文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房供、配电的安全操作规程

机房供、配电的安全操作规程

机房供、配电的安全操作规程
机房供、配电的安全操作规程

编号:CZ-GC-09586

( 操作规程)

单位:_____________________

审批:_____________________

日期:_____________________

WORD文档/ A4打印/ 可编辑

机房供、配电的安全操作规程Safe operation rules for power supply and distribution in computer room

机房供、配电的安全操作规程

操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。

1、停电事项

①首先关闭运行中负荷,从低压侧负荷逐个分断电源

②断开配电房#1、#2屏市电总掣

③断开高压配电网柜断路器

④断开户外高压侧油开关

⑤依次断开油开关后面的跌落式高压开关,并挂示警告牌。

2、送电事项

①首先合上跌落式高压开关

②合上户外高压侧油开关

③合上高压配电网柜断路器

④进行低压配电房#1、#2屏转市电安全操作

⑤逐个合上各负荷支路上自动开关送电

3、注意事项

①以上操作严禁单人单岗进行顺、倒闸操作,必须有人监护。恶劣天气或六级以上台风严禁一切操作

②操作人员必须持有有效电工上岗证,并熟悉其操作程序,严格遵守安全操作规程操作。

4、相关表格

表格名称

表格编号

机房高低压配电系统保养维护计划表

EFMRE011

这里填写您的公司名字

Fill In Your Business Name Here

广播电视供配电管理制度

广播电视供配电管理制度1广播电视供配电管理制度 为了保障广播电视播出单位的供配电系统安全供电,确保安全播出,根据国家广电总局要求,特制定本制度。 供配电系统的维护保障管理工作包括:安全播出用电有关的供配电系统及设备正常运行,维护保养,排除故障,应对各种突发事件等相关管理工作。 一.安全播出是广播电视的生命,电力是安全播出的重要保障。塔城人民广播电台机房播出供配电系统,按下列要求配置技术保障设施,确保播出使用的供电安全。 1.本机房播出用电采用220 伏市电供电,三相电分别接入 配电箱。 2.机房稳压电源配备两台3KW和一台10 KW稳压电源,还有一台5KV A 电子管稳压电源。 3.机房播出设有一路稳定可靠的市电供电,用10KW 稳压电源带所有播出设备,若此路供电有故障,立即人工倒换备路电源。 4.供配电系统每周二停机检修时,仔细检查,电源线路久用老化的定期更换。 5.在供配电系统中应消除单节点故障隐患。 6.合理设置分级保护开关,避免越级跳闸,三相电负荷用 平衡分配。

二.运行维护管理 1.机房要完善供配电系统,常规值班管理制度;包括值机工 作流程,巡机巡线,交接班,值机日志,值班检修和故障事故记录,重要问题及时解决。 2.建立供配电定期检修制度,每周二下午停机检修设备维修维护,做好记录。 3.重要播出保障期前,全面开展供配电系统安全大检查,排查安全隐患,及时整改。 4.本台采用市电供电,保持当地外电供电部门密切联系,保障外电安全供电。 三.安全生产用电管理 1.电力设备陈旧老化及时更新改造,确保用电安全。 2.电力设备配及电力布线要符合相关电力设计规范。 3.供配电系统要按照规范按装接地系统,保证用电安全,避免雷击毁坏设备的危险。 4.建立播出机房消防管理制度,规范设置安全防火设施。

苑口小学配电房安全管理制度

配电室安全管理制度 配电房是学校的供电中心,为确保学校供电系统正常运行,加强管理,特制定以下制度: 第一条配电房全部机电设备,由总务处负责管理,非电工禁止操作,无关人员禁止进入配电室。严禁在配电间内会客,离开配电间要注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 第二条保持良好的室内照明和通风,保证配电间无污物、污水,保证配电间内的照明灯具完好,照度均匀。严禁存放易燃、易爆、危险品和其它杂物。配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 第三条每天至少巡查一次,每月组织检查一次,每年大检修一次,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告有关领导,每班巡查内容:房内是否有异味,电器运行声音、发现异常,及时修理与报告。每月两次对配电柜进行检查。检查内容为:配电盘上表示“合”“断”等信号灯和其他信号指示是否正确;刀闸、开关和熔断器等的接点是否牢靠,有无过热现象;各操作机构和执行机构的固定是否松动;三相电压是否平衡,电压值应在±10%以内。定期对变压器、开关柜进行维修清扫,防止灰尘造成短路,对电器设备及线路要经常检查,发现问题及时解决并且报告工程部主管。 第四条供电器线路操作开关部位设明显标志。停电拉闸,检修停电,挂标志牌。在外电停断或恢复时,进行必要的倒闸操作。并作

好操作记录。 第五条房内严禁乱拉乱接线路,供电线路严禁超载供电,如确需要,保工程部主管人员书面同意后,方可进行。 第六条配电房内设备及线路改变,要经过主管人员同意,重大改变报公司工程部批准后方可进行。 第七条严禁违章操作,检修时必须遵守操作规程,使用绝缘工具、鞋、手套等。 第八条值班人员随时要接受机电设备情况的投诉,做好记录,并向领导汇报,以便安排整改。

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

配电房管理制度77753

配电房管理规定 为了加强配电房的安全管理,促进供电系统的正常运行,促使配电房管理人员操作规范,特制定本制度。 一、坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房管理制度,配电房工作人员为配电房 安全责任人。 二、配电房的工作人员按规定选配,并要定期接受必要的工作培训,要获得相应的操作 证件。 三、配电房工作人员要严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好有关材料的登记工作, 落实好交接工作。 四、密切配合后勤,认真做好电路维修时的用电管理工作,确保维修期间的用电安全。 五、落实防盗、防火、防破坏等具体措施。 六、严格禁火制度,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房,严禁烧电炉等,配电房内严 禁抽烟,工作人员必须熟练使用消防器材。 七、增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。 八、对设备和安全设施要勤查,做好对电器设备的日常维护工作,发现隐患及时报告和 处理,精心维护和保养好设备,禁止让电器超负荷使用和带病运转。 以上制度,配电房人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节严重给予转岗、待岗、解聘等处理,对造成严重后果的将追究责任人法律责任。 元成公司管理制度

配电房值班制度 一、配电房是全广场的供电中心,属要害部门,所以必须保持高度警惕,严防事故发生, 遇到紧急事故,应快速准确地断电,防止事故扩大。 二、非电工人员不得随便进入配电房,未经培训不得随便开关操作室内设施、设备。 三、配电房要保持整洁,严禁存放易燃易爆、危险品和其它杂物。 四、定期对变压器、开关柜进行维护清扫,防止灰尘造成短路,对电气设备及线路要经 常检查,发现问题及时解决。 五、电工在安装、检修电器维修设备、线路时必须按规程操作,不准违章作业。 六、严格操作规程,时刻注意安全。 七、保障配电房内气流畅通,室温适当。 八、做好防鼠工作,严禁存放食物而引鼠猫入室。 九、学会使用维护消防器材,不得挪用和损坏。 十、抄表员来抄表,管理员应做好配合,复核工作,确保交费及时、准确。 十一、爱护公共财产,对不按规章制度办事的行为敢于批评,节约用水。 元成公司管理制度

变配电运行和检修作业岗位安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电运行和检修作业岗位安全 操作规程(最新版)

变配电运行和检修作业岗位安全操作规程 (最新版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1适用范围 本标准适用于变配电运行操作、值班巡查、检修作业人员的安全操作,包括有人值守或无人值守的变配电室。 2变配电设备和安全装置 2.1主要设备和电气线路: 变压器、电容器、高压开关柜、低于开关柜、模拟操作板等; 2.2安全用具和工具: l绝缘夹钳、接地线、验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘拉杆、标示牌等; l通用工具及专用工具。 3岗位安全作业职责 l负责本岗位日常事故隐患自我排查治理,包括班前、班中、班后的排查和处置;

l负责本岗位变配电设备设施运行、巡查、倒闸、检修等作业,在作业和故障排除过程中,严格按照规定安全操作,正确佩戴和使用劳动防护用品; l负责本岗位变配电设备设施及其安全装置的日常保养,保养过程按规定安全作业,确保本岗位使用的设备设施及其安全装置完好有效,本岗位不能解决的问题,及时报修; l负责本岗位安全用具和工具的日常管理和保养,确保本岗位使用的安全用具和工具完好有效; l负责本岗位事故和紧急情况的报告和现场处置; l负责本岗位变配电设备设施的日常检修,确保设备及其安全装置完好,有效。 4岗位主要危险有害因素(危险源) 作业活动 主要危险有害因素(危险源) 可能造成的事故/伤害 可能伤害的对象 设备运行、 巡检

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

配电房管理规定流程

配电房管理规定流程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

配电房管理规定为了加强配电房的安全管理,促进供电系统的正常运行,促使配电房管理人员操作规范,特制定本制度。 一、坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房管理制度,配电房工作人员为配电房安全责任 人。 二、配电房的工作人员按规定选配,并要定期接受必要的工作培训,要获得相应的操作证件。 三、配电房工作人员要严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好有关材料的登记工作,落实好 交接工作。 四、密切配合后勤,认真做好电路维修时的用电管理工作,确保维修期间的用电安全。 五、落实防盗、防火、防破坏等具体措施。 六、严格禁火制度,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房,严禁烧电炉等,配电房内严禁抽烟, 工作人员必须熟练使用消防器材。 七、增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。 八、对设备和安全设施要勤查,做好对电器设备的日常维护工作,发现隐患及时报告和处理,精 心维护和保养好设备,禁止让电器超负荷使用和带病运转。 以上制度,配电房人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节严重给予转岗、待岗、解聘等处理,对造成严重后果的将追究责任人法律责任。 元成公司管理制度 配电房值班制度 一、配电房是全广场的供电中心,属要害部门,所以必须保持高度警惕,严防事故发生,遇到紧 急事故,应快速准确地断电,防止事故扩大。 二、非电工人员不得随便进入配电房,未经培训不得随便开关操作室内设施、设备。

三、配电房要保持整洁,严禁存放易燃易爆、危险品和其它杂物。 四、定期对变压器、开关柜进行维护清扫,防止灰尘造成短路,对电气设备及线路要经常检查, 发现问题及时解决。 五、电工在安装、检修电器维修设备、线路时必须按规程操作,不准违章作业。 六、严格操作规程,时刻注意安全。 七、保障配电房内气流畅通,室温适当。 八、做好防鼠工作,严禁存放食物而引鼠猫入室。 九、学会使用维护消防器材,不得挪用和损坏。 十、抄表员来抄表,管理员应做好配合,复核工作,确保交费及时、准确。 十一、爱护公共财产,对不按规章制度办事的行为敢于批评,节约用水。 元成公司管理制度 配电房安全操作规程 一、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的 性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 二、值班电工要有高度的责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度,工作票制度,安全用 具及消防设备管理制度和出入制度等各项规定。 三、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员应经动力部门领导批准。 四、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。 五、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 六、巡视配电装置时出高压室,必须随手将门锁好。 七、与供电单位或用用户《调度员》联系,进行停送电倒闸操作时,值班负责人必须核对无误, 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 八、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作。

配电房的安全管理制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电房的安全管理制度(标准版)

配电房的安全管理制度(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、配电值班人员必须坚守岗位,严禁擅自离岗,特殊情况需轮岗进行,杜绝无人值守。 2、外单位人员参观必须有部门领导同意,在有关人员的陪同下方可进行,并在登记表上写明来访人姓名、单位、进出时间,否则值班人员有权拒绝进入。 3、在岗期间不得将食物带到配电房,以防老鼠等小动物进入机房。 4、配电房内严禁烟火,若因工作需要必须经领导批准、办好动火证和做好相应的安全措施方可进行。 5、值班人员必须保证本岗位电器长期安全运行,不中断供电。 6、值班人员必须严格执行二票三制(工作票、操作票、工作监护、转移和终结制)。 7、值班人员应熟悉掌握配电设备的性能和状况,定期定时巡视检查,及时发现问题并及时处理,做好记录。 8、保持机房内设备和场地清洁。

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

配电房管理制度(8篇)全面版

《配电房管理制度》 配电房管理制度(一): 配电房管理制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 七、管理员应经常检查设施、设备动作状况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。 八、没有经过领导批准,非工作人员不得擅自进入配电房。 九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。 十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大。 十一、每一天做好清洁卫生工作。 十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门,突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。 十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。 配电房管理制度(二): 《配电房管理制度》规章制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。

二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。: 七、管理员应经常检查设施、设备动作状况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。 八、没有经过领导批准,非工作人员不得擅自进入配电房。 九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。 十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大。 十一、每一天做好清洁卫生工作。 十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门,突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。 十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。 配电房管理制度(三): 配电房管理制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。配电房管理制度。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。

配电房管理制度

供配电房管理规程 1目的 规范供配电房管理,确保物业管辖区内供配电设备设施运行正常。 2内容和过程控制 2.1工程供配电值班人员负责对供配电设备运行的监视和维护保养,严 格执行有关规章制度。 2.2相关人员应熟悉设备性能,了解系统运行方式,掌握设备保养和维 护方法,正确处理事故和异常运行情况。 2.3值班人员应严格执行服务中心的供配电调度命令。 定期对安全用具、消防设备进行检查、维修,并做好相关检修记录。2.4 2.5负责做好现场安全措施,并做好安装和维修后的验收工作。 2.6闲杂人员不得进入设备房,有关人员须执行登记手续。 2.7定期巡视检查供配电设备房,确保设施设备齐全、运行正常。 2.8低压配电室门窗完整,照明、通风良好,雨天应注意是否有漏雨、 积水现象。热天应检查冷却装置和设备通风良好情况。注意堵塞 洞孔,防止小动物串入室内,造成设备短路,影响供电。 2.9 发电机系统门窗完整,通风良好,充电系统工作正常,蓄电池电压、 电解液比重正常,信号指示和各控制开关状态正常。 3.0 供配电值班人员将巡视检查情况记录在《巡查记录表》上,发现设

备故障或运行出现异常情况应及时报告主管并及时采取有效措施,对于造成影响设备正常运行的事故由工程主管填写《特别事件报告》。 低压配电柜保养规程 1.目的 规范低压配电柜保养工作,确保小区低压配电柜正常运行。 3. 内容和过程控制 3.1准备工作 3.1.1在配电柜停电保养的前一天通知业户停电起止时间。 3.1.2停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 3.1.3由工程主管(维修班长)负责统一指挥,务必要求参加保养工作 的人员行动统一,分工协作,以便高效率完成工作。 3.2停电 3.2.1断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于“停止” 位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 3.2.2逐级断开低压侧空气开关,并悬挂“有人操作,禁止合闸”的标 识牌。 3.2.3打开配电柜门,用试电笔检查低压母排是否在停电状态下。 3.3保养步骤 3.3.1检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓, 螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母线上的绝缘

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

配电房安全操作规程套

配电房安全操作规程 1、工作前,必须检查工具,测量仪表和防护用具是否完好。 2、任何电器设备未经验电,一律视为有电,不准用手触及。 3、维修电气设备时须断电操作,并挂上“禁止合闸,有人工作”的标志牌,并验明无电后,方可进行工作。 4、在配电总盘及母线上进行工作时,在验明无电后应挂接临时接地线,装拆接地线都必须由电工进行。 5、在工作中如有换人或换班,接班人员都必须重新检查电源确认已断开,并验明无电才可投入工作。 6、低压设备上必须进行带电工作时,要通过领导批准,并要有专人监护。工作时要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在绝缘垫上进行,邻近相带电部分和接地金属部分应用绝缘板隔开,严禁使用锉刀,钢尺等进行作业。 7、每次维修结束时,必须清点所有工具、零件,以防遗失和留在设备内造成事故。 8、动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开。 9、带电装卸熔断器时,要带防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫上。 10、熔断器的容量应与设备和线路安装容量相适应。 11、电气设备的金属外壳必须接地,接地线要符合标准。有电设备不准断开外壳接地线。 12、动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电器设备附近,

不准堆放各种易燃易爆、潮湿和其它影响操作的物件。 13、使用梯子时,梯子与地面之间的角度以60度为宜,不准垫高作业用。在滑动地面上使用梯子时要有防滑措施,没有搭勾的梯子在工作中要有人扶住梯子,使用人字梯时拉绳必须牢固。 14、使用电动工具时,要戴绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。 15、电气设备发生火灾时,要立即切断电源,并使用四氯化碳或二氧化碳灭火,严禁用水灭火。

机房用电安全管理制度

机房用电安全管理制度 为了进一步加强单位的用电管理,确保员工及设备的安全,提高员工的安全用电意识,特制定安全用电管理规定: 1、机房人员应学习常规的用电安全操作和知识,了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。 2、机房人员应经常实习、掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。 3、机房应安排有专业资质的人员定期检查供电、用电设备、设施。 4、机房用电实行双人操作制,一人操作,一人监视,严格按照“停电、送电操作流程”等规范进行操作,充分保障机房供电和人身安全。 5、不得乱拉乱接电线,应选用安全、有保证的供电、用电器材。 6、机房所用工具必须进行绝缘处理保护。 7、在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。 8、严禁随意对设备断电、更改设备供电线路,严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。

9、如发现用电安全隐患,应即时采取措施解决,不能解决的必须及时向相关负责人员提出解决。 10、实行机房用电申请制度,机房施工等临时用电和新加设备的永久供电必须由电源维护主管进行审批,在确认满足供电要求后分配或指定相应空开、插座等资源;使用申请者必须按照指定或分配的资源进行使用。 11、机房工作人员需要离开当前用电工作环境,应检查并保证工作环境的用电安全。 12、禁止在无人看管下在机房中使用高温、炽热、产生火花的用电设备。 13、在使用功率超过特定瓦数的用电设备前,必须得到上级主管批准,并在保证线路保险的基础上使用。 14、在危险性高的位置应张贴相应的安全操作方法、警示以及指引,实际操作时应严格执行。 15、在外部供电系统停电时,机房工作人员应全力配合完成停电应急工作。 16、应注意节约用电。

配电房管理制度示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 配电房管理制度示范文本

制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K148 配电房管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、配电房设置在爆炸材料库危险区外。 2、配电房禁止堆放易燃物和金属物品。 3、供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。 4、配电房的门应加锁、非电工人员严禁入内。 5、配电房的操作按钮应编号,注明供电用途。 6、必须有停、送电标志和锁紧装置。 7、配电房应用不燃物建筑。 8、配电房的配电厢,配电柜必须绝缘,无漏电现象。 9、隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

变配电值班电工安全操作规程实用版

YF-ED-J2927 可按资料类型定义编号 变配电值班电工安全操作 规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变配电值班电工安全操作规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、应严格遵守电气作业安全总则。 2、熟悉设备性能和结构、送电前及运行中 的项目、内容以及安全用具、消防器材的使用 方法。并具备在异常情况下正确采取措施的能 力。 3、根据调度命令进行倒闸操作,一般情况 下开关跳闸后允许试送电一次,再一次跳闸 后,不准再送电。 4、倒闸操作时必须做到: (1)严格按工作标规定进行操作,有不明知

处必须向调度汇报,严禁私自更改工作票。 (2)严禁预约时间进行倒闸操作,因检修而停电,在未办工作终结手续和验收前不准送电。 (3)倒闸操作必须由二人进行,其中一个监护;单人值班场所允许由一人操作。 (4)停电操作时,必须按油开关、负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关的顺序。送电时顺序与此相反。 (5)变压器送电时,先合高压侧油开关、隔离开关,再合低压侧总开关和分路开关。 (6)联络线并列或介并,必须用油开关操作,严禁用隔离开关操作。 (7)单极隔离开关或跌落式熔断器停电操作时,必须按中相、下风侧一相和上风侧一相的

供配电系统日常运行管理系统规章制度

1.目的 为规范工程部外来工作人员管理,特制订本制度。

2.适用范围 适用于工程部日常管理制度。 3.职责 3.1工程部配电人员按要求巡查及填写相关表格; 3.2工程部维修主管/领班每周下班前对当天表单进行检查 3.4工程部负责人、经理每月必须进行不少于一次抽查。 4.工作程序: 4.1高低压配电室、变压器室、发电机室管理规定 4.1.1所有高压配电室都必须指定专业责任人进行日常的管理和维护工作,责任人必须对机房内所有设备的运行状况很熟悉; 4.1.2强电值班岗位对高压配电室进行定时巡查; 4.1.3机房内所进行的装修、设备维保、设备改造等,责任人必须进行全程跟踪并参与验收工作。当责任人因休假(3天及以上)等原因不能全程跟进时,上报工程部经理,由工程部经理另行安排相关人员跟进; 4.1.4机房内的地面、墙面、设备等清洁卫生由机房责任人负责;工程部经理和主管对设备机房卫生进行抽查; 4.1.5机房的门锁应保持完好,机房内无人时应上锁,并关闭没必要开启的照明灯具、空调等用电设备。机房钥匙必须用专柜保管,每班进行交接; 4.1.6任何人当工作需要进入设备机房进行设备操作时,必须严格按照相关的设备操作规程以及行业安全操作规范进行操作;当外来工作人员进入机房作业时,必须按照《外来工作人员管理规定》进行监督和管理,同时必须按要求在《外来工作人员登记表》上进行登记; 4.1.7禁止无关人员进入设备机房,禁止任何人在机房内吸烟、追逐打闹或从事与工作无关的活动; 4.1.8禁止在设备机房内睡觉和用餐,检查机房内的防四害措施是否完善,发现有老鼠、蟑螂等要采取有效措施防止进入; 4.1.9机房必须保持通风完好,温度不超过35℃,无漏水、漏油、漏气现象,消防设施、照明灯具、标识、防护设施完好,各类工器具、物品按规定位置摆放整齐,不允许在机房内堆放任何杂物;

学校配电房管理制度

左海学校配电房管理制度 为了加强配电房的安全管理,促进校园供电系统的正常运行,促使配电房管理人员操作的规范化,特制定本制度。 一、配电房是全校的供电中心,属重要设施,安全管理工作由动力设备科具体负责,工作人员必须保持高度责任心,严防事故发生。 二、配电房工作人员必须经过专业培训,严格执行《变电房设备操作维护规程》和其他有关安全技术操作规程,执行持证上岗,严禁无证操作。 三、管理人员必须熟悉电房内的所有电器设备及性能,在安装、检修电器、维修设备、线路时必须按规程操作,不准违章作业。 四、工作人员应严格遵守值班制度,不得擅自离开工作岗位。值班时要集中精力,勤巡视、勤观察,密切注意各种仪表和信号装置的变化,做好值班记录。如有异常情况,应及时报告主管部门。 五、严格遵守交接班制度。交接班时,当班人员和接班人员要对设备进行检查,发现问题做好记录,分清责任及时处理。若发生突然事故,要及时弄清,采取安全措施及时处理,并及时报告。 六、掌握全校的用电指标及供电情况,及时向后勤管理处提供准确的数据。 七、要保障配电房内气流畅通,室温适当,保持整洁,停电清扫检修时禁用汽油、煤油擦洗,严禁存放易燃、易爆、危险品和其它杂物。配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。

八、定期对变压器,开关柜进行维修清扫,防止灰尘造成短路,对电器设备及线路要经常检查,发现问题及时解决并且报告主管部门。 九、变压器房、高压电房及房内的电柜、电箱平时应锁闭,房间内各种开关应标志清晰。 十、变配电室内禁止存放易燃、易爆物品,且消防器材齐全。 十一、非工作人员不得随便进入配电房。严禁在配电房内会客,离开配电房要注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 总务处

变配电安全操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变配电安全操作规程(新编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

变配电安全操作规程(新编版) 停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压总开关。 C、断开高压油开关。 D、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 2、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。

(2)送电顺序与断电相反。 3、倒闸操作规程 ⑴、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得供电局同意通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 ⑵、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 ⑶、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 ⑷、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告牌。 ⑸、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

高压配电房操作规程(2021版)

高压配电房操作规程(2021 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0561

高压配电房操作规程(2021版) 一、目的 保证高压配电房设备操作的安全性和正确性,保障设备完好。 二、适用范围 高压配电房配电设备的操作。各管理处可根据本管辖区的实际情况编制详细的操作规程。 2、操作程序: (一)、高压开关柜的操作 3、手动操作方式: 运行技工按所需送电往每段母线上,此时,母联开关必须分闸。如其中一路进线失压或缺电时,即延时跳闸,运行技工可选择退出其中失压的进线开关,再合闸母联开关,送电往母线上恢复供电。 4、自动操作方式:

当进线电源正常时,可选择自动操作,如有失压或缺电时,即先延时跳闸,再自动合闸高压母联开关,恢复供电;但当进线恢复正常供电时,母线开关需由值班人员选择手动操作,并先分母联开关,再合进线开关,恢复电源正常供电。 (二)、事故处理: 1、过流故障:若线路发生过流时(包括过流,及速断),该线路开关小车即自动跳闸,在仪表屏上故障指示会亮灯。值班人员必须了解故障原因,将故障清除,然后手动复位按钮。 2、接地故障:指示及处理程序与过流故障相同。 3、变压器温升故障:指示及处理程序与过流故障相同。 4、失压跳闸故障:指示及处理程序与过流故障相同。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

相关文档