文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 支护方案21111

支护方案21111

支护方案21111
支护方案21111

尚东小区经济适用住房工程13#、14#、15#、19#、21#、22#楼支护施工方案

目录

第一章工程概况

一、工程建筑概况

二、基坑周边环境

三、工程、水文地质条件

第二章基坑支护特点及难点分析

一、支护特点

二、支护难点分析

第三章基坑支护方案的选择

一、支护方案的选择

第四章设计原则和设计依据

一、设计原则

二、设计依据

第五章基坑支护设计

第六章施工总体部署

一、施工准备

二、工期安排

三、施工组织管理结构

四、劳动力组织

第七章主要施工方法

一、测量放线方法

二、土方施工方法

三、土钉墙施工方法

第八章确保工程质量的技术组织措施

一、组织措施

二、建立健全各项管理制度

第九章确保安全施工的技术组织措施

、安全组织措施

二、安全保证措施

第十章确保文明施工的组织措施

一、文明施工的组织措施

二、文明施工的管理办法

第十一章确保工期的技术组织措施

一、确保工期的组织措施

二、确保工期的保证措施

第十二章确保雨季施工的技术组织措施第十三章基坑安全措施及应急措施

一、预防措施

二、预防措施

第十四章施工图

第一章工程概况

一、工程概况

郭甄庄、庞庄、黄庄和后街安置小区支护工程位于许昌市新区,许州路路西,隆昌路路北,周寨路路东,场地较平坦,交通便利。

二、基坑周边环境

基坑南边场地较开阔,对支护工程影响不大。

三、工程地质与水文条件

1、工程地质

第①层:素填土,以灰褐色为主,以粉土为主,干强度底,湿,松散,不均匀,层厚0.7-1.1米,平均层厚0.81米。

第②层:粉质粘土,灰褐色为主,呈可塑-硬塑状,层底埋深 1.8-2.5m,层厚1.0-1.7米,

第③层:粉土

以灰黄色为主,湿,稍密-中密,层厚0.9-10.2m米。

2、水文地质条件

本场地地下水类型为孔隙潜水,具弱承压性,地下水赋存条件好,主要补给来源为大气降水和地下径流,主要排泄方式为蒸发、人工开采和地下水径流。稳定地下水位埋深2.3~4.0米。

第二章基坑支护特点分析

一、支护特点

1、依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)规定,本工程基坑侧

壁安全等级二级。

2、本工程地下水含量丰富,浅水含水层为粉土和粉质黏土组成,降水量稍大。

3、基坑周边环境较好,支护对周边环境影响较小。

二、支护难点分析

1、本基坑开挖深度范围内的土层,为素填土、粉质粘土,粉土,应充分考虑该层土体对支护结构整体稳定性的影响。

2、基坑开挖为配合支护,土方需要分三层进行开挖。

第三章基坑支护方案的选择

一、支护方案的选择

基坑支护结构型式有很多,目前常采用的结构型式有排桩、地下连续墙、水泥土墙、土钉墙、放坡以及上述形式的结合。支护结构应根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节等条件进行选型,结合我公司在全国各地区施工较为成熟的基坑支护方法,该基坑采用土钉强支护。

第四章设计原则和设计依据

一、设计原则

(!)、安全第一,确保基坑施工全过程的边坡稳定,确保周边建筑物、道路、及水罐的安全。

(2)、有效缩短边坡支护和土方开挖的工期,尽可能缩短施工时间。

(3)、合理有效利用现场条件,组织有序高效的文明标准施工。

二、设计依据

(1)、基坑周边环境及基坑开挖深度;

(2)《岩土工程勘察报告》

(3)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);

(4)、《建筑基坑工程技术规程》(YB9258-97);

(5)、《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2001);

(6)、《土层锚杆设计与施工规范》(CESC22:90);

(7)、《锚杆喷射混凝土施工技术规范》(GB50086-2001);

(8)、《喷射混凝土施工技术规范》(YBJ226-91);

(9)、《基坑土钉支护技术规范》(CESC96:97);

(8)、《建筑地基基础处理技术规范》(JGJ79-2002);

(9)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);

(10)、《钢筋焊接与验收规范》(JBJ18-96);

(11)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

(12)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

第五章基坑支护方案设计

一、土力学参数取值

序号土类型土层厚容重粘聚力内摩擦角钉土摩阻力锚杆土摩阻力水土

(m) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa)

1 素填土 0.810 20.0 8.0 15.0 16.0 16.0 合算

2 粘性土 1.320 19.5 16.2 15.0 60.0 60.0 分算

3 粉土 11.800 19.1 10.0 18.6 60.0 60.0 分算

二、土钉墙支护结构设计

基坑设计垂直开挖,采用土钉墙支护。

1、材料:土钉杆径Ф18,加强筋Ф10@1300×1500, 4#钢板网。水泥采

用P.C32.5级复合硅酸盐水泥、米石及中砂原材料。

2、土钉孔径100,倾角10-15°。土钉采用一次注浆,二次加压不小于

0.3Mpa。注浆材料为素水泥浆,水灰比0.45~0.5。喷射砼面板厚度

60mm-80mm,喷射砼配合比:水泥:米石:干净砂=1:2:2,强度

等级C15。

3、护顶宽度1.0m,护顶厚度60mm-80mm,强度同坡面。

第六章施工总体部署

一、机械设备准备

配备足够的机械设备,以满足施工需要,主要施工设备:

主要机械设备一览表

二、工期安排

支护工程不单独占用工期,在土方开挖配合支护工程的前提下,在土方工程完毕后备干部日内完成。

三、劳动力组织

本阶段工程施工任务为基坑支护,为了保证施工的有利配合,组织以下专业施工队进行施工:支护施工队:负责基坑土钉墙支护结构的施工,30人。

第七章主要施工方法

一、测量放线方法

1、测量放线技术措施

(1)在施工前通知测量人员做好技术准备,以保证施工的准确性和效率要求。(2)本工程测量由丰富施工经验的测量技术人员负责本工程测量、放样工

作,紧密配合施工。

二、土钉墙施工方法

根据设计方案,基坑边坡采用土钉墙支护措施,以保持边坡稳定。

(一)、施工顺序

测量放线→土方开挖→修坡→凿孔→安装锚杆→注浆→挂钢板网→焊接加强筋→焊接锚头→喷射砼。

(二)、测量放线

根据甲方提供的基准点及桩位平面布置图放出基坑开挖边线,并用白灰洒出线来。

(三)、土钉支护施工技术措施

1、修坡:根据施工要求,机械与人工配合,放出边坡,最终细节有人工修坡,达到施工要求。上顶修整1.0m宽的平台,表面要平整,形成向外侧排水坡度。

2、凿孔:根据设计方案,放出锚杆孔的位置,然后采用洛阳铲凿孔或机械成孔,保证凿孔质量。

3、土钉安装:按照设计规定的各排土钉的长度、直径制作加工成合格的土钉,将土钉安放在孔内,要顺其倾角。

4、注浆:注浆材料选用复合硅酸盐水泥P.C32.5级,注浆采用由里向外注入,需将注浆管插入孔内距孔底约0.3~0.5m处,随注浆程度逐步往外回撤,在孔口处对洞口进行适当封堵,以确保锚杆与孔壁之间注浆饱满。

5、挂钢板网:基坑上边缘修成比较平顺的弧面,便于雨水流过。在坡面上,按设计要求铺设4#钢板网。

6、焊接加强筋:在锚杆端部之间用Ф10钢筋焊成菱形状加强筋,压住钢板网,使锚杆、钢板网和加强筋形成一个整体。

7 、喷射C15砼面层:采用复合硅酸盐水泥P.C32.5级、中砂、米石为原料,砼强度等级为C15。自下而上喷射砼厚度为60mm-80mm,施工中要掌握好喷头角度降低回弹量,保证砼层技术要求。

(四)、安全技术措施

1、喷射作业中,应有专人随时检查边坡变化情况。

2、喷射机、注浆泵、空压机等应进行密封性能和耐压试验,合格后方可使用。喷射砼施工作业中,要经常检查出料弯头、输料管和管路接头等有无磨薄、击穿或松脱现象,发现问题应及时处理。

3、处理机械故障时,必须使设备断电。

4、非工作人员不得进入施工区。施工中喷头和注浆管前方严禁站人。

第八章确保工程质量的技术组织措施

一、组织措施

1、建立以项目经理负责制的现场项目领导班子,项目经理现场全面管理。

2、建立技术负责人、项目专职质量检查人员现场质量管理系统。并由技术负责人负责质量管理,开展系统地组织、督促和检查落实工作。做到现场质量工作事事有人管、人人有专职、“人管成线、群管成网”、办事有程序、检查有标准的质量管理系统。

3、加强全体管理、施工、服务人员的质量意识,树立质量第一的思想。

4、全体人员进场后,施工技术交底,使大家明确施工工艺、技术要领、质量目标及提高质量的工艺方法,做到以优质的岗位工作质量确保整体工程质量。

5、对进场的原材料钢筋、水泥保证具备厂家出厂合格证证明,碎石、砂必须符合设计要求,并对钢筋、水泥进行见证取样报送实验室进行检测,确保进场的材料满足规范和设计要求。

6、各个项目的质量控制目标:

7、严格工程管理,每道工序完备后,均应及时进行质量自检,发现问题及时研究解决,上道工序检查合格后方可进行下道工序施工。实行工程技术人员跟班作业,确保质量符合规范和设计要求。

8、针对施工中出现的问题,应积极分析原因,制定对策,及时有效处理,确保施工顺利进行。

二、建立健全各项管理制度

1、技术交底制度:项目技术负责人向组(班)长及职能人员进行技术交底,并结合具体操作部位、关键部位的质量要求、操作要点、注意事项、新技术推广项目予以落实。为保证技术交底的贯彻落实,技术人员应对作业人员进行工前技术培训,从材料使用、加工、各工序的质量标准、注意事项都要进行详尽讲解,使每个参加施工的人员对设计要求、《规范》标准、操作要领做到心中有数,避免作业中的盲目性和随意性。

2、技术复核制度:重要环节要进行复查,以避免重大差错的一项制度。复核的项目按照有关规定进行。

4、质量检查验收制度:为保证工程质量,建立“三检”与“专检”相结合的全面质量检查制度。在施工过程中,对每道工序都要办理签证和验收制度,并列入工程档案。对不符合质量要求的工序要认真进行处理,检查不合格者不能进行下道工序施工。

第九章确保安全施工的技术组织措施

一、安全组织措施

认真贯彻国家安全生产的方针政策和法规,加强安全施工管理工作,保障人身和财产安全,预防伤亡事故的发生,做好安全管理工作。

1、项目经理部建立安全生产保证体系,设置安全生产管理机构,配备专职安

全监督管理人员,并赋予一定的管理权限。建立健全安全生产责任制,严格执行安全生产的法律、法规、标准和企业安全规章制度,确保安全生产。

2、施工现场建立安全管理小组,由主管生产负责人主持安全活动,建立专业检查,职工自检和安全值日巡回检查制度,发现隐患,立即整改。

3、对现场作业人员必须进行书面与口头相结合的安全技术交底,交底人和被交底人均应履行签字手续,未作安全技术交底的,生产班组作业人员有权拒绝接受任务。

4、建立健全职工安全陪训教育制度,特殊工种作业人员持证上岗,凡未经安全培训教育的施工人员和管理人员不得上岗作业,对全体参与施工的管理及操作人员进行安全教育,学习安全技术知识,操作规程、安全制度和严禁事项,贯彻有关安全文明精神,落实安全生产岗位责任制及现场安全规章制度,并定期对管理人员进行安全技术考核。

二、安全保证措施

1、各操作人员,应遵守安全操作规程。

2、严禁私自购买使用使用劣质假冒的设施和劳动保护用品。

3、进入施工现场,人人必须戴安全帽,严禁赤脚、穿拖鞋和残疾病人及童工进入现场,严禁酒后施工作业。

4、非机电作业人员不准动用机电设备。

5、机械作业时,操作人员思想要集中,不得擅自离岗或将机械交给非本机

操作人员操作,严禁无关人员进入作业区。

6、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。遇到跳闸时,不得强行合闸,应查明原因,排除故障后再行合闸。

第十章确保文明施工的组织措施

一、文明施工的组织措施

文明施工关系到工程周围群众的切身利益,同时又是企业取信于民、维护企业声誉的大事,一旦在施工中掉以轻心,造成的损失和影响是无法弥补的,我们将严格按照“集中施工、快速施工、文明施工”的十二字方针,总结我公司在全国基坑工程施工中取得的丰富经验,精心组织,文明施工。

1、建立“创建文明施工”领导小组,全面开展创建文明工地的活动,做到“五必须”,即:施工区域和非施工区域严格分隔,施工现场必须挂牌施工,管理人员到施工现场必须佩戴安全帽,施工材料必须堆放整齐,工地生活设施必须文明,并开展以创文明工地为主要内容的思想政治工作。

2、健全以项目经理领导、文明施工员指导、各施工班组具体落实的管理网络,增强管理力量。

二、文明施工管理办法

1、现场布局合理,材料、物品、机具、材料堆放符合要求。

2、施工作业资料齐全、整洁、数据可靠,及时反映现场状况及工程进度状况。

3、创建美好环境,在工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施,每天清

扫处理。

4、加强对施工人员全面管理,严禁接受三无人员。做好防盗工作,落实防范措施,禁止各种违法行为,确保在施工地区内,施工人员无违纪现象发生。尊重所

在地各行政部门的管理意见和建议。

第十一章确保工期的技术组织措施

二、确保工期的组织措施

本工程选择我公司力量最强、经验最丰富的项目领导班子,选择技术水平高、经验最丰富的技术人员,选择具有技术水平高、有多年施工经验的机械操作人员和工人,选择我公司最先进的设备,根据以往我公司成功的施工管理经验,全力以赴,调动一切可以调动的力量,确保本段工程按时、优质的完成。

三、确保工期的保证措施

1、组织保证措施,派有丰富施工经验、良好组织才能,责任心强的同志担任项目经理及现场负责人,集中专业技术骨干,组织精干过硬的施工队伍施工,项目经理部及领导班子和各专业管理人员,全部由我公司委派组建。

2、制度保证措施:实行项目经理负责制,充分发挥项目经理的工作才能,充分地向项目经理授权,全权处理施工中出现的问题。健全施工协调制度,保证“条条渠道畅通“。一些行之有效的协调制度措施,在本工程施工中继续加强和完善。

3、设备保证措施:采取动态管理措施,保证机械施工的连续性,充分发挥机械的正常效能,施工人员必须持证上岗,严禁违章操作,管好用好设备,定期检修,备足设备易损件,严禁机械设备带病作业。

4、落实保证措施:根据施工总体计划的总工期,分阶段进行控制,实施中明确每个阶段的目标、任务,突出重点全方位的抓落实。项目经理除掌握总体计划外,每天下达当日施工计划并监督实施,现场负责人确保任务落实。

5、后勤供应保证措施:保证所用原材料充足、保证场地道路畅通无阻、保证职工日常生活用品的供应、雨具充足,使雨期正常施工、加强职工思想教育工作。

第十二章确保雨季施工的技术组织措施

雨季施工应作好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。

尚东小区经济适用住房工程13#、14#、15#、19#、21#、22#楼支护施工方案一切机械设备应设置在地势较高,防潮避雨的地方,要搭设防雨棚。机械尚设备的电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接零。

施工架要经常检查,发现问题要及时处理或更换加固。

雨季施工前应做好现场内的排水系统,保证排水沟畅通,使场内雨后不陷不滑,无积水。

提前备好防雨器具,如水泵、铁锹、防雨布、雨衣、雨鞋等防雨物资,确保正常施工不受影响。

机械设备尽量布置在地势较高、防潮避雨的地方,要搭设雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接零,机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。

施工要按电子专业规定设临时避雷装置。

施工道路铺垫石子、炉渣等,避免因下雨道路泥泞无法施工;

雨期施工要随时注意检查钻机的稳定;电焊机防漏电,以及设备的沉降等,发现问题马上处理;

做好中长期天气预报收听工作;及时调整施工顺序。

备用3套污水泵,以防基坑内和基坑周边积水。

第十三章基坑安全措施及应急措施

一、预防措施

1、严禁坑边大量堆载

基坑周边严格按支护设计要求控制荷载,基坑周边3m范围内严禁堆载,以免导致支护结构较大变形而危及基坑边坡塌方、滑坡、裂缝及周边建筑物的安全。

2、加强安全监控:由于土性及施工工程的复杂性,施工过程中常存在许多影响安全的不可知因素。然而基坑和周边环境的稳定和安全,集中体现在土体的变化情况,因此加强对基坑边沿的土体变化情况严密观测,必要时采用相应的应急措施加以补救,确保基坑边坡及周边建筑、道路的安全。

3、为防止突发事件的产生,应做好应急准备工作:如备好足量的编织袋、钢管、木板等应急物资,确保在基坑边坡变形过大、过快的情况下,紧急采取应

急措施,回填边坡土或用钢管支撑边坡,当边坡破坏迅速且无法采用应急措施时,应立即撤离工作人员,保证施工人员的人身安全。

二、现场复杂地质的处理措施

1、在工程开工前,建设单位应以书面形式提供场地及场地周围的地下管网、地下管线及通信线路的具体走向和位置,开工前,建设单位应组织有关部门,对地下管网、地下管线及通讯线路作相应保护措施。

2、若施工中发现地质实际情况与地质勘查报告不符合或因地质情况施工无法达到设计要求,应会同有关部门对方案进行实际调整。

第十四章计算书

计算项目:1-1剖面土钉墙计算(基坑深5.8米)

----------------------------------------------------------- [ 验算简图 ]

[ 验算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

基坑深度: 5.800(m)

基坑内地下水深度: 7.000(m)

基坑外地下水深度: 7.000(m)

基坑侧壁重要性系数: 1.000

土钉荷载分项系数: 1.000

土钉抗拉抗力分项系数: 1.300

整体滑动分项系数: 1.300

[ 坡线参数 ]

坡线段数 1

序号水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1 1.446 5.800 76.0

[ 土层参数 ]

土层层数 3

序号土类型土层厚容重饱和容重粘聚力内摩擦角钉土摩阻力锚杆土摩阻力水土

(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa)

1 素填土 0.810 20.0 20.0 8.0 15.0 16.0 16.0 合算

2 粘性土 1.320 19.5 18.0 16.2 15.0 60.0 60.0 分算

3 粉土 11.800 19.1 19.1 10.0 18.6 60.0 60.0 分算

[ 超载参数 ]

超载数 1

序号超载类型超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式长度(m)

1 满布均布 15.000

[ 土钉参数 ]

序号水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋

1 1.500 1.300 10.0 130 4.000 1D18

2 1.500 1.300 10.0 130 5.000 1D18

3 1.500 1.300 10.0 130 5.000 1D18

4 1.500 1.300 10.0 130 4.000 1D18 [ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑内侧花管排数 0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 坑内土不加固 ]

[ 内部稳定验算条件 ]

考虑地下水作用的计算方法:总应力法

土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500

*******************************************************************

[ 验算结果 ]

*******************************************************************

[ 局部抗拉验算结果 ]

工况开挖深度破裂角土钉号土钉长度受拉荷载标准值抗拔承载力设计值

抗拉承载力设计值满足系数

(m) (度) (m) Tjk(kN) Tuj(kN) Tuj(kN) 抗拔抗拉

1 1.800 45.5 0

2 3.100 46.1 1 4.000 26.8 54.4 76.

3 2.028 2.847

3 4.400 46.

4 1 4.000 3.8 39.7 76.3 10.576 20.322

2 5.000 26.7 73.5 76.

3 2.749 2.854

4 5.700 46.6 1 4.000 3.7 25.2 76.3 6.727 20.384

2 5.000 26.7 58.9 76.

3 2.208 2.863

76.3 1.588 1.645

5 5.800 46.

6 1 4.000 3.

7 24.1 76.3 6.430 20.387

2 5.000 26.7 57.8 76.

3 2.166 2.863

3 5.000 46.

4 72.6 76.3 1.564 1.645

4 4.000 61.9 68.6 76.3 1.108 1.233

[ 内部稳定验算结果 ]

工况号安全系数圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)

1 1.176 -0.144 7.726 3.068

2 1.265 -1.420 7.727 5.445

3 1.150 -1.775 8.855 7.752

4 0.998 -2.48

5 8.750 9.007

5 1.145 -1.604 9.060 9.201

[ 外部稳定计算参数 ]

所依据的规程:《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

土钉墙计算宽度: 10.000(m)

墙后地面的倾角: 0.0(度)

墙背倾角: 90.0(度)

土与墙背的摩擦角: 10.0(度)

土与墙底的摩擦系数: 0.300

墙趾距坡脚的距离: 1.450(m)

墙底地基承载力: 130.0(kPa)

抗水平滑动安全系数: 1.300

抗倾覆安全系数: 1.600

[ 外部稳定计算结果 ]

重力: 1038.7(kN)

重心坐标: ( 5.355, 2.847)

超载: 128.3(kN)

超载作用点x坐标: 5.723(m)

土压力: 115.7(kN)

土压力作用点y坐标: 1.972(m)

基底平均压力设计值 118.7(kPa) < 130.0

基底边缘最大压力设计值 138.9(kPa) < 1.2*130.0

抗倾覆安全系数: 3.259 > 1.600

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度: 60(mm)

混凝土强度等级: C15

钢板网: 4#

荷载分项系数: 1.200

[ 计算结果 ]

编号深度范围荷载值(kPa) 轴向 M(kN.m) As(mm^2) 实配As(mm^2)

1 0.00~ 1.30 1.5 x 0.086 120.0(构造) 335.1 y 0.120 120.0(构造) 335.1

2 1.30~ 2.60 10.5 x 0.627 120.0(构造) 335.1 y 0.872 120.0(构造) 335.1

3 2.60~ 3.90 31.3 x 1.860 211.2 335.1

y 2.588 303.7 335.1

4 3.90~ 5.20 46.7 x 2.774 328.

5 335.1

y 3.860 484.5 335.1

5 5.20~ 5.80 57.9 x 0.000 120.0(构造) 335.1 y 2.60

6 306.2 335.1

管道开挖施工方案

管道开挖施工方案 **市振新东、西路改扩建工程I标段(K8+125.585~ K10+571.41)开挖管专项施工方案编制: * * 审核: * * 审批: * * **省交通工程集团有限公司 **市振新东、西路改扩建工程I标项目经理部二〇一八年五月目录一、编制依据 3 二、工程概况 3 1、污水管道工程概况 3 2、 雨水管道工程概况 4 3、通信管道工程概况 4 三、机械设 备配置数量表 5 四、管道施工工艺流程 6 五、施工工艺 6 5.1测量放线 6 5.2沟槽开挖 7 5.3现有排水管线处理措施 8 5.4管材及基础 8 5.5检查井 9 5.6雨水口 10 5.7出水 口 11 5.8沟槽回填要求 11 5.9闭水试验 12 5.10其余注 意事项 12 六、质量保证措施 13 (一)质量保证体系 13 (二) 工程质量岗位检查制度 13 (三)工程质量阶段检查制度 14 (四)工程质量评定 14 (五)质量保证措施 15 七、进度 保证措施 15 八、安全施工保证措施 16 一)、安全保证体系: 16 二)、安全生产部署 16 三)、安全保证的技术措施 17 开挖管专项施工方案一、编制依据 1) 本工程相关专业设 计资料; 2) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版);

3) 《城市排水工程规划规范》GB 50318-2000; 4) 《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-98); 5) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008); 6) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008); 7) 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB 50032-2003); 8) 《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ 143-2010); 9) 《给水排水工程管道结构设计规范》( GB50332-2002); 10) 《**省工程建设标准设计给水排水图集》(苏S01-2012); 11) 道路沿线地形、地勘、物探等资料。 12) 《排水检查井图集》(苏S01-2012) 13) 《通信管道与通信工程设计规范》(GB50282-98);

隧道工程超前锚杆的施工方案

隧道工程超前锚杆的施工方案 松散地层结构松散,稳定性差,若有地下水时则更甚。在施工中极易发生坍塌,在这类地层中施工时,除减少对围岩的扰动外,还应加强临时支护,临时支护可采用超前锚杆。 1. 施工方法 超前锚杆又分为悬吊式超前锚杆及格栅拱支撑超前锚杆。 悬吊式超前锚杆 采用这种方法是在爆破前,将超前锚杆打入掘进前方稳定岩层内,末端支承在拱部围岩内专为超前锚杆提供支点的径向悬吊锚杆,或支承在作为支护的结构锚杆上,使其起到支护掘进进尺范围内拱部上方,有效地约束围岩在爆破后的一定时间内不发生松弛坍塌,为大断面开挖与喷锚支护创造了条件。施工中,因超前锚杆与悬吊锚杆的外露端往往不易直接相交,故以φ22的横向短钢筋焊在邻近的悬吊锚杆上,再焊在超前锚杆的末端上。 格栅拱支撑超前锚杆 如图所示:超前锚杆的末端支撑在格栅拱架上。 1—超前锚杆 2—格栅拱架 a —超前锚杆横向间距 b α 超前支护 超前支护 b b 2 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ—Ⅰ

b—格栅拱支承间距α—超前倾角 超前锚杆的倾角α一般选用6°~12°,一般情况下,超前锚杆的横向宽度为内拱顶线的一半再加2m,也可根据地质情况适当增减其布置范围,为提高支护效果,在靠近拱脚部位的超前支护的方向常分别向左右酌情外插。横向间距应根据围岩情况而定,一般为~,如采用双层支护时,间距为~。其上、下层应错开排列,其纵向间距应根据围岩类别、超前支护的长度、锚杆的截面尺寸及横向间距等因素综合考虑确定。一般可取100cm或150cm,最大不超过200cm,其长度应根据地质情况,锚杆拉拔试验强度,钻孔机械类型,供给钢筋长度,开挖循环次数等因素综合考虑确定。一般多采用~5m,最长为,对围岩软弱的地方,可采用φ8或φ10的钢筋按间距×挂方格网,再喷射~厚度的混凝土,增强围岩的自稳能力。 2.工工艺流程 格栅钢架超前中空锚杆喷锚砼工艺流程图: 说明:本流程图在操作中注意以下三个参数:(1)喷射距离为~,喷咀与岩面保持90°夹角。(2)机内风压保持在左右。(3)细骨料在骨料中占

钢板桩支护方案施工方案

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (1) 第三节施工组织方案 (2) 第四节基坑监测措施 (10) 第五节质量保证措施工 (12) 第六节安全施工措施 (13) 第七节文明施工措施 (15) 第八节计算书 第九节附图

第一节工程概况 一、工程建设概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 本工程位于佛山市禅城区………………………….,建筑面积64622.43m2,地下室一层,建筑面积17343.98m2;11栋31层,建筑面积15538.26 m2;12栋31层,建筑面积14917.28m2; 15栋20层,建筑面积16822.91m2;地下室平时作地下室车库及设备用房。工程配套设施齐全,环境优美舒适, 本工程采用9m长拉森钢板桩入土深度9m,包括2个塔吊基础、4个电梯基础及4个电梯集水井,总工程规模约180延伸米。 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护对像 塔吊基础、电梯井、集水井且无条件放坡,须进行钢板桩支护。 2、钢板桩施工要点 (1)钢板桩打设:考滤采用振动沉桩。 (2)锁口内应填充油脂等润滑油。遇地下水丰富而难以排除路段,钢板桩组拼时,在锁口内填充防水混合料,其配合比可为黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1,咬合的锁口再用棉絮、油灰嵌缝严密。

(3)桩孔处理:为及时回填桩孔,每拔高1m 后暂停引拔,振动几分钟让土孔填实。钢板拔出桩孔后,剩余的空隙应及时用1:1水泥砂浆填实。 (4)基坑开挖 ① 基坑开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 ②基坑周围地面设置临时排水沟,应避免漏水、渗水进入坑内。 ③靠现状路面的基坑侧壁顶部1m 范围内不得通行车辆,且1m 外车辆荷载不得超过11Kpa 。 ④基坑开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 ⑤发现异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。 ⑥ 开挖至坑底标高后,坑底应及时满封闭并进行基础施工。 第三节 施工组织方案 一、项目管理架构: 二 、 施工机械及设备

基坑支护与降水工程专项施工方案

基坑支护与降水施工方案 一、工程概况 建设单位:丰县凤城街道办事处 监理单位:徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 施工单位:江苏光华建设有限公司 设计单位:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 我单位承包的丰县凤城老年养护院建设项目多功能厅、3#养护单楼、综合后勤服务中心综合后勤服务中心主体一层,局部二层,框架结构,建筑面积为2963.9平方米,建筑高度为8.7米; 多功能厅主体地上一层,结构形式为框架结构,以属单层公共建筑,建筑面积为446平方米,建筑高度6.9米; 3#养护单元楼主体地上三层,功能为养护单元楼,共162床位,结构形式为 框架,属多层公共建筑。建筑面积为6036.91平方米,建筑高度12.6米。 抗震设防烈度六度,建筑设计使用年限50年。 该工程位于江苏省丰县沙支河西路与纬十二路交叉口,平整后场地地形相对平 坦,基坑开挖和基坑支护穿插施工。 基坑施工拟采用:经核算上部土层坡度已经放缓,上段坡度采用1:1.2放坡,下段坡度采用1:1.2放坡。结合轻型井点降水和管井降水,同时增加放坡比例并辅以细石砼挂网护坡。 二、轻型井点手面布置、降水周期和施工组织方案 3.1 轻型井点手面布置与降水周期 3.11基坑呈不规则多边形,放坡后上口总周长约920延长米,东西长约100m,

南北约70m轻型井点沿基坑周边封闭式布设20套。支管长度选用6m,滤水管0.8m 确保滤水管均埋设于⑤层土体中。 3.12待全部轻型井点安装完毕,正常出水10日(根据降水实际情况)后可进行基坑土方开挖施工,考虑到施工面积大,基础较深,50m设一套轻型井点,由于基坑较深较宽,在基础中间加一道轻型井点,并同时在四周每20m设置一口管井以满足基坑降水。当基坑开挖承台时在承台底插管降水、增设电梯井、集水井等部位轻型井点补充降水。以满足施工需要。建议自南向北,东西一并进行。基坑周围的井点待地下结构墙板施工完成并达到一定养护期后陆续拆除。基坑降水周期约90天。 3.2施工组织方案 3.21施工工艺流程 1、按要求基坑上面设置截水沟并在坡面上口处设置截水沟,基坑下面设置排水沟。坡面设置泄水孔。基坑开挖和喷射混凝土施工应按设计要求自上而下分段分层进行。 2、施工挖土应分层分段进行,留出作业面宽度。先开挖2m,放坡(1:1.2)人工修整坡面,允许偏差为±20mm。 3、修整坡面在坡面喷射混凝土,喷射混凝土前应清除坡面虚土 4、铺设钢筋网片、人工击入长30012@150012连接绑扎300长钢筋,在坡面设置1.2m一道。 5、喷射砼至要求厚度,喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,上层喷射混凝土面层达到设计强度的80%后方可开挖下层喷射混凝土时,喷头与受喷面应保持垂直,距离宜为0.6~1.0m;喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护。

管道沟槽开挖专项施工方案

程施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工过程 四、确保管道施工的质量、工期保证措施 五、雨季施工措施 六、安全文明施工措施 七、沟槽开挖施工安全注意要点

管道沟槽开挖专项施工方案 一、编制依据 1、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,雨水工程施工图设计; 2、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,污水工程施工图设计; 3、主要规范及图集: 《室外排水设计规范》(2014修订版); 《城镇给排水技术规范》(GB50788-2008); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版);《市政排水管道工程及附属设施》06MS201; 4、根据本标段施工组织设计要求。 二、工程概况 1、地质情况 本工程区域位于郑州市郑东新区北部,地貌单元为黄河冲洪积平原郑州北部泛滥区,工程沿线主要为耕地和林地鱼塘、修筑河堤等,沿线地形较为平坦。

根据野外调查,本工程沿线红线范围内的地层主要由四个工程地质单元组成,由上至下分别为耕土、粉土、粉质粘土和细砂。 1)耕土 该层土载本工程区域广泛分布,以粉土为主,局部为粉砂,褐黄色或黄褐色,松散,稍湿,含大量植物根系,厚度约0.5米。 2)粉土褐黄色,局部发灰,稍密、湿,干强度低,低韧性,摇振反应迅速, 3)粉质粘土褐灰色为主,少部分为黄褐色,干强度中等,中等韧性,因粒状结构,含有锈斑和少量蜗壳,该土层埋深3.2-4.5米,局部揭穿,最大揭露深度 6米。 根据区域资料显示,本工程区域范围内浅部地下水类型为潜水,地下水补给主要为大气降水,排泄主要为蒸发和人工开采。其受季节性降水影响的年变幅为1-2米。本工程区域6米深未见地下水,近十年的地下水最高水位埋深为原始地面下0.5米。 2、排水工程 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段雨、污水管道工程本标段施工范围为K3+100-K4+264.38,雨水管道采用单侧布置,雨水工程位于道路中心线处, 本工程雨水管采用钢筋混凝土二级承插管沙石垫层,检查井管道检查井按06MS201-3选取检查井,基础为C25砼,混凝土垫层下应增设200mm厚水泥石灰稳定土4:12:84垫层,垫层每侧比基础宽出

连拱隧道施工工艺工法

连拱隧道施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-SD-0503-2011 第五工程有限公司刘建萍 1 前言 1.1工艺工法概况 中导洞-主洞施工方法是双连拱隧道施工的一种高效施工方法。它根据新奥法原理,采用光面爆破大断面开挖,使用锚、喷、网、钢拱架和超前导管及超前管棚等支护手段,先开挖贯通中导洞,浇筑中隔墙混凝土,然后采用上下台阶法开挖左、右主洞,最后进行全断面二次衬砌。 早期的双连拱隧道多采用三导洞法施工,对围岩扰动的次数多,施工周期长,工效慢、工期长、成本高,不利于隧道防水。通过连拱隧道工程实践采用中导洞-主洞台阶法施工,效果良好。 1.2工艺原理 1.2.1 本工法的基本理论基础是新奥法。开挖后允许围岩有一定的变形,从而释放部分地应力;通过监控量测和适时支护来控制围岩变形,使围岩不会失稳;围岩与锚喷等支护共同作用形成复合承载结构。 1.2.2中导洞-主洞法根据新奥法的基本原理,简化施工工序,在三个工作面平行施工的情况下缩短了工期。 2 工艺工法特点 2.1 采用新奥法施工,尽量减少对围岩的扰动,充分保护和利用围岩的自承载能力,提高隧道结构的整体安全度。 2.2 与三导洞法相比,减少了两个侧壁导洞,施工干扰少、临时支护量小,有

效地降低了对围岩的扰动,缩短了施工周期,降低成本,减少工程投资。 2.3中导洞首先贯通,可揭示隧道围岩情况,为左右两洞大断面开挖施工提供依据。 3 适用范围 本工法适用于双连拱山岭隧道的各种围岩情况,隧道主洞的开挖方式则根据具体的情况来选择。 正台阶二步开挖法是全断面一次开挖法的改进方法,多用于围岩能短期内处于稳定的地层中。台阶法根据台阶长度的不同,可划分为长台阶、短台阶和超短台阶三种,在Ⅲ级以下的围岩中一般采用长台阶或全断面开挖法,对于III、IV级围岩多采用短台阶开挖法,对于Ⅴ级以上的软弱围岩则常采用超短台阶开挖法,对于土质围岩及软弱围岩则采用环形开挖留核心土法或三台阶七步开挖法。 本工艺工法主要介绍中导洞-主洞法施工双连拱隧道。 4 主要引用标准 《公路隧道施工技术规范》TTJ04 《公路隧道设计规范》JTG026 《公路工程质量检验评定标准》JTJ071 5 施工方法 采用中导洞-主洞法施工,其步骤为先开挖中导坑,并做导坑临时支护直到中导洞贯通,然后由内向外浇筑中隔墙混凝土。 中隔墙施工完成后,将其顶部与临时支护之间间隙采用与设计同标号的喷射砼喷(回)填密实,待喷填砼强度满足设计要求后,即可开挖两侧主洞。 根据主洞的地质情况,首先做好洞口的防护、排水和洞身的超前预加固,然后

基坑钢板桩支护方案

基坑钢板桩支护方案 第一节工程概况 本工程为XXXXXX,高度3700,顶标高-2.45,地下室顶面覆盖2000高土层,建设方拟在上部做圆形广场及旱地喷泉。 地下室基坑深约5.1米,原采用放坡大开挖方式,基坑面标高约-1.82M,基坑底标高约-6.92M。当开挖至-4.3M左右时,基坑脚部出现流砂涌动,无法正常开挖,经与甲方及监理单位研究,决定采用钢板桩进行支护,以达到止水挡土的目的。 第二节编制依据 一、XXXXXX工程XXXXXX设计图纸; 二、XXXXXX编制的XXXXXX《岩土工程勘察报告》; 三、XXXXXX工程冲孔桩施工记录; 四、同济大学出版社1991年11月第一版《高层建筑施工手册》; 五、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 六、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015); 工程地质条件 根据地形勘察报告及冲孔桩施工记录,该场地范围内地层自上而下分为:杂填土层、淤泥土层、粉细矿层、强(中)风化砂岩层和微风化岩层。 一、杂填土层:层厚约1.0~2.0m; 二、淤泥土层:层厚约0.5~1.5m; 三、粉细矿层:层厚约2.5~7.0m; 四、强(中)风化岩层:层厚约2.0~2.3m; 五、微风化岩层。 第四节钢板桩支护设计思路及要点 根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是为了隔绝-4m~-12m砂层地下水流入基坑,同时支护边坡防止流砂涌动,起到支护边坡的作用。设计要点如下: 一、采用拉森式(U)型钢板桩,桩长7~10m; 二、钢板桩穿过砂层,进入强(中)风化岩面; 三、钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕周长约110M; 四、为保证基坑安全,钢板桩帷幕上设置一道连续的工字钢或槽钢围檩以加强钢度及整体性; 五、基坑每隔5~6m设一根Φ48管锚,锚杆长度8~12m与其水平成15O夹角,前端固定于围檩上; 六、管锚必须在钢板桩施打前3天左右完成,以便拉结于围檩前确保有足够的强度。 第五节基坑稳定性换算 1、基本参数: a)支护入土深度h:3.5m;b)基坑深度t:2.6; c)土体平均密度r:16KN/m3;d)地面荷载q:0;e)钢板桩 长度L:6m;f)软土内聚力C:5Kpa; h) 软土内mc 摩擦角0:8o i) 角支撑钢梁Φ>220,长度约8.5m;j)锚杆抗拔力f:150KN/g) 钢板桩抗弯强度(抗森Ⅲ)δ:182Mpa。

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

管道沟槽开挖支护方案

****排水管网完善二期工程Ⅱ标管道(沟槽)开挖支护专项方案******排水管网完善二期工程Ⅱ标 管道(沟槽)开挖支护工程专项方案

**********有限公司 2017年0月20日 有限公司********1 ****排水管网完善二期工程Ⅱ标管道(沟槽)开挖支护专项方案 目录 第一章编制依据 (4) 第二章工程概况及水文地质条件 (4) 1.工程概况 (4) 2.水文地质条件 (5) 3.工程地质条件 (5) 第三章施工准备 (5) 1、现场封闭 (5) 2、现场出土口、运输道路布置和现场保洁 (6) 3、测量控制网 (6) 4、委托监测 (6) 5、夜间施工照明布置 (6) 6、组织管理 (6) 7、物资器材准备 (6) 8、钢板桩支护数量 (11) 9、物资及施工机械配置 (11) 第四章基坑(沟槽)开挖及支护施工流程及方法 (12) 1、基坑(沟槽)工程概况和支护设计方案 (12) 2、基坑支护施工步骤 (13) 3、劳动力组织 (13) 4 、钢板桩施工工艺要求 (14) 5 、槽钢施工工艺要求 (16) 6、巷道支护施工工艺要求 (17) 7、钢板桩施打、拔除的施工控制措施 (17) 8、钢板桩的拔除 (19) 9、施工问题及处理 (20)

10钢板桩支护施工质量控制重点分析及应对措施 (20) 11质量保证措施 (21) 二、基坑排水和防渗措施 (23) 第五章基坑工程开挖监测要求 (23) 1 监测概述 (23) 2、基坑工程监测工作流程如下 (24) 3、监测实施 (24) 4、基坑监测项目预警值 (25) 5 、基坑监测频率 (25) 6、监测报告 (26) 第六章与各方沟通、协调工作 (27) 1、与建设单位间的协调工作 (27) 2、与设计单位的协调工作 (27) 3、与监理单位的协调工作 (27) 4、与外界及周围居民的协调工作 (28) 第七章工程施工管理网络 (28) 1、项目部工程管理体制 (28) 有限公司********2 ****排水管网完善二期工程Ⅱ标管道(沟槽)开挖支护专项方案 2、项目结构框图如下 (29) 第八章主要劳动力配备 (29) 1、土方施工 (29) 2、基坑用电、排水 (30) 第九章安全文明管理措施 (30) 1、安全管理网络 (30) 2、施工过程安全管理 (31) 3、施工机械管理 (31) 4、施工用电安全措施 (31) 5、现场带班安全措施 (32) 6、坑边堆载及挖土的控制措施 (33) 7、其它施工安全措施 (34) 8、基坑施工安全验收规定 (34) 9、文明施工和环境保护措施 (34) 第十章预防应急措施 (37) 1 、深基坑施工的危险因素及预防措施 (37) 2、深基坑施工应急措施 (38)

隧道施工方案45919

隧道工程施工工艺 一、总体方案 (一)施工原则 采用大型施工机械配套施工,开挖出渣机械配套作业线、初期支护砼机械配套作业线与二次衬砌砼施工作业线相配合一条龙作业。软弱围岩坚持“短进尺、弱(不)爆破、快封闭、强支护、紧衬砌”的原则,开挖后仰拱及时跟上封闭成环。施工中进行超前地质预报,采用先进的量测探测技术对围岩提前做出判断,拟定相应的施工方案。 (二)施工布置 隧道根据施工现场场面状况,采用单向掘进,隧道进口布置一个隧道专业机械化施工队。洞内施工开挖、出渣初期支护与二次衬砌模筑砼平行作业。隧道路面待贯通后从洞口反向施工。根据地形地貌及工期要求,本隧道不设施工支洞。 (三)总体方案 根据磐南隧道围岩情况、及断面设计,结合本承包人现有技术装备力量和多年的隧道施工经验,确定Ⅲ类围岩采用正台阶开挖法施工,Ⅳ类采用全断面开挖法施工。隧道出渣采用侧翻装载机装车,自卸汽车运输。初期支护施作及时可靠,衬砌砼采用机械化作业,二次衬砌采用砼输送车、输送泵和全断面液压衬砌台车相配合的方案。施工过程中加强监测,及时处理分析数据,高速支护参数。开挖前做好超前地质预报、探测工作,根据围岩情况采取相应的施工方案。 二、隧道施工测量控制 为保证隧道贯通精度,拟定如下测量控制方案: 1、地表平面控制 (1)为保证洞口投点的相对精度,平面控制网根据设计提供的控制点和实地地形情况布设精密控制网,并保证洞口附近有二个或二个以上的精密控制网点。 (2)地表控制网经过多次复测,复测无误后方可引线进洞的测量工作。 2、洞口联系测量 为保证地面控制测量精度很好地传递到洞内,采用如下洞口控制测量方案: (1)在洞口仰坡完成及洞口施工至设计标高后,在洞口埋设二个稳固的导线控制点。 (2)洞口附近在基础稳定处埋设2~4个水准点,与地表水准控制网级网观测及平差计算,以便于隧道进洞水准测量。 3、测量方法及措施 (1)地表平面控制测量选用全站仪施测,建立四等导线控制网,并把隧道中线和横向轴线纳入控制网内以保证放样精度。 (2)高程控制按四等网施测,用自动按平水准仪施测,精度至毫米。 (3)洞内控制测量与地表控制测量按同等精度建网,施工中线测量使用全站仪。 (4)具体要点:

钢板桩支护专项施工方案

苏地2017-WG-62号地块项目 基坑钢板桩 支护专项施工方案 编制单位:江苏地基工程有限公司编制: 审批: 编制日期:

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (3) 第三节施工组织方案 (6) 第四节基坑监测措施 (13) 第五节质量保证措施 (14) 第六节安全施工措施 (15) 第七节文明施工措施 (17)

第一节工程概况 一般概况 工程名称:苏地2017-WG-62号地块二期。 工程地址:苏州高新区通安镇,真北路北侧、中塘路东侧。 建设单位:苏州里恒房地产开发有限公司。 基坑围护设计单位:江苏博森建筑设计有限公司。 基坑规模:本基坑开挖面积约14300m2,基坑外围周长412m,一般区域基坑开挖深度约 4.45m~5.50m,坑边集水井落深区域基坑开挖深度约6.40m~7.35m。 基坑安全等级:二级。 基坑周边环境概况 (1)基坑北侧:基坑北侧为现状河流,河道宽15m,。北侧地下室外墙距离用地红线为7.8m,用地红线外10m为河道驳岸。 (2)基坑东侧:为在建工地,东侧地下室距离用地红线为12.6m,红线上建有围墙。 (3)基坑南侧:苏地2017-WG-62号地块一期在建工程。 (4)基坑西侧:基坑西侧为中塘路,路宽15m,地下室外墙距离用地红线最近距离为6.0m,红线外4.46m为路边。距离用地红线1.25m为电力管线,埋深0.5m。,距离用地红线2.5m为给水管线,埋深1.0m。距离红线6.0m为雨水管线。 工程地质、水文概况

工程地质条件 根据基坑设计方案,拟建场地浅部土层情况如下: 第①层素填土,层厚约2.5m,γ=18.0kN/m3,C=10.0kPa,φ=10.0kPa。 第②层黏土,层厚约2.5m,γ=19.4kN/m3,C=46.0kPa,φ=13.0kPa。 第③层粉质黏土,层厚约3.0m,γ=18.4kN/m3,C=23.5kPa,φ=10.9kPa。 第④层粉质黏土夹粉土,层厚约3.0m,γ=18.6kN/m3,C=20.0kPa,φ=14.0kPa。 场地水文地质条件 场区勘探深度以浅地下水主要为浅部孔隙潜水和微承压水。 1、潜水 场地浅层的孔隙潜水,主要赋存于第①层素填土等浅部土层中,一般埋深较浅。 2、微承压水 根据基坑围护设计方案,微承压水主要分布于第④层粉质黏土夹粉土中,该层层顶距坑底尚有约2.5m的粘性土覆盖层。

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

(完整版)管道沟槽开挖专项施工方案

JL—A002 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:四川省泸县第九建筑工程有限公司编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。建设、监理、施工单位各留一份。 四川省建设厅制

施工组织设计审核意见表施工单位:四川省泸县第九建筑工程有限公司

攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区工农业用水工程项目(B8+000~B12+295,C0+000~C2+047、D0+000~ D1+373Ⅳ标段)管道工程施工) 管沟开挖专项施工方案 、 编制单位:四川省泸县第九建筑工程有限公司 编制人:陈刚 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 一、工程概况: (3) 二、防汛防雨要求 (3) 三、沟槽的临时排水系统 (3) 四、沟槽施工 (4) 五、监护措施 (8) 六、地下管线和周围构筑物的保护 (8) 七、安全生产措施 (10) 八、文明施工措施 (12) 九、质量标准: (14)

一、工程概况: 攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区工农业用水工程项目(B8+000~B12+295,C0+000~C2+047、D0+000~D1+373Ⅳ标段)管道工程。 本标段位于攀枝花市盐边县南部片区供水一期工程—红格、益民、新九片区,全长约8000余米。按照相关文件的要求,特编制本深沟槽专项施工方案。 二、防汛防雨要求 本工程全部施工期为 120 施工日历天,预计在5月份开工。施工期间有遇到攀枝花汛期及雨季。所以对防汛防雨采取经常性的措施,采取如下应急措施: 1.工程项目部准备5—10 台备用抽水泵防备下暴雨时急用。 2.气象预报有暴雨时,工地增派施工人员和电工值班,以便 及时参加排水。 3.对暴雨积水时,服从指挥部和相关人员对抢险救灾工作的 整体安排。 三、沟槽的临时排水措施按照不同路段的实际情况进行安排 1、地面排水:管道施工期间设置临时排水设施。临时排水 通道设置设在各个不同路段,并在正式施工前完成临时排水通道的设置。 2、沟槽内排水:在管道底部设0.3×0.3的排水边沟且每隔50m 设一集水井以φ100mm口径污水泵抽排。 四、沟槽施工 关于沟槽开挖措施:

钢板桩支护施工方案

目录 一、钢板桩施工的一般要求 (2) 二、钢板桩施工的顺序 (3) 三、钢板桩的检验、吊装、堆放 (3) 四、导架的安装 (4) 五、钢板桩施打 (5) 六、钢板桩的拔除 (6) 七、钢板桩土孔处理 (7)

塘厦镇2014-2015年截污次支管网建设工程(标段2) 钢板桩支护施工方案 本工程拉森钢板桩主要用于基坑边坡支护,防止基坑坍塌,具体施工操作如下。 基坑开挖采用Ⅲ及Ⅳ型6~12米长拉森钢板桩支护,工程钢板桩支撑总长度约9310m×2。拉森钢板桩用升降机就位后采用履带式液压挖土机KATO-1250带VH-2000的液压振锤的锤机施打,施打前一定要熟悉地下的情况,认真放出准确的支护桩中线。 考虑到钢板桩较长,在施打中,钢板桩容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制钢板桩墙的平直度,所以钢板桩施工拟采用屏风式打入法。屏风式打入法不易使板桩发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将10~20根钢板桩成排插入导架内,使它呈屏风状,然后再施打。 一、钢板桩施工的一般要求 (1)钢板桩的设置位置要符合设计要求,便于基坑施工,即在基坑最突出的边缘外留有支模、拆模的余地。 (2)基坑护壁钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量符合板桩模数。 (3)整个基坑施工期间,在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中,严禁碰撞支撑,禁止任意拆除支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不应在支撑上搁置重物。

二、钢板桩施工的顺序 (1)钢板桩位置的定位放线 (2)挖沟槽 (3)施打钢板桩 (4)清理锚杆处标高的土方 (5)挖土 (6)排污管、渠箱施工 (7)回填石屑 (8)拔除钢板桩 三、钢板桩的检验、吊装、堆放 (1)钢板桩的检验 对钢板桩,一般有材质检验和外观检验,以便对不合要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。 ①外观检验:包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端部矩形比、平直度和锁口形状等项内容。检查中要注意:a)对打入钢板桩有影响的焊接件应予以割除;b)割孔、断面缺损的应予以补强;c)若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度。原则上要对全部钢板桩进行外观检查。 ②材质检验:对钢板桩母材的化学成分及机械性能进行全面试验。包括钢材的化学成分分析,构件的拉伸、弯曲试验,锁口强度试验和延伸率试验等项内容。每一种规格的钢板桩至少进行一个拉伸、弯曲试验。每20-50t重的钢板桩应进行两个试件试验。

基坑支护施工方案方案技术交底大全

基坑支护方案方案技术交底施工单位:

监测容如下: 1、变形监测布置 基坑支护结构需设水平位移和沉降监测点,监测点在坑顶按15~25m间距设置,本工程共布设沉降、位移监测点26组;变形观测的精度应符合现行的《工程测量规》有关变形量的规定;观测精度不低于三等精度要求。 2、变形监测周期 变形监测应在开挖前建立初始读数,开挖过程中监测间隔不宜超过两天(具体间隔时间根据施工工况及监测结果确定);支护施工结束后两个月监测间隔不宜超过十天;支护施工结束两月后且变形趋于稳定时可适当延长间隔时间,直至回填结束。遇暴雨或其它影响边坡稳定的情况应加密监测。 3、基坑变形允许值按规执行;基坑周边建筑物沉降控制值由监测单位按相关规要求计算其不均匀沉降度进行安全评估。 其他相关监测项目的预警值: 1)基坑周边坡体位移、沉降按其设计安全等级(均按三级1.0%H控制,H=基坑深度)所对应的最大变形允许值进行控制,控制值的0.8倍为预警值; 2)监测应委托有专业资质的单位进行,监测前应编制相关的监测方案,确保监测的科学性和准确性。并可对本设计布置的相关监测点的位置和数量进行调整,以确保监测结果的准确性和科学性。 三、质量保证措施 1、钢筋、钢花管使用前应调直、除锈、除油,定位必须严格按设计要求设置。 2、土钉的灌入深度偏差不得超过50mm,孔径偏差控制在5mm,布置孔距偏差控制在100mm。 3、土钉打完后,必须立即挂网,准备喷射砼。 4、钢筋网与钢筋土钉连结牢固,喷射砼时不得晃动。 5、边坡坡面必须修理平整,平整度控制在20mm,并清除松动部份土体。 6、砼喷射封性能要好,输料要连续均匀,骨料最大粒径不宜超过25mm,混合料要拌合均匀,搅拌机拌合时间不少于2min。 7、喷射砼应分片作业,同一分段喷射顺序应自上而下,喷射时喷头与受喷面应垂直,保持0.6~1.0m的距离,严格控制水灰比,回弹率不应大于15%。 8、钢筋与坡面的间隙要小于20mm。 9、喷射砼终凝后,应喷水养护,养护时间不少于7天。

管道(沟槽)开挖支护方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况及水文地质条件 (4) 1.工程概况 (4) 2.水文地质条件 (5) 3.工程地质条件 (5) 第三章施工准备 (5) 1、现场封闭 (5) 2、现场出土口、运输道路布置和现场保洁 (6) 3、测量控制网 (6) 4、委托监测 (6) 5、夜间施工照明布置 (6) 6、组织管理 (6) 7、物资器材准备 (6) 8、钢板桩支护数量 (10) 9、物资及施工机械配置 (11) 第四章基坑(沟槽)开挖及支护施工流程及方法 (12) 1、基坑(沟槽)工程概况和支护设计方案 (12) 2、基坑支护施工步骤 (13) 3、劳动力组织 (13) 4 、钢板桩施工工艺要求 (14) 5 、槽钢施工工艺要求 (16) 6、巷道支护施工工艺要求 (16) 7、钢板桩施打、拔除的施工控制措施 (17) 8、钢板桩的拔除 (19) 9、施工问题及处理 (19) 10钢板桩支护施工质量控制重点分析及应对措施 (20) 11质量保证措施 (21) 二、基坑排水和防渗措施 (22) 第五章基坑工程开挖监测要求 (23) 1 监测概述 (23) 2、基坑工程监测工作流程如下 (23) 3、监测实施 (24) 4、基坑监测项目预警值 (24) 5 、基坑监测频率 (25) 6、监测报告 (26) 第六章与各方沟通、协调工作 (27) 1、与建设单位间的协调工作 (27) 2、与设计单位的协调工作 (27) 3、与监理单位的协调工作 (27) 4、与外界及周围居民的协调工作 (27) 第七章工程施工管理网络 (28) 1、项目部工程管理体制 (28)

隧道洞身开挖支护方案

隧道洞身开挖支护方案 1.方案目的 明确隧道开挖支护作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导现场施工,保证安全和质量。 2、编制依据 1、施工合同文件 2、设计文件 3、施工组织设计 4、同类施工经验 3、编制范围 Nakettiya隧道及Bambarenda隧道洞身开挖支护施工。 4、施工工艺及方法 洞身开挖支护包括:超前支护、洞身开挖、初期支护。 4.1暗洞开挖初支施工工艺 4.1.1开挖方法 暗洞用台阶法开挖。采用挖机开挖,人工配合修整,自卸车运渣。

开挖透视图 开挖步骤图

开挖初支施工工序正面示意图 施工工序纵断面示意图 边墙锚杆 钢拱架间距为

施工步骤: 第1步:施作超前支护后,开挖上台阶,施作上台阶初期支护; 第2步:开挖左右侧下台阶并施作初期支护; 第3步:开挖隧底并施作仰拱初期支护封闭成环。 4.1.2台阶法施工工艺流程图 台阶法施工工艺流程如下: 4.1.3超前支护施工 4.1.2.1支护体系 方案中没有考虑洞口段施工时已施工的超前大管棚。隧道共有二种支护体系: ①第一类超前支护体系 采用I型CHS42.4×3.2钢花管超前注浆加固地层。钢花管外插角10°~15°,3.5m长,环向间距为0.4m,纵向间距2.4m。在拱部168°范围设置。

I 型超前支护纵断面示意图 ②第二类超前支护体系 采用II 型CHS42.4×3.2配合I 型CHS42.4×3.2钢花管超前注浆加固地层。II 型钢花管外插角30°~35°,3.5m 长,环向间距为0.4m ,纵向间距2.4m 。在拱部168°范围设置。I 型及II 型钢花管错开布置。 II 型配合I 型超前小导管超前支护纵断面示意图 I 型CHS42.4××3.2钢花管 I

钢板桩支护及降水方案

精密分公司二车间建设工程项目支护及 降水施工方案 一、工程概况 1、项目概况:本工程名称为精密分公司二车间建设工程项目,本工程建设单位为:山西北方机械制造有限公司,设计单位为:中国五洲工程设计集团有限公司,监理单位:山西协诚建设工程项目管理有限公司,施工单位:山西诚泰建筑工程有限公司,本工程建筑面积为:7104㎡,厂房地上一层,辅房地上三层,建筑物总高度为:17.7m,结构形式为:主厂房为门式刚架钢结构单层厂房。主厂房西侧贴建辅助用房,采用地上三层现浇钢筋混凝土框架结构。 2、水文概况:本工程位于山西省太原市胜利街101号,根据提供的勘察报告,结论简述如下:场地天然沉积的地基土层属同一地貌单元,地层在水平方向成层性较好,属均匀地基。除人工填土外,无其他特殊性岩土除人工填土层不宜作地基持力层外,其余各土层均可作地基持力层。本场地无不良地质作用,为稳定场地,适合建筑。拟建场地土层由上到下分述如下: 杂填土①:杂色,稍湿,稍密。由灰土,煤渣,砖块等建筑垃圾和人工垃圾组成,本层厚度为0.90~6.50m,层底相对标高为793.35~799.31m。 :褐黄色,稍湿~湿,稍密~中密。以粉土为主,含少量煤屑、炉渣素填土① 1 及植物根等。本层厚度为0.90~5.10m。 薄层粉土②:褐黄色,稍湿~湿,稍密~中密。具中等压缩性。夹粉质粘土② 1 或透镜体。含云母片、煤屑、氧化铁纹等,本层厚度为0.50~4.60m,层底相对 =120kpa。 标高为793.34~795.30m,承载力标准值为f ak :褐黄色,软塑~可塑,具中等压缩性。含云母片、煤屑、氧化铁粉质粘土② 1 =110kpa。 纹等,本层厚度为2.00~3.00m,承载力标准值为f ak 薄层或透镜粉土③:褐黄色,稍湿~湿,密实。具中等压缩性。夹粉质粘土③ 1 体。含云母片、煤屑、氧化铁纹等,本层厚度为 4.0~6.10m,层底相对标高为788.21~789.92m,承载力标准值为f =130kpa。 ak :褐黄色,软塑~可塑,具中等压缩性。含云母片、煤屑、氧化铁粉质粘土③ 1

基坑支护施工方案完整版

WORD格式 xxx 工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期:

目录 第一章工程概况.................................................................................................... .1... 一、编制依据................................................................................................ .........1... 二、工程概况................................................................................................ .........1... 三、地基条件及水文特征.....................................................................................1... 四、基坑周边环境概况.........................................................................................2... 第二章施工方案.................................................................................................... ...2... 一、基坑土方开挖................................................................................................ .2... 二、降水工程施工方案.........................................................................................2... 三、基坑支护方案................................................................................................ .3... 四、边坡变形观测方案.........................................................................................4... 六、排水处理................................................................................................ .........5... 七、基坑后期维护................................................................................................ .5... 第三章质量控制措 施 ...............................................................................................5... 一、关键工序质量控制措施.................................................................................5... (一)、修整面壁质量控制措 施.......................................................................5.. (二)、土钉制作质量控制措 施.......................................................................5.. (三)、喷射作业质量控制措

相关文档
相关文档 最新文档