时间
速度(m/s)时间(ms)
速度(m/s)
LTB72-170D1/B
Max 40速度一:4.2-4.6
速度二:Min 3.2(-3.6)
分闸一:19-24分闸二:19-25
4.4-4.9Max 42120-0+4
5.0-9.0
17.5-22.0(4.4-4.5m/s )16.8-21.3(4.6-4.7m/s )16.1-20.6(4.8-4.9m/s )
0.5/0.7
LTB72-145D1/B Max 40灭弧室单元长度1364mm ;LTB170D1/B Max 46灭弧室单元长度1675mm LTB72-170D1/B-3P(CSB1)Max 40
速度一:4.6-4.8速度二:3.1-3.6
19-25 5.0-5.2Max 42110-0.5+1.7 6.6-9.8>13.50.5/0.7/0.8
LTB72-145D1/B Max 40灭弧室单元长度1364mm;LTB170D1/B Max 46灭弧室单元长度1675mm LTB72-170D1/B-1P(CSB1)Max 40 4.3-4.519-27 5.0-5.2Max 47
110-0.5+2 5.3-9.5>13.50.5/0.7/0.8
LTB72-145D1/B Max 40灭弧室单元长度1364mm;LTB170D1/B Max 46灭弧室单元长度1675mm LTB72-145D1/B-L-3P-2S (CSB0)
Max 75 1.7-2.035-45 2.2-2.6Max 65
85-1+2max 1015-250.5/0.7/0.8
LTB72-145D1/B Max 42灭弧室单元长度1364mm
LTB72.5-245E1-1P Max 28
速度一:7.4-7.8速度二:0-3.5
17±28.0-8.726±3160±30.7/0.8
245kV Max 49(L=2094mm )
170kV Max 39(L=1472mm )
1、2011.9.8出厂日期以后的BLK机构-LTBE-1P试验标准合闸时间由0~28ms改为0~30ms;
2、400W线圈对应分闸时间:15±2ms
LTB72.5-245E1-3P Max 55 4.2-4.717±27.8-8.431-41160±315-200.7/0.8245kV Max 49(L=2094mm )
170kV Max 39(L=1472mm )
400W线圈对应分闸时间:15±2ms
LTB420E2-50kA Max 60 3.9-4.4
19±28.0-8.7
36-48160±312-180.5/0.7/0.8Max 110HPL72.5-300B1-1P-50kA Max 65压力0.5 abs 5.3-5.6压力0.7/0.8 abs 5.2-5.517±2压力0.5 abs 10.1-10.4
压力0.7/0.8 abs 9.8-10.1Max 47208±415-220.5/0.7/0.8Max 38两个BLG机构时分闸时间为18±2
HPL72.5-300B1-3P-50kA Max 65压力0.5 abs 5.4-5.7压力0.7 abs 5.3-5.620±2压力0.5 abs 7.7-8.1压力0.7 abs 7.4-7.8压力0.5 abs Max 50压力0.7 abs Max 55210±420-330.5/0.7Max 38HPL72.5-300B1-2P-50kA Max 65压力0.5 abs 5.4-5.7压力0.7 abs 5.3-5.621±2压力0.5 abs 7.7-8.1压力0.7 abs 7.4-7.8压力0.5 abs Max 50压力0.7 abs Max 55
210±418-270.5/0.7Max 38HPL420-550B2/TB2-50kA ***)
Max 65
压力0.5 abs 5.0-5.3压力0.7/0.8 abs 4.9-5.2
18±2
压力0.5 abs 9.9-10.2压力0.7/0.8 abs 9.6-9.9
34-47
208±4
15-20
0.5/0.7/0.8
Max 78
当选用400-500W的线圈时,分闸时间减少1-2ms HPL420B2/TB2-63kA 8m/s (旧型) ***) *) ;
HPL550B2/TB2 63kA C1 ***)Max 65 4.9-5.220±28.3-8.733-45210±416-230.7/0.8Max 78
选用400-500W的线圈时,分闸时间减少1-2ms
HPL420B2/TB2-63kA 10m/s C2 ***) *) ;
HPL550B2/TB2 63kA C2 ***)
Max 65
压力0.5 abs 5.0-5.3
压力0.7/0.8 abs 4.9-5.2
18±2
压力0.5 abs 9.9-10.2
压力0.7/0.8 abs 9.6-9.9
34-47208±415-200.5/0.7/0.8Max 78
选用400-500W的线圈时,
分闸时间减少1-2ms
HPL420-550TB2 50KA/63KA C1/63KA C2 **)
Max 65
压力0.5 abs 5.0-5.4压力0.7/0.8 abs 4.9-5.4
18±2
压力0.5 abs 9.3-9.7
压力0.7/0.8 abs 9.1-9.5
34-47208±415-220.5/0.7/0.8Max 78
选用400-500W的线圈时,
分闸时间减少1-2ms HPL420-550B2 63kA C2 W/C
Max 65 5.0-5.4
18±29.2-9.5
34-44208±415-22
0.7/0.8Max 78选用400-500W的线圈时,分闸时间减少1-2ms
HPL72.5-300B1-1P-63kA
Max 65
压力0.5 abs NA 压力0.7/0.8 abs 6.2-6.5
14±2
压力0.5 abs NA 压力0.7/0.8 abs 11.6-11.9
29-42
210±4
压力0.5 abs NA
压力0.7/0.8 abs 12-17
0.5/0.7/0.8
Max 38
备注:1、角度传感器设置检查:2540角度传感器3.543307E-02(pulse)
2500角度传感器 0.036 (pulse);
2、HPL550B2选用400-500W线圈时.分闸时间减少1—2MS,HPL245B1/LTB145D1/B 测量标准没有变化 LTB245E1/BLG1002A/BLK222 400W线圈对应分闸时间:15±2ms;
3、CNTHB生产的非w/c型 HPL550B2(63kA),序列号1360008362之后为C2级;
4、测速标准不提供给客户;
5、HPL550B2型断路器拆除T时分闸簧压缩尺寸如下图表所示(即支撑瓷瓶运输时外拐臂所处位置)。
型 号
内 容
HPL系列
注: 1、*) HPL420B2/TB2-63kA 分闸速度8m/s 的断路器,是C2级断路器;
因HPL550B2/TB2-63kA 由C1升级为C2,为了统一生产材料和出厂试验; HPL420B2/TB2-63kA 断路器也相应改变了生产材料和出厂试验标准; 2、**) 带新合闸电阻(new PIR )的HPL420/550TB2断路器; 3、***) 带旧型合闸电阻的HPL420/550TB2断路器。
ABB断路器现场测试标准
回路电阻(μΩ)
备注
LTBD系列LTBE系列合闸
分闸一
额定压力(MPa abs)分闸阻尼时间
(ms)行程(mm)
合分时间(ms)合闸超程(mm)