文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中心幕墙工程节能施工方案

中心幕墙工程节能施工方案

中心幕墙工程节能施工方案
中心幕墙工程节能施工方案

目录

第一章编制说明 (2)

第二章工程概况 (6)

第三章专项节能施工部署 (6)

第一节、cccccc中心工程专项节能施工组织机构图

第二节、节能施工计划 (6)

第三节、幕墙分部工程节能专项施工内容 (6)

第四章幕墙工程节能设计 (6)

第一节、节能设计说明 (6)

第二节、幕墙主要材料的节能参数及玻璃幕墙热工计算 (6)

第五章幕墙分部节能施工质量控制要点 (6)

第六章施工阶段节能质量控制工作流程及岗位职责 (6)

第七章施工现场节能质量管理制度 (6)

第八章节能施工存在的风险分析与控制措施

第一章编制说明

为了贯彻建筑节能工程质量监督管理工作要求,提高建筑工程节能效果,在满足幕墙使用功能的前提下,重点考虑节能效果,针对深圳地区地处亚热带季风海洋性气候区,具有典型的夏热冬暖气候特征,本工程在节能方面的设计和施工严格按照《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能管理规定》(建设部令第《工程质量监督工作导则》和《民用建筑工程节能质量监督管理办法》、《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005等相关节能的规范及标准执行。

本工程节能质量目标:严格按照规范、设计图纸及施工合同中所签署的节能质量标准进行施工,满足设计院、业主、监理及工程自身使用要求,确保节能工程质量达到优良标准。

第二章工程概况

1、工程名称:深圳cccccc中心项目幕墙和遮阳百叶工程;

2、工程地点:深圳市盐田区大梅沙内环路;

3、建设单位:深圳市cccccc房地产有限公司;

4、工期要求:2008年4月26日~2008年9月30日;(具体开工时间以甲方通知为

准,完工日期以现场总体进度为准。)

5、质量要求:严格按照规范、设计图纸及施工合同中所签署的节能质量标准进行施

工,符合国家和行业现行验收标准,一次性验收合格并确保获得广东

省优良样板工程(符合竣工备案制的有关规定),确保获得广东省“文

明施工”和“安全生产”双优工地,确保中国建筑工程鲁班奖,确保

达到LEED白金奖认证须达到的要求;

6、工程介绍:深圳cccccc中心项目是由深圳市cccccc房地产有限公司开发建设,

为会议、展览、酒店、办公综合楼,总建筑面积118913㎡,地下1

层,地上最高7层。深圳cccccc中心主要由A、B、C三区以及地面

部分和地下庭院组成,其中A区包括Vanke中心和Soho办公,B区

为Condo产权式酒店,C区为Hotel经营式酒店,(具体参见以下分

区示意图)

cccccc

8、建筑概况:cccccc中心主体结构类型为框架-剪力墙结构,设计使用年限为50

年,抗震设防烈度为7度,地面粗糙度为A类,基本风压值W0=0.75KN/

㎡,项目主体部分的风荷载标准,根据中国建筑科学研究院的《cccccc

中心风荷载风洞模拟试验报告》进行取值;

9、幕墙概况:深圳cccccc中心项目幕墙和遮阳百叶工程主要包括有T型钢隐框玻

璃幕墙、T型钢隐玻璃幕墙+铝合金电动遮阳百叶、T型钢隐框玻璃幕

墙+铝合金固定遮阳百叶、铝板吊顶、核心筒点式玻璃幕墙、玻璃栏杆、

钢制栏杆、玻璃地弹门、铝板门等;

第三章专项节能施工部署第一节、cccccc中心工程专项节能施工组织机构图

第二节、节能施工计划

1、我司拟定2008年5月初开始A区cccccc总部的T型钢框的安装,5月下旬进行

A区cccccc总部的幕墙玻璃和层间保温岩棉的安装,6月中旬进行玻璃外侧的遮阳百叶安装。

2、阳台门及翻窗的安装将与百叶同步进行。

3、吊顶铝板及核心筒部位的安装将在5月初现场具备施工条件时开始安装。

4、B、C区将在6月底进行上述项目的安装。

我司在2008年5月初开始A区cccccc总部幕墙分部的节能施工,至2008年9月底将根据土建主题结构完成A、B、C区幕墙节能施工、验收工作。整个节能施工周期约为150个日历天(不包括因不可抗拒因素及非我司原因停电、停工等因素而导致的工期延误时间)。

第三节、幕墙分部工程节能专项施工内容

1、 T型钢隐框玻璃幕墙:龙骨采用T型钢,T型钢表面进行氟碳喷涂处理,面材采

用双银Low-E钢化中空玻璃,玻璃厚度分6㎜+12A+6㎜和8㎜+12A+6㎜两种;

2、 T型钢隐框玻璃幕墙+铝合金电动遮阳百叶:内侧为T型隐框玻璃幕墙,外侧为

铝合金电动遮阳百叶,百叶为铝合金型材,表面进行阳极氧化处理,在电机带动下转动;

3、 T型钢隐框玻璃幕墙+铝合金固定遮阳百叶:内侧为T型隐框玻璃幕墙,外侧为

铝合金固定遮阳百叶,百叶为铝合金型材,表面进行阳极氧化处理;

4、铝板吊顶:位于主体底部,采用不同颜色的3㎜厚铝单板,表面进行氟碳喷涂

处理;

5、核心筒点式玻璃幕墙:采用钢方通及拉杆体系作为点式玻璃的支撑系统,玻璃

采用15㎜单片钢化磨砂玻璃;

6、玻璃地弹门:玻璃采用15㎜厚钢化玻璃,周边采用胶条密封;

7、幕墙开启窗:开启窗周边采取两道胶条密封;

8、层间封修:两层封修板中间用岩棉填充。

9、幕墙伸缩缝:幕墙伸缩缝采用三道不同的结构及材料确保使用性能及密封效果。

建筑节能施工方案_全

铜仁市锦鹏国际4#-5#楼工程建筑节能施工方案 编制单位:重庆黔程建设集团有限公司 编制人: 审核人: 日期:年月日

1.编制依据: 施工图纸 主要规范、规程 1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 2. 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 3. 建筑节能工程施工技术规程J10521-2005 4. 贵州省居住建筑节能设计标准GBJ52-49-2008 5. 建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007 6. 塑料门窗安装及验收规程JGJ103-1996 6. 国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规 2.工程概况: 工程名称:锦鹏国际4#-5#楼。 建设单位:铜仁市湘成房地产开发有限公司。 监理单位:广东省城规建设监理有限公司。 施工单位:重庆黔程建设集团有限公司。 总建筑面积:约34000m2。 结构类型:框支/剪力墙结构。 建筑层数:4#楼27层,5#楼15层。1层。 设计使用年限:50年。 抗震设防烈度:6度。 耐火等级:二级。 屋面防水等级:一级,耐用年限15年。 建筑墙体保温:无机保温砂浆,厚度20mm,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层,厚度5mm。建筑屋面保温:泡沫混凝土找坡2%,最薄处厚30mm,120厚复合硅酸盐板。 3.施工部署: 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:杨正国 副组长:郭阳 组员:曾跃龙、杨川、吴彪、马培会、印化强、 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程应选择有施工经验的队伍,并对其在施工的工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 建筑节能材料须有材料准用证、检验报告及出厂合格证,材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 4.施工计划 劳动力计划 本工程的建筑节能工程:外墙无机保温砂浆保温、屋面泡沫混凝土、复合硅酸盐板板保温、外门窗分类组织各施工队伍进行施工。

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

节能专项施工方案模板

节能专项施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要分项工程施工方案

第一章编制依据 1.1 本工程施工图纸 1.2 本工程建设工程施工合同 1.3 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 1.4 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411- 1.5 《建设电气工程施工质量验收规范》 GB50303- 1.6 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- 1.7 《屋面工程质量验收规范》 GB50207- 1.8 《建筑工程项目管理规范》 GB/T50326- 1.9 《建筑施工安全建筑标准》 JGJ59-99 1.10 《民用建筑节能设计标准》 JGJ26-95 1.11 《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144- 1.12 《建筑节能工程施工验收规范》 GB50411- 1.13 外墙外保温建筑构造 10J121

第二章工程概况 2.1工程名称: 锦绣公馆商业住宅楼2#、3#楼 2.2建设地点: 牡丹江市光华街以北,爱华路以西 2.3建设单位: 牡丹江市东方房地产开发有限公司 2.4设计单位: 沈阳中鼎建筑设计有限公司 2.5结构形式: 钢筋混凝土框架、剪力墙结构 2.6施工单位: 牡丹江市安装工程有限公司 2.7工程建筑特征 2.7.1建筑总体特征:本工程层数为29层,地下一层,建筑面积25738.4㎡。 2.7.2主体节能工程: a、地下室外墙外贴80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 b、所有朝向采用填充墙体砌体外墙为200厚非承重型烧结空心砖(非粘土),外贴100厚阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.3屋面节能工程:采用100厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.4门窗节能工程:所有朝向外窗均采用单框三玻塑钢窗。门窗洞口、雨棚及挑檐交接处等节点均采取保温措施。

建筑工程节能专项施工方案 (新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 序号名 称编 号 1建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411- 2007 2建筑工程施工验收统一标准GB 50300- 2001 3山西省建筑节能标准民用建筑节能工程施工质量验收规程 4 外墙外保温工程技术规程JGJ144- 2004 5施工组织设计 二、工程概况 1、 总体简介 工程名称大同市新建铁一中 面积66000平方米建设单位大同市铁路职工子弟第一中学校 设计单位大同市建筑设计研究院 监理单位山西新星建设项目管理有限公司质量监督单位大同市市建筑工程质量监督站 施工总包单位中国中铁航空港建设集团有限公司

2、 建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。 ②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系 每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良

建筑幕墙节能工程专项施工方案

中北镇示小城镇安置区永旺西农民长远生 计公建项目 外檐幕墙 节能方案 编制人: 审核人: 审批人:

施工单位:天津天一建设集团有限公司 日期:2015年3月 建筑幕墙节能工程专项施工方案 一、建筑节能工程简介 本工程位于天津市西青区中北镇。东侧为规划路,西侧为万卉道,北侧为阜盛道高铁绿化控制带。 项目包括两座塔楼及相连的裙楼,大楼檐高99.7米,其中包括3层裙楼。裙楼外墙饰面主要为玻璃幕墙、石材幕墙、铝单板幕墙以及主入口处铝板雨棚和地下室出入口轻钢铝板。耐久年限50年。 二、节能概况

三、编制依据 3.1施工图纸 经设计质量监督站审查通过的外檐幕墙深化图纸、设计变更及相关审查资料。 3.2主要规、标准及资料 四、施工安排 4.1施工目标 a.质量目标:节能分部工程各分项工程全部合格; b.工期目标:节能工程各分项工程施工:2015年3月15日~2015年8月15日。 4.2组织结构

为了贯彻建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:组长:叶黎明——负责组织协调工作 副组长:吕永德——技术部署、方案编制及交底 组员:邹新荣——现场施工管理、协调 组员:小伟——现场质量监督 组员:吴海良——现场的试验、检测 4.3 技术质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: a.建筑节能材料的检验 ①建筑节能材料须有本市材料建委备案、检验报告及出厂合格证。 ②材料使用前必须经复试合格后方能使用。 b.制定相应技术措施,作好工序过程控制。

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

附件1 建筑节能工程专项施工方案 (标准化格式文本) 工程名称:郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程 编制人:姚志清 审核人:谭吉华 批准人:陈冬泉 编制单位:中亿丰建设集团股份有限公司 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 二〇一四年三月

一、建筑节能工程概况 工程概况: 本工程为郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程,总建筑面积38000m2,其中分为一个大地下室及1#楼、2#楼及食堂,地下室为一层人防车库.1#楼十六层、2#楼三层及食堂三层,且1#楼、食堂、2#楼屋面防水做法相同。计划工期:738天 本工程基础为桩基础+伐板基础;地下室填充墙、±以上墙体除剪力墙外,外墙均采用200厚蒸压加气混凝土砌块,砌筑采用专用粘结剂;屋面为倒置式保温屋面。

二、建筑节能设计要求 本工程地处气候分区为:夏热冬冷,节能计算面积㎡,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。

三、编制依据 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《江苏地区公共建筑节能设计标准》 《江苏省建筑节能管理办法》 《民用建筑节能管理规定》 《工程建设标准强制性条文》(2002版) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《节能构造图集》苏J/T16-2004(二) 《建筑施工高处施工安全技术规程》(JGJ80-91) 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) 《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007) 《绝缘同挤塑苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/) 本工程施工图纸 经批准的本工程施工组织设计 江苏省其他相关地方标准与规定等 本公司所拥有的技术装备、自身素质等自身条件,以及公司IS09001企业质量标准文件、标化现场管理的有关细则。 企业项目管理手册

门窗节能施工方案

门窗节能施工方案本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

门窗节能施工方案 一、工程概况: 1.本工程为鹏润水岸花城4#住宅楼工程,建筑面积:6953平方米,结构为砖混。外墙外保温,门窗采用塑钢双玻,首层南面为全玻门不锈钢框。 二、编制依据: 1.建筑节能工程质量验收规范 GB50411-2007 2.塑钢门窗用密封条应符合GB/T12002-1989标准规定 3.建筑门窗密封毛条技术条件应符合JC/T635-1996的规定 三、节能措施: 1.提高门窗玻璃保温、隔热功能。 2.提高门窗气密性防止热量渗漏。 四、墙体门窗洞口质量检查 1.门窗安装应采用预留洞口安装,不得采用边安装乇边砌口或先安装后砌口的施工方法。 2.门窗应在墙体湿作业完工且硬化后进行。当需要在湿作业前进行时,应采取保护措施。 3.在建筑施工部门配合下确定门窗安装基准线。同一类型的门窗及其相邻的上、下、左、右洞口应横平竖直,保持同一垂直水平线。 4.组合窗的洞口应在门窗拼装的对应位置设预埋件或预留洞口。门窗安装前应对上述问题按规定检验且符合要求,并办好工种间交接后方可进行。当洞口尺寸超过标准偏差时,应通过工程监理人员通知施工部门修补洞口。 5.门窗洞口防水处理,在按常规施工过程中对洞口抹灰处理方法,应用防水砂浆,尤其对门窗洞口下部及两侧1/4高度处进行防水处理。 五、安装前准备 1.安装人员在门窗安装前,应熟悉门窗大样图与门窗洞口表,了解门窗编号的意义及不同型号规格的门窗安装的层数与部位。 2.安装人员在安装前,应按设计图纸的要求检查核对门窗、五金件、安装辅助材料的质量,尤其要核对门窗的数量、品种、规格、开启方向、外形等,对不合格者应更换。 3.门窗安装作业应注意的问题 1)门窗搬运时应注意将门窗产品按编号搬运到相应的楼层

建筑节能施工组织设计方案(修改好的)

南京大学深圳产业化基地建筑节能施工方案 编制: 审批: 监理: 汕头市潮阳建筑工程总公司 二零一零年一月五日

建筑节能施工组织设计方案 一:项目概况 南京大学深圳产业化基地用地位于深圳市南山高新区科苑南路西侧,总用地面积为7430.09㎡,计容积率总建筑面积为24920.83㎡。 南京大学深圳产业化基地总层数为10层,以办公为主。 本项目设二层地下车库,主要用于停车及设备房,局部为6级人防地下室。具体见下表: 二:节能的设计措施 1、总体规划 1)、良好的朝向 建筑主体大户型尽量接近为南北朝向布置,并尽量减少东西向

开窗面积,有利于降低制冷能耗。 2)、适宜的间距 建筑南侧无遮挡,满足住宅日照要求。 3)、良好的自然通风 主立面外窗开口迎向夏季主导风向,户型平面布局通风顺畅。2、单体设计方面 1)、组织良好的穿堂风 住宅每户均有穿堂风的组织,有利于夏季降温,降低空调能耗。2)、合适的窗地比 各建筑单体窗地比符合节能规范要求,具体计算见下文计算书。 3)、采用合适的遮阳措施 设计采取了适当的技术措施,主要靠窗型及玻璃的选择解决商业部分各朝向遮阳问题。 4)、围护结构采取加气混凝土块材料保温隔热措施,其热工性能符合节能标准要求。 三:施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制:1、充分了解设计意图 施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图 2、选用材料严格把关

选用的材料必须满足设计和规范要求 3、施工前的技术交底 4、施工过程中的工艺控制 具体见下面各分部施工工艺 5、施工过程中的质量控制 严格按设计和规范要求控制施工的各过程 6、隐蔽工程验收制度 7、成品保护制度 三、编制依据 1、海滨假日雅居施工图纸 2、《民用建筑节能工程质量验收规程》DB13(J)52-2005 3、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 4、05系列建筑标准设计图集 5、建筑施工手册《第四版》 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 四、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。 五、施工准备 1、设计图纸已经节能机构审查合格; 2、控制线已设置到位; 3、材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方

幕墙节能施工组织设计

目录 -、工程概况 .................................... 2 .. 二、编制依据................................. :““:2 . 三、施工部署................................... ::2 ....... 3.1公司组织结构 :::::::::::::::...2:::: 3:2 节能目 标 :::::::::::::::::::2 :::: 3:3 质量目标 ::::::::::::::: ::::2 ::: 四、施工准备工作 :::::::::::::: :::: :3 :: 4:1 技术准备 :::::::::::: ::::::3: 4:2 材料准备、检查 ::::::::::: :::::4: 五、主要施工方法及技术措施::::::::::: ::::4:: 5:1 外墙保温工程 ::::::::::::::: 4:::: 5:2 防火及保 温 ::::::::::::::: 5::::: 六、质量标准、施工质量要求和分项验收::::::::::::6: 6:1 质量保证措施 ::::::::::::::: 6:::: 6:2 质量标准及验 收 ::::::::::::::::7:::: 6:3 幕墙工程 :::::::::::::::::::8 :::: 七、安全文明施工保证措施 ::::::::::::::::16:: 7:1 安全保证措施 :::::::::::::::::::::10::: 7:2 现场文明施工措施 ::::::::::::::::11:::

绿色施工节能减排措施范本

整体解决方案系列 绿色施工节能减排措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54207绿色施工节能减排措施 Energy saving and emission reduction measures for green construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 5.1.1组织管理 1、建立绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标。 2、项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并指定绿色施工管理人员和监督人员。 5.1.2规划管理 1、编制绿色施工方案。该方案应在施工组织设计中独立成章,并按有关规定进行审批。 2、绿色施工方案应包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。如进行施工方案的节材优化,建筑垃圾减量化,尽

量利用可循环材料等。 (3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。 (4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。 (5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。 5.1.3实施管理 1、绿色施工应对整个施工过程实施动态管理,加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。 2、应结合工程项目的特点,有针对性地对绿色施工作相应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围。 3、定期对职工进行绿色施工知识培训,增强职工绿色施工意识。 5.1.3评价管理 1、对照本导则的指标体系,结合工程特点,对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺,进行自

[天津]住宅楼建筑节能施工方案(保温节能 铝合金门窗)_secret

{"Error":{"code":"11","Message":"ACL:Request expired.","LogId":"1274381978"}}2010年读书节活动方案 一、???? 活动目的: 书是人类的朋友,书是人类进步的阶梯!为了拓宽学生的知识面,通过开展“和书交朋友,遨游知识大海洋”系列读书活动,激发学生读书的兴趣,让每一个学生都想读书、爱读书、会读书,从小养成热爱书籍,博览群书的好习惯,并在读书实践活动中陶冶情操,获取真知,树立理想! 二、活动目标: 1、通过活动,建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动,在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动,使学生养成博览群书的好习惯。 4、通过活动,促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、做好读书登记簿 (1)每个学生结合个人实际,准备一本读书登记簿,具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰,使其生动活泼、各具特色,其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目,高年级可适当作读书笔记。 (2)每个班级结合学生的计划和班级实际情况,也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书,其中要有措施、有保障、有效果、有考评,简洁明了,易于操作。 (3)中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、举办读书展览: 各班级定期举办“读书博览会”,以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的___”、“好书推荐”等形式,向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、出读书小报:

建筑幕墙节能工程施工方案

建筑幕墙节能工程专项施工方案 一、幕墙保温材料 (一)玻璃幕墙 隐框玻璃幕墙面板玻璃采用“6 mmLOW-E +12(A)+6mm钢化中空玻璃”局部采用弯弧中空玻璃,明框玻璃幕墙面板玻璃采用“6 mmLOW-E +12(A)+6mm钢化中空玻璃”。隔音性能达35分贝,并有较好的隔热效果。 (二)铝板幕墙 铝板幕墙采用无机纤维喷涂作为保温材料,铝板幕墙保温层厚度为10cm。无机纤维喷涂主要材料采用无机纤维棉和结合剂(无机纤维棉与结合剂按1:0.3重量比)。 二、节能工程施工方案 层间封修采用1.5mm厚“L”型镀锌钢板作为封修板。封修板一边用自攻钉固定在龙骨上,另一边与墙体用射钉连接。待玻璃幕墙龙骨安装完毕及窗口封修完成进行保温,步骤如下: 1、基体表面处理 2、安装保温所需结构件 3、喷涂基层界面剂 4、喷涂无机玻璃纤维喷涂绝热层 5、安装玻璃幕墙 三、幕墙节能工程的安装要求 1、幕墙保温材料的安装应符合设计要求,应安装牢固,不得松脱; 2、遮阳设施的安装位置应满足设计要求,安装应牢固。 3、冷凝水的收集和排放应通畅,并不得渗漏; 4、幕墙与周边墙体间的接缝采用弹性闭孔材料填充饱满,后用耐侯密封胶 密封。 5、玻璃幕墙的密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。 四、幕墙工程的质量验收 (一)保温工程材料的进场检验

1、玻璃 ①玻璃进场后,应核查其质量证明文件和复验报告,并报监理现场验收 ②幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃的露点应符合设计要求。 2、保温材料 ①核查无机纤维喷涂的质量证明文件 ②对无机纤维喷涂进行复验 3、本工程节能材料进场后需对其进行复验的见下表 检验方法:进场时抽样复验,验收时核查复验报告。 检查数量:同一厂家的同一种产品抽查不少于一组。 (二)质量验收 1、用于幕墙节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:按进场批次,每批随机抽取3 个试样进行检查; 质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 2、玻璃、铝板幕墙节能工程在幕墙面板安装后,都将被隐蔽,所以,在保温层安装完成后,应及时对其进行隐蔽验收,验收标准参照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007。

建筑节能专项施工方案(模板)

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… *****中心一期工程 建筑节能 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:********建筑工程有限公司 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 (4) 第二章节能工程设计概况 (4) 1.1工程基本概况 (4) 1.2围护结构做法简要说明 (5) 1.3工程材料 (6) 第三章施工部署 (7) 1.1组织机构 (7) 1.2质量目标 (8) 1.3节能目标 (8) 1.4施工准备工作 (8) 1.5施工阶段工作 (8) 1.6竣工验收工作 (9) 第四章施工计划 (9) 1.1技术准备 (9) 1.2材料计划 (9) 1.3施工机具计划 (10) 1.4劳动力计划 (11) 第五章主要施工方法和施工要点 (11) 1.1挤塑型聚苯板(XPS)保温屋面 (11) 1.1.1工程概况 (11) 1.1.2材料选择 (12) 1.1.3施工方法: (12) 1.1.4成品保护 (17) 1.1.5屋面工程质量控制措施 (17) 1.2节能门窗工程 (17)

1.2.1施工准备 (17) 1.2.2门窗制作加工 (17) 1.2.3铝合金门窗安装 (18) 1.2.4门窗工程质量控制措施 (19) 1.3墙体节能工程 (20) 1.3.1施工准备 (20) 1.3.2加气砼砌块砌筑形式 (20) 1.3.3加气砼砌块墙砌筑要点 (21) 1.3.4加气砼砌块砌体允许偏差 (22) 1.3.5墙体节能工程质量的预控与控制要点 (22) 1.3.6成品保护 (23) 1.3.7安全措施 (23) 1.4安装工程 (24) 1.4.1施工准备 (24) 1.4.2施工要求 (24) 1.5外墙自保温工程 (25) 1.6通风与空调节能工程 (25) 1.7配电与照明节能工程 (28) 1.8监测与控制节能工程 (30) 第六章施工质量保证措施 (33) 1.1质量保证体系 (33) 1.2质量保证措施 (33) 1.3质量标准及验收 (34) 1.4墙体工程 (35) 1.5屋面工程 (36) 1.6门窗工程 (37) 1.7质量通病防治措施 (39) 1.7.1 节能墙体工程质量问题及防治措施 (39) 1.7.2 节能屋面工程质量问题及防治措施 (39)

门窗节能专项施工方案修订稿

门窗节能专项施工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

南川工业园区白果坝职工宿舍工程 门 窗 施 工 专 项 方 案 重庆市贵源建筑工程有限公司 2017年6月25日

一、编制依据 本工程设计文件及施工图纸; 本工程的施工条件和施工承包合同; 本单位内部工程管理制度; 现行的有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、法规和规定。 本公司的质量手册、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件和各种管理制度等。 本工程执行技术标准及施工验收规范详下: (1)、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%(绿色建筑)设计标准》(DBJ50-071-2016) (2)、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010) (3)、《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93) (4)、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB/T7106-2008) (5)、《重庆市居住建筑节能工程施工质量验收规范》(修订)DBJ50-069-2007 (6)、《难燃型挤塑聚苯板建筑外保温系统应用技术规程》DBJ50\T-159-2013 (7)、难燃型挤塑聚苯板建筑外保温系统建筑构造DJBT-073(13J06) (8)、【民用建筑底层地面、架空楼板和地下室外墙保温隔热工程应用技术要】 (9)、《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造》DJBT-069-13J02 (10)、《外墙外保温建筑构造》(10J121) (11)、《屋面保温隔热建筑构造》(06J018) (12)、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 二、工程概况 建筑设计概述 工程名称:南川工业园区白果坝职工宿舍及综合大楼工程 建设单位:重庆园业实业有限公司 设计单位:安徽省建筑科学研究设计院

建筑节能工程施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度宿舍楼30mm,第一食堂50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为:6+6A+6,食堂为6+12A+6. 三、产品特性 玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、水泥及外加剂组成的干混型高性能无

幕墙工程临时用电施工方案

目录 1、施工临时用电总体要求 (2) 2、现场布置 (3) 3、负荷计算 (3) 4、安全用电管理 (4) 5、临时用电施工安全计算措施 (5) 施工临时用电总体要求

1. 建立现场临时用电检查制度, 按甲方关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2. 现场临电采用TN-S系统,确保安全用电。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3. 施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4. 配电系统必须实行分级配电。做到三级配电两级保护,现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定, 箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制, 流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。三级箱必须是“一机一闸一箱一漏”。 5. 独立配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6. 在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7. 各种耸立设施必须按规定装设避雷装置。 8. 手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。电源线、插头和 插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修 和保管应由专人负责 9. 施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,架设高度按规范执行。 10. 电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所

门窗工程节能施工方案

门窗工程节能专项施工方案 汇川区板桥镇易地扶贫搬迁项目工程门窗节能保温 施 工 方 案 编制单位:云南润达建设工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2017 年 3 月15 日

1、编制依据 2、工程概况 3、材料选用 4、产品加工与运输现场安装 5、塑钢门窗加工、安装质量标准 6、竣工验收 7、成品保护措施 8、安全生产、文明施工措施

、编制依据 二、工程概况 建设单位:汇川区板桥镇人民政府 设计单位:遵义市建筑设计院 施工单位:云南润达建设工程有限公司 监理单位:四川城市建设工程监理有限公司 质量监督管理单位:汇川区住建局质量安全监督管理站 工程名称:汇川区板桥镇易地扶贫搬迁项目,建筑地点位于贵州省汇川区板桥镇,其中A1栋~A14栋楼及C1、C2栋楼为多层框架结构,门窗框采用深灰色塑钢进行安装,玻璃为5+6A+5无色中空透明玻璃;A、B、C、D栋为商业楼,框架结构,门窗框采用断桥铝合金进行安装,玻璃为6+9A+6单框中空玻璃; B1、B2、B3、B4栋楼为高层框架结构,门窗框采用深灰色塑钢及铝合金进行安装,玻璃为6+9A+6单框无色中空玻璃;幼儿园为多层框架结构,门窗框采用深灰色断桥铝合金进行安装,玻璃为6+9A+6中空无色透明玻璃;三材料选用 1、材料的选用 中空玻璃、塑钢及铝合金型材;2、原材料质量控制

在购料前,工程技术人员首先对材料的材质及性能进行详细的检查、检测,符合要求始进行订货。材料进场后质量部门对材料的表观质量及尺寸按检验标准进行检验,各种材料生产厂家的产品质量证明书,检查确认合格后方可进行加工。关键性材料(譬如:隔热条、五金件、中空玻璃等)除检查上述证明外,还要检查其保用年限是否满足设计要求。 四、产品加工与运输 1、产品加工 加工前检查加工现场使用的各类量具是否均经过检测部门检测并在有效期内,确保测量工具的精度;其他工具定期或随时检查。严格按业主审批后的设计施工图纸进行门窗框、门窗扇及玻璃加工。零部件安装前检验其质量及型号是否符合现行有关标准及业主招标文件的规定,不符合或不合格的禁用。 各构件的加工精度允许偏差严格按行业标准执行。 加工完毕的构件,按其5%抽样检查,且每种不得少于5 件;当其中一件不合格时,加倍抽检,复检合格后方可验收。 成品、半成品进入施工现场时,应附有出厂合格证及检验人员的签章。 2、成品、半成品包装运输 因为塑钢及铝合金门窗是用来作装饰用的,因此对出厂的门窗框、门窗扇等均采取用工程保护胶带粘贴在材料表面,带包装运到现场。以防止在运输、安装后受到磕、碰、磨损等损害。 玻璃运到工地现场后,放到作业棚或仓库内进行特殊保护。 所有材料运到工地现场,都将放在通风避雨的地方临时存放。

建筑节能专项施工方案

建筑节能施工方案 一、工程概况 工程名称 工程地址 结构类型现浇框架剪力墙建筑类别商住楼 建筑层数地下一层,地上十一层建筑高度36.4m 建筑面积27607.8平方米 抗震设防烈度6度抗震等级四级 开工时间2010年11月结构使用年限50年 预计竣工时间2012年4月 施工许可证号 二、工程节能设计说明 (一)屋面做法(屋面五): 1、20厚1:2水泥砂浆面层; 2、点粘一层350号石油沥青油毡; 3、50厚挤塑保温层(KPa不小于150,导热系数λ不大于0.29W/m·k); 4、4厚APP防水卷材; 5、刷基层处理剂一遍; (二)外墙做法: 墙体结构层 20厚聚合物水泥砂浆找平层(设分格缝) 6厚聚合物水泥防水砂浆采用专用瓷砖粘接剂贴面砖 (三)玻璃门窗做法:

门窗为非隔热金属型窗框(窗传热系数:不大于6.465W/m2·K);所有玻璃为大于6mm厚透明玻璃 三、施工阶段与质量控制主要内容 A 、建筑节能各分部施工要点 (一)、填充墙砌体施工工艺 本工程外墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5.0水泥专用砂浆砌筑:

交底内容一、材料准备 砌块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。 二、施工机具 搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 1、完成室外及房心回填±,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验收合格。 2、弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线 符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。 3、立皮数杆:用30×40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、过梁的 尺寸标高。按标高立好皮数扦,皮数杆的间距15m,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮 数杆。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续。 4、砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。 四、质量要求 混凝土小型空心砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 主 控 项 目 1 小砌块强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 砌筑留搓第6.2.3条 4 水平灰缝饱满度≥90% 5 竖向灰缝饱满度≥80% 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一 般 项 目 1 水平灰缝厚度竖向宽度8~12mm 2 基础顶面和楼面标高±15mm 3 表面平整度清水:5mm 混水:8mm 4 门窗洞口±5mm 5 窗口位移20mm 6 水平灰缝平直度清水:7mm 混水:10mm 五、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖→勒缝 六、操作工艺 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 1、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。 2、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。 3、砂浆组批原则及取样规定: (1)以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组6 块)。

幕墙节能施工方案范文

幕墙节能施工方案

幕墙节能工程专项施工方案 一、工程基本情况 本工程位于贵州省贵阳市金阳新区金朱路以北、诚信北路以西的金阳新世界西区商业 -02地块二期。 项目包括一座塔楼及相连的裙楼,酒店为18层高,其中包括3层裙楼。塔楼外墙饰面主要为单元式玻璃幕墙、干挂石材幕墙及玻璃栏板等,塔楼顶部有高约5.5m的框架式明框玻璃幕墙,采用钢化夹胶彩釉玻璃装饰。 裙楼外墙饰面主要为框架式玻璃幕墙、干挂石材幕墙、玻璃栏板及酒店主入口玻璃雨棚等。 二、编制依据 1、施工图纸 经设计质量监督站审查经过的建筑设计图纸、设计变更及相关审查资料。 2、计算引用主要规范、标准及资料

幕墙热工性能模拟计算软件包括: 3.1 采用美国劳伦斯伯克利实验室开发的THERM5.2模拟计算软件;2.2采用美国劳伦斯伯克利实验室开发的WINDOW5.2模拟计算软件。4、计算中采用的部分条件参数及规定 考虑贵阳市实际天气情况,根据《公共建筑节能设计标准》、《民用建筑热工设计规范》及国家相关政策文件规定,计算条件参数取值如下: 4.1.冬季计算条件为: 室内环境计算温度:Tin=20℃; 室外环境计算温度:Tin=20℃; 内表面对流换热系数:hc=3.6W/(㎡·K);

外表面对流换热系数:he=12.8W/(㎡·K); 室外平均辐射温度:Trm=Tout; 太阳辐射照度:Is=0W/㎡。 4.2.夏季计算条件为: 室内环境计算温度:Tin=26℃; 室外环境计算温度:Tin=26.9℃; 内表面对流换热系数:hc=2.5W/(㎡·K); 外表面对流换热系数:he=12W/(㎡·K); 室外平均辐射温度:Trm=Tout; 太阳辐射照度:Is=652.6W/㎡。 4.3. 考虑贵阳市属于夏热冬冷地区,故取冬季边界条件进行热工计算。 5、节能设计要求 参考《公共建筑节能设计标准》和《节能设计说明》得出本工程东、西、南、北的传热系数限值为2.6 W/(㎡·K)。遮阳系数限值分别为 0.38。

高层住宅建筑节能专项施工方案(优秀工程范文)

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章工程节能措施 (4) 1. 建筑总平面布置 (4) 2. 外围护结构主要节能措施 (4) 3. 空调节能措施: (5) 第四章工程节能设计说明 (5) 第一节墙体 (5) 1. 地下室侧壁(由内至外) (5) 2. 外墙做法(由内至外) (5) 第二节外门窗做法 (6) 1. 窗型选用PVC塑钢框料热反射镀膜玻璃外门窗,玻璃选用6厚热反射镀膜玻璃; (6) 第三节屋面做法 (6) 1. 坡屋面(由上到下) (6) 2. 空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管网 (6) 第四节配电与照明 (7) 第五章施工阶段与质量控制主要内容 (7) 第一节砌体工程 (7) 1. 施工准备 (7) 2. 工艺流程 (7) 3. 施工工艺 (8) 4. 质量要求 (8) 5. 外观质量检查 (9) 第二节外墙外保温层 (9) 1. 施工准备 (10) 2. 材料要求 (10) 3. 材料配置 (10) 4. 施工工艺 (10) 5. 细部构造 (11) 6. 空调机搁板 (14) 7. 阳台构造 (14) 8. 凸窗顶板 (15) 9. 注意事项 (16)

10. 质量要求 (16) 11. 成品保护 (17) 12. 安全措施 (17) 第三节屋面保温层 (17) 1. 材料准备 (17) 2. 施工机具准备 (18) 3. 施工人员准备 (18) 4. 施工工艺: (18) 5. 注意事项: (18) 第六章质量通病及防治措施 (19) 第一节砌筑工程 (19) 1. 砌块排列不合理,组砌方法不对 (19) 2. 灰缝砂浆不饱满 (19) 第二节外墙渗漏质量通病的防治 (20) 1. 填充墙与剪力墙(柱)交接处渗漏水防治 (20) 2. 外墙窗及窗框边渗漏水防治 (20) 第三节保温层质量通病的防治 (20) 1. “热桥”现象 (20) 2. 原因: (21) 3. 完善保温结构构造设计 (21) 4. 施工过程控制措施 (22) 5. 聚苯乙烯保温隔热板铺贴保温层含水率太高 (23) 第七章建筑节能工程材料取样及建筑节能工程现场检验 (23) 第一节节能墙体工程 (23) 1. 加气混凝土砌块 (23) 第二节屋面节能工程 (24) 1. 挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 (24) 第三节门窗节能工程 (24) 1. 塑钢门窗 (24) 2. 中空玻璃 (24) 3. 建筑密封膏 (25) 第四节建筑节能工程进场材料和设备的复验项目 (25) 1. 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目应符合下表1 (26) 第五节建筑节能工程现场检验 (26) 1. 围护结构现场实体检验 (26) 2. 系统节能性能检测 (27) 3. 配电与照明节能工程 (27) 第八章安全文明管理工作制度 (27)

相关文档
相关文档 最新文档