文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水施工方案

排水施工方案

排水施工方案
排水施工方案

目录

第一章施工方案与技术措施

第二章质量管理体系与措施

第三章安全管理体系与措施

第四章环境保护管理体系与措施

第五章工程进度计划与措施

第六章资源配备计划

第七章成品及半成品保护措施

第八章文明施工管理体系与措施

第九章确保报价完成工程建设的技术和管理措施

第十章施工总进度表或施工网络图和施工总平面图

第十一章先进的工艺、设备和技术应用

第十二章雨季、冬季施工、减少噪音、降低环境污染的技术措施

第一节施工方案与技术措施

1.1污水管道施工

施工程序:测量放线→开槽→基础→下管、连接→闭气、闭水→检查井→回填

1.沟槽土方

(1)采用挖掘机挖土,反铲挖掘机两台,斗容量0.6m3。

(2)沟槽断面形式采用梯形槽,沟槽边坡采用1:0.3,开挖前进行测量放样,沿管道中心线定出沟槽边缘线及开挖深度。按间距20m钉入小木桩,用线绳挂线撒石灰,放出纵向边线。

(3)在开挖范围的地下设施应事先向建设单位索要资料,做到心中有数,避免破坏,无资料时,应派专人跟挖掘机,发现情况及时汇报。

挖方时应注意附近构筑物、道路、管线等下沉和变形,必要时采取防护措施。施工中,应经常测量和校核其平面位置、标高和边坡坡度是否符合设计要求。

(4)沟槽基础垫层用砂砾石回填和素土基础。

2.施工排水

(1)本工程施工中如遇地下水,从槽壁、槽底渗出的地下水,经排水沟汇集到集水井,由水泵排出槽外。

(2)沟槽开挖到将近地下水位时,修建集水井和安装水泵,然后继续开挖沟槽到地下水位,使水流向集水井。挖深接近槽底时,将排水沟改设在槽底两侧。

(3)排水沟的断面尺寸,根据地下水量而定,一般为30×20㎝,排水沟底一般低于槽底30㎝,并以3~5%的坡度坡向集水井。

(4)集水井通常设在地下水来水方向的沟槽一侧。集水井与沟槽之间设进水口,防止地下水对槽底和积水井的冲刷,进水口两侧用支撑板加固。

(5)集水井采用? 14圆钢焊制成的井圈直径1.0~1.2m,施工方法是先挖井坑,然后下井圈,井底一般在槽底以下1.0m。集水井的间距根据土质与地下水量而定,通常采用80~100m。

(6)排水沟与进水口需要经常疏浚,集水井需要经常清除井底的积泥,保持必要的存水深度,以维持水泵的正常工作。

3.基础:管道采用砂垫层基础。对一般的土质地段,基地中只需厚度为1

4.5cm的砂砾基础。

4.下管、连接:

(1).承插口管安装应将插口顺水流方向,承口逆水方向,由低点向高点依次安装。

(2).管道安装可采用人工安装,管道长短的调整,可用手据切割,但断面应垂直平整。

(3).接口作业时,应先将承口(或插口)的内(或外)工作面清理干净,套上橡胶圈.检验胶圈是否配套完好,并涂上润滑剂,将插口端的中心对准承口的中心轴线就位、

(4).插口入承口时,可在管端部设置木挡板,用撬棍使被安装的管道沿着轴线徐徐插入承口内,逐节依次安装。对于4000mm以上的管道可用缆绳系住管道用手动葫芦等提力工具安装,严禁用施工机械强行推顶管道插入承口。5.抹口:接口采用水泥砂浆刚性接口,管线直顺,坡度符合,管箍达到不渗、不漏。

5.闭气、闭水:管道的密封性检验管底与基础腋角部位用砂回填密实后进行。根据现场条件可分别选择闭水或闭气试验,闭气与闭水试验

等效。

6.回填:

(1).管道安装验收合格后应立即回填。洵槽回填,应从管线、检查井等构筑物两侧同时对称回填,采取必要的限位措施,确保管道及构筑物不产生位移。

(2).从管底基础部位开始到管顶以上0.7m,必须用人工回填。0.7m 以上部位,可采用机械从管道轴线两侧同时回填,夯实或碾压。

7.检查井

(1)检查井的施工程序包括基础施工,砌井墙、安井圈几项。

(2)首先在检查井位置挖井位,井位挖完后,在井底浇筑水泥砼基础,砼标号按设计。

(3)先砌筑井座一层,砖缝要挤满砂浆,已砌完的四角高度应在同一水平线上。每砌高30㎝左右,应将墙外废槽及时还土夯实,雨水井内应保持清洁,砌墙应随砌随清理,砌完后彻底将碎砖等杂物清理干净,并用井盖盖住。

(4)井圈与井墙应吻合,井墙与道路边线允许偏差不大于±3㎝。整个安装位置应符合设计要求,不得歪扭应避免上下层对缝,否则会降低整体性,产生压力集中发生劈裂,墙面应平直清洁,不得有凹凸不平现象。

1.2混凝土基础浇筑

在沟槽开挖接近尾声时,应迅速做好管道基础准备,迅速摊铺碎石和浇筑混凝土基础,不使沟底土基暴露时间过长,造成不必要的损害。

砂砾垫层按规定的沟槽宽度满堂铺设、摊平、压实。铺设结束后,在铺好的砂砾垫层上混凝土基础。混凝土的级配由有资质的试验室试验人员按设计规定的强度进行配合比设计,混凝土基础浇筑采用钢模板立

模,管道基础第一次浇筑成水平形状,待安管后再浇管座。混凝土用插入式振动器振实后,再用平板式振动器振平及抹平,基础浇筑完毕后2小时内不得浸水,并进行养护。

1.3检查井的砌筑施工

污水检查井的砖砌体必须保证灰浆饱满、灰缝平直,不得有通缝,壁面处理前必须清除表面污物、浮灰等。流槽与井壁同时砌筑,流槽高度:污水井与管内顶平。井内流槽应平顺,不得有建筑垃圾等杂物。井内壁在流槽上D/2+200mm(D:管径)上采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面,以上用1:2防水水泥砂浆勾缝。遇地下水时,井外墙用20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面至地下水位以上500mm。井圈采用C30砼,铸铁井盖及座圈安装时用1:2水泥砂浆座浆,并抹三角灰,井盖顶面与路面平。铸铁井盖及座圈必须完整无损,安装平稳,位置正确。本工程的检查井采用收口式。

砂浆采用机械拌和,拌和时间不得少于3分钟,砂浆应随拌随用,一般在3个小时内用完,当气温超过30℃时,砂浆应在2小时内用完。严禁使用隔夜砂浆。

1.4排水管道严密性试验

本工程中污水管道,回填土前应该采用闭水法进行严密性试验。

1.试验管段按井距分隔,带井试验。在浇筑管座2天后,便开始闭水。

2.管道闭水试验水头应符合下列规定:

1)当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;

2)当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上

游设计水头加2m计;

3)当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;

3.试验按《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268)第10.3节方法进行,验收标准按《市政排水管渠工程质量检验评定标准》执行。具体做法如下:

1)管道安装及检查井全部完成后即可进行闭水试验。

2)闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以上2m,如上游管道内顶水位由于井室限制<2m(但不得<0.5m时,其允许渗水量可按:水位<2m的允许渗水量=√H/2×允许渗水量,H为上游管内顶至试验水位的高度(单位为m)。

3)闭水试验应在管道与检查井灌满水经过24小时后再进行,

4)对渗水量的测量时间≮30min。

实测渗水量按下式计算q=W/T?L。

q―实测渗水量(L/min?m)

W―补水量(L)

T―观测时间(min)

L―试验段长度(m)

允许渗水量D=1200,70m3/d?km、D=1500,93m3/d?km。

1.5沟槽回填施工

管涵工程经监理工程师主体结构隐蔽验收合格后,应及时进行回填。以免晾槽过久造成塌方,挤坏管道或管道接口抹带空鼓开裂;雨季易产生泡槽、漂管或造成回填作业困难。管线结构验收合格后方可进行回填施工,且回填尽可能与沟槽开挖施工形成流水作业。

1、为了保证回填土的质量,在现场办公区设土工试验室,以便随时掌握回填土的含水量及压实密实度。

2、回填土的含水量必须符合要求,当回填土的含水量过大时,根据天气、现场情况,采用晾晒或掺拌石灰粉的措施,以达到回填土的最佳含水量。

3、为了避免井室周围下沉的质量通病,在回填施工中应采用双填法进行施工,即井室周围必须与管道回填同时进行。待回填施工完成后对井室周围进行2次台阶形开挖,然后用9%灰土重新进行回填。

4、管顶以上0.5m范围内用人工夯填,每层压实厚度不大于15cm。管顶1.5m以上用推土机配合压路机进行回填。具体施工操作应严格按操作规程进行。

5、回填土高度至路床以下15cm为止,待该施工段全部管线工程完成后,集中对该部分进行回填压实处理,以保证路基的整体性和稳定性。

6、回填前清除槽内杂物、排除积水。

7、沟槽两侧须同时回填,且两侧高差不得超过30㎝,管顶以上50㎝范围内应特别注意夯实设备的选用,以防止对管道结构造成损坏。

8、回填土每层虚铺厚度为20~25㎝。

9、回填土中不得有碎砖、石块。

10、分段回填时,相邻段的接茬应呈阶梯状,且不得漏夯。

11、每层回填完成后必须经质检员检查、试验员检验认可后方准进行下层回填工作。

第二节质量管理体系与措施

本工程的质量目标为:确保工程质量100%达到合格等级。为了达到这一预定目标,因此,除本工程被列为公司主要的重点工程,由公司主

要领导挂帅,集中全公司最优秀的工程技术管理人员组织强有力的施工组织管理体系,以及选派施工管理经验丰富、工作责任性很强,对外关系协调、密切、融洽的项目经理担任本工程项目经理外,关键在于在整个施工全过程中自始至终严格要求、严格操作、严格管理,特别是严格贯彻执行公司ISO9001质量管理体系,从原材料的取样、采购、储运、各道工序的施工、检查、验收、各分包工程的密切配合协调……直至产品的保护、竣工交付使用为止,使各类材料和每道工序都处在严格的受控状态,,并特别抓好道路主体结构质量、地埋管工程的安装质量等关键工程的施工,具体管理如下:

2.1现场质量管理及保证措施

现场使用的测量等各种计量器具必须送专业单位鉴定,经检验合格后才能使用,并标识清晰。现场配备测量员、计量员、实验员,由项目工程师统一领导检验、测量和试验设备控制。

2.2确保工程质量达到优良工程的具体保障保证措施

2.2.1建立质量管理的专职机构

实行全面质量管理,成立TQC领导小组。根据质量总目标和质量体系,在项目经理部设专职质安科,负责质量计划执行情况和综合统计考核工作。在总负责人的领导下,结合工种具体情况,制定和阐明质量方针,规定质量目标和质量计划,普及质量管理教育,培训质量工作人员,协调各有关部门的质量活动,建立质量决策和反馈系统,保证质量体系有效地工作。具体见施工现场质量保证体系示意图。

2.2.2坚持“三检制”等以下制度

坚持“初检、复检、终检”的三检制。

开工、竣工报告制度;

隐蔽工程验收制度,砌筑质量报告制度;

严格配合比称量制度;

材料验收、使用制度,料场质量控制报告制度;

质量、安全技术交底制度,分区分层交接制度;

施工日志和资料签发制度;

2.3施工过程质量检验制度

2.3.1施工过程检查必须对每道工序按“三检制度”的程序进行,坚持班组自检,由施工员认真进行初检,质检员复检,技术负责人(总工)终检,认为合格后请监理工程师验收,并在验收单上签字,上一道工序不合格不得进行下一道工序的施工。

2.3.2质检员检查中发现问题应及时通知施工员,并要其改正,如认为问题严重可能造成重大质量事故时,有权通知现场施工员暂停施工,并上报项目经理和质检工程师,确定解决办法。

2.3.3隐蔽工程和关键部位的验收检查应由监理人主持,设计单位和施工单位共同进行检查,确认合格后,会同有关人员共同签证。

2.3.4每一道工序完工后,应由监理人和质监工程师会同有关人员进行质量等级评定。质量等级评定标准按部有关标准执行。

2.3.5质检人员按工序、部位尽量抓紧时间检查,对已完工工程尚未交工前应督促维护、保养。

2.4质量保证措施

2.4.1组建现场项目经理部,配备一支综合实力强、管理素质高的施工队伍来确保合格工程的实施。

2.4.2精选施工用材,拒绝使用不合格或性能不稳定的材料。

2.4.3科学设计,规范施工工艺,严格遵守施工工艺进行施工。

2.4.4建立严格的技术交底制度,项目部负责编制技术交底送交公司审核补充后进行施工。现场施工员负责向操作工人讲解,督促实施,

对每一个分部分项工程或单一工程类别都必须具有详实、科学的技术交底。技术交底不能简单照搬国家施工规范,而应在满足国家规范要求的前提下,根据各分类项目的现场实际情况,制定出科学、易操作的施工方案。

2.4.5建立严格的验收制度,对每一个单项的每一道工艺都必须进现场施工管理人员验收合格签字后方可进行下一道工序的施工,并对隐蔽部分做出详尽、客观的记录。

2.4.6公司保证在内部实行“三检”制,即每道工序操作施工队、操作工人自检,然后由项目部施工管理人员复检,最后由公司质检部门进行抽检。

2.4.7密切配合现场甲方代表和监理公司代表对质量进行严格的监督和控制,坚决执行甲方及监理公司等部门提出的合理技术指标,并配合对上述部门对各分项进行检查。

2.4.8一些图纸上要求高或者需处理的特殊部位,应做明确指示,遇到新工艺,应出具具体的技术规范资料,并共同研究确定施工方案。

2.4.9注重施工人员技能和素质培训。上岗业务技能培训,从根本上提高质量管理水平和操作技能。

2.4.10注重施工设备的维护、更新,先进、良好的机械设备性能是质量的根本保证,而熟练掌握设备性能则是达到高质量的重要途径。

2.4.11经常组织进行技术交流和学习,鼓励更新施工工艺、施工技术,提高成品精度和成品和谐,克服长期存在的质量通病,使工程质量不断提高。

2.4.12树立全面质量管理意识,对施工全过程的每一个环节都应有足够的重视,树立“下一道工序就是用户”的观点,凡本工序的质量问题本工序解决,每一个工序对下一个工序都是一种“产品”。

2.4.13全面质量管理还应注重好、快、省的结合,不仅重视工程质量本身,还要重视施工工期和成本,确保不造成浪费。

2.4.14注重经济效果、生效效率、工作效率,加强经济管理、技术组织,全面提高工作质量。

第三节安全管理体系与措施

安全目标:一定保证无安全事故发生

3.1安全管理方针:

安全管理方针是“安全第一,预防为主”。

3.2安全领导机构:

安全工作直接影响到工程施工管理的成败。因此首先从领导组织机构方面给予重视,制定一切切实有效的安全措施,使安全工作处于受控状态,充分保证施工过程的安全。本工程设置安全管理领导小组,配有专职安全员,直接对项目经理负责。安全管理领导小组负责制定安全管理措施;督促、检查、处理日常安全工作。项目经理为本项目第一责任人,各作业负责人为本作业队的安全第一责任人,确保整个在实施过程中,安全工作组织落实、责任到人。安全体系见下图。

项目部安全管理体系图

3.3确保安全施工的技术组织措施:

3.3.1搞好劳动保护工作:我们将根据不同工种,尤其特殊工种,对身体危害较大的工种,按国家的劳动法规配备足够的劳保用品。

3.3.2施工中严格执行安全管理规章制度,加大控制力度,坚持“三不放过”原则,把事故隐患消除在萌芽状态。

3.3.3对各个施工项目的安全进行控制,对专业制定的安全操作规章制度并监督执行,使工地施工有条不紊的正常运转。制定有关的安全防护措施,并递不交监理单位批准,安全防护措施应包括安全生产、防火、防爆、防讯及易燃、易爆物品的管理等内容。同时严格遵守遵守国家颁布的安全法规,做到彻底消除事故隐患。

3.3.4做好安全照明工作:遵守合同规定,在各施工区域、施工道

路,各仓库及生活区设置足够的系统。

3.3.5油料的存放和运输:油库离施工现场控制在安全距离范围内,油罐上方应搭建雨防晒棚,并配置避雷装置和足够的消防、灭火设备。油料的储存和运输方法必须遵循国家的有关规定进行严格管理。

3.3.6按照有关防火规定,在施工现场相应部位配备足够的防、灭火设备、器材,以充分满足消防需要,消防人员对消防设备、器材随时进行检查、保养,使其处于良好的待命状态。

3.3.7防汛工作:当出现可能危及工程安全和人身、财产安全的洪水预兆时,立即采取有效的措施,迅速组织足够人员投入防汛工作,以确保工程和人身财产的安全,确保工程正常进行。

3.3.8安全信号设置

在施工区内设置必要的信号,这些信号包括:

标准的道路信号、报警信号、危险信号、安全信号、指示信号。

定期保护所有信号及标志。

听从监理工程师对信号系统的指示、建议,进行整改和完善。

3.3.9供电线路的架设要有横担,线距符合规范规定,电工作业时必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,经常检查所有工具的绝缘效果,安装闸刀、配电盘的地方必须设置闸刀箱,必须有防雨措施,有防护警示标牌。

3.3.10机械使用“定人、定机、定责”,严格按操作规程操作,非操作人员不得随意操作。

3.3.11施工场地的杂物及时清理,模板拆除后的废钉及时回收,以免伤人。

3.3.12对一些刚浇筑而未凝结的工程部位,做好防护工作,防止人踩、水淹。

3.3.13安全防护规程

根据国家颁布的各种安全规程,结合自己的实践,编印通俗易懂、适合于本规程使用的安全防护规程手册,分发给相关人员,进行普及安全知识教育。

3.3.14定期和不定期地召开安全会议和进行安全防护教育

开工前组织施工人员学习安全手册,进行安全知识考试,上岗职工必须是经考试合格者。

定期召开安全工作会议,检查、落实工作,表彰先进,鞭挞落后,促进安全工作向前发展。

各级领导直到作业班组长,要对安全工作进行检查和总结,并及时处理安全作业中存在的问题。

加强对危险作业域内的安全检查、监督,并在危险作业区附近设置醒目标志,以防事故发生。

文明施工工作的方针、目标

方针:加强现场服务精心组织施工搞好综合治理强化“三全”意识。

目标:现场管理上水平、全员协力保工期、保合格工程。施工育人双丰收。

3.4现场容貌环境管理

3.4.1施工现场及周围无污染,市容整齐清洁。

3.4.2施工现场无建筑垃圾。

3.5现场材料堆放和道路排水管理

3.5.1大宗材料堆放成堆,克服砂石料混堆或界线不清等现象。

3.5.2设备按指定地点停放整齐,料具库分类码放。

3.5.3道路畅通,排水顺畅,现场无积水。

3.6分工标志管理

3.6.1现场管理人员和工人分色佩戴安全帽。

3.6.2现场指挥,管理人员佩戴分工标志卡。

3.6.3危险施工区域设值班人员并佩戴值班人员工作卡。

3.6.4危险施工区域挂警示牌和警示灯示警。

3.7现场防火管理

3.7.1现场设置明显的防火标志,健全完善的防火管理制度。

3.7.2配备足够有效的消防器材。

3.7.3施工动火要有严格的审批手续。

3.8文明运输及外部公共关系管理

3.8.1土方运输要按有关要求办理准运证。

3.8.2运输材料、土方、垃圾要有切实可行的防护措施。

3.8.3泥砂不能随车带出场外。

3.8.4处理好与施工现场周围有关单位和群众的关系,培养良好的职业道德。

3.9临时设施及生活环境管理

3.9.1严格按施工总平面图规划搭设办公室、工人宿舍等临时设施。

3.9.2办公室、职工宿舍等临时设施搭设整齐正规,不拥挤,有足够的安全消防通道和良好的采光和通风条件。

3.9.3改善食堂清洁卫生条件,确保炊具干净,室内无蝇鼠。炊事员必须经身体健康检查符合要求持健康证上岗,并穿专用工作服。定期抽查蔬菜、食品的卫生情况。

3.9.4工人宿舍内排出值班表,每日派人清扫,宿舍内不自隔小房间,不乱拉电线,不留外人住宿。

3.9.5浴室、厕所专人清理,每周喷洒药剂。

3.9.6临时设施采取封闭管理,并设置值班人员,禁止无关人员随意进出。

3.10防噪及减少扰民措施

为了搞好现场文明施工,减少对周围居民的噪音和环境污染,使周围的居民得以安静生活,特制定如下措施:

3.10.1施工阶段,出入车辆装货不易过满,车轮泥土清理干净方可出工地,以免污染道路。

3.10.2必要的施工冲污水,采取二级沉淀措施,进行有组织排放。

3.10.3施工现场做到全封闭施工,降低噪音传播距离及强度。

3.10.4合理安排生产,一般夜晚休息时间不安排有噪音的工作,保证居民的正常休息及工作。

3.10.5加强对施工人员文明施工的经常性教育,严禁野蛮操作。周转工具、材料等应轻拿轻放,减少噪音。

3.10.6加强对职工、民工的教育,在宿舍区禁止大声喧哗,衣冠不整。

3.10.7定期向周围居民作一次施工影响情况调查,听取居民对工程施工的意见和合理化建议。

第四节环境保护管理体系与措施

4.1现场环境保护

4.1.1健全环保施工管理组织:施工现场成立以项目经理为组长,施工主管、质量主管、施工队长、施工员、质监员、质量、安全、消防等管理人员为成员的施工现场环保施工管理组织;

4.1.2健全管理制度:设立个人岗位制度(项目经理是环境保护施工的第一责任人)、检查制度(工地每至少组织两次综合检查)、奖惩制

度(制定奖、罚细则,坚持奖惩兑现)、会议制度(施工现场坚持施工现场环境保护施工会议制度,定期了解施工情况)等施工管理制度;

4.1.3健全管理资料:环保施工活动记录,拟定环保施工教育、培训、考核记录计划、资料,施工现场施工日志中应有环保管理施工内容以及措施;

4.1.4积极开展“5S”管理:即整理、整顿、清扫、清洁及素养;

4.1.5严格遵守太原市施工的有关规定,力争避免和消除对周围环境的影响与破坏,积极主动协调好与其它施工单位的关系;

4.1.6施工临时设施按统一标准搭设,并服从总包的统一安排;

4.1.7做好施工现场临时设施、材料的布置与堆放,区域管理,划分职责范围,班组长分别是包干区域的负责人,项目按《文明施工中间检查记录》表自检评分,在每月的生产会上总结评比;

4.1.8生活工作基地,严格按甲方划定的范围设置临时可靠的围界,实行封闭管理。临建布置整齐、有序,道路、排水通畅,“五小设施”齐全。生活污水合理排放,生活垃圾袋装外运,有足量消防设备,安排门卫收发管理。生活区管理规定上墙树牌昭标全体,生活工作基地进行文明管理考核,以创造一个环境整洁的生活基地;

4.1.9切实加强火源管理,现场禁止吸烟,电、气时及焊接作业时应清理周围的易燃物,消防工具要齐全,动火区域都要安放灭火器,并定期检查,加强噪音管理,控制噪音污染。

4.1.10施工现场及楼层内的建筑垃圾、废料应及时清理到指定地点堆放,并及时性清运出场,保证施工场地的清洁和施工道路的畅通。

4.1.11做好已安装好的构件及待安构件的外观及形体保护,减少污染。现场安装材料按有关保管规定,在规定的区域内整齐堆放,并做好标识,由专人管理;

4.1.12进入施工现场,着装要求符合相关规定,必须挂件标识清楚的出入证;

4.1.13作业面要求整洁,材料不得乱摆放,脚手架上严禁安装材料在上面过夜,小五金类材料工具必须放在工具袋内。杜绝违规作业,停放应符合相关规定;

4.1.15严禁高空乱抛物料;

4.1.16及时清除安装垃圾,并堆放到指定位置;

4.1.17自觉爱护现场一切材料半成品、成品及其它设施和标识牌,遵守现场各项规章制度;

4.1.18团结友爱,严禁打架斗殴;

4.1.19禁止随地大小便;遵纪守法,争做文明施工。

4.2 环境保护管理施工措施

我单位将按照招标文件和绿色施工指南、GB/T24001 标准和企业环境管理体系程序文件要求,制定并实施相应的环保制度和措施,最大限度的减少污染,降低自然资源消耗,营造环保、节能、绿色建筑。

4.2.1绿色施工方针、目标及依据

符合环境管理标准GB/T24001的要求。创造花园式的施工环境,营造绿色建筑。做好工程周围公益、环保事业,给周围居民一个好的生活环境。贯彻以资源的高效利用为核心,以环保优先为原则的指导思想,追求高效、低耗、环保,统筹兼顾,实现经济、社会、环保(生态)综合效益最大化的绿色施工模式。

4.2.2环境保护措施

(1)大气污染控制措施

1)施工场地:现场主干道和加工场地硬化,设专人负责每日洒水和清扫,保持道路清洁湿润,对于现场其他裸露土壤,实施绿化处理。

2)现场严禁加热、融化、焚烧有毒有害物质及其他产生有毒气体的物质。

(2)固体废弃物控制措施

本工程施工中产生的固体废弃物主要有建筑垃圾、生活垃圾和办公垃圾。

1)建筑垃圾的控制

建筑垃圾可分为可利用建筑垃圾,按现场平面布置图确定的建筑垃圾存放点分类集中封闭堆放。稀料类垃圾采用桶类容器存放,并遵照当地有关规定及时清运出场,高处垃圾采用移动式密封垃圾桶存放,严禁将有毒有害物质进行回填。

2)生活垃圾的控制

办公食堂的生活垃圾实行袋装,专人集中运送至垃圾房,并及时组织外运。

3)办公垃圾的控制

办公垃圾按可回收、有毒有害等分类存放,严禁任意丢弃,并由安全及文明施工管理部负责同环卫部门、焚烧处置单位联系处理。

(3)噪声污染控制措施

1)设立石材加工间,并设降噪封闭设施。

2)使用合格的电锤,并及时在各部位加注机油,增强润滑。

3)使用电锤开洞、凿眼时,及时在钻头处注油或水。

4)严禁用铁锤敲打管道及金属工件。

(4)光污染控制措施

我单位将选择既能满足照明要求又不刺眼的新型灯具使夜间照明只照射施工区不影响周围环境,夜间焊接作业设挡板遮挡弧光。

(5)室内环境污染控制措施

我单位将严格材料管理,优先选用绿色建材;对于那些危害人体健康或给使用人带来不适感觉和味觉的材料,无论政府是否明令禁止,我单位都将坚决抵制,保证不在任何临时和永久性工程中使用。

(6)化学品等有毒有害废弃物处理控制措施

1)废弃物管理

项目经理部环境管理人员负责有毒有害废弃物的管理,对其收集、运输、排放等环节进行监督。

2)废弃物存放

对废弃物分类管理,有毒有害废弃物单独存放,设有防雨、防流失、防泄漏、防飞扬等设施,并进行“有毒有害”标识。

3)废弃物排放联系有毒有害废弃物合法回收单位,定点排放。

第五节工期保证措施与施工进度计划图

本工程为雨污水管网工程,因此,为确保按期完成施工任务,我公司将组建1个专业施工队伍,流水施工。本工程计划工期合同签订后83日历天,

施工进度计划图(见附表三)

第六节资源配备计划

6.1施工劳动力投入的原则及管理要求

为确保工程顺利进行施工,在本工程劳动力组织时,将从我公司中抽出具有良好的质量和安全意识强的、技术素质高的、身体健康,且有

给排水施工设计方案

论文提纲 第一章、工程概要说明 第一节:设计依据 第二节:采暖工程 第三节:给水排水工程 第二章、施工部署 (1)、指导思想: (2)、施工顺序: (4)、质量目标: (6)、文明施工: 第三章、主要部位施工方法 (1)工艺流程: (2)施工方法: 第四章:主要部位施工质量要求: 1、给水系统 2、排水系统 3、采暖系统 第五章、施工进度安排

第六章、材料使用计划 第七章、劳动力使用计划 第八章、保证质量安全的具体控制措施 1、质量控制措施 2、安全生产控制措施 3、防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工措施。第九章、常见质量通病治理措施 第十章、成品保护措施 第十一章、保证进度措施 一、组织措施 二、技术措施 三、合同措施 四、经济措施 第十二章、回访维修制度

科右前旗乌兰毛都苏木中心幼儿园 【摘要】施工组织设计作为施工中的指导性文件,是任何一项工程施工都必不可少的。一份好的施工组织设计有利于工作效率的提高保证工程的顺利进行,同时也有利于经济效益的稳步上升,具有战略意义和战术安排的双重意义。所以一份好的施工组织设计即是施工单位组织能力的体现,也是技术能力的表现。对于工程施工具有十分重要的作用。 【关键词】施工方案;进度计划;现场布置;施工组织 第一章:工程概要说明 第一节:设计依据 1、《采暖通风与空气调节设计规范》(1GD50019-2003)。 2、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95)。 3、《新建集中供暖住宅分户热量设计技术规程》(DBJ01-605-2000) 4、《住宅设计规范》(GB50096)(2003版)。 5、业主对本工程的有关意见及要求。

室外给排水施工方案

第一节室外给排水施工 1.1工程简介 中航广场室外给排水包括下列系统:污水排水系统、雨水排水系统、绿化灌溉给水系统、临时雨水排水系统、临时污水排水系统共计五个系统,主要包括了各种管沟的开挖,管道基础的制作,HDPE管及UPVC管的安装,各种阀门井、检查井、隔油池等的制作。 1.3施工要求 2.3.1管材及接口 A、室外市政给水管道接至储水池的管道,室外消防环网管、室内环网管和水泵加压供水管道均采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆。 (1)埋地管道采用压力承口橡胶密封圈接口,地上管道采用整体铸造法兰或丝扣接口。 (2)室外绿化灌溉给水管: 采用给水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 (3)室外污水、雨水管: d≤100mm采用排水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 d≥150mm采用(HDPE)高密度排水聚乙烯缠绕增强管,电热熔管件连接。 (4)阀门:DN≤50mm时采用铜截止阀,DN>50mm时给水管和消防水管采用闸阀,公称压力为1.0MPa。 1.3.2管道敷设:

A、各种管道在施工前,应对城市接管点的阀门井,污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计院进行管道高程调整后,方可施工。 B、给水管: (1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管道等管件不能完成转弯角度要求时,可在直线段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大编撰角不得大于1°,以保证接口的严密性。 (2)当给水管与污水管、雨水管相交差时,应敷设在污水管、雨水管的上面,并满足最小净距的要求。 C、排水管: (1)排水管的敷设不得出现无坡,倒坡现象。 (2)两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。 (3)派水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于等于300mm,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。 1.3.3管道基础: A、给水管道: (1)如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。 (2)如为回填土层,则在回填地段做300mm厚灰土垫层。 (3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层。 (4)如为软泥土则应更换土壤或每2.5-3.0m做混凝土枕基。 B、排水管道: (1)管道可直接敷设在经过夯实的原状土上,或开槽后经回填处理密实的地基上。 (2)管道宜采用土弧基础,基础垫层与槽底同宽。 (3)一般土质:沟底铺厚度100mm左右的中粗砂基础。 (4)土质较差:沟底铺厚度200mm以上的中粗砂基础。. (5)软土地基:先对地基进行加固,再铺中粗砂基础。 C、施工要求: (1)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载力特征值fak不得低于80KPa;如为柔性接口,其地基承载力特征值fak不得低于60KPa,否则应进行地基处理。 (2)如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应进行地基处理。 (3)砂石基础的压实系数,按国标的04S516要求施工,回填土密实度按<给水排水管道工程施工及验收规范>GB50268-97规定施工。 (4)地基土被扰动,应采取如下处理措施: ①扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数≥0.95。 ②扰动150mm以上,可用3:7灰土,卵石,碎石,毛石等填充夯实,压实系数≥0.95。 2.3.4管道防腐: 球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。 A、阀门井和检查井 (1)排水管埋深小于1.0m,且管径≤400mm时,采用Φ700mm砖砌直筒型检查井。 (2)单侧或双侧有接入管:管径≤600mm时,采用Φ1000mm砖砌检查井。 (3)跌落井采用竖管式砖砌收口式跌水井。 (4)给水阀门套筒采用钢筋混凝土予制。 (5)各种阀门井,检查井等均按有防地下水型进行施工。 B、管道回填土: (1)管顶上部500mm以内,不得回填块石,碎砖和冻土块;500mm以上不得集中回填块石,碎砖和冻土块。 (2)机械回填土时,回填用的机械不得在沟槽上行走。

室外排水工程施工方案

建筑兄弟平台住宅项目室外排水工程 施 工 方 案 优创建筑工程有限公司 2019年11月

第一章工程概况简述 一、编制依据: 1、设计施工图 2、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 6、《工地现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-2005 7、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 二、工程概况 本工程总建筑面积386427.1㎡,其中地上建筑面积约182355.90㎡,地下建筑面积69786.97㎡,用地性质为住宅用地,容积率为1.87,建筑密度为 22.16%,绿地率为36%,由25栋15层高层、一栋地下车库、及3栋配套用 房组成,其中高层上部为PC结构。建筑总高度为45 米,建筑室内外高差 0.30米,高层层高3.0米。±0.00相当绝对高程5.4米 第二章施工准备工作 1、施工环境准备 1)落实现场坐标、定位尺寸、水准点及水、电接口的情况。 2)现场平面规划、布置。 3)现场临时设施、排水措施。 4)做好施工区段内的共用设施保护措施。

5)既有道路破除、清理。 6)地下室顶板防水层及刚性层施工完毕。 2、技术准备 1)组建项目管理班子,分工明确,职责分明。 2)认真组织有关人员了解施工现场,熟悉施工图纸,议定施工程序。 3)对施工要点、难点部位,进行研讨,制定针对性的技术措施。 4)进行图纸会审,并做好记录工作 5)做好各项材料、机械、半成品和劳动力计划。 6)进行多层次的技术、安全、质量、文明施工、现场管理制度交底。 7)组织编制施工图预算,提出材料计划单。 8)根据原始水准点和坐标点,做好测量定位桩的引测,并采取必要的保护措施,消除线位内一切障碍物。 9)严格执行材料进场与预算的校对工作,制定原材料及成品、半成品的进场,材质的交验检查程序,杜绝不合格材料的进场使用。 10)组织工人进场后进行现场教育,技术交底,安全规范教育。制定雨季施工措施,并落实到位,严格执行。 3、材料准备 施工前即开始进行材料的准备,根据施工图计算各种材料数量,并结合施工

给排水施工方案

给排水工程施工方案 一、编制依据 1.1泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸(北京世纪中天国际建筑设计有限公司,工程代号JS-11-09) 1.2设计依据 1、现行国家设计规范及标准 2、有关城市建设基础资料 3、业主的设计要求及有关产品的使用说明 《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014 《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014 二、工程概况 2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m由1栋17层高层住宅(1#楼)楼高50.4m,1栋18层高层住宅(2#楼B 座)楼高5 3.0m,5栋8座34层高层住宅(2#楼A座、3#楼A、B座、4#楼、5#楼A、B座、6#楼A、B座)楼高99.7m及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

给排水工程施工方案

给排水工程施工方案 1.1室内给排水系统 生活给水管及热水管为衬塑钢管,管件连接。管道阀门采用铜截止阀。排水管选用机制离心排水铸铁管。所有洁具采用节水型洁具。 1、生活给水管道安装 工艺流程: 安装准备一预制加工一干管安装一立管安装一支管安装一管道试压一管道冲洗一管道保温 生活给水管道采用衬塑钢管,管与管道的连接采用热熔连接;管与阀门、水表连接采用丝接,丝接接口要严密牢实。 生活给水管道衬塑钢管施工方法: 衬塑钢管热熔原理:聚丙烯一般在270~300℃之间的范围内被熔化,此时若将管材(或管件)熔化部分充分接触,并保有适当压力,冷却后便可牢固融为一体。 主要施工机具:热熔焊机,焊机有加热板、动力源、铣旋刀及机架四部分组成。 热熔焊机操作要领: (1)将各部件的电源(220V交流电)、液压油管接通。 (2)按表5—1设置加热时间。

冷却时间按管径确定,需要5~20mm不等。 将待焊管材夹紧固定在机架上,若是DNll0的管材,直接用机架夹紧;或用变径夹具夹紧。 (3)将机架打开,放入铣刀,旋转固定旋纽,将铣刀固定在机架上。 (4)起动铣刀,闭合夹具,对管材端面进行旋削,当形成连续的切削时,打开夹具,关闭铣刀。 (5)取下铣刀,闭合夹具,检查管材两端面的间隙,间隙量不得大于规定值,检查管面的对中性。 (6)检查加热板温度是否适宜(285士10℃),此时加热板的红灯表现为亮或闪烁。 (7)检查系统的拖动压力P O并记录,将加热板置于机架上,闭合夹具,设定液压系统压力Pl,Pl=Po-接缝压力。 (8)待管材问凸起均匀且高度达到要求时,将压力降为P2,同时按下吸热时间按钮,开始记录吸热时间,P2=P0+吸热压力。 (9)到达吸热时间,发出“嘀”的声音,迅速打开夹具,取下加热板,迅选闭合夹具,在规定时间均匀将压力由0调节到P3,同时按下冷却摁钮,记录冷却时问。P3=P0+吸热压力。 (10)到达冷却时间,发出连续的“嘀嘀”声,再按一次冷却间按钮。 (11)取下焊好的管材,准备下一管材的焊接。在衬塑钢管与钢管(件)或钢阀门连接处应使用钢塑转换接头。

室外污排水工程施工方案

室外污排水工程施工方案 一、工程概况 通州区石港镇宝龙街雅苑工程位于南通市通州区石港镇渔湾村,西、北两侧靠河流、南临渔湾中路、东近规划道路。小区以三幢八层住宅楼、二幢多层商铺及三幢多层商住楼组成,总建筑面积地上19651m2。本工程室外采用污水分流制,采用06MS201-9-5的图集。查工程地质勘察报告,该区土质为质粉质粘土夹粉土。根据本年度施工进度计划安排,先施工C#楼东南方向的上口内直径800㎜、基底内直径1500㎜、深约2700㎜的污水检查井一座。地下污水管道需经过东侧4米宽的规划道路,采用DN300HDPE双壁波纹管,总长约10米,管道埋深为自然地面以下约1900㎜。 二、施工准备 1、根据业主交付的设计图纸与室外排污管网高程控制点,认真校核各控制点高程及坐标,若与现状不符应及时与设计单位和业主联系。 2、施工前必须对施工现场进行详细查勘,并逐级进行安全与技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要求与地下隐蔽工程的位置和标高均应交底至直接操作的施工人员,且各种施工交底均应记录备查。 3、施工员应按业主交付的设计图纸及管道走向计算挖土方量。施工过程中对平面位置和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员提供测量数据和现场交付水准标高与开挖灰线,测量标志应坚固稳定,施工人员对测量标志应认真保护。 4、测量人员应进行室外施工管网全线的竣工测量。竣工测量包括排污管道中心线的位置、标高,横断面图式和地下管线的实际位置及标高。测量成果应在竣工图中标明。 5、主要机械有反铲挖土机,砂浆及混凝土搅拌机,人力夯、大型机械切割机及其他工具。 三、主要施工方法 1、测量放线 在现场内建立高程测量控制网,管道标高按设计坡道,每10m计算一个标高点,严格控制标高,保证各个管道能够按设计标高铺设,根据设计图纸检查井号,放出管道中心线,根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。采用石灰粉撒出两侧开挖范围线,以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时,采用坐标法放样。定出检查井中心位置,并用木桩做好标记;并在两侧增设保护桩,以便检查井施工及管道安装过程中进行复核。 2、污水检查井

给排水安装施工方案(1)

5 给排水安装施工方案 本工程项目管道包括室内外给水、排水管道,消火栓系统。给本工程采用的规范及技术标准: 《建筑排水硬聚氯乙烯管施工及验收规程》CJJ/T29-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-96 《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82 国家及地方颁发的各类操作规程和《标准图集》 5.1 施工工艺 5.1.1 室内给水管道安装施工工艺 5.2 主要施工方法 5.2.1 给水管道主要施工方法 1.安装前按设计规格、型号和质量要求核实检验材料,符合要求后才能领用安装。安装就位前清除管内杂物。阀门安装前从每批(同牌号、同规格型号)数量中抽查10% ,且不少于一个,检查压盖、法兰及

螺纹是否完整无损。如有破损应提前通知厂家调换,为施工创造条件及时间。 2.根据施工图确定管道的安装位置,并确定支吊架的安装位置和形式预制支吊架,安装顺序先大管、主管、后支管和阀件等。 3.由土建给出标准标高和坐标位置,按确定的管道位置放线,并画出支吊架位置,安装支吊架。支吊架安装前先刷一遍防锈漆。 4.本工程给水钢塑管其系统作法如下: (1)给水钢塑管的安装,除去离转弯及分支50 ~100mm 处加设支架外,还应遵循下表: (2)给水管道穿越墙、板时设置套管,并在套管内用软性防火、防水填料填实,对卫生间内的钢套管,钢套管下端与楼板平,上端高出地坪 5cm ,在套管与给水管壁间的间隙内用防水油膏嵌实。5.2.2 室内排水管安装方法 1 注:支架安装设位置距地~高,个以上均匀称安装 2 .排水立管安装支架如下表:

3 .每层管均应设置伸缩节,紧接支管与立管交汇的下 部。 4.排水立管底部应设置防冲激变形加强支架。5.排水管安装前将管内杂物清理干净,安装好后应将各管口堵严密,以防杂物漏入堵塞和日后排水不畅通。 6.暗设或埋入地下的排水管在隐蔽前做灌水试验和通球试验。灌水高度不低于该层地面高度,满水15 分钟后,再灌满延续5 分钟,液面不下降为合格。 5.2.3 室内给排水管与电缆及电缆管线的距离遵循如下原则: 5.3 操作要点 5.3 .1 由于给水系统采用新型钢塑管,因此该管材生产厂家有责任向安装单位进行技术交底和新产品、新工艺施工技术培训及指导,以便顺利施工。同时施工过程中使用:a、无损检测;b 、破坏性检测等方法对管

给排水管道施工方案要点

**工程安全管理技术文件 版本:** 编号:** **工程 厂区给排水管道施工方案 编制:年月日审核:年月日批准:年月日 **公司

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据和施工验收规范 (2) 三、施工方案 (2) 3.1给排水管安装道技术要求 (2) 3.2管道定位 (3) 3.3管道检验............................................ 错误!未定义书签。 3.4铸铁管道安装注意事项 (3) 3.5管道支墩 (4) 3.6检查井 (4) 3.7克拉管管道安装注意事项 (4) 3.8室外排水管道安装技术要求 (4) 3.9埋地管管沟开挖 (5) 3.10管道附件安装 (6) 3.11室外消防管道安装 (7) 3.12管道焊接施工 (7) 3.13管道安装其他方面的要求 (8) 四、管道试压方法及要求 (8) 五、管道吹扫与清洗 (9) 六、主要投入机具人员计划 (9) 七、保证安全技术措施 (10) 1、施工作业安全技术措施 (10) 2、施工用电安全技术措施................................ 错误!未定义书签。 3、施工机具安全技术措施................................ 错误!未定义书签。 4、施工脚手架安全技术措施 (12) 5、施工消防安全技术措施 (12) 6、施工安全标示和安全防护技术措施 (12) 九、施工计划............................................................ 12-15

一、工程概述 1.1 工程名称: **工程 建设单位:**公司 设计单位:**公司 监理单位:**公司 施工单位:**公司 建设地点:** 1.2 施工范围包括:厂区给排水管道制作与安装、车间给排水管道制作与安装。 管道安装完毕应进行系统严密性试验或灌水试验。给排水管道工程有埋地管道、明装管道。包括:消防给水系统,生活给水系统,生产给水系统,自喷系统、中水系统、污水系统,雨水系统;厂区消防给水管材质为Q235镀锌螺旋焊管,厂区生活水管道、生产水管道、自喷管道为球墨铸铁管,中水管道材质为镀锌钢管,雨水管道材质采用波纹管,污水管道材质采用克拉管。 1.3 本工程施工特点: 工期较紧,工程量大。为保证工程顺利,施工过程中总承包方与业主、监理、设计单位之间的相互协调至关重要,对工程施工中存在的问题及图纸问题应及时解决、处理。 路口处管子较多,管道交错复杂。施工期间施工道路不进行全封闭施工。 二、编制依据和施工验收规范 GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》; GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》; GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》; GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB985-88《手工电弧焊接接头的基本形式与尺寸》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 厦门华旸建筑工程设计有限公司设计的施工图纸; 三、施工方案 3.1给排水管道安装技术要求 1、主要施工内容 本工程室外给排水管道主要为埋地管道,所有阀门位置砌筑圆形阀门井,收口内径0.7米。管材及连接方式如下:厂区生活水管道、生产水管道、自喷管道为铸铁管,橡胶圈连

室外给排水工程及附属工程施工方案

年公租房附属建设工程 室外给排水工程及附属工程 施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准: 日期:

目录 一、工程概况及编制说明 1、工程概述 2、编制说明 二、具体施工方案 1、给排水系统工程简介 2、室外附属工程简介 3、相关技术标准 4、施工步骤 三、环境保护 四、安全措施 五、机械设备配置

一、工程概况及编制说明 1、工程概述 工程名称:年公租房附属建设工程 工程地点:墨竹工卡县嘎则新区 建设单位: 监理单位: 施工单位: 2、编制说明 为了尽早完整的完成本工程的施工,尽早将公租房交付使用。我单位拟在近期开始进行室外附属工程(绿化、室外给排水、室外强电、室外彩砖等工程,以下均称附属工程)的施工。但是,由于此部分工程没有正式的施工图纸,我单位便无法进行施工计划及部署。鉴于此,经过建设单位、设计单位、监理单位及施工单位的现场考察及商议后,决定结合现场实际情况,在不违反相关强标及规范的前提下,灵活、合理的对附属工程进行统筹规划,并形成有效文件指导施工单位进行施工。因此,本方案即是对各单位施工现场决议的真实记录及整理,并作为我部进行施工的依据及实施方案。 二、具体施工方案 本方案包含室外给排水工程及室外附属工程两个部分。室外给排水工程平面布置图详见施工图

1、室外给排水系统工程简介 ①室外排水系统:主要由连接各栋楼排水口并通向化粪池的管道组成。管道检查井的井底标高及排水管道埋设的深度在满足相关规范的前提下,可根据化粪池与市政管网的接口高程做灵活调整。最终使各栋楼的污水通过排水管道顺利导入化粪池即可。其中,管道的平面位置及长度可根据每栋房屋的排污口位置及现场实际情况做灵活调整。检查井的设置原则上直线段每20米设置一个,遇转角、交接处即设置一个。 ②室外给水系统:主要由连接市政给水主干管道接口并通向每栋楼的给水口的管道组成。其管道埋设深度应满足相关规范的要求,施工过程中其平面位置可根据现场的实际情况进行合理的调整。 ③化粪池共设置一座,其型号为G4-9SQF ;具体做法详见02S701。 目前,室外给排水的施工存在以下难点: 由于3号公租房前方正在新建墨竹工卡县职工健康活动中心,以及该施工队伍占用我单位的施工用地作钢筋制作房,导致3号公租房室外给排水无法施工。 2、室外附属工程简介 室外附属工程包含绿化、混凝土彩砖铺地、室外电力系统等工程。 ①绿化工程总面积827平方米,全部是草坪。 ②混凝土彩砖铺地面积1573平方米。彩砖规格300X300,采用

-给排水施工方案

1、采暖与卫生工程概况 1.1 本项目管道工程主要有:给水系统;热水系统;消防系统(消火栓系统和自喷系 统)、冷却循环水系统和废污水系统。 1.2本工程管道材质主要有:聚丙烯管(PPR)、衬塑钢管、薄壁紫铜管、镀锌钢管、焊 接钢管、无缝钢管、U-PVC管。 2、施工程序和施工部署 2.1 施工程序:

2.2 施工部署 2.2.1楼层为依次施工的自然段,自下而上施工;每层平面按土建施工分区划分安装 施工段。每个平面施工段的管道按系统划分施工线,即有生活给水、热水、室内排水、消防给水、喷淋系统、卫生器具、冷却循环水等系统,每个系统为一条施工线,由每个专业班组的不同作业小组实行平行流水施工。 各条线综合施工顺序:室内立管→水平横管干线→支管→设备接口→室外管道→卫生器具→试压试水→防腐、保温。 2.2.2每条施工线根据土建施工段顺序和所能提供的安装作业面,相机划分为不同的 施工段,根据现场实际情况,决定各段的起点和施工流向。以系统“线”为经,以平面“段”为纬,组织线段结合的流水施工。 3. 消防、给排水等系统金属管道安装 3.1按核对无误的管道单线图,实测管线标高、走向、支架位置,选用正确的支架形 式,按国标图纸制作。支架应在预埋件上焊接,无预埋件时用膨胀螺丝固定,要经设计同意。不可在砼结构上手工打洞。 3.2 管道安装前仔细清理管道内部,确保无异物,无污垢。 3.3管道穿越楼板和墙壁时,应设套管。套管采用比管道大2号的硬塑管或钢管。楼 板上套管顶部高出楼板20mm,底部与楼板平齐,穿墙套管两端与墙面平齐。套管与管道间填塞密封胶,用水泥砂浆封口抹平。 3.4 管道穿越水工构筑物、地下室外墙及屋顶时,按S312予埋防水套管。 3.5排水立管和通气立管,按图纸和规范要求设检查口及连接三通,检查口朝向便于 检修操作处。通气立管高出层面0.5m,高出上人屋面2m。 3.6 丝扣连接:DN100以下镀锌管采用丝扣连接,不准焊接。丝扣要端正光洁,不乱 扣,不掉丝。连接时先在管端外螺纹上涂一层铅油,逆螺纹方向缠麻丝。接头不可拧得过紧,外露丝扣2~3牙。接头上紧后,要清除外露的麻丝头,丝扣外露部分刷红丹防锈漆,银粉漆盖面。DN50以上消防喷淋管道不可采用活接头。 3.7 法兰连接:垫片采用3mm石棉橡胶垫,表面清洁完好。垫片与法兰同心,用十字 交叉法紧固螺丝。管道法兰连接时,无论干管支管,都要在便于拆卸检修的长度内设置法兰,镀锌法兰必须采用镀锌紧固件。 3.8水平横管尽量抬高贴近顶梁。如征得设计同意,可在顶梁上水平方向留孔,使小 口径横管穿越顶梁,敷设在梁间空格内。

给排水施工方案(1)

永利国际金融中心项目 给排水施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局陕西永利国际金融中心项目部 二0一四年十一月二十四日

目录 第一章编制依据............................... 错误!未定义书签。 第二章工程概况............................... 错误!未定义书签。 一、给排水工程概况..................... 错误!未定义书签。 二、施工准备........................... 错误!未定义书签。 第三章施工要点详述........................... 错误!未定义书签。 一、预留预埋........................... 错误!未定义书签。 二、支架制作、安装..................... 错误!未定义书签。 三、钢塑复合管、镀锌钢管卡箍连接....... 错误!未定义书签。 四、钢塑复合管、镀锌钢管、内外壁涂塑管道丝扣连接错误!未 定义书签。 五、柔性铸铁管施工方案................. 错误!未定义书签。 六、 UPVC排水管安装.................... 错误!未定义书签。 七、 PPR管道热熔连接................... 错误!未定义书签。 八、防腐、保温及涂色................... 错误!未定义书签。 九、设备安装........................... 错误!未定义书签。 十、阀门、法兰安装..................... 错误!未定义书签。 十一、卫生洁具与安装................... 错误!未定义书签。 十二、管道试压、冲洗................... 错误!未定义书签。 第四章现场施工协调部署....................... 错误!未定义书签。 一、给排水施工现场协调................. 错误!未定义书签。

外排水施工方案(改)

目录 319出水口施工方案 (3) 一、工程概况 (3) 四、施工质量保证措施 (14) 1、指定区段开挖前详细了解周围环境,是否有地下管线及电缆等隐蔽设施,并派专人安全监护。 (14) 2、施工前认真向施工人员技术及安全交底,作业前检查机械设备安全性及机械使用性能。 (14) 3、沟槽开挖时,对放坡坡度、断面尺寸等必须随挖随测,严格按照技术交底进行监控。 (14) 4、沟槽开挖时要分层分段开挖,尽量减少沟槽边的地面堆载,挖出的土方堆放在沟槽两侧3M以外的范围,避免土体发生扰动,确保沟槽的稳定性。 (14) 五、施工安全措施 (15) 六、文明施工保证措施 (15) 1、对于施工界限以外的植物、树木维持原状,不得让有害物质污染河道。15

2、做好施工弃渣的处理,严格按照规划的场地有序的堆放。 (15) 3、施工机械应防止严重漏油,禁止机械在运转中产生的油污未经处理就直接排放,或维修施工机械时油污水直接排放。 (15) 4、做好施工排水,保持开挖的边坡,避免由于施工造成水土流失。 15 5、在工程完工后,对场地进行彻底清理,用地恢复原状。 (16)

319出水口施工方案 一、工程概况 重庆机场第三跑道的北端场外319出水口施工,以确保机场内外排水畅通。 二、施工准备 1、排水工程开工前应结合现场水文、地质情况,根据工期、 本地特有的天气气候特征及施工工艺等条件再进行施工。 2、施工机械主要为挖掘机,施工机械数量根据施工进度安排 及时调整,要求抢进度时,机械设备投入必须满足抢工需求。 主要施工设备表 3、劳务人员、机械手应满足连续作业要求,另配置测量员、 安全员、施工员对现场的质量、安全、进度进行控制。 4、所有管理人员、技术人员要熟悉现场周围地形环境,结合 现场实际情况做出合理安排,保证排水沟的质量和安全。 三、出水口施工 1、挡墙

给排水工程施工方案

给排水工程施工方案 一、主要施工程序 施工准备→配合土建预留、预埋→管道支吊架制安→管井立管、干管安装→管道试验→楼层支干管安装→楼层支干管试验→设备间配管→管道系统试验冲洗→防腐保温、系统调试→工程竣工验收。 二、主要施工方法及技术要求 1、准备工作 1.1材料准备 1.1.1材料进场经业主、监理及我方人员共同检查合格后方能使用。 1.1.2各种管材配件必须具有生产厂家说明书、材质证明书、产品合格证及当地质检部门所要求的证明资料,消防器材还必须具有消防许可证。 1.1.3使用前按设计要求核对材料规格、材质、型号,对材料进行外观检查。镀锌钢管表面应无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。 1.1.4阀门、法兰的螺纹、密封面良好,无损伤,对于主干管、泵房中的阀门应逐个进行强度和严密性试验,其它阀门应从每批同规格、型号中抽检10%进行强度和严密性试验。 1.1.5材料进入现场经自检合格后,及时填写材质报检单,经业主检查认可后,方可使用。 1.1.6进场的材料堆放整齐,规格、型号要分清,每一种型号必须挂牌,注明规格、名称、材质并建立台帐,做到帐物相符,且收发手续完整。 1.2技术准备 1.2.1工人进场前管道工程师、工长应认真熟悉施工图及有关技术资料,将管道施工图与结构图、建筑图及有关电气、空调施工图,进行核对,熟悉流程,了解施

工及验收标准,熟悉现场环境及土建进度安排、施工管理等情况,拟定与总进度相互协调的专业进度计划。 1.2.3工人进场后,结合本专业和工地实际情况对施工作业人员进行质量教育、安全教育,作好技术交底,明确器具、设备安装的作法及标准,明确各种管道安装尺寸、坡度、支吊架形式。 1.3机具准备 根据总进度及专业进度计划,组织机具进场。 1.4管道预制 为保证工期,管道尽可能先预制,预制的半成品要标注清楚编号,分批分类存放,运输和安装中要注意保护预制件,以便对号正确安装。 1.5管道放线 1.5.1管道放线由总管到干管,再到支管进行放线定位。放线前,逐层、逐区域进行细部会审,使各管线互不交叉。 1.5.2对立管放线时,打穿各楼层总立管预留孔洞,自上而下吊线坠,弹出总立管安装的垂直中心线,作为总立管定位与安装的基准线。 2、配合土建预留预埋 2.1原则上,DN

给排水系统施工方案

给排水系统施工验收方案 给水、生活热水 一、系统工艺流程 二、施工做法及要求: 1.室内给水管、热水管 ( 含太阳能集热管 ) :采用 S304薄壁不锈钢管。管 径≤ DN100时,采用螺纹卡粘,管径>DN100采用承插氩弧焊连接。埋墙及埋地不锈钢管采用带覆塑保护层的不锈钢管材。采用与连接方式相配套的密封圈、管材规格、管材配件等,具体执行《建筑给水金属管道工程技术规程》 CJJ/T 154-2011 。系统工作压力 0.8 MPa。 2.人防工程内给水热水管:采用钢塑复合管,管径≤ DN80时,采用丝接,管 径 >DN80时采用沟槽连接。系统工作压力 0.6MPa。 3.管井及吊顶内的给排水管横管、立管,做防结露保温,采用耐火等级 B1级 的橡塑保温材料,厚度 15mm。地下 1 层车道入口周围 15 米范围内的给排水及消防管,做防冻保温,采用耐火等级 B1级的橡塑保温材料,厚度40mm,并配置电伴热保温。 4.卫生洁具安装:塑料下水口及返水弯等不得使用再生塑料制品,应保证其圆 度、硬度,不得造成渗漏,脱落等质量问题,必要时应检查,并有法定单位的产品监督检验证明。检查方法为对配件进行试装连接,检查下水口返水弯等丝扣连接是否能保证圆度和丝扣外的硬度。 5.所有与卫生洁具配套使用的螺栓、螺母、垫片一律采用镀锌件。镀锌钢管、 扁钢、角铁、圆钢、八字阀门、陶瓷阀芯水嘴、镀锌管件、橡胶板、铅皮、铜丝、油灰、石棉绳、铅油、麻、生料带、白水泥、白灰膏、白塑料护套等。卫生洁具在检验和搬运过程中,要小心轻放防止磕碰,检验完的产品应重新进行包装,分类,分型号规格,单独码放,不合格产品应及时退货,经检验的新产品,应有相应的新产品标识,如露天码放,应选好地点,应防止上部有重物砸下,周围应有围护。

室外排水系统工程施工方案

HDPE排水管电熔连接施工方案 第一章编制说明 为实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 一、依据国家、行业现行的设计规范、GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范及有关资料。 二、依据我公司对施工现场的勘察、调查资料。 三、依据我公司积累的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类工程的施工经验。 四、依据ISO9001标准的质量管理体系。 本施工方案编制范围为湖北白莲河抽水蓄能电站武汉中天职工公寓完善工程.室外排水工程。同时也是在满足业主期望、确保工程质量、工程工期,满足施工安全、环境保护的前提下编制的。 第二章工程概况 一、图纸设计要求: (一)、检查井: 1、砖砌体:采用MU10灰砂砖。砂浆采用M10级水泥砂浆。 2、钢筋砼构件:预制和现浇构件 采用C30商品混凝土。 3、基础:采用C15混凝土。 4、有地下水时:基础下先铺厚度不小于100mm厚的碎石垫层。 5、内、外壁面:用1:2.5水泥砂浆加5%防水粉抹面厚20mm。 6、回填土前应进行闭水试验。 7、室外井盖标高除铺砌地面与地面平,其它自然地面需高出10-20cm。 (二)、排水管道: 1、排水管采用HDPE双壁波纹排水管,用管节承插连接。 第三章施工方法 一、土方开挖: 1、根据本工程特点,施工时先开挖埋深较深的工程,再施工埋深较浅的工程,从低到上依 次施工。对离临设较近,机械无法开挖的管线、检查井等部分采用人工开挖。 2、土方开挖前,应根据施工现场的地理情况,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处 理完毕。 3、排水管线的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并 办完预检手续。 4、采用反铲挖掘机开挖基槽时采用端头挖土法,挖土机从基槽的端头以倒退行驶的方法进 行开挖。因场地较小且基坑周围没有放土的条件,挖出的土方全部用自卸汽车运至业主、 监理指定地点,自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。 5、在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态。根据土质变化情况,做好支撑准备,以 防坍塌。 6、开挖基槽不得挖至设计标高以下,如不能准确的挖至设计基底标高时,可在设计标高以 上暂留一层土不挖,由人工挖出。 7、在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的 地方,以便及时用机械挖走。 8、修帮和清底。在距槽底设计标高50㎝帮槽处,抄出水平线,钉上小木撅,然后用人工将 暂留土层挖走。同时由两端轴线引桩拉通线,检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修 整槽边。最后清除槽底土方。 9、槽底修理铲平后,进行质量检查验收。 二、模板的安装与拆除: 1、根据该工程的结构形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板 投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。 2、确定模板配板平面布置及支撑布置。支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、 间距。 3、轴线、模板放线完毕。水平控制标高引测到预留插筋或其它过渡引测点,并办好预检手续。 4、模板底部,沿模板内边线用1:3水泥砂浆,根据给定标高线准确找平。外墙外边根部, 根据标高线设置模板承垫木方,与找平砂浆上平焦圈,以保证标高准确和不漏浆。

给排水施工方案

给排水系统施工方案 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。有限公司 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。项目部 2016年06月15日 编制: 审核: 审批: 受控状态:受控版本:A版 发放编号:

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (2) 第三章、施工组织及部署 (4) 第四章、给排水主要施工工艺 (12) 第五章、施工管理措施 (20) 第六章、现场应急方案 (35) 第七章、安全文明施工注意事项 (39) 第八章、工程竣工后服务 (39)

第一章编制依据 一.施工依据 1、。。。。。。。。。。。。。。。建设标准及施工图设计指导书; 2、建设单位提供的有关资料和设计任务书集 3、《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》(GB50242-2002)《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98 《室内消火栓安装》04S202 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406 《卫生设备安装》99S304 《管道支架及吊架》03S402 《聚丙稀管(PP-R)给水管安装》02SS405-2 《住宅厨、卫给排水管道安装》03SS408 《常用小型仪表及特种阀门选用安装》01SS105 《卫生设备安装工程》(99S304) 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

第二章工程概况 一、工程概况 1、本工程位于。。。。。,为。。。。。。。。。。。。。。。建设项目。本地块总用地面积79403.27m 2,总建筑面积322796.51m2。 2、本项目共设31个子项,其中一期建设为1#~20#住宅及配套部分,二期建设为 21#~31#为配套商业;本次为一期建设项目施工图。一期包括10栋高层住宅,一座全埋式地下车库和4栋小配套公建及开闭站、换热站、垃圾站。 2、本次设计为10栋高层住宅。2#、3#、4#、5#、7#、9#、10#、11#、12#楼地上34F,建筑高度均不超过100m;6#、8#楼地上33F,建筑高度均不超过100m,为一类高层建筑,耐火等级一级。住宅地下室为非机动车库或储藏室。 二、给排水工程概况 1、本基地室外市政给水管网最低压力为0.16MPa。从地块周围两条市政路给水管网各接入DN200给水管一根以供本工程室内外生活、消防用水。在室外给水引入管上设置室外水表井计量 (2)给水采用分区供水。根据郑州航空港区航程置业有限公司安置房建设标准及施工图设计指导书6.3条要求,为保证水压稳定,住宅全部采用加压给水。其中(1~18F)层为低区,由低区变频调速泵组从生活水箱吸水供给;18层以上为高区,由高区变频调速泵组从生活水池吸水供给。 (3)地下车库设有一座生活泵房。。 住宅生活泵房:设有两个生活水箱,均为装配式食品级不锈钢材质。 生活水箱1总有效容积为93m3,供4#,9#,12#,11#住宅楼,高低区分设变频水泵,低区(1F~18F)共用低区变频调速泵组,设定供水压力0.75MPa并可调,

室外给排水管道专项工程施工方案

XXXXXXXXXXXXX车辆管理所 室外给排水管道 专项施工方案 施工单位:XXXXXXXXXXXXX 编制: 审核:

审批: 日期:年月日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程目标 (2) 四、施工部署 (2) 五、施工进度计划 (3) 六、室外给排水施工方案 (3) 七、雨期施工措施 (13) 八、施工技术、质量保证措施.................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护措施 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工安全保证措施............................................................................... 错误!未定义书签。十一、文明施工及环境保护措施.................................................................... 错误!未定义书签。十二、消防措施 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2002) 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 7、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 8、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006) 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2002) 11、《埋地塑料排水管道施工图集》(04S520) 12、《建筑小区塑料排水检查井图集》(08SS523) 13、《砖砌化粪池图集》(02S701) 14、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS 122:2001) 15、《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS 227:2007) 二、工程概况 本方案叙述的是XXXXXXXXXXXXX车辆管理所室外管网工程。 该地块室外给水管道设计采用PE管电热熔连接,主管道为DN100,靠人行道边敷设,埋深0.7米,过车道采用钢套管保护。主管接自市政给水管道后分接至各单体工程,室外消火栓采用地上式消火栓,阀门井采用砖砌阀门井。 室外排水工程,包括室外雨水、污水,整个排水系统采用雨污分流。雨、污水排水

相关文档