一、参考标准

1.TIA/EIA-606-A

(1)线缆标识的要求- TIA/EIA-606 6.2.2

水平和主干子系统电缆在每一端都要标识。推荐用标签贴于电缆的每一端而优于只是给电缆作标志。作为适当的管理,额外的电缆标识可以被要求在中间的位置,像管道的末端,主干的接合处,检修口和牵引盒。

(2)应用要求-TIA/EIA-606 8.2.2.3

电缆标签要有一个耐用的底层,像乙烯基,适合于缠绕。乙烯基有很好的一致性,因此很适合于缠绕,并且能够经受弯曲。推荐使用带白色打印区域和透明尾部的标签,这样当包裹电缆时可以用透明尾部覆盖打印的区域,起到保护作用。透明的尾部应该有足够的长度以包裹电缆一圈和一圈半。

(3)连接的线缆上需要在两端都贴上标签标注其远端和近端的地址。

2.数据中心布线系统设计与施工技术白皮书

(1)所有需要标识的设施都要有标签。建议按照“永久标识”的概念选择材料,标签寿命应能与布线系统设计的寿命相对应;建议标签材料符合通过UL969(或对应标准)认证以达到永久标识的保证;同时建议标签能达到环保RoHS指令要求;标签应打印,应保持清晰、完整,并能满足环境的要求。

(2)线缆标签分为三类:

a. 单根线缆最常用的是覆盖保护膜标签,这种标签带有粘性并且在打印部分之外带有一层透明保护薄膜,可以保护标签打印字体免受磨损;

b. 单根线缆也可以使用非覆盖保护膜标签——旗形标签,热伸缩套管式标签;

c.对于成捆的线缆,建议使用标识卡来进行标识。这种标识卡可以通过尼龙扎带或毛毡带与线缆捆固定,可以水平或者垂直放置。

二、规范要求

1.材质:乙烯覆盖保护膜,聚丙烯(旗型标签),尼龙布(吊牌)。

2.背胶:丙烯酸基粘胶。

3.使用年限:8年以上。

4.所有材质必须通过UL969认证(美国保险商试验所)(产品包装必须有UL认证标志),拥有相应测试报告TDS数据技术表。

5.为保护网络维护员工的身体健康和环境保护的要求,所有材质必须符合环保RoHS指令要求(能够提供相关证明文件)。

6.规格及颜色

(1)覆盖保护膜标签:22到4标准尺寸电缆(AWG),电线直径从1.00MM到6.64MM,选用不同规格覆盖保护膜标签;打印区域按照业务必须选用不同颜色标识,建议选择颜色红、橙、黄、绿、棕、蓝、紫、灰、白。

(2)旗形标签:光纤类线缆建议使用旗形标签。30MM*20MM 白色。

(3)吊牌标识:大对数电缆建议使用吊牌。规格:76.20mm×19.05mm 。颜色:白色。

7.位置及命名规范

(1)水平和主干子系统电缆应在每一端做上标签;在电缆中间不同位置,如导线端头、主干接线点、入孔、拉线盒处,可能需要有附加电缆标签。

(2)将标签固定在电缆的每一端,而不是在电缆上做标记;每根水平链路线缆末端都应有标识,标识

符号应平行于线缆,位置在距线缆末端300mm(12英寸),标识于线缆外层的可见部分。

命名规范具体如下:

A1:字符“TO”或“→”

其中S1~S3:为标签近端的设备,D1~D3为标签远端的设备。

所以一条线缆两端标识的上下两行正好是“颠倒”的。

三、线缆标识产品选型

贝迪编号规格(宽×高-打印区mm)个/卷应用

PTLFP-01-425 30×20250 2对光纤,白色

PTLFT-01-425 30×20250 2对光纤,白色

PTL-19-427 25.4×25.4-9.53 250 2对光纤、九种颜色

PTL-21-427 25.4×63.5-19.05 100 25对大对数电缆,4-12对光纤、九种颜色PTL-23-427 25.4×101.6-25.4 100 50对大对数电缆,24对光纤、九种颜色

PTL-28-427 6.35×38.1-12.7 750 4对双绞线、RG-60和RG-59同轴缆、九种颜色PTL-29-427 12.7×38.1-12.7 500 4对双绞线、RG-60和RG-59同轴缆、九种颜色PTL-30-427 19.05×38.1-12.7 250 4对双绞线、RG-60和RG-59同轴缆、九种颜色PTL-31-427 25.4×38.1-12.7 250 4对双绞线、RG-60和RG-59同轴缆、九种颜色PTL-33-427 38.1×101.6-25.4 100 50对大对数电缆、24对光纤、九种颜色

PTL-34-427 38.1×152.4-38.1 50 100对大对数电缆,36对光纤、九种颜色

四、线缆标识样品图示

PTL-31-427 (双绞线标识)

PTL-19-427(光纤常用标识)

PTLFP-01-425(光纤用旗型标识)

PTL-12-109(大对数线缆吊牌)

标识标牌制作合同(简单版)

标识标牌制作合同 合同编号:_____ 甲方:纳税人识别号:银行账户:开户行:地址:电话:乙方:四川太阳文化有限责任公司依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原 则,经协商一致,订立本合同,以资双方共同遵守: 1.承揽方式及工期 1.1承揽方式:由乙方承接甲方叙镇铁路有限责任公司广告宣传产品的制作、运输、 安装,包工包料,具体详见附件《广告宣传产品清单》。 1.2承揽工期:2017年11月01日至项目完工。 2、合同总价 最终以乙方实际完成且经甲方验收合格的广告宣传产品的数量及合同约定的相应 单价为计算依据。 3.结算与支付 3.1结算:甲方每月对乙方实际完成的合格广告宣传产品办理结算,乙方应及时同甲 方办理结算手续,双方签认结算总额。 3.2双方办理完结算手续,乙方必须向甲方提供全额的增值税专用发票 3.3付款方式:银行转账。 开户名:四川太阳文化有限责任公司 开户行:中国工商银行股份有限公司达州通川支行 账号:2317 5761 0930 0074 527 3.4乙方向甲方开具合规的增值税专用发票是付款的必要条件之一,是先于甲方付款 的合同义务。在甲方支付合同价款前,乙方须按本合同约定向甲方提供税率为17%的增 值税专用发票,含用于甲方记账的发票联、用于甲方抵扣销项税额的抵扣联,两联缺一不可。 3.5增值税专用发票的送达:乙方在开出增值税专用发票后,应当及时送达甲方,以便甲方能在法定时间内到税务机关进行抵扣认证,因乙方逾期送达导致甲方不能抵扣损失的,应向甲方承 担赔偿责任。 3.6双方约定:只有按甲方规定的程序审核且经甲方经办人亲笔签字的结算资料,才能作为最终结算、付款的唯一依据,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结

标识设计百度百科

行业背景: 人类活动的环境都需要引导、指示、说明、提醒、警告或介绍,以便人们很快熟悉适应环境,尤其高速发展着的现代社会。印刷、摄影、设计和图像传送的作用越来越重要,这种非语言传送的发展具有了和语言传送相抗衡的竞争力量。标识,则是其中一种独特的传送方式。标识,作为人类直观联系的特殊方式,不但在社会活动与生产活动中无处不在,而且对于国家、社会集团乃至个人的根本利益。越来越显示其极重要的独特功用。随着人们对高品质休闲生活的需求与日俱增,各种类型的高档住宅区、顶级写字楼、商业中心、星级酒店和度假村对标识系统的需求层次也在走高,同时随着国际交往的日益频繁,标识的直观、形象、不受语言文字障碍等特性极其有利于国际间的交流与应用,因此国际化标识得以迅速推广和发展,成为视觉传送最有效的手段之一,成为人类共通的一种直观联系工具。环境景观标识作为整体环境中重要的一部分需求,在欧美发达国家已经被研究了很久,但在国内真正意识到它的重要性仅仅刚刚开始。中国的环境景观需要发展有特色的标识系统设计,标识设计是人类社会经济快速发展,城市化建设不断提高的必然要求,是人类文明进步的标志. 标识设计的基本概念及意义 历史上的标志设计和标识可追溯到古希腊时期。单词“标识”是指名称,符号或商标设计,易于识别。标志设计历史的细说作为密码组成的一个字母,以及后来的设计或标志组成的两个或两个以上的字母交织在一起。密码可能是所有字母的名字,最初的信件,或一个人使用的文具,名片,或其他地方。 许多早期的希腊和罗马的硬币承担monograms或标志统治者或城镇。最著名的这些早期的标志是神圣的字母组合,这是结合所形成的头两个希腊字母的XR ,硫,? ,澳,和S ; (基督),通常的A (α )和O ; (欧米茄)的启示一边一国硬币。中世纪是极其多产发明密码为教会,艺术和商业用途。 十三世纪,标志设计发展从简单的密码,以商标为商人和商人。这些早期的例子包括泥瓦匠标志设计标志,戈德史密斯的商标,纸张制造商的水印和水印的贵族。其他相关标志产品是colophons用于识别的出版商和打印机。 标识设计是将环境与标识这两个领域进行结合的一个完整的概念,它不是纯粹的对环境空间功能和形式,或对单纯的平面标识形态的独立的研究,而是在注重环境功能的基础上,对特定环境中的标识系统科学的、系统的、整体的、多元的研究。现在,当我们回顾过去的5-10年,我们将看到如何标识设计经历了变化,跨越式发展。一些著名的所有时间标志是:IBM公司,宝马一样,MC Donalds,和樱桃鞋油,泰坦手表,MercedesAudi。这些标识是巨大成果的研究和学习。今天的标识是没有更多的限制只有一些符号或字母的代表性。颜色,纹理,大小,形状事项很多带来预期的结果。 由此可见,得出了这样的基本概念,即标识设计设计是指在特定的环境中能明确表示内容、性质、方向、原则及形象等功能的,主要以文字、图形、记号、符号、形态等构成的视觉图像系统的设计;它是构成整个环境重要的组成部分,把环境功能和形象工程融为一体,重在解决环境景观管理和梳理上的秩序,为公众所需的物质和精神提供贴切的服务。 标识设计流程 标志设计调研分析 商标、logo标志设计不仅仅是一个图形或文字的组合,它是依据企业的构成结构、行业类别、经营理念,并充分考虑标志接触的对象和应用环境,为企业制定的标准视觉符号。在设计之前,首先要对企业做全面深入的了解,包括美女、经营战略、市场分析、以及企业最高领导人员的基本意愿,这些都是标志设计开发的重要依据。对竞争对手的了解也是重要的步骤,标志设计的重要做用即识别性,就是建立在对竞争环境的充分掌握上。

广告标识牌制作安装合同协议书范本完整版

编号:_____________ 广告标识牌制作安装合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方:公司 乙方:公司

根据《中国人民共和国合同法》的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,双方应共同遵照并严格执行。 一、合同项目名称:广告标识牌制作安装工程 二、合同项目内容:广告标识牌制作安装 2.1、制作项目:甲方广告标识牌制作安装 2.2、制作时间:乙方应在 2.3、甲、乙双方确定的地点、规格、材料,是双方进行制作和检查的标准。 2.4、乙方必须按双方确定的规格和质量标本进行样品制作,甲、乙双方中途不得随意更改,如有特殊情况,双方需协商解决。 2.5、乙方必须保质保量如期完工,不得无故拖延时间(若遇停电、恶劣天气等不可抗因素导致无法生产安装,经甲乙双方协商后,工期顺延)。 三、合同金额及付款方式 3.1、本合同项目制作费总额为为民币 3.2、付款方式:在合同签订3日内甲方支付乙方合同金额的 _________ %预付款,即Y_____ 元;制作、安装后一周内经甲方验收合格后,甲方向乙方支付合同金额的50%¥元。 3.3、乙方应提供正式发票。 四、甲方的权利和义务 4.1、根据双方认定的工作日程表,甲方有权要求乙方按时提供相应方案;若未达成合同要求, 乙方应根据甲方的要求予以调整或更改。 4.2、如因不可抗力因素造成不能按时完工或造成损失的,双方协商解决。 4.3、如有未尽事宜,双方协商解决。 五、乙方负责保证工程质量,乙方在合同约定的工期内完成制作、安装后,在交付甲方使用前必

通信光缆施工规范

近年来通信光缆施工及维护技术得到了广泛的提高,特点鲜明,通信光缆施工产业发展前景看好,同时业内也有很多值得思考的问题有待解决,以下为通信光缆施工规范详细说明: 一、通信光缆施工规范架空光缆敷设要求 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作u型伸缩弯,大约每1公里预留15米。 3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。 4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。 5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。 6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。 7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。 二、通信光缆施工规范管道光缆敷设要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设, 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。 5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用pvc胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和odf架上均采用塑料标志牌以示区别。

标识标牌合同

标识、标牌制作与安装工程合同书 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经过充分协商,就小区标识标牌制作、安装事项双方签订本合同,双方需共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称:xx小区标识标牌制作、安装 2、安装地点:xxx小区 3、承包方式:包工包料承包施工 二、承包范围:xx小区标牌标识制作、运输及安装。 三、产品、数量、价格(表中未能列尽的,可以另行附表,但须经双方盖章确认)制作项目明细详见:①附件一:《xx一期标识标牌款式图纸》、②附件二:《xx一期标识标牌制作报价清单》。所有材质和价格以报价单为准。 四、价格:价格以人民币计算,货物的价格包含制作、运输、安装及发票的费用。合同总金额(含制作、含运输、含税价、含安装等一切费用):元整(人民币大写:元整)。该承包价不含增补部份。 详见:附件二:《XX一期标识标牌制作报价清单》。

五、质量要求、技术标准、服务承诺: 1、质量要求、技术标准:按双方确认图纸检验标准执行。乙方必须严格按照甲、乙双方认可的施工图纸及行业相关工艺要求标准制作施工。 2、服务承诺:自验收合格之日起计算,标识标牌质保期为壹年,一年内出现非人为和不可抗拒的自然因素除外,质保期内如出现退皮、变形、脱落、等质量问题乙方负责24小时内免费维修(人为或甲方原因造成损坏的不在保修范围之内)。在保修期内乙方必须在接到甲方的书面通知后的贰个工作日(含法定节假日)内对产品质量问题进行免费维修,否则视为违约。 3、若乙方拖延,则甲方可另委托他人维修、更换、费用由乙方承担,保修期满后维修服务仅收工本费。 六、交货时间、地点和方式: 1、交货地点:甲方指定的地点,由甲乙双方在交货现场清点货物,经清点无误后乙方按甲方指定位置进行安装。 2、交货、安装时间:乙方应于年月日前完成所有标识标牌制作,并于年月日前合格安装到位。 3、工程变更注意事项: ①乙方对于标牌制作工程若有变动应及时以书面形式通知甲方,否则造成的损失由乙方承担。 ②乙方接到通知后没有及时响应,而造成的工程进度的拖延,应由乙方承担该损失。

标识设计常识与设计原则

标识设计常识 标识设计常识我们在进行设计标识系统规划时,首先要规范设计用语,用语的标准化能在工程的进程中使施工方和设计方保持良好的沟通。 企业名称:指企业中、英文全称; 企业标识、LOGO:指跟企业有关的VI基本要素设计; 道路指引标识:指从外部环境道路进入内部环境的指引及内部环境道路名称的标识; 道路分流标识:指环境内设置于主干路口,道路交汇处用于指示往不同目的地地址名、楼宇名称的标识; 服务设施标识:指值班室、停车场、收费处、便利店、银行等; 户外总平面图:指用做全部环境范围内的平面布局指引的指示图,通常用线条式或色块式; 户外形象标识:单独用于建筑外主干墙上的标识,将标志变形或使用抽象雕刻形态表现,传递文化信息; 楼宇名称:用于指示每一不同的楼宇的名称之标识; 楼层总索引:标识所处的楼宇,能查找出大部分服务区域、名称,设施的标识栏目,一般设于大堂; 各楼层索引:标识所处当前楼层,提供来客查找服务区域、名称、设施、平面布局的标识栏目,一般设于主通道口、电梯间; 大厅、走廊标识:显示标识所处当前区域功能、名称,以及指示简明目的地的标识; 公共服务设施:洗手间、电话间、ATM、开水间、吸烟区、消防通道、便利店、美发室、商务中心等; 出入口导引:指某一出入口到通往不同名称的功能科室或区间,设于该出入口处的简易索引; 企业宣传栏:用于定期更换内容的版报形式的宣传栏目,一般有开放、闭合式两种; 环境单元牌、功能单元牌:用于指示具有一定功能范围区域的标识为环境、功能单元牌。 另外还有一些依据具体环境而设计的具有特定功能和含义的标识牌,这里不能一一尽述,需要客户和设计进行沟通,但是应该按照标识设计的原则进行,既不要任意发挥也不要墨守成规。 设计用语 文字居中:指同一版面有多行文字显示时,各行字均以中线对齐; 齐头散尾:指同一版面有多行文字显示时,各行字均以左边为基准线; 齐尾散头:指同一版面有多行文字显示时,各行字均以右边为基准线; 打散:用于标题文字为表达特殊效果而将字距非常规拉开; 字体反白:指版面底色比文字深,使文字呈反白效果; 模块化结构(标准化材料):指标识由基于某一功能面设计,生产并可灵活组合的材料,通常为量化生产的半成品,由底板、座、面板、弹夹连接元件组成,多为铝合型材,属标准化加工; 非标加工:非标准化加工,根据设计方案采用多种材料、工艺,尺寸自由化的加工方式; 座地牌:指通过固定、焊接方式放于地面的标识,通常由底座、立杆面板组成; 吊牌:指采用吊杆、缆绳做固定方式的标识; 壁牌:指成品以粘贴、钉铆等方式贴墙安装的标识; 立体烤漆字:用于室内外的非标加工文字,通常由铜、铝、不锈钢、镀锌铁等板材焊接加工而成,成品表面必须打磨并以烤漆作表面处理; 发光字:结构与"立体烤漆字"相近,正面笔划为使用透光材料的特殊效果字体,其结构由底壳及面壳构成,字内分布冷光源照明; 有源标识:指类似于灯箱,宣传栏等需要电源照明的标识。 设计依据 标识的设计依据如下几方面: 企业对表达其经营理念和定位的要求; 企业的人机信息交换流程(企业内部的科室结构,往来关系);

标签标识标准化规范——线缆标识篇

标签标识标准化规范一一线缆标识篇 一、参考标准 1.TIA/EIA-606-A (1)线缆标识的要求-TIA/EIA-606 6. 2. 2 水平和主干子系统电缆在每一端都要标识。推荐用标签贴于电缆的每一端而优于只是给电缆作标志。作为适当的管 理,额外的电缆标识可以被要求在中间的位置,像管道的末端,主干的接合处,检修口和牵引盒。 (2)应用要求-TIA/EIA-606 8 22. 3 电缆标签要有一个耐用的底层,像乙烯基,适合于缠绕。乙烯基有很好的一致性,因此很适合于缠绕,并且能够经受弯曲。推荐使用带白色打印区域和透明尾部的标签,这样当包裹电缆时可以用透明尾部覆盖打印的区域,起到保护作用。透明的尾部应该有足够的长度以包裹电缆一圈和一圈半。 (3)连接的线缆上需要在两端都贴上标签标注其远端和近端的地址。 2.数据中心布线系统设计与施工技术白皮书 (1)所有需要标识的设施都要有标签。建议按照永久标识”的概念选择材料,标签寿命应能与布线系统 设计的寿命相对应;建议标签材料符合通过UL969 (或对应标准)认证以达到永久标识的保证;同时建 议标签能达到环保RoHS指令要求;标签应打印,应保持清晰、完整,并能满足环境的要求。 (2)线缆标签分为三类: a.单根线缆最常用的是覆盖保护膜标签,这种标签带有粘性并且在打印部分之外带有一层透明保护薄膜,可以保护标签打印字体免受磨损; b.单根线缆也可以使用非覆盖保护膜标签一一旗形标签,热伸缩套管式标签; c.对于成捆的线缆,建议使用标识卡来进行标识。这种标识卡可以通过尼龙扎带或毛毡带与线缆捆固定,可以水平或者垂直放置。 二、规范要求 1 ?材质:乙烯覆盖保护膜,聚丙烯(旗型标签),尼龙布(吊牌)。 2.背胶:丙烯酸基粘胶。 3.使用年限:8年以上。 4?所有材质必须通过UL969认证(美国保险商试验所)(产品包装必须有UL认证标志),拥有相应测 试报告TDS数据技术表。 5.为保护网络维护员工的身体健康和环境保护的要求,所有材质必须符合环保RoHS指令要求(能够提供 相关证明文件)。 6.规格及颜色 (1)覆盖保护膜标签:22到4标准尺寸电缆(AWG),电线直径从1. 00MM到6. 64MM,选用不同规格覆盖保护膜标 签;打印区域按照业务必须选用不同颜色标识,建议选择颜色红、橙、黄、绿、棕、蓝、 紫、灰、白。 (2)旗形标签:光纤类线缆建议使用旗形标签。30MM*20MM白色。 (3)吊牌标识:大对数电缆建议使用吊牌。规格:76. 20mm< 19. 05mm。颜色:白色。 7.位置及命名规范

标识标牌制作安装合同书(示范合同)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 标识标牌制作安装合同书(示范 合同) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

标识标牌制作安装合同书(示范合同) 甲方: 乙方: 甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定,现就乙方承揽:晋宁县人民医院标识标牌的制作安装事宜达成如下一致协议。 一:标识标牌制作 1、规格、数量:见:标识标牌采购项目谈判文件一览表技术要求。 2、材质与投标时所提供小样材质相同,若材质不一样按招标文件规定执行。 3、标识标牌的颜色选择必须按的要求完成。 二:标识标牌安装

安装地点: 三:工程造价及支付方式 1、标识标牌合同总价款:共 2、支付方式: 进场安装7天后支付合同总金额的30%,全部完工后在支付合同总金额的40%验收合格后再支付合同总金额20%,余10%为质保金,质保期为一年,质保期满后七个工作日内支付全部余款。 四:工程期限 1、合同工期25天,签订合同后第二天开始计算。 2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可由双方协商确定延期时间。 五、双方权利、义务 (1)甲方权力、义务: 1、有权对乙方的设计提出建议和修改意见。 2、向乙方提供标识标牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。

标识的技术要求精编版

标识的技术要求 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

标识的技术要求 本技术规范书适用于广东省惠东县融创海湾半岛项目构建筑物及环境类的各种标识及部分外辅小构件。 1、技术规范书所列要求及标准为最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准,投标人应提供一套满足技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,投标人所供产品必须满足其要求。 2、投标人应保证提供的产品符合安全、职业健康、环保标准的要求,应能适应安装地高湿度、高盐、高温环境条件。 3、投标人应按技术规范书要求,提供针对本工程且符合相关标准规定的各类标识标牌现场安装策划及拟安装后的效果图片和现场配置规范(包括式样、固定方式、工艺和材质要求等),并在投标时提供样品。 4、合同签订后7天内,投标人按照合同要求,提供标识系统完整的方案、样式、固定方式和工艺要求,由招标人进行确认。 一、技术要求: 1、在签订合同之后(投料生产前),招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,投标人应在设计上给予修改。具体项目由双方共同商定。 2、所有要求用不锈钢的金属标识标牌、支架、固定配件均采用等级不低于304号不锈钢,厚度应达到招标人提供清单足厚要求,具有良好

的抗腐蚀性;所有反光膜选用如3M品牌或“相当于”的七年工程级反光膜;所有ABS材料选用如台塑品牌或“相当于”;所有亚克力材料选用如奇美品牌或“相当于”;所有固定用的胶材选用3M品牌或“相当于”的耐高温胶。 3、所有户外的以及其他要求用不锈钢的标识标牌除材质要选用1要求外,还应采用7年工程级进口3M反光膜贴膜防腐,且投标人在投标文件中应详细列出该防腐措施并提供保质期年限。 二、标识制作工艺要求及注意事项: 1、所有标识系统的图形应符合“GB10001公共信息标志用图形符号”最新的规定要求;标识系统的中英文字应符合国家和建设单位有关标准的规定,标准中没有的,译文需经设计单位和建设单位确认;所有标识标牌的中英文文字、颜色等在制作前,均需书面提交建设单位确认后方可实施; 2、标识系统本体的各种金属型材、部件,连同内部型钢骨架,应满足国家有关设计要求(应符合抗风载荷的要求),保证强度;收口处应作防水处理;

电缆制图规范

文件编号文件版本 港湾网络有限公司 共8页 QB-HN-0041-2003A0 电缆制图规范 2003-11-20发布2003-11-20实施 港湾网络有限公司发布

本规范起草单位:港湾网络有限公司中试部本规范主要起草人:刘汉锋 本规范批准人:苏广利 本规范解释权属于港湾网络有限公司中试部 本规范修改记录:无

一. 范围 本规范规定了单根电缆、线束、接线图的绘制方法。 本规范适用于电缆设计部门、外包结构设计公司及电缆图纸的使用部门。

三. CAD制图软件中图层和线型的设置 线缆CAD电子文件中的图层一般设置为如下几个层,图层命名和用途参照下表。 注:各种线型不限于以上用途,用作其他用途时应符合GB4457.4的要求。图层一定要用不同的颜色区分开,以便于图纸审核和编辑。 四.尺寸标注方法 机械工程的CAD制图中所使用的尺寸线的终端形式(箭头)有如下图, 其具体尺寸比例参照GB4458.4中的有关规定。 图纸标注的尺寸是电缆的设计尺寸,电缆图中有尺寸要求的长度或角度都需要标注尺寸,主要标注的尺寸有电缆总长(包括连接器或端子)、各支电缆长度、射频电缆的成型尺寸、射频电缆的过渡圆角半径、电缆剥线长度(工艺规范中已作要求的除外)、浸锡长度、

一般通信电缆和电源电缆的公差 电缆长度(mm)≤300 301~500 501~1500 加工尺寸公差(mm)±2±3±5 半刚、半柔射频电缆的线性公差 明细栏中线缆线径一般采用AWG表示,14AWG以上的线缆,如12AWG、10AWG等应采用公制单位mm2表示,一般有1.5 mm2 、2.5 mm2、、 4mm2 、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2 50mm2等;14AWG以下的线缆(包括14AWG)采用AWG表示,一般有14AWG、16AWG、18AWG、20AWG、22AWG、24AWG、26AWG、28AWG等,避免用奇数线规的电缆。

埋地式电力电缆保护管施工及验收规范

埋地式电力电缆保护管施工及验收规范 第一章总则 1、埋地式电力电缆保护管是我公司新开发的用于电力系统埋设电力电缆的配套严品.为 了便于施工单位的选用和施工,制定本规范。 2、本规范适用于埋地式高压电力电缆保护管、塑合金电力电缆保护管的施工和维护。 3、管道的安装工程.施工前应具备下列条件: 一、设计图纸及其它技术文件齐全,荠经会审通过。 二、有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 三、材料、施工工具、机具等已准备就绪,能保证正常施工。 四、旋工现场有材料堆放的场地,能满足施工需要。 4、施工人员应按设计要求进行施工修改设计时需有设计单位的同意文件。 5、电力电缆保护管施工规程除执行本规范外,如有本规程禾涉及的问题或有特殊要求时应按特殊设计要求或设计单位其它有关规定执行。 第二章材料 第一节一般规定 1、埋地式电力电缆保护管应符合现行严品标准,具有严品检验合证证书、并应标明生产厂家、规格型号等标识。 2、如需要使用橡胶密封圈必须与管材规格型号相配套。 第二节管材的运输与搬运 1、电力电缆保护管在运输、装卸时要小心轻放、排列整齐.要防止管材散捆掉落。 2、管材不得受到剧烈撞击、与尖锐物品接触,不得抛、摔、滚和烈日爆晒.防止管材端头损伤。缆绳与管材接触处宜有软质材料隔离保护。 第三节管材的储存 1、管材的堆放场地应平整。 2、管材应根据其长度分采用两支点或三支点堆放。4m长度的管子采用两支点支承,6m长度的管子采用三支点支承。 3、管材应按其规格堆放,堆放高度不得超过1 5m,并远离热源.不得烈日曝晒。 4、管材扩口部位应交叉放置.避免挤压变形, 5、橡胶密封圈必须存放室内,阴凉、干燥、严禁明火. 第三章沟槽 第一节挖掘沟槽 1、埋地式电力电缆保护管开槽施工工艺应根据现场环境、槽深、地质情况、施工设备、季节影响等因素综合考虑。 2、开挖沟槽尺寸应符合工程设计要求 3、沟槽挖掘应严格按设计控制,基底高低不得扰动或超适基面:挖掘的深度应符合下列 规定: 管道壁厚(MM) 位于车型道时位于人行道时备注 >6MM H>0.6M H>0.4M 可不采用水泥包装 ≤5MM H>0.8M H>0.5M

标识标牌制作合同协议书

标识标牌制作合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

标识标牌制作合同 合同编号: 甲方: 纳税人识别号: 银行账户: 开户行: 地址: 电话: 乙方:四川太阳文化有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经协商一致,订立本合同,以资双方共同遵守: 1.承揽方式及工期 承揽方式:由乙方承接甲方叙镇铁路有限责任公司广告宣传产品的制作、运输、安装,包工包料,具体详见附件《广告宣传产品清单》。 承揽工期:2017年11月01日至项目完工。 2、合同总价 最终以乙方实际完成且经甲方验收合格的广告宣传产品的数量及合同约定的相应单价为计算依据。 3. 结算与支付 结算:甲方每月对乙方实际完成的合格广告宣传产品办理结算,乙方应及时同甲方办理结算手续,双方签认结算总额。 双方办理完结算手续,乙方必须向甲方提供全额的增值税专用发票 付款方式:银行转账。

开户名:四川太阳文化有限责任公司 开户行:中国工商银行股份有限公司达州通川支行 账号:2317 5761 0930 0074 527 乙方向甲方开具合规的增值税专用发票是付款的必要条件之一,是先于甲方付款的合同义务。在甲方支付合同价款前,乙方须按本合同约定向甲方提供税率为17%的增值税专用发票,含用于甲方记账的发票联、用于甲方抵扣销项税额的抵扣联,两联缺一不可。 增值税专用发票的送达:乙方在开出增值税专用发票后,应当及时送达甲方,以便甲方能在法定时间内到税务机关进行抵扣认证,因乙方逾期送达导致甲方不能抵扣损失的,应向甲方承担赔偿责任。 双方约定:只有按甲方规定的程序审核且经甲方经办人亲笔签字的结算资料,才能作为最终结算、付款的唯一依据,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、付款依据。 4. 质保期与保修 乙方提供的广告宣传产品的质保期为甲方的施工工期,验收合格之日起计算。在质保期内如出现质量问题,乙方应在收到甲方通知2日内负责免费维修或更换,否则,甲方有权委托第三人进行维修,所发生的费用直接甲方在乙方的质保金中直接扣除,如乙方质保金不足则由乙方承担不足部分的费用。经维修或更换后,仍然存在质量问题,乙方应当赔偿甲方由此造成的全部损失。 5. 违约责任 甲方在宽限期后,仍逾期支付货款的,甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日按中国人民银行活期存款利率标准向乙方支付利息,利息总额不超过延期付款总额的10%。 在履行合同中乙方存在以下行为之一的,乙方返还已向甲方收取的款项,并向甲方支付合同总额5%的违约金。同时,甲方有权解除合同:

标志的设计基本原则

标志设计的基本原则 虽然在我空间前面的文章中已经有很多篇谈论标志设计的文章,但对大家有帮助的文章不怕多。在设计一个标志时我们或许会认为“创意”是最重要的,但事实上,有一些基本原则比创意更重要。这些原则对于日后设计一个成功的标志是必不可少的。 怎样才能做好一个标志? 最成功的标志都有一些共同的特点,以下几点最重要的原则。 一个成功的标志不仅仅需要创意或技巧。因为标志最终是要配合各种场合,所以无论用在什么地方,它都必须表现良好。这可以说是一个难以平衡的过程,但无论如何,你必须达到这一点。你要考虑的就是如何让标志发挥作用,看一下以下的一些指引对你的设计是否有帮助? 1 、它必须简单 过于复杂的设计会产生沟通的障碍,所以在标志中不要显得于过拥挤:如果将绿地、旗子、线路、高尔夫球手、岛形元素、边界、圆环、弧形字体集合在一个标志中,成了一个大杂烩,其实,你只需要少数一些元素就可以设计一个视觉效果更强烈的标志。 2 、它必须醒目 细线条作为版面设计时可以产生良好的效果,但在标志上使用,就显得很虚弱,因为: 1 )观看起来不清晰; 2 )过于细的线条在各种复制的过程中很容易断开甚至不能呈现。

虽然上述两个标志很相似,但如果将标志贴在一辆在城市行驶的汽车上,第一辆汽车上的标志根本无法看得清楚。 3 、它必须能适应各种尺寸 很多设计师经常没有注意到这一点,他们在设计标志时将标志放得很大来做,看起好很美,但不要忘记,你的标志还要应用在很多小东西上。要记住:你的标志无论是应用在户外广告牌还是应用在名片上,都一样要表现良好。 如果一个标志里面有太多细节,当标志缩小时,里面的元素将会显得模糊不清(留意上图左边的标志),好的标志应该象右边所示,更少的细节使标志在尺寸较小时仍然具有良好的表现能力。 4 、它必须能准确传达业务特征 这听起来好象老生常谈,但有时当设计师在为自己的创意而暗暗佩服自己的时候,他们很容易将一些常识性的东西抛诸脑后。对于一家航空公司来说,右边的标志更能准确传达公司的业务特征。左边的标志虽然有趣,但不难准确传达航空公司的业务特征。 5 、它必须具有鲜明特色 不要满足于平凡。你的公司是独一无二的,有着独特的企业文化及市场经营特色,所以在设计标志时必须深思熟虑。

电缆设施设备标识规范标准

设施设备标识规范标准 1. 标签选材及适用范围 1.1 总体要求 1.2 线缆标签 1.3 设施设备标签(平贴方式) 1.4 设施设备标签(捆扎方式) 2. 标签设计 2.1 铁塔、机房标识 2.1.1 无机房铁塔标识 2.1.2 有机房铁塔及机房标识 2.2 设备标识 2.2.1 设备标识(粘贴方式) 2.2.2 设备标识(捆扎方式) 2.3 无源器件标识 2.3.1 功分器、耦合器标识 2.3.2 天线标识 2.4 POI标识 2.4.1 POI标识(粘贴方式) 2.4.2 POI标识(捆扎方式) 2.5 漏缆标识 2.6 馈线标识 2.6.1 7/8馈线标识 2.6.2 1/2馈线标识 2.7 电力电缆标识 2.8 光缆标识 2.9 尾纤标识 3. 空间环境资源标识 3.1 禁止类标识(室外)

3.2 禁止类标识(室内) 3.3 警示类标识 3.4 指示类标识 4. 其它 4.1 标签应用标准色样 4.2 打印方式制作标签 4.3 非打印方式制作标签 5. 标签粘贴

1. 标签选材及适用范围 1.1 总体要求 1.1.1 标签应根据不同的使用环境选择不同材质,应能够经受不同环境的考验。 1.1.2 通信设备线缆标签应通过国家相关质量认证和环保认证。 1.1.3 按应用环境来分,可以分为室内标签和室外标签,其中室内标签包括线缆标签和平面标签。 1.2 线缆标签 1.2.1 线缆标签主要适用于对室内线缆进行标识,比如电源线、天馈线、尾纤、2M线等。 1.2.2 线缆标签应选用耐用基材,具有良好的柔软性和抗撕扯性,建议使用缠绕型旗形标签,对于线径大于10mm的线缆,建议采用吊牌方式。 1.2.3 根据线缆标签应用环境和使用年限要求不同,建议采用以下两种材质,参数如表1-1。 表1-1

标识标牌设计制作颜色的选取原则

在标识牌设计时色彩与环境搭配是重中之重,协调优美,风格笃定,我们在选取标识牌颜色时通过项目的定位,或颜色接近统一,或色泽绚丽制造艺术感,下面介绍是怎么根据标识牌颜色所选取的原则来设计制作的。 基本色组:12色轮 色轮,可配色方案的设计,我们可以创建了一个色轮,12个颜色的色调的色轮经久不衰,也是经典之作。围绕显示的颜色之间的关系,我们由此展开创造标识牌设计的特性,不同的建筑使用不同的标识牌颜色。 使用色轮,您可以轻松找到环境与标识牌之间的颜色组合,看看有什么效果比较好。 1、商场及小区针对的色调 咖啡色、金色、橘色,这些颜色与商场所定位的主题思想有关,

但通常商场要明亮有光,色彩斑斓,规格高大上为重点,看一些高端的别墅群和高级公寓,他们在选择标识牌颜色时肯定不会青青蓝蓝,绿绿红红,富贵的象征从来不是花哨的。 2、学校及医院针对的色调 蓝色、黄色、白色、绿色;学校首先是充满勃勃生机的希望之地,未来祖国的摇篮,绿色是不可缺少的颜色,探索未知的世界,不但从课本上探求,我们身边的环境也可以让同学们产生无限的大自然联想,绿色代表青山,而蓝色就带边之高的天空和无边的海洋,蓝色标识牌自信和积极,拥有宽厚的包容之心和善良的温和之心。 3、酒店及工作室针对的色调 黑色和紫色标识牌在导视系统设计中,高贵优雅,稳重幽默,风格独特,黑色或紫色字体标识牌设计在白色底部上,更加层次分明,黑色和紫色能让其他彩色文字工作凸显不一样的风采。 4、办公室及写字楼针对的色调

银色(金属色)经常被用来作为文字的背景颜色。在使用金属标牌的标识牌中,你能够获得一个很强烈的视觉冲击感,金属银色拉丝很时尚,很有身份象征;在办公室或写字楼中的标识牌,标识牌用银色背景黑字搭配,会拉近客户的信任,充分显示公司的实力。 以上是标识牌颜色所选取的原则,在选择不同的背景色和字体时,颜色搭配至关重要。一个易读性很好的标识牌,在使用反差较大或对比度较强烈的颜色时,折中选取颜色是一种不错的办法。 以上就是今天带给大家的内容分享,希望对大家有所帮助,同时也感谢大家一直以来的关注与支持!

电缆选型规范

电缆选型规范 一、基本要求 1、电缆的载流量 电缆的载流量跟很多因素有关,如:环境温度、通电持续率、绝缘的材质等。不同电缆厂家由于制作工艺等方面的不同,电缆的载流量也有一些差别。 2、通电持续率的选择 常规机型的动力电缆可按照40%的通电持续率选择;皮带等类似负载按连续工作制来选择动力电缆;照明回路可按连续工作制选择电缆。 3、特殊使用环境下电缆的选择 对于一些在特殊环境温度条件下使用的设备,其电缆的选择需要咨询相关电缆厂家,核实是否满足其使用条件及该条件下电缆的载流量。除了载流量,还要考虑其弯曲半径等因素。 4、电缆选择的基本原则 参照电缆载流量,结合通电持续率和环境温度等,所选线径电缆载流量不得小于电机额定电流,裕量大约在10%~20%之间。 总进线电缆的选择按照机型最多联动机构(最大工况)总电流核算,可不考虑裕量。 常用电机功率电缆线径参考如下(40%通电持续率,未注明均为三芯电缆): 5.5KW/7.5KW/11KW:4个平方; 15KW:6个平方;

18.5KW/22KW:10个平方; 30KW/37KW:16个平方; 45KW:25个平方; 55KW:35个平方; 75KW:50个平方或单芯35个平方; 90KW/110KW:70个平方或单芯50个平方; 132KW:95个平方或单芯70个平方; 160KW:120个平方或单芯95个平方; 185KW:150个平方或单芯95个平方; 200KW:单芯120个平方; 220KW:单芯120或者150个平方; 250KW:单芯150个平方; 大于250KW的电机可根据电流选择多根单芯电缆。 二、电缆设计及选型注意事项 1、一般采用船用软电缆CEFR系列,拖链上可采用专用的拖链电缆;挂缆上可采用专用的拖令电缆或者扁电缆,电缆卷筒上要选专用的卷筒电缆。 2、拖令和拖链电缆要考虑弯曲半径,一半不建议使用外径超过30mm的电缆,即三芯电缆不建议使用25个平方以上的,单芯电缆不建议使用超过150个平方以上的。 3、变频器到电动机的动力电缆如果有用户特殊要求可采用带屏蔽的变频专用电缆。 4、增量型编码器连接电缆要采用屏蔽电缆,对于距离较远的、

电缆制图规范.docx

港湾网络有限公司电缆制图规范V1.0QB-HN-0041-2003 文件编号文件版本 港湾网络有限公司共8 页 QB-HN-0041-2003A0 电缆制图规范 2003-11-20 发布2003-11-20 实施 港湾网络有限公司发布

本规范起草单位:港湾网络有限公司中试部本规范主要起草人:刘汉锋 本规范批准人:苏广利 本规范解释权属于港湾网络有限公司中试部 本规范修改记录:无

一 . 范围 本规范规定了单根电缆、线束、接线图的绘制方法。 本规范适用于电缆设计部门、外包结构设计公司及电缆图纸的使用部门。 本规范用以规范后续的电缆图纸。本规范实施前归档的电缆图纸可不受本规范的约束,但规范实施后进行升级时应以本规范为准。 二 . 线缆及接插件的画法 单芯线缆、扁平电缆,用单线表示,见图 4.1 图 4.1单芯线缆单线画法 多芯线缆采用轮廓线表示,见图 4.2 5W 6 4 3 2 1 2m X1X2 图 4.2多芯线缆轮廓画法 单芯线缆有剥皮要求时应以轮廓表示,见图 4.31 2 3 4 5 6 热缩管8± 1 3 W3 115±5 图 4.3单芯有剥皮要求的画法 半柔半刚线缆应采用轮廓表示, 对于扁平线缆、多芯线缆分支,不论分支是单芯还是多芯均以单线表示分支,见图 斜线表示分支和折弯,其两端必须与直线(水平或垂直)相连,线缆不应以斜线开始或结束。见图 4.6

图 4.4扁平、多芯分支的画法 电缆接插件的基本视图应该水平或垂直放置,各接插件之间的间隔要均匀,每个接插 件都要在其主视图的下边标上代号,接插件代号的编制规则为:以大写“ X ”开头后接数字表示,如第一个接插件的代号为:“ X1 ”,第二个接插件的代号为:“ X2 ”,依次类推。如上 图4.6 所示。 三 . CAD 制图软件中图层和线型的设置 线缆 CAD 电子文件中的图层一般设置为如下几个层,图层命名和用途参照下表。 图层名称样线颜色识别用途Line灰色线缆、连线Entity紫色实体、接插件、辅 料Divide棕色打断线 Dim蓝色尺寸标注、指引线Center红色中心线Dashed绿色不可见的轮廓线Text黄色文字说明 注:各种线型不限于以上用途,用作其他用途时应符合GB4457.4 的要求。图层一定要用不同的颜色区分开,以便于图纸审核和编辑。 四.尺寸标注方法 机械工程的CAD 制图中所使用的尺寸线的终端形式(箭头)有如下图, XXX 其具体尺寸比例参照GB4458.4 中的有关规定。 图纸标注的尺寸是电缆的设计尺寸,电缆图中有尺寸要求的长度或角度都需要标注尺 寸,主要标注的尺寸有电缆总长(包括连接器或端子)、各支电缆长度、射频电缆的成型尺寸、射频电缆的过渡圆角半径、电缆剥线长度(工艺规范中已作要求的除外)、浸锡长度、

电线电缆命名规则

电线电缆命名规则 类别: ZR(阻燃) NH(耐火) BC(低烟低卤) E(低烟无卤) K(控制电缆类) DJ(电子计算机) N(农用直埋) JK(架空电缆类) B(布电线) 导体: T(铜导体) L(铝导体) G(钢芯) R(铜软线) 绝缘: V(聚氯乙烯) YJ(交联聚乙烯) Y(聚乙烯) X(天然丁苯胶混合物绝缘) G(硅橡胶混合物绝缘) YY(乙烯---乙酸乙烯橡皮混合物绝缘)护套:

V(聚氯乙烯护套) Y(聚乙烯护套) F(氯丁胶混合物护套) 屏蔽: P(铜网屏蔽) P1(铜丝缠绕) P2(铜带屏蔽) P3(铝塑复合带屏蔽) 电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 BV电线正确的名称是:铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 绝缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。 B系列归类属于布电线,所以开头用B V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。

绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。同一护套内的多芯线可多到24芯。平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。 了解了上述内容,就可很方便看出电线型号的含义,如下所示:型号名称 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线; RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR 聚乙烯绝缘软电线; BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY 聚乙烯绝缘软线; RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线

广告标识牌制作合同

广告标识牌制作合同 甲方:***公司 乙方:***公司 根据《中国人民共和国合同法》的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,双方应共同遵照并严格执行。 一、合同项目名称:广告标识牌制作安装工程 二、合同项目内容:广告标识牌制作安装 2.1、制作项目:甲方广告标识牌制作安装 2.2、制作时间:乙方应在 2.3、甲、乙双方确定的地点、规格、材料,是双方进行制作和检查的标准。 2.4、乙方必须按双方确定的规格和质量标本进行样品制作,甲、乙双方中途不得随意更改,如有特殊情况,双方需协商解决。 2.5、乙方必须保质保量如期完工,不得无故拖延时间(若遇停电、恶劣天气等不可抗因素导致无法生产安装,经甲乙双方协商后,工期顺延)。 三、合同金额及付款方式 3.1、本合同项目制作费总额为为民币 3.2、付款方式:在合同签订3日内甲方支付乙方合同金额的50%预付款,即¥***元;制作、安装后一周内经甲方验收合格后,甲方向乙方支付合同金额的50%¥***元。 3.3、乙方应提供正式发票。 四、甲方的权利和义务 4.1、根据双方认定的工作日程表,甲方有权要求乙方按时提供相应方案;若未达成合同要求,乙方应根据甲方的要求予以调整或更改。 4.2、如因不可抗力因素造成不能按时完工或造成损失的,双方协商解决。 4.3、如有未尽事宜,双方协商解决。 五、乙方负责保证工程质量,乙方在合同约定的工期内完成制作、安装后,在交付甲方使用前必须由甲方负责人或指派人员进行验收并填写验收单,经乙方书面通知,并须经甲方验收。如标的物未能通过甲方的验收,应由乙方返工或整改,由此延误的时间所造成的时间所造成的损失以及2.5条所述的违约金由乙方自行承担。