文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工单位地源热泵工程向业主汇报工作怎么写

施工单位地源热泵工程向业主汇报工作怎么写

施工单位地源热泵工程向业主汇报工作怎么写
施工单位地源热泵工程向业主汇报工作怎么写

新建精伊霍铁路zh3标站后工程

伊宁东站地源热泵工程

中铁一局集团精伊霍铁路zh3项目经理部

精伊霍铁路单位工程开工申请报告单

编号:

ta2 工程开工报审表

工程项目名称:伊宁东地源热泵工程施工合同段:zh3 编号:注:本表一式4份,施工单位2份,监理单位、建设单位各1份。

ta3 分包单位资格报审表

工程项目名称:伊宁东站地源热泵工程施工合同段:zh3标段编号:注:本表一式4份,施工单位2份,监理单位、建设单位各1份

ta4 进场施工机械、设备报验表

工程项目名称: 伊宁东站地源热泵工程施工合同段:zh3标段编号:

1.对性能、数量不符合要求需要更换或补充的原因另附说明;

2. 本表一式4份,施工单位2份,监理单位、建设单位各1份。篇二:地源热泵专业委员会介绍和工作汇报地源热泵专业委员会介绍和工作汇报

地源热泵专业委员会是湖北省土木建筑学会的新成员,于2008年7月17日成立,挂靠在武汉市建筑设计院,地源热泵专业委员会共有委员25人,分别来自我省勘察、设计单位和大专院校。地源热泵专业委员会的成立是为了响应国家建设资源节约型、环境友好型社会的要求,搭建地源热泵技术各专业、各学科交流和合作的平台,进行技术协作和组织联合攻关,提高地源热泵技术的综合应用水平,为政府决策、学科建设、城市能源规划、技术推广等提供技术支持,并进而推动和促进地源热泵技术在湖北地区的规模化应用和产业化发展。

本专委会成立后,一年来主要开展了以下几个方面的工作:

1.积极发展会员。本专委会成立后,大力发展会员,目前本专委会会员人数达到268人,涵盖了我省勘察、设计、施工和大专院校等各个单位。

2.积极配合学会工作,宣传国家能源方针政策,提高我省全民节能、可再生能源利用意识。在由省科协和省学会主办的《建设领域节能减排》论坛和论文征集活动中,积极组织会员投稿,共投稿5篇。

3.组织会员参观地源热泵技术示范工程。2008年11月,本专委会组织会员参加了江苏省绿色建筑高层论坛,并参观了南京朗诗国际街区。朗诗国际街区在建筑节能领域享有一定的知名度,空凋系统采用的是地埋管地源热泵+辐射顶板+独立新风系统。会员通过现场参观学习和实地调研,对新型建筑节能技术的集成应用有了较深刻的感性认识,均感到受益匪浅。 4.参与编写有关技术书籍、编制国家及行业技术标准和规范,促进

行业技术进步。地源热泵专业委员会主任委员陈焰华主持编制了《武汉市地源热泵系统工程技术实施细则》,并已于2008年1月1日在武汉发布实施。参与编写了高校教材《热泵技术与应用》,承担了《全国民用建筑工程设计技术措施—暖通空调·动力》“地源热泵系统”有关章节的编写工作。

5.积极组织地源热泵技术的科技攻关,为政府有关管理部门提供科学决策依据。2009年5月12日,武汉市科技局主持召开了由本专委会主要组成单位完成的“武汉地区地源热泵推广应用技术研究”成果鉴定会。鉴定委员会认为,该研究成果总体上达到国际先进水平。

该课题在对武汉地区地源热泵工程普查和调研的基础上,进行了全面、系统、深入的理论研究,总结提出了武汉地区地源热泵系统的技术体系和成套技术。针对武汉地区地源热泵技术推广应用现状,提出了促进地源热泵系统在武汉地区规模化应用和产业化发展的技术标准、发展规划及政策建议。

6.组织和开展地源热泵技术交流活动。为配合“中部崛起”战略及武汉城市圈“两型社会”建设,促进中部地区节能环保事业发展,积极参与主题为“节能减排·科技环保”的“2009武汉国际节能环保展览会”,6月11日由本专委会组织召开了“2009湖北地源热泵技术研讨会暨展览会”。参会技术人员达200多人,分别来自省内各大勘察、设计、企事业单位和大专院校,大会就湖北武汉地区地源热泵工程应用、地下水及地埋管地源热泵系统集成技术、地源热泵推广应用的规划及政策性建议等十大专题进行了深入研讨。并由主任委员陈焰华主持了嘉宾论坛,来自国内外的地源热泵专家各抒己见、讨论热烈,共同探讨制约湖北地源热泵技术发展存在的技术和政策层面的问题,共同为湖北地源热泵健康科学发展献计献策。

7.组织编辑《湖北土建》“地源热泵设计与研究”专刊,支持学会工作,促进技术交流。为系统总结地源热泵设计与研究的科研创新成果,在学会相关领导的大力支持下,由武汉市建筑设计院组织编辑了《湖北土建》2009年专刊“地源热泵设计与研究”。借助《湖北土建》杂志这块平台,既在全省范围内集中广为宣传和介绍了地源热泵工程设计和科研成果,也为广大读者——工程设计和研究人员提供了难得的设计经验和工程实例,也进一步增加了学会期刊的技术宣传力度,扩大了学会刊物的影响力。

8.加强行业自律,规范地源热泵技术市场,推介名品和信得过企业。2009年市建委编发“武汉市建设工程产品推荐目录”,本专委会积极配合,认真研究,仔细筛选,确保推荐的产品和施工企业在本行业内为名优产品和信得过企业。

地源热泵专业委员会在成立刚刚一年的时间里,在省、市学会领导和兄弟单位的大力支持下,取得了一定的成绩,但离形势的发展和政策的要求还有很大的距离。我们下一步工作将加大发展勘察、设计、研究、施工、生产、管理等领域会员的力度,强化勘察设计单位、科研机构、大专院校、建筑开发商与地源热泵系统供应商之间的交流与合作,加大地源热泵相关技术应用研究的力度,积极协助和推进地源热泵技术的城市级应用示范,规范和指导地源热泵技术的工程应用,促进地源热泵技术人才的培养和成长,为进一步落实科学发展观、促进“两型社会”建设,推进“节能减排”和可再生能源事业;为进一步优化湖北省能源结构,提高能源利用效率,促进城市的可持续发展,贡献我们应尽的力量。

湖北省土木建筑学会地源热泵专业委员会

2009-7-16篇三:地源热泵水平管施工方案

地源热泵系统工程

水平管施工方案

编制:

审核:

批准:

施工方案

一、工程概况

1、本工程总建筑面积93773平方米,其中地下二层建筑面积为42470平方米,地下两层,地上六层,桩基埋管134个,水平管为dn32的hdpe管,钻井埋管1180个,水平管为dn32的hdpe管,共1314个环路。

2、本工程包括地源热泵系统土壤换热器的钻孔、埋管、钻孔灌注桩埋管、水平管、水源侧二级分集水器等工程。

二、编制依据

1、施工设计图纸;

2、招标文件以及相关的补充答疑说明文件;

3、国家有关法律、法规文件;

4、国家和行业现行的施工及验收规范;

5、我公司的实际施工能力。

三、施工准备

3.1、技术准备

3.1.1施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系解决。安装人员须熟悉pe管的一般性能,掌握必须的操作要点。

3.2、材料准备

3.2.1在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。

3.2.2材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质,核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。

3.3、人员准备

项目经理1名

现场管理人员3名

班组长2名

施工人员15名

3.4、主要工具及材料

管子剪刀、手动试压泵、电动试压泵、热熔器、220v电缆线、毛巾、水桶、

手推车、铁锹、8#钢丝若干。

3.5、施工作业条件

土方开挖到指定标高,垂直埋管经过试压、冲洗确认完好无损验收合格后方可施工。

注意事项及要求:1、土方开挖做好标高测量,一次到位开挖到指定标高,避免开挖过深二次回填造成pe井管找不到。

四、施工工艺

4.1、工艺流程

垂直埋管试压冲洗→水平沟开挖→水平管铺设→压力试验→原土回填→土方回填

4.2、操作要点

4.2.1、根据本工程特点分班组作业,确保水平管敷设前竖直管的疏通、打压以及监理甲方的验收。

4.2.2、班组作业前进行详细的技术交底,并每天进行晨会制度。

4.2.3、pe管搬运和安装管道时应避免碰到尖锐物体,以防管道破损。

4.2.4、安装与金属管连接的带金属嵌件的专用管件时,不要用力过猛,以免损伤丝扣配件,造成连接处渗漏。

4.2.5、管材和管件加热时,应防止加热过度,使厚度变薄,管材在管配件内变形。

4.2.6、在热熔插管和校正时,严禁旋转。

4.2.7、操作现场不得有明火,严禁对管材用明火烘弯。

4.2.8、安装中断或完毕的敞口处,一定要临时封闭好,以免杂物进入。

4.3、管道安装

地源热交换器共1314个回路,经过水平并联汇集至窗井集分水器,最终汇总接至热泵机房。

所有暗埋管道必须采用热熔的方法连接。连接管道的施工方法,应以管道制造商和热熔

焊机制造商的技术要求为基础进行。管道管件应在使用前按照厂商技术要求进行熔接,并剖

面检测是否合格达到设计要求。

4.3.1 沟槽开挖

基坑开挖到规定的标高后,立即进行水平管道的施工,在相对平整的开挖面由我方施工

人员开挖水平沟槽,沟槽宽度根据水平管数量确定,深度按照水平管铺完后剩余10cm为宜。

4.3.2 灌注桩截桩流程

土方开挖到指定标高,灌注桩开始截桩时,应先从侧面剥离出我方套管,待我方用角向

砂轮机将套管割断后,截桩单位再进行断桩,我方将套管封口,然后桩基单位进行垂直截桩

至承台底部,然后我方将套管割断并取出,留下pe管待钢筋笼放置好后与水平管对接(我方

水平管事前预留在承台边上,等承台钢筋笼放置好后对接)。

截桩注意事项:

1、截桩时截桩单位不得随意使用氧割割断我方套管。

4.3.3水平管铺设

由于工程进度紧,基坑第二层土方分区域开挖,我方水平管要分块铺设,这样涉及到预

留管的问题,也就是在已开挖地块铺设水平管时,要把还未开挖的地块水平管先铺设出来,

编上井号,待开挖过后与井管连接。

对于基础施工来说,现场不允许土壤在空气中暴露时间过长,在基坑开挖至相对标高后

立即浇筑垫层,我方的水平管与基坑垫层施工需同步进行,那么,在基础垫层施工时需为地

埋管的水平管留有足够宽度的空间待地埋水平管施工后再进行垫层的补浇,如下:

施工时水平管上面沙层100mm,管道热熔或电熔连接时必须按照厂家施工技术规范标准

进行。

水管坡度应坡向土壤换热器集分水器,严禁倒坡。

水管在铺设时严禁管道上下蜿蜒,造成管道积气。水管应在水平方向蜿蜒铺设,留有一

定膨胀、收缩空间,避免管道应热胀冷缩影响管道使用寿命。

4.3.4 压力试验

待所有接口都熔接好后,整个地埋管系统要进行水压试验。试验压力为0.9mpa,稳压

15min,无渗漏,无压降;并稳压在工作压力,稳压至少24h,稳压后压降不应大于3%,为合

格;篇四:地源热泵施工组织设计

淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司

科技大厦1#楼地源热泵地埋管工程

安徽两淮建设有限责任公司

二○一○年十一月

目录

一、编制说明???????????????????????2

二、工程概况???????????????????????3

三、施工组织???????????????????????3

四、施工质量管理?????????????????????9

五、施工工艺与方法???????????????????22

六、施工安全文明施工及冬雨季施工措施??????????35

七、施工项目组织机构??????????????????47

八、施工现场平面布置及施工道路平图???????????58

九、施工机械设备的进场计划???????????????59

十、施工进度计划及工期保证措施?????????????59

十一、地源热泵地埋管系统调试与竣工验收?????????75 十二、用户服务?????????????????????77 十三、结束语??????????????????????80 附:

施工平面布置图????????????????????82 1.编制说明

本施工组织设计依据以下所列文件和说明编制完成。

1.1 招标文件

淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司2010年11月发出的淮北矿业(集团)工程建设有

限责任公司科技大厦地源热泵地埋管工程招标文件。

1.2 设计图纸

淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司科技大厦地源热泵地埋管施工图纸。

1.3 施工规范

《通风与空调工程施工验收规范》gb50243-2002 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》gbj300-88 《通风与空调工程质量检验评定标准》gbj304-88 《制冷设备安装工程施工及验收规范》bj30-96 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》bj29-96 《地源热泵系统工程技术规范》gb50366-2005 国家现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定

1.4 工程承包范围

淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司科技大厦地源热泵地埋管系统的供货和安装。

2.工程概况

2.1工程简介

淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司科技大厦位于淮北市潍纺路与翠峰路交叉口。

本次投标范围为淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司科技大厦地源热泵地埋管系统的

供货和安装。

2.2工程特点

本项目建筑总面积为24000m2,钢筋混凝土框剪结构,地上22层,地下一层。

3.施工组织

工程项目施工一般分为三个阶段:开工前准备阶段—全面施工阶段—交

工验收阶段。

施工准备工作:

施工准备工作基本任务:为拟建工程的施工建立必要的技术和物质条件,统筹安排施工

力量和施工现场。因此,认真地做好施工准备工作,对于发挥企业优势,合理供应资源,

加快施工速度,提高工程质量,降低工程成本,增加企业经济效益,赢得企业社会信誉,实现

企业现代化等具有重要意义。

施工准备工作内容:技术准备、物资准备,劳动组织准备,施工现场准备和

施工场外准备。

3.1 技术准备:

熟悉、核对施工图纸和有关的设计资料。通过施工单位自审,以及建设单位和(或)监理单位主持的,设计单位和施工单位参加的三方会审。使工程技术管理人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图,工艺特点和技术要求;及时发现设计图纸中存在的问题和错误,使其在施工开始之前改正,为工程项目的施工提供一份准确齐全的设计图纸。从而使施工单位能够按照设计图纸的要求顺利地进行施工,生产出符合设计要求的最终建筑产品。

熟悉、核对设计图纸的内容:

核对拟建工程地点、建筑总平面图与现场情况是否一致。

核对设计图纸是否完整、齐全,以及设计图纸和资料是否符合国家的有关工程建设的设计、施工方面的方针和政策。

核对建筑总平面图与其它设计图纸在几何尺寸、坐标、标高等方面是否一致。核对设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。

核对地源井平面布置图图纸与其相配套的土建施工图纸在坐标、标高上是否一致。

明确拟建工程的系统形式和特点,复合主要技术参数是否满足要求,核对设计图纸中工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部、分项工程或新技术、新材料、新工艺,检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求,并采取可靠的技术措施加以保证。

明确工期,分期分批交付使用的顺序和时间,以及工程所用的主要材料、设篇五:施工单位项目部工程部年度总结

工程部2013年度工作总结

xxx项目自2013年5月18日开工以来,引桥桩基、承台及立柱全部完成;帽梁完成36个,占总量的78.3%;空心板制作完成158榀,占总量的53.7%;空心板安装完成19榀,占总量的6.5%;码头桩基及下横梁已全部完成,上横梁完成24榀,占总量的70.6%;预制梁安装全部完成;预制面板制作完成328块,占总量的62.1%;预制面板安装完成167块,占总量的31.6%。现将工程技术管理总结汇报如下:

一、参与工程实施前期技术准备工作,提出合理化建议

1.1 参与施工组织设计的编制

根据投标文件及投标方案,结合现场实际情况,积极参与本项目的施工组织设计的编制;并上报公司审批。根据审批意见,及时进行修改,并书面回复给公司;在后期施工中,指导生产。

1.2 参与图纸会审

工程开工前期,认真学习、熟悉设计图纸,复核图纸工程量;了解了本项目的设计内容、要求和技术标准,明确了工艺流程;同时复核了图纸工程量、对有疑问的、需协调解决的问题以书面的形式提交建设单位;通过项目部全体人员的努力,针对项目实际情况,在图纸会审会议上提出17条疑问,得到了建设单位、设计单位的答复。

二、注重管理提升,按章办事

根据公司成熟的工程技术管理流程,施工前进行施工方案的编制,并上报审批,同时方案编制前组织协作人员共同商议;确定切实可行的方案。及时组织技术交底,施工过程中严格按照交底执行。开工以来共编制13个专项方案,组织13次技术交底;目前现场施工正有序进行。

编制好施工进度计划,分解到季度、每月、每周,做到总体进度的可控,报表上报及时。

做好设计变更工作,一项设计变更直接关系到项目部的利益,因此工程部全体人员,在总工的带领下,积极主动的去发现问题,并及时形成工程业务联系单,上报监理、业主、设计单位审批。进一步加强了此类文件的跟踪和反馈。

本工程进行比较大的变更有:引桥桩基、承台、立柱的变更、增加防撞设施的变更、增

加抛石厚度的变更等。

三、深入施工现场,加强过程控制

过程决定结果,细节决定成败,技术工作有效与否的关键,正是在于实施过程是否细致,工作开展是否深入。在过去的一年,工程部技术人员,深入施工一线,发挥“盯”的精神,一盯图纸,查找有无遗漏、不清或错误;二盯文件,盯合同内容,盯施工方案盯工程联系单等,确保心中熟知施工重点,工程变更及时实施;三盯现场,这也是最重要的一点,技术人员要严盯现场施工是否按照设计图纸、施工方案、技术交底施工,是否违反技术与安全操作规程,是否合理的使用机械设备和材料等,同时做好施工原始记录,让施工现场,成为自己的第一战场。随身配工具包,图纸、卷尺、记事本、笔收纳其中。严格执行“三检制”,在过程中去发现,及时解决问题。由于管理细致,上横梁施工过程中,发现2个预埋件位置偏差10cm,及时让协作队予以了纠正,避免了后期返工损失。

四、后期工作计划

本工程计划于2014年7月21日完工,剩余工作量主要是码头及引桥现浇面层、现浇帽梁10榀、空心板制作136榀、空心板安装275榀、系缆平台安装及附属设施施工。其中系缆平台钢结构安装需要在枯水位季节抢水位施工,节点目标2014年3月底完成。工程部全体人员继续发挥团结合作精神、加强现场技术管理,保质保量完成施工任务。

在省交通厅、质监局及公司检查的过程中,发现不足,需进一步加强施工进度计划的动态管理,加强施工过程资料的填写与收集(砼施工原始记录)。后期工程部部将继续加大现场技术管理力度,针对不足努力改进,将工程技术管理工作推上一个新的台阶。

地源热泵系统及机房施工方案

新建精伊霍铁路ZH3标站后工程 伊宁东站地源热泵工程 开 工 报 告 XXXXX精伊霍铁路ZH3项目经理部

德州亚太集团地埋管换热系统及机房施工方案 目录 第一章工程概况 第一节工程安装、验收执行规范、标准 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第四节施工平面布置 第二章安装方案 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点 第四节工期保证措施 第五节各工序的协调措施 第六节现场管理及有关协调配合 第三章主要安装方法及技术措施 第一节预留预埋方法和技术措施 第二节风管及部件的安装 第三节空调水管道系统施工方法 第四节空调设备的安装 第五节空调系统调试 第四章劳动力计划 第一节施工力量部署 第二节劳动力供应计划 第三节劳动力管理措施 第四节施工机械设备进场计划 第五节施工机具的管理 第六节材料进场计划 第五章工期、质量保证措施 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点

第四节施工进度计划 第五节工期保证措施 第六节质量目标 第七节质量保证措施 第八节冬、雨季施工措施 第九节现代管理方法 第六章安全、文明保证措施 第一节安全目标 第二节文明施工目标 第三节安全保证措施 第四节文明施工保证措施 第五节施工现场环保措施 第六节消防安全保障措施 第七章成品半成品保护措施 第一节成品保护 第二节管道成品保护 第八章技术服务 第一节运营相关人员的培训计划 第二节维修保养服务 附表 拟投入的主要施工机械设备表 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 劳动力计划表 项目经理简历表 项目技术负责人简历表 项目管理机构配备情况表 项目管理机构配备情况辅助说明资料 施工进度表 第一节工程安装、验收执行规范、标准 1、GB50300—2001 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

地源热泵施工过程及施工工艺

地源热泵施工过程及施工工艺 地源热泵立埋管的施工包括前期准备、工程钻孔、放管、灌浆、水平横管连接、试压、清洗等内容。具体施工工艺如下: 一、前期准备 1.了解并确定土壤地质条件,确认现场总包单λ提供的水、电源等确切λ置,便于钻井工作顺利进行。 2.确定该施工区域地下综合管线分布及设置情况,与业主、监理等单λ确认,并办好相关手续。 3.平整土地,根据地埋管施工图,用白灰标示具体钻孔λ置、水平横沟走向、总管坑槽等λ置,业主、监理确认后方可施工。 二、工程钻孔 1.根据工程实际情况,随时填写记?表并及时分析土壤实际状况。 2.钻孔直径不小于150mm。 3.确保钻孔深度。钻孔深度以设计为准,并做好记?。 4.钻孔完毕后,应及时放管并灌浆。 三、地埋立管施工 1.管材采用HDPE高密度聚乙烯材料(SDR11),所有的聚乙烯管都要用专用的热熔设备进行热熔连接。必须根据生产厂家的说明进行施工。 2.在施工前应对PE管道(卷材)用自来水进行检?,试压压力根据设计确定,确保所用管道及所熔U型弯完好无损。

3.管道拉直。 4.根据钻孔深度确定立埋管的长度,一般由供货商提供设计长度的卷形管材,孔中管材不得有接头。 5.管内充注氮气,并在气口上加压力表,确保管内压力达到设计的实验压力,最小不低于8Kgf/cm2。具体实验压力应根据埋管深度和室内层高确定。 6.管道检?。把“U”形管底部浸入水中应无气泡e出;或用肥皂水涂于连接处,仔细检查应无气泡。保压4小时,压力应无明显变化。 7.检?完毕后,剪掉气头,放掉管内气体。注意:高压气体在管中保留的时间不宜过长。 8.管口做好临时封闭,且保护接口不受破坏。 9.填写试压验收记?。 10.把捡?后的U型管子逐渐放入钻好的孔内,放入时,严禁突然放手,否则管子浮起后难以再放入。 11.放好埋管、灌浆前,应固定埋管,并在孔和管子之间的缝隙放入一些细黄沙并用石块等固定管口。 12.严格作好到管口临时封闭。记?埋管前端编号及β端编号,确保立管深度与孔深相当。 四、灌浆 1.钻孔结束,放好立埋管后,即开始灌浆。 2.灌浆应采用专用设备(灌浆泵),通过绑扎好的灌浆管进行。 3.确保根据灌浆速度,同时提升上拔灌浆管。

地源热泵系统施工方案

地源热泵系统施工方案 1、施工准备 1.1、技术准备 (1)根据业主和监理工程师进场时间的要求,提前5日在监理工程师的主持下,与业主协调将临时用电、用水接入施工现场,迅速组织施工人员和施工机具进场,建立后勤保障。 (2)组织设计人员、施工人员参加图纸会审,根据施工现场和业主的要求完善设计图纸。 (3)要求严格按图纸施工,详细阅读设备、机具使用说明等有关资料,掌握其技术要求,各项工程要求做出施工方案及措施,并报公司工程部审批。 (4)做好施工班组的质量、安全、技术交底工作。 (5)做好设备的清点交接工作。 (6)熟悉现场,规划总平面布置,编制施工组织设计及施工方案、开工报告送业主审批。 1.2、临时设施准备 (1)工作场地:工程施工临时设施在施工现场内,设材料仓库、产品预制区、半成品、成品摆放区,办公区和生活区根据业主要求另行设置。减少++噪音影响,噪音大的施工作业尽量远离办公区、住宅区。 (2)材料机具及其配件堆放、加工制作场地设置在临时施工用地内,现场施工布置与土建筑施工总平面布置统一考虑。具体安排有

业主统一协调布置。(施工平面图附后) (3)现场临时用电:业主提供施工现场临时电源,我方提前统计好这个工程施工用电量,并由专用供电回路配电(若提供电源供电不足,考虑凭柴油发电机)。施工用电现场所设有带漏电开关的配电箱,采用三相五线制配电。 2、室内机房施工 2.1、设备安装流程 2.2、空调设备安装方法 (1)设备安装前应开箱检查,设备和电器有无损坏,产品合格证书和技术资料及零、配件是否齐全,并做好设备开箱检查记录。 (2)校对设备地脚螺栓孔尺寸与现浇混凝土基础尺寸是否相符,准备好安装机具。 (3)本工程空调机房设在建筑物地下一层,机组设备吊装孔吊入机房,然后根据现场情况采用导轨安装法、平板安装法、水平牵引法和滚筒移动法等安装方式进行机器设备的水平搬运。 (4)在吊装设备时,索具应挂在底座上或机组安装孔上,不允许吊在设备的螺栓孔或设备轴承体(水泵不能在电机轴上)。起吊时应在吊装重心,应确保吊装设备的承载能力,并防止设备碰撞,特别应避免设备连轴器处、轴加工配合面等的损坏。 (5)混凝土基础采用强度等级C15,应依据设计图纸和设备技

地源热泵作业指导书(DOC)

地源热泵施工作业指导书 编制: 审核: 审批:

地源热泵施工作业指导书 一、工艺原理 地源热泵实际上一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境地热贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低。 工艺原理图 二、地源热泵优点 地源热泵技术的主要优点: 1.高效:一般空调对着空气换热称为风冷热泵,缺点在于天气炎热或者寒冷最需要冷量或热量时效率反而下降。地温一年四季基本恒定在16℃左右,略高于该地区平均温度1到2度,使得热泵无论在制冷或制热工况中均处于高效率点。 2.节能省费用:冬季运行时,COP约为4.2,即投入1KW电能,可得到4KW 的热能,夏季运行时, COP可达5.3,投入1KW电能,可得到5KW的冷量,能源利用效率为电采暖方式的3-4倍;并且热交换器不需要除霜,减少了结霜和除霜的用电能耗。比常规空气源空调节能50%左右。 3.环保:供热时没有燃烧过程,避免了排烟污染,供冷时省了冷却塔,避

免了噪音及霉菌污染。 4.舒适:因为地源热泵机组供冷暖时都是通过冷热水经风机旁管(或地板管、墙埋管)交换完成的,所产生的冷气和暖气(或辐射热)比常规空调的要更柔和的多,热不易感冒。 5.安全:无燃烧设备,从而不存在爆炸、失火和中毒的隐患。 6.一机多用:地源热泵系统可供暖,空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。 7.可再生:土壤有较好的蓄热性能,冬季通过热泵将大地浅层的低位热能提高对建筑供暖,同时蓄存冷量,以备夏用;夏季通过热泵将建筑物内的热量转移到地下对建筑进行降温,同时蓄存热量,以备冬用,保证大地热量的平衡。 三、施工工艺 根据图纸确定该工程的施工方案,地埋管换热器安装主要包括钻孔、试压、下管、试压、回填等工序,主要施工工艺流程如下: 材料进场→放线→竖立钻机→第一次管道试压→钻孔→下换热管→第二次打压试验→回填 1.专用设备材料进场: ①钻井机:钻孔直径50-200mm,最大钻孔深度120m,保证打井及配管 质量及效率。该钻机为专业土壤热泵系统用小型钻机,可在打孔后直接将预制好的双U型管道下到孔内,施工速度快,质量好,设备使用简便。 ②专用回填泵:专为地源热泵井下换热器设计,适用于各类流质回填材 料,科学的泵入压力及流速,使回填的材料密实无空隙,保证井下换热器换热效率。 ③井下换热管(PE管)专用焊机:保证井下及埋地水平管焊缝严密性, 提高系统可靠性。 ④准备专用管材(双U形)、专用回填料(按地质特征进行配方)等; 本工程地下换热器采用高密度PE管,每口井采用双U形管布管方式。 2.放线 根据业主所放定位点进行放线,按照施工图纸标定换热孔的位置,在每口井位置钉木桩,以保证打孔位置准确。

别墅地源热泵空调工程投标文件

总目录 一、地源热泵空调设计依据 (4) 二、地源热泵空调系统原理 (11) 三、地源热泵空调设计方案 (15) 四、地源热泵空调设备选型 (20) 五、地源热泵空调工程造价 (21) 六、运行费用测算 (28) 七、XX地埋管专用地源热泵性能特点 (29) 八、地源热泵空调系统施工要点 (31) 九、售后服务保证 (44) 十、XX空调公司简介 (45) 附件:公司资质证明文件 企业法人营业执照 质量管理体系认证 环境体系认证 质量信誉证书 专利认证证书 国家级重点新产品证书 部分用户名录

一、地源热泵空调设计依据 1.1国家有关设计规范 《水源热泵机组》 GB/T19409-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242-82 《城市热力管网设计规范》 GJJ34-90 《通风与空调工程施工及验收规范》 GBJ243-82 《制冷设备安装工程施工及验收规范》 GBJ66-84 《空气调节系统经济运行》 GB/T17981-2000 《地源热泵系统工程技术规范》 GB/T50366-2005 1.2供热设计参数 夏季空调室外计算干球温度 33.2℃ 夏季空调室外计算湿球温度 20.4℃ 冬季空调室外计算干球温度 -13℃ 冬季空调室外最低日平均温度 -15.8℃ 冬季室外平均风速 0.5m/s 冬季室外主导风向 NW 冬季最大冻土深度 79 cm 1.3工程概况 本工程位于廊坊市,为豪华型、绿色环保生态别墅,其中样板间为36456.39平方米,其中地上7879.79平方米,地下192.60平方米。主要功能是住宅、休闲与一体的综合性高档别墅。廊坊隶属于北温带大陆性季风气

地源热泵系统项目可行性分析报告

地源热泵系统项目可行性分析报告

目录 一、地源热泵发展史 (3) 二、地源热泵的相关推广政策 (4) 1、国外政府关于地源热泵空调技术的推广政策 (4) 2、全国各地地源热泵推广状况 (4) 3、国家政策文件 (5) 三、地源热泵简介 (7) 1、地源热泵简介 (7) 2、地源热泵系统分类及其优劣性简单介绍 (7) 四、香樟园中央空调地源热泵系统的可行性分析 (9) 1、埋管式地源热泵系统可行性分析 (9) 1.1 地下温度条件 (9) 1.2地质条件 (10) 1.3面积、施工对周围环境影响 (10) 2、地表水形式地源热泵系统可行性分析 (11) 2.1水量条件 (11) 2.2水温条件 (12) 2.3施工对周围环境影响 (12) 2.4开式系统、闭式系统可行性分析 (12) 2.5 开式地表水源形式地表水换热器初投资分析 (13) 五、本工程水源热泵机组使用分析 (13) 1、本工程机组设置建议 (13) 2、采用水空机组、大型螺杆机组设置的计费方式建议 (15) 附:空调计费介绍 (15)

一、地源热泵发展史 地热源热泵”的概念最先于1912 年由瑞士人F7G..H 提出。1946年美国建成第一个地源热泵系统。1998年美国商用建筑的地源热泵空调系统已经占到空调保有量的19%以上,其中在新建筑里面占30%,并以每年;10%的速度递长。在欧洲,德国、法国以及北欧的一些国家应用较多,他们更多的是利用浅层地热资源,来供热或者取暖。而促使近年地源热泵持续升温的原因,则是由于上个世纪70 年代以来,能源和环境危机日趋严重。人们在想方设法从各个方面节能的同时,也开始寻求传统能源之外的清洁、可再生的能源。正是在这种情况下,以清洁、可再生的地热源为能源的地源热泵引起了人们的关注。我国地源热泵技术的研究始于上世纪80年代。1988 年中科院广州能源研究所主办了“热泵在我国应用与发展问题专家研讨会”。1997 年,中国科技部与美国能源部签署了《中美地热开发利用的合作协议书》。2000年山东建筑工程学院成立地源热泵研究所,这是我国首个以地源热泵技术为研究目标的科研机构。2004年,北京工业大学地热供暖示范工程通过验收。2005年,建设部将地源热泵技术列为建筑业十项新技术,有关方面正在制定相关政策,推动地源热泵技术的普及和发展。

地源热泵施工工法讲解

非集管式地源热泵施工工法 一、前言 在中国在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能量已占建筑物总能耗的40-50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。传统的采暖空调模式因其产生的环境污染的正面临着严峻的挑战。 地源热泵是利用自然环境地表层下贮存的能量,通过吸取、传送、制冷剂循环等系统提高或降低室内温度,为我们提供一个舒适的室内环境。 二、工法的特点 1、地源热泵空调系统埋管部分的施工质量是保证地源热泵空调系统正常运行的关键。 2、采用并联埋管方式,延长埋地管系统使用寿命。水平管采用非集管式连接,非集管式连接是将单口能源井管道单独汇总至检查井集分水器。 3、专业工种多,协调性强。 三、适用范围 本工法适用于各种大型公共建筑空调系统。 四、工法原理 地源热泵系统,夏季制冷时,将大地作为排热场所,把室内热量、压缩机耗能、加热生活热水多余的热能通过埋地盘管排入地下,再通过土壤的导热和土壤中水分的迁移把热量扩散出去。冬季供热时,地下作为热泵机组的低温热源,通过埋地盘管获取土壤中热量为室内供热。两个换热器都即可作冷凝器又可作蒸发器,只因季节不同而功能不同。在地源热泵系统中,由于冬季从地表层下取出的热量可在夏季得到补偿,因而可使地表层下的热量基本维持平衡。

五、施工工艺流程及操作要点

地源热泵空调系统施工流程图 5.1钻孔成井 钻孔施工前应对埋管现场的地质情况进行了解,对现场进行勘察,特别要注意是否有地下管线及其准确位置。对地面进行清理,平整场地,确定钻孔具体位置。 (1)测量定位 由专门的测量人员,利用全站仪或经纬仪定出井位控制网,依据控制网逐一定出井位,井位误差不宜大于10cm,并用木桩标示出井口。 (2)引孔 引孔采用XY-100型或XY-150型钻机引孔。钻机就位前,先核对孔位,就位后调平钻机,挖孔泥浆池。 a.泥浆池 泥浆池按如下形式布设: 每4个井位设置泥浆池1个,尺寸1m×1m×1m,各钻孔口应挖明沟与泥浆池形成循环回路,严禁泥浆在地面散流。泥浆池装满泥浆后,应及时运到指定地点排放,4个钻孔完成后,应及时回填泥浆池。 b.钻进 用直径150mm三叶钻头或岩芯管钻进,采用泥浆护壁,钻至基岩30cm后即可终孔。 c.下套管 成孔后,检查是否有垮孔情况,确认无垮孔后,拆除钻杆,用钻机下放φ146套管,至基岩面。 (3)潜孔锤钻机施工

关于地源热泵系统运行情况的考察报告

关于地源热泵系统运行情况的考察报告 为了做好新校区教职工住宅有关配套设施的建设,根据学校领导的指示,校工会牵头成立了由安理置业负责人和“民监会”代表参加的考察小组,并于去年年底分别前往江苏徐州、山东临沂、潍坊、济南等地分别考察了山东海利丰、中国矿大、山东中瑞和清华同方等几家公司的地源热泵系统运行情况。 一、调研的具体情况 1、工作原理 采用地源热泵进行冷暖双供,其原理是利用地下恒温层的热量,通过管道进行热交换,以改变空调机组的起始温度,达到节能的目的。地源热泵机组在运行时,能量载体是在完全密封的系统内循环,不消耗水资源,无废水、废气和废物排放,也不污染环境。 具体工作原理如图中所示:冬季把浅层土壤中较高的热量“提取”出来,用地源热泵机组提升温度后供应室内采暖,此时土壤称之为“热源”,同时将室内的冷量“回灌”到土壤中。 而夏季把地下的冷量“提取”出来,用机组再降温后,输入到室内,同时将室内热

量“回灌”土壤中,此时浅层土壤被称之为“冷源”。同时室内达到降低温度的效果。 2、技术优势 ①该系统隶属可再生能源范畴,符合绿色建筑和低碳生态城市评定标准。 ②适用性强,能够独立解决供冷、供暖问题,不受传统能源制约,舒适性高,且建筑外形美观。 ③投资适中,运行成本低,系统性能稳定,自动化程度高,使用寿命较长。 3、建设成本、使用成本和实际效果 带着教职工普遍关心的建设成本、使用成本和实际使用效果等问题,考察组走访了多个在建或正在使用该系统的小区。由于系统中空调机组的价格是相对固定的,决定系统建设成本的关键是地下管网的施工成本,也就是地质条件不同所带来的钻孔成本不同。我们考察几个小区建设成本最低是185元/平方,最高的是280元/平方左右。 关于使用成本,我们以临沂一个医院家属区为例来说明。该小区均为高层建筑,楼高18层,楼高和户型与我校新校区合作建房住宅部分设计非常相似。小区占地52亩,建筑面积9万多平方米,538户,是临沂市首家地源热泵中央空调国家级可再生能源建设应用示范项目,获财政部补贴790万元。地源热泵工程由山东济南中瑞新能源科技有限公司负责设计、施工、运营、维护、管理。

地源热泵施工方案及流程

一、地源热泵是如何工作的? 为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何? 采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵 (Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源, 它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。

五、地源热泵的使用年限是多少年? 地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组寿命为15-25年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调。 六、地源热泵系统需要占用多大的室内空间? 地源热泵系统的热泵机组常用的有两种:一种是别墅型涡旋机组,单机制冷量为 10KW-120KW,需要机房面积为4-10平米;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房内,占用面积为25-60平米,噪音也较大。总体来说,地源热泵机组占地面积约为传统中央空调的三分之一。 七、热泵主机运行过程中噪音大吗? 热泵主机都有独立的机房,所以噪音还是比较小的。如果业主对噪音比较敏感,建议在机房内做隔音处理。另外各个设备的品牌不同,安装工艺水平不同,噪音表现也所不同,所以我们建议水泵尽量选择知名品牌。 八、室内温度及舒适度怎样? 地源热泵采取小温差、大流量的工作模式,在房间内您不会感觉到有任何的吹风感,比传统空调有明显的舒适比较。再加上系统自带的新风功能,让您仿佛置身于大自然般的宜人环境中。 九、地源热泵系统能提供热水吗?

地源热泵系统工程技术规范

地源热泵系统工程技术规范

《地源热泵系统工程技术规范》 1总则 1.0.1 为使地源热泵系统工程设计、施工及验收,做到技术先进、经济合理、安全适用,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于以岩土体、地下水、地表水为低温热源,以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质,采用蒸气压缩热泵技术进行供热、空调或加热生活热水的系统工程的设计、施工及验收。 1.0.3 地源热泵系统工程设计、施工及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1 地源热泵系统 groud-source heat pump system 以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。

exchanger system 传热介质通过竖直或水平地埋管换热器与岩土体进行热交换的地热能交换系统,又称土壤热交换系统。 2.0.7 地埋管换热器ground heat exchanger 供传热介质与岩土体换热用的,由埋于地下的密闭循环管组构成的换热器,又称土壤热交换器。根据管路埋置方式不同,分为水平地埋管换热器和竖直地埋管换热器。 2.0.8 水平地埋管换热器horizontal ground heat exchanger 换热管路埋置在水平管沟内的地埋管换热器,又称水平土壤热交换器。 2.0.9 竖直地埋管换热器 vertical ground heat exchanger 换热管路埋置在竖直钻孔内的地埋管换热器,又称竖直土壤热交换器。 2.0.10 地下水换热系统ground water system 与地下水进行热交换的地热能交换系统,分为直接地下水换热系统和间接地下水换热系统。

关于地源热泵技术的毕业论文开题报告

关于地源热泵技术的毕业论文开题报告 一、选题的依据及意义: 1.依据: 进入90年代后,我国的居住环境和工业生产环境都已广泛地应用 热水供应装置,热水供应装置已成为现代学校居住必备。90年代中期,由于大中城市电力供应紧张,供电部门开始重视需求管理及削峰填谷,热泵供热技术提到了议事日程。近年来,由于能源结构的变化,促进 了地源热泵供热机组的快速发展。 随着生产和科技的不断发展,人类对地源热泵供热技术也进行了一 系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的地源热泵供热产品和技术,现在利用成熟的电子技术来进行综合的控制,并和太阳能结合更注意 能源的综合利用、节能、保护环境及趋向自然的舒适环境必然是今后 发展的主题。 2.意义: 地源热泵技术,是利用地下的土壤、地表水、地下水温相对稳定 的特性,,通过消耗电能,在冬天把低位热源中的热量转移到需要供热 或加温的地方,在夏天还可以将室内的余热转移到低位热源中,达到降 温或制冷的目的。地源热泵不需要人工的冷热源,可以取代锅炉或市政 管网等传统的供暖方式和中央空调系统。冬季它代替锅炉从土壤、地 下水或者地表水中取热,向建筑物供暖;夏季它可以代替普通空调向土壤、地下水或者地表水放热给建筑物制冷。同时,它还可供应生活用水,可谓一举三得,是一种有效地利用能源的方式。通常根据热泵的热源(heatsource)和热汇(heatsink)(冷源)的不同,主要分成三类:空气源热泵系统(air-sourceheatpump)ashp 水源热泵系统(water-sourceheatpump)wshp 地源热泵系统(ground-sourceheatpump)gshp 平时还有人把热泵系统按照一次和二次介质的不同,分别叫做: 空气---水热泵系统 水---空气热泵系统

地源热泵施工工艺

E 一、地源热泵的特点 1?地源热泵空调技术属经济、高效、可再生的能源利用技 术; 2?地源热泵基本为零排放; 3.地源热泵效率高; 4?地源热泵空调一机多用,应用范围广; 5?地源热泵空调系统维护、运行费用低; 6.地源热泵空调系统全年温度波动小,适合极冷和极热地 区。 二、地源热泵的应用条件 1?地源热泵系统最适用采暖/制冷比较均衡的地区; 2.建筑物周围有可供埋管的较大面积的空地; 3.建筑物周围有可供利用的河流或湖水(水源热泵)。 三、地源热泵推广中存在的问题 1.设计难度大 设计前需要关注的问题多: ①地埋管换热器的全软件计算全年进、出口温度; ②土壤温度的全年变化; ③地质勘察资料(岩土层的结构、热物性及温度、地下水位、 径流方向、水温及流速、冻土层厚度等)。 设计需计算的内容复杂:

①传热介质与U 型管内壁的对流换热热阻计算、U 型管的 管壁热阻计算; ②钻孔回填材料的热阻计算及地层热阻、从孔 壁到无穷远处的热阻计算; ③短期脉冲负荷引起的附加热阻计算、垂直地埋 管换热器钻孔的长度计算。 影响地埋管设计的因素多: ①埋管区域岩土体的初始温度、岩土体的导热系统; ②回填料的导热系统、地源热泵系统的负荷; ③传热介质与U 型管内壁的对流换热系统、土层深度,可 埋管面积等。 2.施工工艺特殊的问题目前,地源热泵的主机多为进口机组,而各种管件、集分水器多为国产产品,造成材料和设备的设计、制作规范不一致,给施工和使用带来困难。 在设计、材料、设备、规范等方面有配合问题,使得地源热 的施工相对复杂。 3.相关验收规范、配套政策滞后的问题 ①缺乏完善的产品制造标准和应用技术规范; ②技术标准来自欧美,与中国还有适应和配合问题; ③多头管理:归口部门不清晰,推广管理部门多种多样; ④中央政府部门缺乏明确的鼓励政策及配套措施。 4.系统衰减快,修复困难的问题

地源热泵施工组织设计策划方案

三、施工组织设计 设计: 中国电子系统工程第二建设有限公司

施工组织设计 一、总体施工部署 1.1 项目概况:安徽省住房和城乡建设厅拟在合肥市紫云路与安徽路交口西北角新建安徽省城乡规划建设大厦,其中主楼为15层,附楼为9层,下设满铺1层地下车库,框剪(主楼、附楼)和框架(地下车库)结构。其中1-4层为地源热泵中央空调. 1.2施工范围:本工程要紧内容分为室外地埋管系统安装;室内热泵机房设备及安装;室内末端设备安装。本工程具有工程量大,系统复杂,多工种立体交叉作业密集等特点。采纳先室外后室内的安装工序. 1.3地源热泵优点: 水-空气、水-水型地源热泵技术是利用地下土壤温度相对稳定的特性,通过输入少量的高品位能源(如电能),运用地下土壤与建筑物内部进行热量的交换,实现低品位热能向高品位转移的冷暖两用空调系统 二、施工方案及要紧技术措施 1要紧施工工艺流程 1.1地埋管系统安装 钻机进入工地钻孔下地埋管回填连接水平连管打压试压 1.2空调水管道安装

制作管道支吊架及机组垫板等支吊架安装管道下料、除锈、刷漆管道安装风机盘管安装各种阀门安装管道系统试压管道冲洗及设备连接管道刷漆保温系统调试 1.3设备安装 支吊架安装开穿墙孔洞安装各种风阀等设备安装风机盘管安装风口及软接头系统检测 2.要紧施工方法及要紧技术措施 本工程要紧分地下侧循环系统、用户侧循环系统、设备安装及系统调试四大部分。 2.1地埋管换热系统施工 2.1.1地埋管的质量对地埋管换热系统至关重要。进入现场的地埋管及管件应逐件进行外观检查,破损和不合格产品严禁使用。不得采纳出厂已久的管材,宜采纳刚制造出的管材。高密度聚乙烯管应符合《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13663的要求。聚丁烯管应符合《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T1947 3.2的要求。 地埋管运抵工地后,应用空气试压进行检漏试验。地埋管及管件存放时,应幸免阳光下暴晒。搬运和运输时,应小心轻放,采纳柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸,不应抛摔和沿地拖拽

地源热泵系统工程质量评估报告

晋州市世纪佳苑保障房项目(一期)地源热泵系统工程工程质量评估报告 监理单位:河北九润工程项目管理有限责任公司 总监理工程师:张来明 2017年7月

一、工程概况 晋州市世纪佳苑保障房项目工程位于晋州市教育路南、东二环路西,建设单位为晋州市房地产管理处,一期地源热泵系统工程由石家庄广厦勘察设计有限公司设计,河北博纳德能源有限公司施工,河北九润工程项目管理有限公司监理。 地源热泵系统分为三部分:地下换热、机房地源热泵、室内散热末端,本工程包括地下换热(地埋管施工)和机房地源热泵设备安装。 1、地下换热部分采用高密度聚乙烯u型管地埋120米深,上与水平管线采用热熔连接集中到集分水器后与地源热泵机房设备连接。 2、机房地源热泵包括地埋侧补水泵、用户侧补水泵,地埋侧循环泵、末端循环泵,地源热泵机组、气压罐及补水箱等设备安装后与室外采暖管道连接。 二、分部工程施工质量验收及安全和功能检测验收结论 1、所用管道原材料质量证明文件齐全,有出厂合格证、检验报告及复试报告,符合设计要求;所进设备均有产品出厂合格证,技术参数符合设计要求。 2、地埋管施工按设计要求做了三次水压试验(入孔前、入孔后、回填后)均符合设计要求;水平管连接到集分水器后进行了单系统水压试验合格后才进行回填,地埋管施工符合设计要求; 3、泵房设备安装设备进场组织相关人员开箱检查,查对技术参 数、生产厂家及产品合格证等箱内清单物件,均符合设计要求; 设备就位、安装严格按设计文件及相关要求施工;设备安装完

成后及时进行单机运转调试合格。 三、质量控制资料、功能检测资料核查记录及竣工图核查 工程技术资料地埋管施工核查质量控制资料份,功能检测资料份;设备安装工程核查质量控制资料份,功能检测资料份;资料真实、有效,能够反映工程的实体施工质量。 四、观感质量验收预验收参加单位观感质量一致评价为“好”。 五、施工质量监理评估意见: 地源热泵系统工程实体质量合格,工程技术资料齐全,符合设计要求,施工单位已完成了施工合同所约定的各项工作,并对预验收所提出的问题进行了整改和完善,已具备交工和正式验收的条件。

地源热泵施工方案及流程

地源热泵施工方案及流程 时间:2011-12-12 13:49:33 来源:本站原创点击:341 一、地源热泵是如何工作的?为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5 千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。因此地源热泵更多地是在室内和地下“转移”能量,而不是“创造”热量。由于地源热泵是在土壤和室内空气之间工作,二者的温差较室内外空气温差要小很多所以它的工作效率非常的高。是目前国际上最先进的中央空调系统。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何?采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump) 有时也被称为地热热泵(Geothermal Heat Pump) 但实际上,它完全不需要当地具有地热资源,它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。 五、地源热泵的使用年限是多少年?地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50 年,热泵机组寿命为15-25 年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调

关于地源热泵的施工技术要求

关于地源热泵的施工技术要求 地源热泵中央空调系统有地下热交换器、主机房及空调末端三大部分组成,主机与末端的施工与常规中央空调相似,地下热交换器部分与常规空调截然不同,地下换热器相当于常规中央空调的冷却塔和锅炉,它是中央空调的冷热源系统,这个系统的地源热泵的地下换热器施工技术极为重要,它分以下几个施工工艺: 1、凿井成孔凿井根据图纸要求组织成井的深度、孔径及孔位的定位工作。 定位根据现场实际对照图纸要求进行实地定位,如果现场定位与图纸要求有误以现场实际定位,满足图纸设计要求,并与设计部门和业主暖通技术人员沟通一致方可施工。 凿井深度必须大于垂直埋管的实际深度约1-1.5米,孔径应根据垂直管的直径大小确定孔径,一般在110~150mm之间。 凿井成孔必须具有实际施工经验的队伍施工,方能满足地埋管换热器的技术要求。 2、换热器的制作根据图纸要求,对换热器的长度、间距、孔径、热熔焊接及对不同气候条件下热熔、冷却时间都有不同的要求,施工人员必须熟悉产品性能和掌握气候条件等技术要求方能施工。 3、下管、回填下管及回填是地下换热器能否正常热交换、能否达到设计的取热及排热量要求的关键,下管时首先是对已制作好的换热器进行试压、稳压试验并做好成品保护,换热器内注满自来水封口成自然状态机械下管,下管时严禁强行下管,严禁上下抽动,严禁无保护下管,严禁与孔壁锐口摩擦,下管后重新试压、保压达到规范标准,方可进行下道工序的施工。 回填是地下换热器的核心,是地下换热器能否达到设计的取热及排热量要求的关键,回填料根据不同地质和地下不同岩体,有专业地源热泵施工单位进行现场配置的复合回填料,它是由地源热泵的专用回填材料复合而成,它的要求是对不同地质具有不同的回填方式。对此类工程必须具有相当实践经验的施工队伍方可完成,例如地下换热器埋设在非常密实或坚硬的岩土或岩石内,回填料宜用水泥浆基料灌浆,如在粘土与含水沙层内埋管则回填料必须是一定比例的膨润土和一定比例的水泥,一定比例的细沙和一定比例的原浆回填,并进行多次的补浆方能满足回填要求,此类材料具有丰富经验施工技术人员才能完成,回填料必须对地下埋入管材与岩土

成都工程地源热泵施工设计

首座II项目 地源热泵工程地埋管分部工程 施工计划书 建设单位: 投标人: 地址: 电话:传真: 邮政编码:

目录 第1章.编制说明 1.1编制依据 1.2编制原则 第2章.工程概况 2.1地理位置 2.2质量目标 2.3工期目标 2.4安全生产目标 2.5文明施工目标 2.6施工范围 第3章.施工准备 3.1组织准备 3.2技术准备 3.3物资准备 3.4施工现场准备 第4章.施工部署 4.1施工组织 4.1.1主要工程技术人员、管理人员配置表4.2施工组织机构

4.3项目管理层主要职责 4.4项目部门 第5章.施工管理 5.1施工进度计划 5.1.1钻机工作安排 5.2质量控制和保证措施 5.2.1质量保证措施 5.3机械配置,施工人力安排,材料进度 5.3.1施工机械计划 5.3.2施工人力安排 5.3.3施工材料进度 5.4施工过程及土建施工的具体配合 5.5安全文明施工措施,减少扰民降低环境污染和噪声的措施5.6工期保证措施 5.7环境保护措施 5.8成品保护 5.9施工技术经济资料管理 第6章.地埋管施工方案 6.1工程特点 6.2施工顺序及施工流向 6.3施工方案 6.3.1 地下换热系统垂直井施工工艺

6.3.2基础阀板下水平埋管的施工 6.3.3施工要求 6.3.4 管道连接规定 6.3.5 管道支架(墩) 6.3.6 PE管试压 第7章.聚乙烯管道(PE管)的连接技术7.1聚乙烯连接方式 7.2聚乙烯管道熔接原理 7.3PE管道连接技术 7.4对接热熔 7.5电熔熔接 7.6钢塑连接 7.7承插连接 7.8PE管连接的注意事项 第8章.工程交接及验收 8.1试验和鉴定 8.2工程验收 8.3竣工资料 8.4、工程保修服务

地源热泵方案可行性报告

、工程概况 -------------------------------------- 02 、方案一 ---------------------------------------- 02 1、方案简述 --------------------------------------- 02 2、地源热泵系统概述 ---------------------------------- 03 3、系统方案设计 -------------------------------------- 10 4、工程造价概算 -------------------------------------- 20 5、运行费用概算 -------------------------------------- 25 1、方案简述 --------------------------------------- 27 2、供暖系统设计 ------------------------------------- 28 3、供冷系统设计 ------------------------------------- 30 4、工程造价概算 ------------------------------------- 31 5、运行费用概算 ------------------------------------- 33 四、方案一、二比较 ------------------------------------ 35 1、系统性能比较 ------------------------------------- 35 五、其他 ----------------------------------------- 36 附图一:地源热泵机房流程图(南区) 附图二:钻孔分布图 附图三:埋管节点详图 附图四:检查井 大样图 附图五:锅炉房系统流程图 、项目概况: 1、工程名称:某养老院项目。 2、 工程概况:总用地面积,81173川;总建筑面积,95310.1川。其中地下、半地下 面积24480 川,包括地下车库8170川,员工宿舍、后勤12230川,公共服务4080讥地 上总面积70830.1川,包 2、经济指标比较 ------------------------------ 36 , * 〉》J 户 £ - 、 --------------------------------- 27

地源热泵施工组织设计方案

第二章、施工部署 在施工的总体部署中我们以“一流的科学管理、一流的施工技术、一流的工程质量、一流的施工进度”作为指导思想;以“高标准、严要求、抓落实、创一流”作为质量方针;以“施工方案先进合理,施工组织设计周到严密,施工管理严格认真,合同责任可靠落实”作为行动措施,确保工程顺利达到预期的施工目标。 一、项目的质量、进度、成本及安全目标 1、质量目标 合格优质的完成工程施工,达到施工验收规范合格标准。 2、进度目标 根据招标文件及工程总体安排的进度计划,自招标人发出书面进场开工通知之日起,100日历天完成(为赶工程进度,在土建场地已交付,施工条件允许的情况下,采取室内、室外同时进行的方式)。 3、成本目标 根据工程的实际情况,在保证工程效果的前提下,最大限度的节约成本。 4、安全目标 重大伤亡事故为“零”,一般事故控制在1‰以内。 二、项目管理总体安排 我司将本项目作为公司的重点事故项目来抓,成立专门的安装项目部,在业主及监理方的领导下开展工作,密切配合总包抓好本工程的质量和进度。和其他专业事故单位及时联系和协调,做到配合紧密,互不影响进度,以确保工程的顺利进展。配备施工经验丰富、综合素质高、专业技术过硬、责任心强的项目经理

和优秀的、团结、高效务实的施工项目班子。在施工过程中严格按照国家现行的相关验收规范标准进行施工、遵循国家、省、市有关工程的质量、安全文明施工相关的管理文件和施工标准。遵照我公司一贯原则做到规范化、文明化施工,为确保工程达到预期的施工目标提供组织保障条件。 三、针对本项目的重点、难点分析及解决方法 本项目工程施工的特点是整个项目施工工期短,在土建交房后,需同时室内风水系统安装和室外地埋系统施工,与此同时还要确保能预留时间给园林绿化、市政等专业事故,需各专业配合的地方多。室外地埋换热器是整个地源热泵系统设计及安装施工过程的重中之重,要兼顾考虑当地的市政管网、地下管线等因素,在施工安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺序及方式,有效利用时间和空间,有效控制过程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的发生。(一)、安装工程施工特点 根据蹦床使用功能和安装工程设计专业系统的配置选型要求的实际情况,工程施工的特点是钻井施工工艺要求高、室内设备安装需要和其他多种专业配合、交叉施工多等。 制冷机房内密集各种空调冷热水管、消防喷淋管以及电缆桥架等,在安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺序及方式,有效利用时间和空间,有效控制过程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的发生。 施工顺序及方式原则上采取: (1)先上面后下面、先里面后外面; (2)小口径管道让大口径管道;

地源热泵施工方案9

第一章编制说明 一、工程概况 此工程我们将以本施工组织设计为指导,依照公司工程技术管理程序对本工程项目进行全面的施工管理,确保优质、高速、有序、安全、文明地完成本次安装工程的施工任务。 设计采用地源热泵系统,满足建筑冬季供暖、夏季制冷的要求。 二、编制依据 2、国家主要施工与验收规范、标准; (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; (3)《建筑给排水设计规范》GB50015-2003; (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; (5)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98; (6)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; (7)《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005; (8)《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004,J362-2004; (9)《地源热泵工程技术指南》 (10)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); (11)《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001); (12)《供水管井设计、施工及验收规范》(CJJ 10—86); (13)《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ 13—87); (14)《水文地质手册》地质出版社(1978.4); (15)《供水水文地质手册》(第二版)地质出版社(1978); 4、国家有关施工工艺要求及建筑主管部门颁布的有关法令、法规及北京市人民政府及建筑管理部门颁布的各项地方性规定。 5、ISO9001“2001”质量保证体系标准和《公司质量保证手册》、《公司施工组织设计控制程序》、《公司质量控制程序保证手册》及各专业施工的《作业指导书》。 6、本项目建筑功能特点及施工现场实际情况。 三、编制范围

相关文档