文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天然气燃气管道施工组织设计

天然气燃气管道施工组织设计

天然气燃气管道施工组织设计
天然气燃气管道施工组织设计

九、施工组织设计

目录

第一章施工组织设计

第一节编制说明

第二节工程总说明

第三节工程总体目标

第四节施工总部署原则

第五节施工工期部署

第六节技术准备

第七节施工用水准备

第八节临时用电准备

第九节地上、地下管线及其他地下地上设施的保护加固措施第十节各分部分项工程施工安排

第二章施工平面图布置和临时设施布置示意图

第三章材料供应安排计划及保证措施

第四章关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案第一节土建施工技术措施

第二节管道安装施工技术措施

第五章质量安全保证措施

第六章施工工期进度计划和保证措施及违约责任承诺

第七章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议

第八章本工程拟采用的新工艺、新材料、新设备使用情况

第九章施工现场采用环保、消防、降噪声、文明施工技术措施

1、环境保护施工技术措施

2、消防施工技术措施

3、降噪音施工技术措施

4、文明施工技术措施

第十章冬雨季施工措施

附表一拟投入本工程的主要施工设备表

附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五施工总平面图

附表六临时用地表

第一章施工组织设计

第一节编制说明

一、编制依据

(一)本工程招标文件;

(二)国家现行施工规范和标准及省、市现行有关法律、法规等文件,按最新版本实施;

(三)山西省燃气规划研究院有限责任公司提供的道路管线综合图、纵断图;(四)本工程主要采用的技术规范、规程

《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006);

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005);

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011);

《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010);

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011);

《工业金属管道工程施工质量及验收规范》(GB50184-2011);

二、编制原则

(一)按照“全面规划、突出重点、均衡施工、适当提前”的原则,科学组织、合理安排施工工期和进度。

(二)按照“优质、快速、安全、高效”的原则,提高机械配备率、充分发挥现代化机械的效率,为各项目标的实现奠定物质基础。

(三)按照“以人为本、遵纪守信”的原则,调遣高素质专业型技术人才和有类似施工经验的精干队伍参加本工程的建设。

(四)按照质量管理标准,建立质量保证体系,使施工的全过程处于受控状态,

实现创优目标。

(五)遵循《招标文件》的原则。严格按招标文件的工期、质量、安全目标等要求,以使各项要求得到有效保障。

(六)遵循施工技术规范和验收标准的原则。严格按施工技术规范要求优化施工方案,认真执行工程质量检验及验收标准。

(七)遵循实事求是的原则。根据本工程特点,从实际出发、科学组织、均衡施工,达到快速、有序、优质、高效。

(八)遵循“安全第一、防范结合”的原则。严格按照施工安全操作规程,从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施,确保施工安全,服从建设单位指令,服从监理工程师的监督指导,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。

第二节工程总说明

一、工程概况

本工程为太原天然气有限公司2017年第二批市政道路燃气管网新建及改造工程施工第一标段。本标段包含:1、西峪路DN300约5.5km;2、新店西路DN200约0.71km;管线全长约6.21km。

1、西峪路(南内环西街—神泉街)中压燃气工程,东起南内环西街,西至神泉街。气源接九院沙河隧道已建DN500中压燃气管道。主线管底平均埋深2.0m,全长4850km。

中压管道采用螺旋缝埋弧焊钢管D323.9×7.9,于桩0+050、2+900处设DN300蝶阀井2座。

管道焊口及补伤采用冷喷环氧涂料加热收缩套防腐;弯头外防腐采用双层熔结环氧粉末喷涂,外缠绕PE防腐胶带。

2、新店西路(小返南街—尖草坪街)中压燃气工程所在区段为中压单线设计,中压管道采用直缝高频电阻焊钢管D219.1×7.1,管位位于道路路中线偏东10米处,起点接新店街已建DN400中压管线,终点至新店北街,与新店北路拟建DN300中压燃气管道碰接,中压管道主线全长671米;规划路口向东预留DN200支线一处。在道路桩号0+050处设置DN200蝶阀井1座。

管道外防腐采用聚乙烯三层PE加强级防腐,管道焊口及补伤采用环氧底漆/热收缩套防腐;弯头及三通外防腐采用环氧底漆外缠辐射交联热缩带。

二、工程工期:配合道路施工进度。

三、工程质量标准:合格。

第三节工程总体目标

一、质量目标

我公司本着高质量、创一流的精神,将向业主交付一项精品工程,我们的质量目标是:确保“合格”,争创“市优”工程。

二、安全目标

实现杜绝死亡、重伤事故,控制轻伤事故在2‰以下。

三、文明施工目标

创建城市“安全文明优良工程”。

四、工期目标

严格配合道路施工进度,确保按期交工。

第四节施工总部署原则

(一)我公司建立健全项目组织机构,做好工程的组织、管理和协调工作,确保工程如期完工。

(二)本工程施工过程中,严格遵照设计要求、招标文件规定的施工工艺。

在保证工程总体进度的前提下,遵循中华人民共和国建筑法、建筑安装工程的相关规范,认真组织施工。

(三)在充分发挥我公司管理方面的优势的同时,还要在施工人员数量、机械设备数量及材料组织供应上要时间、求效益,施工顺序将按“详读图纸→开工前准备阶段→全面施工阶段→交工验收阶段”等分阶段展开组织施工。

(四)在质量控制方面,我们在绝对服从业主及监理公司监督管理的同时,将实行严格质量检查制度和全员质量管理体系,责任到人,各工序间分别进行“自检、互检、交接检”工作,确保上一工序移交至下一工序时坚决不留下质量隐患,施工现场随时做好施工资料的收集整理和施工组织设计的落实。

(五)在施工作业面的管理与控制上,原则上严格按“先地下后地上;先结构后围护;先土建后专业,做到有条不紊,配合默契。

(六)施工组织不仅是组织一线的施工力量,还将为工程施工的正常进行提供后勤的组织保障。因此,随着工程施工工序的进展,必须组织一个适应工程需要而相对稳定的后勤保障班子,负责材料运输、分配以及垃圾清运,现场保安、安全、防火、文明作业及物品保护检查等等。

第五节施工工期部署

本工程要求工期:配合道路施工进度。从开工到工程竣工验收,要求每个分项都达到过程精品,以过程精品确保精品工程,确保工程质量。工期进度部署,计划分段分专业流水作业。

第六节技术准备

一、熟悉审查施工图纸、图集、规范规程;

(一)项目开工后立即根据总进度计划排出最晚出图时间表,与业主、监理、设计密切协作,尽量避免对施工造成不利影响。

(二)组织人员学习、审查图纸,领会设计意图,掌握工程建筑结构形式、特点,复核各主要尺寸,需要采用的新技术、建筑设备及加工定货的特殊要求,对设计中不详之处与建设、设计单位沟通,以便图纸会审时解决并做好记录。

(三)本工程所需要的图纸、规范、标准、规程己在开工前备齐。

二、器具配置:

(一)对本工程所需的测量、计量、检测、试验用的工具、仪表、仪器、办公设备、电脑、打印机、复印机等提前备好备足。

第七节施工用水准备

本工程施工用水较少,当地就近解决。我公司将严格按照要求用水,合理和节约用水。

第八节临时用电准备

本工程临时用电施工组织设计依据中华人民共和国城乡建设环境保护部标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),中华人民共和国建设部标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012。

柴油发电机的安全技术措施

现场配备的75KW柴油发电机。

柴油电源的安全技术要求如下:

1.柴油发电机组的额定电压等级,与外电线路供电时的现场电压等级一致。

2.柴油发电机组的选址,大致上选择场地中央,减少为配合双轮铣而需要移动的次数。

3.发电机组及其控制、配电、修理室等,可以分开设置或合并设置,设置时要保证电气安全距离和满足防火要求。发电机组的排烟管道伸出室外;在其相关的室内或周围地区严禁存放贮油桶等易燃、易爆物品;配备有效的消防器材。

4.发电机发配电系统,采用三相四线制中性点直接接地系统(与外电线路的供电型式一致),然后独立设置工作接地与重复接地,最后转换成三相五线制“TN-S”系统向外供电,工作接地电阻值不大于4欧姆。

5.发电机组要设置短路保护、过载保护和总漏电保护装置。

6.配电屏与发电机组的水平距离不得不小于1米。并采用屏障隔离。

7.发电机组电源与外电源必须联锁,严禁并列运行和向外电源反送电。联锁原理图如下图所示:

图中:DK1--变压器次侧电源隔离开关 DK2--外电源(三相电源)引入隔离开关

FDK—发电机电源隔离开关 NPEK—外电源供电时,零线联络开关 FNPEK----发电机供电时,零线联络开关

DK2与FDK之间、NPEK与FNPEK之间通过机械联销装置进行控制,保证当一路接通时,另一路肯定断开。

设置以上联络控制装置是为了保证发电机组发配电系统与外电源系统在电气上完全隔离。一方面,保证能够防止柴油发电机供配电系统,通过外电

线路电源变压器的低压侧向高侧反送电造成危险;另一方面,防止外电源与柴油电源同时供电造成事故。

柴油发电机的安全文明管理措施

1、柴油发电机四周设置隔音板,减少噪音对四周环境的影响。

2、设置防护隔离带和警示标志,防治无关人员接近。

3、必须每天检查柴油发电机运行情况、输出线路情况,作业前检查内燃机与发动机传动部分,应连接可靠,确保线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效,对老化损坏的零部件及时更换,并做好巡查记录。

4、配电箱实行一机一闸,并应有过载、短路、及断路保护功能。

5、配备有效消防设备,四周4米范围内禁止摆放易燃易爆物品。

6、施工现场严禁使用不合格的电缆。电缆接头接实,没有松动现象。防止电缆过负荷,发生火灾。

柴油发电机应急处理措施

1、当柴油发电机发生紧急情况时,值班人员应做到:

(1)保持高度冷静,高度责任感

(2)如能解决应尽量解决,将影响范围降到最低,如实在不能解决时应及时向相关部门人员报告。

(3)发生紧急情况时,应及进疏散现场无关人员做安全防范措施。

(4)向主管报告。

2、柴油发电机发生火警时

(1)柴油机发电机旁配置灭火器,值班人员使用灭火器进行灭火。

(2)紧急撤离四周物品。

3、柴油机飞车情况

(1)柴油发生飞车时,第一时间关闭柴油发电机,并按下柴油发电机的急停按钮。

(2)如上述措施不能控制时,应采取关闭柴油机燃油供应,即关闭相应燃油供给阀。

(3)如关闭燃油阀仍无法控制时,应采取堵塞柴油机空气过滤器进气口的方法,使发电机停止运行。

第九节地上、地下管线及其他地下地上设施的保护加固措施本工程地下、地上及四周部分有上下水管道线和电缆管,多种管线交错分布,所以在基坑开挖前要配合甲方查明地上地下管线情况,绘制出准确的管线布置图,在施工时制定专门措施,做好保护工作。

第十节各分部分项工程施工安排

根据本工程的特点,合理安排我们的施工计划,选派具有丰富同类工程施工经验的队伍,负责施工。

1 施工工序

测量定位放线→管沟机械开挖→修理边坡及沟底→基础处理→标高测量→井室砌筑→管道安装→管道吹扫→管道强度和气密性试验→警示带安装→土方回填夯实→余土及垃圾外运→场地清理。

2 施工阶段划分关键控制点

第二章施工平面图布置和临时设施布置示意图

施工现场暂设平面布置图

门卫

15米

临设准备

1.临设布置:为了方便施工,施工管理和施工人员均住在暂设院内。按照施工暂设平面图进行布置,分办公区、生活区、材料区、施工现场采用宿营板房。场区采用红砖地面铺设并用砂找平填充。场区内安全防火、防盗、卫生、组织纪律等均按建设单位有关要求进行。

2. 施工临时用电、用水,施工暂设用电从附近供水值班房配电箱引出,施工用电从楼房线路接至移动配电箱内,再接电焊机。施工暂设用水从供水泵房用水管线引至食堂。用电、用水均安装电表、水表正常付费用。

3.平整场地,使道路畅通,达到“三通一平”要求。

第三章材料供应安排计划及保证措施

为确保工期的实现,我们保证资金专款专用,设立监管部门,加强对项目资金运转的监管力度。工程经理部设立专用帐户,做到专款专用;并保证在工程款不到位的情况下不影响施工进度。加强对专业分包的资金流向的控制,确保工程资金有效利用,确保材料进场,不影响工程正常施工。

一、材料进场安排计划

我公司将在建设单位的统一指挥下采购工程材料,根据工程进展情况,提前做出材料计划表。

为确保本工程材料的及时到位,组织成立工程材料设备供应领导小组,由项目经理任组长,其他工程负责人为小组成员,由材料领导小组全面负责材料设备的选择、提料、订货、质量检查、复试等工作。

二、材料供应安排的保证措施

该工程材料需用量大,因此,材料采购部门必须提前按材料总需用量落实足够的货源及质量情况。项目部按照日作业计划提前4天提出需用材料计划。特殊材料在施工前6天提出材料计划。材料供应部门按计划组织供应。做到保质、保量,及时供应到现场。

材料、机具设备开工前进场并报验:

⑴管材,该工程所用管材应符合国家现行有关标准,均应作性能检验或试验;

⑵焊接材料应有出厂合格证,并与母材相匹配;

⑶防腐材料应有出厂合格证及检测报告。

第四章关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案

第一节土建施工技术措施

1 土建施工的内容

土建施工的内容包括:测量、定位、放线、基础处理、标高测量、井室砌筑、土方回填、路面恢复等。

2 定位放线

2.1依图纸及甲方提供的座标、标高控制网布置图、编制放线作业指导书,经甲方、监理批准后实施。

2.2依据作业指导书及座标控制点,采用经计量、检定合格的测量仪器(经纬仪、水平线、测量绳)进行测量,设置控制木桩。需开挖断面将控制木桩设在距上边口1.5m处或沟边附近的电杆及围栏处,在平面转角和断面转角处必须设置控制木桩,控制木桩设置完成后进行复测,核对无误后,填写控制木桩放线定位记录,甲方、监理签字认可。

2.3沟槽底部中心及标高控制线一定要严格测量,控制尺寸不超过允许值范围。

3 管沟开挖

3.1开挖依据施工控制木桩设置图和定位作业指导书要求进行,采用白灰撒线,报经业主、监理验收合格后,方可施工。

3.2管沟开挖之前,为了保护周围环境和文明施工及安全,必须在管沟两边设置密闭防护栏,使行人车辆完全与施工现场隔离。

3.3在距施工现场20m处设置安全警示牌,在防护栏上每隔10m处设置安全警示标语和文明施工标语及安装夜间施工警示装置。

3.4管沟开挖时,应将挖出的土石方堆放到焊接施工对面一侧,堆土距沟边不小于1.0m。

3.5深度在≤3米以内时,沟底宽度应按B=Dm+K确定。

沟底加宽裕量(m)

当管沟深度大于3m而小于5m时,管沟沟底宽度应按上式计算值再加宽0.2 m。当沟深超过5m时,应根据土壤类别及物理力学性质确定沟底宽度。用机械开挖管沟时沟底宽度应根据挖土机械的切削尺寸定,但不得小于上述规定。

在无地下水的天然湿度土壤中开挖沟槽时,如沟槽深度不超过下表的规定,沟壁可不设边坡。

不设边坡沟槽深度

当土壤具有天然湿度、构造均匀、无地下水、水文地质条件良好,且挖深小于5 m ,不加支撑时,沟槽的最大边坡率可按下表确定。

深度在 5 m以内的沟槽最大边坡率(不加支撑)

注:①如人工挖土抛于沟槽上即时运走,可采用机械在沟底挖土的坡度值。

②临时堆土高度不宜超过 1.5 m,靠墙堆土时,其高度不得超过墙高的1/3 。

3.6由于太原属湿陷性黄土地区,沟槽开挖不宜在雨季施工,或在施工时切实排除沟内积水,开挖时应在槽底预留0.03 ~ 0.06 m 厚的土层进行压实处理。

3.7局部超挖部分应回填压实。当沟底无地下水时,超挖在0.15 m以内,可采用原土回填;超挖在0.15 m 及以上,可采用石灰土处理。当沟底有地下

水或含水量较大时,应采用级配砂石或天然砂回填至设计标高。超挖部分回填后应压实,其密实度应接近原地基天然土的密实度。

3.8沟槽开挖至设计标高时,由监理工程师检查沟槽尺寸及地基地质,检验合格后进行下道工序。验槽后不应长时间晾槽,应迅速进行下步工序施工,当下步工序与本工序不连续时,槽底预留保护土层不挖,待下步工序开工时再挖。施工中应避免扰动槽底土壤,槽底不得受水浸泡。

3.9当本工程有各类管线下面穿过时,应保证既有管线不下沉、不弯曲、不开裂、不漏水;当本工程有管线上面穿过时,则对既有管线加以保护并加固本工程管线基础,保证不压坏各类现有管线并且不影响其检修。

3.10沟槽两侧材料及土方堆入或施加其它荷载时,不得危及工作人员、邻近建筑物、各种管线和其它设施的安全,且不得掩埋雨水口、管道周围、地面测量固定标志以及地下管道的井盖,不妨碍其它正常使用。沟槽周边1m 范围内不得堆放建筑材料及挖出土方。

3.11机械沟槽开挖时应在槽底留有200-300mm余量人工清理。一般情况下不得扰动原状土。如出现超挖现象,应用砂石压实处理。沟槽开挖时,如见地下水,则应采取降水措施。

3.12管线位置、槽底高程、坡度、平面拐点、坡度折点必须经测量检查合格。

3.13挖出的多余土方应及时运往业主指定的弃土场。余土外运采用装载机装车,自卸汽车运输。外运时必须遵守当地市容卫生及交通管理部门的有关规定,运土车应覆盖,避免扬尘与泄漏,必要时进行洒水防尘处理。余土运至弃土场后应堆放整齐、稳定、且保持排水畅通,不得对周围的建筑及其它设施产生干扰,不得影响正常的人行或车辆的行驶,不得对农田灌溉渠道

和天然水流产生污染和淤塞。

3.14管沟验收

管沟开挖时其断面尺寸必须准确,沟底平直,沟内无塌方、无积水、无各种油类及杂物,转角和纵、平弹性敷设曲率半径符合设计要求。管沟质量应按下表要求。

管沟检查标准(每20m管沟长度)

4 管沟回填

管沟回填应符合下列要求,以保证防腐管无损伤。

4.1回填前,如管沟内有积水,将水排除,立即回填。地下水位较高时,应制定保证管道埋深的稳管措施,报监理批准后实施。如沟内积水无法完全排除,用砂袋将管线压沉在沟底后回填。

4.2用机械设备进行管沟回填时,不得在管顶覆土上扭转设备,以防止回填过程中管道受碾压而损坏管道及其防腐层。

4.3在下沟管道的端部应留出不小于30m管段,暂不回填,等连头后回填。

4.4地下水位较高地段,管道下沟后应立即用草袋装土压住管道,防止发生浮管。

4.5对回填后可能遭浸泡的管沟,应按设计要求采取分层压实回填、引流或压砂袋等防冲刷和防管道漂浮的措施。

4.6根据一层虚铺厚度的用量将回填土运入槽内,入槽时不得从高处直接

倒入,以免损伤管道表面防腐层。

4.7回填高出原地面0.3m。应按市政及有关部门要求恢复原路面。

4.8胸腔及管顶以上50cm范围内填土;管道两侧应同时回填,每层厚度0.2~0.3m,不得损坏管道及外防腐;回填时土中不得含有砖石、瓦块、淤泥等杂物;管道底部的三角部分,用木槌等特别的工具填细土(砂)捣实;管顶以上50cm以内,应使用木夯;回填土每层虚辅厚度,管顶以上50cm部位回填;可用小型蛙夯或振动夯,大型机械不得穿行。

4.9非同时进行的两个回填土段搭接处,应将夯实层留阶梯状,其长高比应大于2。

4.10管道上方0.5m以下不允许用灰土,并在管道两侧对称进行,防止管道产生位移,压实系数不小于0.85,回填料可选用黄土,其它粘性土和灰土(体积比3:7或2:8)在最优含水量状态下分层(以0.3m为宜)夯实至设计标高,在大于10°斜坡地段的管沟应在上述分层夯实基础上加设挡土坎。

4.11管沟回填完毕后,应恢复原有地貌及田坎、排水系统等,做到符合当地水利设施和水土保持的要求。

4.12管道安装完毕后,管顶20厘米范围内用细土回填并夯实,警示带敷设在管顶正上方,距管顶高度不小于50厘米,对于地形坡度较大的地段,管沟回填后需进行水土保护。

0.5m

回填土断面图

a对(I)、(II)区部位,密实度不应小于 90%;

b对(III)区部位,密实度应符合相应地面对密实度的要求。

5 阀门井施工

5.1砼浇筑阀门井施工工序基坑开挖→井底砌筑→支模→绑扎钢筋→混凝土浇注→养护→井内流槽施工→井内抹面→养护

5.2本工程采用商品混凝土,混凝土浇筑完成后,对混凝土裸露面应及时进行修整、抹面。当裸露面积较大或气候不良时,应加盖防护物,但在开始养生时,覆盖物不得接触混凝土面。

6 地下管线及其它地上、地下设施的加固

该工程地下设施情况不明,如果出现给水管网、通讯光缆、电缆等,为了不影响地下设施的使用和破坏,施工时必须按下列方式进行施工。

6.1在施工定为放线之前必须联合业主、监理、市政主管部门探明地下设施布置情况。开挖施工前,对已查明的地下设施路径上,应做明确标志,并向施工技术人员交底。在此段地下设施路径两侧各2米范围内,采用人工开挖,人工开挖时作到逐层轻插浅挖。同时请产权单位或相关单位人员现场监护,以便随时协商处理。

6.2如果与地下光缆、电缆交叉,可给光缆、电缆加设钢套管及砌加支墩,并防腐处理后,进行管道敷设,在光缆、电缆上部敷设时,必须给每根管加设2-3个混凝土支墩通过。

6.3放线时,如果发现与地上的电线杆或广告牌发生交叉时,开挖之前为对电线杆、广告牌采取支撑,如果电线杆或广告牌恰好在管道敷设的轴线上,且不能沿管道径向移位处理,应由设计单位出变更。

6.4管道通过建筑物下部时,可对建筑物进行加固,处理前在处理部位加设钢筋混凝土套管,然后进行管沟开挖。

第二节管道安装施工技术措施

1 管材及附件选用

本工程DN300管道采用螺旋缝埋弧焊钢管,DN200管道采用直缝高频电阻焊钢管,钢级为Q235B,并应符合GB/T3091-2008中的规定。弯头釆用成品钢制无缝弯头,弯头的曲率半径为1.5DN,钢制弯头材质采用20号钢,制管标准为《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2005。

2 钢管及钢套管防腐

准备工作管口清理→管口表面处理→管口加热、测温→热收缩带安装→加热热收缩带→检查验收→填写施工、检查记录

清除钢管表面的焊渣、毛刺、油脂和污垢等附着物。

用火焰加热器进行加热,以清除管道表面的水分,加热温度宜为40℃~50℃,用火焰加热器对补口部位的钢管表面和涂层搭接部位进行加热。

加热完毕在补口处涂刷环氧底漆,涂层厚度不小于100μm 。

剥离热收缩带下压边(PE画面搭接标志线一端)的保护膜并用中火加热内胶面至发亮,但片材不能收缩。并把热收缩带下压边居中包裹于补口处,并用檊辊檊平、压紧,然后将所配胶条固定于下压边墩头部位,最后去掉产品的保护膜,轻微加热搭接部位下压边PE面,并用中火加热上压边的内胶面至发亮,但片材不能收缩,然后将上压边对齐搭接线覆盖下压边压紧并趁热用檊辊檊出搭接处的气泡。合理利用檊辊和火焰的大小,将固定片中心部分对齐上压边覆盖于搭接处,再加热同定片内表面。边加热边用檊辊压紧同定片,以确保固定片与基材之间平整、无气泡用大火沿管道周向从热收缩带中部开始向一方均匀加热,收缩完毕后再从中部向另一方加热,若在加热过程中出现皱皱,应停止加热并合理利用檊辊消除褶皱,然后在继续加热,直到

天然气输气管道工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1.0编制依据 (3) 1.1设计文件及图纸 (3) 1.2施工现场踏勘资料 (3) 1.3编制法律法规依据施工技术标准及验收规范 (3) 2 工程概况 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2主要工程量 (5) 2.3主要设备、材料和特殊材料情况 (5) 3.0总体施工部署 (5) 3.1施工组织模式 (5) 3.3项目部部门职责 (8) 3.4施工暂设布臵 (11) 3.5关键工序控制工期的确立 (12) 3.6施工任务安排 (12) 3.9各工序衔接的描述 (12) 3.10通讯保障 (13) 4.0 施工管理 (13) 4.1工程合同管理 (13) 4.2工程技术管理 (14) 4.3QHSE管理 (15) 4.5工程调度管理 (17) 4.6工程物资管理 (17) 4.7文件控制管理 (18) 5.0 施工计划 (18)

5.1施工总体进度计划 (18) 5.2施工作业计划 (19) 5.3人力资源需求计划 (20) 施工队人员配备计划 (20) 5.4设备资源需求计划 (21) 6.0 工程施工方案 (24) 6.1一般线路施工方案 (24) 7.0 计划保证措施 (63) 8.0工程物资保障措施 (64) 9.0质量保证措施及HSE管理措施 (64) 9.1质量保证体系 (64) 9.2HSE管理体系 (80) 10.降低成本措施 (104) 10.1管理措施 (104) 10.2技术措施 (104) 10.3节约材料措施 (104) 11.0文控管理措施 (105) 12.0冬雨季施工措施 (106) 12.1冬季施工技术措施 (106) 12.2雨季施工技术措施 (112) 13.0竣工资料 (114)

燃气工程施工组织设计

燃气工程施工组织设计

施工组织设计目录 一、工程概况——————————————————————2 二、施工部署——————————————————————2 三、主要分部分项工程施工方案及技术要点—————————7 四、质量目标——————————————————————20 五、工程质量保证措施——————————————————21 六、工程进度保证措施——————————————————25 七、安全施工方案及技术措施———————————————28 八、文明施工环境保护及节约措施—————————————30 九、施工措施——————————————————————31 十、降低成本措施——————————————————35 十一、主要施工机械设备表————————————————36 十二、劳动力计划表———————————————————36 十三、工程进度计划———————————————————37

燃气工程施工组织设计 一、工程概况: 本工程为北京公共交通控股(集团)鸿运承物业管理中心天然气工程,地点位于昌平区回龙观龙禧二街18号院,本工程小区气源从东侧DN300中压天然气管线接至小区内,通气方式为带气接线。 工程量:外线部分:中压A 无缝钢管Φ219×7 1米;Φ114×4.5 2米;中压B Φ114×4.5 15米;DN100绝缘接头1个;锅炉专用调压箱Q=100Nm3/h 1座。DN100地上引入口1处。通气方式为带气接线DN200×DN300 1处。 户内部分:锅炉房1座,采暖锅炉0.5t/h 2台。无缝钢管Φ114×4.5 6米;Φ89×4 21米;Φ60×3.5 14米;Φ48×3.5 5米;DN100紧急切断阀(常闭型) 1台。球阀Q41F DN100 1个、DN80 4个、DN50 2个、DN40 2个。CPU卡工业流量计DN50 2块;过滤器DN50 2台,防护表箱TBQJ-FCC-50 2个。 二、施工部署: 1、本工程施工前,我公司积极对与本工程有关的管理部门进行协调,对工程施工扰民问题进行周全的考虑及计划,与各有关部门及时沟通,积极办理开工前的所有手续;联系当地街道、居委会,做好沿途居民的工作,避免中途停工而影响工期。 2、技术准备: (1)组织工程技术人员现场勘察,熟悉、审查施工图纸及有关的设计资料,充分了解设计意图和技术要求,写出自审图纸记录,提出对设计图纸的疑问和有关建议。 (2)汇同建设单位做好图纸的会审工作,对自审中的疑问和建议,

天然气管道安装施工组织设计

第一章总体概述 第一章施工方案与技术措施 第三章确保工程质量的技术组织措施 第四章确保安全生产的技术组织措施 第五章环境保护、文明施工管理体系与技术措施 第六章工程进度计划与确保工期的技术措施 第七章资源配备计划 第八章施工总平面布置 第九章与当地农民及地方政府各部门关系协调的具体计划安排第十章周边设施保护措施

第一章总体概述 、工程概况 建设单位:海城华润燃气有限公司项目名称:海城市天然气管道安装工程项目概况:本次招标工程内容为海城规划城区域及腾鳌经济开发区内的中压干(支)管计划安装约35 公里(在市政道路新建及改建管网);工商业用户约10 户;民用户约8000户。 项目地点:海城市(包括腾鳌经济开发区)工程质量:符合国家验收规范合格工程标准工程工期:工程总工期为年度工程合同签订之日起至2011 年12 月31 日;单项工程工期在施工单项合同中具体约定。二、主要验收规范及技术标准 1.《城镇燃气设计规范》GB50028—2006 2、《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 3、《工业金属管道设计规范》GB500316-2000 4、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005 5、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94—2009 6、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63—2008 7 、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 8、《工业金属管道施工及验收规范》GB50235—97 9、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008 10、《城镇燃 气技术规范》GB50494—2009 11 、《建筑燃气安全技术规程》DB42/408-2006

燃气工程施工组织设计方案

南海区大沥永华铜铝厂燃气工程 燃气庭院管施工 施工方案 编写: 审核: 批准: 省石油化工建设集团公司 2010年月日

目录 1.工程概况 (2) 2.施工依据 (2) 3.施工工期要求 (3) 4.施工资源计划 (3) 5.施工技术措施 (4) 6.质量保证措施 (10) 7.职业健康安全与环境保证措施 (12) 8.工程竣工验收 (13)

1.工程概况 1.1工程简介 本工程为南海区大沥永华铜铝厂燃气工程庭院管。建设单位为省南海永华铜铝材。设计单位为燃气热力设计研究院有限责任公司。监理单位为工程建设监理。 1.2工程围 本次图纸设计围为南海区大沥永华铜铝厂庭院燃气管道,接龙溪村北路D110×10中压管,供该厂用气,埋地管线总长约为200m。 主要设计参数: 1.2.1本次设计采用集中计量,分路调压供气的方式,该厂最高用气量为480Nm3/h(NG)。 1.2.2系统介质: 处理后的干天然气 1.2.3燃气管道设计压力为0.4Mpa。 1.2.4碳钢阀门、管件及法兰选用压力等级:1.6Mpa 1.2.5中压埋地管采用PE100 SDR11系列D110X10规格,全自动焊机热熔焊接连接,其中Z8-Z9段约50米采用水平定向钻方式敷设;PE100 SDR11系列D63×5.8电熔连接。 1.2.6设备:计量选用G160计量撬,最大通过能力为250m3/h。 1.3主要实物工程量 2.施工依据

2.1甲、乙双方签订的施工合同; 2.2燃气热力设计研究院有限责任公司设计的施工图纸及文件资料; 2.3《城镇燃气设计规》(GB50028-2006) 2.4《城镇燃气输配工程施工及验收规》(GJJ33-2005); 2.5《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ63-2008); 2.6《城镇燃气室工程施工及验收规》(CJJ94-2009) 2.7《工业金属管道工程施工及验收规》(GB50235-97); 2.8《现场设备、工业管道焊接工程及验收规》(GB50236-98); 2.9《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第1部分:管材》(GB15558.1); 2.10《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第2部分:管件》(GB15558.2); 2.11集团公司“三位一体”管理体系程序文件。 3.施工工期要求 本工程的开工时间由业主下发开工令为准,施工总工期为15天。根据现场土建进度调整工期,配合业主总包单位进度施工。 4.施工资源计划 4.1劳动力需用计划 4.2施工需用机具计划

煤气加压站区域施工组织设计

孝义金达150万吨/年(一期)焦化工 程 煤气加压站区域 施 工 组 织 设 计 二0一四年八月十六日 中冶天工孝义金达焦化工程项目部

目录 第一章编制依据及说明 (3) 第一节编制说明 (3) 第二节编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第一节管理目标 (4) 第二节施工顺序 (5) 第三节施工准备 (5) 第四章施工现场平面布置 (6) 第五章主要施工方法 (6) 第一节土方工程 (6) 第二节钢筋工程 (10) 第三节模板工程 (15) 第四节混凝土施工 (21) 第五节砌体工程 (24) 第六节脚手架工程 (26) 第六章季节性施工保证措施 (28) 第一节雨期施工措施 (28) 第二节冬季施工措施 (31) 第七章施工进度计划保证措施 (31) 第八章质量保证措施 (33) 第一节质量方针 (33) 第二节质量保证体系 (33) 第三节工程质量管理保证措施 (34) 第四节具体施工质量保证措施 (36) 第九章安全保证措施 (38) 第一节安全生产指导方针 (38) 第二节安全生产施工保证体系 (38) 第三节保证安全生产的管理措施 (38) 中冶天工孝义金达焦化工程项目部

第四节保证安全生产的技术措施 (40) 第十章文明施工措施 (42) 第十一章环境保护措施 (43) 第一章编制依据及说明 第一节编制说明 本施工组织设计是依据业主提供的设计施工图纸、施工规范及业主对该工程的具体要求,并在参考类似工程施工经验的基础上,结合本工程的特点和本公司现有资源编制的。 第二节编制依据 1、工程施工合同; 2、煤气加压站、煤气储配站综合电气室、煤气储配站加压机循环水泵房施工图纸; 3、《建筑施工手册》第四版(中国建筑工业出版社); 4、本公司质量、环境与职业健康安全管理体系程序文件; 5、施工现场的条件; 6、国家及地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验收标准和安全检查标准。 第二章工程概况 本工程为孝义金达150万吨/年(一期)焦化工程,位于山西省孝义市梧桐镇工业园区。包括煤气加压站、煤气储配站综合电气室、煤气储配站加压机循环水泵房。 1、本工程设计±0.000相当于绝对标高749.00米。 2、抗震设防烈度为:7度(设计地震基本加速度值0.15g)。 3、基本风压:0.45KN/㎡,基本雪压:0.25KN/㎡。 4、混凝土部分: 基础垫层混凝土:C15 基础混凝土:C25 中冶天工孝义金达焦化工程项目部

燃气施工组织设计模板

燃气施工组织设计 河北经贸大学经济管理学院南校区维修改造工程 投标文件 招标编号:HBDH 078

项目名称:五标段:食堂天然气改造工程 投标文件内容:_________ 投标文件技术部分 投标人:山东益通有限公司(盖公章)

法定代表人:_________________ (盖章) _年07月A5日 河北经贸大学经济管理学院南校区维修改造工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核:

编制日期: 目录 一、编制依据 (8) 二、工程概况 (8) 三、施工部署 (9) 1. ............................................................................................................... 施工组织机构及岗位职责. (9) 2. ............................................................................................................. 施工组织.. (10) 3. ............................................................................................................. 材料准备.. (11) 4. ............................................................................................................. 技术准备.. (12) 5. ............................................................................................................. 施工机械设备情况、计划.. (12) 6. ............................................................................................................. 劳动力安排计划.. (13) 四、主要施工方法 (13)

燃气管道安装施工组织设计

施工组织设计 一、工程特点及施工条件: 1、本工程为燃气管道安装工程,对主材、辅材及安装质量要求较高。根据工艺管道要求及施工特点,须与市政部门密切配合,组织好各项平行与交叉施工,确保工程质量减少二次返工修补。 2、施工条件: (1)要求建设单位应做好施工前各种报批手续的完整、齐全,以便顺 利开工。 (2)联系协调解决施工用电需三相电源,380V,50A一回路. (3)联系协调解决临设场地和材料堆放场地. (4)熟悉图纸及有关规范、要求: 组织技术负责人、施工员、质检员、PE管安装组组长、专业技术骨干及管理人员熟悉图纸,进行自审、会审、学习有关规范,察看现场提出问题交流施工管理意见。 (5)设备及材料准备: 根据图纸设计的设备品牌及材料规格,了解供应渠道,供应价格,质量,到货时间,设备技术参数等.根据施工进度需要分批分量签订采购合同. (6)主要施工机具及人员安排计划: ①主要施工机具:

(1)PE管热熔全自动焊机1台; (2) PE管电熔焊机1台; (3)电锤2把; (4)电焊机1台; (5)气割工具1套; (6)空压机1台; (7) 压力表2台;(8)U型压力计2把; (9)砂轮机2台;(10)水平仪1台。 二、施工程序 1、土方放线开挖施工程序:沟槽放线定位沟槽开挖槽底处理 、坡度控制(管道安装)有破杯的原沟槽修复处理回填土夯实(如土质未达到要求须回填砂)路面修复余土外运。2、地下PE管施工程序:PE管焊接口表面处理管道排管组对 PE管热熔(电熔)焊接与配件安装(焊口外观质量检查)PE 管主管线上铺设警示踪线管道吹扫与试验。 3、过桥钢管施工程序:放线定位(确定支架位置)制作支架支 架安装管道坡口钢管组对钢管焊接焊口外观检验钢管吊装与支架固定无损探伤抽样检测接口防腐。 四、主要施工方法及技术措施、质量检验标准 (一)主要施工方法及技术措施: 1、土方放线开挖:根据施工设计及图纸会审纪要进行放线定位,土方开挖应根据土壤类别、开挖深度等因素考虑放坡要求,防止塌槽;开挖中应注意维护原有埋地管线、水位高的地方或雨季施工,采用潜 水泵排水,并做好沟槽处理。 2、地下PE管安装:埋设PE管时,应依据施工设计要求,结合

燃气表施工组织设计方案

1.总则 1.1编制说明 城市燃气事业的飞速发展使燃气的计量工作摆到相当重要的地位上。燃气表不仅用于燃气管道的传输计量以及工矿企业、福利事业的用气计量,而且普及到城市的千万个居民家庭中。据统计,燃气表的在线用量已经超过了5000万台。随着我国天然气的开发与应用,我国已完成或正建设中的“西气东输”一线工程和二线工程、“陕气进京”等工程表明:21世纪,中国燃气将进入天然气时代,预计每年将以数百万户的速度普及应用。燃气表在燃气事业上的投资虽然是个小数,但它在巨大的贸易结算中却起着关键的用气计算量的作用,所以它已成为人们生活中不可或缺的计量仪表。 1.2编制依据 1.2.1施工平面布置图 1.2.2《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-1998; 1.2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998; 1.2.4《钢制管道焊接及验收》SY/T4103-1995; 1.2.5《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005 1.2.6《城镇燃气设计规范》GB50028-2006;

1.2.7 《建筑工程施工现场供用电安全技术规范》GB50194-93; 1.3编制原则 1.3.1科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南 1.3.1在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。 1.3.2加强领导,强化管理,优质高效。 1.3.3根据招标文件对本工程的工期要求,编制科学的、可行的、周密的施工方案,合理安排施工进度,实行网络控制,组织各工序之间的施工顺序,实施进度监控,特别要抓住重点控制工序和部位,确保实现工期目标,满足业主要求。 1.3.4根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织上,科学配置施工要素,选派有施工经验的管理人员,组织专业化施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保建设资金的周转使用,选用优质材料,确保人、财、物及设备的科学合理配置。 1.4本工程采用的技术规范 1.4.1《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-1998; 1.4.2《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998; 1.4.3《钢制管道焊接及验收》SY/T4103-1995;

xx燃气工程施工组织设计(DOC)

XXXXXX有限公司XXXXX燃气工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: XX燃气总公司管道工程分公司 XXXX年X月 目录

Ⅰ、工程概况 (1) Ⅱ、施工依据 (1) Ⅲ、主要施工技术方案 (2) Ⅳ、施工进度计划 (9) Ⅴ、施工劳动力计划 (9) Ⅵ、施工准备工作 (10) Ⅶ、主要施工机具计划 (11) Ⅷ、质量保证措施 (13) Ⅸ、安全施工技术措施及文明施工 (14) Ⅹ、项目班子简介 (15)

XXXXXX有限公司XXXXX燃气工程 施工组织设计 Ⅰ、工程概况 工程名称:XXXXXX有限公司XXXXX燃气工程工程地点:XXXXXXX 工程规模:民用燃气设施及车用加气站 工程内容:站区罐装及加气设备和工艺管线的安装调试;以及配套的土建、电气、自控、仪表、防腐保温工作。 主要工作量有: 100m3液化石油气储罐(地上)4台 100m3液化气残液储罐(地上)1台 液化气加气机LYS—01B(双枪)1台 液化气泵YHQ15—7 3台 液化气电子罐装秤DCS—120 8台 液化气压缩机ZW1.1/10—16 2台 及配套工艺管线、阀门、电控仪表、土建、防腐等 Ⅱ、施工依据 1、XXXXXX设计研究院施工图设计 2、GB50156—2002《汽车加油加气站设计与施工规范》 3、GB50028—93《城镇燃气设计规范》 4、GB50235—97《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、GB50236—98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》

6、SH3501—1997《石油化工剧毒,可燃介质管道工程施工及验收规 范》 7、SY/T0420—97《埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准》 8、GB29—96《压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》 9、GB50250—50《钢结构工程施工及验收规范》 10、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168—92) 11、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169—92) 12、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(GB50170—91) 13、电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范 (GB50171—92) 14、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150—91) 15、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149—90) 16、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GBJ232—82) 17、施工现场临时用电安全技术规范(GB50149—93) 18、建筑电气安装工种质量检验评定标准(GBJ303—88) 19、爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图(HG21508—92) Ⅲ、主要施工技术方案 1、土建部分 (1)施工程序 (2)施工方法

燃气施工组织设计范本

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 燃气施工组织设计范本 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

目录 目录 (1) 1. 编制依据 (3) 1.1施工技术标准及验收规范 (3) 2. 工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2主要工程量 (3) 2.3劳动力需求计划 (3) 2.4施工设备机具、设备配置与进场计划 (4) 2.4.1主要施工机械 (4) 3. 施工组织及部署 (5) 3.1组织结构图 (5) 3.2 总工期 (6) 4. 工程施工方案 (7) 4.1管道施工程序 (7) 4.2主要工序施工方案 (8) 4.2.1 线路交桩 (8) 4.2.2 测量放线 (8) 4.2.3 管沟开挖 (10) 4.2.4 防腐管运输 (11) 4.2.5 布管 (13) 4.2.7 清口、坡口加工 (14) 4.2.8 管道组对 (16) 4.2.9 焊接与检验 (17) 4.2.10 补口与补伤 (20) 4.2.11 管沟回填和地貌恢复 (22) 4.2.12 管道清管及试压 (23) 4.3.1工期控制 (24) 4.3.2施工运行计划横道图 (24) 5. 质量保证措施 (24) 5.1质量保证体系 (24) 5.1.1 质量管理职责 (24) 5.2 产品标识和可追溯性 (25)

6. 雨季施工措施 (25) 6.1雨季施工措施 (25) 6.1.1 施工准备 (25) 6.1.2 施工作业 (26)

天然气燃气管道施工组织设计

九、施工组织设计 目录 第一章施工组织设计 第一节编制讲明 第二节工程总讲明 第三节工程总体目标 第四节施工总部署原则 第五节施工工期部署 第六节技术预备 第七节施工用水预备 第八节临时用电预备 第九节地上、地下管线及其他地下地上设施的爱护加固措施第十节各分部分项工程施工安排 第二章施工平面图布置和临时设施布置示意图 第三章材料供应安排打算及保证措施 第四章关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案第一节土建施工技术措施 第二节管道安装施工技术措施 第五章质量安全保证措施

第六章施工工期进度打算和保证措施及违约责任承诺 第七章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 第八章本工程拟采纳的新工艺、新材料、新设备使用情况 第九章施工现场采纳环保、消防、降噪声、文明施工技术措施 1、环境爱护施工技术措施 2、消防施工技术措施 3、降噪音施工技术措施 4、文明施工技术措施 第十章冬雨季施工措施 附表一拟投入本工程的要紧施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力打算表 附表四打算开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工组织设计 第一节编制讲明 一、编制依据 (一)本工程招标文件; (二)国家现行施工规范和标准及省、市现行有关法律、法规等文件,按最新版本实施; (三)山西省燃气规划研究院有限责任公司提供的道路管线综合图、纵断图; (四)本工程要紧采纳的技术规范、规程 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011); 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010); 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011); 《工业金属管道工程施工质量及验收规范》(GB50184-2011); 二、编制原则 (一)按照“全面规划、突出重点、均衡施工、适当提早”的原则,科学组织、合理安排施工工期和进度。

新奥燃气LNG加气站工程施工组织设计方案

科技大道天然气汽车加气站扩建工程站区土建工程 施 工 组 织 设 计

市恒泰建筑工程 二〇一四年十一月二十日 第一章、编制依据及原则 一、编制依据 1科技大道天然气汽车加气站扩建工程站区土建工程施工图纸; 2、勘探土质资料,现场场地概况调查资料; 3、现行国家及省市各种施工验收规、规程和质量评定标准; 4、现行国家和省市关于建筑工程安全施工法规和安全技术标准。 二、编制原则 1、本施工组织设计编制参照我公司以往类似工程的施工经验,针对工程特点,重点从科学的施工管理、最佳的施工程序、严格的质量控制、先进的施工方法、有效的技术组织、合理的总平面布置等方面做出规划,在确保工程质量的前提下缩短工期、节约材料、降低成本。 确保质量:实行全面质量管理,实行项目法施工管理,采取技术、质量承包责任制,确保工程质量达合同所定的质量目标; 保证工期:从优化施工方案入手,利用先进的施工设备,精干的施工队伍,精心组织、科学施工,确保按时完工; 确保安全:推行安全目标责任制,制定安全保证措施,杜绝安全事故的发生,达到本标书制定的安全目标。 降低造价:明确方向,重点把握影响工期或重、难点分部分项工程的施工进度,

确保工期、质量及安全目标的真正落实。 2、认真研究建设单位的文件,进行详细的现场调查,取得第一手资料。编制施工组织设计时严格与文件相呼应,坚持“高起点、高标准、严要求”的原则,贯彻执行国家、地方的各种规定、制度、标准及建设单位根据使用功能提出的要求。 3、保证重点、统筹安排,科学合理的安排施工计划,充分利用机械设备作好人力物力的综合平衡,努力提高劳动效率,组织连续、均衡而紧凑的施工生产,按照施工计划完成施工任务;确保施工质量和施工安全;加强经济核算制度,贯彻增产节约方针。 第二章、工程概况 一、总体说明 该工程位于科技大道,包含加LNG管沟、实体围墙、道路、设备基础、罩棚电气、路灯及电缆安装、加气站罩棚、拆除工程。 二、工程与结构说明 该工程为扩建工程 三、工程特点分析 (1)、工程施工项目容多,涉及专业技术覆盖面广,包含了各水池构筑物,房建、道路及其它附属工程。施工时必须根据这一特点,配备各专业各种的技术人员和施工机械,对各专业、各交叉的施工工序要严密组织,合理安排,组织好各工种各专业的流水施工,确保施工快、好、省、顺利完成 (2)、。预埋构件、预留洞多,安装定位要求准确,施工时应严格按设计要求控制各种预埋件的位置尺寸,采取有效措施固定各种预埋管件,确保预埋件及预

城镇燃气中压管道施工方案施工组织设计范本

XX县天然气利用工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: XXX有限公司(施工单位) 二零一三年三月

一、工程概况 本工程为XX县天然气利用项目天然气中压燃气管道工程,位于XX县长新路路段,全长3359.1米,管道为PE管道和无缝钢管,为城市输配管网,管道设计压力为0.4MPA。 本工程有XX设计院设计,XX监理有限公司监理,XX安装工程有限公司施工。 二、编制的文件依据 1.1施工图 XX县天然气有限公司提供的XX县天然气城区气化工程施工图纸。 1.2国家有关的法律、法规及行业的有关规定 《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号(2002) 《建设工程安全生产管理条例》国务院第939号(2004) 《中华人民共和国节约能源法》主席令第90号(1997) 《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号(1989) 《中华人民共和国水土保护法》主席令第49号(1991) 《中华人民共和国防洪法》(1997) 《中华人民共和国土地管理法》(1998年8月29日) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号(1998) 《石油天然气管道保护条例》国务院(2001) 《民用爆炸物品管理条例》国务院令第466号(2006) 交通部(78)交公路698号,石油部(78)油化管道字452号《关于

石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定》 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《污水综合排放标准》(1999年局部修订)GB8978-1996 《中国石油化工集团公司安全、环境与健康》Q/HSE0001.1-2001 1.3国家和行家相关标准、规范 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ63-2008 《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB/50423-2007 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 《输油钢制管道抗震设计规范》SY/T0405-2004 《石油天然气建设工程施工质量验收规范》电气工程SY4206-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程》SY4205-2007 《管道干线标记上设置技术规定》SY/T6064-94 《石油天然气建设工程施工质量验收规范管道穿跨越工程》SY4207-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油管道线路工程》SY4208-2008 《石油天然气建设工程施工质量验收规范通则》SY4200-2007

燃气工程施工组织设计概述

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章工程概况 1.1 工程建设目的及工程简介 1.1.1工程建设目的 本工程为武警总部玉泉路郭庄子经济适用房天然气工程,工程地点位于位于丰台区郭庄子一号路北侧。为小区的住宅和锅炉供气。 1.1.2 工程简介: 工程名称:为武警总部玉泉路郭庄子经济适用房天然气工程; 建设地点:位于丰台区玉泉路东侧,郭庄子一号路北侧; 设计单位:北京优奈特燃气工程技术有限公司 建设单位:武警总部司令部直属工作部基建办 工程质量标准:合格 施工工期:建设单位未提出要求,我公司按天然气正常施工工期60天。 1.1.3 、招标范围 本次天然气工程招标范围为1#、2#、3#、4#楼天然气室内外工程部分施工图纸所包含的全部工程内容。 1.2 工程地貌及周围环境 1.2.1 工程地貌 工程沿线地势平坦,周边为在建大型建筑物。 1.2.2 周围环境 本工程除部分外线工程在待征绿化带及郭庄子1号北步道上,大部分工程在

小区红线内。 1.3工程地质及水文条件 工程地质情况: 因没有提供地质勘探资料,水文地质情况不明。 1.4 工程设计及主要工程量 1.4.1外线: 根据燃气集团规划方案,本工程DN400中压(A)天然气管线接自郭庄子一号路预留DN400中压(A)天然气闸井,向东沿郭庄子一号路敷设DN400中压(A)天然气管线至本院西红线;并由此设DN400中压(A)天然气管线向北做D N200中压(A)天然气管线进入本工程用地范围,经本工程新建2台调压箱调压后分别供应居民、锅炉房用气。 本工程总计天然气外线1241m,其中调压箱前中压(A)天然气管线DN400300m、DN200 64m、DN1503m、DN1003m,调压箱后低压天然气管线DN200 92m、DN150 157m、DN100 372m、DN50 250m等;采用无缝钢管焊接,防腐采用三层PE加强级防腐,两侧搭接5公分,管线管顶距地面0.5m处敷设警示带; 天然气管线控制埋深:车行道路下1.2m,其余部分1.0m,闸井处埋深1.9m;管线位置及埋深可根据现场实际情况合理调整,调整后管线距各建筑物及埋深应满足现行规范及先关规定的要求; 天然气管道焊接完成后,应对焊缝进行无损探伤:穿越道路部分进行100%无损探伤,其余部分探伤比例不小于30%,焊缝质量应符合GBⅡ级焊缝标准; 本工程设置DN200中压天然气闸井一座,闸井采用混凝土结构;本工程设置DN50中压天然气放散井一座,做法参见“国家建筑标准设计图集”《燃气工程设

东山天然气分输站工程施工组织设计方案

东山复线(大盂-太旧高速)东山分输站建筑工程 施工方案 版本号: 修改状态: 省工业设备安装 东山复线天然气项目部 2015 年3月

第一章编制说明 1、编制围 东山复线(大盂-太旧高速)输气管道工程中的东山分输站一座。由天然气投资建设。 1.1本工程的施工围 东山分输站、加气站、预征地的土石方回填、混凝土挡墙、毛石挡墙、以及高2米的厂区围墙、厂区的路面、地面,分输站的综合值班室、生产用房、排污池、生活污水处理装置、工艺装置区设备基础。 2、编制依据 2.1 国家现行的法令、法规,地区行业颁发的安全、消防、环保、文物等管理规定 2.2东山复线(大盂-太旧高速)输气管道工程A180号桩-黑驼分输截断阀室段施工项目招标文件(BFTY2014SG054)及《施工合同》 2.3东山复线(大盂-太旧高速)输气管道工程A180号桩-黑驼分输截断阀室段施工项目东山分输站土建图纸以及此地区的地质勘查报告 2.4 施工技术标准及验收规 《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB50202-2002 《建筑工程质量检验评定标准》 GB50300-2013 《混凝土结构工程施工质量及验收规》 GB50204-2002 《砌体工程施工及验收规》 GB50203-2011 《钢筋焊接头实验方法》 JGJ/T27-2014 《钢筋焊接及验收规》 JGJ18-2012 《普通砼拌合物性能试验方法》 GB/T50080-2002 《砼强度检查评定标准》 GB/T50107-2010 《砼质量控制标准》 GB50164-2011

《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《施工现场临时用电安全技术规》 JGJ46-2005 《建筑结构荷载规》 GB5009-2012 《公路水泥砼路面施工技术规》 JTG/TF30-2014 《公路路基施工技术规》 JTGF10-2006 《公路路面基层施工技术规》 JTJ034-2000 省工业设备安装相关体系文件 第二章工程概括 1、工程建设概括 工程名称:东山复线(大盂-太旧高速)输气管道工程建设项目A180号桩—黑驼分输截断阀室段中东山分输站建筑工程。 工程建设地点:省市境。 合同工期:总日历天数110天。 合同总额:13417128元。 建设单位:天然气 监理单位:双正石油天然气监理咨询有限责任公司 设计单位:民生石油天然气勘察设计 2、工程设计概括 分输站整体采用用3:7连砂石回填至设计标高工程量约为43000m3,西侧为钢筋混凝土挡土墙、东侧为片石挡土墙、北侧为片石护坡。回填完成后地基承载力达到200Kpa。挡土墙上在砌筑1.8米高砖围墙。总占地面积12876㎡,其中分输站5032.04㎡、加气站5844.96㎡、征伐地1999㎡。加气站、征伐地主要负责回填与平整场地施工;分输站主要包括综合值

天燃气工程施工组织设计

桦川中燃城市发展有限公司牡丹家园(廉租楼)庭院及户安装工程 施 工 方 案 施工单位:中晨市政工程有限公司 编制人:徐罡 审核人:佟朝晖 编制日期:2014年8月27日

目录 一、施工部署 二、施工技术方案 三、技术组织管理措施 四、四、保证安全的技术组织措施 五、文明施工及环境污染防止的技术组织措施

一、施工部署 (一)组建项目部 1 选派项目经理组建项目部:为保证工程的施工进度计划,确保工程质量,做好安全、文明施工,选派具有丰富经验的管理优秀的项目经理来担任本工程的施工,并以精干高效的原则组建项目部成员,以确保投标书承诺的每一款,保持良好的信誉,达到使业主的满意。 2 项目部成员职责要求:项目部工程管理体中,项目经理全权负责项目施工中的各项目技术、质量、经济指标。项目技术负责人全面负责技术管理工作和工程质量的监督检查。材料机具供应员负责材料的供应和施工机具的合理调配。专职质检员负责工程质量检验及评定工作,全面配合施工人员严把质量关。专职安全员负责整个工地的安全秩序工作,检查和消除安全隐患,杜绝安全事故的发生。专职资料员负责技术资料的收集、整理工作。专业施工员由项目部经理选派具有同类工程有丰富经验的专业技术人员担任,负责各专业技术工作技术、质量及具体施工。 (二)施工准备 1 熟悉图纸:组织图纸审,组织现场技术人员熟悉施工图纸,深刻领会设计意图及要求,会同建设单位、设计单位做好图纸会审工作,把图纸上存在的问题在施工前解决。 2 技术交底:项目部经理组织项目部专业技术人员对工程的关键部位、关键工序、特殊过程施工编制专门的施工方案,对采用的新工艺、新材料应编制施工作业指导书,并及时做好各进场班组的技术、质量、安全交底工作。

天然气分输站建筑工程施工组织设计方案

天然气分输站建筑工程施工组织设计方案

第一章编制说明 1、编制范围 **复线(大盂-太旧高速)输气管道工程中的**分输站一座。由**天然气有限公司投资建设。 1.1本工程的施工范围 **分输站、加气站、预征地的土石方回填、混凝土挡墙、毛石挡墙、以及高2米的厂区围墙、厂区内的路面、地面,分输站的综合值班室、生产用房、排污池、生活污水处理装置、工艺装置区设备基础。 2、编制依据 2.1 国家现行的法令、法规,地区行业颁发的安全、消防、环保、文物等管理规定 2.2**复线(大盂-太旧高速)输气管道工程A180号桩-黑驼分输截断阀室段施工项目招标文件(BFTY2014SG054)及《施工合同》 2.3**复线(大盂-太旧高速)输气管道工程A180号桩-黑驼分输截断阀室段施工项目**分输站土建图纸以及此地区的地质勘查报告 2.4 施工技术标准及验收规范 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《建筑工程质量检验评定标准》 GB50300-2013 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》 GB50204-2002 《砌体工程施工及验收规范》 GB50203-2011 《钢筋焊接头实验方法》 JGJ/T27-2014 《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2012 《普通砼拌合物性能试验方法》 GB/T50080-2002

《砼强度检查评定标准》 GB/T50107-2010 《砼质量控制标准》 GB50164-2011 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑结构荷载规范》 GB5009-2012 《公路水泥砼路面施工技术规范》 JTG/TF30-2014 《公路路基施工技术规范》 JTGF10-2006 《公路路面基层施工技术规范》 JTJ034-2000 **省工业设备安装有限公司相关体系文件 第二章工程概括 1、工程建设概括 工程名称:**复线(大盂-太旧高速)输气管道工程建设项目A180号桩—黑驼分输截断阀室段中**分输站建筑工程。 工程建设地点:**省**市境内。 合同工期:总日历天数110天。 合同总额:13417128元。 建设单位:**天然气有限公司 监理单位:监理咨询有限责任公司 设计单位:天然气勘察设计有限公司 2、工程设计概括 分输站整体采用用3:7连砂石回填至设计标高工程量约为43000m3,西侧为钢筋混凝土挡土墙、东侧为片石挡土墙、北侧为片石护坡。回填完成后地基

室内外燃气管道工程施工组织设计

*** 小区室内外燃气管 道工程 *********** 有限公

司 二0 一七年三月

-、工程概况 (1) 二、工期及质量目标 (1) 三、施工准备情况 (1) 四、施工规范及验评标准 (4) 五、施工总体组织部署设计 (5) 六、主要分部、分项施工方法 (9) 七、季节性施工措施 (19) 八、质量保证体系及质量保证措施 (21) 九、质量通病防治措施 (31) 十、工期保证措施 (33) 十^一、安全生产和文明施工措施 (34) 十二、降低成本、提高经济效益措施 (38) 十三、主要施工机械、材料、劳动力安排 (41) 十四、施工进度计划 (41) 十五、施工总平面布置图 (42) 十六、环境保护措施 (42) 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:劳动力计划表 附表三:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表四:施工总平面图

附表五:临时用地表 一、工程概况 本工程为 **燃气工程,建设单位为 ******* ,地点在 **** 小区。 1、工程主要内容:本工程为中、低压煤气管网项目,包括小区 二、三期燃气室内、外管道。 2、工程特点:工程量较大,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 二、工期及质量目标 1、工期目标: 2017年3月 25日计划开工, 2017年4月25日计 划竣工,投标单位施工进度计划目标按 31 日历天安排。 2、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率 100%,优良率大于 95%。 ⑵各分部工程质量优良率 100%。 ⑶调试投运一次成功。 三、施工准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人员。 ㈢劳动力配备

燃气管道工程施工组织设计

燃气管道施工组织设计 单项工程名称: 建设单位: 施工单位: 计划开工日期:2004年月日 计划竣工日期:2004年月日 编制: 审核: 批准: 日期:

一、工程概况: 该工程由×××燃气有限公司投资建设,由×××设计研究院对本工程进行设计,由×××监理有限公司对工程质量及施工进行监理,由×××燃气输配有限公司负责施工。 二、编制依据 1、建设单位与施工单位的建设合同 2、设计图纸燃施-ZSRC 3、《燃气安装工程技术交底文件》(×××燃气有限公司) 4、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-89) 5、《聚乙烯燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ63-95) 6、《现场设备、工业管道焊接工程施工及施工规范》(GB50235-87) 7、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50236-98)等国家有关现行建设工程施 工及验收规范。 8、GB50028-98《城镇燃气设计规范》 三、现场质保体系 详见附录一 四、工程进度计划 五、劳动力计划

六、施工技术措施 1.施工方法: 1)放线:埋地管位置按设计图纸施工放线; 2)土方工程:采用人工和机械开挖沟槽,人工修整,进行开挖时检查边缘及 尺寸,对碰到地下障碍时应及时向甲方协调解决或提出变更建议。 3)管道施工:本工程将根据设计图纸及图纸规定技术要求、会审交底记录和 《燃气输配施工工程施工与验收规定》(CJJ33-89)、《聚乙烯管道工程技术 规程》(CJJ63-95)组织施工和验收。 4)对管材、管件的质量和型号规格进行检查与核对; 5)施工中与其他管道的净距要求严格遵守国家颁布的燃气管道的施工规范进 行施工; 6)管材的连接、焊接须达到国家规定标准或行业标准; 7)管线安装的水平、垂直、坡度应达到设计要求。 2.施工质量控制程序 1)施工全过程,接受监理单位、建设单位、质监单位、本公司项目部等有关 部门的检查、监督,不合格工序坚决返工。

相关文档