长江三峡水利枢纽地下电站装修工程

地下电站门楼石材幕墙

中建七局建筑装饰工程有限公司三峡地下电站项目经理部

2012年4月10日

一、施工依据

该门楼为框架剪力结构和部分钢结构组成。

二、施工规范

1、中南地区通用建筑标准设计,建筑构造用料做法98ZJ110。

2、建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001。

三、材料选用

1、石材:采用花岗岩1000*1000*50mm菠萝面板材,弯曲强度不应小于8.0Mpa;吸水率应小于0.8%;石材表面应清洁、大方、平整、质地坚固无色差,不得有缺楞、翘曲暗痕和裂纹等缺陷。

2、硅酮密封胶:应符合设计要求,必须有产品合格证。

3、框架龙骨:龙骨采用槽钢[80×40和角钢采用L50×5的热镀锌钢材,钢材应符合《碳素结构钢》(GB/T700)标准。

4、挂件、连接件:挂件全部采用双燕角码热镀锌挂件,此挂件具有上、下、左、右调节功能,能调整施工误差,挂件厚度不小于3mm。挂件应符合《不锈钢热轧钢板》GB/T4237标准。连接件应符合国家标准《坚固件机械性能不锈钢螺母》(GB/T3098.15)的规定。

四、施工工艺

1、砖混结构工艺流程:基层清理墙面分格放线安装锚固铁板焊接纵向主龙骨焊接横向镀锌角钢框架焊缝防锈处理石材准备固定挂件石材试挂调整石材填干挂胶固定循环干挂板

缝嵌泡沫条嵌缝板面清洁贴美纹纸封边打耐候密封胶墙面最后清理板面刷水性保护剂。

2、钢接构工艺流程:分格放线钢板焊接点除油漆

焊接下口托板焊接纵向主龙骨(之后同前)。

3、墙、柱面分格放线:结构表面进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直、水平线和墙面竖向控制线;并根据设计图线和实际情况弹出安装框架龙骨的位置线。

4、安装框架龙骨:根据墙面弹出的安装框架龙骨线打眼,在框架结构上采用M12×160化学螺栓或者M12*100膨胀螺栓与墙面连接;先安装纵向主龙骨,再安装横向镀锌角钢,横、竖向龙骨各在同一平面上,通过焊接连接,焊缝进行防锈处理;框架龙骨应与主体结构的防雷装可靠连接。在安装过程中,通过墙面竖立控制线调控框架龙骨平面的表面夹角和立面垂直。

竖向主龙骨的安装中心间距为该面墙总长度除以 1.4m左右取整数为模数,确定纵向根数。横向角钢以板材的高度加缝宽为准。具体纵、横向节点图详见附图(1)。

5、石材准备:石材进场后,须逐块检查规格、质量、用比色法对石材的颜色进行挑选分类,保证安装在同一平面的石材颜色一致;根据设计尺寸和图纸要求,采用固定专用模具的台钻现场开槽,每块石板上、下边应各开2个短平槽,长度为80mm,有效深度为20mm,开槽宽度为6mm,距板材边为250mm,加工后槽内及表面清理干净,并按挂石顺序编号。

6、干挂石材:干挂施工由下至上的顺序作业,逐层安装,严禁交叉作业;在横向龙骨上安装镀锌挂件,按挂石顺序编号,先进行试挂用挂件托住石材底边,再用挂件固定上口,通过调整使干挂石材达到横平竖直,表面平整,缝宽一致,色泽协调,然后在挂件与槽孔之间用干挂胶固定,完成一层挂板后,将二层挂板石材底孔托挂入下一层挂件上口,调整后用干挂胶固定,循环挂贴;通过拉通水平线和挂件厚度控制板缝宽度,做到缝宽一致。

7、板缝嵌泡沫条:先将板缝清理干净,沿板缝两边贴宽25mm纸带型不干胶带,防止污染板材,然后在板缝里嵌入ф8泡沫圆条填充,填充泡沫条嵌好后离装饰板面5mm,最后用嵌缝枪将耐厚硅硐密封胶打入缝内,打胶用力均匀,走枪平衡,并用勾缝的工具勾成凹缝形。

8、墙面清理:清除花岗岩板面不干胶带防污条,若有硅胶或其他粘结杂物,可用开口刀轻轻铲除,再用棉纱蘸丙酮擦至干净,保证花岗岩板面平整、洁净,纹理清晰通顺,颜色均匀一致。

五、质量技术标准

1、饰面石材板品种、规格、颜色和性能符合设计要求,要有产品合格证。

2、面层与基层应安装牢固;硅酮密封胶、干挂配件必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定,碳钢配件需做防锈、防腐处理,焊接点应作防锈处理。

3、洞口正上方共安装60平方石材,总重量大约9000kg,我公司结合钢材Q235的抗剪强度,选用10mm厚的钢板作为下口托板,可承

受剪切力=10*12000*2.35=282000kg,远远大于9000kg,是在相当安全的范围内。当然,我们还考虑门前的装饰效果,对下口板材做一些特殊处理,具体处理方法详见附图(2)。

4、顶层石材与女儿墙的连接应用石材搭接方式较好,这样不存在不锈钢变色及其他问题,处理方法详见附图(3)。

5、门洞与面墙转角的连接处理方法详见附图(4).

6、饰面板安装工程预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防锈处理必须符合设计要求,后置埋件的拉拨强度必须符合设计要求。

7、饰面板表面干净洁净;纹理清晰通顺,颜色均匀一致,非整板部位安装适宜,阳角板压向正确。

8、缝格均匀,板缝通顺,接缝填嵌密实,宽窄一致,无错面错位。

9、突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺,墙裙上口平直。

10、滴水线顺直,流水坡向正确、清晰美观。

11、外墙面干挂石材允许偏差:

六、成品保护措施

1、门窗框贴膜保护,预防污染,及时清理门窗框上的残存密封胶等污物。

2、拆、改脚手架和上料时,严禁碰撞干挂石材面板。

3、外墙干挂石材饰面板完工后,易损棱角处要护角保护,其它工种施工时不得碰坏饰面石材。

4、已完工的外挂石材应设专人看管,对损坏成品的行为应立即制止,并严肃处理。

七、安全措施

1、进入施工现场,必须戴安全帽,穿软底鞋。

2、高空作业必须系安全带。外墙干挂施工前,应检查外墙脚手架是否搭设牢固、平稳,架上堆放材料不得过于集中,在同一跨度内的脚手架上不应超过2班人同时作业。

3、考虑该项目设计板材每块重量在150kg左右。板材的提升必须采用电动葫芦,并且只能在脚手架里侧提升,提升时绳索与板材的固定必须牢固可靠,提升时下层严禁站人。

4、施工现场临时用电线路必须架空固定;电气设备、手持电动工具必须安装接零和漏电保护装置;施工现场值班电工持证上岗

5、施工时必须按施工现场安全技术交底施工。

外墙干挂大理石专项施工方案

目录 第一章工程概况及施工条件 (2) 第二章工程项目管理目标工程质量目标 (3) 第三章施工前的准备工作施工准备 (3) 第四章施工工艺 (5) 第五章质量标准 (10) 第六章质量记录 (10) 第七章安全文明环保措施 (11) 第八章成品保护职责 (17) 第九章定期进行干挂墙体的保养与维修。 (18) 外墙干挂大理石专项施工方案

第一章工程概况及施工条件 一、编制说明: 1、本《施工方案》是东江商贸物流城配套商业住宅·十里东岸一期A标别墅外墙干挂大理石专项施工方案,是规范和指导该专项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术文件,为使该专项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工,有计划地开展各部分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的及时供应,协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质完成施工任务,特制订本专项施工方案。 2、编制依据: 1)由东江商贸物流城配套商业住宅·十里东岸一期A标别墅工程项目指挥部发出的施工图纸。 2)国家有关法律法规标准和条例:《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001《天然石材产品放射性防护分类控制标准》JC518《天然花岗岩建筑板材》JC 205-92 4、 3、编制原则: 1) 认真贯彻国家对工程建设的各项方针、政策、相关规范和标准,严格执行工程建设程序。全过程接受业主方、监理方的管理与监督。 2) 遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 3) 采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法,组织有节奏、均衡、连续施工。 4) 采用先进施工技术、科学确定施工方案;严格控制工程质量、施工进度,确保文明安全施工,努力缩短工期,不断降低工程成本。

干挂石材专项施工方案.doc

D7四期商业 B1、B2 层装饰工程墙面石材干挂工程专项施工方案 方案编制人: 方案审核人: 方案审批人: 重庆绿泰园林装饰工程有限公司第一项目 部二零一四年一月十日

目录 一、工程概况 3 二、材料及施工准备 3 三、施工条件 3 四、施工工序流程 3 五、施工工艺 4 六、质量标准 5 七、成品保护 5 八、应注意的质量问题 6

一、工程概况: D7 三期商业中心是东原地产打造的大型城市综合体中为业主提供的一种全 新的体验式的商业空间。是一个高档次和有高品质要求的大型商业综合体。裙楼商业共有楼上 6 层(分 A 、B 两个标段)、楼下 2 层(即 B1、B2 层,为 C 标段)、车库 2 层(为 D 标段)。 C 标段(即 B1、B2 层)的公共区域和通道、 我们项目部承接的装修工程为 走廊等,商铺内部不在施工范围。B1 层商场公共区域装饰面积 4224 ㎡, B2 层商场公共区域装饰面积 4170 ㎡。 本工程的墙面石材工程根据设计要求,有部分满墙面石材,所以采用石材干挂的做法。 二、材料及施工准备: 1. 本工程墙面干挂石材材料主要选用西班牙米黄纹(ST-01),按设计图纸要 求的规格备料。 2.所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。 3.材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、风化等 缺陷。靠模筛选后,将选用的块料按区域和部位分类堆放,堆放在商铺类,下垫方木。核对数量、规格,并预铺、配花、编号,以备正式铺贴时按号 取用。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于 15°,层间加垫,垛高不超过 1.5M ;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过 1.2M ;包装箱高度不超过 2M 。 4.及时上报材料检验报告,并通知总包、监理、甲方进行现场取样复试,复 试合格后方可使用。 5.根据石材干挂工程施工情况,需备有:冲击钻、电焊机、小型台式砂轮、裁 改大理石用砂轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠 尺板、线坠、木楔子、全套剪裁机、开刀、灰板、小铲、木抹子、铁抹子、 细钢丝刷、灰板、铅丝等各种工具。 三、施工条件 1.结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备好加工饰 面板所需要的水、电源等。 2.内墙弹好 1M 水平线。 3.活动脚手架提前支搭好,脚手架搭设要符合施工要求。 4.大面积施工前应先放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后方可 按样板工艺操作施工。 5.对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编 号。 四、施工工序流程 石材干挂施工工序流程:

外墙干挂石材施工方案资料

施工方案 审批: 审核:

编制:

1. 工程概况 2. 施工准备 3. 施工设计 4. 设计依据 5. 测量放线 6. 施工方法 6.1 施工工艺 6.2 施工方法 6.2.1 骨架安装 6.2.2 骨架焊接 6.2.3 石材安装 7. 质量措施的保证 8. 技术交底 9. 安全措施 .1 .1 .3 .3 .3 .3 .3 .4 .4 .4 .5 .5 . 6

1、工程概况 2、施工准备 1)、认真组织提前进入施工现场。 2)、根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。 3)、根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 4)、认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 5)、制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。 6)、编制施工进度计划,做好劳动安排。 7)、根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 8)、各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 9)、设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,内容包括:1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图; 2)所有单块及拼接石材加工大样图; 3)典型节点图,锚固件,支撑装置、嵌缝、锚固大样。 10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂部位,原因,提出 整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入正常工 期。 11)提供的脚手架是否符合石材安装要求进行考察验收,干挂石材 吊兰满足JGJ80-91 国家标准的安全技术规范,对不能满足安装使用要 求的吊兰,体会粗符合规定的修正加固方案,限定满足施工作用的时 间。 12)、对符合设计要求的角钢型材,拟定计划,不锈钢挂件以及镀 锌胀管螺栓,依据图纸落实加工,确定第一批现场时间,石材,嵌缝 材料落实有序供应的现场时间。

干挂石材如何施工

干挂石材如何施工 方法一: 1、干挂花岗石幕墙制作安装包括如下主要工序: 花岗石板材加工(切割、磨光或抛光、倒棱倒角、开槽、拓孔); 花岗石幕墙预埋件安装; 花岗石幕墙龙骨安装; 花岗石幕墙防雷装置安装; 花岗石幕墙防火带安装; 花岗石幕墙板材安装; 注密封胶。 2、工艺操作流程: 施工准备→检查验收石材板块→将板块按顺序堆放→初安装→加固→验收。 3、基本操作说明: (1)、施工准备; 由于板块安装是整个幕墙安装中最后的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料机具准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排生产3—6人。安排时要注意新老搭配,保证正常施工及老带新的原则,材料工器具准备是否充分,要检查施工工作面的板块是否到场,是否有没有到场或损坏的板块,另外要检查扣件、石材胶等材料及易耗品是否满足使用。施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要,同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要求。(2)、检查验收石材板块; 检查的内容有: A、规格数量是否正确; B、各层间是否有错位; C、堆放是否安全、可靠; D、是否有误差超过标准的板块;

E、是否有色差超过标准的板块; F、是否有已经损坏的板块; 验收的内容有: A、三维误差是否在控制范围内; B、是否有损伤,该更换的要更换; C、胶是否有异常现象; D、抽样做结构胶粘接测试; 检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名单。 4、石材板块按安装顺序规格堆放:在安装板块前要按安装顺序进行堆放,堆放时要适当倾斜,以免板块倾覆。 5、初安装: (1)、吊幕墙平面基准线 幕墙龙骨安装调整完毕后,自石材幕墙顶部吊幕墙纵向平面线。此平面线一般选在幕墙平面右侧转角位置。吊线要综合考虑花岗石幕墙与其他种类幕墙的配合,同时要考虑石材幕墙本身平面的调节能力。每个平面的转角均应吊竖直线。(2)、拉水平线 根据设计及施工实际情况确定石材幕墙的底边位置,在两条竖直线之间拉一条水平线。水平线和竖直线确定幕墙平面。 (3)、装石材板块 A、将已安装后切螺栓、铝合金扣件的石材挂在挂件上固定; B、如果石材与平面线不平齐则调整微调螺栓,调整平齐,紧固螺栓; C、安装止滑螺栓; D、后一块板的安装以前一块板及纵横平面线为基准。其他与第一块同。同时须注意调整幕墙的横缝直线度,竖缝直线度,拼缝宽度允许偏差符合规范要求; E、是否有色差超过标准的板块; F、是否有已经损坏的板块; 6、加固:调整后及时加固,确保每一块石材的安装成功率。 7、验收:每次安装时,从安装过程到安装完毕,全过程进行质量控制,验收也是穿插与全过程中,验收的内容有:

外墙干挂石材修补施工方案

1、施工准备 (1)、认真组织提前进入施工现场。 (2)、根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。 (3)、根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 (4)、认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 (5)、制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。 (6)、编制施工进度计划,做好劳动安排。 (7)、根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。(8)、各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 (9)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂部位,原因,提出整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石 材安装进入正常工期。 (10)、对现场石材及其材料存放地点进行安排,对现场切割、磨边、钻空机进行定位,为及时进入现场创造条件。 (11)、施工人员提前进驻现场,熟悉现场,熟悉现场状态,做到安装心中有数,保证质量。 一、主要施工工艺 1、安装吊篮 按照使用要求及国家相关的安全规定安装吊篮,因本工程为维修工程,安装一部吊篮就能满足使用要求,吊篮安装要注意成品石材墙

面的保护,上部固定牢固并经相关安全人员检查后方可上人施工。 2、拆除破损石材 在破损石材下方放置缓冲板,放置拆除的石材掉落造成意外,在要拆除的石材下方安装承接网。 用铁锤将破损石材拆除,拆除时要有专门的人员在楼下观察并提醒过往行人注意安全。 3、更换十字挑件 因原干挂石材的十字挑件已经被云石胶黏贴,不能继续使用,需要更换新的挑件,对已经破坏的镀锌层要刷防锈漆。 4、石材安装 按照拆除的石材尺寸重新加工一块一样的石材进行干挂施工。 二、质量措施的保证 (1)精心组织有专业施工水平的队伍,加强工人的思想教育,贯彻安全第一,质量每一的思想观念。 (2)对于每个施工,要加强质量检查,进行自检、互检、交接检。严格把关,严格按设计图纸施工。 (3)认真遵守质量标准,随时接受各监督总站及建筑单位的监督检查,对检查发现的问题及时改正。 (4)加强石材进场的加工质量验收工作,施工过程中再一步控制把关,对石材色的自然成分进行有效的区分,根据可 能发生的色差分区、分部位,渐进改进达到外观优质的要求。

装饰工程(干挂石材)专项施工方案

XXXXXXXX装饰工程 石 材 干 挂 专 项 施 工 方 案 XXXXXXXXXXX有限公司 二零一六年五月

目录 一、工程概况 二、材料及施工准备 三、施工条件 四、施工工序流程 五、施工工艺 六、质量标准 七、成品保护 八、应注意的质量问题 石材干挂工程专项施工方案 一、编制依据: 1.施工图纸、招标文件; 2.建筑装饰装修质量验收规范(GB50201-2001); 3. 企业标准XXXXXXXXXXXX 二、工程概况:

本工程位于XXXXXXXXXX,工程名称为XXXXXX,本工程建筑规模为14780m2,建筑占地面积为20854 m2。 本工程的墙面石材工程根据设计要求,采用石材干挂的做法。 三、材料及施工准备: 1.本工程墙面干挂石材材料选用深啡网纹(ST-02)、西班牙米黄(ST-03) 玻化砖,按设计图纸要求的规格备料。 2. 所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。 3.材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、 风化等缺陷。靠模筛选后,将选用的块料按房间部位分类堆放,同一开间使用筛选出的同一类块料。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于15°,层间加垫,垛高不超过1.5M;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过 1.2M;包装箱高度不超过2M。 4.及时上报材料检验报告,并通知总包、监理、甲方进行现场取样 复试,复试合格后方可使用。 5.根据石材干挂工程施工情况,需备有:冲击钻、电焊机、小型台 式砂轮、裁改大理石用砂轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠尺板、线坠、木楔子、全套剪裁机、开刀、灰板、小铲、木抹子、铁抹子、细钢丝刷、灰板、铅丝等各种工具。 四、施工条件 1.结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备 好加工饰面板所需要的水、电源等。 2.内墙弹好50CM水平线。 3.有门窗套的必须把门窗、窗框立好(位置准确、垂直、牢固,并 考虑安装大理石时尺寸的余量)。同时要用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。 铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且塞堵密实并事先粘贴好保护膜。 4.大理石进场后应堆放于室内,下垫方木。核对数量、规格,并预 铺、配花、编号,以备正式铺贴时按号取用。

干挂石材施工方案

干挂石材施工方案 Prepared on 24 November 2020

目录

1.编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2002) 2、《金属与石材工程技术规范》(JGJ133-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 5、《天然石材统一编号》(GB/T17670-1999) 7、《硅酮建筑密封胶》(GB/T14683-93) 8、《贵阳北站配套西广场二次结构/机电/装饰工程设计图纸》及设计会审记录。2.工程概况 2.1工程概况 本工程地下一层换乘广场层,层高6.7米, 为半开敞式设计,共116597.01平方米;地下二层地下通道层共94588.05平方米。公交车6.7平方米,出租车区域1.5万平方米,约200个车位,社会车区域6.6万平方米,约1420个车位,综合换乘大厅万平方米,附属及商业区1.6万平方米,公交配合楼占地0.8万平方米。建筑类别:一类公共建筑,钢筋混凝土框架结构,建筑抗震设防乙类,耐火等级:一级。 该工艺是利用耐腐蚀的螺栓和耐腐蚀的柔性连接件,将大理石、花岗石等饰面石材干挂在建筑结构的外表面,石材与结构之间留出40~50mm的空腔。用此工艺做成的饰面,在风力和地震力的作用下允许产生适量的变位,以吸收部分风力和地震力,而不致出现裂纹和脱落。当风力和地震力消失后,石材也随结构而复位。该工艺与传统的湿作业工艺比较,免除了灌浆工序,可缩短施工周期,减轻建筑物自重,提高抗震性能,更重要的是有效地防止灌浆中的盐碱等色素对石材的渗透污染,提高其装饰质量和观感效

外墙干挂石材幕墙的施工工艺

外墙干挂石材幕墙的施工工艺 外墙饰面石材干挂法是利用高强耐腐蚀的金属挂件,把饰面石材通过托、吊、销、栓的方法固定在建筑物外表面。合理的挂件设计与严格的施工工艺是保证外饰石材安全美观的关键。干挂施工以预制组装的方式取代了传统的湿作业施工,其优越性主要体现在: a.可避免表面污染、变色“反碱”,使石板保持色彩光泽。 b.可避免湿作业,少受气候变化影响,节约冬施、雨施费用。 c.可避免石材脱落,减少维修费用。 d.连续作业,可提高施工速度。 e.减轻了构筑物自重并预留保温空间。 1.主要工序的施工方法 (1)结构偏差实测 实测结构的偏差,对结构的修整、二次设计的排板及板材加工等工作具有非常实际的指导意义。偏差实测采取经纬仪投测与垂直、水平挂线相结合的方法,挂线采用细钢丝;测量结果及时记录并绘制实测成果,提交技术负责人和翻样人员进行二次设计。 (2)施工图二次设计 接到完整的设计院图纸后,应认真阅览和理解图纸,将问题汇总并及时与业主、监理、设计院、质检部门进行会审交换意见,确定具体做法,扫清施工的图纸障碍。进行施工单位的二次图纸设计,尽早提交施工现场和厂方加工定货。 (3)放线 外墙面水平线以设计轴线为基准。要求各面大墙的结构外墙面在剔除胀模墙体或修补凹进墙面后,使外墙面距设计轴线误差不大于lcm。 放线的具体原则是:以设计各内墙轴线定窗口立线,以各层设计标高+50cm 线定窗口上下水平线,弹出窗日井字线并根据二次设计图纸弹出型钢龙骨位置线。

每个大角下吊垂线,给出大角垂直控制线。放线完成后,进行自检复线,复线无误再进行正式检查,合格后方可进行下步工序。 (4)连接件焊接与龙骨安装 连接件采用角钢与结构预埋铁三面围焊,为保证连接部位的耐久性,角钢厂缘增加一道焊缝,即实际为四面围焊。焊接完成,按规定除去药皮并进行焊缝隐检,合格后刷防锈漆三遍。连接件的固定位置按连接件弹线位置确定,采取水平跟线、中心对线、先点焊、确定无误后再施焊的方法。 假柱、挑檐等部位由于结构填充空心砌块围护墙或石材面距结构面的空隙过大,为满足建筑设计的外立面效果,需在硅结构外侧附加型钢龙骨。型钢龙骨通过角钢连接件与结构预埋件焊接,焊缝要求及检验、防腐做法同上。次龙骨与挂件的连接采用不锈钢螺栓,次龙骨根据螺栓位置开长孔,与舌板相互配合实现位置的调整。钢龙骨的安装位置必须符合挂板要求。 (5)挂件安装 待连接件或次龙骨焊接完成后,用不锈钢螺栓对不锈钢挂件进行连接。不锈钢销钉位置,T型不锈钢挂件位置通过挂件螺栓孔的自由度调整,板面垂直无误后,再拧紧螺栓,螺栓拧紧度以不锈钢弹簧垫完全压平为准,隐检合格后方可进行下道工序。 (6)肺面板安装 根据图纸做法干挂板材用挂件销接,自下而上分层托挂。板面原则上大面压小面,建筑物大角阳角及柱阳角为海棠角。板材开槽宽60mrn,孔深16mm,孔中距板材外表面:磨光板为12.5mm,烧毛板为12. 5mm。板材安装必须跟线,按规格按层找平、找方、找垂直。 挂板时缝宽按二次设计图要求进行调整,先试挂,每块板用靠尺找平后再正式挂板,安装T型挂件前应将结构胶灌入槽内。宽缝板处,不锈钢挂件与下方已安装完石材上口之间用高分子聚合物垫实。 2.关键工序的质量要求与技术措施 (1)连接件的焊接 一般采用“预埋件+连接板+不锈钢挂件”或“预埋件+连接板+型钢龙骨+不锈钢挂件”固定石材的安装工艺;预埋件已于结构施工时完成。保证预埋件与连接板及龙骨的焊接质量对外饰面的牢固与耐久尤为重要。特作如下要求:

干挂石材专项施工方案

华钻售楼部室内外装饰工程 墙面石材干挂工程专项施工方案 方案编制人: 方案审核人: 方案审批人: 河南省今日设计装饰工程有限公司 华钻售楼部室内外装饰工程项目经理部二零一一年八月十六日目录3一、工程概况 3二、材料及施工准备3 三、施工条件 4 四、施工工序流程4 五、施工工艺 6 六、质量标准7 七、成品保护7 八、应注意的质量问题华钻售楼部室内外装饰工程墙面石材干挂工程专项施工方案工程概况:一、是即将建成号,北京国际俱乐部扩建工程 位于北京市朝阳区建国门外大街4 的顶设计公司设计,JOHNCHAN级五星级饭店,其中精装修一标段设计方案由包括首层、地下一层、地下二层,共三层。门套饰面为有部分圆柱、楼梯扶手、本工程的墙面石材工程根据设计要求,石材,所以采用石材干挂的做法。二、材料及施工准备:)、1.)、西班牙米黄(ST-03ST-02本工程墙面干挂石材材料选用深啡网纹(),按设计图纸要求的规格备料。爵士黄(ST-17 2.所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、风化等3.同一开间使用筛选出,,靠模筛选后缺陷。将选用的块料按房间部位分类堆放°,层间加15的同一类块料。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于 垫,垛高不超过1.5M;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过1.2M;包装箱高度不超过2M。 4.及时上报材料检验报告,并通知总包、监理、甲方进行现场取样复试,复试合格后方可使用。 5.根据石材干挂工程施工情况,需备有:冲击钻、电焊机、小型台式砂轮、裁改大理石用砂轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠尺板、

干挂石材雨季施工方案

干挂石材施工方案 外墙干挂石材以以其独特的风格、高雅亮丽的外形而备受推崇,它其庄严肃穆、古朴典雅、雄伟壮观的特质,使建筑物更具时代感和艺术感,已成为城市建筑步入现代化的重要标志之一,近年来有着广泛的市场前景。本文针对福州市中级人民法院审判大楼外墙石材干挂,探讨一下如何控制外墙干挂石材质量。 一、概述 (一)工程实例及外墙干挂情况: ***大楼是**市重点建设项目,位于****大道西侧,地下一层,地上七层,建筑高度36.4m,建筑而积37760平方米。外墙设计采用优质天然石材作为装饰而,石材干挂面积达15585平方米,干挂高度36.4m。大楼外墙除部分窗口采用玻璃幕墙外全部为干挂石材幕墙,尤其正立面矗立着16根高大石材干挂装饰空心柱,后衬深蓝色玻璃幕墙,正门廊及两侧门墩装点幅石材浮雕,与门廊正中的巨大国徽标志交相辉映,突显大楼的雄伟和威仪。为增加装饰效果,外墙干挂设计选取干挂分格单元大(单块石材规格最大可达1300 X 1000X35)细部节点复杂,立面线条多,转折交叉部分多,增加了施工难度。本工程由福建省建筑设计研究院设计、中建七局三公司承建。 (二)质量要求: 影响石材干挂质量的主要因素有以下几个方面。 1、骨架安装牢固,骨架表面平整度控制得当,并做好防腐、防锈及避雷接地处理。 2、干挂大理石面层与骨架安装牢固;粘贴材料、干挂配件符合设计要求;钢配件做好防锈、防腐处理。 3、石材表面清净、平整;拼花正确,纹理清晰,颜色均匀一致;非整板部位安装适宜,阴角处石板压向正确,并做好石材轻微破损的修补上作。 4、缝格均匀,板缝通顺,接缝嵌塞密实、宽窄一致。 5、突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺,滴水线顺直、流水坡向正确,清晰美观。 二、施上过程质量控制 (一)施工工艺流程 1、石材的选择:墙面分格放线-排样-挑选石材-加工、编号

干挂石材专项施工方案

干挂石材专项施工方案华钻售楼部室内外装饰工程 墙面石材干挂工程专项施工方案 方案编制人: 方案审核人:

方案审批人: 河南省今日设计装饰工程有限公司华钻售楼部室内外装饰工程项目经理部二零----年八月十六日

一、工程概况 二、材料及施工准备 三、施工条件 四、施工工序流程 五、施工工艺 六、质量标准 七、成品保护八、应注意的质 量问题 华钻售楼部室内外装饰工程 墙面石材干挂工程专项施工方案 一、工程概况: 北京国际俱乐部扩建工程位于北京市朝阳区建国门外大街4 号,是即将建成的顶 级五星级饭店,其中精装修一标段设计方案由JOHN CHAN 设计公司设计,包括 首层、地下一层、地下二层,共三层。 本工程的墙面石材工程根据设计要求,有部分圆柱、楼梯扶手、门套饰面为石材,所以采用石材干挂的做法。 、材料及施工准备: 1.本工程墙面干挂石材材料选用深啡网纹(ST-02)、西班牙米黄(ST-03)、爵士黄(ST- 17),按设计图纸要求的规格备料。 2.所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。 3.材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、风化等 缺陷。靠模筛选后,将选用的块料按房间部位分类堆放,同一开间使用筛选出的同一类块

料。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于15°,层间 加垫,垛高不超过1.5M ;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过1.2M ; 包装箱高度不超过2M。 4.及时上报材料检验报告,并通知总包、监理、甲方进行现场取样复试,复试合格后方可使 用。 5.根据石材干挂工程施工情况,需备有:冲击钻、电焊机、小型台式砂轮、裁改大理石用砂 轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠尺板、线坠、木楔子、全套剪裁机、开刀、灰板、小铲、木抹子、铁抹子、细钢丝刷、灰板、铅丝等各种工具。 、施工条件 1.结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备好加工饰面板所需要的水、 电源等。 2.内墙弹好50CM 水平线。 3.脚手架或吊篮提前支搭好,宜选用双排架子,其竖杆及拉杆等应离开门窗口角 150~200MM 。架子的步高要符合施工要求。 4.有门窗套的必须把门窗、窗框立好(位置准确、垂直、牢固,并考虑安装大理石时尺寸的余 量)。同时要用1:3 水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且塞堵密实并事先粘贴好保护 膜。 5.大理石进场后应堆放于室内,下垫方木。核对数量、规格,并预铺、配花、 编号,以备正式铺贴时按号取用。 6.大面积施工前应先放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后方可 按样板工艺操作施工。 7.对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编 号。 四、施工工序流程 石材干挂施工工序流程: 基层二|基层匚*制骨暨件I石材|安装「I缝隙L I饰 面L I成品L I分项 五、施工工艺 1.基层处理: (1)对于墙体首先进行垂直度检测,如发现垂直度偏差过大,及时向总包反映。 (2)将基层浮灰等进行清理 (3)注意墙体或柱体的密实度和强度,保证基层不出现起皮、空鼓等现象 2.弹线:

干挂石材工程施工方案

干挂石材工程施工方案 一、编制依据 1、施工图纸及图纸会审纪要 2、《金属与石材幕墙工程技术规范》GB JGJ133-2001、JK113-2001 3、《石材幕墙工程施工工艺标准》;GY1003-2003/8/16 4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 5、《天然花岗岩建筑板材》JC 205 6、其他国家现行有关施工规范、规程、验收标准。 二、工程概况 本工程C1#~C5#楼,六层以下、局部十层以下外墙为干挂花岗岩石材。 三、施工准备 3.1 技术准备 1、熟悉与审查施工图纸。 2、对建筑图、结构图与设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技术要求是否正确。 3、明确工期,分期分批施工或交付使用的顺序和时间;明确工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期。 3.2 材料、机具、物资准备 1、石材幕墙选用的材料要符合国家现行产品标准的规定和本工程项目招标文件的规定;每种材料均要附有出厂合格证、质保书及必要的检验报告。 2、型钢采用热镀锌型钢;金属挂件采用镀锌钢件;金属挂件和石材

连接及阴阳角石材连接采用干挂石材专用结构胶。 3、材料订货计划;签订工程合同后进入施工现场对石材的需求量按实进行调整。并按石材的实际用料配置相应的干挂石材幕墙的镀锌钢架龙骨、镀锌干挂石材挂件、石材专用结构胶等辅料材料分类编制材料的进货进场计划。 材料进场前,按规定呈交审批,根据进度计划表编排材料到场日期,准备好有关的材料报检资料。 4、施工工具的准备。 本工程的所有石材均在工厂加工完毕运送至施工现场。现场只配置龙骨钢架制作安装及石材板材的安装工具和设备。 3.3 现场施工条件准备 1、土建砌体经验收合格,机电安装专业墙面预埋施工完毕并经隐蔽验收合格。 2、脚手架立杆离结构面距离为350-400mm为宜。脚手架搭设应符合外双排脚手架的操作要求和安全要求。 四、施工工艺 1、测量放线 1)弹好水平标高线及中心线。 2)根据给定的基准线按设计要求进行分格,确定镀锌钢板的位置,弹出立柱与横梁位置。横梁间距由面层石板的大小确定。 3)依据每面墙壁的面积大小,凹凸情况,分别在墙的上、下两侧及中部设置测量控制点。

干挂石材维修施工方案

干挂石材维修施工方案 1、施工准备 (1)、认真组织提前进入施工现场。 (2)、根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。(3)、根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 (4)、认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 (5)、制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。(6)、编制施工进度计划,做好劳动安排。 (7)、根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 (8)、各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 (9)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂部位,原因,提出 整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入正常工期。(10)、对现场石材及其材料存放地点进行安排,对现场切割、磨边、钻空机进行定位,为及时进入现场创造条件。 (11)、施工人员提前进驻现场,熟悉现场,熟悉现场状态,做到安装心中有数,保证质量。

一、主要施工工艺 1、安装吊篮 按照使用要求及国家相关的安全规定安装吊篮,因本工程为维修工程,安装一部吊篮就能满足使用要求,吊篮安装要注意成品石材墙面的保护,上部固定牢固并经相关安全人员检查后方可上人施工。 2、拆除破损石材 在破损石材下方放置缓冲板,放置拆除的石材掉落造成意外,在要拆除的石材下方安装承接网。 用铁锤将破损石材拆除,拆除时要有专门的人员在楼下观察并提醒过往行人注意安全。 3、更换十字挑件 因原干挂石材的十字挑件已经被云石胶黏贴,不能继续使用,需要更换新的挑件,对已经破坏的镀锌层要刷防锈漆。 4、石材安装 按照拆除的石材尺寸重新加工一块一样的石材进行干挂施工。 二、质量措施的保证 (1)精心组织有专业施工水平的队伍,加强工人的思想教育,贯彻 安全第一,质量每一的思想观念。

外墙干挂石材现场施工方法

外墙干挂石材现场施工 方法 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 外墙装饰干挂石材工程 专 项 施 工 方 案 施工单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间: 目录

一:工程概况 1、工程名称:“XXXXXXXXX”外装饰工程 2、工程地点:XXXXXXXXXXXXX 3、工程规模: 本工程施工范围为XXXXXXX,外墙施工面积约160㎡ 4、监理单位: 5、工程施工环境:该工程位于“XXXXXXXXXX”项目内,工作区内有土建、园林绿化,因此给施工带来了一定不便。需要认真做好现场施工人员的安全文明施工教育,搞好同周边及工程协作施工单位的关系,树立公司一贯的良好形象。 6、工程特点:工程质量要求严格,工期较短。 1施工准备 (1)认真组织提前进入施工现场。 (2)根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。 (3)根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 (4)认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 (5)制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。 (6)编制施工进度计划,做好劳动力安排。 (7)根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 (8)各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 (9)设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,内容包括: 1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图; 2)所有单块及拼接石材加工大样图; 3)典型节点图,锚固件,支撑装置、锚固大样。 (10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂的部位,原因,提出整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入正常工期。 (11)提供的脚手架是否符合石材安装要求进行考察验收,干挂石材脚手架满足JGJ80-91国家标准的安全技术规范,对不能满足安装使用要求的脚手架,按符合规定的修正加固方案,限定满足施工作用的时间。 (12)对符合设计要求的角钢型材,拟定货计划,后置埋板以及镀锌胀管螺栓、化学药栓,依据图纸落实加工,确定第一批现场时间,石材,嵌缝材料落实有序供应的现场时 间。 (13)对现场石材及其材料存放地点进行安排,对现场切割、磨边、钻空机进行定位,为及时进入现场创造条件。 (14)施工人员提前进驻现场,熟悉现场状态,做到安装心中有数,保证质量。 2施工设计 本工程设计为干挂1200x800x300厚,花岗岩作外墙饰面,石材干挂主要采用在主体结构与石材之间焊接钢骨架方式,钢骨架焊接,主要是用120×60×5.方钢,作竖向主龙骨,用80×40×4槽钢做时平次龙骨,并根据石材竖向分格尺寸进行焊接,焊接时,焊缝长度不得小于焊接点周长的一半,钢材表面作热镀锌防腐处理,石材安装时。

外墙干挂石材施工方案(完整版)

干挂石材幕墙施工方案 一、编制依据的标准及规范 (1)建筑设计类 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《建筑构造通用图集》88J1-1 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑气候区划标准》GB50178-93 《建筑物防雷设计规范》(GB50034-2001) (2)结构设计类 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 《高层民用钢结构技术规程》(JGJ99-1998) (3)幕墙设计类 《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-1994) (4)施工管理 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《中华人民共和国消防条例》 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《钢结构防火涂料》(GB14907-2002) 二、工程概况简介 工程名称:永城煤电控股集团有限公司大学生公寓外立面装饰工程 工程地址:永城市光明路与邙砀路交汇处 施工单位:深圳文业装饰设计工程有限公司 监理单位:煤炭工业郑州设计研究院有限公司 建设单位:永城煤电控股集团有限公司 建筑设计单位:煤炭工业郑州设计研究院有限公司 结构类型:框架结构 设计建筑面积:39290.14㎡ 计划工期:120日历天 质量目标:合格 三、施工准备 1、熟悉与审查施工图纸 1)审查设计图纸是否完整、齐全; 2)审查设计图纸与说明书在内容上是否一致纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误; 3)审查建筑图、结构图与幕墙设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技术要求是否正确; 4)审查幕墙工程的生产工艺流程和技术要求,掌握土建施工质量是否满足幕墙施工

装修室内墙面干挂石材施工专项方案

装修室内墙面干挂石材施工专项方案

一、编制依据 1文件依据 本施工方案主要依据有:合同协议书、中标通知书、投标文件、招标文件、答疑文件、施工图纸以及办公楼现场条件等。 2、主要规程、规范

二、工程概况 博源大厦办公楼装修工程位于北京市西南四环总部基地。改造建筑面积3500平米。结 构类型为框架结构。博源大厦办公楼地下一层至六层。其中地下一层面积约500平方米,一层至五层3000平方米,共3500平方米。主要包括装修工程、给排水工程、暖通工程、电气工程等改造项目。 1、装饰装修工程:门窗工程,防水工程,地面、墙面、天棚等的装修,玻璃隔断工程,开洞、凿毛、修补等。 2、给排水工程:利用原有卫生间布局,增加立管。地下一层增加厨房给排水。 3、暖通工程:办公楼采暖、通风工程利用原有风机,增加风管。 4、电气工程:包含金属桥架、工艺线槽、PD-3分电箱、电源插座盒及配管线,门灯只考虑电源配管配线。所有电气配管、穿管线、底盒安装、电气照明配线、灯具、开关、插座面板等的供应安装、调试及甲方指定的其他配线工程等。 本工程的验收标准为合格。 三、施工安排 第一节施工段划分 本工程的施工作业面较大,且各区域之间没有直接的工作联系,均可以视为独立的作业面。考虑到工期特别紧张,将本标段装饰工程划分成两个施工段。具体划划分如下: A段:地下一层、消防楼梯间的施工。地下一层施工主要部位为:厨房、餐厅、包间、卫生间、库房;消防楼梯间主要内容为:地面地砖、墙面乳胶漆以及不绣钢楼梯扶手安装。 B段:一层至四层主要内容:会议室、接待室、各层卫生间、开水间、墙顶面乳胶漆、烤漆方管、铁丝网吊顶以及玻璃隔墙。 第二节施工流水部署 按照各施工段的作业特点,一到四层施工内容基本相同,因此一到四层的施工工序的可 按流水施工来部署,并按照区域所包含的施工工序进行流水施工,在区域内合理协调各专业、各工种的施工顺序,合理安排施工作业面,采取有效的流水施工控制管理措施,确保每一步施工工序能顺利的、流畅的展开 四、施工准备 第一节组织机构

外墙干挂石材施工方案

施工方案 审批: 审核: 编制: 二零一二年五月八日

目录 1.工程概况 (1) 2.施工准备 (1) 3.施工设计 (3) 4.设计依据 (3) 5.测量放线 (3) 6.施工方法 (3) 6.1施工工艺 (3) 6.2施工方法 (4) 6.2.1骨架安装 (4) 6.2.2骨架焊接 (4) 6.2.3石材安装 (5) 7.质量措施的保证 (5) 8.技术交底 (6) 9.安全措施 (7)

1、工程概况 2、施工准备 (1)、认真组织提前进入施工现场。 (2)、根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。(3)、根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 (4)、认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 (5)、制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。(6)、编制施工进度计划,做好劳动安排。 (7)、根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 (8)、各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 (9)、设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,内容包括:1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图; 2)所有单块及拼接石材加工大样图; 3)典型节点图,锚固件,支撑装置、嵌缝、锚固大样。 (10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂部位,原因,提出整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入 正常工期。 (11)提供的脚手架是否符合石材安装要求进行考察验收,干挂石材吊兰满足JGJ80-91 国家标准的安全技术规范,对不能满足安 装使用要求的吊兰,体会粗符合规定的修正加固方案,限定满 足施工作用的时间。 (12)、对符合设计要求的角钢型材,拟定计划,不锈钢挂件以及镀

外墙石材维修施工方案

XXX楼石材维修 施 工 方 案 有限公司 年月日

外墙石材修理施工方案 一、工程概况: XXXX楼外墙采用干挂石材幕墙,使用时间约XX年。近阶段先后有部分阳台窗上口石材折边底板掉落。石材此处原节点固定方式依靠石材结构胶,由于长期结构胶老化导致部分石材底板掉落,此处原图节点详见后附图纸。现针对石材底板掉落的事实,采取措施进行修理。 二、石材修理方案设想: 1. 修理范围明确: 虽然石材底板掉落仅为部分,但考虑到大楼使用年数相对较长,不可避免带来的结构胶老化使原固定方式的石材掉落的可能性增大,以及不排除继续掉落产生的安全隐患因素,故决定将所有该位置的石材底板全部拆除后重新更换安装。 经统计,此部分大理石共有526块,其中圆弧板128块,直板398块,长度900mm左右,宽度90mm,厚度50mm,为意大利克拉拉白大理石。 2. 石材底板固定方式的选取: 根据以往的施工经验,提出如下三种可行方案进行对比分析(三种方案详见后附图纸):

3. 利用本次修理的同时顺便对石材幕墙进行保养,全面检查石材及硅胶等有无损坏之处,对损坏处进行修理或更换,以及对石材污染处进行清理。 三、施工工艺: 1. 施工准备: 材料准备:针对修理方案所使用的材料包括石材、结构硅胶、不锈钢丝及销子等根据预算量进行采购准备。吊篮准备:工人施工登高操作平台采用吊篮,找有资质的吊篮公司租赁2台吊篮,进行现场安装,安装完成后检测合格挂牌,施工期间吊篮公司安排专业人员配

合现场施工。用电准备:业主提供供电点,根据需要将临时施工用电接入使用点。用工准备:根据施工方案及计划安排调配合理的用工数。 2. 原石材底板拆除: 拆除原来的底板不可用力敲打,以免损伤正面石材,利用切割设备和人工凿除方法小心拆除,做到安装多少拆除多少,不可全部拆除后再安装。 3. 新石材底板安装: 先安装圆弧板:将圆弧板的一头搁在侧板上同时用结构胶(AB胶)粘住,正面的大理石与底板侧边接触部位用结构胶粘接,临时固定此板。将5mm*80不锈钢销子埋进石材端口的孔内,并用结构胶粘接,利用原先的挂件用3mm不锈钢丝吊住5mm销子。以此类推安装第二、第三块板。最后一块板的安装:将5mm*80不锈钢销子用一根线扣在中间,然后全部埋进已经安装好的板内,固定好最后一块板,拉动那根线把5mm*80不锈钢销子拉出并让其通过3mm钢丝吊口将销子的一半埋进最后一块板的孔内,这样整个安装全部完成。 清理板面,在胶缝四周贴上美纹纸,将聚笨泡沫条嵌入缝内,完成打胶工作。 4. 所有底板安装完毕经验收合格后清理现场,通知专业公司将吊篮拆除,并做好实物及资料的移交工作。 四、施工安排:

石材干挂专项施工方案

河南省军区第一招待所扩建工程外墙装饰装修工程(3标段) 石材幕墙专项工程施工方案 一、工程概况 1、工程描述 河南省军区第一招待所扩建工程外墙装饰装修工程(3标段),框架结构,地上为19层,地下计2层。主体外墙以干挂石材为主,总工程量约15000㎡。 本工程大面幕墙为石材幕墙形式,龙骨采用镀锌钢龙骨支撑体系,石材面板采用铝合金挂件形式安装;立柱塔楼大面采用80*60*5镀锌钢方管;裙楼石材立柱采用120*60*5mm厚镀锌钢方管。横梁采用L50x50x5的镀锌角钢;面材采用25mm厚花岗岩,颜色根据建筑师和业主封样确定;板块间的缝隙宽度为8mm,采用密封性能可靠的现场湿密封系统,密封胶必须为石材专业密封胶。 2、施工前的准备 2-1.核查设计施工图纸,深化施工节点图纸完善施工方案。 2-2.按图纸与相关施工班组结合,在项目施工员及技术员带领下,现场测量放线。 2-3.吊篮及外墙施工架搭设完成; 2-4.200*300*8镀锌预埋板材料到场、80*50*5镀锌方钢、50*50*5镀锌角钢。 二、编制依据 1、建筑装饰技术规范、规程 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《高级建筑装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-27-2003 2、材料规范及标准 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95(2001年修订版) 《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB50224-2010 三、墙面干挂大理石、花岗石工程施工工艺 作业条件:主体施工完成/施工水电设备安装完毕 工艺流程:测量放线→预埋件安装→钢骨架安装。防腐处理→挂装墙面板→修缝注胶→清理防护→石材饰面进行结晶处理(业主同意后施工) 第一节幕墙工程测量方案 施工测量是整个幕墙施工的基础工作,直接影响着幕墙的安装质量。因此先精确测量主体建筑物进行外轮廓线,然后根据测量结果调整幕墙施工图,如影响不大可针对土建结构进行调整,并经设计师确认,因此必须努力提高测量放线的精度。 一、施工测量方案概述 测量放线在进场后立即与总包等单位协调,由总包、监理等单位提供测量所需基准数据,包