施工现场临时用电计算
一、计算用电总量
方法一:
P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)
公式中:P——供电设备总需要容量(KVA)(相当于有功功率Pjs)
P1——电动机额定功率(KW)
P2——电焊机额定功率(KW)
P3——室内照明容量(KW)
P4——室外照明容量(KW)
Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75)
方法二:
①各用电设备组的计算负荷:
有功功率:P js1=Kx×ΣPe
无功功率:Q js1=P js1×tgφ
视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2
=P js1/COSφ
=Kx×ΣPe /COSφ
公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw)
Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar)
Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA)
Kx--用电设备组的需要系数
Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量
②总的负荷计算:
P js=Kx×ΣP js1
Q js=P js×tgφ
S js=(P2 js + Q2 js)1/2
公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw)
Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar)
Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)
Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数
二、选择变压器
方法一:
W=K×P/ COSφ
公式中:W——变压器的容量(KW)
P——变压器服务范围内的总用电量(KW)K——功率损失系数,取1.05~1.1
Cosφ——功率因数,一般为0.75
根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。方法二:
Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)
公式中:Sn --变压器容量(KW)