文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现浇桥盘扣式支架详细方案

现浇桥盘扣式支架详细方案

现浇桥盘扣式支架详细方案
现浇桥盘扣式支架详细方案

3******改建工程)

支撑架专项施工方案

编制:

审核:

批准:

******公司

2015年9月

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

2.1工程地点 (1)

2.2结构特征 (1)

2.3施工平面图及立面图 (3)

2.4支架的应用具体位置 (3)

2.5支撑系统选择 (3)

三、施工计划 (4)

3.1施工进度计划 (4)

3.2材料工具及机械设备计划 (5)

四、施工工艺技术 (6)

4.1模板支架形式技术参数 (6)

4.2工艺流程 (9)

4.3施工方法 (15)

4.4检查验收 (17)

五、施工安全保证措施 (19)

5.1组织保障 (19)

5.2技术措施 (19)

5.3应急预案 (20)

六、劳动力计划 (24)

七、相关图纸及计算书 (25)

一、编制依据

二、工程概况

2.1工程地点

******改建工程工程起点位于********************南侧,之后穿过******山体,在白泉镇与现329国道(即白沈线)相接,终点与平东线相交。全程共有隧道7条,互通5处,设计时速达到80公里。路线全长49.08公里。其中***至勾山段西起*****十字路口,东至临城缸兆岭,路线全长10.576公里。其中白泉至深坑岭长约6.27公里,采用六车道加两辅道,路基总宽44m;深坑岭至缸兆岭增设高架桥,总长4.3公里(含接线路),选择结构为现浇预应力混凝土连续箱梁,采用主线高架双向六车道,路基总宽度49m,高架桥宽26.5m,辅道地面双向四车道,全线设置上下匝道3对。第4合同段起点桩号K38+042.000,终点桩号K41+979.000。本合同段共设桥梁2276.04m/4座,其中特大桥1901m/1座,大桥362m/2座,小桥13.04m/1座;涵洞9道。

2.2结构特征,

临城高架上部结构采用预应力砼现浇箱梁,跨径布置为:20*30+(35+55+35)+18*30+(40+60+40)+21*30+(40+60+40)+36*30+(40+60+40)+8*3 0m,全长3937m(其中第3合同2036m,第4合同1901m),下部结构采用柱式墩台,钻孔灌注桩基础。

主线桥上部结构采用一次落架现浇砼连续箱梁,箱梁采用斜腹板整幅箱梁断面,单箱三室~单箱八室结构,梁体结构采用预应力砼连续箱梁。

箱梁悬臂长3.5m,悬臂板端部厚0.2m。腹板采用斜腹板,竖向等宽。支点范围箱梁顶板厚0.58m,底板厚0.45m,内腹板厚0.8m;跨中范围箱梁顶板厚0.28m,底板厚0.25m,内腹板厚0.50m。变宽段变宽方式以保证悬臂尺寸不变,箱室数根据桥面宽度确定,箱室宽度采用渐变方式。横梁厚度根据结构受力不同有所差别,端横梁厚度为1.8m,中横梁厚度为2.5m。

主线桥标准段桥面设双向2%横坡,顶点位于线路设计中心线,标准段及超高渐变段桥面横向坡度由梁体整体折线形成,即底板水平,在支座处设有支承楔块以保证支座面水平。全超高段保持梁高不变,即顶板、底板平行布置。

主线标准跨桥下部结构主墩采用与箱梁匹配的异形双柱墩,墩柱截面为矩形,墩底尺寸为1.7×1.7m,两墩间净距为3.8m,墩底外到外全宽为7.2m。横桥向每根墩柱在顶部3m范围设置圆弧外倾,墩柱外侧半径为657.3cm,墩柱内侧半径为1210.8cm,墩顶尺寸为2.2×1.7m(过渡墩2.3 m),四角设置R=20cm 抹圆,墩顶部外到外全宽为8.5m。在距离墩柱顶部0.4m处,设置一道高度1.2~1.5m联系梁,宽度1.2m,以平衡墩柱倾斜带来的水平力,减小墩柱墩身的侧向弯矩。

主墩墩柱的基础采用φ1.5、φ1.8、φ2.0m群桩基础,每个承台下设2根钻孔灌注桩,承台厚度为2.5m、2.8m、3.0m,承台之间设置联系梁,宽度为2米。

根据桥面宽度,部分墩柱单侧或双侧设置辅助墩,辅助墩墩柱截面为矩形,尺寸为1.7×1.7m,四角设置R=200cm抹圆。墩柱基础均采用φ1.5m群桩基础,每个承台下设2根钻孔灌注桩,承台厚度均为2.5m。

在个别主线桥墩高度不足的布孔位置采用柱式墩,其尺寸同辅助墩。

桥梁上部结构图1

主线桥第二十四联及第三十三联为跨线桥,桥跨布置为40m+60m+40m,桥宽26.5m。主梁上部结构采用变高度预应力混凝土箱梁,单箱三室截面。

桥梁上部结构图2

各联箱梁基本参数表

2.3施工平面图及立面图

详见图2-1 总体平面布置图

图2-1 总体施工平面图

2.4支架的应用具体位置

本标段此方案适用2.2m厚、26.5m宽、跨度为30m箱梁段。

2.5支撑系统选择

承插型盘扣式支撑架的立杆直径为φ60.3,壁厚为3.2mm,材质为Q345B;横杆材质为Q345B,管径为φ48.3mm,管壁厚为2.5mm;斜杆材质为Q235,管径为φ42mm,管壁厚为2.75mm,且全部经过热镀锌处理。

承插型盘扣式脚手架设计概要:

图2-1 脚手架构造图

其具有以下特点:

1)、采用低合金高强度钢,承载能力高,考虑安全系数,单肢设计承载力可达40KN以上。

2)、竖向拉杆,水平拉杆和斜拉杆使支撑架具有了很好的稳定性。材料用量少,安装快捷、简便,效率高。

3)热镀锌防腐处理,坚固耐用,周转次数高,节约成本。

支撑高度、特点,(说明及附图)

本工程支撑高度最高为11米,最低为2米,箱梁形式为单箱三室。

三、施工计划

3.1施工进度计划

表3-1 详细工程数量表

桥名梁高部位数量小计合计

******改建工程2.2m 65#-72# 两联

十三联

十七联2.2m 78#-110# 九联

2.2m 117#-125# 两联

2.0m 72#-75# 一联两联

计划施工时间:

2015年月日-2016年月日

3.2材料工具及机械设备计划

材料计划表

60*3.2*200

60*3.2*250

60*3.2*1000

60*3.2*2000

60*3.2*3000

60*3.2*500

60*3.2*1000

60*3.2*1500

60*3.2*2000

48*2.5*840

48*2.5*841

48*2.5*1440

48*2.5*1740

42*2.75*1660

42*2.75*1661

42*2.75*1662

42*2.75*2200

48*6.5*450

48*6.5*450

48*6.5*600

施工机械及设备计划表

四、施工工艺技术

4.1模板支架形式技术参数

工程特点

1)桥梁工程全部为现浇预应力箱梁,共分十七联浇注,桥梁施工时间紧、工期短。

2)现浇箱梁混凝土一次浇筑方量比较大,混凝土外观要求质量高。

难点关键环节,

本工程难点在于架体支撑面积大,施工时间紧,盘扣式支架能缩短施工周期,支架高度以及立杆布置间距对立杆稳定性及地基承载力要求较高。

确定支撑形式

1)2.2m箱梁以82#-86#轴4*30m跨为例

①立杆:

横桥向:

间距为0.9m、1.2m、1.5m、1.8m

纵桥向:在盖梁端5m范围内间距为1.2m,其余部分均采用1.5m

步距:均为1.5m。

架体高度超过8m时,应设置水平剪刀撑,水平剪刀撑布置顶底各一道。②底模:采用15mm竹胶板。

次龙骨采用L-150铝梁纵桥向布置,在腹板位置20cm间距,箱室位置中心间距300mm。

主龙骨采用单根L-185铝梁,横桥方向以4.5m+4.5m+3m+4.5m+4.5m组合形式布置。

③翼板:主龙骨采用L-150铝梁,顺桥向布置。

次龙骨横桥向布置,采用10cm*10cm木方,间距20cm。

支撑系统设计:

盘扣式支撑架搭设方式为满堂红,支撑架设计方式是在15cm混凝土硬化基础上顺桥向放置木垫板,可调底座放置于木垫板上,盘扣式支架从下往上直至箱梁底板下,在箱梁中线两侧腹板处横桥向立杆采用1.2m间距对称布置,空心箱室下采用1.8m、1.5m、1.2m水平杆连接,外侧斜腹板处立杆采用1.2m间距,同时通过0.9m水平杆与翼缘板下1.5m+1.5m宽支架进行连接,顺桥向在梁端设置4个1.2m 间距水平杆,其余部分均采用1.5m水平杆进行连接,支架立杆上放置可调托撑用于调节支撑高度,架体自由端高度:不大于400mm,可调丝杠外露长度不超过300mm,在可调托撑上横桥向铺设单根L-185铝合金工字梁作为支撑架的主龙骨,顺桥向次龙骨采用L-150铝梁,L-150铝梁上镶嵌有木条,用于与箱梁模板固定,次龙骨腹板下排列间距200mm,空心箱室下排列间距为300mm,翼缘下主龙骨采用L-150铝梁顺桥向布置,次龙骨为10cm*10cm木方,布置间距为20cm,支撑架外侧通过钢管扣件连接纵向水平杆来搭设防护支架,钢管临边防护支架外侧满布密目网。架体高度超过8m时,架体顶底层各设置一道钢管水平剪刀撑,同时在架体高度3m及顶层各设置一道水平安全网。

架体布置:腹板下立杆间距采用1.2m×1.5m、1.2m×1.2m组成格构,空心箱室下立杆间距采用1.8m×1.5m、1.8m×1.2m组成格构,格构内水平杆和竖向斜杆布置步距为1.5米,顶部水平杆步距以盘扣式支架设计图纸实际搭设。

图4-1 箱梁横断面图

图4-2 箱梁纵断面图

图4-3 箱梁支架平面布置图

4.2工艺流程

施工流程图

地基处理

测量放样

安装底座、调整水平

安装立杆、水平杆、斜杆

(1)基础放样:依照支撑架配置图纸上尺寸标注,正确放样并使用墨斗弹线。

(2)检查放样点是否正确。

(3)备料人员依搭架需求数量,分配材料并送至每个搭架区域。 (4)依脚手架施工图纸将调整底座正确摆放。

(5)依脚手架施工图纸搭设脚手架。(高处作业人员需配带安全帽、安全带并临时在架体上铺设脚手板)

(6)搭架高程控制检测及架高调整。

(7)检查各构件连结点及固定插销是否牢固。 (8)各种长短脚手架材料检查是否变形或不当搭接。 (9)架设安全网并检查是否足够安全。

盘扣系统脚手架的组搭步骤 1.调整座:

依脚手架配置图尺寸放样后,将「调整座」排列至定点。

2.基座:

将「基座」的立杆套筒部份朝上套入调整座上方,基座下缘需完全置入扳手受力

平面的凹槽内。

高程调整

安装模板

安装防护措施 检查、验收做好记录

50c m

m

3.第一层水平杆:

将水平杆头套入圆盘小孔位置使水平杆头前端抵住立杆圆管,再以斜楔贯穿小孔敲紧固定。

4.基础立杆:

未加装(连接棒)的立杆统称为「基础立杆」,依下图所示将「基础立杆」长端插入基座的套筒中。以检查孔位置查看基础立杆是否插至套筒底部。「基础立杆」仅使用在第一层搭接,第二层 往上均使用「立杆」。

L=10cm

检查孔

150c m

5.第二层水平杆

如下图位置,依步聚3安装第二层水平杆。

6.第一层竖向斜杆:

将「竖向斜杆」全部依顺时钟或全部依逆时钟方向组搭,如下图。将「竖向斜杆」套入圆盘大孔位置,使竖向斜杆头前端抵住立杆圆管,再以斜楔贯穿大孔敲紧固定。注意!竖向斜杆具有方向性,方向相反即无法搭接。

L=40cm

150c m

150c m

7.第三层水平杆:

如下图位置,依步聚3安装第三层水平杆。

8.第二层竖向斜杆:

如下图所示,依步骤6组搭方式,和第一层相同方向搭接第二层「竖向斜杆」。 ※若第一层为逆时钟方向组装,则第二层以上的竖向斜杆同样需以逆时钟方向组装。

9.立杆:

「立杆」以四方管(连接棒)连接,如下图所示将连接棒插入下层管中即可。※若需使用「立杆插销」则务必检查圆盘对齐孔是否在同一方向。

连接棒

10.第四层水平杆:

如左图位置,依步聚3安装第四层水平杆。

水平杆需每150cm安装一层,依实际高度

组装。若安装于支撑架最上层(即U型调

整座下方),不管高度搭接几层,每层间距

都不得超过150cm。

11.第三层竖向斜杆:

如右图所示,依步骤6组搭方式,

和第一层、第二层相同方向搭接第

三层「竖向斜杆」。

4.3施工方法 4.3.1架体搭设

作业前,首先对作业工人进行技术和安全交底。施工机具准备齐全,具备作业条件。然后按照施工工艺流程进行脚手架搭设,搭设过程中如有构配件、杆件有质量问题,坚决不予使用。

4.3.2安装方法

测量人员用全站仪放样出梁板在地基上的竖向投影线,并用白灰撒上标志线,现场技术员根据投影线定出排底的中心线,同样用白灰线做上标记。根据中心线向两侧对称布设盘扣支架。

盘扣支架安装:

U 型调整座 高度调整扳手 12.U 型调整座:

如下图所示,将「U 型调整座」牙管插入立杆管中,再以扳手调整至所需高度。

说明:

本文所述组装流程为盘扣系统脚手架各项构件的组搭方式及注意事项,每种杆件均有不同长度规格提供设计者设计规划,实际搭接需使用的规格及搭架高度需依照「脚手架配置图」按图施工。

(1)根据立杆及横杆的设计组合,从底部向顶部依次安装立杆、横杆。下部先全部装完一个作业面的底部立杆及部分横杆。再逐层往上安装,同时安装所有横杆。立杆和横杆安装完毕后,考虑支架的整体稳定性,按照4-6步设置一道水平剪刀撑,安装时自下而上进行顺接。斜撑通过扣件与支架连接,安装时尽量布置在框架结点上,专人检查支架盘扣松紧情况。架体与主体结构拉结牢靠。安全网在剪刀撑等设置完毕后设置。

(2)支架组装时应控制水平框架的纵向直线度、直角度及水平度。

(3)支架拼装完毕后,应用经纬仪检查横杆的水平度和立杆的垂直度。并在无荷载情况下逐个检查立杆底座有否松动或空浮情况,并及时旋紧可调座和薄钢板调整垫实。

(4)支撑架搭设完毕后,应对其平面位置,顶部标高,节点联系及纵横向稳定性进行全面检查,符合要求后,方可进行下一步施工。

(5)盘扣式支架钢管不得使用严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管。

(6)支架顶部U型支托与铝梁底侧用螺栓拧紧。其螺杆伸出钢管顶部不得大于30cm。螺杆外径与立杆钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。

(7)支架搭设应与墩柱连接紧固,形成固结点。为保证不损伤墩柱表面,可用方木楔紧。

(8)顶托安装:为便于在支架上高空作业,安全省时,可在地面上大致调好顶托伸出量,再运至支架顶安装。根据梁底高程变化决定断面间距,设左、中、右三个控制点,精确调出顶托标高。然后用明显的标记标明顶托伸出量,以便校验。最后再用拉线内插方法,依次调出每个顶托的标高,顶托伸出量一般控制在30cm以内为宜。

4.3.3架体拆除(房建、桥梁不同类型工程具体说明)

(1)脚手架经单位工程负责人检查验证并确认不再需要时方可拆除。

(2)脚手架拆除前应清除架上的材料、工具和杂物。

(3)拆除脚手架时,应设置警戒区和警戒标志,并由专职人员负责警戒。

(4)脚手架的拆除应在统一指挥下,按后装先拆、先装后拆的顺序及下列安全作业的要求进行:

(5)脚手架的拆除应从一端向另一端、自上而下逐层进行;

(6)同一层的构配件和加固件应按先上后下、先外后里的顺序进行,最后拆除连墙件;

(7)在拆除过程中,脚手架的自由悬臂高度不得超过两步,当必须超过两步时,应加临时拉结;

(8)连墙杆通长水平杆和竖向斜杆等,必须在脚手架拆卸到相关位置时方可拆除;

(9)作业人员必须站在临时搭设的脚手板上进行拆卸作业,并按规定使用安

全防护用品;

(10)拆下立杆、水平杆、斜拉杆等及其他配件应传送至地面,经验收分类堆

存,最后打包待运;

(11)拆除时,严禁抛掷,防止碰撞。

4.4检查验收,

4.4.1对进入现场的钢管支架构配件的检查与验收应符合下列规定:

1 应有钢管支架产品标识及产品质量合格证;

2 应有钢管支架产品主要技术参数及产品使用说明书;

3 进入现场的构配件应对管径、构件壁厚等抽样核查,还应进行外观检查,

外观质量应符合《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》第3.2.2条规定;

4.4.2支架应由工程项目技术负责人组织相关人员依据相关技术文件进行检查,相关技术文件包括以下内容:

1《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》

2 专项施工方案及变更文件;

3 技术交底文件。

4.4.3 模板支架应按以下分阶段进行检查和验收:

1 基础完工后及模板支架搭设前;

2 超过8m的高支模架搭设至一半高度后;

3 达到设计高度后混凝土浇筑前应进行全面的检查和验收;

4 遇6级以上大风、大雨、大雪后特殊情况的检查;

5 停工超过一个月恢复使用前。 4.4.4 模板支架应重点检查以下项目:

1.基础应符合设计要求,并应平整坚实,立杆与基础间应无松动,悬空现象,底座、支垫应符合规定。

2.搭设的架体三维尺寸应符合设计要求,搭设方法和斜杆、钢管剪刀撑等设置应符合盘扣架规程规定。

3 可调托座及可调底座伸出水平杆的悬臂长度必须符合设计限定要求; (1)检查脚手架竖向斜杆的销板是否打紧,是否平行与立杆;水平杆的销板是否垂直于水平杆;检查各种杆间的安装部位、数量、形式是否符合设计要求。脚手架的所有销板都必须处于锁紧状态。

(2) 脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应铺满,上下两层立杆的连接必须紧密,通过观察上下立杆连接处或透过检查孔观察,间隙应小于1mm 。

(4) 悬挑位置要准确,各阶段的水平杆、竖向斜杆安装完整,销板安装紧固,各项安全防护到位。

(5)脚手架的垂直度与水平度允许偏差应符合下表规定要求。

盘扣式脚手架搭设垂直度与水平度允许偏差 项目

规格 允许偏差 垂直度

每步架 Φ60系列 ± 2.0㎜

脚手架整体 Φ60系列 H/1000㎜ 及 ±10.0㎜ 水平度

一跨内水平架两端

高差 Φ60系列 ± I/1000㎜ 及 ±2.0㎜ 脚手架整体

Φ60系列

±L/600㎜ 及 ± 5.0㎜

注:H — 步距 I — 跨度 L — 脚手架长度

h <1mm

放大

检查孔

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案[精品文档]

一、工程概况 工程名称:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 建设地点:*** ***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。 ***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅱ级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。 本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为4.8米,地上8层高为4.65米。建筑总高度43.25米。

本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为:

本工程盘扣支模支撑说明: 因该工程模板结构种类较多。该工程选取400*900(层高5.m)、300*1000(层高5.m)、180板(层高5m)、人防300板(层高5m)进行计算,计算设计按最不利状况设计。自动扶梯、夹层中庭等位置支模高度超过5m及以上区域另编制高大支模专项方案。 另:梁高700-1000mm加对拉螺杆一道。间距900mm。

二、编制依据 1.《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ 15-98-2014 2.《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50202-2002(2011版)。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ33-2011。 4、《建筑工程模板施工手册》 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ126-2008) 7、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 8、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 12、《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) 三、盘扣式脚手架介绍 盘扣式脚手架全称为多功能盘扣式脚手架,广东省地方规范标准称其为承插型套扣式钢管脚手架。它是由承插型盘扣式钢管支架衍生出来的一种新型建筑支撑系统。与盘扣式钢管支架相比具有承载力大,搭建速度快,稳定性强,易于管理等特点。 盘扣式脚手架在脚手架发展史上实现了三个第一:即“第一个”实现了钢管脚手架在结构上无任何专门的锁紧零件;“第一个”实现了在钢管脚手架上无任何活动零件;“第一个”实现了我国对整体新型钢管脚手架的自主知识产权。该产品已被普遍使用于路桥、市政工程中,在房建工程中正被广泛运用。 (一)、盘扣式脚手架的特点 盘扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似盘扣架又优于盘扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于、优于门式脚手架; 8、实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多跨连续梁、

盘扣式支架专项施工方案

支撑架专项施工方案 编制: 审核: 批准: 2015年9月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程地点 (1) 2.2结构特征 (1) 2.3施工平面图及立面图 (4) 2.4支架的应用具体位置 (4) 2.5支撑系统选择 (4) 三、施工计划 (5) 3.1施工进度计划 (5) 3.2材料工具及机械设备计划 (6) 四、施工工艺技术 (7) 4.1模板支架形式技术参数 (7) 4.2工艺流程 (10) 4.3施工方法 (17) 4.4检查验收 (19) 五、施工安全保证措施 (21) 5.1组织保障 (21) 5.2技术措施 (21) 5.3应急预案 (22) 六、劳动力计划 (26) 七、相关图纸及计算书 (28)

一、编制依据 二、工程概况 2.1工程地点 ******改建工程工程起点位于********************南侧,之后穿过******山体,在白泉镇与现329国道(即白沈线)相接,终点与平东线相交。全程共有隧道7条,互通5处,设计时速达到80公里。路线全长49.08公里。其中***至勾山段西起*****十字路口,东至临城缸兆岭,路线全长10.576公里。其中白泉至深坑岭长约6.27公里,采用六车道加两辅道,路基总宽44m;深坑岭至缸兆岭增设高架桥,总长4.3公里(含接线路),选择结构为现浇预应力混凝土连续箱梁,采用主线高架双向六车道,路基总宽度49m,高架桥宽26.5m,辅道地面双向四车道,全线设置上下匝道3对。第4合同段起点桩号K38+042.000,终点桩号K41+979.000。本合同段共设桥梁2276.04m/4座,其中特大桥1901m/1座,大桥362m/2座,小桥13.04m/1座;涵洞9道。 2.2结构特征, 临城高架上部结构采用预应力砼现浇箱梁,跨径布置为:20*30+(35+55+35)+18*30+(40+60+40)+21*30+(40+60+40)+36*30+(40+60+40)+8*3

支架现浇梁支架安装施工技术交底(图文并茂)

支架现浇梁支架安装施工技术交底 1.交底范围 本交底适用于斑竹互通立交匝道桥支架现浇梁支架安装施工技术交底。 2.施工准备 (1)墩柱系梁浇注完成,墩顶标高确定。并经过监理单位复核,是否与设计图纸及加工配料单相同。 (2)现浇支架搭设场地处理平整、坚实,承载力满足设计及规范要求,同时做好地面的排水处理,设置排水沟。 (3)搭设人员必须经过专业技术培训和专业考试合格后,持证上岗。 (4)进入施工现场的钢管支架及构配件质量经检验合格,构配件应按品种、规格分类堆码,并标挂数量规格铭牌备用。构配件堆放场地应排水畅通、无积水。 3.工艺流程图 4.施工步骤 施工步骤一:测量放样、支架布设 (1)支架高度测量:支架搭设前首先进行支架高度计算,搭设高度=同断面箱梁底板高程 - 现场实测地基基础高程(支架搭设平均高16m)。 (2)施工范围放线:放出现浇箱梁投影面积,由此确定支架搭设作业范围。 (3)支架布设: ①根据箱梁的单位面积平均重量, 以验算竖杆的允许荷载确定支架搭设尺寸。当步距为0.6m时,竖杆允许荷载为40KN/根;步距为1.2m时,允许荷载为30KN/根;步距为1.8m时,允许荷载为25KN/根;步距为2.4m 时,允许荷载为20kN/根。 ②支架搭设采用承插 型盘扣式钢管支架,支架布 设根据已审核通过的专项 施工方案验算结果布置,纵 向间距按1.2m布置,横向 间距按0.9m布置,腹板位 置加密至0.6m布置,水平 杆按照1.2m布置。 (4)支架定位放线:按照支架布设间距放出可调底座准确位置,带线尺量做好标记。 操作要点:模板支架布设施工前应根据施工对象情况、地基承载力、搭设高度,编制专项施工方案,经审核批准后实施。 质量标准:纵向间距按1.2m布置,横向间距按0.9m布置,腹板位置加密至0.6m布置,水平杆按照1.2m布置。 交底人:复核人:交底接收人:1

盘扣支架施工工法

盘扣支架施工工法 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

现浇箱梁承插式盘扣支架施工工法 杨兴斗俸祝冯德刚 中交三公局桥梁隧道工程有限公司 1、前言 随着国家重大经济决策的制定,各省市基础设计建设进程对应快速的发展,人民的生活水平层次递进,互联网络和交通运输已经深入民众,这需要更加发达的交通网络和互联互通的经济命脉,高速公路和城镇化建设的进程极速扩展,需新建大量的公路、铁路、市政立交桥。而在日渐复杂的交通网络中集中环绕并且相互上跨或下穿公路、铁路、市政设施的现浇箱梁立交桥的应用十分的广泛。 陕西黄延高速扩能工程龙头河立交枢纽EK0+匝道桥上跨黄延高速,采用4*20m四跨现浇箱梁结构。本桥根据现场交通的布控和施工通车的需要采用盘扣支架设计。编制了施工专项和安全应急预案,并经有关专家评审通过。完成的箱梁各截面尺寸和标高与设计吻合,各项指标均符合设计及规范要求,有效的杜绝了安全和交通事故的发生,保证了工程质量及施工工期。本工法在总结现浇箱梁盘扣支架成功经验的基础上,并经过广泛的调查研究,认真总结实践经验,结合多种截面现浇箱梁的一般特点,充分考虑各种地质条件,本着安全、经济、合理的原则进行编制,对类似的现浇箱梁施工具有参考借鉴意义。 2、工法特点 功效高 构造简单、拆装简便、快速,完全避免了螺栓作业和零散扣件的丢损,接头拼装拆速度比普通碗扣式脚手架快5倍以上,拼拆使用人力较少,工人用一把铁锤即可完成全部作业即可完成作业、省时省力,如图所示。

多功能、通用性强 由于盘扣钢管支架组拆方便,整体稳定性好,变形小的特点,可根据现场的施工要求,可以组成不同的组架尺寸、形状和承载能力的单、双排脚手架,支撑架,支撑柱等多种功能的施工装备。 承载力大、安全可靠 接头设计时考虑到自重力的作用,使接头具有可靠的双向自锁能力,作用于横杆上的荷载通过盘扣传递给立杆,盘扣具有很强的抗剪能力。立杆连接是同轴心承插,节点在框架平面内,接头具有抗弯、抗剪、抗扭力学性能,结构稳定,承载力大,同等力。 便于管理 维修少、装卸快捷、运输方便、易存放,横杆可提前拆下周转,省材省时。 盘扣式脚手架使用寿命比普通脚手架高很多,一般可以用10年以上,由于抛弃了螺栓连接。构件经碰耐磕.就算锈蚀不影响拼拆使用。 3、适用范围 本工法适用于荷载重、中高墩、地基处理深度较浅的现浇箱梁施工,特别是地势地貌起伏比较大的较特殊施工工艺要求。 4、工艺原理 本工法工艺原理根据梁体的荷载分布规律的基础上,分析通过木模板将全部荷载传递到大方木(主梁),由主梁传递到立杆,最后,通过垫木、混凝土垫层传递给地基。同时,对地基、支架、模板及模架系统进行稳定验算,对支架结构进行合理的布

盘扣式脚手架施工方案设计

黄龙体育中心游泳跳水馆装修装饰工程 满 堂 脚 手 架 搭 拆 专 项 方 案 编制:

审核: 审批: 鸿顺建筑装饰工程 二○一六年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据和说明 (1) 1、编制说明 (1) 2、编制依据 (1) 三、脚手架方案选择 (2) 四、脚手架材料选择 (3) l、钢管 (4) 2、脚手板 (4) 3、扣件 (4) 4、机具 (5) 五、主要技术措施 (5) 1、施工准备 (5) 2、搭设要求 (5) 3、脚手拆除要点 (6) 4、脚手架搭设其它要求 (6) 六、脚手架施工安全措施 (6) 七、质量验收要求 (7) 八、文明施工要求 (8) 九、脚手架计算书 (9) 1.脚手架荷载标准值: (11)

3. 立杆的稳定性计算: (14) 十、高空作业安全措施 (17) 1、高空施工坠落事故多发的原因分析: (17) 2、预防高空施工坠落事故发生的措施 (17) 3、高空坠落事故的预防 (19) 4、触电事故应急准备与响应预案 .................................................................................................................... 十一、安全应急预案 . (22) 1、应急成员小组。 (22) 2、应急物资 (24) 3、架子倒塌应急措施 (24) 4、高处坠落事故时应急措施 (25) 附件: 附件1、盘扣式外墙脚手架图片 附件2、检测报告 附件3、施工操作指南

一、工程概况 项目名称:黄龙体育中心游泳跳水馆--装修装饰工程 建设单位:省黄龙体育中心 施工单位:鸿顺建筑装饰工程 项目地点:黄龙体育中心4号地块 因本工程需要对黄龙体育中心游泳跳水馆项目进行室装修,故需搭设满堂脚手架以便施工。脚手架搭设前,施工现场需清理障碍物;工程建筑物楼板底面最高处20m、长度58m、宽度25.2m。选用一种新型盘扣式钢管脚手架。 二、编制依据和说明 1、编制说明 1)脚手架搭设要求:脚手架搭设的架子工必须具有操作证,按照劳动力组合实行一技 二普的组织,技工必须有操作证书,对架子搭设规熟悉,程序清楚,并对普工的配 合作出交底。 2)对脚手架所使用的材料进行检查和外观评价工作,特别是钢管的壁厚作出鉴定,必 须保证所使用的构件满足使用功能和安全的要求,不合格品应及时组织退场。 3)脚手架搭设的质量保证措施,安全技术措施和文明施工要求规。 2、编制依据 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规》JGJ231-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-1992 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)-2011 《建筑施工脚手架实用手册》

盘扣式脚手架施工方案

浙江黄龙体育中心游泳跳水馆 装修装饰工程 满 堂 脚 手 架 搭 拆 专 项 方 案 编制:

审核: 审批: 杭州鸿顺建筑装饰工程有限公司 二○一六年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据和说明 (1) 1、编制说明 (1) 2、编制依据 (1) 三、脚手架方案选择 (2) 四、脚手架材料选择 (3) l、钢管 (3) 2、脚手板 (4) 3、扣件 (4) 4、机具 (4) 五、主要技术措施 (4) 1、施工准备 (4) 2、搭设要求 (5) 3、脚手拆除要点 (5) 4、脚手架搭设其它要求 (6) 六、脚手架施工安全措施 (6) 七、质量验收要求 (7) 八、文明施工要求 (8) 九、脚手架计算书 (9) 1.脚手架荷载标准值: (10)

3. 立杆的稳定性计算: (12) 十、高空作业安全措施 (14) 1、高空施工坠落事故多发的原因分析: (14) 2、预防高空施工坠落事故发生的措施 (15) 3、高空坠落事故的预防 (17) 4、触电事故应急准备与响应预案..........................................................十一、安全应急预案.. (20) 1、应急成员小组。 (20) 2、应急物资 (20) 3、架子倒塌应急措施 (20) 4、高处坠落事故时应急措施 (21) 附件: 附件1、盘扣式外墙脚手架图片 附件2、检测报告 附件3、施工操作指南

一、工程概况 项目名称:浙江黄龙体育中心游泳跳水馆--装修装饰工程 建设单位:浙江省黄龙体育中心 施工单位:杭州鸿顺建筑装饰工程有限公司 项目地点:黄龙体育中心4号地块 因本工程需要对浙江黄龙体育中心游泳跳水馆项目进行室内装修,故需搭设满堂脚手架以便施工。脚手架搭设前,施工现场需清理障碍物;工程建筑物楼板底面最高处20m、长度58m、宽度。选用一种新型盘扣式钢管脚手架。 二、编制依据和说明 1、编制说明 1)脚手架搭设要求:脚手架搭设的架子工必须具有操作证,按照劳动力组合实行一技 二普的组织,技工必须有操作证书,对架子搭设规范熟悉,程序清楚,并对普工的 配合作出交底。 2)对脚手架所使用的材料进行检查和外观评价工作,特别是钢管的壁厚作出鉴定,必 须保证所使用的构件满足使用功能和安全的要求,不合格品应及时组织退场。 3)脚手架搭设的质量保证措施,安全技术措施和文明施工要求规范。 2、编制依据 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1992 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)-2011 《建筑施工脚手架实用手册》

F匝道现浇箱梁盘扣支架计算手册(修改)

F 匝道现浇箱梁盘扣支架计算书 本工程现浇梁板支架根据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)中模板支架进行计算。 箱梁梁高1.6m,顶板厚0.25m ,底板厚0.22m ,翼缘板根部厚0.45m ,边缘厚0.15m ,则恒载在腹板及端横梁位置为41.6KN/m 2,底板为12.22KN/m 2,翼缘板根部恒载为11.7KN/m 2,边缘为3.9KN/m 2;模板、机具、施工人员、倾倒、振捣混凝土的活载按5KN/m 2考虑。 满堂支架底板横距120cm ;腹板下横距90cm ;腹板侧用60cm 间距调整;翼板下横距150cm 。在标准箱室段立杆纵向间距为150cm ;横梁实心段纵距90cm , 腹板加宽段纵距120cm 。详见方案图。 主龙骨采用14#设,间距30cm 为20cm 。 积A=5.71cm 2,容许应力[σ]=300Mpa ;3 ,容许应力[σ] 4;抵抗矩W=49cm 3,容2,惯性矩I=8333333,容许应力[σW ]=17Mpa ,[σj ]=1.7Mpa ;5*10cm 方木I=416.67cm 4;抵抗矩W=83.33cm 3,容许应力[σW ]=17Mp a ,[σj ]=1.7Mpa,弹性模量E=10*103MPa 。 相关材料参数见下表:

一)模板计算 模板采用15mm厚木胶合板,抗弯强度[σw]=12.5MPa,抗剪强度[σj]=1.4M Pa,弹性模量E=4.5*103。 1、腹板、横梁位置 模板取宽度1m作为计算单元,跨径取0.2m,则模板的惯性矩I=ab3/12=1000 *15*15*15/12=281250mm4,抵抗距W=ab2 =1.2*41.6+1.4*5=56.92KN/m 模板按3 则σ w = σ j <【σ j 】=1.4MPa 最大扰度4/(100*4.5*103*281250) 作为计算单元,跨径取0.3m,则模板的惯性矩I=ab3/12=1000 4,抵抗距W=ab2/6=1000*15*15/6=37500mm3。该处荷载q 模板按3跨连续梁计算,则根据路桥计算手册可知: M=0.1* qmax L2=0.1*21.66*0.3*0.3=0.195KN.m 则σ w =M/W=0.195*106/37500=5.2MPa<【σ w 】=12.5 MPa σ j =0.9ql/A=0.9*21.66*300/(1000*15)=0.39MPa<【σ j 】=1.4MPa 最大扰度f=0.677*qL4/(100EI)=0.677*21.66*3004/(100*4.5*103*281250) =0.94mm<L/250=1.2,扰度满足要求。 3、翼缘板位置 模板取宽度1m作为计算单元,跨径为0.2m,则模板的惯性矩I=ab3/12=1000

模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备工作 (4) 1、技术准备 (4) 2、物资准备 (5) 3、劳动组织准备 (5) 三、综合说明 (5) (一)模板支架选型 (5) (二)编制依据 (5) 四、搭设方案 (6) (一)基本搭设参数 (6) (二)材料及荷载取值说明 (6) 五、模板支架的强度、刚度及稳定性验算 (9) 150mm板承插型盘扣式楼板模板支架计算书 (9) 200*700mm承插型盘扣式梁模板支架计算书 (21) 六、主要项目施工技术措施 (33) 七、技术质量保证措施 (34) 1、质量保证措施、细部处理方法 (34) 2、技术交底制度 (35) 3、质量、技术管理制度 (35) 4、施工过程巡检监督制度 (37) 5、坚持工序中间检收制 (37)

八、工程进度保证措施 (38) 九、安全生产保证措施 (38) 十、成本节约措施 (40) 十一、产品保护措施 (41) 十二、文明施工措施 (42) 模板施工方案(盘扣式支撑)方案 一、工程概况 工程名称:美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 勘察单位:贵州建筑勘察设计有限公司 设计单位:贵州同盛建筑设计有限公司 监理单位:佛山市建友工程监理有限公司 施工单位:浙江广宏建筑有限公司 美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程位于遵义市新蒲新区。总建筑面积为57109.9平方米,其中地下室建筑面积为13794.2平方米,主体结构为剪力墙结构,地下室车库共2层,层高为3.3m,,室外覆土层厚度为0.9m米。抗震设防烈度为非抗震,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年,防火分类为I类,耐火等级为一级,地下室防水等级为I级,屋面防水等级

盘扣式支架施工方案

北辰区双青新家园9#地块(盛锦园)公共住租赁住房 项目1#楼~16#楼工程主体施工 模板工程施工方案 天津住宅集团总公司双青新家园 9#地块(盛锦园)工程项目部 2013年6月10日 目录 第一章综合说明 3 第二章项目管理 6 第三章施工进度计划及劳动力安排10 第四章基础目标进度施工进度保证措施11 第五章主要施工机械、设备12 第六章基础施工安排和措施12 第七章基础模板安装工程施15 第八章模板工程质量保证措施37 第九章施工安全保证措施40 第十章文明施工保证措施43 第十一章基础施工应急救援预案44 第一章综合说明 根据招标文件提出的有关本工程施工质量、施工进度和安全文明施工的各项控制和协调管理要求。通过认真研究该工程施工特点、分析有关图纸资料,在认真执行整体施工组织设计的基础上,为进一步细化分项施工程序,制定主体工程模板工程施工方案,

并采用盘扣式钢管支架作为主体施工阶段模板支撑架体。 第一节工程概况 工程名称:北辰区双青新家园9#地块公共租赁住房项目1#楼~16#楼、公建1~3及地下汽车库、幼儿园、变电站、燃气调压站工程施工 工程建设地点:北辰区双青新家园9#地块。 工程规模:本标段包括1#~16#楼、公建1#~3#及地下人防工程、幼儿园、变电站、燃气调压站,总建筑面积158880.44平方米,其中地下建筑面积约36457.75平方米,地上建筑面积约122422.69平方米。结构形式为框架剪力墙结构,地上最高26层,地下1层,最大单体面积26670.21平方米。 注:本方案只涉及首层以上主体模板工程施工,不含地下人防工程。 1、基本概况:

F匝道现浇箱梁盘扣支架计算书

F匝道现浇箱梁盘扣支架计算书 本工程现浇梁板支架根据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)中模板支架进行计算。 箱梁梁高,顶板厚,底板厚,翼缘板根部厚,边缘厚,则恒载在腹板及端横梁位置为m2,底板为m2,翼缘板根部恒载为m2,边缘为m2;模板、机具、施工人员、倾倒、振捣混凝土的活载按5KN/m2考虑。 满堂支架底板横距120cm;腹板下横距90cm;腹板侧用60cm间距调整;翼板下横距150cm。在标准箱室段立杆纵向间距为150cm;横梁实心段纵距90cm,腹板加宽段纵距120cm。详见方案图。 主龙骨采用14#工字钢,横桥向铺设。底板次龙骨采用10#工字钢,顺向铺设,间距30cm。翼缘板主龙骨采用10#工字钢,次龙骨采用10*10cm方木,间距为20cm。 盘扣支架立杆材质为Q345B钢材,规格型号采用φ60×型钢管,截面积A=,惯性矩I= cm4、回转半径i=,容许应力[σ]=300Mpa;14#工字钢截面积A=,惯性矩I=712cm4;抵抗矩W=,容许应力[σ]=205Mpa;10#工字钢截面积A=,惯性矩I=245cm4;抵抗矩W=49cm3,容许应力[σ]=205Mpa;10*10cm方木(柏树)截面积A=100cm2,惯性矩I=8333333mm4;抵抗矩W=166667mm3,容许应力[σ W ]=17M pa,[σ j ]=;5*10cm方木截面积A=50cm2,惯性矩I=;抵抗矩W=,容许应力[σ W ] =17Mpa,[σ j ]=,弹性模量E=10*103MPa。 相关材料参数见下表:

一)模板计算 模板采用15mm厚木胶合板,抗弯强度[σw]=,抗剪强度[σj]=,弹性模量E =*103。 1、腹板、横梁位置 模板取宽度1m作为计算单元,跨径取,则模板的惯性矩I=ab3/12=1000*15* 15*15/12=281250mm4,抵抗距W=ab2/6=1000*15*15/6=37500mm3。该处荷载q=*+* 5=m 模板按3跨连续梁计算,则根据路桥计算手册可知: M=* qmax L2=***=则σ w =M/W=*106/37500=<【σ w 】= MPa σ j =A=**200/(1000*15)=<【σ j 】= 最大扰度f=*qL4/(100EI)=**2004/(100**103*281250)=<L/250=,扰度满足要求。 2、底板位置 模板取宽度1m作为计算单元,跨径取,则模板的惯性矩I=ab3/12=1000*15* 15*15/12=281250mm4,抵抗距W=ab2/6=1000*15*15/6=37500mm3。该处荷载q=*+* 5=m 模板按3跨连续梁计算,则根据路桥计算手册可知: M=* qmax L2=***=则σ w =M/W=*106/37500=<【σ w 】= MPa σ j =A=**300/(1000*15)=<【σ j 】= 最大扰度f=*qL4/(100EI)=**3004/(100**103*281250)=<L/250=,扰度满足要求。 3、翼缘板位置 模板取宽度1m作为计算单元,跨径为,则模板的惯性矩I=ab3/12=1000*15* 15*15/12=281250mm4,抵抗距W=ab2/6=1000*15*15/6=37500mm3。该处荷载q=*+* 5=模板按3跨连续梁计算,则根据路桥计算手册可知: M=* qmax L2=***=【σ w 】= MPa σ j =*A=***200/(1000*15)=<【σ j 】= 最大扰度f=*qL4/(100EI)=**2004/(100**103*281250)=<L/250=,扰度满

承插型盘扣式脚手架施工方案

你目录 1.编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织管理机构 (1) 4.施工工期及资源配置 (3) 4.1施工工期 (3) 4.2施工队伍部署及任务划分 (3) 4.3施工资源配置 (4) 4.3.1施工劳动力配置 (4) 4.3.2施工材料 (4) 4.3.3施工设备 (9) 5.施工方案 (10) 5.1承插型盘扣式脚手架施工流程 (10) 5.2承插型盘扣式脚手架搭设施工 (10) 5.2.1施工准备 (10) 5.2.2施工方法 (11) 5.2.2.1承插型盘扣式钢管支架的搭设方法和要求 (11) 5.2.2.2承插型盘扣式钢管支架的使用 (12) 5.2.2.3本方案的施工方法概述 (12) 5.2.2.4脚手架拆除 (14)

6.质量标准和质量保证体系 (15) 6.1 质量保证措施 (15) 6.1.1盘扣式脚手架出厂材料 (15) 6.1.2 材料检查内容 (15) 6.1.3作业层脚手板的检查要求 (16) 6.1.4进场材料的检查与验收 (16) 6.1.5分阶段的检查和验收 (16) 6.1.6工作架质量控制要点 (16) 7.支撑架施工安全措施 (17) 7.1 安全教育 (17) 7.2 持证上岗 (17) 7.3 架体施工 (17) 7.4脚手架的拆除 (17) 8.安全文明施工 (18) 8.1安全注意事项 (18) 8.2安全技术措施 (18) 8.3施工安全保证体系 (19) 8.3.1安全管理组织机构 (19) 8.3.2安全保证措施 (19) 9.应急预案 (20) 9.1目的 (20) 9.2组织机构及职责 (20)

盘扣式钢管支架模板工程施工方案讲解.doc

模板工程施工方案 第一章盘扣式支模架模板工程施工方案 一、编写依据 1、施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 3、《木结构工程施工质量验收规范》( GB50206-2002); 4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 5、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 8、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99); 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 10、《工程测量规范》(GB50026-2007); 11、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 12、《建筑工程荷载规范》( GB50009-2001) 二、工程概况 略。 三、施工准备 (一)施工条件 1、模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距, 柱帽板支撑间距,柱节点、大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。模板 的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2、模板拼装: (1)模板安装前应进行全面的安全技术交底,操作班组应熟悉本方案的要求,并做好模板安装作业的分工准备。 (2)拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。 (3)按模板设计图尺寸,将木胶板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加 小龙骨。

模板工程施工方案 (4)木胶板模板锯开的边及时用防水油漆封边两道,防止木胶板模板使用 过程中开裂、起皮。 3、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀 涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 4、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到 要求的应做水泥砂浆找平层,柱子支撑用的地锚须预埋好且可以使用。 5、柱子、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫 块,并办理好隐蔽验收手续。 (二)材料准备 本工程采用盘扣式钢管支架作为支撑结构,立杆采用Φ48× 3.0mm 钢管,尺寸规格为 2450mm 和 2200mm 两种, 50×100mm 木枋,模板采用18mm 厚胶合板。各部位支模所用的材料如下: 1、木胶板模板:尺寸 (920×1830mm)、厚度 18mm。 2、木枋: 50× 100mm,要求规格统一,尺寸规矩。 3、盘扣式钢管支架:用于梁、板模板支撑,禁止使用有明显变形、裂纹、掉焊和严重锈蚀的钢管。钢管支架的立杆及水平杆应按国家规定程序批准的设计加工图及技术文件制造,并有出厂合格证明书、产品标志和检测报告。产品合格证明书应具有以下内容:产品名称、型号;制造厂厂名、地址;商标;产品等级;制造日期;检查人员印章;维修及检验记录。钢管支架的制造应满足外观、尺寸、焊接等方面的要求。 (1)外观要求: 钢管表面应无裂纹、凹陷、锈蚀;加工前初始弯曲不应大于 L/1000(L 为钢管长度),两端面应平整,不得有斜口、毛刺;钢管壁厚允许偏差应为±0.1mm。 各杆件端头压扁部分不得出现裂纹,加工中不得产生因加工工艺造成的材料 性能下降的现象。 (2)制作质量要求: 杆件焊接制作应在专用工艺装备上进行,各焊接部位应牢固可靠。焊丝宜采用符合现行国家标准《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110 中气体保护电弧焊用碳钢、低碳合金钢焊丝的要求,有效焊缝高度不应小于3.5mm。连接盘与立杆焊接固定时,连接盘盘心与立杆轴心的不同轴度不应大于

盘扣式脚手架施工方案教程文件

目录一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制范围 (1) 四、工程概况 (2) 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 (2) 七、桥墩脚手架施工方法 (3) 八、质量保证措施 (8) 九、安全保证措施 (9) 十、附件 (10)

盘扣式脚手架施工方案 一、编制依据 1、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南上行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-49; 2、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南下行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-47; 3、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)平东特大桥施工图》沪通平安施(桥)-01; 4、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)南通西高架站特大桥施工图》沪通平安施(桥)-02-I; 5、《(桥)参-Ⅱ-02-时速200公里双线圆端形实体墩》; 6、《(桥)参-Ⅱ-05-双线连续梁等特殊跨度桥墩》; 7、《单线圆端形实体桥墩》(图号:通桥(2012)4103-I) 8、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 10、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 二、编制目的 明确墩身施工脚手架搭设方法和注意事项,保证施工过程的安全性,保证我标段桥墩施工顺利进行。 三、编制范围 适用于沪通铁路站前I标段东南上下行联络线特大桥、平东特大

桥、南通西高架站特大桥桥墩脚手架施工作业。 四、工程概况 沪通铁路站前工程I标里程范围:DK0+000~DK11+920.11,宁启改线:K253+800~K255+900,东南上下行联络线: LSDK0+000~LSDK4+250.74、LXDK0+000~LXDK2+791.62,正线长11.92km,改线长8.142km。 本标段共新建特大桥5座,共15532.47米,其中东南上行联络特大桥桥长3725.47m,东南下行联络特大桥桥长2528.15m,平东特大桥桥长1845.36m;南通西高架站特大桥桥长2139.81m,长江大桥北引桥桥长5294m;本标段设计墩柱形式多样,分别为单线圆端形桥墩(配T梁)、单线圆端形桥墩(配箱梁)、双线圆端形桥墩、双线圆端形空心桥墩,其中长江大桥北引桥采用墩身模板外挂作业平台的方式进行作业,东南上行联络特大桥,东南下行联络特大桥,平东特大桥,南通西高架站特大桥采用盘扣式脚手架进行墩身作业。 五、桥墩脚手架搭设人员配备 每个架子队按照施工进度要求组织桥墩施工队伍进行施工,每个桥墩施工队伍配备5名具有脚手架搭设经验和特种操作资格证书的架子工,负责墩身施工所需防护支架搭设。 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 每个架子队桥墩施工物资设备配置见下表:

盘扣式脚手架支模施工工艺

施工工艺 1、施工准备 支模前的准备工作只要包括: ▲根据建筑图纸,计算可支撑空间尺寸; ▲根据支撑结构库存和建筑物结构尺寸计划用料; ▲将所需部件运到施工现场。 ▲调整有关部件尺寸: 支撑前的准备工作很重要,做的好坏直接影响到施工速度、效率和质量。 1.1、计算可支撑空间大小 高度=层高-顶板厚度,当地面不平时要考虑底部铺垫物的厚物;顶杆应调整高度=可支撑高度-70mm(主梁横断面高度) 房间东西、南北长度=两轴间距-一个墙体厚度-两梁板模厚度,在剪力墙结构中,只减去一个墙体厚度;在框架、框剪结构中减一个梁厚度和两个模厚度,便于施工。 1.2、计划每个房间用料量及规格尺寸 (1)主梁 采用2mm厚高性能冷轧钢板制作而成的可自由伸缩适应任何房间尺寸,调节范围在1.12m 到4.39m,主梁间距为点中距1.22m。主梁的使用原则,单房间的可支撑边长不大于4390mm 时,一般坚持以长边位主梁伸长方向,以便提高支撑面积。当一根主梁不够长度时,可用两根对接。 使用主梁规格的确定:可支撑长度大于3680mm时,用B型一号主梁,小于3680mm大于2880mm 时用B型二号主梁,小于2880mm大于1780mm时用B型三号主梁,小于1780mm大于1120mm时用B型四号主梁。 使用主梁根数的确定:已垂直于主梁边的可支撑尺寸,按先用1150mm副梁时,放800mm或400mm的副梁排数确定。 主梁根数=副梁排数+1 副梁排数的计算方法(以砖混结构两间距14980mm*3550mm,梁板模板厚度为60mm, 墙体厚度为240mm为例可支撑长度=14980-240-60×2=14620mm。 计算能放几排1150mm的副梁 14620÷1220(副梁长度+1根主梁宽度)=11.98

现浇箱梁承插型盘扣式支架施工方案

国家高速公路包头至茂名线(G65)陕西境黄陵至延安公路扩能工程试验段 EK0+959匝道桥现浇箱梁专项施工方案 编制人:__________ 审核人:__________ 编制时间:__________ 青岛建工集团有限公司 黄延高速公路扩能工程试验段LJ-1合同段项目经理部 二0一四年九月一日

目录 一、工程概况 (1) 1、桥梁概况 (1) 2、结构特征 (1) 二、技术标准 (1) 三、桥址地址、水文概况 (1) 四、编制依据 (2) 五、现浇箱梁支架方案的选择 (3) 1、箱梁支撑系统的选择 (3) 六、施工总计计划及进度保证措施 (4) 1、施工进度计划 (4) 2、材料工具及机械设备配置 (5) 3、管理人员及劳力配置计划 (7) 七、施工组织机构设置 (9) 八、施工工艺技术 (10) (一)、支架及地基、验算 (10) 1、验算技术分析 (10) 2、箱梁支架验算 (11) 3、箱梁模板验算 (18) 4、地基验算 (22) (二)、地基处理 (23) (三)、支架安装 (23)

1、盘扣支架施工工艺流程 (23) 2、支架布设方案 (24) 3、盘扣支架搭设方法 (26) 4、支架的检查、验收 (28) (四)、支架预压 (30) (五)、支座安装 (32) (六)、模板的制作与安装 (33) (七)、钢筋制作与安装 (36) (八)、预应力筋施工 (39) 1、波纹管制作、检查、安装 (39) 2、钢绞线下料及穿束 (39) (九)、混凝土浇筑及养护 (40) 1、混凝土拌合及运输 (40) 2、混凝土入模与振捣 (40) 3、混凝土养护 (44) (十)、模板、支架的拆除 (45) 1、模板拆除 (45) 2、架体拆除 (45) 九、质量控制标准、保证措施、保证体系 (46) (一)、质量控制标准 (46) 1、预应力筋质量标准 (46) 2、现浇混凝土箱梁质量标准 (46)

盘扣脚手架施工方案

地铁万科·西宸之光一标段盘扣脚手架施工方案 吉林东奥建设集团有限公司 2018年10月20日

地铁万科·西宸之光一标段 盘扣脚手架施工方案 审批: 审核: 编制: 编制单位:吉林东奥建设集团有限公司西宸之光项目经理部 日期:2018年10月20日 编号:XCZG-B1-0016

目录 一、编制依据及工程概况 (1) 1.1 编制依据 (1) 二、工程简介 (1) 二、施工准备 (1) 2.1 技术准备 (1) 2.2 物资准备 (1) 2.3 劳动力准备 (2) 2.4 场地布置 (2) 三、主要施工方法 (2) 3.1 方案设计 (2) 3.2 搭设参数 (3) 3.3 模板安装 (5) 3.4 模板安装要求 (6) 3.5 模板组拼 (7) 3.6 模板定位和支设 (8) 四、质量标准及技术控制措施 (8) 4.1 进场模板的质量标准 (8) 4.2 模板分项工程质量要求 (8) 4.3 模板拆除 (11) 4.4 模板垂直度控制 (12) 4.5 顶板模板标高控制 (12) 4.6 模板的变形控制 (12) 4.7其它方面 (12) 五、模板的拆除 (13)

5.1 模板拆除原则 (13) 5.2 模板拆除施工 (14) 六、施工安全保证措施 (14) 6.1 安全管理组织 (14) 6.2 施工技术措施 (15) 6.3 其它施工安全措施 (15) 七、成品保护措施 (16) 八、文明施工措施 (16) 九、安全计算书 (17)

一、编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1、《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》 2、《高层建筑砼结构技术规程》 3、《建筑结构荷载规范》 4、《建筑施工安全检查规范》 5、《混凝土结构设计规范》 二、工程简介 序号项目内容 1工程名称地铁万科·西宸之光一标段 2工程地址哈大高铁以南、富民大街以北、西湖大路以西。 3建设单位长春万科地铁置业发展有限公司 4设计单位北京新纪元建筑工程设计有限公司 5监理单位长春市唯实建设工程项目管理有限公司 6质量监督单位长春建筑工程质量监督站 7施工单位吉林东奥建设集团有限公司 二、施工准备 2.1 技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 (4)认真做好承插型盘扣式支撑的施工安全、技术交底资料。 (5)项目部组织现场管理人员和施工工人认真学习施工图纸和建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程。 2.2 物资准备 1、材料准备

盘扣式支架模板施工方案

北辰区双青新家园9#地块(盛锦园)公共住租赁住房项目1#楼~16#楼工程主体施工 模板工程施工方案 天津住宅集团总公司双青新家园 9#地块(盛锦园)工程项目部 2013年6月10日

目录 第一章综合说明 3第二章项目管理 6第三章施工进度计划及劳动力安排 10第四章基础目标进度施工进度保证措施 11第五章主要施工机械、设备 12第六章基础施工安排和措施 12第七章基础模板安装工程施 15第八章模板工程质量保证措施 37第九章施工安全保证措施 40第十章文明施工保证措施 43第十一章基础施工应急救援预案 44

第一章综合说明 根据招标文件提出的有关本工程施工质量、施工进度和安全文明施工的各项控制和协调管理要求。通过认真研究该工程施工特点、分析有关图纸资料,在认真执行整体施工组织设计的基础上,为进一步细化分项施工程序,制定主体工程模板工程施工方案,并采用盘扣式钢管支架作为主体施工阶段模板支撑架体。 第一节工程概况 工程名称:北辰区双青新家园9#地块公共租赁住房项目1#楼~16#楼、公建1~3及地下汽车库、幼儿园、变电站、燃气调压站工程施工 工程建设地点:北辰区双青新家园9#地块。 工程规模:本标段包括1#~16#楼、公建1#~3#及地下人防工程、幼儿园、变电站、燃气调压站,总建筑面积158880.44平方米,其中地下建筑面积约36457.75平方米,地上建筑面积约122422.69平方米。结构形式为框架剪力墙结构,地上最高26层,地下1层,最大单体面积26670.21平方米。 注:本方案只涉及首层以上主体模板工程施工,不含地下人防工程。 1、基本概况:

盘扣式外脚手架施工方案模版

精品文档 承插型盘扣式钢管脚手架 专 项 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 编制单位:XXXX公司 日期:

精品文档 目录 一、编制依据及范围 (3) 二、工程概况 (4) 三、盘扣式支架设计概要 (8) 四、施工准备 (12) 五、盘扣式架体施工的质量管理 (15) 六、盘扣式架体施工的安全管理与维护 (17) 七、盘扣式外脚手架搭设流程 (21) 八、应急救援预案 (25)

一、编制依据及范围 1.1编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 9、《建筑施工承插盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010 10、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) 11、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 12、本工程设计图纸 13、本工程施工组织设计 1.2编制说明 (1)编制范围 本方案编制针对于苏州E+H厂房项目盘扣式外脚手架搭设施工。(2)编制原则 ?确保工期原则; ?合理优化、优质高效的原则; ?安全第一的原则;

?坚持技术先进性,科学合理性,经济适用性相结合及实事求是的原则; ?尊重工程所在地人民的生产、生活习惯,一切听从、服务于业主; ?实施项目法管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术信息的优 化配置,实现成本、工期、质量和社会信誉的预期目标效果。 工程概况 工程名称:中心赛道照明专业工程 2.2结构概况 结构面高度20m长处70m,分个段面,单个立杆由15根2.0m立杆或9根2.0m加2根1.0m立杆交错搭接而成,可调底座露出部分高度为250mm。架体外侧设水平拉杆9道,步距2.0m,其间布置水平杆0.5m间距2道作为防护栏使用,共18道。内侧设水平拉杆9道,按2.0m间距布置,水平杆规格为0.9m、1.2m、1.5m、1.8m、2.1m。 结构面长30m宽20m处,单个立杆由10根2.0m立杆或9根2.0m加2根1.0m立杆交错搭接而成,可调底座露出部分高度为250mm。架体外侧设水平拉杆10道,步距2.0m,其间布置水平杆0.5m间距2道作为防护栏使用,共20道。内侧设水平拉杆10道,按2.0m间距布置,水平杆规格为0.9m、1.2m、1.5m、1.8m、2.1m。 结构面高度20.5m长120.6m处,单个立杆由10根2.0m立杆或9根2.0m 加4根1.0m立杆交错搭接而成,可调底座露出部分高度为250mm。架体外侧设水平拉杆9道,步距2.0m,其间布置水平杆0.5m间距2道作为防护栏使用,共18道。内侧设水平拉杆9道,按2.0m间距布置,水平杆规格为

相关文档
相关文档 最新文档