文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 网络综合布线技术试卷及答案

网络综合布线技术试卷及答案

网络综合布线技术试卷及答案
网络综合布线技术试卷及答案

计算机网络专业《综合布线技术》试题

一、填空题(每空1分,共20分)

1、"3A" 智能建筑是指智能大厦具有_楼宇自动化_、_办公自动化__和__通信自动化__功能。

2、工作区子系统是指__信息插座__到__工作站终端__的范围。

3、光纤配线架具有光纤链路的__端接__、__跳线__、__分配__和__调度__等功能。

4、管理子系统的管理标记通常有_电缆标记_ 、_插入标记_和_场标记_ 三种。

5、干线子系统的接合方法有 __点对点端接法__和__分支递减端接__。

6、线缆传输的衰减量会随着_长度__ 和_频率__ 的增加而增大。

7、依据验收方式,综合布线系统工程的验收可分为_施工前检查_、_随工检验_ 、 _隐蔽工程签证_ 和 _竣工检查_四个阶段。

二、选择题(每小题2分,共30分)

1、有一个公司,每个工作区须要安装 2 个信息插座,并且要求公司局域网不仅能够支持语音/数据的应用,而且应支持图像、影像、影视、视频会议等,对于该公司应选择__C___ 等级的综合布线系统。

A.基本型综合布线系统

B.增强型综合布线系统

C.综合型综合布线系统

D.以上都可以

2、管理子系统由__B___ 组成。

A.配线架和标识系统

B.跳线和标识系统

C.信息插座和标识系统

D.配线架和信息插座

3、连接各建筑物之间的传输介质和各种支持设备(硬件)组成一个(C )综合布线系统。

A.垂直干线 B.水平 C.建筑群 D.总线间

4、__B___用于端接双绞线电缆或干线电缆,并通过跳线连接水平子系统和干线子系统。

A.模块化配线架

B.110配线架

C.110C连接块

D.ODF

5、目前在网络布线方面,主要有两种双绞线布线系统在应用, 即__C__ 。

A.4类、5类布线系统

B.5类、6类布线系统

C.超5类、6类布线系统

D.4类、6类布线系统

6、___A___光纤连接器在网络工程中最为常用, 其中心是一个陶瓷套管, 外壳呈圆形,紧固方

式为卡扣式。

A.ST 型

B.SC型

C.FC 型

D.LC 型

7、___C____是沿链路的信号耦合度量。

A.衰减

B.回波损耗

C.串扰

D.传输延迟

8、下列参数中,___D___不是描述光纤通道传输性能的指标参数。

A.光缆衰减

B.光缆波长窗口参数

C.回波损耗

D.光缆芯数

9、对于新建筑物的配线子系统布线,常采用 __D__ 。

A.蜂窝状地板布线法

B.高架地板布线法

C.护壁板电缆槽道布线法

D.地板槽道布线法10、超五类电缆的导体线规为___C____ 。

A.22AWG

B.23AWG

C.24AWG

D.25AWG

11、布放线缆应有冗余。在交接间、设备间的双绞线电缆预留长度一般为____D_____。

A.1~5m

B.2~5m

C.0.3~0.6m

D.3~6m

12、管槽安装的基本要求不包括____A_____。

A.走最短的路由

B.管槽路由与建筑物基线保持一致

C.“横平竖直”,弹线定位

D.注意房间内的整体布置

13、下面关于电缆最大允许拉力值正确的有____D____。

A 1根4对双绞线电缆, 拉力为5kg

B 2根4对双绞线电缆, 拉力为10kg

C 3根4对双绞线电缆, 拉力为15kg

D n根4对双绞线电缆,拉力为(n×4+5)kg

14、下列有关电缆认证测试的描述,不正确的是____D_____。

A 认证测试主要是确定电缆及相关连接硬件和安装工艺是否达到规范和设计要求

B 认证测试是对通道性能进行确认

C 认证测试需要使用能满足特定要求的测试仪器并按照一定的测试方法进行测试

D 认证测试不能检测电缆链路或通道中连接的连通性

15、下列有关验收的描述中,不正确的是___B______。

A 综合布线系统工程的验收贯穿了整个施工过程

B 布线系统性能检测验收合格,则布线系统验收合格

C 竣工总验收是工程建设的最后一个环节

D 综合布线系统工程的验收是多方人员对工程质量和投资的认定。

三、判断题(每小题1分,共10分)

1、基本型的干线子系统只能用光纤作传输介质。( F )

2、楼层配线架不一定在每一楼层都要设置。( T )

3、在大型的综合布线系统中,一般采用单点管理方式( F )

4、通道链路的总衰减是布线电缆的衰减和连接件的衰减之和( T )

5、在测试近端串扰时,采用频率点步长,步长越大,测试就越准确( F )

6、综合布线系统工程的验收标志着综合布线系统工程的结束( F )

7、光缆与电缆同管敷设时,应在管道内预设塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆

分开布放,子管的内径应为光缆外径的3倍( F )

8、建筑群配线架(CD)到建筑物配线架(BD)间的距离不应超过2000米( T )

9、信息插座与计算机设备的距离应保持在15m范围内( F )

10、基本链路全长实际测量的距离应小于等于103米( T )

四、简答题(每小题5分,共20分)

1、试比较双绞线电缆和光缆的优缺点。

光缆传输的优缺点:

(1)、传输距离长,现在单模光纤每公里衰减可做到0.2dB~0.4dB以下,是同轴电缆每公里损耗的1% 。

(2)、传输容量大,通过一根光纤可传输几十路以上的信号。如果采用多芯光缆,则容量成倍增长。这样,用几根光纤就完全可以满足相当长时间内对传输容量的要求。

(3)、传输质量高,由于光纤传输不像同轴电缆那样需要相当多的中继放大器,因而没有噪声和非线性失真叠加。加上光纤系统的抗干扰性能强,基本上不受外界温度变化的影响,从而保证了传输信号的质量

(4)、抗干扰性能好,光纤传输不受电磁干扰,适合应用于有强电磁干扰和电磁辐射的环境中。

(5)、主要缺点是造价较高,施工的技术难度较大。

2、简述综合布线系统设计的一般步骤。

(1)、分析用户需求;(2)、获取建筑物平面图;(3)、进行系统结构设计;

(4)、进行布线路由设计;(5)、作可行性论证;(6)、绘制综合布线系统施工图;

(7)、编制综合布线系统概预算。

3、综合布线的测试内容有哪些?

(1)信息插座到楼层配线架的连通性测试

(2)主干线连通性测试

(3)跳线测试

(4)电缆链路性能测试

(5)光缆链路性能测试

4、综合布线系统的测试分为哪几类?有什么区别?

验证测试和认证测试

验证测试指施工人员在施工过程中使用简单测试仪器对刚完成的连接的连通性进行测试,检查电缆连接是否正确,如果发现问题及时解决,以保证线对安装正确。

认证测试是对安装好的布线电缆通道或链路依照某个验收标准(如GB/T50311-2007)的电气性能指标要求进行逐项测试比较,以确定电缆及相关连接件的质量和安装工艺是否达到规范和设计要求。

五、计算题(20分)

1、已知某布线系统共有100个信息点,最远信息插座离楼层配线架的长度为30m,最近信息插座离楼层配线架的长度为10m,每个信息插座有2个信息口,试计算需订购的电缆数量(箱数)是多少?(10分)最终RJ45的总需求量是多少?(6分)信息插座需要多少?(4分)(写出计算过程)

①平均线缆长度=(30+10)/2+6=26(m)

每箱可用电缆数=305/26=11.7(取11)

须订购的电缆箱数=100/11=9.09(应订10箱)

②RJ45的总需求量=100*4+100*4*14%=456

③由于信息模块数量=信息点数量,则信息模块数为100,

故信息插座数量=100/2=50

网络综合布线技术复习 (2)

网络综合布线(第二版) 二、填空题:(每空1分) 1、布线器材包括线管、、桥架、等。 (注意空出的地方每次不相同,还有面板、底盒、线缆整理器材) 2、常见的光纤连接器有圆头的型和方头的型。 3、综合布线的项目施工管理包含工程施工管理、管理 和管理。 4、综合布线的现场施工管理中,图纸会审结果应由建设单 位、和三方共同签字。 5、综合布线的现场施工步骤分为准备阶段、、 三个阶段。 6、综合布线工程测试一般分为测试和测试。 7、智能建筑由、、楼宇自动化、办公自动化和通信自动化5个部分组成。 (同理,5个组成部分都要记住) 8、在综合布线设计中,干线子系统的接合方法有和 两种。 9、综合布线系统的接地体分和两种。 10、综合布线工程与整体工程的配合主要是与工程和工程的配合。

11、网络传输介质有、、光纤和无线传输4种。(同理,4个组成部分都要记住) 12、与多模相比,单模光纤的传输距离,成本。 (同理,与单模相比多模光纤的传输距离和成本还有效率怎样) 13、TIA/EIA568B标准认可的双绞线电缆是4对3类、类 和类电缆。 14、干线子系统的布线路由可采用和两种方法。 15、目前,综合布线工程中主要采用和两种制图软件。 16、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面左右,如房间采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为。 17、建筑物内敷设主干电缆一般有两种方法:和。 18、跳线两端的接头有两种,一种是型插头,另一种是型插头。 19、PVC管槽暗埋时,要注意1.管子转弯时转弯半径要,2.管内穿线要留以上空间。 20、综合布线工程的成本控制,关键在于搞好、和工程实施完成后的经济分析。 21、水平子系统工程中,有4种布线路由方式:, a 、走廊桥架方式和墙面线槽方式。 (注意空出的地方每次不相同) 22、根据折射率的分布,光纤可分为光纤和光纤。 23、单模光纤的导入波长为nm和nm两种。

网络综合布线技术竞赛项目竣工总结报告

网络综合布线技术竞赛项目竣工总结报告 一、项目名称: 网络综合布线技术竞赛项目。 二、设计施工依据: GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》。 GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》。 三、项目概况: 利用大赛组委会提供的1套网络综合布线实训装置、2套网络配线实训装置等综合布线实训器材。通过安装模拟三层墙的工作区子系统、水平布线子系统,管理间子系统、垂直子系统的安装,管理间与设备间的连接,设备间与建筑群的连接,以及线缆的端接与测试。完全模拟了工程实际的TO→CD的情况,完成项目的设计、安装、调试、竣工资料编写。 四、施工步骤: 1.项目组分工 项目组共三人,一人主要负责设计项目,同时完成复杂永久链路的端接;一人负责模拟墙线管与线槽的安装;另一人负责管理间、设备间、建筑群子系统配线架的安装与线缆的端接。 2.施工过程 根据项目要求完成安装施工图、系统图、信息点点数统计表、端口对应表等设计内容,完成竣工资料编写。 完成工作区子系统的信息点18个底盒、25个信息模块安装与端接;水平子系统的线管与线槽的安装,线缆的敷设;垂直子系统线槽的安装与线缆的敷设;完成管理间、设备间、建筑群子系统的机柜配线架的安装与线缆端接等任务。并进行网线的制作、复杂永久链路的端接、模块端接和线路测试。 五、收获与体会 在技术方面我们通过对项目的实施,加深了对GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》、GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》的学习与理解。在思想品质方面,通过团队配合与协作,增强了组织管理、协调、表达沟通的能力,培养了吃苦耐劳、克服困难的意志品质。 总之,通过本项目的实施,增强了我们实践经验和动手能力,为我们将来“零”距离就业作好了充分的准备。 竞赛组编号:1组 2009年6月29日

综合布线技术课后习题参考复习资料

课程入门 ?一.填空题 (1)综合布线系统宜按七个子系统组成,即工作区、配线子系统、干线子系统、 建筑群子系统、设备间、进线间、管理。 (2)“3A”智能建筑是指大厦具有建筑自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)的特性。 (3)“线务员”是指从事通信线路维护和工程施工的人员。本职业共设五个等级:国家职业资格五级(初级)、国家职业资格四级(中级)、国家职业资格三级(高级)、国家职业资格二级(技师)、国家职业资格一级(高级技师)。 (4)我国现行的综合布线标准是《综合布线系统设计规范》(GB 50311-2007)。 (5)配线子系统是由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备、设备缆线和跳线等组成的系统。 (6)综合布线系统应为开放式网络拓扑结构,应能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。 ?二.单项选择题 (1)综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是A 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理 (2)综合布线系统中用于连接两幢建筑物的子系统是D 。 A.管理子系统 B.干线子系统 C.设备间子系统 D.建筑群子系统 (3)综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是 C 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 (4)综合布线系统中用于连接工作区信息插座与楼层配线间的子系统是 B 。 A.工作区子系统 B. 配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 ?二.多项选择题 (1)综合布线系统是针对计算机与通信的配线系统而设计的,以下属于综合布线系统功能的是:ABCDE A.传输模拟与数字的语音 B.传输电视会议与安全监视系统的信息 C.传输数据 D.传输传真、图形、图像资料 E.传输建筑物安全报警与空调控制系统的信息 (2)为综合布线系统制定的一系列标准的主要内容有:ABCD A.民用建筑线缆标准 B.民用建筑通信和空间标准 C.民用建筑中有关通信接地标准 D.民用建筑通信管理标准 ?三.思考题 (1)与传统的布线技术相比,综合布线系统具备哪些特点? 综合布线系统具有以下六大特点: (1)兼容性 (2)开放性 (3)灵活性 (4)可靠性 (5)先进性

(完整word版)职业学校技能大赛网络综合布线技术竞赛-中职(2015正式)

网络综合布线技术竞赛题目(中职) (满分7080分,时间180分钟) 竞赛队编号:机位号:总分:分 注意: 1全部书面和电子版竞赛作品,只能填写竞赛组编号进行识别,不得填写任何形式的识别性标记。 2本竞赛中使用的器材、竞赛题等不得带出竞赛场地。 3本次网络综合布线技术竞赛给定一个“建筑群模型”作为网络综合布线系统工程实例,请各参赛队按文档要求完成工程设计,并且进行安装施工和编写竣工资料。

第一部分综合布线系统工程项目设计(1000分) 请根据图1建筑群网络综合布线系统模型完成以下设计任务,裁判依据各参赛队提交的书面打印文档(均为A4幅面)评分,没有书面文档的项目不得分。所有文件保存在电脑桌面上指定文件夹内(所述指定文件夹为“网络布线-机位号n”文件夹,以下不再复述),且仅该指定文件夹中指定文件(名)作为裁判评分依据。所有电子文档均存放在上述文件夹中。电子文档命名格式为“抽签号+制作文档名”,例如抽签号01号的“网络信息点点数统计表”的文档命名格式为“01网络信息点点数统计表”。 特别要求: 1.选手不得使用U盘等存储工具,电脑上的USB口用封条覆盖,选手在比赛开始前应检查封条是否完整。裁判收取文件时同时检查电脑USB口封条,如发现电脑的USB口封条被损坏,视为违规,本项目不予计分。 2. 所有文档必须在竞赛开始后120分钟内制作完成。(含文件的保存、打印、装订所需时间)。时间到点后选手将装订好的文档放桌上并离开电脑桌,否则本部分不予计分。 (一) 具体要求如下: 1 完成网络信息点点数统计表(100分) 要求使用Excel软件编制,采用A4幅面。编制完成后文件保存到指定文件下,保存文件名为“抽签号+息点统计表”。 说明:图1中,线盒编号= 楼层序号+本楼层线盒(信息插座/盒)序号。其中:楼层序号取1位数字,本楼层线盒序号取2位数字; 要求:严格按上述设计描述,项目名称正确,表格设计合理、版面美观,信息点数量统计正确,相关含义说明清楚,且竞赛机位号(建筑物编号、编制人、审核人、审定人均填写竞赛机位号,不得填写其它内容)及日期说明完整。 附表1:信息点点数统计表 信息点点数统计表 项目名称:建筑物编号:

湖南省干部教育培训网络学院

湖南省干部教育培训网络学院 固网平台联络员操作手册 一、环境设定 为保证最佳的体验和兼容性,我们建议使用微软Edge、Chrome、Opera、Firefox等浏览器进行访问,不建议使用IE浏览器和360浏览器进行操作。您可以进入湖南省干部教育培训网络学院服务中心网站的【相关下载】栏目中下载推荐的浏览器程序,网址为:https://www.wendangku.net/doc/b514835447.html,/public/download。 同时,请不要在同一台计算机中使用多个浏览器登录同一帐号学习,且不要在同一台计算机中使用多个帐号进行同时学习。 注:若坚持使用Internet Explorer浏览器,请将版本升级至Internet Explorer 10 或更高。否则,您很有可能无法操作和管理使用。 二、管理登录 在线平台网址为:https://www.wendangku.net/doc/b514835447.html,。已授予联络员身份的平台用户,凭帐号和密码登录成功后,点击个人信息卡中右下角的【进入管理控制台】功能链接即可进入管理后台。

三、功能操作 1.用户管理 1.1查看资料 在管理控制台中,依次点击进入【用户管理】【用户资料】功能页,系统会显示当前单位层级下的所有用户列表。表格底注部分显示所有用户的数量和页数,可以调整下拉框的数值来设定每页显示的记录数。 选中表格中的任一行,然后点击右上角的【详细】按钮,可以查看对应用户的详细资料。

1.2查找用户 在管理控制台中,依次点击进入【用户管理】【用户资料】功能页,可以按用户类型、状态、账号、姓名、单位名称、职务、职级、参加排行等任一或多项组合为关键字,在在表格行头的内容框中设定条件,并点击右上角的【查询】按钮即可筛选满足条件的用户信息。 例如:查找所有李姓的用户信息,只需在姓名信息框中录入“李”字,然后点击右上角【查询】按钮即可查找列出满足条件的数据信息。 1.3修改密码 在管理控制台中,依次点击进入【用户管理】【用户资料】功能页,点击右上角的【查询】按钮以显示单位层级下的用户列表。在表格数据中,点击任一用户行对应的【修改密码】按钮可以为其设定一个新的登录密码。操作成功后,系统会在用户的个人通知中新增一条密码被修改的安全提醒。 注:新版平台中,已为系统用户的敏感信息进行了加密处理,管理员不能查看用户的密码明文。若用户忘记登录密码,可以联系管理员为其设定一个新的登录密码。

《网络综合布线》课程标准

《网络工程与综合布线技术》课程标准 课程学分:4 总学时:64 适用专业:计算机应用技术专业 一、前言 1、课程性质 网络工程与综合布线技术是高职高专计算机应用技术专业的主干课程,旨在提高学生综合布线施工技术,加深对综合布线规范的理解,掌握综合布线工程的设计方法,熟悉综合布线工程中设计、施工、工程管理、测试验收各环节的技术要素,并通过实践,使学生能综合运用网络知识,对网络传输设备的使用和配置,布线系统的构成及设计等涉及综合布线系统的知识有一个全面的了解,并对计算机网络的建设、网络安全、资源共享等计算机网络方面的知识有一个具体的认识。 2、设计思路 本课程将以工作任务为逻辑主线(综合布线系统结构、系统设计、设备安装、项目管理岗位、工程监理岗位)来组织课程,将完成工作任务必需的相关理论知识构建于项目之中,学生在完成具体项目的过程中学会完成相应工作任务,训练职业能力,掌握相应的理论知识。 在教学中,根据校内外实训实习资源情况贯彻模拟网络工程项目(校内实训室)或承担真实网络工程(工程现场)的教学策略,并根据工程情况设计教学过程。 本课程融合了综合布线技术员职业资格相应的知识与技能要求,教学效果评价采取过程评价与结果评价相结合的方式,通过理论与实践相结合,重点评价学生的职业能力。 二、课程目标 通过完成以项目为载体的工作任务,使学生掌握网络系统结构和综合布线系统结构,熟悉综合布线产品,熟悉综合布线的相关标准,熟悉设计方式和规范,掌握安装规范和技术,熟悉综合布线从设计到施工安装到测试验收的工作流程,具备项目管理能力,能承担综合布线系统设计、现场安装施工、现场项目管理、测试验收等工作任务。 专业技术能力培养目标: 1、能设计中小型综合布线系统方案; 2、能绘制各种综合布线图; 3、能对材料和设备正确选型,并能做出预算方案; 4、能根据技术规范完成从楼宇子系统到工作区子系统的安装任务;

网络综合布线期末考试复习资料

一、填空题 (1)“3A”智能建筑是指智能大厦具有BA 、CA 和OA 功能。 (2)工作区子系统是指终端设备到信息操作的范围。 (3)水平布线子系统也称作水平子系统,其设计范围是信息操作到楼层配线项。 (4)管理子系统由组成 (5)对于建筑物的综合布线系统,一般根据用户的需要和复杂程度,可分为三种不同系统设计等级,他们是基本型、增强型和综合型。 (6)在双绞线电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样作用是抑制窜扰。 (7)双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即橙、蓝、绿、棕。 (8)按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为屏蔽层和非屏蔽层两大类。目前在综合布线系统中,除了某些特殊的场合通常都采用屏蔽层。 (9)光纤由三部分组成,即:、和。 (10)按传输模式分类,光缆可以分为单模光缆和多模光缆两类。 (11)单模光缆一般采用激光为光源,一般采用1310m 和1500m 波长。光信号可以沿着光纤的轴向传播,因此光信号的损耗很小,离散也很小,传播距离较远。多模光缆一般采用的光源是二极光,一般采用850nm 和1300nm 波长。 (12)室外光缆主要适用于综合布线系统中的建筑群子系统。 (13)光纤配线架的交叉和互连的基本元件包括:、、和。 (14)设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于20m平方。 (15)我国通信行业标准规定,水平布线子系统的双绞线电缆最大长度为90m 。 (16)综合布线系统的网络拓扑结构一般采用星形结构。 (17)管理子系统的管理标记通常有电缆标记、插入标记和场标记三种。 (18)在不同类型的建筑物中,管理子系统常采用单点管理和双点管理两种管理方式。 (19)综合布线中建筑群配线架(CD)到楼层配线架(FD)间的距离不应超过2000 米,建筑物配线架(BD)到楼层配线架(FD)的距离不应超过500 米。 (20)干线子系统的接合方法主要有点对点端接和。 (21)在敷设管道时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过 3 ,并不应有S 形弯出现。 (22)安装机柜面板,柜前应留有大小于800mm 净空。机柜背面离墙面距离视其型号而定,要便于安装于维护。 (23)综合布线工程的测试内容主要包括测试工作。 (24)目前综合布线工程中,常用的测试标准为ANSI/EIA/TIA制定的568-B 标准。 (25)线缆传输的衰减量会随着传输距离和传输频率的增加而增大。 (26)线缆传输的近端串扰损耗,NEXT 越大,则串扰越低,链路性能越好。 (27)衰减与近端串扰比ACR表示了信号强度与串扰产生的噪声强度的相对大小,其值越越大,电缆传输的性能就越好。 (28)FLUKE DTX-LT系列线缆测试仪可以认证测试电缆和光缆。

中等职业学校网络综合布线技能大赛---试题

中等职业学校《网络综合布线》技能大赛 试题 一、注意事项: 1、请按照以下比赛环境,检查比赛中使用硬件设备、连接线等设备、材料和软件是否齐全, 计算机设备是否能正常使用。 2、禁止携带和使用移动存储设备、运算器、通信工具及参考资料。 3、操作过程中,需要及时保存设备配置。比赛过程中,不要对任何设备添加密码。 4、比赛完成后,比赛设备、比赛软件和比赛试卷请保留在座位上,禁止带出考场外。 5、仔细阅读比赛试卷,分析需求,按照试卷要求,进行设备配置和调试。 6、比赛时间为180分钟。 二、比赛环境: 竞赛软硬件环境:

三、竞赛题: 1.项目背景 某著名集团公司因业务需要,现需在租借一套2层商务楼做为集团新增办公环境使 用。由于集团人员配备,规划需要。现提出如下需求: 1)第一层:有8个房间,每个房间需要有1个信息点。信息点分布为8个网络信息点和8 个语音信息点(双口面板)。 2)第二层:有7个房间,每个房间需要有1个信息点。信息点分布为7个网络信息点和7 个语音信息点)(双口面板)。 3)需在1、2层分别设一个配线间,以及整栋楼还设有一个楼层分线箱。由于传输性能 需求,主干链路使用光纤、大对数来满足使用需求。 4)请根据例图1-2,实现客户规划需求。 模块一:光纤网布线及安装 1)按照设计要求,完成CD、BD机柜SC光纤配线架等设备的安装。 2)按附图1-1、1-2所示,要求完成BD-FD3 主干皮线光缆敷设,主干链路安装1根PVC 线管Φ50mm,Φ50mm线管(与大对数合用)中敷设的线缆进6U机柜时,使用黄腊管 接入。墙体至BD机柜部分线管贴地敷设,主干光纤采用4根1芯皮线光缆敷设,并使 用冷压方式制作光纤SC冷压接头,光纤整理入BD光纤配线架1-4号端口,并制作标 签。 3)按附图1-1、1-2所示,要求完成CD-BD 主干皮线光缆敷设,主干链路安装1根PVC 线管Φ50mm,Φ50mm线管(与大对数合用)中敷设的线缆进6U机柜时,使用黄腊管 接入。BD至CD机柜部分线管贴地敷设,主干光纤采用4根1芯皮线光缆敷设,并使用 冷压方式制作光纤SC冷压接头,光纤整理入BD光纤配线架9-12号端口,并制作标签。

网络综合布线系统技术要求

网络综合布线系统技术要求 1.整体指标: 布线系统产品必须采用知名并使用同一品牌的产品,包括各种线缆、模块和面板、跳线、连接器等;综合布线系统配线架、跳线、模块等,其传输特性必须 与线缆的传输特性相一致,或高于线缆的传输特性。 1)生产商应具备ISO9001或ISO14001体系认证证书,并提供证明文件。 2)★认证:信产部、UL、ETL等认证机构之一的线缆及六类链路或信道性 能认证。 3)综合布线产品需通过信息产业部测试(线缆/链路/信道)。 2.主要设备指标: (A)六类非屏蔽信息模块: ★电气性能达到六类标准TIA/EIA568B.2-1 CAT6的要求,传输参数测试应达到250MHz。 匹配线规:23~24AWG; 打线方式:T568B; ★阻燃级别:低烟无卤阻燃,并符合IEC60332-1标准; 强度要求:耐抗击强冲击; 防火等级:UL等级94U-0; ★安装方式:在同一面板上可实现90度直插或45度斜插两种安装方式; 免打线设计,无需打线工具;重反复压接,模块反复端接次数>20次; 插拔次数:大于750次; 标准:ISO/IEC 11801:2002 EC2.0; (B)工作区面板: 白色86方形单口/双口面板; ★模块安装方式:90度垂直或45度(斜角)安装; 应带有标签、色标及明显的标识以区分数据点或语音点,并留有可填写编 号的空间; ★强度要求:耐抗击强冲击; (C)六类4对非屏蔽双绞线(UTP):

线规:23~24AWG 规格:100欧姆,250MHz。 芯线对数:4对,每芯带有彩色护套。 在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参 数上符合最新六类国际标准。 ★中心十字芯骨架,最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距.从而提供更大的传输带宽和传输速率。 带宽:通过350MHz下测试,保证250MHz下测试符合最新六类国际标准。特性阻抗(Ohm):100 ±15,传播延迟值(ns/100m):<536,延迟偏差:最大45 ns。 ★阻燃级别:低烟无卤阻燃(LZSH)满足IEC60332-1标准 标准:ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1。 认证:UL认证; (D)六类非屏蔽数据配线架: 所有管理间设备均应采用19〞标准机柜安装; 卡接线规范围:22~26AWG; 配线架能够提供自导电装置,能直接通过机柜金属层导出静电; 配线架需提供进线导线架,以保证模块上架之后外部作用力都在进线导线 架上,模块自身不受线缆牵拉; ★配线架端口:24/48口,自带理线器; ★安装要求:可翻转型,前面施工和维护管理; 背后带端接管理器,使端接更快更容易,性能更稳定; 配线架应有明显的标识位置。 标准:TIA/EIA-568B。 (E)六类数据跳线: 铜缆跳线采用为通用8位模块化的原厂跳线; 线缆为原厂六类多股软线缆,中心十字骨架结构; 模块化接头与电缆的连接牢固可靠; 插拔次数:大于750次;

广东省干部培训网络学院 2类 《三国演义》与中国智慧 考试 答案 (中)(93分)

《三国演义》与中国智慧(中)(93分) 一、单选 ( 共 6 小题,总分: 40 分) 1. “吾为天下计,岂惜小民哉?”,这是《三国演义》中哪位人物说的话? A.袁绍 B.曹操 C.袁术 D.董卓 2. “吾为天下计,岂惜小民哉?”这是《三国演义》中下列哪位人物说的? A.董卓 B.曹操 C.刘备 D.孙权 3. “使人杀其母而吾用其子不仁也;留之不使去以绝其子母之道不义也”,刘备此话中的“其母”指的是谁的母亲? A.徐庶 B.庞统 C.蒋干 D.诸葛亮 4. “此间有一奇士,只在襄阳城外二十里隆中。使君何不求之?”这是徐庶向刘备推荐的哪位《三国演义?中的人物? A.庞统 B.诸葛亮 C.单福

D.荀彧 5. “君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟”,出自于谁? A.荀子 B.孔丘 C.庄子 D.孟子 6. “天时不如地利,地利不如人和”,出自于() A.《尚书·五子之歌》 B.《荀子·王制》 C.《孟子·尽心下》 D.《孟子·公孙丑下》 二、多选 ( 共 3 小题,总分: 20 分) 1. 下列哪些属于新加坡倡导的八德的“共同价值观”范畴? A.礼 B.义 C.廉 D.耻 2. 梅敬忠教授指出,《三国演义》中刘备集团的智囊成员为() A.孔明 B.庞统 C.法正 D.关羽 3. 我国古代的“四大奇书”包括以下哪些?

A.《三国演义》 B.《金瓶梅》 C.《西游记》 D.《红楼梦》 三、判断 ( 共 6 小题,总分: 40 分) 1. 梅敬忠教授指出,《三国演义》作者的主旨是盼和平、求统一、安民生,推崇的是“仁政德治”和忠义,反的是暴力统治,主张以“王道”、“仁政”治理天下。 正确 错误 2. 在《三国演义》中,刘备为关羽报仇,置国家大局于不顾,反映出了忠义观念的内在矛盾。 正确 错误 3. 梅敬忠教授指出,帝王作为实践“仁政德治”的主体,应该有怎么样的政治追求,具备怎么样的政治品质,就是实行王道,反对霸道,讲求人道。 正确 错误 4. 梅敬忠教授指出,历史上的曹操是一个著名的军事家、政治家、诗人,对统一中国北方起了很重要的作用。 正确 错误 5. 梅敬忠教授指出,“仁政德治”是一个标杆,是一个要害,是根本的判断标准。对于老百姓、对于作者来说,是否刘姓血统,是否是汉王玄孙都在其次,仁政德治是标杆。 正确 错误

网络集成综合布线习题

1. 下列哪项是第三代网络系统集成的特点() A. 面向终端的单主机互联系统。 B. 多主机终端互联系统。 C. 开放式和标准化的网络系统。 D. 网络化,综合化,高速化,以及计算机协同处理。 2. 下列哪项不是网络互连设备( ) A. 路由器 B. 网关 C. 交换机 D. 服务器 3. 下列哪项不是网络系统集成的优点( ) A.责任分散性。 B.用户需求能得到最大限度的满足。 C.系统内部的一致性能得到最大限度的满足。 D.系统集成商能保证用户得到最好的解决方案。 4. 下列哪项不是常见的网络操作系统() A.LINUX B.UNIX C.Windows Server 2012 D.Android 1.网络系统集成一般可分为三类: 技术集成,软硬件产品集成,应用集成。 2.影响服务质量的主要因素包括网络可用带宽,传输延时,抖动以及传输可靠性。 3.针对internet上多媒体应用的需求,现有的技术可以提供两种服务质量,有保证的服务 和尽力而为的服务。

4.系统集成平台可大致分为九类:网络平台,服务平台,用户平台,开发平台,数据库平 台,应用平台,网络管理平台,安全平台和环境平台。 1. 需求管理包括需求跟踪,()、需求评估等工作。 A. 需求变更, B. 需求分析, C. 需求优先级, D. 需求说明, 2. 对需求进行变更,是网络工程师应当对( ) 影响有真实可信的评估. A. 设计方案, B. 需求分析, C. 质量, D.成本, 3. ( )文档定义了网络工程项目的需求基线, A. 需求分析, B.网络设计, C.工程实施, D.工程测试, 4. 用户对网络性能方面的要求主要体现不包括以下哪个方面( ), A. 终端用户接入速率, B.响应时间, C.吞吐性能, D.花费费用, 5. 为了选择合适的网络设计方案,除了解数据通信流量类型和流量负载的,还需要理解网络协议和应用行为不包括以下哪项( ) A. 广播组播行为, B.网络效率, C.差错恢复机制, D.网络带宽, 1.需求分析是在网络设计过程中用来获取和确定系统需求的方法, 2.需求分析是系统集成中的首要环节,是系统设计的根本依据, 3.影响服务器时延的因素主要有服务器本身和应用设计两个方面,

网络综合布线技能大赛试题-0121

网络综合布线技术竞赛题目 (试题编号:0112-66, 满分5000分,时间150分钟) 竞赛队编号:机位号:总分:分 第一部分综合布线系统工程项目设计(1000分) 请根据图1建筑群网络综合布线系统模型完成以下设计任务,裁判依据各参赛队提交的书面打印文档评分,没有书面文档的项目不得分。 注意:请根据图1建筑群网络综合布线系统模型完成以下设计任务,裁判依据各参赛队提交的电子文档评分。每组参赛队建立以抽签号命名的文件夹,所有电子文档均存放在文件夹中。电子文档命名格式为“抽签号+制作文档名”,例如抽签号01号的“网络信息点数统计表”的文档命名格式为“01网络信息点数统计表”。 特别要求:电子文档必须在竞赛开始后120分钟制作完成,并将文件拷贝在U盘中。 (一) 具体要求如下: 1 完成网络信息点点数统计表(100分) 要求使用Excel软件编制,要求项目名称准确、表格设计合理、信息点数量正确、相关含义说明正确完整、签字和日期完整,采用A4幅面打印1份。 2 设计和绘制该网络综合布线系统图(100分) 要求使用Visio或者使用Auto CAD软件,图面布局合理、图形正确、符号标记清楚、连接关系合理、说明完整、标题栏合理(包括项目名称、签字和日期),采用A4幅面打印1份。特别要求:施工图制作完成后以源文件格式保存,同时须导出JPG格式的图片。 3 完成该网络综合布线系统施工图(400分) 使用Visio或者使用Auto CAD软件,将图1立体示意图设计成平面施工图,包括俯视图、侧视图等,要求施工图中的文字、线条、尺寸、符号清楚和完整。设备和器材规格必须符合本比赛题中的规定,器材和位置等尺寸现场实际

网络综合布线复习精选题..

网络综合布线复习精选题 简答题: 1.三种认证测试模型的区别。 2.光纤交连场模块端接光纤的数量算法。 3.水平子系统电缆长度的需求量算法。 4.信息模块数量需求量的计算。 5.水晶头需求量的计算。 6.已知线缆的填充率和电缆的截面积求线槽等的截面积最小值。 7.光纤通信的优点。 8.光纤的特点。 9.综合布线系统的特点。 10.综合布线工程验收一般有哪几个阶段。 11.引起光纤连接损耗的人为因素有哪些? 12.双绞线的分类、扭绞在一起的原因和特点。 13.综合布线各个子系统的构成和区别。 14.综合布线工程验收的依据。 15.简述非屏蔽双绞线电缆的优点。 16.引起光纤连接损耗的人为因素有哪些? 17.常采用的招标方式有哪三种形式?说明其适用场合和各自的优缺点。 18.施工过程中是否需要安排一些检测?可否留待施工结束后做验收测试? 参考答案:需要,不能留待施工结束后做验收测试。施工过程中的测试经常采用验证测试,一般是边施工边测试,主要检测线缆的连通性、安装工艺等,及时发现并纠正所出现的问题,避免等到工程完工时才发现问题而重新返工,耗费不必要的人力、物力和财力。 3.简述一下进场测试、随工测试、监理测试的区别? 参考答案: (1)时间上,进场测试在施工前的测试,随工测试、监理测试在施工过程中的测试。 (2)方法上,进场测试是元件级测试,随工测试是验证测试,监理测试是验证测试或认证测试。 (3)进场测试由施工方和监理方完成,随工测试由施工方完成,监理测试由监理方完成。 选择题: (1) 现代世界科技发展的一个主要标志是4C技术,下列哪项不属于4C技术。( )d A.Computer B.Communication C.Control D.Cooperation (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( )、建筑智能化系统集成。b A.系统集成中心 B.综合布线系统 C.通信自动化系统

网络综合布线技术竞赛样题B

2015年网络综合布线技术竞赛题目 180分钟)4000 分时间:(满分分机位号:总分:竞赛队编号: 第一部分:综合布线工程设计项目(720分) 项目名称:某办公大楼综合布线系统工程 项目需求信息: 某A大楼分五层;楼长50m,楼宽15 m,楼层高3.5 m。此项工程主要涉及网络数据系统和语音系统,采用的布线系统性能等级为网络数据系统采用6类非屏蔽(UTP)系统、语音系统采用5e类非屏蔽(UTP)系统。点位表如下: 楼层数据点语音点 1F 20 20 35 2F 35 40 40 3F 30 30 4F 米,80050m,楼宽15 m,楼层高5 m。A楼与B楼设备间间距某B楼一层;楼长采用的布线系统性能等级为网络数据系统此项工程主要涉及网络数据系统和 语音系统,采用6类非屏蔽(UTP)系统、语音系统采用5e类非屏蔽(UTP) 系统。点位表如下:楼层数据点语音45 45 1F 要求:楼工作区:数据点采用六类信息模块、语音点采用超五类信息模块,单

口信息A\B1、面板设计,安装方式采用明装底盒固定。UTP双绞线、语音点电缆为超五类、2A\B楼配线子系统:水平数据点电缆为六类UTP语音点水平配数据点水平配线架采用六类配线架、双绞线、安装方式为明装布线。线架选择超五类配线架楼不再另设楼层配1楼设备间和楼层配线间都位于竖井当中,设备间定于楼,13、AFDBD标识,楼层配线线间用、线间。2、34楼设一个楼层配线间在3楼,设备间用标识。标识,数据点用TO标识,语音点用TP标识,语楼设备间定于1楼。设备间用TO,CD代表主机房,数据点用CD标识B4、TP标识。音点用芯多模室内光缆。语音干线配8楼干线子系统:语音采用25对大对数,数据采用A5、口光纤ST 12采用对线架选择100110型配线架,数据干线选择光纤配线架,FD BD配线架,采用ST 24口光纤配线架芯多模室外光缆。1根8数据采用50楼建筑群子系统:、6A\B语音主干采用对大对数,口光纤100干线配 线架选择对采用数据干线光纤配线架型配线架,110CDST 121 配线架。 7. 布线产品选型为NORTEC综合布线系统。 1.综合布线系统拓扑图绘制 图纸采用A4页面设计,A4纸张打印输出,制作综合布线系统图并且输出JPG 文件保存至(以你组号命名)桌面文件夹。(文件名:办公大楼综合布线系统拓扑图)。 1.根据给出的信息点,合理设计一个综合布线拓扑结构图。 2.超五类线缆采用蓝色,六类线缆采用红色,大对数电缆采用灰色,室内多模光缆采用橙色,室外多模光缆采用黑色表示 3、图面布局,图纸比例合理 4、布线路由和连接关系正确 5、图例、标注说明清楚说明 6、标题栏完整并且鉴署参赛队机位号及日期 2、综合布线材料统计 根据你所设计的系统拓扑图统计项目所需材料的数量。如所设计的方案不涉及下表一些材料,将数量写为“0”。楼层配线间选用32U机柜,设备间选用42U机柜(已知:每层竖井到最近信息点距离为10米,最远为50米)。A楼与B楼设备间距离800米,光缆与大对数、双绞线统计的数量允许有一定偏差。表格采用A4纸张打印输出,并保存至(以你组号命名)桌面文件夹。(文件名:某办公大楼综合布线材料清单表) 某大楼综合布线材料清单表

综合布线复习资料带答案

Ⅰ单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分) (1) 现代世界科技发展的一个主要标志是4C技术,下列哪项不属于4C技术。(D) A.Computer B.Communication C.Control D.Cooperation (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( B )、建筑智能化系统集成。 A.系统集成中心 B.综合布线系统 C.通信自动化系统 D.办公自动化系统 (3) 综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。( D ) A.总线型 B.扩展树型 C.环型 D.分层星型 (4) 万兆铜缆以太网10GBase-T标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。( C ) A.4连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m长度F级(7类)布线信道 C.100m长度E级(6类)布线信道 D.100m长度新型E级(6类)布线信道 (5) 下列哪种不属于智能小区的类型。( D ) A.住宅智能小区 B.商住智能小区 C.校园智能小区 D.医院智能小区 (6) 下列哪项不是综合布线系统工程中,用户需求分析必须遵循的基本要求。( C ) A.确定工作区数量和性质 B.主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要 C.制定详细的设计方案 D.多方征求意见 (7) 以下标准中,哪项不属于综合布线系统工程常用的标准。( A ) A.日本标准 B.国际标准 C.北美标准 D.中国国家标准 (8) 工作区子系统设计中,信息模块的类型、对应速率和应用,错误的描述是( C )。A.3类信息模块支持16Mbit/s信息传输,适合语音应用 B.超5类信息模块支持1000Mbit/s信息传输,适合语音、数据和视频应用 C.超5类信息模块支持100Mbit/s信息传输,适合语音、数据和视频应用 D.6类信息模块支持1000Mbit/s信息传输,适合语音、数据和视频应用

最新网络综合布线期末考试试题

一?填空题( 20 分) 1、在敷设金属管时应尽量减少弯头。每根金属管的弯头不应超过 __________, 个,直角弯头不应超过 __________, 个,并不应有 __________, 弯出现。 2、常用双绞线线芯规格为 __________, 一箱标准的 UTP 双绞线长 __________ 米 , 表示线缆长度的单位还有 __________ ,它和米的换算公式是: __________ 。 3、说出以下槽式桥架连接件的名称:图 1__________ 、图 2__________ 、 图 3__________ 。 图 1 图 2 图 3 4、如果接线图不正确,可能是开路、短路、 __________ 、 __________ 和 __________ 串扰线对等 6 种情况。 5、从信息插座到配线间的配线架间双绞线布线最长距离是 __________ ;基本链路测试最长距离是 _________ 。 6、对 4 线对的 UTP 进行认证测试时,测出的传输时延有(几个) __________ 结果,衰减有(几个)__________ 结果。 NEXT 有(几个) __________ 结果。 7、在 UTP 线缆施工时,布放一根 4 对线电缆最大允许的拉力为 __________ ,布放 12 根线缆拉力为__________ 。 二、选择题(多选或单选, 20 分) 1、TIA/EIA 标准规定的 6 类综合布线系统中最大带宽为 ( ) A , 100MHz B , 250MHz C , 200MHz D , 600MHz 2、FLUKE 公司的认证测试仪有:() A , FLUKE DSP-100 B , FLUKE DSP-4300 C , FLUKE 620 D , FLUK E DTX 1800

网络综合布线工程技术

网络综合布线工程技术技能竞赛规程 一、项目名称 网络综合布线工程技术技能竞赛 二、竞赛目的 通过此项目竞赛,培养参赛选手在网络综合布线工程技术方面的设计和工程技术实际施工等方面的综合能力,以及团队协作和计划组织等管理能力,并熟悉实际项目的设计-预算-安装-管理等工作流程。引领高职院校推进教学改革,培养企业需要的高素质高技能人才,促进工学结合人才培养模式的改革与创新。 三、竞赛方式与内容 (一)竞赛方式 1、竞赛采取团队竞赛方式,每个参赛队由3名选手组成,选手为2010年在籍高职学生,不分性别、不分年级,其中队长1名。 2、竞赛时间210分钟。时间为早晨8:30至12:00。 3、竞赛使用的计算机软件全部由竞赛组织方提供,选手不得私自携带任何软件、设计资源和通信工具进入赛场。 4、通过抽签确定参赛队上场顺序及赛位,东道主抽签顺序安排在最后。 5、每个参赛队可配备1名指导教师,指导教师经报名并通过资格审查后确定。指导教师不得进入竞赛场地内,发现违规取消该队参赛资格。 (二)竞赛内容 参赛队根据竞赛题目,按要求进行网络综合布线系统工程项目的设计并且绘制施工图和做出预算,进行网络跳线制作,完成线槽、线管、插座、模块、配线架等常用器材安装施工、布线和端接、测试、光纤熔接等工作任务,编写竣工报告,汇总竣工资料。 作品要求:

1)设计文件完整,包括点数统计表、系统图、端口对应表、施工图、预算表、施工进度表等内容。项目设计合理,工程材料规格选择正确,数量和预算合理等。 2)安装施工规范,符合竞赛题目要求,包括工作区、管理间、设备间、水平子系统、垂直子系统、建筑物子系统、建筑群子系统等安装施工和铜缆布线,进行线槽或线管、配线架、理线环等常用器材的安装和配线端接,进行光纤熔接和永久链路测试等。 3)编写竣工总结报告,详细记录和总结主要安装施工过程,包括设计、安装、管理几个方面。文明施工,整理现场,汇总竣工资料等。 4)设计和安装施工以及管理符合GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准,测试验收符合GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》国家标准。 (三)竞赛成果文件 竞赛成果包括技术文件和安装作品两部分。 技术文件包括设计作品和竣工资料,各参赛队全部以A4书面打印文件提交,裁判组只按照打印文件评判成绩。 安装作品以现场实际竞赛作品进行评判。裁判组拍摄现场作品照片存档备查。 四、竞赛规则 1. 参赛选手应严格遵守赛场纪律,服从指挥,着装整洁,仪表端庄,讲文明礼貌。各地代表队之间应团结、友好、协作,避免各种矛盾发生。 2. 比赛当天,由各地代表队领队参加抽签确定机位。 3. 参赛选手须提前20分钟入场,入场必须佩戴参赛证并出示身份证。按机位号入座,将参赛证和身份证置于台桌左上角备查,检查比赛所需一切物品齐全后选手签字方可开始参赛。选手在比赛中应注意随时存盘。迟到超过30分钟不得入场。开考后30分钟内不准交卷出场。严禁将试卷带出考场。 4. 比赛过程中如发生机器故障,必须经裁判长确认后方能更换设备或者机位,

网络综合布线考试复习题教材

网络工程与综合布线 实践考核题 所依据参数: 1)某大学新建学生宿舍2栋,这2栋相邻,每栋有6层,每层有宿 舍32间,每间设计4个网络信息点。 2)垂直干线子系统采用光纤,水平子系统采用超五类非屏蔽线缆, 每层楼设计一个管理子系统,设备间和进线间安排在1楼。系统全部采用T568B标准设计。 3)每间宿舍看作是一个工作区,按照综合型系统设计。配线架采用 RJ45型48口,要设计有建筑群子系统,采用光纤连接,方便与其他已建成宿舍联网互通。 4)布线路由采用在公共走道安装桥架的方式;工作区的面板用2个 信息点1个面板。 题目: 1.详细阐述综合布线的定义、特点及七大子系统(最好给出模型图示)。 答:1.综合布线的定义:综合布线系统是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道,能使建筑物或建筑群内部的语音、数据通信设备,信息交换设备,建筑自动化管理设备及物业管理等系统之间彼此相连,也能使建筑物内的信息通信设备与外部的信息通信网络相连接,以达到共享信息资源及更高的需求,因此综合布线系统是建筑物智能化必备的基础设施。

2.综合布线的特点:兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性、经济性。 3.综合布线的七大子系统: 工作区子系统: 配线(水平)子系统: 管理子系统: 干线(垂直)子系统:

设备间子系统: 建筑群子系统: 进线间子系统:

2.给出信息点的统计表,并概算信息点的工程造价。(网络信息点的单价是50元) 答:(1)信息点统计表: 学生宿舍网络信息点统计表 楼号楼 层 号 房间号 合 计 1 2 . . . 2 3 B 1 F 1 4 4 4 12 8 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6

广东省干部培训网络学院-2类-《孙子兵法》与领导管理艺术--考试-答案-(上)(93分)

《孙子兵法》与领导管理艺术(上)(93分) 一、单选 ( 共 6 小题,总分: 40 分) 1. 美国人把在第一次海湾战争中所运用的战术称之为()。 A.左勾拳战术 B.右勾拳战术 C.左直拳战术 D.右直拳战术 2. 四渡赤水战役发生在哪一年? A.1934年 B.1935年 C.1936年 D.1937年 3. “道者,令民与上同意也”中的“令”是什么意思? A.命令 B.法令 C.使 D.假如 4. 刘邦曾说过,“连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如()”。 A.陈平 B.子房 C.萧何 D.韩信

5. “其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”这是以下哪位先贤讲的? A.老子 B.孔子 C.孟子 D.荀子 6. 以下哪位人物曾经“月下追韩信”? A.张良 B.萧何 C.陈平 D.彭越 二、多选 ( 共 3 小题,总分: 20 分) 1. 孙子提出,一个优秀的将领应该具备哪些方面的能力? A.智 B.勇 C.严 D.信 2. 薛国安教授从哪几个层面来分析领导者“智”的能力素质? A.领导者要以智为上 B.领导者要勇大于智 C.领导者要善用智谋 D.领导者要智随职迁 3. 以下哪些思想是属于孙子的? A.“古之所谓善战者,胜于易胜者也”

B.“兵之形,避实而击虚” C.“富贵不归故乡,如衣绣夜行,谁知之者” D.“知己知彼,百战不殆” 三、判断 ( 共 6 小题,总分: 40 分) 1. 根据薛国安教授所讲,巴西足球队的教练在悉尼奥运会前运用《孙子兵法》排兵布阵。 正确 错误 2. 宋朝“杯酒释兵权”的皇帝是宋太宗赵匡义。 正确 错误 3. 孔子曾说过,“进不求名,退不避罪,唯人是保,而利合于主,国之宝也”。 正确 错误 4. 根据薛国安教授所讲,在执行层面主要是斗力,在决策层面主要是斗智。 正确 错误 5. 根据薛国安教授所讲,领导的关注点要放在寻求全能型的人才,而不在于如何营造有利的态势。 正确 错误 6. 薛国安教授认为,外国人学习研究《孙子兵法》的特点是取其精华,灵活地运用到实践之中。 正确 错误