文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 镜泊湖发电厂地面开关站保护室大修施工方案

镜泊湖发电厂地面开关站保护室大修施工方案

镜泊湖发电厂地面开关站保护室大修施工方案
镜泊湖发电厂地面开关站保护室大修施工方案

黑龙江省电力有限公司牡丹江水力发电总厂生产厂长:镜泊湖厂:生产技术部:安全监察部:监理单位:施工单位:编制:

牡丹江市九星建筑装饰工程有限公司

年月日

目录

一、工程概况

二、施工工期及部署

三、主要施工内容及施工方法

四、投入的主要物资计划

五、投入的主要施工机械计划

六、劳动力安排计划

七、确保工程质量的技术组织措施

八、确保安全生产的技术组织措施

九、施工进度保证措施

一、工程概况

1、工程概况

镜泊湖发电厂地面开关站保护室经过多年的运行使用,室内墙面、天棚、楼梯、电缆沟、门窗等,均不存在不同程度的破损,照明系统电线及灯具老化。为了消除缺陷,改善室内设备设施的安全运行环境,对地面开关站保护室进行大修十分必要。

2、本工程采用规范标准

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

(2)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010;

(3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001;

(4)《水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程》DL/T 5358-2006;(5)《水工金属结构防腐蚀规范》(SL105-2007);

(6)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006

(7)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

二、施工工期及部署

开工日期:年月日

竣工日期:年月日

1、工程项目组织机构

为了确保各项目标的顺利实施,公司决定抽调精干力量组成“雅园干休中心装修工程项目经理部”,经理部下设5个职能部门,各职能部门负责组织指挥现场施工和各项工作的管理实施,各职能管理人员由具有高水平管理技能和责任心强的同志担任,特殊工种一律先培训,合格后持证上岗,制定严格的岗位责任制,落实到人。现场组织管理机构图如下图。

现场组织管理机构图

2、各部门职责

(1)项目经理

1)遵守国家有关法律、法令,执行国家规范规程,按程序办事,向总公司负责。

2)对工程的施工质量、进度、安全、经济效益负领导责任,对履行合同条款负主要责任。

3)对工程的施工管理各方面进行部署、指导及监督落实。

4)协调施工中的人力、物力、资金,确保施工正常进行。

5)决策施工过程中的重大问题,协调各职能部门和外界有关部门的关系,保障施工正常进行。

(2)项目副经理

1)协助项目经理搞好全面协调管理工作,向项目经理负责。

2)抓好现场各种方案的落实。

3)与技术人员一起研究制定各种施工方案,确保工程质量和进度计划的完成。

4)制定各种管理制度和管理人员岗位责任制,加强人员的管理。

5)督促各种材料及时进场,并做好检验、实验和成品保护措施。

(3)项目技术负责人

1)实施总公司的质量方针和目标,认真贯彻国家有关的规范规程。

2)组织审查施工图纸和制定各种施工方案,并检查项目部的落实情况。

3)检查项目部各项技术交底是否具有可行性、针对性、先进性和可操

作性。

4)及时解决施工中出现的技术质量问题。

5)组织实施施工组织设计和施工方案,组织落实施工管理的各项措施。

6)在施工技术、工程质量等方面负主要责任,向项目经理负责。

7)及时和建设单位、监理、设计保持联系,做好信息反馈工作。

(4)质量部

1)对施工过程进行质量预控和监控,组织质量检查和不定期的抽查。

2)负责组织材料的检验,不合格材料严禁进入施工现场。

(5)供应部

负责市场调查,材料采购供应,施工机具和设备的租赁等工作,对材料质量负直接责任。

(6)安全员

1)组织研究制定各种管理措施。对施工安全负主要责任,向项目经理部负责。

2)审查项目部制定的有关防火、防电、防噪声和降尘方案,对已确定的方案检查落实执行情况。

3)审查项目部的各种安全技术交底是否可行。

4)定期召开安全会议,检查各种安全制度落实情况。

5)严格落实“广州市有关施工现场管理的基本标准和条例”,检查施工过程的落实情况。

(7)预算部

负责合同管理、工程预算、劳务配置、成本核算及竣工结算。

3、总体部署原则

(1)以确保质量工期为原则,充分估计可能出现的各种困难,各专业穿插施工带来的影响以及难以预测的因素,因此,在施工安排中要立足一切向前赶,采取装修“空间占满”做法:在施工的平面和立面流向上,同时展开施工,尽可能利用施工空间,时间上统一协调,合理安排加班以保证工程如期完成。

4、施工协调管理

我公司有资质和能力承担本工程的全部施工项目内容,但考虑到此工程工期短、任务重、设计新颖,新材料、新技术运用较多的因素,施工协调与各单位配合成为本工程按期完成的关键,为了本工程的顺利进行,我们将从以下几个方面入手,搞好与各方面的协调关系。(1)与设计单位间的工作协调

1)我方在与设计的沟通上,能透彻、有创意地理解设计方、建设单位意图及要求,能就此提出符合设计要求的施工实施方案。

2)主持施工图审查,协助建设单位会同设计方协商提出建议,完善设计内容和设备物资选型。

3)对施工中出现的情况,除按驻场监理的要求及时处理外,还应积极修正可能出现的设计错误,并会同建设单位、设计方按照施工图纸与整体效果要求,进行分部验收、中途质量验收、竣工验收等。

4)根据建设单位指令,设计方参加设备、材料等的选型、选材和定货,参加新材料的定样采购工作。

5)协调在施工中需要与设计方协商解决的问题,协助解决不可预测因素引起的其他变化。

(2)与监理工程师间协调

1)在施工过程中,严格按照经建设单位及监理工程师批准的《施工组织总设计》进行质量管理。在各专业施工队“自检”和公司专检的基础上,接受监理工程师的验收和检查,对出现的问题,按照监理要求予以整改。

2)严格执行质量控制、检查、管理制度,并据此对各专业施工队予以监控,确保产品达标。坚决杜绝现场施工不服从监理安排的不正常现象发生,使监理工程师的指令得到全面执行。

3)所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料器具,均主动向监理工程师提交相应资料,对按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料,主动递交检测结果报告,确保工程所用材料质量符合要求。 4)施工中,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的原则,使监理工程师能顺利开展工作。当出现与监理工程师意见不一的情况下,遵循“先执行,后磋商”的原则,在现场质量管理工作中,维护好监理的权威性。

5、协调方式

(1)按总进度计划制定的控制节点,组织召开协调工作会议,检查本节点实施的情况,制订、修正、调整下一个节点的实施要求。

(2)由项目经理负责主持施工生产协调会,一般情况下,以周为单位进行协调。

(3)会同建设单位代表定期(半月)或不定期地组织对工程节点、工程质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电器具等的检查,制定必要的奖罚制度,奖优罚劣。

(4)各部门以周为单位,提出工程简报,向建设单位和各有关单位反映,通报工程进展状况及需要解决的问题,使有关各方了解工程的进展情况,及时解决施工中出现的困难和问题。根据工程进展,不定期地召开各种协调会,协助建设单位协调与社会各业务部门的关系以确保工程进度。

6、施工垃圾处理

现场垃圾采用集中堆放,专人管理,统一搬运的方法。

7、施工临时用水计划

(1)施工用水本工程施工的临时用水量主要包括水泥砂浆搅拌、地面找平以及施工现场消防及临时办公用水。

(2)水源选择现场临时用水水源由各楼层卫生间自来水管给水。施工时直接引至临时集中用水点。

8、施工临时用电计划

(1)施工临时用电实施依据

主要根据现场踏勘结果并结合《施工现场临时用电安全技术规范》(GB50194-93)和《民用建筑电气设计规范》(SDJ8-97)实施。(2)施工临时用电组织实施计划

施工临时用电组织实施计划

(3)施工临时用电系统

1)用电器特征

动力负荷以二类手持式及移动式小型电动工具为主,照明主要以白炽灯泡作为施工现场临时照明光源。

2)施工临时用电配电原则

采用总配电箱和分配电箱二级配电。配电系统为TN-S制,专用PE 保护接地线。动力配电采用一机一闸,并加配自动脱扣漏电保护开关。照明采用专用回路供电。

3)临时用电安全技术措施

(A)分配电箱至开关箱线段采用双重聚氯乙烯绝缘型(BVV)铜芯线穿PVC管保护管架空敷设。对地高度不小于2.5m。

(B)总配电箱外壳及零线应重复接地与现有的接地干线网可靠连接)。接地电阻不大于10mΩ。

(C)配电箱底边距地1.5m。周边不得堆放足以妨碍操作、维修的杂物。

(D)进出箱体的电气线路必须设在箱体的下底面。

(E)手持式或移动式电动工具电线采用YZ-1000W橡皮套软电缆。

9、施工消防安全布置

明确标示清楚各消防栓位置,在装饰施工进场前,消防栓能正常使用,在施工现场设置干粉灭火器,干粉灭火器两个一组,每组间距不大于20m。

10、夜间施工技术措施

(1)由于本工程工程量大、工期短,时间紧,夜间施工必不可少。采用两班倒制度,充分利用有效时间和有效空间,以保证工程质量及工程工期。

(2)夜间施工时,尽量避免噪声较大的作业工序,噪声大的作业工序尽量安排在白天进行,以免造成噪声扰民,妨碍他人休息。

(3)在夜间施工时要加强照明光亮,以避免因光线和亮度不够而影响施工质量,避免不必要的安全质量事故。

(4)夜间施工要加强防火防盗措施,保证工程如期保质完成。

11、施工图完善

一旦确定本工程由我公司施工,我方在接到中标通知书后,马上组织项目部有关人员会同设计部对施工图作出进一步的完善,并交建设单位及监理工程师认可。然后进场开始施工时,先行按照图纸和国家

现行质量要求,在施工现场制作一样板间,并请建设单位和监理工程师验收合格达到合同要求标准后再进行展开施工。

12、施工准备

1)现场准备

(1)针对施工现场的特点,为保证施工现场的管理有序有力,拟在现场设立施工现场管理办公室,分设材料库房,进行封闭管理,现场管理人员、施工人员凭证进出。

(2)区域独立封闭进行施工,对有关设施、设备进行成品保护,强化施工现场管理,所有非施工人员进场要得到项目部的许可,并有专人带领。

(3)制定施工机具需用动态计划,按施工平面的要求组织施工机械设备和工具进退场。

(4)建立与周边环境的联系渠道,确保施工正常运转。

(5)施工队伍进场后,统一安排食宿住行,做到整齐统一,绝对消除脏、乱、散、游现象。

2)技术准备

(1)做好图纸的会审工作,对设计中的疑难点及时与设计方、建设单位进行沟通,并将协商结果向监理公司汇报。尽量细致深入地配合设计方深化细部设计,将建设单位意图及先进的设计理念,通过细部的深化,淋漓尽致地体现出来。把所有设计方面的问题凭借公司的自身实力解决在开工之前,为施工如期完成提供有力的保障。

(2)针对本工程的特点,结合现行规范及制定的作业指导书编制各分

项具体细化的施工文字方案并进行交底,使各级施工管理人员做到心中有数,从各方面保证施工处于有效受控状态

(3)组织所有技术人员认真学习新规范、新规程,特别是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,积极推广新技术,引进国外的先进施工经验,充分利用已有的先进技术。

三、主要施工内容及施工方法

(一)主要施工内容

1、砍灰皮

2、锅炉拆除

3、管道拆除

4、暖气拆除

5、灯具拆除

6、开关插座拆除

7、楼梯及护栏、扶手拆除

8、木门、窗口、窗户拆除

9、水箱拆除

10、地面拆除

11、渣料运输

12、刮大白、刷乳胶漆、涂料

13、安装铝塑板

14、地坪漆

15、楼梯及护栏、扶手安装、刷漆

16、理石窗台、踢脚线

17、门、窗口、窗户安装

18、照明灯具安装

19、应急灯具安装

20、电暖气安装

21、开关插座安装

22、电线及管路敷设

(二)主要施工方法

1、控制室墙面应平整,涂无光漆,不得有反光现象;吊顶距地面的净高宜为2.8~3.3m,吊顶应采用轻质石膏板或其它难燃烧体材料,其耐火极限不小于0.25h。

2、面层装饰应严格执按照工艺规程要求进行施工。误差控制在10mm 之内。

3、铝天花吊顶

(1)在装铝塑板前,先检查骨架质量,重点检查吊杆顺直,受力均匀,龙骨间距不大于500mm(潮湿环境设计要求适当减小间距),龙骨下表面平顺无下坠感,主、配件连接紧密、牢固等,确认合格方可装订。

(2)板的切割,沿切割折断,使切割板的边缘平直方正,无缺楞掉角等缺陷。

(3)铺板固定,将铝塑板的边和(包封边)与支撑龙骨相垂直铺设,权下得有悬挂现象。铝塑板对接时应靠紧,但不得强压就位。可从一板

角或中间行列开始,不宜同时铺订。要求板缝顺直,宽窄一致,不得有错缝现象。

(4)接缝,铝塑板对接时要靠紧,但不能强压就位,对接缝要错开,墙两面的接缝不能落在同一根龙骨上;采用双层板时,第二层板的拉缝不能与第一层的接缝落在同一竖直龙骨上,双层石膏板应错缝拼接。

3、墙面涂刷乳胶漆前,原起皮墙面铲平,清理干净,确保粉刷质量。(1)工艺流程:基层处理→喷、刷胶水→ 填补缝隙、局部刮腻子→满刮腻子→刷、喷第一遍浆→复找腻子→ 刷、喷第二遍浆→刷、喷交活浆

(2)基层处理:墙体表面的浮砂、灰尘、疙瘩等要清除干净,局部进行打磨处理。

(3)喷、刷胶水:刮腻子之前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水(重量比为水∶乳液=5∶1),要注意喷、刷要均匀,不得有遗漏。(4)填补缝隙、局部刮腻子,用水石膏将墙面缝隙及坑洼不平处分遍找平,并将野腻子收净,待腻子干燥后用 1 号砂纸磨平,并把浮尘等扫净。

(5)满刮腻子:根据墙体基层的不同和浆活等级要求的不同,刮腻子的遍数和材料也不同。一般情况为三遍,室内的腻子配合比为:聚醋酸乙烯乳液(即白乳胶)∶滑石粉或大白粉∶2%羧甲基纤维素溶液=1∶5∶3.5;刮腻子时应横竖刮,并注意接槎和收头时腻子要刮净,每遍腻子后应磨砂纸,将腻子磨平磨完后将浮尘清理干净。

(6)刷、喷第一遍浆:刷、喷浆前应先将门窗口圈用排笔刷好,如墙面和顶棚为两种颜色时应在分色线处用排笔齐线并刷20cm 宽以利接槎,然后再大面积制喷浆。刷、喷顺序先上后下顺序进行。如喷浆时喷头距墙面宜为20~30cm,移动速度要平稳,使涂层厚度均匀。(7)刷、喷第二遍浆;方法同上。刷、喷交活浆:待第二遍浆干后,用细砂纸将粉尘、溅沫、喷点等轻轻磨去,并打扫干净,即可刷、喷交活浆。交活浆应比第二遍浆的胶量适当增大一点,防止刷、喷浆的涂层掉粉,这是必须做到和满足的保证项目。

4、粘贴瓷砖操作工艺

(1)施工开始首先进行的是抄平、弹线、套方。其中画排砖图按内墙砖规格(尺寸很多)结合基体尺寸进行预排,可以合理安排破活。在同一墙面上的砖块横竖排列,原则上不得有一行以上的非整砖,如发生时,应科学、合理安排,使之协调、美观。遇到突出的管线灯具、洁具、暖气设备时,应用整砖割吻合,不得用破砖拼凑镶贴。门窗两侧排整砖,向两侧排,大面积施工前应先做样板,样板完成后必须经质检部门鉴认合格后,方能大面积施工。如墙面设计有防水,注意厕浴间墙面不能使用柔性卷材,四周墙体防水高度不得低于 1.8m,楼地面防水上卷300mm。应注意:面砖排砖不正确。解决办法是: 1)从顶板(吊顶面)往下排,防止顶部出现20—30 mm的破砖,下部出现20—50 mm的破砖时,应把顶部面砖裁小一些,使上下两部位均为两个大半砖。

2)门窗口及阳角处须以整砖镶贴,破砖位置应放在阴角或门窗口

中间部位,如果阴角处及门窗洞口中间部位的破砖大于1/3面砖宽度时,可以镶贴,如果小于1/3瓷砖宽度,应镶贴两块相等的大半砖。3)面砖套割尺寸过大、不吻合及出现破砖。解决办法是:

镶贴时,应确定管道及支、托架大概位置,在镶贴到管道支托架位置时,预留上下或左右两块面砖。

根据投影到两块面砖的竖缝或水平缝的位置确定管道支、托架位置,在安装管道支、托架后,按照支、托架的厚度,从上、下或左、右方向量出距离面砖边缘的距离,最后按此尺寸套割面砖补贴。

(2)基层处理基层结构,将砖面浇水润湿后,抹找平层用M10砂浆抹底,地面地热管上60mm厚细石砼抹平层;

(3)贴标志砖标志点是用废面砖用水泥砂浆粘贴在找平层上,按此拉通线或用靠尺板作为铺贴面砖的控制点。标志点间距为 1.5×1.5 m或2×3 m为宜,面砖铺贴到此处时再敲掉。注意标志点贴完,有强度后进行一次预检。先张贴进门的迎面墙砖再贴左右两面墙砖最后贴进门看不到的墙面砖,阴角立缝进门不能直视。

(4)镶贴镶贴面砖以前,砖墙面要提前一天湿润好,砼墙面可以提前3—4h湿润,瓷砖要在施工前浸水,浸水时间不小于两小时,然后取出晾至手按砖背无水迹方可贴砖。镶贴用粘贴砂浆,施工环境温度最低在5℃以上,在瓷砖背面满抹灰浆,四边刮成斜面,厚度5 mm左右注意边角满浆,瓷砖就位后用灰木柄轻轻敲击砖面,使之与邻面平。粘贴8—10块,用靠尺板检查表面平整,并用卡子将缝拨直。阳角拼缝可用云石机或磨砂机将面砖边沿切成45°斜角,保证

接缝平直、密实。扫去表面灰浆用卡子划缝,并用棉丝拭净,镶完一面墙后要将横竖缝内灰浆清理干净。阴角应先张贴进门的迎面墙砖再贴左右两面墙砖最后贴进门看不到的墙面砖,阴角立缝进门不能直视。大面砖压小面砖,并注意考虑主视线面向。确保在阴阳角处的缝通顺。厕浴间的缝一般采用塑料条控制。

镶贴面砖工程,室内一般由下向上镶贴,面砖镶贴前,墙面要先清理干净并洒水润湿,每面墙从下向上镶贴,从最下两排砖的位置稳好靠尺,竖缝用水平尺吊垂直,上口拉水平通线。必须检查瓷砖上口灰缝是否饱满,不饱满一定重新粘贴,采用塑料条,以确保灰缝通顺,随贴随将缝口的灰浆划出。门洞口侧面满贴同墙宽,窗洞口从内墙边贴至同外墙持平,洞口必须统一尺寸。

(5)擦缝待面砖贴好24h以后,用专用填缝剂涂满缝隙,待稍有强度,用镏子勾缝,镏子可采用3 mm不掉色塑料圆线。保证平滑凹缝1—2 mm,但必须一致,缝镏完后要浇水养护。

(6)清洁待嵌缝材料硬化后再用清洗表面,必要时用布或棉纱有蘸稀盐酸擦洗一遍,再用清水冲洗一遍。

5、墙面抹灰要表面光滑、颜色均匀,无抹痕、线角及灰线平直方正、分格线清晰美观;内墙抹灰要严格控制各层抹灰厚度,防止一次抹灰过厚,造成干缩率增大,造成空鼓、开裂等质量问题。

6、墙面施涂时首先清理好周围环境,防止粉尘飞扬而影响涂饰质量。不得污染窗台、门窗、玻璃等已完成的分项工程。涂饰墙面完工后,要妥善保护,不得磕碰、污染墙面。

7、地面找平细石砼采用C2O细石砼。砼在浇筑及填充时,应进行密实捣鼓,以保证砼的质量。

8、各型灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘的现象。所有灯具都应有产品出厂合格证。

9、按照现场实际进行电缆沟的砌筑及铁盖板的制、安、防腐;

10、施工过程中严禁碰损任何设备、仪表盘柜等。现场清理,将废弃的施工残渣清理干净运到指定地点丢弃。做好施工现场的文明施工工作。

(三)安全施工要求

1、施工前要对通讯机房内的设备、盘柜采用五彩布覆盖;在施工过程中做好开窗通风、喷水降尘措施,避免灰尘进入设备和盘柜内。

2、施工过程中,要避免剧烈的敲击和振动,搬运施工材料要轻拿轻放,避免剧烈振动影响通讯设备的正常运行。

3、施工电源要从动力屏或其他配电房间接引,而不可直接从通讯设备用插座、插排和直接取用,避免造成通讯设备停电事故。

4、注意文明施工,不可在施工现场吸烟,避免造成火灾事故。

5、办理开工手续,配备专门监护人员,且外来施工人员进行安全培训合格后方可进入施工现场开工作业。

四、投入的主要物资计划

1、由于本工程的材料大部分已确定品牌规格和型号,因此供应部可

提前派人到市场进行选材,对材料进行考察摸底,再统一汇总报建设单位及监理工程师选样确认。然后再对主要材料提前进行预定准备。

2、项目部编制“材料计划”,供应部按计划将材料提前采购进场,加工订货要与厂家签订经济技术合同,按照质量标准,供货时间等条款严格要求,提前对供应厂家进行考察。各项主要材料应从公司“合格供应商”处购买。工程所有材料必须有合格证、准用证、复试报告等资料,进场时必须进行严格的进场检验,需全部达到质量要求。不合格材料不得进场。

五、投入的主要施工机械计划

进场施工之前,特派机电工专职对公司库房所存机械设备进行全面检查和维修,确保所有机具在进场时完好能用。

六、劳动力安排计划

1、做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工管理教育,所有特殊工种人员必须持证上岗。

2、根据施工进度,合理安排各分项施工人员的进出场,优化组合施工人员,避免施工现场出现人员闲置、窝工或少工、断工现象,使整个施工有序有节交叉进行,现场施工人员平均在30人左右,高峰期约40人。

七、确保工程质量的技术组织措施

高压电动机检修施工方案

高压电动机检修施工方案编制: 审核: 批准:

高压电动机检修施工方案 一、编制依据 1、《电业安全工作规程》 2、《电动机检修作业规程》 二、主题内容与适用范围 工程项目简介 设备技术特性表 三、设备检修前运行状况与检修原因 电机到检修周期,需定期检查,更换轴承 四、检修内容深度 1、清扫电机外表、风扇罩,清除外风扇积尘。 2、检查电机接线盒内所有电机引线、电缆、联接线是否有发热、腐

蚀、接触不紧密或飞弧情况。 3、检查电机定、转子的绝缘,电缆绝缘符合要求。 4、检查电机外壳及接地线是否牢固可靠。 5、检查电机油路是否畅通。 6、检查温度探头及温度表指示是否正确,必要时进行校验或更换。 7、清理废油储槽。 8、电机解体,检查转子、铁芯、鼠笼条有无裂纹、断裂、缺损、扫镗。 9、检查定子线圈槽路有无毛刺、碰伤,线圈有无擦伤,发热老化、松动,绝缘良好。 10、检查电机轴承与轴、轴承与端盖配合是否良好,必要时进行处理。 五、施工步骤方法 1、按规定办理任务书、电气工作第一种工作票,由值班电工做好一切安全措施后,检修人员方可进行工作。 2、拆除电动机电源线及加热器电源线、接地线、并做好相位标记。 3、拆除电机底脚螺栓及定位销钉并脱开对接的轴。 4、拆卸联轴器。 5、拆风扇叶。 6、拆除所有轴承盖及热电偶。 7、拆卸端盖。拆卸前需在电机前后端盖与基座、轴承小油盖与端盖的接缝处做好标记,以便回装。 8、如需抽芯时,所用钢丝绳必须垫上软的物质,注意转子不要碰到定子上,转子抽出后,要用方木垫稳,防止因其滚动而损伤人员和设备。

9、轴承的拆卸和检查。拆卸轴承需用专用拔轴器,严禁硬拉损伤转轴。测量轴承与轴、端盖的配合尺寸,必要时进行处理。 10、电机转子抽过芯回装后,必须要按电机试验规程做绝缘电阻测量。 11、在检修过程中,要防止金属及其它杂物掉入电机内部,装配前要仔细检查定子内部确无遗留物留下。 12、轴承安装。应采用热装法,轴承有标志的一面要朝外。 13、轴承用润滑脂要选用正确,注油量要适宜,同一轴承不得加入不同的润滑脂。 14、端盖回装时在接触面上涂一层密封胶。 15、电机的回装顺序按相反过程进行。 六、验收质量标准 1、做到文明检修,工完、料尽、场地清。 2、严格按检修项目规定的内容,进行认真作业,不得漏项随意更改检修项目。 3、按按《电业安全工作规程》和《电动机检修作业规程》进行检修作业。 4、电机检修完试运行过程中,各机械性能,应符合检修规程规定值。 5、电机试运行前应检查绝缘情况并符合电气运行规程的要求。 6、电机安装就位,必须保证地脚螺栓紧固,电机外表无明显伤痕、裂纹、且找正数据符合规定。 7、各种试验数据齐全,符合电气试验规程要求。 8、及时做好检修记录,记录内容必须齐全,不得漏项。

铁路线路大修施工方案样本

线路大修施工 ?作者: 发布时间: -4-13 14:16:35 ?线路大修施工( major repair construction of track) 在运营线上, 在不影响运输的前提下, 开天窗进行 的线路大修工程。必须认真贯彻执行安全第一, 预防为主的 方针, 加强对施工安全的领导, 落实施工负责人安全责任制, 完善岗位责任制, 严格遵守作业纪律、劳动纪律, 掌握事故 规律, 落实防范措施, 施工作业应严格执行各项施工作业标 准, 按设计文件要求有关技术标准, 强化质量控制, 确保施 工安全、质量和进度, 并按所用施工机械采用不同的作业方 式。 施工特点在运营线上逐段开天窗施工, 施工时破坏了的线路轨道, 必须在天窗时间内完成各项作业, 准时开通 线路恢复行车; 日日封锁、慢行, 对行车安全影响较大, 施 工的安全管理至关重要; 涉及车、机、工、电、辆各方 面, 必须统筹安排, 协调配合; 露天作业, 受环境和气候影 响较大, 特别是铺设无缝线路; 点多线长, 人员、机具、材 料分布在较长的作业线上, 人员调遣和大量新旧材料运输均 较困难。施工负责人必须深入现场, 加强领导, 做好施工组 织管理工作, 使大修工程有序运作, 才能确保安全、质量和 工程进度。

基本条件铁路局应根据线路大修的近、远期规划, 统筹安排, 修建设施齐全、交通便捷的大修基地; 在运行图中安排与施工相应的”天窗”; 给施工单位配置施工所必须的施工机械、牵引动力、宿营车辆、交通运输工具、通讯设施等, 以及必要的检修设备; 组织固定的专业队伍承担大修施工, 以巩固生产秩序, 提高技术水平, 保质保量地完成任务。 施工组织设计施工单位依据设计文件进行现场调查和施工测量, 按照工程件名和批准的施工计划, 研究制定的施工方案。主要内容包括线路设备现状; 施工技术和技术标准; 施工方法、施工配合、劳动组织和机具配备; 工程数量及所需材料供应; 按工序编制施工进度指标图表; 保证施工进度、质量和安全的措施; 施工临时设施; 职工生产保障安排等。 各项制度施工单位保证施工质量和安全生产的重要措施。 施工技术责任制严格执行设计文件的各项要求和有关技术标准, 合理控制施工和慢行地段长度, 积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备, 提高施工技术水平; 加强与工务段驻队领工员的联系, 协助检查施工安全和质量。

电厂脚手架施工方案及安全措施

烟囱防腐改造施工脚手架施工方案及安全措施 批准: 审核: 编制: 年月日

脚手架施工方案及安全措施 脚手架搭设位置为烟囱内部机会平台上,用于挡烟墙的拆除,施工工序为:积灰平台上部清理干净→积会平台中间打出圆形或方形洞口→做好洞口的防护→在积灰平台上部搭设脚手架→脚手架验收→拆除挡烟墙 以下为脚手架的具体搭设方案及安全措施 1、脚手架材料的选用: (1)脚手架搭设之前,架设人员应对所用各类材料进行检验,确认合格后方可使用。 (2)如有下列情况禁止使用 钢管严重腐蚀、弯曲、压扁和裂缝,扣件和连接有脆裂、变形和滑线等缺陷。(3)脚手架应选用钢管外径48-51mm,壁厚度不小于 3.5mm;脚踏板宽度为200-300mm、长度不大于3米的钢制脚手板。 (4)钢制脚手板不得有严重锈蚀、油污和裂纹;捆绑脚手板用的镀锌铁丝不宜小于12号。 2、脚手架搭设: (1)脚手架搭设应对所需搭设的脚手架规格等提出明确要求,再交付搭设作业班组实施。 (2)从事脚手架搭设的作业人员必须取得特种作业操作、且身体状况符合高处作业的要求。

(3)搭设脚手架前,应做好准备工作,明确作业要求,确认工作环境、防护用品和工具安全可靠;大型和特殊脚手架,应编制脚手架施工方案,并按照批准的施工方案进行搭设。 (4)搭设脚手架,离电线应有一定的安全距离,当安全距离不足时,必须采取可靠的安全措施。 (5)脚手架搭设过程中,作业人员要严格执行操作规程,附近和下方不得有人作业和通行,作业区域应设置警示牌并设专人监护,非作业人员不得入内。(6)在搭设脚手架过程中,如脚手板、杆未绑扎好或有已拆开的绑扣,不得中途停止作业,直至完全有效固定后方可下班。 (7)大型、承重的脚手架搭设时执行有关标准。 (8)脚手架搭设必须符合以下要求: ①脚手架的搭设间距应符合行业标准的有关规定; ②脚手架的基点和依附构件(物体)必须牢固可靠,从地面搭设时,地基应硬化平整、坚实或增设扫地杆弥补地基的不足; ③脚手架不能形成倒塔式结构; ④脚手架整体应稳定牢固,不得摇摆晃动; ⑤从地面或操作基础面至脚手架作业面,必须有上下梯子和通道; ⑥脚手架的作业面脚手板应满铺,绑扎应牢固。 ⑦作业面面积应满足作业要求,作业面四周应设高度不小于1米的围栏;当作业面周围无合适带挂设位置时,还应专设安全带挂设杆;

桥式起重机大修施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K5916 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 桥式起重机大修施工方 案标准版本

桥式起重机大修施工方案标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、施工概况: 设备型号:QD20/5t-19.5m 一台;QD10t- 19.5m一台。起升高度9m。 二、检修前的准备。 1. 检修现场的勘查:场地情况,可应用设备情况; 2. 设备和工具的准备:本期工程需要焊机1台,氧气乙炔1套,手拉葫芦2台,垫木梯子以及钢丝绳等。 3. 材料的准备:本工程所使用电缆、电器柜和焊条根据实际需要提前备足。

4. 人员安排:起重机械电气安装工2名,钳工1名,焊工1名,起重机械维修工2名,安全员1名。 三、安装进度安排。 1. 10月4日进驻现场,清理场地,特别是易燃物品,准备用料、工具等;拆除既有电线、电缆及控制柜; 2. 10月4日-26日,更换新部件,大修部件; 四、本次施工为独立作业,不影响正常生产秩序和人身、设备设施的安全。 五、进场前对施工作业人员进行电气化安全、防触电,防高出坠落、防车辆伤害等人身安全教育,使每人提高人身、设备设施安全的自保意识,在施工作业中严格落实各项作业安全制度和操作规程,确保人身设备安全不发生任何问题。如果发生事故,责任由

我单位负全部责任,与业主单位无关。 六、修理过程中的安全要求和措施 1. 在天车维修前,要全面清理施工现场,将与天车维修工程无关的一切有碍物体拆除或清出施工现场。并全面服从现场安全管理人员的指挥。 2. 特种作业人员须持有效证件上岗作业,严格执行有关安全规程操作,严禁违章作业; 3. 进场开工前,根据实际作业情况有针对性对作业人员进行防触电伤害、防车辆伤害、防机械伤害、防物体打击、防高空坠落、防起重伤害等人身安全的教育,特别是电气化人身安全的教育,防止发生人身安全事故。严格遵守北京电力设备总厂厂区内的各项安全规章制度; 4. 作业中,高空作业多,电线、电缆等附件均需在高空作业安装,人员在作业中观察好脚下及空中

技改大修施工方案姜微范文

技改大修施工方案 姜微

绥江供电公司所辖设备、设施 生产项目施工 施工方案 批准:___________ 审核:___________ 编制: 濮阳市三源建设工程有限公司

一、工程概况及特点 1、工程概况 本工程为昭通供电局十县公司输电设施、设备大修技改的项目施工,主要为下达的涉及输电内容施工的项目,包括但不但限于以下项目: 1.1输电部分: (1)、35kV输电线路通道维护; (2)、35kV输电线路基础、防护设施、防汛设施修理; (3)、35kV输电线路绝缘子、金具修理; (4)、35kV输电线路拉线修理; (5)、35kV输电线路杆塔修理及改造; (6)、35kV输电线路导地线(光缆)修理及改造; (7)、35kV输电线路附属设施修理及改造; (8)、35kV输电线路安健环设施修理及改造; (9)、35kV输电线路日常维修。 1.2变电部分: (1)、变电站一次设备大修、改造; (2)、变电站二次设备大修、改造; (3)、变电站综合自动化设备大修、改造; (4)、变电站设备设施安健环大修; (5)、变电站设备、设施日常维修; (6)、配电变电站、开关站设备大修、技改。

1.3配电部分: (1)、10kV配电线路大修、改造; (2)、10kV配电设备大修、改造; (3)、10kV配电线路通道清理维护; (4)、10kV配电线路日常维修。 2、工程承包范围及地质地貌状况 本工程承包的范围为,威信县供电公司所辖设备设施的生产项目施工,威信县位于云南省东北部,地处川、滇、黔三省交界处,其地理位置为东经104°14′15 "--105°18′45" ,北纬27°42′30-28°17′30"。威信县地处四川盆地南缘与云贵高原北缘的过渡地带,有山无坝,山高坡陡,属典型的土石山区,地貌自北向南逐步升高(南高北低),山脉呈西东走向,横贯中部,仿鱼脊状,即中高,逐渐向北向南倾斜。县境内多为海拔在1200米左右的中、低山。全县平均海拔1131米,相对高差1422米。县城所在地扎西镇海拔为1175米。 3、自然环境及交通情况 3.1自然环境: 威信县地处亚热带边缘和季风带南缘,属亚热带季风气候,形成夏短冬长,春长于秋,四季不明,干雨两季不分;北部湿润,南部干燥;冬半年阴湿寡照,夏半年温热多雨的气候特点,年降雨量在863~1331毫米之间,年蒸发量383毫米,相对湿度86%;最热月为七月,平均气温在21.6℃~23.9℃,极端高温

电力施工安全专项方案

电力施工安全专项方案 一、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《铁路安全管理条例》 2、原铁道部《电力安全工作规程》 3、工程设计文件,施工图纸。 4、上级有关文件 二、电缆沟开挖 1、风险因素分析: (1)设备监护人员未到场、对地下设施情况不了解,影响设备安全 (2)路基地段未回填夯实,影响路基稳定 (3)工具材料放置位置侵限,影响行车 (4)电缆沟开挖人员在轨道上坐卧、行走、打闹、钻车、扒车,存在人身安全隐患 (5)现场作业人员使用超长导电物体在接触网下方上下晃动,易造成触电事故,影响行车 2、安全措施和盯控要点 (1)严格按照路局批复的施工计划进行施工,设置驻站员和防护员,保持通讯畅通 (2)设备监护人员到场后方可进行施工,开挖前采用人工开挖探沟和电缆探测仪探测相结合,明确地下管线情况后方可施工(3)路基地段开挖的电缆沟在回填时必须夯实

(4)工具材料统一放置在既有线限界以外,并安排人员看守,防止侵限 (5)现场设统一指挥,禁止作业人员在轨道上坐卧、打闹、钻车、扒车代步,防护员提示避车时,必须及时下道,工具、料具放在安全限界以外 (6)现场作业人员禁止使用超长导电物体上下晃动 三、电缆敷设 1、风险因素分析: (1)电缆盘未支稳,无制动措施,易造成电缆损坏和人身伤害(2)车辆行人密集处无人看守指挥,易造成电缆损坏 (3)电缆布放时,无人指挥,存在电缆损坏、影响车辆行人密集地区的交通的隐患 2、安全措施和盯控要点: (1)在电缆布放前,确保电缆盘支稳后,有制动措施的情况下方可进行电缆布放 (2)在车辆行人密集处布放电缆时,安排人员指挥过往车辆和行人,确保电缆安全 (3)电缆布放时,抬运电缆过路、过桥必须设置统一指挥 四、基坑开挖 1、风险因素分析: (1)在土质松软的地带挖坑时,坑壁没有做出适当的坡度或安

空调机组施工方案范文

一、工程概况 该工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1 分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装 风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收 2 分项工程施工方法

风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37页之规定。 6)现场风管接口的位置,不得缩小其有效截面。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: ①风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固可靠,埋入部分应去除油污,并不得涂漆。 ②在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固应密实,表面应平整,预埋应牢固。 ③用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。 ④支吊架的型式应符合设计规定。当设计无规定时,应按下列规定执行。 (I)靠柱安装的水平风管宜用悬臂支架或有斜撑支架;不靠墙或柱安装的水平风管宜用托底吊架,直径或边长小于400mm的风管可采用吊带式吊架。

安全文明施工方案-电厂

目录 一、工程概况 二、施工总平面布置 0 三、安全管理及安全生产措施 (1) (一)、施工安全行政管理工作的基本要求: (1) (二)、安全生产管理目标: (2) (三)、安全生产管理制度: (2) (四)、安全生产教育和培训制度 (2) (五)、安全技术管理制度 (3) (六)、安全生产检查和隐患整改制度 (3) 3、班组班前、班后岗位要进行经常性的安全检查。 4、各级安全员及安全值班人员须进行日常巡回安全检查。 5、各级安全员在检查生产的同时,须检查安全生产。 6、脚手架、上料平台、斜道的搭设,塔吊、垂直运输机(架)等大型施工机械的安装,现场施工用电路线架设等需经班组自检,有关部门专业验收检查合格后,与使用单位办理交接安全检查手续,方可使用。 7、检查中查出的隐患应发出“隐患整改通知书”,以督促整改单位消除隐患。对有即发性事故危险的隐患,检查组、检查人员应责令停工,立即整改。 8、被检查单位收到“隐患整改通知书”或“停工指令书”后,应立即进行整改,整改完成后及时通知有关部门进行复查。 (七)、安全防护管理制度 1、在工程施工中,认真执行徐州市建委《关于建筑工地规范使用“三宝”的通知》和国家“施工安全检查评分标准”、“施工现场临时安全用电规范”、以及江苏省徐州市颁布的有关防雨、防滑、防雷、防暑降温和防毒等安全措施。 2、对进入现场的工作人员,实行入场教育及上岗教育,对特殊工种的操作人员均进行考核、持证上岗。 3、土方施工中,施工人员要经常注意边坡是否有裂缝、滑坡现象,一旦发现,

应立即停止,待处理和加固后才能进行施工。 4、各种脚手架在投入使用前,必须由施工负责人组织有支搭和使用脚手架的负责人及安全人员共同进行检查,履行交接验收手续。特殊脚手架,在支搭、拆装前,要由技术部门编制安全施工方案,并报上一级技术领导审批后,方可施工。 6、建筑物的出入口应搭设长3-6m,宽于出入通道两各1m的防护棚,棚顶应铺满不小于5cm厚的脚手板,非出入口和通道两侧必须封严。临近施工区域,对人或物构成威胁的地方,必须支搭防护棚,确保人物的安全。 7、严格按照安全要求搞好“四边、五临边”防护。 (八)、特种作业管理制度 1、从事特种作业的人员,必须进行安全教育和安全技术培训。 2、持有《特种作业人员操作证》者方可从事特殊作业。 3、离开特种作业岗位一年以上的特种作业人员,须重新进行安全技术考核,合格者方可从事原作业。 4、对在安全生产和预防事故方面做出显著成绩者,给予适当奖励,对违章作业和造成事故者,根据违章或事故情节以予处罚。 (九)、班组安全活动制度 1、必须坚持进行每周一次的班组安全活动。 2、严格组织班组的班前安全交底。针对当班内容、作业环境、作业特点、作业人员素质组织班前交底。 3、班前交底活动情况的检查,每工班不小于二次,工后进行讲评。 4、班前交底活动考核与经济挂钩,未参加交底活动的个人,扣减当日工资的20%,未进行班前交底活动的班组,扣减全班组工资总额的10%。 (十)、施工机具安全管理制度 1、施工机具应按其技术性能的要求正确使用,缺少安全装置或已失效的机械设备不得使用。 2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构,力矩限位器等安全装置及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。 3、处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修保养或调整等作业。 4、施工机械设备应按时进行保养,当发现有漏保、失修或超载及带病运转等情况时,应停止其使用。

翻车机大修施工方案(精选.)

翻车机电缆更换施工方案 一、施工目的:由于银前翻车机电缆老化严重,影响设备正常运转,需对翻车机转子电缆进行更换+。 二、检修人员:李永迪、韩寿亮、郑世勋,负责人:李吉武 三、实施步骤: 1、停机挂牌、断电、验电、填写工作票。 2、检测操作台,拆卸坏按钮、转换开关、指示灯。 3、安装操作台上新按钮、转换开关、指示灯。 4、测量电缆、滑线绝缘,拆除破损电缆、滑线。 5、敷设新电缆、检测调整滑线集电器。 6、拆除现场坏限位。 7、安装新限位、安装现场照明。 8、检测变频器、电机数据,记录数据。 9、无关人员撤离现场,填写完工工作票、摘牌、送电、验电。 10、卸车机单独控制回路试车,完毕。 11、卸车机主回路试车。 四、施工准备 1、施工班组组织全体施工人员熟悉施工方案,了解施工作业现 场,熟悉施工作业规程及可能出现的危险源,对全体施工人员进行安全和技术安排说明,做好施工前的准备工作。 2、工具: 电工工具验电笔、钳子、扳手、螺丝刀、绝缘胶带)万用表1个 摇表1个 图纸卸车机图纸1份 内六角扳手1套 五、安全防护: 1、工作过程中,做到一人工作一人监护,带电设备随时验电。 2、更换器件过程中随时注意螺丝刀等工具安全 3、2米以上作业,佩戴安全带,检查安全带是否牢靠,有人监护。 4、本项目属于高空、部分带电作业,必须做好防护,班组安全员 专人监护。

六、危险源辨识 1、高空作业时——坠落事故危险等级D级 2、电缆的拆除、敷设、接线——触电伤害;危险等级D级 3、电工工具应用——触电、工具划伤;危险等级D级 4、废旧件伤害——机械伤害;危险等级D级 5、粉尘——尘肺伤害;危险等级D级 七、技术测量表 最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改

铁路线路大修施工方案

线路大修施工 ?作者:发布时间:2007-4-13 14:16:35 ?线路大修施工(major repair construction of track)在运营线上,在不影响运输的前提下,开天窗进行的线路大修工程。必须认真贯彻执行安全第一,预防为主的方针,加强对施工安全的领导,落实施工负责人安全责任制,完善岗位责任制,严格遵守作业纪律、劳动纪律,掌握事故规律,落实防范措施,施工作业应严格执行各项施工作业标准,按设计文件要求有关技术标准,强化质量控制,确保施工安全、质量和进度,并按所用施工机械采用不同的作业方式。 施工特点在运营线上逐段开天窗施工,施工时破坏了的线路轨道,必须在天窗时间内完成各项作业,准时开通线路恢复行车;日日封锁、慢行,对行车安全影响较大,施工的安全管理至关重要;涉及车、机、工、电、辆各方面,必须统筹安排,协调配合;露天作业,受环境和气候影响较大,尤其是铺设无缝线路;点多线长,人员、机具、材料分布在较长的作业线上,人员调遣和大量新旧材料运输均较困难。施工负责人必须深入现场,加强领导,做好施工组织管理工作,使大修工程有序运作,才能确保安全、质量和工程进度。 基本条件铁路局应根据线路大修的近、远期规划,统筹安排,修建设施齐全、交通便捷的大修基地;在运行图中安排与施工相应的“天 窗”;给施工单位配置施工所必需的施工机械、牵引动力、宿营车辆、交通运输工具、通讯设施等,以及必要的检修设备;组织固定的专业队伍承担大修施工,以巩固生产秩序,提高技术水平,保质保量地完成任务。 施工组织设计施工单位依据设计文件进行现场调查和施工测量,按照工程件名和批准的施工计划,研究制定的施工方案。主要内容包括线路设备现状;施工技术和技术标准;施工方法、施工配合、劳动组织和机具配备;工程数量及所需材料供应;按工序编制施工进度指标图表;保证施工进度、质量和安全的措施;施工临时设施;职工生产保障安排等。 各项制度施工单位保证施工质量和安全生产的重要措施。 施工技术责任制严格执行设计文件的各项要求和有关技术标准,合理控制施工和慢行地段长度,积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备,提高施工技术水平;加强与工务段驻队领工员的联系,协助检查施工安全和质量。

电力系统安全改造施工方案

电力系统安全改造施工方案 1. 对水电厂上102#、103#高压进线柜整体进行改造,具体内容: ⑴拆除断路器ZN28-12K/4000A断路器1 + 1台,相应安装3AH3228-8 (西门子产) 真空断路器1 + 1台; ⑵拆除原有甲刀,安装GN22-10/6300A隔离开关1 + 1台; ⑶拆除、更换原有穿墙套管(户外型及户内型)3+3组; ⑷拆除、更换原有支撑瓷瓶10组; ⑸拆除、安装电流互感器1 + 1组; ⑹二次线拆除及恢复;柜体内部灯具及附属件拆除、安装; ⑺拆除原有母线,制作及安装TMY-120*10铜母线(改为三排),具体施工方式如下; ①户外穿墙套管:由于所带套管未穿墙铜排,需提前加工,为三排; ②隔离开关:因是双刀头,需提前加工连接铜排两片,静刀头部与上①连接为三 排铜母线,动刀头部穿电流互感器,到配电2楼,沿原支撑瓷瓶制作三排铜 母线到真空开关上部,制作接头连接; ③真空开关上部接口(静触头部):因真空开关静接头是采用两侧触头,母线制作采用平 弯搭接与②连接; ④真空开关下部接口(动触头部):因真空开关静接头是采用两侧触头,所以要提前制作 端头(两片、为环形状),与甲刀套管连接; ⑤以上①一一④条参阅产品使用说明书,设备实物对比制作。 ⑻安装进线柜东西门; ⑼整体系统调试、送电.。 2、新改造高压配电整体工程的各项技术要求: ⑴盘柜内设备的导电接触面与外部母线连接处必须接触紧密,用力矩扳手使母线均

匀受力,具体受力力矩参阅《电力装置安装工程施工及验收规范》; ⑵盘柜内所装电器元件齐全完好,照明装置齐全; ⑶二次回路接线应准确,连接可靠,标志齐全清晰; ⑷机械闭锁动作准确可靠,动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密; ⑸母线安装: ①盘柜内设备的导电接触面与外部母线连接处必须接触紧密,用力矩扳手使母线均匀受力; ②母线安装平直整齐,相色正确,母线搭接用的螺栓和母线钻孔尺寸正确,使用的螺栓螺纹均露出螺母2~3扣; ③母线间距与设计尺寸间允许偏差士5mm; ④相间及对地电气距离符合要求,接地良好。 相间及对地电气距离0.4KV 25 mm ;10KV 125mm ⑹支架安装: ①支架安装牢固,间距均匀,排列整齐,横平竖直; ②位置正确,固定牢固,油漆完整; ③支架全长均应有良好接地; ④各支架同层高低偏差不应大于5mm。 托架支吊架沿桥架走向左右偏差不应大于10mm。 ⑺电缆敷设: ①电缆转弯和分支处不紊乱,排列整齐。 ②走向整齐清楚,标志牌清晰齐全。 ③固定牢固,绝缘良好。 ④接地良好。 ⑤动力电缆最小弯曲半径》10d

起重机改造维修工程施工组织设计方案

起重机改造维修施工方案编制:王朝军 审核:胡力 批准:赵文国 河南省黄河防爆起重机有限公司 2012年09月30日 起重机改造维修施工方案一、工程概况

2)主要检验仪器及量具

定应认真作好记要。 2、技术交底 开工前,项目部(经理)组织技术、质检、安全人员、班组长进行技术交底工作。以使现场施工人员能够对此吊装工作有全面、准确的感性和理性认识,并透彻了解吊装程序、吊装工艺、施工进度计划及安全注意事项等。技术交底对现场施工应起到可靠的普及作用,技术交底要认真作好记录。 3、技术方案审批 鉴于此次吊装工作的难度及特殊性,项目部应严格遵守方案审批制度。从施工准备阶段到施工过程中所有的技术方案、图纸、技术书等应由公司指定技术负责人和其他相应负责人审批,否则不得成为施工文件。 4、技术资料编制 技术资料编制是指施工前技术准备阶段及施工中,竣工后技术资料的编写、讨论与制定。技术资料编制应严格按照质量体系标准中的有关规定执行,数据力求准确,格式必须规范,并配合作好存档工作。 5、设计变更 因某种原因需要更改设计时,其格式、内容和方式应按我方有关程序文件或工作手册执行。 二)工程质量管理 1、强化现场施工质量管理是控制工程质量的重要环节,施工前应作好图纸会审、技术交底、质量交底工作,并编制全面的质量计划。 2、本工程为大型起重机吊安装,故基础验收工作尤为重要。设备基础交付前,应会同项目工程技术人员、专职质检员、土建单位代表和业主代表共同进行检查验收。验收合格,办理会签手续。 3、工序交接检查(测):工序交接在本工程中为吊(安)装工序的停点检查及交接,工序的停点检查(测)仪器须经检验部门检验,检测手段亦应正确合理,易于实现。 4、项目部应明确各职能部门及人员的质量管理职责:具体职责应按公司制

500kV海万一线等线路杆塔防松大修-施工方案

国网冀北检修公司500kV海万一线等线路杆塔防松大修项目 施工方案 北京电力工程有限公司

目录 1工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2工作任务及分工 (1) 1.3工程质量标准: (1) 1.4工期要求: (2) 2. 施工方案 (3) 2.1 施工技术和资料准备 (3) 2.2 施工工序总体安排 (3) 2.3 施工方法及步骤 (3) 3、组织措施 (4) 3.1组织机构 (4) 3.2人员配备 (4) 3.3施工进度计划 (5) 3.4 施工主要工器具 (6) 3.5施工技术、资料准备 (6) 3.6 实施的保障措施 (7) 4、技术措施 (7) 4.1施工技术要求 (7) 4.2影响工程质量的薄弱环节及采取的预控措施 (8) 5、安全措施 (8) 5.1风险分析及预控措施 (8) 5.2安全措施 (9) 6、现场文明施工与环境保护措施 (10) 6.1文明施工措施 (10) 6.2环境保护 (10) 7、现场应急处置 (11) 7.1施工现场人员高空坠落应急救援预案 (11) 7.2施工现场人员触电应急救援预案 (13)

1工程概况 1.1工程简介 对500kV海万一线等线路跨铁路和高速公路的重要杆塔进行8米以上共计97基加装防盗母和全塔螺栓紧固。 1.2工作任务及分工 海万一线131#-132#、246#-247#、266#-267#、318#-320#、305#-306#、386#-387#、395#-399#、401#-402#、443#-444#、451#-453#、455#-456#、459#-460#、461#-464#共33基,海万二线 128#-129#、242#-243#、261#-262#、296#-297#、308#-310#、373#-374#、383#-389#、429#-430#、436#-438#、440#-441#、443#-445#、446#-449#共34基,丰万一线 225#-227#、295#-296#、310#-311#、313#-314#、333#-335#、338#-339#、343#-344#、347# 共17基,丰万二线225#-226#、292#-293#、305#-306#、309#-310#、333#-335#、339#-340#共13基,跨铁路和高速公路的重要杆塔进行8米以上共计97基加装防盗母和全塔螺栓收紧。 对海万一线等线路共97基铁塔进行防松紧固,并加装防盗母。 序号检修部件名称规格型号、品牌数量检修内容 1 铁塔500kV 97基螺栓紧固 2 防盗母500kV 29.1吨加装 1.3工程质量标准: 编号标准名称标准号 1.110kV-500kV架空电力线路工程施工质量检验及评 定规程 DL/T 5168- 2002 2. 110-500kV架空电力线路施工及验收规范GB 50233-2005 3. 关于印发《国家电网公司电力建设工程施工技术 管理导则》的通知 电网工〔2003〕 153号 4. 关于印发《国家电网公司基建质量管理规定》的 通知 基建〔2011〕 1759号 5. 关于印发《国家电网公司工程建设质量责任考核 办法》的通知 基建〔2011〕 1751号 6. 关于应用《国家电网公司输变电工程施工工艺示 范手册》的通知 基建质量 〔2006〕135号 7.关于印发《国家电网公司输变电工程建设创优规基建质量

发电厂安全专项施工方案

涪陵-长寿生活垃圾焚烧发电项目办公楼、 宿舍楼及食堂工程 施工安全专项方案 编制: 审核: 批准: 涪陵-长寿生活垃圾焚烧发电项目经理部 二0一六年四月

住宅小区施工安全专项方案 一、编制依据和范围 (一)编制依据 1、《工程地质勘察报告》 2、施工图纸 3、本工程施工组织设计 4、国家、建筑行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011、 5、工程建设标准强制性条文“安全要求”、 6、重庆市有关安全管理及检查条文。 7、本公司颁发的现行安全管理检查制度。 (二)编制范围: 涪陵-长寿生活垃圾焚烧发电项目办公楼、宿舍楼及食堂工程。 1、本工位于涪陵区石沱镇天府村三社,抗震烈度为6度,合理使用年限为50年。由重庆市涪陵区三峰环保发电有限公司兴建,中 国市政工程华北设计研究总院有限公司设计及重庆钢铁集团设计院 有限公司勘探,重庆三环建设监理咨询有限公司监理,EPC总承包单位为重庆三峰卡万塔环境产业有限公司,土建工程由重庆钢铁集团建设工程有限公司承建。 2、工程地质慨况:拟建场地地质构造位于丰盛场背斜东翼,场 区内地层呈单斜产出,岩层产状:164°∠4°。 据工程地质调查,在拟建场地内未发现断层,构造简单。 2.5施工条件 (1)现场道路

本工程交通方便,施工临时道路为已形成的厂区道路,车辆出 入方便安全也有利于文明施工。并在大门口内设有洗车池、沉砂池及排水沟。施工车辆出入时安排专人轮班在工地出入口冲洗运输车辆的 轮胎避免运输车辆轮胎的淤泥污染市政道路路面污染环境。 2、现场排水 现场排水主要考虑雨天地面雨水以及其施工用水能迅速排除并 防止进入基坑。地面做成一定坡度使水及时排向有组织排水水沟的排 水系统。 三、编制方案 (一)安全事故原因 施工安全事故主要原因如下: (1)土石方塌方事故; (2)施工机械事故; (3)火灾、爆炸、危险化学品及环境污染事故; (4)道路交通事故; (5)触电、雷击事故; (6)工程质量安全事故; (7)其他原因造成的工程建设安全事故。 (二)施工安全措施 1、施工现场安全保证措施 1.1根据施工组织和工程实际情况,编制详细的安全操作规程、 细则,并制定切实可行的安全技术措施,分发至工班,组织逐条学习、落实,所有工人在进场作业前必须严格进行“三级”教育,考核并颁发安全上岗证。 1.2每一工序开工前,做出详细的施工方案和实施措施,报监理 审批后,及时做好施工技术及安全工作的交底,并在施工过程中督促

各种类发电厂的利弊和发展前景

各种类发电厂的利弊和发展前景 摘要发电厂是指将某种形式的原始能转化为电能以供固定设施或运输用电的动力厂。发电厂的种类繁多,按照原始能来源的不同途径可以分为:火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风力发电场、其他新能源发电厂(如地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂等)。不同种类的发电厂具有各自的弊端和优越性,相应地拥有不同的发展前景。因此,随着现代社会高速发展对用电量的急剧需求,人们必须对发电厂进一步地研究和学习,分析各自的利弊和发展前景,才能在有限的自然资源的环境下,合理地搭配利用不同种类的发电厂,既能实现价值最大化,又能将对环境的破坏程度降低到最小,造福人类! 总所周知,发电厂又称发电站,是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。19世纪末,随着电力需求的增长,人们开始提出建立电力生产中心的设想。随着电机制造技术的发展,电能应用范围的扩大,生产对电的需要的迅速增长,发电厂随之应运而生。爱迪生1882年在美国纽约珍珠街建立了人类历史上第一个发电厂,经历了1个多世纪的不断完善,发电厂实现了高产能、多元化的快速发展!目前,发电厂按照其发电途径不同可以分成不同种类,各种类的利弊和发展前景如下所示:

(1)火力发电厂 火力发电厂简称火电厂,是利用煤、石油、天然气作为燃料生产电能的工厂,它的基本生产过程是:燃料在锅炉中燃烧加热水使成蒸汽,将燃料的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能。 火力发电是现在电力发展的主力军,目前我国的发电厂主要是燃煤机组,容量占80%。截止2010年底,全国电力总装机容量突破9.62亿千瓦,其中火电装机容量达7.066亿千瓦,约占总装机容量的74.5%。由此可见,火电厂无论是对国民经济的发展,还是人民生活水平的提高,都起着重大作用。 但火力电厂存在着不可忽略的弊端: a.煤燃烧产生的二氧化硫,是产生酸雨的主要原料。 b.燃烧产生的粉尘会使得周围环境的空气变得浑浊, 人呼吸这样的空气会使肺部产生病变,严重的还会转化为肺癌。 c.冷却水的排放会对下水道的水体迅速升温,影响污 水处理厂的运行,严重影响周围居民的饮水安全。 纵观未来几年,火电仍占领电力的大部分市场,但火电技术必须不断提高发展,提高燃料利用效率,广泛应用煤的脱硫技术,运用专业的吸收设备对尾气进行除粉尘,才能

热电厂机组大修电气专业检修施工方案

电气专业检修施工方案 1 施工技术准备 该项目工作由技术负责人负责组织班组技术员,根据大修项目、《发电机检修工艺规程》、《变压器检修工艺规程》、《电力变压器检修导则DL/T573-95》、《高压电动机检修工艺规程》、《低压电动机检修工艺规程》、《母线检修工艺规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》和《电气装置安装工程质量检验及评定规程》、《SD230-87发电厂检修规程》、《电气设备预防性试验规程试验标准》设备厂家说明书,在各分项工程开工前,把大修工艺指导书、重大、重要项目大修方案及大修技术资料编制完毕。 在技术资料准备阶段,组织施工人员熟悉图纸和厂家资料,组织学习检修工艺规程,施工验收规程、规范等;组织安全教育,了解工程的质量目标,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 2. 发电机大修方案 A、施工前的准备工作 1)发电机已停止运行,发电机的出线端口已按要求做好接地。 2)《大修方案》已报甲方有关部门审核且批准。 3)施工机具、人员、检修材料等已准备好,各种准备工作就绪。 B、发电机本体大修工作 1)打开发电机的端盖,按已编制的施工方案及步骤将发电机转子吊出,用干燥的压缩空气将发电机膛内吹扫干净,然后在发电机的膛内铺上干净的塑料薄膜,对发电机膛内进行检查和检修。 发电机检修程序:准备工作→端盖、端部检查→定子清扫、检查→转子清扫、检查→穿转子前的检查→发电机碳刷加工安装→冲转、试运检查 2)发电机定子铁芯检查修理: a、用绝缘摇表对发电机定子线圈进行绝缘检查; b、发电机定子铁芯表面应无尘土油垢,检查通风通道应无杂物堵塞,若有,

必须清理干净; c、铁芯叠片应紧固防锈漆层无脱皮,铁芯外形无伤痕; d、铁芯槽锲紧固无松动。如发现铁心表面有氧化铁粉时,可用干燥的压缩 空气吹扫干净,再用竹片制作的铲子状工具清除,然后在该处涂绝缘漆。 3)发电机定子线圈检查修理: a、检查发电机定子线圈两端部绕组是否变形,若有变形应查明原因处理。 b、检查发电机定子线圈表面应清洁干净,若有污垢必须清理干净; c、绑线扎紧固无松动,绝缘层无伤痕,若有伤痕或绑线松动,必须进行处理; d、检查端部紧固螺母防松措施及紧固零件应完好。 4)发电机转子检查修理: a、检查发电机转子铁芯通风孔应畅通无阻; b、防锈漆层外观应无脱皮反锈,若有脱皮,必须用漆补刷; c、转子线圈绕组引至滑环引线装配应帖服,引线至滑环的焊接牢固可靠,引线绝缘包扎紧固完好; d、滑环表面的光滑,无锈斑及大面积伤痕,若有,必须打磨清理; e、滑环摆度符合要求,电刷与极电环接触良好,电刷压力符合要求,若碳刷接触面不够,必须研磨或更换。 5)发电机大修时注意事项: a、进入发电机膛内检查或修理时,工作人员的身上不得带有金属物品; b、要注意周围的环境卫生,发电机不得有水或杂物进入; c、发电机膛内检查完毕后,必须清查膛内无杂物遗留在内,然后将线圈端部用塑料薄膜包裹起来。 3变压器大修方案 变压器大修的程序:准备工作→高压套管、电流互感器、变压器油试验→吊出有载调压开关检查→本体检查清扫→附件检查清扫→抽真空注油→排气→整体密封试验→电气试验→补漆、结尾工作。 A、准备工作 A.高压套管及电流互感器、变压器油已试验且合格。

设备大修施工方案

1.概述 ******有限公司根据年度检修计划安排,定于7月份对设备进行一次大修。本次大修工程量较多、检修的设备重量较重,检修时间紧,并需高度交叉作业,为确保检修优质、高速、安全顺利的完成,特编制本方案。 2.编制依据 《*****有限公司2013大修计划》 《石油化工换热器设备施工及验收规范》SH3532-95 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 《管壳式换热器》GB151-1999 3.检修准备 3.1检修前,应根据检修计划会同主管人员一起到现场最终确定检修工作内容和计划工作量,熟悉现 场的每一项检修内容的位置、工作量和检修难度,以便于做好各工种、各工序之间的工作协调。 3.2根据计划工作内容编制详细的检修方案,并报安全环保部及公司领导批准。同时,根据工作量合 理组织人员和机具,排出检修计划进度表,要每一项检修内容具体落实到班组或个人。 3.3根据检修计划内容,核实每项施工任务的具体位置和详细情况,对在检修时需要搭设脚手架和使 用吊车的任务逐项统计,列出有关脚手架搭设数量和吊车台班需求情况的明细表,落实施工手段用料和机具需用的数量。 3.4准备好检修所需的检修施工机具和材料,逐一落实检修所需材料的到货情况、数量及到货时间, 认真做好到货材料、配件的检验和保管。 3.5检修前,应向所有参加检修施工人员进行详细的技术交底,明确检修的工作内容、技术要求、质 量标准和时间要求。 4.检修程序 4.1本次检修的主要内容 这次检修的内容主要包括清洗低压反应水冷却器列管、清洗凝汽器列管、氨蒸发器清理及催化反应器的安装,更换氧化炉铂网等。 4.2施工组织机构与管理 项目负责人: 检修总调度: 安全负责人: 成员:。 4.3检修过程控制 低压反应水冷却器检修程序 1、检修前的准备工作; 2、加装该设备的隔离盲板; 3、参加检修的人员必须了解设备图样及有关技术资料,熟悉其技术要求和注意事项; 5、对使用机具、备品备件、材料的型号、规格、数量、质量等进行检查、核实,其结果应能满足检修的需要;

某电厂拆除工程施工组织设计

目录 (一)、编制说明 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》 《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2004 《非生产用水、用电、用汽管理办法》Q/HFD-215-06.06-2006 《工程项目管理制度》Q/HFD-211-10.01-2006 《照明、电焊和临时电源箱管理制度》Q/HFD-212-10.13-2006 《起重电动工具管理制度》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》Q/HFD-110-00.28-2006 《中国电力投资集团公司电力生产安全工作规程》 ××发电厂工程档案和资料 其他国家、行业相关的法律法规和中电投集团公司、电厂的管理标准、规定等。(二)、工程概况 ××××发电厂位于××××市境内。为贯彻落实国家环保政策,2×125MW机组(其中一台为135MW)已关停,现准备进行拆除。 1、工程简介 ××××发电厂两台机组(××电网编号为#210、#211)分别于1988年06月29日和1989年08月17日投产发电(#211机组通流部分改造增容至135MW后于2002年10月28日投产)。#210机组于2008年4月22日停机,#211机组于2009年1月22日正式停机。两台机组从投产到停止运行,共启停次数:#210机236次,#211机239次,大修:#210机7次,最后一次大修为2004年3月,#211机8次,最近的一次大修为2008年2月。三大主机均为上海生产,汽轮机由上海汽轮机厂生产,锅炉由上海锅炉厂生产,发电机由上海电机厂生产。 2、工程范围 1×125MW+1×135MW机组汽轮机本体,凝结器,给水泵,除氧器,高低加装置等及 --

相关文档