一、编制依据

1、武汉市轨道交通2号线南延线工程佳园路站~光谷火车站区间管片模板图、管片配筋图;

2、地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011);

3、地下铁道工程施工及验收规范(2003年版)(GB50299-1999);

4、预制混凝土衬砌管片(GB/T22082-2008)。

二、工程概况

1、武汉市轨道交通2号线南延线工程佳园路站~光谷火车站站区间采用盾构法施工,区间范围为右DK31+668.450~右DK32+957.442,左DK31+668.450~左DK32+957.442,右线长1288.992m,左线长1288.563m(短链0.429m)。本区间纵断面呈V 字坡,隧顶埋深在10.5m~32.7m。

本标段盾构隧道采用平板型单层钢筋混凝土管片衬砌,衬砌环的基本设计参数如下表所示:

衬砌环的基本设计参数

2、工程材料

(1)衬砌管片:混凝土强度等级C50,抗渗等级P12;

(2)钢筋:采用HPB300,HRB400E级;

(3)预埋注浆管:PVC材料。

3、管片配筋:

A型配筋:HPB300钢筋6mm、8mm、10mm;HRB400E钢筋12mm、16mm、20mm。

B型配筋:HPB300钢筋6mm、8mm、10mm;HRB400E钢筋12mm、16mm、18mm、22mm。

4、主要工程量(单位:环)

三、管片修补工艺方法和步骤

1、混凝土表面气泡、麻面及小块破损

1.1修补材料的选用及配合比

用混凝土界面处理剂配制成胶液,再拌合水泥进行修补。较大的气泡、孔洞采用水泥砂浆修补。

胶液配比:混凝土界面处理剂甲组分:乙组分=1:3(体积比)

水泥浆配比:胶液:水泥=1:2(质量比)

水泥砂浆配比:胶液:水泥:细砂=1:2:6(质量比)

1.2修补工艺方法及步骤

使用软质湿布擦拭待修补区域表面,注意防止气泡中盛水,如

果气泡中盛水,使用干燥的软质棉布小心吸出多余的水分,但要保持气泡内表面湿润。在表面未干时,用上述材料填充管片气孔至管片表面平整,待水泥初凝后,观察所填补区域,若发现收缩凹陷现象,使用细砂纸轻轻打磨修补区域凿毛,再次使用上述材料进行修补,修补完成待水泥达到初凝后进行抹面收光,使修补区域光滑平整、颜色与管片通体颜色一致。

2、缺角掉边

2.1修补材料的选用及配合比

环氧砂浆配合比:

环氧树脂:水泥:细砂=1:1:3(质量比)

2.2修补工艺方法及步骤

管片缺角掉边修补,采用不小于混凝土强度等级的环氧砂浆进行修补,修补前将松动的混凝土清除后用钢丝刷刷净,使用灰匙、小铲刀将环氧砂浆压填在修补处,反复搓动使其紧密粘结。对于较小的缺角掉边,可以不使用模板进行修补,对于较大的缺角掉边,为了保证修补部份外观形状、尺寸与管片一致,必须使用相应形状的表面光滑的木模板进行修补,修补完成后,必须抹平压光。修补区域必须光滑平整、颜色与管片通体颜色一致。

3、螺栓孔破损

螺栓孔呈圆形,因此其周边缺角掉边的修补,相对其他部位修补,在达到修补外观质量上要稍微困难一些,但采用高强度环氧砂浆,精细修补同样达到设计及规范要求。

3.1修补材料的选用及配合比

环氧砂浆配合比:

环氧树脂:水泥:细砂=1:1:3(质量比)

3.2修补工艺方法及步骤

采用不小于混凝土强度等级的环氧砂浆进行修补。修补前将松动的混凝土清除后用钢丝刷刷净,先涂刷纯环氧树脂胶,再使用灰匙、小铲刀将环氧砂浆压填在修补处,反复搓动使其紧密粘结。对于较小的缺角掉边,可以不使用模板进行修补,对于较大的缺角掉边,为了保证修补部份外观形状、尺寸与管片一致,必须使用相应形状的表面光滑的木模板进行修补,修补完成后,必须抹平压光。修补区域必须光滑平整、颜色与管片通体颜色一致。

4、表面裂纹

经过观察,管片在泡水养护时,裂纹部位直接接触到水,因此该部位水化条件良好,混凝土水化也较充分,在缓慢的水化过程中,生成的少量水化产物会析出填充到裂纹中,另外,水化过程中产生的Ca(OH)2也会与水中的CO2反应生成CaCO3而填充在裂纹中,因此,裂纹具有一定的自修复能力,实际观察结果,管片在经泡水养护后裂纹由清晰可见变得模糊。

4.1修补材料的选用及配合比

○1用混凝土界面处理剂配制成胶液,再拌合水泥进行修补。

胶液配比:混凝土界面处理剂甲组分:乙组分=1:3(体积比)

水泥浆配比:胶液:水泥=1:2 (质量比)

○2环氧树脂胶泥修补。

配合比:环氧树脂:二丁脂:乙二胺:滑石粉=10:2:1:10(质量比)

配制方法:先将环氧树脂与二丁脂混合拌制均匀,再加入填充料滑石粉,最后在使用前加入固化剂乙二胺;一次配制不要过多,按每30-40min的需要量配制,以免固化失效。

4.2修补工艺方法及步骤

管片出现贯穿裂缝或表面裂缝宽度大于0.2mm,管片报废处理,并隔离标识。

对宽度≤0.2mm的裂缝,将松动的混凝土清除后用钢丝刷刷净,使用软质湿布沾修补胶液擦拭待修补区域表面,在表面未干时,表面涂结晶材料处理。

四、养护方法

脱模后修补:用湿布覆盖湿润养护,待水泥达到初凝后入水池养护。

出厂前修补:待水泥达到初凝后,用湿布覆盖湿润养护,并定时洒水保湿,时间为一周。

五、资源配制

1、主要人员

修补负责人为专业工程师,由6名有丰富经验、从事修补工作二年以上的修补工专职进行修补。具体人员见下表:

表2 人员配备表

2、主要工具

表3 修补主要工具、设备表

六、质量控制要求

(1)管片在出厂之前都须仔细检查,有破损的都需修补完整。严格执行质量自检制度。施工中工班都必须自检,自检合格后,报专职质检工程师复检。

(2)充分做好质量自检工作的同时,有专职质检工程师积极配合监理工程师对工程进行的质量检查。自检合格后,及时通知监理工程师检查。

(3)严格执行工程监理制度,管片裂缝的修补工作要在监理工程师的监督下进行,所有的修补记录都要监理批准。

(4)实行质量责任制,逐级落实到工班,责任到人。建立质

量奖罚制度,明确奖罚标准,做到奖优罚劣,杜绝质量事故发生。

(5)坚持质量检查制度,按制度进行日常、定期、不定期检查,发现问题及时纠正,并对结果进行验证。

(6)管片修补后不得有缺角、掉边、蜂窝、麻面等外观缺陷,表面平整、光洁。

(7)凡经修补或表面处理后的部位颜色应与管片的原色基本一致,保持整体效果。管片四角修补后与原管片混凝土面持平。