进入现场检修前的准备工作

第一步:现场勘察(如对作业现场不熟悉时进行);

第二步:制定组织、技术、安全措施;

第三步:填写、签发带电作业工作票、编制作业风险辨识卡;

第四步:准备检修材料和带电作业工器具;

第五步:联系停用作业线路的自动重合闸;

第六步:开班前会。

(一)现场勘察

1、工作票签发人和工作负责人根据施工作业的复杂程度和现场熟悉程度,确定是否有必要进行现场勘察。

2、现场勘察人员应由有工作票签发人、工作负责人、技术负责人、安全监护人组成。

3、现场勘察的主要内容:

1)、确定带电检修工作区域(相邻的两档均属工作区域);

2)、工作区域内是否有交叉跨越,若有则测量跨越点的交叉距离;

3)、工作区域内是否有障碍物,工作环境是否充裕;

4)、对复杂的作业和新型式的杆塔,应考虑作业时的组合间隙,必要时现场进行测量;

5)、检修现场若在已种植的农田内,应及早与户主联系,给予一定赔偿,避免工作时受阻。

6)、预计工作时间

7)、做好勘察记录,为下一步制定“三措”和检修方案打好基础

(二)、制定组织、技术、安全措施

1、组织措施的制定:

1)、确定本次检修的总指挥。一般简单作业可不设总指挥,对较为复杂以及需要其它单位协助的作业,设立总指挥,主要负责协调和全面宏观管理;

2)、确定现场工作负责人。现场工作负责人必须由班长或副班长担任,有本年度停送电联系权利,熟悉设备运行情况,有多年带电作业工作经验,熟悉《安全规程》、《两票》及带电作业相关的所有规程,熟悉工作班成员的工作能力,并经工区生产领导书面批准的人员担任;

3)、确定带电作业工作票签发人。工作票签发人必须由本年度有权签发工作票,熟悉人员技术水平,熟悉设备运行情况,熟悉《安全规程》、《两票》及带电作业相关所有相关规程,并且有相关工作经验的生产领导、专职技术人员或经本单位主管生产领导批准的人员担任;

4)、确定现场专职监护人(必要时设塔上专责监护人)。专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉设备运行情况和《安规》以及带电作业相关规程人员担任;

5)、技术负责人。对复杂的作业设立技术负责人,由熟悉工具、材料的受力和最大承受荷载,熟悉各种情况下的电气间隙,能指导工作成员动作规范化,具有相当的理论知识和实践经验人员担任;

6)、明确等电位作业人员。等电位作业人员必须持有有效的带电作业合格证,身体健康,受过专业培训,熟悉检修的全部过程,特别是进出电位;

7)、塔上地电位配合人员及地面辅助人员。所有工作人员要分工明确,相互配合,统一接受工作负责人的指挥。

2、技术措施:

1)、根据《安规》带电作业部分,带电作业是指在海拔1000m及以下,如果在海拔1000m以上地区作业时,必须修正空气与固体绝缘的安全距离和长度,绝缘子片数。并编制带电作业现场安全规程,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后执行。

2)、带电作业应在良好的天气下进行,如遇雷电、雪、雹、雨雾不得进行带电作业,风力大于5级时,或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。

在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后方可进行。

3)、作业前必须与调度联系停用作业线路的重合闸。

禁止约时停用或恢复重合闸及直流再启动保护。

4)、带电作业时人身与带电体的安全距离

有限空间作业安全责任制度及表格

有限空间作业安全管理制度 1.目的 为进一步加强对进入受限空间作业的安全管理,防止发生缺氧、中毒窒息等事故,特制订本制度。 2.范围 本制度适用于在本公司内进入受限空间作业的施工单位和人员。3.内容 3.1职责 (1)行政部是本制度的制定单位,负责本制度的修改、督察。 (2)其他相关单位是本制度的协助单位,负责本制度的执行。 (3)作业相关人员必须对整个作业过程负责。 3.2定义 (1)受限空间:公司内各类喷漆房、罐、管道、容器以及地下室、坑(池)、下水道或其它封闭、半封闭场所。 (2)进入受限空间作业:进入或探入受限空间进行的作业。 3.3受限空间作业安全要求 (1)受限空间作业实施审批制度管理,作业前应办理《有限空间作业审批表》。

(2)安全隔绝 1)受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。 2)管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。 3)与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。 (3)清洗或置换 受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到下列要求: 1)氧含量一般为18%~21%,在富氧环境下不得大于23.5%。 2)有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2 的规定。 3)可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数,下同);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2% 。 (4)通风 应采取措施,保持受限空间空气良好流通。 1)打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 2)必要时,可采取强制通风。

配电线路带电作业安全注意事项

配电线路带电作业安全 注意事项 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

配电线路带电作业安全注意事项配电线路带电作业可按绝缘方式或所采用的绝缘工具来分类。 1.1 按绝缘方式分类 1.1.1 间接作业法 是以绝缘工具为主绝缘、绝缘穿戴用具为辅助绝缘的作业方法。 这种作业法是指作业人员与带电体保持足够的安全距离,通过绝缘工具进行作业的方法。且人体各部分通过绝缘防护用具(绝缘手套、绝缘衣、绝缘靴)与带电体和接地体保持距离,人体并不是处于地电位,因此,该作业方式不应误称为地电位作业法。 1.1.2 直接作业法 是指作业人员借助高空作业车的绝缘臂或绝缘梯直接接近带电体,人体各部分穿戴绝缘防护用具直接作业的方法。该作业方法在名称上不应称为等电位作业法,因为当戴绝缘手套作业时,人体与带电体并不是等电位的。

在配电线路带电作业中,无论是采用直接作业法还是间接作业法,若按作业人员的人体电位来划分,均属于中间电位作业法。 1.2 按所采用的绝缘工具分类 在配电线路的带电作业中,按所采用的主绝缘工具来划分,经常采用的作业方法如下: 1.2.1 杆上绝缘工具作业法 作业人员通过登杆器具(脚扣等)登杆至适当位置,系上安全带,保持与系统电压相适应的安全距离,再应用端部装配有不同工具附件的绝缘杆进行作业。采用该作业方法时,一是以绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴组成带电体与地之间的纵向绝缘防护,其中绝缘工具起主绝缘作用,绝缘靴、绝缘手套起辅助绝缘作用;二是以绝缘遮蔽罩,绝缘服组成带电体与人之间或不同相带电体之间的横向绝缘防护,避免因人体动作幅度过大造成相间短路或相对地短路。该作业方法的特点是不受交通和地形条件的限制,在高空绝缘斗臂车无法到达的杆位均可进行作业。但机动性、便利性及空中作业范围不及绝缘斗臂车作业。现场监护管理人员主要应监护人体与带电体的安全距离、绝缘工具的最小有效长度,作业前应严格检查所用工具的电气绝缘强度和机械强度。

受限空间作业的安全技术措施(标准版)

受限空间作业的安全技术措施 (标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0175

受限空间作业的安全技术措施(标准版) 凡进入塔、釜、槽、罐、炉、器、机、筒仓、地坑或其他限定空间内进行检修、清理,称为限定空间内作业。石油化工装置限定空间作业频繁,危险因素多,是容易发生事故的作业。人在氧含量为19%—21%空气中,表现正常;例如降到13%—16%,人会突然晕倒;降到13%以下,会死亡。限定空间内不能用纯氧通风换气,因为氧是助燃物质,万一作业时有火星,会着火伤人。国外一家工厂,两名工人在富氧罐内钻孔作业,借助火花氧气引燃衣服,把两名工人烧死在罐内。限定空间作业还会受到爆炸、中毒的威胁。可见限定空间作业,缺氧与富氧,毒害物质超过安全浓度,都会造成事故。因此,必须办理许可证。 (一)进入受限空间作业的基本原则 (1)凡进入受限空间作业,必须办理《进入受限空间作业许可

证》。《进入受限空间作业许可证》由车间(基层单位)安全技术人员统一管理,各二级单位和车间(基层单位)主管安全的领导负责审批。未办理作业许可证,严禁进入受限空间内作业。 (2)进入受限空间作业必须设专人监护,注明作业时间,不得在无监护人或作业时间以外作业。 (3)进入受限空间作业期间,严禁同时进行与该设备相关的试车、试压、试验等工作及活动。 (4)在对进入装有催化剂等有特殊要求的受限空间作业时,要采取特殊预防措施,《进入受限空间作业许可证》要经厂领导审查、批准。 (5)应制定安全应急预案,内容包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法,现场应配备的救生设施和灭火器材等。现场人员应熟知应急预案的内容。在受限空间外的现场应配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器材。设备的出入口内外不得有障碍物,保证其通畅无阻,便于人员出入和抢救疏散。 (6)无《进入受限空间作业许可证》和监护人,禁止进入作业。

有限空间作业现场安全管理制度

有限空间作业现场安全管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强对有限空间作业的安全管理,保证进入有限空间人员的安全与健康,预防和控制中毒、窒息、火灾、爆炸等生产安全事故的发生,根据国家有关法规标准和公司相关文件,制定本制度。 第二条术语 (一)有限空间:是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。 (二)有限空间分为以下三类: 1、封闭、部分封闭设备,如:贮罐、压力容器、管道、烟道、锅炉、除尘器、磨机、预热器、回转窑、篦冷机、选粉机、罐车等。 2、地下有限空间,如:地下管道、电缆沟、地下工程、暗沟、地坑、水井、污水坑(井)、化粪池等。 3、地上有限空间,如:沉淀池、料仓、储藏室、温室、冷库、封闭房间、试验场所、烟道等。 (三)有限空间作业:是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 第三条相关制度 《有限空间作业安全操作规程》 《危险作业安全管理制度》

《安全技术措施管理制度》 《安全警示标志及安全防护管理制度》 《事故应急救援管理制度》 《安全生产检查制度》 《安全检修制度》 《安全教育培训管理制度》 《相关方安全管理制度》 第四条本制度适用于公司所属各单位及外协单位对有限空间及有限空间作业的安全管理。 第二章职责 第五条总工程师负责公司有限空间作业安全技术措施审批工作。 第六条安监部是公司有限空间作业的安全监督管理单位,负责对有关检测设备及应急设备的配备、管理和使用情况进行监督检查,负责组织制定有限空间作业安全技术操作规程,负责制定有关应急预案,负责对检测单位开展检测工作进行指导和监督管理,负责对有限空间及有限空间作业安全管理情况进行监督检查与考核。 第七条培训中心负责组织各单位进行有限空间作业人员专项安全培训。培训内容应包括国家有关规定。 第八条设备部负责组织配备、管理、检定和维护有关检测设备及应急设备,负责组织配置有限空间作业安全告知牌,负责协助、指导各单位开展日常有关检测工作,负责对外协单位施工过程中有关有限空间作业的

带电作业施工的方案.doc

带电作业施工方案 第一节带电断、接空载线路引流线(断接火) 一、采用方法: 间接作业。 二、人员组织: 工作负责人1名,杆上电工2名,地面电工1名,共计4名。 三、操作程序: 1.第一电工携带传递滑车绳索上杆距导线以下0.6米处选好安全位置扣上安全带,挂好绝缘绳套和滑车绳索,地面电工向杆上传递工具。 2.第二电工登杆与第一电工相反方向处站在适当位置扣上安全带准备进行断、接引线工作; 3.断引流线工作时,第一电工用绝缘钳或卡线钩将被断的引流线卡住,第二电工用绝缘大剪在靠近电源侧剪断引流线; 4.第一电工用绝缘钳或卡线钩把无电侧的引线挂在横担上,并固定牢靠,然后用绝缘钳拆除导线上废绑线(麻古绑线); 5.待三相引流线全断开后,再把无电的引线盘成小盘固定在无电的导线上。

6.接引流线工作时,应先备好引流线,第一电工用绝缘测尺将三相引流线的长度测量好和固定角度后,第一电工用绝缘钳将引流线搭在带电导线上,第二电工用卡线钩将引流线与带电导线固定好,再用绕线器进行缠绕(麻古引线)绑接。 7.待三相导线接好后,杆上电工拆除工具,传至地面,杆上电工下杆,结束工作。 四、安全注意事项: 1.断、接空载线路引流线时,应查明线路确无接地,绝缘良好,线路上无人工作且相位确定无误后,才可进行断、接引线工作。 2. 断、接空载线路引流线前,必须将线路负荷(即空载端)刀闸或保险器拉开上锁(也可设专人监护)。 3.接引流线工作前,应用相位器核对好相位方可进行工作。 4.断、接引流线时,引线应放在安全可靠位置,在接通一相后,其他无电的引流线严禁人体接触或用手接触,防止电击伤人。 5.工作中应互相配合,选好断、接顺序,以保持对带电部分的最大安全距离。 6.用饶线器缠绕绑线长度不得小于100毫米,用力要均匀、平稳,防止导线摆动。

输电线路带电作业安全防护与安全管理

输电线路带电作业安全防护与安全管理 摘要:社会在对于电力能源的需求量不断提升的同时,对于电力能源的质量的 保障也产生了更高的要求。输电线路的带电作业的工作的开展,是电力企业开展供电工作的重要环节,直接影响了电力企业的供电质量。开展输电线路带电作 业安全防护与安全管理策略探究,将科学有效的安全防护措施和安全管理策 略全面应用于输电线路带电作业工作的开展进程中,可以有效的提升电力企业的 供电质量,为人们的生产和生活带来更多的便利。 关键词:输电线路;带电作业;安全防护;安全管理策略 电力企业在开展供电工作的过程中,输电线路带电作业是供电企业进行电力传输工作的 重要环节。开展输电线路带电作业安全防护与安全管理策略探究,将安全的、科学的防护手 段和管理策略的应用,与电力企业的输电线路带电作业工作的开展有机的结合到一起,可以在提升电力企业的供电质量,增强电力企业的市场竞争力,促使电力企业获得更加广阔的发展空间和更加良好的发展前景的同时,为社会和经济的高速发展奠定了稳定的基础和提供强 大的推动力。 1带电作业的危险性 带电作业是指在高压电工设备上不停电进行检修、测试的一种工作模式,能够维持区域 供电用电的稳定性。但同时,带电作业自身存在着诸多的安全隐患,处理不当将对人员、设备、供电等产生不利影响。其中,“人身风险”是带电作业面临的主要危害,可造成重大人 员伤亡事故。高压输电中,带电作业的风险系数更高,一旦人员操作失误则会引起异常损伤,事故严重可导致人员死亡。例如,输电线路检修过程会发生触电事故,检修人员在高压状态 下易受到电击,这是一种极度危险的作业环境。据统计,我国每年约有超过 600 起的电力检 修事故,大多数与带电作业相关。从供电技术来说,带电作业对人身安全方案也具有危险性,尤其在高压带电技术决策中出现失误,必然会引起一系列的突发性事故。 2输电线路带电作业事故频发的原因 输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。带电作业安全防护机制下,要 围绕安全控制平台设置更为实用的端口平台,掌握 220kV 以上输电线路作业标准,提出切 实可行的防护控制体系,确保线路运行效能符合标准要求。220kV 以上带电作业事故频发的 主要原因: 2.1人员意识 技术人员是带电作业的直接参与者,若人员缺乏基本的安全意识,实践操作中极易引 起异常事故。例如,一些施工现场由非持证电工人员或由不负责任的电工人员将相线、工作 零线、保护零线错接、乱接,一旦使用不当将会导致人员触电或烧坏设备。随着输电线路不 断升级改造,对人作业人员职业化要求更高,缺乏安全操作意识及技能水平,将会引发更多 的带电作业事故。 2.2作业工具

有限空间作业安全生产责任制

有限空间作业安全生产责任制 一、主要负责人职责 公司主要负责人应加强有限空间作业的安全管理,履行以下职责: 1、建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责; 2、组织制定专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度; 3、保证有限空间作业的安全投入,提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品; 4、督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作,落实有限空间作业的各项安全要求; 5、提供应急救援保障,做好应急救援工作; 6、及时、如实报告生产安全事故。 7、督促安全生产管理部门和人员做好有限空间作业负责人员、作业者和监护者安全教育培训,培训内容包括: ①有限空间存在的危险特性和安全作业的要求; ②进入有限空间的程序; ③检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用; ④事故应急救援措施与应急救援预案等。 ⑤培训应有记录‘培训结束后,应记载培训的内容、日期等有关情况。 二、作业负责人职责 1、正确佩戴和使用安全与职业健康防护用品; 2、应了解整个作业过程中存在的危险危害因素及防范措施,并组织召开班前会,告知作业人员; 3、确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后,授权批准作业; 4、及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当有限空间作业条件不符合安全要求时,终止作业; 5、按规定参加相关有限空间作业安全专项培训; 6、有权拒绝违章作业指令。 三、监护人员职责 1、应接受有限空间作业安全生产培训;

2、必须有较强的责任心,熟悉作业区域的环境、工艺情况,能及时判断和处理异常情况; 3、全过程掌握作业者作业期间情况,保证在有限空间外持续监护,能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通; 4、应对安全措施落实情况进行检查,发现落实不好或安全措施不完善时,有权提出暂不进行作业; 5、应熟悉应急预案,掌握和熟练使用配备的应急救护设备、设施、报警装置等,并坚守岗位; 6、在紧急情况时向作业者发出撤离警告,必要时立即呼叫应急救援服务,并在有限空间外实施紧急救援工作;防止未经授权的人员进入; 7、及时记录现场存在的问题,并保管好相关检查、检测记录材料。 四、作业人员职责 1、应接受有限空间作业安全生产培训; 2、遵守有限空间作业安全操作规程,正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品; 3、应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通; 4、严格按照“危险作业审批表”上签署的任务、地点、时间作业; 5、作业前应检查作业场所安全措施是否符合要求; 6、按规定穿戴劳动防护服装、防护器具和使用工具。 7、熟悉应急预案,掌握报警联络方式。 8、有权拒绝违章作业指令(如:未办理“有限空间作业”手续的作业;与“有限空间作业”手续内容不符的作业;无监护人员的作业;超时作业;不明情况的盲目救护。) 五、相关方管理职责 1、委托承包单位进行有限空间作业时,应严格承包管理,规范承包行为,不得将工程发包给不具备安全生产条件的单位和个人; 2、有限空间作业发包时,应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。存在多个承包单位时,应对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理; 3、承包单位应严格遵守安全协议,为作业人员提高符合国家标准要求的安全防护用品,并督促作业人员规范佩戴和使用; 4、承包方因遵守各项操作规程,严禁违章指挥、违章作业。

2020新版带电作业的人员要求

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版带电作业的人员要求 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020新版带电作业的人员要求 1、作业人员应身体健康,无防碍工作的病症,能适应高空作业。(体格检查应每年一次) 2、应具有一定电气和带电作业基本知识,并应掌握一定的检修技术。 3、能掌握触电解救法和紧急救护法。 4、应有较强的组织纪律性和工作责任心。 5、熟悉《电业安全工作规程》和《带电作业安全工作规程》,并经考试合格。 6、带电作业班长应具有丰富的带电作业经验和一定的组织能力。 7、参加带电作业人员,应经专门培训,具有带电作业基础理论和实际操作水平,并经考试取得合格证书,方能参加带电作业。 8、应熟悉作业工具的名称、原理、结构和性能,并能掌握使用

方法及电气、机械试验方法、标准和周期。 9、应熟悉作业项目的操作方法、程序、工艺要求和注意事项。 10、作业时应熟悉规程中有关规定,并能严格执行。 11、作业班长应了解现场设备的作业方法、操作程序和人员素质,正确分工,并能进行监护。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

有限空间作业安全技术措施

有限空间安全作业方案措施 一、工程概况 西三旗建材城危改项目市政道路及雨污水工程,位于昌平区和海淀区交界处西三旗地区v。本工程西起建材城中路、东至城市铁路;南起规划西三旗路、北至西三旗北路。此工程包括东小口村西路排水及道路、硅谷先锋北路排水及道路、建二路排水及道路、西三旗北路排水的规划与污水管线的修建。 二、本工程有限空间作业主要内容 根据工程投标文件,现场有限空间作业主要内容为:顶管施工、管道清掏施工。 三、有限空间作业安全管理要求 1、主要负责人职责:各作业单位主要负责人应加强有限空间作业的安全管理,履行以下职责: ①建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责; ②组织制定细化专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度; ③保证有限空间作业的安全投入,提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品; ④督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作,落实有限空间作业的各项安全要求; ⑤提供应急救援保障,做好应急救援工作;

⑥及时、如实报告生产安全事故。 2、作业审批:凡进入有限空间进行施工、检修、清理作业的, 各作业单位应实施作业审批。未经作业负责人审批,任何人不得进入有限空间作业。 3、危害告知:作业单位应在有限空间作业前,对所属作业人员 进行安全知识培训,告知作业人员由于上部道路存在原来旧污水管道渗漏现象,可能存在有毒有害气体,如果未经有毒有害气体检测,并未正确佩戴相应防护用品可能存在气体中毒隐患,必须提高安全意识,掌握相应安全知识,杜绝盲目施救造成二次伤害。作业单位必须在进入点附近必须设置醒目的警示标志标识,并告知作业者存在的危险有害因素和防控措施,防止未经许可人员进入作业现场。 4、现场监督管理:有限空间作业现场应明确作业负责人、监护 人员和作业人员,不得在没有监护人的情况下作业。 ①作业负责人职责:应了解整个作业过程中存在的危险危害因素;确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后,授权批准作业;及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当有限空间作业条件不符合安全要求时,终止作业。 ②作业者职责:应接受有限空间作业安全生产培训;遵守有限空间作业安全操作规程,正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品;应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。 ③监护者职责:应接受有限空间作业安全生产教育培训;全过程掌握作业者作业期间情况,保证在有限空间外持续监护,能够与作业

探究安全防护措施在输电线路带电作业中的重要意义标准版本

文件编号:RHD-QB-K4194 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 探究安全防护措施在输电线路带电作业中的重要意义标准版本

探究安全防护措施在输电线路带电作业中的重要意义标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 摘要:随着社会经济的发展,我国带电作业技术有了很大的提高,输电线路是电力设施的基础环节之一,输电线路带电作业具有很高的危险性,所以探究其安全防护措施具有重要的意义。文章针对输电线路带电作业存在的安全隐患进行分析,探究加强安全防护的具体措施。 关键词:输电线路;带电作业;安全防护措施 1 引言 随着国民经济的迅速发展,我国的电网事业也取得了较大的成就,其中带电作业技术有了一定的突

破、电力技术标准也日趋完善。可是人口的急剧增加使得供电量持续上升,对供电质量的要求也越来越高。输电线路带电作业作为高压输电线路的重要技术手段,具有方法科学、操作简单、不受时空限制等优点,但同时也具有很高的危险性。一旦安全防护措施实施不当就会给作业人员带来严重的威胁。 2 影响带电作业人员安全的主要因素 2.1 电场对人体的影响 交流输电线路运行的过程中会时工频电场,电场的强度随电压等级、导线距离的变化而变化,当外界电场达到一定强度时,带电作业人员身体会感到不适,比如说裸露的皮肤会感到有“微风吹拂”,这是因为强电场引起了气体游离和移动;另外作业电工的时常会有身体沾上蜘蛛网样的感觉,这是因为强电场引起电荷在汗毛上集聚,进而导致汗毛竖起牵动皮肤

低压带电作业安全技术通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD581 低压带电作业安全技术通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压带电作业安全技术通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 低压系指电压在250V及以下的电压。低压带电作业是指在不停电的低压设备或低压线路上的工作。 对于一些可以不停电的工作,没有偶然触及带电部分的危险工作,或作业人员使用绝缘辅助安全用具直接接触带电体及在带电设备外壳上的工作,均可进行低压带电作业。虽然低压带电作业的对地电压不超过250V,但不能理解为此电压为安全电压,实际上交流220V电源的触电对人身的危害是严重的,特别是,低压带电作业使用很普遍,为防止低压带电作业对人身的触电伤害,作业人员应严格遵守低压带电作业有关规定和注意事项。 一、低压设备带电作业安全规定 在低压设备上带电作业,应遵守下列规定: (1)在带电的低压设备上工作,应使用有绝缘柄的工具,工作时应站在干燥的绝缘垫、绝缘站台或其他绝缘物上进行,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。使用有绝缘柄的工具,可以防止人体直接接触带电体;站在绝缘垫上工作,人体即使触及带电体,也不

进入受限空间作业安全技术要点

进入受限空间作业安全技术要点 1、“受限空间”是指生产或生活区域内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等密闭、半密闭的设施及场所。进入受限制空间作业,必须采取以下安全技术措施。 2、进入受限空间作业安全技术措施 ①进入受限空间作业前,应针对作业内容,对受限空间进行危害识别和风险评估,制定相应的作业程序及安全措施。施工单位必须明确作业负责人、作业人员和外部监护人员的职责;不得将进入井下、沟池、管道等有可能产生有毒气体的场所的施工作业项目,发包给不具备有关条件的单位和个人。 ②进入受限空间作业必须办理“进入受限空间作业许可证”,并要严格履行审批手续。施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全技术交底,并指派作业监护人。无“进入受限空间作业许可证”和监护人,禁止进入受限空间作业。 ③进入受限空间作业前,必须将受限空间与其他空间进行安全隔离(如加盲板或拆除一段管线),并清洗、置换干净。不得以关闭阀门代替安装盲板,盲板处应挂牌标识。 ④在进入受限空间前30分钟必须取样分析,严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内(当可燃气体爆炸下限大于4%时,其被测浓度不大于0.5%为合格;当可燃气体爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%为合格;氧含量为19.5%—23.5%为合格;有毒有害物质不超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高允许浓度”的指标),分析合格后才允许进入受限空间内作业。如进入受限空间内作业时间较长,至少每2小时分析一次,如发现超标,应立即停止作业,迅速撤出人员。

⑤采取适当的通风措施,确保受限空间内空气良好流通。可采用自然通风,必要时采取强制通风,但严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,应安排轮换作业或休息。 ⑥进入受限空间作业应有足够的照明,应使用安全电压和安全行灯。受限空间内照明电压应不大于36V。在潮湿或狭小空间内作业应小于12V,所有灯具及电动工具必须符合防潮、防爆要求。 ⑦进入有腐蚀、窒息、易燃、易爆、有毒物料的受限空间内作业时,必须按规定佩戴适用的个体防护用品、器具。在特殊情况下,作业人员可戴长管式面具、空气呼吸器等,但佩戴长管面具时,一定要仔细检查其气密性,同时防止通气长管被挤压,吸气口应置于新鲜空气的上风口,并有专人监护。 ⑧在受限空间内动火,必须按规定同时办理动火证和履行规定的手续。 ⑨进入受限空间内作业必须安排专人监护,并与进入受限空间内作业人员保持有效的联系。出现有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护器具进入受限空间,并至少有一人在外部做联络工作。禁止不具备条件的盲目施救,避免伤亡扩大。 ⑩在受限空间作业条件发生变化,并有可能危及作业人员安全时,必须立即撤出;若需要继续作业,必须重新办理进入受限空间内作业审批手续。 ⑾作业完工后,经施工人员、监护人与使用部门负责人共同检查受限空间内部,确认受限空间内无人员和工具及杂物后,方可封闭离开。 3、其他法规、标准、规范对受限空间作业有关要求。

有限空间作业安全责任制度范本

内部管理制度系列 有限空间作业安全责任制(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-23157有限空间作业安全责任制 Responsibility for safety in limited space operations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 单位主要负责人应加强有限空间作业的安全管理,履行单位主要负责人职责。有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员,不得在没有监护人的情况下作业。 一、单位主要负责人职责 1、建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责; 2、组织制定专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度; 3、保证有限空间作业的安全投入,提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品; 4、督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作,落实有限空间作业的各项安全要求; 5、提供应急救援保障,做好应急救援工作;

6、及时、如实报告生产安全事故。 7、负责有限空间作业开展的审批工作;落实作业时间、地点、人员、工作内容及环境条件等作业情况后进行审批工作; 8、对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展安全教育培训, 二、作业负责人职责: 1、作业前应到主要负责人处进行审批,汇报作业时间、地点、人员、工作内容及环境条件等作业情况; 2、应了解整个作业过程中存在的危险危害因素; 3、确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后,授权批准作业; 4、及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当有限空间作业条件不符合安全要求时,终止作业。 三、作业者职责: 1、应接受有限空间作业安全生产培训; 2、作业时应持有由主要负责人签批的有限空间作业审批单;

输电线路带电作业的安全防护技术措施分析赵运平

输电线路带电作业的安全防护技术措施分析赵运平 发表时间:2019-11-19T09:14:59.423Z 来源:《中国电业》2019年15期作者:赵运平[导读] 本文对输电线路带电作业的安全防护技术措施进行分析,以供参考。 摘要:电力关系着国家人民的生活质量,同时影响着国家经济水平的发展,在我国的国家电网组成中,基本上是由三个大部分构成,即电网输电、电网发电、电网配电。电网发电属于起点,电网输电属于过程,电网配电属于结果,电网想要安全运行,就要经常性的对输电线路进行检查,而这种输电线路的检查,通常都是带电检查,这种操作属于高危作业。鉴于此,本文对输电线路带电作业的安全防护技术措施进行分析,以供参考。 关键词:带电作业;输电线路;安全隐患;防护措施 引言 影响输线路带电检查的因素有很多,从输电线路本身出发,再到使用工具的合理使用,以及对作业人员自身的安全意识及技能培训,是解决输电线路带电检查安全问题的主要措施,可以有效的降低出现电力事故的频率。 1 输电线路带电作业存在的风险 输电线路带电作业中存在的风险性很多,在这些风险中,最主要的还是对人 身安全的威胁,带电作业的主要目的是为了保证输电线路的安全运行,保证输电线路能够顺利输电,实现区域供电的稳定性,在进行输电线路带电作业时,这个过程中存在的风险有操作人员的人身安全,区域供电的稳定性,输电线路运行状态的稳定性,以及在生产生活过程中正在用电的设备,该风险具有不可预估性。我国在 2018 年的时候进行了全面的输电线路的检查,对输电线路安全问题造成的电力事故进行了统计,其中至少有 750 起电力事故是因为输电线路带电安全问题引起的,而造成输电线路带电作业安全问题的原因有检查线路时操作不当,或是使用的检测设备不达标[2],又或是输电设备不达标,正确认识输电线路中带 电作业存在的安全隐患,是预防发生电力事故的前提,也能降低带电作业的事故发生频率。 2 输电线路带电作业安全隐患分析 2.1 管理安全隐患 (1)在进行带电线路带电作业时,人们往往会忽视线路运行中存在的安全 性问题,对操作人员的管理不到位,为对作业人员进行安全培训,或是安全提醒,导致作业人员在带电作业时不够谨慎。 (2)对安全作业操作人员的安全操作水平和技能的考核不到,疏于对操作 人员的技能进行考核,对作业人员的综合能力未进行考核,例如操作人员的团队意识和责任心等,长时间的疏于管理,人们对操作中存在的安全隐患问题就会忽视。 (3)对输电线路进行带电作业检查时使用的设备管理不到位,对使用的设 备日常疏于管理和维护,没有定时进行安全检查,对出现故障是检测设备为及时清除出仓库等,造成的设备造成的安全性问题。 2.2 带电作业设备的操作隐患 由于带电作业的高危性,以及带电的特殊性,在检测设备的制作材料选择上,需要选择绝缘材料进行检测设备的制作,但是在检测设备制作环节,对材料选择的不到为,绝缘性不强,等问题都会造成作业人员在使用时受到伤害,绝缘材料质量不合格,不能达到理想的绝缘效果,或者是绝缘工具不符合带电作业标准,都会引发带电作业安全事故。 2.3 带电作业环境风险 输电线路带电作业本身非常危险,现场环境复杂,作业范围广泛,涉及大量 工作面,周围的天气、通信线路、交通等都影响输电线路带电作业。影响因素多,实时工作无法全面分析这些影响因素,从而增加安全风险。在实时工作之前,员工必须根据实际情况在现场进行详细调查,始终了解现场交通情况,并及时采取应对措施。例如,测量强风等级、强风等级≥5、温度< 0℃或湿度> 80%属于强风、雨和其他气候,因此必须停止活动。保障风速计、湿度计等调查设备的正常运行。

有限空间作业安全责任制通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD131 有限空间作业安全责任制通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

有限空间作业安全责任制通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 单位主要负责人应加强有限空间作业的安全管理,履行单位主要负责人职责。有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员,不得在没有监护人的情况下作业。 一、单位主要负责人职责 1、建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责; 2、组织制定专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度; 3、保证有限空间作业的安全投入,提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品; 4、督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作,落实有限空间作业的各项安全要求; 5、提供应急救援保障,做好应急救援工作; 6、及时、如实报告生产安全事故。 7、负责有限空间作业开展的审批工作;落实作业时间、地点、人员、工作内容及环境条件等作业情况后进行

带电作业作业步骤及注意事项修订稿

带电作业作业步骤及注 意事项 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

(1)人员的准备。作业前应根据作业项目确定操作人员,如作业当天出现某作业人员明显精神和体力不适的情况时,应及时更换人员,不得强行要求作业。(2)工具的准备。作业前应根据作业项目,作业场所的需要,按数配足绝缘遮蔽用具、防护用具、操作工具、运载工具等,并检查是否完好,工器具及防护用具应分别装入规定的工具袋中带往现场。在运输中应严防受潮和碰撞,在作业现场应选择不影响作业的干燥、阴凉位置,分类整理摆放在防潮布上。 绝缘斗臂车在使用前应认真检查其表面状况,若绝缘臂、斗表面存在明显脏污,可采用清洁毛巾或棉纱擦拭,清洁完毕后应在正常工作环境下置放l5min以上,斗臂车在使用前应空斗试操作1次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常,操作灵活,制动装置可靠。 (3)作业方案的准备。作业负责人应针对作业项目制定作业方案,对较简单的或经常性的作业,可在实施作业的当天在现场制订出作业方案,对较为复杂的作业,应在实施作业的前一天进行调查,研究制订出作业方案,作业负责人应结合方案明确指示每位作业人员的分工,并在班前会议上对作业内容、作业顺序及安全注意事项等作出详细说明。 (4)工器具的检查。到达现场后,在作业前应检查确认在运输、装卸过程中工具有无螺帽松动,绝缘遮蔽用具、防护用具有无破损,应检查、摇测绝缘作业工具。 (5)作业人员在工作现场要仔细检查电杆及电杆拉线,以及上部的腐蚀状况,必要时要采取防止倒塌的措施。应根据地形地貌,将斗臂车定位于最适于作业位置,斗臂车应良好接地,作业人员进入工作斗应系好安全带,要充分注意周边电信线路和高低压线路及其他障碍物,选定绝缘斗的升降回转路径,平稳地操作。

有限空间作业安全要求GB 12942-91

有限空间作业安全要求GB 12942-91 1 主题内容与适用范围 本标准规定了在有限空间内进行涂装、热工等作业的一般安全技术要求。 本标准适用于船舶、机车车辆等行业的有限空间作业,对其他行业的有限空间作业亦应参照本标准。 本标准不适用于矿井、隧道工程、工艺条件的氧浓集间或缺氧间,公用事业的上、下水道或电讯设备的进出口。 2 引用标准 GB2893安全色 GB2894安全标志 GB3805安全电压 GB6514涂装作业安全规程涂漆工艺安全 GB6515涂装作业安全规程涂漆工艺通风净化 GB7691涂装作业安全规程劳动安全和劳动卫生管理 GB7692涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全 GB8958缺氧危险作业安全规程 GBJ16建筑设计防火规范 TJ36工业企业设计卫生标准 3 术语 3.1 有限空间 confined spaces 指仅有1~2个人孔,即进出口受限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间,或深度大于1.2m封闭和敞口的只允许单人进出的围截的通风不良空间。 3.2 热工作业 hot work 仅指焊接、气割及能产生明火、火花或灼热工艺的作业。

4 通用安全技术要求 4.1 作业前准备 4.1.1 作业者必须持有有限空间作业许可证,才能进入有限空间。 4.1.2 应备有检测仪器,并设置相应的通风设备及个人防护用具。 4.1.3 将有限空间内管道开口端严密封住,并堵上盲板,检查阀门滑块或伸缩接头,其质量必须可靠,严禁堵塞通向大气的阀门。 4.1.4 在容器制造时,因工艺要求有限空间本身必须转动时,应限制最高转速。 4.1.5 必须将有限空间内液体、固体沉积物及时清除处理,且保持足够通风,将易挥发的气体排出有限空间,或采用其他适当介质进行清洗、置换。 4.1.6 有限空间外敞面周围应有便于采取急救措施的通道。 4.1.7 高处作业时,必须设置脚手架,并应固定牢固或配戴安全带。 4.2 作业的安全与卫生 4.2.1 必须对空气中含氧量进行检测,在大气压条件下,有限空间的空气中含氧量应为18%~21%,若空气中含氧量低于18%,应有报警讯号。 4.2.2 作业时,有限空间空气中,有害物质浓度应符合TJ36规定。 4.2.3 必须进行测爆,有限空间空气中可燃性气体浓度应低于爆炸下限的10%。对油轮船舶的拆修,以及油箱、油罐的检修,空气中可燃性气体浓度应低于爆炸下限的1%。 4.2.4 当必须进入缺氧的有限空间作业时,应符合GB8958规定。在进行短暂时间作业时,必须采取机械通风,避免出现急性中毒症状。 4.2.5 当有限空间内存在燃性气体和粉尘时,严禁带入能产生烟气、明火、电火花的器具。 4.2.6 根据作业环境和有害物质的情况,应分别采用头部、眼睛、皮肤及呼吸系统的防护用具。 4.2.7 发放个人防护用具应符合有关规定,个人防护用具应由单位集中保管,定期检查,保证其性能有效。 4.3 照明安全 4.3.1 应采用防爆型照明灯,电压应符合GB3805规定。

输电线路带电作业安全管理实用版

YF-ED-J2785 可按资料类型定义编号 输电线路带电作业安全管 理实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

输电线路带电作业安全管理实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了加强带电作业工作的领导,提高其管 理水平,保证作业安全,促进带电作业向深度 和广度发展,带电作业制度是电力系统开展带 电作业的基层单位(指发电厂、供电局、电业 局、供电公司、下同)及其上级管理机关(省 局和网局)。 带电作业是我国电力生产的一项重要革新 成果,已成为电气设备的常用检修测试方法之 一。它对电网安全经济运行、提高供电可靠性 和社会经济效益意义重大,因此,各级领导必

须高度重视,积极推广应用,使其发挥应有作用。 带电作业是一个技术性较强操作安全水平要求较高的特殊工种。因此,凡开展带电作业的单位,对作业人员必须坚持专业培训,考试合格后才能允许参加批准项目的作业。 各网局、省局可根据本制度的规定,结合本地区实际情况和工作需要,制订相应的补充规定,经有关领导批准后执行,并报上级机关备案。 一、带电作业的组织管理 水电部生产司负责全国带电作业的领导与管理工作。各网局(省局)的带电作业工作,由网局(省局)生产局长(或总工程师)统一领导,具体工作由生产(技)处负责。各网局

有限空间作业安全责任制(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 有限空间作业安全责任制(最新 版)

有限空间作业安全责任制(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 单位主要负责人应加强有限空间作业的安全管理,履行单位主要负责人职责。有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员,不得在没有监护人的情况下作业。 一、单位主要负责人职责 1、建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责; 2、组织制定专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度; 3、保证有限空间作业的安全投入,提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品; 4、督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作,落实有限空间作业的各项安全要求; 5、提供应急救援保障,做好应急救援工作; 6、及时、如实报告生产安全事故。