矿井隔爆水棚方案

我矿井可能有煤尘爆炸危险的地点有回采面、煤巷掘进面,因此,在矿井的主要进回风巷、胶带机巷、相邻盘区联巷、煤层掘进巷道及与其相连的巷道、回采工作面上下顺槽内均设置隔爆水棚区。5煤胶带机

斜巷、副斜井和回风斜巷内设置主要隔爆棚;507工作面胶带机顺槽及

辅助运输顺槽内设置辅助隔爆棚;煤层掘进巷道内设置辅助隔爆棚。

主要水棚区、辅助水棚区均采用钢吊架安装水棚,吊架采用锚杆吊挂。主要水棚区长度不小于30m,水量按400L/m2计算;辅助水棚区长

度不小于20m,水量按200L/m2计算。

一、水棚选型

设计主要隔爆水棚选用GBSD-80型水袋,有效容积为80L,水袋规

格(长×宽×高)900×400×250mm;辅助隔爆水棚选用GBSD-40型水袋,有效容积为40L,水袋规格600×400×250mm。主要隔爆棚每棚装

3个水袋,每棚水量240L,辅助隔爆棚每棚装4个水袋,每棚水量

160L。

二、水棚布置

1、布置方式

水棚的布置方式为:架设高度不低于1.8m,主水棚棚距1.2m,辅助水棚棚距1.5m。水棚首架棚距采、掘工作面上、下口,装载点的距

离为60~200m。主要隔爆棚的棚区长度不小于30m,辅助隔爆棚的棚区长度不小于20m。水袋用锚杆悬挂在巷道的顶部上。水棚距离巷帮不小

于100mm,距巷道地面不小于1.8m;棚组内的各排水棚的安装高度一致;棚区处的巷道需要挑顶时,其断面积和形状应与前后各20m长度的巷道保持一致。水棚设置在巷道的直线段内。水棚与巷道的交岔口、转弯处、变坡处之间的距离不小于50m。

2、水棚布置地点及数量

(1)主要隔爆水棚,共174架,水袋522个。

1)副斜井(19.5m2),安装2处隔爆水棚。

19.5×400/240=32.5(架),设计33架,棚区长度38.4m。

2)回风斜井(12.3m2),安装2处隔爆水棚。

12.3×400/240=20.5(架),设计27架,棚区长度31.2m。

3)5煤层胶带机斜巷(16.2m2),安装2处隔爆水棚。

16.2×400/240=27(架),设计27架,棚区长度31.2m。

(2)辅助隔爆水棚,共49架,水袋196个。

1)胶带机顺槽(19.3m2)

19.3×200/160=24.1(架),设计25架,棚区长度36.0m。

2)辅助运输顺槽(18.6m2)

18.6×200/160=23.3(架),设计24架,棚区长度34.5m。

三、隔爆水棚架设要求

1、主要隔爆水棚间距1.2m,辅助水棚间距1.5m。

2、主要水棚的棚区长度不小于30m,辅助棚的棚区长度不小于20 m。

3、棚列的水棚之间的间隙与水棚同支架或巷道壁之间的间隙之和≯1.5m,特殊情况下≯1.8m,2个水袋之间的距离≯1.2m;

4、水棚边缘与巷壁、顶板(梁)、支架之间的距离不得≮100mm,

水袋底部至顶板或顶梁的距离≯1.6m,如大于1.6m,则必须在该水袋的上方增设一个。水棚距巷道底板垂直距≮1.8m,应保持统一高度。

5、采用吊挂水袋,并呈横向布置,挂勾位置要对正,相向布置。挂勾4~8mm的圆钢,挂勾角度为60±5度,弯勾25mm。

6、水棚应设在巷道直线段,水棚与交岔处,转弯处、变坡处之间的距离不得小于50m。首架水棚设置一般距可能爆炸地点距离为

煤矿防治水专项检查工作方案

遵义县山盆镇丁村煤矿 遵县丁矿办字〔2012〕03号 遵义县山盆镇丁村煤矿关于认真开展水害防治专项检查工作的通知 矿属各科、室、生产班组: 根据遵县煤安监发【2012】13号和遵安监发【2012】102号关于转发黔安监电传【2012】6号《关于立即开展煤矿水害防治专项检查工作的通知》,为深入吸取铜仁市沿河县新生煤矿透水事故教训,进一步强化落实以科学发展观为指导,树立以人为本的思想,按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,规范防治水的管理,全面提升防治水的管理水平,从而有效防止水害事故的发生。结合我矿实际情况,特制定水害防治专项检查工作方案,现印发给你们,请认真遵照执行。 附:遵义县山盆镇丁村煤矿水害防治专项检查工作方案 主题词:水害防治专项行动通知 抄报:山盆镇安监办,矿业集团公司 抄送:矿级领导、各科/室、工程队、班组 遵义县山盆镇丁村煤矿办公室 2012年5月9日

遵义县山盆镇丁村煤矿水害防治专项检查工作方案 编制:王文军 审核:王维民 总工程师:王维民 矿长:何朝均 遵义县山盆镇丁村煤矿 编制时间:2012年5月9日

遵义县山盆镇丁村煤矿 水害防治专项检查工作方案 一、指导思想 为深入吸取铜仁市沿河县新生煤矿透水事故教训,进一步强化落实以科学发展观为指导,树立以人为本的思想,按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,规范防治水的管理,全面提升防治水的管理水平,从而有效防止水害事故的发生。结合我矿实际情况,制定防治水专项检查工作方案 二、防治水组织机构 为了确保我矿的的安全生产,针对防治水专项整治工作有序的进行,特成立水害防治专项检查工作领导小组: 组长:李光造(主要负责人) 副组长:何朝均(矿长)王维民(总工程师) 成员:杨明东李光林周模波何国林郝功友邓永斌王文军田贵勇卢昌正张加华谭在斌 领导小组办公室设在安全科,杨明东任办公室主任,负责水害防治专项检查工作的具体组织与设施。 三、工作目标 通过专项整治,建立健全我矿防治水机构和队伍,摸清我矿的水患情况,完善防治水基础资料,推进水害防治的各项安全措施的实施,有效提高我矿整治防治水的能力。坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则和“采掘防突水、汛期防淹井”的理念,有效遏制各类水害事故的发生。

隔爆水棚安装标准

隔爆水棚安装标准 矿属各单位: 根据公司要求,自2012年6月份开始我矿按高瓦斯矿井管理,根据《煤矿安全规程》第一百五十条规定:高瓦斯矿井煤巷掘进工作面应安设隔(抑)爆设施,井下各巷道按要求需安装隔爆水棚,现将隔爆水棚安装标准及技术要求下发,望相关单位严格按照安装标准施工,具体安装标准如下: 一、隔爆水棚种类 隔爆水棚有水槽式水棚和水袋式水棚两种,根据我矿的具体条件,采用水袋式水棚。 二、隔爆水棚布置方式 隔爆水棚的布置方式可分为集中式与分散式,但分散式水袋棚不得作为主要隔爆棚。根据我矿具体条件,采用集中式水袋棚布置方式。 三、隔爆水棚设置地点、位置要求 1、根据我矿实际情况,需要安装的地点:二2煤31011风巷、二2煤31011机巷、二2煤31011风巷下段、二2煤31011机巷下段、三2煤32051风巷、三2煤32051机巷、二2煤22081上采面风巷和机巷; 2、水棚应设在直线巷道内,水棚安设前后20m断面一致; 3、水棚与巷道交叉口、转弯处的距离应保持50~75m,与风门的距离应大于25m; 4、距工作面最近的一排水棚与工作面的距离必须在60~200m,随着采掘工作面的推进及时移动。 四、隔爆水棚设置遵循原则 1、隔爆水棚必须按规定进行安设,日常管理责任到人,实行挂牌管理,隔爆水棚的说明牌要标明安设地点、水棚类型、棚区长度、巷道断面、水袋数量、水袋容量、设计水量、实际水量、管理单位、管理人员; 2、水袋边缘与巷壁、支架、顶板(梁)之间的垂直距离不小于0.1 m,水袋距顶板(梁)的距离不大于1.0m; 3、水袋之间的间隙与水袋同支架或巷壁之间的间隙之和不得大1.5m,禁超1.8m,同一排(列)中水袋之间的最小间隙不小于0.1m,最大间隙不大于1.2m; 4、水棚安设在巷道顶部,水袋采取横向吊挂式布置,水棚距巷道轨面不小于1.8m,水棚应保持同一高度; 5、水棚排间距离为1.2~3.0m,每组隔爆水棚安装不少于10棚,每排安装水袋4

矿井防治水措施讲解学习

矿井防治水措施 矿井防治水以“安全第一、预防为主,综合治理”为方针,以“预测预报、有疑必探、先探后掘和先治后采”为原则,主要采取“防、堵、疏、排、截”五项措施,加强“预测预报、科技攻关和治理整改”的三个防治水环节。 一、矿井开拓、开采所采取的安全保证措施 根据矿井煤层赋存条件和水文地质条件,矿井开拓开采主要采取以下安全保证措施: 1、针对煤层浅部小窑老空区较多的特点,在地质部门所做工作的基础上,矿井生产单位必须采用先进的手段,查清老空区分布范围,留设安全煤柱。 2、按《煤矿安全规程》规定留设防水煤柱。对于断层,特别是造成煤系地层与含水层对盘或接近的断层,留设足够的断层防水煤柱,禁止巷道进入防水煤柱。 3、配备足够数量的探放水及注浆堵水设备。 4、留设井田边界煤柱和采区隔离煤柱。 5、对可疑断层及因采动影响而可能导水的断层留设断层防水煤柱。 6、井下设排水泵房、水仓、水沟、排水管路等排水系统。并保证足够的排水能力。 7、对巷道开拓及回采所可能遇到的断层提前进行探放水,查明断层的水文地质要素,据此经技术经济比较采取留设防水煤柱、注浆堵水、疏放等措施。 8、对未封闭好的钻孔根据具体情况采取重封、留设防水煤柱、探放钻孔水等措施。 9、矿井开拓开采巷道均布置在不含水或弱含水的隔水层中。

10、必要时对主要含水层建立地下水动态观察系统,进行地下水动态观测、水害预报,并制定相应的“探、防、堵、截、排”综合防治措施。 11、对于井筒需要穿过的含水层,施工中采取提前探放水或注浆赌水等措施;对于影响采掘的老空水采取探放的措施。 12、对矿井采掘工程所影响到的各含水层、断层,必须作出水文地质评价,进行提前预报,以便采取相应的防治水措施。 13、进行群孔抽水试验,掌握各含水层之间、断层与含水层之间的水力联系。 14、巷道穿越断层时,应采取有效支护和防治水措施,避免断层出水或滞后出水。 二、防水煤(岩)柱留设 (一)防水安全煤(岩)柱的种类 本矿井水文地质条件中等,但井田内各含水层之间的垂直水力联系通道不清楚,含水层的裂隙发育情况以及含水层间的水力补给情况有待查明,含水层横向富水性及块段间的差异也不明,断层的含水性及与各含水层的水力联系有待进一步查明,因此防水煤(岩)柱的留设尤为重要,设计的防水煤(岩)柱主要有以下几种: 1、断层两侧防水煤(岩)柱。 2、井田边界安全(防水)煤(岩)柱。 3、采区边界防水煤(岩)柱。 (二)防水煤(岩)柱留设原则 1、在有突水威胁但又不宜疏放或注浆堵水(疏放或注浆很不经济时)的地区采掘时,必须留设防水煤(岩)柱。 2、防水煤柱一般不能再利用,故要在安全可靠的基础上把煤柱的宽度或高

最新煤矿防治水知识专项考试题库

煤矿防治水知识专项考试题库 1 2 一、填空题 3 1、水泵:必须有工作、备用和检修的水泵。工作水泵的能力,应能在 20 小4 时内排出矿井 24 小时的正常涌水量(包括充填水及其它用水)。 5 2、备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的 70 %。工作和备用水泵的总6 能力,应能在 20 小时内排出矿井 24 小时的最大涌水量。 7 3、检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的 25 %。 8 4、水管:必须有工作和备用的水管。工作水管的能力应能配合工作水泵在 20 9 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。 10 5、工作和备用水管的总能力,应能配合工作和备用水泵在 20 小时内排出11 矿井 24 小时的最大涌水量。 12 6、新建、改扩建矿井或生产矿井的新水平,正常涌水量在1000m3/h及其以下13 时,主要水仓的有效容量应能容纳 8 小时的正常涌水量。 14 7、采区水仓的有效容量应能容纳 4 小时的采区正常涌水量。 15 8、矿井探放水工作的原则是“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采。” 16 9、防治小窑水由积水边界向外推30m作为放水线,积水边界向外推60m作为17 警戒线。 18 10、巷道由高向低掘进,与老空积水区平行,探上部采面老空水,探水钻孔19 布置应根据煤柱厚度严格控制老空水头降低高度,沿空送巷时,老空水积水高20 度不得超过1m。 21

11、孔口管安装方法较多,具体操作时要依水压大小和煤(岩)柱而定。 22 12、探放高压强含水层、高压充水断层或探放老空水头超过10m以上时,孔23 口管安装要采用管内压水泥浆或化学浆等方法,必须做孔口管耐压试验,并符24 合设计要求。 25 13、探放老空水水头高度在4m以内时,孔口管可采用裸管打入加固或缠布缠26 海带打入等方法。 27 14、老空水头在4—10m之间时,孔口管安装方法视煤柱大小、煤壁完整情况28 和水压情况而定。 29 15、孔口管外侧要安装阀门和测压表,应确保在排水能力不足时能控制放30 水。 31 16、老空水放完的标准必须有两个以上在原出水孔下方的钻孔证实无水时,32 方可结束放水工程。 33 17、矿井水文地质类型可划分为简单、中等、复杂、极复杂四个类型。 34 18、各单位必须制定水灾事故应急预案。井下必须规定水害避灾路线,设置35 明显标志并使全体井下人员熟悉。 36 19、当发生突水时,现场领导要首先立即通知附近受水害威胁人员撤离到安37 全地点,并同时向矿调度室汇报。 38 20、井口和工业场地内建筑物的高程必须高于当地历年最高洪水位,否则,39 必须有防、疏、排水措施。 40 21、井口附近或塌陷区内外的地表水体可能溃入井下时,必须按《煤矿安全41 规程》的规定修筑堤坝、沟渠或采取其它相应措施。 42

隔爆水棚安装标准及要求

隔爆水棚安装规范 一、结构 水棚是由架设于巷道顶部充满水的水槽及水袋组成,当发生爆爆炸时,冲击波将水槽或水袋震翻及破碎,水被瀑洒出来,形成水雾带并充满整个巷道,以此抑制、熄灭接至而来的火焰,阻止爆炸的传播。 1、水槽 水槽主要以塑料制品为主要形式,主要规格有40L、80L两种。 2、水袋 水袋主要为塑料制品,主要规格有40L、60L、80L三种。 二、布置 1、布置原则 水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,但由40L 及小于40L的水袋所组成的水袋棚不得作为主要隔爆棚。其布置原则如下:1)主要隔爆棚应在下列地点布置: (1)矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷与回风大巷。 (2)相邻采区之间的集中运输巷和回风巷。 (3)相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 2)辅助隔爆棚应在下列地点设置: (1)采煤工作面进风巷和回风巷。 (2)采区内的煤巷、半煤巷掘进巷道。 (3)采用独立通风,并有煤尘爆炸危险的其他巷道,和隔绝与煤仓、装载点相通的巷道。 2、布置方式

水棚的布置方式可分为集中式与分散式,但分散式水槽棚和水袋棚不得作为主要隔爆棚。水棚设置位置详见下表 水棚设置位置 另外,尚需遵循以下原则: 1)水棚排间距为1.2~3.0m,主要水棚的棚区长度不小于30m,辅助棚的棚区长度不小于20m。 2)水槽排(列)中的水槽,占据巷道宽度之和与巷道最大宽度的比例为:巷道净断面积<10m2,至少为35%;巷道净断面积10~12 m2,至少为50%;>10m2,至少为65%。 3)水槽在井下巷道的安装方式采用吊挂式,并呈横向布置(即水槽长边垂直于巷道轴线) 4)水槽排(列)内水槽之间的间隙与水槽同支架或巷道之间的间隙之各≯1.5m,特殊情况≮1.8m;两个水槽之间的间隙≮1.2m。 5)水槽外边缘与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的垂直距离≮100mm。水槽

隔爆水棚安装标准 [隔爆水棚安装标准的规定]

隔爆水棚安装标准 [隔爆水棚安装标准的规定] 四通煤业隔爆水棚安装标准的规定为了规范我矿隔爆水棚的安装标准,进一步促进质量标准化工作的提高,提高我矿抗灾能力,特制定本规定一、操作准备 1、根据所要安设的隔爆水棚备齐所需的水袋、钩子、水管、钳子、铁丝等工具。 2、检查所安设隔爆水棚地点的顶帮是否完好。附近5m内有无安全隐患。发现问题及时处理。 二、正常操作 1、如果安设隔爆水棚地点顶板有锚梁,可将水棚架子直接绑在锚梁上,如果没有锚梁或锚梁长度不足,则需在巷道顶部用电煤钻打眼,眼深不低于0.3m,眼内埋设铁橛,并用锚固剂固定牢。 2、安装时,要2人配合好,1人观察顶板,1人吊挂。 3、在架线电机车巷道中施工前(加注水),必须首先停电,并执行停送电制度。 4、在运输巷道中施工,要有人监护、指挥运行车辆,确保安全施工。

5、如果巷道超高,应用梯子或搭设平台牢固后,人员戴好安全带站在上面工作。 6、吊挂时要按具体规定,依次安设架子、水袋,吊挂要整齐。 7、安装完毕后要吊挂隔爆水棚说明牌板,牌板内容要与现场情况相一致并编号管理。 8、安装完毕后要把剩余的水袋、架子好带到指定地点。 9、及时通知有关人员,将新安设隔爆设施标住在图纸上,并建立挡案。 三、隔爆水棚的安装及管理水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,其安装标准如下:(一)主要隔爆水棚的安装标准 1、主要隔爆水棚安装在矿井主要进、回风井筒及大巷内,水棚设置在直线平段巷道内,棚区巷道断面应与前后各20 米的巷道断面一致,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50 米,与风门、调节风窗的距离必须大于25m。 2、隔爆水棚采用60L水袋棚,架钩采用活钩。

隔爆水棚安装技术措施

郭家河矿隔爆水棚 施工措施 编制人: 施工负责人: 安全负责人: 淮南新集矿山建筑安装工程处 郭家河项目部 二○一二年三月二十日

一、工程概况 根据矿安全生产需要,在副斜井、辅运下山、主井、回风下山及主运下山等巷道内安装隔爆水棚,来防止紧急事故的发生。 二、施工前准备 1、入井人员熟悉矿上的有关安全规定。 2、熟悉隔爆设施的工作原理。 3、掌握《煤矿安全规程》对隔爆设施的有关规定。 4、了解隔爆设施的安装要求和质量要求。 5、了解有关煤尘爆炸的知识。 6、根据所要安设的隔爆水棚备齐所需的水袋、钩子、钢管支架、边管及工具等; 7、检查所安设隔爆水棚地点的顶帮是否完好。附近5m内有无安全隐患。发现问题及时处理。 三、施工程序 测量放线,号出锚杆打眼位置打眼、安装锚杆固定边管挂钩挂设边管并固定安装、固定钢管支架及挂钩挂装水袋二次检查注水 四、质量技术要求 1.安装隔爆水棚地点顶板状况应良好,前后各20m长度的巷道断面一致。 2.隔爆水棚间距为:1.2m~1.3m,水棚的棚区长度不小于30m 3.副斜井、东翼辅运下山水棚距巷道高度不低于3.5m,主斜井、

东翼主运下山水棚距皮带高度不低于1m,水棚应保持统一高度。 4.隔爆水棚应设置在巷道的直线段内,与巷道的交叉转弯处之间的距离不得小于50m,每处水棚必须使用统一规格的水袋,不得混用。 5.水棚组的用水量按巷道断面计算:主要巷道水棚不低于400L/m2。 6.水槽外边缘与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的垂直距离≮100mm。水棚槽底部至顶板的垂直距离≯1.6m。水槽的底部至巷道轨面的垂直距离不得小于道道的1/2,并不得小于1.8m。 7.水袋在巷道中的安装方式呈横向吊挂式布置。 8. 同一排(列)中水袋之间的最小间隙≮100mm,不≯1.2m。 五、安全技术要求 1.所有下井施工人员要熟悉矿安全规定及国家《煤矿安全规程》的相关规定,并遵守矿安全规定及国家《煤矿安全规程》的相关规定。 2.所有下井人员劳保用品要佩戴齐全。 3.井下使用汽油发电机前,要进行瓦斯浓度检查,当瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定时,方可施工作业。施工中,瓦斯要时时监测,发现超标立即停止作业,并撤出人员,通知矿方相关专业人员采取措施,进行处理。 4.汽油发电机在使用过程中要有专人看护。 5. 在运输巷道中施工,要有人监护、指挥运行车辆,确保安全施工。

矿井防治水专项设计

榆林泰发祥矿业有限公司 麻黄梁煤矿 矿 井 防 治 水 专 项 设 计 地测部-张礼军 二O一八年一月

目录 1.概述 (1) 1.1目的和任务 (1) 1.2位置及交通 (1) 1.3水文与气象 (3) 1.4地形地貌 (4) 1.5以往的水文地质工作 (4) 1.6矿井现状 (6) 1.7编制依据及技术标准 (7) 2 矿井地质条件 (8) 2.1矿井构造 (8) 2.1.1构造 (8) 2.2地层 (8) 2.3煤层及煤质 (17) 2.3.1含煤性 (17) 2.3.2煤层 (18) 2.3.2煤质 (20) 3 矿区水文地质条件 (23) 3.1矿区含(隔)水层 (23) 3.2矿井充水因素分析 (30) 4 矿井水害防治方案 (34)

4.1水害防治方案的确定 (34) 4.2水害防治工程的设置 (34) 5 防水煤(岩)柱留设 (35) 5.1防水煤(岩)柱的种类 (35) 5.2防水煤(岩)柱留设 (35) 5.2.1.防水煤(岩)柱的留设原则 (35) 5.2.2防水煤(岩)柱的留设 (36) 6 矿井防治水措施 (37) 6.1矿井开拓、开采所采取的安全保证措施 (37) 6.1.1矿井开拓工程位置及层位选择 (37) 6.1.2采掘工程所采取的防治水措施 (38) 6.2水害防治的组织措施 (41) 6.3井下探放水措施 (41) 6.3.1区域、局部探放水措施 (41) 6.3.2探放水设备选择 (48) 6.4地表防治水措施 (49) 6.4.1地表水防治设计依据 (49) 6.4.2地表水防治工程 (51) 6.5井下防治水安全设施 (52) 6.5.1井下排水 (52) 6.5.2防水设施 (54) 6.6 封闭不良钻孔防治水措施 (54)

隔爆水棚管理制度

关岭自治县坡贡镇大田坝煤矿 被 动 式 隔 爆 水 袋 棚 管 理 制 度

关岭自治县坡贡镇大田坝煤矿 被动式隔爆水袋棚管理制度 第一条矿通风管理部门应根据《煤矿安全规程》的规定和上级的有关要求,结合矿井生产实际,编制矿井防止煤尘爆炸的预防措施和矿井隔爆水袋棚布置设计,报矿总工程师批准后组织实施。同时,还应根据矿井生产部署变化情况及进调整,为矿井安全生产创造条件; 第二条隔爆式水袋棚分为主要隔爆水袋棚和辅助隔爆水袋棚,分别设置在以下与之相对应的地点: (一)主要隔爆水袋棚:主要设置在矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷;相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道;相邻煤层之间的运输石门和回风门。 (二)辅助隔爆水袋棚:采煤工作面进风、回风巷道;采区内的煤和半煤岩掘进巷道;采用独立通风并有爆炸危险的其它巷道。 第三条根据矿井生产实际,隔爆水袋棚布置可选用以下形式: (一)集中式水袋棚:将数排水袋集中布置在一段巷道内(见图1),该段巷道长度称为棚区长度。适用于主要隔爆水袋棚和辅助隔爆水袋棚的布置。 (二)分散式水袋棚:水袋棚架按两排或单排为一组,分散布置在可能发生瓦斯爆炸地点以外的相当长和一段巷道内,形成保护带(见图2)。适用于辅助隔爆水袋棚的布置。

(三)分散集中组合式水袋棚:将分散式与集中式在同一巷道中混合安装使用(见图3)。主要适用于推进速度很快的采、掘工作面。 (四)旁侧式水袋棚:棚架上的水袋安装在巷道的一侧(称单旁侧式)或者两侧(称双旁侧式),以保证巷道一侧或巷道中部有自由通道(见图4)。此种水袋布置方式用于集中式水袋棚布置形式。 第四条 隔爆水袋棚的设置位置应符合以下规定: (一)隔爆水袋棚应设在直线段巷道内,棚区及其前后各10m 巷道的为面应保持一致,不得将其安设在巷道断面扩大或超高处; (二)隔爆水袋棚安装起点距巷道交叉口或转弯处的距离以50—75m 为宜; 3棚区长度:集中式水袋的主要隔爆棚不小于30m ,辅助隔爆棚不小于20m ;分散式的辅助隔爆棚不小于200m ,两小组水袋之间的距离以10—30m 为宜; (四)隔爆水袋排距:以1.2—3m 为宜; (五)辅助隔爆棚距采掘工作面的距离:集中式以60—200m 为宜,分散式以30—60m 为宜; (七)分散集中组合式水袋棚,分散式与集中式之间的距离以30—90m 为宜; (八)巷道内需设多组辅助隔爆棚时,第组辅助隔爆棚之间的距离不应大于200m 。 2 1—水袋 2—棚架 1—单旁侧式 2—双旁侧式 图4 旁侧式水袋棚

矿井防治水方案设计

矿井防治水方案设计 Prepared on 22 November 2020

矿井防治水方案设计 为加强煤矿的防治水工作,防止和减少水害事故,保障煤矿职工的生命安全,保证井下在正常生产过程中严格遵守“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则,采取“防、堵、疏、排、截”的综合治理措施,着力构建“探测超前、预报准确、防治科学、管理到位”的煤矿防治水工作体系,确保煤矿安全生产,发生透水事故或出现透水征兆后进行探放水作业以及探放已知的积水时,有科学的理论指导而不造成损失,结合我矿实际情况本矿井防治水设计。 一、建立健全防治水领导机构 成立矿井防治水领导小组 组长:李晓林 副组长:吴相勇 成员:唐国铭梁世军周宗盛幸煜高魏俊良罗长健李彪闫尚德祝相才娄恒双 领导小组下设办公室于调度室,由唐国铭任办公室主任。 成员:李彪罗长健闫尚德 领导小组职责:矿井防治水工作是一项涉及多个专业和多个部门的综合性系统工作。矿长是矿井防治水工作的第一责任人,总工程师负责防治水技术管理工作,领导小组负责布置和督促矿防治水工作、组织编制防治水年度计划、技术方案及措施等,平衡解决所需人、财、物,定期研究解决矿井重大水害隐患问题。

办公室职责:负责矿井防治水日常管理工作,制定防治水工作计划和防治水方案,进行水文地质资料的收集、整理,搞好水情预测预报,编制防治水措施并组织贯彻和实施。 安全科职责:负责矿井防治水工作的安全监督检查、参与矿井防治水设计、方案及措施的审查,督促措施现场落实和实施,参与矿井防治水工作检查 机电科职责:负责机运系统防治水工作的安排、检查,保证供电系统、排水系统的完好、稳定可靠,负责排水设备备用数量的核查,负责疏、排水设施、设备的检查、维护、检修等工作,参与矿井防治水工作检查;组织“雨季三防”工作安排、检查、监督、整改等工作。 通防科职责:负责安排对突(涌)水点及排水点的瓦斯,防探水地点电话的安装调试工作,有毒有害气体的检查,负责施工地点监测探头等安全设施、设备的安装调试工作;组织探放水按钻孔设计要求施工,参与矿井防治水工作检查。 二、水文地质 (一)区域水文地质 区域上属中高山侵蚀、剥蚀高原中高山山地地貌。煤层的出露标高为+700~+1500m,狮溪河流经矿区东边,切割煤系地层底部的茅口组、栖霞组和韩家店组,河谷海拔高度最高+665m。最低为+。矿区地形陡峻和较陡斜坡,有利于地表水的排泄,矿区内含煤地层之上有长兴组含水层,底部有茅口组含水层。井田范围内老窑有一定量的积水,开采中应引起足够的注意。 (二)矿井水文地质条件

防治水设计方案

防治水工程设计方案和施工安全技术措施 元宝山区平庄镇向阳一矿

第一节矿井概况 (2) 第二节探水工作面现状 (4) 第三节探水前的准备工作 (6) 第四节探水施工 (8) 第五节地面防治水...................................................... .. (13) 第六节探放老空水 (13) 第七节区域性防治水 (15) 第八节边界防水煤(岩)柱留设 (16) 第九节安全技术措施................................................... (16) 第十节探水组织及岗位责任制 (21) 第十一节应急救援预案............................................... . (23)

第一节矿井概况 一、矿井水文地质概况 1957年---1967年辽煤地质局104队、155队、107队从平庄煤田普查到古山一、三井精查,先后作了大量的水文地质工作,抽水实验质量达到乙级标准。1978年平庄矿务局地质勘察队在本区进行精查勘探时,在补77-5孔时对辉绿岩作了专门的抽水实验,质量达到乙级标准。 (二)含水层; 本区主要含水层:第四系坡积亚粘土、侏罗系上部砾岩、含煤段砂粒岩、侵入辉禄岩含水层。 1、第四系坡积亚粘土潜水含水层 该层普遍发育,最大厚度46.3米,最小厚度2.0米,平均25.0米,上部为黄土状亚粘土,下部为紫红色亚粘土夹玄武岩碎屑,含钙质结核。由于地貌条件所限,山坡多为透水且不含水,含水性弱,k=0.168m/d,q=0.0587L/s.m,水位标高+498m左右,水化学类型属重碳酸钙鎂水。 2、煤系地层上部砾岩段孔隙裂隙承压含水层 位于煤系上部,由于受辉绿岩侵入切割,厚度变化很大,局部被辉绿岩代替,最大厚度247.8m,平均7.86 m,该层多赋存于井田北部,钻孔消耗量最大0.3m3/h。水位标高+488-+544m,k=0.0202-0.0383m/d,平均0.0293m/d, q=0.007-0.00819L/s.m,平均0.0076L/s.m,水化学类型属重碳酸钾钠水 3.含煤段砂砾岩孔隙裂隙承压含水层 含煤段以煤层、泥岩为主,夹薄层砂岩,砂砾岩,受辉绿岩侵入影响,裂隙发育,钻孔施工过程中普遍漏水,最大消耗量9m3/h,一般0.01m3/ h。水位标高+485—520m,透水系数K=0.0013—0.0075m/d,平均0.00377m/d,单位用水量q=0.01478—0.00705L/s.m.平均0.00384L/s.m,化学类型属重碳酸钾纳水。 4、辉绿岩裂隙含水层 本区岩浆岩发育不均,据钻探工程实见,岩层成不规则间断性破碎,根据本井田附近钻孔抽水实验,水位标高+

煤矿隔爆水棚安装规范标准及管理方案办法

隔爆水袋棚安装标准及管理办法二〇一二年三月十二日

隔爆水袋棚安装标准 一、结构 水棚是由架设于巷道顶部充满水的水槽及水袋组成,当发生爆爆炸时,冲击波将水槽或水袋震翻及破碎,水被瀑洒出来,形成水雾带并充满整个巷道,以此抑制、熄灭接至而来的火焰,阻止爆炸的传播。 1、水槽 水槽主要以塑料制品为主要形式,主要规格有40L、80L两种。 2、水袋 水袋主要为塑料制品,主要规格有40L、60L、80L三种。 二、布置 1、布置原则 水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,但由40L 及小于40L的水袋所组成的水袋棚不得作为主要隔爆棚。其布置原则如下:1)主要隔爆棚应在下列地点布置: (1)矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷与回风大巷。 (2)相邻采区之间的集中运输巷和回风巷。 (3)相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 2)辅助隔爆棚应在下列地点设置: (1)采煤工作面进风巷和回风巷。 (2)采区内的煤巷、半煤巷掘进巷道。 (3)采用独立通风,并有煤尘爆炸危险的其他巷道,和隔绝与煤仓、装载点相通的巷道。 2、布置方式

水棚的布置方式可分为集中式与分散式,但分散式水槽棚和水袋棚不得作为主要隔爆棚。水棚设置位置详见下表 水棚设置位置 另外,尚需遵循以下原则: 1)水棚排间距为1.2~3.0m,主要水棚的棚区长度不小于30m,辅助棚的棚区长度不小于20m。 2)水槽排(列)中的水槽,占据巷道宽度之和与巷道最大宽度的比例为:巷道净断面积<10m2,至少为35%;巷道净断面积10~12 m2,至少为50%;>10m2,至少为65%。 3)水槽在井下巷道的安装方式采用吊挂式,并呈横向布置(即水槽长边垂直于巷道轴线) 4)水槽排(列)内水槽之间的间隙与水槽同支架或巷道之间的间隙之各≯1.5m,特殊情况≮1.8m;两个水槽之间的间隙≮1.2m。 5)水槽外边缘与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的垂直距离≮100mm。水槽底

宁夏宁隆煤业有限公司矿井防治水设计资料

宁夏宁隆煤业有限公司 矿井防治水设计 编制人:张任潭 总工程师:李鹏 矿长:王振海 主要负责人:王俊 二零一六年度

宁夏宁隆煤业有限公司矿井防治水设计 一、概况: (一)矿井基本情况 a、井田位置与范围 宁夏宁隆煤业有限公司(原中宁县车路梁联营煤矿)位于宁夏中宁县石空镇北约20km处,属中宁县余丁乡管辖。矿区中心地理坐标:东经105?35'04",北纬37?41'42",根据宁夏回族自治区人民政府宁政发[2010]62号文和中卫市人民政府办公室卫政办发[2010]196号文,2010年对全矿区采矿权进行整合,宁夏宁隆煤业有限公司前身是中宁县车路梁联营煤矿,成立于2005年4月,2013年2月根据宁夏回族自治区工商行政管理局《企业变更信息》变更为宁夏宁隆煤业有限公司。车路梁联营煤矿即为原车路梁煤矿、芨芨沟煤矿和岳家梁煤矿整合后保留下来的煤矿之一。 b、交通条件 矿区南距包头-兰州铁路、银川~中卫公路约20km,石空~碱沟山煤矿专用公路从矿区西南部通过,交通条件方便。 c、兼并重组工作及四邻情况 宁夏宁隆煤业有限公司(原中宁县车路梁联营煤矿)位于中宁北山碱沟山地区中梁一带,中梁一带煤层已有数十年开采历史。二十世纪八十年代,中宁县石空镇在四个圈兴办了乡镇煤矿,开采垂深70m~150m;2000年~2008年,先后有6家民营小型企业在中梁一带分别申请办理了车路梁联营煤矿、芨芨沟煤矿、岳家梁联营煤矿、宏远煤矿、中梁煤矿、石空镇四个圈煤矿《采矿许可证》,并分别进行了不同程度的开采。2009年,因全国矿山事故频发,为了安全,政府主管部门将所有矿山一律先停业,后进行整合,故原车路梁、芨芨沟、

朝阳煤矿矿井防治水专项设计word版

贵州正华矿业有限公司水城县化乐乡朝阳煤矿 矿井防治水专项设计 二O一三年七月

目录 1.概述 (1) 1.1目的和任务 (1) 1.3水文与气象 (3) 1.4地形地貌 (4) 1.5以往的水文地质工作 (4) 1.6矿井现状 (4) 1.7编制依据及技术标准 (6) 2 矿井地质条件 (6) 2.1矿井构造 (6) 2.1.1构造 (6) 2.1.2矿井构造与地震 (7) 2.2地层 (8) 2.3煤层及煤质 (11) 2.3.1含煤性 (11) 2.3.2煤层 (12) 2.3.2煤质 (13) 3 矿区水文地质条件 (15) 3.1矿区含(隔)水层 (15) 3.2矿井充水性因素分析 (19) 4 矿井水害防治方案 (26) 4.1水害防治方案的确定 (26)

4.2水害防治工程的设置 (27) 5 防水安全煤(岩)柱留设 (27) 5.1防水安全煤(岩)柱的种类 (27) 5.2防水煤(岩)柱留设 (28) 5.2.1.防水煤(岩)柱的留设原则 (28) 5.2.2.防水煤(岩)柱的留设 (29) 6 矿井防治水措施措施 (33) 6.1矿井开拓、开采所采取的安全保证措施 (33) 6.1.1矿井开拓工程位置及层位选择 (33) 6.1.2采掘工程所采取的防治水措施 (34) 6.2水害防治的组织措施 (37) 6.3疏水降压措施 (37) 6.4井下探放水措施 (39) 6.4.1区域、局部探放水措施 (39)

6.4.2探放水设备选择 (47) 6.4.4注浆堵水措施 (49) 6.5地表防治水措施 (49) 6.5.1地表水防治设计依据 (49) 6.5.3地表水防治工程 (51) 6.6井下防治水安全设施 (52) 6.6.1井下排水 (52) 7.6.2防水设施 (55) 6.7老窑水防治措施 (55) 6.8 封闭不良钻孔防治水措施 (56) 6.9 预防井下突水 (56) 6.10 其它 (57) 7结论 (58) 附图: 1、矿井综合水文地质图 2、矿井充水性图 3、矿井水文地质剖面图 4、矿井综合水文地质柱状图

煤矿、压风自救、供水施救防尘隔爆设施的安装标准

###煤矿压风自救装置、隔爆水棚、防尘喷雾使用管理规定 为加强我矿压风自救装臵、隔爆设施及防尘喷雾的管理,完善井下通防安全设施,规范通防安全设施安装及使用,根据《煤矿安全规程》,结合我矿实际,特制定本安装标准及使用管理规定: 一、压风自救装臵的安装及管理 井下压风自救装臵,由通防科按照相关规定安装并经验收合格后移交使用单位进行维护管理。 1、工作面压风自救装臵安装标准 ⑴每个掘进工作面距迎头25m—40m范围内安装一组压风自救装臵,并不得少于10个呼吸袋;随着巷道掘进由使用单位及时前移压风自救装臵,始终保证压风自救装臵距迎头在25m—40m范围内并能正常使用。 ⑵各掘进巷道回风流中的固定排水点、绞车处、运输转载点等有人固定作业地点各安装一组5个呼吸袋的压风自救装臵。 ⑶作面回风流中有人作业地点,放炮站岗警戒点、操纵放炮地点必须安装一组5个呼吸袋的压风自救装臵。 ⑷掘进巷道避难硐室内安装一组不少于12个呼吸袋的压风自救装臵;压风自救装臵安装完毕经验收合格后,交由巷道施工单位统一管理和日常维护。⑸进巷道的压风自救装臵由施工单位自己安装,管理、挪移、维护。不使用的必须向调度室汇报,并及时回收。巷道施工完毕形成工作面时移交采煤工区。 2、管理规定 ⑴有压风自救装臵必须有减压装臵和带有控制阀门的呼吸嘴。 ⑵各点压风自救装臵的每个呼吸袋供风量符合要求:

避难硐室内压风自救装臵每个呼吸袋供风不得少于0.3m/min,其它地点压风自救装臵每个呼吸袋供风量不得少 0.1m/min。 ⑶压自救装臵的总阀门必须常开,每个呼吸袋的阀们常闭,人在使用压风自救装臵避灾时首先打开呼吸袋阀们,然后用呼吸袋套住头部及上身即可使用。 ⑷各个掘进巷道施工时必须按《作业规程》的规定每50米安装一组压风三通,便于安装压风自救装臵。 ⑸避难硐室内压风自救装臵安装高度必须以呼吸罩能完全罩住人体头部为准(考虑人员坐在座椅上)。 ⑹其他地点的压风自救装臵安装高度应以普通人坐在巷道底板上后呼吸罩能完全罩住人体头部为准。 ⑺必须及时按规定安装、维护、回收压风自救装臵,各施工单位要求及时移挪和管理好分管范围内的压风自救装臵。33⑻各巷道负责范围内的压风自救装臵必须定期清洁除尘并明确专人管理,安装压风自救装臵地点保持巷道畅通,便于人员应急佩用。 ⑼压风自救装臵的压风管路要安设牢固,具有足够的抗冲击强度,保证应急使用安全。 一、隔爆水棚的安装及管理 1、隔爆水棚的安装标准 ⑴主要隔爆水棚安装在矿井主要进、回风井筒及大巷内,水棚设臵在直线平段巷道内,棚区巷道断面应与前后各20米的巷道断面一致,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50米。 ⑵根据巷道断面计算,主要隔爆水棚水量不低于400L/m,其排间距为 1.2~3.0m,且棚区长度不小于30米。

隔爆水棚规定

矿用隔爆水袋是用于煤矿井下的安装容器,按安装技术要求组成的水袋棚能有效地隔绝瓦斯、煤尘爆炸的传播;制作水袋的材料具有阻燃、防静电等安全性能。 一、技术要求 1、水袋、水槽应符合本标准的规定,并应按规定程序审批的图样和文件制造。外购材料应有合格证,经检验合格后才能使用。 2、水袋、水槽的规格尺寸应符合表1的要求,实际容水量不得小于公称容积。 表 项目 型号 名称公称容积 L 长度 mm 宽度 mm 高度 mm 尺寸偏差 mm 水槽GS40-4A 40 上平面570 下平面510 上平面390 下平面350 210 ±10 PGS-40 上平面610 下平面563 上平面386 下平面340 GS80-4A 80 上平面760 下平面690 上平面470 下平面410 260 水袋GD30 30 450 400 250 ±10 GD40 40 600 400 250 GD60 60 900 400 250

GD80 80 800 500 300 水分布特性应满足下列要求: (1)、水槽破碎所需爆炸压力(以静压表示)不得大于16 kPa;水袋动作所需爆炸压力(以静压表示)不得大于12kPa; (2)、形成最佳水雾的动作时间不得大于150ms; (3)、最佳水雾持续时间:对水槽不得小于250ms,对水袋不得小于160ms; (4)、最佳水雾分散长度不得小于5m; (5)、最佳水雾分散宽度不得小于3.5m; (6)、最佳水雾分散高度不得小于3m。 隔爆性能应符合下列要求:从爆源算起,爆炸火焰不得超过140m。 三、使用方法 1、水棚用水量: 隔爆水袋(槽)棚分为集中式和分散式(根据布置方式而定)。 集中式水袋(槽)棚的用水量按巷道断面种计算,主要水棚不少于400L/m 2 ,辅助水棚不少于200L/m 2; 分散式水槽(袋)棚的水量按棚区所占道巷空间体积计算;不少于 1.2L/m 3 。 2、水硼的位置设置: (1)、水袋(槽)棚应设置在直线巷道内; (2)、水袋(槽)棚与巷道叉交口,转弯处的距离应保持50-70m,与风门的距离须大于25m; (3)、第一排集中水棚与工作面的距离必须保持60-200m,第一排分散式水棚与工作面的距离必须保持30-60m; (4)、在应设辅助隔爆水棚的巷道应设多组水棚,每组间距不大于200m; 3、水棚排间距离与水棚的棚区长度: (1)、集中式水棚排间距离为1.2-3.0m,分散式分棚沿巷道分散布置,

煤矿防治水安全隐患排查要点1717

(四)防治水安全隐患排查要点 1、防治水排查企业应提供的相关资料 (1)《煤矿防治水规定》中五种必备图件、十五种基础台账; (2)防治水管理制度:水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度、探放水制度; (3)防治水机构、人员、专用设备配置情况,; (4)矿井水文地质类型划分报告,中长期规划、年度计划; (5)采掘工作面水文地质情况报告、水害预测预报; (6)采掘工作面探放水设计,带压开采评价及专项措施; (7)水害应急预案及演练报告; (8)雨季“三防”工作安排及物资准备情况; (9)水体下开采的设计和批复; (10)各种防隔水煤岩柱设计及批复; (11)排水能力情况及水泵检测报告。 (12)水闸墙施工设计及验收资料。

2、煤矿防治水专业重点检查表 序号排查项目排查内容排查情况 1 防治水机 构、制度 建设、培 训等情况 1、煤矿企业、矿井应当按照本单位的水害情况,配备满 足工作需要的防治水专业技术人员,配齐专用探放水设备, 建立专门的探放水作业队伍。 水文地质条件复杂、极复杂的煤矿企业、矿井,除符合本 条第一款规定外,还应当设立专门的防治水机构。 (1)检查是否建立健全矿井防治水管理机构,主要查看 矿文件; (2)检查是否配备满足需要的防治水专业技术人员,水 文条件复杂以上的不少于3人,其他煤矿企业、矿井可配备 1-3人,专业技术人员是指受过正规院校地质、水文地质专 业教育的技术人员,在防治水岗位上从事防治水专业的有技 术职称的正式技术人员,不包括副总; (3)检查是否配齐专用的探放水设备,检查钻机型号和 台数,查阅相关文件,设备管理清单等; (4)检查是否建立专门的探放水队伍,检查矿的有关文 件,钻机人数、技术人员人数、管理人员。 2、煤矿企业、矿井应当建立健全水害防治岗位责任制、 水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查 治理制度。 (1)检查是否建立健全矿井防治水管理制度,是否缺项; (2)检查管理制度是否完善和及时修改; (3)检查是否落实了各种制度; (4)检查是否学习制度,是否知道制度。 3、煤矿企业、矿井应当编制本单位的防治水中长期规划 和年度计划,并组织实施。 (1)检查是否有中长期和年度防治水规划 (2)检查规划内容是否齐全如工程安排、工程内容、资 金安排; (3)检查中长期规划是否有上级批文,年度计划是否列 入矿资金计划,检查有关文件或有矿长签字的生产计划。 (4)检查是否落实了规划如工程设计、防治水设计、科 技合同、验收文件、工程竣工报告、工程总结等,与年初规 划进行对比,关键看落实情况。

隔爆水袋安装标准

隔爆水袋安装标准 一、主要隔爆棚的设置: 1、矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷。 2、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道。 3、相邻煤尘之间的运输石门和回风石门。 二、辅助隔爆棚的设置: 1、采煤工作面进风、回风巷道及尾巷。 2、采区内的煤和半煤岩掘进巷道。 3、采区独立通风并有煤尘爆炸危险的其它巷道。 三、主要隔爆棚和辅助隔爆棚都要采取集中式布置方式。集中式水棚设置位置及安装标准: 1、水棚应设置在巷道的直线段内。 2、水棚与巷道交叉口、转弯处的距离须保持50-75m,与风门的距离须大于25m。 3、在采、掘工作面设置辅助隔爆棚的顺槽巷道应设多组水棚,每组间距不得大于200m。 4、水棚的用水量按巷道断面积计算:主要隔爆水棚不小于400L/m2,辅助水棚不小于200L/m2。 5、集中式主要水棚的棚区长度不小于30m,集中式辅助水棚的棚区长度不小于20m,水棚排距1.2-3.0m,水槽(袋)之间的间隙以及与支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m,水槽(袋)边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距

离不得小于0.1m,水棚距巷道轨道不应小于1.8m,水棚应保持同一高度,需要挑顶时,水棚区内的巷道断面应与其前后各20m长的巷道断面一致。 6、水棚要挂牌管理,明确专人管理和维护。要经常保持水袋的完好和规定的水量,并每半月检查、添加补充一次。 第一条主要隔爆设置地点:矿井两翼与井筒联通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的运输巷和回风巷、相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 第二条主要隔爆水袋应设在巷道的直线段内,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50米。 第三条辅助隔爆棚设置地点:回采工作面进风巷道和回风巷道,采区内的煤层掘进巷道,位置应设在距工作面60-200米范围内。 第四条隔爆水袋必须符合煤矿用隔爆水棚通用技术条件规定,经国家质检部门检验合格。 第五条水棚的水量按巷道断面积计算,主要隔爆棚不少于400L/m2;辅助隔爆棚不少于200 L/m2。 第六条水棚的排距应为1.2-3.0米。主要棚区长度不少于30米,辅助棚区长度不少于20米。 第七条水棚挂钩位置要对正,相向布置(钩尖与钩尖相对)角度为(60+5)度,钩尖长度为25mm。

隔爆水棚安装标准的规定

四通煤业隔爆水棚安装标准的规定 为了规范我矿隔爆水棚的安装标准,进一步促进质量标准化工作的提高,提高我矿抗灾能力,特制定本规定 一、操作准备 1、根据所要安设的隔爆水棚备齐所需的水袋、钩子、水管、钳子、铁丝等工具。 2、检查所安设隔爆水棚地点的顶帮是否完好。附近5m内有无安全隐患。发现问题及时处理。 二、正常操作 1、如果安设隔爆水棚地点顶板有锚梁,可将水棚架子直接绑在锚梁上,如果没有锚梁或锚梁长度不足,则需在巷道顶部用电煤钻打眼,眼深不低于,眼内埋设铁橛,并用锚固剂固定牢。 2、安装时,要2人配合好,1人观察顶板,1人吊挂。 3、在架线电机车巷道中施工前(加注水),必须首先停电,并执行停送电制度。 4、在运输巷道中施工,要有人监护、指挥运行车辆,确保安全施工。 5、如果巷道超高,应用梯子或搭设平台牢固后,人员戴好安全带站在上面工作。 6、吊挂时要按具体规定,依次安设架子、水袋,吊挂要整齐。 7、安装完毕后要吊挂隔爆水棚说明牌板,牌板内容要与现场情况相一致并编号管理。 8、安装完毕后要把剩余的水袋、架子整理好带到指定地点。 9、及时通知有关人员,将新安设隔爆设施标住在图纸上,并建立挡案。 三、隔爆水棚的安装及管理 水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,其安装标准如下: (一)主要隔爆水棚的安装标准 1、主要隔爆水棚安装在矿井主要进、回风井筒及大巷内,水棚设置在直线平段巷道内,棚区巷道断面应与前后各20 米的巷道断面一致,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50 米,与风门、调节风窗的距离必须大于25m。 2、隔爆水棚采用60L水袋棚,架钩采用活钩。 3、根据巷道断面计算,主要隔爆水棚水量不低于400L/m2,水棚的排间距为~,且棚区长度不小于30 米。 4、巷道宽度3米以上的,每架隔爆水棚统一安装3个水袋。巷道宽度小于3米的,可以根据巷道的实际情况安装2个水袋。 5、水棚挂钩位置要对正,相向布置(钩尖与钩尖相对)挂钩角度(60±5)度,钩尖长度为25mm。 6、水袋之间的间隙与水袋同巷壁之间的间隙之和不得大于米,水棚距顶梁、两帮的间隙不小于米,水棚距巷道轨面高度不得小于米,棚区内各排水棚的安装高度应保持一致,棚区巷道需挑顶时,其断面积和形状应于其前后各20米长度的巷道保持一致,各水棚之间必须平行安装布置。 7、每组水棚必须使用同一规格的水袋,不同规格的水袋不得掺混使用。 8、主要隔爆水棚由通防工区统一安装和管理。 (二)辅助隔爆水棚的安装标准 1、辅助隔爆水棚安设在掘进工作面及回采工作面两顺槽巷道内,水棚应设置在直线平段巷道内,水棚与工作面的距离必须保持60m~200m 范围内。 2、隔爆水棚采用60L水袋棚,架钩采用活钩。 3、根据巷道断面计算,辅助水棚的水量不低200L/m2。 4、水棚的间排距为~,且棚区长度不小于20 米,安装水棚位置巷道断面应与前后各20 米长的巷道断面一致。

相关文档