文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 木扎提水电站隧洞2标施工临时用电安全专项方案(20151025)

木扎提水电站隧洞2标施工临时用电安全专项方案(20151025)

木扎提水电站隧洞2标施工临时用电安全专项方案(20151025)
木扎提水电站隧洞2标施工临时用电安全专项方案(20151025)

新疆木扎提三级水电站隧洞2标

新疆木扎提水电站隧洞2标施工临时用电专项方案

中国中铁

编制:彭国策

复核:雪少瑜

审核:王振延

中铁五局新疆木扎提河三级水电站隧洞2标

二○一五年十月

目录

一、编制依据 (1)

二、工程简介 (1)

三、10KV主电架设情况 (1)

四、10KV高压搭接架设方案 (2)

五、高压电二次进洞方案 (2)

六、用电设备布置原则 (11)

七、施工注意事项 (11)

附:2号支洞高压线及变电器平面布置示意图 14 2号支洞高压进洞变电器平面布置示意图 15 3号支洞高压线及变电器平面布置示意图 16 2号支洞高压进洞变电器平面布置示意图 17 洞内管线布置示意图 18

新疆木扎提水电站隧洞2标

施工临时用电专项方案

一、编制依据

《中华人民共和国安全生产法》、《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL 398-2007)《水利水电工程土建施工安全技术规程》(SL 399-2007)、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2055等法律法规和相关文件要求。

二、工程简介

木扎提河三级水电站位于新疆拜城县境内,是该县境内最大的常年性河流木扎提河水电规划的第三梯级电站。工程区首尾部右岸有乡村道路连接,该乡村道路向外依次连接有县乡道路、G314国道及S307省道,通过国道、省道干线公路网可抵达拜城县、阿克苏市。本工程首部枢纽距离拜城县公路里程129km,对外交通条件较好。木扎提河三级水电站工程规模为中型,工程等别为三等,装机容量160MW。

电站为引水式开发,枢纽由首部枢纽、引水系统、岸边厂房等建筑物组成。首部枢纽布置在河床左岸,设置进水闸、引水明渠、泄洪冲沙闸、泄水明渠,引水渠系统总长665m。引水系统布置在河床左岸,由分水渠、进水口、引水暗涵、排沙漏斗、压力前池、引水隧洞、调压室、压力管道等建筑物组成。其中:引水隧洞长约12.83km,洞底纵坡i=0.24、0.34%,隧洞开挖直径5.94m;调压井高63m,井筒开挖直径16m;压力管道为地下埋藏式压力钢管,采用一管四机的供水方式,全长905.194m,成型洞径φ1.0~4.7m。厂房采用岸边式地面厂房,主厂房尺寸为58.5m×20.5m×41.3m(长×宽×高),安装 4台(2台70MW、2台10MW)立轴混流式水轮发电机组,总装机容量160MW。

引水隧洞工程施工2标(招标/合同编号:XJXH-MZTHSJ-TJ02-ZB201508-04-0061),主要包括场内4号公路、引水隧洞桩号S7+124~S12+822.267段及调压井工程的开挖支护、钢筋混凝土衬砌、固结灌浆、回填灌浆、止水等施工,调压井启闭机室钢筋混凝土工程、事故闸门机电及金属结构安装工程,以及为完成上述主要工程所需的临时工程的建设。

三、10KV主电架设情况

现业主提供的10KV高压电已由2号路及1号路架设至渠首处,沿线经过3号支洞及2号支洞附近的8号公路及4号公路起点处。

四、10KV高压搭接架设方案

2号支洞10KV高压线由于地势陡峭、坡面土质松散、风力较大。架设铁塔及电杆设架空线极为困难,所以采用95m2高压铠装电缆搭接于8号路起点处业主既有电杆,从既有电杆下线后埋设地下0.8m横穿1号路至右岸,然后通过右岸及左岸架设水泥电杆上跨木扎提河后再埋设至地下0.8m至左岸二号支洞营地。在二号支洞营地设置一台200KV变压器。主线再沿主2号支洞洞口山谷埋设至2号支洞口处,主线分支采用高压电缆专用分支搭接柜。2号支洞洞口设置一台800KV变压器。

3号支洞10KV高压线搭接于2号路与3号支洞施工营地最近处,由于地势陡峭、风力较大。架设铁塔及电杆设架空线极为困难,所以采用95m2高压铠装电缆搭接于8号路起点处业主既有电杆,从既有电杆下线后埋设地下0.8m横穿1号路至右岸,然后通过右岸及左岸架设水泥电杆上跨木扎提河后再埋设至地下0.8m至左岸山顶处后再南北方向分岔,主线分支采用高压电缆专用分支搭接柜。北侧高压电缆沿地面埋设至3号支洞洞口,洞口设置一台630KV变压器。南侧高压电缆沿山脊埋设至3号支洞营地高位水池处(此高位水池负责供应三号支洞及调压井生产用水),在水池旁边设置一台315KV变压器负责3号支洞主营地及抽水机供电。

五、高压电二次进洞方案

根据总体施工方案,2号支洞双向控制主洞施工3.8km,3号支洞单向控制主洞施工1.9km,前期在支洞口设置变压器时,低压最大送电距离需要达到1.8km,按照相关供电规范及施工经验,三相线路供电半径不宜超过1.5km,导致各类大型用电设备(空压机、输送泵、通风机等)不能正常工作。因此,为解决末端电压达不到基本用电设备额定电压的问题,当隧洞单向掘进超过1.5km(含支洞长度)需要实施高压电二次进洞。

二次进洞方案:2号支洞再增加两台315KW变压器,两台315KW变压器分别置于至距主支洞交叉处1km处,3号支洞增加一台315KW变压器位于距主支洞交叉处1km处,在变压器置放处扩大开挖及支护空间。

高压电二次进洞的原理是通过缩短低压电缆送电距离来减少电压功率损耗,满足空压机、通风机、输送泵的额定功率,保证设备正常运转确保设备发挥最大利用率。

1、2号支洞变压器选型(参见变电设备布置图)

表1 木扎提2号支洞施工机械配备功率统计表

整个洞内电动机的额定功率( KW):ΣP1=575KW,

整个洞内电焊机的额定功率( KVA):ΣP2=80KVA

整个洞内照明设备容量(KW):ΣP3=60KW

P = K ( K1ΣP1/ COSφ+ K2ΣP2 + K3ΣP3)

根据负荷计算,在确定用电量时应考虑电路能力损失以及同时用电系数。

P 为洞内总用电量( KVA) ;

P1为整个洞内电动机的额定功率(KW) ;

P2为整个洞内电焊机的额定功率(KVA) ;

P3为整个洞内照明设备容量(KW) ;

K 为备用系数, 1.05- 1.10, 取 1.05;

COSφ为电动机平均功率因数( 在施工现场最高 0.75 – 0.78, 一般为0.65-0.75) 取 0.75;

K1、K2、K3为需要系数, 如表 2所示。

表 2 需要系数 K 值

根据现场用电设备情况,K1取0.7,K2取0.6,K3取0.9

通过以上估算公式, 则2号支洞洞内施工总用电量

P = 1.05 ( 0.7*575/ 0.75+ 0.6*80 + 0.9*60)=671KVA

隧道洞内变压器容量的确定根据估算的施工总用电量来选择变压器, 其容量应等于或略大于施工总用电量, 且在使用过程中, 一般使变压器承受的用电负荷达到额定容量的 80% 左右为佳。

根据上述计算, 考虑双向掘进,可变因素较多,从变压器产品目录中选择2号支洞洞内外变压器为1台800KW变压器,安装在2号支洞右侧平地处。

2、3号支洞变压器选型

表3 木扎提3号支洞施工机械配备功率统计表

整个洞内电动机的额定功率( KW):ΣP1=312.5KW,

整个洞内电焊机的额定功率( KVA):ΣP2=80KVA

整个洞内照明设备容量(KW):ΣP3=30KW

P = K ( K1ΣP1/ COSφ+ K2ΣP2 + K3ΣP3)

根据负荷计算,在确定用电量时应考虑电路能力损失以及同时用电系数。

P 为洞内总用电量( KVA) ;

P1为整个洞内电动机的额定功率(KW) ;

P2为整个洞内电焊机的额定功率(KVA) ;

P3为整个洞内照明设备容量(KW) ;

K 为备用系数, 1.05- 1.10, 取 1.05;

COSφ为电动机平均功率因数( 在施工现场最高 0.75 – 0.78, 一般为0.65-0.75) 取 0.75;

K1、K2、K3为需要系数, 如表 4所示。

表4 需要系数 K 值

根据现场用电设备情况,K1取0.7,K2取0.6,K3取0.9

通过以上估算公式, 则3号支洞洞内施工总用电量:

P = 1.05 ( 0.7*312.5/ 0.75+ 0.6*80 + 0.9*30)=385KVA

隧道洞内变压器容量的确定根据估算的施工总用电量来选择变压器, 其容量应等于或略大于施工总用电量, 且在使用过程中, 一般使变压器承受的用电负荷达到额定容量的 80% 左右为佳。

根据上述计算, 从变压器产品目录中选择3号支洞洞内外变压器选用1台630KW变压器,安装在2号支洞右侧平地处。

3、2号支洞及3号支洞生活区变压器选型

表5 木扎提2号支洞生活区配备功率统计表

表6 木扎提3号支洞生活区配备功率统计表

根据上述表5、表6计算, 从变压器产品目录中选择2号支洞生活区变压器选用1台200KW变压器,3号支洞生活区选用1台315KW变压器安装在生活区高位水池处。

2、高压电缆的选型

高压电缆一般按经济电流密度选择电缆截面, 然后用长时允许电流、电压损失和机械强度进行检验所选截面是否合理。

2.1 按经济电流密度选择电缆截面根据高压电缆线路所带负荷的最大负荷年利用小时及电缆芯线材质, 查出经济电流密度 J( 根据现行电能单价和材料价格分析) , 如表 7所示。然后计算正常运行时的长时最大负荷电流 Imax。

表 7 经济电流密度表 A/mm2

根据变压器的容量和电压, 变压器高压侧的最大电流 Imax= P变/U/1.732,式中, Imax为变压器高压侧最大电流( A) ; P变为变压器容量( kVA) ; U 为高压电压;则Imax= (671+140)kVA/10 kV/1.732= 46.8A。

电缆的经济截面 S= Imax/J , 式中, S 为电缆经济截面(mm2) ; I max 为变压器高压侧最大电流( A)。最大负荷是电动空压机、混凝土输送泵, 按照每天施工一个作业循环 12 h 来计算, 最大负荷年利用小时为4 380 h, 则电缆经济电流密度根据表 7 取用: 铝芯线0.46 A/mm2, 铜芯线 1.38 A/mm2。

高压电缆截面选择为

当电缆材质为铝芯电缆时: S= Imax/J = 46.8/0.46= 101.7 mm2,取标称截面 95 mm2;

当电缆材质为铜芯电缆时: S= Imax/J = 46.8/1.38=33.9mm2。

高压进洞必需做好安全管理工作, 考虑铠装电缆有增强电缆强度、免遭机械损伤的作用, 铠装电缆在施工时无需专门的电缆沟可以直埋, 或直接可以沿墙敷设。综合经济条件与施工角度考虑, 按经济电流密度选用 3 *95mm2的铝芯铠装电缆。

2.2 按长时允许电流检验电缆截面电缆的载流量是指电缆在最高允许温度下, 电缆导体允许通过的最大电流。在选用电缆时, 必须确保电缆各部分损耗所产生的热量不使电缆温度超过其最高允许温度。根据按经济电流密度选择的标准截面,查出其长时允许电流 Iy, 应不小于长时最大负荷电流I max , 即 KcIy≥I max ( Kc为不同设计条件下的载流量校正系数)

表 8 10 kV三芯电力电缆允许截流量表 A

注: 适用于铝芯电缆, 铜芯电缆的允许持续截流量值可乘以 1.29。

根据电力工程电缆设计规范, 10 kV 三芯电力电缆允许截流量表, 如表 4所示; 高压电缆选用95 mm2的铝芯铠装电缆, 电缆沿墙敷设导体按最高温度90℃, 隧道内环境温度选取最热月的日最高温度平均值另加5℃, 洞内环境温度取25 ℃, 查表可知95 mm2的铝芯电缆长时允许电流 Iy为214A, 如表8 所示。隧洞内电缆沿墙敷设导体按最高温度90 ℃,环境温度洞内30 ℃, 查表9得电缆在不同环境温度时的载流量校正系数 K= 1.09。

表 9 35 kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数

则 KIy= 1.09*214A=233.26A> Imax =46.8A, 选择的电缆截面符合要求。

由于洞内施工作业环境差,洞内潮湿、加上洞内车辆行走,结合洞内实际情况根据洞内负荷考虑降低电能损失,电缆型号选择为ZR-YJV22-10Kv-3*95 mm2(铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆),电缆长度为10000 m。

4、高压电缆线引入

2号支洞10KV高压线由于地势陡峭、坡面土质松散、风力较大。架设铁塔及电杆设架空线极为困难,所以采用95m2高压铠装电缆搭接于8号路起点处业

主既有电杆,从既有电杆下线后埋设地下0.8m横穿1号路至右岸,然后通过右岸及左岸架设水泥电杆上跨木扎提河后再埋设至地下0.8m至左岸二号支洞营地。主线再沿主2号支洞洞口山谷埋设至2号支洞口处,主线分支采用高压电缆专用分支搭接柜。

3号支洞10KV高压线搭接于2号路与3号支洞施工营地最近处,由于地势陡峭、风力较大。架设铁塔及电杆设架空线极为困难,所以采用95m2高压铠装电缆搭接于8号路起点处业主既有电杆,从既有电杆下线后埋设地下0.8m横穿1号路至右岸,然后通过右岸及左岸架设水泥电杆上跨木扎提河后再埋设至地下0.8m至左岸山顶处后再南北方向分岔,主线分支采用高压电缆专用分支搭接柜。北侧高压电缆沿地面埋设至3号支洞洞口。南侧高压电缆沿山脊埋设至3号支洞营地高位水池处。

5、高压线路铺设

高压电缆线从10KV的高压电线引出后,采用埋入方法穿越道路及空中跨越河道,挖一条50*80cm的电缆沟,用套管填砂的方法来保护;进入隧洞后,电缆线沿隧洞线路左侧拱腰位置铺设,避免与线路左低压电线相互干扰,电缆悬挂高度控制在3m左右。洞内施工大小车辆通行,难免会与洞壁擦碰,为了电缆安全采用高点悬吊电缆敷设方式。为便于电缆线铺设,在隧洞主洞左侧边墙位置每隔5 m设固定点一个(采用φ16钢筋、35 cm长,电钻打孔,插入10 cm以上,外露25 cm,锚固剂粘结牢固)作为安装悬吊点,吊点安装好后在每一吊点上用一根40 cm长绝缘电线捆绑高压电缆于吊点上。电缆安装固定好后应在短时间内按照电缆头制作工艺要求认真细致地将电缆中间头制作完成并加以固定,电缆中间头固定时不得受拉力太大,否则会使中间头绝缘破坏导致电缆头报废。

6、洞内变压器洞室布置

变压器选择安装在隧道左洞左侧里程S8+080、S10+080、S11+800处,用200mm工字钢焊2个1200*1000*1000mm框架,上面加固并铺上5cm厚的木板作为变台,并做好接地处理,接地极采用BLI-MK-1接地模块。变压器与配电柜采用一字型方式布置,过道侧用200mm工字钢焊成框架作防护装置,并设安全警

示标志以加强其安全性。当二衬施工时,将变电站拆除,直接利用洞口变压器低压进洞提供二衬用电。

7、接地系统

接地装置的合适与否,接地电阻值是否合乎标准要求,直接影响到电力系统设备的正常运行,影响到洞内的安全。接地系统采用接地模块式加强型接地方式。由于是隧洞内施工,洞内基面多为砂石相对比较干燥,介质导电率差无法满足设计要求(用电设计要求为﹤4Ω),如不采取措施接地电阻过高用电时起不到保护作用,会对人体造成一定的伤害。因此为了降低接地电阻,在降压洞室内事先将下基地面全部向下挖60cm,将接地模块直接布置在地面上,用镀锌扁铁(50x5) )将模块之间首尾相互连接,并用扁铁做交叉焊接形成等电位。底板挖开后用细土回填夯实处理,在连接好模块后将模块及扁铁周围撒下一些盐,用洞外导电率较好的土壤进行边回填边撒盐边浇水的方式,分层回填分层撒盐浇水夯实处理,从而改善了土壤的导电率使之达到设计要求。土壤的温度、含水量和时间的变化会影响接地电阻的大小。

8、继电保护装置及控制

隧洞供电系统的各级继电保护装置应相互配合协调,使其保护可靠,灵敏;各级继电保护时限整定恰当。按照用电规范要求,高标准配备线缆,坚持“一机一闸一箱一漏”,线路架空,要严格控制,以确保施工安全。

9、试验检测

变压器装入洞室接好高、低压线路,接好地线,准备工作完毕后,与地方供电部门联系按照国家电气设备安装运行规范要求,对所有电气设备进行相关电气性能的测试(电气装置安装电气交接试验);对电缆、真空开关、变压器、配电柜等设备严格按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50150一2006》进行试验。验收合格后联系供电部门对设备送电试行。经检测验收,各项指标均达到验收要求后方可运行。

10、安全防护要求

高压进洞所用敷设于隧洞内的电力电缆、控制电缆和照明导线均应选择阻燃电缆或阻燃导线,当跨越道路、河道及隧洞顶部的电缆,应穿管敷设;

所有电器的金属外壳都应保护接地,使用高压电源应有专门的防护措施,电源裸露部分应有绝缘装置(例如电线接头处应裹上绝缘胶布);10 kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2 m,垂直距离为5m,为了保障洞内施工人员的生命安全,在降压洞室明显位置悬挂“止步,高压危险”标示牌,在防护栏身贴反光标志,迎车方向提前设置预警标志。

六、用电设备布置原则

洞内用电设备布置采用安全第一的布置原则,结合利于洞内施工的方案布置。用电设备设安全警示标志以加强其安全性;

七、施工注意事项

lO kV高压送电在洞内适当位置设高压变电站,将高压电变为低压电后送至工作面,高压电进洞必须做好安全管理及防护工作,一般采用铠装或高强度电力电缆,电缆与架空线连接处应有避雷装置,电缆终端设密封的接线盒。隧洞内电缆的选择及安装除应满足电力规程要求外,还应满足防火的消防要求。此方案在实际运行时如有与现场冲突,结合现场,再行研究。

另外,空压机安装应请有资质单位对压力表进行检验调试,验收合格后才能使用;变压器安装和接地均应要求专业队伍进行安装,并经当地州级电力部门验收后才能投入使用。相关协调联系工作应统筹规划。

七、施工现场临时用电安全防范措施

1 、现场施工用电缆、电线必须采用TN-S 三相五线制。严禁使用三相四芯再外加一芯代替五芯电缆、电线。现场所有配电导线采用橡套软电线,不准使用塑料线及花线,不允许用铁丝、铜线代替保险丝。

2、施工用电投入运行前,要经过有关部门验收合格后方可使用,管理人员对现场施工用电要有技术交底。

3 、临时用电线路采用架空敷设,潮湿和易触及带电体场所的临时照明采用不大于24V 的安全电压。

4、施工现场供电线路、电气设备的安装、维修保养及拆除工作,必须由持有效证件的电工进行。

5、配电房室内安全工具及防护措施、灭火器材必须齐全有效。

6、对易燃易爆、危险品存放场所的设备,要加强监控、检查工作,发现问题立即整改。

7、对固定、移动机具及照明的使用应实行二级漏电保护。并经常进行检查、维修和保养。

8、现场电工必须熟练掌握并认真执行建设部施工现场临时用电安全技术规范,及供电局、劳动局安全技术须知有关规定。

9、电工持证上岗,坚守工作岗位,遵守职业道德和操作规程,并做好施工日志。

面向生产第一线,做到随叫随到,对工作认真负责,不断提高技术水平,全心全意为施工生产服务。

10、现场电工应随时掌握现场所有供电线路、用电设备的绝缘程度和使用运行情况,设备增减情况,开关箱、流动箱及用电设备的熔丝匹配情况,插座及开关的保护盖齐全完好情况,如有损坏时应及时更换。

11、现场使用的配电箱、线路、用电设备、零配件齐全无损,无裸露,标记无脱落,外观清洁,摆放整齐。

12、必须严格做到"三级配电、二级保护"。施工现场必须设置总配电箱或柜,不得直接在供电局或建设单位提供的电源系统上向各分配电箱供电。

13、各类配电箱中的RC 熔断器内严禁使用铜丝作保护,必须使用专用的铜熔片,并做到与实际使用相匹配。

14、开关箱必须做到"一机、一闸、一漏、一箱"的要求,箱内漏电开关不得大于30mA/0.1S 的额定漏电动作电流要求。

15、开关箱必须固定挂设,不得随地放置,严禁箱体倾斜15°以上使用。

16、对所有供电线路、用电设备、各类配电箱,现场值班电工班每天至少要进行两次全面细致的的检查,发现问题及时处理并做好记录。

17、值班人员按规范要求定期对配电室低压柜进行检查清扫,发现问题及时汇报。

18、对施工现场所有配电箱,每周必须清扫一次。灰尘多、潮湿等场所,根据情况增加清扫次数,保证配电箱的清洁完整。

19、用电设备在安装使用前,必须先摇测绝缘电阻,合格后才能投入使用。

20、现场电工必须做好漏电保护开关的动作记录,如动作时间、动作原因、动作次数等,查清动作原因处理恢复后,才能继续投入使用。

21、现场所有用电设备必须另接三级配电箱,否则不准使用。箱内必须配有开关及漏电保护器,三级箱与二级箱距离不得大于30m,三级箱至用电设备距离不得大于5m。

22、在雨季施工每月必须对漏电开关进行末端试验,发现不动作立即更换,如实记录。

15

16

17

18

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

施工临时用电安全专项方案

和榆高速公路LJ2合同段施工临时用电专项安全方案 编制:安全部 复核:宋向红 审核:杨志兵 二○一○年五月一日

和榆高速公路LJ2合同段 施工临时用电专项安全方案 一、编制目的 和榆高速公路LJ2合同段针对本工程施工点多且分散,使施工现场临时用电的安全性受到严重威胁,易导致各类触电安全事故发生,为防止各类触电等安全用电事故的发生,保障施工现场安全用电,特编制本专项方案。 二、编制原则和依据 依据本合同段施工总体进度和计划,及其在施工高峰期间所需用的电容量,其中马家庄1号桥、2号桥及T梁场投入一台400KW变压器,小常家会桥投入两台250KW变压器作为临时施工用电供应设备,主要供应整个施工现场用电,同时放置4台120KW发电机作为施工用电应急供电设备。以确保整个施工现场用电供应为原则。 本专项方案依据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGT46—2005)同时结合本合同段施工临时用电实际进行编制。 三、工程概况 和榆高速公路LJ2合同段全长 3.439km,大桥三座共长1003.2m,挖孔灌注桩251根共2918m,墩柱54根,盖梁62个,40mT梁预制140片,30m箱梁预制112片,路基挖方72.4万

m3。填方51.1万m3,涵洞7道,工期约16个月。 四、安全生产管理体系 项目部建立以项目经理为第一安全责任人的安全生产管理体系,安全生产管理网络分布到各个分部、分项工程和下属作业班组,严格安全管理,做到“横向到边,纵向到底”,达到一级抓一级,一级保一级,全面安全控制目标,以确保本工程各个工序、各个环节的安全施工。 项目部设有安全部,项目部配备持证专职安全员3名,各协作工队配备现场安全员10名。 五、专项安全生产保证措施 (一)开工前需做好的准备工作: 1.落实现场电工和各类用电人员,并进行相关安全教育。 2.参与本工程的电工属特种作业人员必须持证上岗,施工前由项目部安全部进行检查确认,登记备案。 3.对施工电气设备、安全用电防护用品进行检查验收,确保各项设备和处于良好的安全状态。 (二)人工挖孔桩安全用电保证措施 1.根据人工挖孔桩工作面用电情况,选择导线截面,移动闸箱等。 2.施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TN-S系统要求布置,并按“三级配电”两级漏电保护。井底照明须用低压电源,如防水带罩的安全灯具或安全矿灯。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

高速公路施工临时用电安全专项方案

公路工程施工临时用电专项方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、施工现场临时用电的原则 建筑施工现场临时用电的三项基本原则是:一是必须采用TN-S接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。 1、TN-S系统 TN-S接地、接零保护系统是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线、电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,或称三相五线系统,该系统主要技术特点是: 1)电力变压器低压侧中性点直接接地,接地电阻值不大于4Ω。 2)电力变压器低压侧共引出五条线,其中除引出三条分别为黄、绿、红的绝缘线相线(火线)外,尚须于变压器二次侧中性点接地处同时引出两条零线,一条叫做工作零线,另一条叫做保护零线。其中工作零线与相线一起作为三相四线制工作线路使用,保护零线只作电气设备接零保护使用,即只用于联接电气设备正常情况下不带电的金属外壳、基座等。两种零线不得混用,为防止无意识混用,保护零线应采用具有绿、黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线相区别。同时,为保护接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的保护零线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10Ω。

2、三级配电结构 采用三级配电结构。所谓三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电柜)经分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处),到开工箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须实行“一机一闸制”,即每一台用电设备必须有自己专用的开关控制箱,而每一个开关箱只能用于控制一台用电设备。总配电箱、分配电箱内开关电器可设若干分路,且动力与照明分路设置。 3、两级漏电保护 两级漏电保护和两道防线包括了两个内容,即:一是设置两级漏电保护系统,二是实施专用保护零线,两者组合形成了施工现场的防触电的两道防线。 1)两级漏电保护是指在整个施工现场临时用电过程中,总配电箱中必须装设漏电开关,所有开关箱中也必须装设漏电开关。 2)保护零线的实施是临时用电的第二道安全防线。 在施工现场用电过程中,采用TN-S系统,是在工作零线以外又增加了一条保护零线,是十分必要的。当三相火线用电量不均匀时,工作零线就容易带电,而保护零线始终不带电,那么随着保护零线在施工现场的敷设和漏电保护器的使用,就形成一个覆盖整个施工现场、防止人身触电的安全保护系统。因此TN-S 接地接零保护系统与两级漏电保护系统一起称之为防触电保护系统的两道防线。 4、施工现场用电组织设计 编制用电组织设计的目的是用以指导建造适应施工现场特点和用电特性的用电工程,并且指导所有用电工程的正确使用。用电组织设计应由电气工程技术人员组织编写。施工现场用电组织设计的基本内容如下: 1)现场勘测

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

施工临时用电安全措施(正式)

施工临时用电安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场用电应采用三项五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2、施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3、用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上

的用电设备。 4、电缆线路敷设的安全措施: 1)电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; 2)电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; 3)电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 5、配电箱及开关箱的安全使用措施: 1)固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 2)配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中;

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

施工用电安全方案

监 A—01 专项(施工用电)安全施工方案报审表工程名称:广丰县污水处理厂附属工程编号:

本表由施工单位填写一式三份,连同施工组织设计一份一并送监理单位审查,建设、监理、施工单位各留一份。 广丰县污水处理厂附属工程 施 工 用 电 安 全 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人江西中承建设有限公司驻广丰县污水处理厂附属工程项目部

二00九年元月一日

施工现场用电安全施工方案 一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部 资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同

工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关 箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于 8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电安全施工专项方案

醴陵至茶陵高速公路12合同段临时用电工程安全生产 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 江西际洲醴茶高速12标项目部 201

醴陵至茶陵高速公路J1 施工技术方案申报批复单 承包单位:江西际洲建设工程集团有限公司合同号:T12 监理单位:福建中交工程监理咨询有限公司编号: 临时用电安全施工专项方案编制依据 1.交通部《公路工程施工安全技术规范》 (JT076-95 )

2. 《湖南省公路水运工程安全生产监督告知书 (厅质量安2007年55号)》的要求和其它安全施工的规定进行。 3. 湖南醴茶高速公路建设项目施工安全管理办法 4. 湖南醴茶高速公路12 标两阶段施工图纸 5. 全线结构物分布及生产用施工机械设备 二、工程概况 1、本合同段本合同段起点桩号为K76+300,终点桩号为K83+110,全长共6.81Km, 土方36.025 万方,石方78.4014万方,污工防护4.3万方,大桥3座,分离式立交1座,涵洞及通道共15道。 三:安全目标 本合同段严格贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”和“管生产必管安全”的原则, 争取将事故发生频率控制在3%。以内,将安全事故费用降到最低,杜绝重、特大人身伤亡事故发 生,杜绝一切机械设备重大损失事故和交通运输事故的发生。争做安全、文明、和谐施工的标准化工地。 四:安全组织保证措施 1 、安全生产规章制度: 1.1 项目部建立健全各项安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产条件所需资金的投入,对工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。 1.2 项目部成立施工用电“安全生产领导小组” ,组长程志刚,副组长周建中,组员由项目部安全员汪允泉、谢建国、徐志成及施工队谭建中担任,建立安全生产网络,建立健全安全生产责任制度,安全操作规程,并制定相应的经济制的措施,安全责任要层层签约,从而保证安全教育,安全管理规章制度的落实,安全生产工作的布置检查,安全交底,安全措施,隐患整改等各项工作要做到及时到位,责任到人,从而使安全管理真正做到“纵向到底、横向到边” 。 1.3 项目经理程志刚全面负责工程施工安全,具体落实安全生产各项制度,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。 1.4 项目部桥梁工程师:夏辉、苏李明负责施工安全技术要求,在每项工程开工前同项目部技术负责人一起向施工作业班组、作业人员进行技术交底,并由交底双方签字确认,作业人员应当遵守安全施工的工程建设强制性标准、规章制度,正确使用安全防护用具、机械设备等。特别是电工等电气设备操作人员未经安全生产教育培训考核或者培训考核不合格的,不得上岗作业。 1.5 施工现场配备专职安全员:湛诗良、刘伯宁。现场专职安全员:湛诗良、刘伯宁每天在施工现场对安全生产进行现场监督检查,并做好检查记录,如发现生产安全事故隐患,及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的,应当立即制止。 1.6 项目部确保施工安全生产费用,以及施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。 五、用电安全施工方案 1 、临时供电设施 针对本合同段的施工特点及用电需要,临时用电以拌和站、梁场、钢筋加工场等沿线桥梁施工 为主,其电源均由附近10KVt压电路线引入,沿线涵洞、通道用电以自备小型发电机发电为主。搅拌站、梁场配备100 KVA勺发电机。工地试验室设在项目部院内,其项目部生活用电均由当地镇政府附近变压器提供。拌和站、桥梁施工用电采用三相四线制,A B、C相、工作零线N的颜色分 别是黄、绿、红、黑。并配有标准配电柜,电缆线采用架设方式。拌和站、梁场设分配电箱、照明箱,各施工

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

施工用电专项安全施工方案

施工用电专项安全施工方案 一、工程概况 (略) 二、电源及用电点施工平面布置情况 本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工现场情况,电源由甲方提供的电源主干线接至施工区域,考虑工地范围广,电源主干线从北侧的箱式变电站接进,并将施工现场用电设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置图。 三、安全用电技术措施 安全用电技术包括两个方面:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施。 (一)安全用电技术措施 1、保护接地 保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的

电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4Ω。 2、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统。保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。 (1)TN-C供电系统。它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定的缺点。 (2)TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线P E在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应特别指出,P E线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 (3)TN-C-S供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接出P E线,是三相四线制供电,而施工现场必

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

施工临时用电安全专项方案

新建铁路长春(开安)至西巴彦花线铁路工程CX-VII标段施工临时用电专项方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十二局集团有限公司长西铁路项目经理部

目录 第一章编制说明 0 一、编制依据 0 二、编制目的 0 三、适用范围 0 第二章工程概况 0 一、工程概述 0 二、气象 (1) 三水文地质 (1) 第三章施工工艺 (1) 第四章危险因素分析 (3) 一、危险源辨识 (3) 二、危险因素评估 (4) 第五章安全保障措施 (6) 一、组织保障 (6) 二、技术保障措施 (8) 三、应急保障措施 (12) 第六章安全检查与验收 (16) 一、检查方法 (16) 二、检查内容 (16) 三、检查验收 (17)

第一章编制说明 一、编制依据 本安全专项施工方案是遵照如下标准和规范: 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB-10301-2009 二、编制目的 为切实落实施工现场临时用电安全技术标准、规范,确保工程施工供、配电系统的合理、稳定,保障施工用电安全,防止发生电气人身伤害事故和其它电气灾害事故。 三、适用范围 本方案适用于新建长春(开安)至西巴彦花线铁路工程CX-Ⅶ标段工程施工现场临时用电设施的设置和使用。 第二章工程概况 一、工程概述 本标段为长春(开安)至西巴彦花铁路项目站前工程施工CX-VII标段。起讫里程:黑水~谢家窑(DK94+000~DK256+800),正线线路长162.787km。主要内容包括:铺架工程162.787铺轨公里,新铺单开道岔56组,粒料道床505290立方米;站线32.99铺轨公里,拆除线路0.98km,拆除单开道岔1组,粒料道床90056立方米;T梁预制、架设405孔,其中32mT梁389孔,24mT梁16孔;铺轨基地1处(洮南铺轨基地)、制存梁场1处(洮南制存梁场);黑水站改建、平齐线相关工程等。

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

临时用电安全专项施工方案样本

G354紫云县城至乐纪公路 改扩建工程 ( K0+000-K27+742.976) 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 临时用电安全施工方案 编制: 复核:

审批: 中交第四公路工程局有限公司 G354紫乐公路改扩建工程项目经理部 6月27日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、用电布置 (1) 四、临时用电施工安全技术措施 (3) 1、外线防护现场踏勘 (3) 2、接地、接零保护系统及防雷保护 (3) 3、漏电保护器 (4) 4、支架的架设 (4) 5、现场照明 (5) 6、配电箱和开关箱 (6) 7、配电室 (7) 8、机械和手持电动工具 (7) 9、防触电措施与触电急救 (9) 五、安全防火及灭火注意事项 (10) 六、用电管理 (11)

一、工程概况 本项目地处贵州省安顺市下辖紫云苗族布依族自治县、镇宁苗族布依族自治县境内, 由原S309省道改扩建而成。该项目的实施, 有利于改进区域路网, 更好的适应未来区域经济发展, 加快沿线乡镇城镇化进程, 改进沿线农民生产生活条件、出行安全, 促进脱贫致富。 G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程起于紫云县城西南处, 与原S309K255+720( 本项目起点K0+000) 顺接, 经五里碑、烂田、望天洞、林场、大田包包、燃灯、板母水厂、新寨、小院、弄林、坝雨、新寨至与镇宁至乐纪公路K48+519.529( 本项目终点K27+742.9756) 顺接, 路线全长27.742976Km, 其中新建路基6.9公里, 利用老路面拓宽改建20.8公里, 老路利用率为 75.1%。 二、编制依据 1、《G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程招标文件》 2、 G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程《两阶段施工图设计》 3、《公路工程技术标准》( JTGBO1- ) 4、《公路交通安全设施施工技术规范》( JTGF71- ) 5、《施工企业安全生产评价标准》( JGJ/T77- )

相关文档