文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯紧急救援操作说明

电梯紧急救援操作说明

电梯紧急救援操作说明

电梯紧急救援操作说明

一、电梯轿厢停于接近电梯平层的位置时的救援步骤:

1、两名A、B故障处理人员分别到达电梯机房与电梯轿厢所在楼层。

2、A处理人员先切断升降机主电源,但必须保留轿厢照明。通过电梯机房的直线电话与被困者取得联系,告知被困者静候解救,切勿尝试自行设法离开。

3、B处理人员用电梯层门钥匙将电梯所在层门打开约30—40CM,观察电梯轿厢所在位置。

4、若轿厢位于平层位置上下600cm范围内时,被困者可顺利离开,可直接用专用钥匙打开电梯所在层门协助乘客离开。

5、关闭层门,以防别人进入轿厢;不慎掉入井道。

二、电梯轿厢远离电梯平层时的救援步骤:

若轿厢位于非上述位置时,被困者无法顺利离开,则需要按以下步骤手动盘车平层后再将乘客放出。

1、先安抚乘客情绪,告知正在进行解救操作,让其耐心等待救援。

2、拆除电梯牵引电机尾端的保护罩,将专用盘车手轮套在电机轴上。

3、拆除制动电磁铁的外罩,将松闸手柄扣住制动装置。

4、一人抓住盘车手轮,一人慢慢压下松闸手柄使制动装置闸瓦松开。在制动装置松开的同时缓慢转动盘车手轮使用轿厢上行或下行(顺时针盘车,轿厢上行。逆时针盘车轿厢下行)。停止转动盘车手轮时应使制装置复位松闸。必须注意:因轿厢重量不平衡,盘车时手动松开制动装置时要十分小心和缓慢,防止产生过大的加速度而造成失控。

5、转动手轮,当钢丝绳上的平层标志线与主机架的平层标志对齐时表示电梯轿厢已经平层。此时应将制动装置复位松闸,取掉盘车手轮。

6、用电梯层门钥匙打开电梯所在的层门,放出乘客后将层门恢复关闭。

非指派人员,禁止非法操作

广元市奥菱电梯有限公司

电梯困人应急处理预案

发生电梯困人时的应急预案 1.目的 对出现的突发电梯困人及时处理。 2.职责 工程部全面负责事件的处理,其它各部门协助处理(非工作时间秩序领班全面协调)。 3.工作程序 3.1工程部值班员发现或接报有乘客被困电梯,应立即致电电梯维保公司,通知相关部门和负责人。 3.2确认电梯困人发生梯号、被困人数、人员情况、以及电梯所在楼层,同时记录接报或发现时间。向当班领班(非工作时间秩序领班全面协调)和工程部主管汇报。前往相应电梯机房等待电梯维保人员到场,配合电梯维保人员解救被困人员。 3.3监控值班人员使用三方通话安慰乘客,要求乘客保持冷静,耐心等待求援。尤其当被困乘客惊恐不安或非常急躁,试图采用撬门等非常措施逃生时,要耐心告诫乘客不要惊慌和急躁,不要盲目采取无谓的行动,以免故障扩大,发生危险。及时了解被困人员的情绪和健康状况,同时及时将情况向部门主管或项目总经理。 3.4在解救过程中,若发现被困乘客中有人晕厥、神志昏迷(尤其是老人或小孩),应立即报告上级领导。 3.5被困者救出后,客服部人员应当立即向他们表示慰问,并了解他们的身体状况和需要,同时请他们提供姓名、地址、联系电话等相关信息以便回访。 3.6电梯维保公司查明故障原因,修复后方可恢复正常运行。 3.7客服部、工程部对被困人员进行回访。

3.8事件经过情况,包括接报时间、维修人员到达现场时间、电梯维保公司通知和到达时间、被困人员的解救时间、被困人员的基本情况、电梯恢复正常运行时间等,详细记录并存档。

突发停电应急预案 1.目的 对出现的突发停电有效处理情况 2.职责 工程部全面负责事件的处理,其它部门协同处理(非工作时间秩序领班全面协调) 3.工作程序 3.1 在接到停电通知的情况下 3.1.1工程部应协同客服部应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求等情况通知每个租户和商户,并在主要出入口发布停电通告。 3.1.2工程部做好相应的准备工作,各部门按排相应人员值守工作岗位。 3.1.3工程值班人员在恢复供电后检查设备。把停电时间及设备检查情况填写在相关表格中。 3.1.4相关记录资料存档。 3.2 在没有接到任何通知、突然发生停电的情况下。 3.2.1工程部应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知客服部。

电梯紧急救援操作说明

电梯紧急救援操作说明 一、电梯轿厢停于接近电梯平层的位置时的救援步骤: 1.两名A、B故障处理人员分别到达电梯机房与电梯轿厢所在楼层。 2.A处理人员先切断升降机主电源,但必须保留轿厢照明。通过电梯机房的直线电话与被困者取得联系,告知被困者静候解救,切勿尝试自行设法离开。 3.B处理人员用电梯层门钥匙将电梯所在层门打开约30—40CM,观察电梯轿厢所在位置。 4.若轿厢位于平层位置上下600cm范围内时,被困者可顺利离开,可直接用专用钥匙打开电梯所在层门协助乘客离开。 5.关闭层门, 以防别人进入轿厢;不慎掉入井道。 二、电梯轿厢远离电梯平层时的救援步骤: 若轿厢位于非上述位置时,被困者无法顺利离开,则需要按以下步骤手动盘车平层后再将乘客放出。 1.先安抚乘客情绪,告知正在进行解救操作,让其耐心等待救援。 2.拆除电梯牵引电机尾端的保护罩,将专用盘车手轮套在电机轴上。 3.拆除制动电磁铁的外罩,将松闸手柄扣住制动装置。 4.一人抓住盘车手轮,一人慢慢压下松闸手柄使制动装置闸 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

瓦松开。在制动装置松开的同时缓慢转动盘车手轮使用轿厢上行或下行(顺时针盘车,轿厢上行。逆时针盘车轿厢下行)。停止转动盘车手轮时应使制装置复位松闸。必须注意:因轿厢重量不平衡,盘车时手动松开制动装置时要十分小心和缓慢,防止产生过大的加速度而造成失控。 5.转动手轮,当钢丝绳上的平层标志线与主机架的平层标志对齐时表示电梯轿厢已经平层。此时应将制动装置复位松闸,取掉盘车手轮。 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

6.用电梯层门钥匙打开电梯所在的层门,放出乘客后将层门恢复关闭。 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合! <420914 51B2 冲J23593 5C29 尩26187 664B 晋32885 8075 聵36011 8CAB 貫27889 6CF1 泱k } R AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

电梯安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD499 电梯安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电梯安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 这类电梯一般为货梯,在轿厢内一直有专人负责操作,根据乘客或使用需要操作电梯运行。 一、电梯操作步骤: 1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开电梯厅门,确认轿厢停在该层,再进入轿厢。 2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机”钥匙或开关转到有司机状态。 3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货),检查运行是否正常,有无故障。 二、电梯运行时电梯司机应做到: 1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护功能。 2、不得将电梯教给乘客操作。 3、严禁装运易燃、易爆、腐蚀、有毒的危险物品。如遇到特殊情况,需经有关安全部门批准,并采取必要安全保护措施。 4、严禁在轿门、厅门开启的情况下,用检修速度作为

2015.08.29电梯紧急救援说明书

编 号:SJG07-015 版本号:10 电梯紧急救援说明书 编 制 李观亮 校 对 黄 文 标准化 杨自辉 审 定 贺云朗 批 准 尹 政 广州广日电梯工业有限公司 2015.08 修改15-1401 更改文件号 签字 日期 更改文件号 签字 日期

注:本编制指引只应用于GRS系统的MAX-E、GVH及使用U型主机的MAX-B电梯, G12系统的G·Wiz电梯, G15系统的G·Exc电梯。 1、准则 当进行困人救出作业时,应优先确保乘客及救出作业者的自身安全,在有充分的准备时才能进 行救人作业。 2、救出作业方法 (1) 从出入口救出:在井道内轿厢停在乘客不会跌落井道的范围内,可直接采用以下方法救援:通知乘客救援作业人员已到,确认轿厢停止位置,切断控制柜主空气开关,在离轿 厢最近的厅外通知乘客将进行救人作业(告知轿内乘客不要贴近轿门),用三角钥匙打 开厅门,用手打开轿门,将乘客救出(救出时应帮助乘客以防止跌倒)。 (2) 手动松开抱闸溜车救出作业方法 NO . 项目 作业内容 注意事项 1 救出作 业 ①断开低压控制箱的主空气开关,轿门 保持关闭。 ②当电梯在运行过程中出现故障或由于 停电引起关人情况时,使用手动开闸装 置进行紧急操作。 注意:使用手动开闸时应由具有专业资 格的两人同时操作,首先应确保切断主 电源。 手动开闸装置的使用方法: 1、其中一人站在曳引机后方,使用随机 携带的2个36#扳手(见附图一),分别 与左右制动器连接,用力旋转扳手,即 可将制动器打开。 2、另一人将盘车手轮从墙上取下,将盘 车装置的小齿轮安装在主机上,使小齿 轮与大齿轮啮合,盘动手轮,使轿厢慢 慢的移动。 适用于MAX-E、 G·Wiz、G·Exc 及使用U型主机 的MAX-B电梯 ②将松闸手柄安装在主机抱闸上。GVH 松闸前需在曳引机轴尾装上盘车装置 (见附图二),两人把持盘车装置,防止 电梯在机械松闸时意外过快地移动,然 后另一个人采用机械的方法松闸,注意 仅当要轿厢移动时,才可松开抱闸,否 则马上撤消松闸的动作。 适用于GVH ③确认电梯轿厢到达门区可进行救人作 业时,松开松闸手柄。 ④按[出入口救出作业方法]进行救出。 ⑤救援后将松闸手柄放回原位。

电梯故障紧急救援操作规程

电梯故障紧急救援操作规程 电梯在运行中因电梯故障或供电中断等原因突然停驶,将乘客困在轿厢内,维修人员接到救援通知应及时赶到现场,先确定轿厢的准确位置及厅门、轿门是否关闭(防止人为的撬开轿门),同时与轿厢内保持联系。 依据本操作规程进行救援: 1.电梯在故障状态救援须由专定维修人员进行; 2.救援人员需要保护镇静,及时与单位及有关人员取得联系,告之具体情况; 3.电梯司机应向乘客说明故障原因,使乘客镇静等待,并劝阻乘客不要强行扒轿 门或企图出入轿厢,并与维修人员取得联系; 4.不准从轿厢安全窗撤离被困人员,以防发生人身伤害事故; 5.确定统一指挥、监护、操作人员; 6.指挥人员、维修人员应了解被困人数及健康状况,轿厢内应急灯是否完好,轿 厢所停层站位置,以便开始救援操作; 7.在救援工作开始前,必须先检查各层门是否关闭; 8.在救援操作前先通知被困人员,救援操作将开始,请司机或乘客予以配合; 9.在机房拆去曳引电动机轴尾的防护罩(若有的情况下); 10.按照电梯手动盘车须知程序进行操作; 11.当轿厢未超出顶层或底层平层位置时,可向较省力的方向移动轿厢。当电梯超 出顶层或底层的平层位置时,则应向顶层或底层的反方向移动轿厢; 12.当按上述方法和步骤操作救援时发生异常情况,应即停止救援,并及时拨打 “110”电话进行紧急救援; 13.故障状态下救援工作结束后,应由维修人员全面检查故障原因,并及时处理恢 复电梯的正常运行; 14.维修人员及有关人员应将故障原因及排除方法记录在事故记录本上备查。 电梯手动盘车须知 1.手动盘车前必须切断主电源开关; 2.通过对讲电话告之轿厢内乘客,不要依靠在轿厢门上,应尽量远离轿厢门,听从 操作人员指挥; 3.手动盘车操作至少应由俩人以上进行,一人用开闸扳手打开制动器,另外一人(或 二人)进行盘车; 4.盘车时应缓慢进行,尤其当轿厢轻载状态下,往上盘车时防止因对重侧重,造成 溜车; 5.当将轿厢盘至就近层站平层时,应停止盘车,并使制动器复位; 6.确认制动可靠后,手应放开(或拿下)盘车手轮; 7.从曳引绳层标及其他措施确认轿厢平层位置后,维修人员到轿厢停站楼层用外开 机械钥匙打开层、轿门放出被困人员; 8.对无变速齿轮箱的电梯进行盘车时,应加倍小心,防止因电梯轿厢的总重量所产 生的重力加速过大而失去控制。

电梯操作人员安全操作规程

编号:SM-ZD-63087 电梯操作人员安全操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电梯操作人员安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、电梯操作人员必须身体健康,无妨碍本工种工作疾病的人员。 2、电梯操作人员必须经地、市质量技术监督安全监察机构的安全技术培训合格后方可上岗。 3、电梯操作人员必须操作有安全合格标志的电梯并熟悉所操作电梯的性能。 4、做好电梯行驶前的检查和准备工作,在服务时间内,不可擅自离岗,如必须离岗时或电梯停用时,应断开电源并将厅门关闭锁好。 5、不允许装载易燃、易爆的危险品,如遇特殊情况,需经电梯安全管理负责人员同意和批准并制定安全保护措施后才可装运。 6、在行驶中应用揿扭开关或手柄开关来“开”或“停”,不可利用电源开关或限位开关等安全装置来“开”或“停”

电梯,更不可利用物件塞住控制开关来开动轿厢上下运行。 7、行驶中,驾驶人员和随乘人员不可把手、头、脚伸出轿外,也不可在厅门外把手、头、脚伸入井道内,以防轧碰事故。 8、发生层、轿门关闭后电梯不能正常行驶、电梯速度显著变化、发觉有异常噪声,较大振动和冲击时等故障时,电梯应立即停用,并报安全管理人员或维保单位及时进行修理。 9、发生电气火灾时,应切断电源立即报告有关部门前来抢救,在电源未切断前应用干粉灭火器进行扑救。 10、遇井道底坑积水和底坑内电气设备被浸在水中,应将全部电源切断后,方可把水排除掉,以防发生触电事故。 11、电梯发生事故,操作人员必须立即停车,抢救受伤人员,保护现场,移动的现场须设好标记,并及时报告有关部门进行处理。 12、将电梯停靠在基站,关掉电梯内电源开关,层楼指示,轿厢照明,关闭锁上电梯厅门、轿门,防止他人进入轿厢内开动电梯。

电梯应急救援预案演练方案

******有限公司 电梯困人应急救援预案演练方案 为深入贯彻《中华人民共和国安全生产法》和国务院《特种设备安全监察条例》及相关安全技术规范的规定,积极应对可能发生的电梯“困人”故障,提高应急处置能力,保障乘客生命财产安全,经研究,决定开展电梯困人应急救援演练,现根据有关法律法规和本公司《特种设备事故应急救援预案》制定如下演练方案: 一、演练地点:本公司电梯 二、演练时间:年月日时分开始 三、救援人员组成、分工及联系电话(见附件2和附件3): 1、总指挥:公司分管领导;联系电话。 2、副总指挥:设备管理部门负责人及电话、安保部负责人及电话、电梯维保单位负责人及电话。 3、应急值班中心:应急值守人员;联系电话。 联络监护人:工作人员、联系电话; 4、安保部:工作人员,联系电话。 5、松闸操作人:维保单位工作人员;联系电话。 6、盘车操作人:维保单位工作人员;联系电话。 7、电梯层门、轿厢门开门操作人:维保单位工作人员,联系电话。 8、志愿者: 、。 (注:本公司工作人员、维保单位工作人员应持有效的相应特种设备作业人员证。) 四、配备工具、器材

应急照明装置:2套安全防护用具:4套 通讯工具(报话机):3套警示牌:付 电梯三角钥匙:1把盘车轮:1付 松闸装置:1套常用五金工具:1套 演练相关人员通讯录:5份 五、机构与职责 1、机构组成与人员配置 公司成立以分管领导为总指挥的现场应急救援队伍;设立指挥组、救援组和操作组。指挥组由总指挥、值守人员、设备管理部门负责人、安保部负责人、维保单位负责人组成,总指挥配置1台报话机;救援组由设备管理部门三角钥匙保管使用人、安保部工作人员组成,安保部工作人员为监护、联络员,配置1台报话机;操作组由2名电梯维保单位工作人员和1名工程部工作人员组成,设备管理部门工作人员为监护、联络员,配备1台报话机。 2、指挥组职责与人员分工 (1)指挥组设在值班中心,负责通知联络救援各方,宣布启动应急预案,指挥应急救援行动。 (2)总指挥:接受值守人员应急报告,通知联络救援各方,命令在规定时间在到达预定地点,确认各方救援工作进展情况,宣布启动应急预案,命令实施救援,组织故障原因分析和预案评价。 (3)应急值守人员:负责接警,安抚被困人员,询问应急情况及被困人员状况,并及时向总指挥报告,协助总指挥做好相关工作。 (4)设备管理部门负责人、安保部负责人、维保单位负责人:指导确认本部门工作人员的救援工作,协助总指挥做好相关工作,安全管理部门负责人负责做好救援工作记录。 3、操作组职责与人员分工

电梯紧急救援操作说明

电梯紧急救援操作说明 电梯出现故障或停电困人,需要把困在轿厢内的人员救出,应由电梯维修人员或专业人员按如下步骤实施救援: 一、告知被困乘客等待救援 1、当发生电梯困人事故时,救援人员通过电话或喊话与被困乘客取得联系,务必使其保持镇静,耐心等待救援。被困乘客不可将身体任何部位伸出轿厢外。 2、准确判断轿厢位置,做好救援准备。根据楼层指示灯、显示或打开厅门判断所在位置,然后设法救援乘客。 二、救援步骤: 1、切断电梯主电源开头,防止电梯意外启动。但必须保留轿厢照明: 2、当轿厢停在距某平层位置约±50CM范围的位置时,救援人员可以在该平层的厅门外,使用专业的厅门钥匙打开厅门,拉开轿门,然后协助乘客安全撤离: 3、当轿厢停在非上述的位置时,则必须用机械的方法移动轿厢至合适的位置后救人。本操作至少由两人配合才能进行,方法如下: A、确认厅、轿门已关闭,并通知轿内人员不要靠近轿门或试图打开轿门:如果轿厢门被打开,救援人员应设法将轿厢门完全关闭。 B、救援人员须确定联系方法并保持良好联系,操作前先通知各有关人员,得到应答后方可操作; C、拆开曳引机盘车轮安装位置的防护罩或开关触头,断开安全回路,装好盘车轮,一人用力把住盘车手轮,防止电梯在释放制动器时意外或过快地移动:另一人用松闸扳手一松一紧小心释放制动器: 注意只有需要轿厢移动时,才可松开制动器,否则立刻停止释放制动器; (当电梯未超出顶层或底层的平层位置,可向较省力的方向移动轿厢;当电梯超出顶层或底层平层时,则应向底层或顶层方向移动轿厢,必要时利用盘车手轮盘动电梯) D、注意观察平层标志,当轿厢逐步移动至最接近厅门时,应

停止释放制动器;确认制动无误时,放开盘车手轮,然后按前述方法救援。

电梯困人应急救援演练培训预案

电梯困人应急救援演练 培训预案 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

电梯困人应急救援预案演练培训 一、演练目的: 为深入贯彻《中华人民共和国安全生产法》和国务院《特种设备安全监察条例》及相关安全技术规范的规定,积极应对可能发生的电梯“困人”故障,提高应急处置能力,保障乘客生命财产安全,经研究,决定开展电梯困人应急救援演练。 二、参演人员: 1、总指挥: 2、副总指挥:工程部:保安部:电梯维保单位: 3、参演工作人员: 工程部: 保安部: 三、救援演练培训 地点:讲解人员: 会议内容: 地中海阳光小区同巨人通力电梯有限公司联合开展了一次“电梯困人应急救援预案演练”。此次演练参演部门:工程部、保安部。 电梯安全管理制度的培训:电梯操作规程;电梯运行管理规定;电梯设备维修管理制度;电梯故障应急处理方案(如:电梯困人、水浸事故、巡查中发现电梯异常)等。 总指挥:列举电梯困人案例,在电梯困人时出现的问题,电梯困人的严重性,以及电梯困人救援方案措施与工作分配与责任等内容的培训。

四、电梯机房操作 地点:12楼电梯机房 讲解人员: 内容如下: 1、楼层电梯轿厢被困不同位置的处理方法,注意事项。 2、讲解每台电梯的电源总开关,盘车程序,操作安全。 3、现场进行模拟盘车,单人盘,两人盘的操作方法和要领。 五、模拟演练 演练地点:本小区12号楼北电梯 演练时间: (一)、总指挥宣布演练开始 (二)、模拟电梯困人故障 1、由三名志愿者进入电梯,正常乘用。 2、制造故障(机房有人人为按动急停开关),造成困人故障。 (三)被困人员呼救与报告 1、由乘客按下警铃报警,与监控中心对讲;叙述被困情况,请求救 援。 2、监控中心应急值守人员接警后向通知工程部值班人员。 (四)现场救援实施 1、工程部值班人员时分接警后与安保人员立即赶往12楼北#电梯,打开层门5cm,初步判断电梯轿厢位置,随后跑步上楼到7楼再次打开层门5cm确定电梯停放位置,安保人员开始安抚被困人员。

电梯岗位安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD999 电梯岗位安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电梯岗位安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、上班前应穿戴好本岗位领用的劳动保护用品。 2、操作前应检查联锁装置和信号装置,内外门、安全钳,必须保持完好。 3、操作工必须是领导指定人员,经安全技术操作培训,考试合格,领有“特种工种安全技术操作证”者,方可操作。他人一律不准动用。防止误操作发生事故。 4、主管部门必须定期组织机修人员,检查配电柜、钢丝绳及设备各部件是否完好,有无松动、磨损、断裂等现象,并给润滑系统加油,确认安全后,做好检查记录。 5、电梯以核定载重装载,不准超载、超高、超宽、货物要放稳妥,易滚动物件要捆扎牢,防止运行中伤人。 6、如需同时装物和载人,不准超重,必须先装物后进人,不准抢先,防止装物伤人。 7、操作工负责督促进出轿箱,车辆按光后次序,严禁抢挡。出现电梯内外门或其他部件被撞坏时,应保持现场,立即向车间报告,查明原因,追究责任。 8、操作人员必须坚守岗位,精力集中,按打铃先后开

无机房电梯紧急救援指导说明

无机房电梯紧急救援指导说明 一、日立UAX电梯电动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、连接手柄A、B、XX插件; 4、插件用专用插头短接; 5、将松闸钥匙插入手柄钥匙孔,转动钥匙; 6、间歇性按动手柄上运行按钮; 7、电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 8、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 9、完毕后拔下所以此次连接插件。 二、OTIS GEN2电梯电动松闸(otis、xiziotis) 1、关闭厅、轿门; 2、检查SPBC板上的MAINTENANCE指示灯是否亮起; 3、断开主电源; 4、一只手将钥匙开关转到ON; 5、另一只手按住BRB1按钮; 6、电梯间歇性释放抱闸,轿厢缓慢根据重量平衡上(下)移动; 7、至平层时,蜂鸣器会响起,停止操纵,打开厅轿门救出被困人员。 8、如果要短接厅门操作,可将P5T上的插件插入P6T上,只能检修操作,结束必须恢复。 三、蒂森MC2电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、先将红色松闸扳手拉下一根; 4、再将另一根扳手拉下,并间歇性释放扳手; 5、看指示灯是否闪烁,电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 6、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 四、通力MONO3000无机房电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源(最下端红色开关); 3、将红色松闸扳手向左平移再拉下,并间歇性释放扳手; 4、观察电子板上四个指示灯,亮起轿厢即到平层区。 5、停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 五、三菱ELENESSA无机房电梯电动松闸 1、关闭厅、轿门;

2、打开顶层检修面板(外呼盒),切断主电源开关: 3、紧急松闸模式开关RSO—on; 4、紧急照明开关EMR-LIGHT打开,用于观察限速器钢丝绳上的标记; 5、按压紧急松闸按钮,观察轿厢移动至开门区,立即松开: 6、紧急松闸模式开关RSO —off,打开厅轿门救出被困人员; 六、三洋SANY—VF330手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、切断主电源开关,拧下松闸扳手的限位螺栓; 3、将松闸扳手扳下,并间歇性释放扳手; 4、观察门区指示灯,灯亮轿厢即到平层区; 5、停止操作,将松闸扳手的限位螺栓复位; 6、打开厅轿门救出被困人员;

物业电梯困人救援规程

电梯困人救援规程 1.目的规范电梯困人救援工作程序,确保乘客与电梯安全。 2.适用范围:适用于各小区电梯困人后的救援工作。 3.内容 3.1中控室值班人员接到被困电梯人员的求援电话或通过电梯闭路监控系统观察到电梯困人,或巡逻人员听到电梯警铃响时,首先应通过对讲机或喊话与被困人员取得联系,务必使其保持镇静,不要惊慌,静心等待救援人员的援救,告诉被困人员不可将身体任何部位伸出轿厢外。3.2中控室值班人员立即用对讲机或电话通知电梯工电梯困人情况,电梯工应立即携带故障梯机房钥匙和电梯层门专用三角钥匙赶到故障梯机房准备营救工作。3.3根据电梯平层标志、楼层显示或打开层门观察判断轿厢所在位置。3.4如果轿箱停于接近电梯厅门的位置,且高于或低于楼面不超过0.5米时:3. 4.1关闭故障梯总电源。3.4.2用电梯专用三角钥匙打开层门。3.4.3用人力开启轿厢门(要慢、用力不要过大)。 3.4.4协助乘客离开轿厢。 3.4.5重新将层门关好(人在厅门外不能用手打开为止)。 3.5如果轿厢停于远离层门位置时,应先将轿厢移至接近层门的位置,然后按步骤3.4救出乘客。移动轿厢的方法如下: 3.5.1利用电话或其它方式,通知轿厢内的乘客保持镇静,并说明轿厢随时可能移动,不可将身体任何部位探出轿厢外,以免发生危险;同时如果轿厢门处于半开闭状态,则应先将其完全关闭。3.5.2进入机房,关闭故障梯总电源,确定一个人统一指挥。 3.5.3拆下曳引机飞轮网罩,安装盘车轮,由两人手握盘车轮。 3.5.4用手旋紧松闸板手螺栓以固定松闸板手,注意不要用板手拧紧,否则会使电梯一直处于松闸状态。 3.5.5由两人各执一个松闸板手,往里压(或往外拉)对制动器进行松闸,在松闸的同时另外两人盘动盘车轮使轿厢缓慢移动直到平层标记处。先放开制动器将刹车恢复到制动状态,确认制动可靠后再放开盘车轮。 3.5.6操作时应注意:不可仅松开刹车令轿厢自由移动,而应在松开刹车的同时手握盘车轮,并用人力盘绞。 3.5.7遇到其它复杂情况,及时报告电梯维保单位处理。 3.6救援工作完成后,电梯工应尽快通知电梯维保单位前来处理,并将电梯困人处理经过记录在《电梯事故报告单》。

无机房电梯紧急救援操作程序

无机房电梯紧急救援操作 程序 The document was prepared on January 2, 2021

★无机房电梯紧急救援操作程序 一、救援人员须为专门培训的合格人员,参与救援须2人以上; 二、救援人员到达现场后,首先确认轿厢所在位置,安抚被困人员;告知已采取救 援措施;不要惊慌;不要靠近轿门,不要试图自行离开轿厢;救援时轿厢可能多次移动和停止;应听从救援人员指挥,耐心等待。 三、打开控制柜,切断主电源开关,并确认井道内无人,层门和轿门关闭; 四、启动手动松闸装置,撤出被困人员;按住操纵面板上的“运行”按钮,此时操 纵面板上的指示灯闪烁,抱闸打开,借助轿厢侧与对重侧重量差,轿厢慢速移动,直至操纵面板上的指示灯由闪烁转变为常亮时,表明轿厢已进入平层开门区,则释放按钮轿厢停止,这时采用三角钥匙打开层门和轿门,放出被困人员。 五、查询如有被困人员受伤,协助送医治疗。 六、完成救援后,重新关闭轿门和层门。 ★上行超速保护试验步骤说明 一、将电梯停靠底层。空载、关门,轿内无人,切断主开关。 二、手动松闸,轿厢向上滑行,永磁电机自生反向电流制动曳引机; 轿厢保持在不大于检修速度状态下匀速滑行。 三、以上动作实现,则验证上行超速保护装置合格。 ★限速器安全钳联动试验步骤说明 一、动作:将电梯以检修速度运行至中下部位置时,点动限速器“动作”按钮, 则限速器工作,安全钳制动。碰撞安全回路,电梯继续以检修速度下行,直 至曳引绳与曳引轮打滑,验证联动有效。 二、复位:电梯以检修速度上行,使安全钳锲块自动脱落,点动限速器“复位”按钮,

则限速器复位。

电梯工安全技术操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K1851 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电梯工安全技术操作规 程标准版本

电梯工安全技术操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、基本要求 1.1 电梯应有专人看管和维护。电梯专职操作者必须熟悉电梯的结构、性能和操作方法,经考试合格后,凭证操作。 1.2 机房和轿厢内不得放置杂物并禁止吸烟。 1.3 电梯门要加锁,钥匙由专人保管。 2、工作前 使用前,应检查电梯各类开关及机械、电气部分和安全装置是否正常,同时要空载往返运行数次检查滑道、限位开关、停层是否灵敏可靠,确认无误时方可使用。

3、工作中 3.1 运行前,护门必须关好。工作者和乘客的手不准把门,脚禁止伸出内门空档外面。轿厢内装运物件,应使其受力均匀、不偏斜,确认稳定安全后方可开动电梯。 3.2 运行中,操作者要精力集中,不准与其他人员谈话,以免分散精力造成失误。 3.3 轿厢负载不得超过其额定起重量。不得打开应急舱口运载超长物件。 3.4 货梯用于提升或下降货物,允许载人的,装卸人员可随同货物上下,不得单独载乘人员。非允许载人电梯不得载人。 3.5 电梯运行前和运行中,轿厢中必须打开照明设备,运行前应按电铃以示警告。 3.6 电梯在运行中不准任何人打开防护门,如发

现护门打开时,驾驶员应立即停车将护门关好后,方可开车。运行如果发现不正常声音时,应停车立即找有关部门进行检修,未修复前不准开动。 3.7 电梯在工作时,严禁擦拭、润滑和修理机件。 3.8 电梯运行中不得任意改变运行方向,应待电梯完全停稳后再改变,不得以忽开忽停地接通电源的方式来驾驶电梯,电梯在上面时,任何人不得进入底层。 3.9 电梯在行驶中,如电源突然中断,不能继续行驶时,应将手柄开关置于零位,待恢复后再开动行驶。无法恢复使用时,不得扒门或撬门,应通知电梯维修人员(设施部),采取安全措施,设法使乘客安全退出轿厢。 3.10 电梯无论在停止时或行驶中,如发现有失

电梯事故应急救援制度

电梯事故应急救援制度 一、突发事件应急管理: 电梯属于特种设备危险性较大的机电类产品。电梯在使用过程中会出现故障,导致电梯困人等现象的发生,新版《特种设备安全监察条理》明确规定:电梯困人二小时以上属于一般事故,因此电梯使用单位、电梯维修保养单位必须加强管理,做好防范工作,减少电梯使用故障率,确保电梯运行安全,在做好内部管理过程中,使用单位必须建立各种完善的管理制度和安全技术档案,管理制度主要有: 1、安全使用承诺和内部安全责任状签订制度; 2、相关责任人员的职责; 3、安全操作规程(含故障状态救援操作规程); 4、现场安全管理制度(含日常检查制度、维护保养制度、交接班制度、电梯钥匙使用保管制度等); 5、使用登记、定期报检和配合现场检验制度; 6、接受安全检查制度; 7、事故报告处理制度; 8、作业人员培训考核制度; 9、意外事件或事故的应急救援预案及定期演习制度; 10、安全技术档案管理制度。 安全技术档案至少包含以下内容: 1、特种设备使用登记表,以及停用、过户、变更、启用等相关手续; 2、设备及其零部件、安全附件的出厂设计文件、产品质量证明文件、使用维护说明等随机文件; 3、安装、改造、重大维修的有关资料、报告等; 4、日常使用状况、维修保养和日常检查记录; 5、安装、改造、重大维修监督检验报告与定期检验报告; 6、设备运行故障与事故的记录。 二、电梯(有机房、含蜗轮蜗杆、永磁同步主机)停电解困应急救援基本步骤及要点: (一)接警处理 1.在接到困人报修电话时,初步了解困人情况和电梯轿厢停靠的层站,并设法安慰被困乘客。

2.救援人员(至少两人)赶到现场,在指定地方拿取电梯机房门钥匙和妨碍进入机房的其他门钥匙以及救援用的三角钥匙。 (二)判断轿厢位置 1.救援人员在1楼将厅门打开,根据对重位置或轿厢位置判断电梯在哪一楼层。 2.救援人员迅速赶到电梯机房,用对讲通知轿厢内被困乘客不要惊慌,救援人员正在施救,不要靠近轿门,电梯移动时不要惊慌,不要强行撬门,等平层后将实现开门救助。 3.切断主电源,在电源装置处挂告示牌。 4.查看机房内曳引钢丝绳上楼层标志是否和平层标志一致,如一致则判断电梯停靠的楼层,不需要盘车直接前往指定楼层实施救援;如不一致则需手动至平层区。 钢丝绳标志查看方法:站在盘车位置以面向曳引钢丝绳从右边开始排序,1、2、3依次排序。按照8421码的编码规则确定电梯的楼层数(8421码的编码原则是第一位是1、第二位是2、第三位是4、第四位是8、第五位是16)。确定楼层数时只要按每位代表的数值相加得到数量就是楼层数。例如:如果只有第一根涂有油漆由于第一位表示1则表示电梯在1F;只有第二根涂有油漆,第二位表示是2则表示电梯在2F;第一根和第二根都涂有标志则是1+2=3F;第一根和第三根则是1+4=5F;第一、二、三根都有标志则1+2+4=7F依此计算。 (三)手动盘车平层 1.一个人拆除电动机尾轴罩盖,安上旋柄(盘车手轮)并用手握住盘车手轮另一个人把手动杠杆插入制动器安装板的矩形孔打开制动器。 2、两人配合,在制动器打开之后,盘车人员按照省力原则盘动手轮,使电梯轿厢移动。 3、判断曳引钢丝绳的标志和平层标志水平来判断电梯是否已经平层(注意读出轿厢所在楼层) 4、盘车结束后,将盘车旋柄(盘车手轮)取下,放致规定位置。 5、通过看钢丝绳的标志确认电梯轿厢位置,救援人员离开机房时注意关好机房门并挂告示牌。 (四)开门救援 1、救援人员前往轿厢所处楼层,到达后在厅门外向被困人员喊话,以确认轿厢已到达该层,并再次告戒被困人员,不要将身体靠在轿门上。 2、正确使用三角钥匙开启厅门,开启厅门前,先确认厅门口地面是否平整

无机房电梯紧急救援操作程序

无机房电梯紧急救援操 作程序 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

★无机房电梯紧急救援操作程序 一、救援人员须为专门培训的合格人员,参与救援须2人以上; 二、救援人员到达现场后,首先确认轿厢所在位置,安抚被困人员;告知已采取救 援措施;不要惊慌;不要靠近轿门,不要试图自行离开轿厢;救援时轿厢可能多次移动和停止;应听从救援人员指挥,耐心等待。 三、打开控制柜,切断主电源开关,并确认井道内无人,层门和轿门关闭; 四、启动手动松闸装置,撤出被困人员;按住操纵面板上的“运行”按钮,此时操 纵面板上的指示灯闪烁,抱闸打开,借助轿厢侧与对重侧重量差,轿厢慢速移动,直至操纵面板上的指示灯由闪烁转变为常亮时,表明轿厢已进入平层开门区,则释放按钮轿厢停止,这时采用三角钥匙打开层门和轿门,放出被困人员。 五、查询如有被困人员受伤,协助送医治疗。 六、完成救援后,重新关闭轿门和层门。 ★上行超速保护试验步骤说明 一、将电梯停靠底层。空载、关门,轿内无人,切断主开关。 二、手动松闸,轿厢向上滑行,永磁电机自生反向电流制动曳引机; 轿厢保持在不大于检修速度状态下匀速滑行。 三、以上动作实现,则验证上行超速保护装置合格。 ★限速器安全钳联动试验步骤说明 一、动作:将电梯以检修速度运行至中下部位置时,点动限速器“动作”按钮, 则限速器工作,安全钳制动。碰撞安全回路,电梯继续以检修速度下行,直 至曳引绳与曳引轮打滑,验证联动有效。

二、复位:电梯以检修速度上行,使安全钳锲块自动脱落,点动限速器“复位”按钮, 则限速器复位。

电梯应急救援操作规程

电梯应急救援操作规程 一、因停电造成电梯停梯时的措施 运行中的电梯将会因供电线路的故障或限电等原因造成突然停梯,将乘客困在轿厢内,则应采取如下方法处理: 1、如果有司机操作,司机应对乘客说明原因,使乘客保持镇静并与维修人员联系,进行断电(拉闸)盘车放人操作,详见机房内张贴的《故障状态救援操作规程》; 2、如无司机操作,维修人员到达现场后应与轿厢内被困人员取得联系,说明原因,使乘客保持镇静等待。有备用电源的应及时启用备用电源; 3、若恢复送电需要较长时间,则应进行盘车放人操作,解救被困乘客,盘车方法详见机房内张贴的《故障状态救援操作规程》; 4、恢复送电后,及时与轿厢内乘客联系,重新选层恢复电梯正常运行。 二、因电梯故障停梯时的措施 电梯运行过程中,因电梯故障等原因而突然停梯,将顾客困在轿厢内时,维修人员应安慰乘客安静等待,等待救援,不要擅自行动,以免发生不必要的危险。为解救被困乘客,应由维修人员或在专业人员指导下进行盘车放人操作,具体操作内容详见机房内张贴的《故障状态救援操作规程》。在解困之前,主管、维修人员应做好下列工作: 1、若有司机操作,司机应安慰乘客镇静等待,劝阻乘客不要强行扒动轿门; 2、告知乘客不要倚靠轿门,不要在轿内吸烟、吵闹; 3、必须听从应急救援人员指挥。

三、发生火灾时的措施 建筑物或电梯间发生火灾后应以立即终止电梯运行为原则,并采取如下措施: 1、及时与消防部门取得联系,告知火情实际情况,如:地区位置、楼层高低、灾情大小、有无困人等等情况; 2、及时通报单位领导及救援小组组长等相关人员; 3、发生火灾时,对有消防运行功能的电梯,应立即砸开消防功能玻璃,并按动“消防按钮”使电梯进入消防状态。此消防状态启用后一般人不允许再启动电梯,而只供消防人员及有资格人员使用; 4、对于无消防功能电梯应立即将电梯直驶或选层到基站并切断电源或将电梯停于火情尚未蔓延的楼层; 5、有关人员组织疏导乘客尽快离开轿厢,在步行楼梯安全撤离。并将电梯置于“停止运行”状态,用手关闭轿门并切断总电源; 6、井道内或轿厢发生火灾时,应立即停止运行并疏导乘客尽快撤离,切断电源,用干粉灭火器进行灭火扑救; 7、共用井道中发生火灾情况时,其余相邻电梯应立即停于远离火情区,供专业人员或消防人员灭火使用; 8、相邻建筑物发生火灾时,也应立即停梯,以免因火灾停电造成电梯停电而造成困人事故; 四、电梯进水后的处理方法: 电梯机房一般处于建筑物的最高层,底坑处于建筑物的最底层,井道通过层站与楼道相联接,机房会因屋顶或门窗漏雨而进水,底坑除因建筑物防水层处理不好而渗

无机房电梯紧急救援指导说明

无机房电梯紧急救援指 导说明 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

无机房电梯紧急救援指导说明 一、日立UAX电梯电动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、连接手柄A、B、XX插件; 4、插件用专用插头短接; 5、将松闸钥匙插入手柄钥匙孔,转动钥匙; 6、间歇性按动手柄上运行按钮; 7、电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 8、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 9、完毕后拔下所以此次连接插件。 二、OTIS GEN2电梯电动松闸(otis、xiziotis) 1、关闭厅、轿门; 2、检查SPBC板上的MAINTENANCE指示灯是否亮起; 3、断开主电源; 4、一只手将钥匙开关转到ON; 5、另一只手按住BRB1按钮; 6、电梯间歇性释放抱闸,轿厢缓慢根据重量平衡上(下)移动; 7、至平层时,蜂鸣器会响起,停止操纵,打开厅轿门救出被困人员。 8、如果要短接厅门操作,可将P5T上的插件插入P6T上,只能检修操作, 结束必须恢复。 三、蒂森MC2电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、先将红色松闸扳手拉下一根; 4、再将另一根扳手拉下,并间歇性释放扳手; 5、看指示灯是否闪烁,电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 6、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 四、通力MONO3000无机房电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源(最下端红色开关); 3、将红色松闸扳手向左平移再拉下,并间歇性释放扳手; 4、观察电子板上四个指示灯,亮起轿厢即到平层区。 5、停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 五、三菱ELENESSA无机房电梯电动松闸

电梯事故应急救援演练程序示范文本

电梯事故应急救援演练程 序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电梯事故应急救援演练程序示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、突发事件应急管理: 电梯属于特种设备危险性较大的机电类产品。电梯在 使用过程中会出现故障,导致电梯困人等现象的发生,新 版《特种设备安全监察条理》明确规定:电梯困人二小时 以上属于一般事故,因此电梯使用单位、电梯维修保养单 位必须加强管理,做好防范工作,减少电梯使用故障率, 确保电梯运行安全,在做好内部管理过程中,使用单位必 须建立各种完善的管理制度和安全技术档案,管理制度主 要有: 1、安全使用承诺和内部安全责任状签订制度; 2、相关责任人员的职责; 3、安全操作规程(含故障状态救援操作规程);

4、现场安全管理制度(含日常检查制度、维护保养制度、交接班制度、电梯钥匙使用保管制度等); 5、使用登记、定期报检和配合现场检验制度; 6、接受安全检查制度; 7、事故报告处理制度; 8、作业人员培训考核制度; 9、意外事件或事故的应急救援预案及定期演习制度; 10、安全技术档案管理制度。 安全技术档案至少包含以下内容: 1、特种设备使用登记表,以及停用、过户、变更、启用等相关手续; 2、设备及其零部件、安全附件的出厂设计文件、产品质量证明文件、使用维护说明等随机文件; 3、安装、改造、重大维修的有关资料、报告等; 4、日常使用状况、维修保养和日常检查记录;

电梯紧急救援操作规程7

电梯紧急救援操作规程 1.电梯在运行中如果出现故障时,有关人员应及时通过报警电话与被困人员取得联系并安慰被困人员,救援人员应立即采取措施营救被困乘客。 2.营救人员应在最短时间内按照《救援措施》采取相应步骤,排除故障解救乘客,避免事故的发生。在解救前,必须先关掉主电源开关,针对不同的情况采取相应的救援措施。 2.1停电:维修人员可打开某层厅门或通过机房内的曳引绳判断轿厢位置。如不在平层区,可通过盘车使轿厢就近平层。再用电梯专用钥匙打开厅门、轿门,救出乘客; 2.2冲顶或蹲底:如果运行系统还未破坏,可打开控制柜中检修开关,使轿厢平层。再用电梯专用钥匙打开厅门、轿门,救出乘客,再检查故障原因,排除故障。 2.3超速:超速时安全钳动作,夹住轿厢导轨。此时应先松开限速器楔块,然后将轿厢往上盘车到就近楼面平层,用电梯专用钥匙打开厅门、轿门,救出乘客。 3.盘车平层救援的操作要点 3.1关闭主电源开关。 3.2通过曳引绳色标或其他方式确定轿厢的停站位置。 3.3检查确认所有层门、厅门均已关闭。 3.4一人使用松闸扳手使制动器打开,另一人监测轿厢移动就近平层(通过曳 引绳色标判定)。

3.5释放松闸扳手,使制动器恢复制动。 3.6手动打开厅门及层门,疏散乘客。 3.7检查确认所有厅门已经关闭,主电源仍关闭。 3.维修人员排除故障后应反复试机数次再按操作规程恢复正常运行;若不能排除故障应关闭电梯并立即通知电梯公司维修,同时在电梯入口处挂“电梯检修,暂停使用”标识。 4.相关支持文件 《电梯资料汇总》 5.记录 《紧急事故处理记录》 《设施设备故障维修记录表》 成都利丰物业有限公司 商会大厦物业服务中心 二〇〇九年十月

相关文档