电缆开关选型及配电设计规范
1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电 流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么 2 代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL 柜型,一般用HD13系列,而如果是用 于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。
电线电缆种类及选型计算
电线电缆种类及选型计算! 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构: 1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。
电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W); U-电压(380V); cosΦ-功率因素(0.8); I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。
电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)。 百上二(百以上乘以二)。 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。
电缆选型计算
电缆选型计算.电力工程电缆设计 电缆导体材质1.
7.8.6 ,DL/T5222,7.8.5控制电缆应采用铜导体。,3.1.1 GB50217 电力电缆芯数2. 注意电压范围,3.2.4GB50217 3.2.3 电缆绝缘水平3.
主回路电缆绝缘电压选择3.3.2条Z,1 GB50217不应低于控制电缆额定电压的选择,3.3.5 该回路工作电压,应2 220kV 及以上高压配电装置敷设的控制电缆,选用450/750V。;外除上述情况外,控制电缆宜选用 450/750V3 部电气干扰影响很小时,可选用较低的额 定电压。 DL5136中电力电缆导体截面选择4. 4.1电缆敷设方式 )、(土壤中:壕沟直埋 空气中:、电缆构筑物:常用电缆构筑物有 电缆隧道、电缆1沟、排管、吊架及桥架等,此外还有主控、集控室下面电缆夹层及垂 直敷设电缆的竖井等。、电缆桥架2 梯架、大电缆托盘、小动力 槽式、控制,通讯电缆电力电缆截面选择4.2 硬导体软导体电缆 1按回路持续1按回路持续1按回路持续工 导体工作电流选择作电流选择工作电流
选择 22按经济电流2按经济电流密按经济电流截面 密度选密度选度选按短路热的定选 按电晕电压按电压损按电晕条导校校按短路热按电晕对无截电干扰校定校按短路动的定校按机械共条件校电缆截面应满足持续允许电流、短路热稳定、允许电压降等要求,当最大负荷利用小时T>5000h 且长度超过20m时,还应按经济电流密度选取。动力回路铝芯电2缆截面不宜小于6mm 。(一)
按持续允许电流选择(二)按短路热稳定选择(三)按电压损失校验以下分别描述(一)按持续允许电流选择 1.敷设在空气中和土壤中的电缆允许载流量按下式计算:Klru≥I (K为综合校正系数,见下表) I-计算工作电流( A ) Iru-电缆在标准敷设条件下的额定载流量(A) , 2.电缆载流量的修正: GB5222 持%100及以下常用电缆按10kV 3.7.2 中GB50217. 续工作电流确定电缆导体允许最小截面,宜符合本规范的规定,其载流量按照下列使用条件差C和附录D附录异影响计入校正系数后的实际允许值应大于回路的工作电流。 1、环境温度差异。 2、直埋敷设时土壤热阻系数差异。
电缆选择计算
UPS电缆配置指导书 已知负载功率 100 kva 电缆往返长度 200 M 电缆电阻率欧姆mm2/m 电缆压降 5% 设备项电流=设备负载/项数/项电压 =100kva/3/220= 电缆最大压降= 电缆压降*电缆项电压 = 220v*5% =11V 压降电阻=最大压降/每项电流 = 11V/151A=欧姆 横截面积=电缆长度/压降电阻*电缆电阻 =100m/*=
线缆压降计算 设:线缆电缆: 3x25+1x16 设备总功率=45KW 电流I=P/(U*1~3)*功率因数=70A 电缆横截面积=25mm2 电缆长度=1400m 铜缆电阻=欧姆 电缆电阻R=*L/S(电缆电阻*长度/横截面积) 由此得知线缆总电阻为欧姆 压降公式=U=IR/2= 线缆电流*线缆总电阻/2=70*2= 线电压220V 经过1400米出传输线压降为= 根号3= 故线间电压约为323V 线路压降与线径的平方成反比。线径增加一倍,压降变为原来的四分之一 铜芯电线按每平方载流4~6A(长线取小值)选取
线缆种类: 1 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185...... 一、电流计算: 口诀:电力加倍,电热加半。 单相千瓦,四五安。 单相三八, 两安半。 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明 1、电力加倍: 电力专指电动机在380V三相时力率电 动机每KW电流按照2倍计算。即千瓦数加一倍。 例:电动机按照“电力加倍”计算电流11A 40KW水泵新风按照“电力加倍”计算电流80A 2、电热加半:电热专指电阻加热的电阻炉。三相380V 电热设备每KW电流按照倍计算。即千瓦数的一倍半。(包含整流器、变压器、照明等) 例:3KW电加热器按照“电热加半”计算电流 15KW电阻炉按照“电热加半”计算电流为23A
电线电缆规格型号表
电线电缆规格型号表 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:
电线电缆规格选用参考表
说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。
电流计算公式电缆选型
关于电缆电流的大小 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明:口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上五倍、四倍、三倍、二倍半、二倍。 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就
是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,
电线及电缆截面的选择及计算要点
低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。 1低压导线截面的选择 1.1选择低压导线可用下式简单计算: S=PL/CΔU%(1) 式中P——有功功率,kW; L——输送距离,m; C——电压损失系数。 系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。 (1)确定ΔU%的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。 因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。 (2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2
-U n)/U n×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-U n)/U n,整理后得: ΔU=U1-U n-Δδ.U n (2) 对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-0.1×220)=32V,所以ΔU% =ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。 1.2低压导线截面计算公式 1.2.1三相四线制:导线为铜线时, S st=PL/85×11.65=1.01PL×10-3mm2(3) 导线为铝线时, S sl=PL/50×11.65=1.72PL×10-3mm2(4) 1.2.2对于单相220V:导线为铜线时, S dt=PL/14×13.91=5.14PL×10-3mm2(5) 导线为铝线时, S dl=PL/8.3×13.91=8.66PL×10-3mm2(6) 式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW和供电距离m,就可以方便地运用(3)~(6)式求出导线截面了。如果L用km,则去掉10-3。 1.5需说明的几点 1.5.1用公式计算出的截面是保证电压偏差要求的最小截面,实际选用一般是就近偏大一级。再者负荷是按集中考虑的,如果负荷分散,所求截面就留有了一定裕度。
电缆线规格型 一览表
电缆线规格型号一览表(一) 一、电线电缆产品主要分为五大类: 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。 4、通讯电缆及光纤(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。 该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 主要用于各种电机、仪器仪表等。 电线电缆的衍生/新产品: 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等; 改变产品结构如:耐火电缆等;
电线电缆选型计算
电缆种类及选型计算 一、电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构: 1.导体 ? 传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘 ? 外层绝缘材料按其耐受电压程度 二、工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ)? P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW 功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)? 百上二(百以上乘以二)? 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)? 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五) 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九) 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算) 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半) 首先说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。 "十下5" 是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A; “百上2”是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍,如150的线其允许电流估算为
电缆选择与节能
电缆选择与节能 1.1 问题的提出 电气设计中选择配电电缆时,通常是根据敷设条件确定电缆型号,然后再根据常用数据选出适合其载流量要求并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。用这种方法选出的截面,技术上是可靠的,工程投资也最低。但是,这种选择结果是否合理呢? 我们知道,配电线路存在着电阻,它消耗浪费的电能是不可忽视的。为了节约电能,减少电路电能损耗,可以考虑适当加大线路截面,而加大截面势必造成工程初投资的提高,下面我将通过偿还年限回收方法对这个问题进行论述,以求得出最理想的截面选择方法,即通过经济技术比较来找出最佳经济效益的选择方案。 1.2 偿还年限经济技术分析法介绍 对工程经济效益的分析方法有很多种,如: (1)偿还年限法; (2)等年度费用法; (3)现值比较法等。 偿还年限法是直接比较两个技术上可行的方案,在多长时间内可以通过其年运行费的节省,将多支出的投资收回来,它的目的就是找出最佳方案。 如果方案1的投资F1低于方案2的投资F2,而方案1的年运行费Y1高于方案2的年运行费Y2。这时就要正确权衡投资和年运行费两个方面的因素,即应计算选择投资高的方案的偿还年限N。 N=(F2-F1)/(Y1-Y2)年(3) 如果年值较小,如只有二、三年,则显然初投资高的方案经济。若N值较大,如十年左右,那就偿还年限太长,投资长期积压,初投资高的方案就不经济了。 因此,偿还年限法的关键在于合理地确定标准的偿还年限NH。一般我国的电力设计通常取5-6年。在方案比较时,把计算的偿还年限N与标准偿还年限NH作比较,若N=NH,则认为两个方案均可;若NNH,则相反。 1.3 利用偿还年限法选择电缆截面 现以380V动力配电电缆为例,取一些典型情况进行计算。 设回路负荷P1、P2、P3、P4、P5的线路长度都为100m,计算电流(即线路长期通过的最大负荷电流)分别为7.5A、50A、100A、150A、210A,根据敷设要求,选用YJV电力电缆沿桥架敷设。 第一步:按常规方法选择电缆截面。 查阅相关资料,按常规方法,即按发热条件选择电缆截面,并校验电压损失,其初选结果如表4所示。为了简化计算,此表中数据是取功率因数0.8时计算得出的,实际上一般情况下用电设备的功率因数都低于0.8。所以,实际的电压损失与计算值各有不同,但基本不影响对于截面的选择。
电线及电缆截面的选择及计算
1 低压导线截面的选择 选择低压导线可用下式简单计算: S=PL/CΔU%(1) 式中P——有功功率,kW; L——输送距离,m; C——电压损失系数。 系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V 供电时,铜导线为14,铝导线为。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-U n)/U n×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-U n)/U n,整理后得: ΔU=U1-U n-Δδ.U n(2) 对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-×380)=,所以ΔU% =ΔU/U1×100=400×100=;对于单相220V,ΔU=230-220-(-×220)=32V,所以ΔU% =ΔU/U1×100=32/230×100=。 低压导线截面计算公式 三相四线制:导线为铜线时, S st=PL/85×=×10-3mm2(3) 导线为铝线时, S sl=PL/50×=×10-3mm2(4) 对于单相220V:导线为铜线时,
电缆线规格型览表
电缆线规格型览表 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
 电线电缆的衍生/新产品: 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构⒒蛱岣吖ひ找蟆⒒蚪煌分值牟方凶楹隙 ? 采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等; 改变产品结构如:耐火电缆等; 提高工艺要求如:医用线缆等; 组合产品如:OPGW等; 方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。 二电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号中国电缆网(1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式
电缆选型手册
目录 一. 概述 (2) 二. 范围……………………………………………………………………………2-3 三. 参考标准及参数取值依据 (3) 四. 符号说明………………………………………………………………………3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用………4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法……………………………11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算…………………12-15 八. 经济截面的校验条件..................................................................16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表................................................18-19 附录2 电缆造价类别的平均A值 (20) 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20) 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围(I-A类别)……………………………… 21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围(II-A类别)………………………………24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围(III-A类别)………………………………27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围(IV-A类别)....................................30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围(V-A类别)....................................33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)...............36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗......................................................41-42 附录7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42) 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43)
电力电缆型号大全
电线电缆型号大全,电缆型号含义 YJLV63-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV62-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV33-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV32-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV23-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV22-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV73-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV72-21/35kV额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV63-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV62-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV33-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装
YJLV32-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV23-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV22-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV73-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV72-18/30kV额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV63-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV62-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV33-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆YJLV32-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV23-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV22-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚