防火卷帘是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计上采用了卷轴内藏的特点,具有结构合理紧凑。防火卷帘帘面通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降。起到防火、隔火作用,产品外形平整美观、造型新颖,具有钢性强。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。

目录

分类及作用

防火卷帘门使用范围:

防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节

防火卷帘门分类

1. 按材质分

2. 按安装形式

3. 按开启方向

4. 1级,耐火时间1.50h

5. F2级,耐火时间2.0h

6. F3级,耐火时间3.00h

7. F4级,耐火时间4.00h

其他信息

防火卷帘门选购要点

展开

分类及作用

防火卷帘门使用范围:

防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节

防火卷帘门分类

1. 按材质分

2. 按安装形式

3. 按开启方向

4. 1级,耐火时间1.50h

5. F2级,耐火时间2.0h

6. F3级,耐火时间3.00h

7. F4级,耐火时间4.00h

其他信息

防火卷帘门选购要点

展开

编辑本段分类及作用

防火卷帘门作用和分类

防火卷帘门是现代高层建筑中不可缺少的防火设施,防火门除具备普通门的作用外,具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能,广泛应用于高层建筑、大型商场等人员密集的场合。

防火卷帘门的种类主要有复合型钢质防火卷帘(防火防烟)、无机特级防火卷帘(双轨双帘)、钢质复合型水喷汽雾式防火卷帘、钢质复合型侧向式防火卷帘、钢质复合型水平式防火卷帘、无机特级折叠式防火卷帘以及带各种帘中门的防火卷帘变型类别。

防火卷帘门一般在什么地方设置?

依据工艺决定的,防火卷帘门除设置在防火墙外,在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位。

(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。

(2)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。

(3)规范(如GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。

编辑本段防火卷帘门使用范围:

主要用于大型超市(大卖场)、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。当火警发生时,防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下,按预先设定的程序自动放下(下行),从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用,为实施消防灭火争取宝贵的时间。

在通常情况下,大型建筑根据国家消防法的规定配置了消防中央控制系统。当火灾发生时,安装在房顶的烟感传感器(简称烟感)首先接到烟雾信号,同时向中央控制系统报警,消防中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源,使火灾区域的防火卷帘按一定的速度下行。当卷帘下行到离地面约1.5米位置时,停止下行,以利于人员的疏散和撤离。防火卷帘门在中间停留一定时间后,再继续下行,直至关闭。防火卷帘门的下行速度和中间停留时间可在安装时进行调整。

在某些场合,建筑内不配备消防中央控制系统,防火卷帘门仅借助于防火卷帘门的消防控制电器箱实现防火卷帘门的防火规定运行程序。在这种情况下,当火警发生时,烟雾传感器接收的火警信号直接传至防火卷帘门的消防控制电器箱。

在停电的情况下,只能通过拉动铁链将防火卷帘门放下。防火卷帘门配备的手动,只能单向放下,不能提升。

防火卷帘门的制作要求较高,即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验,防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。

编辑本段防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节

钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品,因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。钢质防火卷帘在使用过程中,专用设备应有专人使用和保管,并具有一定电工及机械基础知识。

在操作使用过程中,操作人员不得擅自离开操作地点,应密切注意启闭情况和执行情况,在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵,卷帘卡死,电机受阻和发生其它事故。防火分区和防火隔断的钢质防火卷帘平时不作频繁使用,一旦区域发生火情,卷帘应有效地投入使用。带有联动控制、

中央控制中心控制的自动控制防火卷帘必须根据一套控制指令程序进行。

在使用过程中一旦发现异常情况应立即采取紧急措施,切断输入电源,排除故障。防火卷帘应建立定期保养制度,并做好每樘卷帘的保养记录工作,备案存档。长期不启闭的卷帘半年必须保养一次,内容为消除尘圾,涂刷油漆,对传动部份的链轮滚子链加润滑油生平等。检查电器线路和电器设备是否损坏,运转是否正常,能否符合各项指令,如有损坏和不符要求时应立即检修。

防火卷帘门的安装要求和使用说明

1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;

2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边;

3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50mm,以免摩擦;

4、调试及使用时,严禁底部站人。电器设施不得擅自拆搬;

5、根据消防管理规定,防火卷帘门为消防专用设施,不得改作他用,卷帘正下方不得堆放任何物品;

6、安装调试后,每季度启动一次,以检查电器、机械性能,检查时注意操作安全。

7、每季度在例行消防安全检查时一定要不能漏检启动电机的链条润滑油,这也是好多物业单位,或者消防单位在检查时疏漏的一个重要环节

卷帘门面积计算

防火卷帘门面积计算应根据国家建筑工程预决算标准执行。计算方法为:(防火卷帘门洞口高度

+600mm)×(卷帘门洞口宽度+200mm)附注:(洞口高为梁底下至毛地面,导轨需要预埋)包箱及门楣面积计算为:(洞口宽)×(底面+立面)展开计算面积。高度在做测量后与屋顶的距离要保持30cm的间隙

编辑本段防火卷帘门分类

防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成,一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如:敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中,使防火分隔得到了广大的应用。

防火卷帘分类:

按材质分

钢质、复合、无机等。

按安装形式

墙中、墙侧(或称洞内、洞外)两种。

按开启方向

上卷和侧卷两种。

防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准,GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为:不过现在执行标准是GB14102-2008《防火卷帘》标准。

1级,耐火时间1.50h

F2级,耐火时间2.0h

复合型钢质防火卷帘分为:

F3级,耐火时间3.00h

F4级,耐火时间4.00h

但国标GB14102对钢质防火卷帘门的耐火性能分级,均未要求耐火试验测背火面温升,也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件,近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘,蒸发式汽雾式钢质防火卷帘等,按“高规”要求,当用作防火分区分隔的构件时,必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘的分级,在防火卷帘分级国家标准出台以前,《高规》管理的专家们建议:将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验,达到包括背火面温升在各项判定条件的要求,耐火极限≥3.0h的,称为特级防火卷帘,凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘门。

防火卷帘门一般在什么地方设置?

依据工艺决定的,防火卷帘门除设置在防火墙外,在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位。

(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。

(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

(3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。

(4)规范(如GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门,常采用防火防盗门。

带有联动控制、中央控制中心控制的自动控制防火卷帘必须根据一套控制指令程序进行。

3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50MM,以免磨擦;

4、调试及使用时,严禁底部站人。电器设施不得擅自拆搬;

5、根据消防管理规定,防火卷帘门为消防专用设施,不得改作他用,卷帘正下方不得堆放任何物品;

6、安装调试后,每季度启动一次,以检查电器、机械性能,检查时注意操作安全。

编辑本段防火卷帘门选购要点

选择防火卷帘门[1]时最重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。防火卷帘耐火极限的测试方法有两种:一是防火卷帘按照现行国家标准GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验,包括背火面温升在内的各项判定条件判定;二是同样按照GB7633进行耐火试验,根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的规定和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》(GB14102-93)的要求,只以距背火面一定距离的辐射热强度和帘面是否穿火来判定卷帘耐火极限的卷帘。按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热防火卷帘,所得耐火极限数据,远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的隔热型防火卷帘的耐火极限要长得多。

根据测试方法将防火卷帘划分为两类,即:普通防火卷帘和特级防火卷帘,普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件,耐火极限不低于3h时,能达到隔热防火分隔的要求;而特级防火卷帘以背火面温升为判定条件,当耐火极限不低于3h时,则具有隔热功能,能达到防火分区分隔的要求。

由于普通防火卷帘的隔火作用达不到防火分区分隔的要求,若采用这种防火卷帘,应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统或水幕保护.近年来,消防产品市场防火卷帘生产厂家众多,有的厂家提供的普通防火卷帘耐火极限可达3h、4h,根据厂家提供的数据及国家有关部门检测报告,一些设计者由于不清楚防火卷帘的测试方法,误以为防火卷帘耐火极限可达3h、4h就可不设保护设施直接设防火分区上。

防火卷帘安装要求

防火卷帘安装要求文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

防火卷帘安装要求 1、防火卷帘门应满足的技术要求 1.1平均升降速度:3米/分钟。 1.2耐火时间:240分钟。 1.3漏烟量:0.18m3/分钟。 1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。 1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。 1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。 2、主要原材料的厚度应满足下列规定: 零部件名称 材料厚度(mm) 帘板2 座板?3 导轨?3.0 门楣1.5 箱体0.8 3、外观要求 3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。 3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。 3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。 3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。 3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。 3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。 4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求: 卷门机功率W,KW 平均噪音dB W?0.4?50 0.4,W?1.5 ?60 ,1.5 ?70 5、主要质量要求 (1)、帘板 1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动?900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动?900不允许脱落。 1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。 1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。 1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。

防火卷帘门施工措施

防火卷帘门施工措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防火卷帘门施工措施 一、编制说明 1、编制依据 1)建设(设计)单位提供的图纸及其他相关资料。 2)建设单位对该工程提出的施工质量、施工工期和进度计划、施工方法、施工安全、施工组织机构、施工平面布置及文明施工等要求。 3)公司有关施工组织、施工质量、安全生产、技术管理文件和装备水平、施工能力及多年来施工类似工程所积累的管理经验和施工技术。 2、编制目的 1)科学地组织施工以提高劳动生产率,缩短工期、确保工程质量、节约原材料和能源、降低成本、文明施工以获取尽可能大的经济效益和社会效益。

2)从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工顺序、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施,安排施工进度和劳动力、机具、材料、构件与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。 3)缜密地预计施工中的各种需要及可能发生的变化,以便事前作好准备,把设计和施工、技术和经济、前方和后方、企业的全局活动和工程的施工组织,把施工中各单位、各部门、各阶段以及各项目之间的关系更好地协调起来,使施工过程牢固地建立在科学、合理的基础上,从而做到人尽其力,物尽其用,优质、低耗、高速度地取得最好的经济效益和社会效益。 二、工程概况 由建设的,防火卷帘工程为该项目消防设施的一部分,根据甲方提供建筑图纸及实际尺寸制作。本工程建筑消防设计执行《建筑设计防火规范》(GBJ16-2006),耐火等级为一级。本公司严格执行国家标准《防火卷帘》(GB14102-2005),防火卷帘门为可自行关闭的特级无机双轨双帘,耐火极限不低于3.0h。采用工厂加工帘面、卷轴、支撑板等零部件及外协防火型卷帘门机和控制箱现场组合的形式进行安装,卷帘支撑

防火卷帘门的技术标准要求

防火卷帘门的技术标准要求 一、产品必须满足下列规范及要求: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《防火卷帘》GB14102-2005、《门和卷帘的耐火试验方法》(GB/T7633-2008),以及其他国家和地方、行业颁布的相关消防法规、消防技术规范和管理规定。 二、技术指标及要求: 为特级无机双轨双帘防火卷帘门,可防火、防烟、防风、防盗,可与烟感、温感报警系统配套使用,以背火面温升做耐火极限判定耐火极限,耐火极限3小时,帘面为由无机纤维材料制作;启闭方式为垂直卷,帘面数量为2个;所有防火卷帘门均应为电动和手动两种控制方式;所有防火卷帘门机械设备箱四周无有效防火分隔处,其两侧及顶至结构楼板底(梁底)均应做防火处理,且其耐火极限不小于3小时。 用于疏散通道或防火分隔的电动防火卷帘两侧设置专用感烟、感温探测器组和声光报警器;当发生火灾时,打开声光报警器,疏散通道的电动防火卷帘由烟温感探测器控制二步下落到底,防火分隔的电动防火卷帘由烟感探测器控制一步下落到底,并反馈卷帘动作和关闭信号。卷帘门两侧设就地控制按钮,底距地1.5米,并设有防误动保护装置。 三、技术要求: 1.外观质量: 1.1.防火卷帘金属部件不应有裂缝、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷,其表面应做防腐处理,涂层、镀锌层应均匀,不得有斑剥、流淌现象。 1.2.防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不均及色差等缺陷。夹板应平直、

夹持应牢固,基布的经向应是帘面的受力方向,帘面应美观、平直、整洁。 1.3.相对运动件的切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。 1.4.各零部件的组装、拼接处不应有错位,焊接处应牢固、外观应平整,不应有夹渣、漏焊、疏松等问题。 1.5.所有紧固件应紧牢,不应有松动现象。 1.6.两幅卷帘应有平板以保证其同步和装饰效果。 2.材料: 2.1.无机纤维防火卷帘使用的原材料应符合健康、环保的有关规定,不得所有国家明令禁止所有或淘汰的材料。 2.2.防火卷帘主要零部件使用的各种原材料应符合相应国家标准和行业标准的规定。 2.3.无机纤维复合防火卷帘帘面的装饰布或基布能在-20℃的条件下不发生脆裂并保持一定的弹性,在+50℃的条件下不粘连。 2.4.无机纤维复合防火卷帘帘面装饰布的燃烧性能不应低于GB8624-1997B1级(纺织物)的要求,基布的燃烧性能不应低于GB8624-1997A1级的要求。 2.5.无机纤维复合防火卷帘帘面所用各类纺织物常温下的断裂强度应符合相关规定。 3.无机纤维复合帘面: 3.1.其拼缝的个数没米内各层累计不超过3条,且接缝应避免重叠。帘面上的受力缝、非受力缝和拼接缝处的搭接量均应符合规定要求。 3.2.其帘面应沿帘布纬向每隔一定的间距设置耐高温不锈钢钢丝(绳),以承载帘布的自重,沿帘布经向设置夹板,保证帘布的整体强度,夹板间距应符合规定要求。 3.3.帘面两端应设置防风钩。

防火门、卷帘门技术要求

精心整理 防火门技术要求 1、适用范围 本技术标准适用于冀中能源峰峰集团棚户区改造项目旺峰嘉苑S2地块防火门工程。 2、依据 除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 3、 3.1 3.2 A B 的规定。 C)材料厚度 防火门所用钢质材料厚度应符合下表规定。

3.3门扇内填充材料:防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料, 且应经国家认可授权检测机构检验达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求和 GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 3.4防火锁:防火门安装的门锁应是防火锁,在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手或推 杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等),防火锁 3.5 3.6 3.7 )。防 2008) 4、 4.1 4.3.1 不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整; 4.3.2制作精度控制 防火门门扇、门框的尺寸极限偏差应符合下表的规定。 尺寸极限偏差

5.4门框安装完成后,门扇安装之前,应采用5mm胶合板做护框处理,护框高度宜大于1.0m, 以防止施工过程中手推车等硬物碰撞,导致门框变形。 5.5门扇安装完成后,应采用塑料泡沫等材料进行成品保护,直至竣工验收。 6、其他未尽事宜,应符合施工图纸及现行规范图集要求。 防火卷帘门技术要求 1、本工程车库部分卷帘门采用特级防火卷帘门,卷帘门作法参照05J4-2FJM03。 2、FJM03双轨无机布基特级防火卷帘由两道防火卷帘组成,其中间间隔为200~500,该空气层增

防火卷帘门的安装要求和使用说明

( 1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。 防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节 钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。防火门技术要求 1、适用范围 本技术标准适用于冀中能源峰峰集团棚户区改造项目旺峰嘉苑S2地块防火门工程。 2、依据 除另有注明外,本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 《工程建设标准强制性条文》2013年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-952005版) 《建筑设计防火规范》(GBJ50016-2006) 《建筑门窗术语》(GB5823-2008) 《建筑材料不燃性试验方法》(GB5464-2010) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《防火门》(GB12955·2008) 3、材料及配件要求 3.1防火门的防火等级为甲级、乙级、丙级防火门。 3.2门框、门扇面板及其加固件: A)防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料,冷轧薄钢板应符合GB/T708的规定。 B)防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料,热轧钢材应符合GB/T709的规定。 C)材料厚度 防火门所用钢质材料厚度应符合下表规定。

3.3门扇内填充材料:防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热 材料,且应经国家认可授权检测机构检验达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 3.4防火锁:防火门安装的门锁应是防火锁,在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手 或推杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等),防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格,其耐火性能应符合附录A的规定。 3.5防火合页:防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm,其耐火性能应符合《防火门》 (GB12955·2008)的规定。 3.6防火插销:采用钢质防火插销,应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的 门扇上(若有要求时),其耐火性能应符合《防火门》(GB12955·2008)的规定。 3.7盖缝板、闭门器和顺序器等:平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。盖缝板与门 扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格,其性能应符合GA93的规定。自动关闭门扇的闭门装置,应经国家认可授权检测机构检验合格。双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器(特殊部位使用除外),其耐火性能应符合附《防火门》(GB12955·2008)的规定。 4、制作、安装及施工要求 4.1制作及安装技术要求 4.3.1外观质量 钢质防火门:外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤;涂层、镀层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整; 4.3.2制作精度控制

防火卷帘门安装规范[1]

钢质防火门、防火卷帘门的相关技术规范 发布时间:2009-3-30 13:43:56 浏览次数:269 来源:中国消防商务网 钢质防火门、防火卷帘门一简介80年代初,钢质防火门、钢质防火卷帘门、钢质防火防烟卷帘门、钢质复合型防火防烟卷帘门,在我国的建筑中被逐渐推广应用。在建筑防火中起到了非常好的效果,现已在全国形成了产业化生产。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)明确规定了建筑物内防火分区、防烟分区的分隔面积。对分隔时所采用的建筑材料及所配用什么防火级别、类型的门做了详细的论述,对设计人员的工程设计、消防建审人员的工程审核都有非常重要的指导意义。二防火门、防火卷帘门、防火防烟卷帘门的应用根据《高规》GB50045-95规定:1.房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。2.与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h 的防火卷帘分隔。3.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.00m;当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。4.防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。5.地下室内存放可燃物平均重量超过30Kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。三防火卷帘的技术规范防火卷帘门根据《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93规定:1.防火卷帘产品分类钢质防火卷帘可依其安装位置、形式和性能进行分类。1.1钢质防火卷帘依其在建筑物中的位置分类。1.2 按耐风压强度分类。1.3 按耐火时间分类1. 3.1 普通型钢质防火卷帘。1.3.2复合型钢质防火卷帘。类别及代号耐风压Pa 50 490.3 80 78 4.5 120 1176.8 类别及代号耐火时间h F1 1.5 F2 2.0 类别及代号耐火时间h F3 2.5 F4 3.0 1.4按耐火时间和防烟性能分类1.4.1普通型钢质防火卷帘,见表5。类别及代号耐火时间h 漏烟量(20Pa压差)FY1 1.5 ≤0.2m3/m2min FY 2.0 ≤0.2m3/m2min 1.4.2复合型钢质防火防烟卷帘。类别及代号耐火时间h 漏烟量(20Pa压差)FY3 2.5 ≤0.2m3/m2min FY4 3.0 ≤0.2m3/m2min 1.5 按安装形式分类。类别及代号安装形式说明C 墙侧安装外墙用防火卷帘a.墙外侧安装b.墙内侧安装Z 墙中间安装1.墙中安装2.通道安装2.技 术要求2.1钢质防火卷帘应符合本标准的要求,并按规定程序批准的图纸和技术文件制造。

防火卷帘门的安装规范

防火卷帘门广泛应用于商场,商厦及地下车库,但是具体的安装步骤别说外行人,就是做防火卷帘门的也不一定能详细的说明白,下面对防火卷帘门安装进行一步一步的详细说明一下: 第一步:安装导轨 1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。 2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102—2005)。 3、将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的宽度不小于5 mm,焊接处绝不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。 第二步:安装卷轴 1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。 2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板中心和从动膨胀螺栓孔十字线。 3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。 1、安装直支撑扳. (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上),用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的膨胀栓旋紧,要求支承板面垂直于卷轴。 (2)装从动承板方向同上,但在紧螺栓前,要求川水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一致,水平度控制在洞口高度的1/300内,如有偏差及时调整。 (3)支承板随整扇门的重量,有些支承板虽有膨胀栓固定,但还不够稳固,则应补以支撑或加强筋,现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。 5、安装防火卷轴 (1) 卷轴安装前,先将挂板定好方向装到卷轴上,再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。 (2) 吊装卷轴,一定要注意安全,设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中,对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。 (3) 卷轴上好后,可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整好后,光轴与卷轴满焊固定,光轴与轴承用支头螺钉固定。 (4) 卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板,用钢丝绳捆扎时要垫木板。 第三步:安装付轴特别场合,必须装付轴时: 1、在门柱一端确定付轴中心高度位置,放出轴承板连接螺栓孔十字线,以此为基准,刚水平管找出另一端门柱付轴中心位置,放出轴承板螺孔十字线。

消防验收规范 防火卷帘 防火门 防火窗篇

建筑工程消防设施施工及验收规范(防火卷帘、防火门、防火窗篇)1 设备进场 1.1 一般规定 1 主要设备及配件进场应有设备清单、设备说明书、质量合格证、性能检验报告等随机文件。进口设备尚应有商检合格的证明文件及中文的质量合格证明文件和安装、使用、维修等技术文件。 2 对进场设备及配件的检查验收应形成文字记录,确认符合本规范规定,方能在施工中应用。 1.2 防火卷帘 1 防火卷帘及与其配套的卷门机、控制器等应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、型式认可证书及产品合格证等有关质量合格证明文件。 2 在防火卷帘及卷门机、控制器的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号、规格及商标;制造厂名称、出厂日期及产品编号、执行标准等。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3 防火卷帘及卷门机、控制器的外观不应有明显的损坏。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 1.3 防火门 1 防火门及与其配套的闭门器、锁具等应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检 测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、型式认可证书及产品合格证等有关质量合格证明文件。

2 在防火门及闭门器、锁具的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号规格及商标;制造厂名称及出厂日期、产品编号、执行标准等。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3 安装在防火门上的合页、插销等五金配件应是经相关检测机构检验合格的产品,其熔融温度不应低于950℃。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、产品出厂合格证等。 4 防火门的门框、门扇表面应无明显凹凸、擦痕等缺陷;闭门器、锁具的外观不应有明显损坏。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 1.4 防火窗 1 钢质防火窗应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、型式认可证书及产品合格证等有关质量合格证明文件。 2 在钢质防火窗的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号规格及商标;制造厂名称及出厂日期、产品编号、执行标准等。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3 安装在钢质防火窗上的合页、插销等五金配件应是经相关检测机构检验合格的产品,其熔融温度不应低于950℃。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、产品出厂合格证等。 4 钢质防火窗表面应平整,不应有毛剌、焊渣及假焊、断裂等缺陷;各铆焊及螺栓连接处应牢固,不应有松动现象。

卷帘门安装步骤

卷帘门安装要点 一)卷帘门窗的特点 卷帘门窗具有造型美观新颖、结构紧凑先进、操作简便、坚固耐用、刚性强、密封性好、不占地面面积、启闭灵活方便和防风、防尘、防火、防盗等特点。 (二)卷帘门窗的类型 (1)根据传动方式的不同分。根据传动方式的不同,卷帘门窗可分为四种: ①电动卷帘门窗;②遥控电动卷帘门窗;③手动卷帘门窗;④电动手动卷帘门窗。 (2)根据外形的不同分。根据外形的不同,卷帘门窗可分为四种: ①全鳞网状卷帘门窗;②直管横格卷帘门窗;③帘板卷帘门窗;④压花帘板卷帘门窗。 (3)根据材质的不同分。根据材质的不同,卷帘门窗可分为五种: ①铝合金卷帘门窗;②电化铝合金卷帘门窗;③镀锌铁板卷帘门窗;④不锈钢钢板卷帘门窗;⑤钢管及钢筋卷帘门窗。 (4)根据门扇结构的不同分。根据门扇结构的不同,卷帘门可分为两种: ①帘板结构卷帘门窗: 其门扇由若干帘板组成,根据门扇帘板的形状,卷帘门的型号有所不同。其卷帘门窗的特点是: 防风、防砂、防盗,并可制成防烟、防火的卷帘门窗。②通花结构卷帘门窗: 其门扇由若干圆钢、钢管或扁钢组成。卷帘门的特点是: xx,轻便灵活。

(5)根据性能的不同分。根据性能的不同,卷帘门窗可分为三种: ①普通型卷帘门窗;②防火型卷帘门窗;③抗风型卷帘门窗。 (三)卷帘门窗的适用范围 卷帘门适用于各类商店和商场、宾馆、银行医院、学校、机关、厂矿、车站、码头、仓库、变电室及工业厂房等装璜设施。 (四)防火卷帘门的构造及其安装与调试 (1)防火卷帘门的构造。防火卷帘门由帘板、卷简体、导轨、电气传动等部分组成。帘板为 1.5删厚的冷轧带钢轧制成“C”型板重叠联锁,具有刚度好,密封性能优的特点。亦可采用钢质“r型串联式组合结构。另配温感、烟感、光感报警系统,水幕喷淋系统,遇有火情自动报警,自动喷淋,门体自控下降,定点延时关闭,使受灾区域人员得以疏散。全系统防火综合性能显著。 防火卷帘门一般都安装在洞口墙体的局部后墙体的预埋铁件上。 (2)防火卷帘门的安装与调试。防火卷帘门的安装与调试顺序如下: 1)按设计型号,查阅产品说明书和电气原理图。检查产品表面处理和零附件。 量测产品各部位基本尺寸。检查门洞口是否与卷帘门尺寸相符;导轨、支架的预埋件位置、数量是否正确。 2)测量洞口标高,弹出两导轨垂线及卷筒中心线。 3)将垫板电焊在预埋铁板上,用螺丝固定卷筒的左右支架,安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。 4)安装减速器和传动系统。 5)xx电气拴街系统。

GB14102-2005防火卷帘

GB14102-2005 《防火卷帘》 前言 本标准的第6章和第8章为强制性内容,其余为推荐性内容。 本标准代替GB14102—1993《钢质防火卷帘通用技术条件》,与GB14102—1993相比主要变化如下: ——标准名称《钢质防火卷帘通用技术条件》修订为《防火卷帘》; ——增加了术语和定义(见第3章); ——增加了无机纤维复合防火卷帘和特级防火卷帘的名称、符合(见4.2); ——代号中增加了示例(见4.3); ——取消了按安装位置和安装型式分类,增加了按帘面数量和启闭方式分类,将耐火时间分类的四个表合为一个表(1993版的表2、表3、表4、表5,本版的表4); ——增加了对无机纤维复合防火卷帘帘面外观质量的要求(6.1.2); ——将材料与零部件分两条编写,并将帘板、导轨、门楣、座板等归为零部件一条(1993版5.45.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12,本版的6.2、6.3); ——增加了对无机纤维复合防火卷帘帘面的要求(见6.3.3); ——取消了对帘板直线度的要求(1993版5.6.3); ——修改了帘板尺寸允许偏差和串接后的摆动角度(1993版5.5、5.6.1,本版6.3.16.3.2.1); ——增加了对侧向防火卷帘导轨的要求(见6.3.4.3)。 ——增加了导轨和门楣防烟装置的示意图(见图3、图4); ——增加了对卷轴的要求(见6.3.7.3、6.3.7.4); ——增加了侧身和水平卷帘启闭平均速度的要求(见6.4.5); ——修改了垂直卷帘启闭的平均速度和自重下降速度(1993年版5.10.2,本版6.4.5); ——修改了卷门机、电器安装,增加了规范性附录A“防火卷帘用卷门机要求和试验方法”和规范性附录B“防火卷帘用控制箱要求和试验方法”(1993年版5.11、5.12,本版附录A、附录B); ——修改了噪声、防烟性能、耐火性能的要求,增加了性能要求(1993年版5.3、5.13、5.15,本版6.4);

消火栓计算规则

消防工程包括: 1、消火栓系统; 2、自动喷淋系统; 3、防火卷帘、防火门; 4、火灾自动报警系统; 5、防排烟及正压送风系统; 6、屋顶消息间及地下泵房工程。 消火栓系统 1、消火栓系统中一般需计算以下工程量: 1、消火栓干管; 2、立管; 3、支管; 4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定); 5、阀门消防工程一般用蝶阀; 6、穿楼板套管; 7、管道支架; 8、消防水泵结合器; 9、管道除锈刷油; 10、有的工程屋顶设试验消火栓,一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个。 (一)消火栓干管的计算

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同) 2、消火栓干管长度=米+(±0以下埋深米)+平面的长度(从图上量出的) (二)消火栓立管的计算 1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同) 2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得) 3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同) (三)消火栓支管的计算 1、支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸 (四)数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓)看屋顶上是否有试验栓如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀 (五)消防管道的除锈、刷油 (六)、钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同 消防自动喷淋系统 消防自动喷淋系统中一般需计算以下工程量: 1、喷淋管道的干管 2、立管 3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接) 4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的) 5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀) 6、穿楼板套管 7、管道支架 8、喷淋立管上有自动排气阀 9、管道除锈刷油10、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额) (一)喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层顶板上进入的) 1、干管的长度=+图上量出的距离 2、干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

防火卷帘门安装 施工方案资料

一、防火卷帘门安装施工方案 1. 安装工艺流程 确认洞口及产品规格——左右支架安装——卷筒轴——开闭机——空载试车——帘面安装——负荷安装——负荷试车——侧导轨——导轮横梁——控制箱和按钮盒——行程限位调试——箱体护罩——验收交付 1.1 确认洞口及产品规格 安装前,依据安装任务单和报批确认的防火卷帘安装图检查测量建筑物洞口尺寸、标高以及防火卷帘产品规格、尺寸、型号、确认正确的安装位置。 1.2 划线 确认建筑洞口及防火卷帘产品和开闭机左或右安装要求无误后,安装施工人员应首先以建筑物标高线实施划线。 1.3 安装左右支架 1.3.1 根据安装图纸确认安装型式首先确认墙侧安装、墙中安装等安装型式。 1.3.2 清理并找平大小支架与建筑物(墙体、柱、梁)的安装基准面。 1.3.3 安装左右支架。 1.4 卷筒轴的安装 1.4.1 安装前应检查卷筒轴轴头焊接,卷轴直线度质量。以及首板固定位置与卷轴轴向是否平行。 1.4.2 检查无误后,使用相应的安全起重工具进行吊装与左右支架装配安装固定。 1.4.3 要求:卷筒轴安装后应检验确认其水平度,水平度在全长范围内不大于2mm。 1.5 开闭机安装

用配套规定的螺栓将开闭机安装于传动支架上,并连接套筒滚子链。 1.6 空载试车 1.6.1 开闭机安装后,采用零时电源,接通电器控制箱及开闭机,实施空载试车。注意开闭机的接线相序,应与交付时的接线相序一致。 1.6.2 空载电动试运行前,应首先使用开闭机的手动拉链,拉动试运行,无误方可电机试运行。 1.6.3 观察运行中支架,卷筒轴运转是否灵活可靠,稳定。有无异常,要求卷筒轴在运行中其径向跳动量不大于10mm。 1.7 帘面安装 1.7.1 首板长度方向应与卷筒轴中心线平行,并用规定规格的螺钉固定于卷筒轴上。 1.7.2 帘面安装后,应平直,两边垂直于地面。经调整后,上下运行不得歪斜偏移,且帘面的不平直度不大于空口高度的1/300。 1.7.3 具有防风钩的帘面,其防风钩的万向,应与侧导轨凹槽相一致。 1.8 导轨安装 帘面安装调整无误后,即进行导轨的安装,其要求应满足: 1.8.1 防火卷帘帘面嵌入导轨深度符合国家相关规定。 1.8.2 导轨顶部应成圆弧形,其长度超过洞口75mm。 1.8.3 导轨现场安装应牢固,预埋钢件与导轨连接间距不得大于600mm。 1.8.4 安装后,导轨应垂直于地面。 1.9 控制器和按钮盒安装、接线、调试(详见控制器使用说明书) 。 1.10 行程限位调试。 1.11 安装箱体保护罩,箱体的安装按设计要求实施。各连接接点应平齐,安全可靠,外观平整,线条流畅。

防火卷帘门的安装要求及常见问题

防火卷帘门的安装要求及常见问题 [消防 ] 防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成,一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如:敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中,使防火分隔得到了广大的应用。 一、防火卷帘分类: 按材质分:钢质、复合、无机等。 按安装形式:墙中、墙侧(或称洞内、洞外)两种。 按开启方向可分为:上卷和侧卷两种。 防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准,GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为: F1级,耐火时间1.50h F2级,耐火时间2.0h 复合型钢质防火卷帘分为: F3级,耐火时间2.50h F4级,耐火时间3.00h 但国标GB14102对钢质防火卷帘的耐火性能分级,均未要求耐火试验测背火面温升,也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件,近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘,蒸发式汽雾式钢质防火卷帘等,按“高规”要求,当用作防火分区分隔的构件时,必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘的分级,在防火卷帘分级国家标准出台以前,《高规》管理的专家们建议:将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验,达到包括背火面温升在各项判定条件的要求,耐火极限≥3.0h的,称为特级防火卷帘,凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘。 二、技术要求: 1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷 2、焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。 3、零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。 4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。 W≤0.4KW≤50dB 0.4≤w≤1.5≤60dB W≥1.5KW≤70dB 5、帘板嵌入导轨的深度。 洞口宽B1mm B<3000 每端嵌入深度≥45mm 3000≤B<5000 ≥50mm 5000≤B<9000 ≥60mm

防火卷帘使用说明书

防火卷帘 使用说 明书

保定恒升消防工程有限公司 感谢您选择使用保定恒升消防工程有限公司产品!在启用产品前请您仔细阅读本使用说明书,正确的使用和维护可以让产品保持良好状态,发挥最佳效用。 一、产品介绍 1、概述 防火卷帘门广泛应用于商场、仓库、厂房、地下车库、饭店、大厦等工程的大空间防火隔断,能阻止火势蔓延,确保生命财产安全,是现代建筑中必不可少的配套产品,防火卷帘门根据耐火等级及材料可分为特级防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘、钢质防火卷帘三大类型,我公司生产的防火卷帘系列产品通过国家防火建筑材料监督检验中心按照国标《GB14102-2005}检验,其耐火极限均满足国标要求,达到了同类产品的领先水平。 特级防火卷帘门是指用无机纤维材料做帘面,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以防火卷门机和电脑控制箱所组成的能符合耐火完整性,隔热性和防烟性能要求的卷帘。我公司生产的特级防火卷帘,采用新型的无机防火布、抗热辐射布及装饰布组成的复合结构帘面,中间夹层为优质新型耐火材料,精心

加工而成,安装完成结构为双轨双帘,可替代防火 墙,无需水幕保护,大火不变型,保持高温强力等功能,其防火 隔热性能达到国标要求。 无机纤维复合防火卷帘门是指用无机纤维材料做帘面,用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以防火卷门机和电脑控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘,其制作工艺及材料与特级防火卷帘相似,同样能保持高温强力,大火不变形等功能,安装完成结构为单轨单帘,可替代钢质防火卷帘门,它具有外型平整美观、重量轻,启闭灵活,安装空间小7吏用安全、可靠等特点,更适合于大跨度门洞使用。 钢质防火卷帘门是指用钢质材料做帘板,导轨?座板?门楣、箱体等,并配以防火卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘,我公司生产的钢质防火卷帘门是选用优质带钢,采用最先进的双层帘片挤压成复合结构,中间填充优质耐火材料,采用流水线生产技术加工而成。具有外型平整、美观、结构紧凑,启闭灵活,使用安全可靠等特点。 我公司生产安装的特级、无机纤维复合、钢质防火卷帘,采 用双面按钮幵尖控制,无论防火区域任意一面失火,均可在其背火面控制,并可通过消防控制中心烟感?温感探头自动控制。

卷帘门计算方法

防火卷帘门面积计算包括门体的计算和封箱(包箱)的计算,现在网上有很多的防火卷帘门面积的计算方法,我们认为都有一定的方式,无非是哪一家的计算规则能让人看起来更清楚明白一点如:h:代表洞口高;w:代表洞口宽以3000*2000的洞口为例 内装尺寸计算公式:w×(h+预卷+封箱)×单价 外装尺寸计算公式:w×(h+外跨尺寸+预卷+封箱)×单价 说明:外跨尺寸:0.4m 预卷:0.6m 防火卷帘门封箱分为:三面和二面 三面封箱:高度要加1.6m, 二面封箱:高度要加1.0m 例如:洞口尺寸为:3m*2m 内装二面封箱面积为:3×(2+0.6+1.0)=10.8平米 外装二面封箱面积为:3×(2+0.4+0.6+1.0)=12平米 这种计算方法就让人一目了然,很不错的计算规则。 综上所述,读了本篇防火卷帘门计算规则是怎么样的之后,对我们的知识沉淀起了很大的帮助,有助于指导我们的实践,使眼界开阔,效率提高。

防火卷帘门面积计算应根据国家建筑工程预决算标准执行。计算方法为:(防火卷帘门洞口高度+600mm)×(卷帘门洞口宽度+200mm)附注:(洞口高为梁底下至毛地面,导轨需要预埋)包箱及门楣面积计算为:(洞口宽)×(底面+立面)展开计算面积。高度在做测量后与屋顶的距离要保持30cm的间隙 百度百科 卷帘门面积计算 防火卷帘门面积计算应根据国家建筑工程预决算标准执行。计算方法为:(防火卷帘门洞口高度+600mm)×(卷帘门洞口宽度+200mm)附注:(洞口高为梁底下至毛地面,导轨需要预埋)包箱及门楣面积计算为:(洞口宽)×(底面+立面)展开计算面积。高度在做测量后与屋顶的距离要保持30cm的间隙

防火卷帘门计算规则是怎么样的

防火卷帘门计算规则是怎么样的 鉴于之前的文章介绍防火防烟型防火卷帘门之后,大家都认为文章的内容不错,所以应大家的急切要求,我们继续发布防火卷帘门计算规则是怎么样的,以使满足大家的要求。 大家无论是订购防火卷帘门还是销售制作防火卷帘门都需要对防火卷帘门的尺寸进行详细的计算,那么防火卷帘门的计算有什么规则吗? 防火卷帘门面积计算包括门体的计算和封箱(包箱)的计算,现在网上有很多的防火卷帘门面积的计算方法,我们认为都有一定的方式,无非是哪一家的计算规则能让人看起来更清楚明白一点如: h:代表洞口高;w:代表洞口宽以3000*2000的洞口为例 内装尺寸计算公式:w×(h+预卷+封箱)×单价 外装尺寸计算公式:w×(h+外跨尺寸+预卷+封箱)×单价 说明:外跨尺寸:0.4m 预卷:0.6m 防火卷帘门封箱(包箱)面积的计算: 防火卷帘门的传动部分及电机需要用防火帘片包起来,一般防火卷帘门的分为钢质防火卷帘门和特级无机布防火卷帘让。这二种防火卷帘门的封箱(包箱)的计算方法也不一样。 钢质防火卷帘门封箱(包箱)的计算: 钢质防火卷帘门的侧板尺寸是400mm×600mm,其实说包箱(封箱)就是把侧板包起来。但是根据现场情况有二面包和三面包之分。二面包箱尺寸是高度为1000mm,宽度根据洞口而定,三面包箱高度为1600mm,宽度同样根据洞口而定。 无机布防火卷帘门封箱(包箱)的计算: 无机布防火卷帘门采用双轨双帘结构制作而成,所采用的侧板尺寸是400mm×900mm。二面包箱尺寸是1300mm,宽度根据洞口而定。三面包箱高度为 2200mm,宽度根据洞口而定。 大家在计算防火卷帘门面积的时候一定不要忘了封箱(包箱)的尺寸。

防火卷帘防火门防火窗施工及验收规范GB50877-2014-2019版

目录 1 总则 (5) 2 术语 (5) 3 基本规定 (5) 4 进场检验 (6) 4.1 一般规定 (6) 4.2 防火卷帘检验 (6) 4.3 防火门检验 (7) 4.4 防火窗检验 (7) 5 安装 (8) 5.1 一般规定 (8) 5.2 防火卷帘安装 (8) 5.3 防火门安装 (11) 5.4 防火窗安装 (13) 6 功能调试 (13) 6.1 一般规定 (13) 6.2 防火卷帘调试 (13) 6.3 防火门调试 (16) 6.4 防火窗调试 (16) 7 验收 (17) 7.1 一般规定 (17) 7.2 防火卷帘验收 (17) 7.3 防火门验收 (17) 7.4 防火窗验收 (18) 8 使用与维护 (18) 附录A 施工现场质量管理检查记录 (19) 附录B 防火卷帘、防火门、防火窗工程划分 (20) 附录C 防火卷帘、防火门、防火窗施工过程检查记录 (21) 附录D 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收记录 (26) 附录E 防火卷帘、防火门、防火窗检查、使用和管理 (28) 本规范用词说明 (29) 引用标准名录 (29)

1 总则 1.0.1 为保证防火卷帘、防火门、防火窗工程的施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。条文说明 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建工程中设置的防火卷帘、防火门、防火窗的施工、验收及维护管理。条文说明 1.0.3 防火卷帘、防火门、防火窗的施工及验收中采用的工程技术文件、承包合同文件等文件中对施工及验收的要求,不应低于本规范的规定。条文说明 1.0.4 防火卷帘、防火门、防火窗工程的施工、验收及维护管理,除应符合木规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。条文说明 2 术语 2.0.1 防火卷帘fire resistant shutter 在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性、隔热性等要求的卷帘。 2.0.2 钢质防火卷帘steel fire resistant shutter 用钢质材料做帘板、导轨、座板、门帽、箱体等,并配以卷门机和控制箱的防火卷帘。 2.0.3 无机纤维复合防火卷帘mineral fiber composites fire resistant shutter 用无机纤维材料做帘面(内配不锈钢丝或不锈钢丝绳),用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱的防火卷帘。 2.0.4 防火门fire resistant doorset 在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性、隔热性等要求的门。 2.0.5 防火窗fire resistant window 在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性、隔热性等要求的窗。 2.0.6 固定式防火窗fixed style fire window 无可开启窗扇的防火窗。 2.0.7 活动式防火窗automatic controlled fire window 有可开启窗扇,且装配有窗扇启闭控制装置的防火窗。 2.0.8 温控释放装置thermal release device 利用动作温度为73℃±0.5℃的感温元件控制防火卷帘或防火窗依靠自重下降或关闭的装置。 3 基本规定 3.0.1 施工现场管理应具有相应的施工技术标准、工艺规程及实施方案、质量管理体系、施工质量控制及检查制度。施工现场质量管理应按本规范附录A的要求进行检查并记录。 条文说明 3.0.2 防火卷帘、防火门、防火窗施工前应具备下列技术资料: 1 经批准的施工图、设计说明书、设计变更通知单等设计文件。 2 主、配件的产品出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件。

相关文档
相关文档 最新文档