、螺栓否紧固、稳定,无误后将模板斜撑支设到位。

7)再次检查模板垂直度、位置是否正确,拼缝及下口是否严密。办完预检手续。

8)应注意的质量问题:

a.墙身超厚:由于墙身放线时误差偏大,模板就位调整不认真,穿墙螺栓没有上齐拧紧。

b.墙体表面粘连:模板清理不好,涂刷隔离剂不均、拆模过早造成。

c.模板缝隙过大跑浆:模板拼装时缝隙过大,连接固定措施不牢靠,应加强检查,及时处理。

d.墙模入墙过深:支模时纵横向墙模搭接不平。加强自检,及时修理。

e.严格控制模板上口标高。

2、顶板模板的安装顺序及技术要点

(1)、顶板模板安装顺序:

搭设支架→安装主、次龙骨→调整楼板上下皮标高及起拱→铺设模板块→检查模板上皮标高、平整度

(2)、模板安装技术要点:

1)所有1003100小龙骨上下刨光高度尺寸一致。

2)板面边齐墙模内口,板与板间拼接紧密。

3)板顶标高应严格控制,两块多层板的高低差不大于1mm。支模前按混凝土墙50cm 线引测弹出板底标高线和模板厚度线,

〈顶板支撑系统搭设〉:

1、工艺流程

碗扣式钢管脚手架从中间向两边分层、分段纵向搭设,搭设顺序为:测量放线→安放立杆底座(并固定)→树立杆→安装底层(第一层)横杆→接头销紧→安装上层立杆→紧立杆连接销→安装横杆→直到达到设计高度→安装顶杆→安装顶撑→安装剪刀撑。

2、测量放线

根据支撑架平面布置图(附图3)在浇筑完成的筏板面弹出立杆定位点,按定位点放置钢垫板,需注意的是在筏板浇筑时严格控制碗扣架体范围的找平(按标高、平整度小于5mm控制)。

3、树立杆、安放扫地杆

根据脚手架立杆的设计位置放线后,即可安放立杆垫座,并树立杆。脚手架底层的立杆应选用1.2米和1.8米两种不同长度的立杆互相交错参差布置,使立杆的上端不在同一平面内,接头错开,到架子顶部时再分别采用1.2米和8米两种长度的立杆接长。

在树立杆时,应及时设置扫地杆,将所树立杆连成一整体,以保证架子整体的稳定。

4、安装底层横杆

将横杆接头插入立杆的下碗扣内,然后将上碗扣沿限位销扣下,并顺时针旋转,靠上碗扣螺栓旋面使之限位销顶紧,将横杆与立杆牢固的连在一起,形成框架结构。碗扣式钢管脚手架底层的第一步搭设十分关键,因此要严格控制搭设质量,当组装完第一步横杆后,应进行检查。

5、接立杆

立杆的接长是靠焊于立杆顶部的连接管承插而成。立杆插入后,使上部立杆底端连

接孔同下部立杆顶部连接孔对齐,插入立杆连接销锁定即可。

6、重复以上操作至架体顶部,立杆顶部安放可调托座并按支模高度调平,可调托座伸出立杆顶的长度不大于200mm。

7、安装剪刀撑

剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角为45-60°,且应支设在主立杆处。由于架体高度不大,剪刀撑钢管使用定尺钢管

〈支撑系统搭设的验收要求〉:

1、立杆垂直度偏差:纵横向偏差不大于H/400,且不大于60mm。

2、水平杆水平偏差:纵横向水平杆的水平偏差不大于总长度的1/300,且不大于20mm。

3、立杆上碗扣应可靠锁紧。

4、立杆上下端的紧固:立杆下段必须与垫板顶紧,不得出现缝隙,上端采用顶托与梁板底模抵紧,保证顶托与底模的接触面为面接触,不得出现点接触的情况。

5、支模架的各项构造要求必须严格按照本方案,不得随意进行调整。

6、架体搭设完成,应由监理、技术负责人、方案编制人、安全工程师、模板工长进行检查验收,合格后方可使用。

〈模板拆除〉:

1、拆模时间按大体积混凝土要求,在混凝土内部温度与大气温度持续3天不超过25。C时方可拆除。顶板拆模还需满足混凝土强度达到100%的要求,具体操作时,现场留置同条件养护试块来控制底模及支架的拆除。

2、拆模应从直线加速器室门口向内逐步进行。

3、拆模前应全面检查架子的扣件连接、支撑体系、固结点是否稳固,若不符合安全要求应加固处理。

4、模板拆除顺序遵循:“先支后拆、后支先拆,先拆不承重的模板,后拆承重部分模板,自上而下,支架先拆侧向支撑,后拆竖向支撑的原则。”

5、当拆除梁下的立杆时,应先从跨中开始对称地分别向两端拆除,拆除时严禁采用连梁底板向旁侧一片拉倒的拆除方法。

6、支撑架的水平横杆超过2层时,应先拆除2层以上的拉杆,当拆除最后一道水平拉杆时,应和立杆同时拆除。

7、模板拆除由同一个作业班组人员施工,由于支模时已考虑到拆模的安全与方便,且拆模时其班组人员熟知情况,易找到关键点、位,对拆模的进度、安全、模板及配件保护都有利。

8、拆模时不得用钢棍或铁锤猛击乱撬,以防砼外观及内部受损,严禁拆下的模板自由坠落于地面。

9、拆模时模板下方不得留人。

10、拆模前应办理拆模申请表,按要求由项目技术负责人、监理工程师签字确认后方可拆模。

(四)、钢筋工程施工工艺

〈钢筋工程施工工艺流程〉:

1、墙体钢筋绑扎工艺流程:

弹放位置线、模板线→检查调整立筋的位置→立筋绑扎→水平钢筋绑扎→拉筋绑扎→安装上部控制立筋位移的卡具→安装保护层垫块→自检、互检→报监理隐检

2、柱钢筋绑扎工艺流程:

弹放位置线、模板线→检查调整立筋的位置→立筋绑扎→箍筋绑扎→拉筋绑扎→安装上部控制立筋位移的卡具→安装保护层垫块→自检、互检→报监理隐检

3、顶板钢筋绑扎工艺流程:

清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→支放垫块放置马凳筋→绑上层钢筋→自检、互检→报监理隐检

4、钢筋中铁马凳及垫块的设置

为了保证顶板顶层钢筋位置,在板中间距1000mm梅花形布置铁马凳,铁马凳采用Φ25钢筋制作,高度为上层钢筋下口至板底之间的距离,见下图。为了保证钢筋保护层的要求,在钢筋下部设置20mm厚的花岗石垫块,间距为1000mm,梅花形布置。墙柱竖筋保护层控制采用定型塑料保护层卡,设置间距不大于500。

图5-1 顶板铁马镫布置及做法图

〈钢筋原材料质量控制〉:

对于在主体结构中起核心作用的钢筋工程,必须在施工的全过程中采取动态控制,严格的执行“三检制”,认真的跟踪检查,其重点控制的内容包括以下几方面。

1、钢筋的检验应符合以下要求:

(1)钢筋的外观检查。检查内容:直径、标牌、外形、长度、劈裂、弯曲、裂痕、锈蚀等项目,如发现有异常现象时(包括在加工过程中有脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常时)应拒绝使用。

(2)钢筋试验的力学性能中,屈服点(强度)、抗拉强度、伸长率、冷弯四项指标,均应符合现行国家标准的规定。

(3)抽样数量:每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重

量不大于60t。

(4)对一、二级抗震等级,钢筋检验所得的强度实测值应符合下列规定:钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

2、对进场的钢筋有下列情况之一者,必须按现行国家标准的规定对该批钢筋进行化学成份检验和其他专项检验

(1)无出厂质量证明书、牌号不明或发现有怀疑的技术数据时;

(2)在加工过程中,发现机械性能有明显不正常的;

(3)虽有出厂力学性能指标,但外观质量缺陷严重的;

(4)进口钢筋须经力学性能、化学分析和焊接试验,并有明确结论后才能使用。〈钢筋的配料〉:

钢筋配料是根据设计图中构件配筋图,先绘出各种形状和规格的单根钢筋简图并加以编号,然后分别计算钢筋下料长度和根数,填写配料单,经审查无误后,方可以对此钢筋进行下料加工,所以一个正确的配料单不仅是钢筋加工、成型准确的保证,同时在钢筋安装中不会出现钢筋端部伸不到位,锚固长度不够等问题,从而保证钢筋工程的质量。因此对钢筋配料工作必须认真审查,严格把关。

〈钢筋的下料与加工〉:

1、钢筋除锈

钢筋的表面应洁净,所以在钢筋下料前必须进行除锈,将钢筋上的油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈清除干净。对盘圆钢筋除锈工作是在其冷拉调直过程中完成;对滚压直螺纹钢筋采用套丝机在套丝过程中完成钢筋除锈。

2、钢筋调直

采用钢筋调直机进行钢筋冷拉调直;I级钢筋的冷拉率不宜大于4%;II级钢筋的冷拉率不宜大于1%。钢筋经过调直后应平直,无局部曲折。

3、钢筋加工工艺

其允许偏差见下表:

(2)钢筋配料:钢筋配料前,应仔细看图纸中的有关要求,熟悉并掌握后,按照钢筋的有关要求进行钢筋抽样,在抽样单上详细标明钢筋的品种、规格、加工长度、数量、使用部位等。便于施工人员对照料单配料加工。

〈钢筋绑扎要求〉:

1、墙体钢筋绑扎前检查校正竖筋位置,检查焊接接头外观质量,按水平筋设计间距在竖筋上用粉笔画出间距线,水平筋依线绑扎。墙体拉钩应安装在竖筋与水平筋相交的节点处,拉钩两端弯钩角度应为135。。

2、板筋绑扎前将板模上的木屑、杂物清理干净,沿模板边50mm处画出起始线,中部钢筋位置以两起始线间距离按不大于设计间距的尺寸均分。底筋绑扎完成后安放铁马镫进行上部钢筋绑扎。本工程墙板厚度大,要求墙板钢筋均满扎。

3、钢筋绑扎完成后,支模前墙体采用塑料保护层卡按间距5003500布置,板采用花岗石垫块按间距100031000布置。

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法如下表

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

注:1.检查预埋件中心线位置时,应沿纵横两个方向量测,并取其中较大值。

2.表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格率应达到90%以上,且不得超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

(五)、混凝土工程施工工艺

〈混凝土配合比设计〉:

1、大体积混凝土配合比设计

(1)、针对本工程底板混凝土的具体情况,配合比应重点突出以下几点:低水胶比、掺加具有复合功能的外加剂、大量采用优质掺合料、制备过程中,应充分应用以上措施,改善混凝土的施工性能和耐久性能。在解决好混凝土的力学性能和耐久性能的前提下,还必须采取措施,预防混凝土碱骨料反应的发生。

(2)、混凝土原材料的选用。选用优质的原材料。同时加强对进场的每批原材料的检验,确认原材料批量中存在的个体差异。为了避免混凝土出现色差,从工程开始施工到工程完工,保持原材料和配合比得一致性。根据我们使用原材料的经验,对该工程采用以下原材料:

1)、水泥:

选用质量稳定、活性较高、需水量低、流变性能好的P.O42.5水泥,C3S含量≥55%,C2S含量≥25%,C3A含量≤8%,碱含量≤0.6%的低收缩水泥。对于大体积混凝土同样选用P.O42.5水泥,同时掺加粉煤灰,可以降低最高温升。

2)、砂:

采用天然砂,细度模数 2.30—2.90,含泥量≤2.5%,内照射指数与外照射指数均≤

1.0%的Ⅱ区中砂,且属低碱活性集(B类)。配制大体积混凝土采用区中砂, 细度模数

2.30~2.90,大体积混凝土强度等级为C40,胶凝材料用量相对较少,不适宜用较粗的砂。

3)、石:

采用含泥量≤1.0%,泥块含量≤0.50%,针、片状颗粒含量≤15%,压碎指标值≤10%,内照射指数与外照射指数均≤1.0%连续粒级碎石,且属低碱活性集料(B类)的连续级配碎石,大体积混凝土采用5~26.5 mm连续级配碎石。

4)、掺合料:

采用细度≤12%,烧失量≤5%,需水量≤95%的Ⅰ级粉煤灰。

5)、外加剂:

采用氨基磺酸盐或奈系非引气型高效减水剂,减水率大于20%,收缩率比≤120%,不含氯离子和氨根离子,且对钢筋无锈蚀作用。

2、混凝土配合比

根据以上所述,本工程直线加速器室砼强度等级C40,混凝土配合比根据原材料试配确定如下表:

塌落度:160±20。

……

全文请搜索:医院直线加速器室专项施工方案(超厚墙)

内墙涂料施工方案 (1)

神华小区二期工程17#楼 内墙涂料工程施工方案 一、工程概况 本工程为神华新村二期N6标段住宅小区项目工程,位于神木县新村,地上为26层地下3层住宅及3#地下车库,结构形式为剪力墙结构,建筑物高度95.7m,由17#楼及地下车库组成,建筑面积为21114.01㎡。 根据神木新村神华小区二期工程17#楼图纸设计和陕09J01图集做法,本住宅楼住宅门厅、公共走廊、楼梯间墙面和顶棚均为乳胶漆墙面。 二、编制依据 (1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210--2013 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 (3)《建筑装饰装修工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-001-2013 (4)神木新村神华小区二期工程17#住宅楼施工图纸 三、施工部署 1、技术准备 (1)熟悉设计图纸和要求,根据有关标准、规范选定用料,编写施工方案或技术措施,计算材料需用量计划,编写技术安全交底。 (2)组织安排样板施工 2、材料准备 (1)材料的品种、规格、技术性能应满足设计要求; (2)材料和产品必须有出厂合格证、技术性能检测报告、使用说明书,技术性能必须符合国家有关产品质量标准。 (3)水性涂料(乳胶漆)是乳液型涂料的一种,具有有机溶剂含量低、无毒、无污染、节约资源、施工方便、装饰效果好等特点,以及良好的耐水性、耐

候性、抗污染性等理化性能,广泛应用于中高档建筑的内外墙面涂饰工程。选择该品种时,应比较每种涂料的每平方米遮盖率、涂料的环保性能、耐久年限等。应根据设计要求、使用部位、使用环境、施工气温等条件来选用,同时应选用同一批号的产品,并一次备齐; (4)腻子用料:尽量使用涂料制造商配套生产的产品、如现场配制内墙腻子,其用料和配合比参考附表。所用材料水泥、大白粉、滑石粉、羧甲基纤维素、801胶等生产厂家很多,质量差异也很大,所以必须用正规厂家的产品。 (5)材料的运输、存放、管理,应按产品使用说明书要求分类存放管理。 3、主要机具 砂浆搅拌机、瓷砖切割机、手电钻、冲击电钻、铁板、阴阳角抹子、铁皮抹子、木抹子、托灰板、木刮尺、方尺、铁制水平尺、小铁锤、木锤、錾子、垫板、小白线;开刀、墨斗、小线坠、小灰铲、盒尺、钉子、红铅笔、工具袋等。 4、作业条件 (1)室内(包括地面)或室外抹灰工作已全部结束,且新抹砂浆常温要求龄期7d以上,现浇混凝土(清水混凝土)常温要求28d以上。 (2)基层基本干燥,含水率不大于8%-10%,具体根据所用产品要求。 (3)门窗设备管线安装全部完毕,安装孔口、墙面孔洞已封堵修补完毕,且已达到干燥要求。 (4)室内墙面涂饰时,吊顶、门窗玻璃、木装修已经完成,油漆只剩最后一道。 (5)采用喷涂工艺,对不喷涂部位已经做好遮挡。 (6)样板已经鉴定合格。 (7)施工温度5℃-35℃,应符合所用产品的具体要求。 四、施工工艺 1、工艺流程: 清理基层--刷乳胶液一遍--填补缝隙、局部刮腻子、修补阴阳角、顶拼缝处理磨平--满刮1~3 遍腻子--砂纸磨光--刷第一遍--遍乳胶漆--复补腻子砂纸磨平--刷第二遍乳胶漆--复补腻子--砂纸磨平、磨光--刷第三遍乳胶漆

地下室基础模板施工方案

1.工程概况 1.1XXXX国际会展中心X号地块X项目位于XXX区域内,展馆整体呈扇形布置。 1.2XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区,建筑面积约为10万平方米。 1.3XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区,基础形式为桩基础、独立柱基加抗水板,结构体系为框架—剪力墙,工程设计使用年限50年,建筑安全等级为二级,抗震设防烈度9度。 1.4XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区地下一层,地上三层,建筑总高度39.4m。 1.5本工程±0.000绝对高程189 2.30m。 2.基础情况说明 XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区区、7区基础形式为承台下部预应力混凝土管桩或预制钢筋混凝土方桩。基础承台之间设置地梁连接,地下室底板大面为500mm厚抗水板,局部为800mm厚筏板。 3.编制依据和说明 3.1编制依据 3.1.1深圳中深建筑设计有限公司所提供的本工程地下室施工图 3.1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 3.1.3《建筑工程模板施工手册》(第二版)修订本 3.1.4《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162-2008 3.1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011

3.1.6《建筑施工手册》(第四版) 3.1.7现行施工规范、标准和云南省及昆明市相关施工管理规定。 3.2编制说明 3.2.1本方案仅用于XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区区、7区地下室基础模板施工。 3.2.2方案中未标注计量单位的均以“mm”为单位。 4.基础模板施工准备 4.1技术准备 4.1.1项目部应组织相关人员认真熟悉地下室基础设计图纸和相关规范,确定本工程模板选型及支设构造。 4.1.2在熟悉设计图纸和规范前提下,编制切实可行、操作性强的模板安拆方案。 4.1.3按施工方案和技术规程对操作者以书面形式进行技术、安全交底工作。 4.1.4模板安装完成后应由模板施工班组、分管工长和责任工长共同检查合格签署验收单,拆除时经共同检查下达拆除通知单后方可进行操作。 4.1.5做好模板施工施工过程中的检查、检验记录,并及时进行整理,以保证技术资料的及时、完整。 4.2材料准备 4.2.1充分熟悉地下室设计图纸和施工方案,准确提出各种支模形式需用主材和辅材计划。 4.2.2应认真做好各种进场材料及材质合格证、试验报告的检查、收集工作,不

地下室工程施工方案[新]

地下室专项施工方案 第一节施工准备 施工前我们将做好前期的技术准备工作:施工前认真组织图纸会审及设计交底工作,做好变更记录;并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高,轴线控制点等资料。 第二节工程测量 (一)制定测量方案的基本原则。 以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系,保证建筑物定位准确,保证轴线、标高正确。 1、施工平面控制网的测点 2、根据业主提供的测量控制点在场区内引测3~4个控制点桩位,用经纬仪定出 主控制轴线,(15/OC)轴、(1/OC)轴、(28/T)轴、(29/A)轴为主控轴线,并根据主控轴线弹出其他轴线位置。 地下室施工完毕后,在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。 主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。 2、标高控制 (1)在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用DS2水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼”上顶线为标高基准,同一区域、同一层平面内红“▼”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”上顶线以作校核。

(2)±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 (3)在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建筑物的质量要求。 (二)高程基准点的测设对水准点的检测及要求 (1)对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。 (2)对检测后的数据须采用微机电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。 (三)控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设在坚固地方,桩顶周围砌筑20cm高的保护台。 ·第三节土方开挖 一、基坑特点 本工程为南长区外包服务基地项目,基坑西临南湖大道,北临居民围护河道,南临扬名工业路大道,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近河道,开挖深度在5.95米、6.45米、局部在8.75米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见上海市岩土工程勘察设计院编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水3—4天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,在沉降后浇带端头处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序

内墙腻子涂料施工方案及施工工艺流程

内墙腻子涂料施工方案 及施工工艺流程 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

内墙腻子涂料施工方案及施工工艺流程一、材料及机具准备 涂料、填充料、高凳、脚手板、腻子托板、滚筒、刷子、排笔、小漆桶、砂纸、橡皮刮板、腻子槽、擦布、棉丝、半截大桶等。 二、作业条件 1、面应基本干燥,基层含水率不得大于10%。 2、抹灰作业已全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕。 3、门窗玻璃应提前安装完毕。 4、大面积施工前应做好样板,经验收合格后方可进行大面积施工。 三、质量要求 水性涂料涂饰工程质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 (GB50210-2001)的规定。

四、工艺流程 基层处理→修补墙面→第一遍刮腻子,磨平→护角条→第二遍刮腻子,磨平→刷第 一遍涂料→刷第二遍涂料 五、施工工艺 1、刮腻子前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水(水:乳液为5:1)要喷刷均匀,不得 有遗漏。 2、满刮腻子,刮腻子时应横竖刮,即第一遍腻子横向刮,第二遍腻子竖向刮。注意 按搓和收头时腻子要刮净,每道腻子干燥后应用砂纸打磨,将腻子磨平后并将浮 尘擦净。 3、护角条,用腻子制作膏状桨料,搅拌均匀,将桨料抹在墙角的两边,并且保持一定的厚度; 将护角条紧贴墙角,找准水平垂直,刮去孔洞溢出的桨料;干燥后用砂纸打磨。

4、涂刷第一遍涂料,涂刷时应先上后下。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用砂 纸磨光。隔1天后,可涂刷第二遍。 5、在第二遍操作时不宜来回多次涂刷,以避免溶松第一遍漆膜,或出现显着的漆刷 涂饰痕迹,影响质量。注意涂料遮盖力情况,以便随时掌握和调整涂饰的松紧, 确保涂料色泽的均匀性。 六、成品保护 1、施涂时首先清理好周围环境,防止粉尘飞扬而影响涂饰质量。 2、不得污染窗台、门窗、玻璃等已完成的分项工程。 3、涂饰墙面完工后,要妥善保护,不得磕碰、污染墙面。 七、安全措施 1、所有工人应严格执行并避守安全操作规程,加强职业健康安全意识,上架施工时 佩藏个人防护用品。尤其注意要系好安全带。 2、外架使用前应对整个架体进行检查和检修,验收合格后方可使用。 3、在脚手架上施工,面砖及小型工其等应放在不易掉落的地方,以免离空落物伤 人。 施工时不得出现立体交叉作业。 项目经理签名:项目总工签名: 现场施工员签名:班组长签名: 年月日

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

基础及地下室钢筋工程施工方案

基础及地下室钢筋工程施工方案 一、工程概况 河南卫华综合办公楼工程位于河南省长垣县西开发区卫华集团办公区,主楼地下一层,地上十二层;裙楼地上二层。建筑高度为48.5m ,总建筑面积为12672.29m2。主楼建筑结构形式为框架—剪力墙结构,裙楼为框架。设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,建筑防火分类为二类,耐火等级二级,地下室耐火等级为一级。 本工程结构形式为框架—剪力墙结构,建筑结构的安全等级为二级。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅲ类。 本工程框架梁纵向钢筋连接采用焊接,接头位置互相错开,在35d且不小于500mm范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%;框架柱纵筋和剪力墙边缘构件纵筋连接采用Ⅱ级机械连接,接头互相错开,在35d范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%。 二、施工准备 (一)材料 钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求,钢筋绑扎用的铁丝采用2~22号铁丝,水泥垫块强度要满足使用要求。 (二)工具 常用的铅丝钩、小板手、撬杠、绑扎架、折尺、扭力扳手、白粉笔等。 (三)作业条件 1、熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与材料牌相符。 2、钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋的品种较多时,应在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 3、绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支撑和绑扎的先后

次序。 4、绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 三、钢筋加工 (一)钢筋调直 本工程钢筋调直采用调直机调直方法。调直冷拔钢筋和细钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模块和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 应注意的事项:钢筋经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10%~15%。使用前应加强检验,按调直后的抗拉强度选用。 (二)钢筋切断 1、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。 2、断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。应在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。 3、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严惩的弯头等必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映,查明情况。 (三)钢筋弯曲 1、划线 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出。 2、钢筋弯曲成型 钢筋在弯曲机上成型时,心轴直径应是钢筋直径的2.5~5.0倍,成型轴宜加偏心轴套,以便适应不同直径的钢筋弯曲需要。弯曲细钢

内墙涂料施工方案整理版

第一章编制依据及原则 一依据 1、中建国际精装修设计图纸及业主最终确认的方案 2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 3、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 4、民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325-2001) 5、建筑工程施工工艺规程(DBJ14-032-2004) 6、工程做法(05J909) 7、建筑构造通用图集(88J) 8、建筑装饰装修工程施工工艺标准(ZJQ00-SG-001-2003) 二原则 本工程采用的施工工艺及质量保证措施均按国家及行业规范、规定及山东省及济南市标准,严格按照技术规定及操作规范进行编制,以确保工程质量、工期、环保及其他济南市标准,严格按照技术规定及操作进行编制,以确保工程质量、工期、环保及其他均达到预期标准。 第二章工程部位 本工程为连云港综合客运枢纽站前南广场及配套人民路及盐河路下穿工程地库和隧道工程的涂料工程。 第三章施工注意事项 1、基层腻子应平整、坚实、无粉化、起皮和裂缝;腻子施工不少于二遍,并且要分层打磨找补,阴阳角要用专用工具找方正、顺可编辑范本!

直,不准出现碎弯。 2、乳胶漆涂刷前墙面打磨用的砂纸选择必须慎重,砂纸根据细度分为很多规格,不应选用过粗的砂纸打磨。 3、乳胶漆面层,最后一遍成活不得滚涂,须用细羊毛排刷仔细上下沿一个方向涂刷,面层质量以人站于2m之外,肉眼看不到涂刷痕迹为标准。 4、乳胶漆涂刷时不允许有留坠和刷纹现象。 5、室内乳胶漆细部处理时应特别注意部位:(1)瓷砖上口(2)踢脚线上口(3)管道背后、根部(4)暖气片背后(5)阴阳角(6)分色不清(7)门窗口嵌缝粗糙(8)不得污染灯具、开关插座治疗带等墙面设施及楼地面。 第四章施工技术措施 一技术准备 1.编制内墙涂料工程施工方案,涂饰基层应做必要的建筑技术处理和设计。 2.进行施工技术和安全生产交底。 二材料准备 石膏粉,玻璃纤维网格布,耐水腻子,防裂腻子,乳胶漆。 三机具准备 1.涂刷、排笔、盛料桶等刷涂工具。 2.羊毛滚筒、海绵滚筒、配套专用滚筒及匀料板等滚涂工具。 3.塑料滚筒、铁制压板滚压工具。 4.无气喷涂设备、空气压缩机、手持喷枪、喷斗、各种规格口径的喷嘴、高压胶管等喷涂设备。 5.对空气压缩机、毛滚、涂刷等应按涂饰材料种类、式样、涂饰部位等选择适用的型号。 可编辑范本!

基础地下室施工方案 2

基础地下室施工方案 一、工程概况 建筑地下一层,地上18层。地下室层高分别有3.0米,3.2米, 4.5米。标准层层高为2.9米。建筑结构形式为框架剪力墙。 二、施工步聚 本工程根据楼号内的单元电梯井分别组织流水作业施工。施工工艺如下:(±0.000黄海高程的确定)定位放线→各部门放线复核→基础大面积开挖土方→人工挖孔桩施工→承台地梁风泵挖修土→砖胎模(电梯井、承台、地梁、底板、集水井等) →垫层→地梁侧水泥砂浆粉刷→电梯井以下钢筋扎及砼浇捣→底板的钢筋绑扎及砼浇捣→地下室柱墙梁支模钢筋绑扎→地下室柱墙顶板砼浇筑→地下室外防水及保护层→回填土。 三、具体施工工艺及要点 ㈠、定位放线按照城建规划部门认可的坐标及高程控制点为基准点,用全站仪(规划部门)在现场放出坐标点,再由项目部用电子经纬仪和钢卷尺加以定位,精确度满足规范要求,并经现场监理复核。 ㈡、土方开挖详见专项施工方案。 ㈢、人工挖孔桩详见专项施工方案。 ㈣、承台、地梁风泵修土 电梯井内原先已用挖掘机挖到承台底,承台地梁用风泵挖土,再用塔吊吊运到基坑以外指定地点堆放,挖土修整达到设计尺寸后,马上进入砖胎模施工。 ㈤、砖胎模施工 本工程承台基本均在1米高度,除去底板大约还余70㎝左右,因此考虑采用120墙标准砌筑(除电梯井外)。 电梯井内由于比较深,故采用240标准砖砌筑。砌筑砂浆强度与

粉刷均为1:3水泥砂浆。电梯井砖胎膜砌筑后用钢管或木档对中支撑,防止土方回填后墙体开裂倒塌。 砖胎膜砌筑前必须提前一天把砖浇透,不宜在水泥砂浆中掺砂浆外加剂。 ㈥、砼垫层施工 在浇捣垫层前,把承台内的桩面必须修凿平整,凿桩后保证桩顶面平整度及锚入承台100mm,桩内主筋锚入承台按设计图纸说明为560mm。 浇捣垫层前,按设计标高在地坪上作好水平标记,以控制基底平整度。垫层必须振捣密实,然后用木蟹搓平。 本工程2#、3#、4#楼中有商铺部位无地下室基础底板。 垫层施工完弹线复核桩位,待设计确认后,才允许下道工序施工。 四、主要施工工艺的技术措施 ㈠、钢筋分项施工 (1)对进场的钢筋必须有钢材质保书,并按批量做好原材料试验,合格后经现场技术部门及监理工程师认可后方可使用。 (2)严格按设计施工图和国家规范标准,编出钢筋加工清单,施工班组严格按清单加工制作。 (3)加工好的钢筋必须进行整理、分类,按照施工计划分点堆放整齐,并挂牌标明种类及使用部位,以防错用。 (4)底板及承台的钢筋制作应分块进行,由于施工场地狭窄,不可能将所有的钢筋在场地内堆放,故应视基底处理情况分块进行,并立即下到基坑内进行绑扎。 (5)钢筋位置根据设计图纸,在垫层上划出主筋间距进行绑扎。承台底保护层:40㎜;地梁、底板底保护层:40㎜,柱:30㎜;墙:迎水面50㎜;其他:30㎜;梁:25㎜;底板面保护层:40㎜,保护层采用预制素砼垫块。每间隔100㎝布置1块,承台、地梁底部的

基础、地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 1.1编制依据 1.1.1 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》1.1.2施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 1.1.3 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 2.1设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:5436.81平方米;四区地下室建筑面积为:2980.37平方米;共计:8417.18平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况 基础 与 地 下 室1 基础 形式 钢筋砼筏板基础 2 基础 持力层 第3层粉质粘土或第5层粉砂层 4 地下 室底板 板厚:350mm,局部400mm。 现浇钢筋砼底板,底板厚度350mm,底板顶面标高为31.4m,底板C30密实性砼,地板及壁板采用5% 符合CAI纤维膨胀抗渗剂,抗渗等级为P6。

2.2 分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±0.00以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加0.7厚聚乙烯丙纶卷材防水1.3厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 2.3 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品保护。 2.4 分部(分项)工程特点 2.4.1整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 2.4.2地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 2.4.3该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、安装施工图进行必要的综合校对;施工过程中须加强土建与安装的配合,并对

内墙乳胶漆施工方案

墙面乳胶漆施工方案 墙面乳胶漆工程: 1.施工工具: 砂纸、油漆刷、滚筒等。 2.施工方法与顺序: (1) 第一遍满刮腻子及打磨:室内涂装面较大的缝隙填补平整后,使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮,以密实、平整、线角棱边整齐为度,同时,应一刮顺一刮地沿着墙面横刮,尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留搓,并注意不要玷污门窗及其它物面。腻子干透后,用1 号砂纸裹着平整小木板,将腻子渣及高低不平处打磨平整,注意用力均匀,保护棱角。打磨后用棕扫帚清理干净。 (2)第二遍满刮腻子及打磨:第二遍满刮腻子方法同头遍腻子,得要求后遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直,即应沿着墙竖刮,将墙进一步刮满及打磨平整、光滑为止。 (3)第一遍涂料:第一遍涂料刷前必须将基层表面清扫干净,擦净浮粉,涂刷时宜用排笔,涂刷顺序一般是从上到下,从左到右,先横后竖,先边线、棱角、小面,后大面。阴角处不得有残积涂料,阳角处不得裹棱。如墙面一次涂刷不能从上到底,应多层次上下同时作业。互相配合协作,避免接搓、刷涂重叠现象。独立面每一遍应采用同一批涂料,并一次完成。

(4)复补腻子:第一遍涂料干透后应普遍检查一遍,如有缺陷应局部复补涂料腻子一遍,并用牛角刮刀刮抹,以免损伤涂料漆膜。 (5)磨光:复补腻子干透后,应用细砂纸将涂面打磨平滑,注意用力应轻而匀,且不得磨穿漆膜。磨后将表面清扫干净。 (6)第二遍涂料涂刷及磨光方法与第一遍相同。 (7)第三遍涂料涂刷顺序与方法和第一遍相同,要求表面更美观细腻,必须使用排笔涂刷,大面积涂刷时应多人配合流水作业,互相衔接。一般从不显眼的一头开始,逐渐向另一头循序涂刷,至不显眼处收刷为止,不得出现接搓及刷纹,排笔若粘附在墙上应及时剔掉,涂高级乳胶漆时,表面应用更细的砂纸轻轻打磨光滑。 (8)涂高级乳胶漆时,根据需要可涂第四遍涂料,方法同第三遍。

建筑工程地下室工程施工方案

xxxx工业园南区二期人才公寓3~8栋、地下室2建安工程落地式卸料平台计算书 编制人: 审核人: 审核人: 中国xxxx工程局有限公司 二O一0年二月

一、工程概况: xxxx工业园南区二期工程是由xxxx股份有限公司开发建设,由深圳市中行建设监理有限公司监理。项目用地位于深圳市南山区留仙大道旁南侧。场地南北长约330m,东西长约100~230m,场地南高北低,设计标高为47.4~36.3m,地面高差最大11.1m。 项目总用地面积47743㎡,总建筑面积约34万㎡。本工程内容主要为3~8栋高层公寓,建筑高度119.45~123.7m。本工程建筑物安全等级为二级,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。基础为人工挖孔桩,裙楼和地下室部分为框架结构,塔楼部分为框支剪力墙或剪力墙结构,其中地下室3层,塔楼40/42层。 二、卸料平台部署: 1、3、4栋塔楼2.5m高落地式卸料平台布署: 本工程因场地狭窄,材料周转难度较大,需于3、4号塔楼东侧钢筋堆场旁、基坑边缘以及8栋塔楼南侧(靠项目部处)搭设落地式卸料平台,做临时小型材料转料平台,以缓解材料运输堆场的压力,同时为人员的安全作业提供更好的环境保障,其设置布置、搭设如下: (1)平台搭设均采用48×3.5钢管,用扣件连接; (2)平台搭设高度为2.5m,支撑基础为风化岩石上,下垫木垫块;平台长约9m,宽约4m,并一端与塔吊围护用砌体形成支承; (3)搭设立杆纵横间距为0.8m,步距为1.0m;顶部采用支撑顶托,距模板面0.15m,架内设不少于3道“八”字形斜撑拉结,架面层满铺胶合板二层; (4)卸料平台承重按1吨/㎡限荷,严禁超负荷堆载,并加强检查。 (5)外围用钢管及安全网做好相关安全防护,地下室施工完成后及时拆除,完成土方回填。 2、8栋塔楼9.8m高落地式卸料平台布署: (1)平台搭设均采用48×3.5钢管,双扣件连接; (2)平台搭设高度为9.8m,支撑基础为风化岩石上,下垫木垫块;平台长约9m,宽约5m,外侧一端支承于基坑外侧混凝土垫层上,并与埋打钢管形成横向架体拉结; (3)搭设立杆纵横间距为0.7m,步距为1.2m;顶部采用支撑顶托,距模板面0.2m,

内墙及顶棚乳胶漆施工方案

新营社区城中村改造项目14#-18#楼 及地下车库 内 墙 及 顶 棚 乳 胶 漆 施 工 方 案

编制: 审核: 审批: 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、施工工艺 五、安全文明施工 六、成品保护

一、工程概况 新营社区城中村改造项目,位于河北省邢台市桥东区,襄都北路路西。该工程建筑面积44246.74平方米,楼层分别为:14号楼地上二十五层地下三层,15#楼地上二十二层地下三层,16#楼地上二十三层地下二层,17#楼地上8层地下二层,18#楼地上11层地下二层。 二、编制依据

(1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (3)《建筑装饰装修工程施工工艺标注》 (4)施工图纸 三、施工部署 1、技术准备 (1)根据设计图纸和要求,按有关标准、规范选定用料,编写施工方案或技术措施,计算材料需用量计划。 (2)组织安排样板施工 2、材料准备 (1)材料的品种、规格、技术性能应满足设计要求。 (2)材料和产品必须有出产合格证,技术性能检测报告、使用说明书,技术性能必须符合国家有关产品质量标准。 (3)水性涂料(乳胶漆)是乳液型涂料的一种,具有有机溶剂含量低、无毒、无污染、节约资源、施工方便、装饰效果好等特点,以及良好的耐水性、耐候性、抗污染性等理化性能,广泛应用于中高档建筑的内墙面涂饰工程。选择该品种时,应比较每种涂料的每平方米遮盖率、涂料的环保性能、耐久年限等。应根据

设计要求,使用部位、使用环境、施工气温等条件来选用,同时应选用同一批号的产品,并一次备齐; (4)腻子用料:尽量使用涂料制造商配套生产的产品、所用材料水泥、大白粉、滑石粉、羧甲基纤维素、801胶等生产厂家很多,质量差异很大,所以必须用正规厂家的产品。 (5)材料的运输,存放、管理,应按产品使用说明书要求分类存放管理。 3、主要机具 砂浆搅拌机、手电钻、冲击电钻、铁板、阴阳角抹子、铁皮抹子、木抹子、托灰板、木刮尺、方尺、铁制水平尺、小铁锤、木锤、垫板、小白线、开刀、小线坠、小灰铲、盒尺、钉子、胶带纸、红铅笔、砂纸、阳角条、腻子槽等 4、作业条件 1、室内墙面混凝土表面和抹灰面涂饰: 1)抹灰工程、地面工程、水暖工程、电气工程等全部完工并通过验收。 2)基层平整,无凸起、空鼓、凹陷等现象 3)墙面必须干燥,基层含水率不得大于6%-8%。 4)墙面的设备管洞应提前处理完毕,为确保墙面干燥,各种穿

最新地下室结构施工方案

地下室结构施工方案

西安市第五医院门诊综合楼工程 地下室结构施工方案 一、编制依据: 1、施工图纸、变更通知。 2、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 4、《地下工程防水技术规范》GB5018-2001 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2002 6、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 二、工程概况 本工程地下室二层,建筑面积4171.8㎡、长49.8m、宽45.4 m。基础底板底标高-10.1,地下二层层高3.5 m,地下一层层高4.96 m。 本工程地基基础形式采用CFG桩复合地基、基础承台及基础梁、筏板。 筏板厚度:主楼800 mm、附楼400 mm,○7~○10/○A~○C区段筏板厚度1000 mm;基础梁主要为700×1500mm、700×900、600×900。 地下室柱截面为900×900、800×800、800×900、φ800圆柱、600×800、600×600 mm。 地下二层人防车库顶板厚250 mm,地下一层设备层顶板厚200 mm。 地下一层梁断面为350×900、350×700、300×600、300×900。

地下一、二层外墙厚450 mm、300 mm;人防临空墙厚500 mm ㎜、450 mm、300 mm;地下室楼、电梯间墙厚450 mm、300 mm 、200 mm;排风竖井剪力墙厚为300 mm。 砼设计强度:基础垫层为C15,基础梁、板C45,柱、墙为C45。 地下室外墙、基础承台及底板采用防水砼,抗渗等级为S8;地下一层结构梁板采用C35 S6防水砼;消防水池C35 S6;地下一、二层内墙C45 S6防水砼。 三、施工准备 1、现场状况:基坑边坡支护为东、北、南三侧,土钉墙喷射砼护壁;西侧单排钢筋砼桩;基坑四周设井点降水系统,坑内无积水;CFG桩基、砂石褥垫层、C15砼垫层已完成。 2、临时用电、用水已接到施工现场,电容量和水流量均能满足施工需要。 3、塔吊中心位于基坑内⑩轴以西6m,C轴以北5m处(见塔吊安拆专项方案);砼输送泵二台,位于基坑西北角和东北角;钢筋加工棚设在基坑北侧偏东,木工加工棚设在基坑北侧偏西。(详见附图:地下室结构施工平面布置图) 4、施工机械计划表

地下室施工方案

东城绿洲D1#楼地下车库 第一章工程概况 1.1 编制依据 1

3、工程应用的主要法规(附表1.1-2) 主要法规 1.2工程概况及特点 1.2.1 工程概况 1、建筑规模 本工程为东城绿洲四期三号地块南区D1#楼地下库土建工程,总建筑面积为2512㎡,层高为3.5M. 2、基础形式 承台、基础梁、地下室底板、墙板、顶板组成。 3、结构形式 框架剪力墙结构。 4、混凝土强度等级

5、钢筋 HPB235级热轧钢筋 HRB400级热轧钢筋。 6、墙体 地下室外侧墙用1:3水泥砂浆砌120厚尾矿砖。 如有改动,详细作品说明见甲方作品说明。 第二章工程施工组织总设想 2.1工程施工组织总设 该工程建筑地点位于镇江市纬八路北侧,建筑体量大、施工技术难度较大,业主招标要求工程质量目标符合《建筑工程施工质量验收统一标准》,工程工期较紧,质量控制、文明施工、环境保护及安全管理与防护的难度极负挑战性,我公司将充分发挥本公司资金、技术、管理优势。我们将以此工程为契机,精心组织、精心施工,创精品工程。 2.1.1质量目标 严格按设计图纸及国家规范施工,保证一次竣工验收通过,结构创镇江市优质结构工程, 创建无渗漏工程,杜绝外墙、顶板、楼地面等部位渗水现象。 创建无质量通病工程。 2.1.2 工期目标 本公司将作为土建承包商,充分考虑到水电安装、消防系统工程等工程作业所需工期及交叉作业的最佳时机,并为实现工期最终目标负责,科学合理安排。坚信确保总工期为120天。具体的时间安排详见合理科学的进度计划横道图。 2.1.3 施工安全控制目标 安全设施齐全,符合安全、文明标化工地的标准要求。 杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率控制在千分之一以内,杜绝中毒、环境污染、火灾等事故,杜绝交通事故。员工突发疾病的健康预防。

内外墙涂料施工方案

Xxxxxxxxx工程 内外墙涂料 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 日期: 内外墙涂料施工方案

1、工程概况: Xxxx 工程一标段内墙面均采用二遍乳胶漆,外墙面均采用丙烯酸外墙涂料。 2、施工准备: 2、1材料及机具要求: 2.1.2涂料:乙酸烯乳胶漆、丙烯酸外墙涂料,应有产品合格证,出厂日 期及使用说明。 2.1.2填充料:大白粉、石膏粉、滑石粉、白乳胶等。 2.1.3主要机具:一般应有高凳、脚手板、半截大桶、小筛子、橡皮刮板、铁抹子、铲刀、批灰刀、砂纸、笤帚、刷子、棉纱等。 2.2作业条件: 2.2.1墙面应基本干燥,基层含水率不得大于10%。 2.2.2抹灰作业已全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等应提前处理完毕,为确保墙面干燥,各种穿墙孔洞应提前抹灰补齐。 2.2.3地面已施工完毕。 2.2.4施工前应做好样板间,经检验合格后,方可大面积施工。 3.操作工艺: 3.1工艺流程: 3.2基层处理:首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿净,将残留 在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。 3.3修补腻子:用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平, 干燥后用1号砂浆将凸出处磨平,并将浮尘等扫净。

3.4刮腻子:刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定,一般情况为三遍,腻子的配合比为重量比,有两种,一是适用于室内的腻子,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液(即白乳胶):滑石粉或大白粉:2%羧甲基纤维素溶液=1:5:3.5;二是适用于外墙、厨房、浴室的腻子,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液:水泥:水=1:5:1。具体操作方法为:第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头时,要注意收的要干净利落,干燥后用1号砂纸磨,将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料和方法同第一遍腻子,干燥后用1号砂纸磨平并清扫干净。第二遍用胶皮刮板找补腻子,用铁抹子满刮腻子,将墙面等基层刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,注意不要漏磨或将腻子磨穿。 3.5施涂第一遍乳液涂料:刷墙面时应先上后下,先将墙面清扫干净,再用布将墙面粉尘擦净,乳液薄涂料使用前应搅拌均匀,适用加水稀释,防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子干燥后用砂纸磨光,并清扫干净。 3.6施涂第二遍乳液薄涂料:操作要求同第一遍,使用前要充分搅拌,如不很作稠,不宜加水或尽量少加水,以防露底,由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐涂刷向另一头,要注意上下顺刷互相衔接,后一滚筒紧接前一滚筒笔,避免出现干燥后再处理接头。 4质量标准: 4.1保证项目: 4.1.1油漆涂料工程等级和材料品种、颜色应符合设计要求和有关标准的规定。 4.1.2油漆涂料工程严禁脱皮、漏刷和透底。 4.2基本项目,见表:

地下室基础施工方案

菩禧龙城住宅楼 (137#、138#、151#、152#、162#、163#、165#、175#、176#、177#、186#、 188#、189#、190#、191#) 地 下 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:河南仟禧建设发展有限公司 编制日期:年月日

目录

一、编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001) 建设工程文件归档整理规范(GB/T 50328-2001) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002) 钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程(JGJ 3-91) 建筑变形测量规程(JGJ/T 8-97) 钢筋滚压直螺纹连接技术规程(JGJ107-2003) 设计采用的标准图: 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101-1, 04G101-3) 二、工程概况 菩禧龙城住宅项目位于洛阳市伊川县彭婆镇槐庄附近,菩禧龙城住宅小区137、138、151、152、162、163、165、175、176、177、186、188、189、190、191单体建筑中,186、188、190为18层,137、151为7层,152、138、162、163、165、175、176、177为9层,189、191号楼26层,地下均为二层。标准层层高3米,设计使用年限为50年。 三、地下室施工流程: 整个地下室施工流程如下: 放线、验线→基础土方开挖→支护边坡、→设计地基砂石换填处理→砖胎模 及侧面抹灰→外围砖模外侧灰土、→底板垫层C15砼→涂膜防水层施工(详见专 项施工方案)→50厚细石砼保护层→放线、基础防水底板的钢筋依次绑扎及墙 柱竖向插筋固定→外墙止水钢板安装→底板高低差处及止水板下外墙模板安装 加固→整个底板砼浇筑施工→放线、满堂排架搭设→绑扎底板以上的柱墙钢筋→ 支地下室墙、柱、梁、板模板→梁板钢筋绑扎→地下室墙、柱、梁、板砼整浇施 工完成。 四、基础土方工程: 鉴于图纸设计基础的形式和考虑现场实际操作的可行性,采用土方大开挖方 案如下:基础土方大开挖至基底200-300标高处改由人工开挖至基底设计标高。 基坑边坡支护:基础施工周期不长,为确保施工安全、确定基坑边坡支护方 案如下:考虑砖模的工作面,机械挖土按1:坡度系数考虑。

地下室工程施工安全管理措施范本

整体解决方案系列 地下室工程施工安全管理 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-37048地下室工程施工安全管理措施 Basement engineering safety management measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (1建立安全生产责任制 在工程开工前,明确安全生产责任目标,逐级建立安全生产责任制,签订安全生产协议书,使每个人都明确自己在安全生产工作中所应承担的安全责任。项目经理对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,组织落实施工组织设计中"安全技术措施",健全和完善用工管理手续。 1企业的法人代表与项目经理签订安全生产协议书,明确双方在安全生产工作中责任、权力和义务以及具体的安全生产考核指标。 2根据项目法施工的要求,项目经理与项目施工各专业业务主管部门负责人(外包队队长)签订安全生产协议书,确定项目经理与各业务主管部门负责人(外包队队长)在安全

生产工作中的责任,并明确安全奖惩指标。 3项目各业务主管部门负责人与各自部门的业务人员,外包队队长与外包队民工,分别签订安全生产协议书,同时要督促检查本协议的落实情况,确保安全考核指标的完成。 (2安全教育 1外包队民工,在入场前要办理有关合法的劳务用工手续,经劳资等有关部门审核合格后,方可进行入场教育。 2安全生产教育工作要进行七天脱产安全学习,经考试合格后,方准上岗施工,否则,一律不准上岗。 3职工、外包队民工入场教育合格后,项目部的安全管理部门要进行登记造册,建立档案,使安全教育工作处于受控的状态中。 4定期或不定期进行全员的安全教育工作,职工要每半月进行一次,外包队民工每周进行一次,受教育面要达到100%,不留死角,因工作或其它原因不能参加教育的,应及时补课。 5严格执行班前安全教育制度,除对职工、外包队民工进行文字安全技术交底外,班组长还应根据当天作业环境等

相关文档
相关文档 最新文档