文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时用电计算(模板)

施工现场临时用电计算(模板)

施工现场临时用电计算(模板)
施工现场临时用电计算(模板)

施工现场临时用电计算

一、计算用电总量

方法一:

P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)

公式中:P——供电设备总需要容量(KVA)(相当于有功功率Pjs)

P1——电动机额定功率(KW)

P2——电焊机额定功率(KW)

P3——室内照明容量(KW)

P4——室外照明容量(KW)

Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75)

方法二:

①各用电设备组的计算负荷:

有功功率:P js1=Kx×ΣPe

无功功率:Q js1=P js1×tgφ

视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2

=P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ

公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw)

Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar)

Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA)

Kx--用电设备组的需要系数

Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量

②总的负荷计算:

P js=Kx×ΣP js1

Q js=P js×tgφ

S js=(P2 js + Q2 js)1/2

公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw)

Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar)

Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数

二、选择变压器

方法一:

W=K×P/ COSφ

公式中:W——变压器的容量(KW)

P——变压器服务范围内的总用电量(KW)K——功率损失系数,取1.05~1.1

Cosφ——功率因数,一般为0.75

根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。方法二:

Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)

公式中:Sn --变压器容量(KW)