基础验收、主体验收、竣工验收所需资料

基础验收都需要准备哪些资料 ?

基础的检验批验收记录、分项工程验收记录、分部验收记录、材料检测检验报告、各种方案、基础验收报告、监理的基础评定报告、基础验收通知书、验收签到表

一、地基验槽记录

二、预检工程记录

三、工程定位测量及复测记录

四、地基钎探记录

五、基础混凝土浇灌申请书

六、基础混凝土开盘鉴定

七、基础混凝土工程施工记录

八、基础隐蔽工程验收记录

九、基础分部工程质量验收记录

十、土方分项工程质量验收记录

十一、回填土分项工程质量验收记录

十二、混凝土分项工程质量验收记录

十三、钢筋分项工程质量验收记录

十四、砌体基础分项工程质量验收记录

十五、模板分项工程质量验收记录

十六、现浇结构分项工程质量验收记录

施工单位提出申请→建设单位 \监理预验 (包括现场实体建筑物和资料整理→ 合格后,通知质检站 \设计院 \勘察单位验收时间→正式举行验收→验收通过后, 几方共同签字认可

基础分部 (桩基子分部验收表,此验收表要甲方 \监理 \设计院 \勘察单位 \施工单位共同签字盖章认可的 .

另外别忘记准备验收签到表

建筑施工资料主体验收都需要准备哪些资料

施工方:主体分部工程验收记录、各分项验收记录、各检验批质量验收记录、主体强度试块评定(包括混凝土以及砂浆报告、实体强度 (混凝土以及砌体检验报告、钢筋保护层检验报报、混凝土板厚度检测合格、主体施工总结监理方:主体监理总结、主体工程质量评估报告

主体结构验收施工单位需要提供哪些资料 ?

1、主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行装饰装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请, 并经质监站同意。

2、混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,混凝土结构存在缺陷处应整改完成。

3、楼层标高控制线应清楚弹出墨线,并做醒目标志。

4、工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成。

5、施工合同和设计文件规定的主体分部工程施工的内容已完成,检验、检测报告应符合现行验收规范和标准的要求。

6、安装工程中各类管道预埋结束,位置尺寸准确,相应测试工作已完成,其结果符合规定要求。

7、主体分部工程验收前,可完成样板间或样板单元的室内粉刷。

8、主体分部工程施工中,质监站发出整改 (停工通知书要求整改的质量问题都已整改完成,完成报告书已送质监站归档。

三、主体分部工程监督抽查、检查的主要内容

1、对实体质量抽查的一般规定

(1抽查施工作业面的施工质量,突出对强制性标准的执行情况的检查;

(2重点检查结构质量和使用功能,其中重点监督结构安全的关键部位;

(3抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告。

2、抽查结构混凝土及承重砌体施工过程的质量控制情况

3、实体质量检查要辅以必要的监督检测。

4、对主体分部工程外观的观感质量检查。

5、检查工程参建各方质量行为和质量制度履行情况。

四、不符合主体分部工程质量验收的处理办法

1、主体分部工程验收监督过程中,发现有不符合验收程序、不具备验收条件的情况应责令重新组织验收。

2、验收监督过程中,发现存在严重质量问题或涉及结构安全的质量问题时,应签发书面整改通知书或局部停工通知书,待问题整改完成后重新组织分部工程的验收。

3、验收监督过程中,发现工程施工质量违反国家强制性标准或质量责任主体违法违规行为,应签发局部停工通知书责令整改,并将情况及时上报行政主管部门予以处罚。

4、主体分部工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。

5、参建责任方签署的主休分部工程质量验收记录,应在签字盖章后 3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。

单位工程质量验收监督要点和工作流程

一、单位工程质量验收的程序和要求

1、施工单位在单位工程 (子单位工程按设计文件和合同要求施工完成后,自行组织有关人员进行检查验收,并向建设单位提交工程竣工报告。

2、监理单位及时组织专业监理工程师进行竣工预验收,达到设计和合同约定的质量标准,监理单位应及时向建设单位提交质量评估报告。

3、建设单位收到监理单位提交的质量评估报告, 应及时组织单位工程竣工验收, 建设单位应当在工程验收 7个工作日前将工程竣工验收通知单、验收方案和验收人员名单,以及完整的工程资料向质监站提交,质监站责任科室经核查符合要求后,在工程竣工验收通知书上签收。

质监站收到竣工验收通知书后,应当及时对该工程是否达到竣工验收条件进行检查,并告知建设单位能否按期组织验收。

4、质量监督人员应当对建设单位组织验收的组织形式、程序、执行工程建设强制性标准的情况进行监督。质量监督人员在监督工程竣工验收过程中,发现有违反建设工程质量管理规定的行为或者工程质量不符合强制性标准的,应当责令建设单位进行整改或者整改后重新组织竣工验收。

建设单位竣工验收合格后,质监站应当在 5个工作日内向委托的建设行政主管部门报送工程质量监督报告。

二、单位工程竣工验收应具备的条件

1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容。

2、有完整的技术档案和施工管理资料。

3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证明文件及进行抽样试验报告。

4、单位 (子单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量应符合要求。

5、质监站责令整改的问题已全部整改完成。

6、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。

7、有施工单位秉公办事的工程质量保修书。

8、有公安、消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。

三、单位(子单位工程质量验收监督检查的主要内容 1、质监员应对竣工验收的组织形式、验收人员资格、验收程序、执行标准及验收方案的落实情况等进行监督。 2、质量员在监督竣工验收过程中,应对工程资料和实物质量监督抽查。

3、验收组成员按验收方案对工程验收并形成一致意见时,质监员结合监督抽查情况与验收组意见,提出验收的监督意见,并将验收过程的真实情况记录在《单位

工程质量竣工验收监督记录》上,相关质量责任人签收。 4、质监员在监督单位工程竣工验收过程中,如发现参建各方有违反工程建设强制性条文和质量管理相关规定的行为,应责令改正,在整改完成后由建设单位重新组织竣工验收。四、不符合单位(子单位工程质量验收的处理办法 1、经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。 2、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批应予以验收。 3、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。 4、经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。 5、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的单位(子单位工程,严禁验收。

商品房工程竣工验收备案所需资料

商品房工程竣工验收备案所需资料 一、具有独立使用功能的工商业单体建筑工程 1、工程竣工验收备案资料目录; 2、工程竣工验收备案表; 3、工程竣工验收报告(含建筑节能实施情况); 4、工程施工许可证或开工报告; 5、工程施工图设计文件审查意见(建筑节能审核意见); 6、工程勘察、设计、施工、监理单位签署的质量合格文件,以及验收人员签署的竣工验收原始文件; 7、地基与基础、主体结构工程验收记录及检测报告(桩基完整性、承载力检测报告,砼、砂浆强度抽查报告,沉降观测记录,垂直度检测记录); 8、室内环境专项验收合格文件; 9、建筑消防专项验收合格文件; 10、建筑防雷专项验收合格文件; 11、规划专项验收合格文件; 12、工程造价、城建档案专项验收合格文件; 13、施工单位签署的工程质量保修书; 14、质监部门的工程质量监督报告;安装部门核发的现场安全验收合格证;

二、居住类商品房建筑工程 1、工程竣工验收备案资料目录; 2、工程竣工验收备案表; 3、工程竣工验收报告(含建筑节能实施情况); 4、工程施工许可证或开工报告; 5、工程施工图设计文件审查意见(含建筑节能设计审核意见); 6、工程勘察、设计、施工、监理单位签署的质量合格文件,以及验收人员签署的竣工验收原始文件; 7、地基与基础、主体结构工程验收记录及检测报告(桩基完整性、承载力检测报告,砼、砂强度抽查报告,沉降观测记录、垂直度检测记录); 8、室内环境专项验收合格文件; 9、公安消防专项验收合格文件; 10、建筑防雷专项验收合格文件; 11、规划专项验收合格文件; 12、居住配套设施专项验收合格文件(道路、给排水、电力、电气、燃气、园林绿化、环卫等); 13、施工单位签署的工程质量保修书; 14、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》; 15、质监部门的工程质量监督报告;

竣工验收工作程序

九、竣工预验收管理程序: 承包单位应在自审、自查、自评工作完成后,相关单位评定完成后,确定预 验收时间,由总监理工程师组织专业监理工程师,依据有关法律、法规、工程建 设强制性标准、设计文件及施工合同,对承包单位报送的竣工资料进行审查,并 对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题,应及时要求承包单位整改。整改完 毕由总监理工程师签署工程竣工报验单,并应在此基础上提出工程质量评估报 告。工程质量评估报告应经由总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。 评 估报告中应强调勘察、观测结论,符合强制性标准等字样。具体管理程序如下: (一)、工作流程图 施工承包单位自检 填写《工程竣工报验 单》(承包单位) 审查分项分部工程 质量 现场检查质量文件 审查合 格 签署《报验申请表》 予以初确认验收(监理单 位) 是 否 整改(承包单位)本单位工程的各分 项 分部工程是否均完

(竣工预验收流程图) (二)、竣工预验收内容及程序: 1、验收内容: 内部预验 (承包单 位)竣工验收文件资料准备(承包单位) 申请工程竣工 验收(承包单位) 审核竣工验收申请(监理单位)现场检查 是否合格文件资料是否符合 要求指 示 整否 否 补 充完 是 是签署竣工验收申请—预验 完成 (监理单位) 组织工程验收 (建设单位)

(1)、单位(子单位)工程的验收内容: A、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合 格; B、质量控制资料应完整; C、单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应 完整; D、主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定; E、观感质量验收应符合要求。 (2)、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格: A、检查各分部工程中所含子分部工程是否齐全; B、检查个分部、子分部工程质量验收记录表的质量评价是否完善,有分部、子分部工程质量的综合评价,有质量控制资料的评价,地基与基础、主体结构和设备安装分部、子分部工程规定的有关安全及功能的检测和抽检项目的检测记录,以及分部、子分部观感质量的评价等; C、检查分部、子分部工程质量验收记录表的验收人员是否是规定的有相应资质的技术人员,并进行了评价和签认。 (3)、质量控制资料应完整: 如果资料能保证该工程结构安全和使用功能,能达到设计要求,则可认为是完整。否则,不能判定为完整。 (4)、单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整: 这种检测(检验)应由施工单位来检测,检测过程中可请监理工程师或建设单位有关负责人参加监督检测工作,达到要求后,并形成检测记录签字认可。 (5)、主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定:

建设工程竣工验收阶段所需资料

建设工程竣工验收阶段所需资料一.申报所需资料 1.建设工程消防验收申报表 2.工程竣工验收报告(建设工程消防安全质量验收报告表)和有关消防设施的工程竣工图纸(含:总平面图、标准层平面图及非标准层平面图、立面图、剖面图、各类消防设施平面图及系统图) 3.消防产品质量合格证明文件(含:消防产品清单、强制性产品认证书或技术鉴定证书、型式检验合格报告和监督检验合格报告、出厂检验合格证) 4.具有防火性能要求的建筑构件(含:钢结构、住宅厨房成品烟道等)、建筑材料(含:建筑外保温材料、防火分隔材料等)、装修材料(含:室内外装修材料)符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; 5.消防设施检测合格证明文件(复印件应加盖“与原件核对无误”章及建设单位公章; 6.施工单位、工程监理、检测单位的合法身份证明文件和资质等级证明文件(复印件应加盖“与原件核对无误”章及单位公章; 7.建设单位(个人)的工商营业执照等合法身份证明文件或个人身份证明文件(复印件),属于单位的应加盖单位公章,属个人的应当签名确认,并注明“此件与原件核对无

误”; 8.法律、行政法规规定的其它材料(含:1.建设工程消防设计审核意见书,复印件应加盖“与原件核对无误”章及建设单位公章;2.建设行政主管部门颁发的施工许可证,复印件应加盖“与原件核对无误”章及建设单位公章;3.消防设计文件变更情况、消防设计专家评审会纪要;4隐蔽工程记录(含消防电气线路预埋、配线穿管、室外消防管网埋地等); 二.提供建设工程消防质量终身负责制资料 1.建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件,设计、施工、工程监理、施工图审查机构、消防技术服务机构的合法身份证明和资质等级证明文件; 2.建设工程的建设、设计、施工、监理单位,以及施工图审查机构、消防技术服务机构的相关执业人员身份证复印件及相关的执业证明文件; 3.施工图审查合格书,消防设施检测合格证明文件; 4.工程竣工验收报告 5.公安机关消防机构建设工程消防设计审核合格、消防验收合格等行政许可证明文件,建设工程消防设计备案、竣工验收消防备案凭证及检查记录,市公安消防总队对特殊消防设计文件出具的专家评审意见。

基础、主体分部工程验收程序

建筑工程地基与基础(主体结构) 分部工程验收程序 地基与基础(主体结构)分部工程验收由建设单位组织,勘察、设计、监理、施工等单位参加,监督站对验收进行监督。 一、验收条件 1、施工单位已按设计图纸完成地基与基础(主体结构)分部工程施工内容; 2、施工单位已组织自验合格,并向监理(建设)单位提出验收申请; 3、监理(建设)单位已组织预验收合格,监理单位已出具分部工程质量评估意见; 4、根据工程需要基础(主体结构)可分阶段验收,除尚未到龄期的砂浆、混凝土试块试验报告和结构抽检报告外(但应提供砂浆、混凝土试块的检测委托单,核查试块留置数量是否符合规范规定),其他资料应齐全,并经监理审查合格; 5、具备结构抽检条件的楼层,应经检测单位抽检合格并出具检测报告。 二、验收程序 1、建设单位应至少提前3天向监督站提出书面申报(详见表B-22地基与基础分部工程验收申报表、表B-23主体结构分部工程验收申报表); 2、施工单位报送施工技术资料,建设单位报送分部工程验收实施方案,经监督站审查合格后,方可组织验收; 3、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,监督站对验收进行监督。 三、分部工程验收形成的资料: 1

1、《分部工程质量验收记录表》(地基与基础分部工程见表B1-10,主体结构分部工程见表B1-11); 2、《地基与基础(主体结构)分部工程质量验收监督记录表》(表B-14); 3、《建设工程质量问题整改通知书》(表B-2); 4、《分部工程验收会议签到表》(表D-5)。 四、应注意的问题 1、未组织地基与基础分部工程验收的工程不得进行主体结构施工;未组织主体结构分部工程验收的工程不得进行装饰装修工程施工。 2、地基与基础(主体结构)分部工程验收合格后30日内,由建设单位组织施工单位到监督站办理工程结构备案手续。地基与基础分部未办理备案的,不得进行主体结构验收;主体结构分部未办理备案的,不得进行初步验收。办理结构备案时,需提交的资料目录见附表2。 五、参加验收单位及人员 监督单位人员:(项目监督负责人、监督员等不少于2人); 建设单位人员:(项目负责人、现场代表等); 勘察单位人员:(勘察项目负责人); 设计单位人员:(结构专业设计人员必须参加,建筑、设备专业视情参加); 施工单位人员:(企业领导、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须参加); 监理单位人员:(总监及土建、设备专业监理工程师等)。 (以上人员无特殊情况必须参加,否则不予验收。) 2

项目竣工验收需准备资料

项目竣工验收有关资料 根据集团公司《重大建设项目竣工验收暂行办法》规定,目前我公司特定专项验收未完成事项环境保护设施验收和消防设施、水土保持设施 工程竣工验收 工程竣工验收由集团公司主持,齐鲁事业部和建设单位组织实施。 需向组织竣工集团公司提出竣工验收申请。 竣工验收申请内容主要包括项目概况,设计、施工情况,交工验收情况,试生产情况、财务决算审计情况,安全、环保、职业健康卫生、消防等专项验收等情况。(详见附件10) 第三十一条工程竣工验收的条件 (一)主要生产性工程、辅助工程和公用工程,已按文件批准的内容建成并办理了交工验收手续; (二)主要工艺设备已安装配套并已验收,经联动负荷试车合格,能够生产出符合设计文件规定的合格产品; (三)安全、环保、职业健康卫生、消防等满足“三同时”规定的要求,并已按规定获得专项验收批复; (四)所在地工程质量监督部门已出具工程质量(建筑、安装)评定意见。 (五)生产准备能够适应项目投产初期的需要; (六)竣工决算及竣工决算审计工作已完成。 (七)项目有关图纸、资料、技术文件归档完整齐全,并已通过建设档案专项验收。 第三十二条建设项目竣工验收的内容和要求 (一)采矿工程 地下开采:开拓系统、采矿生产系统及生产辅助设施都已按设计建成,经试生产可以满足生产要求。 (二)选冶工程

各类选冶设施已按设计建成,经试生产验证,流程畅通,设备运转正常,能生产出设计文件中规定的产品。 (三)生产辅助工程 各种生产辅助设施都已按设计建成,经试生产可以满足生产要求。 (四)生活福利设施 各种生活福利设施都按设计建成,能满足生产的要求。 (五)生产准备工作 职工培训,劳动保护,有关的安全生产操作规程,企业流动资金,生产物资准备,电力燃料供应等各项生产准备工作能适应投产初期的需要。 (六)安全、消防、环境保护工程 安全、环保、职业健康卫生、消防等设备设施都已按设计建成,经试生产能满足生产要求,并在竣工验收前经专业部门检查验收通过,符合国家有关验收标准。 第三十三条工程竣工验收的程序 (一)工程竣工初步验收合格后,子集团(公司)向集团公司申请竣工验收,并准备好如下竣工验收资料: 1. 竣工报告:建设单位提交的工程总结、试生产报告、财务决算审计报告、环保、消防、职业安全健康、防疫、档案等专项验收报告。 2. 设计报告:设计单位提交的项目设计情况报告; 3. 施工报告:施工单位提交的项目施工情况报告; 4. 监理报告:监理单位提交的项目监理工作总结和质量评估报告; 5. 质量监督报告:质量监督部门提交的项目质量监督评定报告; 6. 项目建设其他需要说明的资料。 (二)集团公司成立工程验收委员会,对项目进行竣工验收。 验收委员会由集团公司、子集团(公司)、安全监察、环保、劳动保护、消防、卫生、银行、审计及其它有关部门组成。建设单位、承包单位、勘察设计单位及工程监理单位参加竣工验收工作。

基础主体分部工程验收程序

建筑工程地基与基础(主体结构) 分部工程验收程序 地基与基础(主体结构)分部工程验收由建设单位组织,勘察、设计、监理、施工等单位参加,监督站对验收进行监督。 一、验收条件 1、施工单位已按设计图纸完成地基与基础(主体结构)分部工程施工内容; 2、施工单位已组织自验合格,并向监理(建设)单位提出验收申请; 3、监理(建设)单位已组织预验收合格,监理单位已出具分部工程质量评估意见; 4、根据工程需要基础(主体结构)可分阶段验收,除尚未到龄期的砂浆、混凝土试块试验报告与结构抽检报告外(但应提供砂浆、混凝土试块的检测委托单,核查试块留置数量就是否符合规范规定),其她资料应齐全,并经监理审查合格; 5、具备结构抽检条件的楼层,应经检测单位抽检合格并出具检测报告。 二、验收程序 1、建设单位应至少提前3天向监督站提出书面申报(详见表B-22地基与基础分部工程验收申报表、表B-23主体结构分部工程验收申报表); 2、施工单位报送施工技术资料,建设单位报送分部工程验收实施方案,经监督站审查合格后,方可组织验收; 3、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,监督站对验收进行监督。 三、分部工程验收形成的资料: 1、《分部工程质量验收记录表》(地基与基础分部工程见表B1-10,主体结构

分部工程见表B1-11); 2、《地基与基础(主体结构)分部工程质量验收监督记录表》(表B-14); 3、《建设工程质量问题整改通知书》(表B-2); 4、《分部工程验收会议签到表》(表D-5)。 四、应注意的问题 1、未组织地基与基础分部工程验收的工程不得进行主体结构施工;未组织主体结构分部工程验收的工程不得进行装饰装修工程施工。 2、地基与基础(主体结构)分部工程验收合格后30日内,由建设单位组织施工单位到监督站办理工程结构备案手续。地基与基础分部未办理备案的,不得进行主体结构验收;主体结构分部未办理备案的,不得进行初步验收。办理结构备案时,需提交的资料目录见附表2。 五、参加验收单位及人员 监督单位人员:(项目监督负责人、监督员等不少于2人); 建设单位人员:(项目负责人、现场代表等); 勘察单位人员:(勘察项目负责人); 设计单位人员:(结构专业设计人员必须参加,建筑、设备专业视情参加); 施工单位人员:(企业领导、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须参加); 监理单位人员:(总监及土建、设备专业监理工程师等)。 (以上人员无特殊情况必须参加,否则不予验收。)

竣工验收需准备的资料(全)

建筑工程竣工验收需要准备的资料(总包方) 一、施工文件 Ⅰ.建设安装工程 (一)土建(建筑与结构)工程 1、施工技术准备文件 (1)施工组织设计长期 (2)技术交底长期 (3)图纸会审记录长期 (4)施工预算的编制和审查短期 (5)施工日志短期 2、施工现场准备 (1)控制网设置资料长期 (2)工程定位测量资料长期 (3)基槽开挖线测量资料长期 (4)施工安全措施短期 (5)施工环保措施短期 3、地基处理记录 (1)地基钎探记录和钎探平面布点图永久 (2)验槽记录和地基处理记录永久 (3)桩基施工记录永久 (4)试桩记录长期 4、工程图纸变更记录 (1)设计会议会审记录永久 (2)设计变更记录永久 (3)工程洽商记录永久 5、施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告 (1)砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表长期 (2)砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件长期 (3)砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告长期(4)预制构件(钢、混凝土)出厂合格证、试验记录长期 (5)工程物质选样送审表短期 (6)进场物质批次汇总表短期 (7)工程物质进场报验表短期 6、施工试验记录 (1)土壤(素土、灰土)干密度试验报告长期 (2)土壤(素土、灰土)击实试验报告长期 (3)砂浆配合比通知单长期 (4)砂浆(试块)抗压强度试验报告长期 (5)混凝土配合比通知单长期 (6)混凝土(试块)抗压强度试验报告长期

(7)混凝土抗渗试验报告长期 (8)商品混凝土出厂合格证、复试报告长期 (9)钢筋接头(焊接)试验报告长期 (10)防水工程试水检查记录长期 (11)楼地面、屋面坡度检查记录长期 (12)土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表长期 7、隐蔽工程检查记录 (1)基础和主体结构钢筋工程长期 (2)钢结构工程长期 (3)防水工程长期 (4)高程控制长期 8、施工记录 (1)工程定位测量检查记录永久 (2)预检工程检查记录短期 (3)冬施混凝土搅拌测温记录短期 (4)冬施混凝土养护测温记录短期 (5)烟道、垃圾道检查记录短期 (6)沉降观测记录长期 (7)结构吊装记录长期 (8)现场施工预应力记录长期 (9)工程峻工测量长期长期 (10)新型建筑材料长期长期 (11)施工新技术长期 9、工程质量事故处理记录永久 10、工程质量检验记录 (1)检验批质量验收记录长期 (2)分面工程质量验收记录长期 (3)基础、主体工程验收记录永久 (4)幕墙工程验收记录永久 (5)分部(子分部)工程质量验收记录永久 (二)电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程1、一般施工记录 (1)施工组织设计长期 (2)技术交底短期 (3)施工日志短期 2、图纸变更记录 (1)图纸会审永久 (2)设计变更永久 (3)工程洽商永久 3、设备、产品质量检查、安装记录 (1)设备、产品质量合格证、质量保证书长期 (2)设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告长期 (3)设备安装记录长期

工程项目竣工验收七个要点

工程项目竣工验收七个要点 工程项目竣工验收七个要点 工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也是工程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。竣工验收阶段的主要工作就是对项目质量进行全面的检查与评定,考核其是否达到了项目决策所确立的质量目标:是否符合设计文件所规定的质量标准。经正式验收的项目才可办理交接手续,移交给业主。那么,如何做好工程项目的移交验收工作呢? 一、项目经理层重视 功在平时搞工程的人大都认为,工程项目的开始和收尾最难干,尤其收尾,纷繁复杂是个擦屁服活,忙活了半天看不出成绩,没形象。加上临近结束,人心浮动, 和分包商的关系也因为牵涉到最后的结算,扯皮事儿多,矛盾日渐实出,远没有施工期的那种协同配合的热络劲儿。验收单位此时卡得也要严些,因为都知道,万一出错的话,没有后季儿好找了。 在这种情况下,项目经理层的重视和对收尾工作的强力支持就显得异常重要了。通常,项目经理会亲自过问。否则,可就惨了。而且,这个项目经理必须是深知其中历害,并有耐心来做此事的人。实际情况也巧了,我经历过的这两个项目,在收尾的时候都换了项目经理,专门负责收尾。收尾之难,之不被愿意做,由此可见一斑。 还有,说是收尾,但收的全是以前的活,所以,尽管收尾工作本身的技巧和努力很重要,但收尾工作做的好坏与否,与平时所做的工作有着更根本的关系,也就是说功在平时。这里的平时之功,不仅指工程建筑物,更指与之相关的各类文档。 二、专人负责、强调计划 因为收尾工作的复杂和千头万绪,收尾必须指定专人负责。此人直接对项目经理层负责,辅以各个部门中项目工作时间较长,熟悉情况者,组成一个精干的移交、验收、资料归档小组,具体实施以移交验收和竣工归档为主的收尾工作。 收尾要特别强调计划。这个计划应该由负责收尾的人根据工程实际情况,结合合同条款拟定初稿,然后经由项目经理主持,各部门(尤其是合同、技术和施工部门)的会审,确定后下发,严格执行。为保证计划的执行,最好要有一个例会制度,各方定期审查进度,及时解决存在的问题。 三、充分准备

主体结构验收资料

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼主体结构验收资料 建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:欧华建业国际工程咨询() 施工单位:遵义市鸿发建筑工程有限公司

目录 一、主体结构验收申请 二、重点建设工程监督联系单 三、验收组人员组成情况表 四、基础结构验收方案 五、建设单位工作情况汇报 六、勘察单位工作情况汇报 七、设计单位工作情况汇报 八、施工单位施工情况汇报 九、施工单位工程自检记录 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告十一、结构(主体)工程验收报告

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程 1#楼结构验收申请 致:欧华建业国际工程咨询() 我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系晴隆县住房和城乡建设局对金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼进行主体结构验收及监督。 施工单位:遵义鸿发建筑工程有限公司 2015年月日

GJ0.1—2—8 建设工程监督联系单 晴隆县住房和城乡建设局: 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程,拟于年月日在施工现场组织勘察、设计、施工、建设单位进行竣工验收。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、主体结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章: 年月日年月日 注:单位工程中的基础结构施工、基础及主体结构验收、防水地面蓄水试验及屋面淋雨试验前均应向质量监督中心报送监督联系单,以便及时监督。

竣工验收所需资料清单

建筑工程竣工验收消防备案资料 1、《建设工程消防验收申报表》或《建设工程竣工验收消防备案申报表》(若非法人代表办理,应出具建设单位委托书和受托人身份证复印件) 2、《建设工程消防设计审核意见书》或《建设工程消防设计备案凭证》 3、工程竣工验收报告(制式表格),工程竣工验收报告文本; 4、消防产品质量合格证明文件,包括消防产品使用情况登记表(加盖建设单位、施工单位、监理单位公章)、消防产品的检验报告(加盖厂家公章)、相关证书、B签等; 5、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;(主要指钢结构构件、防火材料和内部装修材料); 6、可燃装修材料见证取样检验报告; 7、施工单位(所涉及项目)、工程监理单位、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件(营业执照、单位资质、组织机构代码和负责人员资质复印件加盖各单位公章,提供材料需在有效期内); 8、建设单位的工商营业执照、组织机构代码、法定代表人身份证复印件等合法证明文件(复印件加盖红章)。 9、建筑工程竣工图纸并加盖竣工章(总平面图、楼层平面图、水电平面图、防排烟平面图); 10、新建工程需提供该工程规划许可证复印件(盖建设单位公章)。 11、建设工程消防质量终身负责制登记表。 设有自动消防设施的建筑工程还应提供以下资料: 12、消防设施检测报告原件。 13、消防给水及消火栓系统的调试报告、《施工现场质量管理检查记录》(表B)、《消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录》(表C.0.1)、《消防给水及消火栓系统试压记录》(表C.0.2)、《消防给水及消火栓系统管网冲洗记录》(表C.0.3)、《消防给水及消火栓系统连锁试验记录》(表C.0.4)、《消防给水及消火栓系统工程质量控制资料检查记录》(表 D)、《消防给水系统及消火栓系统工程验收记录》(表E)。 14、消火栓系统、自动喷水灭火系统隐蔽工程施工、验收记录; 15、火灾自动报警系统(系统调试报告、隐蔽工程验收、竣工表); 16、气体灭火系统(灭火剂容器检查记录、各配件试验、灭火剂输送管网试验、隐蔽工程验收、系统调试等相关资料) 注:1、上述资料齐全后装在文件盒内;2、所有复印件加盖相应单位公章。3、第12条中所涉及表格为《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB-50974-2014)中附表;4.申报表、竣工验收报告、竣工验收报告(表)、委托书、消防产品登记表等相关资料的电子档在我大队的QQ共享里,可下载或参阅,大队QQ群号:140120906大队咨询电话:5997716

主体结构分部工程质量验收报告

主体结构分部工程质量验收报告 建设单位及工程名称 施工单位 建筑面积 层数 施工周期 实体 质量 检查 情况结构类型 验收层段 验收日期 质量 文件 核查 情况结构实体结: 1.基础分部由设计院、监理公司、甲方、质监站等部门进行分部工程验收,验收合格后进行下道工序的施工; 2.主体工程各子分项工程钢筋的加工与安装、模板的安装经监理人员验收合格后进行砼浇筑,砼的配合比符合要求,并严格按照已签定的施工方案进行浇筑,模板拆除后砼无空洞及蜂窝现象; 3.墙体的标高、垂直度、平整度及灰缝的厚度均符合规范要求;

4.轴线偏差符合规范要求; 5.窗边各上下层墙体的偏差符合规范要求。 技术资料: 1.施工用原材料均有质保书或复试检测报告,并符合设计要求及施工规范的规定; 2.砼和砂浆有施工配合比报告,其试块强度均符合设计要求; 3.各分项工程的质量验收记录资料齐全。 施工单位评定意见: 严格按规范及设计图纸施工,施工质量满足相 关验收标准要求,自评合格。 项目经理:李企业技术负责人: 王(公章) ____年__月__日监理单位验收意见: 满足设计及规范要求。 总监理工程师: 徐(公章)____年__月__日设计单位验收意见: 建设单位验收结果: 满足设计及规范要求。 满足设计要求。 设计责任人: 赵(公章)项目负责人:

孙(公章)____年__月__日质量监督机构监督意见: 经监督检查,各责任主体和有关机构均已参加相关检查验收,程序合法,同意验收。 质量监督人员: 周(公章)项目监督工程师: 李____年__月__日 注: 1、"主体结构分部工程完成后,建设单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容填写和 签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任; 2、主体结构分部工程质量文件按要求填写汇总表并整理成册附后; 3、质量监督机构完成监督检查工作,审查此表后签署质量监督意见。主体结构分部工程质量验收报告 建设单位及工程名称 施工单位 建筑面积 层数 施工周期 实体 质量 检查 情况结构类型

工程竣工验收需要提供哪些资料

工程竣工验收需要提供哪些资料工程准备阶段文件 一、立项文件 1、项目建议书; 2、项目建议书审批意见及前期工作通知书; 3、可行性研究报告及附件; 4、可行性研究报告审批意见; 5、关于立项有关的会议纪要、领导讲话; 6、专家建议文件; 7、调查资料及项目评估研究资料; 二、建设用地、征地、拆迁文件 1、选址申请及选址规划意见通知书; 2、用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书; 3、拆迁安置意见、协议、方案; 4、建设用寺规划许可证及其附件; 5、划拨建设用地文件; 6、国有土地使用证; 三、勘察、测绘、设计文件 1、工程地质勘察报告; 2、水文地质勘察报告、自然条件、地震调查; 3、建设用地钉桩通知单; 4、地形测量和拨地测量成果报告; 5、申报的规划设计条件和规划设计条件通知书; 6、审定设计方案通知书及审查意见; 7、有关行政部门(人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、教育、卫生等)批准文件或取得的有关协议; 8、政府有关部门对施工图设计文件的审批意见; 四、招投标文件及合同 1、勘察、设计招投标文件; 2、勘察、设计承包合同; 3、施工招投标文件; 4、施工承包合同; 5、工程监理招投标文件; 6、监

理委托合同; 五、开工审批文件 1、建设项目列入年度计划的申报文件; 2、建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表; 3、建设项目规划许可证及其附件; 4、建设工程施工许可证; 5、投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明; 6、工程质量监督手续; 六、建设、施工、监理机构及负责人 1、工程项目管理机构(项目经理部)及负责人名单; 2、工程项目监理机构(项目监理部)及负责人名单; 3、工程项目施工管理机构(施工项目经理部)及负责人名单; 监理文件一、监理规划 1、监理规划 2、监理实施细则二、监理月报中的有关质量问题三、监理会议纪要中的有关质量问题四、进度控制 1、工程开工/复工审批表 2、工程开工/复工暂停令五、质量控制 1、不合格项目通知 2、质量事故报告及处理意见六、造价控制 1、工程竣工决算审核意见书 七、分包资质 1、分包单位资质材料 2、供货单位资质材料 3、试验等单位资质材料 八、合同与其他事项管理 1、工程延期报告及审批 2、合同争议、违约报告及处理意见 3、合同变更材料 九、监理工作总结

地基基础分部验收方案

南宁碧桂园?天玺湾一期工程地基与基础分部工程验收实施方案 一、验收时间:2016年03月10日14时; 二、验收地点:南宁市五象新区凤凰路19号碧桂园天玺湾项目管理部; 三、参加验收单位及人员: 建设单位及人员:南宁市碧桂园房地产开发有限公司,卢一平,韦尚鑫,黎郁文等人员; 勘察单位及人员:广西化蓝岩土工程有限公司,卢玉南,陆金蝉,韦勇生等人员; 设计单位及人员:广东博意建筑设计院有限公司,裴书龙,骆均华等人员; 施工单位及人员:广东腾越建筑工程有限公司,胡永强,黄克勤,刘庆通,梁志全,耿敬龙,黄碧梅,李奇,袁健波等人员; 监理单位及人员:广东国晟建设监理有限公司,王先进,杜松岗,周旅国,张高源等人员; 监督单位及人员:南宁市五象新区质量监督站,×××,×××等人员。 四、验收组织: 南宁碧桂园?天玺湾一期工程地基与基础分部质量验收,由南宁市碧桂园房地产开发有限公司负责组织,分为三个验收检查小组:实体观感检查小组、实体实测实量小组和资料核查小组,其中实体观感检查小组由×××、×××组成,×××负责;实体实测实量小组由×××、×××组成,×××负责;资料核查小组由×××、×××组成,×××负责。 南宁市五象新区质量监督站×××、×××分别参加各个检查小组,并对该工程地基与基础分部工程质量进行核验。 1

五、验收依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2002)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、国家、行业有关规定。 2、工程设计图纸、设计变更文件。 六、验收部位及验收内容: 1、实体观感质量检查:随机检查。 2、实体实测实量抽查: 基础工程:共××个构件,抽查××个构件,抽查比例为××%(不少于20%),现场抽签确定。 实测内容为:混凝土构件几何尺寸。 测量工具:经纬仪、水准仪、靠尺、塞尺、钢尺等。 3、资料核查: 施工技术资料核查内容:①原材料出厂合格证和进场复验报告;②钢筋接头的试验报告;③混凝土工程施工记录;④混凝土配合比报告及试件的性能试验报告;⑤隐蔽工程验收记录;⑥检验批、分项工程验收记录;⑦工程严重质量问题的处理方案和验收记录;⑨施工日志;⑩其它必要的文件和记录等。 监理资料核查内容:①监理旁站记录;②监理例会记录;③材料见证取样记录;④监理日志等。 七、会议议程: 分部工程验收会议由建设单位卢一平主持,程序如下: 1、介绍参加会议单位及人员(与会人员签到); 2

工程竣工资料管理制度

工程竣工资料管理制度 目的: 保证工程竣工资料的收集做到及时、真实、准确、完整、系统、提高工程管理水平,满足工程竣工的验收要求,根据国家的法律法规、规范、标准和公司相关文件,制定本管理制度。 一、项目各相关人员的管理职责 (一)项目经理是项目质量技术资料的第一责任人。领导、监督项目工程资料管理工作。负责工程资料的统筹管理和人员安排,参加分部工程的质量验收和评定,对项目工程资料的管理负领导责任。督促项目部各技术人员完成工程资料工作。对项目工程资料的完成、管理负直接责任。 (二)项目技术负责人是项目质量技术资料的直接组织人,对项目经理负责;全面负责项目工程技术资料的收集、整理、归档及移交;负责组织对各分部工程进行验收,并评定各分部工程的质量,参加单位工程的质量检验评定;负责定期收集不合格品情况,制订纠正和预防措施并报公司。做好工程施工大事纪录,在工程施工过程中负责监督、检查和指导项目经理部的工程资料的完成及管理工作。对项目工程资料的完成、管理负直接责任。 (三)项目内业技术员负责项目技术管理资料的生成;负责工程的音像资料的生成和保管工作;负责计划、统计等项目管理资料的生成和保管工作;负责对项目工程资料进行统一整理成册、编目和保管工作。内业技术员还应熟悉工程技术资料的质量要求、有关规范和标准,指导项目其它部分的资料生成,对所收集的资料的准确性、完整性负责。 (四)项目质检员负责及时对施工过程进行验收核定,把好工程质量关,负责将不

合格品情况进行汇总,按时上报项目技术负责人,及时填写和生成工程质量验收评定资料和相关质检记录,参加单位工程的验收。对工程质量验收评定资料和项目管理资料的完整性和正确性负责。 (五)项目试验员负责现场试验工作,负责收集、整理和保存工程质保资料。试验员应及时生成和整理各种材料的取样记录及各种材料的试验资料,并定期将整理完整的试验资料移交项目资料员存档;协助项目内业技术员搞好有关试验检验资料的管理工作,对工程的质量保证资料的真实性、正确性和完整性负责。同时,还应做好相关的项目管理资料的整理和保管工作。 (六)项目施工员(工长)熟悉并掌握图纸、施工规范规程、质量标准和施工工艺,在各工序工程施工前向班组工人进行技术、质量和安全交底,做好交底记录,并监督指导工人按规范操作,对所负责的区域中需进行技术复核的内容要在下道工序施工前进行复核自查,做好复核记录;按时、认真地记录好施工日志,负责填写材料进场检验通知单(配合材料员)、模板开锯申请单、混凝土浇筑申请单、混凝土施工记录、拆模申请单等资料,负责填写负责区域内的各种工程质量技术资料(如地基验槽、隐蔽记录、中间交接记录、混凝土施工记录、检验批质量验收记录等)。对工程质量验收评定资料和项目管理资料的正确性、完整性负责。 (七)项目材料员负责原材料、半成品原材质证明书的收集工作,所有材料在进场后,必须将质量证明书、合格证等交予资料员,及时填写材料进场检验通知单,并通知试验员取样。及时交项目试验员整理归档。 (八)项目测量员负责项目定位测量、放线、垂直度观测、沉降观测等的工作,并作好相应的记录,交项目内业技术员及时归档。 (九)项目安装部负责所有安装工程的技术、管理资料的记录、收集、整理、归档

房屋建筑工程竣工验收档案馆需要哪些资料(20200501074739)

房屋建筑工程竣工验收档案馆需要哪些资料 以下资料仅供参考,根据当地政策性文件,会有所增减: 建设工程报送城建档案目录 请××建设单位于工程竣工验收备案前到××市城建档案馆报送以下竣工档案。档案验收合格后,发放《建设工程竣工档案验收意见》及《××省建设工程竣工档案合格证》 第一部分:工程前期文件 1. 可行性研究报告及附件 2. 可行性研究报告审批意见 3. 计划任务书及批复 4. 建设项目列入年度计划的申报文件 5. 建设项目列入年度计划的批复文件和年度计划项目表 6. 征地、拆迁等审批文件(包括拆迁、补偿等文件) 7. 选址申请及选址规划意见通知书 8. 规划定点文件(包括建筑红线图和道路红线图) 9. 工程方案审批(附方案图)文件 10. 建筑设计的环保、消防、防疫、人防、市政等审批文件 11. 国有土地使用证、建设用地规划许可证及其附件 12. 建设工程规划许可证 13. 建设工程施工许可证 14. 建设工程质量监督书 15. 承发包合同或施工合同、协议书、招标、投标、决标、中标等文件 16. 设计合同、勘察合同 17. 监理合同、监理规划、监理大纲、监理实施细则 18. 建设单位、监理单位、施工单位项目部管理人员名单 19. 与工程有关的会议文件(贯穿全过程) 20. 工程地质和水文地质勘察报告 第二部分:工程竣工验收文件 1. 工程概况表 2. 工程竣工总结 3. 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 4. 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录) 5. 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 6. 单位(子单位)工程观感质量核查记录 7. 无使用功能质量通病住宅工程目标责任书 8. 工程质量保修书 9. 各专项(环保、消防、防疫等)验收认可文件及空气监测、结构抽检等 10. 建设工程竣工验收报告(备—2) 11. 建设工程竣工验收报告(备—1)

竣工验收及所需的竣工资料

竣工验收及所需的竣工资料 竣工验收及竣工资料 第一部分竣工验收 一、竣工验收的定义 竣工合格资料、数据和凭证。竣工验收条件 二、竣工验收的条件建设单位在收到施工单位提交的工程竣工报告,并具备以下条 件后,方可组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收: 1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。 2、施工单位对竣工工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程 建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工 程师(针对委托监理的项目)、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 3、有完整的技术档案和施工管理资料。 4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整 改完毕。 5、对于委托监理的工程项目,具有完整的监理资料,监理单位提出工程质量评估报告,该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。未委托监理的工程项目, 工程质量评估报告由建设单位完成。 6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知 书进行检查,并提出质量检查报告。该报告应经该项目勘察、设计负责人和各自单位有关 负责人审核签字。 7、有规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件。 8、有建设单位与施工单位签署的工程质量保修书。 三、竣工验收的内容 1.检查工程是否按批准的设计文件建成,配套、辅助工程是否与主体工程同步建成; 2.检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准; 3.检查工程设备配套及设备安装、调试情况,国外引进设备合同完成情况; 4.检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况;

主体结构验收资料

主体结构验收资料 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼 主体结构验收资料建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司 设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司 施工单位:遵义市鸿发建筑工程有限公司 目录 一、主体结构验收申请 二、重点建设工程监督联系单 三、验收组人员组成情况表 四、基础结构验收方案 五、建设单位工作情况汇报 六、勘察单位工作情况汇报 七、设计单位工作情况汇报 八、施工单位施工情况汇报 九、施工单位工程自检记录 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告 十一、结构(主体)工程验收报告 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程 1#楼结构验收申请

致:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司 我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系晴隆县住房和城乡建设局对金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼进行主体结构验收及监督。 施工单位:遵义鸿发建筑工程有限公司 2015年月日 GJ0.1—2—8 建设工程监督联系单 晴隆县住房和城乡建设局: 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程,拟于年 月日在施工现场组织勘察、设计、施工、建设单位进行竣工验收。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、主体结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章: 年月日年月日

南京江宁区竣工验收流程和报验时提供的资料

到现场进行竣工验收时的流程及相关要求 一、准备好会议室并做好竣工验收准备工作 1、行为资料本(给质监组查各方行为,主要为建设单位负责人、总监、项目经理、设计负责人) 2、资料准备好(提前安排好熟悉所有资料的资料员) 1)盖过审图章的图纸 2)盖过审图章的审图意见书及整改回复 3)所有施工资料(含土建、水电、节能、装饰、幕墙、钢构等,全部需装订成册、另外还需准备近期沉降观测、室内环境检测、热工性能报告、防火门、入户门的有效期内的型检报告、合格证等、烟道的有效期内的型检报告、合格证、复检报告), 4)各种变更、设计院核定单 5)建设单位的手续:消防、环评、防雷、规划验收合格证 3、由各方责任主体商量并指定一人抽房号(以摸扑克牌的形式进行) 4、准备足够的窗户淋水试水工人和淋水设备,抽完房号后按房号去淋水(原则上1栋抽2套,每套准备2个人,若为别墅则每栋抽1套) 二、到现场进行实体抽查(在资料抽查完后,淋水30-50分钟后) 1、将人员分组 规则如下:质监监督组一般分为土建、空间尺寸抽测、水电安装组三个组,每个组配备相应人员和激光测距仪;若同时有两个质监监督组参加,人员和激光测距仪按比例增加;(水电安装组需土建单位的水电安装人员、监理单位水电安装工程师陪同) 2、安排完后到现场按所抽检房间号抽查 三、现场抽查完后到办公室进行汇报 甲方负责人组织,汇报顺序:施工、监理、设计、甲方。质监组最后进行点评,给出验收监督意见,其中施工、监理、甲方需准备汇报材料。 备注: 1、所有有水房间在竣工验收前一天放满水,不建议用塑料袋灌水堵 2、淋水设备在 以上针对住宅项目的流程,若为非住宅项目,取消抽房号、淋水、及测量组和测距仪、本工程没有的资料,其它相同。

地基与基础分部工程验收报告.docx

地基与基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章) 2钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证 3水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告 4砖、砌块体或试验报告 5构件合格证 6混凝土强度试验报告、抗渗试验报告 7砂浆强度试验报告 8有见证取样检测报告 9地基验槽记录或地基处理工程质量验收报告 10桩基础工程质量验收报告 11工程隐蔽检查记录 12地基持力层承载力认定报告 13沉降观测记录 14砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单 15图纸会审纪要 16设计变更通知单、核定单、材料代用签证单 17施工方案或施工组织设计 18技术交底 19施工日志 20施工许可证、开工报告、停(复)工通知单 21工程质量事故处理报告 22分部、分项工程质量验收记录 23监理大纲、监理细则、监理日志 24监理单位对分部、分项工程质量评估报告 25质量问题整改通知书及整改完成情况报告 26行政处罚记录 27其它 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1(人工挖孔)灌注桩验孔记录 2地基单位对人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性复验报告 3隐蔽工程验收文件(中间验收文件) 4灌注桩原材料合格证及试(检)验报告、见证取样文件 5灌注桩混凝土配合比、外加剂试验报告 6桩基础施工记录 7桩基础工程质量检测工作记录 8桩基础工程检测报告 9桩基础分项工程(钢筋笼、混凝土)质量验收记录 10其他必须提供的文件或记录 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日