化验班2010年技术监督分析

化验班2010年技术监督分析

一、本专业全年技术监督总结

1、试验完成情况及完成率

在主网110kV及以上变电站的设备春检中,截止12月27日,完成了51台主变、32台套管、12台站变、258台CT、34台PT的油样化验工作,完成率100%。此外,完成了220kV辛庄变电站的春检化验工作。在7月26日至8月26日,完成了农网35kV变电站的主变及站变的油样化验。

2、缺陷情况及处理率

2.1全年,发现的新缺陷有6起,见表:

化验班2010年技术监督分析

已消除4项,其余2项已制定措施,加强跟踪。

2.2一直处于跟踪状态的设备

化验班2010年技术监督分析

措施:上述三台设备,经过多次跟踪,数据较为稳定。

2.3上半年发现的应引起注意的设备

化验班2010年技术监督分析

应县1#主变乙炔虽未超过注意值,仍需缩短周期,加强跟踪,及早查明原因,2#主变乙炔、总烃均有增长趋势;其余设备首次出现乙炔,应缩短周期,加强跟踪。在2011年1月开展的主变油色谱跟踪分析中,发现气体较为稳定。

二、技术监督分析

1、今年,发现的缺陷表现在:铺上220kV变电站北站用变和南站用变,都为同一厂家生产,在这两台站变中,特征气体都以H2为主,CH4次之;可见属于同一类型的故障。在含水量分析中,数据分别为8.6mg/L、7.2 mg/L(运行油的标准是≤35 mg/L),因此可以认为这两台站变油中氢气含量偏高,不可能是由于受潮而引起的,根据图形法与特征气体法可以判断,两台站变都属于局部放电类型。其中:北站用变氢气、总烃均严重超过注意值,而且增长很迅速,性质较严重,

已更换处理;南站用变氢气也严重超过注意值,目前正处于跟踪状态。另外,一直处于跟踪状态的铺上1#主变为高温过热故障,原因最可能是分接开关因压接弹簧松动引起弧触头接触不良;七里沟2#主变自从2007年6月29日发现油色谱异常后,一直处于加强跟踪状态,经分析, 故障类型同属于高温局部过热,产生这种故障的原因可能是:变压器引线与套管引出线接触不良产生过热;增子坊1#主变自2008年5月大修后,在跟踪过程中,发现乙炔含量再次超标,原因最大可能是绕组中的残油以及滤油后存在的气泡释放所致。目前乙炔含量稳定在11μL/L左右。

2、对全年发现的试验缺陷处理情况进行说明

在主网110kV及以上变电站中,对一些氢气、总烃,甚至乙炔严重超过注意值的设备已进行了更换处理,对氢气超过注意值的已缩短化验周期,加强跟踪。农网35kV变电站中,对较为严重的,如:平鲁局西家寨站变乙炔、总烃都超过注意值;白堂站站变总烃超过注意值,而且增长迅速,已建议尽快跟踪。

三、监督工作中存在的问题、采取的措施及相关建议(重点汇报新设备落实反措、交接验收把关等环节的工作)班组现有的两台色谱仪,一台为北分生产的SP-3430色谱仪(95年开始使用),存在基线不稳、噪音大、稳机时间长等问题,而且与中分色谱仪数据有差别,自2001年中分色谱仪投运后,一直处于备用状态;而中分GC-900AD色谱仪因运行年长、化验油样多等因素,自今年实验室搬家后,基线不稳,噪音大,尤其在化验新油样时,难

以监测微量乙炔,厂家技术人员称:该仪器已到了无法修复的地步,建议配置河南中分生产的多功能色谱仪;此外自从2009年10月电力行业绝缘油新标准颁布后,班组现有的酸值仪和闪点仪的测试要求已不符合新国标要求,趋于淘汰,在新油验收过程中,难以做到真正把关,建议配置大庆日上有限公司生产的新型先进仪器。

四、2011年技术监督工作思路和工作重点

工作思路:精细化管理、科学化分析。

对各站充油设备结合历年数据,科学分析,合理制定跟踪周期;对发现跨周期未试的设备及时进行试验;对发现的异常油样认真查看历史资料、厂家型号,并对同一厂家生产的设备进行色谱分析监测,确保监督及时、到位。对发现的异常油样,要注重分析,从细节入手,对每次色谱数据都与往年历史数据进行对比;对气体含量下降的,从“采取油样、规范操作”等方面入手,分析其中的原因;对气体含量上升的,严格考察其产气速率是否超过注意值,做好记录,引起足够的重视,加强跟踪等,同时,要多方面收集资料,多方面了解设备运行工况,借此分析设备的运行状况是否真正良好,起到绝缘监督的实效。