一、编制依据 1、国家法律、法规 《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》 《石油天然气管道安全监督与管理暂行规定》 2、详细设计图纸 SPC-0103PR01-0压气站工艺部分说明书 DWG-0103PR02-04-0压气站压缩机房设备布置图 DWG-0103CE02-19压气站压缩机基础结构设计说明 DWG-0103CE02-20压气站压缩机房室内设备基础布置图 DWG-0103CE02-21压气站压缩机基础详图 DWG-0103CE02-22压气站压缩机基础平台及预埋件详图 其他相关图纸 3、施工及验收标准、规范 SY/T4111-2007《天然气压缩机(组)安装工程施工技术规范》GB 50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》SH/T3536-2011《石油化工工程起重施工规范》 GB8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50798-2012《石油化工大型设备吊装工程规范》 SH/T3515-2003《大型设备吊装工程施工工艺标准》 4、安全部分标准、规范 中石化安全生产十大禁令 JGJ 276-2012 《建筑施工起重吊装安全技术规范》 SY6444-2010《石油工程建设施工安全规定》 AQ2012-2007《石油天然气安全规程》

冷水机组安装施工方案

冷水机组安装施工方案 (1)工程概况 本工程空调用冷水机组位于地下二层冷冻机房内,共3台,均为离心式.冷水机组功率为370kw,制冷量500RT,重约11吨,是本工程中最重、最大的设备,也是本工程施工的重点和难点。 (2)主要施工程序及技术要求 设备卸车: 现场在G、H轴和7、8轴交会处设有从一层到地下一层或地下二层的预留吊装口,边长约为7.3米的正方形,设备卸车可采用25吨汽车吊直接由吊装口进入地下二层,再用拖排运至基础附近.冷水机组重11t,25t汽车吊在操作半径5m,主臂长度10.4m时的起重量是12。88t,所以用25t吊车就可以满足卸车要求. 用25吨吊车将设备吊起放置在托排上,吊装时钢丝绳接触蒸发器、冷凝器部位提前用软木板垫衬隔开.吊放时应注意设备的方位,即应使设备就位后朝西的一头向前。 设备二次运输: 冷冻机房位于地下二层轴线(5)-(7)、(E)—(G)之间,机房的

左右两侧为电梯室,北侧和西侧均有围墙隔开,入口位于南面靠近东侧的地方,冷冻机房北侧的围墙应等到机组就位完毕后方可砌筑。 根据现场情况,设备在地下二层的水平运输,采用卷扬机牵引拖排的方法。 拖排用两根20#槽钢做成,其间用16#槽钢五根焊接在一起.如图8.1-3所示:20#槽钢的两端底部100mm 的长度做成上翻30°的形状,以便于滚杠的进入。 图8.1-3拖排示意图 滚杠用φ89×6的无缝钢管做成每根2.5m 长,大约需要15根。 为防止滚杠将地坪压坏,须用150×200×2000的枕木,铺成 100 5300 2000 20号槽钢 16号槽钢

轨道,两条轨道之间的距离大约为1.8—2。1m,轨道铺设方式如图8.1-4所示: 2000 枕木 300~5001800~2100 图8.1-4 轨道示意图 地坪面层用C20水泥沙浆做成,枕木对地面的压力为: σ=G/Aф N:设备重量 A:枕木与地坪的接触面积 ф:枕木与地坪不均匀接触折减系数,取ф=0.9 σ=11000/(50×530) =0。42kg/cm2〈200 kg/cm2 所以地坪的强度可以达到要求。 机组从地面到地下二层的运输路线见附图。 分别在轴线11与轴线E相交的柱子及轴线6与轴线H相交的柱子上固定两台两吨的电动卷扬机,牵引拖排,在适当的地方设置导向

装配式结构吊装施工方案

目录 一、编制依据.................................................... 二、工程概况.................................................... 1.1 工程建设概况 ................................................ 2.2 工程建筑设计概况 ............................................ 三、吊装主要施工方法............................................. 第一节施工部署及要求 ........................................... 第二节施工准备 ................................................. 第三节梁、楼板安放前准备 ....................................... 第四节操作工艺 ................................................. 第五节叠合梁吊装 ............................................... 第六节叠合梁安装 ............................................... 第七节梁与各部位的连接 ......................................... 第八节叠合楼板的吊装 ........................................... 第九节叠合板面层的整体现浇连接 ................................. 第十节进入下一层施工 ...........................................

往复式压缩机安装方案

往复式压缩机安装施工工艺标准 1 .适用范围 1.1本标准规定了往复式压缩机安装施工工艺过程和施工方法,本规范适用于化工、石油企业中对置式压缩机组现场组装(或整体安装)及验收。 1.2本标准与涉及到的机器技术文件,若出现规定不一致时,应按机器技术文件规定执行。 2. 施工准备 2.1技术准备 2.1.1压缩机施工,应具备下列技术文件 2.1.1.1机组的设备图、安装图及产品使用说明书等; 2.1.1.2机组装箱清单。 2.1.1.3已批准的施工组织设计或安装施工方案。 2.1.2施工引用规范性文件 2.1.2.1 GB50231机械设备安装工程施工及验收通用规范 2.1.2.2 GB50275压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 2.1.2.3 HG20203化工机器安装工程施工及验收规范(通用规定篇) 2.1.2.4 HGJ206化工机器安装施工及验收规范(中小型活塞式压缩机) 2.1.2.5 GB50236现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范 2.1.2.6 SH3501石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范 2.1.2.7 GB50235工业金属管道工程施工及验收规范 2.1.2.8 HG20236化工设备安装工程质量检验评定标准 2.1.2.9 HG20201化工工程建设起重施工规范 2.1.2.10 GB50184工业金属管道工程质量检验评定标准 2.1.2.11 GB50194建设工程施工现场供用电安全规范 2.1.2.12 JGJ59建筑施工安全检查标准 2.2作业人员 从事压缩机施工的人员,应根据所安装压缩机的类型,进行优化组合;按单位工程(二台机组)人员组合为基本见: 2.3设备、材料的检查、验收、存放、保管

西气东输压缩机吊装方案

大型压缩机组吊装方案 (中国石油天然气管道局管道三公司河南中牟 451450) 摘要:西气东输管道增输工程金昌压气站由西气东输52#阀室扩建而成,本工程的核心设备是两台美国通用公司燃气轮压缩机,单台功率为31MW,型号 PCL800,压缩机主撬体重达109.8t,是目前我国功率最大的燃气轮压缩机,如何安全平稳的吊装、就位设备是西气东输管道增输工程的一大难点,本文介绍了整个压缩机吊装过程的各个注意事项。 关键词:压缩机西气东输吊装 西气东输管道增输工程金昌压气站的核心设备(两台燃气压缩机组)是美国通用公司燃气轮压缩机,单台功率为31MW。型号:PCL800,压缩机撬本体重109.8t。本文通过介绍压缩机吊装给同行提供类似设备吊装的经验以供参考。 1、压缩机吊装主要设备参数 压缩机基础尺寸:长×宽×深=21.1m ×4.8m×3.4m;压缩机撬和燃气轮机撬座在同一基础上,基础预埋紧固螺栓18条,其中用于压缩机部分10条,燃气轮机部分8条,基础预埋支推挡板10个,用于压缩机部分6个,燃气轮机部分4个。压缩机撬本体重109.8t,外型尺寸:长×宽×高=9.7m ×4m×4m。 2、压缩机吊装的有关参数 两台汽车吊的吊装参数表 3 3.1场区硬化 在吊装前需要进行夯实回填,吊装站位区域作场地硬化处理,先自然地坪下挖50cm,后用砾石下铺30cm,上部用3:7灰土进行夯实回填平整处理。确保足够地耐力,保证吊车及拖车正常行使。 3.2基础验收 压缩机到货前,进行基础验收。对所有预埋件定位尺寸进行复测,尤其是紧固螺栓,用直角三角形法测量对角尺寸。 3.3地脚螺栓、垫铁的安装 吊装前对每组垫铁进行测量,通过对每片垫铁的厚度测量,计算出垫铁的累计高度,核对垫铁数量是否满足调平需要(GE公司图纸要求每根螺栓的垫铁高度为44mm)。 3.4垫铁找平

制冷机组吊装方案..

水源热泵机组吊装工程 施工方案 一、工程概况 塔座:地上四层,地下室一层。塔身:39层;塔楼:11层。工程建筑面积约52000平方米,上部结构体系为钢结构结构。建筑物高度为268米。 下表为螺杆式水源热泵机组设备型号及参数: 从以上设备参数可以看出,制冷机组外型尺寸很大,重量较重,设备较高(2.3米),且是从一层室外经水平运输和垂直运输,下到地下室一层后,再经过地下室内的水

平运输、旋转方向、垂直运输,才能到制冷机房,再进行就位到相应安装位置。 本方案是结合现场实际情况,按照克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司提供的冷水机组重量、外形尺寸等重要参数和设计院施工图编制而成的。为保证在最短时间内将设备安全顺利的运到相应位置就位,特安排在设备到货前做好设备吊装、就位的充分准备工作。本项吊装就位工作,拟分为以下三个阶段:第一阶段是施工准备,第二阶段是卸车及相应保护,第三阶段是设备吊装就位。 具体步骤如下: 第一阶段:施工准备阶段。 1、土建基础制作完毕,并验收合格,达到强度要求。 2、吊装区域满足设备吊装条件,设备运输通道满足运输条件,没有障碍和隐患。地下室设备机房内的垃圾等必须全部清理完毕。 3、吊装机具、材料、设备的准备,工器具的布置。 4、设备到场前,焊制两个3600*2400mm的吊装排,一个在一层吊装区域, 另一个在地下一层冷冻机房内,并在相应位置摆放好。 第二阶段:卸车及相应设备保护。 1、设备进场后,停到指定的卸货吊装区域。 2、吊装区域及运输区域用警示绳围好,并竖好相应指示牌、警示牌。 3、采用50吨汽车吊将设备吊到指定的存放地点。 4、用塑料布或防雨布把设备盖好,并在设备外搭设防护棚保护设备。 第三阶段:设备吊装就位。 1、待机组具备吊装条件后,用50吨汽车吊将机组吊上一层倒运平台的底排上,水平牵引至设备预留吊装孔上方。 2、用设置在吊装孔上方的4台10吨倒链将设备垂直运输到地下室运输底排上。

装配式吊装工程项目施工方案

吊装工程施工方案

1.编制说明 编制依据 九尾冲福泽园项目工程施工合同、设计图纸、招标文件等。 九尾冲福泽园项目工程施工组织设计。 有关规范、规程、图集、法规、质量验收标准、管理手册等。 编制人员: 发放范围: 公司:工程技术部、安全部 项目部:技术负责人、工程部、技术部、安全部、合约采购部及相关作业人员。 2.工程概况 九尾冲福泽园项目包括、、、、、、、、、、共栋高层住宅楼和、、三栋二层商铺以及配套会所、地下车库和物管社区用房, 地下车库为二层,地库作为地下停车库使用及设备用房使用(局部为人防)。其中~及、、栋住宅楼为剪力墙结构,商铺与地下室为框剪结构,地下商业为普通框架结构。本项目规划净用地面积㎡,总建筑面积:㎡,其中计容建筑面积:㎡(含住宅建筑面积:㎡,商业建筑面积:㎡,物管用房建筑面积:㎡,办公建筑面积:㎡);区其它公建面积为:㎡;小学建筑面积:㎡;幼儿园建筑面积:㎡;社区用房面积:㎡;其它不计容建筑面积为:㎡;地下室建筑面积:㎡,社

区用房建筑面积:㎡),容积率,建筑密度,绿地率,建筑限高米; 为响应国家节能环保政策,推广绿色节能建筑,本项目为住宅产业化示范项目,要求以装配式工业化方式建设,单体建筑装配化率不低于。 预制构件的运输和堆放 预制构件的运输 在项目开工前,由项目技术负责人将预制构件总需用计划和进度计划提交到工厂,以便工厂及时备货。 预制混凝土构件运输选用低平板车,并采用专用托架,构件与托架绑扎牢固; 预制叠合楼板、阳台板平放运输,堆放层数不超过层;外墙板竖直立放运输; 预制叠合梁构件运输时平放不超过层; 搬运托架、车厢板和预制混凝土构件间放入柔性材料,构件用钢丝绳或夹具与托架绑扎,构件边角或锁链接触部位的混凝土采用柔性垫衬材料保护; 构件装车前,施工现场先将吊装顺序图发给工厂,工厂按照先吊后装车的顺序进行装车。 预制构件的堆放 墙、板构件进场后,为避免因二次转运带来的损害,平板车运货进场后,将车按起吊位置停放好后,车头开走,待现场达到吊装作业条件时,直接从平板车上吊至作业面,严禁将预制构件卸至堆场后再吊

完整版整体式空气压缩机安装施工方案

第四章整体式空气压缩机安装施工方法 整体式空气压缩机的安装采用国家最新标准《机械设备安装工 程施工及验收通用规范》和《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》. 1、设备开箱及验收 设备开箱应有业主代表参加。开箱检查应包括下列内容: a.随机技术文件是否齐全; b.设备规格型号是否与设计相符; c.设备有无损坏; d.设备附件与数量是否与装箱单相符。 设备开箱验收合格,方可转给安装单位进行安装。 2 放线、基础验收 以设备平面布置图给定的轴线为准,放出压缩机纵、横向中心线,允许偏差为±20mm。 以中心线为准,以设备基础图为依据划出设备各预留孔中心线和其他轮廓线。 用DS3水准仪,以土建给定的标高基准线为准,划出设备基础 标高线(在基础侧面,用设计标高减50~100mm划一水平线)。 以上述轮廓线和标高线为准,检查设备基础位置和几何尺寸是否合格,必要时,设备平面位置可做适当调整,但成排设备的排列必须整齐。 3、设备就位、粗平、灌浆

空压机就位采用叉产进行。 垫铁选用应衣压缩机重量和体积的大小选用。本工程选用斜2和平2号垫铁,每条地脚螺左右各一组。垫铁的设置采用座浆法。.成排安装的压缩机横向平面位置应一致,设备与纵向基准线的误差控制在20mm。?±10mm,标高误差控制在10粗平时的水平度偏差控制在0.5/1000之内。 设备粗平各项要求均合格后,请质检员和监理公司代表检查地脚螺栓、垫铁和预留孔的质量情况,合格后方可灌浆。 灌浆采用无收缩细石混凝土进行,其标号应比基础高出一级,灌浆混凝土质量和震捣质量要切实保障,同时要充分养护。 4、空压机精平 等灌浆混凝土强度达75%以上时,空压机可以精平。 压缩机安装水平度偏差不应大于0.2/1000,应在设备主轴或其他精加工面上进行。 设备精平后应紧固地脚螺栓,各组垫铁受力应基本均匀,而后将垫铁组点固。二次灌浆。 5、空压机清洗 空压机是否拆卸清洗要根据设备安装使用说明书的要求和设备的具体情况确定。如不需拆卸清洗,也必须将运转部位、工作部位及吸、排气阀打开检查,如果内部有锈蚀或不洁净,应彻底清洗。 拆卸清洗时应先做好标记,轻拿轻放,顺序拆卸并顺序放在干净的木板或纸壳上。清洗一般采用煤油或轻柴油。清洗完成后要请质检

压缩机撬吊装方案

一、工程概况 增压工程按照10×108 m 3/a 的输气规模进行增压扩能设计,需要对压气站进行扩建,在原压气站压缩机厂房内及厂房旁扩建两台压缩机组,由两用零备调整为三用一备离心压缩机,对原压缩机辅助系统、配套系统、变电所等进行扩建。 根据《GE 压缩机安装调试手册》压缩机撬到场整体重量约为38t ,我们计划用260t 汽车吊将压缩机撬整体吊装就位方式进行施工。 要求:不影响其他施工,施工必须确保站内安全、人员安全。 二、编制依据 1、国家相关法律法规及施工合同; 2、施工图纸; 3、《工程建设安装工程起重施工规范》 HG20201---2000; 4、《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515---2003; 5、《建筑施工手册》(第四版) 6、吊车机械技术性能参数表 三、压缩机撬吊装施工组织和步骤 1、施工组织 (1)在项目部同意领导安排下成立压缩机撬吊装指挥小组,组织机构如下: 材 料 负 责 人: 组长:项目经理 技术 质量 负 责 人: 安 全 负 责 人: 设备吊装负责人

(2)项目人员岗位职责 a项目经理:负责本次吊装施工的总体工作,对该吊装作业全面负责; b设备吊装负责人:负责设备吊装就位、找平工作。 c安全负责人:具体负责施工人员安全教育培训,制度落实,施工过程中安全检查监督。 d技术质量负责人:具体负责工程技术质量管理。 e材料负责人:具体负责材料验收、保管、发放。 2、单台压缩机撬吊装程序 施工前准备——吊车就位——设备吊装就位——附件安装——设备就位检查—— 流程安装 3、安装顺序:计划先吊装北侧厂房内3#压缩机,然后吊装南侧厂房外4#压缩机。 4、吊装施工前准备 (1)吊装前再次确认压缩机基础尺寸及预埋螺栓孔位置和标高与图纸和厂家资料相符;(2)落实吊装所用机械规格、长度、拐弯半径等参数,确保现有道路保证吊装设备通行; (3)卡车二次倒运压缩机撬块到压缩机基础附近(见图示位置),若现场道路不能满足,准备沉降板敷设,保证设备倒运至图示位置。 (4)拆除原压缩机厂房①~④轴间墙体、墙梁及屋面板、檩条、吊车梁。

冷水机组吊运现场施工方法

精心整理中关村永丰产业基地Ⅱ-22地块 中关村壹号一期项目B区 三联供机电设备安装工程 冷 水 二、工程概况 三、施工工艺 四、施工准备工作 五、施工步骤 六、施工人员机具安排

七、安全措施 八、保护措施 九、附件 十、安全生产应急预案 中关村永丰产业基地Ⅱ-22地块中关村壹号一期项目,现有三台约克冷水机组,需吊 1 定》。 2 3 4 5 6、根据本工程的施工组织设计方案,施工技术措施,设备安装技术要求。 7、根据施工现场勘查实地条件,周围环境,吊装搬运环境,基础台布局等情况。 二、工程概况 1、项目名称:冷水机组吊运工程。 2、设备概况:约克冷水机组3台,单台重量约为20吨,外形尺寸为: 5221*2813*3278。

3、工程施工内容:吊装到地下室,人工吊装到设备机房层,搬运到基础台就位。 4、工程作业时间及工程作业周期:作业时间以甲方通知(提前2天)乙方时间为准。预计施工周期为3天。 三、施工工艺 施工现场情况:经勘查施工现场机组安装位置位于夹层(B2层与B1层中间),预留设备吊装口在室外,经吊装口不能直接把设备吊装到设备层。吊装口轴线位于。 B2 20 吊车作业时状态:作业半径7米,出臂18米,采用吊车第一组合方式,在此状态下额定起重量为29.1吨,满足最大件设备吊装需要。吊车起重性能表见下图; 龙门吊装架安装参考示意图;标示尺寸供参考具体根据设备尺寸而定。 四、施工前的相应工作准备 对施工人员,进行施工教育;现场安全交底;熟知本次设备搬运施工方案,严格按照方案执行。

1、在吊装口外围30平方米范围设置警戒线,清理吊装作业现场,严禁发生交叉作业。在B2层机房设备落地位置,设置警戒线,严禁设备落地位置有无关施工人员。 2、对于支吊车位置杂物,吊装口护栏、防护网甲方需负责拆除。 3、在机房内设置设备牵引锚点,设置牵引卷扬机并穿绕滑轮组,做好水平移动设备准备工作。锚点形式如下图。 → 枕木分散地面荷载。吊车支好后出杆转臂进入最佳作业状态,等待信号指挥指令。吊装作业严格执行“十不吊”规定。吊车司机严格按照流动式起重机操作规程执行。 吊装绳索选择依据:吊装绳索选用?30mm钢丝绳4根,单根长度为8m,单根钢丝绳的破断拉力为18吨。按照70度吊装角度计算4根钢丝绳破断拉力总和为52吨,机组重量20吨。吊装绳索满足需求。 2、吊车支好后,业主把设备验收完成后,指挥设备运输车辆停至吊车的最佳吊装位置,已方便吊车将机组从运输车卸至吊装口。首先把吊装绳索捆扎机组吊装点

装配式结构吊装项目施工方案

益马高速公路房建标段 装配式结构 吊装施工方案 湖南省益马高速公路房建工程工程名称:

施工单位:湖南沙坪建设有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 目录 第一节、编制依据……………………………………………………… 第二节、工程概况……………………………………………………… 第三节、吊装主要施工方法…………………………………………… 一、施工部署及要求…………………………………………… 二、施工准备…………………………………………………… 三、墙板、楼板地面编号标示………………………………… 四、操作工艺…………………………………………………… 五、预制梁吊装施工………………………………………… 六、钢筋混凝土叠合板安装…………………………………… 七、现浇构件施工…………………………………………八、进入下一层施工………………………………………1 / 34 九、相关质量技术要求……………………………………第四节、劳动力及物资需求计划…………………………………… 第五节、应急预案……………………………………………………

第六节、季节性施工安全措施……………………………………… 第七节、高处作业安全技术措施…………………………………… 第八节、消防安全措施……………………………………………… 第九节、项目安全管理目标………………………………………… 附图:吊车板及布置图2 / 34 构件吊装施工方案 第一节、编制依据 本工程吊装方案主要依据施工蓝图、施工工艺图、相关施工技术资料、图纸会审、工程设计变更函、起重机械安装使用以及吊装工程的安全管理条例. 《混凝土叠合楼盖装配式整体建筑技术规程》 《预制带肋底板混凝土叠合楼板技术规程》 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《混凝土结构工程施工规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑机械使用安全技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》— 《建筑施工高处作业安全技术规范》— 《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》()

空压机安装施工方案(优.选)

空压机房空压机安装施工方案 一.概况 我公司在本次投标承建范围中,机械设备安装所占整个工程量份额很小。主要项目是常用压缩机(Q=100m3/min,P=0.8Mpa)3 台及附属设备。但为保证空压机安装质量,体现本公司“质量为本,追求卓越”的质量方针,为给建设单位一份满足的答卷,特编制此方案。 二.施工顺序 设备基础检查及放线——开箱检查及保管——找平找正——设备清洗检查——试车运转。 三.施工方法 1.设备基础验收及放线 1.1 设备基础的位置、几何尺寸和质量要求应符合国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,并有验收记录。设备安装前应按下列规定对设备基础位置和几何尺寸进行复检。 纵、横轴线:±20mm;标高:-20mm;平面外形尺寸:±20mm; 预留螺栓孔:深度:+20mm 中心:±10mm;孔壁铅垂度:10/1000mm; 预埋地脚螺栓:标高:±20mm;中心:±2mm; 1.2 施测设备安装,中心结标高采用标板式中心。 2.设备开箱检查和保管 2.1 设备开箱检查应由安装和建设单位有关人员共同参加下,按下列项目进行检查,并作相应记录。 (1)箱号、箱数以及包装情况; (2)设备的名称、型号和规格; (3)装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具; (4)设备有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀等; (5)其它需要记录的情况; 2.2 设备开箱检查后,由安装单位负责保管直到工程验收为止,并做好防止变形、损

坏、锈蚀或丢失的工作。工程验收后安装单位应将设备备品、专用工具和检具移交建设单位。 3.找平找正 3.1 地脚螺栓在预留中无倾斜,且距孔壁距离大于15mm; 3.2 基础混凝土强度达到设计强度75%以上时,方可拧紧螺栓; 3.3 每个地脚螺栓至少有一组垫铁,每组垫铁数量不应多于5块; 3.4 垫铁在不影响灌浆情况下,应尽量靠近地脚螺栓; 3.5 垫铁组堆放整齐平稳,接触良好,用手锤轻击听音检查,并用0.05mm塞尺检查;3.6 空压机中心偏差不大于±5mm,标高±10mm。 3.7 空压机纵横水平偏差应符合设备技术文件要求,且在机身滑道面或其他基准面上测量; 3.8 联轴器径向、轴向倾斜及端面间隙符合设备技术文件要求; 3.9 空压机附属设备中心、标高偏差可参照空压机。水平、铅垂度不大于1/1000mm;4.设备清洗检查 4.1 应对空压机活塞、连杆、气阀和填料进行清洗和检查; 4.2 组装前对防锈油封零件进行脱脂,气缸镜面、活塞杆表面不应有锈迹存在;4.3 气缸填函组装后其冷却水系统应按设备技术规定的压力进行严密性试验,并应无渗漏现象; 4.4 函组件的各处间隙,应符合设备技术文件的规定; 4.5 承环与气缸镜面的间隙,支承环与环槽端面的间隙均应符合设备技术文件的规定;4.6 采取内部冷却的活塞杆,其冷却液进、排管路应畅通,管接头应装配牢固;4.7 检查轴瓦与主轴之间的径向和轴向间隙是否符合技术文件规定; 4.8 曲轴轴线对滑道的垂直度不应大于0.1/1000mm; 4.9 检查曲柄之间上下、左右位置距离是否符合设备技术文件规定; 4.10 十字头滑履与滑道接触面积不应小于滑履面积的60%; 4.11 十字头滑履与滑道间隙在行程的各位置上均应符合设备技术文件规定; 4.12 十字头销的连接螺栓和锁紧装置,均应拧紧和锁牢; 5.试运转 5.1 试运转前检查 (1)检查气缸盖、气缸、机身、十字头、连杆、轴承盖等紧固件是否紧固;

压缩机的安装拆卸流程及方法(经验总结)

压缩机安装、拆卸流程与方法(经验总结)压缩机的安装是介于土建工程与正式投产之间的一项重要工作。在压缩机运行时出现的故障中有相当一部分是安装不当所致。由此可见,正确的安装压缩机是维护正常生产和操作安全的重要措施之一。 01安装前三准备 1、组织方面的准备 在安装前必须考虑当地情况,结合具体条件,成立安装施工的组织机构,指定专职人员负责施工。 2、供应方面的准备 在施工之前,必须准备好施工材料、搬运和起重工具、检

验及测量工具(包括仪器)。测量和检查工具的规格和精度,应符合国家计量部门的规定,对规格及精度可疑的工具应及时进行校验。 在安装前,应将压缩机零部件和制造厂带来的总图、说明书核对一下,经过必要的检查清洗,认为机器本身没有毛病后方可进行安装。如机器本身有缺陷,必须及时处理。 3、技术方面的准备 技术准备是安装前的一项重要工作,缺少这种准备,就不能进行安装,如果盲目施工,一定会影响安装质量,这是不允许的。技术准备包括设备说明书、施工图纸、施工操作规程和质量标准等。在施工之前,必须会审图纸,修正工艺布置,以免与其它工程(如管道、电路、地沟等)相抵触,特别注意不要将基础设置与地沟上或妨碍管路的通过。 上述三项准备工作是其主要部分,其它的如技术资料的消化,设备性能的熟悉,施工人员操作的训练,工人的培训、学习等都是重要的。如忽略准备工作,必然在施工中遇到较多的困难,使工期延长或降低安装质量。 02安装基础作用大 除微小型的移动式压缩机和具有隔振器的无基础压缩机外,一般压缩机都要安装在基础上。基础的作用有:o承受机器的重量; o承受着机器部没有得到平衡的往复质量惯性力,或者它

冷水机组吊装方案

石景山区鲁谷银河商务区F地块商业金融项目冷水机组吊装、就位工程施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁建设集团有限公司 2011年3月

石景山区鲁谷银河商务区F地块商业金融项目冷水机组吊装、就位工程施工方案 根据设计要求,石景山区鲁谷银河商务区F地块B3层冷水机房需安装三台冷水机组,现应甲方工作安排,该冷水机组的吊装搬运、就位工作由我单位负责组织实施,为确保该项目安全顺利完成,由专业技术人员对现场进行实地勘察及测量,结合现场实际情况:设计图纸、设备相关参数,以及工程相关规范,特编制本方案,以便指导现场各项施工作业。 一、编制依据: 1、设备参数、施工蓝图; 2、建筑卷扬机安全规则GB/T 1955-2002; 3、起重吊运指挥信号GB 5082-1985; 4、起重机用钢丝绳检验和报废实用规范GB 5972-2006; 5、建设工程施工安全技术操作规程(2004); 6、《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231—98); 7、《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB50278—98); 8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001); 9、倒链使用安全规则JB 9010-1999; 10、根据现场实际作业条件及设备特性。 二、工程概况: 1、石景山区鲁谷银河商务区F地块商业金融项目冷水机组 吊装、就位工程:冷水机房设计在B3层,设备吊装深度为:

-15m,机房位置见下图所示: 2、设备吊装口位置:(见下图) 3、B3层设备搬运通道:(见下图)

注:箭头方向表示运输方向 4、设备相关参数: 名称:离心式冷水机组两台 外形尺寸:5000*2124*2261; 搬运重量:10吨。 名称:螺杆式冷水机组一台 外形尺寸:4521*1015*2112; 搬运重量:5.2吨 本项目工程场地狭小、为确保设备安装施工质量和工期,我项目成立领导小组,对设备安装的质量、安全、工期等进行全面组织与协调,以确保设备安装工程顺利进行, 成立设备吊装现场安装指挥小组,具体成员如下: 组长:徐振生 副组长:梁洪成吴权红 组员:张龙、王平安、侯敏、李振中、谭健、韩方进

空压机施工方案

高炉区空压机站空压机 安 装 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

施工方案 一、编制依据: 1、《压力管道安全管理与监察规定》及解析<劳部发(1996)140号> 2、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231 3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 6、《工业设备及管道绝热工程工程施工及验收规范》GB50264 7、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093 8、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号 9、由业主提供的施工图纸及相关要求。 10、国家有关的法律、法规、规定和制度,本单位相关工程施工经验及综合实力。 11、施工现场条件。 二、工程概况: 本工程为青龙德龙铸业有限公司1#高炉工程空压机站,空压站内设置三台螺旋式空压机组(水冷)包括空压机、冷冻干燥装置、压缩空气储罐的安装、压缩空气管道、冷却水管道、污水管道。由各个空压机、冷冻干燥装置产生的污水汇集后管道沿地平敷设排在地漏里。该系统采用无缝钢管焊接。 三、主要施工人员及施工机具的组织: 1、施工人员组织: 施工负责人:陶振芳 技术负责人:陶振芳 技术员:李小庆 电焊工:2人 钳工:2人 2、施工工具: 电焊机2台、气割炬2套、电动试压泵1台、倒链3t的1个及各种小件工具。

四、施工准备 1、图纸准备:为了更好的进行施工,施工前要求各施工人员认真熟悉图纸,掌握施工的难点和重点。 2、技术准备:土建施工过程中,要求土建专业按图纸预留孔洞,技术人员要到 现场核实尺寸,避免返工。 3、材料准备: 3.1 管材:压缩空气系统采用无缝钢管,并酸洗镀锌法兰连接,冷却水和污水系 统采用无缝钢管焊接,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平现象,施工前应用钢刷对无缝钢管进行除锈,并在现场码放整齐。 3.2管件:要求表面平整、无角度不标准缺陷。并在现场码放整齐。 3.3阀门:采用德国欧文托普的阀门,铸造规矩,无毛刺、裂纹,开关灵活严密, 丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。施工前应进行试压。 3.4附属装置:前,后置过滤器,压缩空气储罐,应符合设计要求,并有出厂合 格证和说明书。 3.5其它材料:型钢、管卡子、螺栓、螺母、衬垫、垫圈、电气焊条等,选用符 合标准要求。 4、主要机具: 4.1机具:吊车、钢丝绳、倒链、砂轮锯、套丝机、电焊机、气焊机。 4.2工具:管钳,压力案,台虎钳,气焊工具,手锯,活板子。 4.3其它:水平尺,钢卷尺,线坠,小线等。 5、作业条件: 5.1位于地沟内的干管安装,应在清理好地沟,安装好支架未盖沟盖板前安装。 5.2架空的干管安装,应在喜力得公司做好吊架后进行安装。 五、主要施工方法 施工顺序:①施工准备→②设备就位→③清理管道→④压缩空气管道预制,冷却水、污水管道焊接→⑤压缩空气管道酸洗镀锌,冷却水、污水管道刷漆图

装配式建筑PC构件吊装专项施工组织设计(专家论证)

***********地块项目 装 配 式 混 凝 土 结 构 施 工 安 全

管 理 专 项 案 目录 第一章工程概况 (1) 一、工程简介 (1) 二、PC结构特点 (1) 三、PC吊装难点 (2) 四、施工平面布置 (2) 五、施工要求 (3) 六、技术保证条件 (5) 七、编制依据 (7)

第二章、施工计划 (8) 一、进度计划 (8) 二、吊装装备配置计划 (8) 三、吊装人员配置计划 (10) 第三章塔吊及支撑架技术参数 (11) 一、塔吊选型 (11) 二、PC预制构件起吊技术参数 (13) 三、竖向支撑架体搭设技术参数 (20) 第四章工程测量作业指导书 (23) 一、施工准备 (23) 二、高层建筑物施工测量 (25) 三、弹线定位 (27) 四、标高测量 (28) 五、质量验收标准 (29) 六、弹线定位标高测量应注意的问题 (29) 第五章主要工艺流程及施工法 (30) 一、工艺流程 (30)

二、施工法 (35) 三、套筒灌浆施工技术 (56) 四、质量标准 (62) 第六章施工安全保证措施 (75) 一、组织保障 (75) 二、技术措施 (77) 三、应急预案 (79) 三、监测监控 (87) 附件一:叠合板支撑计算书 附件二:楼梯支撑计算书 附件三:阳台支撑计算书 附件四:吊具选用 附件五:套筒灌浆专项案 附件六:构件运输案 附件七:操作人员证书 附件八:吊装工具合格证 附件九:构件清单 附图十一:行车路线、堆场布置图

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:******** 2、工程地址:*********** 3、建设单位:************** 4、施工单位:****************** 5、设计单位:********************* 6、监理单位:************************* 7、供板、吊装单位:*********************** 项目总建筑面积约为95679.58平米。其中地下建筑面积约42586.11平米。 工程由11栋12层住宅(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#)、2栋变电站(16#、18#)、整体地下一层车库组成。 本工程设计0.000=4.250m(85高程基准),地面标高+3.25m,即相对标高-1.m。地下车库为剪力墙结构,住宅为PC、剪力墙结构。PC结构部位为1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼,预制构件类型为:预制外墙+预制墙+预制隔墙+预制凸窗+预制楼梯+预制阳台板+预制空调板。 二、PC结构特点 1、装配整体式混凝土结构 2、结构主体部分部混凝土剪力墙采用预制混凝土剪力墙; 3、阳台板(二~十一层)采用预制混凝土阳台板

撬装大件设备吊装方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、吊装工艺的对比与选用 (4) 四、撬装设备在存放地的现状及前期准备 (5) 五、吊车吊装初步方案及顺序 (11) 六、主要施工方法及顺序 (17) 七、设备吊装受力计算 (22) 八、组织机构及工机具计划 (25) 九、安全技术措施 (27) 十、吊装施工现场应急预案 (28) 十一、施工计划表 (36) 十二、附图 (37)

一、工程概况 1、主要情况 XXXXXXX液化天然气工程有限公司“XX小型橇装液化装置建设工程”为科研转工程项目,前身是由XXX气电集团研发中心和XXXX航天远方科技有限公司共同研发建设的具有自主知识产权的国内首套可移动式液化装置。根据各设备的用处作用不同,本项目设备区域分为:调压计量单元;储运单元;工艺撬装区及公用工程撬装区四大板块。本次工程共有各类设备22台(套),且大(重)型超限大件设备较多。其中以LNG储罐(V1301)最重,单重达54吨,其容积达150m3,高度达23米,安装形式为立式整体安装;压缩机撬,单重48吨,外形尺寸为12000×3000mm,安装型式为卧式整体安装;由于设计考虑到相互设备之间的安全距离问题,各设备布局相对较为分散,这样有利于单台设备的吊装但同时需要吊车及吊具多次移位,劳动强度增大,从一定程度上增加吊装的成本,延长了吊装的工期。因此,该装置区内大件设备的吊装方案的制定及方案的优化至关重要,也是保安全保工期的关键所在。 2、施工条件及倒运过程的工作划分 目前,所有设备均未到达现场,所有撬块装置(贸易计量撬除外)存放于XXX 雷厂房及XX产业园重工所厂房内。其他定性设备厂家暂时未到货,起重LNG储罐厂家反馈消息是已完工,具备供货条件。 对于存放于XXXX厂房及三江产业园重工所厂房内的撬装设备需要二次转运至鄂州施工现场。转运工作由远方公司负责指挥、协调及安全准备工作,设备的装车由存放地(XXXXXXX,下同)负责提供吊车、设备吊装操作等工作过程中XX公司配合存放地单位的吊装及装车;设备运输由业主指定的运输物流公司负责;设备到达鄂州后,设备的卸车、吊装就位及卸车的提供等工作由我单位负责。其中,设备倒运前,由物流公司负责对行走道路实地勘察,如发现运输车辆行走困难的情况及时和业主沟通解决。 对于暂时未到货的设备,尤其是LNG储罐等大型设备,由厂家负责运输抵达施工现场(鄂州工地);运输前,由厂家负责运输道路的实地勘察,业主协调解决,在施工区域周围的道路条件,我单位能力范围内可以协助甲方进行解决。 所有设备转运及安装工作的划分见下表一

冷水机组吊装运输施工方案讲解

###项目 冷水机组吊装运输施工方案 审批: 审核: 编制: 中建三局建设工程股份有限公司 ###项目部

一、编制依据 根据业主提供的冷水机组大样图及吊装现场情况勘察,为确保冷水机组顺利吊装运输、安全到位,参考我单位类似施工经验,特编制本方案。 二、工程简介 1、本工程位于河北省石家庄市新华区中山西路与公里街交叉口,由苏宁置业集团公司开发,主楼45层,裙楼8层,为一栋商业综合体建筑。机组吊装预留洞口位于主楼结构室外西北侧,洞口南北向长8.1m,东西向宽3.25m,吊装孔距地下二层底板垂直距离为10.7m。详见附图1:吊装孔剖面图。 2、冷冻机房设置在地下二层,机组基础高出本层地面150mm;地下二层冷水机组水平运输平均距离为38m,详见附图2:冷水机组B2层水平运输示意图、吊车占位图及运输车辆进出路线图。 3、机组吊装孔中心离北侧临时围挡跨距为8m,围挡(围挡高6m)北侧是民族路。 4、冷水机组吊运路线应为:由围挡外民族路道路吊车占位,机组运输车辆倒着行驶到吊车2m距离处,吊车吊装机组并迈过围挡进入吊装预留洞口(必要时可临时拆除围挡,待机组顺利吊装后再行搭建恢复)。 5、根据现场情况,查阅吊车性能表(详见附图3:吊车性能表图),选用100t汽车吊,吊车占位工作半径中心到洞口中心跨距约14m,吊车配平衡重19.2t,主臂伸高30.4m,仰角70度,标准规定吊重18.6t,符合吊装要求。 6、约克冷水机组共5台,其中离心式机组4台,厚塑膜包装,包装外形尺寸均为长*宽*高=4997×2299×3282mm,重13.9t。螺杆式机组1台,厚塑膜包装,包装外形尺寸为长*宽*高=4432×1880×2365mm,重9.12t。冷水机组在出厂时,厂家已在冷水机组四角设置吊装孔。(详见附图4:冷水机组大样图)三、工作内容 将5台冷水机组由洞口吊装到地下室二层,在地下二层分别起重搬运水平运输到机房基础上就位。

空气压缩机安装施工方案

天然气安装施工方案 本施工组织设计是根据河北华北柴油机有限责任公司提供的施工图、及有关施工说明,结合我方的施工安装经验进行编制。本施工组织设计对施工的总体布置、质量控制、主要技术措施、安全文明措施及主要相关措施编制而成的一部纲领性文件。 1、我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为宗旨,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量,保证建造令建设单位满意的优质工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格要求的成本管理,最适宜本工程的新技术,新工艺来提高质量,最大限度地降低工料消耗水平,保证使建设单位的每一分投入都能获得满意的回报。 2、本项工程的施工组织设计是我公司技术责任人在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图的基础上编制的一部对工程质量、成本、工期等各方面程序化的纲领性文件,我们力求在《施工组织设计》中履行我们对建设单位的每一项承诺,希望能以经济合理、技术先进、切实可行的施工方案,严谨务实的工作作风,赢得建设单位对我们的信赖。 3、本《施工组织设计》在编制过程中,充分考虑了该工程的施工特点及相应的施工规范要求和我公司内部管理制度,本着优化施工方案、强化施工管理、合理降低工程造价、缩短工期的原则,编制了本工程的施工组织设计,在为本工程制订质量目标的同时,也充分考虑了现场条件和建设单位的要求,并在方案中充分体现了新技术、新工艺、新方法、新材料,确保优质有效的完成本工程的施工任务。 4、河北翔鹏安装工程有限公司受河北华北柴油机有限责任公

司委托进行厂内天然气安装 5、工程地点:院内 6、工程范围:天然气储气罐至12 号试验室 7、设备安装依据的标准、规范和规定: 施工图纸 河北翔鹏安装工程有限公司质量保证体系手册河北翔鹏安装工 程有限公司质量保证体系程序手册建设工程施工现场供用电安全规范 ( GB50194—93)。施工现场临时用电安全技术规范( JBJ46—88)。 建筑安装工程质量检验评定标准(TJ302—74)管道工程 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 ( GBJ236--82)。 《石油化工有毒,可燃介质管道工程施工及验收规范》 (SH3501—2002) 《工业金属管道工程施工及验收规定》 ( GB50235—97) 《压力管道安全管理与监察规定》 《工业设备,管道防腐工程施工及验收规范》HGJ229-91 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》 SYJ4047-97 8、根据本工程特点和重要性,我们组织施工指导思想是:科学管理、严格要求、文明施工和采用先进的施工方法及施工手段,同时集中技术熟练施工队伍, 以项目施工管理为基础,认真贯彻执行公司的质量方针,围绕质量、工期、安全、

相关文档