一、准备工作

需要电脑、专用配置工具软件、网线

安装中兴力维FSU配置工具EISUConfig,电脑本地网卡地址设置192.168.0.X/16地址段,使用网线连接到FSU设备。

如:IP地址192.168.0.200, ,掩码255.255.0.0 。

二、登录设备

1、扫描服务器IP,设备会在右侧显示当前设备的IP地址,双击该IP地址会自

动写入到服务器IP地址栏内。(FSU的IP地址默认为192.168.0.88,不排除现场修改过其他IP;个别现场FSU安装有IP地址为192.168.0.89的扩展板)

2、输入密码11111111 。

3、点登陆系统,进行登录。

三、设备版本信息查验

查看现场设备版本信息,如版本较低会不支持分路计量仪设备的接入。四、智能口设置

分路计量仪接入设备COM3口,需要对该智能口进行协议下载、通讯参数配置。(如现场COM3被占用,可顺延使用COM4智能口)

1、协议下载

因铁塔规范还在继续修订中,对应的协议后续可能会有变化或其他更新,如有新协议我们会及时通知到现场。

串口设备管理——选择接入的智能口——串口功能选智能解析——选择动态库文件——在提示获取智能设备动态库协议下载权限成功之后,点设置为智能口——等待下载完成,左下角提示重启,在左上角,重启系统。

2、通讯参数设置

查看默认的通讯参数是否和分路计量仪设备通讯参数一直,如果不一致,可使用【修改串口参数】进行修改,然后【设置串口参数】,在提示设置完成后,

重启设备生效。

3、查看数据是否能上传到FSU

在设备重启成功(RUN等正常闪烁)后,重新登录设备,查看智能口是否有数据上传。

五、设备编码配置、关联到平台

到铁塔FSU信息管理——获取低端FSU信息——只能设备编码信息配置,找到对应的智能口信息,查看是否有协议信息——选中后,输入设备编码——点击修改,使编码显示到智能口信息后面——回到最右上角,设置配置的FSU——提示配置完成后,重启设备生效,左上角重启设备。

在低端配置编码后,自己在平台解锁FSU关联锁定或联系铁塔监控中心值班人员,要求对改站点进行【解锁FSU关联设备】,然后在重启设备。此步操作是设备能否关联平台的关键,一定要落实。

六、FSU注册

重启后,需要关注FSU在铁塔平台注册。在设备状态诊断管理,里边查看状态信息,显示注册成功之后,到平台验证数据。

七、平台关联验证、数据上传验证

等在铁塔平台查看FSU关联设备是否有分路计量设备,

查询实时性能

到此,所有配置已完成。如果平台没有关联分路计量设备,返回第五步骤,重新操作。

动环监控方案

河北联通“宽视界”业务运营平台项目 河北联通“宽视界”平台经过三期建设,完成了1个省公司中心管理平台和11个地市分公司中心管理平台以及28个县级平台的接入、存储、转发中心的建设,其平台容量已达到100000路视频,在石家庄建立中心管理平台,全省11个地市分别建立媒体管理平台。到2009年底,该项目共部署了300台接入、存储、转发服务器,磁盘阵列的承载容量达1100T,已成为国内最大的运营级视频监控平台。 该系统具备与各类应用系统接口的能力,包括与110、119等报警系统的联动,与GIS系统的融合,与GPS系统的结合,并提供图像识别、移动侦测等增值功能,为公安、电力、交通、矿产、环保、检验检疫等提供电信级的综合视频监控解决方案。 目前,河北联通“宽视界”平台发展了近万个行业及个人监控用户,接入监控点达到数万个,主要包括了邯郸、沧州、唐山、张家口等多个平安城市项目的用户接入,该项目已成为河北联通主要的宽带业务之一。 该系统网络图如下: 河北联通“宽视界”视频监控系统组网图 吉林联通“宽视界”业务运营平台项目 2006年中兴力维承建了吉林省联通“宽视界”视频监控系统,树立了全省联通统一的网络服务形象、统一的品牌、统一的布局,并且该系统功能上不仅有视频监控,而且还有传感报警联动、语音交互、远程管理和设置、用户等级划分等多项综合功能,将视频监控系统建设成为吉林省联通典型的基础电信业务。该业务系统利用中国联通无处不在的宽带网络将分散、独立的图像采集点进行联网,实现跨区域、全网范围内的统一监控、统一存储、统一管理、资源共享,通过网通搭建的业务平台系统,满足企事业单位、公众用户网络化视频监控的需要,为各行各业的管理决策者提供一种全新直观的扩大视觉和听觉范围的管理工具。 中国联通宽带视频监控系统的监控中心采用两级中心平台、四层分布式系统的架构,如下图所示。未来随着业务需求的扩大,可发展为三级中心平台架构。

动环监控方案

动环监控方案

河北联通“宽视界”业务运营平台项目 河北联通“宽视界”平台经过三期建设,完成了1个省公司中心管理平台和11个地市分公司中心管理平台以及28个县级平台的接入、存储、转发中心的建设,其平台容量已达到100000路视频,在石家庄建立中心管理平台,全省11个地市分别建立媒体管理平台。到底,该项目共部署了300台接入、存储、转发服务器,磁盘阵列的承载容量达1100T,已成为国内最大的运营级视频监控平台。 该系统具备与各类应用系统接口的能力,包括与110、119等报警系统的联动,与GIS系统的融合,与GPS系统的结合,并提供图像识别、移动侦测等增值功能,为公安、电力、交通、矿产、环保、检验检疫等提供电信级的综合视频监控解决方案。 当前,河北联通“宽视界”平台发展了近万个行业及个人监控用户,接入监控点达到数万个,主要包括了邯郸、沧州、唐山、张家口等多个平安城市项目的用户接入,该项目已成为河北联通主要的宽带业务之一。 该系统网络图如下:

河北联通“宽视界”视频监控系统组网图 吉林联通“宽视界”业务运营平台项目 中兴力维承建了吉林省联通“宽视界”视频监控系统,树立了全省联通统一的网络服务形象、统一的品牌、统一的布局,而且该系统功能上不但有视频监控,而且还有传感报警联动、语音交互、远程管理和设置、用户等级划分等多项综合功能,将视频监控系统建设成为吉林省联通典型的基础电信业务。该业务系统利用中国联通无处不在的宽带网络将分散、独立的图像采集点进行联网,实现跨区域、全网范围内的统一监控、统一存储、统一管理、资源共享,经过网通搭建的业务平台系统,满足企事业单

ZTE E_guard局站综合监控系统(V2.0)宣传资料

ZTE E_guard ? 局站综合监控系统 2010 深圳中兴力维技术有限公司 版权所有 c 地址:深圳市南山区高新区科技南一路W1-A栋四楼电话:+86-755-26525680 传真:+86-755-26520574网址:https://www.wendangku.net/doc/bf5671791.html, 编号:xczl2010033

目录 1 21. 系统概述 2. 系统优势特点 3. 局站综合监控系统 3.1. 传统动环监控 3.2. 视频一体化监控 3.3. 安防一体化监控 3.4. 节能减排及能耗管理 3.5. 供电保障管理 3.6. 代维管理系统 4. 传输组网 5. 中兴监控设备介绍 5.1. 增强智能型采集单元 ZXM10 EISU 5.2. 智能一体化监控单元ZXM10 SISU 5.3. E1网络转换器ZXM10 ETN 5.4. 光网桥服务器ZXM10 ONS 6. 应用案例 6.1. 中国电信新疆全区C网基站监控系统 6.2. 中国移动山东分公司动力环境监控系统 6.3. 中国联通浙江分公司动力环境监控系统 6.4. 埃塞俄比亚ETC监控系统 3 20 22 261. 系统概述 机房基站的动力环境集中监控系统经过十几年的发展,已不 再简单地对动力设备、空调和环境进行参数和状态的集中监 控,在智能门禁、视频/图片监控、基站防盗、油机调度、 能耗管理等各个方面都有了增值功能的扩展。中兴力维在总 结多年机房基站监控的建设经验、充分考虑用户的切实需求 的基础上,推出了ZTE E_guard?局站综合监控系统。 ZTE E_guard?监控系统设计运用了先进的传感技术、通讯 技术和计算机技术,贴合基站实际情况,无论其实用性、 可靠性、技术先进性等方面都居国内厂家前列。在ZTE E_guard?监控系统中,所有的软件都是自主开发,大部分 的硬件如:网络接入设备 、多媒体接入单元、监控模块、 以及部分传感器/变送器等都是自主开发、研制出来的,该 系统集智能网、光传输、数据通信、监控技术、宽带视频等 高新技术于一体,它的出现使得我国电信网的设备维护管理 水平更上一个台阶。 ZTE E_guard?监控系统问世以来,以优异的产品性能、良 好的系统解决方案、客户满意的售后服务、优越的可扩展 性和可维护性获得了用户的信赖,在通信、电力、石油、交 通、金融、证券等多个行业获得了大规模的应用。 一体化综合 监控平台 传统动环监控 视频一体化 安防一体化 能耗管理解决方案 供电保障管理 代维管理系统 其他增值应用 ZTE E_guard?局站综合监控系统,基于统一的监控平台, 采用模块化的系统设计,解决方案涵盖了运维管理工作中的 各个方面,从而形成机房基站的综合运维管理体系。该综合 监控系统由传统动环监控、视频一体化监控、安防一体化监 控、节能减排及能耗管理、供电保障管理、代维管理、以及 其他增值应用等部分构成,其结构如下图所示:

铁塔基站动环监控项目设备(EISU)安装接线指导书20150916

中国铁塔-中兴力维综合监控项目硬件设备安装接线指导书 深圳中兴力维技术有限公司 时间:2015年9月16日

目录 1 工程概述 (1) 2 平面布点及线路设计 (1) 3 基站监控设备接线说明 (2) 4 设备安装接线工艺 (4) 4.1 开工前检查 (4) 4.1.1 检查工具 (4) 4.1.2 检查图纸资料 (5) 4.1.3 检查设备及辅材 (5) 4.1.4 检查安装环境 (5) 4.2 动环智能控制单元EISU安装工艺 (5) 4.2.1 产品外观及接口 (5) 4.2.2 安装步骤及要求 (5) 4.2.3 注意事项 (6) 4.3 数字温湿度传感器安装工艺 (8) 4.3.1 产品外观及接口 (8) 4.3.2 安装步骤及要求 (9) 4.3.3 注意事项 (9) 4.3.4 接线说明 (10) 4.4 烟雾传感器安装工艺 (10) 4.4.1 产品外观及接口 (10) 4.4.2 安装步骤及要求 (10) 4.4.3 注意事项 (11) 4.4.4 接线说明 (11) 4.5 水浸传感器安装工艺 (11) 4.5.1 产品外观及接口 (11) 4.5.2 安装步骤及要求 (12) 4.5.3 注意事项 (12) 4.5.4 接线说明 (13) 4.6 红外微波双鉴传感器安装工艺 (13) 4.6.1 产品外观及接口 (13) 4.6.2 安装步骤及要求 (13) 4.6.3 注意事项 (15) 4.6.4 接线说明 (15) 4.7 直流电压变送器安装工艺 (15)

4.7.1 产品外观及接口 (15) 4.7.2 安装方式及要求 (16) 4.7.3 注意事项 (16) 4.7.4 接线说明 (16) 4.8 蓄电池总电压及中间电压采样 (16) 4.8.1 安装方式及要求 (16) 4.8.2 注意事项 (17) 4.8.3 接线说明 (17) 4.9 灯控监控单元安装工艺 (17) 4.9.1 产品外观及接口 (17) 4.9.2 安装注意事项 (18) 4.9.3 接线说明 (18) 4.10 摄像机安装工艺 (18) 4.10.1 产品外观及接口 (18) 4.10.2 安装方式及要求 (19) 4.10.3 注意事项 (21) 4.10.4 接线说明 (21) 4.11 无线传输模块安装工艺 (21) 4.11.1 产品外观 (21) 4.11.2 安装方式及要求 (22) 4.11.3 注意事项 (23) 4.11.4 接线说明 (23) 4.12 安装箱安装工艺 (24) 4.12.1 安装方式及要求 (24) 4.12.2 注意事项 (25) 附录1:工程安装通用原则 (26) 附录2:测点说明 (35) 附录3:配置清单 (36) 附录4:线缆配线表 (37) 附录5:线材辅材清单 (38)

基站空调节能总结报告

济宁电信基站空调节能总结报告 一、中兴空调节能系统简介 中兴ZXM10空调节能系统是基于目前基站动环监控EISU平台之上开发的温控节能系统。基于基站室内环境数据,通过智能温控模块分析,产生相应的控制输出,从而使空调以节能方式高效率运行。空调节能系统对空调控制方式包括空调节能模块控制空调通断电、DO脉冲控制空调面板按钮、空调通讯板使用协议命令控制。根据山东运营商实际情况可以采用空调通讯板使用协议命令控制和增加空调节能模块控制空调(增加硬件设备)。空调运行状态采集用于反馈空调控制输出指令,并作为控制成功判断依据。空调运行状态采集目前可通过空调室内风机工作电压、空调工作电流、空调通讯协议反馈方式。 空调节能系统对空调的控制首先是通过现场环境温度判定控制空调状态。空调节能系统需要设定启动温度(温度上限)、关闭温度(温度下限)、节能系统控制温度设定点。其中节能系统控制温度设定点必须小于空调启动温度(温度上限)至少1度,大于空调关闭温度(温度下限)至少1度,建议相差3~5度。 二、济宁电信基站空调节能效果 1.李营基站(此基站存在一台智能空调) A.设置温度区间室内温度上限告警=28度,回差温度=2度 当室内温度由低升高为28度时,温度告警,若继续升高至30度时,空调开启运行; 当室内温度由高降低为28度时,告警消除,但空调继续运行,直至温度降低为26度时,空调关机。 B.测试时间: 节能启用时间段:5月13日 17:00至5月17日 17:00 共计: 97个小时 无节能时间段:5月17日 17:00至5月21日 17:00 共计: 97个小时 C.节省电量 节能期间用电量=节能停止电表数-节能启用电表数=7296.84-6968.39=328.45度 无节能期间用电量=7675.66-7296.84=378.82度 节能期间每小时用电量=328.45/97=3.386度

平安城市优秀企业名录.docx

北京(共50家) 北京中盾安全技术开发公司 北京航天长峰科技工业集团有限公司 中科软科技股份有限公司北京 富盛星电子有限公司 北京易华录信息技术股份有限公司 中铁电气化局一公司 北京世纪先锋科技有限公司 中国通信建设集团有限公司 中国电子系统工程总公司 北京声迅电子股份有限公司 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司 北京欣卓越技术开发有限责任公司 北京达明平安科技有限公司 中信国安信息科技有限公司 联通系统集成有限公司 北京中科创新园高新技术有限公司 中国软件与技术服务股份有限公司 北京海湾威尔电子工程有限公司 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 大唐联诚信息系统技术有限公司 北京国铁华晨通信信息技术有限公司 北京银河伟业数字技术有限公司 北京恒业世纪科技股份有限公司 北京泰豪智能工程有限公司 北京天川科技发展有限公司 北京阳光金力科技发展有限公司 北京蓝色星际软件技术发展有限公 司 铭基电子技术(北京)有限公司 北京中科软件有限公司 北京长城电子工程技术有限公司 北京明望杰富仕智能系统工程有限 公司 北京智鑫安盾数字技术有限公司 北京冠林盈科智能系统集成有限公 司 北京长信泰康通信技术有限公司 北京同辉无限科技有限责任公司 中国电信集团系统集成有限责任公 司 北京捷通机房设备工程有限公司 北京华科鸿泰智能系统工程有限责 任公司 龙浩通信公司 北京中山消防保安技术有限公司 北京兆维光通信技术有限公司 北京瑞拓电子技术发展有限公司 北京中航弱电系统工程有限公司 北京龙博电子工程有限公司 北京联视神盾安防技术有限公司 北京捷诺视讯数码科技有限公司 北京航天天盾安防工程有限公司 北京华星恒业电气设备有限公司 北京国安电气总公司 北京同聚达科技有限公司 天津(共6家) 天津市中环系统工程有限责任公司 天津凯发电气股份有限公司 天津市电视技术研究所 天津鹏安数迅科技有限公司 天津市长城科百电子科技开发公司 天津天地伟业科技有限公司 河北(共3家) 河北昂克电子工程技术有限公司 河北荣视电子技术有限责任公司 河北达安安全技术有限公司 山西(共2家) 太原新四通技术产业有限公司 山西华瑞电子工程有限公司 内蒙古(共3家) 内蒙古华祺科技有限公司 内蒙古国讯富通科技有限公司 中冶东方控股有限公司 辽宁(共6家) 东软集团股份有限公司

中兴动环监控技术经验积累

技术经验积累 经验1 问题类型:MISU闪断问题 提供人: 问题描述:网管中心一台MISUC下挂5个智能设备(分别为2台佳丽图9系列空调、1台YD2000、2台POWER WARE 9390UPS)走IP方式,上行使用RS422通讯方式,由于前置机中病毒,导致前置机处于瘫痪。 处理过程: 重新安装操作系统,恢复前置机正常启动。恢复所有设置后,发现UPS的数据全是零,空调数据全是原始值,本地扫描MISU无数据。向公司求助,重新发协议,下载新协议之后,空调的数据正常上报,但是UPS的数据只上来一部分(前置机软件中看到的),本地读取MISU所有数据均正常,确定是数据库问题。根据UPS通道表计算了每个数据所对应的通道,和MISU中的作对比,发现新协议使数据的通道发生偏移,对照MISU中读出的通道和数据修改数据库中没有上来的数据的通道,问题解决。 过了几天MISU不停的闪断,将MISU人为跳转为本版程序后,仍不停的闪断,间隔大约1分钟左右,复位时MISU全亮绿灯,伴随有咔嚓一声响;断掉主通信后,只是主通信灯不亮,其他灯都亮绿色,时闪断。更换MISUP板后,问题仍未解决,测量MISUP与MISUS 的电压发现是正常的,测量MISU供电电压发现电压偏低,更换S板,仍闪断;修改了前置机中收发数据包的大小和间隔时间还是闪断,闪断时间间隔变长了,大约4分钟左右,于是继续测试。首先把MISU的下挂的2台UPS中断,将P板跳到本版程序,断掉主通信,观察了大约5分钟没有闪断的现象,恢复主通信又观察了5分钟也正常,重新下载协议正常,然后一一恢复2个台UPS,观察MISU发现没有瞬断现象。 但过了几天瞬断再次发生,表现为: 1、人为将MISU跳为本板程序后,会复位:全亮绿灯还有咔嚓一声响;断掉主通信后 不复位,也没响声; 2、下载老协议并用老数据库时(主通信断掉)COM 3、4红绿灭,主通信灭,其他灯正 常,无复位现象(空调数据还是原始值、UPS没有数据);加载主通信后,复位时主通信灯灭几秒钟后断掉;主通信灯灭的时候,除POWER灯绿色外,其他灯一起闪红色; 3、下载新协议和用新的数据库,主通信灯灭,其他正常,无复位现象(断掉主通信); 加载主通信后,出现复位(主通信灯变红时其他灯一起变绿持续几秒钟后断掉); 后来,观察前置机中总线扫描发现该总线有丢包现象,而且比较严重,怀疑是丢包造成MISU不停的复位,检查线路无问题,更换前置机串口,仍然丢包。由于前置机和MISU之间距离比较短,于是将上行通讯方式由原来的RS422改为RS232方式后,总线不再丢包,且彻底解决了MISU瞬断故障。 经验2 问题类型:监控中心业务台短信模块故障 提供人: 问题描述:短信模块发短信时出现监控量代码,有时在告警出现后,业务台会提示出现错误并自动关闭,停掉短信模块后就不会自动关闭了。

电力技术建议书

滨州供电公司电力变电站监控项目 技术建议书 Supervision & Control System for Comunication Power Supply, Video & Environment

目录 一、系统组网方案 (3) 1.1建设目标 (3) 1.2编制依据 (3) 1.3定义、符号及缩写 (3) 1.4系统主要设计原则 (4) 1.5系统方案 (5) 1.5.1系统结构 (5) 1.5.2监控端局FSU结构 (5) 端局FSU结构 (5) 端局FSU功能 (6) 端局FSU监控范围 (6) 1.5.3监控中心结构及功能 (6) 1.5.4监控系统网管功能 (9)

一、系统组网方案 1.1 建设目标 1、本次工程建设目标为:实现对各带电力变电站设备的统一监控与管理,极大地减轻电力变电站维护人员工作负担,同时又需要提高整个系统的运行可靠性、稳定性和兼容性、可扩性,实现电力变电站的科学管理,真正使“无人值守”电力变电站成为可能。 2、本次工程根据实际情况计划在网络结构上采用的方案为二级组网结构,即在中心电力变电站设立电力变电站集中监控平台,负责进行管理,以便随时了解、监督各电力变电站的维护管理情况。各个电力变电站设置监控单元对电力变电站动力环境设备和图像情况进行监控,主要包括UPS、电力变电站专用空调、温湿度、烟感和视频监控等的采集处理和监控。 3、根据经组建起的健全成熟的网络系统,本次工程拟采用IP传输方式。 1.2编制依据 2) 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通信协议》 3) 《通信局(站)电源系统总技术要求》邮电部编号XT005-95 4) 《通信电源电力变电站空调集中监控系统技术要求》电信总局(1996)105号 5) 《通信电源、电力变电站空调集中监控管理系统暂行规定》电信总局(1997年6月11日) 6) 《通信电源计算机集中监控系统通信协议》 8) G.703建议 9) H.261建议 10)H.263建议 11)MPEG4标准 12) IEEE802.3建议 13) H.221建议 14) H.230建议 15) H.242建议 16) 电气制图 GB6988-86 17) 电气图用图形符号 GB4728 18) 电信工程制图与图形符号 YT/T5015-95 1.3定义、符号及缩写 本技术建议书采用下列定义符号和缩略语:

供应商考察报告(简单)

平安城市项目中兴力维调研报告 调研时间:2013年6月26日——6月27日 地点:深圳中兴力维总部 人员: 调研目的 方案设计部将通过调研、测试、现场考察等方式了解供应商在项目实施中各层面需求的实际响应能力,对供应商的硬件设备、系统、服务、人员配备、实施、售后等层面进行综合实力考察,确保选择符合国家、地方以及行业标准,同时可以满足业主实际需求的设备厂家。 调研内容 方案设计部从以下几方面考察了供应商在项目实施后的实际情况。 一、前端设备 1、设备功能和性能指标 现场简单参观了供应商的几套设备外观和运行状况,运行正常。 厂家提供有:闯红灯自动记录系统和公路车辆只能检测系统的性能、功能的厂家检测报告和委外检测报告。其中包括了2套系统的实际数据处理能力和识别能力的指标,可以满足公安部的实际要求。 详见附件:ZXRDS900 闯红灯自动记录系统公交检【单】.pdf

ZXRDS900 闯红灯自动记录系统公交检【委】.pdf ZXRVS600 公路车辆智能监测记录系统公交检[单].pdf ZXRVS600 公路车辆智能监测记录系统公交检[委].pdf 2、设备质量 考察过程中厂家提供了丰富的质量检测材料和证据,并寄送了设备检测的质检报告,根据考察和提供的材料,设备质量可以达到要求。 附件:高清枪机检测报告.pdf 高清球机检测报告.pdf 考察过程中参观了供应商的产品生产线:作业规范,流程制度管理严谨,质量检测工作完善,侧面反映设备质量有一定保障。 3、供应商做了设备管理平台的展示,供应商的设备管理平台对于层级设备有完善的管理体系,较其他厂家有一定优势,更加便于设备的维护和统一管理。 二、系统平台 供应商搭建的模拟测试平台根据平台功能表对每一个功能进行了详细的测试。详见附件“平台功能表” 供应商另外寄送过来的材料还包括有“公安系统平台”检测报告。针对公安系统的基础业务功能进行的测试,可以达到公安部门应用要求。

机房OLT接入方式动环监控网络的实现方案

机房O L T接入方式动环监控网络的实现方案 Prepared on 22 November 2020

接入网机房O L T接入方式动环监控网络的实现方案【案例摘要】 机房原监控为交换设备C&C08机所带电源监控,现随着C&C08机的退网,许多机房监控丢失。传统动环监控传输通道又大多为传输2M或传输EFT板,现大多数机房没有2M 和传输EFT板资源。现通过OLT传输方式实现电源监控。 一、现状与问题 目前我公司接入机房大多数不具备传输资源,而传统动环监控传输通道又大多为传输2M或传输EFT板,通过传输时隙上传数据至监控主机,若重新部署传输资源需要大量的投资和人工,增加不必要的成本。现利用OLT数据通道达到传输通道的目的实现动环监控,实现集约化派单。 二、解决实现方式 (1)OLT接入动环监控网络的实现方式示意图 从上图可以看出,该方案主要通过接入机房OLT设备实现动环监控的接入,利用城域网络建立监控VPN通道实现监控数据的上传(实现DCN ENV动力环境内网数据互通),加快实现动环监控的集约化进程。 (2)连接方式: 以艾默生eStoneⅡ监控设备、华为OLT MA563T数据设备为例(其他厂家中兴力维、杭州意益均能实现) 机房内的监控模块为艾默生eStoneⅡ,各监控单元(电源、温度、门开、烟感)通过接口线连接至eStoneⅡ,eStoneⅡ通过直通RJ45网线上联至OLT,然后经城域网络搭建的专用VPN通道,实现数据上传。

因OLT厂家和型号较多,许多OLT的上联板只具备光口,此时需要在光口上续接光转电口模块,才能与动环监控模块实现接口匹配。可用外接电口需要配置光转电模块。 下面以华为OLT MA563T型号为例,简述OLT内数据配置: vlan 198 smart //建立vlan port vlan 198 0/9 0 //上联进行vlan透传 port vlan 198 0/9 3 //下挂业务vlan配置 interface scu 0/9 //业务端口配置业务端口协商模式和速率 auto-neg 3 disable speed 3 100 mdi 3 normal native-vlan 3 vlan 198 注:烽火5116、中兴C220本身带有外接电口不需要配置光转电模块;华为OLT、烽火5516、中兴C300设备需要配置光转电模块。中兴、华为OLT有些上联板数据传输输出为千兆不能强制百兆,此时需要更换可以强制百兆的OLT上联板。 三、经验总结及应用优势意义 1、与传统的2M传输和时隙通道相比,该方案只需要将监控单元上联接口连至OLT 主控板(或者上联板),即可实现传输通路,共享城域网高带宽通道,灵活分配接入带宽,节省了大量时隙和传输资源,投资小,人力成本低。 2、该方案复制性强,适用于所有具备城域网资源的接入机房,只要有网络的地方就可以实现动环监控,各地市分公司均具备条件,可以实现动环监控网络的部署。具备施工方便,投资小的优点。 3、该方案是动环系统结合现有的动环系统,和原先的动环系统一样,解决了接入网机房没有动换监控的历史,更利于集约化维护工作,尤其是目前接入网OLT机房存在停电的问题比较多,维护意义重大。

常用技术服务响应文件范本

第1章技术及服务响应书 1.1概述 中兴监控产品线成立于1995年,产品专门针对机房、基站内的动力设备和环境量进行集中监控。经过十几年时间的发展,积累了丰富的经验,为运营商实现对基站机房内动力设备和环境监控提供先进、成熟、实用的系统,整体优势明显,主要表现于以下几点: 1.技术和经验积累 十四年的监控产品生产和服务经验,产品成熟度高,公司获得系统集成二级资质和安防一级资质,实施能力强; 2.物流供货能力 年生产能力18个亿,实施的机房基站数量超过25万套,通过项目积累,根据动力设备配置的特点,公司物流体系实现复合包装,大大提高了供货能力和供货时间,同时提高了工程施工的效率。在标准化配置的基础上,同比友商公司物流发货能力提高了倍,而发货时间则缩短了45%;相应的施工时间则可以提高30%以上。这对湖南电力来说大大节省了建设时间,为项目的正常使用提供了保障。 按照我司物流惯例,更好的服务用户,货物发至各地市指定收货地址。 3.项目组织能力 通过多年的项目经验积累,项目实施能力大大提高。对大规模基站站点规模具有成熟的项目组织,这种项目组织能力是经过了大量的项目实践证明了的。几百个站点和上千过万个站点对项目整理组织、实施能力的要求是完全不一样的,同时对系统的优化和完善也是通过长期的经验才能实现系统的稳定、实用。 4.维护经验方面 经历了大量的工程与维护,我司积累了大量维护经验。湖南地区成立专门的维护团队,专职负责动环监控产品维护工作,在人员组织和分配上,实行1+N 的维护模式,即1个地市配备一名中兴力维维护工程师,再加上N个经过考核认

1.2设备配置清单 衡阳电业局信息中心动环监控配置清单表

中兴力维能源行业解决方案(一页纸)

能源行业解决方案 2016-02

一、智能变电站辅助监控系统 1.1. 解决方案 中兴力维电力综合监控解决方案整合了变电站端视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁等系统,采用当前行业先进的高清技术、智能分析技术,通过高度集成化的统一平台,给传统的变电站辅助监控领域带来了全新的运作模式。专业的电力平台软件既可通过网络对地区所辖内的变电站进行统一管理,满足集中管理模式的需求,还可以实现多域管理,满足网、省市多级综合监控的需求,实现多个业务系统互联,适应电力部门变电站无人值守的改造趋势,为智能电网管理提供了可靠的技术保障。 1.2. 客户价值 ?集中管理、远程监控,提高厂站安全生产、调度与运检工作效率; ?替代日常人工厂站巡检,满足无人职守需求,节约人力成本; ?实现多系统互联,全方位辅助厂站运营管理; ?有效的智能化管理手段,大幅提高厂站维护质量;

1.3. 优势特点 ◆系统软硬件通过国家电网及南方电网型式检验 ◆多子系统融合 ◆统一入口,统一认证 ◆界面易用友好,全景设备图可编辑 ◆强大的智能分析模块:实现仪表、刀闸状态、安全帽等行为分析,实现视频质量实时诊断 ◆开放式系统平台设计,标准的COM和API接口 ◆电信级的软件可靠性;工业级硬件可靠性 1.4. 成功故事 海南电网全景展示与运行指挥系统 智能监控管理平台 110KV新建站点 温湿度风速雨量烟感水浸 网络摄 像机 智能监控管理平台 110KV巡检站点 温湿度风速雨量烟感水浸 智能分 析网络 摄像机 智能监控管理平台 220KV扩容站点 温湿度风速雨量烟感水浸 第三方 厂家摄 像机 110KV及220KV 接入站点 温 湿 度 风 速 雨 量 烟 感 水 浸 第 三 方 厂 家 摄 像 机 海南电网公司监控中心 第三方厂家环 境采集单元 协议转换及视 频转码服务器 电力系统综合 数据网

分路计量中兴力维FSU侧配置

分路计量仪中兴力维FSU侧配置、准备工作 需要电脑、专用配置工具软件、网线 安装中兴力维FSU配置工具EISUCo nfig电脑本地网卡地址设置 192.168.0.X/16地址段,使用网线连接到FSU设备。 女口:IP地址192.168.0.200,,掩码255.255.0.0。 二、登录设备 1、扫描服务器IP,设备会在右侧显示当前设备的IP地址,双击该IP地址会自动写入 到服务器IP地址栏内。(FSU的IP地址默认为192.168.0.88,不排除现场修改过其他IP;个别现场FSU安装有IP地址为192.168.0.89的扩展板) 2、输入密码11111111。 3、点登陆系统,进行登录。 、设备版本信息查验

查看现场设备版本信息,如版本较低会不支持分路计量仪设备的接入。 四、智能口设置 分路计量仪接入设备COM3 口,需要对该智能口进行协议下载、通讯参数配置。(如现场COM3被占用,可顺延使用COM4智能口) 1、协议下载 因铁塔规范还在继续修订中,对应的协议后续可能会有变化或其他更新,如有新协议我们会及时通知到现场。 串口设备管理一一选择接入的智能口一一串口功能选智能解析一一选择动态 库文件一一在提示获取智能设备动态库协议下载权限成功之后,点设置为智

能口——待下载完成,左下角提示重启,在左上角,重启系统 口 :et- I7-=F' ■ 亠性 丁纭□痕 -------------- !■ f 1M9 EB 祈丽: M M i=[:■rfr : < 1 OHL iHlrh Jr^: ■ "frill* .if. ■■a" tjM 内冷嘱 ? 111 Jf.1 --iKrfltJjTirtifi ft 出桩顼£.岭羔忡 itraBoj :.或aiSE&sfta :-竝触帕泗IE 。? T *

相关文档
相关文档 最新文档