文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 神马电力支柱复合绝缘子选型表

神马电力支柱复合绝缘子选型表

高压电缆选型

按照以下情况而定: 1?根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等); 2?根据电缆的敷设环境,选择电缆外壳保护方式(如钢带铠装、钢丝铠装等); 3?根据电缆使用的电压等级,选择电缆的额定电压; 4?根据电缆回路额定电流,选择电缆的截面。 5?所谓10KV电缆选型不考虑载流量,是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热稳定值选择的电缆最小截面已经很大(如180或240平方毫米截面),在此截面的载流量范围内,无论负荷电流的大小,都是按热稳定最小截面选择电缆。但是如果负荷容量额定电流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是需要考虑载流量的。 10kv高压电缆载流量表如下: 向左转|向右转 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。

ZL-10支柱绝缘子

ZL-10/8户内联合胶装支柱绝缘子 一、概述 用于额定电压6~35kV户内电站,变电所配电装置及电器设备,用以绝缘和固定导电部分。 适用于周围环境温度为-40℃~+40℃,安装地点海拔高度普通型不超过1000m,高原型不超过4000m。 注:表中()表示非标准等级 二、结构简介 绝缘子由瓷件和上、下金属附件用胶合剂胶装而成。瓷件端面与金属附件胶装接触部位垫有弹性衬垫,瓷件胶装部位分别采用上砂、滚花、挖槽等结构,以保证机械强度、防止松动、扭转。瓷件表面均匀上白釉,金属附件表面涂灰磁漆。 绝缘子瓷件主体结构有空腔隔板(可击穿式)结构和实心(不可击穿式)结构两种。联合胶装支柱绝缘子一般属实心不可击穿式结构。后一种结构比前一种结构提高了安全可靠性,减少了维护测试工作量。 绝缘子瓷件外形有多棱或少棱两种,多棱形增加了沿面距离,电气性能优于少棱形,除将逐步淘汰的外胶装支柱绝缘子外,其余产品均为多棱形。 内胶装结构,由于金属附件胶入瓷件孔内,相应的增加了绝缘距离,提高了电气性能,同时也缩小了安装时所占空间位置,但由于内胶装对提高机械强度不利,故机械强度要求较高的绝缘子,宜采用联合胶装(即 上附件采用内胶装,下附件采用外胶装)。 三、技术标准 户内支柱绝缘子按国标GB8287.1~8287.2《高压支柱瓷绝缘子》制造。 四、型号说明 Z——户内外胶装支柱绝缘子; ZN——户内内胶装支柱绝缘子; ZL——户内联合胶装支柱绝缘子; 对于外胶装支柱绝缘子,破折号前字母L表示多棱式,字母A、B、D表示机械破坏负荷分别为3.75,7. 5,20kN。字母后分数,分子表示额定 电压千伏数,分母为机械破坏负荷kN数。

输电线路绝缘子及其连接金具的选择

输电线路绝缘子及其连接金具计算 河北兴源工程建设监理有限公司许荣生 最大使用应力=计算拉断力×新线系数×40%÷导线截面积 年平均使用应力=计算拉断力×新线系数×年平均系数÷导线截面积 实际使用应力=计算拉断力×新线系数÷安全系数÷导线截面积 一、已知条件见下图 该图为JL/G1A-240/30导线35kV输电线路的双联耐复合绝缘子串组装图。根据GB/T 1170-2008国家标准《圆线同心绞架空导线》,JL/G1A-240/30的额定拉断力为75.19kN,由于线路导线上有接续管、耐张管、补修管,而使得导线的计算拉断力降低,故设计使用的导线保证计算拉断力为其实际额定拉断力95%;根据2009年5月编制的“河北省南部电力系统污秽区分布图”该线路处于Ⅳ级污秽区,其线路标称电压爬电比距为3.2~3.8cm/kV。试选择该线路的绝缘子及其连接金具,满足设计规范要求的机械强度及电气强度。 二、计算依据 1.《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010; 2. 《圆线同心绞架空导线》GB/T 1170-2008; 3.《110kV~750 kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010。

三、计算 1.导线最大使用张力 根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010的第5.2.3“导线或地线的最大使用张力不应大于绞线瞬时破坏张力的40%”的要求,JL/G1A-240/30的导线最大使用张力为 75.19kN×95%×40%=28.572kN。 2.绝缘子及连接金具的机械强度 根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010的第5.36.1 ”。 “绝缘子和金具的机械强度应按下式验算:kFkF U 2.1合成绝缘子的额定破坏机械强度的选择:

绝缘子型号命名规则

绝缘子型号的含义 绝缘子型号的含义 绝缘颜色标志表 型号SC KC KC1 KX EX JK TX 正极红红红红红红红 负极绿蓝湖蓝黑棕紫白 补偿导线型号、代号及命名法表 型号规格代号含义 辅助代号附加代号 SC 配用铂铑10-铂热电偶的补偿型补偿导线 KX 配用镍铬-镍硅热电偶的延伸型补偿导线 KC 配用镍铬-镍硅热电偶的补偿型补偿导线 EX 配用镍铬铜镍热电偶的延伸型补偿导线 JX 配用铁-铜镍热电偶的延伸型补偿导线 TX 配用铜-铜镍热电偶的延伸型补偿导线 -G 一般用 -H 耐热用 A 精密级 B 普通级 -V 聚氯乙烯 -F 聚四氟乙烯 -B 玻璃丝 R 多股线芯(单股线芯省略) P 屏蔽 0.5 线芯标称截面0.5mm2 1.0 线芯标称截面1.0mm2 1.5 线芯标称截面1.5mm2 2.5 线芯标称截面2.5mm2 表示S型热电偶用的补偿型耐热用普通级补偿导线,绝缘层为聚氯乙烯,特征为多股软线和屏蔽型单对线芯标称截面为1.0mm2。 举例:SC-H B-V R P 2×1.0 GB4989-85 本安用热电偶补偿导线(缆)(含阻燃型) 产品型号含义 口口口口口ia 配用热电偶型号(二个字母表示) 使用分类和允差等级、GA一般用精密级,GB一般用普通级线芯股数、多股用R表示,单股可省略线芯截面,mm2 本安用 线芯绝缘层、护层着色表 补偿导线型号配用热电偶补偿导线合金丝绝缘层着色护层着色 正极负极正极负极 SC 铂铑10-铂SPC(铜)SNC(铜镍)红绿蓝 KC 镍铬-镍硅KPC(铜)KNC(康铜)红蓝蓝 KX 镍铬-镍硅KPX(镍铬)KNX(镍硅)红黑蓝

户内支柱绝缘子使用说明书

一、户内支柱绝缘子概述 户内支柱绝缘子用于额定电压6~35kV户内电站,变电所配电装置及电器设备,用以绝缘和固定导电部分。绝缘子适用于周围环境温度为-40℃~+40℃,安装地点海拔高度普通型不超过1000m,高原型不超过4000m。绝缘子按胶装结构分为外胶装,内胶装和联合胶装三种结构型式,绝缘子按额定电压与抗弯强度等级分类如下: 注:表中()表示非标准等级 二、绝缘子结构简介 绝缘子由瓷件和上、下金属附件用胶合剂胶装而成。内胶装结构,由于金属附件胶入瓷件孔内,相应的增加了绝缘距离,提高了电气性能,同时也缩小了安装时所占空间位置,但由于内胶装对提高机械强度不利,故机械强度要求较高的绝缘子,宜采用联合胶装(即上附件采用内胶装,下附件采用外胶装)。 三、技术标准 户内支柱绝缘子按国标GB8287.1~8287.2《高压支柱瓷绝缘子》制造。 四、型号说明 Z——户内外胶装支柱绝缘子; ZN——户内内胶装支柱绝缘子;

ZL——户内联合胶装支柱绝缘子; 对于外胶装支柱绝缘子,破折号前字母L表示多棱式,字母A、B、D表示机械破坏负荷分别为3.75,7. 5,20kN。字母后分数,分子表示额定电压千伏数,分母为机械破坏负荷kN数。 N——内胶装上下附件为单螺孔者; Y——外胶装和联合胶装下附件为圆形者; T——外胶装下附件为椭圆形者; F——外胶装下附件为方形者; G——高原型(老产品为GY) 五、外形及安装尺寸

1-09-1000kV特高压交流输电线路绝缘子片数选择

1000kV特高压交流输电线路绝缘子片数选择 纪新元 [摘要] 根据近几年科研试验成果,文中列出了各型绝缘子的运行性能比较及其污耐压试验数据及曲线,综合归纳了按污秽条件选择绝缘子片数的方法,并在此基础上,对当前1000kV线路绝缘配置进行了说明。 [关键词]1000kV特高压输电线路污秽试验绝缘子片数选择 1 引言 1000kV交流特高压输电线路是当前国际上交流最高电压级的输电线路。早在1985年,前苏联就建成一条1150kV单回路输电线路,总长达1900km,其中约900km按1150kV电压运行,至1991年由于前苏联解体和经济衰退,导致该段线路降压至500kV运行。日本于1988年开始建设1000kV线路。共建成两段全长238km的1000kV双回路特高压线路,建成后降压为500kV运行。其它如美国、意大利和加拿大均建有该电压级的试验线路。 我国从2005年着手研究。并于2007年开始建设1000kV晋东南—南阳—荆州单回路特高压输电线路,全长约654km。现正设计1000淮南—上海双回路特高压输电线路,全长约640km。 1000kV交流特高压单、双回输电线路的建设,塔头绝缘设计是关键技术之一,而绝缘子片数选择则是塔头绝缘设计中的重要环节,为此,我国科研及设计单位进行了大量的调查研究及科学试验,取得了一定的成果,为我国特高压线路的设计提供了有力的科学依据。 本文综合了近几年来我国科研、制造及设计单位的研究成果,对1000kV线路绝缘片数的选择进行了论述,供广大读者参考。 2 绝缘子型式选择 目前我国输电线路大量使用的绝缘子主要有盘型悬式瓷绝缘子、盘型悬式玻璃绝缘子及复合绝缘子三大类。现将其运行情况及污闪性能简介如下。 2.1 我国绝缘子运行情况浅述 2.1.1 盘型悬式瓷绝缘子

电力电缆设计选型

聚氯乙烯绝缘电力电缆 型号产品名称电压芯数截面主要使用范围 VV VLV 铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯 乙烯护套电力电缆 0.6/1 (3.6/6) 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2, (1,3) 1-240 50-240(T) 敷设在室内、隧道、及沟 管中,不能承受机械外力 的作用 VV22 VLV22铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护套电力电 4-240 50-240(T) 同VV型,能直埋在土壤 中可承受机械外力,不能 承受大的拉力 ZVV ZVLV 铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯 乙烯护套阻燃电力电缆 1-240 50-240(T) 同VV型,适用于有阻燃 要求的场 ZVV22 ZVLV22铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护套阻燃电力 电缆 4-240 50-240(T) 同VV22型,适用于有阻 燃要求的场合 NHVV-A NHVV-B 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 护套耐火电力电缆 4-240 50-240(T) 同VV型,适用于有耐火 要求的场合 NHVV22-A NHVV22-B 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装 聚氯乙烯护套耐火电力电缆 10-240 50-240(T) 敷设在室内、电缆沟、管 道等要求阻燃的固定场 合 聚氯乙烯绝缘控制电缆 型号产品名称电压芯数截面主要使用范围 KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆450/7504-370.75-10敷设在室内、电缆 沟、管道等固定场 合 KVV22铜芯氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装控制电缆450/7504-370.75-10敷设在室内、电缆 沟、管道直埋等能 承受较大机械外力 的固定场合 KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆450/7504-370.75-10敷设在室内、电缆 沟、管道等能要求 屏蔽的固定场合 KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆软电缆450/7504-370.75-10敷设在室内,有移 动要求的场合 KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆450/7504-370.75-10敷设在室内,有移 动屏蔽要求的场合 ZKVV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆450/7504-370.75-10敷设在室内、电缆 沟、管道等要求阻 燃的固定场合

高压户内支柱绝缘子使用说明书

户内支柱绝缘子用于额定电压6~35kV户内电站,变电所配电装置及电器设备,用以绝缘和固定导电部分。 绝缘子适用于周围环境温度为-40℃~+40℃,安装地点海拔高度普通型不超过1000m,高原型不超过4000m。 绝缘子按胶装结构分为外胶装,内胶装和联合胶装三种结构型式,绝缘子按额定电压与 注:表中()表示非标准等级 型号说明: Z——户内外胶装支柱绝缘子; ZN——户内内胶装支柱绝缘子; ZL——户内联合胶装支柱绝缘子; 对于外胶装支柱绝缘子,破折号前字母L表示多棱式,字母A、B、D表示机械破坏负荷分别为3.75,7. 5,20kN。字母后分数,分子表示额定电压千伏数,分母为机械破坏负荷kN数。 N——内胶装上下附件为单螺孔者; Y——外胶装和联合胶装下附件为圆形者; T——外胶装下附件为椭圆形者; F——外胶装下附件为方形者; G——高原型(老产品为GY) 结构简介 绝缘子由瓷件和上、下金属附件用胶合剂胶装而成。 技术标准 户内支柱绝缘子按国标GB8287.1~8287.2《高压支柱瓷绝缘子》制造。 订货须知 1. 订货时应注明型号及工厂代号。 2. 图号供参考,户内有公称爬距的瓷件带伞裙。 户内外胶装支柱绝缘子

绝缘子型号

NLD耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,用耐张线夹起锚固作用。适用于中小截面导线。 耐张线夹分三大类即:螺栓式耐张线夹,压缩型耐张线夹,楔型线夹。 螺旋式耐张线夹型号有:NLD-1, NLD-2, NLD-3, NLD-4. 型号含义:N-耐张线夹L螺旋形,D倒装式。95钢绞线需选用NLD-3比较合适。 盘形悬式陶瓷绝缘子(钢化玻璃绝缘子):X-3C、X-4C、XP-4.5、XP-4.5C、XP-70C、XP-70、XP-100、XP-120、XP1-120、XP-160、XP1-160、XP2-160、XP3-160、XP4-160、XP5-160、XP6-160、XP7-160、XP8-160、XP9-160、XP10-160、XP11-160 、XWP1-70、XWP2-70、XWP3-70、XWP4-70、XWP5-70、XWP6-70、XWP7-70、XWP8-70、XWP1-100、XWP2-100、XWP3-100、XWP6-100、XWP2-120、XWP3-120、XWP-160、XWP1-160、XWP2-160、XWP3-160、XWP6-160、XWP7-160 针式绝缘子:P-6T、P-6M、P-10T、P-10M、P-15T、P-15M、P-15T16、P-20T、P-35T.PQ1-10L、PQ1-10LT、PQ2-10T、PQ2-10L、PQ2-10LT、PQ2-10BT、PQ2-10BL、PQ2-10BLT 柱式绝缘子:PS15/300、PS15/500、PS20 横担绝缘子:S-185、SC-210、S-185、S-210、S-280、S-380 棒形悬式复合绝缘子:FXBW4-10/70、FXBW4-10/100、FXBW4-35/70、FXBW4-35/100、FXBW4-66/70、FXBW4-66/100、FXBW4-110/70、FXBW4-110-100 FXBW4-220/100、FXBW4-220/160、FXBW4-330/160 针式复合绝缘子:FPQ3-10/4T16、FPQ3-10/5T18、FPQ3-10/6T20、FPQ4-10/3T20、FPQ4-10/4L20、FPQ4-10/5M20、FPQ-20/3T20、FPQ-35/2T20 支柱复合绝缘子:FZSW-10/4、FZS-35/6、FZSW-66/6、FZSW-66/8、FZSW-110/10、FZSW-220/10 横担复合绝缘子:FS-10/2.5、FS-10/5、FS-35/5、FS-35/10、FS-66/5、FS-66/10、FS-66/12.5、FS-110/8、FS-110/10、FS-110/16、FS-220/5、FS-220/8等绝缘子 悬式绝缘子 X-3,X-3C,X-4.5,XP-4.5C,XP-70,XP-70C,XP-100,XP-120,XP-160,XWP-70,XWP-100,XWP-120,XWP-160,XMP-70,XMP-100,XMP-120,XMP-160,XHP-70,XHP-100,XHP-120,XHP-160。 复合悬式绝缘子 FXBW4-10/70,FXBW4-35/70,FXBW4-66/70,FXBW4-110/70,FXBW4-220/100,FXBW4-220/160,FXBW4-330/160,FXBW4-500/180。 高压悬式绝缘子X-3GB/T 7253-2005,X-3CGB/T 7253-2005,X-4.5GB/T 7253-2005,X-4.5CGB/T 7253-2005 XP-6GB/T 7253-2005,XP-6CGB/T 7253-2005 XP-7GB/T 7253-2005XP-7CGB/T 7253-2005XP-10G B/T 7253-2005 XP-16GB/T 7253-2005 XP-21GB/T 7253-2005 XP-30GB/T 72 53-2005 XP-60GB/T 7253-2005 XP-70GB/T 7253-2005 XP-70CGB/T 7253-20 05 XP-70GB/T 7253-2005 XP-70GB/T 7253-2005 XP-100GB/T 7253-2005 XP -120GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 7253-2005 XP-21 0GB/T 7253-2005 XP-300GB/T 7253-2005 XP-400GB/T 7253-2005 XP-70GB /T 7253-2005 XP-100GB/T 7253-2005 XP-120GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 7253-2005XP-160GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 725

电线电缆种类及选型计算

电线电缆种类及选型计算! 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构: 1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。

电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W); U-电压(380V); cosΦ-功率因素(0.8); I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。

电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)。 百上二(百以上乘以二)。 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。

绝缘子的分类及用途

绝缘子的分类及用途 The manuscript was revised on the evening of 2021

绝缘子的分类及用途 绝缘子的分类 绝缘子按使用电压可分为高压绝缘子和低压绝缘子。 绝缘子按制造材料可分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子和有机材料(环氧树脂浇注的)绝缘子。 绝缘子按其装置场所可分为户内绝缘子和户外绝缘子。 绝缘子按其结构和用途可划分为11个小类、48个系列。 绝缘子的主要用途 1)高压线路类绝缘子 ①高压线路刚性绝缘子:包括针式瓷绝缘子、瓷横担绝缘子和蝶式瓷绝缘子等。 高压线路瓷横担绝缘子按结构形式可分为全瓷式、胶装式、单臂式和V形四种;按安装形式可分为直立式和水平式两种;按50%全波冲击闪络电压可分185kV、2lOkV、280kV、380kV、450kV、6lOkV等级别。用于高压架空输配电线路,可代替针式和悬式绝缘子,并省去高杆瓷担。 高压线路蝶式瓷绝缘子按额定电压分6kV、lOkV两级。 用于架空输配电线路终端,耐张及转角杆上作为绝缘和固定导线之用。同时也广泛用作与线路悬式绝缘子相配合,作为线路金具中的一个元件,简化金具结构。 ②高压线路悬式绝缘子:包括盘形悬式瓷绝缘子、盘形悬式玻璃绝缘子、瓷拉棒绝缘子和地线绝缘子等。

高压线路盘形悬式瓷绝缘子分普通型和耐污型两种。用于高压和超高压输电线路,供悬挂或张紧导线,并使其与塔杆绝缘。悬式绝缘子机电强度高,通过不同的串组就能适用于各种电压等级,适用各种强度需要,使用最为广泛。普通型适用于÷般工业区。耐污型与普通型绝缘子相比,具有较大的爬电距离和便于风雨清洗的造型,适用于沿海、冶金粉末、化工污秽以及较严重工业污秽地区。耐污型绝缘子在上述地区使用时,可以缩小杆塔尺寸,具有较大的经济价值。 高压线路盘形悬式玻璃绝缘子与高压线路盘形悬式瓷绝缘子用途基本相同。玻璃绝缘子具有机械强度高、耐机械冲击、冷热性能好、寿命长、电气性能和耐雷击性优良等特点,并且在运行损坏时,其伞盘自动破碎,容易发现,大大减少绝缘探测工作量。 高压线路瓷拉棒绝缘子使用在lOkV及以下架空电力线路上的终端耐张及转角杆上,作绝缘和固定导线用。可以代替部分蝶式瓷绝缘子和盘形悬式瓷绝缘子使用。 ③电气化铁路接触网用棒式瓷绝缘子 2)低压线路类绝缘子 ①低压线路针式、蝶式、轴式瓷绝缘子:低压线路针式瓷绝缘子使用在 1kV以下架空电力线路中作绝缘和固定导线用。低压线路蝶式瓷绝缘子供配电线路终端、耐张及转角杆上作为绝缘和固定导线用。低压线路轴式瓷绝缘子供配电线路终端、耐张及转角杆上作为绝缘和固定导线用。 ②架空线路拉紧瓷绝缘子:用于交、直流架空输配电线路和通信线路终端拐角或大跨距电杆上,平衡电杆所受拉力,作拉紧绝缘和连接用。

广东电网公司悬式绝缘子选型及爬电比距配置导则

电网公司悬式绝缘子选型及爬电比距配置导则 1 总则 本导则规定了选择悬式绝缘子形状和类型及爬电比距配置时所遵循的原则。 本导则适用于玻璃绝缘子、复合绝缘子和瓷绝缘子。 设计单位、基建单位和运行单位在35kV及以上线路选择绝缘子时必须严格执行本导则。运行线路调爬时可参照本导则选择绝缘子。 2 规性引用文件 《Selection and dimensioning of high-voltage insulators for polluted conditions -Part 1: Definitions, information and general principles》(IEC 60815:2006)《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》(GB/T 16434-2010)《高压输变电设备的绝缘配合》(GB311.1-1997) 《架空送电线路运行规程》(DL/T741-2001) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997) 《标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则》(DL/T864-2004) 《盘形悬式绝缘子劣化检测规程》(DL/T626-2005) 《污秽地区绝缘子使用导则》(JB/T5895-1991) 《高压线路用棒形悬式复合绝缘子――尺寸与特性》(JB/T8460-1996) 《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999) 《高压架空线路和变电站污区分级与外绝缘选择标准》(Q/GDW152-2006) 3 术语和定义 3.1 爬电距离有效系数K 钟罩型、深棱型等防污型绝缘子的污耐受电压要高于普通型绝缘子,但污耐受电压提高的程度不一定与爬电距离成正比。爬电距离有效系数表示爬电距离的有效性,与绝缘子外形、污秽程度等因素有关(参见GB/T 16434-1996附录D)。

电力电缆选型手册

电力电缆选型手册.doc 目录一. 概述 2 二. 范围2-3 三. 参考标准及参数取值依据3 四. 符号说明3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算12-15 八. 经济截面的校验条件16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表18-19 附录 2 电缆造价类别的平均 A 值20 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表20 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围I-A 类别21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围II-A 类别24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围III-A 类别27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围IV-A 类别30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围V-A 类别33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表不同电价36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗41-42 附录7 铜芯电力电缆允许载流量表42 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P 关系的统计值43 附录9 最大负载利用小时Tmax 与最大负载损耗小时τ 和cosΦ 的关系43 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,h 44 九. 参考资料44电力电缆经济选型实用手册一.概述导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。 当选择导体的诸多技术条件如发热温升、机械强度及电压降要求等得到控制或改善时,往往是经济电流密度起着支配作用。 实践证明,经济电流密度对于选择导体进而节省能源,改善环

支柱绝缘子型号说明

支柱绝缘子型号说明 户外针式支柱绝缘子: ZP——户外针式支柱瓷绝缘子; A、B、D——机械强度(弯曲)等级代号,A表示3.75kN,B表示5kN,D 表示20 kN; “-”后数字为额定电压等级数字,kV。 耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子:型号说明: ZS——实心棒形支柱瓷绝缘子; W——耐污型; 字母后数字为设计顺序号; 第一个“—”后数字为额定电压数值,kV; “/”后数字为弯曲破坏负荷值,kN; L——上下附件安装孔均为螺孔; K——上下附件安装孔均为光孔; KD——上下附件安装孔均为光孔且孔中心圆直径较大; 第二个“—”后数字为污秽等级号。 户外棒形支柱绝缘子: ZS——户外棒形支柱瓷绝缘子; ZS后数字为设计序号; “-”后数字为额定电压等级数字,kV; “/”后数字为机械强度(弯曲)等级数字,kN; L——表示上下孔均为螺孔。 户内外胶装支柱绝缘子: Z——户内外胶装支柱瓷绝缘子; A、B、C、D——机械强度(弯曲)等级代号,A表示3.75kN,B表示7.5kN,C表示12.5 kN,D 表示20 kN; “-”后数字表示额定电压等级数字,kV; Y、T、F——安装型式代号,Y表示圆形底座,T表示椭圆形底座,F表示方形底座。 户内内胶装支柱绝缘子: ZN——户内内胶装支柱瓷绝缘子; “-”后数字为额定电压等级数字,kV; “/”后数字为机械强度(弯曲)等级数字,kN。 户内联合胶装支柱绝缘子: ZL——户内联合胶装支柱瓷绝缘子; “-”后数字为额定电压等级数字,kV; “/”后数字为机械强度(弯曲)等级数字,kN。630

支柱绝缘子组成与分类: 高压支柱瓷绝缘子由上、下金属附件和绝缘件(瓷件)通过胶合剂胶合而成。胶合剂由不低于42.5号的硅酸盐水泥和石英砂配制的。金属附件一般由铸铁制成,表面刷上防锈漆或热镀锌。 高压支柱瓷绝缘子按额定电压分为7.2、12、24、40.5、72.5、126、252、362和550kV 等9级,其中户内绝缘子仅生产7.2~40.5kV级。 户内支柱绝缘子:2,4,8,6,25KN; 户内支柱绝缘子按结构可分为外胶装、内胶装和联合胶装3个系列。 (1)外胶装支柱瓷绝缘子:是最早生产的户内空心隔板支柱绝缘子,其中上金属附件和下金属附件用胶合剂胶装在带空腔的瓷件的外圆柱面上,称为外胶装结构。上金属附件是圆形的,下金属附件有圆形、椭圆形和方形的三种型式。瓷件表面上一般有很少的几个棱,以提高冲击和工频闪络电压,特别是靠近上附件的棱对提高冲击闪络电压有较大的意义。为了减少热应力以及调节瓷件制造上的高度差别,附件和瓷件之间垫有衬垫。 (2)户内内胶装支柱瓷绝缘子:针对外胶装绝缘子的缺点,为了减小绝缘子外形尺寸,特别是高度尺寸,发展了户内内胶装绝缘子系列。为了充分利用绝缘件高度,上、下金属附件均借胶合剂胶装入瓷件的上、下孔内,衬垫是为了缓和热应力或作为一个隔层的。内胶装绝缘子的优越性不仅是绝缘子本身的尺寸、质量和金属材料消耗比外胶装系列减少许多,更重要的是它使所配套的电器和配电装置(如隔离开关、成套配电装置等)尺寸和质量减小,并节省了电力设备所占空间。目前它使用在7.2—24kV级。 (3)联合胶装支柱瓷绝缘子:这种绝缘子由于上附件内胶装,从而缩短了绝缘子高度,同时由于下附件外胶装,可以有效地发挥瓷体的机械强度,缩小了瓷件直径。此外,这种绝缘子制作也简单。 户外支柱绝缘子按结构分,有针式支柱瓷绝缘子和棒形支柱瓷绝缘子两个系列。 户外针式支柱绝缘子与(线路)针式绝缘子相似,区别在于前者头部胶装了金属帽,通过帽上的螺纹孔和一定的金具固定所支持的带电导体,而后者一般靠瓷件头部的顶槽或侧槽直接绑扎导线。针式支柱绝缘子电压等级一般到40.5kV,更高电压等级时由几个元件串接成绝缘子柱使用。 户外棒形支柱绝缘子,我国20世纪60年代初期开始生产,70年代以来大量生产了棒形支柱绝缘子以代替针式支柱绝缘子。这种绝缘子与线路柱式绝缘子以及瓷横担绝缘子相似同属A 型绝缘子,使用中不击穿、不老化,运行维护简单。棒形支柱绝缘子元件电压等级一般到126kV,更高电压等级时亦串接成柱使用。棒形支柱绝缘子也称实心支柱绝缘子,它属于圆柱形支柱绝缘子。

输电线路绝缘子选择及计算

1 绝缘子选型 1.1 绝缘子材质 我国主要生产的绝缘子主要有盘形瓷绝缘子、盘形玻璃绝缘子及复合绝缘子 1.2 各类绝缘子特性 绝缘子的性能比较 表1-1 不同类型线路绝缘子的性能比较 3 污区划分

3.1 沿线污秽调查 3.1.1 走廊沿线污源分布情况 本次对待建1000kV特高压中线工程线路走廊沿线进行了污染情况调查。湖北省境内绝大部分地区为自然污秽,包括生活污染、公路扬尘、农村施用农药、化肥以及烧山积肥的灰尘;工业污秽主要集中在宜城市板桥镇,分布有石灰厂、水泥厂、采石场等重点污源。河南省境内线路附近分布较多乡镇,主要的自然污秽来自居民区的生活污染和农田施用的化肥等,线路跨越铁路、高速公路、土路若干,加上风沙扬尘等也会对线路造成一定的污染;工业污源主要有采石场、石灰厂、水泥厂、铝铁厂、炼钢厂、火电厂等。山西省境内沿线分布储煤厂、炼焦厂、炼铁厂、火电厂、砖厂等,小型煤矿区和炼铁高炉更是星罗棋布,大气污染十分严重。另外1000kV特高压中线工程线路平行或跨越的500kV线路有:斗樊线、双玉Ⅰ、Ⅱ回、樊白Ⅰ、Ⅱ回、姚白线、白郑线、牡嵩线、沁获线、榆临线;跨越铁路七条、已建成高速公路六条、国道和省道若干。 (1) 化工污秽 该线路走廊附近的化工污源主要集中在河南省和山西省,主要有沁阳市碳素有限公司(1500万kg/a)、孟县化肥厂(6000万kg/a)、偃师市山化县化工厂、南阳石蜡精细化工厂(12000万kg/a)、南阳市金马石化有限公司(600万kg/a)、长治化工有限公司、钟祥市华毅化工有限公司(18000万kg/a)等。另外晋城市规划中的野川、马村化工园区,工厂十分集中,规模现在大约为30000万kg/a,随着发展,其规模将进一步扩大。 (2) 冶金污秽 冶金污秽主要包括铝厂、炼铁厂、炼钢厂等。根据调研情况,主要

电线电缆规格型号表

电线电缆规格型号表 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:

电线电缆规格选用参考表

说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。

高压支柱瓷绝缘子使用说明书

高压支柱瓷绝缘子 概述: 高压支柱瓷绝缘子用于标称电压高于1000V、频率不超过100Hz的交流系统中运行的高压电器或在配电装置中用来绝缘和支持带电导体(母线和触头等)。 组成与分类: 高压支柱瓷绝缘子由上、下金属附件和绝缘件(瓷件)通过胶合剂胶合而成。胶合剂由不低于42.5号的硅酸盐水泥和石英砂配制的。金属附件一般由铸铁制成,表面刷上防锈漆或热镀锌。 高压支柱瓷绝缘子按额定电压分为7.2、12、24、40.5、72.5、126、252、362和550kV等9级,其中户内绝缘子仅生产7.2~40.5kV级。 绝缘子机械强度等级是按规定的弯曲破坏负荷值确定的。机械强度标准值如下: (1)户内支柱绝缘子:2,4,8,6,25KN; (2)户外棒形支柱绝缘子:2,4,6,8,10,12.5,16,20,25,31.5,40KN; (3)户外针式支柱绝缘子:3.75,5,10,20KN。 绝缘子按装置场所不同可分为户内支柱绝缘子和户外支柱绝缘子两类。 户内支柱绝缘子按结构可分为外胶装、内胶装和联合胶装3个系列。这种绝缘子与线路柱式绝缘子以及瓷横担绝缘子相似同属A型绝缘子,使用中不击穿、不老化,运行维护简单。棒形支柱绝缘子元件电压等级一般到126kV,更高电压等级时亦串接成柱使用。棒形支柱绝缘子也称实心支柱绝缘子,它属于圆柱形支柱绝缘子。电气特性: 支柱绝缘子的耐受电压符合GB311.1。

电气知识总结-绝缘子选取

绝缘配合设计 爬电比距法其实是泄露比距法: n≥γU e01 注:n-海拔1000m时每联绝缘子所需片数; γ-爬电比距(cm/kV); 参照:《110kV-750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010 P55 附录B 高压架空线路污秽分级标准例:三级:(2.50-3.20),四级:(3.20-3.80) U-系统标称电压(kV); 参照:《标准电压》GB/T 156-2007 P1 3.3 系统标称电压:用以标志或识别系统电压的给定值(及额定电压):例:110kV Le-单片悬式绝缘子的几何爬电距离(cm); 参照:1.《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则》GBT 26218.1-2010 P2 绝缘子正常承载运行电压的两部件间沿绝缘件表面的最短距离或最短距离的和。 2.参照招标物料U70B/146(玻璃)=320mm U70B/146D(瓷质双伞)=450mm Ke-绝缘子爬电距离的有效系数,主要由各种绝缘子几何爬电距离在实验和运行中污秽耐压的有效性来确定;并以XP-70、XP-160型绝 缘子为基础,其中: 1.普通型、草帽型Ke值取为1; 2.双层伞型、大小伞型Ke值取为1; 3.钟罩防污型、深棱伞≤C级时Ke 值取为0.9;≥C级时Ke值取为0.8

统一爬电比距法:爬电距离与绝缘子两端最高运行电压之比。 n≥KγU 3K e L01 K-系数110-220kV系统K为1.15, 330-500kV系统K=1.1。 相电压为线电压/3 参照: 1.k值参考《标准电压》GB 156-2007 P.3/4 2.对于三相交流系统,相关标准的爬电比距系指线电压为计算技术的值,而统一爬电比距系指绝缘子两端的电压。因此,对于交流系统,应按相对电压为计算基础。 :

电线电缆的选型及方法

电线电缆的选型及方法 ⒈型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存