MTPR-310Hb-2X型微机变压器保护装置用户手册

文件编号:WLD[K]-JY-01-413-2005 2005年8月

前言

前言

1.版本说明

1.1硬件版本:V1.0

1.2软件版本:V1.0

1.3通讯发码表:《300系列保护装置通讯发码表》(WLD[K]-JF-01-301-2004)

2.型号说明

MTPR-310Hb-3X型变压器保护具有A、B、C三相电流输入;MTPR-310Hb-2X型变压器保护具有A、C两相电流输入。

3.引用标准

《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL 478-2001

4.注意:对装置进行耐压实验时,开入回路的耐压不要超过1KV,以免装置损坏。

MTPR-310Hb-2X型微机变压器保护装置用户手册 WLD[K]-JY-01-413-2005

1.产品说明

MTPR-310Hb-2X型微机变压器保护装置能可靠而有效地对各种发电厂厂用、变电站站用及其它用户变压器提供保护。该装置的特点:采用高档16位单片机作控制器,计算速度快,保护功能齐全,动作可靠。具有掉电记忆芯片存储保护定值;具有掉电实时时钟;可准确记录8次保护动作信息;具有完善的自检功能。采用汉化液晶显示,通过键盘对各项菜单进行操作,操作简便,显示直观。该装置带有高速的CAN、RS485通讯接口,所有保护动作信息可通过CAN网或RS485通讯网上传到后台计算机监控系统。装置完成保护功能的同时把远动三遥功能集成于机箱内,保护、测量电流分别从不同CT引入,所有的保护动作信息、遥信、遥测、遥控均可通过通讯网实现。装置内配有完善的操作箱功能,可直接对断路器进行操作。该装置为插件结构,体积小,接线简单,防震、防电磁干扰能力强,可组屏或直接安装于开关柜,是变电站自动化系统的理想设备。

2.功能描述

2.1高压侧电流速断保护

A、C相保护电流中任何一相的幅值大于整定值并达到整定延时时,保护动作于跳闸和信号。

2.2高压侧过电流保护

高压侧过电流保护分定时限和反时限两种模式供选择。定时限过电流保护与速断保护原理相同。反时限过电流是当A、C电流中任何一相的幅值大于反时限启动电流整定值时,装置按反时限判据动作于出口。

反时限曲线方程: t=τ/[(I/IP)2 -1.052]

式中:I为故障电流,IP为反时限启动电流整定值,

τ为变压器过流反时限常数,对应于变压器的过负荷承受能力,由计算后整定得出。

2.3高压侧不平衡电流保护

通过对A、C相电流进行处理,计算出不平衡电流,当不平衡电流大于不平衡电流整定值并达到整定延时时,保护动作于跳闸和信号。

为避免变压器空投时三相不同步可能引起的保护误动,建议延时整定应不小于0.2S。

2.4高压侧零序电流保护

采用专用零序CT,可准确检测到一次电缆零序CT电流。当电流超过整定值并达到整定延时时,保护动作。保护出口可选择动作于信号或动作于跳闸。

2.5低压侧零序过流保护

低压零序过流保护分定时限和反时限两种模式供选择。

低压零序定时限保护:当低压侧零序电流超过低压零序定时限电流整定值时,保护动作于跳闸和信号。

低压零序反时限:当低压侧零序电流超过低压零序反时限启动电流定值时,装置按选定的反时限曲线动作于出口,该保护提供了一次曲线和二次曲线两种模式可供选择。

一次曲线方程为: t=τ/[(I/IP)-1.05]

二次曲线方程为: t=τ/[(I/IP)2 -1.052]

式中:I为故障电流,IP为反时限启动电流整定值,τ为变压器低压侧零序反时限常数。

2.6过负荷保护

A、C相保护电流中任何一相的幅值大于过负荷整定值并达到整定延时时,保护动作。保护动作可选择动作于信号或动作于跳闸。

2.7三相熔断判别

对F-C控制的变压器,三相熔断需要明确指示。装置通过下述条件确定熔断器的熔断:(1)变压器运行电流超过遮断电流整定值后突变为零;(2)本保护装置无跳闸出口;(3)分闸接点未闭合,即无手动(或遥跳)跳闸。条件成立,装置发出三相熔断指示信号。

对F-C控制的变压器,如果将FC方式投入,当保护电流超过FC遮断电流整定值时,闭锁速断保护出口。

2.8故障录波

记录保护电流、三相电压、零序电流,故障前2个周波、故障后30个周波的数据。

2.9积分电度

由软件实时地将有功功率、无功功率累积成有功电度、无功电度。

3.工作原理

本装置首先通过电流互感器、电压互感器将保护电流、测量电流、高压侧零序电流、低压侧零序电流、三相电压输入至信号调理电路转换成对应的电压信号,然后将电压信号送至模数转换电路,由CPU读入各通道数据进行运算、处理,并与各参数整定值比较以判断变压器是否发生故障,若有故障发生,则控制相应出口继电器动作,并在显示屏上显示保护动作信息,同时将保护动作信息写入掉电记忆芯片以供查询。

4.装置描述

4.1显示

正常运行情况下,液晶屏幕循环交替显示保护IA1、IB1、IC1电流、测量IA2、IB2、IC2电流、Uab、Ubc、Uca电压、P(有功功率)、Q(无功功率)等。在“查看”菜单项里可监视各种实时电参数。屏幕最下一行显示提示信息:通讯地址、定值区号、各个键的状态(是否有效)。

4.2键盘

装置面板上共有8个键: 、 、 、 、确认、取消、信号复归、复位。

键:菜单选择,光标上移。

键:菜单选择,光标下移。

键:菜单选择,光标左移。

键:菜单选择,光标右移。

“确认”键:菜单确认,数据确认。

“取消”键:取消操作,返回上级菜单。

“信号复归”键:复归信号继电器,将故障显示画面恢复到正常显示画面。

“复位”键:装置复位。

4.3信号灯

装置面板上共有信号灯5只,分别为:电源、通讯、告警信号、保护动作、装置故障。当保护通讯正常时,“通讯”灯应该闪烁;当“装置故障”灯点亮时,说明保护装置自检发现出错。

4.4通讯接口

背板串口为RS485或CAN 。

5.定值清单

6.校验方法

6.1校验准备

6.1.1通电前检查

外接线正确,外观没损坏,插件接触良好。

6.1.2上电检查

合上保护电源,液晶屏幕循环显示保护电流IA1、IB1、IC1;测量电流IA2、IB2、IC2、;电压Uab、Ubc、Uca;功率P、Q。

6.1.3装置自检

在“自检”菜单项里,对装置进行自检,自检清单及说明如下:

6.1.4检查开入

在“开入”菜单项里,对开入回路进行检查,开入清单及说明如下:

6.1.5检查开出

在“开出”菜单项里,对开出回路进行检查,开出清单及说明如下:

6.1.6模拟量的监测及调节

在“查看”菜单项里,对模拟量进行监测,通过调节CT板上的电位器来调节显示值。测量电流以1倍额定调准,保护电流以2倍额定调准;测量电压以60.00V调准;零序电流以1.00A 调准。“查看”清单及说明如下:

6.1.7实时时钟的设置

装置内部设有掉电实时时钟,可通过通讯网实现远方校时,也可在“时钟”菜单里实现就地校时。

6.1.8故障报告的查询

装置按先进先出的原则保存8次详细的事故记录,“报告”菜单就是为用户查询事故记录而设置

的,当按下确认键后,则按时间从后到前的顺序显示事故记录,即第一条信息为最新一次发生的事故,这样可方便事故后的记录查询。按下移键则显示上一次事故记录,连续按下移键,则可依次显示8次事故记录。 6.1.9 口令的设置

口令菜单用于修改进入整定、口令、开出子菜单的口令。初始的口令由厂家提供。万能口令为“1000”。

6.2 保护功能校验 6.2.1 速断保护定值校验

按图6-1接好线,将速断电流保护投入。

图 6-1

按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-1,速断动作时,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35、39-40、41-42端子应分别导通。

将FC 方式投入,当保护电流超过FC 遮断电流整定值(该值应大于速断保护电流整定值)时,将闭锁速断保护出口,装置显示“FC 熔断保护动作”。

6.2.2 过流保护定值校验

按图6-1接好线,将过流保护投入。 6.2.2.1过流定时限方式投入

按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-2。过流保护动作时,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35、39-40、41-42端子应分别导通。 6.2.2.2过流反时限方式投入

按下表进行整定,设置反时限常数,测量动作电流值,记入表6-2。过流保护动作时,测量78-79、80-81、29-30、34-35端子应分别导通。

6.2.3 不平衡电流保护定值校验

按图6-1接好线,将不平衡电流保护投入,延时整定为0秒,其它保护退出。加入单相电流,对于MTPR-310Hb-2X 型装置,动作电流值应为整定负序电流值的3倍;对于MTPR-310Hb-3型装置,动作电流值应为整定负序电流值的3倍。按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-3。不平衡保护动作时,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35、39-40

、41-42端子应分别导通。

6.2.4 高压零序电流保护定值校验

按图6-2接好线,将高压零序电流保护投入。按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-4。高压零序保护动作时,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35、29-32、34-37、39-40、41-42端子应分别导通。将高压零序电流保护退出,高压零序保护动作于信号、点亮“告警信号”灯并报出告警信息。高压零序保护动作返回时、熄亮“告警信号”灯并报出告警返回信息。

6.2.5 低压零序电流保护定值校验

按图6-3接好线。

图 6-3

6.2.5.1低压零序电流反时限保护校验:

将低压零序电流反时限保护投入。选定反时限曲线 (1) 一次曲线投入;(2)二次曲线投入。按下表进行整定,测量动作时间值,记入表6-5。保护动作时,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35端子应分别导通,。 6.2.5.2低压零序电流定时限保护校验

将低压零序电流定时限保护投入。按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-5。低压零序定时限保护动作时,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35、39-40、41-42端子应分别导通。

6.2.6 过负荷保护定值校验

按图6-1接好线,将过负荷保护投入。按下表进行整定,测量动作电流值,记入表6-6,过负荷动作时,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35、39-40、41-42端子应分别导通。将过负荷保护退出,过负荷动作于过负荷告警,过负荷告警时,点亮“告警信号”灯并报出告警信息。过负荷告警返回时,熄灭“告警信号”灯并报出告警返回信息。

6.2.7瓦斯保护校验

将轻瓦斯和重瓦斯保护投入。将端子52与57短接,轻瓦斯保护告警,轻瓦斯告警时,点亮“告警信号”灯并报出告警信息,测量29-31、34-36端子应导通。轻瓦斯告警返回时,熄灭“告警信号”灯并报出告警返回信息。轻瓦斯保护退出时,此功能退出。将端子52与58短接,重瓦斯保护动作,保护动作时,“保护动作”灯点亮,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35端子应导通。重瓦斯保护退出时,此功能退出。

6.2.8温度保护校验

将温度告警和超温跳闸保护投入。将端子52与59短接,温度告警动作,点亮“告警信号”灯并报出告警信息,保护告警动作返回时,熄灭“告警信号”灯并报出告警返回信息。温度告警保护退出时,此功能退出。

将端子52与60短接,超温跳闸保护动作,“保护动作”灯点亮,测量78-79、80-81端子应导通,同时29-30、34-35端子应导通。超温跳闸保护退出时,此功能退出。

6.2.9三相熔断校验

投入三相熔断,其它保护退出,将端子52与54短接(模拟断路器闭合),加保护电流超过FC遮断电流整定值后突变为零,装置显示“三相熔断保护动作”。

6.2.10故障录波功能校验

故障启动录波:给保护电流、三相电压、零序电流加入故障量,并有保护动作跳闸。通过后台监控系统查看上传的录波数据和相应的波形。

远方启动录波:给保护电流、三相电压、零序电流加入相应电量,通过后台监控系统下达远方启动录波的命令,并查看上传的录波数据和相应的波形。

6.2.11积分电度功能校验

通过后台监控系统下达电度设置命令,将装置积分电度值清零;给装置加入测量电流、三相电压,查看有功电度、无功电度的累积情况。

6.2.12断电校验

拉掉保护电源,测量75-76端子应导通;拉掉控制电源,测量73-74端子应导通。

6.3测控功能校验

6.3.1遥测

测量电流验证:在端子7-8, 11-12上分别加测量电流,不仅能在就地观察到测量电流Ia、Ic,而且该电流的对应量值可通过通讯网传至后台。

测量电压验证:在端子13-14,15-16,17-18上加电压,不仅能在就地观察到线电压Uab、Ubc、

Uca,而且该电压的对应量值可通过通讯网传至后台。

有功功率、无功功率验证:加入测量电流和三相电压,不仅能在就地观察到有功功率、无功功率,而且功率的对应量值可通过通讯网传至后台。

6.3.2遥信

将52号端子分别与53、54、55、56、57、58、59、60号端子短接,“开入”菜单中相应开入量应由分变为合。并能通过通讯网络将变位信息传至后台。

6.3.3遥控

当保护通讯收到正确的遥跳命令后,端子82、83应导通;当收到正确的遥合命令后,端子84、85应导通。

7.产品维护

根据自检结果,可更换相应芯片。如果仍然不能恢复正常,请联系生产厂家处理。

8.注意事项

8.1本装置内部的操作回路只能采用直流电源供电,禁止交流供电

...........................。

8.2在做装置校验及联动试验时,不要长时间通入大电流,或将大电流通入零序

.................................CT..。

8.3禁止带电插接各功能板,确认装置电源开关处于关闭位置才可插拔,否则可能损坏装置

......................................。

MTPR-310Hb-2X型微机变压器保护装置用户手册 WLD[K]-JY-01-413-2005

附录一装置端子图

附图1 MTPR-310Hb-2X型微机变压器保护装置端子图

附录二操作回路介绍

传统操作回路一般采用电流启动,电压保持回路实现电气防跳,需根据断路器跳合闸回路的电流选择防跳继电器,通用性较差,况且对于断路器跳合闸电流较小的断路器(如德国AEG公司的10KV断路器,跳合闸电流不大于0.2A)往往很难实现。为简化接线,便于定型设计,提高产品的通用性,我们推出了如附图 2所示的新型操作回路。

附图 2中,KK仍为传统的KK开关,ZK为转换开关,用于就地与远方控制转换,通过ZK开关将遥合允许和遥跳允许回路接通,即装置的84端子和82端子直接接于+KM时,手动合闸和手动跳闸回路中的ZK开关处于断开位置,手动合闸和手动跳闸不起作用。反之,通过ZK开关将遥合允许和遥

附图2 操作回路原理图

注:虚线框为保护装置内部回路,本公司产品凡标注带“防跳回路”的装置均按此操作回路设计。

无论就地控制还是远方控制,出现跳跃现象的前提是装置的63端子与+KM始终连通。当手动或遥控合闸后,这时若有短路故障,保护将动作跳开断路器,尽管装置的63端子与+KM连通,但合闸回路被TBJ1断开,所以不会再次合闸,从而有效地防止发生断路器跳跃现象。

附录三外型尺寸及安装开孔图

附图3 结构外型尺寸图附图4 结构安装开孔图

PSU系列微机综合保护装置校验标准规范

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数:CT二次额定电流Ie:5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5试验中,一般不要插拨装置插件,不触摸插件电路,需插拨时,必须关闭电源。 5.6使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。 5.8采样误差小于5%。

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

变压器微机保护装置的设计方案原理

变压器微机保护装置的设计原理 1、设计背景

键盘输入和液晶显示模块又称为人机接口模块,主要负责参数的输入和状态的显示,这里采用的是小键盘输入和LCD1602液晶模块。 电流检测模块采用的是Maxim公司生产的Max471芯片,电压检测模块采用AD736,温度监测模块选用Maxim公司的MAX6674。在电压、电流分别通过电压互感器和电流互感器后,再经过电流、电压监测模块,进行对数据的采集与转换;变压器的温度直接通过温度监测模块进行收集,接着把转换过的数据通入单片机中进行处理,最后报警并显示变压器当前的参数值并自动地控制、调整变压器的运行。 三、系统模块的设计 从总体上看,变压器智能保护系统可以分为以下模块:CPU模块、温度信号处理模块、电流信号监测处理模块、电压信号监测处理模块及<显示)输出模块、通信模块。下面我们就一一进行较为详细的阐述。 1、CPU模块 在本设计中采用的微处理器

PA140-F2微机综合保护装置技术说明书

PA140-F2技术说明书  一、 基本配置  PA140-F2保护装置主要应用于中低压等级的电力系统中,可以独立或者配合完成电网馈线、进线等线路和设备的保护,功能列举如下: 保护功能: ?Ⅰ段过流保护 ?Ⅱ段过流保护(可设定时限或四种反时限之一) ?Ⅲ段过流保护 ?零序过流保护 ?低电压保护(可设置电流闭锁) ?非电量保护 ?控制回路断线监测 ?装置故障、失电告警 测控功能: ?断路器遥控分、合 ?6路遥信开关量采集、装置遥信量变位、事故遥信 ?事件记录功能、故障录波上传 ?遥测量:三相电压、、三相电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、积分电度、功率因数、频率等 通信功能: ?采用485、422串行口通信,支持标准的国家电力行业103规约 二、 装置说明  外部电流及电压输入经互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算,构成各种保护继电器,同时计算出各种遥测量显示在LCD上,并能通过通讯线传送给上位机。 Ia、Ib、Ic为保护用电流互感器输入,零序电流须用专用的零序电流互感器接入。 装置具有自检异常告警功能,当系统对RAM、ROM、定值、继电器、A/D通道、测量通道系数自检异常后发出告警信号。

本装置开入信号为有源接点,用户开入量为无源须特殊说明。 装置的所有保护均设有软压板,可以在装置本身自行设置投退,也可以通过上位机投退。 三、 技术参数  3.1、电源 3.2、计量精度 3.3、保护性能参数 内容 参数 内容 参数 Ⅰ段过流动作值误差 <±3% Ⅰ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅱ段过流动作值误差 <±3% Ⅱ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅲ段过流动作值误差 <±3% Ⅲ段过流动作时间误差 <±15ms 反时限过流动作值误差 <±3% 反时限过流动作时间误差 <±15ms 零序电流动作值误差 <±3% 零序电流动作时间误差 <±15ms 低电压动作值误差 <±3% 低电压动作时间误差 <±15ms 非电量保护动作时间误差 <±15ms 说明:动作时限当设置为0时,动作时间误差<35ms 3.4、实时性 类型 电压 允许偏差 波形 频率 功耗 纹波 波形失真 直流 220V -10%~+20% 直流 ——— <20W <5% ———— 交流 220V +15%~–20% 交流 50±5Hz <20W —— <5% 内容 条件 精度 0.2~5A <±2% 电流(保护)  5~100A <±1% 电压 20%—120%Un  <±0.2% 有功功率 —— <±2% 无功功率 —— <±2% 频率  45~55Hz <±0.02Hz 内容 开关动作分辨率 数据 采集 通讯 画面刷 新 调画面时间 接口报警时间 上位机到下位机命令 参数 <2ms 模拟量 ≤1s 波特率 1200~9600 (默认4800) ≤1s ≤1s ≤1s ≤1s

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

ING-6024变压器后备保护装置技术及使用说明书

ING-6024 变压器后备保护装置技术及使用说明书

1. 概述 ING-6024变压器后备保护装置(以下简称装置),主要适应于6KV-220KV变压器的后备保护和测控。 主要功能 保护功能: a) 速断保护 b) III段复合电压闭锁过流保护 c) 过负荷保护 d) 零序电流保护 e) 过电压保护 f) 低电压保护 g) PT断线告警 h) 控制回路断线告警 遥测功能: 三相电流、三相电压、三线电压、频率,功率、功率因数、零序电流、零序电压 遥控功能: 断路器分合闸,装置信号复归,保护软压板投退 遥信功能: 8路遥信开入量

其它: 网络对时和手动对时功能 全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议 2.技术数据 AC输入电流 额定5A:15A连续;短时250A 1秒 极限动态范围:625A持续1周波(正弦波) 功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A 额定1A:3A连续;短时100A 1秒 极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波) 功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A 输出接点 符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法 5A持续 30A接通符合IEEC C37.90:1989 100A持续1秒 启动/返回时间:<5ms 分断能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 10,000次 48V 0.50A 10,000次 125V 0.30A 10,000次

250V 0.20A 10,000次 循环能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 每秒2.5次 48V 0.50A 每秒2.5次 125V 0.30A 每秒2.5次 250V 0.20A 每秒2.5次 光隔输入 在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。 额定电源 110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac 220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac 额定5.5瓦, 最大8.5瓦 例行绝缘 试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试; 模拟输入:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。 老化从室温到+75℃(+167℉)每次48小时以上。一共二十(20)次温度循环。 装置重量 2.5kg(5磅8盎司)。

变压器综合保护器毕业设计

動力系發電廠及電力系統專業 畢業設計說明書 變壓器綜合保護器 指導教師:xxx 設計學生:xxx 河北 xx 大學(水電學院) 動力系 二○○八年六月 1

發電廠及電力系統專業畢業設計說明 序言 本說明書是對變壓器綜合保護器的設計介紹。 該保護器可以對超載、短路、漏電、觸電四種情況進行保護,可以有效的保護設備及人身安全,防止事故發生,提高了農業用電的安全性及可靠性。設計結合了《單片機原理介面與應用》,《電路》,《電子技術》等專業課。在這次設計中得到了李臨生老師的大力幫助和指導以及同組同學的幫助,在此表示誠摯的謝意!但由於本人的知識和設計水準有限,設計中肯定有不足和錯誤之處,懇請各位老師多批評指正,以利於我今後的工作和學習。 一、設計題目:變壓器綜合保護器 二、設計目的:我國農村變壓器的數量十分龐大,有專供澆地水泵的, 有用於日常生活的,也有混在一起使用的。這些變壓器在農村的 各方面都起著非常重要的作用,但由於農村條件有限,用戶有時 不守規範,容易造成超載、短路、漏電、觸電事故,針對這種情 況,為了保證農村變壓器能夠長期正常運行而設計了該保護器。 本保護器安裝在變壓器低壓側,當上述四種參考數超過規定值時,可以及時切斷供電,有效的保護人身及設備安全,防止事故發生,提高農業用電的安全性和可靠性。 三、設計思路: 用穿心400安培CT測量變壓器工作電流,用高靈敏度CT測 2

量三相接地的合成漏電流.使用89C51單片機,分別採樣判別變壓器的輸出電流和接地漏電流按照預定值,判斷是否斷電,送電或重合閘。此保護器採用獨特的複位電路以適用應現場惡劣的電磁環境,保證能夠長期可靠的運行,不發生死機現象。使用廉價的A/D轉換模式,把電流採樣數位化,觸電的判別採用鑒相方式,運用三相點合成理論,避免動作死區。 四、主要功能: 1、漏電流保護範圍0~400 mA,分2 檔可調。 2、觸電電流保護範圍15~400 mA,分2檔可調。 3、超載時延時30 s切斷,短路時立即切斷。 4、有自動重合閘功能,間隙30 s。 5、採用廉價的A/D轉化方式。 6、設計複位電路,保證電路運行時永遠不會出現死機現象。 3

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

电力变压器保护毕业设计

毕业设计 设计题目电力变压器保护设计系(部)电力工程系 学科专业供用电技术 班级 姓名 学号 指导教师 二〇一六年四月二十三日

工程学院毕业设计任务书

工程学院毕业设计成绩表

摘要 电力变压器是电力系统中不可缺少的重要设备,他的故障给供电可靠性和系统的正常运行带来严重的后果,同时大容量变压器也是非常贵重的元件,因此,必须根据变压器的容量和重要程度装设性能良好的、动作可靠的保护元件。 本文是笔者在阅读了大量专业资料、咨询了很多的专家和老师的前提下,按照指导老师所给的原始资料,通过系统的原理分析、精确的整定计算。做出的一套电力变压器保护方案。 关键词电力系统故障,变压器,继电保护,整定计算

ABSTRACT The transformer is the essential equipment in the electrical power system.Its breakdown might bring the serious influence to the power supply reliability and the system safely operation.At the same time the large capacity power transformer is the extremely precious equipment.Therefore.We must install the reliable relay protection installment according to the transformer capacity rankand the important degree. The article is about the relay protection of the transformer.I had consulted many experts and teachers before I finished the article.At the same time the massive specialized materials was consulted by me. It is not diffcult to understand the logical organiztion of the article for readers.And the article will bring the usful help to the comrades who is working as a electrical engineer. Keywords Power System Fault Condition, Power Transformer, Relay

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

WBZ-500H变压器保护装置技术说明书

国电南自
Q/GDNZ.J.09.44-2002
WBZ-500H 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
国电南京自动化股份有限公司
GUODIAN NANJING AUTOMATION CO. LTD

WBZ-500H 系列 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
V 2.5
国电南京自动化股份有限公司
2002 年 12 月
*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料 *国电南自技术部监制

第一部分 技术说明书

目次
1 装置概述
1
2 技术参数
2
2.1 工作环境
2
2.2 额定参数
2
2.3 主要技术指标
2
2.4 保护动作精度
3
2.5 绝缘性能
3
2.6 抗电磁干扰
4
3 硬件说明
5
3.1 概述
5
3.2 机箱结构
5
3.3 AC 交流输入模件
6
3.4 AD 转换模件
6
3.5 主 CPU 模件
6
3.6 出口跳闸模件
6
3.7 信号模件
6
3.8 打印管理模件
7
3.9 显示模件
7
4 保护原理
8
4.1 启动算法
8
4.2 差动保护
8
4.3 后备保护
11

4.4 非电量保护
17
4.5 分差保护
17
4.6 短引线保护
17
5 整定值的计算及整定
18
5.1 定值清单
18
5.2 变压器各侧的额定电流 TA 二次电流 Ie
18
5.3 差动保护
18
5.4 分差保护
18
5.5 短引线保护
18
5.6 分差保护
21
5.6 短引线保护
22

某电力变压器继电保护设计(继电保护)

1 继电保护相关理论知识 1.1 继电保护的概述 研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以沿称继电保护。 1.2.1 继电保护的任务 当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 1.2.2继电保护基本原理和保护装置的组成 继电保护装置的作用是起到反事故的自动装置的作用,必须正确地区分“正常”与“不正常”运行状态、被保护元件的“外部故障”与“内部故障”,以实现继电保护的功能。因此,通过检测各种状态下被保护元件所反映的各种物理量的变化并予以鉴别。依据反映的物理量的不同,保护装置可以构成下述各种原理的保护:(1)反映电气量的保护 电力系统发生故障时,通常伴有电流增大、电压降低以及电流与电压的比值(阻抗)和它们之间的相位角改变等现象。因此,在被保护元件的一端装没的种种变换器可以检测、比较并鉴别出发生故障时这些基本参数与正常运行时的差别.就可以构成各种不同原理的继电保护装置。 例如:反映电流增大构成过电流保护; 反映电压降低(或升高)构成低电压(或过电压)保护; 反映电流与电压间的相位角变化构成方向保护; 反映电压与电流的比值的变化构成距离保护。 除此以外.还可根据在被保护元件内部和外部短路时,被保护元件两端电流相位或功率方向的差别,分别构成差动保护、高频保护等。 同理,由于序分量保护灵敏度高,也得到广泛应用。 新出现的反映故障分量、突变量以及自适应原理的保护也在应用中。

dmp300型微机变压器差动保护测控装置说明书(1)

一、简介 1.概述 DMP300型微机变压器差动保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的三圈变或两圈变,具有开入采集、脉冲电度量采集、遥控输出、通讯功能。其中DMP321适用于三圈变,DMP322适用于两圈变。 保护功能:a)差电流速断保护 b)二次谐波制动的比率差动保护 c)CT断线识别和闭锁功能 d)过负荷告警 e)过载启动风冷 f)过载闭锁有载调压 遥信量采集:a)本体轻、重瓦斯信号 有载轻、重瓦斯信号 压力释放信号 变压器超温告警 b)主变一侧开关的弹簧未储能、压力异常闭锁、报警 c)从主变一侧开关操作箱中采集开关跳、合位,手跳、手合开关量 脉冲电量:一路有功脉冲电度、一路无功脉冲电度 遥控:遥控主变一侧开关 2.特点: 1)差动保护中各侧电流平衡补偿由软件完成,中低压侧电流不平衡系数均以高压侧为基准。变压器各侧CT二次电流相位也由软件自动校正,即变压器各侧CT二次回路可接成丫型(也可选择常规接线),这样简化了CT二次接线,增加了可靠性。 1)变压器保护的差动保护与后备保护完全独立,各侧后备也完全独立,独立 的工作电源、CPU实现真正意义上的主、后备保护,极大地提高了主变保护的可靠性。 2)通过菜单可直接查看主变各侧电流值的大小、相位关系,差电流大小,方 便用户调试与主变投运。

3)选用高性能、高可靠性的80C196单片机,高度集成的PSD可编程外围芯 片;宽温军用、工业级芯片;高精度阻容元件;进口密封继电器。 4)抗干扰、抗震动的结构设计 全封闭金属单元机箱,箱内插板间加装隔离金属屏蔽板;高可靠性的进口接插件,加装固定挡条。 5)独到的多重抗干扰设计 单元装置采取了隔离、软硬件滤波、看门狗电路、智能诊断各种开放闭锁控制,ALL IN ONE的主板电路设计原则,新型结构设计等多种抗干扰措施,取得了良好的效果。 6)体积小、模块化,既可安装于开关柜,构成分散式系统,又可集中组屏。 7)大屏幕液晶汉字显示运行参数、菜单,具有极好的人机界面,操作简单、 直观、易学、易用。 8)所有保护功能均可根据需要直接投退,操作简单。 9)软件实现交流通道的模拟量精度调整,取消了传统的采保通道的误差补偿 电位器,不但简化了硬件,更方便了现场调试、校验,还提高了精度。 10)独到的远动试验菜单功能。装置中设有“远动试验”菜单,通过菜单按钮进 行远动信息传输试验,如“差动速断动作”、“高压侧CT断线告警”等,无需试验接点真正闭合,可在线试验,方便了远动调试。 11)多层次的PASSWORD:运行人员口令、保护人员口令、远动人员口令。 12)事件记录分类记录32条故障信息,32条预告信息,8条自检信息,并具掉 电保持功能。

第篇微机综合保护装置检修规程

第9篇微机综合保护装置维护检修规程 一、总则 主题内容 本规程规定了微机综合保护装置维护检修周期、项目、质量标准,定期检查项目要求、常见故障与处理方法,交接程序与验收要求。 使用范围 本规程适用于石化企业高压变配电所内使用的微机综合保护装置、电动机综合保护装置、变压器综合保护装置、线路综合保护装置等的维护与检修。 编写修订依据 本规程参照东大金智WDZ-400、四方CSC200以及南瑞RCS系列等有关综合保护装置技术说明书,并结合本企业的实际情况编制而成。 检修前准备 根据设备运行状况,确定检修内容,制定检修计划、进度和方案。 组织好检修人员,进行技术交底,完善检修方案,明确任务和分工。 准备检修所需设备、调试仪器、工器具、电气材料和安全检修所需物品。 准备检修所需的记录表格和设备检修前的定值数据及参数。 办理工作票,做好安全措施。 交接与验收 交接内容 检修单位应向使用单位提交清晰准确的检修记录、调试报告、检修图纸和试运记录等资料。 验收程序及要求 ①根据本单位的实际情况实行分级验收。 ②主管部门组织有关人员对检修的设备按检修质量标准和SHS 01001-2004《石油化工设备完好标准》进行检查验收。 ③核对检修记录、调试报告和其他资料,并应符合要求,准确无误。 ④检修单位应向使用单位进行现场模拟动作试验,各种保护、联锁、表计、信号显示应工作正常。 ⑤根据质量标准、完好标准和运行考核情况,对设备的检修质量进行评估并签署验收意见。 二、变压器、电动机、线路型综合保护装置 检修周期与项目 检修周期(见表1-1) 表1-1 检修周期

小修项目 ①清扫微机综合保护装置。 ②检查、紧固所有连接线。 ③查看运行记录有无异动作记录。 中修项目 ①完成小修项 ②检查校验各定值参数。 ③检查保护和测量回路元器件。 ④检查信号指示回路及保护出口回路。 ⑤检查控制回路元器件。 ⑥检查显示屏菜单内容。 ⑦定值参数校核。 ⑧测试与校验。 ⑨联跳试验。 ⑩试运。 大修项目 ①完成小、中修项目 ②对微机综合保护装置运行状况进行评估,视情况更新。 检修内容与质量标准 小修停电检查 ①检修时断路器必须在试验位置,接地刀必须在合位并挂警告牌。 ②打开面板,清理灰尘,检查外观有无损伤或异常。 ③检查所有接线有无松动,并紧固所有接线端子螺丝或压板。 ④检查直流侧电源开关、有无烧伤和接触不良现象。 中修停电检查与测试 ①完成小修项 ②打开面板,清理灰尘,检查外观有无损伤或异常。 ③检查所有接线有无松动,并紧固所有接线端子螺丝或压板。 ④检查直流侧电源开关、有无烧伤和接触不良现象。 ⑤检查面板所有按键或开关是否灵活正常。 ⑥采用综合保护校验仪对装置的测量回路和保护回路的电流、 电压显示准确度进行检查校验,接线方法见表1-2。 表1-2常用交流量输入接线表

电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述

电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述 另外还有些非电气量保护,比如轻、重瓦斯保护,压力释放保护,冷却器全停保护,油温高保护,绕组温度高保护等。 针对其中一部分做了简单的概述! 纵差保护:包括纵差、高阻抗纵差、零序纵差、发电机变压器组纵差、引线差动保护。 1 变压器的差动保护、电流速断保护: 保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。 6300kV A及以上并列运行的变压器,10000kV A及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300kV A及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。 对于2000kV A以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。 纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。 2 瓦斯保护 它主要保护变压器内部短路和油面降低的故障。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。 变压器一般采用的保护方式二:纵联差动保护或电流速断保护反应变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。

轻瓦斯保护反应于气体容积,动作于信号。 重瓦斯保护反应于油流流速,动作于跳闸。 瓦斯保护可作为变压器内部故障的一种主保护,但不能作为防御各种故障的唯一保护。 3、变压器的过电流保护: 保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。 包括负序过流、低压过流、复合电压过流、方向过流保护,如发电机变压器组共用,装设在发电机侧的低压过流保护按发电机保护统计。 4、接地保护:包括间隙接地保护、零序电流电压、零序电流保护。 零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。将零序电流互感器套地三芯电缆上,电流继电器接在互感器的二次线圈上,在正常运行或无接地故障时,由于电缆三相电流的向量之和等于零,零序互感器二次线圈的电流也为零(只有很小的不平衡电流),故电流继电器不动作。当发生接地故障时,零序互感器二次线圈将出现较大的电流,使电流继电器动作,以便发出信号或切除故障。 主变零序保护适用于110kV及以上电压等级的变压器。由主变零序电流、零序电压、间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式:中性点直接接地保护方式、中性点不直接接地保护方式、中性点经间隙接地的保护方式。 防御大接地电流系统中变压器外部接地短路。 5、过励磁保护 过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。 超高压大型变压器需要装设过励磁保护,由于变压器铁心中的磁通密度B与电压和频率的比值U/f成正比,因此当电压升高和频率降低时会引起变压器过励磁,使得励磁电流增大,造成铁损增加,铁心温度和绕组温度升高,严重时要造成局部变形和损伤周围的绝缘介质。过励磁保护反映于实际工作磁密和额定工作磁密之比(过励磁倍数)而动作。在变压器允许的过励磁范围内,过励磁保护作用于信号,当过励磁超过允许值时可动作于跳闸。 6、过负荷保护: 保护对称过负荷,仅作用于信号。

中小水电站自动化系统--微机综合保护器说明书

GLB-2微机综合保护器 使用说明书 深圳市国立旭振电气技术有限公司 一、概述 GLB-2微机智能综合保护器是针对小型水电站发电机保护存在问题而专门设计的智能型保护装置。它以PIC单片机为核心,硬件简单,精度较高,稳定性、可靠性好,整定灵活,功能多样。它具有过载、过流、短路三段反时限电流保护,以及过压、欠压、过速(飞车)、欠速保护,过速、欠速保护会自动根据发电机并网(电流>6%Ie视为并网状态)情况作不同处理。 本保护器为了减少不必要的误操作,参数修改必须正确输入密码才能进行。另外保护器还有对参数设定值的定期比较、刷新的功能,做到万无一失。 本保护器可完全取代传统的多继电器式、机械式的保护装置,简化了安装提高了可靠性。另外装置还兼有发电机电压、电流、频率的数显功能,直接显示实际值(不再是比例值),便于观察与操作,使用非常方便。可适用于中小型电站与老电站的改造,能极大地提高电站保护的可靠性和安全性,同时对于提高电站的自动化水平也具有积极意义。

二、技术指标 1. 适用范围:各类中、小型高压和低压发电机组 2. 输入信号 (1)PT电压: a. 标称100V发电机PT(电压互感器)电压 b. 标称230V发电机相电压 c. 标称400V发电机线电压 (2) 三相电流:标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号 3. 输出信号:继电器开关信号(常开) 触点容量:AC380V/3A AC220V/5A DC110V/0.8A DC220V/0.2A a. 故障输出(用于分断并网开关) b. 飞车保护输出(用于控制调速器减速或“水旁路”) 4. 电压测量精度:不低于±1% 5. 电流测量精度:不低于±1% 6.频率测量精度:不低于±0.01% 7. 工作电源: 交流150V~360V 直流200V~250V 8. 功耗:小于6W 9. 工作环境 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:不大于90%(40℃) 海拔2500米以下地区 10. 外型尺寸:(长)112×(宽)112×(深)108mm 11.开孔尺寸:114×114(113×113)见安装示意图 注意:当低速保护(抱轴)关闭时,可以取消中间继电器,“故障”输出直接用来跳闸,“飞车”输出直接用来“折水”(水旁路或关阀)。 三、主要功能: 1.过压保护 系统运行中,当发电机电压连续高于设定过压保护值一定时间(此时间可设定)时,保护器判为过压故障。保护器不管并网以否都发出常规“跳闸”命令(所谓常规“跳闸”命令即:“故障”继电器与“飞车”继电器同时动作,10秒后若测出发电机频率≤52HZ,则解除继电器的动作)用于“跳闸”(并网时)和调速器减速,同时发出常规告警信号(断续蜂鸣告警声、故障指示灯亮),数码显示自动切到电压值显示状态,实时显示此时的电压值,同时电压指示灯闪烁。常规告警信号延时设定的一段时间后,如发电机电压恢复