第一章总则

1.1 为适应市场发展的需要,规范用电方案制定及设计审查工作,根据有关电力设计规范,结合我省各地的实际情况,制定本标准。

1.2 客户受电方式应按照安全、经济、合理的原则确定,并综合考虑用电容量、用电设备特性、供电距离、电网现状和未来发展规划、用电企业的远景规划等因素。

1.3 客户受电主设备应符合相关国家标准和电力行业标准的规定,禁止使用国家明令禁止和淘汰的产品,禁止使用三无产品。

1.4 本标准适用于我省除居民住宅小区用电以外的用电客户。

第二章、受电负荷及客户分类

2.1 受电负荷:根据供电可靠性及中断供电在政治、经济、安全上造成的损失或影响程度,分为一级负荷、二级负荷和三级负荷;

2.1.1一级负荷

(1)中断供电将造成人身伤亡者;

(2)中断供电将造成重大政治影响者;

(3)中断供电将造成重大经济损失者;

(4)中断供电将造成秩序严重混乱的公共场所,或造成重大环境污染事故者;

(5)中断供电将造成重要军事设施无法正常运转者。

对于某些特等客户,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心,以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等一级负荷,为特别重要负荷。

中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。

2.1.2二级负荷

(1)中断供电在将政治、经济上造成较大影响者和损失者;

(2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作,例如:交通枢纽、通讯枢纽、数据网络中心等用电单位中的重要电力负荷。以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要公共场所秩序混乱者。

2.1.3三级负荷

不属于一级或二级的电力负荷。

2.2 根据客户用电设备的负荷等级,客户可划分为:

2.2.1 客户用电设备的统计负荷中,具有一级负荷的客户为一类用电客户。

2.2.2 客户用电设备的统计负荷中,具有二级负荷的客户为二类用电客户。

2.2.3 客户用电设备的统计负荷中,只有三级负荷的客户为三类用电客户。

2.2.4 客户用电设备的统计负荷中,具有一、二级负荷,并且具有特别重要负荷为特类用电客户。

第三章受电负荷计算

3.1 在确定客户受电方案前,应按照一定的方法计算客户的计算负荷,以便确定客户的用电容量。

3.2 负荷计算方法选择原则:

3.2.1 在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法。

对于异地迁址及扩容的工业生产客户,在供电方案确定阶段可采用产量类比的方式估算用电容量。

3.2.2 用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,宜采用需要系数法,一般用于干线、配变电所的负荷计算。

3.2.3用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用二项式法,一般用于支干线和配电屏的负荷计算。

3.3 设备功率计算原则:

3.3.1 对于不同工作制的用电设备的额定功率应换算至统一的设备功率。(1)连续工作制电动机的设备功率等于额定功率;

(2)断续或短时工作制电动机的设备功率,当采用需要系数或二项式法计算时,是将额定功率统一换算到负载持续率为25%时的有功功率;

(3)电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率100%时的有功功率。

3.3.2 照明用电设备的设备功率为:

(1)白炽灯、高压卤钨灯是指灯泡标出的额定功率;

(2)低压卤钨灯除灯泡功率外,还应考虑变压器的功率损耗;

(3)气体放电灯、金属卤化物灯除灯泡的功率外,还应考虑镇流器的功率损耗。

3.3.3 整流器的设备功率是指额定交流输入功率。

3.3.4 成组用电设备的设备功率,不应包括备用设备。

3.3.5当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除的一般电力、照明负荷的计算有功功率时,应按未切除的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率,计算负荷。否则计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷。

3.3.6 单相负荷应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,在与三相负荷相加。

3.3.7对用电设备进行分组计算时,应按下列条件考虑:

(1)三台及以下,计算负荷等于其设备功率的总和;三台以上时,其计算负荷应通过计算确定;

(2)类型相同的用电设备,其总容量可以用算数加法求得;

(3)类型不同的用电负荷,其总容量应按有功负荷和无功负荷分别相加确定。

3.3.8当采用需要系数法计算负荷时,应将配电干线范围内的用电设备按类型统一划组。配电干线的计算负荷为各用电设备组计算负荷之和再乘以同时系数。变电所或配电所的计算负荷,为各配电干线计算负荷之和再乘以同时系数。计算变电所高压侧负荷时,应加上变压器的功率损耗。3.3.9 采用二项式法计算负荷时。

(1)应将计算范围内的所有设备统一划组,不应该逐级计算;

(2)不考虑同时系数;

(3)当用电设备等于或少于4台时,该用电设备组的计算负荷按设备功率乘以计算系数求得;

(4)计算多个用电设备组的负荷时,如果每组中的用电设备台数小于最大用电设备台数n时,则取小于n的两组或更多组中最大用电设备的附加功率之和作为总的附加功率。

第四章供电电压

4.1 供电电压确定原则:

4.1.1客户计算负荷在10千伏安(千瓦视作千伏安)及以下,且无三相用电设备时,应采用低压220伏供电。

4.1.2客户计算负荷在10千伏安(千瓦视作千伏安)以上,且用电设备容量在100千瓦及以下或需用变压器容量在50千伏安及以下、以及虽低于10千伏安但存在三相用电设备的,应采用低压三相220/380伏供电。

4.1.3客户计算负荷在50千伏安以上或用电设备容量在100千瓦以上、且计算负荷在7000千伏安及以下的,宜采用10千伏供电。偏远地区或有特

殊供电要求的,虽低于上述容量,也可采用10千伏供电。

4.1.4客户计算负荷在7000千伏安且小于25000千伏安,宜采用35千伏供电;对于无35千伏电压等级供电网的区域,在14000千伏安以内的,宜采用两回10千伏线路供电。

4.1.5客户用电设备容量计算负荷大于等于25000千伏安,宜采用110千伏供电;对于无35KV电压等级供电网的区域,在14000千伏安以上时,可采用110千伏供电。

第五章、受电电能质量标准及其要求

5.1在电力系统正常状况下,用户功率因数达到《供电营业规则》规定标准的前提下,用户受电点的电压允许偏差应满足下列要求:

5.1.1 35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%。

5.1.2 10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%。

5.1.3 220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。

5.1.4在电力系统非正常状况下,用户受电点的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。

[电压偏差(%)=(实际电压-额定电压)÷额定电压×100%]

5.2 用户注入电网的谐波值应符合GB/T14549-1993的规定,其中谐波电

压值不得大于下表数值:

谐波电流值不得超过下表数值:

5.3接于公共接点的每个用户,引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3%,根据连接点的负荷状况,临近发电机、继电保护和自动装置安全运行要求,可做适当调整,但必须满足“电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%”。

5.4 频率偏差:电网装机容量在300万千瓦及以上的,为±0.2 赫兹;电力系统非正常情况下,供电频率允许偏差±1.0赫兹。

第六章、受电方式及供电系统接线

6.1 各类客户供电电源应符合下列要求:

6.1.1一类客户应由两个电源供电,当其中一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。一类高压客户应装设两台及以上变压器。

一类客户的主备电源应采用安全可靠的闭锁装置和备用电源投切装置。

6.1.2 一级负荷中特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设满足重要负荷特性的应急电源。特别重要负荷可采用多种方式应急电源同时备用。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。

6.1.3根据允许的中断供电时间可分别选择下列应急电源。常用的应急电源可有下列几种:

独立于正常电源的发电机组

供电网络中独立于正常电源的专门馈电线路

蓄电池

干电池

UPS(EPS)不间断电源

6.1.4二类客户宜由两个电源供电或由一回专用线路供电。二类客户主备电源之间也应采用安全可靠的闭锁装置;二类高压客户宜装设两台变压器。

6.1.5对于二类客户,在当地电网不具备提供备用电源的情况下,应采用客户自备电源的方式。

6.1.6三类客户对供电电源无特殊要求,根据电网实际情况满足客户的需求。

6.2 客户接入系统方式:

6.2.1 220/380伏电压等级客户,可依据现场条件选择架空方式或电缆方式接入系统,其接火开关可采用低压空气开关、低压负荷开关、低压电缆分

支箱、低压刀熔箱等方式。

6.2.2受电容量在500千伏安及以上10千伏电压等级客户,宜采用断路器作为接火开关。

6.2.3 受电容量在500千伏安以下的10千伏电压等级客户,可采用负荷开关、跌落式熔断器或断路器作为接火开关。

6.2.4电源点为10千伏电缆线路的,线路已有电缆环网柜的,以环网柜开关间隔作为接火开关;线路没有电缆环网柜的,应新设环网柜或带负荷开关(断路器)电缆分支箱作为接火开关。

6.2.5 35千伏及以上电压等级客户,其接火方式应根据当地电网情况进行专项设计。

6.3 客户受电装置主接线方式:

6.3.1 10千伏及以上电压等级、两回供电的客户,其高压一次接线宜采用单母分段接线方式或桥式接线方式,进线总柜开关应采用断路器。

6.3.2 10千伏及以上电压等级、一回线路供电的客户受电容量500千伏安及以上,其高压一次接线宜采用单母接线方式,进线总柜开关应采用断路器。

6.3.3 10千伏电压等级客户且受电容量500千伏安以下的,其高压一次接线宜采用单母接线方式或线路变压器组接线方式,进线总开关可采用负荷开关、跌落式熔断器或断路器。

6.3.4 有两台及以上变压器的客户,其二次侧应采用单母线分段接线方式。

6.4 10千伏接入公用线路的接入点处宜装设“短路、接地故障指示器”。

6.5 10千伏电压等级客户用电容量在3000千伏安以下可从公用线路接电,用电容量在3000千伏安及以上的宜采用专线接电。

第七章、计量点及计量方式

7.1 计量点设置

7.1.1用电计量装置原则上应装在产权分界处,如产权分界处不适宜装表的,对专线供电的高压客户,可在供电变压器出口装表计量;对于公用线路供电的高压客户,可在客户受电侧进行计量,当用电计量装置不在产权分界处时,线路和变压器损耗电量应根据产权所属进行分担。

7.1.2 客户不同受电点宜分别设置计量点;同一受电点内不同用电类别应分别设置计量装置。

7.1.3客户同一受电点内无法按照用电类别分别装设计量装置时,可装设一套计量装置,然后按定比或定量的方式确定不同类别电量值,定比或定量的方式应在供用电合同中明确。

7.2 计量方式

7.2.1 220/380伏电压等级客户,负荷电流为50A及以下时,应采用电能表直接接入方式;负荷电流为50A以上时,应采用电能表经电流互感器接入的计量方式。

7.2.2 10千伏及以上电压等级客户,受电变压器容量在100千伏安以下的,可采用高供低计计量方式;受电变压器容量在100千伏安及以上应采用高供高计计量方式。

7.2.3 对于娱乐性行业、承租他人场地营业客户、小型工业园内外来加工业企业、临时用电户或有电费风险的客户,应采用预付费计量装置。

7.3 计量装置及其配置

7.3.1 客户用电计量均应配置专用的电能计量箱(柜)。计量箱(柜)前后门(板)应能加封、加锁,并能在不启封的前提下满足抄表需要。

对于315KV A及以上用电容量高压客户应配置高压计量柜,315KV A以下可采用计量箱。

7.3.3 Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。

7.3.4 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类客户电能计量装置应在计量点配置计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组;电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。

7.3.5 选择电流互感器变比,宜使互感器运行的实际二次侧负荷处于25%~100%额定二次负荷范围内。

7.3.6电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定电流的60%左右,至少不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减少变比。

7.3.7 经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。

7.4 计量装置安装地点

7.4.1计量装置应安装于室内,室内不具备安装条件的可装于外墙面或其它合适位置。对于室外装设的计量装置,应采取有效的防水和散热措施。

7.4.2 计量装置的安装位置应便于抄表和现场校验。

第八章、无功补偿

8.1 无功电力应就地平衡。

8.2 容量较大负荷平稳的且经常使用的用电设备的无功电力宜单独就地补偿;补偿基本无功电力的电容器组宜在配电所内集中补偿。

8.3 100KV A及以上客户按照使功率因数能达到0.95标准配置补偿容量。根据电网具体情况,对不需增设补偿设备,用电功率因数就能达到规定的客户,或离电源点较近、电压质量较好、勿需进一步提高用电功率因数的客户可根据实际情况考虑减少或不配置无功补偿容量。

8.4 无功补偿装置应具备自动投切功能。

第九章、受电主设备配置

9.1 受电主变压器配置

9.1.1 主变压器台数和容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑;设备选型应考虑低损耗、低噪音设备。

9.1.2安装于有特殊安全要求场所(如高层建筑、地下配电房等)的变压器应选择干式变压器。

9.1.3 装设有两台变压器及以上的配电站,其中任何变压器断开时,其余变压器容量应不小于全部负荷容量的60%,并应能满足全部一类和二类负荷的用电。

9.2 高压配电装置

9.2.1 配电装置的布置和导体、电器的选择,应满足在正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并应不危及人身安全和周围设备。配电装置的布置,应便于操作、搬运、检修和试验,并应考虑电缆和架空线进、出

9.2.2 受电变电站的绝缘等级应与受电的电压等级相配合,并应考虑工作环境的污秽程度。

9.2.3配电装置相邻的带电部分电压等级不同时,应按照较高电压确定安全净距。

9.2.4 高压配电装置均应装设闭锁装置及联锁装置,以防止带负荷拉合隔离开关、带地线合闸、带电挂接地线、误拉合断路器、误入带电间隔等电气误操作事故。

9.3 受电线路截面应按照经济电流密度进行选择,并验算线路压降。9.4 受电容量为100千伏安及以上高压客户应装设负荷管理终端装置;受电容量为100千伏安以下高压客户宜装设负荷管理终端装置,对未安装负荷管理终端的用户进行远程实时监测可装设远程抄表装置。

第十章、低压配电

10.1不同公用变压器的低压电源,不得同时进入同一物理区域内(如同一建筑物内)。

10.2 低压客户进户线的中性线在进户点处应作重复接地。

10.3 低压受电客户受电计算负荷大于30千瓦宜设置配电室。配电室耐火等级不低于三级。临时用电可不设置配电室,但应设有专用计量箱(柜)。

1、本标准所述为客户受电装置技术要求,必须由具备国家和电力行业规定资质的设计和施工单位进行实施,以保证有关规定得到落实。

2、本标准中用语

表示严格,正常情况下均应这样做:

正面词采用“应”,

反面词采用“不应”或“不得”

表示允许稍有选择,有条件许可时首先应该这样做的:

正面词采用“宜”或“可”

反面词采用“不宜”

附件一:术语释义

1、客户:指己建立或即将与供电企业建立供用电合同关系的用电人。

2、用电地址:用电人受电设施的地理位置及用电地点。

3、用电分类:是按照用电性质或国民经济行业用电分类进行的用电类别划分。

4、用电容量:又称协议容量,用电人申请、并经供电人核准使用电力的最大容量。

5、受电点:供用电双方产权分界点。

6、产权分界点:供电人与用电人在连续的电力设施上资产所有权的物理分界点。

7、受电设施:用电人用于接受供电企业供给的电能而建设的电气装置及相应的建筑物和构筑物。

8、受电区域:以规划红线、土地使用权证或围墙等所划分的用电客户用电范围。

9、主供电源:双方在供用电合同中确认的正常运行方式下的供电电源。

10、备用电源:当主供电源失去电压时,后备供电的电源。由客户自己设置并经批准备案的备用电源称为自备电源。

11、保安电源:在正常电源故障的情况下为了保证用户重要负荷仍能连续供电和不发生事故而设置的电源。

12、冷备用设备:在正常运行方式下,设备开关及闸刀(如接线方式中有的话)都在断开位置,必须供电人先行许可或启封,操作后接入电网运行的设备。

13、热备用设备:在正常运行方式下,设备靠开关断开,而闸刀仍在合上位置,可不需经供电人许可,先行操作,接入电网运行的设备。

14、应急电源:正常与电网不并列,在主、备电源均发生故障情况下能保证特别重要负荷运行的供电电源。

15、非电应急措施:不需电力就可运行的应急保证安全的措施。

16、转供电:经供电企业委托,用电客户使用自有受配电设施将供电企业供给的电能转供给其他用电客户使用的行为。

17、电源点:高压专线客户电源点为提供电源的公用变电站母线;其他高压客户电源点为接火的线路;低压客户电源点为提供电源的公用配网台区。

18、计量点:指用于电能贸易结算的电能计量装置装设地点。

19、计量装置:包括电能表、互感器、二次连接线、联合接线盒、失压记录装置及计量箱柜。远方抄表装置、负荷管理装置等,经供用电双方协商一致的,也可视作计量装置进行管理。

20、计量方式:计量电能的方式,包括高供高计、高供低计和低供低计。

21、双电源闭锁:防止双电源误并列或反送电所采取的技术措施,一般有机械闭锁和电气闭锁二种方式。

22、线损;线路在传输电能时所发生的有功损耗、无功损耗。

23、变损:变压器在运行过程中所产生的有功损耗和无功损耗。

24、无功补偿:为提高功率因数和设备利用率、减少损耗、提高用户侧电压合格率而采取的技术措施。

附件二:参考文献

供配电系统设计规范 GB50052-95 10KV及以下变电所设计规范 GB50053-94 35~110KV变电所设计规范 GB50059-92 3~110KV高压配电装置设计规范 GB50060-92 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB50062-92 民用建筑电气设计规范 GBJ/T16-92 《供电营业规则》电力工业部

弱电施工验收步骤及相关标准

弱电施工验收标准 弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。 弱电施工验收综述 弱电验收分为隐藏工程、分项工程和竣工工程三步: 1、隐藏施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐藏工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐藏工程检查验收,并认真输好隐藏工程验收手续,纳入技术档案。 2、分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3、竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 弱电施工验收步骤: 1、施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。 2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方可使用。

3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准,方可进行下一道工序。 4、隐藏工程:经多方检验合格,向监理填写隐藏工程报验表,合格后才可隐藏。 5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机统统、证书齐备,填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行,并符合设计分外要求。所有线、管、槽的安装应牢靠、整齐、无破裂。 8、其他系统按照各自的标准执行。 9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。 10、系统自检100%合格,持续试运行正常,可方作竣工验收报告。填写《智能弱电工程竣工验收证明书》。在自检合格后,我公司在竣工验收前10天,向建设单位、监理单位申报。工程竣工验收由建设单位组织进行。建设单位、监理单位(也可会同专家组)验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后,签以“竣工验收证明书”。 11、验收合格后,建设单位操作人员经我单位上岗培训合格,方可移交建设单位使用,并发出移交通知书。 12、最后将工程资料、文件、图表等整理成册移交建设单位存档。 13、工程移交:办理“建筑安装工程施工资料移交书”,并由双方负责人签章,并附“技术资料移交明细表”。内容包括:中标通知书、竣工工程一览表、工程竣工图、施工图会审记录、工程设计变更记录、施工变更洽商记录、工程开工报告、蔽工程验收记录、系统调试记录、分项工程质量检验评定、分部工程质量检验评定、单位工程设备安装质量检验评定、系统运行记录、工程质量

安徽省电力公司电量电费计算

安徽省电力公司电量电费计算 一、引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 1、《中华人民共和国电力法》 2、《电力供应与使用条例》 3、《供电营业规则》 4、水电财字《电热价格说明》 5、水电财字第215号文件《功率因数调整电费办法》 6、发改价格[2004]512号《国家发展改革委关于安徽省峰谷分时电价实施办法的批复》 7、皖价服[2005]306号《关于印发安徽电价说明的通知》 二、术语解释 1、销售电价是指电网经营企业对终端用户销售电能的价格。 2、电度电价是指按用户电度数计算的电价。 3、基本电价是指按用户用电容量计算的电价。 4、峰谷分时电价是按一天中用电高峰时段、低谷时段和平时段分别计算不同的价格。峰谷分时电价中仅目录电价部分参与时段调整计算,代征款按各自标准分别计算,不做任何比例调整计算。 5、单一制电价是以用户每月实际用电量的多少为计算电费依据的电价。 6、两部制电价由电度电价和基本电价两部分构成。实行两部制电价的用户,按国家有关规定同时实行功率因数调整电费办法。 7、装接容量(又称装见容量):指竣工装表接电时现场用户实际接入受电电压电网上的用电设备容量或受电变压器(包括直配高压电动机)受电容量。对低压用户而言,指实际安装的用电设备容量;对高压用户而言,指实际接在受电

电压电网上的变压器和直配高压电动机容量之和,包括一切冷、热备用和运行的设备。 8、计费容量指实行两部制电价的用户计收基本电费的容量。 9、受电容量-对单电源用户而言,指该电源供电的主变容量;对双电源用户而言,同时供电互为备用时,每路的受电容量为断开高压母联后该路的主变容量;一供一备时,每路的受电容量为该路可能供电的最多的主变容量之和。 10、合同容量指在供用电合同中经过双方协商一致的以书面形式确认的容量,即供电部门许可的用户用电容量。 11、热备用变压器是指变压器高压侧断路器(即油开关)处在合闸状态或虽未合闸,但用户可自行合闸送电的变压器,即未经供电企业封停,或运行与备用变压器之间未装闭锁,其停止与运行状态都属供电企业无法控制的变压器。 12、计量方式是根据计量电能的对象不同,选择电能计量装置的种类、结构不同,一般分为高供高计、高供低计和低供低计三种方式。 13、高供高计是指电能计量装置安装在专变用户受电变压器的高压侧。 14、高供低计是指电能计量装置安装在专变用户受电变压器的低压侧。 15、低供低计是指电能计量装置安装在低压线路上的用户处,一般为公变用户的计量方式,包含三相四线带(TA)计量方式、三相四线直接接入方式和单相直接接入方式等。 16、供电点指受电装置接入供电网的位置。 17、受电点指用户受电装置所处的位置。 18、电能计量装置是电能表和与其配合使用的互感器、电能表到互感器的二次回路接线、电能计量柜(箱)的统称。 19、抄见电量根据电能表所指示的数据计算的电量。 20、计费电量是电网企业与电力用户最终结算电费的电量。 21、本期有功示数是指当期抄见有功电表示数; 22、上期有功示数是指上期抄见的有功电表示数; 23、本期无功示数是指当期抄见的无功电表示数; 24、上期无功示数是指上期抄见的无功电表示数;

弱电施工规范.doc

弱电工程施工流程和规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表详见施工进度计划表 4.技术交底明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。

1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。 四.竣工验收阶段本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行 1.隐蔽工程验收弱是安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2.分项工程验收某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3.竣工验收工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 (二)、施工工艺在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施工质量进行评定,并备好质量保证资料,保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。 一、电气线路敷设 A.一般规定 1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。 2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。

弱电施工标准及技术要求

一、弱电管、线、槽施工标准及要求 严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 线、管、槽施工工艺要求 板槽安装及注意事项 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。

线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 二.电缆桥架的安装 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 电缆桥架安装必须横平竖直。 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。

桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 三.线管的敷设 1.视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 2.金属管的加工要求: 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 现场加工应符合下列要求: 为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。

弱电技术标准和要求

重庆江北嘴金融城2号项目弱电智能化系统工程 技术标准和要求 招标人:重庆市江北嘴置业有限公司

二0一一年十一月 一总体说明 1 各投标人应认真阅读本招标文件,包括技术要求、设备配置要求、工作范围、标书编制要求及其他要求投标人应提供的资料等。 2 承包商须根据本技术的要求设计,供应完整系统,工作内容包括深化设计、设备供应、系统安装、调试及试运转。 3标书中所列的主要技术标准和规范,如未能达到国际、国内、重庆地方最新标准与相关规定时,投标方应使系统的设计、施工及选用的设备和材料应符合最新颁布的国际、国内、重庆地方标准与相关规定,并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。 4 所有智能化系统中使用的设备与功能必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求,并经法定机构检验或认证合格。 5 工程商所实施的部分子系统,须满足重庆当地各相关部门(如:电信运营商、公安技防办、无线电管理委员会、有线电视管理部门)的验收要求,并负责完成所有相关验收工作、取得相关许可证。 6本招标书的技术要求为最低质量标准和最少的功能要求,投标人在投标时需提交系统及配件与招标文件相吻合的有关产品说明、系统说明、性能参数说明,包括但不限于以下内容: 6.1 详细的系统原理图、网络构架图、拓扑图等深化图纸。应显示系统连接 的所有的相关细节,包括连接线缆标注。 6.2 技术性的叙述,解释系统的总体概念,系统的组成及功能,满足系统功 能要求的设备配置清单,设备的类型、容量、功能操作。 6.3 应提供主要系统设备的厂家或总代理的授权书。 7投标方提供的系统设备清单必须是一个完整的系统,不仅限于参考表中的内容。除本技术文件中所明确列出的要求外,凡系统正常运行应该具备的功能和设备及配件,均应充分考虑。如有遗漏,投标人应首先考虑系统的完整性能,将缺少的设备补齐,使系统能够正常运行。 8 特别说明:

国网安徽电力公司配电具体工作票标准模板.doc

附录 1: 国网安徽省电力公司配电第一种工作票 单位安徽索峰电力工程有限公司编号0001 1.工作负责人董振标班组索峰安装公司配电一队 2.工作班人员(不包括工作负责人)闫丰收、杨传祥辅助工:梦红、顾成贵、顾成周、 顾元松、沈精站、吴延兵、刘五军、汤红祥、高尚共 11 人。 3.工作任务 工作地点或设备(注明变(配) 电站设备、线路双重名称及起止工作内容 杆号) 朝阳路西侧 10kV 1、10kV、工长 05 线,十一中分支线拆除 工长 05 线十一中分支线18 分 01#-09# 导线杆塔及 10687# 变压器拆除 H3-18 分 01#-18 分 09# 2、十一中专变用户接入新建高分箱02 间隔 4.计划工作时间自 2015 年 2 月 5 日 7 时00 分 至2015 年 2 月 5 日 19 时 00 分 5.安全措施(应改为检修状态的变电站线路间隔,配合停电线路或设备,配网应拉开的断路器 (开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮拦 (围栏)和标示牌等) 调度管理设备范围应采取的安全措施(变电站线路间隔、配合停电线路只填名称 已执行 和状态) 1、拉开 10kV 工长 05 线十一中分线H3-18 杆 Z01 支线开关 2、在 10kV 工长 05 线十一中分线开关挂“禁止合闸、路线有人工作”标牌 3、拉开 10kV 工长 05 线新建高分箱内02 间隔开关 接地线装设位置、接地刀闸双重名称接地线编号已执行 已执行 工作班补充采取的安全措施 在 10kV拉开高分箱出现电缆开关并合上接地线挂警示牌 已装设(已已拆除(已接地线装设位置、接地刀闸双重名称接地线编号 合上)拉开) 1、 10kV 工长 05 线十一中分支线01#杆01 2、 10kV 工长 05 线十一中分支线08#杆02 3、 10kV 工长 05 线十一中分支线 4、 10kV 工长 05 线十一中分支线05# 杆西侧01

建筑弱电技术标准及要求

四、主要技术标准和要求: 4.1. 技术性能要求 4.1.1. 环境条件 a) 海拔高度:<1000m,户内安装。 b) 环境温度:-10℃~+50℃ c) 日温差:25℃。 d) 年平均温度:+30℃。 e) 相对湿度:≤95%(+25℃)。 f) 地震烈度:7度 4.1.2. 运行条件 a) 额定运行电压 380V/220V±10% b) 额定频率 50Hz±5% c) 接地方式 TN-S d) 接地电阻: ≤1欧姆 4.2. 视频安防监控系统 设备性能参数要求: 4.2.1. 网络红外枪机 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高,可输出200万(1920×1080)@25fps; 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输; 内置红外补光灯,最大红外监控距离50米;支持通过IE浏览器对视频图像的亮度,对比度,饱和度,锐度,gamma进行设置(公安部检验报告证明); 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境,支持绊线入侵,区域入侵; 支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境; 具有黑白名单功能,黑白名单最多可添加100个IP地址,支持MAC地址访问控制功能,可添加100个MAC地址(公安部检验报告证明); 支持DC12V/POE供电方式,电压值12V,方便工程安装; 支持IP67防护等级。 4.2.2. 网络红外半球机 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清

晰度高,可输出200万(1920×1080)@25fps; 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输; 内置红外补光灯,最大红外监控距离50米; 支持滤光片切换功能,摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。(公安部检验报告证明); 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境,支持绊线入侵,区域入侵; 支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境;支持帧率动态控制功能,当触发报警时,视频录像帧率应自动调整至设定值。(公安部检验报告证明); 支持内置MIC; 支持DC12V/POE供电方式,电压值12V,方便工程安装; 支持IP67防护等级 4.2.3. POE光纤交换机 ★设备性能交换容量≥330G,转发性能≥51Mpps ★接口要求≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个千兆SFP口(combo口) POE 支持802.3at/POE+供电标准,整机POE输出≥370W VLAN特性最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 ★三层路由功能支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、ospf,提供生产厂商官网选配信息截图(加盖生产厂商投标专用章或公章) ▲端口防雷支持业界领先的10KV业务端口防雷能力,使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率,提供生产厂商官网选配信息截图(加盖生产厂商投标专用章或公章) 堆叠支持最大9台设备堆叠 QOS 支持Diff-Serv QoS,每个端口支持8个输出队列,支持优先级映射,支持队列调度机制,支持基于流的限速、包过滤和重定向 镜像功能支持端口镜像、流镜像 ACL 支持L2~L4包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP 地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN 等定义ACL; 支持基于时间段的ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS ▲二层环网协议支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能,提供第三方检测报告证

安徽省电力公司业扩报装管理细则

安徽省电力公司业扩报装管理细则(试行) 第一章总则 1.1为贯彻落实《国家电网公司业扩报装管理规定(试行)》,规范业扩报装工作,提高客户服务水平,特制定本细则。 1.2本细则所称的业扩报装工作包括从受理客户用电申请到向其正式供电为止的全过程。 1.3按照营销“一部三中心”管理模式,依托营销技术支持系统,实行业扩报装全过程闭环管理,实现业扩报装工作程序标准化、业务流程规范化,简化用电手续,缩短业扩报装周期,提高服务质量和服务效率。 1.4从事业扩报装工作人员必须遵守《供电服务规范》、《国家电网公司员工服务“十个不准”》等规定,兑现《国家电网公司供电服务“十项承诺”》。 1.5本细则适用于安徽省电力公司所属各市供电公司。县级供电公司参照执行。 第二章管理原则 2.1按照“一口对外”的原则。营销部门负责业扩报装的一口对外,并组织协调生产、调度、计划等部门完成业扩报装流程的相应工作。业扩报装工作推行客户经理制、绿色通道制等有效制度。

2.2按照“便捷高效”的原则,以客户为中心,优化业扩报装流程,整合信息资源和服务资源,做到对内不推诿,对外不搪塞,实现业扩报装流程畅通、信息共享、过程可控、提高时效。 2.3按照“三不指定”的原则,对客户受电工程的设计、设备订货、工程施工,不得指定设计单位、施工单位和设备材料供应单位。 2.4按照“办事公开”的原则,在营业场所、客户服务网站或通过宣传资料,公布业扩报装的办理程序、服务标准、收费标准和收费依据。 2.5按照“方便客户”的原则,在业务受理、方案答复、图纸审查及竣工检查等环节,客户代表应明确告知客户下一环节的办理时限,并提供书面回执,接受客户监督。 第三章职能分工 3.1省公司营销部是业扩报装业务的归口管理部门,负责制定业扩报装工作标准和管理制度,组织协调生产、调度、计划等部门对110千伏及以上电压等级供电方案审批,对各市供电公司业扩报装工作实行服务监督、质量控制与管理考核。 3.2市供电公司营销部负责业扩报装工作的组织协调和实施管理;负责大客户、重要客户业扩报装和变更业务的管理,负责供电方案、图纸审查意见的批准,牵头组织相关部门完成110千伏

弱电技术要求规范

弱电技术要求 附件一 弱电系统工程设计内容及有关要求 一、楼宇管理自动化系统 总则-说明 应能满足西安市的地理环境要求,本工程楼宇自控系统中标的供货商,按照大厦的相关图纸设计要求,作出最终的楼宇自控系统的设计,并负责安装、调试、开通、验收、培训以及验收合格后的一年服务期。 设计依据 A.民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) B.装置安装工程施工及验收规范(232-90.92) C.高层民用建筑设计规范(GBJ45-90.92) D.中国采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) E.中国室内给水排水热水供应设计规范(TJ15-74) F.电子计算机机房设计规范(GB 50174-93) G.工业企业通信接地设计规范(GBJ 79-85) H.智能建筑设计标准(GB/T 50314-2000) 上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时,中标单位应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。 所供应之产品,应是生产厂商之成熟,可靠和先进的产品,有关用电的产品,须符合国际标准如:ISO9000、UL、BS、IEC。 工程范围 大厦整个楼宇控制系统的设计、设备(包括现场采集设备、信号传输设备、执行机构等)供货、材料供应、设备(包括阀门等)安装、线缆敷设、进接线、相关施工、调试、开通、维护保养及保修。 说明: A.投标单位必须按照本文件的要求及有关图纸和规范来提供全新的、完整的和先进的BAS所 需的设备、材料、软件和相关附件等。 B.投标单位必须在投标书中将设备、材料、软件和相关附件按系统分项列出详细的型号、 规格、产地、单价及总价等并附上样本、技术说明以及供货期。 C.投标单位在投标文件中须包括整套的设计方案及控制点数表。 D.合同签订后规定的时间内,中标单位须在设计院图纸基础上,结合所提供设备的要求, 提供符合本工程要求的系统图、安装接线图和施工图等施工安装所必需的图纸。 E.投标单位所推荐的系统、相关附件和材料以及安装和调试均应符合国际及国家的有关规 范,也必需满足本地区的特殊要求。 F.中标单位所提供的BAS系统内的设备,应可按照业主对使用功能提出的变更要求作相应的 修改。 G.中标单位应协助业主保持与各有关部门和机构的联系和合作,使工程能顺利通过有关部 门的验收。 H.中标单位必须负责由系统正式交付业主使用后起算的十二个月的免费保修、维护和技术 咨询服务。 I.中标单位必须提供完整的技术文挡资料和对业主的管理人员和具体操作人员进行全面的 技术培训。

弱电施工标准及技术要求

弱电施工标准及技术要求 一?电缆桥架的安装 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。电缆桥架安装必须横平竖直。 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 (桥架吊装)桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散<电缆桥架必须至少将两端加接地保护二?线管的敷设 1?视不同场合不同用途,选用镀锌管线管和PVC作线缆护套,室外裸露和及天面部分,均采用PVC管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 2?金属管的加工要求: 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内 壁应光滑,不允许有锈蚀。 现场加工应符合下列要求: 为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。

金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 3?金属管弯曲 在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯 头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒。

例如: 弯曲半径应符合下列要求: 明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的 4 倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。 明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 (KBG管过弯及分线)

各子系统主要材料、设备安装与调试 1?技术准备 组织主要施工人员读懂图纸、各种设备的安装说明、熟悉图纸和设备性能。开工前施工人员应对施工意图有明确的了解。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 熟悉与工程有关的其他技术资料,如施工规范、技术规程以及制造厂提供的说明书。在上述基础上,依据图纸并根据现场施工情况、技术力量及技术装备情况,综合作出合理的动态施工计划。各种电脑工作站的程序软件尽量在公司安装预调和试运行。 2?器材准备 对工程中所用线缆和连接硬件设备的规格、质量、数量,应进行检查核对,如无质量保证或与设计不符的不得使用。 弱电系统设备多属于精度高,专业性强的特殊器材,所有设备在安装前必须会同建设单位,监理公司三方开箱报验。特别注意配件(附件),各种资料,合格证书的完整性,并及时填写设备开箱检查记录表。三方签章确认,如发现问题及时向供应部反映,尽快落实解决。 经开箱报验检查合格后和稳定测试的器材应做好记录和包装复原存储,对不合格的器件物料应单独存放,以备复检和退换处理。 高精尖的弱电设备,对安装专业要求较高,必须轻拿轻放,严格按设备说明书要求的步骤及施工图纸,施工安装技术手册的规定进行操作。严禁野蛮施工,

安徽省电力市场主体准入退出实施细则(征求意见稿)

安徽省电力市场主体准入退出管理实施细则 (征求意见稿) 第一章总则 第一条为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)和安徽省委、省政府《关于进一步深化电力体制改革的实施意见》(皖发〔2016〕31号)等文件精神,按照国家发展改革委、国家能源局有关要求,积极推动我省售电侧改革,完善电力市场准入条件,制定本细则。 第二条本细则所指市场主体包括发电企业、电力用户、售电公司。 第三条市场主体应以服务对象为核心,以经济、优质、安全、环保为经营原则,实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束。遵守电力直接交易规则及有关管理规定,严格履行合同,承担保密义务,服从交易和调度管理。 第二章准入条件

第四条市场主体应符合产业政策,满足国家节能环保要求,具有独立法人资格,财务独立核算、信用良好、能够独立承担民事责任的经济实体。 第五条发电企业 1.符合国家基本建设审批程序,取得发电类的电力业务许可证,且单机容量在30万千瓦及以上的省调火电机组。 2.公平承担发电企业社会责任,承担政府性基金、政策性交叉补贴,并足额支付系统备用费30万千瓦及以上并网自备电厂。 第六条电力用户 1.10千伏及以上,执行大工业和一般工商业电价,且在电网企业独立开户、单独计量。 2.年用电量1000万千瓦时以下的,须由售电公司代理参与;年用电量1000万千瓦时及以上的,可直接或委托售电公司代理参与。 3.执行惩罚性电价的,不得参与。 第七条售电公司 (一)资产要求 资产总额应不低于2000万元人民币。拥有配电网经营权的售电公司其注册资本不低于其总资产的20%。 资产总额 = 2000万元人民币,可以从事的年售电量≤6亿千瓦时。

弱电施工标准及技术要求

一、弱电管、线、槽施工标准及要求严格执行施工规,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 线、管、槽施工工艺要求 板槽安装及注意事项 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽。 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。

槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 导线不得在线槽进行接头,接线在接线盒进行。 穿在管、槽、架的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 管线槽架穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽的积水和杂物清除干净。 二?电缆桥架的安装 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 电缆桥架安装必须横平竖直。 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架加设一条BV16平方毫米的双色地线。

安徽省电力公司现场作业标准化管控规定(试行)

安徽省电力公司现场作业标准化管控规定(试行) 第一章总则 第1条为深入开展现场标准化作业,进一步加强现场作业风险管控,实现对作业过程危险点、关键环节以及关键流程的有效控制,确保作业安全和质量,特制定本规定。 第2条现场作业标准化管控工作包括作业文本管理、作业安全设施管理、作业风险管控、标准化作业管理四项内容。 第3条本规定所述作业现场是指输电、变电、配电设备检修、改造现场以及变电、配电的运行、操作现场。 第4条本规定适用于公司所属各供电公司、超高压公司、送变电运检公司的现场生产性作业。 第二章现场作业分类及风险等级划分 第一节现场作业分类 第5条根据设备状态检修的分类原则,按作业的性质、内容与作业涉及范围,将现场作业分为四类:A、B、C、D类现场作业。 第6条A类现场作业为大型复杂作业。判定原则如下: 1、由两个及以上工区(车间)的多班组共同实施才能完成的特种作业、大型施工作业,继电保护、自动化系统安装调试等检修、技改作业,一般为多日作业。 输、变、配电设备检修、改造的大型复杂作业为: A.输、变、配电设备的A类检修和架空线路的E类带电作

业(突发临时性的带电作业视为抢修作业); B.35千伏及以上电压等级变电站和10千伏开闭所、配电站集中检修; C.35—110千伏输电线路恢复性改造; D.220—500千伏输电线路局部线路迁移、杆塔升高改造; E.220千伏及以上电压等级输电线路技改与大修; F.35千伏及以上电压等级主变压器安装、大修; G.110千伏及以上电压等级断路器安装和更换; H.35千伏及以上电压等级母线和母线设备检修或技改; I.110千伏及以上电压等级主变保护、母线保护更换; G.220千伏及以上电压等级线路保护更换; K.110千伏及以上电压等级变电站自动化系统安装和调试; L、10千伏配电架空线路、电力电缆更换、改造; M.同杆架设的10千伏及以上线路的带电作业。 N.变电站内的10千伏及以上变电设备的带电作业。 2.运行人员进行110千伏及以上新投产变电站操作,220千伏主变压器、母线停复役操作,500千伏电气设备停复役操作作业。 第7条B类现场作业为大型作业。判定原则如下: 1、不同工区的两个专业班组同时进行的输、变、配电设备检修、改造作业,其大型作业为: A.输电、变电、配电设备B类检修;

安徽省电力公司客户受电方案技术标准

安徽省电力公司客户受电方案技术标准 【作者/来自】网站管理员【发表时间】2010-2-9 【点击次数】14 第一章总则 1.1 为适应市场发展的需要,规范用电方案制定及设计审查工作,根据有关电力设计规范,结合我省各地的实际情况,制定本标准。 1.2 客户受电方式应按照安全、经济、合理的原则确定,并综合考虑用电容量、用电设备特性、供电距离、电网现状和未来发展规划、用电企业的远景规划等因素。 1.3 客户受电主设备应符合相关国家标准和电力行业标准的规定,禁止使用国家明令禁止和淘汰的产品,禁止使用三无产品。 1.4 本标准适用于我省除居民住宅小区用电以外的用电客户。 第二章、受电负荷及客户分类 2.1 受电负荷:根据供电可靠性及中断供电在政治、经济、安全上造成的损失或影响程度,分为一级负荷、二级负荷和三级负荷; 2.1.1一级负荷 (1)中断供电将造成人身伤亡者; (2)中断供电将造成重大政治影响者; (3)中断供电将造成重大经济损失者; (4)中断供电将造成秩序严重混乱的公共场所,或造成重大环境污染事故者; (5)中断供电将造成重要军事设施无法正常运转者。 对于某些特等客户,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心,以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等一级负荷,为特别重要负荷。 中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电将发生 爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。 2.1.2二级负荷 (1)中断供电在将政治、经济上造成较大影响者和损失者; (2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作,例如:交通枢纽、通讯枢纽、数据网络中心等用电单位中的重要电力负荷。以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要公共场所秩序混乱者。 2.1.3三级负荷 不属于一级或二级的电力负荷。 2.2 根据客户用电设备的负荷等级,客户可划分为: 2.2.1 客户用电设备的统计负荷中,具有一级负荷的客户为一类用电客户。 2.2.2 客户用电设备的统计负荷中,具有二级负荷的客户为二类用电客户。 2.2.3 客户用电设备的统计负荷中,只有三级负荷的客户为三类用电客户。 2.2.4 客户用电设备的统计负荷中,具有一、二级负荷,并且具有特别重要负荷为特类用电客户。 第三章受电负荷计算 3.1 在确定客户受电方案前,应按照一定的方法计算客户的计算负荷,以便确定客户的用电容量。 3.2 负荷计算方法选择原则:

弱电布线技术规范

施工规范 在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施工质量进行评定,并备好质量保证资料,保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。 一、电气线路敷设 A.一般规定 1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。 2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。 4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。 5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 6.线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。 7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度。 8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。 9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。 10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻。 11.测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。 B.电缆的敷设 1.敷设电缆时的环境温度不应低于-7℃。

2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦;固定时,松紧应适度。 3.多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6倍。 4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。 5.在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。 6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固: (1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。 (2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。 (3)和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、第二两个支架上。 (4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。 (5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处。 7.线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列: 仪表信号线路; 安全连锁线路; 交流和直流供电线路; 8.明敷设的信号线路与具有强磁场和强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时,宜大于0.8m。 9.电缆在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。当电缆进入建筑物后,电缆沟道与建筑物间应隔离密封。 C.其他要求 电线穿管前应清扫保护管,穿管时不应损伤导线。 2.信号线路、供电线路、连锁线路以及有特殊要求的仪表信号线路,应分别采用各自的保护管。

国家电网校园招聘考试第一批录取人员毕业院校的统计情况报考国家电网安徽省电力公司

国家电网校园招聘考试第一批录取人员毕业院校的统计情况报考国家电网安徽省电力公司

国家电网校园招聘考试第一批录取人员毕业院校的统计情况(报考 国家电网安徽省电力公司) 关键词:国家电网校园招聘考试、国家电网安徽省电力公司、奕诚教育南京分校 奕诚教育南京分校在《国家电网校园招聘第一批考试录取人员毕业院校的全国分布情况奕诚教育南京分校独家解析》中以江苏、陕西两省为例浅显分析了两省电力公司录取人员毕业院校的全国分布情况的差异。本期奕诚教育南京分校继续以安徽省为例来统计国家电网安徽省电力公司国家电网校园招聘考试第一批录取人员毕业院校的全国分布情况。 奕诚教育南京分校 国家电网校园招聘考试暑假集训班火爆报名中!! 奕诚教育南京分校统计报考国家电网校园招聘考试人数集中的国家电网网安徽省电力公司的第一批录取人员毕业院校的全国分布情况。 报考省份安徽 求和项:各院校录取人 数 院校所在省 (或直辖市)毕业生毕业院校各省电力竞争比例 (招聘人数/报名人数) 汇 总 安徽安徽财经大学7 安徽大学7 安徽工程大学17 安徽工业大学24

安徽建筑大学 4 安徽理工大学31 安徽农业大学 3 合肥工业大学46 中国科学技术大学8 安徽汇总147 北京北方工业大学 1 北京交通大学 5 北京物资学院 1 北京邮电大学 1 华北电力大学(北 京) 16 华北科技学院 2 中国传媒大学 2 中国科学院大学 1 中国矿业大学(北 京) 1 中国农业大学 1 中央财经大学 1 北京汇总32 福建福州大学 2 华侨大学 2 集美大学 1 厦门大学 1 福建汇总 6 甘肃兰州交通大学 1 甘肃汇总 1 广东广东工业大学 1 华南理工大学 4 广东汇总 5 广西广西大学 2 广西汇总 2 贵州贵州大学 2 贵州汇总 2 河北河北工业大学 4 华北电力大学(保 定) 20 河北汇总24 河南海南大学 1 河南理工大学 1 华北水利水电大学 1 郑州大学9 郑州轻工业学院 1

弱电智能化技术要求(技术标)知识交流

小区弱电智能化技术要要求 1.项目概况 XXXXXXXXX(1期)XXXXXXXXX目位于XXXXXXXX,占地面积58180.29㎡,总建筑面积145001.09㎡(地上建筑面积126792.47㎡,地下建筑面积18208.62㎡)。由5栋高层、13栋临湖精致洋房、34栋花园精致洋房和部分商业区组成的高档住宅区,建筑结构为剪力墙结构,抗震设防烈度为八度,其中最高建筑层数为地下一层、地上(28+1)层,建筑总高89.6米。 小区分为三期交房:高层一期(C1、C2、C3)、别墅区、高层二期(C4、C5、C6),弱电智能化设计需考虑整个小区建成后的统一管理,同时需考虑先交房使用的高层一期能独立投入使用,并在以后能和二、三期交房区域并网使用。 本次招标要求考核重点:一、设计能力、技术综合实力、对XXXXXXXXX项目的售后服务能力、带资能力。要求深刻理解业主功能需求规划系统及产品定位。 2.设计原则 本次要求做小区的整体的规划方案,并报整个弱电系统的总费用,中标单位按业主交房时间分别实施安装工程,预留别墅区及高层二期接口。规划要求功能相对齐全,产品选型为使用已经相对成熟的国产或中外合资产品,不要求最先进及高端设备产品。 本工程设计紧扣小区管理需求,具有较强的实用性,避免使智能化系统成为一种摆设。同时,在设计好常规系统的基础上,要力争使工程有亮点,在采用主流技术的基础上,要适当的使用一些先进技术的应用,设计中应充分考虑小区的特点,使本工程具有一定的先进性。 在设计中主要遵循以下原则: ?实用性 系统的配置和设计应最大限度的满足物业管理的各项需求。 ?先进性 采用国际或国内目前的相对先进技术,并考虑到今后将会出现的新技术,设计应具有一定的前瞻性,确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。 ?可靠性 系统选用的技术或配套设备采用主流技术和产品,应采用在实际工程广泛应用的成熟可靠的先进技术或产品,以保证系统的长期正常运行。

相关文档
相关文档 最新文档