一、工程概况

a)本工程为新建项目,位于南京江宁高新园。建成后为34栋小高层住宅楼、一栋社区中心、一处人防地下室车库。设计高度为34.45米,防火设计的建筑分类为一类,其耐火等级为地上二级、地下一级,建筑结构为框剪、框架结构,建筑结构类别为钢筋混凝土结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为七度。总建筑面积25566.42m2。根据工程的实际情况,计划设置29台塔吊,就可以全面覆盖整个施工场地,塔吊总高度为40.8m。由我方施工的29#楼西侧、32#楼东侧、34#楼北侧、24#楼东侧、2#楼东侧、12#楼东南侧、7#楼东南侧、8#楼东南侧、20#楼西侧、14#楼西侧、9#西侧、1#楼西南侧约8m处有三根10kv高压线。此高压线处于现场布置的12个塔吊回转半径范围内。总长600m,离地面高度15m。(塔吊平面布置图附后)

b)本工程建设单位为南京市江宁区高新园,设计单位为江苏省建工设计研究院有限公司,监理单位分别为江苏开源工程咨询监理有限公司、南京明达建设监理有限公司、南京上元工程监理有限责任公司,施工单位为通州建总集团有限公司。

本工程的安全目标为:杜绝特别重大、重大、较大安全事故和机械事故的发生,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生,争创文明工地。

二、编制依据

(一).国家、行业、地方规范、文件

1、除执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011外,尚执行现行国家有关标准、规范的规定;

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012;

4、《建筑工程施工安全操作规程》DBJ01 62-2011;

5、《建筑工程高处安全技术规程》JGJ80-91;

6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

7、《建筑工程施工现场用电安全规范》GB50194-2002;

8、施工图纸;

9、我公司相关的各项管理制度;

10、我公司编制的本工程的《施工组织设计》(以下简称施工设计)。(二).设计图纸及相关文件

1、江苏省建工设计研究院有限公司提供的横岭小区复建房三期1-34#住宅楼、社区中心、地下车库工程建筑结构图纸;

2、招投标文件;

3、施工合同。

(三).其它

1、《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;

2、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社;

3、《建筑结构静力计算手册》(第二版) 中国建筑工业出版社。

4、横岭小区复建房三期1-34#住宅楼、社区中心、地下车库工程施工组织设计。

三.施工计划

(一).脚手架材料选择

1.钢管:钢管采用外直径48mm、壁厚3.5mm的普通钢管。

2.扣件:扣件采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。

3.毛竹杆件:杆件选用毛竹,竹材选用四年期以上的,禁止使用青嫩、枯脆、裂纹直通2节以上的竹材,其中毛竹小头直径不小于35mm,大头直径不大于100mm,长度不小于6m。毛竹不得腐朽,表面不见虫眼。竹架竹材应选用生产四年期以上竹材。

4.镀锌铁丝:离高压线4米以下部位采用篾丝或布条绑扎,其余高度范围采用12#镀锌钢丝或回火钢丝,镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用,用过的钢丝严禁重复使用。

(二).构造方案

1.钢管架体:

1.1基础处理:

防护架体采用-250×30的木质材料做垫板。

1.2立杆:采用6M长的钢管搭设,满堂脚手架形式,立杆的横向间距为1.5m,立杆的纵向间距为1.8m。

1.3横向水平杆:采用6m长钢管,步距@150mm,扫地杆离地200mm。

1.4纵向水平杆:采用6m长钢管,步距@1800mm,扫地杆离地200mm。

(1).接长:对接接长。

(2).接头:接头相互错开。两根相邻纵向水平杆的接头不宜设在同步或同跨内。

(3).杆长:杆件长度不宜小于3跨。

(4)纵向水平杆对接构造见下图。

( 1 ).

1.2剪刀撑:

( 1 ).跨度:每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6

米,最大不能超过9米,斜杆与地面的倾角应在45~60度之间,跨越立杆的根数按下表确定;

剪刀撑布置详图

( 2 ).接长:搭接接长(不得对接);搭接长度不小于1m;管端伸出扣件盖板不小于10cm;

剪刀撑搭接详图

( 3 ).高度:与立杆、纵横向水平杆同步搭设。由底至顶连续

不断,形成均等菱形状;

( 4 ).垫板:底端必须支撑在垫板上;

( 5 ).固定:应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸

出端或立杆上,双肢杆交叉处用回转扣件相互扣接。

2.毛竹架体:

2.1立柱:采用6M长的毛竹搭设,底部与钢管架体的立杆接长,并

且搁置在纵向水平杆上,毛竹架体立杆按规范接长,满堂脚手

架形式,立杆的横向间距为0.9m,立杆的纵向间距为1.8m。

2.2纵、横向水平杆:采用6m长毛竹,按规范接长,步距@1800mm,

扫地杆离地200mm。(如图示)

2.3侧面防护隔离:第一道防护架隔离层离最近的高压线的长度大

于2m。隔离方式为在架体的最顶端2步高度范围之内,设置间

距350MM的防护杆,并且在其上用12#的铅丝固定竹笆片。

3.拉结:

3.1每隔3跨,在架体两侧2M以外的位置打入2米长钢管,钢管深

入土内1.5m,外露0.5m。用1根拉结杆连接钢管架体的顶部纵

向水平杆以及锚入地面的钢管。拉结杆与地面的倾角45~60度。

3.2遇电杆处,防护架与电杆进行连接,以保证防护架的稳定。

四、施工工艺

(一).钢管架体搭设

1.施工流程

1.1钢管架搭设顺序:

基础施工→竖立杆→横向扫地杆→纵向扫地杆→第1步及以上各步的横向水平杆、纵向水平杆→拉结杆及剪刀撑→验收。

2.基础施工:搭设架体之前,对架体位置处的地面进行清理,回填土

要分层夯实,再安放垫板,同时在架体周围做好排水措施,防止积

水引起脚手架下沉。

3.竖立杆:在垫板上竖立杆时,拉通线保证立杆在纵、横向均在在一

条直线上。

4.扫地杆:按要求竖立杆并做好立杆根部处理后,即可在立杆底部加

绑扫地杆。

5.第1步及以上各步的横向水平杆、纵向水平杆:杆件接长需对接,

接点距主接点的距离不应大于50CM,接点需相互错开,不得在同步

同跨内。

6.拉结杆及剪刀撑:为保证架体的稳定性,必须设置剪刀撑,剪刀撑

与地面的角度在45~60度之间。同时,用2米长钢管打入地面1.5m,

露出地面0.5m,采用拉结钢管与钢管架体的最上端的纵向水平杆通

过扣件连接。

(二).毛竹脚手架搭设

1.施工流程

1.1防护架搭设顺序:

确定立杆位置→与下部钢管脚手架立杆、剪刀撑搭接→竖立杆→绑横杆→绑斜撑、剪刀撑等→安装侧面搁栅杆→安装侧面防护板笆→验收。

2.绑立杆:立杆应大头朝下,上下垂直,立杆杆身垂直偏差不得超过

架高度的1/300,且不得大于100mm。不得向两边偏斜。最后一根

立杆应大头朝上,为使立杆顶端齐平,可将高出的立杆向下错动。

立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲

面应顺纵向方向,既不能朝着高压线方向也不能背着高压线方向,

以保证纵向水平杆能与立杆接触良好。立杆必须按规定进行接长,

相邻立杆的接头至少应错开一步架,接头的搭接长度不得小于

1.5m。为使接长后的立杆位于同一平面内,上下立杆的接头应沿纵

向错开。立杆时必须2~3人配合操作。

3.绑纵向水平杆:脚手架两端纵向水平杆的大头应朝外伸出立杆200

~300mm。绑扎第一步架的纵向水平杆时,应检查立杆是否埋正、

埋牢。同一步架的纵向水平杆大头朝向应一致,上下相邻两步架的

纵向水平杆大头朝向应相反,以增强脚手架的整体稳定。纵向水平

杆绑扎在立杆内侧,沿纵向平放。纵向水平杆必须按规定进行接

长,接头应置于立杆处,并使小头压在大头上,搭接长度不小于

1.5m。上下相邻纵向水平杆的接头应错开一个立杆。

4. 绑横向水平杆:横向水平杆绑在纵向水平杆上,大头朝里。横向水

平杆绑在立杆上,等距离均匀布置,上下相邻的两排横向水平杆应

绑在立杆的不同侧面。横向水平杆伸出立杆部分长度不得小于

300mm 。

5. 绑斜撑、剪刀撑:脚手架搭设至三步以上时,即应绑设斜撑、剪刀

撑。斜撑设置为南北向,在脚手架的外侧,与地面成45o-60o角

倾斜;剪刀撑设置在架体外侧,是与地面成45o-60o角的交叉杆

件。从下至上与脚手架其它杆件同步搭设,杆件的端部应交于立杆

与纵向水平杆的结点处,并与立杆和纵向水平杆绑牢。剪刀撑本身

与立杆、纵向水平杆相交处应绑牢。

6. 安装侧面搁栅杆及安装竹笆:从下至上逐根绑扎搁栅杆,然后采用

直径1.2mm 的镀锌钢丝将竹笆片固定在搁栅杆上。。

7. 杆件的连接和绑扎方法

7.1 脚手架各杆件交叉节点应单独相互搭接。

7.2 立杆与横向水平杆相交处应采用对角双斜扣绑扎,立杆与纵向

水平杆、剪刀撑、斜杆等相交处可采用单斜扣绑扎,斜扣绑扎

法应符合(图5.1.6-1)的要求。

(a1) 第一步第二步(a2) 第一步第二步

(b1) 第一步第二步(b2) 第一步第二步(a1)垂直相交(平插);(a2)垂直相交(斜插);

(b1)斜交一;(b1)斜交二;1-竹杆;2-竹篾图4.1.6-1 斜扣绑扎法

图5.1.6-1 斜扣绑扎法 (a1)垂直相交(平插);(a2)垂直相交(斜插);

(b1)斜交一;(b2)斜交二;1—竹杆;2—竹篾

7.3 杆件接长处可采用平扣绑扎法(图5.1.6—2);

图4.1.6-2 平扣绑扎法

1-竹杆; 2-竹篾21

图5.1.6-2 平扣绑扎法 1—竹篾;2—竹杆

7.4 三根杆件相交的主节点处,凡相接触的两杆间均应分别进行两

杆件绑扎,不得三根杆件共同绑扎一道绑扣;

7.5 竹篾绑扎时,每道绑扣应用双竹篾缠绕4~6圈,并每缠绕2圈

应收紧一次,两端头拧成辫结构掖在杆件相交处的缝隙内,并

拉紧,拉结时应避开篾节,不得使用多根单圈竹篾绑扎;

7.6 不得使用双根竹篾接长绑扎;

7.7 绑扎不得出现松脱现象。

(三).搭设施工注意事项

1. 防护架的搭设时先立立杆。立杆架设先立里侧立杆,后立外侧立杆,立立杆时要临时固定,临时固定方法可设临时斜撑。

2.

防护架的横向受力杆件应交叉设置于立杆的不同侧面,使立杆在受载时偏心减小。 3.

在搭设防护架时,每完成一步都要及时校正立杆的垂直度和上下横杆的标高和水平度,使防护棚的步距为、横距、纵距上下始终保持一致。 4.

钢竹架体分界严格按方案执行,毛竹架应向下伸一步落脚在钢管脚手架的横杆上,并且绑扎成一体(至少3道)。 5.

防护架严禁与外脚手架及其它架体连接。 6. 过门洞的处理:过门洞用双排脚手架可挑空1~2根立杆,即在第

一步大横杆处断开,悬空的立杆处用斜杆撑顶,逐根连接三步以上

的大横杆,以便荷载分布在两侧立杆上,斜杆下端与地面的夹角要

成60*左右,凡斜杆与立杆、大横杆相交处均应扣牢。

(四).防护架检查和验收

防护架基础必须先经过现场生产副经理、工程师、主办工长、安全员

等联合验收合格后,方可进行上部防护架的搭设。

防护架经过有关人员验收合格后当场办理好验收手续,挂验收合格牌后方可使用。

架设班组长每周对防护架进行检查和保养。检查重点是防护架的垂直度、基础、连结件的数量、位置、堆荷情况、临边的防护等。发现隐患及时消除,并做好检查和保养记录。

(五).防护架搭设和使用前的检查

1.防护架搭设至三步架高时,应按设计要求检验,符合后,继续向上

搭设。至要求高度,并由工地技术负责人和安全员会同搭设班组按

规定项目和要求进行检验,检查合格后办理交接验收手续方准许交

付使用。

2.检验要求如下:

2.1整体防护架必须保持垂直、稳定,不得向外倾斜。

2.2防护架与电杆的拉结点及剪刀撑必须牢固,间距符合设计规定。

2.3钢管、镀锌铁丝的规格尺寸和材质必须符合规定。

2.4立杆、斜杆底部应有垫块,填土要夯实,不得有松动现象,并

应高出周围的地面。

2.5各杆件的间距及倾斜角度应符合规定。

2.6镀锌铁丝绑扎应符合规定,且不允许一扣绑扎三根杆件。(六).防护架使用期间的检查

1.防护架使用期间必须设专人经常检查。

2.检查项目如下:

2.1防护架有否出现倾斜或变形。

2.2绑扎点镀锌铁丝有否出现松脱和断裂。

2.3立杆有否出现沉陷和悬空。

检查后不合格部位必须及时修复或更换,符合规范规定后,方准许

继续使用。

(七).防护架在特殊情况下的检查

暂停工程复工,大雨、大雪及冰雪融化后的工程,必须重新对防护架进行详细的检查,符合要求后,方准许继续使用。

(八).防护架拆除施工方法

施工流程

1.防护架拆除顺序:

防护架必须由专业架子工进行拆除,拆除时必须严格遵守自上而下按顺序进行,后绑的先拆,先绑的后拆。严禁上下同时进行拆除作业,严禁采用推倒或拉倒的方法进行拆除。拆除顺序如下:

安全网→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆等。

拆除施工注意事项

1.立杆:先抱住立杆再解开最后两个绑扎扣。

2.纵向水平杆:剪刀撑、斜撑:先拆中间绑扎扣,托住中间再解开两

头的绑扎扣。

3.钢丝绳:先用临时支撑加固后,才允许拆除钢丝绳。

4.剪刀撑、斜撑及连接点只能在拆除层上拆除、不得一次全部拆掉。

五、施工安全保障措施

(一).安全施工措施

制订安全生产管理制度。该制度符合国家和地方有关安全生产的政策法规、条例和标准,参加施工的管理人员和工人都必须严格执行。

(二).定期和不定期的组织对防护架进行安全检查,发现隐患及时派专人整改落实安全管理领导小组如下图所示。

成立现场安全生产管理小组,项目经理任组长,项目副经理、安全负责人、

技术负责人为副组长,建立包括项目各专业工长、施工作业队班组长的安全职能

体系。

(三).防护架搭设及拆除安全技术措施

1.项目部专职安全员对现场施工人员进行安全教育和安全技术交底。

2.防护架在搭设及拆除前必须同有关部门协商,断电后,方可进行。

3.防护架的搭设过程中四周拉警戒线,架子工必须持证上岗,按规定

佩带安全帽、安全带,并派专人监护。

4.防护架搭设和拆除时,在高处作业必须佩带安全带,安全带应高挂

低用。

5.搭设时派专人看守,防止人员通过,若必须通过时应有看护人员通

知施工人员,待无安全隐患时方可允许人员通过,并必须佩带安全

帽。

6.在水平防护搭设和拆除前,必须进行安全技术交底。

7.高处作业人员必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗。

8.防护架采用的钢管、扣件等材料必须符合JGJ 130-2011《建筑施工

扣件式钢管脚手架安全技术规范》及有关标准要求。

9.搭设和拆除水平防护架时,操作工人的“安全三宝”必须齐备,且

应正确使用。

10.在防护架搭拆时,应避免上下同时作业,把操作时间错开。

11.防护架搭拆时,要有专人指挥。管理人员要做到:眼勤、腿勤、嘴

勤,对危险情况要积极采取有效安全防护措施,确保人员安全。

12.防护架搭设完毕后,必须经过专职安全员验收合格,方可投入使用。

13.搭、拆防护架施工过程中,绑扎使用的铅丝严禁碰触外电架空线路,

铅丝扣不得过松、过紧,应使4根铅丝敷实均匀受力,拧扣以一扣

半为宜,并将铅丝末端贴在竹槁外皮,不得外翘。递杆(拔杆)上

下、左右操作人员应协调配合,拔杆人员应注意不碰撞上方人员和

以绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员中接住杆子呼应后方可

松手。在防护架子顶端搭设或拆除时,不得高举杆件触及高压线或

越过所规定的安全距离。不得上下抛扔材料、工具,以免触碰高压

线。

14.夜间和雨期严禁在高压线附近施工。

15.制定防火措施,严禁随意动用明火。加强施工现场上消防管理,消

防设施配备齐全,安置位置符合消防要求,并定期检查、更换灭火

材料,保证消防器材处于完好备用状态。

16.项目部把高压线、变压器立为重大危险源,针对重大危险源制定专

职安全员每日巡检,项目部周检制度。

六.劳动力计划

根据本工程的施工规模和施工进度,我们拟在高峰期投入土建施工人员500人左右,其中各类管理人员12人(其中专职安全员3名)、架子工50人。

七.计算书

抗倾覆计算:

作用于防护架的荷载包括架体自重和风荷载,在这里取每榀架体进行计算,计算中按不考虑与地面钢管的拉结及与电杆的连接时计算。

1.架体自重计算

每米防护架钢管自重标准值为0.038KN/m,扣件自重标准值为

0.0132KN/个,毛竹按0.03KN/m*1.3搭接系数计算为0.04KN/m。

1.1如图示自重为:

( 1 ).NG1=(6+0.45*4+1.8*4)*0.038+4*0.0132=0.623KN

( 2 ).NG2=(6+0.45*4+1.8*4)*0.038+4*0.0132+1*0.04=0.663

KN

( 3 ).NG3=(6+0.45*4+1.8*4)*0.038+4*0.0132+(1.8+0.45+1.

8)*0.04=0.785KN

( 4 ).NG4=(6+0.45*4+1.8*4)*0.038+4*0.0132+(2.8+0.9+1.8

)*0.04=0.843KN

( 5 ).NG5=(6+0.45*4+1.8*4)*0.038+4*0.0132+(6.3+0.9+0.4

5+0.45+1.8*3)*0.04=1.163KN

( 6 ).NG6=(6+0.45*4+1.8*4)*0.038+4*0.0132+(6.8+0.9*4+1

.8*3)*0.04+3.6X1.8X0.1=1.9KN

2.作用在架体上的风荷载计算

本工程地处上海市,取10年一遇的基本风压为0.4KN/m2,风荷载高度变化系数为μZ=1.42,开放式防护架风荷载体型系数为μS=0.087 WK=0.7μS×U Z×W0

=0.7×0.087×1.42×0.4=0.0346KN/m2

3.防护架抗倾覆计算(按最不利组合计算)

M G=0.623×5.4+0.663×4.5+0.785×3.6+0.843×2.7+1.163×

1.8+1.9×0.9

=3.364+4.487+2.984+2.826+2.276+1.71

=17.647KN·m

M风=0.0346×1.8×14×14/2×2/3=4.06KN·m

= K=

M NG

M风17.647

4.06

=4.35>1.4(满足要求)

塔吊平面布置图