一般用电设备一个千瓦是多少电流?
首先,要区分三相用电设备呢,还是单相用电设备;是电感性电器呢?还是纯电阻电器?
1)三相交流电
1KW
几个电流?感性负载是多少?
答;I≈P/√3/U/Cos¢,电压
0.38KV,感性负载功率因数
Cos¢考虑
0.8,I
≈1/√3/0.38/0.8≈1.9A
如果是电动机,还需要查看电动机的名牌上有电机的效率,一般电机效率0.90-0.95,新型电机有可能在
0.93
以上。这时,这个电流的计算就是;I
≈1/√3/0.38/0.8/0.93≈2A,这个也就是电工常用的经验公式数据,一个千
瓦等于二个电流的说法。
2)纯电阻负载
1KW
是多少电流?
答;纯电阻负载。去掉功率因数就是,I≈1/√3/0.38≈1.52A
3)单相交流电
1KW
几个电流? 感性负载是多少电流?
答;I=P/U/Cos¢,如果电压选择普通民用电压
220V,感性负载考虑功率因
数
Cos¢,民用一般考虑
0.85
那么,I=1/0.22/0.85 ≈ 5.34759A
4)纯电阻负载
1KW
是多少电流?
答;纯电阻负载。去掉功率因数就是,I=1/0.22 ≈ 4.545454A
说明;电压等级按照三相
0.38KV,单相
0.22KV
计算;也可以按照变压
器额定输出电压,三相
0.4KV,单相
0.231V。这样的话,计算出来的电流数值
相对小些,看你怎么选择的问题。
10KV/0.4KV的电压,1KV A变压器容量,额定输入输出电流如何计算;我们知道变压器的功率KV A是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再
计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KV A 变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737 也就是说1KV A容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。
三相电动机直接启动时启动电流为额定电流(电动机名牌上面有注明)的4-7倍(视负载轻重而定).
用星三减压启动电流是全压启动(直接启动)电流的1/3.
由于断路器的动作是有时限的,因此额定电流的4-7倍都行,空载启动选下限,带负荷启动选上限。
采用星-角启动的,启动电流要比直接启动低1.7倍,但持续时间要长些,切换到角形后,电流变化不大。
一般热继电器的电流取电机额定电流的1.5倍左右
已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
800/10*0.76=60.8A
也可以用以下公式计算:用功率除以额定电压(KV)再除以根3(即1.732)再除以功率因数即可
电机电流计算公式
你算的很对啊,就是你说的这个公式,至于U,要由用电设备的电压决定,低压三相就是380V,
单相就是220V,但当为单相时不要除以√3,即I=(P/U)×cosφ(A)。
10KV的三相电机额定电流计算时,U应该是10KV。10kv中基本是15个KW一个电流如400KW 10KV电机I=400KW除以(电压KV乘以1.732乘以0.85)=26.66666A
即等于400KW除以26.6666666电流= (一个电流15KW)
电流=功率/1.7321*电压*功率因素,电机一般取0.85. 即22/(0.38*1.732*0.85)≈39.33A,
如果考虑效率(即电动机实际输出功率有22kW),一般再取0.9的系数,即39.33/0.9=43.7A。所以在没有太准确要求的场合,一般电机电流即按2倍功率数。
空开
如果不是频繁起动的大于1.5倍也可以了。频繁起动的要大于4倍。