文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑式外防护架搭设方案#

悬挑式外防护架搭设方案#

悬挑式外防护架搭设方案#
悬挑式外防护架搭设方案#

扣件式钢管外脚手架

搭设、拆除方案

工程名称:*******

批准:

审核:

编制:

报告日期:2011年5月16日

报告单位:****************

扣件式钢管外脚手架搭设、拆除方案

一、编制依据

1、施工图纸、施工合同、上级规定

2、部颁59-99标准和130-2001规范

3、钢结构规范

4、根据施工现场地理位置和现场、周边环境

5、劳动保护法律、法规、规范

6、建筑施工高处作业安全技术规范、施工现场临时用电技术规范、脚手架工程等技术、规范标准

二、工程概况

1、建设单位:**

2、工程名称:**

3、设计单位:**

4、监理单位:**

5、工程简况:

本工程位于陕鼓大道北侧、西临高速公路南侧,西邻高新加油站,东侧为临潼区小寨村。本工程基础为梁筏基础,上部结构为剪力墙结构,共由两个个单元组成,呈“凹”字形。上部结构共11层,局部12层,标准层层高2.8m,结构总高度35.6m。

三、总体搭设部署

1、为了安全生产,施工必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,严格执行安全生产的法律法规,规范标准及公司安全管理制度,做好施工现场安全防护,根据工程特点、公司条件及架体的用途,确定选择落地式双排脚手架和悬挑双排外脚手架两种形式,一层一隔离。

2、-2.20m~8.32m采用落地式双排脚手架与落地式单排脚手架混合搭设,搭设高度12m;8.32m~19.52m、19.52~女儿墙顶采用悬挑式双排脚手架与悬挑式单排脚手架混合搭设,分两次悬挑。单排脚手架主要用于结构外伸部位如:空调版、凸窗等;

3、悬挑架体挑梁采用4.5m长16#工字钢进行搭设,间距1.5m 外挑1.25m,与板内预埋φ16的钢筋环连接。

4、悬挑式外墙双排脚手架的首层部位选择在8.32m。安全通道设置部位为1-10~1-12、2-10~2-12即:一层楼梯口;物料提升机

的位置选定在2-4~2-7轴线北面。

5、水平隔离层的材料选用质量合格的竹架板或竹笆子,按照楼层标高层层布置。

四、材料的选用

1、钢管

宜采用外径?48,壁厚3.5钢管,材质、长度、外观和每根管件的重量等符合130-2001规范中3.1要求。

2、扣件

扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制造的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(15831)的规定。扣件外观不能有裂纹,气孔疏松,砂眼等铸造缺陷,扣件钢管的贴合面要接触良好。扣件夹紧钢管时开口处的最小距离应小于5。

扣件种类及用途:

(1)十字扣件:做两根垂直相交的钢管连接用,如立杆与大横杆,大横杆与小横杆,与横向水平杆连接的剪刀撑等。

(2)旋转扣件:供两根任意相交钢管连接用。

(3)对接扣件:供立杆对接用和纵向水平杆连接用。

3、悬挑工字钢:I16#,长度一般为4.5m,外端部要有防滑措施。

4、槽钢:10#,用于阳角转角处。

5、脚手板:脚手板采用50厚,300宽,长3m的钢架板或竹串片式脚手板。

6、密目网:绿色1.8m×6m网,有生产许可证、产品合格证和检测报告。

7、隔离层:竹架板、竹笆子

8、电焊网:网眼尺寸20×20,用于密目网内侧,有生产许可证、产品合格证和检测报告。

五、搭设要求

(一)、搭设参数

1、立杆间距1.5m。

2、按照密目网尺寸设置纵向水平杆间距0.9m,横向水平杆间距0.9m,步距为1.8m(根据密目网张拉平展的性能步距可适当微调整)。内排距离外墙0.25m。

3、连墙杆横向间距与纵向间距按照130-2001规范执行。一般水

平方向6m,竖向间距按照楼层层高每层拉接。

4、槽钢伸出外墙皮1.250m,用φ16圆钢预埋环根部进行固定(预埋环距挑梁根部不小于10)。

(二)、构造要求

1、立杆基础

①、立杆必须放置在挑梁(16#工字钢)上,并有可靠的防滑措施(在距离工字钢端部10的位置处焊接直接20钢筋),外皮距挑梁端部不小于10;落地式脚手架立杆地基基础表面应坚实平整,无积水、不滑动、不沉降。

②、每根立杆底部应设置底座或垫板。

2、连墙件

①、采用刚性连接,顺纵向水平杆方向与框架柱或构造柱(无框架柱或构造柱时可采用在剪力墙上预留洞口或梁上预埋φ48钢管,具体做法见附图),用钢管扣件和立杆分层按梅花型呈水平进行环抱连接。从底层第一步纵向水平杆处开始设置。

②、连墙杆距主节点间距不大于300。

3、剪刀撑设置

①、每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°60°之间。

②、剪刀撑斜杆应采用搭接,搭接长度不小于1米,采用3个旋转扣件固定,端部扣件的边缘至架杆端头距离不小于100。

③、剪刀撑斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150。

④、剪刀撑、横向斜撑应随立杆、纵向或横向水平杆等同步搭设。

、剪刀撑水平间距不宜大于15m(根据外架实际尺寸确定其间距均匀布置)。

4、脚手板、隔离层、挡脚板

①、作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120—150;脚手板应设置在横向水平杆上,铺设牢固,可采用对接平铺,也可采用搭接铺设,对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸130—150,两块脚手板的和不应大于300。脚手板长度小于2m时,应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定。脚手板搭接铺设,接头必须支撑在横向水平杆上,搭接长度应大于200。脚手板探头时应用直径3.2

的镀锌钢丝固定在支撑杆件上。

②、架体内采用质量合格的竹架板和竹笆子层层封闭隔离。

③、双排架手架靠墙35用脚手板铺满。

④、脚手板外边缘、立杆内侧设置180㎜高的挡脚板,与立杆扎牢,挡脚板与脚手板之间的间隙不大于10㎜,并刷涂黄黑相间的警示色

5、立杆构造要求

①、立杆接头除顶层顶部外,其余各层各部位接头必须采用对接扣件连接。

②、立杆顶端高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

③、纵向垂直度偏差不大于200,且不大于100,横向偏差不大于50。搭设高度H>25时,纵向偏差不大于100m,横向偏差不大于50。纵向水平杆水平偏差不大于20,横向水平杆水平偏差不大于10。

6、纵向水平杆、横向水平杆要求

①、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。

②、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接、

对接,搭接应符合下列规定:对接扣件应交错布置,两根相邻纵

向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个

相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500;各接头中心至最

近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

③、纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮≯200处的立杆上,横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

④、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接。

、作业层上非主节点处的横向水平杆,按需要间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

、横向水平杆的两端应用直角扣件固定在立杆上。

7、其它要求

扣件拧紧扭力矩值在40-65范围内。工字钢挑出长度偏差不大于30,保证工字钢段部在一条直线上。工字钢长向与楼边互相垂直,根部与预埋环使用木楔相向固定,防止松动。纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑伸出扣件边缘均为100,保证在同一立面上尺寸一致。密目网和电焊网绑扎牢固,表面平展,无松弛和脱扣现象;在转角处棱角分明,舒适美观。挡脚板应刷涂黄黑相间的警示色,接头处应采用对接,

顺直,绑扎牢固。脚手架在使用过程中禁止拆除主节点处的纵、横向水平杆和扫地杆、连墙件。杆间间距允许偏差:步距±20; 纵距±50; 横距±20。

外防护架必须高出作业面1.8m。

六、脚手架的安全措施

1、防雷电措施

在高、低压线路下方均不得搭设脚手架。脚手架的外侧边缘在外电架空线路的边线之间必须保证安全操作距离,当条件限制达不到要求时,必须采取封闭防护措施。

脚手架若在相邻建筑物,构筑物防雷保护范围之外,则应安装防雷装置,装置冲击接地电阻不得大于4Ω。

避雷针可用直径在25—32的镀锌钢管或直径不小于12的镀锌钢筋制作。设在主体结构四周的脚手架的立杆上,避雷针高度不小于1米。通过所有最上层的大横杆全部接通,形成避雷网路。

接地极可利用在施工程的垂直接地极,也可用直径不小于20的圆钢。水平接地极可用厚度不小于4,宽40—50的角钢制作。接地板的设置,可按脚手架长度不超过50m设置一个。接地极埋入地下的最高点应在地面下深度不小于1.5m。埋设接地板时,应将土方回填夯实。接地板不得设置在蒸汽管道或烟囱经常受热的土层内。位于地下水以上的砖面、焦渣或砂子内,均不得埋设接地板。接地板装置完成后,要用电阻仪测量是否符合要求,接地板的位置,应选择人们不易走的地方,以避免和减少跨步电压的危害和防止接地线、槽、机械损伤。

在施工期间遇有雷雨或六级以上大风时,脚手架上及其附近的人员应立即离开。

2、安全、环境及文明施工要求

脚手架搭设、拆除人员必须持证上岗。严禁患有高血压、心脏病、癫痫病人上架操作。

脚手架搭设前必须进行详细的安全技术交底。

脚手架搭设时应随进度搭设,并且高于操作面1.8M,且不高于就近连墙件上部二步。

架体搭设人员要严格按照操作规程操作,正确使用好个人防护用品,戴好安全帽,高挂低用安全带,穿防滑鞋。

操作人员要相互配合协调一致,注意力集中。

华强城外架悬挑防护棚施工方案

目录 第一章编制依据及说明 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章防护棚的搭设形式 (3) 第四章材料要求 (3) 第五章防护棚受力计算 (5) 第六章防护棚的细部构造 (9) 第七章防护棚的搭设 (10) 第八章防护棚的拆除 (12) 第九章防护棚的验收与保护 (13) 第十章安全措施及要求 (14) 第十一章防护棚工程组织机构及人员安排 (15)

第一章、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.3《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 1.4本工程施工图纸和施工组织设计 1.5本工程相关施工方案 第二章、工程概况 工程名称:华强城一期工程 建设单位:深圳华强投资有限公司 监理单位:深圳市长城建设监理有限公司 设计单位:南通市规划设计院有限公司 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 南通华强城项目,是集住宅、休闲、购物为一体的综合性住宅广场,地处南通市港闸区,南临外环北路,西临长华路,北临通吕运河,东临秦灶河,总占地面积约为40.3657万平方米,本工程为一期项目工程,一期占地面积约为:145000㎡,由6栋6层洋房,14栋18-33层住宅、1栋2-3层沿街商业、1栋3层商业会所,建筑面积约370000㎡;其中地上:293000㎡,半地下:77000㎡。 1#、4#、5#、8#、9#、10#楼为33层,2#、3#、6#、7#、12#、13#楼为25层;11#、14#楼为18层;15#~20#楼为6层洋房;商铺和会所为三层。高层部分地下室层高4.1m,一层为3.79m,以上为标准层层高2.9m;洋房地下室层高为4.1m,一层为3.97m,以上部分为标准层层高为3m。33层楼的檐口高度为:97.90m,25层楼的檐口高度为:75m,18层楼的檐口高度为:54m,6层洋房的檐口高度为:24m。 因本工程为保证先期售楼节点要求,3、5、9、10#楼单体已经开始施工。为保证后期地下车库的施工安全及环形临时道路行人、行车的安全,决定在单体外架周边搭设环形防护棚。 第三章、防护棚的搭设形式 3.1、高层部分根据悬挑布局每六层进行一次防护棚的搭设,最下面一层外挑尺寸为:5m,向上为:3m。六层洋房不再设置防护棚。 3.2、防护棚由上、下两层钢管网架组合而成,钢管统一型号为DN48*3.0厚,主梁为6000长间距600,根部与外架水平杆、立杆用卡扣连接,次梁间距800,与

落地式+悬挑式外脚手架搭设方案1

现代城四区(五期)A地块 4-6#楼 悬挑式脚手架 工 程 专 项 ! 安 全 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

' 编制单位:武汉天弓建筑工程有限公司 编制日期:二0一四年七月八日 落地式+悬挑式脚手架工程专项安全方案审批表 表A2-14

。 落地式+悬挑式脚手架工程专项安全方案 一、工程概况 工程名称:现代城四区(五期)A地块三标段 结构形式:框剪结构 建设单位:武汉安居工程发展有限公司 设计单位:武汉和创建筑工程设计有限公司 < 监理单位:湖北环鹏工程建设监理有限公司 施工单位:武汉天弓建筑工程有限公司 现代城四区(五期)A地块三标段,4#楼地下一层,地上三十二层,建筑面积为:㎡,建筑高度为,5#楼地下一层,地上三十二层,建筑面积为㎡,建筑高度为,6#楼地下一层,地上三十二层,建筑面积为㎡,建筑高度为. 结构形式为框剪结构,基础形式为高层塔楼基础钻孔灌注桩,裙楼及独立地下室部分采用预应力高强混凝土管桩。本工程±相当于绝对标高m.本工程建筑抗震设防类别为标准设防类,场地基本烈度为7度,抗震设防烈度为6度,

设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,剪力墙抗震等级为二级,本工程建筑结构的安全等级为二级,结构设计使用年限为50年。 二、编制依据 1.现代城四区(五期)A地块4-6#楼地下室工程施工图。 2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》和《建筑施工安全检查标准》等。 3.施工现场实际情况。 三、施工部署 】 外脚手架采用落地式+型钢悬挑扣件式钢管脚手架,钢管规格为φ48×要求顺直、无裂纹,小横杆采用长度一致的钢管,扣件性能优良,脚手板采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板,选用热轧工字钢作悬挑梁式的悬挑底座,垂直结构边梁设置,立杆支在悬挑梁上。 采用落地式+悬挑式双排钢管式脚手架搭设,底层至四层采用双排落地式钢管脚手架,双排落地式脚手架下采用型号为C15、厚15cm的混凝土垫层进行基础硬化,在房子四周设置宽300mm、深400mm的排水沟,有利于排水畅通,在工字钢悬挑梁准备四层、十层、十六层、二十二层、二十八层脚手架钢管等材料准备32层,预埋环使用圆钢20mm,钢丝绳使用直径,采用16#的工字钢。 (一)结构阶段 采用从四层楼面开始悬挑的双排脚手架,由下向上周转使用。 (二)装修阶段 直接利用结构阶段的脚手架,由上向下周转使用。 四、施工方法 (一)挑式脚手架的首次搭设 .

外悬挑防护架施工方案

目录 1. 编制目的、适用范围 (2) 2. 编制依据 (2) 2.1国家行业和地方相关规范规程 (2) 2.2其它 (3) 3. 工程概况 (3) 3.1总体概况 (3) 4. 防护棚的搭设形式 (3) 4.1搭设位置 (4) 4.2悬挑主梁 (4) 4.3搭设方式 (4) 4.4钢丝绳 (4) 4.5主梁与窗洞口固定 (4) 5. 材料要求 (5) 5.1钢管 (5) 5.2扣件 (6) 5.3安全网 (6) 5.4钢丝绳: (6) 6. 防护棚的搭设 (6) 6.1施工准备 (6) 6.2防护棚搭设要求 (6) 7. 防护棚的拆除 (8) 8. 防护棚的验收与保护 (9) 9. 安全措施及要求 (10) 10. 防护棚工程组织机构、人员安排及应急预案 (10) 10.1组织机构如下 (10) 10.2主要人员安排如下 (10) 10.3应急预案 (11) 11. 防护棚受力计算 (13) 11.1荷载参数 (13) 11.2荷载的计算 (14) 11.3强度验算 (14)

1.编制目的、适用范围 本工程脚手架搭设范围为主楼全立面及裙楼(裙楼尚未开工)。针对主楼幕墙施工,施工前需对原墙面瓷砖进行拆除,并进行砂浆找平处理后,方可进行外墙保温及后置锚固件的安装工作,同时对原建筑窗洞口与本装修设计洞口不一致,需对南北立面窗洞口进行拆除。 外立面施工作业危险性很大,操作难度也很大,且本工程主楼南侧和东侧又紧邻住宅小区,一旦防护不周密发生坠物伤人则影响极为恶劣,后果非常严重。综合上述因素,拟在主楼及裙楼外装修施工中采用双排扣件式钢管脚手架作为施工操作和安全防护措施,脚手架对外立面实行全封闭。 本方案针对主楼三层南侧和六层南侧和东侧位置搭设悬挑防护棚,特编制此方案。 2.编制依据 2.1国家行业和地方相关规范规程

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑脚手架安全防护措施

编号:SM-ZD-17624 悬挑脚手架安全防护措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

悬挑脚手架安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、搭设材料 (1)钢管、扣件应从正规厂家进贷,并具有材料质量合格证、生产许可证,抽查钢管壁厚、称量扣件重量。对材质、机械性能有疑问时,可找专业检测单位对钢管、扣件进行复试,杜绝劣质材料的进场。 (2)重视钢管、扣件的维护和保养。对锈蚀、变形严重的钢管和扣件(含滑丝)应作报废处理,不得使用。端头断面不平整的可用砂轮切割机整平。 (3)考虑到所用钢管来路较多引起的壁厚差异,设计方案制定时钢管壁厚按3mm计算是较为安全的。 二、悬挑承力结构 根据建设部《建筑业10项新技术(2005)》(建质[2005]26号)中有关悬挑脚手架的闸述,合理安全的悬挑承力结构应采用型钢挑梁、悬挑桁架或型钢挑梁与拉撑构件的

悬挑式外脚手架搭设方案

悬挑式外脚手架搭 设方案

悬挑式外脚手架搭设方案 一、编制依据 1、施工图纸 2、现行主要规范、规程 (1)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范( JGJ130— ) (2)建筑施工高出作业安全技术规范JGJ80—91 (3)建筑施工安全检查标准 3、施工现场平面布置图及现场实际情况 二、工程慨况 三、构造要求及技术措施根据本工程的特点和施工现场实际情况,本脚手架搭设高度在22m (建筑物主体结构高度19m,脚手架高于建筑物1.5m上)。搭设双排脚手架,脚手架的搭设长度为

44.7m,采用60根立杆,立杆间距为 1.50m;宽度为33.8m,采用46根立杆,立杆间距为1.50m。 四、材料质量要求: ⑴钢管采用φ48×3.5焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标注[GB-700-SS,3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件:其机械性能符合(GB-978-67)规定KT33-S技术标准。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》 (GB700-79)中A3规定: 扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑移试验。 ⑵脚手板选用竹笆板,规格为1200mm×1000 mm,不得使用腐烂、散边或破损严重的竹笆。 ⑶安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网,安全网应为不小于目/100cm2的密目式绿色围护立网。 三、扣件式钢管悬挑脚手架搭设: ⑴杆件搭设顺序:按平面布置预留→设置挑杆→纵向水平大横杆→设立斜支撑→布置立杆→扶手水平杆→…… ⑵脚手架搭设在建筑物的第二层,将外架横档(即小横杆)伸入楼层内,再设置挑杆与上一层水平拉杆连接上,并在架底往上设

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

外架防护方案(单排脚手架)

群光大陆实业(成都)有限公司 群光大陆广场工程(一期) 外防护架专项方案 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期 群光大陆广场工程项目部 二零零七年一月

外架防护专项方案 1、编制依据 1.1群光大陆实业(成都)有限公司有关群光大陆广场工程的招标文件,设计图纸,地勘资料等资料。 1.2现行的有关国家施工规范、规程、标准: ⑴质量管理体系要求GB/T19001-2000; ⑵建筑施工安全检查标准JGJ59-99; ⑶建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; ⑷环境管理体系规范及要求 GB/T24001—2004; ⑸职业健康管理体系规范 GB/T28001—2001; ⑹现行施工及验收规范和成都市建筑施工安全监督站(JGJ59——99)《建筑施工安全检查标准》; ⑺《建筑结构荷载规范》GB50009—2001; ⑻《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001; ⑼《钢结构设计规范》GB50017—2003。 1.3施工组织设计 1.4工程承包合同书。 1.5现场实际施工条件。 1.6国家有关法律、法规。 2、工程概况 2.1工程简介 2.1.1本工程位于成都春熙路南段与东大街交汇的街口,为高层商业建

筑,(其中地下5层,地上最高为37层),钢筋混凝土框剪结构,总建筑面积约186300㎡,分为两期施工建设。 本工程以8-9轴之中划线分为Ⅰ、Ⅱ区,1-8轴区域为Ⅰ区,9-15轴区域为Ⅱ区,一期为98355m2,地下5层,地上16层,高度81.75m,其中一层7.8m,二到十六层为5.2m,十六层以上为3.6m。 本方案的编写主要为一期工程服务。 本工程东面临城守街,南面临东大街,西面临春熙路南段,北面临联升巷,建筑物周边为人流较密集的商业街坊。 2.1.2安全文明施工管理目标: 死亡事故零、重伤事故不大于0.3‰、轻伤事故不大于18‰,争创标准化文明施工工地。 2.2工程特点及难点 2.2.1本工程一期工程地上为15层,高度80.6m,外防护脚手架搭设是脚手架工程的重点。 2.2.2,本工程为框架剪力墙结构,核心筒部分为全现浇剪力墙,楼层四周为框架结构,楼层高、跨度大。 2.2.3由于建筑造型原因,外墙凹凸较多,挑板最宽达7.7m,增加脚手架工程难度。 3、施工方案 3.1布置方案: 根据本工程的特点与具体情况,经过研究决定:采用分段搭设的方法,型钢悬挑钢管脚手架与落地式钢管脚手架相结合的方式:

悬挑式钢管脚手架搭设方案

悬挑式钢管脚手架搭设方 案 编制: 审核: 批准: 施工单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编制日期:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 一、工程概况及安装条件 xxxxxxxxxxxxxxxx工程施工主体为:钢筋混凝土xxx结构,地下x层,层高xxm,地上x层,层高为xxxm,建筑高度为xxxm。脚手架搭设高度xxxm。 二、本工程拟采用落地式双排外钢管脚手架。外辅以密目阻燃安全网实行外封闭施工,确保施工作业安全。

1、搭设前提 钢管采用外径48~51mm、壁厚3~3.5mm的钢管,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。扣件如发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 (1)外脚手架待基础回填土以后,搭设范围内的地基夯实平整,并做好排水沟。 (2)钢管、扣件、脚手架、安全网等检查合格。 (3)持证上岗,搭设人员个体防护充分(已作定期体检、并有安全带、安全帽、防滑鞋等配备)。 (4)6级以上大风和雷雨天应停止脚手架作业。 2、立杆基础 地基处理 搭设前应清除障碍物,平整基土层并且用蛙式打夯机夯实,度铺垫木。做好现场排水。 (1)立杆座落在分层夯填的地基土上,地耐力不得小于80KN/㎡。 (2)立杆必须装设在垫木上,采用长度不小于4m,5cm厚×24cm 宽的木板平行于墙面垫放。 3、杆件接长与连接 (1)立杆首根,应错开搭设。立杆顶端外排应高出建筑物檐口1.5m,内排应低于檐口0.4—0.5m。立杆间距1.5m,大横杆间距1.2m,小横杆间距 1.5m,且小横杆要搭在顺水杆上,用十字卡扣牢,不许放在顺水杆下端,伸出顺水杆不小于100mm。 (2)偏差要求 ①垂直度偏差不大于高度的1/200,相邻两立杆的接头,应错开50cm以上,力求不在同一步内。 ②大横杆同一排水平偏差不大于该片脚手架的总长度的1/300,

外架悬挑防护棚施工方案

外架水平悬挑防护棚施工方案 一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJI30-2011 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4本工程施工图纸和施工组织设计 1.5本工程相关施工方案 二、工程概况 永威枫香庭西院一标段工程项目位于绿水路与郑新大道交叉口东北角总用地面积为15万平方米。由五栋塔楼组成,其中3#楼地下3层,地上31层,为了保证建筑物下面施工人员的安全,在8层南面及东面外架周边搭设水平安全防护棚。 三、防护棚的搭设形式 1、防护棚由6米的钢管网架组合而成,钢管统一型号为DN48*3.5厚,主梁为6000长间距1500,根部与外架水平杆、立杆用卡扣连接,次梁间距600,与主梁用卡扣连接,外端1/3跨范围内,横每隔1500分别用斜拉钢管、钢丝绳将荷载专递到外架及主体结构上; 2、分块搭设,以6米为单位,在下面用6米的钢管,用扣件扣成6米*6米的网片,每个网片之间用扣件连接牢固,保持间距为

1500,如下图: 3、根据规范和工程实际要求,在钢管网架上分别设置安全网、

钢丝网和警示标志等安全标的物。 四、材料要求 1、钢管:采用DN48*3.5焊管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg. 2、扣件:扣件及其附件符合GB978-67可锻铁分类及技术条件﹥的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。脚手架采用的扣件,在螺拧紧扭力矩65N.m,不得发生破坏。 4、脚手板:采用铁板网片。 4、安全网:采用密目式安全网。 五、防护棚受力计算 1、计算模型简化 2、本工程的防护棚主要起安全防护作用,防止高空附物直接落地,考虑施工荷载、自重及附物荷载。模型简化如图5.1.1:

悬挑式外脚手架搭设方案

悬挑式外脚手架搭设方案 悬挑式外脚手架搭设方案 一、编制依据 1、施工图纸 2、现行主要规范、规程 (1)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范( 2002版JGJ130- 2001) (2 )建筑施工高出作业安全技术规范JGJ80- 91 (3 )建筑施工安全检查标准 3、施工现场平面布置图及现场实际情况 二、工程慨况

三、构造要求及技术措施根据本工程的特点和施工现场实际情况,本脚手架搭设高度在22m (建筑物主体结构高度19m,脚手架高于建筑物1.5m 上)。搭设双排脚手架,脚手架的搭设长度为44.7m,采用60根立杆,立杆间距为1.50m;宽度为33.8m,米用46根立杆,立杆间距为 1.50m。 四、材料质量要求: ⑴钢管采用? 48X 3.焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标注[GB-700-SS , 3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件:其机械 性能符合(GB-978-67)规定KT33-S技术标准。扣件的附件(T 形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB700-79)中A3规定: 扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处 最大距离小于6mm,必要时进行抗滑移试验。

⑵脚手板选用竹笆板,规格为1200m X 1000 mm,不得使用腐 烂、散边或破损严重的竹笆。 ⑶安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8 X m的密目式安全立网,安全网应为不小于2000目/100cm2的密目式绿色围护立网。三、扣件式钢管悬挑脚手架搭设: ⑴杆件搭设顺序:按平面布置预留-设置挑杆-纵向水平大横杆 f设立斜支撑f布置立杆f扶手水平杆f…… ⑵脚手架搭设在建筑物的第二层,将外架横档(即小横杆)伸入楼层内,再设置挑杆与上一层水平拉杆连接上,并在架底往上设置拉杆,共同承受此一挑架体的重量。 ⑶扣件螺栓抗扭力矩40N.m以上,但不大于65N.m,扣件抗滑 荷载7KN。 ⑷拉杆不设接头,与楼层预埋件必须有交叉点。 ⑸立杆纵向间距1.5m,横向间距1.0m,步距1.8m。连墙杆横向每隔三跨,竖向每隔两步布置一根。 ⑹要注意架体悬挑部分的水平及垂直度,防止架体变形扭转及架体中部下垂和外倾。 ⑺纵向水平杆设置于小横杆之上,在立杆的内侧,并采用十字扣 件与立杆相扣。 ⑻纵向水平杆采用对接扣件,接头不能在同跨内,相邻接头应错开500mm 以上。如采用旋转扣件时,应使用3个扣件对接。纵向水平杆步高 1.8m,设4道纵向水平杆。架子的外侧应设1.2m 高的防护栏杆,操作

外悬挑架防护专项方案

齐力光华岁月·碧水湾4#5#6#楼工程项目部 外架防护专项方案 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期 齐力光华岁月·碧水湾4#5#6#楼工程项目部 二零零七年三月

外架防护专项方案 1、编制依据 1.1齐力房地产开发有限责任公司提供的气力光华岁月·碧水湾4#5#6#楼 工程的招标文件,设计图纸,地勘资料等资料。 1.2现行的有关国家施工规范、规程、标准: ⑴质量管理体系要求GB/T19001-2000; ⑵建筑施工安全检查标准JGJ59-99; ⑶建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; ⑷环境管理体系规范及要求 GB/T24001—2004; ⑸职业健康管理体系规范 GB/T28001—2001; ⑹现行施工及验收规范和成都市建筑施工安全监督站(JGJ59——99)《建 筑施工安全检查标准》; ⑺《建筑结构荷载规范》GB50009—2001; ⑻《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001; ⑼《钢结构设计规范》GB50017—2003。 1.3施工组织设计 1.4工程承包合同书。 1.5现场实际施工条件。 1.6国家有关法律、法规。 2、工程概况 2.1工程简介 2.1.1本工程位于成都市三环路内侧,青羊区苏坡乡东坡村一组,为高

层住宅建筑,(其中地下1层,地上最高为18层)。 本工程为齐力光华岁月·碧水湾4#5#6#楼工程,位置在项目B地块内。 本方案的编写主要为4#5#6#楼工程服务。 2.1.2安全文明施工管理目标: 死亡事故零、重伤事故不大于0.3‰、轻伤事故不大于18‰,争创标准化文明施工工地。 2.2工程特点及难点 2.2.1本工程地上为18层,高度5 3.950m,外防护脚手架搭设是脚手架工程的重点。 2.2.2,本工程为框架剪力墙结构,大部分墙均为填充墙,靠柱剪力墙支撑上部荷载。 2.2.3由于建筑造型原因,外墙凹凸较多,增加脚手架工程难度。 3、施工方案 3.1布置方案: 根据本工程的特点与具体情况,经过研究决定:采用分段搭设的方法,型钢悬挑钢管脚手架与落地式钢管脚手架相结合的方式: 在标高-0.050时进入主体施工,此时将地下室顶板作为落地式脚手架基础,搭设至三层标高5.950m,部分搭设至十层,标高29.950m,在主体施工完该处混凝土达到设计要求强度拆模并将建筑材料清除完后即行拆除该落地脚手架(详见附图)。 标高5.950m以上部分均采用型钢悬挑钢管脚手架。采用16号工字钢、

悬挑式外脚手架施工方案范本

悬挑式外脚手架施 工方案 1 2020年4月19日

文档仅供参考 碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司 碧桂园·翡翠郡工程项目经理部 07月15日 2 2020年4月19日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 《建筑结构荷载规范》GB50009- 《钢结构设计规范》GB50017- 《混凝土结构设计规范》GB50010- 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其它均为剪力墙结构。本工程 5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分

钢管悬挑防护棚施工方案

长沙金域国际一期工程 钢 管 悬 挑 架 专 项 施 工 方 案 上海建工五建集团有限公司 2015年7月

目录 一.编制说明及依据 (2) 二.工程概况 (2) 三.悬挑钢管架搭设形式 (2) 四.材料要求 (3) 五.悬挑钢管架搭设 (4) 六.悬挑架的拆除 (5) 七.安全措施及要求 (6) 八.悬挑钢管架受力计算 (6)

一. 编制说明及依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 二.工程概况 本工程1#、2#、3#、5#、6#栋根据外墙抹灰放钢丝做护角需要,在8层外墙角局部安装悬挑式扣件钢管脚手架。 三.悬挑钢管架搭设形式 1、悬挑式扣件钢管脚手架。根据实计要求,在外墙预留?75mm孔洞,悬挑钢管在孔洞挑出。 2、室内用两排立管跨距1.2m同悬挑钢管一至,下扫地杆离地20CM,横杆间距1.5m ,立管上口用顶丝加5CM*7CM方木与顶板顶紧。 3、室外1层钢管网架组合而成,悬挑长度为楼板边外1.5m,锚固长度为2.5m,悬挑钢管跨距为1.2m同选挑架跨距,横杆间距为0.6m,确保防护棚的安全性,在主杆中部与端部之间居中设斜寸杆,撑荷载,水平间距2m,垂直高度为2.9米,下层钢管网架上先后设置安全网、钢笆片。悬挑端头为1.2米高的栏杆,四周设置安全网。

悬挑钢管架局部平面图 钢管悬挑架剖面图 四.材料要求 1.钢管:采用DN48*3.5焊管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。 2.扣件:扣件及其附件符合GB978-67可锻铁分类及技术条件>的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺

外悬挑防护架施工方案

目录 1. 编制目的、适用范围 (3) 2. 编制依据 (3) 国家行业和地方相关规范规程 (3) 其它 (4) 3. 工程概况 (4) 总体概况 (4) 4. 防护棚的搭设形式 (4) 搭设位置 (5) 悬挑主梁 (5) 搭设方式 (5) 钢丝绳 (5) 主梁与窗洞口固定 (6) 5. 材料要求 (7) 钢管 (7) 扣件 (7) 安全网 (8) 钢丝绳: (8) 6. 防护棚的搭设 (8) 施工准备 (8) 防护棚搭设要求 (8) 7. 防护棚的拆除 (10) 8. 防护棚的验收与保护 (11) 9. 安全措施及要求 (12) 10. 防护棚工程组织机构、人员安排及应急预案 (12) 组织机构如下 (12) 主要人员安排如下 (12) 应急预案 (12) 11. 防护棚受力计算 (15) 荷载参数 (15) 荷载的计算 (15) 强度验算 (16)

1.编制目的、适用范围 本工程脚手架搭设范围为主楼全立面及裙楼(裙楼尚未开工)。针对主楼幕墙施工,施工前需对原墙面瓷砖进行拆除,并进行砂浆找平处理后,方可进行外墙保温及后置锚固件的安装工作,同时对原建筑窗洞口与本装修设计洞口不一致,需对南北立面窗洞口进行拆除。 外立面施工作业危险性很大,操作难度也很大,且本工程主楼南侧和东侧又紧邻住宅小区,一旦防护不周密发生坠物伤人则影响极为恶劣,后果非常严重。综合上述因素,拟在主楼及裙楼外装修施工中采用双排扣件式钢管脚手架作为施工操作和安全防护措施,脚手架对外立面实行全封闭。 本方案针对主楼三层南侧和六层南侧和东侧位置搭设悬挑防护棚,特编制此方案。 2.编制依据 2.1国家行业和地方相关规范规程

悬挑外架封闭专项方案

A3A4栋外架悬挑层封闭专项方案 一、编制依据: 1、施工组织总设计 2、花都J11-SJ06地块一期悬挑外脚手架专项施工方案 3、业主下发相关文件 4、相关验收规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2010(2011版) 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2011等规范验收。 二、工程概况: 花都J11-SJ06地块一期工程项目位于广州市花都区新华街宝华路以北、茶园路以西,总建筑面积约100000m2。建筑层数:A1、A2、A5塔楼高32层,建筑高度99.9m,地下2层,地库高度7.4m;A3、A4塔楼高32层,建筑高度99.9m,地下1层,商业地下室高度5m,标准层层高3.0m,±0.00相当于绝对标高26.75m。结构形式:框架及剪力墙结构。 建设单位:广州市隽宏房地产开发有限公司 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:广州名都工程监理有限公司 施工单位:广州市住宅建设发展有限公司 三、方案选择 花都J11-SJ06地块一期样板房设置在A3A4栋3层,为保证外立面展示,本工程在A3A4栋6层以下采用落地式双排脚手架,从六层板面开始采用悬挑式脚

手架。考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,在方案选择时,应充分考虑到以下几点: 1、防止雨水及施工用水影响样板房。 2、防止高空坠物砸伤施工作业人员。 3、外架封闭设计时力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 4、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 5、外架封闭处的美观符合相关文明标化工地的有关标准。 结合以上悬挑外架封闭设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下方案。 四、材料准备 需准备的材料:50*100*1700木方、1mm厚彩钢板、50*50*2mm规格角铁、40*60*2方管、18mm厚七夹板、外墙同色漆、200*100*53mm规格水泥砖、1:2 砌筑砂浆、彩条布、1:2水泥砂浆、Ф2钢筋网片、1:2防水砂浆、JS-聚合物水泥基防水涂料 工艺流程 1.结构梁板面(无外墙部位): 密封平桥内侧砌筑反坎,长宽尺寸为200mm*450mm,砌筑完做防水砂浆找平。(大样图见图一)

悬挑式脚手架搭设方案

悬挑式脚手架搭设方案 1、编制依据(略) 2、工程概况: 本工程为邯鄣供电公司用电生产楼,位于中华大街与朝阳路交汇处,总建筑面积17747.8m2 ,地上十层、局部十一层,裙房四层,地下二层,建筑总高度44 m,结构形式为框架结构,本工程外架采用挑梁式双排挑外脚手架,分别于一层、五层九层设置挑梁。里脚手架采用满堂架了。 3.脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管, 其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB / T700 )的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m ,横向水平杆(小横杆)一般为 1.9~ 2.3m 。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831 -1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm 的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm的杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm 。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。脚手架荷载:结构架为3KN /m2,装修为2KN /m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 5.脚手架平面布置 双排外脚架立杆横距b=1.20m,1=1.05m,内立杆距建筑物外墙皮距离b=0.20m,脚手架步距h=1.80m,铺设脚手板层数4层,进行结构施工施工层数1层,装修施工可同时进行2层,邯鄣地区基本风压W0 = 0.35KN /M2。 由于本工程±0.000 以下土方不能及时进行回填,故采用挑脚手架,用型钢作为挑梁,共设三层,分别于一层、五层和九层设置。 脚手架与建筑主体结构连接点的布置,其竖向间距H仁3h,水平距离L仁31(三步三跨设置)。 外脚手架平面布置图(略) 里脚手架用满堂脚手架,满堂架子也需设置一定数量的剪刀撑或斜杆,构造参数见下表: 施工满堂架的构造参数 用途立杆纵横间距(m)横杆竖向步距(m)纵向水平拉杆设置靠墙立杆离墙距离(m)脚手板铺设(m) 架高4 m 以内架高大于4 m 装饰< 2 < 1.两侧每步一道,中间每步一道0.5~0.6间隙W 0.2满铺 承重<1.5 < 1.4两侧每步一道,中间每两步一道根据需要定满铺满铺 6.脚手架搭设方法: 6.1 搭设顺序: 放置悬挑钢梁,焊立杆底座,自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm 力拧紧扣件螺栓,形成

外架悬挑防护施工方案

目录 一、编制依据................................................ 2... 二、工程概况............................................... 2... 2.1 工程简介 ................................................ 2... 2.2 悬挑防护棚概况 .......................................... 3... 三、施工部署................................................ 3... 3.1 材料准备................................................. 3... 3.2 技术准备 ................................................ 3... 四、悬挑防护棚的搭设工艺.................................... 4... 五、防护棚受力计算.......................................... 7... 六、防护棚的搭设............................................................... 1..1 . 七、防护棚的拆除............................................................... 1..3 . 八、防护棚的验收与保护...................................... 1.4. 九、安全措施及要求............................................................... 1..5 .

悬挑式单排脚手架搭设方案

悬挑式单排脚手架搭设方案 一、工程概况: 山水兰德小区一期工程16#17#18#高层住宅楼工程位于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾路40号,总建筑面积45688.68㎡。混凝土剪力墙结构,扩底灌注桩基础,厚抗渗筏板,地下二层,地上三十层,各层层高为2.8米,建筑总高度为85.95米 开竣工时间为:2012年5月10日至2013年11月30日之前。工程质量等级:合格 本工程脚手架用途为施工的安全防护架。 二、搭设前的准备与材料选择: (一)技术准备 本工程建筑墙体均为钢筋混凝土剪力墙,外脚手架既要保证施工安全的要求,又必须符合市文明样板工地的标准,因此外脚手架搭设采用悬挑梁式单排脚手架。 1、技术方案的编制: (1)根据该工程的外墙施工特点; (2)悬挑梁脚手架必须有足够的承载能力和稳定性,施工过程中的各种荷载不得超过结构的容许荷载,以确保安全; (3)脚手架必须满足施工需要,保证施工人员临边作业安全,不使人员或材料从架上掉落,达到安全围护作用;

(4)严格按建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ 130-2001)国家行业标准实施与施工; (5)脚手架搭设前应有审批过的脚手架搭设施工方案及对架子班组进行工程结构特点,安全要求安全技术交底; (6)架子工必须持证上岗,上岗证必须在有效期内。架子工作业人员必须系安全带,穿软底鞋方可允许上架作业; (7)架子工必须配带符合安全要求的安全帽、安全带,安全帽、安全带进入现场后须进行检验,经检验合格后方能使用; (二)材料准备 (1)脚手架采用φ48㎜,壁厚3.5㎜的钢管(Q235钢)表面应平直光滑,严禁使用有裂纹、结巴、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道、锈蚀严重的钢管,严禁使用焊接过的钢管。 (2)φ16钢筋预埋环与φ18钢筋拉环(Q235钢)、φ15.5钢丝绳(抗拉强度1850/㎜2)、12号铅丝、钢丝卡。 (3)钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合规范JGJ130-2001表8.1.5的规定,且钢管外必须涂刷防锈漆,经检验合格后方准使用。(4)扣件选用十字扣、旋转扣、接头扣,严禁使用有裂痕、变形和丝杆、螺帽滑丝的扣件。进入现场的扣件必须进行检验,检验合格后才可使用。 (5)脚手架外侧绑扎的密目网进入现场后必须进行检验,经检验合格后方能使用。 (6)对作业层铺设的竹架板应选择穿钉牢固,无残缺竹片的竹架板。

悬挑脚手架施工方案范例

悬挑脚手架施工方案 脚手架为扣件式双排悬挑式钢管脚手架,工字钢受力截面对称,悬挑采用工字钢外挑形式,钢管采用Φ48×3.5钢管,扣件采用可锻铸制作的扣件,脚手板采用竹笆板,不允许使用竹笆的地区可以采用其它材料(钢制或木制)的脚手板。 一.材料要求 1.脚手钢管:采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793) 中规定的3号普通钢管,最大质量不大于25Kg.脚手钢管 质量要符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中 235-A级钢的规定。新旧钢管的尺寸、表面质量和外形应 符合以下规定: 1.1 新钢管的检查符合下列规定: a)应有产品质量合格证; b)应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合 现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228) 的有关规定; c)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分 层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; d)钢管的外径、壁厚、端面等偏差,应符合《建 筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)中表8.1.5的规定;

e)钢管必须涂防锈漆。 1.2旧钢管的检查符合下列规定: a)表面锈蚀深度不得大于0.50mm。锈蚀检查 每年一次,检查时在锈蚀严重的钢管中抽取 三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样 检查,当锈蚀深度超过规定值不得使用; b)钢管弯曲各种杆件端部1.5m范围以内,弯 曲值不得大于5mm;立杆钢管弯曲挠度值当 3m<L≤4m时不大于12mm,当4m<L≤ 6m时不大于20mm;水平杆、斜杆的钢管 弯曲挠度不得大于30mm。 2.扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65 N*m时,不得发生破坏。新扣件要具有生产许可证、法定 检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有 怀疑时,要按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15 831)的规定抽样检测;旧扣件使用前进行质量检查,有 裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新旧 扣件施工前均要进行防锈处理。 3.竹脚手板要采用毛竹或楠竹制作的竹串片板或主竹笆板。 4.连墙件的材质要符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中235-A级钢的规定。 二.脚手架的布设