———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 --------------------------------------------- 1 2.施工依据 --------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ----------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施---------------------- 7 4.1、消防水系统------------------------------------- 7 4.1.1、放线、敷管-------------------------------- 7 4.1.2、管道支架的安装---------------------------- 7 4.1.3、阀门安装---------------------------------- 7 4.1.4、外管敷设---------------------------------- 8 4.1.5、系统管网冲洗、试压------------------------ 9 4.1.6、设备安装--------------------------------- 10 4.1.7、系统调试--------------------------------- 12 4.1.8、灭火器安装的施工方法--------------------- 13 4.2、各分项工程的施工顺序-------------------------- 14 4.2.1、一般施工顺序----------------------------- 14

最新《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

最新《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

目录 1 总则………………………………………………… 1l—4 2 术语……………………………………………………11-4 3 基本规定………………………………………………11.4 3.1质量管理……………………………………………11一4 3.2 材料设备管理……………………………………11一5 3.3 施工过程质量控制……………………………………11一5 4 室内给水系统安装…………………………………………11——6 4.1 一般规定…………………………………………………11一6 4.2 给水管道及配件安装………………………………11——6 4.3室内消火栓系统安装………………………………11——7 4.4给水设备安装…………………………………11——7 5 室内排水系统安装…………………………………11一8 5.1 一般规定……………………………………………11一8 5.2排水管道及配件安装…………………………11一8 5.3雨水管道及配件安装………………………………11——10 6 室内热水供应系统安装…………………………11一10 6.1一般规定……………………………………11——10 6.2管道及配件安装…………………………………11一10 6.3辅助设备安装……………………………………………11一11 7 卫生器具安装……………………………………11一11 7.l——般规定’…………………………………11——11 7.2卫生器具安装…………………………………11——12 7.3卫生器具给水配件安装………………………11一12 7.4 卫生器具排水管道安装………………………… 11——13 8 室内采暖系统安装……………………………11——13 8.1一般规定………………………………………11一13

高层建筑给排水消防设计

高层建筑给排水消防设计探析 摘要:随着我国城市建设的快速发展,摩天大楼以及高层建筑 不断涌现使得越来越多的人对高层建筑的给水、排水系统以及消防系统的设计和应用有了更高的要求。因此本文对高层建筑给排水消防设计进行探析。 关键词:高层建筑;给排水;消防设计 abstract: with the rapid development of urban construction, skyscrapers and the high building constantly emerging make more and more people in the high-rise building water supply, water drainage system and fire control system design and application have higher requirements. thus, in this paper the design of a high-rise building water supply and drainage fire control and analysis. keywords: high building; water supply and drainage; fire fighting design 中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号: 一、高层建筑给水系统设计 高层建筑的给水系统主要是为建筑当中的用户提供正常生活以 及工作用水,分为取水、输水、水质处理以及配水设施等几大部分。以下就对高层建筑的给水系统设计进行探讨: (一)选择给水管道

消防系统安装工程基础知识

一、消火栓给水系统 (一)室内消火栓给水系统的分类 室内消火栓给水系统是由消防给水管网,设有消火栓、水带、水枪的消火栓箱柜,消防水池,消防水箱,增压设备等组成的固定式灭火系统。9层及9层以下的住宅建筑(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑厂房、库房和单层公共建筑为低层建筑。低层建筑利用室外消防车从室外水源取水,直接扑灭室内火灾。 对于10层及10层以上的建筑、建筑高度为24m以上的其他民用和工业建筑为高层建筑。高层建筑室内消火栓给水系统是扑救高层建筑室内火灾的主要灭火设备之一。 根据室外消防给水系统提供的水量、水压及建筑物的高度、层数,室内消火栓给水系统的给水方式有以下几种: 1、压水泵和水箱的室内消火栓给水系统 室外给水管网的水量、水压在任何时候均能满足室内最高、最远处消火栓的设计流量、压力要求。这种方式为独立的消火栓给水系统。 2、仅设水箱的室内消火栓给水系统 该系统适用于室外给水管网的流量能满足生活、生产、消防的用水量,但室外管网压力在1d中变化幅度较大。 3、设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 适用于室外管网的水量和水压经常不能满足室内消火栓给水系统的初期火灾所需水量和水压的情况。 4、区域集中的室内高压消火栓给水系统及室内临时高压消火栓给水系统 区域集中是指某个区域内数幢建筑共用1套消防水池和消防水泵设备,各幢建筑内的消防管网由区域集中消防水泵房出水管引人并自成环状布置。 5、分区给水的室内消火栓给水系统 当建筑物的高度超过50m或消火栓处的静水压力超过800kPa时,考虑麻质水龙带和普压钢管的耐压强度,应采用分区供水的室内消火栓给水系统,即各区组成各自的消防给水系统。分区方式有并联分区和串联分区两种。 (二)室内消火栓给水系统主要设备 1、室内消火栓设备组成 室内消火栓设备由水枪、水带和消火栓组成。 2、室内消火栓的设置 高层民用建筑、高层工业建筑、高架库房、甲或乙类厂房的消火栓间距不应大于 30m;多层或单层建筑的消火栓间距不应大于 50m。消火栓的栓口应在地面上1.1m处。 (三)消防水泵接合器 在超过4层的厂房和库房,高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过5层的其他民用建筑内均应设置水泵接合器。 水泵接合器的形式有地上式、地下式和墙壁式3种。 (四)室外消火栓系统 室外消火栓按安装条件分为地上式和地下式。地上式消火栓大部分露出地面,易寻找和操作,但亦易冻结、易损坏,仅适用于气候温暖地区,地下式消火栓设置在消火栓井内,不易冻结和损坏,适用于气候寒冷地区,但不易寻找和操作。 消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5 m。 二、喷水灭火系统 (一)自动喷水灭火系统 根据使用要求和环境的不同,喷水火火系统可分为:湿式、干式及预作用式三种类型。喷水灭火设备按射流水雾的特点和用途,又可分成喷雾水冷却设备、喷雾水灭火设备和喷洒水灭火设备(亦称喷水灭火设

给排水基础知识 第五章 建筑消防给水系统

第五章建筑消防给水系统 在建筑物内部设置消防给水系统,用于扑灭建筑物中一般物质的火灾,是最经济有效的方法。建筑消防给水系统按功能和作用原理不同可分为室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等。 5-1 概述 灭火剂:水、卤代烷、二氧化碳、干粉、水蒸汽、泡沫等。 室外消防给水系统的任务是供给消防水池和消防车用水。 室内消防给水系统分低层建筑和高层建筑室内消防给水系统,其划分主要是根据消防车的供水能力及消防登高器材的性能来确定的。规定其划分界限为10层及其以上的住宅建筑(包括底层设有服务网点的住宅)和建筑高度24m以上的其他民用和工业建筑。 设置室内消防给水系统的目的是为了有效地控制和扑救室内的初期火灾,对于较大的火灾主要求助于城市消防车赶赴现场,由室外消防给水系统取水加压进行扑救灭火。对于高层建筑,原则上立足于自救。 5-2 室外消防给水系统 一、室外消防给水水源 建筑室外消防给水系统是指多幢建筑所组成的小区及建筑群的室外消防给水系统。 消防用水可由市政给水管网(城镇、居住区、企业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,即消防时市政管网中最不利点的供水压力为大于或等于0.1MPa。)、天然水源(枯水期最低水位及寒冷地区冰冻)或消防水池供给,为了确保供水安全可靠,高层建筑室外消防给水系统的水源不宜少于两个。 二、室外消防水压 高压消防给水系统要求管网内经常保持足够的压力,火场上不再使用消防车或水泵加压,在保证用水总量达到最大时,在任何建筑物最高处,水枪的充实水柱仍不小于10m。 室外临时高压给水系统要求管道内平时水压不高,当接到火警时,开启高压消防水泵,使管道内的压力迅速达到高压给水管道系统的要求。 在室外低压消防给水系统中,管道内平时水压较低,保证最不利点消火栓的压力不小于0.1MPa即可,当发生火灾时,由消防车或移动式消防泵进行加压,提供水枪所需要的压力。 目前,我国市政给水管实行低压消防制。通常多采用几幢建筑合用一座消防泵房或每幢建筑物设独立的消防泵房的临时高压给水系统。

建筑给排水的简答题1教学内容

1.高层建筑排水系统为使排水通畅采取的技术措施是什么?(5分) 设专用通气管、吸气阀(3分)安装特殊的配件(2分) 2.消火栓栓口的压力有哪三部分组成?超过6层的民用建筑物消防水枪的充实水柱要求是多少米?(5分) 水枪喷嘴处的压力、水带的水头损失、消火栓栓的水头损失、10m水柱 3、给水管网水力计算的目的是什么?(3分) 确定给水管道管径(2分)确定管网所需水压(1分) 4、室内排水横管水力计算时须满足哪些规定?(5分) 充满度、自请流速、管道坡度、最小管径、最大流速(5分) 5.一个完整的热水供应系统由什么组成?疏水器安装在什么管道上? 第一循环系统(热媒系统)、第二循环系统(热水供应系统)、附件(3分)蒸汽的凝结水管道上。(1分)6.给排水设计中,管线综合的原则是什么?(8分) (1)电缆桥架与输送液体的管线应分开设置(2分) (2)先保证重力流管线的布置(1分) (3)考虑施工顺序,先施工的管线在里边,需保温的管线放在易施工的位置(2分) (4)先管径大的管线,后管径小的管线(1分) (5)分层布置,由上而下按蒸汽、热水、给水、排水管线顺序排列(2分) 1、如何确定建筑内排水系统的立管、横管的管径 排水立管管径根据最大排水能力或允许负荷卫生器具当量值。(2.5分) 排水横管管径根据流量查水力计算表或允许负荷卫生器具当量值。但必须满足充满度、流速、坡度、最小管径的规定。(2.5分) 2、室内给水系统所需水压包括哪些? H=H1+ H1+ H3+ H4(1分) H ---给水系统所需的供水压力。 H1---引入管起点至最不利点位置高度所需的静水压力。(1分) H13---计算管路的沿程与局部水头损失之和。(1分) H 4---水表的水头损失。(1分) H ---管网最不利点所需的流出水头。(1分) 3、一个完整的建筑排水系统由哪几部分组成? 生器具和生产设备受水器;排水管道;通气管道;清通设备;提升设备;污水局部处理构筑物。 4、闭式自动喷洒灭火系统管网的类型有哪些? 湿式、干式、干湿两用、预作用自动喷水灭火系统。 5、开水的供应方式有几种? 集中制备集中供应、分散制备分散供应、集中制备,管道输送供应。 6、室内热水供应系统的计算包括哪些内容? 热水供应系统的计算内容有设备选型计算、热媒管道计算、凝结水管管径确定、热水配水管道计算、热水回水管道计算及循环水泵的确定。 1.防止水流回流污染的措施有哪些?(5分)

建筑消防设施基础知识100题

建筑消防设施基础知识100题 第一节消防给水系统 1、消防员使用的消防水源有哪些? 答:有天然水源、室外消火栓、消防水池三类。 2、消火栓给水系统有哪些?作用是什么? 答:消火栓给水系统从设置的区域分,有城市消火栓(消防)给水系统和建筑物消火栓给水系统;从设置的位置分,有室外消火栓系统和室内消火栓系统。在室内消火栓系统中还包括消防软盘给水系统。消火栓给水系统的作用主要是当发生火灾时,能够尽快、尽早的扑灭火灾,将火灾限制在最小范围内,同时还可以通过消防车利用系统的水泵接合器向室内进行消防供水。 3、在火情侦察阶段消防员如何使用室内消火栓系统? 答:某高层建筑物发生火灾,如烟雾比较浓或火势比较猛烈不利于侦察活动的开展时,消防员就近迅速起动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发出火灾报警信号或远距离启动消防泵,连接好室内消火栓,边排烟或灭火,边进行火情侦察。 4、室外消火栓的类型有几种? 答:室外消火栓按其安装场合不同可分为地上式消火栓和地下式消火栓,以适应设置环境的要求;按压力分为低压消火栓和高压消火栓,以适应灭火的需要。 5、室外消火栓系统按消防给水范围划分为那些? 答:分独立消火栓系统、区域消火栓系统和室内外合用消火栓系统。 6、室外消火栓系统按用途划分有哪些? 答:专用消火栓系统、生活消防共用系统、生产消防共用系统、生活生产和消防共用消防系统。 7、室外消火栓系统按管网形式划分有哪些? 答:环状管网消火栓系统和枝状管网消火栓系统。 8、室外消火栓一般应设置在什么位置? 答:应沿道路均匀布置,并宜靠近十字路口,道路宽度大于60米时,消火栓宜设置在道路两边,布置间距不应大于120米,距道路边缘不应大于2米,距建筑物外墙不宜小于5米。 9、工业企业单位内室外消火栓一般应设置在什么位置? 答:消火栓应设置在工艺装置区的周围,其间距不宜大于60米,当装置宽度大于120米时,宜在装置区的道路边增设消火栓,栓口直径宜设为150米毫米的消火栓;甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤外。 10、室内消火栓设备组成有哪些? 答:室内消火栓箱,室内消火栓口,水带,水枪。 11、室内消火栓系统的组成有哪些? 答:由消防水源、供水设备、给水管网和灭火设施组成 12、低层建筑室内消火栓一般设置在什么位置? 答:低层建筑每层均设置消火栓,设置在明显易于取用的地点,其栓口离地面或操作基面的高度宜为1.1米,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,消防电梯前室也有室内消火栓,该建筑物为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。 13、高层民用建筑室内消火栓一般设置在什么位置? 答:高层民用建筑,每层均设有室内消火栓;消火栓的位置一般设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点;消防电梯前室设有室内消火栓,平屋顶上设置试验和检查用的消火栓,屋顶直升机停机坪和超高层建筑避难层、避难区均设有消火栓。 14、冷库室内消火栓一般设置在什么位置?

给排水及消防工程施工方法与技术措施

给排水及消防工程施工方法与技术措施本工程由市政给水管直接供水。最高日用水量700 m3/d;最大小时用水量125m3/h。系统采用分区的给水方式。给排水工程包括:给排水系统、污水系统、热水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统等。 本工程管道所选用的材料及连接方式见下表 一、管道支架安装 根据给排水工程施工要求,管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道,管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。 1.1管道支架的选型 管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集体进行选型。支架的高度应深化设计图纸进行确定,防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。并考虑部分管道需保温的空间,优先选择可调支吊架,以保证施工方便及精度达标。如以下几种:

⑴剪力墙、柱三角支撑 ⑵落地支架以及地上水平管支架 ⑶卡箍吊架

⑷管井内支架 立管垂直于管卡 ⑸管道固定支架

1.2管道支架制作加工 管道支架采用角钢或型钢制作,制作质量必须符合规范要求。 ⑴管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。 ⑵给水立管安装管卡时,层高H≤5m每层设一个,层高H≥5m时每层设两个。 ⑶临近阀门和其他大件管道须安装辅助支架,以防止过大的应力,临近泵接头处亦须安装支架以免设备受力。对于机房内压力管道及其他可把震动传给建筑物的压力管道,必须安装弹簧支架并垫橡胶垫圈以达到减震的目的。 ⑷排水立管采用管卡定位,管卡的距离不得超过3m ,立管底部应设支座或吊卡。金属排水管上的吊钩或卡箍,应固定在承重结构上,固定件间距:横管不得大于2m,立管不得大于3m。层高小于或等于4m,立管中部可安装一个固定件。 ⑸管道支架切割及钻孔,采用砂轮切割机及台钻,煨制要圆滑均匀,各种支

建筑给水排水及采暖工程题库

“建筑给水排水及采暖工程”质检员考试题库 选择题: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按()的标准进行水压试验。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 给水水平管道应有()的坡度坡向泄水装置。 .室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小于()米。 .15 C .室内给水与排水管道交叉敷设时,垂直净距不得小于()米。 .15 C .管道的支、吊架安装应平整牢固。25mm的塑料管垂直(立管)安装其支架的最大间距为( )米。 .25 C . 冷、热水管道同时安装应符合下列那条规定:上、下平行安装时热水管应在冷水管()。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 下方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 .安装箱式消防栓,栓口应朝外,并不应安装在门轴处;栓口中心距地面为1.米,允许偏差为毫米,阀门中心距箱侧面为毫米,距箱后内表面为()毫米,允许偏差毫米。 120 C .管道小于或等于毫米的镀锌钢管应采用()连接,破坏的镀锌层表面应做防腐处理。 焊接螺纹卡套式专用管件 .敞口水箱满水试验的检验方法满水试验静置()小时观察,不渗不漏。

10 C .密闭水箱的水压试验的检验方法是在试验压力下()分钟压力不降,不渗不漏。 10 C .排水主立管及水平干管管道应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的()。 .排水塑料管必须按设计要求和位置装设伸缩节。但是,当设计无要求时,伸缩节间 距不得大于()米。 4 C .管径为毫米塑料排水管水平安装时,其支、吊架最大间距应为()米。 1.3 .雨水管的连接管管径在设计无要求的情况下不得小于()毫米。 200 C .安装在室内的雨水管,安装完毕应做灌水试验。其灌水高度必须到()。 每根立管上部的雨水斗 每根立管的上部 .热水供应系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验。当设计未注明时试验压力 应为系统顶点的工作压力加(),同时不小于()。 0.3 .热水供应系统竣工后必须进行()。 消毒冲洗 .在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排水管和上、下集管作水压试验,其试验压 力为工作压力的()倍。 2 .由太阳能热水器的集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于()的坡 度。 0.002 .地漏水封高度不得小于()毫米。 60 C .浴盆软管淋浴器挂钩的高度,当设计无要求时,应距地面()米。 2 C .给水塑料管和复合管的连接可以采用下列哪几种连接形式。 ()

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

建筑给水、排水及消防工程施工质量监理细则

建筑给水、排水及消防工程施工质量 监理实施细则 编制 校核 审核 批准 东莞市宏业建设工程监理有限公司 二00四年四月

建筑给水、排水及消防工程监理实施细则 一、总则: 1、给排水及消防工程与人们日常生活、学习、工作息息相关,施工质量将直接影响人们的生活,所以工程质量必须万无一失,为了加强给排水及消防工程质量控制力度,保证给排水及消防工程施工质量制定本细则。 2、本细则适应用建筑给排水及消防给水系统工程质量监督检查。 3、现场作业安全技术、劳动保护应执行国家现行的方针、政策、法律和法规的有关规定。 4、本细则未尽事宜仍应遵守相应现行国家标准。 二、监理工作依据: 本监理细则工作的依据是: 1、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、GB50319-2000《建设工程监理规范》等国家有关法令和规范。 2、委托监理合同及施工合同文件。 3、设计文件。 4、GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50268-97《给排水管道施工及验收规范》、GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》、CECS41:92《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范》、CES94:97《建筑排水用硬聚氯乙烯管螺纹管工程设计与施工验收规范》、GB700-88《普通碳素结构钢技术条件》、GB5117-97《碳钢焊条》、GB985-80《手工电弧焊焊接接头的基本型式与尺寸》、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》。

三、监理工作程序: 学习合同、设计图纸、技术规范→参加设计交底→审核施工方案→编制监 检验批及分项工程验收→分部工程竣工验收→参加工程总验收→资料、文件整理归档→监理工作总结。 四、施工工艺质量控制表 1、工程质量施工事前控制表4.1.1和表4.1.2。 表4.1.1,施工质量管理控制表; 表4.1.2,材料、设备质量管理控制表; 2、施工过程质量控制表:表4.2.1。 3、分项(分批)工程质量控制表: (1)表4.3.1,室内给水管道及配件安装质量控制表; (2)表4.3.2,室内消火栓安全质量控制表; (3)表4.3.3,室外给水管道安装质量控制表; (4)表4.3.4,室内排水管道及配件安装质量控制表; (5)表4.3.5,给水设备安装质量控制表; (6)表4.3.6,雨水管道安装,排水管沟及井池质量控制表; (7)表4.3.7,室外排水管道安装,排水管沟及井池质量控制表; (8)表4.3.8,消防水泵房及室外消火栓安装质量控制表; (9)表4.3.9,室外给水管道管沟及井室质量控制表; (10)表4.3.10,卫生器具、给水配件及排水管道安装质量控制表; (11)表4.3.11,建筑中水系统管道辅助设备及游泳池水系统安装质量控

建筑给水排水系统组成

15.2.1建筑给水排水系统组成 一、建筑给水 民用建筑给水通常分生活给水系统和消防给水系统。一般民用建筑如住宅、办公楼等可将二者合并为生活一消防给水系统。现以生 活、消防给水为例说明建筑给水的主要组成,见。 1、引入管 引入管又称进户管,是从室外供水管网接出,一般穿过建筑物基础或外墙,引入建筑物内的给水连接管段。每条引入管应有不小于3‰的坡度坡向外供水管网,并应安装阀门,必要时还要设泄水装置,以便管网检修时放水用。 2、配水管网 配水管网即将引入管送来的给水输送给建筑物内各用水点的管道,包括水平干管、给水立管和支管。 3、配水器具 配水器具包括与配水管网相接的各种阀门、放水龙头及消防设备等。 4、水池、水箱及加压装置 当外部供水管网的水压、流量经常或间断不足,不能满足建筑给水的水压、水量要求,需设贮水池或高位水箱及水泵等加压装置。 5、水表 水表用来记录用水量。根据具体情况可在每个用户、每个单元、

每幢建筑物或一个居住区内设置水表。需单独计算用水量的建筑物,水表应安装在引入管上,并装设检修阀门、旁通管、池水装置等。 通常把水表及这些设施通称为水表结点。室外水表结点应设置在水 表井内。 二、建筑排水 民用建筑排水主要是排出生活废水、生活污水及屋面雨(雪)水。一般民用建筑物如住宅、办公楼等可将生活污(废)水合全流排出,雨水管单独设置。现以排除生活污水为例,说明建筑排水系统的主 要组成,如所示。 1、卫生器具及地漏等排水泄水口 2、排水管道及附件 (1)存水弯(水封段)。存水弯的水封将隔绝和防止有害、易燃气体及虫类通过卫生器具泄水口侵入室内。常用的管式存水弯有:N(S)形和P形。 (2)连接管。连接管即连接卫生器具及地漏等泄水口与排水横支管的短管(除坐式大便器、钟罩式地漏外,均包括存水弯),亦 称卫生器具排水管。 (3)排水横支管。排水横支立管接纳连接管的排水并将排水转送到排水立管,且坡向排水立管。若与大便器连接管相接,排水横 支管管径应不小于100m m,坡向排水立管的标准坡度为0.02。 (4)排水立管。排水立管即接纳排水横支管的排水并转送到排

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范2002》免费

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 建标[2002]62号 根据建设部《关于印发<一九九五至一九九六年工程建设国家标准制定修订计划>的通知》(建标[1996] 4号)的要求,辽宁省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50242-2002,自2002年4月1日起施行。其中,3.3.3、3.3.16、4.1.2、4.2.3、4.3.1、5.2.1、8.2.1、8.3.1、8.5.18.5.2、8.6.1、8.6.3、9.2.7、10.2.1、11.3.3、13.2.6、13.4.1、13.4.4、13.5.3、13.6.1为强制性条文,必须严格执行。原《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82和《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88中有关“采暖卫生工程”部分同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,沈阳市城乡建设委员会负责具体技术内容解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出社出版发行。 中华人民共和国建设部 20002年3月15日 前言 本规范是根据我部建标[1996]4号文件精神,由辽宁省建设厅为主编部门,沈阳市城乡建设委员会为主编单位,会同有关单位共同对《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—82和《建筑采暖卫生及煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑给水、排水及采暖工程设计、材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改;增加了建筑中水系统及游泳池水系统安装、换热站安装、低温热水地板辐射采暖系统安装以及新材料(如:复合管、塑料管、铜管、新型散热器、快装管件等)的质量标准及检验方法,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见;对主要问题进行了反复修改,于2001年8月经审查定稿。 本规范主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行;提出了使用功能的检验和检测内容;列出了各分项工程中主控项目和一般项目的质量检验方法。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。为了提高规范质量,请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验、积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给沈阳市城乡建设委员会、国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》管理组(地址:沈阳市和平区总站路115号建筑大厦8F,邮政编码:110002,EMAIL:songbo75@https://www.wendangku.net/doc/b518976486.html,),以供今后修订时参考。 本规范主编单位:沈阳市城乡建设委员会 本规范参编单位:中国建筑东北设计研究院 沈阳山盟建设(集团)公司 辽宁省建筑设计研究院 沈阳北方建设(集团)公司 中国建筑科学研究院

高层建筑给排水设计步骤

高层建筑给排水设计步骤 一、设计条件 (一)建筑部分 1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据); 2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置; 3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)? (二)电气部分 1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总配电室和分层配电间)是否对给排水系统布置有影响; 2、对弱电系统采用同样方法处理; 3、对建筑布置中特殊功能房间采用同样方法处理; 4、如上述布置对给排水系统布置有影响应提出合理的修改意见。

(三)给排水部分 1、根据建筑条件选择相关建筑给排水设计规范; 2、初步确定设备间布置地点(规格是否合理)? 3、根据建筑布置熟悉各给水点(生活冷水系统、热水供应系统、消防给水系统等)位置; 4、根据建筑布置熟悉各排水点(生活污水系统、消防后事故排水系统、屋面雨水系统等)位置; 5、初步确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置; 6、熟悉或初步确定各管道井(尽量相对分散布置)位置。 二、设计步骤 (一)建筑给水系统1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式[一般为两阀(闸阀、止回阀各一)一表];2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部三-四层);3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区内);4、确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置(水箱容积及形状规格等根据计算结果确定); 5、根据给水分区对各用水点进行优化的给排水平面布置(各分区给水立管可以设置在一个管道井内方便检修维护;除特殊要求外一般不考虑分层给水计量;除

建筑消防设施基础知识的培训

建筑消防设施基础知识的培训 建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、消防广播系统、安全疏散系统等。 火灾自动报警系统 火灾报警组成与类型 火灾自动报警系统是人们为了早期发现和通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是现代消防不可缺少的安全技术设施之一。一、系统的组成 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令,启动相应的防火灭火装置。 1、触发器件:指在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主 要包括火灾探测器和手动报警按钮以及相关的控制和监视模块。 a:火灾探测器(点型) 火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温、光、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件,按照响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。 感温火灾探测器: 火灾时物质的燃烧产生大量的热量,使周围温度发生变化。感温式火灾探测器是对警戒范围中某一点或某一线路周围温度变化时响应的火灾探测器。它是将温度的变化转换为电信号以达到报警目的。一般用于工业和民用建筑中的感温式火灾探测器有定温式、差温式、差定温式等几种。 感烟火灾探测器

给排水、消防工程施工组织设计方案

给排水、消防工程施工方案 一、工程概况 建设单位: 监理单位: 施工单位: ******大厦位于开发区***广场南侧,B座地上四层,地下二层。A座地上十九层,地下一层,共二十层,地下一层标高-5.4,一至十二层层高4.5米。十三至二十层层高4.2米。给排水专业工程分生活给排水系统、消火栓给水系统、自动喷洒给水系统。 生活给排水系统:A座地下一层至四层、B座一层至四层为低区,由市政管网直接供水;五层~十一层为中区,由地下一层生活水箱和中区变频调速给水设备联合供水,十二层-二十层为高区,由地下一层生活水箱和高区变频调速给水设备联合供水,生活水箱有效容积为36m3。排水有生活污水和雨水排水。 消火栓给水系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至十层为低区,由室外地下消防,水池和室地下一层消防泵房低区专用室消火栓水泵联合供水,低区室消火栓管网在地下一层顶、九层顶分别设置消火栓环状管网;在屋顶设有效容积为18m 的消防高位水箱。十一层、十九层为高区十一层顶、十九层顶分别设置消火栓环状管网。室外设地下式消防水泵接合器共三套。 自动喷洒系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至二层为低区,三层至十一层为中区,十一层至十九层为高区。有地下室水泵房供水,屋面稳压装置维持平时的系统压力。 二、编制依据 *******大厦水施图、招投标文件

《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261—2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 标准图集:《室管道支架及吊架安装》03S402 、《卫生设备安装》99S304、《室消火栓安装》04S202、《室外消火栓》01S201等。 三、施工准备 (1)管道安装前,参与施工的技术人员和操作工人必须认真识读设计图纸及其技术说明文件,明确设计意图,了解设计要求。 (2)施工前,管道专业工程师根据设计图纸、施工方案、施工验收规,对参与管道工程施工的现场操作人员进行工程技术交底和质量安全交底,并办理管道施工技术交底手续。会同土建施工单位、建设单位,按设计图纸、管道施工规验收、预留孔洞、预埋件、有关的沟槽,办理同步工程报验手续,为下一步管道的安装打下良好的基础。 (3)对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。 (4)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须由制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品提交业主、监理审批。 (5)材料运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,做到每道工序均有交接制度。 (6)由于本工程涉及材料种类多,因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理,同时采取措施防止扭曲变形,防止受潮霉变等措施,材料出库领用时认真核对规格型号和产品质量并办理领用手续。 (7)库外堆放材料,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木,室外堆放的材料必须用塑料布遮拦严实,避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。材料使用

建筑给水系统的组成

建筑给水系统的组成:1水源2管网a引入管b干管c立管d配水支管3计量设备4给水附件(阀门,水龙头等)5升压和贮水设备(水箱,水泵,气压装置,水池)6建筑消防设备7给水局部处理设备 H=9.81H 1+H 2 +H 3 +H 4 +H 5 . 当量公式 建筑内给水系统的给水方式:1建筑内给水系统方式的选择原则,(1)在满足用户要求的前提下,应力求给水系统简单、管道长度短,以降低工程费用及运行管理费用。(2)应充分利用城市管网水压直接供水,如果室外给水管网水压不能满足整个建筑物用水要求时,可以考虑建筑物下面数层利用室外管网水压直接供水,建筑物上面几层采用加压供水。(3)供水应安全可靠,管理、维修方便。(4)当两种及两种以上用水的水质接近时,应尽量采用共用给水系统。(5)生产给水系统在经济技术比较合理时,应尽量采用循环给水系统或复用给水系统,以节约用水。(6)生活给水系统中,卫生器具给水配件处的静水水压不得大于0.6Mpa,如超过该值,宜采用竖向分区供水,以防使用不便和卫生器具及配件破裂漏水,造成维修工作量的增加。(7)生产给水系统最大静水压力,应根据工艺要求及各种用水设备的工作压力和管道、阀门、仪表等的工作压力确定。2按系统的组成来分,室内给水的基本方式:(1)直接给水方式(2)设有水箱的给水方式(3)设有水泵的给水方式(4)设贮水池、水泵和水箱联合工作的给水方式(5)设气压给水装置的供水方式。 建筑内给水系统管路布置形式:下行上给式,上行下给式。 防止水质污染: 被污染的原因,与接触的材料选择不当,水在贮存设备中停留时间过长,贮水池的人孔、通气管、溢流管等构造不合理及溢流,排污管与市政排水管道连接不妥所造成倒灌,饮水管道与非饮水管道及用水设备的连接不合理等。 A生活饮用水管道布置及敷设中的防水质污染1城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接2生活饮用水不得因管道产生虹吸回流而受污染3从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置4严禁生活饮用水管道与大便器直接连接5生活饮用水管道应避开毒物污染区,当条件限制不能避开时,应采取防护措施6在非饮用水管道上接出水嘴或取水短管时,应采取防止误饮误用的措施B贮水池、水箱的防水质污染1生活饮用水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置2埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源,周围2m以内不得有污水管和污染物口3建筑物内生活饮用水水池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构形式作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖4建筑物内生活饮用水水池(箱)宜设在专用房间内,其上方的房间不应该有厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等5生活饮用水水池(箱)的构造和配管,应符合下列规定1)人孔、通气管、溢流管等应有防止昆虫爬入水箱(池)的措施2)进水管应在水池(箱)的溢流水位以上接入,当溢流水位难以确定时,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大不大于150mm。3)进水管布置不得产生水流短路,必要时应设导流装置。4)不得接纳消防管道式压水、泄压水等回流水或溢流水。5)泄水管和溢流管的出口,不得直接与排水构筑物或排水管道相连接,应采取间接排水的方式。6)水池(箱)材质、衬砌材料和内壁涂料,不得影响水质。6当生活饮用水水池(箱)内的贮水,48h内不能得到更新时,应设置水消毒处理装置。 建筑给水用管材按材料分有两大类:金属材料和非金属材料。 钢管:强度高、承受内压力大、抗震性能好、重量比铸铁管轻、光滑,容易加工和安装等优点,但抗腐蚀性能差,造价较高。 塑料管:密度小、比强的大、化学稳定性好、耐腐蚀、管内壁光滑、水力条件好、重量轻、

【精品】建筑消防设施基础知识100题.doc

建筑消防设施基础知识100题 目录 第一节消防给水系统 1、消防员使用的消防水源有哪些? 2、消火栓给水系统有哪些?作用是什么? 3、在火情侦察阶段消防员如何使用室内消火栓系统? 4、室外消火栓的类型有几种? 5、室外消火栓系统按消防给水范围划分为那些? 6、室外消火栓系统按用途划分有哪些? 7、室外消火栓系统按管网形式划分有哪些? 8、室外消火栓一般在什么位置? 9、工业企业单位内室外消火栓一般在什么位置? 10、室内消火栓设备组成有哪些? 11、室内消火栓系统的组成有哪些? 12、低层建筑室内消火栓一般在什么位置? 13、高层民用建筑室内消火栓一般在什么位置? 14、冷库室内消火栓一般在什么位置? 15、屋顶消火栓的作用有哪些? 16、什么叫最不利点处消火栓? 17、消防员如何检查室内消火栓水枪的充实水柱?

18、消防员如何起动室内消火栓系统?

19、消防水喉的组成有哪些及如何使用? 20、什么是水泵接合器?分为哪几类? 21、水泵接合器一般设置在什么位置? 22、消防员如何利用水泵接合器向楼内供水? 第二节气体灭火系统 23、气体灭火系统的起动方式有几种?消防员如何起动气体灭火系统? 24、机械应急操作装置设置在什么地方? 25、气体灭火系统起动后人员的撤离时间是多久? 26、气体灭火系统能扑救哪些火灾? 27、消防员在使用气体6.三节泡沫灭火系统 28、泡沫灭火系统主要应用哪些场所? 29、泡沫灭火系统按固定方式分几种? 30、泡沫灭火系统按发泡倍数分为几类?按型式和性能分几类? 第四节干粉灭火系统 31、干粉灭火系统主要应用哪些场所? 32、干粉灭火系统扑救哪些火灾? 33、干粉不得扑救哪些火灾? 第五节防火分区 34、什么是防火分区?作用是什么?