第一部分:空调基础知识

空调器由制冷系统,通风系统,电控系统三部分组成。制冷系统是空调器很重要的一部分,以下我们将对制冷系统的工作原理、结构、以及维修进行分析。

第一节空调工作原理

一、制冷的本质

制冷的本质就是能量的转移。制冷就是把房间内的热量搬到房间外面,制热时刚好相反。压缩机即为能量的搬运者,制冷剂为运送能量的媒介。

同一台空调,因使用环境不同,其制冷制热效果也不同。空调上所标的制冷量、制热量是在标准工况下测量的,按国标应为:

制冷时,室内温度27℃,室外温度35℃。

制热时,室内温度20℃,室外温度7℃。

在酷暑(室外温度高于35℃),寒冬(室外温度低于0℃),空调的制冷、制热效果降低主要是因为压缩机搬运能量更困难。所以,空调正常工作时的环境温度一般为-7℃~43℃,超出这个范围,效率就很低了,这是由制冷系统本身特性决定的。

空调器工作的环境温度如下表所示:

二、工作过程、原理

1、分体式空调制冷系统图

2、制冷剂在系统中的温度、压力、状态变化(制冷过程)

(1)压缩机部分(A→B)

制冷剂从压缩机吸气口进入时为低温、低压的气体(压力为4~6kgf/cm2、温度为5~15℃),经压缩后,变为高温、高压的气体(压力为16~22kgf/cm2、温度为80~110℃)。

(2)冷凝器部分(B→D)

制冷剂从压缩机排气管经过四通阀(冷暖型)进入冷凝器,经室内轴流风扇把热量带走,温度降低。高温气体逐步变为气液两相状态,最后冷凝器出口处为常温、高压液体。温度比环境温度约高5℃,但制冷剂在冷凝器内压力基本不变。

(3) 毛细管部分(D→E)

制冷剂从冷凝器出口进入单向阀(冷暖型〉经毛细管节流、降压,通过高压

阀进入连接管(液管〉。在毛细管出口处为低温、低压的气液两相制冷剂(开

始汽化)。温度约为5℃,压力约为5~6kgf/cm2,手摸上去感觉很凉。

(4) 蒸发器部分(E→A,)

制冷剂从连接管进入蒸发器,由气液两相状态逐步汽化为饱和蒸汽,同时吸

收周围空气的热量,达到制冷目的。在蒸发器出口处为低温,低压的气体。

温度为5~10℃,压力与进口处相比,基本不变。

(5) 回气管部分(A'→A)

制冷剂从蒸发器出口经连接管〈回气管)到室外机低压阀,再通过四通阀(冷

暖型)进入压缩机的气液分离器到吸气口,完成一个循环。此时的低温、低

压气体与蒸发器出口处相比,压力基本不变,温度稍有上升(约增加5℃,主要是连接管吸收了一部分热量)。

3、压始图

在分析制冷系统的工作原理时,我们可以参照压焰图中制冷剂在各段的变化过程A一B-C -F-A(与系统图相对应〉,来加深理解。

三、判断制冷系统故障的方法

1、“假故障”判定。

使用空调器时,出现下述情况不属于故障。

(1) 关机后不能立即再启动

空调器停机后必须在3分钟以后才能运转。装在微电脑内的3分钟保护定时器自动地起作用,在未到3分钟以前的时间开机是不启动的,这是正常现象。

(2) 在制冷运转中吹出雾气

当室内温度和湿度较高时,空调制冷时会吹出雾气。这是由于空气中的水蒸

气被冷却所引起的。当室内温度和湿度降低后则雾气会消失。

(3) 空调器运转时发出轻微的流水声

这是由于制冷剂在制冷系统中流动所发出的声音,属正常现象。

(4) 空调器发出“霹叭"声

这是由于塑料件热胀冷缩而发出的声音。

(5) 送出的风有臭味

这是由于空调器吸回室内的烟气和其它异味集中到狭小的出风口,使气味流动力日,快,不是故障。(制冷剂泄漏无异味〉

(6) 出风口风叶上有水珠

如果空调器长时间在高湿度下运转,湿气可能会凝结在出风口风叶上并滴下,这也不是故障。

(7) 送风不畅,风不太冷

这是由于过滤网堵塞所致,应检查并清洗过滤网。

(8) 热泵式空调器在寒冷时制热效果差

热泵式空调器由于受室外环境温度影响,在室外温度低于一50C时,制热效果有所降低,属正常现象。

(9) 制热时不立刻吹风

这是空调的防冷风功能在起作用。在冬天,若室内换热器还没预热吹出气流,

就会有冷风吹到身上,很不舒服。为避免这一现象,空调器将自动控制温度

足够高后才吹风,一般为5~10分钟时间。

(10) 制热一段时间后室内机停止运转10分钟左右

这是室外机在运行1小时左右后,要化霜一次,稍等片刻就能进行正常制热。

2、对系统故障的判断可采用“一看、二听、三摸、四测、五分析”的方法。

一看:

看空调器外形是否完好,连接管有无力日长:

看高、低压阀门是否完全打开;

看制冷系统各管路有无断裂,看各焊接处是否有油迹:

看管路是否结霜,蒸发器是否结露均匀。

二听:

①认真倾听用户反应的问题。通过用户反应空调的使用状况或一些没被注

意的细节,有时能少走弯路,解开维修僵局,得到意想不到的结果。

②仔细倾听整机运转的声音是否正常。系统中的声音主要有各部件机械噪

音和气流声。如有噪音,关键是要找到发出噪音的具体部位。

压缩机正常运转时,声音轻而平稳,无振动。如有下列噪音,则是故障。

“嗡嗡”声:压缩机电动机不能正常启动会产生这种声音;

“嘶嘶”声:压缩机内高压减振管断裂后发生的高压气流声;

“嗒嗒”声:压缩机内部金属的碰撞声;

“当当”声:压缩机内吊簧脱落或断裂后发生的撞击声。

毛细管在正常工作时,耳朵靠近蒸发器进口处应有连续轻微的“嘘嘘”声,这说明毛细管在连续不断地供应液体制冷剂:若听不到断续的“咝咝”声,则说明从毛细管进入蒸发器内的不是液体制冷剂,大部分是气体;若完全堵住,则没有声音。

三摸:

压缩机正常运行20~30分钟后,用手摸空调器的蒸发器和冷凝器及管路各

处的温度变化是否正常。(以下为制冷时的情况)

①摸蒸发器温度。蒸发器表面温度是发凉的,且各处温度相同,10℃左右,

裸露在外的铜管弯头处有冷凝水。蒸发器入口温度比出口温度约低2~5℃。

②摸Y令凝器的温度。正常情况下,冷凝器的温度可达60~80℃,从入口到出口温度逐渐降低,出口处比室温高5℃左右。

③摸高、低压阀表面温度。手摸应感到凉,如果环境湿度较大,阀体表面还有凝露水。正常情况下,高压阀温度比低压阀低2~5℃。

④摸高压排气管表面温度。手摸应感到比较热,夏天时还感觉烫手(温度70~90℃)

⑤摸过滤器、毛细管表面温度。先摸过滤器表面及毛细管前半段温度,正常情况下,略比环境温度高3~5℃,如果有凉的感觉,说明过滤器、毛细管有微堵现象。再摸毛细管后半段,正常情况下,温度应逐步降低,出口处感觉很凉,约5℃。

⑥摸出风口温度。手应感觉出风有些凉意,手停留的时间长就感到有些冷,当室温27℃时,出风口温度应在12~17℃左右。

四测:

①用压力表测高、低压力是否正常。正常情况下,低压压力为4~6kgf/cm2

高压压力为16~22kgf/cm。

②用卤素检漏仪或电子检漏仪检查制冷剂有无泄漏。

③用万用表测电压、电流是否正常。

五分析:

经以上检查后,进一步确认故障所在处。由于制冷系统、电气系统和空气

循环系统是彼此相连又相互影响的,因此,要综合起来分析,由表及里,由简单到复杂判断故障的实际部位?找到故障的根源。

3、应用

故障一:用户反应前一天刚安装的KFR一26GW/CY室外机漏水。

检修:经上门拆开室外机面板“看”:原来用户反应的漏水是指室外机的气液分

离器结了很厚的霜,同时有冷凝水往下滴:这台机器加长了4米连接管,初步判

断是制冷剂过多或气液分离器堵塞。

“摸”出风口温度较高。

“听”用户讲,己开机两个小时,前20分钟制冷效果不错,但后面就不凉了。

“测”低压压力,约6.5kgf/c旷压缩机运行电流为此6A(额定电流4.4A)。

“摸”压缩机排气管温度很烫手,确定为制冷剂过多。

“分析”前一天安装加长管连接管时,补加制冷剂过多。因试机时间过短,当时没反应出问题。处理:放出多余制冷剂至正常压力,机器工作正常。

故障二:一台刚安装的KFR一75LW/ED,开机制热约lo分钟后停机。

检修:首先“测”:开机后电压210V,电流逐步升高,电压有所下降至200V(在

正常范围内),说明电源本身没问题。

“分析"电流逐步升高的原因:

①制冷剂过多(新装机,这种可能不大):

②系统有堵塞;

③风道不畅,热量散发不出造成热保护(经查,排除这种可能):

④感温电路故障。如室内管温传感器阻值偏大,反应出温度低的信号,导致室内电机不能按设定风速运行,热量散不出而发生热保护。经查风机转速正常,感温头阻值正常,排除电路故障的可能。

从上可以看出,系统有堵塞。现关键问题是判断系统哪个部位堵塞,分清在

室内、室外或连接管上。“看”、“摸”连接管,没有折扁现象;排气管(粗管)很烫手,外面的白色保温套己被烫焦,而回液管(细管)与环境温度基本相同。再“看”、“摸”室外机过滤器、毛细管,温度比较正常,无局部结霜现象。堵塞可

能在室内机。

折开室内机面板,“摸"分液头及换热器各部分的表面温度,发现其中一路的管温明显低于其它三路,断定此路管道堵塞。为了进一步确定,将空调强制制冷,“看”有三路的换热器翅片结露均匀,另一路不结露,证明判断正确。

处理:立即更换室内机。

第二节制冷系统的结构部件原理介绍

制冷系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、毛细管四大部件及其他附件组成。下面分别介绍它们的结构、常见故障及检修方法。

一、压缩机:

压缩机是空调器制冷系统的心脏,系统中制冷剂的循环是靠压缩机的运转来实现的,一旦压缩机停止运转,制冷即宣告结束。

目前美的空调所用压缩机种类及特点:

压缩机字母代号不同,所适用的机型也有所不同,具体资料详见“压缩机与空调器匹配一览表”。

二、蒸发器、冷凝器

蒸发器是制冷系统中的低压部件,低压液态制冷剂在其内吸收外界热量,变

成低压饱和气体,使周围空气温度降低。

蒸发器种类有:一折式、二折式、三折式、四折式。

空气流动

出气

湿蒸汽

凝器是一种高压部件,它将压缩机排出的高温高压制冷剂气体,通过冷凝

器的管壁和翅片将热量传给周围空气而凝结为液体。

进气

出液

三、毛细管

毛细管是制冷系统中的节流部件,主要起节流和降压作用。在制冷系统中,

从冷凝器流出的液体经过细小的毛细管时将受到较大的阻力,因此液体制冷剂的流量减少,限制了制冷剂进入蒸发器的流量,使冷凝器中保持较稳定的压力,毛细管两端的压力差也保持稳定,这样使进入蒸发器的制冷剂压力降低,进行充分的蒸发吸热,达到制冷的目的。(注:毛细管一般采用内径0.6~2.0毫米左右的紫铜管,其长度根据制冷系统性能匹配后确定的流量而定。)

毛细管的常见故障为堵、漏两个方面。毛细管出现脏堵、冰堵、油堵后,会使制冷系统高压压力偏高,低压压力偏低。毛细管发生漏时,一般给予更换。

四、四通阀

四通阀是热泵型空调器中的一个重要部件,是空调器进行制冷和制热工作转换的换向阀,起改变制冷剂流向的作用。

断电状态通电状态

制冷循环制热循环

部位1:由压缩机排气管来部位2:去压缩机服气管

部位3:由蒸发器的接管来部位4:去凝器的接管

部位5:左后导毛细管部位6:右前导毛细管

五、单向阀

单向阀又称止逆阀。它使制冷剂只能向一方向自由流动,单向阀主要用于热泵型空调器上,与辅助毛细管并联在系统中。

六、截止阀

截止阀主要用于切断或开通气、液管路,是为安装和检修方便而设置的,空

调中常用的为二通直角阀和三通直角阀,进出孔与管路上的迸出管相连,另一个

孔称工艺口,供安装、维修时使用,如抽真空、充注制冷剂、接压力表。不用时

应将此孔关闭,并拧紧螺帽。

二通截止阀三通截止阀(无阀芯) 三通截止阀(有阀芯)

七、过滤器

过滤器装在冷凝器出口与毛细管之间,用来过滤制冷系统中润滑油中的固体杂质,确保管路系统通畅,防止系统堵塞,影响制冷效果。

常见故障:主要为脏堵,制冷系统中压缩机产生的机械磨损造成的金属粉末,管道内的一些焊渣微粒,系统部件内部和制冷剂所含的一些杂物以及冷冻油内的污物,安装或维修时制冷系统

排空不良或进入空气等因素,形成的氧化污物对过滤器产生堵塞,使制冷剂受阻。影响正常的制冷制热效果。

检修方法:用气焊取下过滤器后,用RF113清洗剂或三氯乙烯清洗后,用高

压氮气清除污物,严重时,可以更换该部件。

八、气液分离器

气液分离器是防止制冷剂液体进入压缩机的一种装置,安装于压缩机的吸气管路上和压缩机为一体,把进入气液分离器的液体留下,只让蒸汽进入压缩机,以防止压缩机产生液击现象,从而损坏压缩机。气液分离器还能将足够的制冷剂气体和油送回到压缩机,保证系统的运行效率和充分的润滑。

九、消音器

消音器的作用是消除由于压缩机排出气体的冲击流而产生的脉冲噪音,消音

器通常要装在压缩机排气口与冷凝器之间,一般为垂直安装,利于冷冻泊流动。

十、高压、低压开关

当冷凝器严重脏堵、风扇有故障、冷却风量不足、制冷剂过量、系统中混有空气或其他非凝气体时,会产生过高的排气压力,降低了空调器的工作效率,严重时会损坏压缩机。因此空调器一般都装有高压开关。高压开关安装在排气管上,排气压力过高时能自动切断空调器主要电路。

在蒸发器翅片脏堵、风扇风量太小、制冷剂不足、蒸发器结霜或结冰的情况下,会出现吸气压力过低的现象,这会造成空调器的工作不正常,对压缩机也极其有害。对此,还可在压缩机吸气管上安装低压开关。当吸气压力过低时,低压开关会自动关机。

第二部分、MDV空调系统设计安装

一、有关空调系统设计规范

l 《GBJ19-87(2001年版)采暖通风与空气调节设计规范》第2.1.3条冬季空气调节室内计算参数,应符合下列规定:

一、舒适性空气调节室内计算参数:

温度:应采用18~22oC

相对湿度:应采用40%~60%

风速:不应大于0.2m/s

注:使用条件无特殊要求时,室内相对湿度可不受限制。

二、工艺性空气调节室内温湿度基数及其允许波动范围,应根据工艺要求确定,工作区的风速,不宜大于0.3m/s。

l 《GBJ19-87(2001年版)采暖通风与空气调节设计规范》第2.1.6条夏季空气调节室内计算参数,应符合下列规定:

一、舒适性空气调节室内计算参数:

温度:应采用24~28oC

相对湿度:应采用40%~65%

风速:不应大于0.3m/s

二、工艺性空气调节室内温湿度基数及其允许波动范围,应根据工艺需要并考虑必要的卫生条件确定;工作区的风速,应采用0.2~0.5m/s,当室内温度高于30 oC时可大于0.5m/s。

二、设计安装步骤:

1.空调系统负荷量的确定(变频机要考虑一个能力修正系数)

部分建筑空调冷负荷设计参考指标统计值:

2.设备选型(室内机、室外机)及定位

根据空调房间负荷及空调房间气流组织情况选择室内机,再根据室内机的配置对室外机进行选型及定位。

根据设备平面布置情况对管路作初步的布置,根据设备布置高差及管路长度对室内、室外机的能力进行修正:

1.室内、室外机组合对应的能力进行修正;

2.室内、外空调设计温度对应的能力修正;

3.冷媒配管的长度及室内、外机高度差对应的能力修正;

注意:MDV的V、D系列产吕一台室外机最多可以带动16台室内机,但室内机的总容量必须控制在100%之内,否则无法保证系统的制冷量或正常运转;室内机的安装附近必须留有检修口(500x500mm)。

3.冷媒管配管的设计安装

a 配管的基本原则:

M系列:最大管长70m

室内、外机高度差20m

V系列:最大管长 125m

室内、外机高度差50m

室内机高度差30m

第一分歧点与最末端室内机间管长50m

D系列:最大管长125m

室内、外机高度差室外下/室外上30/50m

室内机高度差 15m

第一分歧点与最末端室内机间管长40m

H系列:最大管长20m

室内、外机高度差10m

U系列:最大管长30m

室内、外机高度差10m

b 冷媒管的选择及施工注意事项:

(1) 去氢磷铜无缝管(大小、材质、厚度等均需满足标准要求),大小选择根据下游室内机容量大小进行配置;冷媒管保温管的选择:10~15mm厚塑料套管保温;

(2) 冷媒配管必须使用指定管径的配管。

(3) 节流部件(电子膨胀阀)必须垂直放置。

(4) 冷媒配管需用氮封焊接。

(5) 冷媒配管外侧必须保温绝热处理。在向室内机通电前,冷媒配管须经气密性试验和气洗操作。

(6)

c 分歧管的选择:

根据下游室内机容量大小及分歧室内机容量大小选择。

d 数码涡旋分歧使用注意事项:

(1) 分歧接头可采用水平或垂直方式安装。

(2) 分歧集管必须采取水平方向,否则会产生冷媒分配不均。

(3) 分歧集管后不容许再进行任何分歧,只能是直接连室内机。

4.冷凝水管的设计安装

l 冷凝水管至少应满足室内机冷凝水的流量,并应进行绝热,选用3mm厚的塑料保温套管,注意管道的流向坡度不小于1/100。从室内机出来的排水量,1HP相当于2 l/ hr。(根

l 要认真连接(特别是硬质管)注意要记得涂粘结剂。

l 自然排水时排水配管连接部有负压的室内机,要设计排水集水器,每台室内机都要设计排水集水器,(2台以上室内机排水配管合流后,即使安装集水器,效果也不佳),排水集水器要设计塞(开关),用于清扫。

l 水泵排水,排水管最多可向上至340mm,垂直向上后必须马上向下倾斜,不然水泵会误动作。

5.电气配线的设计安装注意事项

l 配线连到端子板后,不能有裸露部分。

l 冷媒配管系统和控制用配线系统归属于同一系统。

l 必须安装漏电保护开关。

l 连接在同一室外机上的室内机电源及漏电开关、手动开关是分区或分别使用。(即可能是几个内机共用或每个室内机单独使用)。

l 为防止弱电信号受干扰,控制信号线须用2芯屏蔽电缆(KVVP 1mm2或RVVP 1 mm2),不要使用多芯线(3芯以上)。

l 对电辅热机型,要注意电辅热的功率负荷,选择适当的电源线及附属设备。

电辅热机型配线规格

室外机配线规格

6.风管机及风管施工说明

A.室内机部分

安装室内机必须满足下列条件又符合业主要求。

1.满足室内最佳的气流组织分布、出风口、回风口间必须保持好空气流畅,避免空气短路,保证出风速度;

2.室内机的安装必须保持水平、牢固,避免摆动、震动的产生,减少室内机的噪声;3.天花足以满足室内机的荷载强度要求及冷凝水排出的空间要求。

B.风管部分

1.风管材料采用镀锌钢板、铝板、玻璃钢、塑料等制作,厚度及加工方法按《通风与空调工程施工及验收规范》的规定确定。

2.风管上可拆卸接口,不得设置在墙体或楼板内。

3.穿过沉降缝或变形缝处的风管两侧,以及与通风机进、出口相连接处,应设置长度为200-300mm的软接(人造革或帆布),软管连接的接口应牢固、严密。在软管连接处禁止改变其直径。

4.所有水平或垂直的通风管道须设置必要的支架、吊架或托架(距离1.5米),其结构形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定。

5.风管支架、吊架和托架应设置于保温层的外部,并在支吊架与风管间镶以垫木,同时应避免在法兰、测量孔、调节阀等零部件处设置支吊架。

6.设计静压39Pa,出风口管道以接5-6m为宜,最长风管应在10m以内,在此范围内可以调节电机抽头,保证送风气流速度适宜及噪音。

7.安装防火阀或排烟阀时,应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验,确认合格后再进行安装。

8.防火阀必须单独配置支吊架,其安装位置必须与设计相符,气流方向必须与阀体上标示的箭头相一致,严禁反向。

9.敷设在非空调房间的送、回风管,均必须进行保温,厚度根据管道大小确定,保温层外部敷以保护层,具体做法见国标。

C.风口的布置

常用的风口形式有:百叶型送风口、散流器和线性风口。

空调设计施工中,无论是制冷还是制热,都要用风口把冷(热)量送至调节的地方,因此,正确选用风口是十分重要的。但风口的选用受很多因素的制约,主要有:1.室内装修的结构要求;2.房间的气流组织要求;3.风口的安装及连接形式;

D.常用风管及风口的连接方法示意图

说明:

1.由于共用两台室内机来满足各房间的制冷要求,各室内回风均回到走廊的室内机回风口;

2.各房间的进风口加调节阀;

3.管道、风口施工严格按照要求进行。

MDV系统施工步骤

第三部分、美的MDV中央空调补助材料要求说明

注:铜管必须试压(不要连接室外机试压)、保压。试压压力30kg/cm2。保压时间24小时以上,且无压力变化。

B、保温管材料要求:

①保温管材料必须是橡塑管,颜色有两种:黑色和灰色。

②保温管必须耐温120℃。

③保温管必须耐抗撕裂。

④保温管必阻燃。

⑤品牌有:a、福乐斯b、可乐斯等。

C、保温棉:

保温棉必须要达到24K,或用PE保温板。

D、高静压风管材料:

①高静压风管机的送风系统是由风道,即镀锌钢板(俗称镀锌铁皮经过成形和外包保温棉(保温板)及空气分布系统,即:散流器(送风口)组成。

②风道材料的要求:

镀锌钢板:主风道必须用厚度0.75mm以上的镀锌钢板。

支风管必须用厚度0.5mm以上的镀锌钢板。

③保湿棉必须要达到24K或使用保温板。

④散流器:散流器形状根据室内装饰要求而定。散流器出风口的风速在3.0米/秒为宜。

E、排水管:

①排水管必须使用PVC直管(硬管)。

②排水管壁厚度必须达到2.0mm。

③排水管必须外套保温管保温。

F、电源线及信号控制线:

由于机型不同,电源线和信号控制线的大小也不一样。具体参照技术资料。

电源线必须套电线保护管。

空调设计负荷计算说明

夏季冷负荷计算 围护结构冷负荷 外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷计算: ()()()c R c KA t t Q ττ=-(1) 式中 Q τ——外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W ; K ——该面围护物的传热系数,W /(㎡·℃),可根据外墙和屋面的不同构造由《暖通空调》附录2-2和附录2-3中查取; A —— 外墙和屋面的计算面积,㎡; R t ——室内设计温度,℃; ()c t τ——外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃,根据外墙和屋面的不同 类型分别在《暖通空调》附录2-4和附录2-5中查取。 外玻璃窗瞬变传热引起冷负荷 ()()w w c R K A t t Q ττ=??- (2) 式中 w K ——外玻璃窗的传热系数,W /(㎡·℃),可由《暖通空调》附录 2-7和2-8查得; w A ——外玻璃窗的计算面积,㎡; ()c t τ——外窗的冷负荷温度的逐时值,℃,可由《暖通空调》附录2-10查得。 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 max ()w j a s i LG c Q C C C C A D τ=?????(3) 式中 w A ——窗口面积,㎡; s C ——窗玻璃的遮阳系数,由《暖通空调》附录2-13查得; i C ——窗内遮阳设施的遮阳系数,由附录2-14查得; a C ——有效面积系数,由《暖通空调》附录2-15查得; LG C ——窗玻璃冷负荷系数,由《暖通空调》附录2-16至附录2-19查得。

人体散热形成的冷负荷 ()s LQ c q n C Q τ?=(4) 式中 ()c Q τ——人体显热散热形成的冷负荷,W ; ?——群集系数,见《暖通空调》表2-12; n ——计算时刻空调房间的总人数; s q ——不同室温和劳动性质成年男子小时显热散热量,见《暖通空调》表 2 -13; LQ C ——人体显热散热冷负荷系数,由《暖通空调》附录2-23查得。 照明散热形成的冷负荷 121000LQ N C Q n n τ=????(5) 式中 Q τ——灯具散热形成的冷负荷,W ; N ——照明灯具所需功率,kW ; 1 n ——镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时,取 1n =1.2;当暗装荧光灯镇流器装设在顶棚内时,可取1n =1.0; 2 n ——灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部穿有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热于顶棚内时,取为0.5~0.6,而荧光灯罩无通风孔者取为0.6~0.8; LQ C ——照明散热的冷负荷系数,见《暖通空调》附录2-22查得。 夏季湿负荷计算 人体散湿量 60.27810w n g m φ-=????(6) 式中 n ——计算时刻空调房间的总人数; φ——群集系数,见《暖通空调》表2-12; g ——成年男子的小时散湿量,g/h ; w m ——人体散湿量,kg/s 。

(新)设计院的空调设计师谈空调负荷计算问题

设计院的空调设计师谈空调负荷计算问题? 制定政策的人不画图!!!故政策不得人心,从不体谅设计人员的实际工作量。 空调设计工日还不如以前,空调设计师被要求这要求哪????想法是好的,但谁体谅空调设计师的苦衷,只有提高空调设计工日,节能等其它问题皆可解决。但现实是很残酷,空调在土建中是辅助工种,自己给自己增加工作量,活该!!!!! 设计冷负荷中建筑冷负荷,在实际工程设计中,往往是建筑专业因业主要求而修改不停,当建筑确认后,给予暖通人员设计时间少之又少,由于缺乏足够的设计周期,导致套指标的现象大量存在。有的项目,尤其是开发商的项目和招商项目,对建筑的内部功能不能明确,仅要求设计人员要给予充分的具有适应性的考虑。 因此,个人认为空调节能还不仅仅是暖通专业人员的事情。还需做好以下工作: 1.由权威部门发布空调设计的最短设计周期,确保暖通人员有足够时间做好设计,防止受到设计院领导和业主的无理指责。 2.由权威部门发布空调设计工日参考数据,以指导设计院的工作量考核。因为,上世纪建设部颁发的工日定额,已经左右了设计院领导数十年,即是2000年新设计工日出台,建筑方案设计工日大幅提高,空调设计工日还不如以前,暖通专业人员的投入产出,已经很不合理。暖通专业人员的定额、奖金与土建比,少之又少,需提高定额、奖金比俐。 3.由权威部门组织必要的调研测定(设计与实际之差异和有关取值的推荐值),提出供设计作为依据的数据,须知我国地域富广、南北差别大啊。 个人感觉目前建筑市场太不规范,恶性竞争猖獗,尤其是小的私营设计院,往往设计收费不得已就被压的很低。还要不断经受甲方的修改意见,从定方案到施工图,时间紧张,几乎是画到完,改到完。有的工程拖拖拉拉,施工图出去一年了,主体已经起来了,但还在不断地修改,甲方又是要求重新分隔房间,又是嫌造价高,等等。这时候,结构肯定不能动,建筑无非是调调平面,最麻烦的还是咱们设备专业,严重的时候跟重画也没有多大区别。老总一句话,改,就得改。真是让人头疼。 也确实如楼上所说的一样,我虽然作为一名暖通设备厂家设计员,但我很同情设计院的大哥大姐们。设计院修改方案那是司空见惯的事情了,特别是暖通,更为如此,往往业主得到设计院的暖通图纸后,再把它交给设备厂家的技术员,要他们根据设计院的图纸做一份符合自己的图纸,为以后招标做好工作,其实很简单,业主无非是让设计院把负荷算出来,根本不会要他的方案。

空调冷负荷法估算冷指标

三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 序号 建筑类型及 房间名称空调建筑面积 平方米/人 建筑 负荷 人体 负荷 照明 负荷 新风量 W/m2 新风 负荷 总负荷 1 客房10 60 7 20 50 27 114 2 宴会厅 1.25 30 134 30 25 190 360 3 小会议室 3 60 43 40 25 92 235 4 大会议室 1. 5 40 88 40 25 190 358 5 健身房保龄球 5 35 87 20 60 130 272 6 舞厅 3 20 9 7 20 33 119 256 7 科研办公楼 5 40 28 40 20 43 151 商场 8 底层 1.0 35 160 40 12 130 365 9 二层 1.2 35 128 40 12 104 307 10 三层及三层以上 2 40 80 40 12 65 225 图书馆 11 阅览室10 50 14 30 25 27 121 展览厅 12 陈列室 4 58 31 20 25 68 177 会堂 13 报告厅 2 35 58 40 25 136 269 14 公寓住宅10 70 14 20 50 54 158 硬剧院

15 观众厅0.5 30 228 15 8 174 447 16 休息厅 2 70 64 20 40 216 370 17 化妆室 4 40 35 50 20 55 180 体育馆 18 比赛馆 2.5 35 65 40 15 65 205 19 休息厅 5 70 27.5 20 40 86 203 20 贵宾厅8 58 17 30 50 68 173 医院 21 高级病房110 22 一般手术室150 23 洁净手术室300 24 X光CTB超150 25 餐馆300 注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 建筑名称 冷负荷指标 W/m22建筑面积建筑名称 冷负荷指标 W/m2建筑面积 旅馆80-90 体育馆 100-135 200-350(按人员座位数)办公楼85-100 图书馆35-40 计算机房190-380 医院80-90 数据处理320-400 商店 105-125 营业厅设空调时,200-250按营业厅面积剧院 126-160 200-300(按观众厅面积)

空调负荷估算

空调负荷估算资料 一、建筑物冷负荷概算指标 冷负荷W/m 2 建筑物 显冷负荷 总冷负荷逗留者m 2/人 照明W/m 2 送风量l/s m 2 中部区 659510605周边 110 160 10 60 6 个人办公室16024015608办公室 会议室1852703609130190 2.54091301906309学校 教室 图书馆自助餐厅150260 1.53010110160102010公寓 高层,南向高层,北向 8013010209戏院、大会堂实验室图书馆、博物馆110150952602301501101020504012108医院 手术室公共场所 11050380150610203088卫生所、诊所理发室、美容院 13011020020010440501010百货商店 地下 中间层上层 150130110250225200 1.52340604012108药店零售店精品店酒吧餐厅 110110********* 21016016026032032.552230403015171010101012饭店 房间公共场所801101301601010151578工厂 装配室轻工业 150160 260260 3.515 4530 910

二、冷冻水和冷却水流量估算 冷冻水(或盐水)冷却水水量 冷冻水盐水制冰冷却塔自来水海水I/s0.14~0.200.25~0.400.64~1.250.20~0.250.130.20 三、冷负荷种类估算 种类人体灯光外围结构玻璃(单)循环空气每冷吨计25~30人 3.5KW230m100m140I/s 每KW计7~9人1KW65m28m40I/s 四、冷库冷负荷概算指标 KW/100m3 冷库容积m33。C 100mm隔热 -10。C 150mm隔热 -18。C 200mm隔热 14~30 31~60 61~120 121~220 221~440 441~900 901~14003.7 3.0 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 3.9 3.1 2.5 2.2 1.9 1.6 1.5 3.8 3.1 2.5 2.2 1.9 1.6 1.4 五、人体新陈代谢速度表 活动类别睡眠静卧坐著站著散步2.5km/h步行4.2km/h W/m59715971107154六、人体衣著的热阻Clo值UK 衣著情况穿正常内衣和普通西服穿正常户外冬服穿北极服 Clo值1=0.155m℃/W 1.5~2.0 4.0

暖通空调设计计算公式及负荷计算公式

常用设计计算公式总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw1P=2.324kw1kw=860kcal/h1k=4.27J 1、QT=QS+QL空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2)QT-----空气的总热量 QS----- 空气的显热量QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kgH2 -----空气的终焓值kJ/kg 2、显热量: Unit:kcal/hQS=Cp*&*L*(T1-T2)Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 -----空气最终的干球温度 3、潜热量: Unit:kcal/hQL=600*&*L*(W1-W2)W1 ----空气最初水分含量kg/ kgW2 ----空气最终水分含量kg/ kg 4、冷冻水量: Unit:L/SV1=Q1/4.187*(T1-T2)Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差 5、冷却水量: Unit:L/SV2=Q2/4.187*(T1-T2)Q2=Q1+NQ2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度N -----制冷机组耗电功率KW 6、电机满载电流计算: Unit:AFAL=N/1.732*U*COS@ 7、新风量: Unit:M3/HL0 =n*Vn -----房间换气次数 V -----房间体积 8、送风量: Unit:M3/H空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2)QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kgT1 --空气最初的干球温度 T2 --空气最终 的干球温度& -----空气的比重取1.2 kg/m3 9、风机功率: Unit:KWN1=L1*H1/102*n1*n2L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O)n1 -----风机效率 n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动 取0.9 10、水泵功率: Unit:KWN2=L2*H2*r/102*n3*n4L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O)n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0r -----液体比重(水的比重为1kg/l) 11、水管管径: Unit:mmD=35.68*根号L2/ vL2 -----水流速(L/S) v -----水 设计流速(m/s) 12、空气加湿量: Unit:gR=LX*1.3*(h1-h2)LX -----新风量(m3/h) h1 -----室内设计温度下的焓值h2 -----室外最低状态下焓值(查焓墒图)设备风量设计:(概算)[ρ(设备功率)*860*0.8/0.29(空气比热)/5(温差)]+Q1+Q2=Q(送风量)Q1-----人的潜散所须风量Q2-----建筑所须风量 照度软件计算如:300LUX高度:2.5M、2.7M、3.0M、4.0M、6.0M瓦特数(W/M2) 11.6、11.7、12.2、13.6、16.51kw=860kcal/h 换气消耗量在室内的人需要每小时 30 CMH(m3/h)/人的新鲜空气.市内场所别所需的换气次数/小时住宅(客厅) : 1-3次, 住宅(寝室) : 1-2次学校(教室) : 6次, 学校(图书室) : 8次剧场: 5-8次, 办公室 : 6-10次, 医院 : 2次商

单位面积空调负荷量指标

?如何计算恒温恒湿机房内所需的冷量 ? 为了确定空调机的容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四度要求)。必须首先计算机房的热负荷。 机房的热负荷主要来自两个方面: 其一是机房内部产生的热量,它包括:室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设施和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)。这些发热量显热大、潜热小; 照明发热(显热); 工作人员的发热(显热小、潜热大); 由于水分蒸发、凝结产生的热量(潜热)。 其二是机房外部产生的热量,它包括: 传导热。通过建筑物本体侵入的热量,如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热量(显热); 放射热(也称辐射热)。由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间的热量(显热); 对流产生的热量。从门窗等缝隙侵入的高温室外空气(也包含水蒸气)所产生的热量(显热、潜热); 为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入的新鲜空气所产生的热量(包括显热和潜热)。 总之,人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量,不仅使室温升高,也会增加室内的含湿量,因此需要除湿。这部分热负荷称为潜热负荷,而机房内所有设备散发的热量只是室内的温度升高,这种热负荷称为显热负荷。与一般宾

馆、办公室、会议室等潜热占有相当大比例所不同的是,计算机、程控机机房内的热负荷是以显热负荷为主。因此对于热负荷状况不同的场合应选用不同类型的空调机。通常用显热比(SFH)作为空调机的重要指标。 概略计算(也称为估算) 在机房初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量,可采用此方法,即以单位面积所需冷量进行估算。 计算机房(包括程控交换机房): 楼层较高时,250~300kcal/m2h 楼层较低时,150~250kcal/m2h (根据设备的密度作适当的增减) 办公室(值班室):90kcal/m2h 简易热负荷计算 计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设备及机房设备的发热量,大约占总热量的80%以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同。计算机制造商,一般能提供设备发热量的具体数值。否则根据计算机的耗电量计算其发热量。 a. 外部设备发热量计算 Q=860N¢(kcal/h) 式中:N:用电量(kW);¢:同时使用系数(0.2~0.5);860:功的热当量,即l kW 电能全部转化为热能所产生的热量。 b. 主机发热量计算Q=860× P× h 1×h 2 ×h 3 式中,P:总功率(kW); h 1:同时使用系数;

空调冷负荷计算公式精编版

空调冷负荷计算公式 一.基本气象参数: 1.地理位置: 天津市天津 2.台站位置: 北纬39.100 东经117.160 3.夏季大气压: 100 4.80 kPa 4.夏季室外计算干球温度: 33.40 ℃ 夏季空调日平均: 29.20 ℃ 夏季计算日较差: 8.10℃ 5.夏季室外湿球温度: 2 6.90 ℃ 6.夏季室外平均风速: 2.60 m/s 一、外墙和屋面传热冷负荷计算公式 外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算: Qτ=KFΔtτ-ξ(1.1) 式中F—计算面积,㎡; τ—计算时刻,点钟; τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟; Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。 注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。 当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷

Qτ: Qpj=KFΔtpj(1.2) 式中Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。 二、外窗的温差传热冷负荷 通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算: Qτ=KFΔtτ (2.1) 式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃; K—传热系数。 三、外窗太阳辐射冷负荷 透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算: 1.当外窗无任何遮阳设施时 Qτ=FCsCaJwτ (3.1) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 2.当外窗只有内遮阳设施时 Qτ=FCsCaCnJwτ (3.2) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 3.当外窗只有外遮阳板时 Qτ=[F1Jnτ+FJnnτ]CsCa (3.3)

空调冷负荷计算说明书

空调冷负荷计算说明书 冷负荷计算说明 一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。其中内维护结构按稳态传热计算。 二、维护结构冷负荷 维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分 (一)、外维护结构冷负荷 1、外窗冷负荷 外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。(1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=Ca ?Cs ?Cn ?Fc ?Djmax ?Ccl ( W )(1) 式中 Ca——窗有效面积系数; Cs——窗玻璃遮挡系数; Cn——窗内遮阳系数; Fc——外窗面积(m2); Djmax——最大太阳辐射得热因素(W); Ccl——外窗冷负荷系数。 (2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=kc?KC ?Fc ?(t1+td–tns) ( W )(2) 式中 kc——外窗传热系数修正值; KC——外窗夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fc——外窗面积(m2); t1——外窗冷负荷计算温度(℃); td——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃); tns——夏季室内设计温度(℃); 2、外墙及屋面冷负荷 温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算 CL=Kq ?Fq ?(t2+td–tns) ( W )(3) 式中 Kq——外墙或屋面夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——外墙或屋面面积(m2); t1——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃); td——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。 (二)、内维护结构冷负荷 内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为: CL=Kn ?Fn ?(twp+△tf–tns) ( W )(4) 式中 Kn——内墙或内楼板传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——内墙或内楼板面积(m2); twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃); △tf——附加温升,取邻室平均温度与室外温度的差值(℃)。 三、室内冷负荷 1、灯光照明引起的冷负荷按下式计算: CL=Qd?Fd ( W )(5)

2020年(建筑暖通工程)暖通设计最全估算经验数据

(建筑暖通工程)暖通设计最全 估算经验数据

第一章设计参考规范及标准 4 一、通用设计规范: 4 二、专用设计规范: 4 三、专用设计标准图集: 5 第二章设计参数 5 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE 5 二、舒适空调之室内设计参数日本 6 三、新风量 7 1、每人的新风标准ASHRAE7 2、最小新风量和推荐新风量UK8 3、各类建筑物的换气次数 UK8 4、各场所每小时换气次数9 4、每人的新风标准UK 9 5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) 10 6、办公室环境卫生标准日本10 7、民用建筑最小新风量10 第三章空调负荷计算13 一、不同窗面积下,冷负荷之分布%13 二、负荷指标(估算)(仅供参考) 13 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表14 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标16 五、建筑物冷负荷概算指标香港17 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃ 18 七、热损失概算W/m℃18

八、冷库冷负荷概算指标18 第四章风管系统设计19 一、通风管道流量阻力表19 1、缩伸软管摩擦阻力表19 2、镀锌板风管摩擦阻力表19 二、室内送回风口尺寸表22 1、风口风量冷量对应表22 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE23 三、室内风管风速选择表23 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s23 2、低速风管系统的最大允许速m/s23 3、通风系统之流速m/s24 四、室内风口风速选择表24 1、送风口风速24 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s25 3、推荐的送风口流速m/s25 4、送风口之最大允许流速m/s 25 5、回风口风速25 6、回风格栅的推荐流速m/s26 7、百叶窗的推荐流速m/s26 8、逗留区流速与人体感觉的关系26 9、顶棚散流器送风量26 10、侧送风口送风量27 五、室内风口的简单布置29

空调负荷计算

空调负荷计算 空调负荷计算 默认分类 2019-08-04 09:18:57 阅读1331 评论2 字号:大中小订阅 (一) 、空调负荷计算依据1. 人体的舒适性及空调室内空气的设计参数一.人体的舒适性 空气调节建筑的一个主要目的就是要为其使用人员创造一个舒适的生活,工作,娱乐 或购物等的环境空间。因此,也可称为人工环境工程的一部分,这一点对于高层高级民 用建筑尤为突出。通常来说,在高层民用建筑空调中,影响人体舒适性的环境因素有 以下内容。 1. 室内温度 室内温度是影响人员舒适性的最主要因素,也是空调设计中首要考虑的问题。室温对 人员的影响是通过人体表面皮肤的对流换热和导热作用来表现的,无论是冬季还是夏 季,过高或低的室内温度都会使人体本身的平衡受到破坏,从而产生极不舒适的感觉,严重时甚至导致室内人员生病的情况发生。 2. 相对湿度 相对湿度影响人体表面汗液的蒸发,实际上也是对人梯热平衡的一种影响。相对湿度 过高会使人感到气闷,汗出不来,过低又会使人感觉干燥。我国北方地区的一些建筑, 冬季室内物品经常产生静电,也是相对湿度过低引起的。相对湿度过低的另一个不良 影响是使室内木制家具及装修材料产生裂纹给用户带来直接的经济损失。 3. CO2浓度及新风量 在空调建筑中,通常对门窗的密闭性要求较高,除非特殊要求,采用开窗取新风的办 法是不合适的。然而,今年来由于新鲜空气不足而产生的所谓的空调病,使许多人对空调 产生一种抵触心理,因此,必须不断地对人员的活动空间提供一定量的新鲜空气,以稀释 室内人员产生的CO2及其他物品产生的有害气体的浓度。只有当有害气体和CO2的 浓度控制在一定的范围时,才能满足室内人员的最低舒适性要求,实际上就是保证人 员卫生健康所要求的最低标准。 随着人们生活水平的提高,相信对此的要求也会逐渐提高,这也符合目前学术界正关 注的IAQ (室内空气质量)问题的讨论结果和要求。尽管这样做必须以多耗能源为代价,

空调系统热负荷计算说明书

编号:XXXXXXXX 空调系统热负荷计算 编制: 校队: 审核: 批准:

目录

一、概述 为了消除车室内多余热量以维持温度恒定,所需要向车室内供应的冷量称为冷负荷。为了消除车室内多余湿量以维持车室内相对湿度恒定,所需除去的湿量称为湿负荷。汽车空调热湿负荷的计算,是确定送风量和正确选者空调装置的依据。 二、空调系统冷负荷计算 本系统设计主要是估算冷负荷,以便压缩机的选配和两器的设计,本设计中主要是针对压缩机的选配,我们采用较容易确定的太阳辐射热QS和玻璃渗入热QG,他们的总合占系统的70%。即可得总负荷,为了安全再取k=1.05的修正系数。 2.1轿车一般的工况条件: 冷凝温度tc=63°,蒸发温度te=0°,膨胀阀前制冷剂过冷温度△tsc =5°,蒸发器出口制冷剂气体过热度△tsh=5,压缩机吸气温度 ts=10°,室外温度ti=35°,室内温度t0=27°,轿车正常行驶速度 ve=40km/h ,压缩机正常转速n=1800r/min. 2.2太阳辐射热的确定 由于太阳照射,汽车车身温度升高,在温差的作用下,热量以导热方式传如车室内,太阳辐射是由直射或散射辐射构成,车体外表面由于太阳辐射而提高了温度,同时向外反射辐射热,因此,车体外表面所受的辐射强度按下式计算: Q1=(IG+IS-IV)F= (IG+IS)F 其中ε——表面吸收系数,深色车体取=0.9,浅色车体取=0.4; IG——太阳直射辐射强度,取IG=1000W/m2 IS——太阳散射辐射强度,取IS=40W/m2 IV——车体表面反射辐射强度,单位为W/m2 F——车体外表面积,单位为m2,实测F=1.2m2 可将太阳辐射强度化成相当的温度形式,与室外空气温度叠加在一起,构成太阳辐射表面的综合温度tm。对车身结构由太阳辐射和照射热对流换热两部分热量组成: Qt=[a(tm-t0)+(tm-ti)]*F 式中:Qt——太阳辐射及太阳照射得热量,单位为W; a——室外空气与日照表面对流放热系数,单位为W/m2K tm——日照表面的综和温度,单位为°C。 K——车体围护结构对室内的传热系数,单位为W/m2K; to——车室外设计温度,取为35°C。 ti——车室内设计温度,取为27°C。 应采用对流换热推测式求解,但是由于车速变化范围大,车身外表面复杂,难以精确计算,一般采用近似计算公式: =1.163(4 +12 ) Wc是汽车行驶速度,可以采用40km/h计算: 代入上式得: a=51.15W/(m2k) 取K=4.8 W /(㎡?K), ε=0.9, I= IG+IS=1040 W, 因为= 所以: tm= +

空调负荷计算

第二章 负荷计算 一、计算的原理与方法 室内外空气计算参数 室外空气计算参数是指现行的《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019——2003) (简称《规范》)中所规定的的用于采暖通风与空调设计计算的室外气象参数。 《规范》规定,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干 球温度;夏季空调室外计算湿球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h 的湿球温度; 夏季空调室外计算逐时温度(τt ),按下式确定: d m o t t t β△,τ+= (2-1) 式中 t o,m ——夏季空调室外计算日平均温度,《规范》规定取历年平均不保证5天的 日平均温度,℃; β——室外空气温度逐时变化系数,按下表2-1确定;

Δd t ——夏季空调室外计算平均较差,℃,按下式计算: 0.52t -t t m o s o d ,,△ (2-2) 式中 t o,s ——夏季空调室外计算干球温度,℃。 《规范》规定采用历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外计算温度;采 用累年最冷月平均相对湿度作为冬季空调室外计算相对湿度。 室内空气计算参数 室内空气计算参数的选择主要取决于: ⑴建筑房间使用功能对舒适性的要求 ⑵地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素 根据《规范》规定,舒适性空调,室内计算参数如下: 夏季:温度 应采用22~28℃ 相对湿度 应采用40%~65% 风速 不应大于s 冬季:温度 应采用18~24℃

相对湿度应采用30%~60% 风速不应大于s 夏季建筑围护结构的冷负荷 采用非稳态使用冷负荷系数法计算空调,冷负荷系数法是建立在传递函数法的基础上,是便于手算的一种简化计算方法。由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷就是夏季围护结构的冷负荷。方法如下: 围护结构逐时传热形成冷负荷的计算方法 在日射和室外气温综合作用下,外墙好玩屋面的逐时冷负荷可按下式计算: (2-3)式中·Q c(τ)——外墙屋面的逐时冷负荷,W; A——外墙或屋面的面积,m2; K——外墙或屋面的传热系数,W/(m2·℃); t R ——室内计算温度,℃; t c(τ) ——外墙或屋面的逐时冷负荷计算温度℃。 必须指出:上式中的各围护结构的冷负荷温度值都是以北京地区的气象参数为依据计 算的,⑴因此对不同的设计地点,应对进行修t c(τ)值修正为t c(τ) +Δt d 。修正值Δt d 可由设 计手册查得。

暖通空调负荷计算估算表

空调负荷计算 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% 玻璃窗所占面积% 25 50 75 人体、灯光、办公室设备 窗户 新鲜空气 墙36 26 23 3 12 27 43 17 2 11 22 53 14 1 10 二、负荷指标(估算)(仅供参考) 建筑类型冷负荷W/m2(Cal/m2)住宅、公寓、标准客房114-138 (98-118)西餐厅200-286 (170-246)中餐厅257-438 (220-376)火锅城、烧烤465-698 (400-600)小商店175-267 (150-230)大商场、百货大楼250-400 (215-344)理发、美容150-225 (129-193)会议室210-300 (180-258)办公室128-170 (110-146)中庭、接待112-150 (97-129)图书馆90-125 (77-108)展厅、陈列室130-200 (112-172)剧场180-350 (154-310)

计算机房、网吧230-410 (200-350)有洁净要求的厂房、手术室等300-500 (258-430)三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 序号 建筑类型及 房间名称空调建筑面积 平方米/人 建筑 负荷 人体 负荷 照明 负荷 新风量 W/m2 新风 负荷 总负荷 1 客房10 60 7 20 50 27 114 2 宴会厅 1.25 30 134 30 25 190 360 3 小会议室 3 60 43 40 25 92 235 4 大会议室 1. 5 40 88 40 25 190 358 5 健身房保龄球 5 35 87 20 60 130 272 6 舞厅 3 20 9 7 20 33 119 256 7 科研办公楼 5 40 28 40 20 43 151 商场 8 底层 1.0 35 160 40 12 130 365 9 二层 1.2 35 128 40 12 104 307 10 三层及三层以上 2 40 80 40 12 65 225 图书馆 11 阅览室10 50 14 30 25 27 121 展览厅 12 陈列室 4 58 31 20 25 68 177 会堂 13 报告厅 2 35 58 40 25 136 269

全新风恒温恒湿空调负荷计算

全新风恒温恒湿空调负荷计算 空气工况处理过程如下: 一、已知条件 1、工程地点:上海宝山区 2、夏季室外工况:设计温度35℃,设计相对湿度75%。。 3、冬季室外工况:设计温度-0℃,相对湿度25% 4、工程概况:喷漆涂装车间 5、温湿度控制要求: 夏季供风:送风工况:27±2℃,相对湿度65%±5%。。 冬季供风:送风工况:23±2℃,相对湿度55%±5%。 6、机组形式要求:洁净式全新风恒温恒湿组合风柜。 二、全新风机组工况处理过程分析 1、夏季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后——夏季工况图) 室外点P参数:t=35℃,¢=75%,h=104.6KJ/kg,d=27.0g/kg 送风点O参数:t=27℃,¢=65%,h=64kJ/kg,d=14.6g/kg 冷水盘管后工况点Q参数:t=19.87℃,d=14.6g/kg,h=57kJ/kg 2、冬季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后—冬季工况图) 室外点W参数:tw=-0℃,¢=25%,hw=2.3KJ/kg,dw=0.94g/kg 送风点N参数:tn=23℃,¢=55%,hn=47.8kJ/kg,dn=9.7g/kg 热盘管后工况点L参数:tl=16.95℃,dl=1.21g/kg 三、机组参数确定: 控温控湿供风机组: 此供风机组30000m3/h风量 1、机组制冷量确定: 机组冷量要求: Q=1.2*30000*(Hp-Ho)/3600=1.2*30000*(119-70)/3600=490KW; 2、冬季机组的加热量: 热盘管段加热量:Q热= L×ρ×Cp(Hn-Hw)/3600=30000*1.05*1.2*(0-22)/3600=231KW; 3. 冬季机组的加湿量: 加湿量D=1.1*1.2* 30000*(10.8-1.5)/1000=368Kg/h. 控温控湿供风机组: 此供风机组45000m3/h风量 1、机组制冷量确定:

民用建筑空调冷负荷的估算指标

民用建筑空调冷负荷的估算指标

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

民用建筑空调冷负荷的估算指标(w/m2) 顺序建筑类型及房间 名称 1m2人 数/人. m-2 建筑 负荷 人体 负荷 照明 负荷 新风量 /m3.(人.h) -1 新风 负荷 总负 荷 1 旅游旅馆:客房0. 7 114 2 酒吧、咖啡0.5 357 3 西餐厅0.5 4774中餐厅0.67 35116 20 25190360 5宴会厅0.8 3 10 6 中厅、接待室0. 4 191 7 小会议室0.33 6 5 8 大会议室0.67 458 9 理发、美容0.25 5 8 10健身房、宝龄球0.2 358720 60 130272 11弹子房0.2 3546 30 30 65 176 12 棋牌室0.36 274 13 舞厅0.33 2 5614办公0.1 4 15 商店、小卖部0.2 4 1 16科研、办公楼0.2 4 1 17 商场:底层30 365 18二层0.83 35 128 40 12 104 307 19 三层及三层以上0.5 4 5 20 影剧院:观众席 2 3 47 21 休息厅0.5 770 22 化妆室0.2540 23体育馆:比赛馆 (看台) 0.4 35 65 40 1565205 24 观众休息厅0.5 70 27.5 20 4086203 25 贵宾室0. 8 173 26图书馆:阅览室0. 121 27 展览厅:陈列室0.25 58 31 20 25 68 177 28 会堂:报告厅0.5 35 58 4025 136 269 29 公寓、住宅0.1 7 8 30 医院:高级病房110 31 一般手术室150 32 洁净手术室300 33 X光、CT、B超150

空调冷负荷估算表

空调冷负荷估算表 表1空调冷负荷估算表 场所空调冷负荷(W/m2)/(kcal/m2h) 普通房间115-145/100-125 客厅145-175/125-150 小办公室145/125 一般办公室175/150 理发厅220-340/190-300 图书馆、博物馆145-185/125-150 服装店、珠宝店160-205/140-175 百货商店175-340/150-190 银行营业厅160-200/140-170 会议室、餐厅340-450/300-390 小餐馆160-340/140-190 影剧院(每人)300/260 表2空调冷量与使用面积速查表 空调器冷量(W) 2000-3500 4800-6500 7300 8300 9300 居住面积(m2) 15-25 15-25 30-45 60-70 65-85 计算机房面积(m2) 15-20 15-20 30-40 45-50 50-60 旅馆客房面积(m2) 15-25 15-25 30-45 45-50 50-65 餐厅面积(m2) 10-15 10-15 25-30 30-35 35-40 商场面积(m2) 20-25 20-25 30-40 40-45 45-50 办公室面积(m2) 15-20 30-40 35-45 45-50 50-60 表3房间负冷荷及送风量表

房间类型空调冷负荷(W/m2) 送风量(m3/hm2) 办公楼外部区 25%玻璃窗94 18-32 50%玻璃窗132 18-32 100%玻璃窗150 18-32 办公楼内部区85 15-18 会议室150-190 32-36 计算机房190-380 36-72 旅馆房间(单人) 每间1700 14-18 旅馆房间(双人) 每间2600 14-18 公用室115-190 27-46 小酒吧150-190 36 餐厅150-265 46-64 或每人700 46-64 百货大楼地下室130-190 27-36 一层130-190 27-36 二层以上95-130 27-36 商店150 27-36 银行大厅130-175 27-36 剧场和会场每人180 每人0.35 公寓和套间75-95 10-14 一般住宅75-95 10-14

看待冷负荷计算问题

看待冷负荷计算问题 如何看待冷负荷计算问题 设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个系统的设计十分重要。然而,目前国内的空调设计造成大量的设备闲置,对此设计冷负荷取值过大是其中主要原因。传统的教科书及设计手册中给出的空调负荷计算方法,不论是求围护结构的墙壁或门窗负荷,其计算结果均是针对某一具体房间而言,而空调系统设备容量依据的是整个建筑的冷负荷。由于各房间朝向、位置、功能及其内部热源等情况的不同造成的最大冷负荷出现的时间并不相同,因此建筑冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值。据调查,我国部分设计人员在计算建筑冷负荷时,只是简单地将每个房间的最大冷负荷进行叠加,这种错误计算方法在很多单位都存在。令人遗憾的是,一些暖通空调设计计算软件也存在着如此方法上的错误,使设计人员犯了错误还不知道,实在是害人不浅。所以我们必须对此给予足够的重视,使设计负荷的确定更加合理正确。 《设计深度规定》对暖通空调设计计算书应包括的内容作了详细的规定。然而,相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书。有些供暖空调设计虽有计算书,但内容残缺不全。有的供暖设计,仅有耗热量计算,而无水力平衡计算和散热器选择计算;有的高层建筑集中空调和防排烟设计,仅有夏季冷负荷计算,而无空调风系统及水系统水力计算,无制冷空调设备选择计算,无防排烟计算。有的空调设计,不管房间大小、朝向、层次、所处位置(中间或端头)均按同一指标来估算夏季空调冷负荷与冬季空调热负荷,并以此来配置空调设备,这是不妥当的。 《设计深度规定》对暖通空调设计计算书应包括的内容作了详细的规定。然而,有的空调设计,不管房间大小、朝向、层次、所处位置(中间或端头)均按同一指标来估算夏季空调冷负荷与冬季空调热负荷,并以此来配置空调设备,这是不妥当的。相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书。有些空调设计虽有计算书,但内容残缺不全。有的高层建筑集中空调和防排烟设计,仅有夏季冷负荷计算,而无空调风系统及水系统水力计算,无制冷空调设备选择计算,无防排烟计算等。 根据对国内24家五星酒店实际调查结果,没有一家冷负荷开启率超过104瓦/平方(按建筑面积),如广州花园酒店冷负荷设计值为99瓦/平方(按建筑面积),实际调查结果发现有一半酒店冷负荷设计指标超过104瓦/平方(按建筑面积),更有少数冷量严重超标。 7月1日起执行的《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)有十条强制性条文,其中,5.1.1 明确规定”施工图设计阶段,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。”会对设计正确选择设备起到好作用。 但是,也应看到,设计冷负荷中建筑冷负荷、照明负荷、办公楼的人员负荷和设备负荷,可以有比较可靠的数据和方法进行。而对许多公共建筑如:文化娱乐、商场、餐饮等建筑,也包括旅馆等,人员负荷和设备负荷,应当说不好界定,实际设计缺乏足够的设计数据,给设计人员带来来因人而异的不确定性,即隐含加大设备选型的可能性。就是建筑冷负荷,在实际工程设计中,往往是建筑专业因业主要求而修改不停,当建筑确认后,给予暖通人员设计时间少之又少,由于缺乏足够的设计周期,导致套指标的现象大量存在。其三,有的项目,尤其是开发商的项目和招商项目,对建筑的内部功能不能明确,仅要求设计人员要给予充分的具有适应性的考虑。 因此,个人认为空调节能还不仅仅是暖通专业人员的事情。还需做好以下工作: 1.由权威部门发布空调设计的最短设计周期,确保暖通人员有足够时间做好设计,防止受到设计院领导和业主的无理指责。 2.由权威部门发布空调设计工日参考数据,以指导设计院的工作量考核。因为,上世纪

空调负荷计算讲解

空调负荷计算 默认分类2007-08-04 09:18:57 阅读1331 评论2 字号:大中小订阅 (一)、空调负荷计算依据1.人体的舒适性及空调室内空气的设计参数一.人体的舒适性 空气调节建筑的一个主要目的就是要为其使用人员创造一个舒适的生活,工作,娱乐或购物等的环境空间。因此,也可称为人工环境工程的一部分,这一点对于高层高级民用建筑尤为突出。通常来说,在高层民用建筑空调中,影响人体舒适性的环境因素有以下内容。 1. 室内温度 室内温度是影响人员舒适性的最主要因素,也是空调设计中首要考虑的问题。室温对人员的影响是通过人体表面皮肤的对流换热和导热作用来表现的,无论是冬季还是夏季,过高或低的室内温度都会使人体本身的平衡受到破坏,从而产生极不舒适的感觉,严重时甚至导致室内人员生病的情况发生。 2. 相对湿度 相对湿度影响人体表面汗液的蒸发,实际上也是对人梯热平衡的一种影响。相对湿度过高会使人感到气闷,汗出不来,过低又会使人感觉干燥。我国北方地区的一些建筑,冬季室内物品经常产生静电,也是相对湿度过低引起的。相对湿度过低的另一个不良影响是使室内木制家具及装修材料产生裂纹给用户带来直接的经济损失。 3. CO2浓度及新风量 在空调建筑中,通常对门窗的密闭性要求较高,除非特殊要求,采用开窗取新风的办法是不合适的。然而,今年来由于新鲜空气不足而产生的所谓的空调病,使许多人对空调产生一种抵触心理,因此,必须不断地对人员的活动空间提供一定量的新鲜空气,以稀释室内人员产生的CO2及其他物品产生的有害气体的浓度。只有当有害气体和CO2的浓度控制在一定的范围时,才能满足室内人员的最低舒适性要求,实际上就是保证人员卫生健康所要求的最低标准。 随着人们生活水平的提高,相信对此的要求也会逐渐提高,这也符合目前学术界正关注的IAQ(室内空气质量)问题的讨论结果和要求。尽管这样做必须以多耗能源为代价,但如果不这样要求,则是以人的健康为代价,这显然背离了人们最根本的需求及空调建筑的初衷了。 4. 室内空气流速